电气专业按照公司检修工作安排,对2号机进行了消缺工作,总结如下:
1、#2发变组保护e柜检查:e柜内共有i/o插板四块,厂家人员根据携带备件数量更换e柜内i/o插板两块,因为厂家将产品升级,新换的与原有的板子有些不同,新的板子信号灯带保持功能,原有的板子信号灯没有保持功能,现在不影响e柜保护运行,将来再把e柜换成统一功能的i/o插板。
2、#2机组励磁调节器pss板件更换,这次厂家人员没有到现场,由班组人员进行更换,已经更换完毕,励磁调节器屏送电检查,没有异常报警信号,初步判断更换板件时接线没有错误,能否正常使用,需要通过机组启动及运行检验。
3、#2炉电除尘pc四段pt控制回路检查:针对#1电除尘pcd段pt二次空开经常跳闸的缺陷,进行此项目检查,由外委单位进行,pt二次回路未发现异常。
4、#2机快切装置事故切换原因检查:根据检查方案,进行监视回路及设备的安装接线,在1号启备变故障录波器屏增加了故障模拟量采集单元,可以录制2号发变组保护a、b、c、d、e每块屏快切启动时的模拟量,在保护屏每个启动快切出口回路增加信号继电器,可以监视保护启动快切出口情况。
5、2号发电机定子绕组水路微渗检查:
根据方案,积极采取好安全措施,检查了发电机进出口内冷水波纹管处有无渗漏,主要从冷却器外侧人口门进人检查,内冷水压力提升到0.6mpa,没有发现波纹管及发电机排污门微渗现象,排除了内冷水进出口波纹管处微渗部位。
6、6kv开关状态显示仪检查:
经检查有9台开关状态显示仪损坏,在现有备件的情况下更换6台,其余3台待备件到货时随时可以更换,机组及开关不必停运。
7、2a凝结水泵电动机检修:
2号机组停机前检查发现2a凝结水泵电动机驱动端轴有异音。停机后解体检查发现驱动端轴承外端盖磨损约0.2mm左右的深度,经分析认为厂家在装配时将外端盖内径尺寸公差加工过大,导致于轴承外套紧力不够而发生相对运动致使电动机在运行时轴承异音过大。解体之后将端盖内径尺寸按轴承外套尺寸重新加工,并且重新更换轴承,电动机装配好以后试转良好。
8、部分变压器中性点接触电阻大:
根据此次停机情况,2号机变压器中性点打磨工作共进行了2a、2b汽机变;2a、2b锅炉变;检修变;照明变;2a、2c除尘变等8台变压器,检修后测试良好。
9、2a-2f给煤机箱体及阵打电动机电源移位。
给煤机箱体及阵打电动机电源取自给煤机电源,以前曾发生过因更换灯泡等问题而造成给煤机跳闸不安全现象。此次停机,将此电源通过重新敷设电缆而改接到锅炉pc,从而避免不安全现象的再次发生。
1、11台高压电动机接线及润滑油情况经过检查没有发现问题。
2、低压电动机接线情况检查发现个别有问题,如:接线松动、接线盒口出绝缘破损、外壳地线不全等,上述问题都相应的进行了处理。
3、高压控制回路经检查个别同图纸不符的根据实际将图纸进行修改、微动开关不好用的已更换。
4、在变压器停电时同时将相应的母线段清扫检查。
总之,2号机经过此次消缺工作,将机组在运行时的缺陷及解体检查发现的缺陷都进行了彻底的检查治理,使机组健康状况得到了稳步的提升。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇二
自xx年参加工作,到现在已经有四年半了,在过去的日子里,本人主要负责核心技术领域,信息中心机房扩展设计与建设维护,报业信息系统建设与项目管理,网络与网络安全设计与研究完善,技术管理创新,以及协助推进报业集团信息生产一体化等工作.严格履行个人岗位职责,认真学习,努力工作,较好地完成了本职工作和领导交给的各项任务.
良好的思想表现
我为人处事的原则是“认认真真学习,踏踏实实工作,堂堂正正做人,开开心心生活”,对自己,我严格要求,工作认真,待人诚恳,言行一致,表里如一。做到遵纪守法,谦虚谨慎,作风正派,具有良好的思想素质和职业道德,能用“三个代表”重要思想来指导自己的行动。积极要求进步,团结友善,明礼诚信。
在党员先进性教育主题演讲比赛中获得过三等奖,“知荣明耻爱报社”演讲比赛中获得过三等奖,“我为报社发展献一策”活动中获得过三等奖。连续四年被评为集团先进工作者,并获得过“市属机关优秀团员”称号.
负重锻炼,鼓劲挖潜,较好地完成本职工作
xx至xx年来是报业集团与发展的关键时期,集团正朝着规模化、多媒体化、多元化,网络化的方向快速发展,生产规模、管理理念、业务流程等都发生了很的变化,在报业快速变革时期,记者编辑的数量增加,集团办公区域的扩,并且在技术人员不足的环境条件下,集团采编流程,经营流程,网络安全,机房建设,信息化成本研究等方面的都进行了较规模的设计建设与完善。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇三
时光飞逝,岁月如梭。大一上半学期转眼间离我们而去。在这特殊的半年中,我们由一名青涩的大一新生,渐渐的融入河工――这个崭新的大环境。我们由一个初次离家,心理时常带着忐忑,经常留恋家里温馨生活的“新人”,成长为一个拥有自己思想,坚强勇敢,独当一面的“强者”。在电院,在电气104这个温暖的大集体,我们收获颇多,感动颇多,如今,对于这半年的工作,在此进行如下总结。
自从军训结束以后,学习开始进入正轨,在日常上课中,学委马庆轩同学,工作认真,坚持点名制度。按学院要求,无论是金工实习期间,还是正常上课期间,认真负责安排同学自习时间,为同学积极找教室。同学们上课出勤情况良好,从未发现无故旷课现象。对于老师交代的任务,能够很好的完成。无论是理论课,还是实践课,都能积极,配合的完成各项教研任务。
在生活委员会刘冲带领下,各宿舍严格保障宿舍卫生,建立了一套宿舍责任负责制度,每个宿舍长负责本宿舍生活信息传达,各个宿舍成员间相处融洽,关系和谐。积极配合学生会生活部定期卫生检查活动。刘冲同学作为检查组成员更是对各宿舍提供了很多建设性意见。在日常学习过程中,确保了同学们拥有一个干净、温馨的生活环境!
本学期无论是学生会,还是学院,学校,为丰富我们的课余生活,组织了大量充满意义的文娱活动。例如:辩论会,主持人风采大赛,宿舍风采大赛,国学文化周,红歌会·······我班同学在文艺委员刘达同学的积极号召,组织下,主动,热情的参与其中。在活动中也取得了一些成绩。但最重要的不知这些!丰富多彩的活动,在充实我们课余生活的同时,更加培养了我们的班级凝聚力。这些都让我们受益匪浅!
在学习的同时,我们丝毫没忘记加强身体锻炼。平时生活中,利用课外时间,同学们进行乒乓球,篮球,足球等多种体育运动。此外,对于学校组织的“一二`九”长跑,院学生会组织的冬季长跑接力活动,同学们积极参与,体育委员胡亚雄同学更是身先士卒,在负责班级体育活动的同时,还在其他活动中承担整队任务,工作负责认真。
团支书张昊对于团支部日常管理尽职尽责,班里所有同学递交入党申请书,热情高涨。特别是与电气103班合办的团日活动,获得了学院颁发的优秀团日活动的称号。在班级建设方面,提出许多建设性意见,并全力配合班级管理工作。为班级凝聚力建设起到重大作用!
无论是刚开学时的全班见面会,还是元旦大家一起包饺子,一起守岁。电气104班全体班委全力旨在增强班级凝聚力,创造一个属于我们温暖的电4大家庭。通过一学期的接触,我们这群来自五湖四海的人们,汇聚于此,建立的深深的友谊。小到病中的一句问候,上课帮忙占的一个座位,都体现着同学间深深的情谊。我们开始融入这个大家庭,一切为了集体利益!
新的学期,新的希望,在总结以前基础的同时,我们必须提出更高的要求。首先,希望班级每名同学积极配合班委同学工作。其次,对于自身存在问题的同学,要主动总结自己经验教训。克服困难,提高自己。最后,希望大家每人都能拥有新的收获,在河工电院这个舞台上充分展示自己,在电4这个大家庭留下一段咱们共同的美好的回忆!
