施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇一

础工程(1标段)。

工程地点:广州白云国际机场二号航站楼区域根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(jgj59—20xx)、及《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46—20xx)的有关规定。为了规范化、标准化对施工现场临时用电的安全管理,预防和减少施工临时用电事故的发生,保障人民群众生命财产安全。经双方协商签订施工现场临时用电安全管理协议书。本协议书自签订之日起生效,甲方与乙方必须严格遵守本协议所规定的条款内容,履行各自的管理责任和义务,明确双方职责,确保施工现场临时用电安全。

一、甲方责任。

1、甲方委托负责对施工现场临时用电进行全面监督、检查,并建立施工现场临时用电档案资料。

2、贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46—20xx),对施工现场临时用电系统进行检查、验收,建立施工临时用电管理制度和操作规程。

3、编制施工现场临时用电技术方案、审批、验收与实施,负责向乙方进行施工现场临时用电的安全技术、操作规程的交底、安全教育。

4、审核乙方施工现场电工人员依法持有省级以上建设行政主管部门核发的特种作业人员上岗操作资格证书、工伤保险、意外伤害保险凭证。凡无证、操作证过期或安全考核不合格人员不得上岗作业。

5、负责对进入施工现场电工人员上岗前的安全教育和操作规程的交底。凡未1。

经安全教育、操作规程技术交底的电工人员不准上岗作业。

6、审批乙方施工现场临时用电申报表,检查乙方施工临时用电安全技术措施和防护措施,及电气设备防火措施,对乙方违章违规的施工临时用电作业行为有权制止,并督促乙方落实整改。

7、负责向乙方提供施工临时供电终端(总配电房、柜或分配电箱),并按照施工临时用电方案要求督促乙方进行临时用电系统、设施的安装与使用,与乙方电气负责人办理临时用电移交,签名确认,资料归档备案。

8、定期、不定期对施工现场临时用电设备、设施、警示标的、防雨、防潮、防晒措施、防火设施进行检查。对在检查中发现的.临电安全隐患落实“定人、定时间、定措施”,督促乙方落实整改。整改后经检查、验收合格后方可投入使用。

9、检查乙方电工人员的每日临时用电巡查记录情况,及电气设备、设施维修、保养情况记录,对记录资料存在的问题及时反馈乙方电工人员,做到及时沟通,相互协调,确保资料记录的真实性。

10、对乙方采购的临时用电设备、材料进行进场前的检查、验收。凡经检查、验收不合格的电气设备、材料,或是属国家明令禁止淘汰使用的电气设备、材料,一律不得投入使用。

二、乙方责任。

2、贯彻执行安全生产各项规章制度和临时用电操作规程,做到不违章指挥,不违章作业,不违反劳动安全纪律,制止一切临时用电违章作业行为,对施工现场临时用电生产过程中的安全负责。

3、电工人员必须持有省级以上建设行政主管部门核发的电工特种作业人员上岗操作资格证书后方可上岗作业,其他各类监护人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。凡无持有效电工人员上岗操作证或操作证无年审、过期的电工人员严禁从事电工作业活动。

2责人,及时消除隐患,确保临时用电的安全。

5、建筑施工现场的临时用电工程专用的220/380v三相五线制低压电力系统必须符合“三级配电系统—tn-s接零保护系统—三级漏电保护系统,配备总配电箱—二级分配电箱—三级配电开关箱”系统。

6、配电箱、开关箱应有名称、用途、编号、分路标记及系统接线图,并应配门锁,由专人负责保管,配电箱、开关箱应加装防雨、防台风、防尘等措施装置。

7、施工现场临时用电的动力配电箱与照明配电箱必须独立设置,配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有湿气、潮气、烟气较重的场所。且配电箱、开关箱四周应有足够2人同时作业的空间和通道,空间通道位置严禁堆放任何妨碍操作、维修的物品、材料,不得有灌木、杂草,二级分配电箱附近应配备1~2瓶消防灭火器材。

8、配电箱、开关箱安装应端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离不少于~,移动式配电箱、开关箱应装配在固定支架上,其箱体中心点与地面的垂直距离应为~。分配电箱与开关箱的安全距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备安全水平距离不超过3m。

9、施工现场配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加装防止线路被切割拉破绝缘体的绝缘防护套并成束绑卡固定在箱体上,不得与电箱箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆(线),且电缆(线)不得有任何接头。

10、配电箱、开关箱内的电器(总隔离开关—漏电保护器—断路器或熔断器)必须是国家许可生产合格的产品,严禁使用破损、不合格的或国家明令禁止淘汰使用的电器产品。且漏电保护器不得用于启动电气设备开关之使用。每天漏电开关使用前电工应事先启动漏电试验按钮试跳一次,经试跳检查发现不正常时严禁继续使用,必须进行更换新的漏电保护器。

11、施工现场临时用电的漏电保护器的技术指标必须符合(gb6829-20xx、gb-20xx)的有关规定,并有国家认证标志,技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相匹配。

12、配电箱、开关箱应重复接地,所连接的pe线应采用截面不少于的绝缘多股铜线,手持式电动工具的pe线截面不少于mm2的绝缘多股铜线。

3pe线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,而且严禁断线。

13、相线、n线、pe线的颜色标记必须符合以下规定:相线的绝缘颜色依次为黄、绿、红色,n线的绝缘颜色为淡蓝色,pe线的绝缘颜色为绿/黄双色,在任何情况下不得将上述颜色标记混用和互相代用。

14、施工临时用电架空线必须采用绝缘导线,架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在脚手架、树木上及穿越其他设施上进行敷设,严禁将配电箱、分配电箱悬挂在脚手架体上。

15、施工现场停止作业1小时以上时,应立即切断动力开关箱并上锁封好。配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,应保持整洁。配电箱、开关箱内的电气配置和接线未经专业电工同意严禁随意改动。

16、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工人员,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用专业电工绝缘工具,并应做好检查、维修工作记录交项目经理部备案。

17、每天开工前电工人员应对施工现场所使用的设备、机具、防护设施及作业环境情况进行安全检查,发现问题立即采取整改措施,及时消除事故隐患。

18、严禁带电作业,设备严禁带病运行,使用设备前必须检查设备各部位的性能后方可通电使用。

19、施工现场临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。同时临时用电工程定期检查应按分部分项工程进行,并应履行复查验收手续。

20、临时用电安装、巡检、维修、拆除工作记录每周交总包单位项目经理审核认可,并应在临时用电工程资料中统一归档。

21、施工现场发生触电工伤事故时,应立即切断总配电系统,组织有效的抢救,及时向总包单位项目经理部报告,并保护好事故现场。

22、施工现场临时用电分包单位应当服从工程总承包单位的临时用电安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。

4罚管理规定》(建集机施【20xx】67号)相关条款给予违章单位、违章者应有的经济处罚。

24、因严重违章、野蛮进行施工临时用电作业而引起的生产安全事故,按照《生产安全事故报告和调查处理条例》“四不放过”原则,对事故责任单位、责任人进行严肃的处理,追究其事故责任。

总包单位(盖章):

主要负责人(签名):

分包单位:主要负责人(签名):年月日。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇二

总包单位:河北天宏建筑工程有限责任公司分包单位:

工程名称:沙河南一村租赁房为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》等规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。

一、甲方的权利、责任和义务。

1.贯彻落实国家、北京市施工现场临时用电的有关规定,负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理。

2.审核乙方临时用电申请,编制施工现场临时用电施工组织设计,审核乙方编制的临时用电方案;并建立健全临时用电档案。

3.提供施工电源,与乙方办理交接验收手续,并按规定收缴乙方用电费用。

4.对乙方电气作业人员进行审核,符合要求后将相关特种作业人员的花名册、操作证复印件(盖红章)等进行归档,并纳入总包统一管理。对不符合规定的特各作业人员有权予以清退。5.对作业人员进行安全用电教育培训,对临时用电值班电工进行现场安全生产教育考核,合格后持证上岗,并对乙方进行书面安全用电交底。

6.对乙方进场的电气设备(如开关箱、移动箱、电焊机、灯具等)、材料进行检验,合格后采取取样封存对比,以确保所有进行电气设备、材料合格、有效。

7.对乙方负责施工安装的临时用电工程进行验收,合格后方准投入使用。

8.对乙方临时用电设备、设施(含施工区、生活区等用电)进行监督和检查,发现隐患问题责成乙方予以及时、全面、彻底整改,并按规定予以处罚;对严重用电隐患有权立即停止使用、切断电源。

二、乙方的权利、责任和义务。

1.严格执行国家、北京市施工现场临时用电规范、标准和安全操作规程,以及甲方临时用电相关规定,服从甲方安全用电管理。并对所管辖的临时用电负全面管理责任。

2.向甲方提供书面的临时用电申请,设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续,并按甲方指定配电箱、专用开关接线用电,不得随意改动和使用甲方现场的临时用电线路和设备。

