技术工作总结是对一段时间内自己在技术工作方面的表现进行总结和概括的一种书面材料,可以帮助我们发现问题、总结经验。阅读技术工作总结范文可以帮助我们思考自己在技术方面的短板和不足,从而更加努力地学习和提升自己。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇一
本人于20xx年x月进入xxx供电局以后,先后从事过供电所抄表、电工、和变电检修等工作,一转眼间在供电局工作已有xx多个年头了,而在进入检修班从事变电检修工作也是x个年头了。在xx年里,我在各个工作岗位都得到了领导和同事们的指导和帮助,通过不断学习各种技能,努力学习和掌握电力系统相关知识,熟悉所在岗位的专业技能,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的电工基础现将我这xx年来的专业技术工作总结如下:
进行完善。使设备能健康稳定运行及时完成上级领导交给的工作任务。在变电检修班工作期间,工作伊始,我就以自己在供电所所掌握的电工基础知识去努力找寻与变电检修工作性质上的区别,为此我积极学习变电检修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,利用较短的时间学会了各种设备的'技术要求和参数,弄清楚各个设备的运行原理和铭牌参数,迅速掌握了变电设备检修的工作程序。期间参与了变电一次设备及相关一次回路的检修及设备消缺工作,变电一次设备大修技改的实施工作,一次设备的定期检验试验和新投设备的验收调试。对变电一次设备的结构、工作原理、接线方式有了熟悉的了解。积极向同事学习,理论联系实际,用心体会。多看多想多问多学。在十年多的时间里,研读了《变电运行与检修专业电力工程》《变电运行与检修技术问答》等专业书籍,逐步熟悉和掌握了变电检修操作规程。在慢慢熟悉变电检修工作后,我越来越深刻地认识到变电检修工作的特殊挑战性:停电时间短,任务紧凑,检修要求高。正因为难,我觉得肩头上的担子更重了。
管理班组内检修设备,整理台账。进入检修班后经常向班内师傅请教,渐渐清楚了各个检修设备的功效、特点。不但将这些设备整齐划类,合理摆放,还将它们全部录入计算机,方便班内管理使用。跟随班组成员参加全县多个变电站检修工作。经过大量的检修工作让我熟悉了变电检修的各种项目,在事故抢修中,更是学到了班长和同事们找问题,处理问题的窍门,同样,他们耐心细致,不怕麻烦的工作态度也深深地影响了我。
在完成自身本职工作的同时,还积极参与班组布置的各项工作。主动参加班组《安风体系》的建立和完善工作,班内召开的安全例会中我都进行了积极纪录,不但对涉及本专业的安全措施多加留心,也对现场的其他安全工作注意。通过学习了南网的几起安全事故快报后更加提高了自己对安全工作的防范意识。
工作期间还通过远程教育参加了x理工大学的《电力系统自动化技术》的大学专科培训学习,也参与了《全国专业技术人员计算机应用考试》,并且考取了初级证书。
在今后的工作中,我要总结经验教训,找出差距,克服不足之处,特别的变电检修技术创新分析方面。在成绩面前我也要保持清醒的头脑,充分认识?讲话踩的因素还可能存在,完善周密细致的工作,既做好检修,又保证安全。继续刻苦钻研专业知识,力争自己专业技术水平能够不断提高,努力使自己在工作中更成熟、技术更全面、思想更先进?身处企业改革发展浪潮中的我们,要勇于跳出自己设定的舒适圈,主动加压,收获一个更加优秀的自己。”“不努力坚持到底,你永远不知道自己能爆发出多么巨大的能量。”
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇二
本人于1996年毕业于x省电力学校,所学专业为发电厂及电力系统专业。1996年7月毕业分配至x供电局(后改为x供电公司),安排在湖口分局(后改为湖口分公司)检修班从事变电检修一直工作至今,现为湖口分公司变电检修专职。十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,从刚来时的见习员工,逐步成长为工作负责人、工作票签发人、变电检修专职。下面就从专业技术角度对我这十几年来的工作做一次总结:
我们供电企业是一个特殊行业,它需要从业者具有良好的自身能力和心理素质,这就要求我们应不断的加强学习专业技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,了解我们所管辖及负责维护的变电站主、配网运行情况,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的如电工基础、电工材料、电力设备及安装等专业知识,能根据现场电气设备运行情况,正确处理电气系统的设备故障以及系列突发性事故,初步了解班组管理和生产技术管理的基本常识,进一步加强自己的业务水平。
从1996年参加工作,我便一直从事变电检修专业工作,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。
在参加工作从事变电检修的十几年中,经历了很多大大小小的变电设备维护、大小修,变电站技术改造、综自改造,以及新建变电站等等,从刚开始的跟师学习,从事简单的维护消缺工作;之后逐渐的能独立完成上级分配的各项工作,作为工作负责人参与各项重大的技术改造工作,而今作为变电检修专职成为各项重大技术改造工作的专业负责。这便是我的专业技术工作学习、巩固、提高的一个过程。
第一次进行变电检修工作是跟师傅到湖口变电站10kv高压室给某10kv开关加油,当时湖口分局所辖湖口、新桥、彭泽三个站内的10kv开关均为sn10型少油断路器,我一见到这种开关,马上联想了在x电力学校学习期间,在实习工厂里对此sn10型开关进行了拆解、安装、调试(调行程、测接触电阻),所以对sn10型开关有些了解,知道这种开关易渗油,开关频繁操作后里面变电器油易变黑(灭弧时油内存在积炭),配备的电磁型操作机构操作时需要很大的起动电流才能动作。
1996年12月,110kv彭泽2#主变大修,我作为见习,全程参与了2#主变大修工作,虽然只从事些简单的辅助性工作,但是通过师傅们的言传身教,结合学校里学习到的专业知识,我对110kv主变的大修工作有了一定的了解,为今后的变电检修工作积累了一些工作经验。
1997年初,湖口分局根据工作需要对生产班组进行改组,将原来的检修班、试验继保班合并成修试班。合并后我由从事原来单一的变电检修,逐步还要学习高压试验,继电保护方面的专业技能。虽然工作难度加大了,但是对于我来说,学习的机会更多了。不但我的变电检修专业技术得到提高,而且对高压试验、继电保护也从之前的模糊认识,慢慢地也能参与高压试验、继保工作当中去。多工种的综合工作也让我明白了团队协作的重要性。1999年,分局任命我为修试班付班长,协助班长进行工作。这既是对我几年来工作的肯定,也是对我今后工作最大的`鞭策。
20xx年7月至20xx年9月,湖口分局修试班先后进行了110kv彭泽、湖口、新桥变电站的技术改造和综自化改造,我不但全程参与这几个站的技改和综自改造,还协助班长负责变电检修工作,配合高压试验、继电保护圆满完成了110kv彭泽、湖口、新桥变电站的技术改造和综自化改造工作任务。通过对当时湖口分局主要负责的彭泽、湖口、新桥变进行的技术改造和综自化改造,从中我虽然学习到了新设备、新技术相关的知识,变电检修专业技能得到提高,但还是感觉到了自身水平的不足,体会到了只有不断加强专业技能的学习、巩固和提高,才能适应电力行业发展的新形势。
20xx年3月至9月,我全程参与了110kv金砂湾变电站的新建工作。我作为专业负责,协助班长,完成了新建变电站一、二次的安装及调试工作。这是我们修试班第一次独立完成新建变电站的工作,说明这是上级部门对我们班工作的肯定,也是对我们班各个专业人员能力水平的肯定。通过全程参与金砂湾变电站的新建工作,我的变电检修专业技能得到了提高,并积累了一定的新建变电站的工作经验。之后,我作为专业负责,全程参与了20xx年6月至10月的110kv兰丰变电站的新建、20xx年8月至10月的35kv均桥变电站新建、20xx年7月至11月110kv万里变2#主变新增等等工作。从这些变电站的新建、间隔的新增工作中,我能充分感受到电力建设发展的迅速,社会主义经济建设的快速。经济要发展,电力要先行,从侧面来讲,这也是我们为企业创造效益、为国家经济建设增砖添瓦的真实写照。
做变电检修这一行,光做是永远不够的,还要结合工作实际,不断加强学习,时时刻刻进行充电。现在公司提倡双师型人才,为我今后的学习、发展提供了方向。我20xx年12月取得了助理工程师资格,20xx年12月取得变电检修高级工资格。接下来我还要朝工程师、变电检修技师这一目标前进。
行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力行业中发挥自己的技术专长,为企业创造更高的经济效益,为企业、为国家做出更大的贡献。
转眼间,已是我工作的第四个年头了。前三年里,我在班长及各位师傅的帮助下,通过不断地学习努力,掌握了了高压试验的基本接线,操作工作,对试验原理有了一定程度的了解,已具备一定的判断分析能力。在学习专业知识的同时,积极参与队内安全活动,深刻体会“安全生产”的重要性,确保现场试验安全进行,同时做到“三不伤害”。
回顾三年来的工作,我主要做了以下几个方面的工作:
1、积极向班内师傅学习,理论联系实际,用心体会。当初作为一个刚参加工作的新员工,面对高压试验所涉及的大量一次设备,深深地感觉到自己的不足,于是我下决心向师傅请教,多看多想多问多学。在三年多的时间里,研读了《高压电气设备试验方法》《电气试验初级工》《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程贯读本》等专业书籍,逐步熟悉了试验原理,设备原理,操作规程,渐渐地可以进行一些操作。