电气个人总结自评(优秀17篇)篇四
时光如梭转眼xx年又过去,不知不觉在新沪工作已有两年多了,有了更多的感叹也有越来越多的收获。回顾xx这一年来的工作,作为一名党员在公司领导、各位同事及检修电气组员的团结努力支持与帮助下,本人严格要求自己,努力学习电气方面专业知识,遵守公司各项管理规定,严格执行“两票”和“三制”的各项规定,听从公司领导的安排,及时完成领导交代的任务,尽力尽责的完成了检修电气专责的工作。平时抓紧时间做好日常零碎缺陷的检修工作,如班组没有缺陷工作安排的情况下,尽力做好电气方面的定期维护工作,使机组各种辅助设备得到最好的运行状态。尽力与同事们和睦相处,搞好同事们的关系,只有这样才能更好的开展我的本质工作,及时完成公司领导安排的任务。
xx年我厂电气一次设备及二次设备总体运行比较良好,未出现危及设备及人身安全事的事故,但还是出现了一些小的事故,如4月21日1#机因碳刷过短导致机组打火被迫停机。9月5日,2#发电机同期转换开关故障,延迟了发电机的并网时间。10月17日2#发电机励磁调节故障不能显示,但不影响开机。7月8日运行中的2#生水泵电机烧坏更换电机。
1、1月8日:1#主变1#、3#、8#冷却风扇电机跳闸检查。
2、1月15日:细灰库2#库顶风机电机烧坏送修。
3、1月22日:1#机1#低加疏水泵更换新电机接线。
4、2月5日:2#发电机保护装置ndg300检查
5、2月4日:我厂进入年度检修计划阶段,电气检修项目如下:
1、2月11日: 2#机循环泵坑自吸泵从400v二段放置电缆至循环泵坑试转正常。
电气设备相关的备件种类繁多数目较少,经常都是遇到库房没备品就再买什么,基本不影响正常设备的检修工作。建议一些常用的电气设备备件应多准备备品,以便在电气设备检修时可以加快进度。
1、8月26日参加企业举行的xx年变频器培训学习,主要内 容介绍企业常用变频器的基本维护保养和检修。
2、9月16日组织班组全体员工学习我厂主要设备及电气基本规范知识。
3、9月26日参加电力公司组织电气检修人员技能比武。
4、每周一下午参加公司安排安全知识培训
5、每周五早上参加公司组织的专业技能考试。
电气岗有四位兄弟,算得上是检修的多能手,从来不怕脏不怕臭更不怕累,大大小小的活都干,经常参与锅炉汽机外围岗的抢修工作,与各岗位人员和睦相处。在日常彼此间相互帮忙学习,工作时大家都很买力的干活,平时遇到不懂的问题大家一起讨论,遇到大家有空的时间也坐在一起讨论电气工作方面,下面是电气班具体建设情况:
1、专业技术:
认真学习和分析电气规程及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》辅导教材中的各项规定及反措要求,根据反措要求研究我厂目前继电保护运行情况是否存在不足,利用停机及各种重大操作时对学习热控相关控制技术及现场接线情况。
2、事故预想:
事故预想是保证计划外操作既事故处理顺利进行的重要手段,为了把事故预想的作用真正动用到实际工作中去,为安全生产保驾护航,电气班组人员之间时不时的参与事故预想分析会,让每个班的人员都清楚了解自己在事故处理过程中应该做什么,明确目标,处理迅速果断,对于存在的问题,我电气班组吸取教训,总结经验,制定有效的措施,保证此类事故不会再发生在我公司电气班。
3、安全运行管理:
“两票”和“三制”是保证安全生产的重要手段,是保证生产连续的重要措施,xx年电气班组在执行“两票”“三制”方面取得了不少的的进步,在大部分情况下电气岗人员填写工作票时字迹清楚,没有随意涂改的现象,工作票中的工作任务具体明确,安全措施详细清楚,设备用双重名称,安全装置及接地线写明实际地点及编号,认真向工作负责人交待注意事项,指明危险部位,保持安全距离,认真做好设备和工作现场的验收工作。但由于电气班人员相对偏少,有时还是存在不足的地方,有时执行不到位。
xx年已经成为过去时,但xx年那份宝贵的经验与工作的责任心将在xx继续保持与发扬。给我公司也带些实实在在的利益及名利,也给新沪全厂的员工带更好多的好处。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇五
今年的工作中,我积极参与技术交流和科技创新活动,全面完成了上级下达的各项任务及指标,在单位的生产和发展中发挥了应有的作用。现对今年工作加以总结。
一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质。
没有坚定真确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动到生产过程中去,保证自己在思想和行动上始终与企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。
二、工作心得与建议。
有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人!特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。所有首先工作态度要端正,要有良好地职业素养,对工作要认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和建议,要团结同事、礼貌待人,服务热情。
三、加强业务学习,提高技术水平。
科学技术不断发展的今天,一天不学,就被落后。特别是电气自动化这一块,没有谁能百分百的什么都精通完了,它是不断地在开发在更新,就和电脑软件一样,天天在更新,时时在发展。说不定你昨天还认识它,过两天它就变了样了,就有更先进的东东装进去了。所以我平时只要有时间就多看看专业书籍。一年来,我搜集了大量的新的专业书籍资料,不断地充实自己,不断地掌握新知。
在学习这些知识的过程中,我学到了很多新的知识,使我的确受益匪浅!不仅拓宽了我的知识面,还在很大程度上提高了我的技术水平,也使我对更高层次的理论及技术知识的学习产生了浓厚的兴趣。我积极地开展职能范围内的各项工作,完整履行好一个职工的工作职责。
20xx年我仍然在项目上负责电气方面的工作。上半年重要是结构施工,电气方面配合土建做管路预埋以及接地防雷工作,电气项目标施工队伍是xx岛本地的建筑公司,施工质量与xx施工队伍的质量相差不是一星半点的,当地质检部门的要求也过于低,所以上半年我的另一个身份是专业质检员,对他们严格要求的同时也给自己供给一个学习的机会,要想说服别人当然要有充分的理由,专业方面就应当有扎实的专业知识。
这个项目标情况有此特殊,紧临海边,地下是坚硬的岩石,由此遇到两个情况:
一、海边的腐蚀特别重,原设计中全部用的是镀锌钢管和焊接钢管,一般情况下这两种管算是最耐用的,但在海边却不实用,不管是镀锌管还是焊接钢管祼露在空气中不出半个月上面便是薄薄的一层锈蚀层,轻轻一碰便剥落了。刷过的防锈漆早已没了作用。工程审图时监理向我提这一点,一开端半信半疑。在设计赞同的情况下只把强电地上部分改为pvc管,混凝土中的管路还用的镀锌钢管,暑期停工一个半月后,现场预留的结构柱、钢管表面全是厚厚的一层锈,我吃惊之余暗自窃喜:真个是不听老人言吃亏在眼前,经验之谈真管用啊!
