通知的目的是为了让接收者了解某项事务或活动的相关信息,以便做出相应的准备或行动。请大家注意以下通知的发布时间,确保及时掌握相关信息。
卫生整改通知单(热门17篇)篇一
________有限公司:
由贵公司开发,北京国科天创设计院设计,江西中辉建筑工程有限公司承建,九江石化工程建设监理有限责任公司监理的鄱湖国际御水湾人防工程(面积:3000㎡,质监编号:20xxg051)。____年____月____日我站质监人员对该工程的.竣工验收进行了监督核查。发现项目建设存在以下问题:
一、质量行为与质量控制资料问题:
1、项目人防专业监理“人证不合一”,项目总监注册为孙军,但日常质监核查及验收从未到场;现场监理人员为曹银西、吴集文,二人无人防工程监理资格。
2、项目日常质量验收评定资料未按《人防工程质量检验评定标准》(rfj01—20xx)实施,现使用的质量控制表格不规范不标准。
3、项目施工检验评定隐蔽资料未见,项目监理资料未提供。
4、项目使用防水材料进场检测未按规定比例抽检。
5、项目过程建设中九江质监组下发的质量问题整改单未整改落实,且项目施工及监理单位虚假整改虚假回复。
二、工程实体质量问题:
1、1—2、1—3口部密闭墙体、相连防护单元封堵框端密闭墙体对拉螺杆采用pvc套管,违反人防工程施工及验收规范强规6.2.1规定。
2、防爆呼唤按钮埋设在人防清洁区内侧,未按图施工。
3、1—23/1—24轴防护密闭门被楼梯平台挡住无法正常安装开启,影响平时使用。
4、平时通风井水平封堵牛腿未按图施工。
5、后浇带穿越防护单元之间封堵,且未按设计要求提前拆除底撑导致顶板梁板结构形成悬臂不稳定状态,存在安全隐患违反人防工程施工及验收规范强规6.2.6规定。
6、平时水电管线进出未按图施工预埋套管,违反人防工程施工及验收规范强规10.1.1规定。
上述问题要求项目施工、设计单位出具整改方案报我站审核,按整改方案实施。
以上问题要求建设单位督促参建各方对工程进行全面检查,对发现的问题抓紧落实整改,经监理单位检查合格后拍照并形成书面整改回复单报我站进行复查。
针对项目建设未按有关人防工程建设规定及技术规范标准实施,存在上述严重质量行为、质控资料及实体质量问题,我站按照有关规定对项目施工单位、监理单位及孙军总监理工程师各进行不良行为处罚一次。
____年____月____日。
文档为doc格式。
卫生整改通知单(热门17篇)篇二
xxxx高速公路养护职责有限公司:
xx站以南、xxx以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:
一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。
二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。
三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、loom处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。
四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。所以要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。
五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行职责,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。
六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情景和恶劣天气情景下的保通工作。
望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。
签收人:
签收时间:
卫生整改通知单(热门17篇)篇三
6幢2单元5—2号房业主/装修单位:
no:—002。
违章事项:
屋顶搭建雨棚问题。
物业公司意见请该房业主接此通知后根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第六条第一、二款,《成都市市容市貌管理暂行规定》第十六条第八款以及《都市美丽洲房屋装修管理制度》第四条,《都市美丽洲业主临时公约》第五条第十八款之相关规定,于本日内停工整改。
物业公司签章:
经办人:xx。
日期:20xx年x月xx日
整改单位/业主签收。
签收人:xx。
日期:20xx年x月xx日
卫生整改通知单(热门17篇)篇四
6幢2单元5—2号房业主/装修单位:
no:2016—002。
违章事项:
屋顶搭建雨棚问题。
卫生整改通知单(热门17篇)篇五
编号:
项目经理:
东利脚手架。
负责人:
专职安全员:
日期:
检查部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患。
整改资料:
1、xx一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。
2、xx北立面剪刀支撑钢管搭接不贴合规范要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件不足等)。
3、xx临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。
4、xx北立面脚手架个别部位缺少扣件,个别部位扣件紧固不牢,墙支撑连接件数量不足。
5、xx院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按规范要求搭设双层防护顶棚。
6、xx酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线捆绑固定,存在安全隐患。
