在执行规章制度的过程中,需要注重公正、公平,以及求实的原则。这些规章制度范文可以作为组织内部培训和交流的重要参考材料。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇一
2、企业应当对本企业的起重车辆进行登记,详细记载每台起重机的规格、性能等有关技术资料,以及历次技术检验、大修理、改变起重机的重要性能和重大事故的情况,以备查考。
3、机动起重机一般应由专职的司机驾驶,并且指定一定的人员负责挂钩和指挥工作。起重机司机和负责挂钩指挥人员,必须视觉、听觉正常,经过专门训练,并经企业安全技术部门考试合格发给合格证后,方准独立操作。
4、禁止起重机械超负荷运行。
5、起重机吊运重物时一般应走吊运通道,禁止从人头上越过,禁止在吊运的重物上站人,禁止吊挂着的重物加工。不许吊着重物在空中长时时停留,在特殊发问下,如需暂停留时,应禁止一切人员在重物下面站立或通过。起重机吊着重物时,司机和指挥人员不得随意离开工作岗位。
6、起重机司机、挂钩工人和维修人员,应当经常检查各自负责的设备和吊具,以保证安全运行,在进行检修、工人加油和清洁等工作时,起重机应当停止运行,如系电动起重机应当切断电源,起重机停止工作后,司机应当将起重机安全稳妥地停放在规定的地方,方可离开。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇二
1、认真做好配电设备基础资料的收集整理工作,建立健全设备台帐,做到内容真实、数据准确,项目齐全。
2、明确设备运行管理责任人,按有关巡视与维护制度的要求,定期对配电设备巡视检查,发现缺陷按设备缺陷管理制度的规定,及时纠正,消除缺陷,并做好详细记录,以避免事故的发生。
3、根据设备运行情况及有关规程要求,认真制定配电设备检修计划,定期对设备进行预防性试验和检修,并做好设备的维修工作,保护注油设备无渗漏、无油污,设备框架无锈迹。
4、严格执行《农村低压电气安全工作规程》和《农村安全用电规程》,建立健全设备操作制度,操作前认真填写操作票,并做到一人操作、一人监护,确保工作人员安全。
5、户外配电设备有明显的安全警告标志。凡需接地的部位均应可靠接地,接地电阻应符合规程要求。
6、高低压熔断器的置换,必须配置与设备额定电流相适应的熔体,严禁用其他导体代替,以保证设备安全。
7、配电变压器不宜超负荷进行。由于负荷变化,导致变压器过载时,应符合《电力变压器运行规定》,方可继续运行。
8、漏电保护器应符合其安装运行规程要求,认真做好漏电保护器的试跳工作,并做好运行和试跳情况的记录。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇三
xx变电站地处xx集镇,属35kv降压站,其拥有35kv母线、10kv母线各一回;20xxkva、s9型主变一台;50kva、s9型厂变一台;共有10kv出线六回,现用四回,分别为泗井线、集镇线、枫香淌线、鄢家墩线,其余两回10kv做备用间隙。
第二节规章制度
文明生产管理制度
第一条尊师爱徒,团结同志,礼貌待人,遵守值班纪律,爱护公物及设备设施,电话联系工作应先报姓名,使用文明专业用语。
第二条上班不准穿背心、裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服饰,做到服装整齐。
第三条严格清洁卫生制度,强调执行:
1.不准在控制室或配电房吸烟、烧饭,以免引进老鼠或引起火灾事故;
2.残食杂物不准乱丢乱倒,需清除到指定地点或垃圾箱;
3.公共场所必须划分清洁区域,安排专人管理,定期打扫,并经常注意保持清洁;
4.控制室、配电室、办公室及所有控制(开关)盘、柜、箱应窗明几净、摆放整齐;
5.室内外无积水、无垃圾、无散失器材和杂物、无蜘蛛网;
6.各种图表具备,悬挂整齐,资料保管符合要求,方便使用;
7.电缆沟电缆排列整齐,无积水、泥沙垃圾、盖板完好平整;
第四条场地环境要求:
1.场地内外应平整无缺,道路成形或畅通,设备巡视有走道;
2.搞好站内外绿化,防止污染,净化空气;
4.生产厂房无漏水损坏,孔洞已堵塞,防火墙均做好,安全设施完好;
5.户室内设备有防鸟措施,杆头已封堵;
6.生产厂区有出入制度,值班期间值班人员不会客,生产厂区不作会客场所,孩童不得入内,并不得有家禽家畜进入。
值班制度
第一条本站值班方式,由所属主管单位根据其在电网中的地位等情况而确定,并编制值班轮流表,值班人员必须严格遵守执行,未经允许不得随意调班。
第二条值班时间,值班人员应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作。
第三条值班人员应穿戴整齐,不准穿奇装异服。
第四条在当班期间,值班人员切记要作好保卫、保密和运行维护工作。
第五条值班人员必须注意对相关业务知识的学习,做到理论上知晓,操作上规范熟练。
交接班制度
第一条值班人员应按规定时间进行交接班,并提前15分钟作好交接班准备工作,接班人员未到齐,不准交接班。特殊情况须经所在单位领导批准后,方可交接班,未办完交接手续前,不得擅离职守。
第二条在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员进行处理,接班人员在交班班长指挥下协助工作。
第三条交接班应交清下列内容,一般应为:
1.系统或本站运行方式;
2.保护和自动装置运行及变更情况;
3.设备异常、事故处理、缺陷处理情况;
4.倒闸操作及未完的操作指令;
5.设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组编号及位置和使用中的工作票情况;
6.其它;
第四条交接时应做到全面交接、对口检查。
第五条交接完毕后,双方值班人员在交接班记录薄上签名。
巡回检查制度
第一条值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备异常状态做到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录、并向有关领导汇报。
第二条巡视应按本站规定的时间、路线进行,对全部设备检查每班不少于3次,中班必须进行1次闭灯检查。
第三条值班人员进行巡视后,应将检查情况及巡视时间作好记录。
第四条遇有下列情况,应增加巡视次数:
1.设备过负荷或负荷有显著增加时;
2.设备经过检修、改造和长期停用后重新投入系统运行;
3.设备缺陷近期有发展时;
4.恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;
5.法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。
第五条单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。
第六条站(所)长、专责技术人员应定期巡视设备。
设备验收制度
第一条凡新建、扩建、大小修、预试的设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。
第二条凡新建、扩建、大小修、预试的设备验收,均按部颁及有关规程和技术标准进行。
第三条设备的安装或检修,在施工过程中,需要中间验收时,设备管理单位负责人应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应作好记录;中间验收项目,应由设备管理单位负责人与施工检修单负责商定。
第四条大小修、预试、设备年校、仪表效验后,由有关修、试人员将情况记入记录薄中,并注明是否可以投入运行,无疑后方可办理完工手续。
第五条验收的设备个别项目未达到验收的`标准,而系统急需投入运行时,须经上级主管部门或主管领导批准。并由修试部门作好记录。
设备缺陷管理制度
第一条运行中的设备发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷,缺陷可分三大类:
(1)一类缺陷:性质严重、情况危急、必须立即处理,否则,即将发生人身伤亡、大面积停电、原设备损坏、通讯中断。
计划,作缺陷消除处理。
(3)三类缺陷;性质一般,情况轻微,对按去那运行影响不大,尚能坚持运行者。
第二条有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由发现人员作好记录,并向有关领导汇报。严重缺陷设备单位负责人应及时组织消除或采取其它措施防止造成事故,需其他部门处理者,应及时上报并督促尽快办理,对一般缺陷可列入计划进行处理。