二、由于基础下面全是岩石,防雷功效不好,原设计的防雷接地作法达不到规范要求的数值,在与其他建筑物基础没有连通的情况下只能补打接地极或是加降阻剂。
下半年我的工作重要是负责客房电气管路敷设及供配电方案,电气管路敷设应当很简单,但因为方案不肯定图纸不完善,我的角色不停变换,活干得有些心有余而力不足。不过还好算是对自己的一个考验吧,多一些机会多一些成长。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇六
本人19xx年7月毕业于××工业大学自动化系工业电气自动化专业。
19xx年7月至20xx年6月在××省工业设备安装公司工作。
在这近十年的工作中,一直从事专业技术工作及技术管理工作,曾担任电仪自动化分公司电气调试队队长、电气部部长等职。
在工作中,我始终坚持理论与实践相结合,积极、主动地深入工程施工第一线,坚持谦虚、踏实、勤奋的工作准则,积累了较丰富的实践经验,取得了一定的工作成绩,得到了广大职工、单位领导及建设单位的认可。
在此期间,我历经多项国家、省、部级重点工程施工,完成了多类工业、民用项目电气工程安装、调试、系统启动运行等工作,编写了大量的施工组织设计、施工方案、系统试运行方案,对施工、安装过程中的技术管理、生产管理有了较全面、系统的了解。
多年在施工一线的辛勤工作,从广度和深度上很大地拓展了自己的专业技术知识、提高了管理能力。
20xx年6月,我由××省工业设备安装公司调入中国××国际经济技术合作公司工程分公司,任专业工程师,从事援外工程的招投标及设计、施工管理工作。
由于有着丰富的国内施工经历做基础,在援外项目上,比较容易的掌握了施工技术的管理。
通过国内外施工的比较,更能够抓住重点,提高工作效率。
也拓宽了自己的知识面。
回顾任职工程师五年来的工作历程,经过许多大小工程的锻炼及实践,在专业技术水平、专业技术管理水平方面有了长足的进步,能够主持一方,为公司赢得了很大的经济效益和社会效益。
从××工业大学毕业后,我分配到××省工业设备安装公司工作。
于19xx年7月至19xx年底,先后参加了原××厂新建工程、××水泥厂年产75万吨生产线安装工程(省重点工程)、××矿务局××热电厂3×35t/h+2×6mega;,达不到启动的条件。
如何处理?尤其是已安装好的封闭母线如何排潮?我们想了许多办法,自制了一些热风设备,对其内部进行烘干,实践证明效果比较好,达到了预期的目的。
通过这些工程的施工,我们学到了许多新的技术,积累了高科技工程的施工经验,增强了自己的信心。
也看到了我们与先进的技术之间的差距。
面对不足与差距,我们只有付出更多的努力,才能跟上先进科学技术的发展,在激烈的竞争中立于不败之地。
××航运大厦安装工程荣获鲁班奖。
20xx年6月底,我调至中国××国际经济技术合作公司工程分公司,任专业工程师。
到目前为止,参加了援××工业园建设工程、援××学院扩建维修项目、援××和××体育中心跑道和灯光改造及展览中心新增维修项目的标底编制及评标工作;为中国政府驻××大使馆维修工程提供技术支持;参加了中国政府驻××大使馆经济商务参赞处馆舍建设项目的电气设计及施工。
从事援外项目以来,我深深体会到,不但技术要过硬,而且责任心、荣誉感要强。
不但要为企业争光,更要为国争荣誉。
鉴于此,我们始终坚持严谨认真、科学务实的态度,以较高的业务水平为各方提供满意的服务。
中国政府驻××大使馆经济商务参赞处馆舍建设项目已经竣工,被外经贸部评为优质工程。
在工作完成之余,我常常作一些总结,作一些更深层次的探索,将自己的心得记录下来。
这样我认为得益非浅,不仅加深了工作记忆,又提高了处理问题的能力。
通过与外界的交流,也提高了自己的专业技术水平。
我先后在《××》、《××》等刊物上发表了《××》、《××》、《××》、《××》等多篇论文。
还参加了省建总公司组织的《××省建筑安装工程施工工艺标准》编制工作,负责编写其中建筑电气专业的有关章节。
总之,十多年来,在领导的支持、帮助下,在工程技术专家、前辈的培养下,我在不同的工作岗位上取得了一定的成绩。
成绩已成为过去,我面临的是来自新世纪、新技术、新问题的挑战。
面对挑战,我深深地认识到自己的不足,差距很大。
我必须一如既往地努力学习、勤奋工作,不断地增长知识,提高能力,为企业的发展,为社会的进步尽自己的一份力量。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇七
经过20余日的努力,电气组职工在时间紧、任务重且没有检修经验的前提下,坚持”安全第一质量优先”的原则,在全厂站领导的正确领导和电气组职工辛勤努力和下,圆满完成xxx年度大修各项计划项目,现将有关情况总结如下:
在检修动员会上,班组领导就大检修中检修物资、检修进度、检修安全措施、检修技术措施、以及检修工作的重点及难点,有针对性的提出了切实可行的解决方案,为了保证检修工作按质、按量、按时完成,班组人员认真学习《电气消缺方案》,做到了责任到人、任务落实、层层把关、各尽其责。充分调动每个检修人员的积极性和创造性为检修工作安全顺利完成奠定了坚实基础。
在大修开始前,电气组组织全体职工学习《电业安全规程》,增强职工在检修期间的安全意识,在考核合格后方可参加检修。在检修期间认真落实电气各种安全制度,在执行”停送电申请”时,在各个专业确认安全的前提下才进行操作。在接拆临时用电的过程中,严格按照《临时用电安全作业证》执行。在变电站停送电过程中,各项操作严格按照《倒闸操作票》的顺序执行。在外协单位检修时办理相关工作票,随时监督纠正检修人员的不安全行为。在xxx年度大修期间,电气组做到了伤一个人不伤一个设备。
在检修计划全部被打乱的情况下,全组职工冒着酷暑、迎难而上,在条件十分不利的情况下,完成所有计划任务。
高压方面,对户外高压设备13套、主变压器1台、高压开关柜32套、软启动设备2套进行了清扫紧固,对二次设备20套进行检修。增加1#冷剂压缩机电流变送器,后台系统全面改造,排除进线母线响声异常故障。更换贫液泵、循环水泵电流表4块。1#贫液泵电机更换轴承。对各绝缘部件进行了检查,对以往运行的隐患进行了排除。
低压方面,检修综合楼、循环水、污水厂及生活区等5处配电室,对综合楼、装车区等5处ups进行全面清扫紧固和试验。厂区7台10kv变压器进行紧固检查,进行联锁试验。增加循环水和污水泵房两处临时电源,将空氮站加热器临时电缆埋入电缆沟。对两套冷剂压缩机润滑油泵进行改造。闭式冷却塔电缆桥架进行了更换。全站低压电机闭式冷却塔风机电机24台、闭式冷却塔水泵电机12台、空冷电机11台、导热油风机电机2台进行检修并对恶劣环境下的电机进行防水、防腐保护。全站照明系统全面检查,对损坏的灯具进行全面改更换。检修期间接拆临时电源无数。
装置大修是难得的学习机会,这次大检修,使得班组每位员工的专业技术、动手能力等方面都得到了很明显的提高,对于每个人来说,开车阶段和大检修的时候是最能学到知识的时候,自己以前见过的不敢动的现在都有机会一展身手,不怕修不好,就怕不敢修。每个人都上手进行操作维修,将自己的专业维修技能进一步得到提高。在润滑油泵改造、后台改造过程中有厂家专业技术人员的指导,配电柜、ups、变频器的检修中员工的认真学习都为以后自己的操作和装置的运行都打下良好基础。
xxx年装置大修结束了,我们圆满完成了各项计划任务。但是,我们也认识到了自己的不足,但这只会成为我们的动力。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇八
电气工作人员要求从电气工作实际出发,不断提升个人电气技术方面本领,努力克服电气方面的难题,解决电气继电保护。下面是本站小编整理电气个人总结范文的范文,欢迎阅读!
时间总是脚步匆匆,一年时间有多长?三百六十五个日出、三百六十五个日落而已,xx年就在日出日落的交替中过去了,回首这一年的工作和生活充实与茫然各占一半。
今年我仍然在北戴河疗养院整体改造项目上负责电气方面的工作。上半年主要是结构施工,电气方面配合土建做管路预埋以及接地防雷工作,电气项目的施工队伍是秦皇岛本地的建筑公司,施工质量与北京施工队伍的质量相差不是一星半点的,当地质检部门的要求也过于低,所以上半年我的另一个身份是专业质检员,对他们严格要求的同时也给自己提供一个学习的机会,要想说服别人当然要有充分的理由,专业方面就应该有扎实的专业知识。
这个项目的情况有此特殊,紧临海边,地下是坚硬的岩石,由此遇到两个情况,一、海边的腐蚀特别重,原设计中全部用的是镀锌钢管和焊接钢管,一般情况下这两种管算是最耐用的,但在海边却不适用,不管是镀锌管还是焊接钢管祼露在空气中不出半个月上面便是薄薄的一层锈蚀层,轻轻一碰便剥落了。刷过的防锈漆早已没了作用。工程审图时监理向我提这一点,一开始半信半疑。在设计同意的情况下只把强电地上部分改为pvc管,混凝土中的管路还用的镀锌钢管,暑期停工一个半月后,现场预留的构造柱、钢管表面全是厚厚的一层锈,我吃惊之余暗自窃喜:真个是不听老人言吃亏在眼前,经验之谈真管用啊!二、由于基础下面全是岩石,防雷效果不好,原设计的防雷接地作法达不到规范要求的数值,在与其他建筑物基础没有连通的情况下只能补打接地极或是加降阻剂。
下半年我的工作主要是负责客房电气管路敷设及供配电方案,电气管路敷设应该很简单,但因为方案不确定图纸不完善,我的角色不停变换,活干得有些力不从心。不过还好算是对自己的一个考验吧,多一些机会多一些成长。
原本以为供电方案会很好跑,事实再一次教给我一个教训:轻敌必挨打。上海的设计方案跟本就不能用在北戴河地区,没办法一切从头来吧,知识就是在一次次挫折中学习到的。
xx年工作、生活中接触的越来越多的80或是80后,看到他们一个个在各自领域大展身手,雄心勃勃的样子,内心恐慌情绪油然而生。
加油呀,时间不能再虚度了。
20xx年度上半年是不平凡的半年,是公用分厂的一次重大转折点,20xx年1月1号正式组建公用分厂,在王厂长和牛厂长的正确领导下,我等主管电气35kv变电站运行及二次及继保等工作,坚持以安全生产为前提,通过克服电气方面的总总难题,注重电气安全教育及电气专业知识的培训,勇于进取,从电气工作的每一件小事做起,并持之以恒,在电气保证安全生产运行下功夫,为今后电气安全生产奠定基础,现将我个人20xx年度前半年的主要。
工作总结。
如下:。
为保证电气安全生产,按化工电气行业的要求,利用烧碱分厂和聚合分厂停车时间解决电气方面存在的缺陷及隐患,对电气设备进行全面的检查,更换。自瑞恒化工厂1月1日以来,因35kv电气供电等原因引起两起停车事故,“1.17”因连续两次启动烧碱循环水电机而引起的电机电缆头爆炸事故,保护拒动,造成1#主变跳闸,扩大停电面积,造成较大损失。“6.17”因快切装置误动而引起烧碱分厂停车事故;我等电气主要负责人认真的分析事故原因,对继电保护存在的隐患等,提出合理化的建议,并及时通知厂家来人对电气方面存在较明显的缺陷进行改造,在新一下半年年即将到来之即,提出个人20xx年。
下半年工作计划。
:
我坚信,一份耕耘,一份收获,在下半年里,深化电气本职工作,要求从电气工作实际出发,不断提升个人电气技术方面本领,努力克服电气方面的难题,解决电气继电保护,电气二次回路,保护定值等方面的难题,根据公司下达的工作计划和设备安全运行情况,严格的执行,对因电气引起的停车事故,认真的分析事故原因,组织电气全体员工认真学习,提出合理的整改措施,提高全体电气员工的综合能力,最后在下半年里,我将努力克服电气方面存在的重重困难,发扬自身的优点,巩固20xx年成绩的基础上,百尺竿头,蒸蒸日上,更近一步,为今后保证瑞恒化工电气安全生产奉献一份力,望瑞恒化工厂的明天会更加辉煌!
