总结范文的撰写需注重逻辑性和条理性,清晰地反映出事件的发展脉络和关键节点。总结是对一段时间内的学习和工作生活等进行分析和总结的重要形式,它可以帮助我们反思和总结经验,进一步提高个人和团队的绩效。写一篇较为完美的总结需要先明确总结的目的和范围。以下是小编为大家整理的一些优秀的总结范文,供大家参考和借鉴。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇一
1、项目背景。
2、项目建设历程。
受xx的委托,xx公司承接了xx工程的监理项目,对xx工程的所有建设内容进行全过程的监理。
项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。
工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。
硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。
软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。
xx卡系统建设方面,审查xx卡结构的设计是否符合xx。根据需求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。实现了xx卡和xx卡的复合及联动支付;实现了xx。实现了xx的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。
机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检,自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。对于隐蔽工程更是要检查合格收才能封闭。经过多种有效的措施和严格的管理,机房场地建设通过了综合性的评审。
要求从工程一开始就制定《项目总进度计划》;各分项工程开始时制定《分项工程进度计划》;在项目建设过程中,各分项工程按工程的不同阶段制定《阶段工作计划》;各分项工程互相制约和关联的,还组织各方一起制定《协调工作计划》。对于每个工作计划,监理方都会进行严格的审查,并提出合理化的建议,在保证工程质量的前提下,加快工作进度。在项目建设过程中,监理方严格督促计划的落实情况,当发现有严重偏差时,立即组织相关各方分析原因、研究措施,实时纠正。对于在保证质量的前提下实在不能按时完成的,协调各方重新调整工作计划。在进度控制的过程中,确保“质量优先”的原则。在监理方有力的措施下,工程的进度得到了有效的控制,社会保险系统和卡系统建设xx启动,xx全部成功上线,历经近一年半时间;xx成功上线,历经近一年半年时间。项目的进度较预期目标有延后,但是这有其客观的原因:整个工程包涵的内容比较多,涉及到的承建商及有关单位比较多,制定项目总体计划时对工程建设的难度和复杂都考虑不够,对其相互间的制约等影响等项目实施进度的不确定因素估计不足。虽然,项目的总体进度有所延迟,但这都是在项目建设过程中及时预见并经各方客观分析,为了保证工程的质量而一致认可的。较国内同同行业其它城市的建设情况来看,该项目建设的进度还是得到有效控制的。
严格按照项目款支付程序进行项目款的支付,对承建单位提交的《项目款支付申请》进行严格的审查,严格对照合同相关的付款条款,对于符合合同规定的,再提交用户审批。经常检查项目款支付情况,对实际支付情况和计划支付情况进行分析比较,确保建设方的投资计划目标。
协助建设单位拟定各合同的条款,参与合同的讨论和制定工作。项目开始时,监理人员认证学习,研究合同条款。在项目建设过程中,对合同确定的项目的质量、工期、成本等执行情况进行及时分析和跟踪管理,合同执行有偏差的,及时向建设单位报告,并向承建单位提出意见,要求改进,督促各方严格履行合同。
在整个项目建设的过程中,产生多种文件或文档,主要包括:(1)合同文件;(2)设计方案、实施方案;(3)产品文档;(4)过程中产生的各类文档;(5)监理方产出的周报、月报、阶段总结报告、会议纪要、监理通知、监理建议等。信息及文档管理贯穿整个工程实施的各个阶段。监理方对合同、设计方案等工程依据性文档及时归档并便查;对各方的产出的过程文档进行接收、审查并转发给相关各方,保证了各方的沟通和信息共享;及时要求承建单位提交工程的阶段性成果文档,进行归档并及时提交用户;验收时要求整理提交最终的产品性文档;及时编制周报、总结报告、会议纪要等监理文档,提交用户并进行归档。总之,监理平时注意各类信息的收集、整理、归档并及时提交用户。保证信息的完整性,确保了系统建设各项活动的可追溯性。
