电站生产管理制度(精选12篇)

时间:2025-04-10 作者:纸韵

每个行业都有其专门的生产方式和方法,它们的目标是提高生产效率和产品质量。以下是一些成功企业在生产管理方面的经验和做法,供大家参考。首先,积极鼓励员工参与生产管理,激发他们的创造力和主动性。其次,建立科学的生产计划,合理安排生产任务和资源配置。再次,加强质量控制,确保产品符合标准和客户需求。最后,加强团队协作,打破各个部门之间的壁垒,实现资源共享和信息流通。通过这些经验和做法,我们可以为提升生产效率提供一些有益的借鉴和参考。

电站生产管理制度(精选12篇)篇一

一、为进一步加强公司安全生产工作,规范安全生产管理,依据国家法律、法规和股份公司规定,结合公司生产经营实际,对安全生产管理规章制度进行了修订,形成了《中国水利水电第五工程局有限公司安全生产管理制度》(以下简称《安全生产管理制度》)。

二、《安全生产管理制度》共有30个管理办法。针对公司安全管理体制建设、机构设置、工作职责、检查考核、教育培训、事故管理、职业病防治、档案资料管理等作了明确的规定;针对特种设备安全管理、重大危险(源)因素控制、消防、民用爆炸物品管理、安全技术、施工用电、应急救援等方面制定了专门的管理办法。

三、《安全生产管理制度》中,“二级单位”指公司所属各分局、各子公司、事业部、公司直管项目部的统称,“项目部”是指公司在建项目部,包括二级单位所属项目部和公司直管项目部。

四、《安全生产管理制度》适用于公司总部各部门、二级单位和项目部。

五、安全生产方针:“安全第一、预防为主、综合治理”。

六、公司安全生产管理目标:规范管理、持续改进;杜绝较大及以上事故,遏制一般事故,努力实现死亡事故“零”目标,建立本质安全企业。

七、公司在安全生产管理工作中,坚持以人为本、珍爱生命、安全发展的理念,坚持“技术可能、经济可行、风险可控、管控可及”的原则,坚决反对在安全生产不受控条件下的赶工抢工,坚决反对在安全生产不受控条件下的产值规模扩张;坚决反对减少必要安全投入形成的非正常业绩利润。

八、公司实行安全生产岗位责任制度,坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则;坚持责任明确、分工负责、落实到人、齐抓共管的原则;坚持分级管理,各负其责,自上而下逐级监管的原则。

九、二级单位(项目部)在贯彻落实《安全生产管理制度》的同时,应针对本单位(项目部)生产经营的特点和实际,制订具体安全生产实施细则,建立、完善本单位(项目部)安全生产规章制度。

十、二级单位(项目部)要在贯彻执行本《安全生产管理制度》的同时,与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有机结合起来,不断完善、持续改进安全生产管理工作;积极探索和引进其他先进的安全生产管理思想、管理理念和工作方法,不断提高员工的`安全生产意识,不断提高单位的安全生产管理水平,实现安全生产管理的标准化、规范化、制度化和常态化。

十一、公司国外工程项目应遵守项目所在国家(地区)的相关法律、法规及标准规范,并按照“不低于公司国内安全生产管理标准”原则开展管理工作。

电站生产管理制度(精选12篇)篇二

为了加强生产现场管理,强化安全生产、文明生产,特制定本制度。

一、坚持安全生产、文明生产的.原则。严格执行各项规章制度。提倡职工积极开展qc小组活动,做好“5s”管理和定置管理,保持生产现场整齐、清洁、有序,物料流动畅通,操作方便。建立一个安全、文明、心情舒畅的生产场所。

二、凡进入生产现场的作业人员不得带围巾、穿风衣、穿裙子和高跟鞋,发辫收放在帽内或发网内,也不得穿背心和赤膊上岗。

三、禁止带易燃易爆物品进入生产现场。不得将报纸、杂志、小说等带入生产现场观看。不得擅自在生产作业场所干私活。

四、外来人员未经同意,不得进入现场参观。值班人员不得擅自带人(包括小孩)进入生产场所。

五、生产作业人员应坚守工作岗位,遵守劳动纪律。做到不迟到、不早退、不中离、不打瞌睡,勤巡视、勤检查。

六、生产现场不得随意高声喧哗,更不能酗酒后值班。

七、对于工作认真负责,敢于抵制违章指挥、违章作业,把事故消灭在发生之前者应给予表扬和奖励。

八、凡违犯上述规定均应严肃处理。对于造成事故者,按“四不放过”原则进行处理。

电站生产管理制度(精选12篇)篇三

第一条尊师爱徒,团结同志,礼貌待人,遵守值班纪律,爱护公物及设备设施,电话联系工作应先报姓名,使用文明专业用语。

第二条上班不准穿背心、裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服饰,做到服装整齐。

第三条严格清洁卫生制度,强调执行。

1.不准在控制室或配电房吸烟、烧饭,以免引进老鼠或引起火灾事故;

2.残食杂物不准乱丢乱倒,需清除到指定地点或垃圾箱;

3.公共场所必须划分清洁区域,安排专人管理,定期打扫,并经常注意保持清洁;

4.控制室、配电室、办公室及所有控制(开关)盘、柜、箱应窗明几净、摆放整齐;

5.室内外无积水、无垃圾、无散失器材和杂物、无蜘蛛网;

6.各种图表具备,悬挂整齐,资料保管符合要求,方便使用;

7.电缆沟电缆排列整齐,无积水、泥沙垃圾、盖板完好平整;

第四条场地环境要求:

1.场地内外应平整无缺,道路成形或畅通,设备巡视有走道;

2.搞好站内外绿化,防止污染,净化空气;

4.生产厂房无漏水损坏,孔洞已堵塞,防火墙均做好,安全设施完好;

5.户室内设备有防鸟措施,杆头已封堵;

6.生产厂区有出入制度,值班期间值班人员不会客,生产厂区不作会客场所,孩童不得入内,并不得有家禽家畜进入。

电站生产管理制度(精选12篇)篇四

为保证公司新、扩建各光伏电站顺利投产,一次送电成功,公司在光伏电站投产前组成检查组对是否具备送电条件进行验收,故制定本制度。

2.1检查组主要职责。

2.1.1负责对变电站进行送电前验收检查。

2.1.2负责对缺陷的整改完成情况进行验收。

2.2光伏电站主要职责。

2.2.1负责参加变电站送电前验收检查。

2.2.2负责督促工程部组织相关供应商对缺陷进行整改。

2.2.3负责参加对缺陷的整改完成情况进行验收,并对整改证据进行存档。

2.3工程部主要职责。

2.3.1负责向公司提出变电站送电前验收申请。

2.3.2负责参与变电站送电前验收检查。

2.3.3负责督促缺陷相关供应商对缺陷进行整改。

2.3.4负责协助检查组对缺陷的整改完成情况进行验收。

3.1验收应具备的.条件。

3.1.1变电站项目工程已按设计要求和规定标准全部施工完毕,验收合格。

3.1.2全站电气设备及其系统已按设计要求和规定标准全部施工完毕,并验收合格。

3.1.3设备投运前的电气试验,继电保护、远动、自动化和通信系统调试完毕,并验收合格。

3.1.4消防系统已按设计的要求和规定标准施工完毕,经地方消防主管部门验收,并取得同意投用的书面文件。

3.1.5电力质检中心站已按相关规定,对工程质量进行监督检查,对所提出的需整改的问题已全部处理完毕。

3.1.6经地方电业部门按相关规定,对全部送电工程进行检查,并验收合格,出具同意投运的书面文件。

3.1.7工程现场平整、清理完毕。

3.1.8工程技术文件、资料整理完毕。

3.2验收申请。

第3.1条款规定的条件均具备后,工程部向公司提出变电站送电前验收申请,填写附表13“验收申请表”。

3.3验收检查。

依据工程部提出验收的申请,公司组成检查组,经理担任组长,组织相关人员对变电站进行送电前验收检查,填写附表7“变电站送电前验收检查表”。

3.4缺陷整改。

3.3.1依据检查结果,检查小组填写附表8“缺陷整改计划”。

3.3.2工程部将附表8“缺陷整改计划”发送给相关的供应商,并组织相关供应商对缺陷进行整改。

3.3.3整改时间节点到期后,检查小组对缺陷的整改完成情况进行验收,填写附表9“缺陷整改完成情况验证表”,并将整改证据存档。

3.5电网公司验收。

公司内部完成送电前验收并将相关问题整改完成后,向电网公司提出送电前验收申请,电网公司对光伏电站进行送电前验收。

4.1本制度由公司组织有关部门贯彻执行。

4.2本制度的实施由发电公司基建工程部检查与考核。

电站生产管理制度(精选12篇)篇五

第一条为提高农村水电站管理水平,加强水电站安全监督和管理,保障安全生产,保障人民生命财产安全,特制定本办法。

第二条本办法根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定。

第三条本办法适用于中华人民共和国境内已投入运行的单站装机容量为5万千瓦及以下的水电站。

第四条水电站安全管理水平确定为a、b、c、d四类。a类电站是安全可靠,管理优秀,实现了“无人值班,少人值守”,具有示范作用的水电站,冠名金牌水电站;b类电站是管理较好,能安全生产的水电站;c类电站是管理差,存在重要安全隐患,需限期整改的水电站;d类电站是存在严重安全隐患,必须停产整改的水电站。

第五条水电站分类实行全国统一标准(见附录1)。

第六条确定水电站类别实行首次申报与年度检验制度。

第七条县级以上水行政主管部门负责水电站类别管理和年度检验工作。

第八条首次申报的基本条件是:

(一)非违规建设的水电站;

(二)有完整的水电站勘测、设计、施工、监理、质检资料和运行监测资料;

(三)已经通过竣工初验或竣工验收,并有水电站大坝工程安全鉴定报告;

(四)有健全的安全生产制度、职责明确的管理机构和符合岗位要求的运行人员。

第九条首次申报的水电站,要如实填报水电站安全管理首次分类申报表(见附录2),并按分级管理要求报相应水行政主管部门批准。

第十条水行政主管部门按照分级管理的规定和分类标准确定有关水电站类别,并逐级上报至省级水行政主管部门备案。

第十二条经首次分类确定的水电站应于次年3月1日前将水电站安全管理分类年度检验申报表(附录3)上报相应水行政主管部门。

第十三条水行政主管部门对上报的年度检验申报表进行检验,可采取适当方式进行现场检验或抽查。

第十四条水行政主管部门在对电站进行年度检验时,应当严格按照水电站安全管理分类标准,对已确定类别的电站进行定级、晋级或降级。

第十五条各省(自治区、直辖市)水行政主管部门根据本地实际,确定省、地、县三级水行政主管部门对水电站安全管理分类及年度检验管理权限。

第十六条金牌由水利部统一规格和标准,由各省(自治区、直辖市)水行政主管部门制作。

第十七条首次冠名和年度检验结果由省级水行政主管部门发文并在有关媒体公布。

第十八条对冠名金牌的水电站,由水行政主管部门给予表彰奖励,并向当地政府推荐参加相关表彰评比,向金融部门推荐提高贷款信誉等级。

第十九条被确定为c类的水电站,必须在限期内进行整改。整改后报原审核单位验收并重新确定类别。

第二十条被确定为d类的水电站,必须立即停产整改。整改仍不合格或拒不接受整改或年检的水电站,由水行政主管部门吊销其使用证,并通知电网企业不准其并网,建议工商行政管理部门吊销其营业执照;对造成严重后果的,追究其法定代表人及相关负责人责任;对构成犯罪的,依照相关法律,移交司法部门追究当事人法律责任。

第二十一条电站生产运行单位应当积极配合和接受水行政主管部门的监督管理。凡是不按本办法规定,进行首次申报和年度检验申报的电站,水行政主管部门将依照有关法律和国务院有关规定进行处理。

第二十二条各级水利部门直属的水电站,水利部门管理的变电站,地方组织建设和管理的5万千瓦以上的水电站的安全管理分类及年度检验比照执行。

第二十三条本办法由水利部负责解释。

第二十四条本办法自颁布之日开始施行。

电站生产管理制度(精选12篇)篇六

1.2控制二类障碍和人员违章行为;。

1.3不发生火灾事故;。

1.4两票合格率100%;。

1.5设备五防闭锁装置投运率100%;。

1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%;。

1.7断路器无油化率100%;。

1.8严重、危急缺陷消除率100%;。

1.9继电保护及自动装置投入率100%;。

1.10继电保护装置正确动作率100%;。

1.11110kv或220kv母线电压合格率大于98%;。

1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。

2.1安全目标管理。

2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。

2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。

2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。

2.2安全活动管理。

2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一次本值人员参加的安全活动;遇特殊、重大安全活动,应尽可能组织全体成员集中学习。

2.2.2安全活动应建立专用的“安全活动”记录簿,记录应真实、清晰、完整。对缺席人员应及时进行补课,并做好补课记录,由本人亲自签名在安全活动记录上。

2.3反事故措施和安技劳保措施管理。

2.3.1集控站(监控中心)应根据上级反事故技术措施及安全劳动保障措施的具体要求,制订本站“两措”计划,并定期对本站设备的落实情况进行检查,督促落实。

2.3.2集控站(监控中心)“两措”计划制订应包括:内容、落实时间、责任人等。

2.3.3集控站(监控中心)所辖无人值班变电站进行大型作业,应提前制定本站相应的反事故措施,确保不发生各类事故。

2.3.4集控站(监控中心)应配合主管部门按照反事故措施及安全劳动保障措施的要求,根据集控站(监控中心)实际情况进行实施。

2.3.5做好反措执行单位施工过程中的配合和验收工作,对现场反措执行不利的情况应及时向有关部门反映。

2.3.6集控站(监控中心)应配合主管部门定期对反事故措施及安全劳动保障措施的落实进行检查、整改。

2.3.7定期对本站反事故措施及安全劳动保障措施的落实情况进行总结、备案,并上报有关部门。

2.4工作票、操作票管理。

2.4.1变电站已执行的“两票”应按月汇总装订并统一保存在集控站(监控中心),保存期为一年。

2.4.2站长应对当月已执行的“两票”进行审核,并对存在的问题进行讲解。

2.4.3第一种工作票应提前一日送达(或传真、局域网传送)集控站(监控中心),但传真的工作票不能许可。第二种工作票应事先通知集控站(监控中心),可在集控站(监控中心)人员到达变电站后履行许可手续。工作票不允许代签或电话签发。