时光飞逝,不知不觉已工作一年.在这一年期间,本人一直在项目部担任施工员,能将项目部布置的任务独立、有条不紊的完成,因此与项目部上下管理人员相处融洽深获信任.回忆在这一年间的施工员工作中既忙碌也收获,下面我就把这一年的工作做简要的总结:
一、工程质量管理。
作为工程技术人员,不但要用到大量的专业知识,还需一定的现场经验和必要的业务能力来支配和协调班组.
做好事前控制工作,预防及消除施工隐患存在.在工程开工前,全面熟悉施工图纸,参加设计院的图纸会审活动,结合工程实际、国家质量验收规范的要求参与编制专项施工方案、质量技术交底卡,严肃、认真的指导班组工人作业.
做好事中监督工作,发现及纠正施工中存在的问题,对工程质量作全面的检查,对施工中出现的问题及时提出、纠正.对特殊工序的施工工艺的施工进行全过程跟踪检查,确保每道工序合格.配合项目部土建技术人员巡查解决混凝土浇注过程中出现的各种情况,及时加以整改,确保每个环节的施工质量达标.通过本人的尽心尽职检查及严把质量关,每个施工环节都受到公司领导的表扬,还带领兄弟分公司前来学习.
本人对出现的施工问题在事后进行总结分析,以便于工作的持续改进.每天施工结束后对施工过程找出往后容易出现的问题及施工过程中可取之处,写入施工。
日记。
;参加每周的监理例会、项目部例会和每月的业主协调会,对如何工作才能确保取得实质性成果进行总结,不断提高个人的业务水平;按时向公司提交周报、月报,将现场存在的质量问题及须公司协调解决的问题认真反映出来,将公司的与项目部有机的联系在一起.
二、工程竣工图编制。
对现场实际施工内容比较熟悉,帮助内业组将产生的变更(包括图纸会审问题、设计变更通知、工程业务联系单)的内容整理进入竣工图.竣工图能具体反映出实际施工内容具有可追溯性,为日后结算和竣工提供资料依据.
三、努力学习,提高自身修养。
随着时间的推移,技术的不断进步,我感觉知识的匮乏将影响今后的工作效果,我利用业余时间,阅读专业书籍,探讨学习新技术新发明,与此同时,我带动公司员工一起学习专业知识,从基础基本知识开始学习,让工长和我一起学习新规范新标准新工艺,不断提高他们的专业素质,使公司的施工力量与技术力量一同发展壮大.
四、不足与改进。
在这一年的工作中,本人也深深地体会到成功与不足的存在.为此,在未来的工程管理工作中,我将继续认真钻研业务,虚心学习,提高业务及外交能力,掌握更深的知识及技术,公司的人性化管理,注重员工技能的培养,以及集体员工之间的相互关心,良好的企业氛围.
电气个人总结自评(优秀17篇)篇九
20xx年我仍然在项目上负责电气方面的工作。上半年重要是结构施工,电气方面配合土建做管路预埋以及接地防雷工作,电气项目标施工队伍是秦皇岛本地的建筑公司,施工质量与北京施工队伍的质量相差不是一星半点的,当地质检部门的要求也过于低,所以上半年我的另一个身份是专业质检员,对他们严格要求的同时也给自己供给一个学习的机会,要想说服别人当然要有充分的理由,专业方面就应当有扎实的专业知识。
这个项目标情况有此特殊,紧临海边,地下是坚硬的岩石,由此遇到两个情况:
一、海边的腐蚀特别重,原设计中全部用的是镀锌钢管和焊接钢管,一般情况下这两种管算是最耐用的,但在海边却不实用,不管是镀锌管还是焊接钢管祼露在空气中不出半个月上面便是薄薄的一层锈蚀层,轻轻一碰便剥落了。刷过的防锈漆早已没了作用。工程审图时监理向我提这一点,一开端半信半疑。在设计赞同的情况下只把强电地上部分改为pvc管,混凝土中的管路还用的镀锌钢管,暑期停工一个半月后,争先创优活动个人总结现场预留的结构柱、钢管表面全是厚厚的一层锈,我吃惊之余暗自窃喜:真个是不听老人言吃亏在眼前,经验之谈真管用啊!