第三条设备所在单位领导应经常检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。
第四条检修人员消除缺陷后,应及时向有关人员交底,经有关人员验收合格后作好记录,注明缺陷已消除。
两票管理办法
为加强两票管理,确保两票合格率100,保障人身设备安全。根据《安规》和公司相关规定,制定本办法。
一、工作票和操作票制度,是保证人身和设备安全的重要措施,必须严格守《安规》和《州电力总公司两票实施细则》的有关规定,不得无票或达票工作。
二、两票的管理拟定专人负责任,统一管理和发放,定于每月20日收回并评价合格率。按其使用分为“合格”和“不合格”两种,对“不合格”的票,要指出问题或予以说明。
三、工作票和操作票应用钢笔或圆珠笔认真填写,字迹清楚,票面整洁,切实做到所列组织措施严密,技术措施安全可靠。
四、“两票”按月分类进行汇总装订,各执行单位应按“两票”实施细则标准进行自查,自评其合格率。合格率计算方法为:
合格率=(当月使用的工作票-不合格份数)/当月使用的工作票份数x100
工作票和操作票应先统一编号,按其操作顺序使用。对已完工的工作票应盖“已终结”印章,作废的工作票应盖“作废”印章;对已操作的操作票应盖“已执行”印章,作废的操作盖“作废”印章。“两票”保存期均为一年。
五、工作票终结和操作票执行后,应分别在工作票和操作票登记薄上登记。
六、票面要求整洁,切实与现场实际相符。凡有弄虚作假或有意撕毁和丢失者,都定为不合格的票面数。
七、工作票应填写一式两份,一份由工作许可人收执,按值移交,另一份应保持在工作地点,由工作负责人收执,工作完毕办理工作终结手续。如遇特殊情况不能按时完成任务时,工作负责人应在3小时以前提出要求延长时间。操作票由操作人员填写,监护人审查为原则,每张操作票只能填写一个操作任务,在操作时,每操作完一项,应立即对该项做一个“”并记下操作时间。
八、工作票应由工作负责人工作前一天认真填写,交工作许可人查阅签名,同时交工作签发人审核,确认无误后签发,并报调度审批同意。
九、“两票”有关责任人按《电业安规》规定履行职责。
1、工作票签发人:1)工作必要性;2)工作是否安全;3)工作票上所填安全措施是否正确完备;4)工作负责人和全休工作人员是否适当和充实。具备必要的条件:应由本单位熟悉人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉电业安规的生产领导人、技术人员或公司批准的人员担任。
2、工作负责人:1)正确填写工作票;2)正确安全的组织工作;3)结合实际进行安全思想教育;4)检查工作许可人所做的现场安全措施是否与工作票所列的措施相符;5)工作前对全休人员交待工作任务和安全措施;6)监护工作人员遵守本规程;7)工作班人员变动是否合适。具备必要的条件:应从变电站主值班人员中挑选。
3、工作许可人:1)审查工作票所列安全措施是否完备,是否符合现场实际条件;2)正确完成工作票所列的安全措施;3)工作前向工作负责人交待所做的安全措施;4)正确发出许可开始工作的命令。具备必要的条件:由组长或工作中熟悉现场设备情况,熟悉施工技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任,还必须从事本工种三年以上或本班组两年以上,学徒工、实习生不能担任工作负责人。
4、工作班成员:认真执行规程和现场安全措施,互相关心,监督规程和现场措施的实施。
十、对于全年“两票”合格率保持100的班组和个人给予一定的奖励。
设备评级管理制度
定期对设备进行检查评级,是正确了解和掌握设备运行状况,及时发现和消除设备缺陷,保证设备经常处于完好状态的重要措施之一,为切实做好设备的检查评级工作特制定本制度。
第一条设备评级必须从实际出发,以运行考验为重要依据。结合预防性试验、更新改造、大小修后的有关数据和存在的问题,真实全面的反映设备的技术状况。
第二条设备单元的划分,必须结合职责落实到人,实行设备专责制,设备运行责任人应经常掌握所管辖设备的运行状况,进行检修和维护,及时对设备进行鉴定和评级,提出升级方案。
第三条评级工作按每季进行一次,组织运行及检修人员对所辖的设备进行评级,列出二、三类设备缺陷,建立台账,整改落实。
第四条单位的负责人参加设备评级鉴定工作,负责审查,汇总本单位的设备情况,制定设备升级的计划并报公司生产技术单位。
第五条设备按其完好程度分为一、二、三类,一、二类设备统称为完好设备,完好设备与全部设备比例为“设备完好率”以百分数表示:
设备完好率=(一类设备、二类设备)/全部设备x100
第三节全站正常运行方式
xx变电站采用35kv输电线路上大网运行的方式,进行输变电运行。
一、1#主变高压侧通过金33开关与35母线连接运行;
二、1#主变低压侧通过金102开关与10母线连接运行;
三、10泗井线通过金101开关与10母线连接运行;
四、10集镇线通过金103开关与10母线连接运行;
五、10枫香淌线通过金104开关与10母线连接运行;
六、10鄢家墩线通过金105开关与10母线连接运行。
第四节正常运行方式下倒闸操作的原则及步骤
正常运行方式下倒闸操作的原则是严禁带负荷拉,合刀闸,必须使用开关来接通或断开负荷电流。因此在停电操作时,应先断开开关,再拉开线路侧刀闸和母线侧刀闸,送电操作程序与此相反。
1、线路开关停(送)电操作:
线路停电时先断开线路开关,其次是先拉开线路侧刀闸,后拉开母线侧刀闸,送电时的操作程序与此相反。
结合我站实际,假若泗井线路需要停电时,应先断开金101开关,再拉开金1016刀闸和金1012刀闸,送电时应先检查金101开关确在开位,再推上金1012刀闸和金1016刀闸,最后合上金101开关。
2、主变开关停(送)电操作:
停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时先送电源侧,后送负荷侧。
结合我站实际,假若1#主变需停电,则应先断开金102开关,再断开金33开关,其后依次拉开金1022刀闸、金331刀闸;送电时先检查金33开关确在开位,再推上金331刀闸,合上金33开关,其次是检查金102开关确在开位,然后推上金1022刀闸,合上金102刀闸。
3、pt停(送)电操作:
互感器进线侧各相分别验电,验明确无电压后,装设接地线,悬挂标示牌。
送电操作时:1)拆出停电时所做的安全措施;2)装上熔断器或合上自动开关;3)合上出口刀闸,使电压互感器投入运行;4)投入电压互感器二次侧所带的电测仪表和继电保护及自动装置。
4、厂用变停(送)电操作:
我站厂用变电源是通过一组跌落式熔断器与35kv母线连接,负荷侧由两只固在交流电控制屏内的塑料外壳式断路器(tgm10-250/330型和dz20y-100/3300型)分别控制供电所综合大楼用电和厂用电。因此,在停电时,应先分别断开两只塑料外壳式断路器,再拉开跌落式熔断器(注:跌落式熔断器在拉闸时,应先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相);送电时,先推上跌落式断路器(注:跌落式断路器在合闸时,先推上上风侧边相,再推上下风侧边相,最后推上中相),再分别合上两只塑料外壳式断路器。
5、母线停(送)电操作:
我站均采用单母线接线。当35kv母线停电时,应先断开金33开关,再拉开金331刀闸、金311刀闸、互01刀闸;送电操作程序与此相反。
10kv母线需停电时,应先分别断开金101开关、金103开关、金104开关、金105开关,再断开金102开关,其次依次拉开金1016刀闸、金1012刀闸、金1036刀闸、金1032刀闸、金1046刀闸、金1042刀闸、金1056刀闸、金1052刀闸、金1022刀闸、互02刀闸;送电操作程序与此相反。
第五节防误装置
我站采用机械闭锁装置,装有此装置的刀闸分别是:金311刀闸、金316刀闸、金319刀闸、金331刀闸、金334刀闸、互01刀闸、互015刀闸。其机械锁的钥匙有三套,一套存放于中控室,由运行值班人员收执,按值移交;另两套存放于资料室作备用。同时运行值班人员要经常检查机械锁的防雨塑料物是否完好,是否有破损现象,锁是否有锈蚀现象等。
第六节事故处理的一般原则
第一条、处理事故的主要任务:
1、限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备危险;
2、尽可能的保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电;