2.4.4集控站(监控中心)当值工作许可人接到工作票后,应根据工作任务和无人值班变电站设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件。特别重要和长时间的工作票,集控站(监控中心)应制定详细的配合方案。

2.4.5集控站(监控中心)当值值班长带好经审核合格的工作票到无人值班变电站现场核对并履行许可手续,许可完毕后及时汇报集控站(监控中心)做好记录,同时对现场工作进行安全监督。

2.4.6工作票终结后,现场值班长应及时向集控站(监控中心)和相关调度汇报,做好记录。

2.4.7无人值班变电站计划性停电检修工作,由调度部门在前一日通知集控站(监控中心)停电检修设备及时间,集控站(监控中心)接到通知后,由站长安排操作人员,准备好操作票,逐级审核合格后,次日按操作时间按时到达变电站,由现场值班长直接联系当值调度员进行操作。

2.4.8无人值班变电站应将运行设备控制把手始终保持在“远控”位置,在事故、异常等特殊情况时,集控站(监控中心)人员可根据调度命令,在集控站(监控中心)进行开关的拉、合操作。

2.4.9当值值班人员在无人值班变电站现场进行操作前,必须做好禁止集控站(监控中心)遥控操作该站设备的相关措施。

2.4.10倒闸操作前,现场操作人员应认真核对现场的运行方式,并在五防闭锁机上进行模拟预演,确认无误后使用防误闭锁装置进行规范化操作。并联系集控站(监控中心)当值人员监视、核对设备状态及相关信息。

2.4.11倒闸操作结束,运行人员在核对现场的运行方式正确后应及时向集控站(监控中心)汇报,双方应核对运行方式正确。

2.5、闭锁管理。

2.5.1集控站(监控中心)应加强变电站闭锁装置管理,指定班站闭锁管理(兼职)专责,严格执行万用钥匙使用制度。

2.5.2集控站(监控中心)所有运行人员必须熟悉所辖变电站所有“五防”装置的工作原理、正确使用方法和管理办法,做到“四懂三会”(即懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序;会操作、维护和管理)。新上岗的运行人员应进行使用防误装置的培训。

2.5.3防误装置的主机不能和办公自动化合用,严禁与因特网互联,网络安全要求等同于电网二次系统实时控制系统。

2.5.4集控站(监控中心)人员巡视设备时,也应对防误装置进行检查,运行人员要检查防误装置是否积水、积尘,检查防水、防潮、防雾措施是否完好,模拟屏或显示屏显示的设备位置是否与实际位置相符。

2.5.5集控站(监控中心)防误装置解锁钥匙应存放在变电站专用钥匙盒内,并进行封存保管。若确需使用解锁钥匙,需经工区主管生产领导批准,并做好相应的登记批准手续后,方能使用。

2.5.6对遥控设备应严格执行公司关于操作人和监护人分别输入口令的制度。

2.5.7集控站(监控中心)应加强值班运行人员五防闭锁系统的培训学习,并绘制建立各变电站五防闭锁解锁流程图。

2.5.8五防闭锁装置缺陷应纳入设备管理,对缺陷应及时联系相关人员进行维护和消除。新设备投运前,必须先经五防闭锁安装调试验收合格,五防闭锁装置不完善,严禁新设备投运。

2.6、防汛、防风、防寒、防高温工作管理。

2.6.1集控站(监控中心)应对所辖的变电站根据本地区的气候特点和设备实际,制订相应的设备防高温、防寒和防风措施。

2.6.2集控站(监控中心)应制定防汛预案,在集控站(监控中心)和无人值班变电站内应根据下表配备防汛设备和防汛物资,防汛设备在每年讯前要进行全面的检查、试验,潜水泵的消防带应接好,电源盘的插头等应处于完好状态。防汛物资要定点存放,并有台帐。

2.6.3定期检查开关、瓦斯继电器等设备的防雨罩应完好,端子箱、机构箱、动力箱等室外设备箱门应关闭且密封良好。

2.6.4雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、电缆隧道及场区的排水设施进行全面检查和疏通,做好防进水和排水措施。

2.6.4.1下雨时对房屋渗漏、下水管排水情况进行检查、疏通。

2.6.4.2雨后检查地下室、电缆沟、电缆隧道等积水情况,并及时排水,设备室潮气过大时做好通风。

2.6.5变电站应根据本地气候条件制定出切实可行防风管理措施,刮大风时,应重点检查设备引流线、阻波器、瓦斯继电器的防雨罩等是否存在异常。

2.6.6定期检查和清理变电站设备区、变电站围墙及周围的漂浮物等,防止被大风刮到变电站运行设备上造成故障。

2.6.7冬季气温较低时,应重点检查开关机构内的加热器运行是否良好,发现问题及时处理,对机构箱要采取防寒保温措施。

2.7、安全用具管理。

2.7.1集控站(监控中心)和各无人值班变电站应设置专用安全工具室,并按照相关标准进行配置、归放、试验、检查、维护和定置管理。

2.7.2集控站(监控中心)和变电站应配备足够数量有效的安全工器具,各种安全工具应有适量的合格备品;集控站(监控中心)人员应会正确使用和保管各类安全工器具。

2.7.3各种安全工器具应有明显的编号,绝缘杆、验电器等绝缘工器具必须有电压等级、试验日期的标志,应有防雨罩,有固定的存放处,存放在清洁干燥处,注意防潮、防结露。

2.7.4集控站(监控中心)安全工具在交接班时和使用前应认真检查,发现损坏者应停止使用,并尽快补充。

2.7.5各种安全工具均应按《安规》规定的周期进行试验,试验合格后方可使用,不得超期使用。

2.7.6携带型地线必须符合《安规》要求,接地线的数量应能满足本站需要,截面满足装设系统短路容量的要求。导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动,弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号,存放要对号入座。

2.7.7各种标示牌的规格应符合安全规程要求,并做到种类齐全、存放有序,安全帽、安全带完好,数量能满足工作需要。

2.7.8绝缘工器具应每月进行一次定期烘烤,每次烘烤时间不少于两小时,并建立烘烤记录(自动烘烤除外)。

2.7.9装有自动烘烤装置的安全用具室,自动烘烤装置应纳入正常巡视范围,每次巡视时应对自动烘烤装置启动、复归的可靠性进行检查。

2.7.10集控站(监控中心)应对所辖无人值班变电站的安全、操作工器具进行定期检查并做好记录。

2.7.11对损坏、丢失或缺少的安全用具,应由集控站(监控中心)及时汇报主管单位安全员修复和补充。

2.7.12安全用具室及其设施应定期进行清扫和维护。

2.8、消防管理。

2.8.1集控站(监控中心)应严格执行公司关于消防管理的各项制度,健全所辖变电站“三图两册两表”,三图:消防安全网络图、消防器材定置图、消防巡视路线图;两册:灭火器材配置充装登记册、灭火器清册;两表:防火墙定置表、消防报警装置地址编码表。

2.8.2无人值班变电站消防器材的配置应符合《电力设备典型消防规程》的规定,集控站(监控中心)应每季度检查所辖变电站的消防器材的放置、完好情况并清点数量,记入相关记录,每半年应对灭火器全面检查一次,重点检查灭火器压力是否正常、干粉是否结块等。不符合要求的应及时充装。

2.8.3消除器材应定点放置,室内的应装箱放置在门口墙边等方便取用但不阻塞通行的地方;室外的应装箱存放在干燥、防阳光直晒的地方。箱子上应有“灭火器箱”标志,灭火器应逐个编号并同配置图对应。

2.8.4无人值班变电站的电缆隧道、夹层、竖井、设备区、配电室、蓄电池室、保护室和库房应有消防设施,控制盘、保护盘、配电盘和端子箱、机构箱等电缆孔应用防火材料封堵。

2.8.5变电站配电室或设备区不得存放易燃、易爆物品,因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品,应放置在专门地点加强管理,并按规定要求使用,施工后立即运走。

2.8.6变电站内易燃易爆区域禁止动火作业,特殊情况需要到主管部门办理动火手续,并采取可靠的安全措施。

2.8.7有消防报警装置的变电站,每月应对装置的报警功能检查一次,每季应对装置的报警功能全面检查一次,全面检查时全部探头应逐个进行,并要做好记录,发现问题及时汇报。

2.8.8防火墙两侧1-1.5米内及电缆夹层、竖井内的电缆应涂刷防火涂料,阻燃电缆可不涂刷。

2.8.9户外电缆沟内每隔60米应设防火隔墙;在电缆沟内进入配电室、电缆竖井的入口处应设防火隔墙。防火隔墙应有标志。

2.8.10运行人员应学习消防知识和消防器具的使用方法,每月进行一次消防安全活动,每年至少进行一次消防演习,并做好记录。

2.8.11变电站应结合本站实际制定完善的消防预案,预案内应有本站主变灭火装置、烟雾报警装置和消防器材的使用说明。

2.8.12运行人员应熟知火警电话、报警方法、消防器材的使用方法。

2.9、防盗管理。

2.9.1无人值班变电站的大门、控制室、配电室、安全用具室等生产场所门窗正常应关闭、上锁,工作结束后应进行检查,确认门窗已关闭。

2.9.2装有防盗报警系统的应对报警装置各探头每季度进行检查、试验一次,以确保报警装置完好,存在故障的要及时上报处理。

2.9.3工作人员、外来人员进入无人值班变电站进行工作、参观、学习等活动应事先与集控站(监控中心)联系,办理相关手续、出示有关证件,经集控站(监控中心)人员核实后陪同进入,并在变电站出入登记中作好出入登记记录。

2.9.4新建变电站应按照无人值班变电站的标准设计,底层一般少设门窗,并加装防盗设施。

2.9.5防盗系统的报警信号应送至集控站(监控中心),防盗系统应经常处于开启和监视状态。值班人员一旦发现有可疑人员擅闯变电站,应立即报警和通知值班保卫部门。

2.9.6集控站(监控中心)运行人员在巡视无人值班变电站设备时,应兼顾安全保卫设施的巡视。

2.9.7无人值班变电站的留守人员应定期对变电站大门、围墙、重要设备周围及其它要害部位进行巡视,发现问题及时通知集控站(监控中心)值班人员。

2.9.8无人值班变电站围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先与有关部门联系,征得同意,制定出有效的防盗措施后方可拆改。

2.10、防小动物管理。

2.10.1集控站(监控中心)、无人值班变电站生产场所应有防小动物措施,定期检查落实情况,发现问题及时处理并做好记录。

2.10.2各设备室的门窗应完好严密,出入时随手将门关好。

2.10.3设备室通往室外的电缆沟、道应严密封堵,因施工拆动后及时堵好。现场施工每日结束后,及时检查封堵电缆穿孔。

2.10.4各设备室不得存放粮食及其它食品,应放有鼠药和捕(驱)鼠器。鼠药应摆放整齐。鼠药盒和捕(驱)鼠器械应编号,放置地点也应标注。变电站应有防小动物措施定置图,鼠药盒、捕(驱)鼠器械及其放置地点的编号、定置图的编号三者一致。每月进行防小动物设施检查并做好记录。

2.10.5配电室、蓄电池室、主控室的通风孔,应装有百叶窗或铁丝网罩。每半年应对通风孔的百叶窗和网罩检查一次,损坏的应及时修复,修复不了的应及时更换。

2.10.6户外设备区有小动物洞穴时,应及时投入鼠药后进行填埋。

2.10.7变电站内严禁饲养家禽、家畜。

2.10.8变电站设备区内禁止种植粮、油、葵、豆等植物。

2.10.9各开关柜、电气间隔、端子箱和机构箱应采取防止小动物进入的措施,高压配电室、低压配电室、电缆夹层室、竖井、蓄电池室、主控室、保护室、主变门应有防鼠挡板,防鼠挡板高度为40厘米,上部10厘米应有防绊跤警示标志。开放式开关柜的高压配电室、低压配电室、户外站用变的二次出线、场区动力分线箱等相间距离较近的部位,应采取热缩绝缘措施。

2.11、无人值班变电站特殊状态管理规范。

2.11.1当发生事故、重大异常、防汛抗台、火灾、水灾、地震、人为破坏、灾害性天气、重要保电任务、综合自动化设备通信中断等情况都视为特殊状态。

2.11.2无人值班变电站发生特殊状态时,集控站(监控中心)当值值班长是特殊状态处理的现场指挥者,根据现场实际情况采取相应的对策措施并组织人员实施。

2.11.3集控站(监控中心)应立即派运行人员到无人值班变电站现场,对站内设备等情况进行检查,并将检查情况向集控站(监控中心)值班长、调度等相关部门汇报。

2.11.4特殊状态处理过程中,在无人值班变电站的集控站(监控中心)人员可直接与调度部门联系处理。

2.11.5在特殊状态处理告一段落后,相关运行人员应及时向集控站(监控中心)汇报处理过程。

2.11.6特殊状态处理结束后,运行人员应在现场作好相关记录,集控站(监控中心)的运行人员亦应在集控站(监控中心)作好相关记录。

2.11.7在无人值班变电站发生特殊状态期间,应改为有(少)人值守变电站。

2.11.8集控站(监控中心)应对无人值班变电站可能发生的特殊状态定期进行防范性检查,对发现的问题及时上报并整改。

2.11.9集控站(监控中心)应对无人值班变电站可能发生的特殊状态制定事故预案、应急方案并经上级部门审核批准。集控站(监控中心)根据电网(或站内)接线、设备实际情况,组织站内运行人员进行针对性的反事故演习。

2.12、安全设施及交通标志的规范化管理:。

2.12.1变电站内设备及设施标志应符合《电力生产企业安全设施规范手册》中有关规定的要求。

2.12.2变压器和设备架构的爬梯上应悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌,爬梯门应分别编号。