3.配备临时用电管理人员,设专职值班电工。值班电工应持证上岗,并严格遵守安全操作规程,按规定做好记录。

4.按规定编制临时用电方案,履行审批手续,并建立健全临时用电档案资料。5.临时用电设备、器材必须使用合格产品,并正确安装使用;使用中加强用电检查和维护工作,严禁各种机电设备带病运行。确保管辖区域内现场临时用电安全达标。

6.对所属作业人员进行安全用电教育和安全技术交底,杜绝违章操作,有权拒绝违章指挥,确保安全用电。

7.在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,对甲方提出整改意见。对甲方在安全检查中提出的临时用电问题或隐患,必须按要求认真落实整改,并接受相应的处罚。

三、事故处理。

1.由于甲方责任造成生产安全事故、触电事故,由甲方承担事故责任和经济责任。乙方有义务负责协助处理善后事宜。

2.由于乙方责任造成生产安全事故、触电事故,导致甲方或第三方人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

3.由于双方责任造成的生产安全事故、触电事故,根据政府有关部门的责任划分,承担相应的事故责任和经济责任。

4.乙方现场发生生产安全事故、触电事故后,必须立即向甲方报告,并按照北京市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报的,承担相应的责任。

四、补充条款:

2、等高作业必须系挂安全带。

3、施工现场及楼内禁止大小便。

7、不是机械操作手禁止动用与自己无关的机械,出现事故自行负责。

8、未经允许非电工严禁私自接电。本协议与双方经济合同时效相同,签订经济合同的同时,签订本协议;本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,有效期自签字盖章之日起至乙方退场之日止。

甲方单位(章)乙方单位(章)项目负责人:负责人:年月日年月日。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇三

为了保证本工程的正常施工,确保施工用电的安全、可靠,防止出现各类触电事故,保证人身安全,特制定本安全用电管理协议书。

甲方职责:

1.甲方对乙方的电工、电焊工特种作业操作证进行验证,并对乙方电气操作人员统一管理。

2.甲方负责本工程施工现场配电系统(包括供电线路各种闸箱和线路)管理和维修工作,由安全员和电气负责人检查各项安全用电情况。

乙方职责:

1.乙方进场后必须将电工、电焊工的操作证交甲方审验,并将操作证交甲方安全员保存。

2.乙方对甲方提供的电源不得私自拆改,如需改动必须经甲方电气负责人批准。

3.乙方必须自备开关箱及电源线,符合规范要求。

4.乙方电工必须服从甲方负责人的管理,并严格按照部颁标准和现场使用现场临时用电施工方案要求去做,每天进行多次巡视检查。

5.乙方操作人员施工中必须遵守下列安全要求:

1)施工现场使用的活动开关箱、电源线必须完好无损,开关箱箱体箱门必须完好无损,并做好保护接零。

2)施工现场使用的手持电动工具必须保证绝缘良好,不得私自更换电动工具的负荷线的长度。

3)施工现场使用的局部照明碘钨灯必须是封闭的。

4)电焊机应用专用开关箱,并设有二次触电保护器,一次线长不大于5米,二次线长不应大于30米,并且双线到位。

5)生活区宿舍内严禁使用电热毯、电热器、电炉子等电热器具,禁止私拉乱接电源线。

6.施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度,施工机械宜选用高效节能电动机。

7.220v/380v单相用电设备接入220v/380v三相系统时,宜使用三相平衡。

本协议签订后,甲乙双方应严格遵守本协议书内的各项条款,做好职责范围内的工作,如发现外分包或外施队所使用的各种电器设备和配电线路不符合jgj46-20__标准,应立即停止使用;凡违反各项用电管理规定和违背指挥、违章操作所造成的一切后果,应由外分包或外施队自行负责。

甲方单位:

乙方单位:

(甲方盖章)(乙方盖章)。

甲方负责人签字:乙方负责人签字:

年月日年月日。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇四

力公司市北供电公司:

我公司是上海市新闻出版局下属的印刷公司,主要负责各大出版社教科类图书的印刷,其中包括有上海外语教育出版社,上海教育出版社,上海科技教育出版社等8家出版社。

20xx年7月1日至8月31日正好是教科书印刷高峰期,若为了缓解供电压力而停止生产,我们将不能按时完成我们的教材印刷任务,同时学生也会因没有课本(许多课本发往外地)而不能进行日常教学。

为了能够让莘莘学子们在9月份开学按时领取到课本,特此申请在夏季用电高峰期间用电。

请贵公司早日批复为盼!

xxx。

20xx年x月x日。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇五

为了保证本工程的正常施工,确保施工用电的安全、可靠,防止出现各类触电事故,保证人身安全,特制定本安全用电管理协议书。

甲方职责:

1.甲方对乙方的电工、电焊工特种作业操作证进行验证,并对乙方电气操作人员统一管理。

2.甲方负责本工程施工现场配电系统(包括供电线路各种闸箱和线路)管理和维修工作,由安全员和电气负责人检查各项安全用电情况。

3.甲方负责提供符合jgj46-__标准的电源和一级配电箱。

乙方职责:

1.乙方进场后必须将电工、电焊工的操作证交甲方审验,并将操作证交甲方安全员保存。

2.乙方对甲方提供的电源不得私自拆改,如需改动必须经甲方电气负责人批准。

3.乙方必须自备开关箱及电源线,符合规范要求。

4.乙方电工必须服从甲方负责人的管理,并严格按照部颁标准和现场使用现场临时用电施工方案要求去做,每天进行多次巡视检查。

5.乙方操作人员施工中必须遵守下列安全要求:

1)施工现场使用的活动开关箱、电源线必须完好无损,开关箱箱体箱门必须完好无损,并做好保护接零。

2)施工现场使用的手持电动工具必须保证绝缘良好,不得私自更换电动工具的负荷线的长度。

3)施工现场使用的局部照明碘钨灯必须是封闭的。

4)电焊机应用专用开关箱,并设有二次触电保护器,一次线长不大于5米,二次线长不应大于30米,并且双线到位。

5)生活区宿舍内严禁使用电热毯、电热器、电炉子等电热器具,禁止私拉乱接电源线。

6.施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度,施工机械宜选用高效节能电动机。

7.220v/380v单相用电设备接入220v/380v三相系统时,宜使用三相平衡。

本协议签订后,甲乙双方应严格遵守本协议书内的各项条款,做好职责范围内的工作,如发现外分包或外施队所使用的各种电器设备和配电线路不符合jgj46-20__标准,应立即停止使用;凡违反各项用电管理规定和违背指挥、违章操作所造成的一切后果,应由外分包或外施队自行负责。

甲方单位:

乙方单位:

日期:

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇六

甲方:

乙方:

为加强安全生产工作,切实落实安全生产责任制和安全技术措施,保障联营单位作业人员的职业健康、机械设备安全、临时用电安全等工作,明确甲乙双方在安全管理中的责任和义务,特制定此协议。

1、建立施工项目安全生产组织,配备专职安全管理人员。

2、督促联营单位人员认真学习贯彻安全技术规程、规范、标准;督促联营单位对作业人员进行安全生产教育,检查特殊工种持证情况。

3、针对施工特点,做好切实可行的安全技术交底,履行双方签字手续并严格执行安全技术交底,落实安全措施,监督其执行。

4、坚持定期和经常的安全生产检查,对查出的安全隐患,及时向乙方提出整改意见或下发限时整改通知单,并监督落实。

5、督促联营单位电工及机械设备维修人员按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行作业。

6、对联营单位提出的不安全因素,要给以重视,分清责任,及时解决,不能解决的,要及时上报上级单位,杜绝带隐患冒险违章施工。

7、检查监督联营单位落实安全措施,搞好现场的各项安全防护工作。

1、联营单位应建立健全安全生产组织,配好专职和兼职的安全员,落实安全教育制度。

2、全体作业人员都应遵守《建筑施工安全技术操作规程》、《施工临时用电安全技术规程》、《建筑施工高处作业安全技术规程》等有关方面的规定,实施文明施工,杜绝野蛮施工。

3、全体作业人员应遵守甲方在安全生产方面的.各项管理制度、标准,服从甲方管理;认真落实国家和政府关于安全生产方针、政策和各项法规。

4、施工现场应重点抓好以下方面工作:

(1)按规定使用安全帽、安全带、安全网等安全防护用品(具);

(2)机械设备防护装置一定要齐全有效,所有机械均要及时维修保养,禁止“带病”运转。

(3)现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用三级配电三级保护,使用标准电闸箱,固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。电器设备必须采用tn—s系统、设置专用的保护零线,电动机械和电动手持工具要设漏电保护装置,一机、一箱、一闸、一保护。机械和电动工具的维修和检查应由专业人员负责。