3、尽快对停电用户恢复供电;
4、调整电力系统运行方式,使其恢复正常;
5、处理事故要注意本站用电的安全,确保本站直流用电电源。
第二条、如果在交接班时发生人身或设备安全事故,而交接班的手续尚未完成时,交班人员应留在自己的工作岗位上,由接班人员协助处理。
第三条、站长或车间主任及相关技术人员,在得到事故通知后,必须立即赶到事故现场,在站、所负责人统一指挥下,快速、正确进行处理。
第四条、值班人员是本站电气事故处理的组织者和领导者,在处理事故时,本站运行人员必须根据分工,坚守岗位,集中注意力,保持设备的正确运行方式,迅速正确的执行站、所领导和县调的指令。
第五条、发生事故时,应仔细注视微机和保护屏的指示情况,当班人员必须记录各项操作执行时间和相关工作记录。
第六条、当跳闸事故发生后,值班人员应先解除报警音响,检查保护动作情况类型及一、二次设备的运行情况,同时认真作好记录,并将事故情况立即报告县调,根据县调的调度命令尽快恢复系统正常运行方式。
第七条、如果调度值班员在下达调度命令时有疑问或有误时,当值人员应随即拒绝执行命令,并把拒绝执行命令的理由迅速报告县调和站所领导,同时作好记录以备待查,在得到正确无误的调度命令后再执行操作任务。
第八条、当值人员在事故处理工作中,必须坚决服从县调的命令,不得任意更改工作步骤和任务。
第九条、有下列情况发生时,当值人员可以在没得到县调命令时,进行工作:
1、将直接对人身和设备构成危害时的设备停电;
2、将已损坏的设备停电;
3、运行中的设备有受损坏的威胁时,应按事故处理规程规定加以隔离;
4、当母线电压消失时,将连接到该母线上的开关断开;
5、当站用电全部或部分停电时,恢复其电源,不待值班调度员的命令而进行的操作,操作完毕后应尽快报告值班调度员。
在电力系统中,变压器是一种主要的电气设备,依靠它升压后将大功率的电能合理的输送到很远的地方,并把不同电压的电网联络在一起,组成复杂的大电网,然后再降压把电能分送到各家用户。
我站的1#主变和厂变均使用的是s9型变压器。
第一节变压器的运行与监视
第一条变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规定连续运行。
第二条变压器可在正常过负荷和事故过负荷的情况下运行。但全天满负荷运行的变压器,不宜采取过负荷运行,如遇事故过负荷,可以短时运行,但不得长时间过负荷运行。
第三条加强变压器的日常巡视检查,做到每天至少一次,每周至少一次夜间巡视。
第四条变压器一般巡视检查内容如下:
1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油;
2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹,无严重油污,无放电痕迹及其它异常现象;
3)变压器声响正常;
4)冷却系统正常;
5)吸湿器完好,吸附剂干燥;
6)其它。
第五条对变压器进行定期检查,如有无异常发热现象,各种标志是否齐全明显,消防设施是否齐全完好等,各种保护装置是否齐全良好等。
第二节主变压器的投运和停运
一、在投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件,并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确等。
二、变压器的停送电操作顺序:停电时,先停负荷侧,后停电源侧;送电时,先从电源侧充电,再负荷侧并列,这是因为:
1、变压器的保护一般均装设在电源侧;
2、先停负荷侧可以防止变压器反充电;
3、可以避免运行变压器过负荷;
4、便于确定事故范围,及时作出判断和处理;
5、利于仪表监视。
三、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于24小时。
第三节变压器的不正常运行和事故处理
一、变压器有下列情况之一者应立即停运,并向调度员汇报,同时报告站所领导:
(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;
(2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;
(3)套管有严重的破损和放电现象;
(4)变压器冒烟着火。
(5)在正常冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升:
(6)变压器油质劣化过甚,油内出现碳质等;
(7)储油柜或安全气道、防爆管喷油、喷烟。
二、当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即将变压器停运。
三、当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运。
四、变压器油温升高超过有关规定,值班人员应按以下步骤检查和处理:
1)检查变压器的负载和冷却介质的温度;
2)核对温度的测量装置;
3)检查变压器的冷却装置。
若温度升高是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则值班人员应调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。
在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。
五、变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。
开关,亦称断路器,是电力系统中最为重要的控制和保护设备,其在电网中起两方面的作用:一是在电力系统正常运行时,可以断开或接通电路电流,并根据电网需要将部分或全部电力设备或线路投入或退出运行,起控制作用;二是在电力系统发生故障时,开关和保护及自动装置相配合,迅速自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网除故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,起到保护作用。
我站所用开关都是由浙江华仪电器科技股份有限公司提供的zw型户外高压真空断路器,它是以高真空度的介质来灭弧和绝缘的,其绝缘强度高、灭弧能力强,常被用在10-35kv需频繁开、合电路中。
第一节开关的运行、监视
一、开关的投运:
1、新装或大修后的开关,投运前必须验收合格才能施加运行电压。
2、新装开关的验收项目按《电气装置安装工程施工验收规范》及有关规定执行。大修后的验收项目按大修报告执行。
二、开关正常运行的巡视检查:
(一)、由值班人员负责巡视检查,每天不得少于一次;
(二)、巡视检查项目:
1、开关的分、合位置指示正确,并与当时实际运行情况相符;
2、绝缘子、瓷套无破损、无裂纹及放电痕迹;
3、各载流部分、出线端子无过热现象;
4、接地良好;
5、巡视开关必须在干燥、巡视现场无工作班组及施工人员、巡视线路保证附近无杂物。
(三)弹簧机构的巡视检查项目:
1、机构箱平整、开启灵活、关闭紧密;
2、开关在运行状态,储能电动机的电源闸刀或熔丝应在闭合位置;
3、检查储能电动机、行程开关接点无卡住和变形,分、合线圈无冒烟异味;
4、开关在分闸备用状态时,分闸连杆应复归,分闸锁扣到位,合闸弹簧应储能;
5、防凝露加热器完好。
(四)开关的特殊巡视检查:
1、新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短。投运72小时以后转入正常巡视;
2、夜间闭灯巡视,至少每周一次;
3、天气突变,增加巡视;
4、雷雨季节雷击后应进行巡视检查;
5、高温季节高峰负荷期间应加强巡视。
第二节开关的不正常运行和事故处理
一、运行中不正常现象:
(一)、值班人员在开关运行中发现任何不正常现象时,诸如分合闸指示不正确等,应及时予以消除,不能及时消除的报告上级领导并相应记入运行记录簿和设备缺陷记录簿内。
(二)、值班人员若发现设备有威胁电网安全运行且不停难以消除的缺陷时,应及时向值班调度员汇报,快速申请停电处理,并报告有关领导。
(三)、开关有下列情况之一者,应申请立即停电处理:
1、套管有严重破损和放电现象;
2、开关内部有异常声响;
3、开关外部有明显渗漏油现象。
(四)开关故障分闸时发生拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电时,应将发生拒动的开关脱离系统保持原状,待查清拒动原因并消除缺陷后方可投入运行。