2.12.3蓄电池、电缆夹层室等易燃易爆物品室的门上应有“禁止烟火”标志。

2.12.4变电站透明玻璃门上应贴有防撞警示条,警示条应规范、统一、美观。

2.12.6变电站内道路的交通标志应符合有关交通法规的要求。

2.12.7变电站户外设备区应根据检修工作需要安全措施的具体情况,设置足够数量的安全围拦插杆基座,基座数量应满足各种检修工作所需安全措施的要求。

2.12.835kv及以上的刀闸在操作区应有操作人和监护人的操作站位标志。操作站位标志的设置,应使操作人和监护人在操作时处于安全位置,防止刀闸瓷柱断裂造成人身伤害。操作人和监护人站位区应用红、绿色塑胶贴膜或红、绿色地砖铺设,大小为边长600mm的正方形。

2.12.9在变电站上空有引流线的通道入口处,应有限高标志。限高标志应符合《安规》表2-2的要求。通道旁还应设限高标尺。

2.12.10在变电站大门口应有限速5公里的标志。

2.12.11在进入设备区的门口应有“必须戴安全帽”的指令标志。

2.12.12变电站马路两侧的道牙,应用反光漆涂成黑黄相间色,具体规格尺寸应根据道牙实际确定。

2.12.13变电站内通行的道路上、运行人员巡视的通道上,如果地面上有高差300mm及以上的管线或其它障碍物,则在其上设“防止绊跤线”标志。

2.12.14在楼梯的第一和最后一个台阶上,以及人行高差在300mm及以上的台阶边缘上(如电缆沟盖板),应设“防止踏空线”标志。

2.12.15在配电柜、保护屏、控制屏、直流屏前0.6m处,应设“安全警戒线”标志。

2.12.16在变电站地下设施的入口盖板上、灭火器箱前、配电室门口应设“禁止阻塞线”标志。

2.12.17电缆沟防火墙上部电缆盖板上应有防火墙标志。

2.12.18设备区应有与巡视路线图相符的巡视路线标志。

3.1巡回检查制度。

3.1.1集控站(监控中心)应编制所辖变电站标准化巡视作业卡,并严格执行。

3.1.2值班人员应按规定认真巡视检查设备,提高巡视质量,及时发现异常和缺陷,及时汇报调度和上级,杜绝事故发生。

3.1.3值班人员必须认真地按巡视周期、巡视路线、项目对设备逐台逐件认真进行巡视。设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好有关记录并向上级汇报。

3.1.4凡是运行、热备用、冷备用或停用的设备,不论是否带有电压,都应同运行设备一样进行定期巡视和维护。

3.1.5正常或特殊性巡视周期,应按本规程规定及上级有关特殊要求执行。如保电期、节假日。

3.1.6值班人员进行巡视后,应将巡视范围,异常情况记录在值班记录中,发现的设备缺陷记录在缺陷记录中。

3.1.7变电站的设备巡视检查,一般分为正常巡视(含交接班巡视)、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视。

a.正常巡视。

1)集控站(监控中心)值班人员至少每周持卡对所管辖变电站设备巡视一次,每月对所辖变电站至少进行一次熄灯巡视。

2)集控站(监控中心)值班人员当班期间,某个变电站有工作时(工作许可、操作)工作结束后,必须对该站设备巡视一次。

3)运行人员对无人值班变电站进行巡视,应首先对综自系统发出的历史事件信息进行检查浏览,并结合发出的历史信息,对全站设备进行巡视检查,核对并复归打出的保护的信号,对直流、所用系统及土建防汛设施做重点巡视。

4)变电站巡视按照《标准化巡视卡》所规定巡视内容进行,巡视过程中及巡视完毕后,必须及时做好有关记录。

b.特殊巡视检查的内容,按各公司《变电运行规程》规定执行。遇有以下情况,应进行特殊巡视:。

1)大风前后的巡视。

2)雷雨后的巡视。

3)冰雪、冰雹、雾天的巡视。

4)设备变动后的巡视。

5)设备新投入运行后的巡视。

6)设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后的巡视。

c.异常情况下的巡视。主要是指:过负荷或负荷剧增、超温、设备发热、系统冲击、跳闸、有接地故障情况等,应加强巡视。必要时,应派专人监视。

3.1.8设备缺陷近期有发展时、法定节假日、上级通知有重要供电任务时,应加强巡视。

3.2、记录管理。

3.2.1集控站(监控中心)应具备各类完整的记录,格式按省公司规定执行。各种纸质记录至少保存一年,重要记录(设备验收记录、继电保护调试记录、事故异常记录等)应长期保存,pmis中所填记录应及时备份。

3.2.2所有运行生产记录均应录入生产管理系统(pmis)。

3.2.3使用微机运行管理系统(pmis)的集控站(监控中心),数据库中记录应定期检查并备份。

3.3、技术资料管理。

3.3.1集控站(监控中心)应建立专用资料室,由资料员(兼职资料员)负责对资料的建立、存放、保管。

3.3.2集控站(监控中心)对所辖变电站的技术资料统一保存在集控站(监控中心)资料室。变电站不再单独存放资料。

3.3.3集控站(监控中心)技术资料的建立应以站为单位,分柜保管。并对规程制度等公用资料进行统一保管。

3.3.4集控站(监控中心)所有资料均应有目录和清册,并进行统一编号,所有资料的存放要做到齐全正确、存放整齐,查阅方便。

3.3.5资料员负责各类资料的'整理、健全,负责及时对新增加和变更设备的资料进行整理归档。

3.3.6各种规程制度、技术资料及专业书籍均应建立借阅登记簿,对借阅的各种资料和书籍应及时登记,并要求借阅人签名,归还后及时注销,资料员应定期对资料的借阅与归还情况进行检查清点。

3.3.7图纸资料应妥善保管,不允许个人私自挪用,避免破损、丢失、脏污。

3.3.8技术资料应分类分项建立安装、调试及技术资料,施工单位应按规定如数移交图纸资料。新建、扩建、改建过程中要及时收集设备相关资料,并进行归档。

3.3.9由于设备变动或接线修改引起图纸不符合实际,应和有关单位联系进行修改或重新绘制。

3.3.10非变电站内人员,未经许可,不得进入资料室进行查看资料,不得将资料借给非本单位人员,特殊情况应有集控站(监控中心)站长批准并打有借条并限期归还,借条存放于原有图纸盒内。

3.3.11资料室内应保持整洁,废纸应及时清理,严禁吸烟,不准存放易燃物品,不准使用明火照明和电炉取暖。

3.3.12进入资料室人员在工作完后离开时应认真进行安全检查,切断室内电源,关闭门窗。

3.4.1无人值班变电站的图纸应由集控站(监控中心)资料员统一管理,并按图纸编号存放在集控站(监控中心)所辖相应变电站资料柜内。

3.4.2资料员应建立所管辖无人变电站图纸、资料清册,每年对图纸进行一次全面检查,保证图纸齐全完整。

3.4.3无人值班变电站应具备的图纸,图纸应实现电子化,方便浏览、查阅。

3.4.3.1一次主接线图。

3.4.3.2站用系统图。

3.4.3.3直流系统图。

3.4.3.4正常和事故照明接线图。

3.4.3.5继电保护、远动及自动装置原理和展开图。

3.4.3.6全站平、断面图。

3.4.3.7gis组合电气气隔图。

3.4.3.8直埋电力电缆走向图。

3.4.3.9接地装置布置以及直击雷保护范围图。

3.4.3.10地下隐蔽工程竣工图。

3.4.3.11开关、刀闸操作控制回路图。

3.5、设备基础资料管理。

3.5.1各变电站应具备以下设备资料。

3.5.1.1一、二次设备使用说明书。

3.5.1.2出厂试验报告。

3.5.1.3设备合格证。

3.5.1.4安装交接有关资料。

3.5.1.5设备型式规范。

3.5.1.6一、二次设备安装调试报告(包括向量图)。

3.6、设备履历管理。

3.6.1设备履历应按下列单元分类建立:。

3.6.1.1主变压器单元:包括主变压器、调压装置、断路器、隔离开关、电流互感器、避雷器、电压互感器等。

3.6.1.2站用变压器单元:包括断路器、隔离开关、电流互感器、电缆、站用变压器、接地变压器、消弧线圈、接地电阻等。

3.6.1.3无功补偿装置单元:包括调相机、并联电抗器组、并联电容器组等。

3.6.1.4出线单元:包括断路器、隔离开关、电流互感器、阻波器、耦合电容器(pt)、线路避雷器、电力电缆等。

3.6.1.5旁路单元。

3.6.1.6母联单元。

3.6.1.7母线单元:包括电压互感器、避雷器、支柱绝缘子、母线等。

3.6.1.8直流单元:包括充电机、蓄电池、直流屏。

3.6.1.9防误闭锁装置单元。

3.6.1.10防雷接地单元:包括所有避雷针和接地装置。

3.6.1.11土建单元:包括除设备构架外的全站土建房屋、场地、电缆沟道(包括全站照明、防盗报警、消防报警装置等)。

3.6.1.12公用单元:继电保护随相应的一次设备为同一单元。全站其余的公用继电保护、自动、控制、信号装置为公用单元。

3.6.1.13微机监控系统为一个单元(包括后台监控机、变送装置)。

3.6.2设备履历应建立如下资料:。

3.6.2.1本单元一次系统单线图、设备双重编号;。

3.6.2.2本单元一、二次设备、铭牌图片。

3.6.2.3设备参数、设备投运、变更记录;。

3.6.2.4设备修试情况统计表;。

3.6.2.5开关跳闸记录表(设备跳闸时间、原因);。

3.6.2.6严重及危急缺陷记录表(严重、微机缺陷消除情况);。

3.6.2.7事故及重大异常运行记录表(主要说明设备异常运行的时间、状态);。

3.6.2.8设备大修(技改)记录表(主要说明大修、技改的时间及大修情况);。

3.7、试验报告的管理。

3.7.1资料室保存近5年来的各类试验报告,5年以前的试验报告按站统一封存在规定地点,封存时应建立详细目录。

3.7.2试验报告应保存完整,试验工作结束后应在两周内返回试验报告。

3.7.3试验报告应按站分类(包括大修、预试、油化、色谱、微水、盐密测试报告及保护调试、二次设备向量报告)保存在相应变电站的资料柜内,按分类填写详细目录,目录内应注明试验日期。

3.7.4设备更换后,应做好新、旧设备的调试、试验、安装报告的替换工作。

3.7.5对等其它类别的试验报告可另建单元存放。

3.8、培训管理。

3.8.1根据本单位实际可安排安全规程、调度规程、运行规程、现场运行规程的学习。每季末进行一次考试,总结学习效果。

3.8.2集控站(监控中心)每月组织进行一次全站人员参加的反事故演习活动。

3.8.4集控站(监控中心)组织进行每月一次技术讲课和每人每月一题技术问答。

3.8.5集控站(监控中心)进行每人每月一题的现场考问。现场考问可按班进行考问,由班长命题班员答题的办法开展,班长由站长、技术员命题考问,以达到互相学习、互相帮助、共同提高的目的。

3.8.6集控站(监控中心)在岗位培训中,应将两票的培训作为重点内容进行,对两票必须熟知。

3.8.7集控站(监控中心)人员每人必须自己动手绘制所辖变电站的相关图纸,建立自己的绘图本。绘图本中至少有以下图:一次设备接线图、断路器控制信号回路、直流系统、站用系统、交流系统控制、合闸网络、线路控制信号、线路保护、主变控制信号、主变保护等接线图。

3.8.8集控站(监控中心)每年根据公司、工区培训计划制定出站上详细的培训实施计划,必要时根据设备、运行方式的变化进行更新修订和添加新的培训内容。

3.8.9站长或者主管培训的副站长,对当月的计划培训进行监督完成,每月初对上月的各种培训完成情况做全面的检查,纠正不足,提出整改措施,并在相关记录上签字确认。

3.8.10针对运行人员业务技术薄弱环节,结合设备改造,培训中增加新设备、新技术的内容。

3.9、培训资料管理。

3.9.1集控站(监控中心)应建立所有人员的技术培训档案,将各种培训资料存入个人培训档案。

3.9.2集控站(监控中心)培训资料由资料员负责建档保管,存于资料室内。

3.9.3各种相关培训资料的补充、制定,应根据公司、工区、集控站(监控中心)培训制度有关规定执行。

4.1定期试验轮换制度。

4.1.1本制度适用于集控站(监控中心)和所辖变电站内所有一、二次设备,同时包括通风、消防等附属设备。

4.1.1.1集控站(监控中心)内设备除应按有关规程由专业人员根据周期进行试验外,运行人员还应按照本制度的要求,对有关设备进行定期的测试和试验,以确保设备的正常运行。

4.1.1.2对于处在备用状态的设备,各单位应按照本制度的要求,定期投入备用设备,进行轮换运行,保证备用设备处于完好状态。

4.1.1.3各单位应根据本制度的要求,并结合实际情况,将有关内容列入集控站(监控中心)的年月固定工作中,并建立相应的记录。

4.1.2设备定期试验制度。

4.1.2.1集控站(监控中心)应每日对监控系统的各种信息切换检查。

4.1.2.2无人值班变电站蓄电池每月普测一次单体蓄电池的电压,测量值保存小数点后两位。

4.1.2.3集控站(监控中心)所辖各站事故照明系统每月试验检查一次。

4.1.2.4电气设备的驱潮电热装置应在每年4月份检查一次,可用钳型电流表测量回路电流的方法进行验证。

4.1.2.5装有微机防误闭锁装置的变电站,运行人员每半年应对防误闭锁装置的闭锁关系、编码等正确性进行一次全面的核对。

4.1.2.6对于变电站内长期不调压或有一部分分接头位置长期不用的有载分接开关,在一年内有停电机会时,应在最高和最低分接间操作几个循环,试验后将分头调整到原运行位置。