xx工程建设内容多,涉及到的承建单位及相关部门比较多,但是整个工程没有总体的设计单位(总包单位),没有一方对各分项工程之间的衔接(特别是技术上的衔接)进行总体的把握和负责,各方之间很容易发生扯皮现象。在项目建设过程中,监理方不但担负着建设方和承建方之间的协调工作,还担负着各承建单位之间的协调工作,使工程各方充分协作,有力地促进了工程的质量和进度的保证。协调的内容不仅仅体现在与业主单位和承建单位技术层面的交流与沟通,更多是在项目实施全过程中对各种管理组织层面的协调。监理方主要通过如下手段进行协调:(1)周例会制度:每周定期组织召开工作例会,要求各承建方按时参加,向建设方和监理方汇报上一周项目实施的情况和问题解决情况,汇报下一周的工作计划,并说明工作过程中遇到的困难和存在的问题。监理方协调解决项目存在的问题;(2)专题会议:对于工程中遇到的一些技术或业务的重点或难点时,监理方组织召开专题讨论会,进行研究分析和讨论;(3)协调会:对于某项工作各方处理意见不一致时,组织召开协调会,对问题进行客观的分析和讨论,公平公正地做出科学客观的协调。整个工程监理方组织召开了91次工程监理例会,主持或参加了353次其它专题或协调会,发出监理通知113篇。监理的协调工作,为项目的成功实施扫清了一个又一个障碍,在关键时刻一次又一次推动了项目的进展,有效地促进了项目的成功。
各分项工程完工后分别组织了验收,各分项工程都实现了合同约定的建设内容,符合相关技术标准和要求,系统使用情况良好,满足用户的实际需求。当然,应用软件部分还存在一些需要优化和完善的内容,希望承建单位在系统的维护阶段能尽快给予解决和落实。
监理方在监理工作过程中,得到了xx局领导的大力支持,各承建单位的.相互协作和配合。在此,本人谨代表xx项目监理组的所有成员对你们的支持和配合表示衷心的感谢!
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇二
你们好!由我单位承建的呼和温都尔医院门诊楼工程自从20xx年9月15日开工以来,经过三年多的精心施工,在质监站、设计、勘察、建设、监理单位的细心指导和帮助下现已完成了该工程,现我代表施工单位就工程的施工情况,向各位领导和验收专家组作简要汇报:
1.1总体概况
呼和温都尔医院门诊楼工程位于乌拉特后旗呼和温都尔镇,主体结构为4层框架结构,主楼的建筑高度为18.4米,为医疗综合办公楼。建筑面积为5868平方米,预算总造价为1470万元。
建设单位:乌拉特后旗卫生局
本工程根据功能划分,一层为ct室和x光射线室及药房、挂号、医导,二层为洗消供应、血检、耳科、喉科等,三层为住院部,四层为办公室、会议室和手术区。
2.1本工程从20xx年8月15日开工,20xx年9月27日基础完成,并于9月28通过地基与基础分部工程验收,核定等级合格。于20xx年5月25日主体封项,并经业主、设计、质监、监理、施工等单位于11月10共同验收,核定主体分部工程为合格,通过项目部全体职工的精心施工,工程于20xx年9月25日顺利竣工,并于9月30日经业主、监理、施工等单位进行竣工初验。
2.2该工程自开工以来项目部全体以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行公司颁布的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。
2.3项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、料、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。
2.3.1严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证、检测报告,或者进场后会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。2.3.2严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽。2.3.3坚持计量制度及见证取样制度。在砼、砂浆搅拌前按设计配合比及现场测定的砂、石含水率等及时进行调整,并挂出配合比牌。坚持对原材料车车过磅,做好记录。砼试块、砂浆试块由监理进行现场取样。(砼试块、砂浆试块试验情况详见汇总表及强度评定。
1)、呼和温都尔医院门诊楼混凝土情况:呼和温都尔医院门诊楼主体结构设计强度为c25,其中砼标养试块12组,评定合格,同条件养护试块12组,符合要求。
2)、砂浆强度情况:
砂浆的设计强度为m7.5,每一个检验批都进行了取样试块1层、2层、3层、四层各见证取样试块4组,砂浆强度达到设计要求,评定合格二、装饰工程施工情况:
部通过与设计单位沟通,精心设计,精心施工,苛刻追求,力求营造精品工程,全力展现现代建筑美感,设计风格简约而装饰效果不简单。
通过项目部两年来的艰苦努力,终于如期完成了工程的建设,并且基本达到了工程预期的质量目标。
3.1质量控制资料核查2305项,经核查基本齐全。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇三
广东移动通信有限责任公司xx分公司:
贵公司办公楼首期装修工程,在贵公司的大力支持和积极配合下,经过各施工单位的努力协作,目前已竣工交付使用,并于xx年2月11日通过市建委质监站验收,初评为优良工程。为提高我公司自身的工程管理水平,我公司有关人员对工程作了总结和分析,涉及其他施工单位所属工作的一些实际情况及相关影响,一起在此向贵公司汇报。