(五)操作机构常见的现象及原因:
(1)拒动
a、铁芯未启动:
情况二:线圈端子有电压(线圈断线或烧坏;铁芯卡住)。
b、铁芯已启动(线圈端子电压太低;铁芯运动受阻;铁芯撞杆变形、行程不足;连杆变形等)。
(2)误动
c、合后即分(二次回路混线,合闸同时分闸回路有电;分闸锁钩不受力时复归间隙调的太大;分闸锁钩或分闸连杆未复归等)。
第一节隔离开关
一、隔离开关主要为设备停电检修时,使检修设备与带电设备隔开,使其有明显的断开点,其地刀为其主刀断开及检修设备无电后将其合上,使检修设备接地,防止检修过程中突然来电和产生静电感应电压。
二、隔离开关正常运行巡视检查内容和要求:
(1)、隔离开关合闸状况是否完好,有无合不到位或错位现象;
(2)、隔离开关的瓷绝缘应完好无裂纹和无放电现象及闪络痕迹;
(3)、触头检查:
a、检查触头接触面有无脏污、变形锈蚀,触头是否倾斜;
b、检查触头弹簧或弹簧片有无折断现象;
c、检查触头是否有由于接触不良引起发热、发红现象。
(6)、检查防误闭锁装置是否良好。
三、隔离开关的异常运行与处理:
3、隔离开关瓷件在运行中发生破损或放电,应立即报告调度,申请停电更换处理;
4、隔离开关拒绝分合闸:
运行中的隔离开关,如果发生拉不开的情况,不可硬拉,应查明原因处理后再拉。
5、严禁用隔离开关拉、合负荷电流:
b、若带负荷误合隔离开关,则不论任何情况,都不允许再拉开,如需拉开,则应用该回路断路器将负荷电流切断后,再拉开隔离开关。
第二节电压、电流互感器
互感器包括电压互感器和电流互感器,它们是实现仪表测量,继电保护和自动装置必不可少的电气保护设备,因此在电力系统中得到广泛的应用。
一、电压互感器的巡视检查:
1、接线端子是否过热、变色,一、二次回路接线是否牢固,各接头连接是否可靠;
2、电压互感器绝缘子是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象;
3、电压互感器油位、油色是否正常,有无渗漏油现象,硅胶是否受潮变色;
4、互感器内部声音是否正常;
5、二次侧和设备外壳接地是否良好,二次出线的端子箱门是否关好。
二、电流互感器的巡视检查:
1、电流互感器的接线端子应接触良好,无过热松动现象,二次侧无开路;
2、电流互感器在运行中有无异常声响;
3、互感器的油位、油色是否正常;
4、互感器的吸湿器是否完好,硅胶有无变色;
5、互感器的瓷质部分是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象;
6、电流互感器二次侧接地线应接触良好,无松动无断裂;
7、注意三相电流表的平衡情况,有无过负荷运行。
三、电压互感器的异常及事故处理:
电压互感器在运行过程中如有下列情况,应现场立即停用:
1、一次侧熔丝连续熔断几次;
3、电压互感器内部有噼啪声或其它声响;
4、电压互感器内部或引线出口处有严重喷油、漏油现象;
5、从电压互感器内部发出焦臭刺鼻气味;
6、瓷套管有严重破损和放电现象;
7、线圈与外壳之间或引线与外壳之间有明显火花放电,电压互感器本体有单相接地。
四、电流互感器的异常及事故处理:
4、当电流互感器着火时,应立即断开有效电源,值班人员并熟练运用干式灭火器、干燥的砂石或1211灭火器进行灭火。
第一节基本情况
本站直流系统采用智能模块化,它主要是利用微机监控变频开关整流模块和蓄电池组构成的成套装置。
一、充电柜:
充电柜由整流模块、微机监控器、配电监控盒、交直流样盒及显示仪表、交流输入空开及直流输出空开等组成。
二、馈线柜:
馈电屏包括微机绝缘监控、闪光装置、母线自动手动分合闸装置。
三、蓄电池柜:
本站采用pmb密封免维护蓄电池,它无游离电解液,充电时产生的氧气可自行复合,使用期间无酸雾遗留,无需补加蒸馏水,不污染环境,电流容量65ah,单体电压12v。蓄电池是指放电到终止电压时所释放的电量,它具有浮充电压低、使用寿命长等优点,可完全与直流系统配套使用。
第二节直流系统运行和退出的操作
一、直流系统运行操作:
1、检查全部接线是否正确,接装是否牢固,待检查完毕后,拆下电池短路器,监控器电源开关置“断开”位置。
2、接通交流电源,将输入空开合上,此时指示灯有指示,接通了模块输入电源,对应的模块上数据有显示,结果此时无负载。
3、将充电屏中直流输出空开合上,电池电压及控制母线均有显示。此时表明系统已经接通,能够正确的工作。手动调压时操作充电面板上万通报转换开关,观察控制母线电压值将开关打到控制母线所需要电压即可,顺时针电压增加,逆时针电压减少。
4、全部正常后,将监控面板上的开关置于“合”的位置,检查整流设备,在出厂前设置的参数是否符合工作需要,确认无误后,方可进行下步操作。
5、断掉输入电源,将电池输出保险合上,将电池接入输出熔断开关下端,再合交流空开和直流空开,并将所需回路空开合上,系统即进入正式运行阶段。
6、当直流系统退出时,首先断开分段开关,再断开直流输出空开,最后断开交流输入空开。
7、蓄电池的充电一般用浮充,如主机发生故障时,可以用浮充以较小的电流长时间给蓄电池充电。蓄电池的浮充电一般不用主充,因功率较大,轻负荷下运行不经济,如浮充发生故障时,也可用主充代替工作。
8、蓄电池深度放电后应立即充电,最好在12小时内充电。
二、直流系统维护检查:
1、检查电流的使用环境,保证设备不生锈,不结露。
2、检查系统各参数值是否与要求一致。
3、检查电源系统的工作状态,空开用熔丝状态。
4、检查防雷组件的工作状态。
5、检查模块的均流情况,模块均流不平衡度为0.3。
6、检查每个模块的工作状态。
7、检查液晶显示屏情况是否正常。
8、按动键盘查询三相母线监控电压、电池电压、系统电流、监控模块状况等信息。
9、系统有故障时,检查监控器声音报警情况。
10、电池投入使用后,应至少每季度测量浮充电压和开路电压一次,保存完整的蓄电池记录。记录内容:每只电池的浮充电压、开路电压、蓄电池系统总电压、测量日期及记录人。
第三节事故照明
本站采用的是自动照明应急灯。自动照明应急灯的电源来自220v交流电,其平时一直处于充电状态,当本站厂用电源失压后,自动照明应急灯便自动工作,以备处理事故照明。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇四
第一条 为加强劳动纪律管理,提高工作效率,确保电站各项工作正常、有序地进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及《响洪甸水电站集体合同》等法律法规和有关规定,结合我站实际情况,制定本制度。
第二条员工出勤考核是企业各种考核的重要组成部分,是核算员工薪酬待遇的重要依据。考勤管理是企业人力资源管理和劳动管理的基础和关键,是企业在生产经营活动中不可缺少的管理措施之一,各单位(部门)必须予以高度重视,单位(部门)行政主要负责人对本单位(部门)考勤工作负总责。
第三条 考勤准则:
1、遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到、早退,不旷工;
3、工作日内,班前及班中严禁饮酒;
4、工作日内需请假的,必须履行请假手续;
5、工作时间需暂时离开工作岗位,必须征得所在单位(部门)负责人同意;
第四条 电站实行每周五天,每天8小时工作制,周六、日休息。发电运行、变电运行等岗位的员工实行轮班制。员工出勤实行日考勤制度,各单位(部门)必须执行日考勤记录、月考勤报表制度。
第五条 本制度适用于电站全体在职在岗员工。
第六条 员工考勤的监督管理由站行政工作部负责。
第七条 员工考勤以部门为单位进行,各单位(部门)综合员负责本单位(部门)考勤具体工作,没设综合员的,由本单位(部门)指派一名责任心强的人员兼职考勤;有班组的,班组长即为本班组兼职考勤员,负责本班组的考勤工作。电站领导班子成员考勤由行政工作部负责。
第八条 考勤员的职责:
3、协助和指导本单位(部门)员工按规定办理请销假手续;
4、及时、准确地统计、汇总考勤结果,按时报送考勤表。
第九条 考勤员每天以表格形式记录员工出勤情况。
第十条 员工每月的考勤计算时间为当月的1日至月底。每月的第一个工作日为单位(部门)核对、统计、汇总上月考勤情况的时间,班组考勤需每天向所在单位(部门)考勤员上报汇总;每月第二个工作日为部门向行政工作部报送上月考勤表的时间;每月第三、四个工作日为行政工作部审核、建立个人出勤台帐、汇总考勤的时间。
第十二条 员工因公出差或外勤,应有所在单位(部门)负责人批准。
