人防工程质量评估报告(优质17篇)篇一
长春市昕宇包装有限责任公司:
长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,20__年1月14号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务器迁移等工作。
长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告:
二、工程竣工验收基本依据。
其他重要标准建筑部分参照标准。
国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)。
三、工程遗留问题及整改意见。
1、工程遗留问题:
2、工程整改意见:
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇二
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
一、工程概况。
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3.3米。
二、结构简述。
·基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,·主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
·屋面工程为混凝土结构平屋顶,防水采用sbs改性沥青防水卷材。
·装饰、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为混合砂浆打底,面层刮墙壁膏,地面为水磨石、花岗岩地面,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
该工程基础与主体的钢筋,使用的是承德市钢铁公司和首都钢铁公司的钢材;基础与主体的水泥为国投牌水泥,结构砼用砂为承德市五烈河河砂。
钢材、水泥、砌块等建筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格证明。
(二)地基验槽。
基槽挖完后,建设、勘察、设计、施工的有关技术负责人进行了地基验槽,验槽结论为:
1、基槽岩土与《地基勘察报告》基本相符,土质均匀,无不良地基土不需要二次处理。
2、探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。
3、现有地基土层能够满足设计的持力层的需要。能保证在设计文件规定的年限内,地基不会产生不均匀变形,建筑物不会因此产生裂缝。
(三)基础工程。
1、钢筋工程。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
2、砼工程;
我监理部在日常检查工作中,严格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼浇筑完毕后的养护,从而保证了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无严重超差点。基本项目的检查,砼蜂窝、麻面现象不同程度的存在,经修补后对结构受力无影响。
(四)主体结构部分。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
1、钢筋工程。
监理部在钢筋隐蔽验收过程中严格执行监理工作程序,对于不符合设计施工图纸和施工规范要求的部位即使进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收过程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为控制重点。对于砼板的钢筋,监理部要求采用墨线控制方法,取得了较好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程质量的优劣直接影响砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来控制,为后期砼质量打下了基础。在砼浇筑过程中,施工人员严格按操作规程作业,根据结构特点,易发生质量问题的部位,进行严格管理,保证了梁、板、柱的几何尺寸,该楼砼没有出现较大范围的蜂窝、麻面,对于一般性的缺陷经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来说砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块试验报告看,强度达到设计要求,抽样回弹检测砼强度结果均达到设计强度要求。
3、砌体工程。
在砌体施工过程中为保证施工质量,监理部对易出现问题的工序进行了严格的监督、检查,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、长短等,同时为保证砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。监理人员在日常检查中认为砌体的粘灰率、垂直度、平整度符合规范规定。从砂浆试块实验报告看,强度均达到设计要求,抽样砂浆强度检测结果均达到设计强度要求。
四、工程技术资料核查情况。
工程质量控制资料:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。
(一)观感质量。
1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较合理,保证了水平缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠考虑,窗口部位上下不通顺,在一定程度上影响观感。
2、内装为墙壁膏面层,颜色一致,涂刷精细,平整度、光洁度好。
3、地面为花岗岩、水磨石地面,平整度、强度符合要求,观感质量较好。
(二)使用功能。
1、门、窗几何尺寸和外观检查基本符合要求。
2、厨、卫地面砖、坡向地漏、泼水试验,地面不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内设备、管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。
1、屋面防水工程个别部位出现空鼓。
2、泻水口高出屋面,有存水现象。
3、塑钢窗封闭胶施工不合格。
以上问题施工单位已依据监理通知进行了整改,经复检认为达到了合格等级标准。
七、质量综合评价意见。
该工程在施工的各环节中,执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础、主体结构、等其他部位达到了设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料真实、完整。
该工程质量等级达到了合格标准。
总监理工程师:
监理公司法人代表:
xxx工程项目管理有限公司。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇三
工程名称:xxxxx工程。
施工单位:xxxx项目经理:xxx。
一、工程概况:工程名称:xxx工程建设单位:xxx有限公司设计单位:xxx公司监理单位:xxx有限公司施工单位:xxx有限公司工程地点:xxx建筑面积:本工程地上4层,高度19m,建筑面积11825㎡。
二、依据:
1、建设项目有关合同;
2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单;
8、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分);
三、主要内容及范围。
四、质量行为。
施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,能按规定接受有关单位和部门的监督管理,所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求以及执行强制性有关条文进行施工,施工质量均达到合格标准。
五、材料、构配件及设备质量的控制情况。