慢慢熟悉试验工作后,我越来越深刻地认识到高压试验工作的特殊挑战性:停电时间短,任务紧凑,试验要求高,数据分析难。正因为难,我觉得肩头上的担子更重了。三年中的工作中,试验前我提前预想,设想自己作为负责人将如何做;试验中,我多看多问,一有不明白的地方就尽量问清楚,不留小尾巴;试验后,我对比试验数据,温习试验流程,处理遗留问题。随着专业理论的学习,我逐步明白了为什么这样做,为什么不这样做,从被动理解转变为主动思考。
2、管理班组内试验设备,整理台账。参加工作不久后,班长将管理试。
验设备的任务交给了。开始我面对仓库内大大小小几十台新旧设备十分陌生,三年里我经常向班内师傅请教,渐渐清楚了各个设备的功效、特点。不但将这些设备整齐划类,合理摆放,还将它们全部录入计算机,方便班内管理使用。在前不久公司举行的6s活动中,平时的功夫得到了体现。
3、跟随班组成员参加全市多个变电站检修试验工作。历年秋检、春检,以及特殊的事故抢修,我都积极向班长请缨,希望能到现场观摩学习。大量的试验工作让我熟悉了高压试验的各种项目,在事故抢修中,更是学到了前辈师傅找问题,处理问题的窍门,同样,他们耐心细致,不怕麻烦的工作态度也深深地影响了我。
4、在完成自身本职工作的同时,还积极参与班组布置的各项工作。每周五班内召开安全例会,通报近期安全工作,我积极纪录,不但对涉及本专业的安全措施多加留心,也对现场的其他安全工作注意。20xx年7月,公司举办“反腐倡廉”青年辩论赛,我有幸参加,在比赛中意识到自己专业以外的知识面还不够宽广,但口才,思维还是得到了锻炼。
三年来在队领导和班长正确领导下,虽然我做了上述工作,取得了一定的成绩。
还有以下几个方面不足:
1、自身的专业业务水平不高,经验不足,对试验数据后期的分析比较差,所以在今后的工作中需要多加学习,在遇到特殊故障情况下更加注意,耐心研究班内师傅现有的方法经验。
2、安全责任感不够强,作为一名小组成员,缺乏负责人的大局观,以后要事无巨细都要注意。
对于上述不足之处,在今后的工作中,我要总结经验教训,找出差距,克服不足之处,特别的试验分析方面。在成绩面前我也要保持清醒的头脑,充分认识到不安全的因素还可能存在,周密细致的工作,既做好试验,又保证安全。
时光如逝,变电检修培训学习已经结束。回顾这四个月的学习,我收获很多,培训的内容是实训和理论相结合,而实践恰恰是现在的我们所最缺乏的东西,所以我学习的格外认真。
工作之后,很多现场操作技能我都掌握得很少,因此很急切的想提高自己,所以变电检修培训是我一直期待的,而它也并没有让我失望。这次实操的课程主要是隔离开关的检修、调试、变压器绝缘电阻的测试、安全技能、高压柜操作、断路器的操作等。作为一个新员工,此时就可以真正的接触到设备,却是个难得的机会。实训的过程中,师傅们将我们分为了四个大组,每组都设有各自的负责人,紧接着我们就进入了真正的操作环节。在整个培训过程中,让我学到了很多东西。实训中,每一种操作的训练,每个组有三天的时间,重复的去练习拆装、单相调试、整体调试等。在练习中,要熟悉每一部分的结构及作用,并且应该如何检修、如何调试、现场中经常性的出现的问题该如何处理等,这些都是我们需要熟悉掌握的设备检修知识和技能。技能是我们所必不可少的,但并不是紧紧掌握技能就可以达到培训要求的。更重要的是:老师强调最多的,也是我们最容易出问题的东西就是操作规范、如何标准化作业和团队协作。通过近半个月的练习,慢慢养成了自己对自己作业时的高要求,一切听从安排、指挥、尽可能按标准化作业流程进行操作。需要锻炼的不仅仅是自己操作技能,更多的是提升自己的各方面给素质。
通过培训的学习,我的实际操作能力及对机械的了解有了很大程度的提升,刀闸与断路器是检修人员最常接触的设备,在前半年的工作中新员工虽有一定程度的接触,但由于接触设备的场合多为工作现场,责任重大,实际操作机会并不多,故此次培训给了我们一个很好的接触设备熟悉设备的机会,员工对现场的感觉,尤其是对机械的感觉都是一个积累的过程,通过本段时间的集中练习,对我们之前的理论学习和之后的上岗操作起到承前启后的作用,对今后的工作有很大帮助,希望能学有所用,学以致用。
在实训期间还有很多很多感动的瞬间和克服困难的喜悦时刻,有老师和我们解决了难题的兴奋,有大家激烈讨论后得到答案的快乐,有看着自己检修的设备安全正常工作的满足,这些感动和喜悦都是大家共同努力和老师细心指导的结果。我也从内心感激教会我们很多的专家师傅们。这次实训,让我更加直面的体验和了解了变电检修,将抽象的知识具体化,使我明白了要保证电网的可靠正常运行,不但自身要加强学习,多学、多做、多问,提高技术水平,还要考虑产品的质量,使用的环境等更多更广泛的因素。也让我明白在电力系统的工作不能浮躁,要做好各种准备,考虑各种情况,做到胆大心细。只有做好这些工作才能保证我们电力系统安全、可靠、优质、经济地对用户供电。
此外,由于培训学习我们是分小组进行的,所以通过这次变电检修的培训,也锻炼了我们小组的协调性,加强了我们的团队意识。在面对一项艰难任务时,通过小组成员的明确分工,紧密协调团结,各个环节有条不紊的进行,最后就能以最快的速度最好的完成工作任务。
培训的过程中,有很多事情印象深刻,比如是对gw5型隔离开关检修的全过程现场模拟,我们四个组,各个组负责流程中不同的部分,从布置现场准备工器具做安全措施,到检修调试再到拆除安全保护措施围栏,整个模拟过程让我们了解了隔离开关检修的全过程。在这一个月的时间里我们学到了很多实际工作中有用的东西,将理论跟实践结合在了一起,也学到了很多书本上学不到的东西,我相信在这学到的东西会让我回公司后更快的胜任自己的工作。
通过这次培训,我的收获很多很多。老师的讲解和关心,小组成员的互相支持和帮助都使我在很多方面得到了提高,取得了进步。我会认真领悟所学,把自己的知识运用到以后的工作学习中,争取做一名优秀的职业员工。我们不仅收获了更多的知识理论,更重要的是得到了亲自动手的机会,学到了以前在书本上学习不到的实践经验,连师傅都说我们是幸运的一批,在以后的工作中要比他们少走很多的的弯路,这让我很庆幸,也让我充满了更多的好奇与期待,希望接下来的培训之后的工作,能很好的学以致用。四个月的时间过得忙碌而又充实,看似复杂的检修工作细化为一连串的操作,大家互相沟通配合,取得了很好的学习效果。虽然每个人分担的任务都比较简单,但是要严格按照安规流程一步步做好自己的工作还是颇有难度。
通过培训让我认识到,对于我们这些刚步入岗位不久的新员工而言所有一切必须从零开始,每位新员工都必须接受工作实际的检验。曾经的知识并不能直接转变为工作需要的技能。我必须要做出一系列调整,诚实地面对自身的不足并严格要求自己,诚恳地向身边的前辈学习并努力找出差距,通过深刻地自我反省找到问题的症结并坚决地改正。踏踏实实地做好每一件小事,在后阶段的培训中继续努力,严格要求自,做一名合格的新员工,一名合格的检修人员,找准自己的位置,明确自己的方向,时刻保持谦卑的态度和踏实的作风。此外,我深刻的意识到丰富的现场经验对于检修工作是多么的重要。简练连贯的操作,清晰明确的步骤,彼此之间默契的搭配,紧密的衔接以及良好的心理素质等等,这些都不是一蹴而就,而是需要我们在今后的工作中时刻以高标准来要求自己,养成严谨的习惯,持之以恒地认真对待每一次工作,经过岁月的沉淀才可以磨练出精湛的技术。
我是***供电公司职工***,现任220kv***变电站安全员。我于19**年考取***校,19**年毕业被分配到***供电局。20xx年取得高级工证书。***供电公司工作已有13年了,一直从事变电运行工作。在工作中我一直努力学习专业知识和变电站的一、二次设备的运行方式、作用、原理,熟知倒闸操作的注意事项以及现场事故处理的方法。始终坚持“安全第一,预防为主”的思想。积极发现设备隐患,将事故消灭在萌芽状态,防患于未然。我将理论与实践相结合,在工作中学习,学习中工作。在平凡的变电运行工作岗位上曾多次荣获优秀值班员称号。“20xx优秀安全员”220kv变电运行倒闸操作竞赛”三等奖的好成绩。回顾多年的工作实践,特总结如下:
一、踏实工作,努力提高工作技能。
参加工作以来,本人始终热爱变电运行本职工作,认真履行岗位职责,严格遵守各项管理工作制度,标准化、规范化地执行运行工作“两票”、“三制”及倒闸操作“七个条件、八个步骤”,加强设备巡视工作,及时发现并汇报消除各类缺陷,加强安全综合管理,确保了安全生产无事故。
务;20xx年还参与创四星变电站的创建工作和110kv系统设备更换停送电任务;20xx年参与了综合自动化改造工作、设备验收工作和冲击运行操作任务;经过这样紧张有序的煅练,我感觉自已工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。
二、及时编制、修订变电站典型倒闸操作票,为杜绝误操作及人为责任事故奠定基础。
作为运行人员,通过日常巡视工作发现设备缺陷并及时准确处理是一项基本功,我在值班期间能认真监盘,按时巡视设备,对设备异常状况做到及时发现、认真分析、准确处理。而倒闸操作是变电运行一项重要工作,其正确与否直接影响着人身、设备及电网的安全。多年的运行经验告诉我,指导运行人员正确、规范地填写倒闸操作步骤,是防止发生误操作的重要措施之一。作为班组安全员,我紧紧结合变电站设备、接线情况及运行方式安排,按照《变电站管理规范》的要求及时编制、修订各种方式下的典型倒闸操作票,让倒闸操作步骤更趋合理、更加符合现场安全操作要求,在得到上级的审批后投入现场使用,使运行人员的倒闸操作理论水平进一步提高,从技术方面杜绝了各类误操作及人为责任事故的发生,保证了变电站安全生产无事故。
三、编制变电站检修、试验工作许可、验收卡。
设备检修、试验是变电站的一项重要工作,为确保检修试验工作。
环节的正确性,我结合多年的运行经验参与编制了《变电站设备检修、试验许可验收卡》,将变电站可能遇到的各类工作进行分类,使运行人员在设备检修、试验等工作的许可、验收工作环节中按照步骤实施,有效地规范了变电站设备检修、试验工作许可、验收流程,收到了良好的效果,保障了变电站的可靠运行。
四、签发各类工作票,完成各类工作报表。
日常工作中,本人根据工作需要,配合工作负责人勘察工作现场,为班组签发各类工作票(单),编制危险点分析与预控措施;认真编制班组月度工作计划,分析总结月度工作,完成电能平衡计算及安全工作报表并及时上报。
五、认真学习新知识,努力提高业务技术水平。