第十三条 员工休假,在离岗前应做好工作交接,并把经批准的有效假单交部门考勤员,考勤员应将请假单附在当月的考勤表上。
第十四条 各单位(部门)考勤员要认真如实地做好考勤登记工作,不得弄虚作假。
第十五条 员工请销假手续:
1、员工休假必须遵守先请假后休息的原则。请假时由本人提前填写好请假单,写明请假类别、请假原因及时间,请病假的需附医院有效证明,请补休的需附有效补休单,按审批权限经批准后方可离开工作岗位。凡未经批准休假的,一律按旷工处理。
2、如确因特殊情况,本人无法办理请假手续的,应与所在单位(部门)主要负责人联系请假,但请假时间不得超过1天,超过1天仍不能亲自履行请假手续的,必须及时委托他人代办。假期期满后,须按时到岗工作并及时办理销假手续。假期期满仍不能到岗的,必须在假期期满之前办理续假手续,否则按旷工处理。
3、请销假的程序和方式:
(1)班组员工请假,半天以内的,由班长审批,并报告所在单位(部门)负责人;半天以上3天以内的,由班长审核,报所在单位(部门)负责人审批;3天以上的,由所在单位(部门)负责人审核,报站分管领导审批。
(2)其他员工请假,3天以内的,由所在单位(部门)负责人审批;3天以上的,由所在单位(部门)主要负责人审核,报站分管领导审批。
(3)站领导副职及中层正职请假须经站主要领导批准;中层副职请假
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索水电站考勤管理制度。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇五
1、安装低压漏电保护器是保证安全,减少人身伤亡事故的一项行之有效的技术措施。农村配电变压器出线,支线和用电户都应安装合格的漏电保护器。
2、要重视漏电保护器的运行和管理工作,保证漏电保护器的安装率、投运率100%和正确动作率在98%以上。
3、绝不允许自行拆除或停止漏电保护器的运行。
4、凡作或私自撤运,造成人员伤亡和设备损坏事故者,要追究相关责任人的责任。漏电保护器失灵或损坏时,要立即更换或修复。
5、漏电保护器要建立运行试验记录,认真填写保护器的试验记录,每月至少对保护器检查试验一次。
6、每当雷击或其它原因使保护器动作后,应进行认真地检查,查明原因,消除缺陷。
7、夏收和用电高峰期间应增加检查试验次数。打雷下雨时,严禁检查试验。
8、漏电保护器不能正确动或损坏时,要立即更换、修复。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇六
一、消防中心监控员负责控制室内消防设备24小时运行的操作、监控、记录。显示火警信号后,应立即派人前往、查看,确认火情后,通过消防广播和警铃疏散人员,并启动相应灭火设备。
二、当设备发生故障时,消防中心值班人员应及时通知工程部进行维修处理。
三、当值班消防监控员要负责消防中心的清洁工作,保持地面、墙壁、设备无灰尘、水渍、油迹。
四、通知工程部弱电专业人员定期对消防设备进行日常维护保养。
五、工程部会同消防监控员每月定期对商场消防系统进行模拟检测,确保消防设备处于正常状态。
六、消防系统如因维护或其他原因要暂时改变消防系统状态,应由工程部书面通知消防中心,并提出相应的临时措施,确保安全。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇七
1、临时用电是指基建工地、农田基本建设、农村养殖业和非正常年景的新增抗旱、排涝用电及其他需要在电力部门立户表计之外,新接电源的用电时间一般不超过6个月。临时用电不包括农业周期性、季节性已由电力部门装设固定接电装置的用电,如脱粒机、小电泵、黑光灯等电力设备。
2、凡属于临时性用电,用电单位或个人应向供电所办理申请手续,经同意双方签订供用电协议并装设计量表计后方可用电。
3、凡属临时性用电,均应装设漏电保护器和短路、过载保护。
4、临时用电如需架设线路,则应符合《农村低压电力技术规程》的有关规定。
5、临时性用电不得转供电。用电结束,供电所应拆除临时用电装置,不允许将临时用电直接转为正式用电。
6、供电所对临时性用电的管理应纳入具体责任人的工作考核。管理责任人应加强对其检查和巡逻。
7、临时性客户的内部线路应符合装置标准,并可靠固定;移动电器设备的金属外壳应具备可靠接地,电源线应用完好的绝缘电线,不允许使用破损的电线和合格的电器设备。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇八
1、实训过程中,要贯彻“预防为主,安全第一”的原则,必须加强实训过程的安全教育。
2、任课教师及实训室管理人员要对实训过程中学生的安全负责。在实训准备,工作中必须考虑实验操作的安全要求。
3、做实训前,首先检查实训室的安全情况,不允许有不安全因素存在。
4、用电设备要有良好的接地保护和漏电开关。
5、实训过程中如发生人身或设备事故时,要立即切断电源,及时抢救,保护好现场,并立即报告有关领导和上级主管部门。
6、发生事故后要及时查明原因,由当事人向有关部门写出书面报告,并按有关规定处理。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇九
(1)箱式变配电站应该建立健全合理有效的安全运行规章管理制度。箱式站应该明确负责人和运行人员职责。厢站应该有抄表记录,设备试验检修记录,设备异常及事故记录,来站人员登记记录,安全培训记录。应该制定箱式站巡视检查制度;设备缺陷管理制度;电气设备检修制度(涵盖检修工作票制度,工作许可制度,工作监护制度和检修工作间断,转移,终结制度);倒闸操作制度;工(器)具管理制度;安全用具管理制度和异常停电事故处置办法等制度规章,防止杜绝设备和人身安全事故发生。
(2)箱式变配电站应该绘制张贴高低压变配电设备的一次接线原理图。箱式变配电站运行人员应熟练掌握高低压变配电电气设备一次接线原理图,熟悉厢站电气设备规范,性能,位置,操作和维护方法。
(3)箱式站所有功能室门上必须加锁。巡查,检修,异常事故处理和其他必要情况时由有资质的人员开锁,操作。
(4)箱式站应悬挂相应的警告标志,配置合格有效的灭火器具和联系方式。
(5)运行人员应该使用和穿戴符合电压等级的绝缘用具和防护用品。箱式站的绝缘靴,绝缘手套,绝缘棒及验电器的绝缘性能,必须定期送到由相应检验资质的单位进行检查试验。
(6)无资质,非运行人员禁止操作箱式站内的电气设备。
(7)箱式站进行停电检修或安装工作时,应该有保证人身安全和设备安全的组织措施和技术措施,应该向工作负责人指明停电范围及带电设备所在位置。
(8)箱式站的电气操作,必须两人进行。一人监护,一人操作。
(9)箱式站设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸合采取安全措施以前,不准接触设备,以防突然来电。
(10)在雨,雾,雪天气巡视箱式站时,必须穿绝缘靴。雷雨天气不准靠近箱式站。
(11)倒闸操作必须做好组织措施和技术措施的落实,严格执行倒闸操作票制度。
(12)箱式站检修清扫必须停电进行,检修人员必须在指定区域工作,10kv电压距离带电体不少于1m间距。
(13)对检修清扫的开关,必须断开前一级开关后方可进行,严禁在带电开关下进行清扫检修工作。
(14)在电容补偿器,变压器,电缆线路上工作时,停电后应先充分放电,放电时操作人员必须带绝缘手套。
(15)箱式站每年应该进行一次高压设备,变压器,电缆线路的继电试验和接地阻值测试试验。
(16)箱式站应该有防雷电保护措施。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十
1、学校鼓励各部门及本校教职工、学生使用网络资源。
2、学校网络管理部门为需要接入网络的终端统一分配ip地址。
3、网络管理人员对入网设备的名称、入网软硬件配置、入网接入端口和安装的软件实行统一规范和管理,不定期检查其使用情况。
4、学校网络使用的internet域名由网络管理部门统一规划和管理。
5、网络管理部门按照有关网站和信息上网的管理办法负责学校网站的运行管理。
6、学校的电子邮件服务仅限于与工作有关的通信业务,不得通过电子邮件传输涉密信息。
7、学校的internet信息服务主要用于与学校教学、科研和管理工作有关的通信业务,用户应控制查阅娱乐性的内容和调阅下载大量占用网络通信流量的影视和音乐等多媒体信息。