4.1.2.7对于变电站内不经常运行的通风装置,运行人员每半年应进行一次投入运行试验。

4.1.2.8直流充电模块正常应退出一只备用,每季度轮换投运。

4.1.2.9变电站内的备用站用变(一次不带电)每年应进行一次启动试验,并试验站用备投装置是否切换正确。试验操作方法列入现场运行规程;长期不运行的站用变每年应带电运行一段时间。

4.1.2.10变电站内的漏电保安器每半年应进行一次试验。

4.1.3设备定期轮换制度。

4.1.3.1备用变压器与运行变压器应半年轮换运行一次。

4.1.3.2一条母线上有多组无功补偿装置时,各组无功补偿装置的投切次数应尽量趋于平衡,以满足无功补偿装置轮换运行要求。

4.1.3.3因系统原因长期不投入运行的无功补偿装置,每季度应在保证电压合格的情况下,投入一定时间,对设备状况进行试验。电容器应在负荷高峰时间段进行;电抗器应在负荷低谷时间段进行。

4.1.3.4对gis设备操作机构集中供气站的工作和设备气泵,应每季轮换运行一次,将具体轮换方法写入集控站(监控中心)现场运行规程。

4.2.1所有人员发现设备缺陷后,均应由运行人员作好记录,运行人员应认真分析,准确定性,按缺陷管理流程执行。

4.2.2检修人员处理缺陷后,应及时向运行人员交底,运行人员验收合格后,应做好记录,注明缺陷已消除。集控站(监控中心)每月应统计、上报发现缺陷和缺陷处理情况。

4.2.3遇有停电检修、预试等工作时,集控站(监控中心)应事先统计停电间隔缺陷内容,交检修单位进行处理,消除后应及时做好记录,并及时将pmis系统内缺陷消除。

4.2.4发现严重、危急缺陷,集控站(监控中心)站长应严格执行“及时汇报制度”立即上报(站长不在,由值班长直接汇报),督促尽快处理,必要时采取相应的措施,防止造成事故。

4.2.5发现一般缺陷应及时登记在pmis系统中,按缺陷管理流程执行。

4.2.6各类缺陷除应做好交接班记录、值班记录外,还必须录入生产管理系统(pmis)程序,建立图形化缺陷档案。

4.2.7对缺陷的处理情况进行及时检查跟踪,缺陷消除时间应严格掌握,危急缺陷消除时间自发现不应超过24小时;严重缺陷消除时间自发现不应超过1周,最迟不超过一个月;一般缺陷消除时间自发现不应超过1年。年内严重、危急缺陷消除率100%,一般缺陷消除率80%。集控站(监控中心)应督促检修单位及时消除缺陷,提高所辖变电站缺陷消除率。对在规定时间内不具备条件消除的缺陷,注明原因,由主管部门统一协调安排处理。

4.2.8设备缺陷未消除前,运行人员应加强检查,监视设备缺陷的发展趋势。

4.2.9消缺工作应列入各单位生产计划中。对危急、严重或有普遍性的缺陷要及时研究对策,制定措施,尽快消除。

4.2.10年末总结分析全年的缺陷管理情况,并提出下一年度的缺陷处理计划。

4.3、设备定级、评价管理。

4.3.1设备定级工作是掌握和分析设备技术状况,加强管理,提高设备健康水平的一项有效措施,是编制大修、改进工程的依据,各单位生产管理部门负责设备定级及评定管理工作的组织和实施。

4.3.2设备定级工作每年进行二次,各集控站(监控中心)应在每年6月、12月进行所辖变电站设备定级工作。

4.3.3变电设备以台为单位每年对主要设备进行定级,定级单位:主变压器、电抗器、开关回路、母线、消弧线圈、电力电容器、中央信号和自动装置、监控系统、站用系统、全站直流系统、直击雷保护和接地装置、通讯电源、土建设施、防误闭锁装置。

4.3.4设备定级分为一、二、三类,一、二类设备为完好设备,要求各变电站设备完好率在100%,一类率在80%以上。新装和大修后的设备应满足一类设备的要求,经运行单位验收合格后方可投入运行。

4.3.5设备定级后,设备主管单位应针对三类设备问题,立即拟定升级的措施计划,并积极落实。对二类设备的问题也应安排计划,有步骤地使其升级。

4.4.1运行设备必须具有标志牌,主设备及间隔还应有设备双重名称(名称和编号)。

4.4.2变电站设备标志应做统一规定,以便统一管理,其具体式样要求可参照《无人值班变电站设备标识规范》进行。

电站生产管理制度(精选12篇)篇七

第一条 为加强劳动纪律管理,提高工作效率,确保电站各项工作正常、有序地进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及《响洪甸水电站集体合同》等法律法规和有关规定,结合我站实际情况,制定本制度。

第二条员工出勤考核是企业各种考核的重要组成部分,是核算员工薪酬待遇的重要依据。考勤管理是企业人力资源管理和劳动管理的基础和关键,是企业在生产经营活动中不可缺少的管理措施之一,各单位(部门)必须予以高度重视,单位(部门)行政主要负责人对本单位(部门)考勤工作负总责。

第三条 考勤准则:

1、遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到、早退,不旷工;

3、工作日内,班前及班中严禁饮酒;

4、工作日内需请假的,必须履行请假手续;

5、工作时间需暂时离开工作岗位,必须征得所在单位(部门)负责人同意;

第四条 电站实行每周五天,每天8小时工作制,周六、日休息。发电运行、变电运行等岗位的员工实行轮班制。员工出勤实行日考勤制度,各单位(部门)必须执行日考勤记录、月考勤报表制度。

第五条 本制度适用于电站全体在职在岗员工。

第六条 员工考勤的监督管理由站行政工作部负责。

第七条 员工考勤以部门为单位进行,各单位(部门)综合员负责本单位(部门)考勤具体工作,没设综合员的,由本单位(部门)指派一名责任心强的人员兼职考勤;有班组的,班组长即为本班组兼职考勤员,负责本班组的考勤工作。电站领导班子成员考勤由行政工作部负责。

第八条 考勤员的职责:

3、协助和指导本单位(部门)员工按规定办理请销假手续;

4、及时、准确地统计、汇总考勤结果,按时报送考勤表。

第九条 考勤员每天以表格形式记录员工出勤情况。

第十条 员工每月的考勤计算时间为当月的1日至月底。每月的第一个工作日为单位(部门)核对、统计、汇总上月考勤情况的时间,班组考勤需每天向所在单位(部门)考勤员上报汇总;每月第二个工作日为部门向行政工作部报送上月考勤表的时间;每月第三、四个工作日为行政工作部审核、建立个人出勤台帐、汇总考勤的时间。

第十二条 员工因公出差或外勤,应有所在单位(部门)负责人批准。

第十三条 员工休假,在离岗前应做好工作交接,并把经批准的有效假单交部门考勤员,考勤员应将请假单附在当月的考勤表上。

第十四条 各单位(部门)考勤员要认真如实地做好考勤登记工作,不得弄虚作假。

第十五条 员工请销假手续:

1、员工休假必须遵守先请假后休息的原则。请假时由本人提前填写好请假单,写明请假类别、请假原因及时间,请病假的需附医院有效证明,请补休的需附有效补休单,按审批权限经批准后方可离开工作岗位。凡未经批准休假的,一律按旷工处理。

2、如确因特殊情况,本人无法办理请假手续的,应与所在单位(部门)主要负责人联系请假,但请假时间不得超过1天,超过1天仍不能亲自履行请假手续的,必须及时委托他人代办。假期期满后,须按时到岗工作并及时办理销假手续。假期期满仍不能到岗的,必须在假期期满之前办理续假手续,否则按旷工处理。

3、请销假的程序和方式:

(1)班组员工请假,半天以内的,由班长审批,并报告所在单位(部门)负责人;半天以上3天以内的,由班长审核,报所在单位(部门)负责人审批;3天以上的,由所在单位(部门)负责人审核,报站分管领导审批。

(2)其他员工请假,3天以内的,由所在单位(部门)负责人审批;3天以上的,由所在单位(部门)主要负责人审核,报站分管领导审批。

(3)站领导副职及中层正职请假须经站主要领导批准;中层副职请假

注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索水电站考勤管理制度。

电站生产管理制度(精选12篇)篇八

第一条为了加强乌东德水电站专项勘探及配套工程消防安全管理,贯彻“预防为主、消防结合”的消防工作方针,履行消防安全职责、预防火灾和减少火灾危害,保障人身和财产的安全,落实逐级消防安全责任制和岗位责任制,保障各项工作的顺利进行,根据有关法律、法规,本着消防安全自我管理、自负其责的基本原则,制定本制度。

第二条此规定适用于乌东德水电站专项勘探及配套工程所有单位的消防安全管理。

第三条消防管理包括消防安全教育、培训;防火检查巡查;安全疏散设施;消防安全值班;火灾隐患整改;易然、易爆物品;义务消防队;燃气和电器设备的检查管理等。

第四条各参建单位项目负责人是消防安全责任人和消防安全管理人,对本单位的消防安全工作全面负责。消防安全责任人和消防安全管理人分别履行消防安全职责和实施、组织落实消防安全管理工作。

第五条各班组长为本班组的消防安全责任人,应对本班组的消防安全负责,履行下列职责:

(三)结合实际,建立健全保障本单位消防安全的操作规程;

(五)完成单位上级领导和本单位领导交给的的其它有关消防安全工作。

第六条各参建单位与员工签订的消防安全责任书由各单位留存备查,

第七条公司员工(员工、实习人员、临时工、施工人员等)应遵守安全行为规范,履行消防安全职责。

第八条设立消防安全管理机构,在消防安全责任人或消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作,监督各项消防安全管理工作的落实。

第九条各班组指定的消防安全员,负责本单位的消防安全管理工作。

第十条下列部位是消防安全重点部位,应当按照本规定,实行严格管理:

炸药库、变电站、油库以及其它发生火灾可能性较大或造成较大人身伤亡或财产损失的部位。

第十一条单位应经常开展消防安全宣传教育;

第十二条各单位应对新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全教育;

第十三条特种作业的员工,依照规定应接受培训,持证上岗。

第十四条消防安全宣传教育内容包括:

(一)有关消防法规、制度和保障消防安全的操作规程;

(二)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

(三)报警、扑救初火灾和逃生自救的知识、技能;

(四)明确本岗位消防安全职责、本岗位的火灾危险性和防火措施;

第十五条消防安全重点部位应当由各单位指定的安全员进行每日防火巡查,非重点部位每月巡查一次,巡查的内容包括:

(一)用火、用电有无违章情况;

(二)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;

(三)安全出口、疏散通道是否畅通;

(四)人员在岗情况;

第十六条各单位应当保障疏散畅通、安全出口畅通。严禁下列行为:

(一)占用疏散通道;

(二)在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;

(三)消防安全疏散标志被遮挡、覆盖;

(四)其它影响安全疏散的行为。

第十七条员工应爱护消防设施,保障消防栓和灭火器不被遮挡圈占,消防器材不被挪作他用;安全员发现消防器材有损坏和丢失的应及时向主管各单位报告。

第十八条各单位对存在的火灾隐患,应及时予以消除。对下列违反消防安全规定的行为,主管各单位或安全员应责成有关人员当场改正并督促落实:

(一)违章进入生产、存储易燃易爆危险品场所的;

(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;

(三)将安全出口上锁、遮挡或占用、堆放物品影响疏通道畅通的;

(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;

(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;

(六)违章关闭消防设施、切断消防电源的;

(七)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;

第十九条各单位对不能当场改正的火灾隐患,应逐级上报,提出整改方案,由消防安全管理人或者消防安全责任人确定整改的措施、期限以及负责整改的各单位、人员,并落实整改资金。

第二十条在火灾隐患未消除前,各单位应当落实消防措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者存在严重危及人身安全的,应当将危险部位停产、停止作业进行整改。

第二十一条火灾隐患整改完毕,负责整改的各单位或者人员应当将整改情况记录报送消防安全管理人签字确认后存档备案。

电站生产管理制度(精选12篇)篇九

第1 条 变电所是电网的重要组成部分,为了提高安全、经济运行水平,适应现代化管理要求,必须加强运行管理,特制定本制度。

第2 条 网、省局根据本制度规定,结合实际情况,制定本地区《变电所运行管理制度》。

第3 条 本制度供220千伏及以上变电所使用;对110千伏及以下变电所亦可参照本制度的有关规定执行。

第4 条 各网、省局和供电(电业)局,一般应在生产技术部门配备专职技术人员,负责变电运行管理工作。

第5 条 变电所应按规定配备素质合格的运行和管理人员,并保持相对稳定。按《电业生产人员培训制度》的规定,对上述人员进行培训。

第6 条 变电所运行值班人员,有关生产、技术领导和专职技术人员要熟知本制度,并认真贯彻执行。

第7条 本制度经批准之日起,解释权属水利电力部。

第二章 变电所各级人员岗位责任制

第8条 变电所所长的职责

一、所长是全所的负责人,对本所的安全经济运行、设备管理、人员培训和生活等工作负全面领导责任。

二、组织本所的政治学习,做好政治思想工作,关心职工生活,搞好所内团结,带领全所人员履行岗位责任制。

三、领导全所人员贯彻各种规章制度,加强安全思想教育,组织安全活动,主持本所事故障碍调查分析。

四、根据设备运行状态,全所人员情况与上级要求编制年、季、月安全生产工作计划,并组织完成、鉴发并按时报出总结及各种报表。

五、经常到现场和查阅有关记录,了解生产运行情况,抓好安全经济运行及电能质量分析工作。

遇较大的停电工和和较复杂的操作应亲自主持准备工作,并参加现场监督。

六、结合新设备、新技术的采用,组织全所人员技术、业务学习,并进行不定期考问、考核,组织好新建、扩建设备投入准备,并参加验收。

七、组织搞好全所设备维护、环境整洁、文明生产、所容所貌。

第9条 变电所专责工程师职责

一、变电所专责工程师是本所的技术负责人,协助所长做好运行技术管理和培训工作。

二、监督检查现场规章制度执行情况,参加较大停电工作和较复杂操作的监护,组织处理现场发现的技术问题。

三、负责分析并掌握设备健康状况,按时完成设备定级工作,并根据规定做好可靠性管理工作。

四、负责检查督促各项技术资料、记录、图纸的填写、审查、分析,保持正确、完整、符合实际。

五、负责编订、修改现场运行规程。

六、按培训计划,完成值班人员的技术培训和考核工作。

第10条 变电所值班长的职责

值班长为本值的负责人,负责本值的安全、运行、维护工作。其职责是:领导全值接受、执行调度命令,正确迅速地进行倒闸操作和事故处理;发现和及时处理缺陷;受理和审查工作票,并参加验收工作;组织好设备维护工作;审查本值记录;完成本值培训工作。