一、关于设计:
我公司设计人员根据贵公司领导提出的“装修效果达到现代感强、开放舒适、体现企业形象、中高档次”的要求对设计进行了较大改进,但平面布局不变,天花基本不变,只改动对装修效果影响较大的大堂天花,故对其他工程的施工基本不造成影响。多功能会议厅天花因涉及消防,电气照明,空调等设计,原来不作修改,但基本完工时发现效果确实欠佳,压迫感严重,最后不得不作作废更改;乒乓球室原设计不符合运动要求而将天花高度升高到最大限度。装饰设计只改动立面,几乎所有的立面和饰面均重新设计,共重新出图66张,因设计修改是与工地开工同时进行,我公司共安排了4名设计师参予此项设计,在以设计质量至上的前提下加班工作;设计过程中一个立面效果往往经多次讨论修改才能成稿,最后总体设计方案,如今完工后已可以验证,总的来说体现了贵公司提出的装修宗旨和设计主题。但由于本装饰设计工作量大,要求高,以至12月初才能全面完成本装饰设计修改。
而其他工程的设计,电气照明、门禁、消防、监控、空调工程设计由于与施工现场实际情况差异以及图纸会审后发现错漏,开工后均由原设计单位作了一定修改、电气照明修改最大。而综合布线、背景音乐则开工后才边设计边施工。
二、关于施工管理和人力安排:
就我公司而言,对本项工程非常重视,在管理人员、作业班组、施工器材、材料采购、资金分配几方面均优先安排;管理人员人力安排上,派出施工管理员7人,材料员3人,现场设计监督2人,质安监督2人,现场电工3人,12月底后增加2名施工员。管理上采取施工主管统筹、施工员分楼层管理,交叉复核、多层把关、责任到人的方法。
至于作业班组,首期安排木工6班,1月11日后增至9班;首期安排瓦工2班,1月6日后增至7班;安排油漆工3班,石工2班,五金铁工班3班,玻璃工、木地板工、搬运工和杂工各一班;根据可施工面和实际情况安排进场作业人数,前期作业人员一般为45至90人,后期则保持145~165人,最高日达183人。本工程自始至终我公司人力安排充裕。
在施工期间,我公司坚持星期二、五管理人员一小时例会,每日班后半小时班组长碰头会制度。及时交流情况、解决问题、调配人力;每次开会均特别强调质量和安全问题。管理人员日平均工作时间普遍在12小时以上(贵公司现场管理人员也经常如此),由于长时间超负荷工作,后期有2名施工员出现腰痛疾患,但考虑工期紧张,均未请病假休息。
整体工程的施工管理,由于我公司与其他工程公司一样同属十一家施工单位的其中一员,而装饰设计的更改对其他施工又无太大影响,故除了周会外,工程初期缺乏主动的沟通和协商,后来发现各施工单位均不同程度地出现本可以避免的定位失误(天花高度、平面布局、地面标高等进场施工前早已标明,这几方面参数设计上一再声明不作任何改动),导致返工和拖延工期;后经贵公司的督导和大力支持,我公司加强了与各施工单位的联系,直接参予测量开线,经常复核、及时督促纠正,各有关单位之间中后期亦积极配合,主动商量讨论,抢回不少施工时间。在如此短时间内,十几家单位同时作业,虽然曾经出现过一些混乱情况,但未发生过任何大的冲突,也属难得。
三、关于工程质量。
我公司历来注重工程质量,此工地更是把质量放在首位;任何项目施工前均集中设计员,施工员、材料员、班组长对图纸进行会审,确定施工方法、提出材料要求、预测将出现的问题并讨论解决的方法,设计、施工、材料三方位监督,查核工程质量,务求达到最佳效果。可以说,此项工程(包括表面看不到的隐蔽工程)我公司绝无人为的偷工减料现象,相反不惜增大成本地保证材料的最佳质量;比如电梯间墙身米黄石材,花了近20天时间,走遍省内所有大的进口石材公司,才从多平方米板材中挑选出500多平方米佳品,地面用金麻石,我公司发现有家香港公司的新款石样板要比原送给贵公司的样板好看很多,遂冒险交订金从香港重新入货;八楼大堂的铝板焗油(氟炭喷涂),原定天蓝色,但试装时发现效果欠佳,于是立即组织设计人员讨论改色,重新喷涂;而所有的饰面木板亦经过精心筛选;当然我公司的工程成本也超出了原定预算;单卫生间门改胶板一项就损失了肆万多元。但毕竟信誉和质量始终是我们的首要追求。
我们感到遗憾的是由于赶工,而且多工种交叉作业,有些地方工程质量仍不尽人意、半成品装饰保护难以实施,导致达不到最理想效果;如地面砖石铺贴个别部位欠平整、个别工艺门压制得不够平直等问题。此工地完工后,我公司已多次开会回顾总结,弄清得失、发扬优点、吸取教训,相信我们的水平会不断提高。
四、关于工期和协作。
本工程竣工期已超过贵公司所要求的完工日期;我公司九八年十二月份已经意识到,并已于十二月底提交的《中期工作汇报》中作了记录阐述。实际上此项工程若按常规施工,工期应为5个月左右;而且所有施工单位均反映,实际工程量和施工难度要比预计有所增加;而初期准备工作的时间又远远不足,施工单位之间来不及协调和沟通就仓促上阵,更给施工顺序造成混乱和带来困难。总体施工方案采取不当也是一个不可忽略的原因,我公司在进场前第一次协调会上就提出并坚持七层楼同时开工,每星期开协调会两次,但由于各种原因未能得到实现。导至六、七楼工地装饰工作十二月初才能进场,八、九楼工地十二月中旬才能进场,恰好八楼又是工作量最多的一层。虽然早期我公司进场人数可以增加,但事实上十二月底有些楼层可施工的装饰工作面已很少,不得不抽走一部分工人,因此才有《中期工作报告》;直到一月九日左右才能大规模增加工人作业。四千多平方米的砖石地面,交叉作业中十三天基本铺好,估计能做到的公司并不多。可以说,在工期上我公司已尽了全力;当然,存在不少值得检讨的环节。无论是装饰设计、施工管理、还是质安控制,我公司恳求得到贵公司的赐教,并希望贵公司一如既往地支持我们的工作,我们将会做得更好。同时,祝愿贵公司迁移到新办公楼后各方面一帆风顺,生意蒸蒸日上!