8、任何人不得利用学校网络提供的各种信息服务从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动,不得制作、查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽色情的信息。
9、学校网络上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络设备和服务的活动,包括(但不局限于)在网上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、不以真实身份使用网络资源、随意复制或使用未经安全检查的系统软件,以及盗用他人账号等。
10、不得利用网络对他人进行诽谤、诬陷、欺诈和教唆等,不得侵犯他人的名誉权、肖像权和姓名权等人身权利,不得侵犯他人的商誉、商标、版权、专利、专有技术和商业秘密等各种知识产权。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十一
1、运行操作人员,必须经过专门培训并经过考试合格取得上岗资格证才能独立操作。
2、当班人员必须认真做好运行过程中状态监测、日常点检和各项运行记录。
3、运行中遇到异常情况时,值班人员应根据规程进行紧急处理,并及时报告有关部门。
4、当班期间,运行人员应按规定巡回检查,不得随意离开工作岗位。
5、压力设备不得超压运行,动力设备不得超负荷运行,所有设备不得带病运行,任何一处发生故障都应及时排除,并做好故障排除记录。故障排除后,运行操作人员必须做好设备检修后的试运行记录,填好各种表卡,准确地反映设备运行状态。
6、各班组定期将运行记录集中整理后报送公司,以便能以此为依据,综合历次检修记录,制定合理的检修计划。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十二
一、运行人员应具有高度的政治责任心,坚决拥护党的领导,贯彻执行党的路线、方针、政策 和上级指示,有从事本岗位工作的事业心和责任感,并具有良好的职业道德。
二、运行人员应严格遵守有关规章制度,要有高度的安全意识和自我保护意识,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,努力完成上级交给的.各项任务。
三、运行人员在当值期间必须严格履行对所属机、电设备进行正确监测职责,至少每二小时巡检一次,及时发现异常,防患于未然,并在专用记录本上作简要记录和签名。
四、值班人员应严格执行两票三制(即工作票、操作票、交接班制度、设备巡回检查制度、设备定期试验及轮换制度)和其它制度。
五、值班人员应严格贯彻执行上级命令,当接到上级命令时,应复诵一遍,无误后应迅速执行。如认为命令有误时,可向发令人指出,并作简单解释,如发令人确定自己的命令是正确时,值班人员应立即执行;如果上级命令直接威胁人身或设备安全时,则无论在何种情况下均不得执行;同时应立即将情况汇报主管部门、水电服务中心领导。
六、值班人员必须监察现场状况,当发生紧急情况(如火灾、人生触电等)时,可不等请示许可,一方面尽力应急处理而进行必要的操作,另一方面全权招集指挥有关人员进行除灾抢救工作,但事后应立即报告上级。
七、 电站值班必须作到四防:
1、严格防止误操作事故;
2、严格防止扩大事故;
3、严格防止设备缺陷发展成事故;
4、严格防止人身伤亡事故。
八、值班现场设置的记录、报表必须无条件按规定记录完成,做到项目不遗漏,数据不伪造、无差错,字迹清晰、整洁,并对记录的真实性负责。
九、值班期间,发现异常情况,必须认真检查分析,作到心中有数,如实反映情况不得无动于衷、弄虚作假、隐瞒真相。
十、值班人员必须服从领导,听从指挥,遵守劳动记律。值班时做好“事故
预想”工作;并作到五不准:不准睡岗,不准再生产现场争吵、打架,不准擅自离岗、窜岗,不准乱动设备,不准做与上班无关的事情(如喝酒、打扑克、下棋、打麻将、玩游戏等)。
十一、值班人员在值班期间必须监守岗位,如有特殊原因需迟到或早退或需离开自己的岗位时,值班人员要得到值班长的许可;值班长离开时要指定值班长助理或代理人负责,并交代当班注意事项。
十二、运行人员必须按值班轮值表值班。值班员因事需换岗时,要向当值值
班长报告,并得到同意后方有效,值班长需换岗时必须报告电站负责人,并得到同意后方有效,而且不允需连续上岗。
十三、运行人员请假必须履行请假手续。临时因故不能上班时,一般应按车间规定时间提前向值班长当面请假,如当班人员不足时,值班长应立即报告电站负责人,以便调配人员上班。
十四、值班期间,必须保持现场和设备的整洁,严格遵守有关规定。
十五、所有值班人员,穿戴必须符合安全劳动要求。
十六、所有值班人员,必须严格执行运行规程、电业安全工作规程及各项规章制度。
十七、运行人员应严禁未经允许的外来人员进入生产现场。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十三
确保配电房高、低压设备安全运行。
小区内配电房高、低压设备、变压器等。
3.1每班必须清洁值班室、配电室环境,每班对高压环网柜巡视两次。
3.2春冬季对变压器每二小时巡视一次,夏秋季每一小时一次,并将检查结果记录于《配电房值班记录表》内。
3.3每小时对低压配电柜巡视一次,记录设备运行数据,同时检查运行情况。
3.4供配电设备发生异常情况时及时报告班长,并在维修人员协同下排除异常。
3.5交接班要求。
3.5.1认真听取交班人员的值班和设备运行报告。
3.5.2认真查看上一班的'工作记录。
3.5.3检查仪器、工具等物品是否齐全、完好,并在接班记录上签名。
3.6有下列情况的,不准交接班:
3.6.1上一班运行情况未交接清楚,记录不规范,配电室、值班室、操作室不清洁。
3.6.2接班人员未到岗,交班人不准下班。
3.6.3严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。
3.6.4若交接班过程中发生故障,应停止交班,由交班人员负责处理事故,接班人协助。
3.7安全操作工作规程。
3.7.1值班人员应严格按操作规程操作供配电设备,保证设备正常运行。
3.7.2配电柜进行检修时,应填写《配电柜检修工作票》,经管理处经理同意后,方可进行。
3.7.3全部停电或部分停电作业时,应在断开的开关闸把柄上悬挂'禁止合闸'告示牌。
3.7.4严禁带电作业,紧急情况须带电作业时,应有监护人和足够的照明,并戴绝缘手套、工作帽、工作衣、穿绝缘鞋及确认安全才可进行。
3.7.5自动安全开关跳开或熔断器熔断后时,应先查明原因,再进行恢复,必要十先试送电一次。
3.7.6电流互感器不得断路,电压互感器不得短路。
3.7.7不得带电用兆欧表测量绝缘电阻。
3.7.8操作高压隔离开关必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋及戴工作帽。
3.7.9供电发生突然停电时,应立即联系供电有关部门及时处理。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十四
第一条 为了确保安机组的安全生产,便于机组出现异常情况时统一指挥和处理事故,保证汇报渠道的畅通,特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于运行部各专业主管及以上值班人员。
第二章 组织与职责
第三条 参加值班人员为运行部各专业主管及以上人员组成,配合公司值班要求实行轮流值班制度。其职责是代表运行部组织、协调现场安全生产、后勤服务和安全保卫工作,解决机组运行生产中出现的问题。
第四条 参加值班的人员是公司值班人员的组员之一,接受公司值班领导的统一管理。根据生产需要可设一名或多名值班人员。
第五条 运行部每日必须安排至少一名值班人员值班,值班时间为24小时制,即早上8:00至第二天的早上8:00。
第六条 值班人员要定时参加厂部值班人员会议,如实汇报生产、生活、劳动纪律方面的情况以及需要各部门之间协调解决的事宜。并及时传达值班领导下达的临时安全生产措施。
第七条 值班期间要认真履行值班检查制度,定时、定点到各岗位检查工作情况,并在值班签到表上签字。在检查中发现的问题及时予以解决、汇报、协调、考核。
第八条 值班人员应每天做好值班记录,记录各值班前会、班后会情况,记录值班期间的工作处理情况,并认真移交下一值班人员,对一些重要事项和尚在进行的工作还应口头交代一遍,以便引起其足够的重视。
第九条 值班人员的手机必须24小时开机。当机组出现异常情况