第11条 变电所值班员的职责

在值班长的领导下,进行倒闸操作和事故处理;负责按时巡视设备、抄表并计算有功、无功电量;核算母线电量不平衡率和电压合格率;进行无功、电压调正,做到设备经济运行;负责填写各种记录;保管各种工具、仪表、钥匙、备件等;做好设备维护;搞好清洁卫生。

第三章 运行管理

第一节 值班制度

第12条 220千伏以上变电所的值班方式,由网、省局根据变电所在电网中的地位确定,其值班轮流表,由所长编排,未经允许不得随意调班。

第13条 值班时间遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得进行与值班无关的工作及活动,各主管(供电局)电业局就制定现场值班守则。

第14条 当班值班人员应穿、戴按地区统一的工作服、鞋、帽、衣着整齐,并佩戴值班标志。

第15条 在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密和运行维护工作。

第16条 变电所运行人员,必须按部颁《电业生产人员培训制度》的规定,进行学习,考试合格后方能正式担任值班工作。

第二节 交接-班制度

第17条 值班人员应按照现场交接-班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅高职守。

第18条 在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接-班;交接进发生事故,停止交接-班并由交-班人员处理,接-班人员在交-班班长指挥下协助工作。

第19条 交接-班内容一般应为:

1. 系统和本所运行方式; 

2. 保护自动装置运行及变更情况; 

3. 设备异常、事故处理、缺陷处理情况; 

4. 倒闸操作及未完的操作指令; 

6. 其它; 

第20条 交接时应做到全面交接,对口检查。

第21条 交接完毕后,双方值班长在运行记录簿上签字。

第三节 巡回检查制度

第22条 值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。

第23条 巡视应在本所规定的时间、路线进行,一般应包括:

1. 交接-班时; 

2. 高峰负荷时; 

3. 晚间闭灯时。 

第24条 值班人员进行巡视后,应将检查情况及巡视时间做好记录。

第25条 遇有下列情况,应增加巡视次数:

1. 设备过负荷,或负荷有显著增加时; 

3. 设备缺陷近期有发展时; 

4. 恶劣气候、事故跑闸和设备运行中有可疑的现象时; 

5. 法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。 

第26条 单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。

第27条 供电(电业)局的生产、技术领导和专职技术人员应进行定期巡视,巡视周期由各局自定。

第四节 设备验收制度

第28条 凡新建、扩建、大小修、予试的一、二次变电设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。

第29条 凡新建、扩建、大小修、予试的设备验收,均按部颁及有关规程规定的技术标准进行。

第30条 设备的安装或检修,在施工过程中,需要中间验收时,变电所负责人应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录;中间验收项目,应由变电所负责人与施工检修单位共同商定。

第31条 大小修、予试继电保护、仪表校验后,由有关修、试人员将情况记入记录簿中,并注明是否投入运行,无疑后方可办理完工手续。

第32条 验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统急需投入运行时,需经主管局总工程师批准。

第五节 设备缺陷管理制度

1. 严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故者; 

2. 一般缺陷:对运行虽有影响但尚能坚持运行者。 

第34条 有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班人员做好记录,并向有关领导汇报。严重缺陷所长应及时组织消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部门处理者,应及时上报并督促尽快处理,对一般缺陷可列入计划运行处理。

第35条 所领导应经常检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。

第六节 运行维护工作制度

第36条 值班人员除正常工作外,应按本地区情况,制定所内定期维护项目周期表,如:控制盘清扫;信号更换;带电测温;交直流熔丝的定期检查;设备标志的更新、修改;保安用具的整修;电缆沟孔洞的堵塞等等。

第37条 除按定期维护项目外,各所应结合本地区气象、环境、设备情况,运行规律等制订本所的月、季、年维护计划或全年按月份安排的维护周期表。

第38条 变电所应根据有关规定储备备品备件、消耗材料并定期进行检查试验。

第39条 根据工作需要,变电所应备足各种合格的安全用具、仪表、防护用具和急救医药箱,定期进行试验、检查。

第40条 现场设置各种必要的消防器具,全所人员应掌握使用方法并定期及演习,经常保持完好。

第41条 变电所的锅炉、煤气设施、乙炔、氢气及氧气装置、起重运输机械和一般工具,均应有登记簿,并应进行定期检查和试验。

第42条 变电所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、放射性物品、酸碱性物品等,应放置专门场所,并明确管理人员,制定管理措施。

第43条 负责检查排水、供水系统、采暖、通风系统、厂房及消防设施,并督促有关部门使其处于完好可用状态。

第七节 运行分析制度

第44条 运行分析工作主要是对变电所设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故措施。

第45条 运行分析,分为综合分析、专题分析两种:

(1)综合运行分析每月一次,分析本所安全运行、经济运行、运行管理,找出影响安全、经济运行的因素,可能存在的问题。针对其薄弱环节,提出实现安全、经济运行的措施。其主要主面如下:

系统结线方式、保护装置的配备、设备完好率、保护断路器正确动作率、两票合格率、设备事故、障碍、异常、重大缺陷、试验数据、仪表指示、规章制度执行情况;设备运行可调小时、最大、最小出力、耗能指标、电压质量、母线电量不平衡率;培训情况、记录的填写、资料的管理、文明生产等。

1. 专题运行分析,不定期进行。针对上述某问题,进行专门深入的分析。 

第46条 应按规定向上级机关呈报运行分析、可靠性管理报表。

第八节 场地环境管理

第47条 室内外环境整洁,开关场地平整,搞好绿化,生产场地不存放与运行有关的闲散器材和私人物品并禁止与工和无关人员进入场地。

第48条 保持设备整洁,构架、基础无严惩腐蚀。房室不漏雨,高压室、主控制室无孔洞,安全六完整正常关闭加锁。

第49条 电缆沟内干净,盖板齐全,有整洁的巡视道路。

第50条 主控制室、高压配电室严禁储放粮食、遗留食物,有防止小动物危害安全运行的措施。

第51条 各种图表悬挂整齐,资料装订成册,有专柜存放。

第52条 室内外有关运行设备,标志齐全、清楚、正确,设备上下不准粘贴与运行无关的标语。

第53条 所内外照明充足,围护设施完好。

第54条 所内严禁饲养家禽家畜。

第四章 技术管理

第55条 变电所除应具备部颁有关规程、制度、标准、规定、导则、条例外(见附录一)、还必须具备《调度现场规程》、《变电所现场运行规程》、《变电所运行管理制度》、《变电设备评级办法及评级标准》等。

第56条 现场规程制度的制订批准权限:

1.《调度现场规程》由有关调度的主管局批准颁发。

2.《变电所现场运行规程》由供电局(电业局)批准颁发。

3.《变电设备评级办法及评级标准》由网、省局制订颁发。

第57条 变电所的技术图纸、指示图表及记录的种类和内容,应适应现场生产需要,但在一个供电局(电业局)的管辖范围内应统一(某种类、格式、填写要求可参见附录二)。

第58条 变电所必须建立、建全各种设备技术档案,其内容应包括:

1. 设备制造厂家使用说明书; 

2. 出厂试验记录; 

3. 安装交接有关资料; 

4. 改进、大小修施工记录及竣工报告; 

5. 历年大修及定期预防性试验报告; 

6. 设备事故、障碍及运行分析专题报告; 

7. 设备发生的严重缺陷、移动情况及改造记录。 

第59条 变电所的设备或结线如有变化,其图纸、模拟图板和技术档案应及时进行修正。

第60条 变电所设备、线路名称及运行编号必须统一,并应经主管调度部门批准。

附录一:220千伏及以上变电所应具备以下部颁规程制度

1. 电力工业技术管理法规(试行) 

2. 电业安全工作规程(发电厂和变电所的电气部分) 

3. 电业安全工作规程(热力和机械部分) 

4. 电业生产事故调查规程 

5. 发电机运行规程(有调相机时) 

6. 变压器运行规程 

7. 电力电缆运行规程 

8. 蓄电池运行规程 

9. 发电厂电动机运行规程 

10.电气测量仪表运行管理规程

11.电气事故处理规程

12.动力系统调度管理规程

13.继电保护及安全自动装置运行管理规程

14.110kv-220kv电网继电保护与安全自动装置运行条例(试行)

15.电气设备交接和预防性试验标准

16.用气相色谱法检测充油电气设备内部故障的试验导则(试行)

17.火力发电厂检修规程

18.有关设备检修工艺导则

19.化学监督有关导则、规定、制度

20.电力系统电压和无功电力管理条例

21.变电所运行管理制度

22.电业生产人员培训制度

23.变电所设计技术规程

24.高压配电设计技术规程

25.继电保护和自动装置设计技术规程

26.电力设备过电压保护设计技术规程

27.电力设备接地设计技术规程

28.火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

29.电气测量仪表装置设计技术规程

30.电气装置安装工程施工及验收规范

31.压力容器安全监察规程

32.各种反事故技术措施

110千伏及以下变电所,结合具体情况,适当选择具备以上部颁规程、制度。

附录二:娈电所应具备的技术图纸、指示图表及记录

1. 图纸 

1. 一次系统结线图; 

2. 全所平;断面图; 

3. 继电保护及自动装置原理及展开; 

4. 所用电系统结线图; 

5. 正常和事故照明结线图; 

6. 压缩空气系统图(有气动装置时间); 

7. 调相机油、水系统或静补装置水冷系统图(有调相机时); 

8. 电缆敷设图(包括电缆芯数、截面、走径); 

9. 接地装置布置图; 

10. 直击雷保护范围图; 

11. 地下隐蔽工程图; 

12. 直流系统图; 

13. 熔冰结线图(仅限于线路有有覆冰的地区); 

1. 指示图表 

1. 系统模拟图板(主控制室); 

2. 设备的主要运行参数; 

3. 继电保护及自动装置定值表; 

4. 变电所设备年度大、小修、预防性试验进度表; 

5. 变电所设备定期维护周期表; 

6. 变电所月份维护工作计划; 

7. 变电所设备评级标示图表; 

8. 有权发布调度操作命令人员名单(由主管调度的局发文明确); 

9. 有权签发工作票人员名单(由电业局或供电局发文明确); 

10. 有权单独巡视高压设备人员名单(由电业局或供电局发文明确); 

11. 有权担当监护人员名单(由变电所明确); 

12. 紧急事故拉闸序位表(由主管调度发文明确); 

13. 安全记录标示牌; 

14. 定期巡视路线图; 

15. 设备专责分工表; 

16. 卫生专责区分工表。 

1. 记录薄 

1. 调度操作指令记录簿; 

2. 运行工作记录簿; 

3. 设备缺陷记录簿; 

4. 断路器故障跳闸记录簿; 

5. 继电保护及自动装置调试工作记录簿; 

6. 高频保护交换信号记录簿; 

7. 设备检修、试验记录簿; 

8. 蓄电池调整及充放电记录簿; 

9. 避雷器动作记录簿; 

10. 事故预想记录簿; 

11. 反事故演习记录簿; 

12. 安全活动记录簿; 

13. 事故、障碍及异常运行记录簿; 

14. 运行分析记录簿; 

15. 培训记录簿。 

1. 记录簿的填写说明 

1.操作记录簿:记录发、受令人姓名,操作命令编号,操作命令的内容,发布予令、动令时间及正式执行操作的时间和内容。

2.运行工作记录簿:记录系统运行方式,设备投运和停运情况,设备检修、安全措施的布置,继电保护自动装置及仪表的运行状态,事故处理经过,设备的异常现象和发现的缺陷,调度和上级有关运行通知,受理工作票的情况,交接-班的交-班小结,与运行有关的其他事宜(如巡视……)。

3.设备缺陷记录簿:记录发现设备缺陷的时间、内容、分类和发现人员姓名,缺陷消除后应及时填上消除日期、处理和验收人员姓名。

4.断路器故障跳闸统计簿:按设备或线路名称分页进行,记录断路器故障跳闸的原因、次数,保护及重合闸动作情况。如重合闸动作重合未成功,应统计为故障跳闸2次;断路器经过解体检修,故障跳闸的累记次数从该次检修后重新统计。

5.继电保护及自动装置调度工作记录簿:按设备或线路名称分页进行,记录在装置上及回路上工作的项目,简要内容及工作班负责人姓名,整定值及改变定值情况,试验中发现的异常及处理情况,模拟试验和带负荷试验结果,装置的使用、操作方法、注意事项及结论意见,运行人员改变定值、运行中发现异常及动作情况。凡属以上情况记录后,当班和其他班值班长均均应阅后签字,并要求本班人员知道其全部内容。

6.高频保护交换信号记录簿:按设备各称分页进行,记录交换信号的时间、测量数据及操作人员姓名。

7.设备检修、试验记录簿:按设备名称分页进行,记录检修或试验设备的工作日期、内容、发现的问题及处理经过,记录试验数据、结论、工作负责人和验收人员姓名。

8.蓄电池调整及充放电记录簿:记录充放电时间、电压、温度、比重及核对蓄电池的容量;记录蓄电池的运行状况、蓄电池及充电设备的异常现象。

9.避雷器动作记录簿:按电压等级及运行编号按相分页进行,记录投入运行前记数器的指示器、雷雨后动作的批示数、动作时间、根据要求记录雷电流幅值、检修人员姓名。如更换检查亦应记录。