二、由于基础下面全是岩石,防雷功效不好,原设计的防雷接地作法达不到规范要求的数值,在与其他建筑物基础没有连通的情况下只能补打接地极或是加降阻剂。
下半年我的工作重要是负责客房电气管路敷设及供配电方案,电气管路敷设应当很简单,但因为方案不肯定图纸不完善,我的角色不停变换,活干得有些心有余而力不足。不过还好算是对自己的.一个考验吧,多一些机会多一些成长。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十
20xx年上半年在不知不觉中结束,回首20xxx上半年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同克服难关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,现就这一年电气专业方面重要工作情况总结如下:
在20xx上半年里,由于自己走入了一个全新的工作岗位,自己感觉在管理方面所欠缺的太多,不是在以往的专工岗位上所做好就行,这一新的岗位上需要太多的不同方面的知识结构,才能在日常工作中得心应手。为此加强自觉学习的动力,虚心向部门的老师傅请教本专业以外的知识,不断理清工作思路,总结工作方法,将部门所交代的任务顺利完成。
1、圆满地完成#2机组3月份的c级检修的电气专业项目的计划。
2、圆满完成#2炉#2脱硫变的安装恢复工作。
3、完成输煤斗轮机主站人机界面维修与安装恢复的合同签定与实施工作。
4、按部门要求,制定电气专业、热工专业的设备卫生责任区划分制度。
5、及时完成现场精细化、安全办工、日常的缺陷消除工作。
1、对新的东西学习不够,管理工作上往往凭经验办事,凭以往的.工作套路处理问题,表现出管理工作上的不能大胆创新,心存顾虑,与部门的整体管理工作脱节,今后要在此方面加强整体方面的意识。
语,这些情况不利于班组之间的团结,今后要从思想上加以教育或处罚,为电气专业班组创造良好的工作环境和形象。
1、定期召开班组长以上工作会议,兼听下面员工的意见,敢于荐贤纳才,将好的工作作风与好人好事不遗余力地加以表扬,并加重奖,使检修部每个人员崇尚对的加以表扬与奖励、错了就要受到重罚,行成一种正能量,将那些平常自认为自己平常干活最多,所得到的最少人员,在部门员工之间没有几句好话的人受到不同的待遇,那样检修部就会逐步走入一个正能量的方向上来。
2、在班组长以上的工作会议上,总结一周来工作成绩与问题,及时采取对策,将问题消灭在萌芽状态下。
3、设备检修部由于历史的原因,部门人员从老厂人员进行组建,以住所做的设备检修工作,广大干部与职工在不懈地努力,但在厂部方面,检修部所面临的各个部门,需要不停地应对各方面的工作,可以说是活干了不少,好没有落下,罚款不少,奖金没见,工资不高。造成检修部内部上下冤气十足,由此所造成的是各项工作你干好了,别人总有一种隔着门缝看人的感觉。随着我厂设备运行进入了一个重点维护期,设备检修部在短短的半年中,不关处于什么原因,先后更换两届领导,可以看出厂部对检修部的重视程度。回顾今年上半年,检修部在先后的两届领导的带领下,严以律已,在部门的大事大非上有原则,有立场,检修部在各项工作中所呈现的精神面貌大为改观,这是一个可喜的开头,为此,现如今检修部更应在此工作中下大力气,注重部门领导的模范带头作用,重点塑造设备检修部新形象名片。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十一
姓名:
部门:
岗位:
20xx年即将过去,新的一年又要到来了,转眼间我来公司已经快3个年头了,回顾自己这几年来的工作历程,才感觉到时间的流逝。在这辞旧迎新之际总结我一年之中的经验教训,有利于我在以后的工作中能扬长避短,更好的发挥自己的能力做好自己的本职工作。现在我想以以下几个方面对我这一年来的工作进行一下总结:
1、协助完成京香青科项目的供电、防雷等工作;
2、参与图纸会审,设计交底,提出本专业的相关意见;
3、检查电气工程质量,控制施工进度,监督现场安全文明施工;
4、参与隐蔽工程验收工作,做好图像、影音等方面的资料;
5、组织对进入现场的有关电气工程方面材料和设备的检验和验收工作。
1、在我拿到京香青科项目科研楼
工程的图纸时便及时对图纸进审核,对图纸设计内容,配电系统,消防系统,弱电系统进行逐一核对,研究施工过程中可能出现的问题,以便在图纸会审中及时解决,便于工程的顺利进行打下有利的基础。按审批的施工组织设计和施工方案及现行质量验收规范,对我管理的施工班组进行技术质量安全和消防的技术交底。由于设计图纸对于满足使用功能上的欠缺,都及时与甲方、设计沟通,解决问题。
2、为了提高施工班组的质量意识,对施工中常出现的质量、预留穿筋盒、二次结构预留管线保护的缺陷,给班组长提出响应的`预防措施。同时积极组织电气工程专项会议针对经常在主体预留中管线敷设的通病,对其进行原因分析提出相应的预防方案,并及时与土建施工队进行协商,以免影响到主体工程进度,对二次结构中可能出现的问题通知施工队及时整改同时做到随时检查隐蔽工作。为了更好的配合总体的工程进度对本部影响到总体工程进度的工序及时到现场解决。
3、为了保证工程质量对进入现场的所有的电气材料进行严格检查。杜绝不合格材料进入现场施工现场。在工程主体施工中我对我管理的资料做到及时、准确的收集材料合格证、进行材料试验、隐蔽工程验收、检验批质量验收、分部分项工程质量验收,并且及时找相关监理工程师进行报验,从而做到了施工资料各检验批、分项分部、隐蔽验收、材料试验的日期能够与实际施工日期相吻合,满足施工资料编制的要求。并对工程资料及时整理和归档。保证了施工资料的真实性,完整性和有效性。
4、根据项目部安全指示精神,每周二对施工现场临时用电、文明施工进行检查,发现安全隐患及时处理。减少了施工过程中的用电安全事故的发生,为总体工程的顺利施工创造有利条件。
5、在项目部工作中,除了学习本专业知识,一定加强水暖、土建等方面知识的学习,不断地提高自己管理水平和其他专业知识。加强系统管理,增加规范思维、归纳工程施工管理具体计划、进度、安全及文明施工。
通过总结一年来的工作,找出自己在工作中很多不足地方,以便在以后的工作中加以克服,同时还需要多看书,认真学习好规范规程及有关文件资料,掌握好专业知识,提高自己的工作能力,加强责任感,及时做好个人的各项工作。总体来说,我在京香青科项目的工作自己感觉还不算太满意,我会在今后工作中,将不断的总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,克服工作的不足。努力学习新的工作方法提高自己的工作水平,我坚信我会在以后的工作中更加完善自己。由于管理工作的特殊性,必须进行全面发展,做一个合格而技术全面的管理者。适应时代和企业的发展,与公司共同进步、共同成长总之,在20xx年的工作中,我取得了一定的成绩,相信在公司及项目经理的统一领导下,按照公司管理模式,坚持程序统一化、规范化,专业化的管理思路,发挥团队精神,共同努力。针对工程中存在问题及时调整,在工作中不断总结经验教训。形势喜人,但压力也大,我将压力变为动力,克服困难,不断总结,迎接新的挑战。争做一名优秀的员工。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十二
我叫__,男,河南省__县人,20__年6月毕业于__师范学院,时间总是在不经意间就这样溜走,回顾在城郊选煤厂工作的这一年,这是有意义、有价值、有收获的一年;这一年有辛苦、有劳累;有成功、有失败;有付出、有收获;有感悟、有心得。经过车间的充分锻炼,我迅速成长。按照各级组织的工作思路、目标、任务,立足本职,勤奋努力、拼搏向上,积极展开工作,按时完成自己所负责分管的各项工作任务。过去的一年,在领导和同事的悉心照顾和指导下,通过自身的不懈努力,我在工作上也取得了一定的成果,同时也看到了自己的不足;现将一年来工作情况汇报如下:
一、初识城郊选煤厂。
城郊选煤厂是煤炭行业对生产原煤进行筛分和洗选以提高煤炭产品质量的加工厂。选煤厂一系列加工生产环节中,大量机电设备的操作和管理都涉及人身安全,为保证选煤厂能实现安全生产,必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,制定出适应选煤厂生产安全和客观规律,体现选煤行业科技进步、保护环境和现代化进程的标准。
安全生产目标任务一年来,为实现城郊选煤厂年初制定的安全生产目标,本着以人为本、安全为先、生产跟进、综合治理的原则,坚持不安全不生产,以安全促生产增产增效,倡导全厂上下开展安全质量标准化建设活动,靠求真务实、真抓实干推进安全管理向精细化迈进,全年在安全方面实现了安全无事故。