在工作中,我深刻认识到知识的重要性,因此我利用业余时间,努力学习,取得了专科、本科文凭,随着新设备、新技术的不断应用,运行人员的业务技术水平如果不参加经常性的培训学习,将会越来越跟不上电网发展和建设一流企业的要求,长期以来我一直和同事们一起相互学习、讨论各种规程制度、理论知识和现场实践技能,相互取长补短。
在提高自身素质的同时,本人一直重视安全培训工作,充分利用良好的安全知识与运行业务技能,通过组织安全活动会、现场安全讲解、反事故演习等不同形式,认真做好安全培训工作,进一步提高了运行人员的安全业务水平,营造了和谐的团队学习氛围。团队荣获“青年文明号”称号、20xxqc成果发布三等奖。
六、提高安全意识,确保安全运行。
企业以效益为中心,安全为基础,“安全第一、预防为主”是电力生产的基本方针,要坚持“安全第一”必须全面落实安全生产责任制,不断增强安全意识;本人在班长的带领下认真学习贯彻上级下达的各类安全文件、通报,同时加强劳动纪律、法制法规、职业道德教育以及安全生产先进经验和典型事故案例教育。接受全方位安全技术教育培训,严格履行岗位安全职责,掌握本岗位应知应会的业务知识。如:安全规程、两票三制的执行标准、倒闸操作和事故处理的原则,以及对异常、危险点的分析和预控等,并严格遵守。
随着新设备、新技术的大力推广应用,为了适应电网发展要求,我将继续不断地加强新知识的学习,只有通过不断地学习,才能够不断实现内心深处最想实现的愿望,使我在今后的工作中能够更上一个台阶。只有通过自己不断地学习,努力提高自身业务水平才能够不断地超越自我,更好地适应企业发展的需要。
我是xxx供电公司职工xxx,现任220kvxxx变电站安全员。我于19xx年考取xxx校,19xx年毕业被分配到xxx供电局。20xx年取得高级工证书。xxx供电公司工作已有13年了,一直从事变电运行工作。参加工作不久后,班长将管理试验设备的任务交给了。xx年7月,公司举办“反腐倡廉”青年辩论赛,我有幸参加,在比赛中意识到自己专业以外的知识面还不够宽广,但口才,思维还是得到了锻炼。
三年来在队领导和班长正确领导下,虽然我做了上述工作,取得了一定的成绩,但作为一名青年员工,与上级领导的要求相比,主要有以下几个方面:
在变电检修班工作期间,工作伊始,我就以自己在供电所所掌握的电工基础知识去努力找寻与变电检修工作性质上的区别,为此我积极学习变电检修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,利用较短的时间学会了各种设备的技术要求和参数,弄清楚各个设备的运行原理和铭牌参数,迅速掌握了变电设备检修的工作程序。变电检修技术工作总结(精选17篇)篇三
1996年12月,110kv彭泽2#主变大修,我作为见习,全程参与了2#主变大修工作,虽然只从事些简单的辅助性工作,但是通过师傅们的言传身教,结合学校里学习到的专业知识,我对110kv主变的大修工作有了一定的'了解,为今后的变电检修工作积累了一些工作经验。
这既是对我几年来工作的肯定,也是对我今后工作最大的鞭策。
总的说来,在这十几年来的变电检修工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待提高。在今后的工作中,自已要加强学习、克服缺点,力争自己的专业技术水平能够不断提高。更能适应现代化电力建设的需求。
以上就是我从事变电检修工作十多年以来的专业小结。总结是为了去弊存精,一方面通过技术总结,在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改进和提高,精益求精,不断创造自身的专业技术价值,另一方面,通过这次资格评审,从另一侧面看到别人对自已的专业技术水平的评价,从而促使自己更加从严要求自己,不断提升知识水平和劳动技能水平。三人行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力行业中发挥自己的技术专长,为企业创造更高的经济效益,为企业、为国家做出更大的贡献。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇四
我叫xxx,男,19xx年出生。19xx年x月毕业于xxx校。毕业后分配到xx供电公司工作至今。从一进公司的那天开始,我就被分配到xxkvxx变电站当了一名变电运行工。
来到变电站后,才发现从学校所学的理论知识和现场实际工作需要有很大的差距,感觉这一切既熟悉而又陌生,但我没有害怕困难,我拿出专业教材,结合现场设备一台一台的仔细研究学习,想尽快地掌握它们的性能,力求做好运行工作。于是我从熟悉主控室的一次设备模拟图板开始,一步一步了解变电站的各个组成部分,逐步掌握了绝大部分设备的性能,这给我在今后的处理网络事故及对设备故障的判断打下了良好的基础。其次,我还认真的学习公司下发的“两票”制度,严格要求自己仔细学习倒闸操作票的填写方法,在较短的时间内掌握了操作票的填写,有力地保证了倒闸操作的安全进行。至今我都没有因为倒闸操作票而出现过任何有人为责任的操作事故的发生。经过多年工作越来越觉得自己的知识不能满足工作的需要,为了补充自己知识上的不足于是在2001年通过成人高考方式考入重庆电力专科学校,通过函授方式学习“电气工程及其自动化”专业,于2005年毕业。还在2007年参加了市电力培训中心的变电运行高级工培训学习,并取得了变电运行高级工资格证书。
通过不断的努力学习业务知识,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,在20xx年x月我作为优秀的输变电人员被调入xxkvxx变电站担任站长。为了搞好站内工作,我必需在班组中做好技术带头、管理带头,真正起到一个带头人的作用。我知道变电运行工作是一项责任很强的工作,也是技术性很强的工作,决不是一般人认为的仅仅“按章办事”,更不是“什么都懂、什么都不懂”的“万金油”,今后电力改革的趋势要求值班人员以设备“主人”的身份出现,对运行人员的要求更加高,需要运行人员有独立的判断处理能力。所以我在年初就制定了全年的安全培训计划和技术培训计划,每月先是进行理论讲课,然后是对照实际设备进行事故预想,最后是技术考问或者是技术考试,通过这四个环节,加深了职工对于本站运行设备的理解,对处理问题的能力有一定的提高,也使得我站连续安全运行超过了1500天,取得了一定的成绩。
我始终把政治思想的宣传工作放在精神文明建设的第一位,通过每月两次的政治学习和板报形式的宣传,大力宣传党的重要精神及建立和谐社会的重要性。使我站职工在政治思想觉悟上不断提高,深刻认识到,只有全站职工团结和谐,相互配合才能从根本上将工作做好的道理,所以,我站逐步进入一个大家相互配合协作完成各项工作的良好局面,这在很大程度上得益于政治思想工作的大力宣传,同时也大大地促进了班组管理水平的提升,为提升管理工作打下了良好的基础。
其次我为了保证全站的安全生产工作顺利进行,定期组织学习公司下发的事故通报,在学习过程中结合自身工作的实际情况,找出工作中相似的危险点,制订出相对应控制措施,从思想和行动上认识安全工作的重要性,深刻领会事故发生后对公司及个人自身利益的重大影响,使其在实际工作中提高警惕,始终把安全工作放在第一位。我们在学习事故通报后,还要求每个职工结合自身特点和实际工作情况写出事故心得体会,使我们的安全思想意识得到切实的加强和提高。还坚持每月四次安全日活动学习,主要内容是贯彻执行运行管理所及公司下发的各类安全制度、交通安全、防火、自然灾害防止等的学习,让职工认识到安全工作的重要性,提高了大家的安全思想意思,强化了安全行为,学会了自我保护的能力,克服生产工作过程中的麻痹大意思想,使安全工作有了进一步的提高。
从2007年开始,公司要求进行标准化作业。我花了较多的时间多次组织站内全体职工进行标准化作业的培训工作。组织观看标准化作业录像、标准化操作培训学习等工作,我们从开始的不太习惯逐步过度到自觉进行标准化作业。从接受调度命令到安全措施做完,每一个步骤都始终执行标准化要求,站内没有发生一起误操作事故,没有发生未遂和异常,安全生产得到了有力保障。
作为一个班组长,我不但要组织好全站的安全生产工作,还要在精神文明工作方面加强班组建设,提出营造“光明小家”的口号。在班组建设上,我根据本站的实际情况申报了标杆班组,积极投入到小家建设工作中去,给予职工一个温暖的小家,提高大家的工作热情,迎接公司的考核检查。
上述情况就是我作为一名普通的变电运行工所做的工作,自己虽然取得了一点点的成绩,而且在工作中还得到了很好的锻炼和提高。但是,从日常的工作中,我也深刻地领悟到自身的不足之处,自己还有许多需继续提高的地方。加强对变电规程的巩固学习,特别是变电站的特殊点,要全面掌握。加强理论知识的巩固学习,用理论指导实践,确保能够沉着应对变电站异常事故的发生,永远牢记“安全无小事”,严谨认真地完成每一项工作,不忽略任何一个细节。所以我想今后不但从技巧方面要学,还要学管理、学做人的道理、学习政治思想方面的工作,建立科学的人生观和世界观,这才能使我在今后的工作中走得更好、走得更远。
20xx年x月xx日。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇五
预防为主”的方针、在电网运行管理工作中,精心调度,为某某市各行业及人民生活用电提供经济、可靠、优质的电能,为我局完成和超额完成区公司的各项指标作出了积极的贡献。电网的发电、供电、用电是一个不可分割的整体。电网供电的安全、连续、优质性不但影响着社会经济和人民生活水平的提高,而且也关系着电力企业的生存与发展。作为一名负责指挥、调度电网运行的调度员,我深深地感觉到自己工作的重要性和艰辛性。为了让自己在以后的工作中克服缺点、发扬优点,更好地指挥、调度电网的运行,更好地为社会服务,现我对自己在调度值班岗位上的工作进行回顾与总结。