(4)电焊机应使用专用电闸箱,一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。电焊把线双线到位。电焊把线应使用专用电缆线,线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设专用防触电保护装置。

(5)脚手架材料及脚手架搭设必须符合规范要求及施工方案,使移动操作平台的,操作平台要有合格证。

(6)严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场;高空作业不准穿硬底和易滑的鞋靴,严禁酒后或服药后作业。

(7)电工、电气焊工、架子工、各种机动车辆驾驶员及其他特殊工种,必须持证上岗,并根据岗位需要定期体检。

(8)坚持班前讲话制度、安全日检、随检制度,及时消除安全隐患。

(9)配合甲方各项安全检查,并对提出的问题按要求进行整改。

应自觉履行上述所指定的条款,严格按本协议所赋予的职责监督检查,确保施工生产安全顺利进行。凡违反上述协议规定,不履行自己的职责和义务,造成伤亡事故,由责任方承担一切责任。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方代表签字:

乙方代表签字:

日期:

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇七

因用电方原因,需临时搭线用电,为明确供用电双方的权利和义务,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规,经协商一致,签订本协议。

一、用电方临时搭线用电地址

用电方临时搭线用电地点:_______

供电方向用电方供电变压器台区为:_______

三、用电性质:_______,执行电价为:_______元/度;

四、用电方用电负荷:_______ ;电能表计为:_______

五、电费结算方式:电费按临时安装的`电能表电量乘以协议规定电价进行结算,如属无表临时用电,则按下列办法之一结算电费:

1实际使用电表计量的电量×协议规定电价;

2、用电方用电功率(kw)×实际使用小时数×协议规定电价;

六、用电方用电前须向供电方预交电费_______元,用电结束时多退少补;

七、产权分界点

产权分界点为用电方临时搭线与供电方低压线路临时搭接点处,搭接点至用电方电力线路及设施属用电方资产;搭接点以上至变压器线路及设施属供电方资产。

八、安全责任

九,本协议一式两份,自签订之日起生效,有效期至拆除临时用电设施止。

供电方:____________用电方:____________

____________年____________月____________日

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇八

1、认真贯彻执行国家建筑施工现场临时用电相关标准、规范。对电工及用电人员的操作行为负直接管理责任。

3、参与临时用电施工组织设计的编制,并按审批后的`方案组织实施。

4、负责做好现场施工工作人员的安全用电知识培训和安全教育、安全技术交底工作。

5、自觉做好班前安全活动,及时消除隐患,制止违章、冒险作业。督促职工正确使用个人防护用品。

6、协助项目安全员做好对临时用电工程的检查和验收工作。

7、负责组织电工对电器设备进行试验、检测和调试。定期对现场用电情况进行检查评估,提出整改意见并按时进行复查。

1、对所管项目的临时用电的有效使用负主要责任。

2、努力学习国家安全用电方面的规范、标准、操作规程,熟练掌握安全用电的操作技能。积极参加专业技术培训考核,做到持证上岗。

3、了解和掌握本工程的作业环境、平面布置、设备数量、型号和性能,严格按临时施工用电组织设计(专项方案)施工。

4、临时用电电线、电气元件要有合格证,不合格材料严禁使用。

5、负责施工现场用电的日常管理、安全检查巡视和检测,发现异常情况及时采取有效措施,保证临时用电处于良好状态。

6、正确使用劳动保护用品。

7、检修电气设备必须切断电源,派专人监护,电箱上锁并挂“有人操作,严禁合闸”等警示牌。

8、严格遵守电工安全技术操作规程,制止违章指挥和违章作业。

1、努力学习安全用电规范、标准、专业知识,掌握安全操作技能,自觉遵守用电安全技术操作规程,在施工用电中负直接安全操作责任。

2、对电器用电设备经常进行定期、不定期的检查,并做好巡查检查记录,发现不安全隐患应及时处理,重大或特发用电事件,迅速应急处理,及时报告主管技术负责人及项目部相关人员进行组织力量,紧急处理。

3、做好所用电器设备的检查、维护、保养工作,保证电器设备正常运转,处于良好状态。

4、停止工作或离开作业场所,应切断电源,锁好电箱。

5、在检修时,必须按用电技术操作规程执行。

6、正确使用个人的劳动防护用品。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇九

甲方:

乙方:

为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,始终坚持“以人为本的科学发展观”的思想,全面落实安全生产责任制,贯彻执行集团公司“施工用电安全管理制度”,明确项目经理部与各分包单位各自的责任和义务,甲乙双方本着平等互利、安全生产、和谐发展的理念对新建铁路成都东客站工程施工现场临时用电管理签订本协议,以下条款甲乙双方必须遵守执行。

1、乙方进入施工现场前必须先签订临时用电管理协议,了解并接受甲方临时用电管理制度和相关管理规定。

2、乙方必须制定本单位电气安全技术措施和电气防火措施以及电气事故应急措施,编制临时用电安全管理组织体系,并在进场前一周内报甲方审核审批。

3、乙方配备至少两名持证电工组成临时用电安装、检查和维修小组,并将其电工上岗操作证复印件报甲方备案。

4、甲方提供施工现场临时用电电源到分配电箱,并负责分配电箱下口以上设备和线路的维护管理,乙方自行提供分配电箱以下开关箱、电线缆以及用电设备,并负责分配电箱下口以下临时用电的维护管理;乙方进入施工现场的开关箱、电线缆及设备等必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-20__)要求。

5、乙方电气设备、设施进场当天,甲方组织相关人员进行进场前验收,经对用电设备、电线缆、开关箱检验和测试合格并粘贴检测合格标志后方可进场安装使用。

6、乙方进场后,根据用电需要由甲方电气技术人员指派专业电工为乙方接引或拆除电源。

7、乙方在施工现场用电必须做到“一机一闸,一漏一箱”,且箱内漏电保护器定期做灵敏度测试,确保动作有效。

8、手持电动工具使用完毕应拔掉电源插头,开关箱拉闸断电,关门上锁。

9、乙方在施工现场使用的电焊机必须安装二次空载降压防触电保护装置。电焊机一次侧进线应有防护罩,电缆线绝缘良好,长度不大于5米;二次线采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不大于30米;使用时确保“双线”到位,不得采用金属构件或结构钢筋替代二次线的地线。

10、若有电气焊及明火作业,作业前需向甲方安全员报告,开好动火证;作业时载指定地点设看火人,配备充足防火器材。

11、乙方电气作业人员作业时必须持证上岗,按规定穿戴劳动保护用品;应严格遵守安全操作规程,严禁违章作业。

12、乙方负责对二级箱以下其施工用电的设备、电线缆和开关箱等进行安装、调试、日常巡视、检修以及拆除工作,并符合《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-20__)和中铁建工集团“施工用电安全管理制度”要求。

13、乙方在施工中如有违反以上条例及相关规范规程,必须按要求立即进行排查和整改,对于不整改或整改不彻底现象甲方依据实际情况有权对乙方进行50?000元罚款。

14、乙方在施工现场临时用电中如果违反相关规定、制度或触犯法律法规造成严重事故时,一切损失及后果由乙方负责,并视情节严重还要追究相应的法律责任。

15、乙方在施工完毕退出施工现场前应办理出场签字手续,甲方电气技术人员有权对乙方撤出的设备和设施进行检查,并对乙方施工用电费用进行清算,签字完毕方可撤离现场。

16、施工用电费用甲方按照总包规定向乙方收取。

a、按照乙方在该工程内施工项目总造价的1%(参考)进行收取;即施工用电总费用(元)=施工项目总造价(元)×施工用电系数(1%)。乙方在施工入场一周内一次性付清。

b、乙方在所有配电箱中安装电表,按实际用电量计算,每月抄表结算支付;月费用(元)=月实际用电度数(度)×单价(元/度),乙方工程完毕撤出现场前结清所有用电费用。

c、不单独收取,临时用电费用已包含在其它费用中。

17、临时用电管理协议自甲乙双方签订之日起生效,甲方签字同意乙方撤离现场终止。本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方负责人:(签字并盖章)。

乙方负责人:(签字并盖章)。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十

1、生产工人必须遵守下列安全要求:

(1)水泵(含潜水泵、一般水泵)接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面。接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制定切实可行的安全措施才能作业。

(2)使用移动式用电设备(如振动器、水磨石米机、手持式电动工具)的操作者,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

(3)电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人执行,调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋、绝缘手套)严禁电缆浸水。

(4)每天下午下班时,必须用绳子把潜水泵从水中(井下)运回地面,不准利用电缆当作绳子提升潜水泵。

2、现场电气人配备及其职责的基本内容: 