此致
衷心感谢!
xxxxxxxx装饰公司一九xx年三月。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇四
中国********学院教学楼装修改造工程,在业主和监理的统一领导和监督管理下,经过江苏**装饰工程有限公司领导和项目部人员及全体施工人员的共同努力,已按合同质量要求、工期要求顺利竣工。
就本工程施工情况做一总结。
1.工程概况
建设单位:
设计单位:
监理单位:
施工单位:
工程质量要求:合格
工期:53天
2.施工执行国家和北京市现行有关施工、验收、材料验收的规范、规程、标准及管理条例:
3. 施工范围、内容
本工程建筑面积7800㎡,二层—十层的室内装修,内容有:轻钢龙骨矿棉板吊顶;高级涂料墙面装饰;蝶晶石地板铺设;强弱电管线布设;灯具、开关、插座安装;人造石窗台板安装;窗帘盒制作及安装;不锈钢踢脚线制作及安装等。
4. 管理方法、项目管理目标情况:
项目部精心编制了实施方案,工程项目管理中全面推行iso9001质量标准,确定以贯标工作为主线,以国家技术规范和质量标准为依托的模式进行管理。
在安全管理和文明施工方面则强调大力推行标准化管理,实行定期检查和定量评分,结合经济奖罚制度,实现文明施工和无事故安全生产的目标。
质量是企业的生命,将工程质量定位在比较高的起点,在质量计划中,项目部将特殊过程和关键工序作为重点进行控制,重点防范关键工序质量问题的产生;坚持以预防为主的原则,制订消除质量通病计划,将消除质量通病工作放在重要的地位;对制订出高质量标准(内控标准),大幅提高分部分项工程质量;并对文件资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、不合格品控制、贮存和防护、培训等要素的实施制订了详尽和易操作性的方案。
5. 工程进度控制
本工程由于情况特殊,边教学边施工,教室及办公室的家具及设备的反复搬出搬进,又是局部分阶段施工,拆除工程量较大,施工材料及施工垃圾的运输比较困难。
整栋楼分多个标段,施工单位多,施工配合复杂,工期又很紧,施工有很大难度,为保证本工程的施工质量和工期,我们项目部制定了周密的施工配合措施,包括拆除工程及垃圾运输的按排、施工人员、进场材料的按排等,保证了工程顺利完成。
我们对项目总进度采用了规划、控制和协调的管理技术方法进行工程进度控制。
我们从组织措施、技术措施、合同措施和经济措施几方
面来控制工程进度。
5.1工程进度的规划:项目部对每个分部分项程计划进行控制,在施
工过程中要求作业班组做周计划,进行日常控制。
5.2工程进度的检查:每周的计划通过每周例会检查落实。
在对工程实际进度检查的基础上,项目部主要采用横道图比较法与计划进度进行比较,以判断实际进度是否出现偏差。
偏措施要求班组进行调整定出追回落后工期的措施和时间表。
5.3工程进度的协调:在每周例会上通报工程进度情况,确定薄弱环节,以解决工程施工过程中的相互协调配合问题,部署赶工措施。
5.4组织措施上由项目经理亲自负责项目分解、进度协调;合同措施上实行工期奖罚制度;经济措施上做到材料款及时支付和工钱及时发放,专款专用,满足工程进度;技术措施上做到应用新技术提高工效和控制好关键工序。
只有关键工序进度有保证,总工期进度才能有保
证。
6. 工程质量控制
本标段是中国******学院教学楼装修改造项目,工程地处
北京**高尚居民区,在校学员是高级管理人员,还有很大一部分是国外留学人员,外籍人员很多,设计理念中就体现了高档次,设计风格,设计用材都很讲究,施工质量要求很高,为此我们严把材料质量关、施工质量关。
整个工程施工达到设计要求,达到施工规范要求,达到合同要求,满足业主要求,经验收合格。
用实际数据来说话,遵循以下几点原则:坚持质量第一;坚持以人为控制核心;坚持以预防为主;坚持质量标准;贯彻科学、公正、守法的职业规范。
6.1坚持竣工验收质量等级:公司始终贯彻"以质量求生存,以信誉求发展"的经营方针。
公司iso9001质量保证体系为主线规范管理,同时开展了进度、质量、安全、文明施工评比活动。
6.2事前、事中、事后的质量控制手段:由于工程质量本身具有以下几个特点:影响因素多,质量波动大,质量变异大,质量隐蔽性,终检局限大。
所以,对工程质量应重视事前控制、事中严格监督,防范于未然,将质量事故消灭于萌芽之中。
正和预防措施程序的要求进行具体的质量控制。
6.2.1施工前控制:项目部在前期工作中,注重抓好施工技术准备工作,也对施工分承包方的材料、设备和人员严格按贯标工作的要求进行审查。
项目部在实际工作中具体做了以下工作:
6.2.1.1抓好施工前图纸会审、技术交底工作:项目部自身预先进行审图,提出意见,然后与业主、设计、监理沟通,明白问题,不留疑问。
6.2.1.2项目部对管理人员及作业人员质素的管理,对不能满足质量要求的管理人员和作业人员及时更换。
6.2.1.3对施工机械设备进行过程能力评审:审查其施工机械设备的选型是否恰当,审查施工机械设备的数量是否足够,所有装备的施工机械设备是否都处于完好的可用状态等等。
6.2.1.4抓好材料订货前的评审和定板:订货前的控制:掌握材料质量、价格、供货能力的信息,选择好供货厂家,获得质量好的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。
对主要材料、设备及构配件在订货前。
对主要装饰材料及建筑配件,并在订货前要求厂家提供样本或看样订货,会同业主进行定板工作,保证材料质量符合设计要求。
6.2.1.5开工前抓好对质量通病的预防措施:项目部在工程开工前,专门针对质量通病制订了具体要求,要求每个分项工程开工前,施工班组要学习施工操作规程,还要了解质量通病的治理措施。
6.2.2 施工过程中控制
6.2.2.2对进场装饰材料进行检查、验收。
6.2.2.3加强工序的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。
在作业人员和工队长自检的基础上我们还进行了工序交接检查。
规定隐蔽工程验收必须经过项目部和监理公司检查确认,才允许加以覆盖。
分项工程先经自检合格后,项目部再检查确认。
6.2.2.4各专业、班组管理人员均按不同专业工种分工对口管理,施工过程中,各专业工种管理人员及时到位管理和指导工人操作,将返工减少到最低。
6.2.2.5各专业、班组的管理人员通过"施工联系单"及时解决遇到的技术和经济问题,使工程进度按计划进行。
6.2.2.6及时按规范做好工程技术资料和贯标资料工作。
6.2.3 施工所形成产品的控制:
6.2.3.1 在施工过程中,对于不合格部位,各专业工种管理人员必须在现场实物及施工日记上做好记录,安排返工,并经验收合格后,才能进入下一工序施工。
6.2.3.2项目部制订了成品防护措施,定专人检查和督促各施工现场做好半成品防护和成品保护工作。
7.安全、文明施工及环保
本工程位于中国******学院内,部分教学正常进行,教职人员、学员进出大楼很多,施工期间安全、文明施工和环境保护有很高要求,尤其对粉尘污染控制、噪音控制、油漆空气污染控制要求很高。
施工中尽量减少水污染、空气污染、粉尘污染及噪音污染。
对所使用的装饰材料选用高质量、高标准、达到国家环保标准的环保产品。
项目部编制了安全管理规定,做出了以下规定。
7.1在项目部内部实行逐级安全岗位责任制,项目经理与项目主管签订安全岗位责任书,并建立安全管理架构。
7.3实行安全设备验收制度,所有施工用设备、电动工具,项目部验收合格后才能使用。
7.4重视安全资料档案工作,由专人负责建立安全资料档案,并进行了分类、归档整理等工作。
只有将安全生产放在第一位,才能保证工程项目的顺利进行,才能保证工程质量的提高。
7.5在文明施工方面,项目部严格要求,推行施工现场标准化管理,着重抓好材料堆放、主体封闭施工和安全通道设置、环境的清洁卫生,菅造良好的施工环境。
并且项目部开展文明施工评比活动,每月对各班组的现场进行检查评分,实行奖罚。
8.项目部管理班子及施工作业人员组织
针对本工程特点,我公司对本工程极度重视,我公司选派公司多名富有管理经验的工程管理领导,技术骨干,经过多个施工现场积累极富有施工经验的施工工长,大量熟练的技术工人施工,并对各阶段施工的不同,对施工人员及时进行调整,形成严密的动态管理,全力配合建设方、监理方,保证按质按期地完成施工任务。
本工程的项目部和施工队伍多次获得江苏省的“扬子杯”奖和北京“长城杯”奖。
施工管理人员和作业人员整体素质较高,管理和施工技术较好。
9.施工资料管理
施工过程中的技术资料、洽商等真实、完整、有代表性,能如实反映工程和施工中情况。
10.新材料、新工艺应用
使建筑施工"质量提高,工效增快,成本降低。
"项目实施中,这一课题也是项目部重视的一个环节,项目部要求各班组积极采用新材料新工艺。
11.信息化管理、计算机技术应用
施工现场的信息化、网络化管理,快速、高效、准确地与设计、与甲方文件传输,以及与材料供应商,与公司内部其他部门的及时联系、协调,提高了工作效率和效益。
计算机设计同样发挥了很大作用,及时解决施工图的`变更、竣工图等工作。
12.合同履约情况
合同管理和组织协调
在合同管理工作中,我们做了以下几项工作:
12.1 材料质量要求:要求供应商提供优质材料,进场材料验收,需要复验的现场取样送国家建筑材料检测权威机构做检测。
12.2 供货时间,合同上严格约束,并通过电话催货、会议催货及派人到供应商处催货等方式,确保供货时间,不影响施工进度。
12.3 材料报验资料完整、齐全、准确,尤其是产品合格证、性能检测报告,环保指标要求的检测报告,电器设备的3c认证,进口产品的海关报关证等。
12.4 材料款按合同及时支付,也确保供应商良好配合。
13. 结论
14. 题外话 "内强素质,外树形象"。