本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀、防火阀、送风风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)、水流指示器、温度喷头、烟感、温感和手动报警报钮、消火栓箱按扭(消火栓内的直接起泵按钮)等,都经过严格的质量检验,提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。
工程开工前制定了有关安全施工专项施工方案,在施工中,能够按专项方案组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查;工地现场配有专职安全员,在工作中能够认真工作并能够接受监理人员的管理和督促;本工程在施工期间的安全管理符合《建设工程安全生产管理条例》的规定,本工程安全无事故发生。
八、工程综合评价。
能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师的监督下进行了整改,施工质量基本符合施工图设计文件、gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合要求;监理单位的验收方法符合规范要求。
综上所述,xxx工程自评为合格。
xxx有限公司。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇四
由我单位承建的阳煤集团马家坪馨居c-1#住宅楼工程已按合同要求完成了全部工程建设项目,我施工单位特对该单位工程做以下几方面总结:
一、地基基础分部工程;在施工过程中,我们以施工图纸为依据,以国家新颁布的各分项、分部验收规范为标准,认真施工,严把质量,各分项工程全部验收合格。
1、地基工程:土质符合设计要求与勘察报告相符(探槽、验槽合格)。
2、钢筋工程:钢材、焊条等质保材料全部合格,并有复试报告和合格证,钢筋加工安装严格按设计及规范进行操作,各检验批分别符合要求。
3、砼工程:水泥、石子、黄砂分别具有合格证或复试报告,配合比为c30煤炭工业阳泉矿区质量检测中心出具,质保资料齐全。施工过程中,砼振捣密实,几何尺寸、外观质量分别符合要求,砼试块强度满足要求。
4、砌砖工程:砌体采用m10混合砂浆砌mu10砖,砂浆饱满,灰缝顺直,平整度、垂直度均小于规范要求,质量保证资料齐全。
5、室外防潮工程:按设计要求进行施工,经监理单位隐蔽验收合格。
二、主体工程:
主体结构所使用的钢材、水泥、黄砂、石。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇五
湖南长沙金阳建设监理有限公司。
三景·华御五星酒店工程项目监理部。
一、工程概况。
本工程为长沙三景置业公司投资兴建的三景华御五星酒店,结建式人防工程,由湖南省建筑设计院设计,由湖南鑫湘物探工程有限公司勘探,由湖南螺丝建筑有限公司施工,由湖南长沙金阳建设工程监理有限公司监理。
该防空地下室位于三景华御五星酒店地下室负二层,顶板相对标高为-5.65m。
该防空地下室平时功能为汽车库,战时功能为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所和核6级常6级甲类物质库,共分为三个防护单元,其中二个二等人员掩蔽所,一个物资库,一个移动柴油电站。工程防化等级为丙级,耐火等级为一级。
人防工程总建筑面积为7780m,甲类二等人员掩蔽所建筑面积为3890m(其中移动柴油电站建筑面积166m,甲类物资库3890m)。
1、由湖南省建筑设计院设计的本工程施工图及设计变更。
3、国家《质量管理条例》《安全管理条例》。
4、《委托监理合同》及施工单位《施工组织设计(方案)》与《专项施工方案》等;
222。
三、监理工作简述。
1、对用于本工程的钢筋、水泥、混凝土、水泥、钢筋焊接接头及构配件和设备严格按设计要求进行检查、验收,严格审查“三证”和现场抽样送复检,检测合格者才允许施工使用。
2、严格按设计施工图施工。
3、对隐蔽工程施工进行旁站监督,检查验收合格予以签认后准许进入下道工序施工。
4、对施工质量存在超差和缺陷,检查后及时下发《监理工程师通知单》或《工地例会纪要》、或口头等形式通知施工单位整改,复查不合格者不准许进入下道工序施工。
5、对检验批、分项工程、分部工程施工资料进行审核和全面检查,符合要求予以签认。
本工程由下列分部工程组成:基础与主体结构工程、防水工程、孔口防护与防护门窗安装工程,建筑装修工程,给排水工程、通气工程、建筑电气安装工程、消防设备安装工程等。
1、基础与主体结构工程:基础为人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,主体结构共分为三个防护单元,分10个口部,分别由密闭通道、滤毒室、除尘室、扩散室、洗消间等组成。
根据设计要求及结合人防工程等特点,本工程钢筋主筋采用hrb400级钢筋制作,焊接、安装均按设计要求施工,人防工程顶板、底板与墙体钢筋按设计要求施工,其附加补强钢筋符合设计要求,底板与顶板按设计要求保证双层钢筋间设置间距为400-450的梅花型拉结筋,间距符合要求;墙体上门框四角均按设计要求设置2φ16/角的斜向钢筋,门框墙面两侧均按规定配置了水平和竖向受力钢筋及梅花型布置拉结筋。
根据设计要求,本工程基桩和地下室人防工程底板、顶板为商品砼,基础砼等级为c50,梁与底板砼等级为c40,顶板砼等级为c40,剪力墙、端柱为c40;工程口部、防护密闭通道、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位砼施工都按要求一次浇筑完毕。
结构工程砼试块检测评定合格,钢筋保护层和砼强度回弹的现场检测合格,构件观感质量合格。
2、本工程地下室防水等级为p6,抗渗砼试块经检测其强度、抗渗性能合格。
3、孔口、连通口防护工程:本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均由人防工程防护设备定点厂家按人防工程设计标准图集制作和安装施工,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,全部防护门、活门安装开启灵活、密闭良好。
4、给排水管道安装:全部安装材料、阀门符合设计要求,走向合理,穿越临空墙部位均设置了密闭套管,在防护区内设置阀门,离墙间距、支架间距均满足规范要求,管路系统耐压试压检测合格,管道冲洗、通球试验合格。
5、通风工程:通风系统按平战结合人防工程要求设计施工,通风管道的材质、制作安装质量符合设计要求,经运行与检测符合设计参数要求。
6、建筑电气安装工程:电源配线符合人防负荷要求,穿过人防围护结构的管线均进行密闭处理,电气设备的金属外壳及金属管道构架、线缆桥架均用编织软铜线连接,与总接地体可靠连接,接地电阻值经检测,符合设计和规范要求。
7、消防设备安装:共分五个防火分区,全部消防设备设施,管道喷淋、消火栓及消防监控等安装施工符合设计和规范要求,设备设施到位,消防监控到位,反应灵敏及时,防火卷帘门安装质量符合要求。
1、资料核查:经核查,施工质量控制资料齐全完整,现场观感质量良好。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇六
(注:质量评估报告应由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位提供)。
本工程为工程,建筑面积为平方米,结构,建筑层数为层。坡屋面采用,内墙,外墙;水、电、暖、卫等配套齐全,能满足用户使用要求,工程质量符合设计与规范要求。
本工程施工过程中对进场使用的各种材料进行了见证取样试验,使施工中使用的材料均能达到使用要求。分项、分部以及隐藏工程的核验及时准确,技术资料齐全。
1、基本项目:对部符合要求。
2、观感项目:应得实得分,得分率%。
工程项目经理部。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇七
监理评估。
安徽省xx工程咨询有限公司。
二0一六年四月。
一、工程概况:
1、工程名称:xxxx公馆。
2、工程地址:xx县永兴路与望月路交叉口。
3、基础类型:筏板基础。
3、建设单位:xxxx置业有限公司。
4、施工单位:安徽xx建设集团有限公司。