二、思想政治学习方面。
在政治学习方面,通过学习上级传达的文件,提高了自己政治站位,牢固树立了全心全力为城郊选煤厂服务的宗旨和正确的世界观、人生观、价值观。在平时的工作中,也始终不断学习厂的各项规章制度,严格规范自己的一言一行。一举一动,不断充实自己,提高自己的思想认知水平。
轮岗学习之后,我被安排电气车间技术员工作,在车间内,我参与到车间的日常管理,利用自己的所学所长,对车间管理积极建言献策。在现场安全规范操作、和谐班组建设和自主创新改造方面做出了自己的贡献。
在业务水平方面,平时不断学习理论知识和不断收集整理各项工作资料,翻阅了大量有关电气设备管理、电气安装、电工机械手册等方面的书籍,认真钻研电气知识,学习供电流程,到现场参与电气设备的检查、检修与维护,提高自己技术知识水平,按时、保质保量完成自己工作和车间领导安排的日常工作。在和谐班组建设方面,我参与了车间的各项班组活动,例如夏天“送清凉”、拔河比赛和答题竞赛等活动。在丰富自己工作生活的同时促进了班组的和谐。在技术创新改造方面,我全程参与了车间的各项创新改造,对这些创新改造进行了分析总结并使其形成了车间的例行制度,比如“全厂喷淋系统控制改造”、“主动预防系统”的建设。
四、工作简要:
1、按时完成车间领导安排的各项日常工作。在平时的工作中,始终严格要求自己,遵守厂的各项规章制度及车间的各项规程,按时、保质保量完成车间领导安排的各项日常工作。并按照厂闭合管理制度的要求,及时向领导汇报其工作情况。
2、设备的日常维护方面,平时严格要求自己多到配电室、电缆架设区域查看,与电工一起对供电设备及用电设备检查、检修与维护,通过这一年来的工作,我对电气车间设备有了很大的掌握。不断要求自己多观察、多思考,在平时的工作中也发现和解决了一些问题,在以后的工作中,我将不断学习、多观察、多思考,提高自己发现和解决问题的能力,干好本职工作。
3、电路原理图方面,在电器元件的原理图图、装配图和分布图方面有了很大的进步,平时严格要求自己小心谨慎,不断查阅本厂各个配电室资料,以防出错,保质保量完成工作。
4、通过到现场与机修人员一起对设备的检查、检修与维护,在安全方面有了很大的认识。在领导的支持下,通过不断学习,对材料计划、、安全技术措施、规程、零星工程的立项申请、计算等资料的制作整理方面有了很大的进步。
五、强化创新理念、融入单位发展步伐。
在电气车间工作中,创新是我自身素质提高的重要途径和工作重点,是城郊选煤厂更快更好发展的必经之路。幸运的`是我恰逢时机,来到电气车间工作;自身的创新水平得到充分提高,创新理念得到进一步加强,创新工作能力得到更好地提升,更好地融入了我厂的发展步伐。认真落实个人创新计划,提高创新能力每季度制定个人的创新工作计划,在计划中明确了自身的创新环境和创新计划,并严格按照计划实行。一年来,通过不断的计划和总结,我的创新能力得以较大提高,在技术创新、管理创新方面取得优秀成绩,并在各个创新项目中发挥了贡献。
六、存在不足及改进办法。
到城郊选煤厂工作以来,在领导和同事的指导帮助下,自身素质得到提高,认真的完成各项工作和任务,但与老同志相比、与办公室要求的独当一面相比,还有较大差距。一是做事不够细心,对细节的把控和谨慎程度不够,考虑问题不够全面,改进办法:需要进一步培养自己的责任意识,重视小事和细节,牢记“细节决定成败”的训言,从小事和细节上加强对自身的要求,遇事多换位思考,多角度思考后在制定方案;二是工作上时而有拖拉现象,有时候以思考不周为由导致部分事情实施和执行时间推后和延迟,改进办法:在制定计划时,思考周全,制定详细的时间进度表,严格按计划执行,不断说服自我,突破心理障碍,养成及时行动的习惯,牢记“时间价值”,定期总结和反省自己“工作实效性”。
总之,经过一年的见习期,我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工作,并能积极全面的配合单位下达的要求去开展工作,与同事之间能够很好的配合和协调,在以后的工作中我会一如继往,以城郊选煤厂的利益为利益,做到诚实守信、言行一致,踏实、勤恳、不弄虚作假,为厂节约成本,与大家相互支持,主动配合他人工作,不断提升自己的工作能力及综合素质,以期为城郊选煤厂的发展尽自己的一份力量。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十三
在公司领导的支持、教导下,在专家顾问和各前辈的培养下,我顺利通过专工考核,开始担任电气专工,在此非常感谢刘总对我的关怀与信任,让我有一个平台得以发挥专业优势。一年来我牢记刘总教诲,深知专工岗位的重要性,始终坚持专业理论与实践相结合,努力提升个人的专业技能和管理水平。现将我任专工岗位以来的工作总结如下:
一、政治思想道德方面:
热爱祖国,热爱人民,遵纪守法,廉洁自律,尊敬领导,团结同事,工作积极,不计得失,爱岗敬业,具有良好的职业道德和敬业精神。
二、技术理论水平方面。
一年来,我牢记刘总对我的教导,刘总在谈话中曾要求我一定要善于总结,多研究工作遇到问题,多积累工作经验。所以在工作完成之余,我常常作一些总结,进行更深层次的探索,隔断时间就将工作心得记录下来,这让我受益非浅,既加深了工作记忆,又提高了处理问题的能力。这一年我根据工作实际撰写《空冷式发电机差动保护动作的原因分析》、《垃圾电厂变频器应用实例》的技术论文,并先后发表在《华电技术》和《中国电力管理》刊物上,通过文章与外界交流,提高了自己的专业技术水平,同时扩大自己视野。
三、班组管理培训方面。
仪电维检组内含有电气和热控两个专业,这两个专业既有一定共性,却又都各具有很强的专业性,涉及到专业性强缺陷和故障还须各专业人员处理。目前夜间和周末仪电均为一人值班,为提高值班人员处理缺陷和故障水平,第一时间消缺确保生产,在日常的工作开展中,班组建立了处理缺陷过程及处理方式、方法经验交流的惯例,即通过互学、互讲、互促的方式达到大家共同提高检修经验及现场处理缺陷、故障的能力。定期对消缺及维保工作进行总结、及时分析设备异常原因,目前组里的张定国、赖晓辉、黄赣闽、吴维森、郭凯五位同志已经可以独立处理仪电设备出现的一般性缺陷与故障,为设备缺陷处理的及时性提供了有力保障。
经过一年以来班组成员的努力,在班组的维检工作中每一位成员基本杜绝无票作业的情况发生,有效的保证检修工作安全可靠的进行,检修技能水平也有一定提高,但也存在问题:如由于班组成员技能水平差异,目前无法改变能者多劳局面,遇到设备较大缺陷时,值班人员经常无法准确判断等,这些问题均有待再今后的工作中进一步细化和改善。
四、设备检修技术方面:
任专工来,根据领导安排,我主要负责仪电维检班组技术管理工作。一年来,在部门经理的直接领导下,我认真开展检修管理工作,为后坑一厂设备的正常运行、生产保驾护航。
做好维护管理工作,在此期间负责完成仪电(电气和热控)日常维护检查项目计划编制、临时计划检修项目及人工安排、仪电专业最低备品定额、仪电组检修工器具定额、月度采购项目计划等。通过每月维保和调整计划,设备的健康水平有所提高。在未开展定期维保前,现场电机频繁出现轴承温度过高、缺润滑油等缺陷,如以前空压机电机轴承温度高为频发缺陷,通过定期对电机周期性维保,这一现象得到较大改观,在20xx年未发生一起电机轴承温度高缺陷,20xx年夏季天气高温不断,特别是近段持续高温,也未出现电机轴承温度高缺陷。又如热控就地i/o柜和气动元件未维保前,柜内设备和气动元件容易出现故障,导致各风门动作不正常,该缺陷占平时消缺一半,通过维保基本消缺该缺陷,对运行调整提供有力保障;而就地i/o柜在20xx年时曾出现模块烧毁或通讯故障导致引风机跳停,针对这一情况,我们对现场进行摸索分析,最后在维保项目中将i/o柜纳入,重点做好柜内密封、元件紧固以及接地检查,该缺陷得到明显改善,20xx年未发生一起就地i/o柜模块烧毁事件。针对后坑一厂生产车间环境恶劣,而现场使用变频器和软启动器又是电子类产品,极易受工作环境影响而出现故障,我们对该类设备采取定期检查清灰,测量其工作电流、提出设备停运不停电等措施,大大减少其故障发生。对涉及生产的重大关键设备,进行每周例行检查维护,发现问题及时处理,如及时发现2#垃圾吊小车限位开关故障处理、1#炉一次风空调电源线接触不良处理、2#炉二次风机控制回路虚接隐患处理、1#空压机冷却风机风叶裂纹隐患处理、中方dcsac06柜电源模块故障处理等。