如何树立起自己的形象和威信,是项目部工作中一个应该注意的问题。
项目部要做到以规范标准说话,以理服人,公平、公正。
鉴于本工程施工单位比较多,项目部始终贯彻公平、公正的原则,协调和解决施工遇到的纠纷、使工程在公平、公正的环境下按计划完成。
"以人为本,适时宜地"。
按照"部分完成,部分交付使用" 的原则,结合"以人为本"的理念。
充分调动大家的主观能动性,发挥潜能,把项目管理的时间管理、质量管理、费用管理、人力资源管理等管理理论和经验应用在工程管理上。
时时处处注重企业形象,维护企业名声。
最后,
请 验收
江苏**装饰工程有限公司
项目经理:***
20xx年11月15日
一、工程概况
1、工程名称:xxxx室内装修工程
2、建设单位:xxxxx
5、监理单位:xx监理
6、施工单位:xxxxxx有限公司
7、施工面积:约xxx多平方米
二、施工概况
本工程是xxxxx室内装修工程,装饰改造总面积为xxx平方米,该工程位于xx市xxxxx院内。
主要施工内容为:
装修施工图的所有工作内容,包括土建改造、装修、给排水、电气照明、综合布线、空调电源、卫生洁具(含拖把池、陶瓷面盆)等;不含空调安装、消防安装、家具、窗帘。
施工依据施工组织设计和设计图纸,根据工期,质量要求。
三、施工依据
a)设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单。
b)国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。
四、施工阶段工程质量控制
施工工程中,按照设计要求和业主意图,要求施工人员在施工中遵守国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文。
要求施工项目部建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。
对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。
工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经业主、监理共同验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。
其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。
施工过程中做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。
对隐蔽工程实行施工方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录,对重要测试部位进行旁站,如试水、试压、试电等。
在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工作业人员进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。
主要试验及测试项目如下:
(1)给水管道试压:在相应的压力及测试时间下,无渗漏,结果符合要求。
(2)排水管通水及通球试验:测试结果符合要求。
(3)卫生器具盛水试验:测试结果符合要求。
工程从开工到竣工共核查相关资料,有技术复核记录,施工日记,隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等,其技术资料基本齐全。
五、工程质量评定
本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。
现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工
状态。
1、本工程共3分部,装饰工程、电气工程、给排水工程,施工单位自评为“合格”。
我施工项目部经竣工资料的审查及现场抽查,基本满足施工验收要求。
2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。
经检查其保证资料基本齐全,保证项目满足要求,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。
4、工程观感质量综合评定为“一般”。
在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主、监理等各位领导、专家审核。
希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。
施工工作总结报告
工程名称:xxxxxx装修工程 业 主:xxxxxxxx
施工单位:xxxxxxxxxx有限公司项目经理:
施工单位(盖章)
报告日期 年月日
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇五
各位领导及专家你们能在百忙之中抽出时间参加我校学生宿舍项目工程竣工验收,我代表学校全体师生表示衷心的感谢!