5、设计单位:中铁xx建筑市政工程设计研究院有限公司。
6、勘察单位:xx市勘察院有限责任公司。
7、监理单位:安徽省xx工程咨询有限公司。
8、建筑性质:民用建筑。
人防使用面积为5981m2,平时为车库,战时为人防掩蔽体。基础为筏板。地下室室内地坪建筑标高为xxm,顶板标高为xxm,室内净空高度xxm。地下室底板厚度300mm,外墙厚度为300mm,临空墙厚度为300mm,顶板厚度为250mm,混凝土强度等级为30p6。内墙为混合砂浆,内墙涂料二度,外墙为砂浆,外墙采用sbs防水材料施工。
1、与业主签订的《建设工程监理合同》。
2、建设工程有关的强制性条文及规范规定。
1、结构工程。
1)所有材料质保资料齐全,钢筋经监理见证取样复试合格,砼强度经数理评定符合设计强度。
2)施工过程中,钢筋绑扎、模板制作安装、密闭套管预埋、管线预埋等在施工单位自检合格后经监理验收符合设计要求及规范规定。3)基础结构施工经政府质量部门验收通过,同意进入下道工序的施工。
2)、所有材料质保资料齐全,防水材料经监理见证取样复试合格。3)、防水工程经检查验收,符合设计要求及规范规定。
3、孔口防护工程。
1)、门框墙结构使用的钢材材质、规格符合设计要求,锚固、焊接符合设计要求,混凝土振捣密实,表面平整光洁,无蜂窝、空洞、露筋等缺陷;预埋件经除锈处理并涂防腐油漆,安装的位置准确,固定牢固;防护门、防护密闭门、密闭门的门扇上下绞页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩均匀,严密不漏气,门扇启闭灵活,闭锁活动灵敏,门扇能自由开到终止位置,门扇的零部件无锈蚀、损坏;防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门规格、型号符合设计要求,防爆波悬摆活门底座与胶板粘贴牢固、平整,悬板关闭后底座胶垫贴合严密,悬板启闭灵活,能自由开启到限位位置,闭锁机构灵活可靠;防爆超压排气活门、自动排气活门的开启方向朝向排风方向,穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆均铅直,活门在设计超压下能自动启闭,关闭后阀盘与密封圈贴合严密,本分部工程质量核定为合格。
2)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。3)、孔口防护安装符合设计要求、人防要求及有关规范规定。
4、建筑装修工程。
2)、粉刷、批嵌、涂料等所需原材料质保资料齐全。
3)、地面找平层为水泥找平层,配合比等符合设计要求及规范规定。4)、顶板、柱、墙、地面施工经施工单位自检合格后报监理验收,符合设计要求。
5、给水排水工程。
2)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。3)、给水排水安装符合设计、人防的要求及有关规范的规定。4)、安装后经试压、调试,符合设计要求及规范规定。
6、采暖、通风与空调工程。
1)、以六级人防要求作简易清洗换气,与通风管配密闭阀门,人防地下室平时采用自然进风,战时采用机械进风超压排风,风管采用镀锌铁皮制作,进风风机为hl3-2a-305型。本分部工程质量核定为合格2)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。
3)、采暖、通风与空调安装符合设计要求、人防要求及有关规范规定。
7、建筑电气安装工程。
2)、电气安装原材料质保资料齐全。
3)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。
4)、穿线、桥架、线槽、防雷接地等安装符合设计要求及规范规定。
8、防火设备安装工程。
1)、消防用水由小区供水管直供,进水管采用镀锌管,地下室内设有18m3消防水池,设有26套消防栓箱,配自动喷淋消防系统。本分部工程质量核定为合格。
2)所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。3)防火设备安装符合设计要求、人防要求及有关规范规定。
四、监理验收意见监理评估结论:
本人防工程共包含8个分部工程,各分部工程质量全部合格,且满足结构安全、使用功能(建筑节能)要求。工程质量控制资料经核查:资料完整、有效。工程施工质量符合设计、施工质量验收规范、工程建设标准强制性条文的要求。所有分部及其分项工程质量均符合要求,核查质量控制资料基本齐全,观感质量综合评价一般,据此评估本单位工程质量合格。由蒙城县民防建设工程质量监督站现场检查后备案。
安徽省xx工程咨询有限公司。
xxxx公馆项目监理部二0一六年四月。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇八
告
武汉市合盛建设工程监理有限责任公司襄阳分公司。
2016年10月。
湖北丰雷电气科技有限公司新厂区综合楼,以承包单位对分部、分项工程的自检合格资料为基础,根据监理工程师日常巡查、旁站、建筑资料试验见证取样、平行检查、复查资料审核等方式所掌握的情况,结合本工程初验意见,已经具备了验收条件。
一、工程项目概况。
办公楼总建筑面积为2733.60平方米。功能:工业用房。总层数:四层,结构类型为:框架结构。
二、工程项目设计特征。
本工程由襄阳市建筑规划设计研究院设计,建筑结构安全等级为二级,基础安全等级为二级,耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为丙类,结构设计使用年限为50年。
(1)设计文件;
(2)建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地区现行标准;
(3)试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范;
(4)国家、地方现行有关建筑工程(或其他工程)质量管理办法、规定;
(5)《施工承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。四﹑质量受控状态。
(一)施工单位建立了完整的质量保证体系,有专职人员负责各班组的工程质量检测和鉴定,对现场原材料在甲方代表和监理的监督下,现场取样送检,确保工程全部使用优质合格材料。
(二)由主管工程师负责组织质检员、施工员全过程跟踪现场,照图施工,按规范操作,并随时与甲方及监理协商解决施工中遇到的问题,对质量存在的问题能够做到及时整改。
(三)监理单位质量控制情况:
意实施。
3、对进场的各种建筑材料都进行了检查,并按规定检查外观,核对标志,应进行复试的材料都按规定见证取样后取样复试,不符合标准的原材料限期退场。
4、砼浇筑过程实行全过程旁站监理,并见证取样砼试块,试块到期后进行了现场回弹检测及取样检测,均达到设计要求,全部检验合格。
1、根据地质勘测部门为工程提供地质报告,本工程基础为柱下独立基础,砼强度等级基础垫层为c15,基础混凝土强度为c30,主体结构混凝土强度为c30。
根据对各种保证资料检验批资料的核查结果,所有分项检查批均合格,质量资料完整并符合要求,监理验收合格。
2、主体结构的质量情况钢筋分项工程。
10个检验批。材料及安装均符合设计及规范要求;
根据对各种保证资料检验批资料的核查结果,所有分项检查批均合格,质量资料完整并符合要求,监理验收合格。
1、建筑屋面分部工程共三个分项:找平层、卷材防水层、混凝土。施工单位自评为合格。监理验收合格。
2、建筑装饰分部工程(含门窗工程和地面楼面工程)共六个分项:一般抹灰工程、基土垫层、混凝土垫层、扶手与栏杆制作安装、窗户制作安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。
3、建筑电气安装分部工程共七个分项:电线导管电缆导管埋设线槽敷设、电线穿管、接闪器安装、等电位联结、避雷引下线和变电配电室接地敷设、接地装置安装、照明配电箱安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。
4、建筑给排水分部工程共三个分项:室内给水管道及配件安装、室内排水管道及配件安装;雨水管道及配件安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。
七、施工中发生的质量事故问题、原因分析和处理结果。