做好设备消缺管理工作,对消缺坚持要求“及时”两字,争取小缺陷当天消缺,大缺陷不超过三天原则,通过建立起来的维检消缺系统,及时掌握班组缺陷消缺情况,对遗留未处理的缺陷进行分类,如待备件、待停机或需改造攻关等类别,按各自类别进行处理,及时开展设备缺陷分析总结并采取相应技术措施。目前消缺项目由于受各种种原因或条件限制,工作进展未达到预期目标,无法满足及时性要求,仅达到应对生产水平,虽通过日常维护设备的健康水平有所提高,但有时还无法避免出现影响生产情况,如近期2#垃圾吊操作台控制手柄卡涩断裂缺陷等,这一方面在今后的工作中将重点加强,同时做好与其它相关部门的协调工作。
做好设备抢修故障排查,确保设备第一时间恢复投用,即使在夜间和节假日期间,都24小时待命,做到随叫随到,积极努力处理缺陷,确保生产稳定和设备安全运行。完成主要抢修工作有20xx年“5.20”凌晨2点垃圾吊操作台plc电源模块故障,两台操作台均失电,垃圾吊无法操作,直接面临全停危险。接电话后我及时赶往现场,要求值班人员检查模块输出回路,在排除回路短路故障后,采取利用仓库容量较小模块临时替换,整个处理时间不到40分钟,最终避免压负荷和停炉。又如20xx年“8.22”2#垃圾吊电缆短路故障抢修,当时2#垃圾吊位于2#给料斗处出现故障,大车、小车及抓斗等均无法动作,2#炉面临停炉险境,我接值长电话后第一时间赶赴现场,与科尼厂家人员采取将抓斗部分plc控制线全部解除,使得大车可移至检修平台,首先确保2#炉继续运行,最后检查确认属抓斗电缆短路引起。
五、改造和节能方面。
在检修工作开展中,处处以厂为家,立足本岗,通过缺陷总结分析,深挖设备潜力,做到能修的不换、能利用的不废弃、能自己干的不外委,时时注意节约。由于后坑一厂仪电设备很多都采用进口设备,设备的种类繁杂,其技术水平和要求高,再加上是早期产品,受产品更新换代等综合因数制约,一旦设备出现故障或元件损坏,维修和采购工作开展难度大,有时甚至不得不跟汽机505控制器一样采取重新采购产品替换措施,消缺存在所需费用大、价格昂贵的问题。
针对这一特点,我积极发挥自身专业知识及经验,周期性对现场设备进行摸索分析,结合班组各成员意见,以公司技术部门为依托,开展频发设备难题的技术攻关和改造工作。针对锅炉焚烧线mcc模块频繁烧毁、dp通讯头频发故障导致焚烧线压火或停运缺陷,我通过对图纸和现场默勒盘柜、模块电源系统观察研究后,采取对mcc室内模块全部重新布线,严格按规范要求做好接地的技术措施。该措施利用停炉检修机会得以完成,改造后投入使用正常,模块烧毁问题得到最终解决,dp头通讯故障发生率大大减少,近一年发生1次。后坑一厂1#线辅料输送电机(sew)、活性炭输送电机(sew)变频器故障,其采用是sew原装进口,维修和采购价格不菲且周期长。为尽快满足生产,在消化sew变频器技术功能基础上,核对设备实际,最后选用市场上品牌好、技术性能优且通用abbacs350变频器替换原sew变频器,改造后,通过近一年运行实践证明,设备状况良好,同时也消除以前电机频繁超温导致设备停运缺陷,辅料系统维护和备件更换费用大大降低,但从单台设备费用上就节约近2万元。此外完成1#、2#炉布袋灰仓料位计国产化改造,通过运行证明,更换后料位计使用效果良好。
六、其它工作方面。
根据领导安排,完成环能一厂大修工程电气项目现场监督组工作,主要进行大修项目执行把关和验收工作、先后完成环能二厂(1*12mw)中央空调技术协议书编写、一厂烟气在线监测系统气体采样泵技术协议编写、abb10kv保护装置校验合同和技术协议编写、编写发电机无功电能监测和励磁电流监测系统改造方案、二厂给水泵电机检修及开展检修准备工作等。
七、工作体会与不足。
检修公司电气专工作为部门的一个专业单元,起着承上启下的作用,负责公司生产设备的检修、维护、技术改造等方面内容的工作实施,同时处理生产中出现的各类情况并作及时准确的汇报,指导检修和维护人员在技术上碰到的问题,对设备出现的问题提出解决方案。回顾一年来的工作,我积累了一定的专业技术经验,锻炼的了自己的业务能力,基本上实现了这个岗位职能,这里面包含着部门领导的支持,凝结着检修班组各成员的心血和汗水,也得益于其它相关部门的理解与配合。但也存在许多不足,主要一是组织、沟通能力上还略有欠缺,离领导要求的还有差距;二是要提高认识水平,特别是对工作中可能出现的问题和困难,要注意从大局出发,从总体上把握,增强工作的预见性;三是对各设备出现的问题要克服消极等待的思想,特别是涉及需协调其它部门工作方面。
八、下一步工作计划。
随着公司二厂、三厂工程项目开展,公司业务不断发展壮大,检修工作任务也越来越繁重,对检修技术水平也提出新的要求,在今后的工作实践中,我要广泛学习相关知识与业务,发挥长处,克服自己不足,全面充实和提升自己,主要重点做好以下工作:
1、根据班组成员技术水平参差不齐特点,加强班组成员培训,特别做好对常见缺陷处理培训;同时加强我个人专业知识学习,提高自身业务水平,重点注重检修工艺与质量,不断积累经验,提高自身检修技术水平。
2、进一步完善班组的月度维检工作计划,将采取利用设备台账统计和缺陷分析,掌握了解重要设备运行特点,配件的库存情况,制定及时有序的检修计划。
3、不定期开展班组会议方式,部署工作计划,使工作有条理探讨、总结、采纳各专业班组的检修或运行经验,交流信息,以适应检修工作的不断发展。
4、做好二厂检修生产准备工作。
以上是我任专工职位以来总结,请领导和同志们评议,欢迎对我的工作多提宝贵意见,并借此机会,向关心和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十四
长到老,学不了这句话是我的座右铭。科学技术不断发展的今天,一天不学,就被落后。特别是电气自动化这一块,没有谁能百分百的什么都精通完了,它是不断地在开发在更新,就和电脑软件一样,天天在更新,时时在发展。说不定你昨天还认识它,过两天它就变了样了,就有更先进的东东装进去了。所以我平时只要有时间就多看看专业书籍。一年来,我搜集了大量的新的专业书籍资料,不断地充实自己,不断地掌握新知。例如《电气设计制图》、《电子技术》、《现代变频技术》、等等,在学习这些知识的过程中,我学到了很多新的知识,如:plc编程控制原理,abb变频器设置和控制原理、sipmos大功率双向可控硅的控制原理等等使我的确受益匪浅!不仅拓宽了我的知识面,还在很大程度上提高了我的技术水平,也使我对更高层次的理论及技术知识的学习产生了浓厚的兴趣。
20xx已成为过去,20xx正踏步走来,希望在新的一年里养管的事业蒸蒸日上,员工幸福指数稳步提高!
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十五
(1)基于高层建筑供电安全性、可靠性的更高要求,通常均按一级负荷标准进行设计:即高压10kv双电源分段供电,互为备用,如图1(实线部分)所示。六台低压变压器分三段运行,每二台变压器为一组,分别由不同的高压10kv电源供电。通过联络开关互为备用;通过三台开关柜间的联锁,防止变压器间的并联运行,避免造成10kv高压系统短路或向10kv高压系统电网反供电的安全事故发生。系统负荷分布概况:1#、2#变压器供大厦办公和照明用电;3#、4#变压器供四台冷冻机组和其它动力用电;5#、6#变压器供电梯、给排水等其它动力用电。由于双电源供电,互为备用,从一定程度上提高了供电的可靠性。但由于六台变压器分三段运行,至少需要同时投入三台变压器运行才能满足整个系统负荷用电,难以满足大厦在不同的季节,温度不同的出租使用面积等各种工况下合理调整复压器运行台数的需求。
(2)联络柜开关的二次回路中,任何一台联络开关(如q2)只要与相邻的两联络开关q1、q3和相邻的两变压器主开关a2、a3联锁,实现五台开关间的联锁。也就是说,q2合闸的前提条件是:q1和a2或q3和a3的常闭触点处于闭合状态,即q1和a2或q3和a3在分闸位置时,q2的合闸线圈yc得电,合闸机构动作。q2合闸后,q1、a2、q3、a3的操作按相应的开关控制原理执行,其它开关处任意状态。这样便确保了十一台开关甚至无限多的开关的联锁,即可根据实际用电量投入变压器运行:投入一台变压器时,全段供电运行,其它变压器主开关因联锁处于分闸位置;投入二台变压器时,分两段运行,其它变压器的主开关及分段的联锁开关因联锁处于分闸状态。依此类推,投入任意数量变压器运行均能满足系统的联锁要求。确保了系统运行的经济性。同时,由于变压器组合运行方式的重要,又大大提高了供电的可靠性。
该系统使用的是世界著名品牌abb系列开关,保护功能齐全,自动化程度高,性能可靠。
(1)上述所有开关联锁触点均为开关本体触点联动,不会发生误动作;。
(3)开关所有操作的驱动机构(如yc-合闸、yo—分励、yu—失压)均为瞬间电源驱动,故障率低。更详细的开关动作机构原理请参阅相关产品说明书。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十六