监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;
勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;
我校已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。先将本工程建设情况向各位领导汇报如下:
一、工程概况及程序管理。
1、开江县任市中学学生宿舍项目工程,总建筑面积:2903.76平方米,六层(高度:21.6米),结构类型:砖混,基础类型:桩基。
2、合同委托达州市昌发工程勘察有限责任公司进行勘察,委托开江建筑规划勘测设计室进行设计,委托四川天顺建筑项目管理有限公司进行监理,由四川九鼎建筑工程有限责任公司中标施工。
二、建立管理机构落实保证措施。
1、我校为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,制定了廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施,并严格执行。
2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。
三、对工程设计、监理、施工单位的评价。
参加有关工程质量问题的处理情况;
出具设计单位工程质量检查报告;
完成合同所约定的内容,良好的履行了设计单位的职责。
2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;
监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;
实施见证取样制度;
对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;
签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;
组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;
收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;
出具监理单位工程质量评估报告;
完成合同所约定的内容,履约情况良好。
施工组织设计或施工方案有审批并执行;
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;
按工程技术标准及施工图文件实施;
工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;
及时整改质量问题和质量事故的处理;
收集、整理完整的质保资料;
出具施工单位工程质量自评报告;
完成合同所约定的内容,较好的履行了自己的责任和义务。
四、工程造价管理。
本工程合同价310.6985万元,加上设计变更增减账,以审计结论为准。竣工验收合格后,扣除保修金,与施工单位以此结算,目前工程结算工作正在审核、审计之中。
五、质量管理。
1、本工程由开江县建筑工程质量安全监督站进行质量监督。
2、工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。
3、本工程未发生任何质量安全事故和其他安全事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、露台无渗漏现象。
六、安全文明施工及建设工期管理。
安全竣工。
2、按原工程进度计划20xx年x月应完成合同内容,但由于施工过程中雨季时间长、农忙、加之施工面小,材料只能陆续运进,导致了工期延误。
七、工程档案管理。
施工过程中,施工单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认。目前,施工资料齐全,竣工资料也已通过质量监督部门的检查,办理移交。
八、竣工验收结论。
本工程已于20xx年x月x日经设计、监理、施工、质监及建设单位的相关人员共同进行了预验收,施工方对预验收中提出的不足之处进行了整改,初步认为该工程建设基本符合设计及规范要求,敬请各位领导及专家予以指正。
谢谢!预祝今天验收能够圆满成功。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇六
(二)征地数量明细表竣表26。
(三)房屋拆迁数量汇总表竣表27。
(四)电力、电缆线路拆迁汇总表竣表28。
(五)通讯、广播线路拆及自来水、污水管线拆迁汇总表竣表29。
(六)主要经济技术指标竣表30。
(七)主要工程项目设计、竣工数量对照表竣表31。