(1)施工现场必须视工作量大小配备足够的持证电工(不少于两名),电工应持市、地劳动安全监察部门核发的电工证。

(2)在驻场电工中,应由项目负责人指定一名责任心强、技术较高的电工为现场电气负责人,电气负责人的职责是负责该现场日常安全用电管理和保管安全用电技术档案。

(3)施工现场的一切用电设备的金属外壳必须接零(由专用变压器供电)或接地(由公用变压器供电)保护,现场电工必须熟悉现场的用地施工组织设计,正确安装、维护现场的电气设备。

(4)现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程,维护电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关的手柄上挂上“严禁合闸、有人工作”的标示牌方能进行工作,未经验电,则应按带电作业的规定进行工作。

须得到电气质安员同意方能进行。

(6)现场的一切电气设备必须由持证电工安装、维护,非电工不得私自安装、维护、移动一切电气设备。

(7)运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。漏电开关应送生产厂或有维修资质的单位修理,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。

(8)一切用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具,严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备(包括连接电气器具的插座)。

(9)严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。

(10)潮湿场所的灯具安装高度小于2.5m必须使用36v照明电压,人工挖孔桩孔内照明必须使用12v照明电压。

(11)现场电工除做好规定的定期检查外,平时必须对电气设备勤巡、勤查,发现事故隐患必须立即消除。对上级发出的安全用电整改通知书必须在规定的期限内彻底整改,严禁电气设备带病运行。

焦作建苑达建筑有限公司

200 年 月 日

一、开关箱不规范 存在的隐患

相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源,避免人员触电事故的发生。

二、相线、工作零线、保护零线混用,存在导致人员触电或烧坏设备的隐患

《施工现场临时用电安全防范措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十一

承包方(简称乙方):_________________。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,明确双方的安全生产责任,加强现场施工管理,确保现场文明施工及施工安全。双方在签订施工合同的同时,根据国家有关法律法规和上级有关管理规定,经双方协商同意,签订本协议。

一、承包工程项目。

1.工程项目名称:_________________。

2.工程地点:_________________。

3.承包方式:_________________。

二、工程项目期限。

本工程自年月日开工至年月日工程完工。

三、协议内容。

(一)责任划分。

1.甲乙双方必须认真贯彻上级有关安全生产、文明施工、消防和环境保护的方针、政策。

2.甲方依法对施工单位的安全生产工作进行统一协调和监管,向施工单位提供施工现场及毗邻区域内有关资料并保证资料的真实、准确、完整。

3.乙方依法承担项目施工安全生产主体责任。

4.乙方要加强施工现场的安全管理,遵守甲方的安全规定和制度,接受甲方及监理单位的安全监督。

5.乙方必须建立安全管理体系和施工所需的安全管理制度及各工种安全操作规程,并认真落实。

6.乙方如果和另一施工单位在同一作业区域内进行施工活动,可能危及对方生产施工安全的,应当签订安全协议,明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施,并指定专职的安全管理人员进行安全检查与协调。

7.乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。

8.乙方必须按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)认真开展隐患排查治理工作,并将隐患排查治理情况报建设单位、监理单位备案。对于甲方排查出的隐患,乙方必须整改。

9.甲方有监督乙方搞好安全生产、文明施工、环境保护及消防管理的义务。对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利,甲方应认真整改。

10.乙方应按照批准的《调试方案》、《建设项目联合试运转方案,组织单机调试、分系统调试,对单机调试、分系统调试的安全负责。合同有约定的,按合同执行。

11.乙方指派同志负责本工程项目的有关安全生产、文明施工、环境保护及防火等工作;甲方指派同志负责联系、检查乙方有关安全生产、文明施工、环境保护及防火等工作。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全生产、文明施工、环境保护及防护工作,共同预防事故发生。

12.乙方应采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

a.妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市设施和河流;

c.使用封闭式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;

d.采用有效措施控制施工过程中的扬尘;

f.对产生噪声、振动的施工机械,采取有效措施,减轻噪声扰民。

(二)资质要求。

1.乙方应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

2.乙方主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员应当具有相应的资格,并能够胜任所在岗位。

3.乙方使用的特种设备应当经过地方技术监督部门检验,并取得有效证件。

4.甲方有权对施工单位的企业资质、安全资质及单位的主要负责人,安全生产的管理人员和特种作业人员的安全资质进行审查。

(三)人员要求。

1.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

2.乙方应提供使用劳动力人员名单,在册施工人员有变动,乙方必须书面通知甲方。

3.乙方人员进入施工现场前,应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。

4.乙方应设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员,并配发可靠的安全防护用品。

5.施工单位人员应当在划定的区域内进行工作,不得随意进入其他单位的施工区域。

6.施工单位人员对所在的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。

7.乙方应确保特种作业人员持有效证件上岗,证件在甲方审核后复印备案,甲方如发现乙方人员无证上岗有权停止其本人工作并对其单位进行经济处罚。

(四)设施、设备管理。

1.乙方必须对特种设备和安全设施进行经常性维护、保养,并定期监测,保证正常运转。维护保养、监测应当做好记录,并由有关人员签字。

2.乙方不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备、设施。

3.乙方人员对所有使用的操作设施设备、工具用具等必须认真检查、发现隐患,立即停止施工,并落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。

4.对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,乙方不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果,均由乙方负责。

5.中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作,严禁无证操作。

6.施工机械按照总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路。进入现场的施工机械,乙方必须进行检查,合格后方能使用。乙方必须建立施工机械操作人员安全责任制,并持证上岗,严禁无证人员操作。

7.乙方如果使用甲方提供的设备,应对设备进行安全检查和确认,并对使用过程中的安全负责。

8.乙方特种设备首次及易地重新安装的,使用单位应当按照有关规定,到当地主管部门申请备案、验收检验和办理注册登记的手续,检验合格后方能使用。

(五)其他。

1.乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度和安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

2.乙方在施工前要认真勘察现场,在其施工组织设计和施工措施中,制定有针对性的安全技术措施、文明施工及环境管理措施,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

3.乙方应当在有危险因素的生产施工场所和有关设施、设备上,设置必须的安全警示标志。

4.乙方的施工场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求,标志明显,保持畅通的出口。禁止封闭,堵塞生产施工场所和员工宿舍的出口。

5.乙方在进行吊装、动火等危险作业和非常规作业时,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

6.乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟,消防器材不准挪用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续。严格落实防火、防中毒措施,并指派专人监督。

7.甲方应对地下管线、架空线路等详细交底,乙方在施工中应采取措施进行保护。

8.乙方应当严格执行《中华人民共和国消防条例》的规定,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好状态。在容易发生火灾的区域施工或者储存、使用易燃易爆器材时,乙方应当采取消防安全措施。

9.乙方在施工现场设置的职工生活设施,应符合国家有关卫生防疫的要求。

(六)法律责任。

1.乙方在施工期间造成的人身伤亡事故、各种机电事故、环境污染事故及其它事故,由乙方承担全部责任,即承担因此而造成的各种直接和间接损失及法律责任。因乙方责任造成甲方、第三方人身伤害及财产损失的,由乙方承担全部责任。

2.由于乙方责任发生安全事故,造成人员伤害的,其工伤保险补偿金和死亡赔偿金由乙方承担。

3.乙方应保证安全生产条件所必须的资金投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

4.乙方在发生施工安全事故后,应当立即如实通知甲方,同时报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏现场,毁灭证据。

5.乙方必须按照规定编制事故应急救援预案,建立应急救援组织,配备必要的装备和物资。一旦发生事故,应迅速采取有效措施组织抢险、抢救,防止事故扩大。

6.对存在安全生产事故隐患的,甲方或监理单位有权责令乙方限期改正,逾期末改正的,有权责令乙方停止施工,停工期间造成的一切损失由乙方承担。

7.在甲、乙双方签订安全管理协议的同时,乙方向甲方缴纳安全保证金万元。乙方违反甲方有关安全管理规定,甲方有权对乙方实施经济处罚。罚款后,乙方须向甲方补缴安全保证金至规定数额。待工程验收合格、办理工程交接后1个月内,安全保证金扣除罚款,无息返还。

8.由于乙方违反有关安全生产的规定对甲方造成的经济损失和由此造成上级主管部门对甲方进行的经济处罚均由乙方完全承担,由甲方从乙方安全保证金中扣除,不足时从工程划线款中扣除。

9.由于乙方违反有关安全生产的规定,甲方有权对乙方进行罚款,罚款应于三日内交甲方财务部门,逾期不交者,每天按罚款总额的3/1000收取滞纳金。超过1个月不交者,甲方有权从乙方工程划线款中双倍扣除。

四、其他。

1.本协议的各项规定适用于订立协议单位的双方,若有与法律、法规相抵触,按有关法律、法规执行。

2.若工期延长,本协议随工期顺延。

3.本协议经双方签字、盖章后生效,双方应严格执行。

4、未尽事宜,按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定执行。

5.本协议一式六份,甲方三份,乙方三份。

甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。

年月日年月日。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十二

协议方:甲方:

乙方:

起止时间:从乙方进场至施工结束。

电费结算:乙方进场前交给甲方5000元保证金,乙方实际用电量每月计量并结算一次,电费单价为1.5元/度。

协议内容:

1、乙方需严格遵守国家及天津市的安全用电技术规范及相关用电标准。

2、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。

3、乙方各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。

4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。

5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。

6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36v以下的安全电压。

7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品;所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。

8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30ma,额定漏电动作时间应不大于0.1s。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15ma。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱内应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。

9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。

10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。

11、甲方若发现乙方违章、隐患作业时,有权责令乙方停止作业并及时整改。

12、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。若责任事故不清时,乙方负80%责任,甲方责任20%。

甲方负责人签字(盖章):。

进场前电表度数:

乙方负责人签字(盖章):

本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十三

第十四条工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专。

项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。

第五十七条违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任:

(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的;

(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

安全检查和隐患整改管理目的:

为了防患于未然,通过定期和不定期的检查消除安全隐患,监督各项。

安全规章制度的落实与实施,解决施工生产中存在的隐患,并及时整改,保证施工生产的顺利进行。

安全生产管理措施:

1、组织措施,2、技术措施,3、经济措施,4、管理措施。

路政值班电话:***。

交通事故报警电话:12122。

高速客服电话:96333。

施工现场安全生产现状及存在的问题、隐患:

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十四

定义:保护接地是指将电气设备的不带电金属外壳与大地连接,接地电阻值一般应小于4ω。保护接零:在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。根据保护零线(pe线)是否与工作零线(n线)分开,保护接零供电系统又划分为tn-c、tn-s和tn-c-s三种供电系统。本文重点论述一般施工现场均采用的三相五线制系统,即tn-s系统。

要点:

1.保护零线(pe线)必须由工作接地线、配电室(总配电箱)或总漏电保护器电源侧引出。

2.同一供电系统内不得同时采用接零保护和接地保护两种方式。

3.所有电气设备的金属外壳、配电箱柜的金属框架、门,人体可能接触到的金属支撑、底座、架体,电气保护管及其配件等均应与保护零线做牢固电气连接。

定义:“三级配电”是指配电箱应分级设置,即总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱用来接设备,形成三级配电。“两级保护”主要针对漏电保护器而言,除在末级开关箱内设置漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱内再设置一级漏电保护器,形成两级保护。

要点:

1.两级漏电保护器的参数相匹配,可按如下方法选择:分配电箱可选100~200ma,但不得超过30maxs的限值;开关箱处不大于30ma,额定漏电动作时间应小于0.1s;用于潮湿的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

2.空气开关不能用作隔离开关,必须选用肉眼可以辨别分断点的开关。

定义:所谓“一机一闸一箱一漏”就是指每台电气设备必须单独使用各自专用的一个开关电器、一个漏电保护器,严禁一个开关直接控制二台及以上用电设备。

要点:

1.箱内开关应贴上标有用电设备编号及名称的标签。

2.箱内接线端子应牢固压接,严禁虚接。

1.同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关上侧。

2.配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

3.配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。重复接地电阻值都不得大于10ω。

定义:安全电压是不致危及人身安全的电压。我国规定的安全电压等级,即为防止因触电造成人身直接伤害事故而采用的由特定电源供电的电压等级,一般分为42v、36v、24v、12v、6v.安全电压应根据使用环境、人员和使用方式等因素选用。

要点:

1.隧道、人防工程电源电压应不大于36v。

2.在潮湿和易触及带电体的场所作业电源电压不得大于24v。

3.建议在施工现场的职工临时宿舍内尤其是金属板材的临建宿舍内的照明电源电压采用36v。

4.照明变压器必须采用双绕组式安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

定义:所谓外电防护,主要是指针对不为该施工现场专用的已经存在的配电线路、设施所进行的防护措施。当因场地条件限制达不到安全距离要求时,必须采取防护措施,防止发生触电事故。

要点:

1.对于外电架空线路,当在其一侧作业时,必须保持安全距离,且随外电线路电压等级的增加,安全距离相应增大。

2.不得在外电架空线路的正下方施工、建造临建、堆放材料及构件等。

3.对于现场内的变压器等设施应用木、竹板及杆件等进行遮拦,并悬挂警示牌等,保证防护设施坚固、稳定。

4.塔吊等起重机械吊运物料、构件等不得在外电线路、设施正上方行走,并保持一定安全距离。

对现场的用电设备、供电设施、线路等进行经常性巡视、检查,发现问题立即整改。

要点:

1.持证上岗,用电设备、闸箱等的接线、日常维护检查均须由取得相应资格的专职电工进行操作,并作好巡视、维修记录,严禁无证上岗。

2.定期对用电设备、供电线路、设施等的绝缘进行检测,不能满足安全使用要求的立即停止使用进行维修或更换。

3.定期对供电系统接地电阻进行检测,并做好记录。

4.大风、雨雪,前后对整个施工现场的供电系统及用电设备进行检查,确保无安全隐患后再投入使用。

要点:

1.专项临时用电施工组织设计要由电气专业技术人员进行编制,并经单位技术负责人审核、审批后方可施工。

2.临时用电系统在施工完成后要经过编制人、项目经理、审批人及专职电工共同验收合格后方www.可投入使用。验收要履行签字手续。

3.建立完善的用电档案,并设专人管理,主要包括:专项临时用电施工组织设计、接地电阻绝缘电阻遥测记录、电工巡视维修记录、临时用电验收记录等。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十五

1、施工及生活临时用电应由项目电气工程师设计,后经项目经理审查,并经业主或监理批准方可施工,竣工后经相关人员验收合格方可使用。

2、施工及生活临时用电的设备和线路的安装、巡检、维修或拆除,必须由持有上岗证的电工施工,非专业人员严禁进行施工。

3、施工用电必须采用三相五线制,即a、b、c相线、保护接零线、保护接地线。选用五芯电缆,其中淡蓝色芯线必须用作n线(即中性线、零线),绿/黄双色芯线(或黑线)必须用作pe线(即地线),严禁两线合二为一、颠倒混用。

4、施工及生活临时用电线路必须架空安装。电缆必须埋地或架空固定,严禁沿地面明设,埋地电缆路径应有方位标志。

5、施工用电系统必须做到“三级配电、两级保护”。三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级标准配电箱;两级保护是指在总配电箱和开关箱中选取符合容量要求和质量合格的漏电保护器。

6、开关箱必须符合“一机、一闸、一漏、一箱、”的原则,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

7、施工及生活临时用电必须使用符合国家标准的配电箱、开关箱等电气材料和设备。严禁使用木制电源板、箱。临时用电设备、线路应定期检查、维修。

8、在施工现场专用变压器中性点直接接地的线路中必须采用tn—s接零保护系统。

9、施工现场电源线路的始端、中间、末端必须重复接地,设备比较集中的地方(如搅拌机棚、钢筋作业区等)或高大设备处(塔式起重机、外用电梯、物料提升机等)要作重得接地。

10、在同一供电系统中不允许一部分设备做保护接地,另一部分设备做保护接零。

11、不得采用铝导体做接地方体或地下接地线;垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。

12、总配电箱应设在靠近电源的区域;分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。

13、开关箱内必须安装漏电保护器,且其额定漏电动作电流应不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。露天、潮湿场所、有腐蚀介质场所或在金属构架上操作时,应安装防溅型漏电保护器。

14、配电箱、开关箱必须配备门锁,并应装设在所控制的用电设备周围且便于操作的地方,与其控制的固定用电设备的水平距离不得超过3米。

15、配电箱、开关箱周围应足够二人同时工作的空间和通道,并有围栏及防雨措施,电箱周围不得堆放任何杂物。

16、固定电箱的中心与地面的垂直距离为1.4—1.6米。移动式电箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6米。

17、临时用电设备、线路禁止带电作业,需接入、拆除、检修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并挂接地线。同时必须悬挂“禁止合闸、有人工作”的'警示牌,停送电必须由专人负责。

18、施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。禁止乱拉乱接电源线路和随意拆装电器(插座)。

19、闸刀开关严禁带负荷拉闸,严禁将电源线直接勾在闸刀上或直接插入插座孔内使用,不得使用花绞线作为临时电源线。

20、电气开关所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

21、室外220v灯具距地面不得低于3m,室内220v灯具距地面不得低于2.5m;普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。

22、碘钨灯采用金属支架时,支架应稳定,并采取接地接零保护;使用螺口灯头时,零线应接在灯头螺线口;移动电源盘插座上漏电保护器必须齐全可靠。

23、碘钨灯电源线应使用三苡橡套电缆;露天使用必须有防雨措施,移动支架手柄处要有绝缘措施,外壳应作保护零线。

24、使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用不大于36伏的安全电压;潮湿和易触及带电体的场所照明,应采用小于24伏安全电压;特别潮湿场所,导电性能良好地面、金属容器内照明应采用不大于12伏电压。

