制定规章制度可以提供一个公平公正的工作环境,减少人们的主观意识对工作的影响。遵纪守法、遵守规章制度是每个员工的基本素养和职业道德。
配电室的管理制度(专业16篇)篇一
2、配电房禁止堆放易燃物和金属物品。
3、供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。
4、配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。
5、配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。
6、务必有停、送电标志和锁紧装置。
7、配电房应用不燃物建筑。
8、配电房的配电厢,配电柜务必绝缘,无漏电现象。
9、隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。
配电室的管理制度(专业16篇)篇二
4.经常保持配电房场地面及设备外表面清洁无尘;。
7.保持配电房消防设施的完好齐备、保证应急照明系统在停电状态下能正常使用;。
8.做好配电房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。严防小动物进入配电房;。
9.值班人员应认真作好日常工作记录和巡查记录,认真执行交接班制度;。
10.配备消防灭火器材;。
配电室的管理制度(专业16篇)篇三
1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。
3.值班人员必须密切关注高低压配电柜电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。
4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。
6.配电设备检修尽量放在不影响居民使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。
7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。
8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。
9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。
11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。
12.值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。
13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。
15.以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。
配电室的管理制度(专业16篇)篇四
3.三类缺陷为一般缺陷:发生一般轻微情况,暂时不危及安全运行,可列入计划进行处理。
1.发现一类缺陷后,应立即向本单位电器负责人或供电局汇报,并设法停电进行处理;。
5.电器负责人应定期召集有关人员开会,对设备缺陷产生原因、发展的'规律、最佳处理方法及预防措施等,进行分析研究,以便不断提高电器运行管理水平。
配电室的管理制度(专业16篇)篇五
(1)配电室为安全重地,禁止一切与工作无关人员进入配电室,室外应装设闲人免进标示牌,电器设备区域应设有明显的请勿靠近的标示牌,配电室电话概不外借。
(2)确因工作需要进入配电室的'人员,应按本单位内有关规定办理相关手续,进入时值班人员应验明身份、证件,填写来客登记后方可入内,进入设备区时值班人员要随同进入进行安全监督。
(3)允许进入配电室的人员要严格遵守配电室内各项规定,不准携带易燃、易爆物品进入,不得随意触摸运行设备,要服从值班员的工作指挥。
(4)配电室内不准堆放杂物,值班人员要按时清扫,保持室内卫生。室外不准存放各种车辆及物品,保证环境卫生及安全消防通道畅通。
(5)提高警惕,备齐消防材料,严格遵守并执行《变、配电室安全防火制度》,防止人为破坏事故和电气火灾事故发。
配电室的管理制度(专业16篇)篇六
全面掌握设备健康状况,及时发现设备缺陷,认真分析设备缺陷产生原因,积极摸索设备运行规律,是妥善安排设备检修、校验和测试工作的主要依据。
1、设备缺陷是指:设备本体磨损老化、自然老化或由于安装不当、外力影响等使设备运行发生不安全状态。
2、按照设备缺陷性质和危害程度分为以下三类:。
(2)严重缺陷:性质严重,情况尚可,虽能继续运行,但短期内会发生事故,威胁安全运行。
(3)一般缺陷:性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大,能坚持较长期限运行。
3、值班人员发现设备缺陷的'处理和汇报。
(1)值班人员发现设备危急缺陷应立即报告上级领导,采取措施处理。对可能影响电力网安全的缺陷应同时报告电力部门,在未处理前值班人员应加强监视或采取临时措施。
(2)值班人员发现严重设备缺陷,除做记录外,应及时报告上级领导部门安排计划处理。
(3)值班人员发现一般缺陷,不论其是否影响安全,均应积极处理,如有困难,除做记录外,可列入检修计划处理,并按月向电气负责人汇报。
4、危急和严重设备缺陷未处理前应加强监视,采取有效措施防止缺陷扩大或发展成事故。
5、任何设备缺陷均应记录在缺陷记录薄内,对于在操作、检修、试验等工作中发现的缺陷而未处理的均应登记,缺陷消除后应在缺陷记录内填写清楚处理日期和结果。
配电室的管理制度(专业16篇)篇七
为贯彻安全第一的'方针,确保管理项目供电系统安全正常运行及服务质量,特制定配电房管理制度。
1、配电房全部机电设备由工程部负责管理和值班,停送电由值班人员操作,无关人员禁止进入配电房。
2、配电设备由工程部负责管理和值班,配电设备的停送电由工程部值班员操作,非工程部值班员禁止操作。复杂的倒闸操作,必须执行操作票制度、监护制度,高压环进、环出柜严禁操作。操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等。高低压柜开关状态须作好警示、标识。
3、室内照明、通风保持良好,并经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘,室内温度控制在35℃以下,墙壁配挂温度计。
4、建立运行记录,每天巡查、每月细查一次,半年大检修一次。查出问题及时处理,并做好记录,解决不了的问题书面报告主管部门领导。
5、配电房内禁止乱拉乱接线路,严禁超载供电。
6、经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。
配电室的管理制度(专业16篇)篇八
1、配电室值班人员必须取得国家规定的上岗证才能上岗。