在xxxx年上半年度的电气设备管理工作中,主要围绕保证电气设备安稳长满优运行为中心,开展电气设备隐患综合治理工作,加强运行设备的监控维护力度,落实各项管理制度。在过去的半年时间里,主要做了以下几个方面的工作:
第一步,xxxx年初开展了针对事业部电气设备存在的隐患进行了详细的调查和了解,按照其轻重缓急情况进行综合排序,最后列出一个电气隐患治理的项目表。
第二步,根据设备能源部的统一要求,对每个上报的电气隐患项目编制了项目建议书。首先,运行维护单位泰艺公司的技术员一起,了解装置以前运行的情况,存在的问题,发生的故障,在建议书中详细说明需要治理的原因。其次通过各方收集信息,了解当前该设备目前的技术现状,提出我们的整改建议,实施的技术方案。
上半年,共申报了以下六个项目建议书:一联合高配继电保护装置更新项目,二联合ups装置更新项目,一联合高配并联电容器更新,总降开关柜更新项目,1,2#主变及二联合7,8#配变更新项目,变频器机泵抗晃电改装项目。目前正在实施的有一联合高配继电保护装置更新和二联合ups装置更新项目,一联合高配并联电容器更新已经完成详细技术方案的编制,等机动能源部审批后实施,而后面的三个项目需要向公司争取。
在上半年的工作中心是一联合高配继电保护装置更新项目的开展。该项目涉及事业部的供电系统,是电气系统的关键装置,在技术方案进行了认真详细的准备。项目的设计是有公司的专家中心进行设计的。在继电保护装置设备的选型方面,费了很大的周折。我们的总降的35kv系统和6kv系统是采用美国sel公司的保护装置,其后台监控和测量系统是采用深圳中电公司的系统。从设备的统一性,技术的延续性及维护使用的方便性上看,继续采用美国sel保护装置和深圳中电公司的后台系统是一个比较好的选择。但是根据集团公司的统一要求,继电保护装置必须进行统一招标,其招标的结果就不可能一定是和总降保护系统统一。经过招标,最后是由北京的柯瑞斯通公司中标。其采用的是法国areva公司的装置,后台系统采用的是该公司开发的后台监控系统。其结果导致我们的继电保护系统存在两种不同的保护装置,两套不同的后台监控系统,对我们的维护运行提出更高的技术要求。目前的设计工作已经基本结束。正在申报材料,进行施工前的准备工作。
其次是完成的二联合ups装置的更新工作。从项目建议书,到专题申请,到装置选型,到目前已完成了设备合同签订工作。原来的ups电源装置已使用近20xx年,设备严重老化,影响装置的稳定运行,更新后能消除设备运行的一大隐患。
其三,我们还进行其它电气隐患的调查,申报,及其相关的技术准备工作。如总降开关柜手车,一联合电容器柜,二联合变压器等电气隐患。一旦有机会就能迅速付诸实施。
上半年,我们加强了电气设备的检修维护力度,确保设备的完好状态。对设备出现的问题和故障,马上进行处理。对一些多次发生故障的设备,进行了认真的分析,力争彻底的解决设备存在的问题。
在上半年,针对1#主变漏油情况,立即组织了相关施工力量,对两侧的散热器的垫片进行了更换,我们加班加点,在短短两天内完成了检修投运工作,彻底消除了1#主变隐患,保障安全运行。针对总降电容柜发生保险熔断及速断保护经常动作的问题,我们分别进行,解决故障。对造成该保险熔断的电力电容器,更换了该组电容器,同时对保护动作的问题,进行了认真分析,最后终于查出,在进行保护定值计算时,对该电容器装置的容量少计算了一半,造成保护定值少了一半,使保护的动作频繁。为此,我们进行了重新计算,采用新定值下达了定值通知单。在修改了保护定值后,再也没有发生类似故障现象。
又如总降的电压互感器的一次保险容易发生熔断现象,更换保险时需要拖出电压互感器柜,停用相关保护,操作风险较大。在处理该故障时,我没有简单对保险进行更换就了事,而是分析什么原因导致互感器保险熔断,经过查阅资料,了解到是电网谐振,造成互感器铁芯饱和,造成保险熔断。在了解故障原因的基础上,在解决问题是就有了针对性,我们在总降35kv的两段上加装了pt消谐器。从使用的效果看,没有发生互感器一次保险熔断的现象。
上半年进行的电气设备检修和维护工作还有很多,作为一个设备管理技术员,我不但在管理上要求安装相关管理规定完成各项工作。同时还从技术上对各种设备故障进行调查和分析,指导检维修人员进行处理,从更本上解决问题。
上半年,我们通过不同形式的督促和检查,落实各项管理制度和规程。今年开始每周定期对总降装置进行巡检,对运行班组的检查;定期的每月设备大检查,对查出的问题,隐患及时的进行处理。同时通过检查,督促运行班组做好设备运行维护工作。
认真落实“三三二五”制。进一步推动三图电子化工作,为此专门和专家中心签订了合同,确定“三图”电子文档在下月完成。按三定要求,完成了三定计划的编制,开展了“三定”准备工作,在下半年开展电气设备“三定”工作。
电气个人总结自评(优秀17篇)篇十七
时光如梭转眼xx年又过去,不知不觉在新沪工作已有两年多了,有了更多的感叹也有越来越多的收获。回顾这一年来的工作,作为一名党员在公司领导、各位同事及检修电气组员的团结努力支持与帮助下,本人严格要求自己,努力学习电气方面专业知识,遵守公司各项管理规定,严格执行两票和三制的各项规定,听从公司领导的安排,及时完成领导交代的任务,尽力尽责的完成了检修电气专责的工作。平时抓紧时间做好日常零碎缺陷的检修工作,如班组没有缺陷工作安排的情况下,尽力做好电气方面的定期维护工作,使机组各种辅助设备得到最好的`运行状态。尽力与同事们和睦相处,搞好同事们的关系,只有这样才能更好的开展我的本质工作,及时完成公司领导安排的任务。
xx年我厂电气一次设备及二次设备总体运行比较良好,未出现危及设备及人身安全事的事故,但还是出现了一些小的事故,如4月21日1#机因碳刷过短导致机组打火被迫停机。9月5日,2#发电机同期转换开关故障,延迟了发电机的并网时间。10月17日2#发电机励磁调节故障不能显示,但不影响开机。7月8日运行中的2#生水泵电机烧坏更换电机。
1、1月8日:1#主变1#、3#、8#冷却风扇电机跳闸检查。
2、1月15日:细灰库2#库顶风机电机烧坏送修。
3、1月22日:1#机1#低加疏水泵更换新电机接线。
4、2月5日:2#发电机保护装置ndg300检查。
5、2月4日:我厂进入年度检修计划阶段,电气检修项目如下:
1、2月11日:2#机循环泵坑自吸泵从400v二段放置电缆至循环泵坑试转正常。
电气设备相关的备件种类繁多数目较少,经常都是遇到库房没备品就再买什么,基本不影响正常设备的检修工作。建议一些常用的电气设备备件应多准备备品,以便在电气设备检修时可以加快进度。
1、8月26日参加企业举行的xx年变频器培训学习,主要内容介绍企业常用变频器的基本维护保养和检修。
2、9月16日组织班组全体员工学习我厂主要设备及电气基本规范知识。
3、9月26日参加电力公司组织电气检修人员技能比武。
4、每周一下午参加公司安排安全知识培训。
5、每周五早上参加公司组织的专业技能考试。
电气岗有四位兄弟,算得上是检修的多能手,从来不怕脏不怕臭更不怕累,大大小小的活都干,经常参与锅炉汽机外围岗的抢修工作,与各岗位人员和睦相处。在日常彼此间相互帮忙学习,工作时大家都很买力的干活,平时遇到不懂的问题大家一起讨论,遇到大家有空的时间也坐在一起讨论电气工作方面,下面是电气班具体建设情况:
1、专业技术:
认真学习和分析电气规程及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》辅导教材中的各项规定及反措要求,根据反措要求研究我厂目前继电保护运行情况是否存在不足,利用停机及各种重大操作时对学习热控相关控制技术及现场接线情况。
2、事故预想:
事故预想是保证计划外操作既事故处理顺利进行的重要手段,为了把事故预想的作用真正动用到实际工作中去,为安全生产保驾护航,电气班组人员之间时不时的参与事故预想分析会,让每个班的人员都清楚了解自己在事故处理过程中应该做什么,明确目标,处理迅速果断,对于存在的问题,我电气班组吸取教训,总结经验,制定有效的措施,保证此类事故不会再发生在我公司电气班。
3、安全运行管理:两票和三制是保证安全生产的重要手段,是保证生产连续的重要措施,xx年电气班组在执行两票三制方面取得了不少的的进步,在大部分情况下电气岗人员填写工作票时字迹清楚,没有随意涂改的现象,工作票中的工作任务具体明确,安全措施详细清楚,设备用双重名称,安全装置及接地线写明实际地点及编号,认真向工作负责人交待注意事项,指明危险部位,保持安全距离,认真做好设备和工作现场的验收工作。但由于电气班人员相对偏少,有时还是存在不足的地方,有时执行不到位。
xx年已经成为过去时,但xx年那份宝贵的经验与工作的责任心将在继续保持与发扬。给我公司也带些实实在在的利益及名利,也给新沪全厂的员工带更好多的好处。