倒闸操作是调度工作中锁碎却又必不可少的工作。特别是近年来由于城、农网改造的增多,及每年的变电站技改、年度检修以及输、配电线路的年检、临时检修和事故抢修。每年度,本人平均执行了近百份的工作票约1000多项的倒闸操作。由于本人严格遵守和执行各项规章制度,如执行“安规”“调度规程”和“两票三制”等制度,使这些操作都得到正确执行、未有因错误指挥造成误操作而损坏设备和停电事故。自二000年以来,我局逐步把陈江变等五个35kv变电站改造成无人值班或是少人值班站,并由调度员在远方实行监控和操作后,在操作中,调度员既要负责各站之间的互倒电源,也要兼顾站内的操作,使调度操作变得更繁重。从事调度工作的五年来,我进行了无数的倒闸操作,有简单的单一线路停送电操作,也有复杂的变电站技改,倒电源操作。如二00二年的220kv中会站增容技改施工倒闸操作,就是比较复杂的倒闸操作。在这次倒闸操作中,由于中会变电站是我局电网的一个中心枢纽站,所以其涉及的操作内容非常多,其中包括中会主变、110kv出线停电,小木等无人值守站变电站的负荷倒由电厂供,陆有变负荷倒由极山变供,同时也牵涉到许许多多的用户单位,而且操作中还必须考虑到和屋变负荷倒供过程中不能与石山变环网、计量和限电问题,以及中会变108开关能否与电厂并网,保护投退等问题。
虽然这次操作项目非常多,内容也较复杂、影响范围大,特别是在调度端进行远方操作中若不够注意还会容易误操作,但由于本人在操作前能够认真细致地审核工作票和有关施工方案及投运方案等,做到心中有数,并认真填写、认真审查操作票,在操作中严格按票执行,每次远控开关前,都认真核实站名和开关双重编号,从而能在操作过程中时刻保持清醒的头脑,最终保证了整个操作的安全正确,使这些施工得以顺利完成。通过这次复杂的倒闸操作,使我亲身体验到“两票三制”在倒闸操作中所起的重要作用。在此之后,我更加认真贯彻执行“两票三制”。特别是在某某城区“手拉手”的10kv配电网调度操作中更要时刻保持清醒的头脑,杜绝出现任何差错。
从事调度工作5年来,我进行的操作成千上万,正是由于每次操作前自己思想上的重视,工作中严格按要求执行,从而在过去的5年中从没出现过任何差错现象,但我不满足于这些成绩,我将会在以后的工作中更加严格地要求自己,争取取得更长的安全倒闸周期。
事故处理是调度工作中难度最大的工作,也是检验出调度员真正水平的最关键时刻。电气设备的任何一处的微小隐患,都有可能酿成事故,当电气设备出现异常情况时,如何迅速地判断出故障范围,如何正确地采取措施来限制故障的发展,这就要求调度员必须具备有丰富的业务知识。因此在从事调度的这几年里,我一直十分注重自己在业务知识上学习,除了熟悉网架外,我还利用业余时间熟悉变电站的设备,同时深入学习继保知识。在20xx年我局组织的继保知识竞赛中,我获得团体第一名的好成绩,这是对我学习上的肯定。通过这几年的学习和实践,使自已无论在业务水平上,还是在工作能力上都有了很大的进步。不少的事故处理经历使我不断得到成长,能在事故处理中能果断、镇定、正确地指挥变电站有关人员处理。如20xx年7月5日发生的中会站108龙牛线的跳闸停电事故的处理,在查明情况后,能够根据继电保护的动作情况,正确判断故障是因石另站110kvpt避雷器损坏造成接地短路引起的。马上将该设备隔后迅速恢复108白牛线供电,从而使停电和损失降低到最低限度,同时也能够及时汇报领导和检修部门尽快修复故障设备,确保正常设备的安全运行。通过这次事故,使我清楚地认识到,若要快速正确地指挥处理事故,必须做好以下几点:
第一、时刻保持良好的心理素质,遇到事故时要胆大、心细、沉着、冷静;
第四、要熟悉调度规程,操作时严格按照规程执行,只有做到这一点,才能保证在工作中不会出现违反规程的现象,才能减少一些人为的错误操作。
第五、在操作中遇到不够清楚的或不是很熟悉的问题不能一意孤行,盲目指挥,而应及时汇报领导和请教专家,在弄清楚后才能进行操作。
而我在以上几点中还存在着一些不足,它们激励着我在此后工作中更加努力学习,严格要求,不断完善。现在我已基本上能做到以上几点,能在事故时比较快速、果断地处理,如在抗击20xx年的“科罗旺”台风中,某某电网几十条线路跳闸,整个某某电网处于一种比较紧急的状态,我能比较冷静、出色地进行处理,我根据事故现象,综合平时所积累的经验快速全面地考虑了保护、计量、线径等多方面因素,及时准确地判断出故障线路,果断大胆地采用了之前从未出现过的运行方式,,然后最快速度地恢复了无故障线路的供电,把故障设备与带电设备隔离,对于有故障的线路,及时通知有关部门进行抢修,从而保证了某某电网的正常运行,从而限制了事故的扩大,得到了同事的称赞,更主要地是丰富了本网的运行方式。因在此次抗击20xx年的“科罗旺”台风表现优异获得局里的通报表扬。在以后的工作中,我将更加努力地按照以上几点来做,以更好地提高自己处理事故的能力。
对于电气设备的隐患及故障,我能做到及早发现、及时通知检修部门进行处理,以确保电网的安全运行。对于短时间内不能处理好的设备,我能随机应变,准确及时地利用现场设备,改变现场的运行方式,将故障设备退出,保证电网的连续供电。由于调度部门既是一个生产职能部门,又是一个对外服务窗口。电力设备的停电检修直接影响到各行各业、千家万户的用电。因此,为了让全网各种检修工作得以顺利进行,我严格执行电力法,按照电力法要求,每当接到停电申请票或工作票时,及时地通过某某报社和电视台提前广告通知广大用户,对重要客户还作到电话通知。另外,根据调度部门的批复,及时地将申请停电的批复情况通知有关部门,协调作好工作前的准备,使各项停电工作能够及时完成。对因停电工作客户的'各种询问、疑问、责问或责难的不理解态度能够热情诚恳用语文明地解释,直至他们理解接受为止,从不因有些人态度粗暴而顶撞他们或拒之不理,同时对在这方面从不因工作做不好而被他们投诉。对上级或当地政府交给的各项保供电任务或重要部门、工厂的保供电任务,能够高度重视、积极及时汇报领导和协调有关部门作好保供措施,确保供电,如“五一”“国庆”“春节”“南博会”等各种节假日的保供都能很好地完成。
电能质量的好坏直接影响到方方面面用电设备的安全和使用寿命。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇六
之后,我作为专业负责,全程参与了20xx年6月至10月的110kv兰丰变电站的新建、20xx年8月至10月的'35kv均桥变电站新建、20xx年7月至11月110kv万里变2#主变新增等等工作。变电检修技术工作总结(精选17篇)篇七
2005,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质量,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了2004零事故安全年。全体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。
我们在今年工作中根据变电部的统一安排,结合本班的实际情况,紧紧围绕一流工作为主弦,积极开展各项安全活动,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了上级交付的各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻“安全第一、预防为主的方针”,在工作中积极开展创建“无违章企业”活动,切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。为我局的安全目标作出了贡献。同时我们结合我2004年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、内容三落实。强调质量,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下:
电力自动化。
一、建章立制,责任到人。
制度的落实是安全生产工作的重中之重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展“创建无违章企业”活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到“人人抓安全,安全人人抓”,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。
二、提高业务技能,严把质量关)。
三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成电力自动化目前我班主要承担主网220kv变电站8座,12座110kv变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产任务。
四、2004工作情况分析。
开关部分:
10kv开关故障发生率较高,其中以城东和龙山变(71—82柜)尤为突出。城东由于开关小车的辅助开关的连动设计不合理,容易造成卡涩、断裂。部分开关柜变形,造成小车不能到位等。其中小车的材质问题,造成小车部件锈蚀严重,存在较大的安全隐患。龙山变(71—82柜)小车的二次线接头设计不合理,容易造成接触不良,开关拒动。
2、隔离开关,今年出现较多的问题,主要因为由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运行中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对部分隔离开关检修,发现底座内的轴承及传动部位均有不同程度的生锈和干涩现象:有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;有的黄油已成干块儿,且藏污严重,轴承运转阻力非常大;仅有少数能够勉强转动,但也不够灵活。因而,底座内轴承及传动部位的严重锈蚀和干涩是造成隔离开关拒动的主要原因,其它与传动系统相连部位如机构主轴、转动臂、连杆的活动位置等的锈蚀只是引起操作的困难。
3、液压操作系统压力异常zg电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。zg电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!