6. 培训记录簿:记录考试的项目、内容、时间、评价,有关人员签字。 

五、记录簿格式    略

1   范围 

1.2   本制度适用于本公司无人值班变电站管理。 

2   引用标准 

2.1  《电业安全工作规程》(dl408—91)。 

2.2  《湖南电网调度规程》(湖南省电力工业局年2002年6月发布)。 

3  管理职能 

3.2   调度职责 

3.2.1  负责无人值班变电站限、送负荷的遥控操作。 

3.2.2  负责无人值班变电站的事故处理。     

3.2.3  负责无人值班变电站无功补偿设备的投切操作。 

3.2.4  负责无人值班变电站运行参数的监视(电气量、信号等)。 

3.2.5  负责填写无人值班变电站的有关操作记录。  

3.2.6  负责各无人值班变电站断路器事故跳闸次数的统计及上报。 

3.3   维操队职责 

3.3.1  负责填写无人值班变电站的有关操作、巡视、维护等记录。 

3.3.3  负责无人值班变电站的设备巡视、运行维护、设备轮换及站容站貌维护。 

3.3.4  在调度指挥下,负责无人值班变电站的事故现场处理。 

3.3.5  受理无人值班站变电检修、预试时的工作票,并办理许可、终结手续。 

3.3.6  负责填写无人值班变电站现场的有关记录。 

3.3.7  负责管理无人值班变电站各种安全工具、仪表、备品备件等。 

3.3.9  负责无人值班变电站设备的检修监督、缺陷管理。 

3.3.10  负责提出无人值班变电站年度“两措计划”并监督完成。 

3.3.11  负责无人值班变电站的消防、保卫工作。 

4    管理内容与要求 

4.1   倒闸操作管理 

4.1.2  

4.1.4  倒闸操作必须填写操作票,经审核、模拟操作无误后方可执行。 

4.2   工作票管理 

4.3   设备缺陷管理 

4.3.4  设备消缺后,应及时消号。 

4.4设备运行维护管理  

4.5   文明生产 

4.5.2  设备整洁,构架基础无锈蚀,房屋不漏雨,高压室无孔洞。 

4.5.3  电缆沟内干净,盖板齐全,有清晰的巡视道路。 

4.5.5  各种图表悬挂整齐,资料装订成册,有专柜存放。 

4.5.6  运行设备标志齐全、清楚、正确,设备上不准粘贴与运行无关的标语。 

4.5.7  照明充足,变电站安全围栏设施完好。 

4.5.8  生产场区严禁饲养家禽家畜,设备场区不准种植农作物。 

5  检查与考核  

本制度具体检查与考核按《古丈县电力公司工作奖励管理制度》、《古丈县电力 

公司工作责任追究制度》、《古丈县电力公司安全生产责任追究制度》执行。 

附录a 

无人值班变电站、调度、维操队应具备的规程制度与图纸资料 

al  维操队应具备的规程制度 

a1.1电力法 

a1.2电力工业技术管理法规 

a1.3电网调度管理条例 

a1.4电业安全工作规程 

a1.5电业生产事故调查规程 

a1.6有关一、二次设备运行规程 

a1.7有关一、二次设备检修工艺、规程、检验条例和预防性试验规程 

a1.8各种反事故技术措施 

a1.9有关一、二次设备设计规程 

a1.10有关一、二次设备验收规范、规程 

a1.11电业生产人员培训制度 

a1.12变电运行管理制度 

a1.13无人值班变电站现场运行规程 

a1.14无人值班变电站变电运行管理制度 

a1.15工作票、操作票执行有关制度、规定 

a1.16局颁有关制度、标准 

a2维操队及无人值班变电站应具备的技术图纸 

a2.1一次系统结线图。  

a2.2全站平、断面图。 

a2.3继电保护及自动装置原理及展开图。 

a2.4站用电系统结线图。 

a2.5正常和事故照明接线图。 

a2.6电缆敷设图(包括电缆芯数、截面、走向) 