2、值班电工必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,坚持“保人身、保电网、保设备”的`原则,切实保证“安全运行和安全用电。
3、值班员按规定认真巡视设备运行情况,并填写运行记录:《1#公建变电站运行记录》、《2#公建变电站运行记录》。
4、每月检查一次各高压安全用具,保证用具良好,符合安全要求,每半年送供电局进行耐压试验。高压用具应有固定存放地点,并标识清存放位置,做好编号防潮防损管理。
5、对室内照明设备应定期检查,随时保证全部完好,应急照明应每月进行一次关灯试验,发现问题立即处理并解决。
6、每月应对所有变配电设备做一次关灯检查,检查人员携带手电筒检查一、二次设备的接头连接处、引线及端子是否接触不良,有无打火、发热、发红等异常现象,对满负荷或超负荷的出线和设备要重点检查。
7、特殊情况要按特巡处理,增加巡视次数:。
1)异常天气情况下,如雷电、大雨、大风、高温等;。
2)设备处于高峰负荷或过负荷时;。
3)设备一般缺陷有发展,但又不能消除,需要不断监视时;。
4)新投入、检修试验后的设备;。
5)重大活动、重大节日要求确保供电的情况下。
8、停电检修必须认真执行四措六制,即在高、低压设备上进行全部或部分停电检修时,使用《第一种工作票》和《倒闸操作票》,在配电室内进行非工作和其它不停电工作时,填写《第二种工作票》。停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏;工作票制度、工作交底制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度。
9、停电倒闸操作必须认真执行操作票制度,并填写《倒闸操作票》。
10、配电室应定期检查防小动物措施,做好防范工作。
11、值班人员应定期组织业务培训和反事故预案、演练等工作。
12、发生事故后,应立即组织有关专业人员认真调查,分析事故必须实事求是、严肃认真。要做到“事故原因不清楚不放过、事故责任者和应爱到教育者没有爱到教育不放过、没有采取防范措施不放过”的三不放过原则,事故后由主管填写《事故分析调查报告》。
13、所有电气设备应按规定进行检修保养和定期预防性试验。
14、接上级供电部门调度令时,应立即做好记录,并进行录音,随后上报主值班、专业主管,并经再次确认后,立即上报上级。
配电室的管理制度(专业16篇)篇九
为贯彻安全第一的方针,确保小区供电系统安全正常运行及服务质量,特制定配电房管理制度。
1、负责供电系统操作、巡查、维修、养护的人员必须持证上岗,必须熟悉电气设备情况和有关安全措施。
2、配送电建立24小时运行值班制度,对变配电装置及高压室每4小时巡查一次,做好巡查记录;发现问题及时处理,并在值班记录及巡查记录中注明;不能解决的问题及时上报领班、部门经理。
3、配电设备由专职人员负责管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。复杂的倒闸操作,必须执行操作票制度、监护制度,高压环进、环出柜严禁操作。操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等。高低压柜开关状态须作好警示、标识。值班员必须做好值班记录,认真作好交接班。
4、领班须对巡查记录、抄表记录进行统计、制图、分析,监视系统运行状态,诊断系统故障,制定节能措施。
5、停电时,应提前向用户发出通知;恢复送电时,在确认供电线路正常、电气设备完好后方可送电。
6、配电房内设备及线路变更,要经公司工程部同意;重大变更,要上报公司领导批准。
7、配电房室温不可超过摄氏40度。消防设施须定期检查,保持完好、有效,并有手持式气体灭火器。注意防止小动物进入;无关人员须经公司领导许可方可进入。
8、加强日常清洁、维护、检修,确保供配电系统正常,配套设施、设备、装置完好。
1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。
2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。
5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。
7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。
配电室的管理制度(专业16篇)篇十
一.变配电室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。
二.发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。
1.紧急缺陷:将可能导致人身伤亡、设备损坏及停电事故。因情况危急,须立即处理。
2.重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威胁安全运行。因情况紧急,必须及时处理。
3.一般缺陷:对安全运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必须尽快处理。
三.发现缺陷后的汇报和处理要求。
1.严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告主管和部门经理,并由部门经理立即组织抢修。
2.重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向主管和部门经理汇报,并在主管组织下及时抢修。
3.一般缺陷:值班人员及时向主管汇报,并在主管主持下尽快解决。
四.严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的.发展。所有缺陷均由主管负责记入缺陷记录簿,作为重要技术资料存档。
配电室的管理制度(专业16篇)篇十一
1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。
2.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。
3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。
4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。
5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。
6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。
7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。
8.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。
9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。