25、严禁利用易燃、易爆、有毒气体或液体管道作为接地体。

26、有人触电,应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。

27、电气着火,应立即将电源切断,使用干砂、四氯化碳或干粉灭火器灭火,严禁用水扑灭电气火灾。

28、下班后应拉闸切断电源,锁好箱门后方可离开。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十六

为做好公司的现场及安全管理工作,贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的生产方针,加强对外来施工单位(乙方)在公司厂区内进行机械工件喷漆作业的安全管理,经甲乙双方共同协商,现制定“安全协议”如下:

一、甲方给乙方提供喷漆场地、电源、水源、油漆(含底漆、面漆、稀料、腻子等喷漆所需材料);以及喷漆劳保用品,提供乙方人员随甲方员工每班一次工作餐,餐具乙方自备;喷漆完工,验收合格后,支付给乙方承包费。

二、甲方对乙方施工现场检查时提出的违章现象和不安全隐患,乙方必须立即整改,如出现危及人身和设备安全的紧急情况,甲方有权对乙方进行罚款处理或停止乙方施。

三、乙方必须按时保质完成甲方派予的喷漆工作。

(1)乙方人员在甲方喷漆工作期间,必须遵守甲方的规章制度,遵纪守法;爱护甲方设施,团结工友;节省甲方材料及消耗,不得浪费及丢失,及时清理现场,爱护环境不得超标排放。

(2)乙方负责乙方喷漆人员的管理、安技和劳保措施落实及安全培训,确保乙方人员身体健康且无传染病,对乙方人员的安全问题负责。

乙方在施工时必须明确指定现场安全负责人,加强施工地点的文明卫生及安全管理,所有施工人员应正确穿戴好防护用品,遵守甲方的厂区安全、现场管理规定,做到安全、文明施工。

乙方施工人员发生的无甲方责任的工伤事故,其责任由乙方自行承担。

(3)乙方人员的各类社会保险等自理。

(4)乙方人员合理使用甲方提供的设备,并做好日常维护保养,人为或失误造成损坏应予赔偿甲方损失。

三、若发生纠纷,双方应友好协商解决;如协商不成则由甲方所在地人民法院管辖,未尽事宜依《民法典》处理。

发包方:____制造有限公司责任人______。

承包方:责任人______。

施工现场临时用电协议书(实用17篇)篇十七

按照jgj46—1988《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计”,编制临时用电施工组织设计是施工现场临时用电管理的主要技术文件。

一个完整的施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等。

外电线路的安全距离是指带电导体与其附近接地的物体以及人体之间必须保持的最小空间距离或最小空气间隙。在施工现场中,安全距离问题主要是指在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离和施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小安全垂直距离。对此,jgj46—1988《施工现场临时用电安全技术规范》作了具体的规定。

为了确保施工安全,对外电线路的保护必须采取设置防护性遮栏、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。如无法设置遮栏则应采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等,否则不得强行施工。

在施工现场,由于现场环境、条件的影响,间接触电现象往往比直接触现象更普遍,危害也更大。所以,除了应采取防止直接触电的安全措施以外,还必须采取防止间接触电的安全技术措施。

设备与大地作金属性连接称为接地。接地通常是用接地体与土壤相接触实现的。金属导体或导体系统埋人地内土壤中,就构成一个接地体。接地体与接地线的总和称为接地装置。

在电气工程上,接地主要有4种基本类别:工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地。

配电室的位置及布置。通常配电室的选择应根据现场负荷的类型、大小和分布特点、环境特征等进行全面考虑;配电室应尽量靠近负荷中心,以减少配电线路的长度和减小导线截面,提高配电质量,同时还能使配电线路清晰,便于维护;配电室内的配电屏是经常带电的配电装置,为了保障其运行安全和检查、维修安全,这些装置之间以及这些装置与配电室棚顶、墙壁、地面之间必须保持电气安全距离;配电室建筑物的耐火等级应不低于三级,室内不得存放易燃、易爆物品,并应配,备砂箱、1211灭火器等绝缘灭火器材。

施工现场临时用电工程一般是由外电线路供电的。常因外电线路电力供应不足或其他原因而停止供电,使施工受到影响。所以,为了保证施工不因停电而中断,有的施工现场备有发电机组,作为外电线路停止供电时的接续供电电源,这就是所谓自备电源。

自备发配电系统也应采用具有专用保护零线的、中性点直接接地的三相四线制供配电系统。但该系统运行必须与外电线路电源(例如电力变压)部分在电气上安全隔离,独立设置。

在建筑施工中用电设备繁多,如塔式起重机、外用电梯、搅拌机、振捣器、电焊机、钢筋加工机械、木工加工机械、照明器以及各种电动工具。这些用电设备吸收电能的用电部分中的电流或功率,统称为用电设备的电力负荷或负载。为了使这些用电没备在正常情况下能够安全、可靠地获得其运行所需要的电力,而在故障情况下又能安全、可靠地得到保护,需要借助合理选择的配电线路、配电装置对电力进行传输、分配和控制。

施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。其敷设方式:室外线路主要有绝缘导线架空敷设(架空线路)和绝缘电缆埋地敷设(埋地电缆线路)两种,也有电缆线路架空明敷设的;室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设(明设线路或暗设线路)两种。