后,值班人员必须迅速赶到生产现场,了解清楚事故的原因,正确指挥事故的处理,并将事故情况如实汇报值班领导和部门领导。机组异常暂时不能消除时,要及时联系对应部门的值班人员,寻求技术支援。
第十条 值班人员必须遵守如下纪律:
(四) 非值班期间如因工作需要赴公司的,必须无条件服从值班负责人的调配;
(五) 值班期间违反本制度时,直接报请由厂部考核。
第三章 检查与考核
第十二条 运行部组织对本规定的执行情况进行检查和评价,每季度一次。
第十三条 对违反本规定的行为,依据《生产本质安全奖惩管理规定》进行考核。
第十四条 检查和评价记录应妥善保管,保存期为3年。
第五章 附 则
第十五条 本规定由公司运行部负责解释。
第十六条 本规定自发布之日起执行。
为规范电站运行值班管理、搞好安全生产,使电站在一个安全、有纪律的.环境下运行,特制定以下制度:
一、发电站运行值班采取8小时轮班一天3班制值班时间如下: 夜班02:0010:00 白班10:0018:00 中班18:00次日02:00 。
二、值班人员不得迟到、早退,若有事情无法按时接-班,需事先向相关领导请假并请其他工作人员暂为代班,迟到早退超过一个小时者按旷工处理(旷工按该班次实际工资的三倍计罚)。
三、在交接-班时如果接-班人员在接-班时间过后15分钟未到电站也未请其他人员值班的,交-班人员电话联系相关领导,由交-班人员代替未到人员值班或者由领导找其他人员值班,对旷工人员的罚款将由代替他上班人员所得。
四、值班人员不准带亲属、朋友、小孩上班,在值班期间不允许其他无关人员进入电站机房(特别是小孩),一经发现扣发工资50元。
五、值班人员不准在值班期间赌博、喝酒,醉酒后不得值班,一经发现扣发工资100元。
六、 值班人员在值班期间不得随意离开值班区,无故离开一经发现当旷工处理,若有事情需离开时,则必须请电站其他人员代为值班后方可离开,在值班期间出现任何问题及时向主任或者经理反映,如果因值班人员未及时报告造成的后果将由值班人员负责。
七、工作人员不准带电检修设备,电站跳闸等情况如果因值班人员为原因未及时处理,出现重大事故,由值班者将全权负责,并追究相关法律责任。
八、水工在值班时不准喝酒,在酒后不得上水沟,发现者扣发工资100元。电话保持畅通,以便值班人员通知水压等变化情况,随时去处理。
九、旷工三次者休假两个月,具体上班时间看情况而定。
电站既是老板的,更是员工的,员工的工资与发电量挂钩,希望各位员工在以后的工作中以主人翁的态度工作,为自己服务。
电气设备运行时电力系统重要部分,良好的运行人员队伍是保证电网和供电设备安全运行的前提条件,为保证电力系统的安全,和供电单位的正常生产提供保障,特制定以下规定:
1、认真执行总公司下达的各项规章制度,学习公司下达的文件精神。
2、正确履行岗位责任制,脚踏实地的干好本职工作。
3、严格执行颁布的《电业安全规程》,《变电现场运行规程》、《变电运行通用规程》,严格执行“三制”。
4、认真学习本岗位制度,技能知识。熟悉掌握“三熟”“三能”。
5、熟知配电室内各种仪表,信号装置的作用和使用。
6、掌握配电室一、二次系统电气设备的位置及用途,各种设备的正常运行方式及维护、巡视检查项目。
7、熟知各种电气设备运行参数、极限负荷,及时发现设备运行中的异常状况并作出相应的防范措施。
8、掌握配电室内的一、二次设备原理、结构、性能和运行情况。
9、熟练填写倒闸操作票,并在监护下进行变电操作。
10、正常处理事故及异常,对配电室发生的故障机异常情况。进行查找原因制定措施,做到“三不放过”。
11、会使用一般电气仪表、安全工具,并了解常用备品材料的用途。
12、做好所管辖电气设备的运行、维护、巡回检查和调整工作,发现异常情况及时汇报,能及时处理简单的设备缺陷,并在指挥下正确处理一般事故。
13、保管好所管辖的备品、工具、做好配电室内的清洁工作。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十五
规范给排水设备设施运行管理工作,确保给排水设备设施的良好运行。
适用于物业集团所辖物业区域内给排水设备设施的运行管理。
3.1值班人员负责给排水设备设施运行情况的巡视、监控、记录。
3.2给排水技工具体负责给排水设备设施的运行管理。
3.3系统工程师负责给排水设备设施运行管理工作的组织实施。
3.4全面质量管理办公室、部门经理负责给排水设备设施运行情况的检查、监督。
4.1巡视监控。
4.1.1值班人员每两小时巡视一次园区水泵房设备设施(包括机房、水池、水箱等),对其运行情况进行记录。
4.1.2每周巡视一次园区内主供水管上闸阀以及道路上沙井、雨水井。
4.1.3巡视监控内容如下:。
a.水泵房有无异常声响或大的振动;
b.电机、控制柜有无异常气味;
c.电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅;
e.机械水压表与pc上显示的压力是否大致相符,是否满足供水压力要求.
f.水池、水箱水位是否正常;
g.闸阀、法兰连接处是否漏水,水泵是否漏水成线;
h.主供水管上闸阀的井盖、井裙是否完好,闸阀是否漏水,标识是否清晰;
i.止回阀、浮球阀、液位控制器是否动作可靠;
j.临时接驳用水情况;
k.雨水井、沉沙井、排水井是否有堵塞现象。
4.1.4值班人员在巡视监控过程中发现给排水设备设施有不正常情况时,应及时采取措施加以解决;处理不了的问题,应及时详细地汇报给系统工程师,请求协助解决。整改时,应严格遵守《给排水设备设施维修保养规程》。
4.2给排水设备设施异常情况的处理。
4.2.1主供水管爆裂的处置:。
a.立即关闭相关连的主供水管上的闸阀;
c.立即通知客户服务部及系统工程师,系统工程师组织人员抢修;客户服务部负责通知相关用户关于停水的情况;如属市政给排水应立即通知供水公司抢修。
d.如地下水管爆裂,系统工程师应立即组织技术人员尽快挖出所爆部位水管;
f.确认一切正常后,对检修现场进行清理或回填土方,恢复原貌。
4.2.2水泵房发生火灾时按《火灾、火警应急处理程序》处置。
4.2.3水泵房发生水浸时的处置:。
a.视进水情况关掉机房内运行的设备设施并拉下电源开关;
b.堵住漏水源;
c.如果漏水较大,应立即通知系统工程师,同时尽力阻滞进水;
d.漏水源堵住后,应立即排水;
f.确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后,开机试运行;如无异常情况出现则可投入正常运行。
4.2.4因设备故障等原因出现紧急停水时,应立即按《紧急停水处理程序》进行处理。
4.3水泵房管理。
4.3.1非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经系统工程师同意,在给排水技工的陪同下方可进入水泵房,同时在《设备机房外来人员入室登记表》上进行登记。
4.3.2水泵房内严禁存放有毒、有害物品;
bsp;4.3.3水泵房内应按规定备齐消防器材并放置在方便、显眼处。水泵房严禁吸烟。
4.3.5水泵房内内通风良好,::光线充足,门窗开启灵活。
4.3.6水泵房应当做到随时上锁,钥匙由值班人员保管,借用须登记。
4.4交接班要求。
4.4.1接班人员应准时接班。
4.4.2接班人员应认真听取交班人交代,并查看相关记录,检查工具、物品是否齐全,确认无误后方可接班。
4.4.3有下列情况之一者不准交班:。
a.上一放运行情况未交代清楚;
b.记录不规范、不完整、不清晰;
c.接班人未到岗;
d.事故正在处理中或交班时发生故障,此时应由交班人负责继续处理,接班人协助进行。
4.5值班人员应将给排水设备设施的运行数据(环境温度、电压、水压)及运行状况完整、规范地记录在《二次生活给水泵运行记录》内。每月的3日前由系统工程师将上月记录整理成册后交部门资料室存档,保存期为三年。
6.0记录表格。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十六
一、为进一步加强公司安全生产工作,规范安全生产管理,依据国家法律、法规和股份公司规定,结合公司生产经营实际,对安全生产管理规章制度进行了修订,形成了《中国水利水电第五工程局有限公司安全生产管理制度》(以下简称《安全生产管理制度》)。
二、《安全生产管理制度》共有30个管理办法。针对公司安全管理体制建设、机构设置、工作职责、检查考核、教育培训、事故管理、职业病防治、档案资料管理等作了明确的规定;针对特种设备安全管理、重大危险(源)因素控制、消防、民用爆炸物品管理、安全技术、施工用电、应急救援等方面制定了专门的管理办法。