在施工过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。
八、资料。
质量控制资料齐全,符合要求。
九、工程安全和主要功能。
本工程无安全事故,主要功能符合要求。
该工程承包合同规定的质量等级为:合格。观感一般。
监理单位对分项、分部、单位工程的验收过程,均符合设计和规范要求,监理单位认为该工程达到了施工合同约定的工程质量标准。工程验收结论为:合格。
总监理工程师:
武汉市合盛建设工程监理有限责任公司襄阳分公司。
2016年6月。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇九
淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼)。
编制(总监理工程师):
审核(企业技术负责人):
浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日。
1、工程概述:
淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。
主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。
2、结构形式。
本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层c15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为c40,板为c35;抗渗等级:为p6。
3、参建单位:
质量监督站:淳安县建筑工程质量安全监督站。
二、施工情况简述。
本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查符合设计及施工规范要求,施工原材料(钢筋、水泥、砼等)在监理见证下取样送检试验室,试验结果均合格。
三、评估依据。
1、工程建设监理合同、施工合同及相关合同文件。
2、批准的设计文件和施工图纸、图纸会审纪要,有关的工程技术联系单和设计变更单。
8、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分);
9、国家现行及浙江省现行的有关建筑管理办法和规定。
四、监理单位的质量行为。
监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了相应的质量保证体系。根据工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。对隐蔽工程、分项工程和工序等按要求进行验收。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。
五、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况。
在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施工方案报审、分包单位资质报审、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并督促施工单位按要求、按时落实整改,整改后组织复查。
六、分项和分部工程质量控制情况。
1、地下室钢筋砼结构1)钢筋工程。
地下室结构所采用的钢筋,在正式用于工程前,对所用钢筋的质保书都进行了审核,并要求施工单位按规范进行原材料复试,结果均合格。钢筋的连接:梁主要采用单面搭接焊、闪光对焊和绑扎连接,柱子主要采用电渣压力焊和绑扎连接,按规范进行了有关试验,符合质量要求。在钢筋安装施工过程中,监理进行巡视检查,发现问题及时向施工单位指出,施工单位及时进行了整改。在砼浇筑前的隐蔽验收中,对钢筋的规格、数量、尺寸、锚固长度及预留孔洞等再一次检查,对不符合要求的及时通知施工整改,整改后进行复查直至合格。隐蔽工程验收合格后,签发砼浇捣令同意浇注砼。
2)模板工程。
模板安装过程中,均按要求复核构件模板的截面尺寸、标高等,模板拆除后,对砼构件的尺寸偏差实测和外观质量的检查,基本符合要求。
3)混凝土工程。
地下室结构砼采用商品砼,在每一次砼浇筑前,对砼配比单都进行了审核,在浇筑过程中进行全过程旁站检查,整个浇筑过程基本处于正常状态。该结构部位砼强度均能满足设计和规范要求,无重大质量缺陷。
2、防水工程。
在防水混凝土施工过程中,监理对砼的浇筑全过程旁站,控制浇筑质量;审查进场的各类防水材料的质量证明资料并进行见证取样,经复试全部合格,施工前均进行基层的隐蔽验收。
3、孔口防护工程。
所采用的防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门等各项性能均符合设计要求,其品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置符合设计要求。在安装过程中,预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式均按设计要求组织施工,门安装牢固、启闭灵活,符合相关要求。
4、涂料工程。
内墙面涂刷白色防霉涂料,涂料品种、性能及质量符合设计要求,涂饰过程中基层平整,涂刷均匀,粘贴牢固,其涂刷质量符合要求。
5、通风工程。
风管等主要设备及配件、材料品种、规格、性能和厚度等符合设计和现行国家产品标准的规定;风管的制作和安装符合相关规范规定。
6、给水排水工程。
给水管道及配件等原材料及安装质量符合规范和设计要求,安装完毕后进行了水压试验,试验结果均符合要求。
7、建筑电气安装工程。
配管及管内穿线及配件等原材料及其安装质量均符合设计要求及施工规范规定;隐蔽工程施工前均进行隐蔽工程的验收。
8、防火设备安装工程。
防火门的耐火等级及其附件质量符合设计要求,安装质量符合要求;防排烟部件制作均采用不燃材料,安装符合要求。自动喷淋系统的产品经国家消防产品质量监督检验中心检测合格,安装质量均符合设计要求和验收规范规定。
七、质量控制资料核查情况。
经核查材料、设备及构配件等合格证和试验报告齐全,质量控制资料完整。
本人防工程共个分部,各分部工程施工质量均符合设计和规范要求,质量控制资料完整,观感质量一般。按《人民防空工程质量检验评定标准》(rfj01-2002)中单位工程的质量等级评定标准规定,本人防工程质量等级为合格。敬请人防办领导及专家检验,并提出宝贵意见。
浙江求是工程咨询监理有限公司。
2018年3月1日。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十
孙家湾收费站北迁工程sj-tj-1项目部。
2013年8月28日。
1、项目经理部驻地建设。
项目经理部选在距离工地约1km的东口子队一村民楼的3、4层上,面积600m2。工作生活分区设置。3层为办公区,设工程部、质安部、物设部、计财部、试验室、办公室、总经理室、项目经理室、总工室、会议室等;4楼设有住宿6间、厨房、餐厅、活动室、卫生间等。满足工作生活要求。
办公共有电脑6台,打印机2台;安装了中国联通4m网络,能满足办公需要。
项目部完成文明驻地布置,包括标识、标牌。各种规章制度、岗位职责已建立,上墙图标基本完成。
项目部下设桥涵、路基、路面等专业施工队。工队驻地已建好占地为1300m2的防火彩钢房,可满足95名工人生活需求。
2、人员到位情况。
结合本工程的特点,我公司成立了孙家湾收费站北迁工程sj-tj-1项目经理部。配备了精明强干、具有丰富经验的项目领导班子和管理人员。设项目经理1名,项目副经理1名,项目总工1名,下设工程部、质安部、物设部、计财部、试验室、办公室等6各部门和5各施工队。
为确保工程安全、优质、文明的进行,项目部成立了质量、安全、环保、保畅领导组,建立了进度、安全、质量、环保、保畅规章制度、实施细则、保证体系。
根据项目实际情况,我们组织人员到位情况如下:
主要管理人员和技术人员汇总表。
3、机械、设备到位情况。
根据工地实际情况结合我标段工程进度计划,我项目部已进施工机械、设备如下表:
主要施工机械、设备表。
以上机械设备可以满足目前施工要求。等其他工作面陆续展开,机械设备紧接进场。
4、试验质检情况。
试验室办公设在项目经理部,在工地成立一工地试验室、标养室。具备工地压实度取样、混凝土取样养护、钢筋取样的条件。具体见下页表:
5、工程实施情况。
编写并上报了《实施性施工组织设计》和《路基、桥涵分项开工报告》。
取得土的标准标准击实结果,对商混站混凝土配合比进行了验证试验,29日可以出临时施工配合比,用以指导桩基涵洞混凝土的施工。钢材已进场155t,并作相关的力学性能、可焊接性能试验。
土方队进行试验段的填筑作业。涵洞施工队对ak0+018涵洞进行开挖作业。桥梁施工队准备桩基施工。、工地现场已经用混凝土硬化1200m2的钢筋原材堆放、制作、成品存放区。2300m2用砂砾处理原地面作为机械停放、架材堆放场地。现场打井一口,水量能满足施工及生活用水。临时用电:自发电。
进场便道已修通,正在用砂砾处置表面。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十一
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3.3米。
·基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,
·主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
监理公司法人代表:xx。
xxx工程项目管理有限公司。
xx年xx月xx日。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十二
一、工程概况:
1、工程名称:林州市技工学校教师公寓3#楼。
2、建设地点:林州市陵阳镇官庄村西。
3、建设单位:林州市技工学校。
4、设计单位:河南正鼎建筑设计有限公司。
5、监理单位:河南永磊建设工程管理有限公司。
6、施工单位:河南颂邦建筑工程有限公司。
7、外保温分包单位;河南华安建设集团有限公司。
7、工程规模:面积为6080.64m2。
二、保温及节能设计。
1、外墙为聚苯板保温;
2、屋面为发泡混凝土保温;
3、窗为塑钢窗节能。
1、委托监理合同、施工合同、设计文件、有关工程变更等;;
2、《外墙外保温工程技术规程》jgj158-2004的相关条款。
3、国标图集;
5、《建筑装饰装修工程验收规范》gb50210-2013;
6、《建筑节能施工质量验收规范》gb50411-2007;
7、已批准的施工方案。
三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况:
本工程在开工前监理严格审查保温设计文件和建筑节能的有关标准,施工过程中无违反法律、法规等行为;建设、设计、勘察等单位无违反法律、法规等行为,各相关主体单位无违反工程建设强制性标准条文等行为。
四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况:
本工程外保温工程由河南华安建设集团有限公司施工,施工前监理审查了施工单位的企业资质及质量管理体系,经审查资质符合要求,质量管理体系基本完善。
五、各相关责任主体质量行为执行情况。
施工前期,我单位按规定取得了合格的建筑节能与墙体材料专项备案意见表、施工图合格证书。施工过程中,参与材料进场验收,确保工程材料符合设计要求。
监理单位坚持执行相关法律、法规及质量验收规范,认真检查施工单位企业施工资质及工艺标准情况,施工合同的履约情况。严格执行工程材料报验制度,对涉及保温的所有原材料进行见证取样送检,复试合格后方可使用于本工程。
施工单位施工前制定了建筑节能专项施工方案,严格按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能技术标准的要求进行施工。建筑节能材料进场时,按建筑节能技术标准要求对所有的原材料进行了监理见证取样送检复试合格后使用。外墙保温施工前施工单位严格执行样板引路指导原则,样板做好后经检测验收合格后进行大面积施工。施工过程中及时进行施工质量自查自检,确保施工质量合格。
六、质量控制资料核查、整理情况:
涉及建筑节能工程的各检验批、分项工程隐蔽验收记录内容真实完整,施工质量验收记录基本齐全,经核查,质量控制资料完整,符合要求。
七、综合评价:
综上所述,本建筑节能工程施工按照《建筑节能施工质量验收规范》执行,质量控制资料完整。建筑节能分部工程质量符合设计和建筑节能工程质量标准要求,该分部工程验收合格。
林州市技工学校年月日。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十三
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、投资总额:450万元。
4、建设单位:
5、监理单位:
6、设计单位:
7、施工单位:
8、工程质量要求:合格。
9、合同工期2009年8月8日~20年。
二、建筑设计概况。
1、建筑面积:1987.21平方米。
2、建筑层数:地下一层、地上五层。
3、建筑结构:框架4建筑做法:(1)屋面:sbs防水卷材二层做法(2)外墙:(3)内墙:(4)地面:(5)顶棚:
月
日。
(6)采暖:钢铝散热器(7)给水:管材为ppr给水管。
(8)排水:管材为pvc内螺旋消音排水管。
(9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设。
三、工程监理情况。
1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。
2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。
3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。
4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定标准》进行,对地基验槽、基础结构工程、主体结构工程、工程竣工组织了有建设、勘察、设计和监理、施工单位参加的验收,验收结论符合勘察设计和施工技术标准要求。
5、施工单位按照建筑安装工程质量评定标准,对分项、分部和单位工程的质量评定程序和组织符合要求,经检验评定,单位工程质量等级为合格,总监理工程师审核同意。
本工程依据设计文件,工程质量标准,施工验收规范和国家、自治区有关质量标准、规定进行了检验评定。本工程分为7个分部工程:地基基础、主体、装饰、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气安装、建筑节能。具体的分部分项检验批的划分及评价情况如下:。
1、地基与基础工程。
(1)地基验槽。
2009年。
月
日,经建设、勘察、施工、监理单位共同验槽通过,同意进行基础施工。
(2)基础钢筋混凝土工程。
经检查,施工单位在0.000以下的工程施工中,钢筋绑扎、模板、结构标高、轴线位置、门窗洞尺寸、均符合设计和规范要求,施工单位的自检、自评、隐蔽验收工作均能按要求做到。该工程全部采用商品混凝土,监理工程师对混凝土浇筑进行旁站监理,并对配合比进行抽查。基础工程所使用原材料的三证齐全。钢筋检验,接头检验报告,水泥试验报告全部合格。混凝土试块取样制作、养护符合要求,强度达到设计要求。
地基与基础工程包括土方、钢筋绑扎、模板、混凝土等分项工程,经建设、设计、施工、监理单位共同验收,认为基础结构工程符合设计和规范技术标准要求。地基与基础工程分1个分部,无支护土方又分为土方开挖和土方回填两个分项工程,检验批的划分各2个,评定结果合格.混凝土工程分为模板、钢筋、混凝土三个分项工程,其中模板分为8个检验批,安装4个,拆除4个;钢筋分为6个检验批10;混凝土分为14个检验批,评定结果合格.砌体工程分为砖气体和配筋砌体两个分项工程,分别划分为2个检验批,评定结果合格。
地基与基础工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
2、主体工程:
(1)、主要原材料检验情况:主体工程所用的原材料如钢筋、水泥、混凝土、砌块等产品“三证”及砂石材料检验报告,钢筋接头试验报告基本齐全。
(2)、混凝土试块取样制作、养护符合要求。
(3)、砂浆品种、试块却样制作符合要求,根据标准,强度达到设计要求。
(4)、主体工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量评定及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,未出现超标或其它异常情况。