液压操作系统的油回路或电气回路出现故障,都会引起系统的油压异常升高或降低,具体的故障原因及相应的处理方法如下:
(2)控制电动机的接触器误动作,除去接触器上的污物、油垢;
(4)中间继电器“粘住”或接触器卡滞,油泵电动机一直处于运转状态,烧坏电机或电机不能启动。
(5)油泵电源故障,保险熔断、接触不良也是压力异常的主要原因,在今年的机构压力为零的缺陷,经检查发现大部分为此类原因。建议加强机构的压力监测。
(6)机构的渗油:由于长时间的远行,受温度、磨损、震动等原因造成密封老化、接头松动等。g/s4、接头发热:今年的接头过热情况主要是南岭变10kv刀闸及各站的电容器接头部分。从红外测温及过热处理情况发现的问题来看:弹簧生锈变形,弹力下降;机构操作困难引起的分合位置错位及插入不够;接线板螺丝年久锈死严重,压力下降;接触面藏污纳垢,清理不及时等是造成接触不良的主要原因。其中枣城变的发热主要原因为,接触面的材质为铜和铝直接连接造成的电腐蚀为主要问题。建议更换为铜铝过度线夹。
5、主变部分:通过今年对夏口变的1、2#主变分接开关的检修情况来看,不同程度存在问题。建议分接开关在达到规定的调压次数后,应及时检查、维护。对油室进行清洗、更换变压油。
6、直流问题出现较多,其中岱变硅整流的自动充电已坏,现手动运行,电池容量偏低,尾瓶已全部报废、当变蓄电池也存在严重的缺陷,至今未能处理。其它站均存在不同程度的电压不平衡问题。
通过2004年工作情况看,虽说我们取得了一定的成绩,但还存在很多的不足。需要我们在2005年继续努力。具体分为以下两部分:zg电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。
设备方面:
1、需要加强对各站主变分接开关的检查、维护。主要为城东、南岭及中心站的检查。
2、隔离开关:加强对隔离开关的维护及改造,由于龙山变220kv刀闸锈蚀严重,存在严重的隐患。应对龙山变220kv、110kv刀闸进行大修,枣城变35kv刀闸进行更换。韩变110kv(gw4型)刀闸卡涩严重,建议对其传动部位进行改造(导电系统良好)。
3、加强龙山变、南岭变110kv的液压机构维护。建议对部分机构进行大修处理。
4、加强各站的绝缘支柱的检查,重点是龙山变及琅变ii段母线引下线支撑瓷瓶的检查。(由于丁变支撑瓷瓶水平安装,耐折强度较差)。
5、直流部分:由于在2003年进行电池充放电过程中发现部分电池容量不足,没有按规定进行。在2004暴露出较多的问题。建议在2005年对所有站的蓄电池进行检查、维护。按规定进行充放电,对不合格的池进行更换。建议更换平开全部电池。(由于其容量严重不足)。
基础管理:
根据2004年的工作情况上看,还存在很大的不足。这需要我们在2005加强这方面的管理。重点为以下几个方面:zg电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。zg电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!
1、原始资料的统计分析:设备自投运以来的运行状况超载、参数超标、动作情况以及其它异常运行检修情况,对设备材质和有关部件可能造成的影响,如强度或绝缘降低等,通过总结分析,掌握设备可能存在的薄弱环节以及设备缺陷的性质与发生、发展的规律找出需要进行改造或检修的部位、重点等。对开关异常动作、变压器部的分接开关动作统计次数建议能让班组了解。
2、检修方面,加强缺陷的处理及缺陷的分析。认真填写缺陷回执。分析缺陷原因,如:设备材质和部件的磨损、腐蚀、蠕胀、材质老化变质等情况。如实填写处理方法,便于掌握设备的健康状况。
3、安全方面,统计分析设备自投运以来发生的事故、障碍和异常不安全现象,分析设备存在的不安全因素、隐患和发展趋势。
4、建立设备检修台帐,并及时进行更新。对设备建议使用卡式管理。
5、加强备品、备件的管理,建议使用微机办理进出库。消耗的备件由保管员及时进行补充。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇八
本人于xxxx年x月进入xxx供电局以后,先后从事过供电所抄表、电工、和变电检修等工作,一转眼间在供电局工作已有xx多个年头了,而在进入检修班从事变电检修工作也是x个年头了。在xx年里,我在各个工作岗位都得到了领导和同事们的指导和帮助,通过不断学习各种技能,努力学习和掌握电力系统相关知识,熟悉所在岗位的专业技能,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的电工基础现将我这xx年来的专业技术工作总结如下:
在乡镇供电所工作期间,在所长的指导下认真对我辖区的设备和人员进行职能监督,杜绝习惯性违章行为、无票工作。坚决惩治保护器退出运行行为,使自己能掌握分管的台变设备运行情况以及威胁安全生产的重大隐患与薄弱环节对设备的缺陷进行分类,落实督促设备组进行完善。工作期间还通过远程教育参加了大连理工大学的《电力系统自动化技术》的大学专科培训学习,也参与了《全国专业技术人员计算机应用考试》,并且考取了初级证书。
在今后的工作中,我要总结经验教训,找出差距,克服不足之处,特别的变电检修技术创新分析方面。在成绩面前我也要保持清醒的头脑,充分认识到不安全的因素还可能存在,完善周密细致的工作,既做好检修,又保证安全。继续刻苦钻研专业知识,力争自己专业技术水平能够不断提高,努力使自己在工作中更成熟、技术更全面、思想更先进。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇九
变电检修工区全体上下紧紧围绕创建“一强三优”现代化全公司这一中心,牢固坚持“安全第一”的基本方针和“保人身、保电网、保设备”的原则,狠抓安全生产的超前管理和超前防范,在电网运行设备大幅度增加和技改任务繁重的情况下,安全顺利地完成了春检、秋检、迎峰度夏、奥运保电、新站验收、迎峰度冬等任务,安全生产继续保持了良好稳定的发展形势。全年未发生人员轻伤及以上事故,未发生设备严重损坏事故,完成安全生产百日个数3个;结合“强化责任精益管理”和“人人讲诚信”主题教育活动,总结经验查找差距,更好的开展2009年的工作,特对2008年变电检修工区的安全生产工作进行总结。
1、坚持安全生产“两手抓”的工作方针。变电检修工区安全生产坚持“两手抓”的工作方针,即一手抓安全教育培训,一手抓现场安全生产。
“干什么学什么,缺什么补什么”,结合变电检修工区实际,全年在工区范围内组织了二次安全知识教育和一次消防知识教育。外派参加集团公司和国网公司安全培训班2人次。按照年初制订的安全培训计划,每月组织了一次安全培训;冬训期间完成了《电业安全工作规程》复习与考试;对工区新进人员进行了班组、车间安全教育,结合现场开展了触电急救和387号文的学习,组织学习集团公司标准化作业指导书实施规定和查禁违章手册以及现场风险辨识手册的学习等。根据现场检修情况和用人实际,对外来人员进行了集中培训,使其对现场的规章制度进行了了解。在冬训期间首先班组和车间分别自行组织本部门的安规考试,冬训结束前全体人员又一起参加由公司统一组织的安规考试,参加人员全部达到优秀;工区有两人参加集团公司安规调考,全部及格;秋检工作开始之前,车间和班组都进行安规考试,进一步的加强的工作人员对各项安全规章制度的掌握,确保安全。
严格执行管理人员到位制度和到位监督卡制度,督促执行有关规章制度及防止高空坠落、人身触电事故的安全措施要求,认真编制检修三大措施、严格到位监督管理,严查各种作业性违章、指挥性违章行为,坚持工作负责人专职监护制度,严格执行一票两卡制度,严禁无票作业、严禁任意扩大工作范围,严格执行现场安全风险分析和开工会收工会制度,工作前认真进行安全风险分析,确定危险点和“虎口”部位,加强专责监护人制度,制定、落实防范措施,把施工风险降到最低,严把开工关、中间间断关和收工关,努力实现安全生产“可控、在控、能控”。现场文明生产显著改善,现场执行现场管理定置化和检修过程标准化,一次、二次检修都根据现场设置了符合实际的现场定置管理板,使现场工器具的摆放井然有序,做到了“人走物料场地清”,看板管理使工作人员进入场地就对现场工作情况做到“四清楚”。
2、认真落实安全责任制,完善安全基础管理。年初,在公司与工区负责人签订了安全生产责任状的基础上,变电检修工区层层签订了有硬指标、操作性强的“安全生产责任状”,将安全责任逐级分解,落实到了班组、个人。今年以来,工区安全生产工作任务相比去年面广量大,为了继续保持良好的安全形势,完成我们的安全生产目标,真正把安全措施落实到位,我们针对本部门实际情况重新制定了安全生产措施,各班组纷纷将公司安全生产目标分解落实到本班组,制定了实现安全生产目标的具体措施,制定了工区各岗位人员的安全职责。
完善了工区特种人员档案,使特种作业人员的培训纳入公司日常培训计划,及时地联系东营市技术监督局,对高空作业车操作人员进行培训并考试,取得正规操作证;对车间航吊进行了年审,消除起重设备带来的隐患;进一步的加强了安全工器具的管理,定期对各班组急救药箱的药品进行了补充和更换;更换现场人员的安全帽,并实行实名佩戴,现场使用的临时工的安全帽也全部更新,使其使用符合现场安全要求的安全帽;按照安全管理工作指南对班组安全活动内容进行规定,班组安全活动作为宣传安全,加强教育的主阵地,全年工区各班组基本照工区的要求完成了安全活动任务,取得了很好的效果。