7、xx酒吧位置悬挑脚手架,应监理单位要求201x年x月x日之前拆除完成,否则无法恢复现场施工。
8、xx西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设间距不紧密,跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定,存在必须安全隐患。
9、xx西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后,出现松动,部分已开线,影响我司现场礼貌施工形象,责令2013年6月4日之前维护完成。附:现场相片(10张)。
负责人签字:
专职安全员签字:
项目经理签字:
201x年x月x日。
卫生整改通知单(热门17篇)篇六
项目部巡视人员发现房建施工区存在如下问题:
1、南门及西门区防撞岛门区大板,a#a#地磅基础等单体有外表(缺棱掉角棱角不直翘曲不平飞边凸肋等)外形(构件表面麻面掉皮起砂沾污等)缺陷的混凝土构件至今仍未修补。对上述单体有缺陷的混凝土构件请抓紧组织人员进行修补。此项工作月号前完成。
2、污水处理用房顶板钢筋绑扎没有限位钢筋,多处被踩塌腰。增设限位钢筋,确保顶板底部和顶部钢筋距离,对塌腰处增设马镫支垫。此项工作月号前完。
3、理货楼污水处理用房脚手架搭设竖向支撑倾斜,存在安全隐患。对不贴合规范及施工方案的立杆进行拆除,按规范和施工方案要求重新搭设。此项工作月号前完成。
4、消防水池蓄水池西侧外壁卷材防水部分有破损。对破损的防水卷材按图纸及规范要求修复,并做好成品保护。此项工作月号前完成。
5、理货楼底层柱钢筋焊接焊渣未敲。按要求对焊渣经行敲除清理,此项工作月号前完成。
6、钢筋绑扎部分铅丝头长度超限。对铅丝头长度超限的钢筋绑扎区块派专人裁剪,确保铅丝头富裕长度小于px且严禁伸入保护层。此项工作月号前完。
望该区加强施工质量管理,对上述问题在要求时间内及时整改,现场技术人员验收合格后再进行下道工序。如再发生此种状况,项目部将根据规定给予重罚,不贴合图纸及规范要求的,不予以计量。
xx项目经理部。
卫生整改通知单(热门17篇)篇七
xxx,经查你公司存在以下问题:
1、特种设备(压力容器、起重机械设备等)安装施工过程资料不齐全,无特检报告。
2、进行的检查整改项目未落实整改,经几次检查发现的钢结构工程质量问题及要求整改完善的部位,目前仍未进行整改或整改未经过验收,且质监通报未回复。
3、工程观感质量差,异常是大部分钢结构防腐不合格或返锈现象极其严重,并污染建(构)筑物,建筑外观等施工质量差。
4、整个工程未进行或经过结构验收,重要的分部工程、隐蔽工程未进行验收。
5、联合储库钢梁系统,支撑系统和屋架系统连接方式不贴合图纸要求,吊车梁整改不贴合图纸和规范要求,存在安全隐患。粉库钢牛腿存在结构隐患,电动葫芦单轨梁制安未按图纸要求施工。
施工单位对以上问题,7日内拿来源理意见,填写处理意见上报本站备查,本站监督工程师依据处理意见随时进行监督抽查。
监督工程师:
监督站(公章):
日期
卫生整改通知单(热门17篇)篇八
xx省...建设有限公司施工项目部:
201x年x月x日在新区环路k0+200~k0+240段,工程施工现场发现存在回填材料含泥量过大、压实度不够质量缺陷,请你方立即停工进行整改,并将整改结果于201x年x月xx日报回我方,经复查合格后方可继续施工。
附件:质量缺陷具体情景(现场照片)。
监理项目部(章):
专业监理工程师:
总监理工程师:
日期:201x年x月xx日
卫生整改通知单(热门17篇)篇九
编号:
项目经理:
东利脚手架。
负责人:
专职安全员:
日期:
检查部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患。
1、一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。
2、北立面剪刀支撑钢管搭接不符合规范要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件不足等)。
3、临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。
4、北立面脚手架个别部位缺少扣件,个别部位扣件紧固不牢,墙支撑连接件数量不足。
5、xx院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按规范要求搭设双层防护顶棚。
6、酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线捆绑固定,存在安全隐患。
7、酒吧位置悬挑脚手架,应监理单位要求201x年x月x日之前拆除完成,否则无法恢复现场施工。
8、西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设间距不紧密,跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定,存在一定安全隐患。
9、西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后,出现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令20__年6月4日之前维护完成。附:现场相片(10张)。
负责人签字:
专职安全员签字:
项目经理签字:
201x年x月x日。
卫生整改通知单(热门17篇)篇十
工程名称:×××致:
(施工单位)。
××××年××月××日,品质组人员在工地巡查中,发现你公司负责施工的×标段施工区域,存在以下问题,需要整改:1、×××××××(见照片xx,照片上需注明时间及具体的房间位置)2、×××××××(见照片xx)3、×××××××(见照片xx).