主体工程包括钢筋绑扎、模板、混凝土及砌砖等分项工程,全部合格,经监理审核符合设计和施工技术标准要求。主体结构工程分为1个分部,混凝土结构工程又分为模板、钢筋、混凝土、现浇结构四个分项工程,模板划分为36个检验批,钢筋划分为40个检验批,混凝土划分为46个检验批,现浇结构划分为28个检验批,评定结果合格。砌体结构分为砖砌体、配筋砌体及加气块砌块砌体三个分项工程,砖砌体、配筋砌体分别划分为14个检验批,加气块工程砌块砌体划分为6个检验批,评定结果合格。
主体各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
3、装饰工程。
(1)地面与楼面工程:
按设计要求,施工单位注意管理、精心操作、养护较好,地面平整、光洁,未发现空鼓、裂缝现象。楼地面基层混凝土强度达到设计要求。
(2)内外墙贴砖:总体质量较好、表面光滑、洁净、无空鼓、阴阳角顺直,滴水线通顺、宽窄一致。
(3)涂料工程:内外墙涂料无起皮、掉粉、漏刷和透底现象,整体质量交好。(4)油漆工程:无脱皮、斑迹和漏刷,盯眼刮平,木纹清晰,表面光滑,手感平滑、柔和,颜色一致,五金件洁净.(5)屋面吊顶:(6)大理石地面:
(7)门窗工程:门窗工程包括钢门、木门及铝塑窗等分项工程,经检查产品三证齐全,塑钢窗经取样送检符合标准,。建筑装饰装修工程分为1个分部,a地面工程,b抹灰工程,c门窗工程,d饰面砖工程,e涂饰工程,f细部工程,地面工程又分为细石混凝土找平层、水泥砂浆面层、隔离层、找平层、基土、水泥混凝土面层、护栏和扶手制作与安装等七个分项工程,其中细石混凝土找平层划分为4个检验批;水泥砂浆面层划分为3个检验批;隔离层划分3个检验批;找平层划分为3个检验批;基土层划分为3个检验批;水泥混凝土面层划分3个检验批,护栏和扶手制作与安装划分为3个检验批,评定结果合格.抹灰工程分一般抹灰一个分项工程,一般抹灰划分为6个检验批;评定结果合格。门窗工程分金属钢门窗、塑料门窗安装、特种门、玻璃安装四个分项工程,其中塑料门窗安装和玻璃安装各划分为7个检验批,金属钢门窗划分为1个检验批,特种门安装划分为3个检验批,评定结果合格.饰面砖工程分饰面砖粘贴一个分项工程,饰面砖粘贴划分为1个检验批,评定结果合格.涂饰工程分为水性涂料和溶剂型涂料两个分项工程,水性涂料划分为1个检验批,溶剂型涂料划分为3个检验批,评定结果合格.细部工程为护拦和扶手制定安装一个分项工程,护拦和扶手制定安装划分为3个检验批,评定结果合格.建筑装饰装修工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
4、屋面工程:
屋面找平层材料、符合设计要求,表面无起砂、脱皮现象,转角处均做圆弧形,保温材料为加气快保温,防水材料为sbs防水卷材,经抽样检查,质量符合设计要求。卷材铺贴方法为满贴法,搭接宽度符合规范要求,粘贴牢固。无滑移、翘边、起泡等缺陷,未发现渗漏现象。
建筑屋面工程分为1个分部卷材防水屋面工程,其中卷材防水屋面工程又分为保温层、找平层、卷材防水层和细部构造四个分项工程,分别各划分为1个检验批,评定结果合格.建筑屋面工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
建筑给排水与采暖工程划分为1个分部,a给水系统,b排水系统,c卫生器具安装,d室内采暖系统,其中给水系统分为室内给水管道及配件安装一个分项工程,划分为7个检验批,评定结果合格;排水系统分为室内排水管道及配件安装和雨水管道及配件安装两个分项工程,室内排水管道及配件安装划分为14个检验批,雨水管道及配件安装划分为3个检验批,评定结果合格.卫生器具安装分为卫生器具给水配件安装和卫生器具排水管道安装两个分项工程,分别各划分为6个检验批,评定结果合格室内采暖系统分为采暖管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、系统水压试验三个分项工程,其中采暖管道及配件安装和系统水压试验各划分为7个检验批,辅助设备及散热器安装划分为6个检验批,评定结果合格.建筑采暖与给排水卫生工程,各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
6、建筑电气安装工程:
主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经测试,接地电阻,绝缘电阻测试值均符合要求,导线分支连接与设备的连接均作搪锡处理,灯具开关安装、管路敷设、管内穿线等,均符合设计和施工技术标准要求。建筑电气工程划分为2个子分部,a照明系统,b接地系统,其中照明系统工程又分配电箱安装、电线电缆导管敷设、电线电缆穿管、电缆头制作、接线和线路绝缘测试、灯具安装、开关插座安装、照明通电试运行七个分项工程,其中照明系统工程又分配电箱安装、电线电缆穿管、电缆头制作、接线和线路绝缘测试、灯具安装、开关插座安装、照明通电试运行分别各划分为3个检验批;电线电缆导管敷设划分为14个检验批,评定结果合格.接地系统工程分为接地装置安装和等电位安装两个分项工程,分别各划分为2个和13个检验批,评定结果合格.建筑电气工程各个分项工程,全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
施工单位按照《建筑安装工程质量检验评定标准》要求的程序评定,20年。
月由技术负责人组织企业有关部门进行了单位工程质量评定:
1、单位工程共分7个分部工程,分部、分项工程及检验批的划分合理符合标准要求,无不合格分项与“定为”合格分项的分部工程,分部工程全部合格。
2、施工单位对工程质量保证资料进行了收集,整理和检查,经鉴定核查,认为资料完整齐全,符合要求。施工单位申报工程质量为合格工程,经该项目总监理工程师和监理单位技术负责人对工程实物和工程技术资料审核,认为施工单位在工程质量评定中,符合《建筑安装工程质量检验评定标准》,认为该工程已完成了合同的约定的内容,施工符合设计及施工验收规范的要求,工程质量已达到合格标准,同意竣工。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十四
1、项目名称:
2、工程地点:
3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。
1、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。
2、荷香湾大厦施工合同、监理合同。
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—20xx。
4、《砼结构工程施工质量验收规范》gb50204—20xx。
6、人防验收规范。
荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。
对于荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。
1、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。
2、荷香湾大厦工程质量监理情况。
2.1、建筑工程原材料质量控制措施。
(1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。
(1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。
(2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。
(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。
(1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。
(2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。
2.4、钢筋制作安装工程质量控制措施。
(1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计及施工规范规定。