3、进一步深入开展“百问百查”工作。根据集团公司2008年百问百查内容制定出符合变电检修工区实际的问查内容,把问查工作纳入日常生产工作中去,使百问百查工作常态运行,成为变电检修工区的日常安全管理工作。结合现场检修工作,深入开展查缺陷消除缺陷工作,停电设备一般缺陷消除率100%,全年缺陷消除率达到95%以上,确保了设备的安全运行。加强设备缺陷管理,严格执行“设备缺陷管理制度”有关规定,实行了缺陷闭环管理,做到缺陷管理有记录、有汇报、有总结、有考核,对紧急、重大缺陷及时组织人力、物力进行了消除,对一般性缺陷进行跟踪测试、监督,并结合季节性检修工作进行了处理。
4、认真开展创建无违章车间和反违章管理年活动。年初就制订出变电检修工区反违章管理年活动实施方案,进行广泛发动宣传,组织干部、职工进一步学习了上级有关领导关于安全生产工作的重要指示,从讲政治、保稳定、促发展的高度提高全员对安全生产工作重要性的认识水平;进一步学习了集团公司颁发的“安全生产奖惩规定”和“反违章管理办法”,使干部、职工在思想上形成对反违章工作重要性、艰巨性的深刻认识,在思想深处形成巨大的处罚压力。加深对“可控、在控、能控”观念的认识:安全生产要在控,首先必须可控,而可控是靠艰苦细致的工作来保证的;首先人员要可控、设备要可控、工作措施要可控、能够预防的一切外力破坏要可控。通过以上学习、教育,在职工中掀起了学规程、找差距、比安全的活动热潮,全体职工以积极的热情、认真的态度投入到“反违章管理年”活动中。
认真组织、开展好创建“无违章企业”和“隐患治理”活动,制定工作要求和分阶段实施计划,组织职工学习上级下发的有关文件,重点学习评比办法和“无违章”企业标准,制定出变电检修创建无违章车间工作标准和各班组创建无违章班组标准,做到标准清楚、目的明白、分工细致、责任明确。组织各班组、各专业严格按照评比办法、标准认真检查,在制度建设与执行、资料建设与完善、现场检查与考核以及设备改造与维护等方面查找工作中存在的问题和薄弱环节,制定整改计划,积极开展整改工作。各类违章现象得到有效的遏制,现场工作秩序逐步规范,基本达到了创建无违章车间标准的各项要求。
5、“隐患治理”专项行动和“回头看”活动取得实效。结合秋检开展的安全隐患治理专项行动和安全回头看活动,检修工区结合实际制定有效的实施计划和措施,在工区范围内广泛发动宣传,每个班组做到每日工作回报制度,对检修现场发现的问题和违章进行汇总,能及时处理的及时处理,无法及时处理的制定措施,共发现一般缺陷27条,重大缺陷12条,都全部消除;根据公司有关要求对各站低压电缆和变压器套管进行了普查和检测,确保设备安全运行。搜集和整理变电检修工区以前发生的一类障碍及以上事故和涉及检修现场的国网范围内的事故进行学习,按照“四不放过”进行学习,对全体职工起到了警示和防微杜渐的作用,各专业结合实际制定详细的防范措施,事故“回头看”活动的开展,给第四季度现场检修工作的安全完成奠定了基础,“他人亡羊我补牢,他人补牢我筑墙”,真正的做到了安全关口的前移。
6、季节性检查和设备特巡,确保设备安全。按照公司有关要求开展季节性安全大检查,制定工区检查计划和整改措施,从宣传发动,到设备检查以及缺陷消除,变电检修工区领导都亲自过问和参与,从而各个专业也高度重视,发现缺陷及时进行消除,春季安全大检查共出问题50项,全部消除,消除率100%,冬季安全大检查查出缺陷45条,各班组根据情况制定出了详细的整改计划。雷雨来临和夏季用电用电负荷高峰之前对变电设备进行特训,奥运保电期间不间断按周期进行设备特训,结合两个排查活动进行治理,安排人员对市区内东城站和兖海站值班124人次;设备测温季节性4次,保电测温5次,共发现发热点5处,都及时地进行了消除,确保了安全供电。奥运保电设备特巡和专项治理行动设备特巡,各专业都编制了特训卡,做到巡视工作标准化,使巡视工作有据可查,保障了巡视工作的有效性,确保了设备的安全运行。
2、安全主动性和自觉性不够。在整个2008年中,共收到公司安全备忘录2份,在公司范围内安全违章考核两次,自查现场违章20余次,除去年初和夏季集中培训,现场违章平均每月3人次,违章现象呈上升趋势,这说明我们的安全主动性和自觉性不够,造成的原因主要有以下几种,首先是责任制没有落实到实处,对待违章没有严格按照“四不放过”进行处理,存在公司的考核工区给担、工区的查处不处理、班组不查处的现象,使安全考核没有真正起到应有的警示作用;其次是安全风险分析不深刻,每次开工会的安全风险分析和安全措施交待不切合实际,对容易出现的违章现象没有进行提示;三是存在工作为先的意识,没有牢固树立“安全第一”的思想,存在只要把工作做好违章只要不出事就没问题的想法,常在河边走怎能不湿鞋,往往是一时的疏忽造成不可挽回的事故。四是对劳动防护用品的使用不规范,施工现场的穿着,特种作业的劳动防护等不符合要求也是现场违章的一个重点,也是事故发生的隐患,主要是电气焊不使用专用的防护用品,夏季施工穿短袖和凉鞋等。还有就是在有禁止标志的场所使用移动通讯工具和流动吸烟,在控制室内随意使用通讯工具和在生产场所吸烟情况时有发生。
3、临时工的管理不规范。现场工作时间紧任务重和检修力量不。
足的矛盾突出,从而有时的现场工作必须使用大量的外来人员,虽然也进行必要的安全培训和现场注意事项的告知,但知识水平的限制使他们对现场各项规章制度的理解也存在局限性,同时费用的限制也不可能让他们长时间的集中培训,安规规定临时工的管理也和正式工的管理一样,所以为了统一的管理最好是使用合同工,同培训同管理,确保人员的安全管理同步,这需要公司人事部门统一考虑。
4、安全活动开展不及时。现场工作繁忙有时忽略了安全活动的开展,其实安全活动的形式没有统一的格式,在现场结合实际进行更深刻,每周的安全活动不是一个形式,而是对现场工作的一个总结,同时也对班组成员的一个提醒,对下周工作的分析,从而达到安全关口前移的目的,所以安全活动的开展要坚持,只有把这项制度坚持下来并切实的利用,才能起到开展安全活动的根本作用。
5、电动工器具使用不规范。电气工器具的使用不规范,造成了设备在使用过程中的损坏,甚至可能造成人员的伤害,如无齿锯、电钻、电焊机、砂轮机等,主要有电源线破损甚至漏电,有的不按规定使用接地线,戴手套使用转动中的电动工具,电动工器具的绝缘外壳破损,这些看似无关大局的小缺陷也影射出我们的精细化管理不到位,职工的主人翁精神不够,视公务损坏为己任的不负责现象,是一种浪费,也给我们自身的安全带来隐患。
积患成疾,在安全长周期的光环下我们的安全管理更不能放松,要有如临深渊如履薄冰的忧患意识,针对以上存在的问题2009年我们要切实以一管二学三查四严保四零,即要管理到位,车间管理人员要切实落实责任制,只有结合现场的管理才是到位的管理;学规章制度和学先进技术,没有规矩不成方圆,规章制度的学习才能进一步规范我们现场的行为,学习新技术加强现场设备的检修水平才能确保设备的安全运行;要查管理型违章、指挥性违章和作业性违章,违章时事故的根源,要牢固树立违章就是事故的理念,违章一时不除,我们就无法保证绝对的安全;严格执行安全到位制度、严格执行安全风险分析制度、严格处理违章现象、严查现场违章,人员到位为现场的安全提供了保障,风险分析到位才能做到安全关口的前移,才能针对性的制定措施,只有真正的严格按照“四不放过”原则处理违章才能最大限度的降低违章现象,到位人员真正的查禁违章,对现场的违章当面指出和制止是实现无违章的第一步。保证“人员零违章、管理零漏洞、设备零缺陷”达到“零事故”安全工作达到四个零,就让我们少一个沉重的负担,多一份进取的精神,少一点麻痹的成就感,多一分危机感,少一个出事的借口,多一个成事的理由。
2008年,变电检修工区各项工作圆满完成,我们成绩的取得有目共睹,但我们也要清醒地认识到我们存在的问题,只有解决我们存在的问题我们才能取得更好的成绩,安全工作是一个长久的工作,长治久安,只有通过我们不懈的努力才能真正的做到我们的目标:零违章。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十
本人于1996年毕业于江西省电力学校,所学专业为发电厂及电力系统专业。1996年7月毕业分配至九江供电局(后改为九江供电公司),安排在湖口分局(后改为湖口分公司)检修班从事变电检修一直工作至今,现为湖口分公司变电检修专职。第一次进行变电检修工作是跟师傅到湖口变电站10kv高压室给某10kv开关加油,当时湖口分局所辖湖口、新桥、彭泽三个站内的10kv开关均为sn10型少油断路器,我一见到这种开关,马上联想了在江西电力学校学习期间,在实习工厂里对此sn10型开关进行了拆解、安装、调试(调行程、测接触电阻),所以对sn10型开关有些了解,知道这种开关易渗油,开关频繁操作后里面变电器油易变黑(灭弧时油内存在积炭),配备的电磁型操作机构操作时需要很大的起动电流才能动作。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十一
2005年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成。
电力自动化目前我班主要承担主网220kv变电站8座,12座110kv变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产任务。
四、2004年度工作情况分析。
开关部分:
10kv开关故障发生率较高,其中以城东和龙山变(71―82柜)尤为突出。城东由于开关小车的辅助开关的连动设计不合理,容易造成卡涩、断裂。部分开关柜变形,造成小车不能到位等。其中小车的材质问题,造成小车部件锈蚀严重,存在较大的安全隐患。龙山变(71―82柜)小车的二次线接头设计不合理,容易造成接触不良,开关拒动。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十二