以上问题,限xx日内整改完成。望你司引起足够重视,我组将继续跟踪结果。
建业天筑精装修品质组专业工程师:品质组负责人:日施工单位意见:期:×年×月×日。
理解人:日期:×年×月×日
追踪结果及处理意见:
日期:×年×月×日
卫生整改通知单(热门17篇)篇十一
根据你站13年10月17日“萧建安监字(2013),第558号《建设工程安全整改通知单》”对本公司施工、监理的狮山名人名宅工程(注册编号a11272a10462)对安全隐患的整改意见,现将整改结果报告如下:
1、脚手架连接杆、扫地杆已增设加固,脚手片已增设。
2、局部临边防护、电梯井、楼梯边防护已增设。
3、卸料平台防护门已增设,关闭缆风已加固。
4、拌灰机转动装置齿轮系防护已增设,操作手柄已增设。
5、楼层外架已增设扫杆杆,防护棚弯曲钢管已更换,局部楼道照明已增加。
报告单位:(盖章):
报告单位负责人(签名):
年月日监理单位复查意见:监理单位(盖章):
监理单位项目负责人(签名):
卫生整改通知单(热门17篇)篇十二
xx级部(学部):
在学校x月x日x时组织的安全检查中,你级部(学部)存在下列安全隐患:
为确保校园安全,请于月日前采取措施消除上述隐患,并填写《回执》报学校安全科。学校会在适当时间回访检查。
x初级中学安全工作委员会。
卫生整改通知单(热门17篇)篇十三
因一期二标段小业主验房后强烈提出6#一单元2601户电梯前室入户门头上出现2cm大小头,明显看出是入户门门头倾斜,6#二单元3205户电梯前室入户门右侧剪力墙墙出现5cm上下倾斜,以上问题已经提起投诉,经项目部现场观察和红外线实测,2601户电梯前室顶棚标高左右相差2cm,3205户电梯前室靠电梯井剪力墙垂直度偏差5cm以上导致入户门安装完后门框右侧上下出现大小头,以上问题是你劳务队施工原因导致,现要求你劳务队10天内对以上问题落实整改到位,未按时整改完成将采取经济处罚措施。具体整改如下:
一单元2601户电梯前室顶棚整改方案:
1、墙面弹水平线;
2、顶棚标高偏差区域内把腻子涂料剔除干净、表面凿毛;
3、洒水润湿;
4、水泥砂浆顶棚找平;
5、批腻子找平、打磨、上乳胶漆;5清理垃圾。
二单元3205户电梯前室入户门右侧剪力墙垂直度偏差5cm处理方案(原则下凿上补,控制垂直度):
1、剪力墙1.5米以下需凿除2cm、1.5米以上剪力墙先把腻子涂料剔除干净、再混凝土表面凿毛(或甩浆)。
2、墙面打灰饼(灰饼垂直度、水平度必须满足要求);
3、墙面水泥砂浆分层抹灰;
4、踢脚线修补;
5、墙面腻子、打磨、乳胶漆;
6、清理垃圾。
=
中铁十一局建筑安装工程有限公司。
荷塘星城项目部。
2014年7月11日。
卫生整改通知单(热门17篇)篇十四
1、施工单位将7月6日事件过程原因及时上报。做到事故未调查清楚不放过。
2、拆模方需改进,制定针对性强、符合现场切实可行方案,现场严格按方案施工。
3、做好高风险作业防护工作:1)、外架作业生命线必须拉设牢固,工人作业一步一挂。2)、外架内侧搭设拦腰横杆,3)、钢构吊装安全防护。4)、临边洞口、机械触电等做好防护。
4、针对7月6日事件,对工人进行不少于两次现场教育。做到工人没受到教育不放过。
5、施工单位需回复2017年业主下发的整改内容。
6、高风险作业视频,应实事求是,不得只片面上报,应全面汇报。
7、要求施工单位管理人员与工人上下班时间同步。
8、施工现场封闭式施工:1)、大门无车辆出入时应关闭,虹膜系统必须采用起来,考勤必须真实。3)、施工现场监控视频要连接至个负责人手机上。