a2.7接地装置布置图。 

a2.8直击雷保护范围图。 

a2.9地下隐蔽工程图。 

a2.10直流系统图。 

a2.11融冰结线图。 

a3维操队及无人值班变电站应具备的指示图表 

a3.1系统模拟图。 

a3.2设备的主要运行参数。 

a3.3继电保护及自动装置定值表。 

a3.4变电设备年度大、小修、预试进度表。 

a3.5变电设备定期维护周期表。 

a3.6变电站月份维护工作计划。 

a3.7变电设备评级标示图表。 

a3.8有权发布调度操作命令人员名单。 

a3.9有权签发工作票人员名单。 

a3.10有权单独巡视高压设备人员名单。 

a3.11有权担任监护人员名单。 

a3.12事故处理紧急使用电话表。 

a3.13定期巡视路线图。 

a3.14安全记录标示牌。 

a3.15设备专责分工表。  

a4监控班应具的各种记录本应具备的各种记录本 

a4.1无人值班变电站断路器故障跳闸统计记录。 

a4.2无人值班变电站遥控、遥调操作统计记录。 

a4.3无人值班变电站自动化、通讯设备故障记录。 

a4.4无人值班变电站自动化、通讯设备运行分析记录。 

a4.5班组建设要求的各种记录 

a5维操队应具备的各种记录 

a5.1运行工作记录。 

a5.2操作统计记录。 

a5.3倒闸操作票。 

a5.4调度操作命令记录。 

a5.5一次设备缺陷记录。 

a5.6二次设备缺陷记录。 

a5.7断路器故障跳闸记录。 

a5.8事故、障碍及异常记录。 

a5.9保护定值记录。 

a5.10继电保护投退记录。 

a5.11工作票记录。 

a5.12安全活动记录。 

a5.13运行分析已录。 

a5.14事故预想已录。 

a5.15反事故演习记录。 

a5.16培训记录。 

a5.17领导查岗记录。 

^5.18工器具管理记录。 

a5.19班务活动记录。  

a5.20电压报表记录。     

a5.2l设备巡视记录。 

a6无人值班变电站应具备的各种记录本 

a6.1继电保护及自动装置工作记录。 

a6.2修试工作记录。 

a6.3避雷器动作记录。 

a6.4仪表及远动装置工作记录。 

a6.5工器具管理记录。 

a6.6保护定值记录。 

a6.7蓄电池充放电记录。 

a6.8一次设备缺陷记录。 

a6.9二次设备缺陷记录。 

a6.10设备台帐。 

a6.1l变电站进出人员记录。 

a6.12领导查岗记录。

电站生产管理制度(精选12篇)篇十

一、认真贯彻执行国务院消防工作条例和有关部门颁布的消防制度,并制定消防措施。

二、站内消防器材的设置应符合消防部门的规定,有生产厂家,按要求定期试验合格,并“三证”齐全。

三、每年应定期组织站内人员学习消防知识和消防器材的使用方法,提高消防技能,做到关键时刻人人会用。

四、站内应设专职消防员,消防员一般由安全员担任。

五、站内应有与实际相符的消防设施分布图,每月按定期维护工作要求,检查一次消防器材放置情况并清点数量。发现问题及时处理。

六、消防器材应定置存放,不得随意挪动,并做到随用随补。

七、每月使用消防设备检查卡对防火隔墙、消防砂箱、灭火器等消防设施进行一次全检查,发现问题及时处理并在检查员维护卡内做好记录。

八、电缆沟内应无杂物和易燃、易爆物品,不许私拉乱接照明或其它电源明线。

九、电缆沟通往主控室的孔洞应用防火材料封堵严密。

十、电缆沟到高压配电室、端子箱和机构箱的孔洞应封堵严密,在电缆沟与高压配电室入口处和重要交叉口各侧加防火隔墙,并有明显标志。

十一、室内及室外设备区不得存放易燃易爆物品,因检查需要时应做好防火防爆措施。

十二、电容器室要有消防设施。

十三、站内不得动用明火焚烧垃圾等杂物。

十四、全站人员要熟知火警电话的报警方法。火警电话:119

十五、每年应进行一次消防演习。

电站生产管理制度(精选12篇)篇十一

四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。

1、严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。

两票:工作票、操作票。

三规:安全工作规程、检修规程、运行规程。

四制:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终止制度。

2、加强对设备的巡视检查,认真做好运行记录,发现设备缺陷和事故隐患,及时判断,正确处理,并报告值班长,由值班长层层上报,做好设备缺陷记录。

3、因公使用电话,应记录拨接时间通话内容,双方所在地点和受话人姓名、电话号码,以便备查,私事不得使用值班电话。

为了保证人身和发电设备、电气设备安全,严禁站外闲人从厂区内通过。

1、值班人员必须熟悉设备结构,运行接线和设备运行方式,掌握操作技术。

2、新员工对设备的操作需要在熟悉人员指导下进行,操作及检查设备时不小于二人(一人监护一人操作)由熟悉设备人员监护,严禁无监护情况下个人操作。

3、上班不准穿高跟鞋、拖鞋、裙子,不能散头发,扎辫子,当班前四小时不能喝酒,喝酒后严禁上班。

4、巡视检查时,必须保证安全距离(10kv—0.7米,35kv—1.5米),不能进高压地段,做到巡道畅通,坡道防滑。

5、进行开停机,电气设备检修时,必须填写操作票、工作票,履行工作审批手续,并按工作票要求做好安全措施。

6、雷雨天气巡视室外高压设备时,必须穿绝缘靴、雨衣,不得靠近避雷针、避雷器,操作时必须佩戴绝缘手套,严禁在雷雨天气检修室外电气设备。

7、设备不管带点与否,操作时都应该当作带电体来对待,不得直接接触或超过安全距离(10kv—0.7米,35kv—1.5米)。

8、倒闸操作时,停电操作必须按照先油开关,后负荷侧刀闸,顺序依次操作,送电时,先负荷侧刀闸后油开关,严禁带负荷拉闸。

9、在设备上工作时,做好停电、验电、装接地线,悬挂标志和装设遮拦,所使用的安全工具,必须定期按规定实验合格才能使用。

10、严格遵守发电机、水轮机、变压器等主设备运行规程,调整各参数在额定参数下运行。

11、特别注意直流电源在正常工作状态,以防事故无跳闸电源。

12、学会触电急救法和人工呼吸。

13、对模范遵守本规程者,给予表扬;对违反本规程者,认真分析,批评教育,吸取教训,对造成事故者,应按其情节严重性予以经济或行政处分。

1、经理工作岗位职责。

(1)要正确执行国家有关政策、法律、法规,集团公司的规定及公司管理标准、技术标准的负责。

(2)对本电站水电厂、站部门职能、岗位工作标准、工作流程、工作程序的有效执行负责。

(3)对本电站水电厂安全生产(工作)责任制度的落实责任。

(4)对本电站水电厂发生的障碍及以上的不安全事件负责。

(5)对本电站水电厂各项经济、技术指标的完成负责。

(6)对本电站水电厂工作目标和工作计划的完成负责。

(7)对本电站水电厂员工综合素质的培养负责。

(8)对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。

(9)对本电站水电厂的外部形象负责。

(10)对本电站水电厂涉及的保密工作负责。

(11)对本电站水电厂草拟、审批、办理公文的准确性负责。

(12)对本电站水电厂造成的不良影响及后果负责。

2、主管岗位责任。

(1)贯彻执行国家有关政策、法律、法规、行业规定及公司管理标准、技术标准。

(2)向本电站水电厂、站长提出工作报告。

(3)负责部门技术培训,编制事故演习及技术问答的具体内容和实施方案。

(4)掌握设备缺陷和异常情况,并制定运行保安全的措施。

(5)负责技术管理的基本工作,定期修编现场技术标准和管理标准,校和系统图和现场设备标志,拟订各种标准操作票。

(6)负责新设备的投入运行和设备大小修后的启动试验工作。

(7)负责国家和上级颁发的有关安全生产法律、法规、规程、制度等在运行工作的贯彻执行。

(8)协助值长分析处理故障事故,定期进行运行分析,参与对设备的评级和安全性评价。

(9)负责部门的安全监察工作,对安全生产负责。监督运行人员严格执行安全生产的规章制度和指令。

(10)对事故障碍进行调查分析,并初步定性,向安监部书面报告。

(11)负责部门的安全技术措施计划的编写。

(12)组织开展季节性安全大检查,对存在的问题提出整改措施。

(13)监督审查“双票”的正确性,重大操作的现场监督与指导。

(14)组织参加班组的安全学习讨论。

(15)完成本电站水电厂、站长交办的其他工作。

3、总值长岗位职责。

(1)执行公司和本电站水电厂、站各项规章制度。

(2)主持运行值班工作,完成运行工作任务。

(3)值班期间电站安全生产的第一责任人。

(4)执行调度命令,与调度部门的联系和协调。

(5)责任运行工作安全管理,执行“两票三制”及《运行规程》。

(6)负责电站事故处理和紧急疏散。

(7)不安全事件有关资料的收集与报告填写。

(8)负责运行设备分析,掌握设备运行状况和检修情况。

(9)安排设备操作,对所辖设备进行定期巡检。

(10)检查设备缺陷,检查各台帐、记录的'录入情况。

(11)填写《值长交待》、审查《运行日志》及统计数据。

(12)负责组织《事故预想》、《技术问答》的编写。

(13)提交电站反事故演习方案,经批准后组织实施。

(14)主持运行值班前班后会,参加相关会议。

(15)负责运行值图纸、资料、仪器、材料计划、工具器、安全用具、防护用品、钥匙的管理。

(16)完善现场设备、设施标示,推进定置管理和“5s”管理。

(17)负责制定和执行当班期间每日工作计划,负责督促实施当值培训计划。

(18)负责组织建立并维护好运行书表台帐。

(19)负责组织开展班组qc活动和技术革新工作。

(20)定期对设备进行技术分析、设备状态趋势分析。

(21)负责对下级的工作业绩进行考核评价。

(22)必要的情况下向运行值长授权。

(23)定期向本电站水电厂站长述职。

(24)接受本电站水电厂站长和公司职能部门的监督、检查。

(25)指导、监督和检查下级的工作,掌握工作情况。

(26)制订下级的岗位描述,定期开展述职工作。

(27)组织运行值搞好班组建设。

(28)完成上级领导交办的任务。

4、值长岗位职责。

(1)执行公司和本电站水电厂的各项规章制度和工作程序。

(2)接受上级的监督检查。

(3)服从上级指挥并及时复命。

(4)负责值班期间所辖人员、设备的安全运行。

(5)选择合理、经济的运行方式,保障电网电能质量。

(6)对设备进行操作、调整及巡视检查,发现异常及时处理并向总值长汇报。

(7)填写操作票,担当倒闸操作的操作人。

(8)审查操作票,担当倒闸操作的监护人。

(9)办理工作票许可、终结等手续。

(10)检查确认设备缺陷,检查各台帐、记录的录入情况。

(11)负责组织本值人员学习有关规定、制度、技术业务、安全通报,组织进行运行分析、反事故演练、事故预想、考问讲解、合理化建议等活动,搞好本值的技术培训工作。

(12)贯彻执行“两票三制”及《运行规程》、《安全工作规程》。

(13)负责实施当班期间每日工作计划,负责制定实施班组培训计划。

(14)协助完善现场设备、设施标示,推进定置管理和“5s”管理。

(15)负责记录的保管与交接。

(16)负责填写当班《运行日志》、《运行方式交接记录》。

(17)主持运行值班前班后会。

(18)负责班组图纸、资料、仪器、材料计划、工器具、安全用具、防护用品、钥匙的管理。

(19)完善现场设备、设施标示、推进定置管理和“5s”管理。

(20)参加培训和述职。

(21)完善总值长交办的其他工作。

1、严格贯彻执行有关的安全、运行、调度等规程以及公司管理制度。

2、负责当班期间发电站设备运行、维护工作,对当班的安全运行负责。

3、严格执行交接班制度,监视各种表计和信号指示,正确填写运行记录和运行日志。

4、按时巡视检查全站设备,了解设备存在的缺陷和运行中出现的问题,并及时记录并汇报上级领导。

5、严格执行“两票”制度,负责接受、审查和办理工作票,正确布置安全措施,准确地进行站内设备的倒闸操作任务和事故处理。

6、正确填写电站各类台帐。

7、搞好生产厂区的卫生工作。

交接班工作必须认真、严格的进行。交班人员要为交班人员创造有利的工作条件,并树立一班工作好的工作责任感。

1、值班人员应根据批准的值班表按时进行交接班,未经领导同意不得私自调班。

2、如已到交接班时间而接班人员未到,交班人员应立即向领导报告,并留在班上继续工作,不得擅自离职,个别原因特殊情况迟到的接班人员,同样应履行交班手续。

3、在交接班期间,应尽量避免倒闸操作和许可工作。

4、在交接班过程中发生事故应停止交接班,应由交班人员负责处理。同时要求接班人员协助处理,事故处理一段后再继续交接。

5、在交接巡视检查中发现的设备缺陷及异常情况,由交班人员填写缺陷记录。

6、下列情况,不得进行交接:在倒闸操作及许可工作未告一段落;在事故处理未告一段落;发现接班人喝酒或精神不正常时,未正式办理交接手续,交班人不得擅自离开工作岗位。

7、交接班前,接班人员应提前十五分钟做好接班前的一切准备。

8、交接班内容:设备运行方式、设备变更和异常情况以及事故处理过程,工具、器具安全情况,本班自行完成的维护工作,各种记录薄等。

9、接班人员根据交班内容会同交班人员逐项进行检查。

10、交接班检查后,接班负责人认为无差错,交接班手续正式结束,交接负责人签字。

11、接班负责人接班后,布置本班工作重点、操作分工,应该做的维护工作等。

电站生产管理制度(精选12篇)篇十二

1、门卫值班人员必须坚守岗位,未经请假不得擅离职岗,值班期间必须认真负责地做好本职工作。

2、门卫值班人员要求着装整洁,举止文明、礼貌热情。

3、严禁门卫值班人员带家属、朋友、小孩在门卫值班室和变电站内玩耍、活动,杜绝在变电站内饲养家禽。

4、值班门卫必须保持门卫室楼房墙面清洁卫生,室内物品按军事化要求摆放,严禁堆放与工作无关的各类杂物,变电站非生产区内道路畅通、场地干净,无积水、无果皮纸屑。

5、变电站大、小门必须做到开闭后及时上锁,人员、车辆应经验证或登记后可进入,货车和机械施工车进入变电站还要凭安全相关规定的手续并经变电站站长同意后方能进入。

6、进入变电站的人员车辆严格履行《变电站出入登记制度》。

7、车辆进站后应停靠在规定的地点或区域,严禁在非指定地点进行冲洗和随意摆放,严禁在站内学开机动车辆和试车。

8、站内发生火灾报火警后,应打开大门,作好迎候消防车辆的准备工作,并协助警戒人员做好门卫及现场保卫工作,严禁无关人员进入生产场所和火灾现场。

9、当地群众因故闹-事冲击变电站时,应立即报告站领导或当值班长,严禁随意将闹-事人员放入站内。

10、要加强站内的'夜间巡检和节日保卫工作,做好站内防火、防盗工作,遇有情况及时报告。

11、门卫值班人员的考核将按站内有关规定进行管理。  

1 维操队每周安全活动一次,做到内容实际、有针对性、记录详细清楚、缺席要补课。

2 变电站年度大修及扩建、技术改造等重要施工时,必须要制订组织措施、安全措施、技术措施、以确保安全生产。

3 变电站及维操队内的安全操作用具要建立明细台帐,每月检查一次,确保在完整、合格状态。

4 对变电站每月进行一次防小动物措施全面检查,发现问题及时处理。

5 对变电站的防误装置应按变电站分别出类型清单,并每月进行检查。

6 变电站消防设施应建立设备台帐,每月一次进行检查,每季检查一次灭火器重量,保证时刻处于合格状态,各变应有消防设备布置图。

7 每年进行安全大检查二次,检查中发现问题要编订计划及时整改,每次检查要有书面总结。

8 定期学习事故通报,结合实际,制订反事故措施,并认真执行。

9 做好季节性事故预防工作(高温、防冻、防雷、防台、防潮、防雾闪等),在环境变化前作好检查,在发生时进行特巡。

1、变电站设甲、乙、丙、丁四值,每值不少于3人,每值设正值班员2名,副值班员1名。

2、值班期间,应穿戴统一的值班工作服、佩带值班岗位标志,不得穿短裤、背心、凉鞋或拖鞋。不得干与工作无关的事情。

3、值班期间,要听从指挥,尽职尽责,齐心协力完成当班的安全运行、日常维护、倒闸操作、技术培训和管理工作,及时填写值班记录及有关专项记录。

4、正常情况下,值班室应不少于一人值班,值班人员不得远离值班室,值班室的微机不得用来上网或打游戏。

5、变电站值班轮值表由站长编制,未经批准,不得擅自变更,不得私自换班。

6、值班期间要遵守公司的相关规定,不得脱岗、串岗。不得打闹及大声喧哗,影响他人工作。

7、必须保证通讯工具随时处于良好状态,如发生异常必须及时向有关领导汇报,不得随意关闭通讯工具。

8、设备室的门要随手关闭,防止小动物进入造成事故。

9、搞好变电站的文明生产,做到窗明几净,各种物品整洁摆放整齐。

10、 夜间、公休日、节假日如发生较大事故或异常情况,除立即汇报站长外,还应汇报有关领导。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
优秀作文的评判标准有内容丰富度、语言表达能力、思维深度等方面的要求。以下是小编为大家整理的一些优秀作文典范,希望对大家的写作能起到一定的启发作用。赫胥黎的(美丽
诚信是一个人成功的关键因素之一,它能够为个人职业发展和事业成功打下坚实的基础。以下是一些关于诚信的研究成果和学术论文,为我们提供了不同角度的诚信理解。
幼儿园工作计划的实施过程中,教师需要灵活运用各种教学方法和手段,激发幼儿的学习兴趣和主动性。以下是小编为大家整理的一些精选的幼儿园工作计划模板,希望对教师们有所
教学工作计划的制定需要教师具备良好的教学理念和教学方法,以便更好地指导和促进学生的学习和发展。以下是小编为大家整理的教学工作计划范文,供大家参考和学习。
在进行自我评价时,我们应该客观公正地看待自己的表现,不过分苛求,但也不能掉以轻心。自我评价不仅要关注结果,还要重视过程,我们可以通过回顾自己的付出和努力来进行评