在施工现场的电气设备中,照明装置与人的接触最为经常和普遍。为了从技术上保证现场工作人员免受发生在照明装置上的触电伤害,照明装置必须采取的技术措施有:照明开关箱中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零;照明开关箱(板)应装设漏电保护器;照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器;灯具的安装高度既要符合施工现场实际,又要符合安装要求。室外灯具距地不得低于3m;室内灯具距地不得低于2.4m。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
阅读后的感想可以帮助我们加深对文学作品的理解和赏析,从而提高我们的文学素养和审美能力。以下是小编为大家收集的读后感范文,旨在帮助大家理解读后感的写作方式和思路。
一个成功的述廉报告应该具备客观、全面、准确、实用等特点,以便更好地指导未来的廉政工作。以下是小编为大家整理的几篇述廉报告范文,希望大家能从中学习到一些写作技巧和
总之,情况报告是一种重要的书面材料,能够帮助我们全面了解和分析特定情况。在下面的情况报告范文中,可以看到不同领域和行业的情况报告写作方式和要点。“以人为本,关爱
作文是一种对语言运用和思维能力的综合考验,优秀作文则是在这种考验中脱颖而出的佳作。以下是小编为大家整理的一些优秀作文范文分享,希望大家能够喜欢和受益。
通过学生会工作总结,我们可以回顾过去的工作,发现问题,总结经验,提出改进的建议。请大家仔细阅读以下学生会工作总结,感受学生会在各项工作中的辛勤付出和成果展示。
一个好的策划方案应该具备合理性、可行性、可控性等特点,以提高实施的效果和效率。以下是小编为大家汇总整理的一些优秀策划方案范本,供大家参考和学习。通过学习这些范本
师德师风是教师的“立身之本”,是我们为人师表的基本要求。范文八:师德师风总结——关爱学生,培养学生的社交能力和团队精神。承诺书。范文,欢迎阅读!百年大计,教育为
演讲稿是大学生在公开场合展示自己思想和才华的重要方式,它能够帮助提升演讲者的表达能力和思维逻辑能力。接下来是一些备受好评的大学生演讲稿范文,希望能给大家写作提供
撰写社会实践报告是对社会实践经历的一种总结和回顾,也是对自己行动的一种评估和反思。以下是小编为大家整理的社会实践报告范文,供大家参考。希望能够对大家写作有所帮助
合同协议是合作双方之间互相约束的法律文书,它体现了双方的共识和信任。以下是一些成功案例的实用合同协议范文,供您进行参考和借鉴。甲方投资成立企业,乙方作为挂名股东
心得体会是在一段时间内对个人经历、感悟和领悟进行总结和概括的一种文字记录。接下来是一些心得体会的样本,希望能够给大家带来灵感。多年来,我始终把班主任工作看作是一
工作心得的写作可以促使我们在工作中进行深入思考,提高问题解决和决策能力。小编整理了一些工作心得的案例分析,希望能够帮助大家更好地理解和应用工作心得。
月工作总结可以让我们更好地规划未来的工作目标和计划。小编为大家整理了一些优秀的月工作总结范文,希望能对大家的写作有所帮助。(一)开展干部政治思想教育。一是加强形
调研报告能够为企业决策提供科学依据,对未来发展具有重要意义。以下是小编为大家收集的调研报告范文,仅供参考,希望能对大家的写作提供一些启示。生态城镇是按生态学原理
心得体会是对自己在某个领域或某段时间内的体验与感悟进行总结和归纳,它能够帮助我们更好地认识自己和提高自己的能力,我想分享一下我的心得体会。心得体会是在实践中得来
在开学典礼上,学校常常安排各种精彩的演出和节目,为新学期增添了一丝喜庆和活力。以下是一些经典的开学典礼总结,它们鼓舞人心、振奋人心,值得我们在写总结时参考。
优秀作文需要较强的逻辑思维和合理的结构安排,使得文章条理清晰、观点明确。以下是小编为大家准备的优秀作文范文,希望对大家写作有所帮助和启发。昨天,我一家和xx一家
通过总结心得体会,我们可以更好地反思自己的成长和进步。以下是小编为大家整理的一些心得体会范文,供大家参考和借鉴。参观医院一直是一个令人困惑而又不得不做的事情。当
单位的发展还需要与外部环境的变化相适应,及时进行调整和创新。以下是小编为大家整理的单位危机处理经验,希望能帮到大家。第一条为深化事业单位人事制度改革,建立健全事
心得体会的撰写可以激发我们对于学习和成长的动力和热情。以下是小编为大家整理的一些心得体会范文,供大家参考和学习。思修课,顾名思义就是思想道德修养课。在大学阶段,
通过制定计划书,我们可以更好地组织各项工作,提高工作效率,并达成既定目标。计划书范文可以帮助我们形成全面的思维和观点,从而更好地规划和组织我们的工作和生活。
撰写心得体会可以帮助我们更好地总结和梳理自己的思路。这是一篇通过总结经验和反思思考写成的心得体会,希望对大家有所帮助。千方百计稳定和扩大就业,坚持减负、稳岗、扩
通过撰写总结范文,我们可以更好地了解自己的优点与不足,寻找改进的方向。小编为大家整理了各个领域的总结范文,希望能给大家提供一些思路和启示。本学年以来,x文学社在
通过阅读范文范本,我们可以学习到各种不同的写作风格和技巧。在这里,小编为大家准备了一些范文范本,希望能对大家的写作有所启发。1指导学生认真观察课本插图和挂图,结
家长会是家校携手合作,共同关注学生身心健康和成长发展的重要桥梁。以下是一些家长会的注意事项和经验分享,希望能够给大家提供一些参考和指导。各位家长朋友:下午好!感
自我介绍是一个突显我们能力和素质的机会,通过它我们可以赢得别人的信任和尊重。以下是一些成功的自我介绍案例,希望能给大家提供一些思路和参考。我叫xxx,xxx年x
思想是人类自觉的、有目的的活动过程,是人类认识和改造世界的根本力量。思想的火花点燃人们前行的热情,以下是一些思想启示的故事,一起品味。为了进行自我锻炼,增强自己
小班教案可以帮助教师更好地监控和管理学生的学习过程。在这里,小编为大家整理了一些小班教案的实例,供大家学习和参考。1、体验民俗文化,了解端午节的由来。2、喜欢劳
我在努力工作和学习的过程中,意识到了自己的潜力和能力,这让我更加有自信去面对未来的挑战。【示例文本二】通过实践和总结,我发现自身在团队合作中存在的问题,并提出了
通过月工作总结,我们可以发现和挖掘自己的潜力,不断提高自己的工作能力和水平。接下来是一些关于月工作总结写作的注意事项和技巧,希望能对大家的写作有所启发。
教师心得体会是教师对自身教学经验和教育教学理念的总结和反思。随着教育教学工作的不断进步和创新,教师心得体会也在不断丰富和更新,以下是一些最新的心得体会,供大家参
心得体会的书写过程是一个思考和整理的过程,让我更加明确了自己的想法和观点。在下文中,我们将分享一些关于心得体会的案例,一起来看看吧。今年的春节对于全国人民来说,
一篇优秀作文能够让人产生共鸣,激发读者的思考和创作欲望。永远的朋友:朋友是一辈子的财富,他们就像阳光一样,永远温暖着我。那是一个炎热的夏天,我开着电风扇,还觉得
心得体会是我们学习和成长的里程碑,通过总结可以清晰地看到自己的成长轨迹。下面是一些写得非常好的心得体会范文,希望能给你带来一些写作上的指导和帮助。2019年是新
通过阅读范文,我们可以学习到一些常用的句型和词汇,丰富我们的写作表达。接下来是小编为大家搜集的一些范文范本,希望能给大家带来一些灵感。根据《中共中央办公厅国务院
编写活动方案需要明确活动的核心内容和要点,确保活动的主题和目标得以贯彻执行。以下是小编为大家整理的一些优秀的活动方案,希望可以给大家提供一些灵感和启示。
年度总结是对过去一年的工作、学习和生活进行回顾和总结的一种文书。以下是小编为大家汇总的一些精选年度总结范文,供大家参考和学习,希望能为大家的写作提供一些启示和指
梦想是每个人内心深处的向往和追求,它可以激发我们的斗志和动力。李嘉诚:用勤奋和智慧打造了一个商业帝国,实现了从一无所有到财富的逆袭。很多人都有自己的梦,小小少年
优秀作文的核心在于用恰当的词语表达自己的观点,使读者能够真正理解并被感染。在下面的优秀作文范文中,大家可以看到不同主题和不同风格的作文,希望能够启发大家的写作思
活动总结可以通过调查问卷、讨论会、专题报告等形式进行,以获取来自各方面的反馈和建议。接下来,我们一起来看看这些优秀的活动总结,从中汲取经验和启示。小班孩子的年龄
通过撰写社会实践报告,可以对自己的实践经验进行回顾和反思。以下是小编为大家收集的社会实践报告范文,希望能给大家提供一些参考和借鉴。_月_日至_月_日,我随_大学
在过去的一段时间里,我学到了很多东西,也收获了一些重要的心得体会。小编精心整理了一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家提供一些写作思路和参考。当疫情肆虐,社区成
服务月是一个重要的社会活动,旨在倡导奉献精神和促进社会和谐。以下是我们为本次服务月准备的一份服务活动表,大家一起来了解一下吧。公共服务均等化原则源于西方,国内学
读后感是我们通过深入阅读和思考,将所读内容与自身经历和感受相结合的一种文学表达形式。接下来是一些别人的读后感,希望能够对大家在写读后感时有所启发和借鉴。
贫困申请书是一种向相关机构申请救助或资助的重要文件,它需要详细陈述申请人的贫困原因和现状。接下来将展示一些写作贫困申请书的技巧和要点,希望对大家的写作有所启发。
教师工作总结可以作为个人教学发展计划的依据,为未来的工作设定目标。在下面,我们为大家整理了一些出色的教师工作总结范文,大家可以借鉴和参考。作为一名新老师,从xx
实习总结是对所学专业知识在实际工作中的应用和体验的总结。以下是一些精心整理的实习总结范文,希望能够帮助大家总结实习经验和成果。小的时候,我的愿望就是当一名老师。
对于需要进行长期规划的项目或活动,编写计划书可以帮助我们更好地组织和管理。下面给出了一些公认为优秀的计划书模板,供大家借鉴和参考,希望能对大家有所启发。