9、监理已下达停工令,现场未按要求及时停止作业,问责相关人员并按合同要求处罚责任人。
10、明确规则:1)、违规处罚到个人,2)、隐患未按规定时间整改完成进行处罚。3)、未及时按合同要求进行处罚的,对责任人进行处罚。
12、今后例会及相关重要管理会议,劳务分包单位负责人必须参会。
13、今后各项技术交底,除了广东省建筑施工安全管理资料标准版内容外,必须增加业主方对针对现场针对性内容,包括工序、安全风险、防范措施等。
以上问题1到9作为业主要求的复工条件,要求你方三天内整改完成并通过业主单位复查,复查合格后申请复工。
*****项目管理有限公司。
2018.7.7.
卫生整改通知单(热门17篇)篇十五
编号:监督申报号:。
你单位的工程,经我站年月日监督检查,发现存在以下较严重质量问题:
2、
3、
4、
5、
6、
上述质量问题有可能对结构安全、耐久性、环境质量和主要使用功能产生不良影响,现责成你单位于年月日前整改完毕,单位检查合格并签署意见后,将整改结果书面报我站。
监督组长:。
签发人:兰州市建设工程质量监督站。
整改单位签收人:年月日。
备注:。
1、整改完成后,由责任单位向质监站报送《建设工程质量整改结果报告》。
2、本通知书一式四份,建设、监理、施工、质监站各一份。
卫生整改通知单(热门17篇)篇十六
x高速公路养护责任有限公司:
站以南、以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。
五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。
六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情况和恶劣天气情况下的保通工作。
望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。
特此通知。
卫生整改通知单(热门17篇)篇十七
各施工队:2013年9月6日上午没项目部对施工现场安全文明日进行检查,存在以下问题,请各队高度重视,按时完成整改。
1、施工现场有个别不戴安全帽现象。立即通知戴好安全帽。
2、施工现场外架操作时有不栓安全带现场和不挂钩现象,立即通知挂好钩。3、8#楼一单元悬挑架工字钢搭设不规范,尽快搭设规范到位。4、1—5单元电梯井里面无水平篼网,尽快派人把水平篼网布置到位。5、1—5单元沉降缝硬防护不规范。请按规范防护到位。
6、1—5单元水平预留洞口防护不规范,请按规范防护到位。7、1—5单元外架安全网损坏,恢复不及时,尽快派人恢复到位。
8、5单元落地价东侧无水平杆、横杆和扫地杆,尽快派人增加水平杆、横杆和扫地杆。
9、4单元、5单元外架水平杆与双排架外面未连接到位,尽快派人把水平杆连接到位。
10、1—5单元外架个别地方无剪刀支撑,请派人把剪刀撑按规范布置到位。11、1—5单元连墙件与钢筋连接扣件不规范,请按贵方增加连墙件。
12、施工现场材料堆放不整齐,尽快派人把材料堆放整齐。
13、施工现场垃圾箱有不关门现象,立即派人把垃圾箱门关好。14、1—5单元楼梯通道无照明,尽快派电工把照明布置到位。
15、悬挑架底部杂物太多,尽快派人清理到位。
16、卸料平台跳板未铺设到位,尽快派人把跳板铺设到位,才能吊钢管和竹夹板。17、1—5单元楼层垃圾清理不及时,尽快派人把垃圾清理到位。要求:为确保现场安全文明标准化施工,请安排专人负责落实整改三日内完成。项目部将组织专人进行复查,对于没有按期完成的,项目部将给予书面通报批评和相应每项1000元经济处罚。
项目部安全工程师:。