三、《安全生产管理制度》中,“二级单位”指公司所属各分局、各子公司、事业部、公司直管项目部的统称,“项目部”是指公司在建项目部,包括二级单位所属项目部和公司直管项目部。
四、《安全生产管理制度》适用于公司总部各部门、二级单位和项目部。
五、安全生产方针:“安全第一、预防为主、综合治理”。
六、公司安全生产管理目标:规范管理、持续改进;杜绝较大及以上事故,遏制一般事故,努力实现死亡事故“零”目标,建立本质安全企业。
七、公司在安全生产管理工作中,坚持以人为本、珍爱生命、安全发展的理念,坚持“技术可能、经济可行、风险可控、管控可及”的原则,坚决反对在安全生产不受控条件下的赶工抢工,坚决反对在安全生产不受控条件下的产值规模扩张;坚决反对减少必要安全投入形成的非正常业绩利润。
八、公司实行安全生产岗位责任制度,坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则;坚持责任明确、分工负责、落实到人、齐抓共管的原则;坚持分级管理,各负其责,自上而下逐级监管的原则。
九、二级单位(项目部)在贯彻落实《安全生产管理制度》的同时,应针对本单位(项目部)生产经营的特点和实际,制订具体安全生产实施细则,建立、完善本单位(项目部)安全生产规章制度。
十、二级单位(项目部)要在贯彻执行本《安全生产管理制度》的同时,与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有机结合起来,不断完善、持续改进安全生产管理工作;积极探索和引进其他先进的安全生产管理思想、管理理念和工作方法,不断提高员工的`安全生产意识,不断提高单位的安全生产管理水平,实现安全生产管理的标准化、规范化、制度化和常态化。
十一、公司国外工程项目应遵守项目所在国家(地区)的相关法律、法规及标准规范,并按照“不低于公司国内安全生产管理标准”原则开展管理工作。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十七
为确保我公司所属运行水电站水库大坝安全渡汛,根据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《广西水利电业集团有限公司所属发电企业防汛管理指导书》,结合公司实际,特制定本制度:
1.公司所属运行水电站水库大坝每年5-10月为汛期。汛期实行24小时防汛值班,其余时间根据坝体、水文及天气情况加强值班。
2.值班内容主要包括汛期水库大坝防汛值班、水库大坝日常工作值班、坝体常年维护值班、防汛应急抢险值班等。
3.值班实行“一把手负责制”。
4.值班人员职责:
(1)值班人员必须坚持24小时坐班制,晚上必须在值班室就寝。特殊情况需离开岗位的必须向单位领导报告,并另安排其他人代值,但责任人仍属当班的原值班员本人。当班人员未经批准擅自离开岗位者,作旷工处理,并追究责任。
(2)值班人员应掌握当班气象、水情、降雨、水库水位、进库、出库流量等水位,并保证水情的传递和通讯联系畅通,每天上午8:00时,下午18:00时应及时向本站及公司防汛办汇报当天水情,紧急情况随时加报。
(3)水库汛限水位以上的防洪库容及洪水调度运用,必须服从县防汛指挥部统一指挥,做好电话记录,并按水库大坝管理岗位责任制要求做好与之相关的工作。
(4)值班人员每天必须上、下午、晚上分别到大坝巡查大坝的运行情况,做好记录,发现问题立即向领导汇报,同时向公司防汛指挥部报告,并采取果断措施,确保大坝安全。
(5)值班人员必须每天分析大坝坝体及渗流情况并做好记录,发现问题及时汇报处理。
(6)做好交接-班工作,当班出现的问题未排除,应与下班接-班人员共同完成。
(7)值班人员必须服从领导,听从指挥,尽职尽责做好工作,对工作不负责任、玩忽职守、导致事故的要严肃追究有关人员责任。
5.水库防汛值班人员负责处理防汛期间日常业务、内外联系、水雨情传递、答复各有关部门的询问等工作,并认真作好记录,主要有:
(1)密切关注和掌握当天水、雨情和本地区中短期天气预报。
(2)汛期坚持24小时值班制,认真填写防汛值班记录表。初汛和后汛期若发生较大洪水也应加强值班。
(3)发生洪水时,及时做出洪水预报,拟定调度方式,及时向公司防汛办公室及县防汛办汇报。
6.值班人员不准擅离岗位,并做好值班记录,以备查考。交接-班时,如有疑问或不明之处,应询问清楚。汇报、记录和预报期间,不得进行交接-班。必须等一次过程完毕后,再进行交接-班。
1、值班长是在主管站长的领导下,指挥本班生产、管理、考核本班人员,保证本班内设备,人身安全的第一负责人,对本班的安全生产负主要责任,对本班的事故处理负主要责任。
2、应全面熟悉所有设备的技术性能,工作原理及电气系统,油水系统的工作过程。全面熟悉掌握操作。3、在当班期间应全面掌握本站的生产情况,并根据实际情况、电网调度、值班领导下达的有关指令,向值班人员具体下达有关开、停机,增减负荷及其他操作命令,保证本站生产正常、安全、经济运行。
4、在当班期间,一旦出现异常情况,应立即组织本班人员设法处理,若本班不能处理的,应采取相应措施防止事故进一步扩大,并及时向值班领导汇报,以便及时组织人员处理。
5、当班期间负责办理工作票,按工作票要求安排值班员实施。
6、负责填写,管理好各类报表,记录,维护用仪器设备工具等,并督促操作人员认真、祥细、清楚、准确地填写运行记录。
7、对重要检修、施工、操作项目,参加或组织制订安全技术措施,并对措施的正确性,完备性承担相应的责任。8、负责组织本班组安全工作规程的学习。
9、严格执行《电气安全工作规程》、《水轮发电机操作规程》、《交接-班制度》、《巡回检查制度》、《工作票制度》等制度,对各项制度负责任。
1、为搞好站内职工管理工作,保证设备正常运行,特制定本制度。
2、值班方式、值班轮值表由站务会统一安排,未经值班长允许值班员不得随意调班。一般情况不得连值两个班。
3、站内值班必须保证有足够的人员,严禁脱岗。
4、值班期间按规定时间间隔抄录站内全部表计的相关数据。
5、除严重威胁人身和设备安全者外,与调度之间的.协作应按相关规程规定执行。
6、值班期间必须按规定穿戴,衣容应整洁。接-班前2小时内和当值期间严禁喝酒。
7、当值人员在值班期间应树立高度的责任感,严格执行有关规章制度,专心致志值好班,全神贯注进行监视并调节发电设备,准确及时地抄报表并分析数据变化。在值班时,不准打瞌睡,不做与工作无关的事情。
8、严格执行“两票三制”,操作或检修时认真执行有关制
度,精心操作。按规定巡查各种设备,不得走马观花,更不能疏漏不查。
9、在做记录时要做到字迹清楚,数据准确、真实,严格杜绝漏记、不记或含义不清的情况发生,更不准乱涂乱画,伪造数据。
10、如发生异常情况,应立即如实向上级有关部门汇报,不得弄虚作假,隐瞒真-相。
11、值班人员应服从管理,搞好团结,按规定时间巡查设备,清理大坝取水口拦污栅前杂物,做好水库的运行维护和发电用水调节工作,按照来水量做好机组之间的负荷分配,保证安全、满发、多供,为公司创造较好的经济效益。
12、当值期间除搞好安全生产外,还要做好值班现场的文明生产工作。
水电站运行管理制度(专业18篇)篇十八
1、运行值班人员应树立高度责任感,认真负责,忠于职守,严格遵守电站管理各项规章制度及设备安全操作规程,确保安全生产。
2、服从电站所在地(企业)变电所、抽放站的统一调度(威胁电站设备和人身安全的要求除外)。
3、严禁擅自离开工作岗位、不打瞌睡,保持旺盛的工作精力、不做与工作无关的事。
4、严禁酒后、带病上岗,严禁在机房、控制室、泵房等工作场所内吸烟、喝酒、玩游戏等。
5、严格执行值班纪律,密切注意巡视监控系统仪表的数值变化和报警提示,做到及时发现、及时处理。
6、值班人员每15分钟必须进行一次设备巡回检查,发现问题及时处理,并及时填写巡回检查记录。
7、值班人员每两个小时填写一次运行记录,内容主要包括机组的运行参数、水雾输送系统参数、气体流量、浓度(低浓度瓦斯气电站)及发电量等,记录要详尽,数据要真实。
8、严格执行交接班管理制度,认真填写交接班记录。
9、搞好文明生产,保持机房、控制室、泵房、配件室及站内设备的清洁卫生。
10、值班人员要加强基础知识学习,强化基本技能训练,达到“五熟五能” 。
(1)熟悉本岗位的工作要求,能严肃认真的履行岗位职责。
(2)熟悉电站设备、运行系统的基本原理,能分析系统运行状况。
(3)熟悉设备安全操作规程和事故处理方法,能及时发现故障并迅速排除。
(4)熟悉电站机械、电气、安全常识,能进行一般的设备维修、隐患排除。
(5)熟悉电站《紧急情况应急预案》,能按规定要求采取紧急措施,避免事故扩大。