10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。
11.保持配电室的清洁卫生和干燥。
12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。
13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。
14.负责领导交办的有关工作
配电室的管理制度(专业16篇)篇十二
为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员的规范化,特制定本制度:
1.变配电房必须做好“四防”〔防雷电、放火、防小动物〕,保持通风良好。
2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。
3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。
6.变配电房的室内,严禁堆放杂物,通道必须保持畅通。
7.非工作人员未经许可一律不得入内。
8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不动设备或进行任何操作。
10.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。
11.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。
12.配电房应加锁,非电工人员严禁入内。
13.配电房的配电箱,配电柜必须绝缘,无漏电现象。
14.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。
15.按时参加技术培训和安全教育活动。
16.配电房工作人员必须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。
17.严格操作规程和生产规程,杜绝违章操作和不安全行为。
18.对设备和安全设施要勘查,发现隐患及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
19.做好配电房的防水防潮工作。
20.严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,配电房内严禁吸烟,工作人员须熟练使用消防器材。
21.管理人员应经常检查设施设备运作情况,发现隐患及时处理。
22.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表电流表功率因数表的指示情况,禁止让设备超负荷和带病运转。
23.经常保持配电房地面及设备外表清洁,配电设备的倒闸操作时有值班人员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手,严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。24.坚持谁主管谁负责的原则,严格落实配电房制度,配电房工作人员为配电房安全责任人。
配电室的管理制度(专业16篇)篇十三
1、配电房的值班人员必须持证上岗,并且熟悉配电设备的所有状况、操作方法及安全注意事项等。
2、配电房的值班人员必须时刻密切的注意电压表和电流表以及功率因数表等指示情况,并严禁变压器、空气开关超载运行。
3、需保持配电房的地面及设备外表清洁无尘。
4、工程部应每周对配电房进行一次内部设备的检查,如发现异常应即使进行维修。
5、工程部应按照计划定期对配电房内的设施进行保养,重点应做好设备的清洁与坚固。
6、若因故需停某部分的负荷时,应提前一天向业主发出停电通知,若出现突发性的停电时,应进行口头通知或广播的形式向业主进行解释。
7、应保持配电房的消防设施完好齐备,应保证应急灯在停电的状态下还能保持正常的使用。
8、应做好配电房的防水、防潮工作。
9、配电房的值班人员应认真做好配电房的值班记录及巡查记录,认真执行交接班制度。
配电室的管理制度(专业16篇)篇十四
1.变电室的安全管理。包括了对变压器和柴油发电机的管理,管理人员由持有特殊工种证书的电工上岗。
2.变电室是重要的安全生产部门,除变电室管理人员外,其他人员未经允许不得进入变电室。
3.变压器周围和变电室内不得堆放杂物,变压器周边不得生长杂草。
4.管理人员要经常查看变电室不得漏雨、室内电缆沟不得积水,变电室内电缆出室口必须无暴露的洞口,变电室的门窗要严紧,工作人员出入要随手关门,严防老鼠进入造成安全隐患。
5.变电室内外和变压器必须在明显处设有安全警示标示牌。
6.变电室和相联接为其配套的房屋内不得使用明火,严防火灾的发生。
7.变电室内的各种电器必须按规范配制齐全,处于正常状态,出现问题及时修复。
8.厂内维修需停电时,变电室负责人下达停电命令,由电工拉闸停电,在明显处挂停电标示牌并由电工守护,维修完毕后由负责人口头通知合闸。
9.值班人员在值班室值班,不得脱岗和睡岗,在上岗前6小时内不得饮酒。
10.进入变电室的人员不得饮酒酗酒,睡眠不好的人员及患感冒的人员,情绪不好的人员,管理人员有权制止上述人员进入变电室。上述人员也不能在值班室值班。
11.变电室值班人员对本班次变电运转情况和安全状态作好日志记录,交接班时看交接签字。
配电室的管理制度(专业16篇)篇十五
为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员的.规范化,特制定本制度:
配电室的管理制度(专业16篇)篇十六
一、值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。
二、倒闸时操作必须根值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。
三、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。
2、在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。
(1)、工作票制度
(2)、工作许可证制度
(3)、工作监护制度
(4)、工作间断、转移和终结制度
(5)、临时用电作业许可证制度
3、在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施
(1)、停电
(2)、验电
(3)、装设接地线
(4)、悬挂标示牌或装设遮拦
4、.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施
(1)、断开电源
(2)、验收确无电后装上接地线
(3)、在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。
(4)、严禁带电检修,违章作业
(5)、作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具