20xx年即将过去,我站全体人员在工区领导的正确领导之下,在狠抓职工安全意识的同时,技术方面的工作也取得了丰硕的成果。现将本年度我站技术方面的工作总结如下:
资料,包括设备说明书,技术图纸及历年的试验报告是我们在运行和修试过程中不可缺少的一个重要环节。年初,我站就针对原来资料室管理无序的情况进行了及时的整治,明确了分工,责任到人,落实了资料借阅制度,做到资料出门必须有借条,有效的遏制了现有资料的遗失。
与此同时,组织对所有的设备说明书,技术图纸进行了一次大规模的清理,将已遗失的资料进行了登记,并积极找有关单位查找,避免了有设备无资料的情况。使运行修试人员在工作中对设备有一个全面的了解,从而提高了作业的安全性。
由于生产的需要,不断有新设备的投运及老设备的改造,因此我们对新设备的运行规程在第一时间内进行了增补,并组织人员进行可学习,让职工在新设备一投运就知道其巡视操作过程中的注意事项,做到即投即用,消除了投运和操作这个过程中的盲点。同时也对老规程中出现的问题进行了讨论修改,将一些普遍存在的问题进行了细化,规范。
根据工区开展大讨论活动的要求,我站也积极制订出标准化作业指导书,目的在于规范和细化运行工作。目前,该书还在不断的完善当中。
过硬的业务技术水平是保障安全运行的可靠因素。因此,提高职工的业务技术水平显得犹为重要。我站在技术培训方面总的知指导思想是每月的理论讲课,实际设备,事故预想和技术考问四个方面相结合。每月先是进行理论讲课,然后是对照实际设备进行事故预想,最后是技术考问或者是技术考试,通过这四个环节,加深了职工对于本站运行设备的理解,对处理问题的能力有一定的提高。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十三
眨眼间第一阶段培训已经过去了,在这一阶段的时间里,无论在理论知识或是实践上都有了很大的收获。经历了这一阶段的培训学习,这也是一段完善自我,充实自我的过程,使我受益匪浅。同时通过自身的不断努力,也学到了很多知识。现总结如下:
一、流程管理方面。
1、前期准备工作。学到了在前期准备中确定施工期限及需要准备的材料和试验仪器,培训开工前认真执行物资领用计划,有序进行物资领用和材料准备。
2、建立仓库管理机制。学到了在培训过程中设专人对仓库进行管理,建立仓库管理办法及材料工器具领用记录,实现谁借用谁归还,并认真清点,杜绝了工器具丢失或遗留在工作现场的现象。
3、定置摆放。学到了在培训过程中物品按定值摆放,仓库和现场,物品按分类进行摆放,统一摆放地点,规范了物品管理。
二、标准及相关文件学习。
1、技术协议学习。培训期间,培训师傅按照技术协议内容逐一进行讲解编写的要点,和相关技术要求。使我学到了各设备技术协议内容要求和细节。
2、相关验收标准学习。培训期间,培训师傅按照根据各设备验收标准对我们进行了逐一讲解,其中使我学到了标准里验收的相关子标准和要点及主要内容。
3、相关工器具使用规定学习。在培训前,主讲人分类逐一对各类手动、电动工器具使用规定进行了讲解,使我学到了在使用工器具时的一些技术要领和安全注意事项。
三、现场设备安装。
1、直流系统安装环节。在安装过程中,培训师傅为我们讲解了直流系统原理和屏柜安装标准,从中我学到了直流系统供电原理、主要部件工作原理,同时也学到了屏柜安装和蓄电池安装要求和相关注意事项。
2、屏顶小母线安装环节。在安装过程中,在培训师傅的讲解下,我学到了屏顶小母线的走向、由哪些回路组成和安装工艺要求。
3、站用电系统安装环节。在安装过程中,在培训师傅的讲解下,我学到了站用电系统原理、站用电源进线开关控制回路原理和相关安装工艺要求。
在这一阶段的培训里,让我学到了很多知识,在各位师傅的悉心指导、栽培下,我各方面都有了一定的提高。同时自身也存在不足,还有很多知识需要摄入,在下面的培训中,我要更加主动地、虚心地多学习,多请教,自觉遵守现场劳动纪律及各种规章制度,积极主动帮组师傅完成各项工作,使自己不断得到更多知识。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十四
参加工作不久后,班长将管理试
验设备的任务交给了。篇四:变电运行技师技术业务工作总结
在平凡的变电运行工作岗位上曾多次荣获年度优秀值班员称号。“20xx年度优秀安全员”220kv变电运行倒闸操作竞赛”三等奖的好成绩。设备检修、试验是变电站的一项重要工作,为确保检修试验工作
团队荣获“青年文明号”称号、20xx年度qc成果发布三等奖。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十五
20xx年4月至今,我作为检修工区的一名变电检修工,主要负责班组所辖11座变电站的大修技改工程施工、状态检修任务和日常缺陷处理工作。期间,我先后参与了xx站、xx站、xx站和xx站的综合自动化改造工程,无数次的出现在检修、抢险工作的现场。2年多的基层工作中,我经历了一些困难,也收获更多的财富。
从学生到职工的心态转变,是对我们这些刚毕业的青年职工的第一个考验,而把学校里培养的思维方式和专业知识应用的工作中,则是我们面临的另一个考验。来到班组施工现场的第一天,刘班长让我去拿一个“17-19”的开口扳手,我到工具箱里找,开始发现了扳手上的标号,由于不知道“17-19”代表的意思,没有一个形象的概念,于是逐个查看,最终虽然找到所要的工具,但是花了很长时间。后来,有空的时候,我用卷尺测量了扳手的开口两侧边之间的距离是17mm,而“17”的扳手一般适用于紧固“12”的螺丝,“12”指的是螺丝杆的外径为12mm。在机械专业的人眼里,这些都是最基本的常识,但我们却要花点心思来学习,这也是一种勤于钻研的思维方式的体现。
另外,我对现场的大型电力设备很陌生,经常要看到铭牌才知道设备的名称,这也使我养成了查看铭牌、记铭牌的好习惯。渐渐地,从电流互感器、电压互感器,到微机保护装置,到开关操作机构,再到继电保护试验仪、装置pcb板、通信调试等,我对变电站的继电保护和自动控制系统有了逐步深入的认识,也渐渐地同学校里学习的理论体系对应、融合起来了,现在,我已基本可以熟练地进行设备故障排查、处理工作了。
参加工作以来,我始终保持一颗勤奋好学的上进心,戒骄戒躁、扎扎实实干好自己的事。经过不懈的努力,受到了领导和同事们的认可,先后被评为“20xx年度xx市供电公司优秀共青团员”、“20xx年度xx市优秀共青团员”荣誉称号。
另外,基层工作的经验是我非常宝贵的财富:保持阳光心态,在工作中找到乐趣。工作中碰到困难,要抓紧时间解决,可以请教同事,可以查阅资料,并及时记录下来。
虽然我也取得了一些小小的成绩,但相对于公司及上级领导们对我的重托和期望还相差甚远。在以后的工作中,我会更加的努力,不断提高自己的专业技术水平,更好的完成领导安排的任务。拓宽思路,深化细化本职工作,努力为建设一强三优现代公司做出更大的贡献。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十六
自20xx年07月来到,我已在工作将近一年了。从入企培训到进入班组工作,我每天都在接受新的知识,努力学着如何高效的工作,如何能让工作做的更好、更让人放心,不断摸索着进步的方法,探索出一条适合自己发展的道路,尽可能的提高自己的技术技能水平与改进待人接物的作风,让自己成为一个让人放心的、值得信任的伙伴。
在这将近一年的工作与学习中,接触了不少的人和事,在各级领导的教导与培养下,在同事的关心与帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定程度的提高。历经数次考试的检验,虽然自身成绩不算差,也取得技术比武综合成绩第三名的成绩,参与的职工创新qc项目也获得局一等奖的荣誉,但我也明白自身尚有许多未解决的问题,自身考虑问题还不够全面,实操技能仍有所不足。自身不仅需要有发现问题的能力,仍需加强主动去解决问题的能力,在解决问题的过程中提升自身的水平,展现自己的能力,尽可能为班组分忧,争取创造一个人人主动去解决问题、分担责任的优秀班组。
主动承担责任,我觉得是作为一个新员工成长最快、最有效的途径,通过参与到完成变电站定期工作中,我了解了一个变电站运行中所需要知道的参数有哪些,它们的标准又是什么,即使不清楚标准是什么,也知道从哪里可以找到相应的标准规范;在完成定期工作的过程中,也学习了变电站安全工器具与手工器具的使用方法与维护规范。进站工作以来经历了数次的线路跳闸事故,在参与事故处理的过程中,不断增加自身的经验值,提高自身处置相应事故的能力。从参与(非执行)到变电站倒闸操作的过程中,在耳濡目染中了解了操作中应该注意那些细节,有哪些禁忌;学习到站内保护的配置与压板的分布,为日后填写操作票奠定了一定的基础。在历次参与的倒闸操作过程中遇到过刀闸分闸失败,刀闸持续拉弧的场景;遇到过220kv断路器分闸时断路器拒分的'事故;在这些倒闸操作中,看到了前辈们是如何处置的,也看到了他们当时的心理状态,为自身今后处置相应的事故事件增添了宝贵的经验。经验就是我们最宝贵的财富,我必将充分利用自己积累的财富,不断总结出自身存在的问题,消灭这些问题,完善自身。
运行值班员,许多人认为这份工作只是简单的抄抄表记、巡视设备、办理两票、进行倒闸操作。但是只有在变电站内真正从事过运行值班员工作的人才知道,作为一个值班员,我们必须要有高度的责任心,必须非常细心、谨慎,每进行一项工作都要进行充分的风险评估,躲避风险、预控风险,在遇到问题时能够尽快解决问题,保障人身安全与设备的安全稳定运行。运行值班不是单独的执行命令,在工作中,我不断在思考自身工作的必要性与依据在哪里,为什么要做这项工作。对与日常发生的事情进行回顾与反思,想一想自己或者别人做的每一件事原因在哪里,方法对不对,有哪些地方需要改进,在思考中形成自己的见解,在实践中进行验证,从而提高自己的工作效率与工作能力。