毕业生是社会人才储备的重要来源,拥有较高的专业知识和技能。接下来,请看小编为大家整理的一些优秀毕业生总结范文。时光荏苒,光阴流转,一转眼我已经是一名毕业的研究生
心得体会是对自己内心感受和思考的表达,可以帮助我们更好地与他人交流和沟通。随后是一些经验丰富的作者所写的心得体会,值得我们借鉴和学习。团结就是力量!团队的凝聚力
优秀作文要有自己的观点和见解,并能够用具体的例子和论据进行支撑。优秀作文的范文有时可以作为借鉴和参考的对象,但不要照搬照抄,要保持自己的独立思考和表达方式。
银行是金融市场的重要参与者,通过资金的融通和配置促进经济的繁荣。银行业是一个具有挑战性和机遇的行业,了解以下银行行业动态,帮助你把握未来发展机会。尊敬的各位领导
个人简历是求职招聘中相互了解的桥梁,能够增加双方的沟通和理解。以下是一些个人简历的实例,非常有参考价值,希望能对大家撰写个人简历有所帮助。民族:汉族。政治面貌:
范文范本是一种重要的学习工具,它可以帮助人们了解和掌握一些基本的写作技巧和方法,提升自己的表达能力和写作水平。以下是小编为大家收集整理的范文范本,希望能够给大家
策划方案的编制需要综合考虑各种因素,包括时间、资金、人力等。以下是小编为大家收集的策划方案范文,仅供参考,希望对大家有所帮助。100人左右、各关系单位、协议单位
写一篇优秀作文需要有耐心和毅力,要反复修改和润饰,直到达到自己满意的程度。小编为大家准备了一些经典的优秀作文文章,希望对大家有所帮助。三岁以前没有记忆,对,没有
优秀作文在表达人情世故和洞察社会现象方面有独到的见解和观点。以下是小编为大家搜集的一些优秀作文范文,希望能够给大家提供一些写作的参考。假期里,我回老家去学游泳。
自我评价能够帮助我们更好地认识自己,发现自身的优势和不足。下面是一些自我评价的要点和注意事项,希望能为大家提供帮助。时间如流水,转眼间,3个月试用期又即将过去了
范文是一种学习的资源,可以帮助我们了解不同的写作风格和结构。小编特别为大家搜集了一些精品总结范本,希望能为大家的写作加点亮色。在设计园林配置时,设计人员应当确定
优秀作文不同于普通作文,它能够用独特的视角和语言风格展现作者的个性和思维方式。小编为大家挑选了一些经典的优秀作文范文,希望能够给大家提供一些参考和借鉴。
工作计划书是为了规划和安排工作任务,实现预定目标而编写的一份文件。请大家注意,以下是一份经过精心筛选的工作计划书范文,希望对大家的工作有所启示。气息向我们走来,
在撰写发言稿时,需要充分考虑听众的需求和背景,用恰当的语言和论证方式来吸引和引导听众的注意力。阅读这些范文可以帮助我们了解发言稿的写作技巧和结构要点,从而提高我
非常荣幸能够站在这个演讲台上与大家分享我的观点和想法。下面是一些成功人士的故事,希望能给大家带来一些灵感。b:五月,洒满了金色的阳光。a:今天,我们在龙岭的校园
活动方案的成功与否取决于我们的策划和执行,我们应该注重团队合作和协同工作。活动方案的成功案例可以帮助我们更好地了解和掌握活动方案的核心要素和步骤。1.购物每满1
活动总结对于改进活动质量和效果具有重要的作用和意义。对于写活动总结的同学来说,这些范文是很好的参考材料,可以从中借鉴写作技巧和思路。每一篇课文,都是一篇很好的范
教案模板是教师备课的重要工具,能够提供教学内容、教学目标、教学过程等相关信息。教案模板的设计常常需要根据不同的教学需求和学生情况进行调整,以下范文或许能够给您一
事迹材料能够客观地记录下个体或团体在特定时间段内所做出的努力和取得的成果。接下来是一些令人叹为观止的事迹材料,让我们一起来探索领域的边界。小武,女,汉族,生于2
活动总结是在活动结束后对活动过程和结果进行总结和评价的一种重要方式。以下是小编为大家找到的一些经典活动总结范文,希望对大家写作有所帮助。年年祭扫先人墓,处处犹存
通过个人总结,我们可以更好地与他人进行沟通和交流,分享自己的经验和教训。下面是一些成功的个人总结样本,希望能给大家写作提供一些新的思路。xx年,我满怀着对金融事
主持词是为了让参与者们感到活动的氛围、目的和流程有序。以下是一些成功的主持人的演讲片段,让我们一起来欣赏吧。男1:尊敬的各位领导,各位来宾,亲爱的朋友们。欢迎大
优秀作文能够引发读者的思考和共鸣,让人在阅读中得到启发和改变,使读者对事物有了新的认识和理解。小编为大家整理了一些优秀作文范文,希望能够给大家带来一些帮助和启发
通过事迹材料的描述和分析,我们可以从中汲取经验和教训,以便更好地应对类似的情况和挑战。以下是小编为大家收集的事迹材料范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
梦想是每个人心中那颗永不熄灭的火种,它点燃希望,驱散困扰。以下是一些关于梦想的成功案例,它们证明了只要坚持努力和勇于追求,梦想最终都能实现。“放学啦!哦,真是太
一个完整、精确的个人简历可以提高我们获得理想工作的机会。请大家认真阅读以下个人简历范文,学习如何清晰简洁地呈现个人信息。在制作个人简历的过程中,由于求职过程中需
毕业典礼是学校对学生们的成果和未来的祝福的一个表达。以下是小编为大家收集的一些毕业典礼的独特创意,让我们一起欣赏这些别开生面的仪式。亲爱的同学们、老师们:今天,
在经济交往中,合同协议扮演着重要的角色,它形成了商业活动的基础,并维护了市场秩序的正常运转。合同协议是双方达成的一种法律文件,用于规定双方的权利和义务。如何撰写
优秀作文需要有感情的投入,通过真情实感的表达,使读者能够感受到作者的情感传递和情感共鸣。以下是一些优秀作文的亮点和经验,希望能够对大家的写作有所帮助。
每个人都可以成为优秀作文的作者,只要你有诚意、有耐心,相信你一定能够写出动人心弦的好文章。以下是小编为大家搜集整理的一些优秀作文范文,希望能够对大家的写作有所启
通过书写述职报告,可以更深入地了解自己的优势和不足,并采取相应的改进措施。阅读这些范文可以激发你的灵感,为你的报告提供新的思路。关于综治工作,要怎么写好述职报告
优秀作文是在语文教学中被认可的一种写作形式,它要求学生在语言、表达和逻辑思维等方面都具备一定的水平。接下来,小编为大家精选了一些优秀作文范文,希望能够给大家带来
社会实践可以帮助学生更好地将理论知识运用到实践中,提高解决问题的能力和创新思维能力。接下来,让我们一起来看看一篇优秀的社会实践心得体会。4、增加经济收入,减轻家
幼儿园小班的总结内容可以包括孩子们在各个活动中的表现、团队合作能力、自我管理能力等方面。幼儿园小班总结范文中的思路和写作方式可以帮助我们更好地撰写一篇较为完美的
自查报告是一种对自己过去表现的总结和反思,通过梳理和总结,我们可以更好地认识自己的不足和成长的方向。为了帮助大家更好地写好自查报告,小编整理了一些常见问题和解决
教案还应该包含一些具体的教学活动,以提高孩子们的学习兴趣和参与度。接下来是一些优秀的幼儿园教案范例,希望能给大家提供一些启示。1、能安静倾听故事,理解故事内容。
活动方案是为了协调和管理活动各个环节而制定的一份详细计划和安排。活动方案的编写可以参考一些优秀范文,以下是小编为大家整理的一些范例,希望能够对您有所启发。
活动方案可以帮助活动组织者更好地把握活动的重点和关键环节。以下是小编为大家挑选的一些精彩的活动方案范文,让我们一起欣赏和学习。西安市启智学校教学操场。1.领导嘉
教学工作计划的制定需要充分考虑学生的学习特点和需求,保证教学目标的达成。接下来将为大家分享一些实用的教学工作计划范文,希望对大家的教学工作有所帮助。
演讲稿是演讲者在演讲过程中使用的一种文字材料,可以用来表达观点和引导听众。以下是一些公众演讲的范文,它们帮助演讲者更好地与听众建立起沟通和互动。尊敬的老师们,亲
理想是人们前进的方向标,也是人们不断努力追求的信仰。最后,我们将分享一些关于理想实现的心得体会和感悟,希望能够与大家共勉。人生有许多的无可奈何,有许多的不尽人意
毕业论文是对大学生学术潜力和未来发展方向的一次展示。以下是一些高分毕业论文的摘要,希望对大家的写作有所启发。(一)国内研究概况及发展趋势。中小企业财务管理方面,
辞职信是在职业生涯中一个重要的里程碑,它记录了你与雇主的关系的终止。在写辞职信时,可以从以下范文中找到灵感,并根据自己的需求进行修改。xxxx:。您好!自从我进
演讲稿需要经过精心设计和准备,以确保语言流畅、逻辑清晰、表达准确。演讲稿范文中的表达方式生动有趣,语言精准凝练,让人印象深刻。大家好!今天我讲话的题目是《预防校
转专业申请书需要提供详细的个人背景和学术成绩,以及对新专业的了解和研究。如果你正在写转专业申请书,下面的范文可以给你一些灵感和指导。尊敬的院长:您好!我是儿科的
优秀作文是一种通过文字表达思想、感情、体验等,具备良好组织结构、合理论证和生动形象的写作作品。接下来是一些受欢迎的优秀作文赏析,供大家参考和借鉴。母亲的双手为了
通过写读后感,我们可以将自己的思考和感悟与他人分享,从而扩大自己的影响力和交流圈子,同时也可以借鉴他人的观点和见解,拓宽自己的思维和眼界。下面是一些写得很不错的
教案模板可以帮助教师评估学生的学习情况和教学效果,及时调整教学策略。以下是一些热门课题的教案模板,适用于不同的教学场景和教学目标。教学目标:1、认识“乌、鸦”等
辞职申请书可以概括地总结个人离职原因和工作经历,以及对公司的感谢和祝福。下面是一些优秀的辞职申请书样本,可以帮助你更好地写出自己的辞职申请书。尊敬的领导:您好!
2.学校是一个富有知识和智慧的殿堂,每个学生都有机会在这里探索和成长。小编为大家准备了一些学校总结的样本,希望可以给大家提供一些写作上的灵感和启发。
优秀作文不仅需要有扎实的语言基础,还需要充分的思考和深度的思维。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,希望能给大家一些启示和参考。1、老虎不发威,你当我…当我男朋
读后感可以帮助读者发现自己与作品中人物和情节之间的共鸣和共通之处。为了帮助大家更好地写好读后感,我们整理了一些优秀范文和写作技巧,供大家参考和学习。
中班教案需要不断进行修改和完善,以适应学生发展的变化和需求。以下是一些中班教案的实例,希望对中班教师的教学工作有所启发。1、观察图片,能根据画面信息进行描述,提
2.在过去的一个阶段,我们经历了许多挑战和收获,现在是时候总结一下我们的成果了。接下来,我将为大家播放一些成功主持人的精彩演讲,希望能够给大家带来些许启发。
教案中的教学目标应该明确具体,并且能够与学生的学习需求相匹配,促进他们的全面发展。以下是小编为大家精心挑选的优秀四年级教案,希望对大家有所帮助。这部分内容教学三
教学重点是指在本节课中需要特别关注和强调的内容和任务。小编为大家搜集整理了一些二年级教案的思路和方法,供教师们参考学习。教学目的:1、认识“8个生字,会写个字。
培训心得体会是对参加培训活动后的收获和感悟进行总结的重要方式。接下来是一些优秀的培训心得体会范文,希望对大家的写作有所帮助。幼儿园家园培训是指幼儿园与家长之间,
在面对新的挑战和机遇时,总结可以帮助我们更好地应对变化。以下是小编为大家搜集的公司团队协作模式,一起来学习吧。同志们、朋友们:会议至此,议程已经全部结束。诚如集
通过工作汇报,我们可以对过去一段时间的工作进行剖析和评估,找出问题所在并提出解决方案。我们一起来看看以下几个工作汇报范例,了解一下不同类型和风格的汇报。
广播稿中的语言要求简练,但也要注意使用文雅、得体的词汇和表达方式。小编为大家准备了一些精彩的广播稿范文,希望能够激发大家的写作灵感。大人物的悲哀在于他们需要不停
对外交往是国与国之间交流合作的重要方式,涉外事务变得越来越重要了。若是需要写一份外派工作总结,下面是一些范文供大家参考。本离婚协议签订于月日,签订本协议的双方为
“优秀作文”是一种具有高水平写作技巧和独特创意的文学作品,它能够展现出作者深厚的思想和才华。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,供大家参考学习。有一家公司招聘策
年终总结是一个回馈的过程,通过总结,我们可以对在过去一年中支持和帮助过我们的人表示感谢,并反思自己的付出和成果。接下来,小编为大家整理了一些优秀的年终总结范文,
在幼儿园小班,孩子们通过游戏和活动,探索世界,培养好奇心和探索精神。范文中的幼儿园小班总结内容涵盖了各个方面,值得一读。1、理解儿歌内容,尝试学说"xx宝宝上火
讲话稿是一种通过口头形式向听众传递特定信息或表达特定意见的书面材料,它能够有效地传达思想和观点。通过这次总结,我深感总结的重要性,并希望大家能在以后的学习和工作
幼儿园教案的编写需要充分考虑幼儿园教学过程中的安全因素,保障幼儿的身心健康。幼儿园教案范文中的案例可以为教师提供一些启发和思路。1、激发幼儿的探究兴趣,让幼儿在
优秀作文是在正确的语法和拼写基础上,能够展现出作者对语言运用的功底和灵活性。接下来,小编为大家推荐一些优秀作文范文,供大家参考借鉴。人生就如同一场戏,而我就是这
正确的采购策略可以帮助企业降低成本,提高效率,增强竞争力。附上一些采购管理的书籍和资料推荐,供大家深入学习和研究。甲方:_________(以下简称甲方)。乙方
通过工作汇报,可以更好地了解工作进展情况,发现和解决问题,并进一步改进工作方式和效率。以下是小编为大家收集的工作汇报范文,供大家参考和学习。体育组总结了线上教学
青春是我们心怀激情、积极向上的阶段,任何困难都无法阻挡我们前进的步伐。这是一本关于青春的读后感合集,每篇都给人以启发和思考。校艺术节是f市一中每年度的大事件。因
下半年注定是忙碌而又充实的时光,我们应该趁此机会对前期工作进行一个全面评估和总结。综合类企业的下半年工作总结范文,从绩效评估、项目总结等方面展示。一、积极倡导人
实习鉴定是实习单位对实习生实际工作表现进行评价和总结的一种重要手段。以下是一些实习鉴定的范文和案例,这些范文对实习生的实际工作表现进行了全面详细的评价,非常值得
2010年,上海举办世博会。5月2日,我们一家都去观看了世博会。下午二点左右,我们从莘庄地铁南广场乘“世博9号”去世博浦东园区。一进入世博园,我就感觉园区很大,
励志能够增强个人的自信心和自我价值,从而更好地应对各种挑战。励志是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需
期末总结是对学生在学习上的成长和进步进行回顾的重要方式。以下是一些期末考试答题技巧和解题思路,希望能对大家的考试有所启发。“新鲜”是21世纪的代名词,创新是一个
优秀作文的背后往往有扎实的基础和丰富的想象力,我们要不断提升自己的素质。通过学习这些范文,我们可以提高自己的写作水平和文学素养。嗡嗡嗡,嗡嗡嗡!我听到一阵乱叫,
青春是我们追逐激情和热情的时光,带着坚定的信念向前。这是一些成功青年在青春时期的收获与教训,希望能给其他青年带来一些启示。教学准备:多媒体课件、电子琴(钢琴)、
报告是以一定的方式和格式记录并提供有关某个主题、事件或情况的信息的一种书面材料,它可以帮助我们更好地了解和分析问题,我想我们需要看一下报告范文了吧。在下面的总结
读后感不仅可以记录自己的思考过程,还可以与他人分享对同一本书的不同感受和看法。小编为大家整理了一些精美的读后感范文,希望能够引发大家对作品的更深入的理解和思考。
月工作总结是对工作进行回顾和总结,更是对未来工作的规划和指导。让我们一起来看看下面这些精选的月工作总结范文,相信对大家的写作有所启发和帮助。各位领导、各位同事:
感恩是一种对过去的回望和对未来的期盼,它能够让我们更加坚定和向前。下面是一些感恩的实践方法,希望能帮助大家更好地体验感恩的力量。一缕温暖的阳光,让人感动;一声悦
通过撰写更多申请书,可以向招生委员会、HR部门或相关机构展示自己的优点和特长。在下面,小编为大家分享了几篇经典的申请书,供大家参考借鉴。尊敬的领导:您好!本人,
教案模板是一份详细的教学计划,可以帮助教师合理安排时间和任务。下面为大家提供一些特色鲜明的教案模板范例,适用于不同的学科和教学目标。1、热爱祖国大好河山、立志超
每个月的工作总结都是我们工作历程中的重要一环,它帮助我们不断成长和进步。小编为大家整理了一些精选月工作总结范文,希望能够给大家提供一些参考和借鉴。xx县林业局全
总结范文可以让我们更清楚地了解自己在一段时间内所做的努力和所取得的成果。这些总结范文涵盖了不同领域和议题,通过阅读可以拓宽我们的知识面和视野。寒假里我和几个朋友
决定是我们对事情的判断和抉择,它是我们成长的一部分。以下是一些关于决策的必读书籍和学术研究,希望可以为您提供更加深入的理解。。——题记。态度,很多人看来就是说说
每个人都需要准备一份完整的个人简历,以便在求职和其他场合展示自己的个人经历。个人简历是一份记录个人教育背景、工作经历和技能特长等内容的重要文档,它是求职和升学过
活动方案应该具有可操作性和可评估性,方便后续对活动进行监督和评估。接下来,我们将展示一些成功的活动方案范文,希望能为大家在制定活动方案时提供一些参考。
调查报告是一种对某一特定问题或情况进行系统调查和分析的书面材料。以下是小编为大家收集的调查报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。随着服务型社会的进一步推进,政府
在写心得体会时,可以回顾自己的经历,思考得失之间的道理和教训。心得体会的范文可以帮助我们了解行业或领域的最新动态和趋势。在当前的背景下,学校对双减政策的持续贯彻
培训心得体会可以帮助我们回顾整个培训过程,查漏补缺,发现自身的不足并加以改进。以下是小编为大家收集的培训心得体会范文,希望能给大家提供一些参考。高速铁路的发展已
通过阅读范文范本,我们可以更好地理解写作要点和技巧。请大家注意,以下是一些范文范本的示例,供大家参考和借鉴。北京时间3月18日,托福考试官方出题机构ets在沈阳
通过阅读优秀作文,我们可以学习到各种写作技巧和方法,提高自己的写作水平。小编精选了一些优秀作文范文,希望能够给大家提供一些写作的灵感和借鉴。我的天空,承载着我的
学习心得的写作可以帮助我们更加全面地了解自己在学习中取得的进步和成长。下面是一些优秀学生分享的学习心得,希望对大家的学习有所帮助。这次国家进行了新一轮的基础教育
通过签订合同协议,各方可以增强互信,实现合作共赢的目标。小编为大家准备了一些成功案例和失败案例,希望能给大家提供一些启示和经验。乙方为了安葬双亲骨骼需向甲方购买