自我鉴定可以帮助我们发现自己的优点和不足,为进一步提升自己提供有益的反馈和指导。现在就让我们一起来看看下面这些自我鉴定案例,相信会给你带来一些启发和帮助。
活动方案的编写需要团队合作,各成员之间要进行充分交流和协商,确保活动方案的全面性和可行性。趁着活动方案的热度,我们为大家搜集了一些精彩的案例,希望能够给大家的工
个人简历是一份记录个人基本信息和教育经历、工作经历等内容的重要文件,是企业招聘和个人求职的必备材料之一。它能够展示出一个人的学习能力、工作能力以及职业发展等方面
人事管理涉及到员工的福利、薪酬、劳动关系等方面,对于员工的发展和福利至关重要。以下是小编为大家搜集的人事管理论文,涵盖了人事管理的各个方面,供大家参考和学习。
在工作心得体会中,我们可以反思自己的工作态度和处理问题的方式,找到改进的方向。关于工作心得体会的范文,小编整理了一些精选的文章,以求给大家提供一些参考和收获。
大班教案是指在幼儿教育中,针对大班学生的教学计划和指导方案。我们为您推荐一些大班教案的范文,希望能够给您的教学工作带来一些启示和帮助。(1)了解生活中各种静电现
月工作总结是对本月工作进行概括和总结的重要文档,对于提升工作效率和提升个人能力都具有重要作用。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,供大家参考和借鉴。
范文范本可以指导我们如何组织文章的段落和句子,使得文章结构清晰、层次分明。为了帮助大家更好地掌握写作技巧,特别为大家准备了一些范文范本。一说到“课堂”,很多学生
在撰写致辞时,我们可以参考一些经典的范例,学习优秀的致辞演讲技巧,并根据自己的风格进行创新。每篇致辞范文都在特定的场景中创造了独特的氛围和情感共鸣。
实习心得体会可以为后来的实习生提供宝贵的参考和指导。接下来是一些学生们在实习期间所获得的优秀实习心得体会,希望能给大家带来一些启示和思考。在这一个半月的实习工作
个人简历是展示个人能力和优势的重要材料,它需要求职者精心设计和准确表达。在下文中,我们为大家提供一些经典的个人简历范文,希望能够给大家一些写作上的灵感。
自我介绍也可以是一个展示自信和自信心的机会,通过自信的表达和肯定的语气,让他人对自己产生好感。接下来,我们将为大家分享一些自我介绍的例子,希望能给大家提供一些灵
每个人的一天只有24小时,而充实地度过三分钟,也能让你的生活变得更丰富。以下是小编为大家收集的三分钟学习法,希望对大家有所帮助。各位领导,各位同事:下午好!今天
作文是学习语文的重要环节,一篇优秀的作文可以展现我们对语言运用的掌握。以下是小编为大家整理的一些优秀作文范文,希望能够给大家提供一些写作的思路和灵感。
生日不仅是一个个人的庆祝日,也是一个集体的喜庆日,我们可以和他人一同庆祝和分享快乐。生日总结作为一种传统的写作形式,已经有很多经典的范文可供参考,下面是其中的一
规章制度通常由组织内部的专业人员和管理者共同制定,以确保规章制度的科学性和可操作性。以下是一些规章制度的实施情况统计数据,让我们一起来了解一下。一、安全生产人人
写培训心得能够帮助我们整理所学知识,提升学习效果和培训成果。为了帮助大家更好地理解和掌握写培训心得的要领,以下是一些范文供大家参考学习。回头想想,在入模培训课上
在致辞中,我们可以利用一些修辞手法,例如夸张、排比和比喻等,来增强表达的艺术性和感染力。这些范文涵盖了各个领域的致辞,可以给您提供更多的启发和思路。
活动方案的编制应该具备可操作性和可衡量性,以便在实施过程中进行评估和调整。希望以下范文能为您提供一些灵感和思路,帮助您编制出成功的活动方案。二、活动主题:迎接建
活动总结可以促使我们深化对活动目标、活动内容和活动流程的认识。接下来,大家可以一起来阅读一些精选的活动总结范文,希望对大家的写作有所帮助。为增强幼儿的防拐防骗意
学期总结是在一个学期结束后对自己在学习和成长方面的总结和总结的一种重要方式,它可以帮助我们反思过去的努力和进步,同时也为未来的学习与发展提供指导。接下来,让我们
心得体会是我们在学习、工作、生活等方面的经验总结和思考。我们可以参考以下心得体会范文,通过比较和分析,不断提升自己的写作技巧和水平。器械健身是一种通过使用器械设
教学工作计划的编写需要不断改进和完善,以适应教学环境和教学要求的变化。以下是一些教学工作计划的经验分享和教学案例,可以供教师们参考和学习。从象山到杭州,平时只要
培训心得体会是对自己学习方式和学习方法的反思和总结,可以帮助自我进步。小编为大家准备了一些关于培训心得体会的范文,希望可以给大家提供一些参考和启发。
幼儿园中班的教学方法注重培养孩子的兴趣和激发他们的求知欲望,让他们主动参与学习。以下是一些幼儿园中班总结的范本,通过阅读可以更好地了解该阶段孩子们的发展特点。
写心得体会可以帮助我们更深入地思考和理解某些事情,从而使我们的学习和工作能够有所提升。接下来是一些颇具见地的心得体会范文,希望能够给大家带来一些独特的思考和观点
学期是一段时间内对学习和工作安排进行规划和总结的重要阶段,制定一个合理的学期工作计划可以提高工作的效率,实现自己的目标。我想我们需要为新的学期制定一个工作计划了
读书心得可以为我们建立知识体系提供基础,将散乱的知识整合成一个完整的网络。在下面的范文中,你可以看到不同读者对书中人物形象的描述和评价。哲人云:书籍是面包!书籍
更多申请书可以帮助我们获得更多的机会,实现我们的个人或者职业目标。通过阅读申请书范文,可以了解不同领域的申请要求和表达方式。5月12号成为公司的试用员工,至今已
通过写心得体会,我们可以把零散的思绪整理出来,形成有序的观点和见解。下面是小编为大家整理的一些值得参考的心得体会范文,希望能够帮助大家提升自己的写作水平。
每个月写一份工作总结,有助于我们保持对工作的持续关注和反思。若是对于写月工作总结感到困难,不妨参考一下这些范文,或许能够为自己的写作带来新的思路。今年宣传报道整
培训心得体会是对自己学习和成长的一个回顾,可以帮助我们更好地巩固所学知识。让我们一起来看看其他人的培训心得体会,以此为参考,开展自己的学习和思考。xx日,我有幸
小班教案的编写应当贴近实际,有针对性地解决教学中的问题,提升教学质量。3.希望这些小班教案范文能够帮助到广大小班教师,提升教学质量和效果。活动目标:1、理解故事
范文范本可以激发我们的创新思维,帮助我们写出更富有个性和创意的作品。我们为大家准备了一些优秀的范文范本,希望能够为大家的写作提供一些有益的思考和指导。
领导讲话可以增强团队的凝聚力和向心力,促进共同目标的实现。以下是小编为大家搜集的精选领导讲话稿范文,希望能够为大家提供一些思路和指导。领导用于讲话的文字材料
感谢大家的光临,我将担任今天的主持人,希望能够给大家带来愉快和难忘的时刻。5.以下是一些值得参考的总结案例,它们对我们总结的方法和内容提供了很好的指导。
心得体会是我们在各种经历中获得的宝贵财富,值得我们珍惜和分享。心得体会的书写过程是一个思考和整理的过程,让我更加明确了自己的想法和观点。我会坚持写心得体会,不断
通过总结心得体会,我们可以对自己的成长和进步有一个清晰的认识。以下是小编为大家精心收集的心得体会范文,欢迎大家参考阅读。1、面具带久了,那就是脸了。2、硬地
单位作为社会生活中的基本组织形式,承担着组织和协调各项社会活动的责任。以下是一些在单位中建立良好人际关系和处理矛盾的方法和建议,希望能为大家解决困惑。
竞聘是一种机会和挑战并存的过程,它要求申请者在一定的时间内对自己的能力和优势进行全面的回顾和整理。以下是一些竞聘的注意事项和技巧,希望对大家有所帮助。
通过写心得体会,可以借鉴他人的经验和教训,避免重复犯错。在这些心得体会范文中,有些是关于学习方法和技巧的总结,有些是关于工作经验和职业规划的思考,还有一些是关于
学生会竞选可以培养学生的领导才能,帮助他们学会如何管理时间和资源。以下是一些学生会竞选总结范文,希望能给大家提供一些写作思路。大家好!我是来自xxx。今天十分荣
心得体会是我们在成长过程中的重要财富,通过总结它们,我们可以更好地认识自己,指导未来的行动。下面是一些经典的心得体会例子,希望可以给大家提供一些思路和参考。
欢迎各位光临今天的活动,非常荣幸能够担当主持人的角色。精选以下总结引语,希望能够给大家带来一些启示和思考。尊敬的领导、老师、家长们,亲爱的小朋友们:上午好!首先
代理可以提供更便捷的销售渠道,方便消费者获得需要的产品或服务。最后,祝愿大家在代理事业上取得丰硕的成果,实现自己的人生价值和梦想。经双方友好协商,甲方自愿委托乙
优秀作文是一种艺术形式,具有独特的观点和文采,能够引起读者的共鸣和思考。为了帮助大家理解和掌握优秀作文的写作技巧,以下是一些范文,供你参考。二年级的星期天,妈妈
实习总结是对自身成长和进步的评价和总结,是一次自我认知和人生体验的机会。以下是一些成功的实习总结范文,希望能为大家提供参考和指导。生产实习是我们机器专业学习的一
创作一篇优秀作文需要有扎实的基础,丰富的知识和敏锐的观察力。优秀作文是一座价值的灯塔,指引着读者在思维的海洋中找到方向和力量。作文应该注重结构的合理安排,每个部
首先,更多申请书必须包含你的个人信息、教育背景和工作经验等基本资料。接下来,我们一起来看看一些值得借鉴的更多申请书写作技巧。****公安局**分局**派出所:本
工作计划书是一份有序组织的文件,它能够清晰地呈现出我们在一段时间内需要完成的任务和目标。工作计划书是一份十分重要的文件,下面是一些精选的范文,供大家参考学习。
更多申请书不仅仅是一个简单的自我介绍,更是一个展示自己全面能力的机会。请记住,这些申请书范文仅供参考,最重要的是根据自己的实际情况和需求进行个性化的写作和表达。
通过阅读范文范本,我们可以拓宽自己的视野,了解不同领域的写作表达方式。以下是小编为大家整理的一些范文范本,供大家参考学习。摘要:合理定价评审抽取法是建设工程招标