(2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方同意进行下道工序施工。
(3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样频率由监理工程师见证取样送检。
(1)荷香湾大厦工程结构砼采用搅拌站自拌混凝土,工程开工前监理部对砼配比、水泥、砂石、等材料取样复检,进行审查,并对搅拌站性能进行考察,能满足施工要求。
(2)每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比与配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度试验,确保混凝土半成品质量符合设计要求。
(3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电工跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护砼试块,旁站监理人员作好旁站监理记录,如实反映砼浇筑情况。
(4)砼浇筑完毕后的7d内,要求施工单位必须安排专人定时对砼浇水养护,保持砼表面处于湿润状态。
2.6、水电预留、预埋的质量控制措施。
(1)检查预埋管件壁厚、内外径、焊缝刀口毛刺等原材质量及防锈漆的涂刷。
(2)对现场预留预埋构件全数检查,确保预留预埋准确无误、无一遗漏。
(3)检查柱筋电渣压力焊的防雷接地跨焊焊接质量及可靠性。
(4)水、电监理工程师签认隐蔽验收记录后方可砼浇筑。
土方开挖基础定位放线经监理复核后,可进行基础土方开挖。当挖至设计标高而全部或局部未挖至持力层土层时,须及时通知设计单位、甲方、勘察院等相关单位进行研究处理。
土方开挖共x个检验批。
2、模板分项工程。
2.1模板支设符合要求,具有足够的强度、刚度和稳定性。
2.2模板拼缝比较严密,模板接头处平整度一般,板面较清洁。
2.3主体结构分部工程中模板分项工程共x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均满足施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
3、钢筋分项工程。
3.1质量保证资料齐全,见证取样送检的试件检测结果均合格。
3.2本分项工程共有x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
4、砼分项工程。
4.1质量保证资料齐全,主体结构所有砼试块全部达到龄期,试块试压结果全部合格。
4.2本分项工程共有x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
5、砖砌体分项工程。
5.1质量保证资料齐全,主体结构所有砂浆试块全部达到龄期,试块试压结果全部合格。
5.2该分项工程共有x个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。
6、防水工程。
6.1防水材料进场后进行取样复试,合格后准予使用,严格按要求施工。
6.2对后浇带、施工缝、预埋、预留等部位,严格采用止水钢板、止水翼环等措施。
6.3混凝土浇灌时,严格添加剂的配比,确保防水混凝土性能。
6.4防水工程共x个检验批。
荷香湾大厦工程质量保证资料基本齐全,主体分部工程技术档案已归档、整理,到工程竣工以后统一装订。
荷香湾大厦主体结构砼观感质量评为一般。
荷香湾大厦工程主体结构分部工程共有个110个检验批,其中土方开挖共8个检验批,模板分项工程,模板安装14个,模板拆除14个。钢筋分项工程,钢筋加工14个钢筋安装14个。砼分项工程,原材料配合比14个,砼施工检验批14个,现浇结构尺寸14个。砖砌体分项工程12个。经检查,检验批全部合格,分项工程全部合格,主体结构分部工程质量评定为合格。
荷香湾大厦监理部。
2xx0年4月21日。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十五
工程名称:________________________建设单位:_________________________施工单位:_________________________设计单位:________________________监理单位:________________________总监理工程师:企业技术负责人:
一、工程概况:
工程名称:____________幼儿园。
1、工程地点:_________号。
2、工程特点:本工程建筑面积4122.10㎡,层高3层。建筑总高度为12.45m.外墙节能设计措施1(由外至内):面砖10mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外墙节能设计措施2(由外至内):水泥砂浆8mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外窗使用塑钢普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮阳系数0.84,传热系数3.0w/m2k。
屋面类型1(由上至下):细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板35mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.屋面类型2(由上至下):地砖10mm+水泥砂浆20mm+细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板40mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.
3、工程参建单位名称:
二、监理工作过程和成效的汇报:
1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:
2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。
3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。
4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。
5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。
6.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。7.建设工程相关的法律、法规及规范性文件:国家和上海市现行的相关文件。
1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。
2、对预埋在外墙外保温和外墙内保温网格布过程质量控制,监理对网格施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,必要时并发出工作联系单,使施工部位达到合格要求后,再进行砂浆隐蔽。
3、同时对节能墙体的锚栓施工监理也认真的进行了检查和验收,要求施工单位在锚固过程中,锚栓间距分布要均匀,锚栓牢固,符合设计要求。按照要求并对锚栓现场进行拉拨试验,全部合格。4.使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。
5.屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的esp板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料esp板、陶粒砼、防水卷材等传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。
五质量控制资料。
质量控制资料。
施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。
本工程共5分项,质量控制资料共核查9项,经核查符合要求9项。安全和主要功能共核查2项,符合要求2项,共抽查2项,符合要求2项。观感质量共抽查6项,符合要求6项,不符合要求0项。质量控制资料完整并符合要求,见附表。