从目前的发展态势来看,两座新变电站的建设造成了变电站运行值班员的短缺,每一个运行人员都是异常珍贵的资源,公司也迫切的希望我们新进的运行人员能够迅速成长起来。有压力就有动力,在不断提升自己的同时,我也深感时间的不足,自己也迫切希望能够快速掌握运行值班相应的技能,迅速投入到工作中去,在工作中一展自身的抱负。在工作中我将严谨认真的完成每一项工作,牢记“安全无小事”,不忽略任何一个细节,尽快熟悉现场工作的每一项要求,掌握必要的技术技能,在实践中不断总结经验,争取达到“运检合一”的水平。
变电检修技术工作总结(精选17篇)篇十七
自xx年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。在这两年多的时间里,我一直在输变电运行部一线上工作。在这期间,我由一名普通的变电运行值班员晋升为监控中心的班组长,在不断的工作累计中,我对我们公司运行工作的各个方面有了更深入的了解和认知,对发生的各类事故有了一定的独立分析和处理能力,做好了一名技术员应尽的职责。回首这些年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。现将这些年的主要工作总结如下:
一、政治上坚定,思想上成熟。
一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主义信念是我一生执著的追求目标和持久的精神激励力量。我把政治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,从感性认识上升到了理性认识。在工作中我焕发出了高度的积极性和创造性,脚踏实地、艰苦创业,捍卫自己的信仰和共产主义事业,努力完成党交给我的各项任务。因为我有了始终不渝的政治信念、坚定不移的政治立场,所以,我才能在实际工作中保持锐意改革,勇于进取的革命气概,保持锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风,保持我乐于奉献、不怕牺牲、全心全意为人民服务的精神。我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起、从现在做起、从身边的小事做起并持之以恒。伟大寓于平凡。我在本职工作中尽心尽力、孜孜不倦地做出成绩。鼓实劲、察实情、说实话、办实事、求实效。我不断提高自己的业务本领,努力精通本职的业务知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。把远大目标与现实努力结合起来,把为人民谋利益的决心同过硬的本领有机地统一起来、把为人民谋利益的热情同实事求是的态度有机地统一起来、把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作有机地统一起来。把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作统一起来。我在实践中为群众办实事,把着眼点放在本职岗位和现实基础上。
二、工作中勤奋,业务上钻研。
在工作、生活中我一直相信一份耕耘、一份收获,所以我一直在努力,不断的努力学习、不断的努力工作。98年我参加了南京工程学院大专函授的学习,用四年的时间,以优异的学业取得了大专毕业证书。xx年12月,我在苏州电力职工技能培训中心参加了13(2)期变电值班员高级工培训,并以优异的成绩取得了高级工证书。
在工作中,按照上级领导布置,认真落实完成春秋季安全生产大检查、整改及总结,迎峰度夏、交直流专项检查,完成公司开展第二轮安全性评价查评工作。xx秋季安全大检查过程中,依据季节性安全检查流程,精心布置,合理安排,专门召开会议,向班组成员进行宣传动员、组织学习,提高队员对秋季安全生产大检查目的、要求的认识。通过秋季安全大检查使我们队员的安全意识及技术水平有了大幅度的提高,能进一步做好变电运行安全生产工作,切实做到安全生产的可控、在控、能控。在这次为期一个多月的秋季安全大检查中,总共查出十三个变电站大小问题共109条,我带领我们班组真正做到了不流于形式,务求实效,扎扎实实的开展工作,并以秋检为契机,完成了其它各项安全检查,不断提高人员素质,夯实公司安全生产基础。在今后的工作中,将继续以高度的责任心,一丝不苟的科学态度,扎扎实实的严细作风,牢记安全第一,预防为主的方针,增强安全生产意识,认真履行岗位安全职责,切实搞好安全生产工作,为实现公司安全生产目标而奋斗。
时值苏州地区电网大发展阶段,我所在的监控中心去年完成了三座110kv变电站的新建投运工作,为地方的经济发展提供了有力的保障。在投运准备阶段,时间非常紧迫,我带领班组技术骨干,放弃了许多休息日工作在现场,熟悉设备、建立设备资料台帐、编写现场运行规程及典型操作票、准备运行资料等,工作杂但不乱,有条不紊紧张有序地开展,按照公司预定的投运计划顺利完成了运行准备和投运工作。并在投运前,手把手教班组成员设备运行的注意点和操作事项,因为我深知,作为一名技术员和班组长,自己掌握了技术是不够的,只有全体成员技能水平提高了才能真正确保安全生产。
为提高班组成员处理事故的能力,在每月一次的技术培训之外,我还精心设计准备了一次大规模的事故演习--慈云变110kv母差保护动作,让监控正、副值独立处理事故,并调度其余操作队员赶赴失电变电站配合处理事故,有效地提高了各位队员的判断、处理事故的能力。这在不久以后的220kv线路失电过程中得到了验证,各位队员能从容应对事故的发生,不慌乱,准确判断,及时汇报,正确处理,在极短的时间内就恢复了失电线路的供电,得到了领导的好评。
三、不懈的努力、永远的追求。
工作的成绩是肯定的,但不足总是存在的。我深感自身技术水平有待提高,才能接下来培训班组成员,使得整个班组的技术水平共同得到提高,为安全生产打好基础。另外,个人管理能力和管理水平有待深化。班组是公司的细胞,只有保证每一个细胞都健康了,才能确保公司这个主体健康,而作为班组长直接领导这一班组,管理艺术的好和坏会影响到班组的面貌,我在今后工作中要转变观念和意识提高班管理能力和发现问题、解决问题的能力,特别是提高发现和解决安全工作中苗头性问题,使得员工真正自动关心班组整体安全意识。
几年来,虽然我在运行岗位做了一些工作,也取得一些小小成绩,但相对于党和组织对我的重托和期望,还相差甚远。拓宽思路,深化细化本职工作,使变电运行和班组管理逐步提高到一个新的水平,努力为企业的发展作出更大的贡献。
一、工作总结的内容1.基本情况这是对自身情况和形势背景的简略介绍。自身情况包括单位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等;形势背景包括国内外形势、有关政策、指导思想等。2.成绩和做法工作取得了哪些主要成绩,采取了哪些方法、措施,收到了什么效果等,这些是工作的主要内容,需要较多事实和数据。3.经验和教训通过对实践过程进行认真的分析,找出经验教训,发现规律性的东西,使感性认识上升到理性认识。4.今后打算下一步将怎样发扬成绩、纠正错误,准备取得什么样的新成就,不必像计划那样具体,但一般不能少了这些内容。
二、工作总结的特点总结的经验主要表现在自我性、客观性、经验性三个方面。1.自我性总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料,采用的是第一人称写法,其中的成绩、做法、经验、教训等,都有自指性的特征。2.回顾性这一点总结与计划正好相反。计划是预想未来,对将要开展的工作进行安排。总结是回顾过去,对前一段的工作进行检验,但目的还是为了做好下一段的工作。所以总结和计划这两种文体的关系是十分密切的,一方面,计划是总结的标准和依据,另一方面,总结又是制定下一步工作计划的重要参考。3.客观性总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种,这决定了总结有很强的客观性特征。它是以自身的实践活动为依据的,所列举的事例和数据都必须完全可靠,确凿无误,任何夸大、缩小、随意杜撰、歪曲事实的做法都会使总结失去应有的价值。4.经验性总结还必须从理论的高度概括经验教训。凡是正确的实践活动,总会产生物质和精神两个方面的成果。作为精神成果的经验教训,从某种意义上说,比物质成果更宝贵,因为它对今后的社会实践有着重要的指导作用。这一特性要求总结必须按照实践是检验真理的惟一标准的原则,去正确地反映客观事物的本来面目,找出正反两方面的经验,得出规律性认识,这样才能达到总结的目的。
三、工作总结的写法(一)总结的标题(二)总结的正文和其他应用文体一样,总结的正文也分为开头、主体、结尾三部分,各部分均有其特定的内容。1.开头总结的开头主要用来概述基本情况。包括单位名称、工作性质、主要任务、时代背景、指导思想,以及总结目的、主要内容提示等。作为开头部分,要注意简明扼要,文字不可过多。2.主体这是总结的主要部分,内容包括成绩和做法、经验和教训、今后打算等方面。这部分篇幅大、内容多,要特别注意层次分明、条理清楚。主体部分常见的结构形态有三种。第一,纵式结构。第二,横式结构。第三,纵横式结构。主体部分的外部形式,有贯通式、小标题式、序数式三种情况。3.结尾。
四、注意事项1.要坚持实事求是原则2.要注意共性、把握个性3.要详略得当,突出重点。