根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:
____________项目部。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十六
河南海华工程建设监理公司。
一、工程概况:
驻马店市雪松大道西段为驻马店市新老城区重要连接通道,东起天中山大道西至香山南路,道路全长2500米,雪松大道西段绿化设计风格简捷、明快、大方。以大尺度植物造景为主,突出体现植物在季相、色相上的变化,强调植物组团变化的韵律感;大气中不失细腻。两侧绿化带利用不同植物群落创造连续、流畅、自然的绿色空间。共栽植香樟、红枫、桂花、等常绿乔木,百日红、垂丝海棠、红叶李等落叶乔木,金边黄杨、小叶女贞、红叶石楠等花灌木。
二、监理依据。
1、法律依据:国务院《建设工程质量管理条例》、《城市绿化条例》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量实施办法(53号文)》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收管理办法》等各级政府有关质量方面的规定和文件、各级建设行政主管部门有关工程质量管理方面规定和文件,法律法规规定的其他要求。
2、施工监理依据:
同业主签订的监理合同、施工单位同业主签订的施工合同、中华人民共和国《工程建设监理规程》、《现行建筑施工规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》(cjj82—2012)、施工标准图集、设计施工图纸,图纸会审纪要、本公司内部文件《景观绿化工程质量控制措施》。
三、工程项目监理范围。
四、工程项目监理目标。
根据监理合同,监理公司对施工阶段工程项目的投资、进度、质量控制为主,依据业主和承包方的施工合同规定,工程质量等级达到合格。
五、监理单位的质保体系。
a建立健全各监控环节体系。
b我公司自承接该工程后成立了以总监代表负责制的组织机构,配备了园林绿化专业的工程师并制定了各监理工程师的职责分工,依据该工程的特点编制了工程项目监理工作程序要求,对确保质量起到了有力的保障作用。
六、施工阶段的监理情况。
着重对施工单位提出的施工组织设计进行了审核,结合现场世纪提出修正意见,对于重要的工程部位要求施工单位制定出详细的施工方案,监理审批同意后方可施工。e对施工机械的质量安全控制机械要保证正常运转,实行定既定人定岗责任的三定机制,操作人员必须认真执行各项规章制度严格遵守操作规程,防止出现安全质量事故。
协助甲方做好工程质量的审核工作,做好分部分项工程量的增减和签证工作;根据施工合同,总投资目标,工期,形象进度按监理程序阶段性给承包商拨付工程款,工程款按时按量支付。
工程竣工后我监理部组织监理工程师对工程及时资料观感进行评估。
1、评估依据。
工程建设监理合同、工程施工合同、工程设计施工图、《园林绿化工程施工质量验收统一标准》、《园林绿化工程施工及验收规范》和驻马店市园林绿化工程质量验收有关规程、规定等。
2、质量控制资料核查情况。
3、单位工程竣工观感评定情况。
4、分部分项工程说明。
所有原材料均需要苗木检疫证,按批取样送检,技术资料整理齐全。
5、分部分项工程评估评估结论。
本工程各分项工程主控项目和一般姓名均符合要求,主要控制资料植物检疫检测报告齐全符合现行验收规范要求。
河南海华工程建设监理公司。
人防工程质量评估报告(优质17篇)篇十七
六安科信建设监理有限责任公司监理单位(盖章)。
年月日安徽铂悦厨业有限公司厂区工程1#车间。
安徽铂悦厨业有限公司厂区工程1#车间的钢结构工程于2005年10月10日正式开工。现在钢结构子分部工程已施工完毕,各检验批、各分项工程均验收合格,资料已经汇总、归档。汇报如下:
一、工程概况:
该工程是由安徽铂锐厨业有限公司开发的厂房项目,位于六安市金安区。总建筑面积11731m2,建筑高度12.150m,抗震设防烈度为7度,使用年限均为50年,地上一层部分二层。结构类型:轻钢结构,耐火等级为二级,钢结构部位按二级耐火等级刷防火涂料。
二、评估依据:
3、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》gb8923。
4、《建筑钢结构焊接技术规程》jcj81。
5、《钢结构施工图》。
6、批准的施工组织设计、各类专项方案。
8、钢结构子分部各分项、各检验批的质量控制资料、检测资料已核查,基本齐全完善。
三、施工企业工艺标准执行情况,质量管理体系的运行情况,施工合同履约情况。
开工前,审核了施工单位现场质量管理机构的管理体系、技术管理体系、质保体系资料。施工技术标准基本齐全,施工质量控制措施和质量检查制度、焊接工艺评定标准、管理标准基本健全。实施中对进场材料、焊缝的检测、组装、拼装的质量能够进行自检验收,监理进行了质量跟踪检查。第三方检测与实施进度同步完成。质量目标基本实现。从开工至今,本工程没有发生质量、安全事故。
四、法律、法规、工程建设强制性条文的执行情况:
钢构工程建设程序符合《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工图设计文件审查暂行规定》工程建设强制性条文执行贯穿于施工的全过程。实施中执行情况如下:
1、对进场的钢材、铸钢件的品种、规格以及焊接材料均及时按照设计与规范进行见证取样、复试报告均符合设计要求。并且与实物对照进行质报资料核查,均符合设计要求。
2、在施的现场焊工的上岗证,基本做到了持证上岗。
3、对一、二级焊缝检查,均由施工单位采用超声波探伤仪进行内部缺陷的检测率为100%,验收一次性通过。对磁粉检测的焊缝率高出设计要求,检查100%。对磁粉检测中发现有缺陷的,也及时返工,直至符合要求。
4、对钢结构防腐涂料的检查及涂层厚度进行抽测。符合设计规范要求。
5、吊装、卸载过程中的观测数据,完成后进行了复测。符合设计、专项方案中的允许值内。
五、勘测、设计单位配合情况、设计功能指标实现情况。
1、钢构深化图,经深圳市广泰建筑设计有限公司审核批准后实施。
2、实施中涉及的构件、支座节点、支撑件的变更调整,业主积极组织设计、相关专家进行论证并且经北京建筑设计院核准。安装质量和效果达到了设计功能的指标。
六、监理合同履行情况、工程质量监理情况(旁站监理、原材料进场检验)。
1、在施工监理过程中,以钢构监理实施细则、旁站方案、见证取样计划为指导,以批准的施工组织设计、各类专项方案为依据。
2、监理跟踪现场实施质量,及时进行焊缝的见证检测。通过工程例会5份、通知单5份、联系单4份以及口头等监控措施和严格的签认手段,对实现合同的质量目标起到了积极有效的作用。
七、施工质量问题及处理情况(发生主要问题和整改具体情况)。
冬季施工,由于温差大引起焊缝表面出现微裂缝,经超声波和磁粉检测发现后,及时进行返工处理。采取延长预热时间和保温措施,同时采用小锤敲打焊缝起到扩散应力集中的效果。
八、检验批、分项工程、子分部工程质量验收情况。
本钢结构子分部工程,检验批验收437项,分项工程验收6项,子分部工程验收1项,验收资料基本完整,人员签字齐全,符合验收要求。
1、钢管、钢板、铸钢件、油漆、焊条质保资料28份。
2、见证取样、复试报告20份。
3、一、二级焊缝无损探伤检测:46份。
4、监理旁站记录28份。
5、测量记录3份。
十、有关安全及功能检验和见证检测项目。
1、各类钢材及焊接材料复试符合要求。
2、焊缝质量检查:
一、二级焊缝全数检测、超声波探伤和磁粉全数检测,发现内外缺陷的均进行了返工,复检合格。焊缝表面及尺寸符合规范5.26条要求。
钢结构的观感质量主要体现在涂膜方面,对涂膜有色差的位置进行补涂基本均匀。根据整体质量检查、监理评估结论,建议观感质量评价;好。请各位领导给予核定。
十二、对工程质量是否达到验收规范合格要求和合同规定质量条款提出明确结论。
根据质保资料、复试报告、焊缝检测报告,以及质控资料的验收结论。监理部评估结论如下:符合图纸要求,质保资料基本齐全,质量控制资料基本完整,涉及安全、功能的项目经抽检、复测符合设计要求,未发生质量安全事故。同意验收。
以上是监理部的评估意见,请各位领导予以核定,多提宝贵意见。有利进一步提高我们的监理工作水平。
六安科信建设监理有限责任公司。
2016年4月11日。