(八)工程量清单造价对照汇总表竣表32。
(九)工程变更一览表竣表33。
(十)劳动力及主要材料数量汇总一览表竣表34。
(十一)统一里程与施工桩号对照及断链桩号一览表竣表35。
(十二)平曲线一览表竣表36。
(十三)纵坡、竖曲线一览表竣表37。
(十四)逐桩坐标一览表竣表38。
(十五)水准点一览表竣表39。
(十六)路基土石方数量汇总表竣表40。
(十七)路基每公里土石方数量一览表竣表41。
(十八)防护工程汇总表竣表42。
(十九)防护工程一览表竣表43。
(二十)软土路基处理工程数量一览表竣表44。
(二十一)软土地基沉降量一览表竣表45。
(二十二)路基边沟及其它排水工程汇总表竣表46。
(二十三)路基边沟及其它排水工程一览表竣表47。
(二十四)路面及中央分隔带排水工程汇总表竣表48。
(二十五)路面及中央分隔带排水工程一览表竣表49。
(二十六)路面工程汇总表竣表50。
(二十七)路面工程一览表竣表51。
(二十八)桥梁、涵洞工程汇总表竣表52。
(二十九)桥梁工程一览表竣表53。
(三十)涵洞工程一览表竣表54。
(三十一)隧道工程一览表竣表55。
(三十二)立交交叉工程汇总表竣表56。
(三十三)互通立交工程一览表竣表57。
(三十四)分离立交工程一览表竣表58。
(三十五)桥式通道工程一览表竣表59。
(三十六)箱型通道工程一览表竣表60。
(三十七)平面交叉工程一览表竣表61。
(三十八)交通安全设施工程汇览表竣表62。
(三十九)交通安全设施工程一览表竣表63。
(四十)监控设备系统一览表竣表64。
(四十一)通信设备系统一览表竣表65。
(四十二)供电、照明、通风、消防、设备系统一览表竣表66。
(四十三)收费设备系统一览表竣表67。
(四十四)沿线房建工程一览表竣表68。
(四十五)绿化工程汇总表竣表69。
(四十六)绿化工程一览表竣表70。
(四十七)防噪设施一览表竣表71。
(四十八)其他(线外)工程一览表竣表72。
二、竣工验收文件。
(一)竣工验收申请、批准文件。
(二)竣工验收鉴定书、验收委员名单。
(四)相关专项验收文件。
(五)工程移交证书。
(六)缺陷期满证书。
1、建设单位关于工程项目执行情况的报告。
2、设计单位关于工程设计情况的报告。
4、监理单位关于监理工程(含变更设计)情况的报告。
6、交工验收组(代表)工程交工验收情况的报告。
(八)其他文件。
三、竣工决算。
(一)工程决算。
1、竣工计量支付报告汇编(附件17)。
(1)竣工支付证书。
a、说明。
b、最终付款证书。
c、支付汇总表。
d、支付明细表。
e、支付货币需求分类表。
f、100章总则支付(完成)表。
g、200章路基石方支付(完成)表。
h、300章路面工程支付(完成)表。
i、400章桥梁工程支付(完成)表。
j、500章隧道工程支付(完成)表。
k、600章排水及涵洞工程支付(完成)表。
l、700章防护工程支付(完成)表。
m、800章安全设施及预埋管线工程支付(完成)表。
n、900章绿化及环境保护工程支付(完成)表。
o、计日工支付(完成)表。
p、工程变更支付(完成)表。
q、地方材料价格调整系数表。
r、地方处理价格调整表。
s、价格调整汇总表。
t、保留金扣留及支付一览表。
u、材料预付款一览表。
v、动员预付款一览表。
w、关于违约罚金一项的说明。
x、关于迟付款利息一项的'说明。
y、关于费用索赔一项的说明。
z、关于保留金一项的说明。
注明计量表相关的竣工图编号。
(3)断面图总目录。
注明计量表相关的竣工图编号。
(4)工程量清单100章证明文件。
a、证明文件一览表。
b、证明文件。
(5)工程变更证明文件。
a、证明文件一览表(一)合同变更部分。
b、证明文件一览表(二)工程变更部分(设计变更)。
c、证明文件一览表(三)工程变更部分(合同超限调价)。
d、证明文件。
(6)其他计量支付证明文件。
a、证明文件一览表。
b、证明文件。
2、计量支付台账资料(即工程量清单最终造价)。
3、中期计量支付报表汇编。
4、工程计量表汇编。
(二)财务决算。
1、说明。
2、交通基本建设项目竣工决算报表(接交通部交财发「20xx」207号文编报)。
(三)竣工决算及有关文件。
1、说明。
2、批复文件。
3、其他文件资料。
第八部分科研文件材料。
一、课题报告、任务书、批准书。
二、协议书、委托书、合同。
三、研究方案、计划、调查研究报告。
四、实验记录。
五、实验分析、计算、整理数据。
六、阶段报告、科研报告、技术鉴定。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇七
根据承建单位广西__园林工程有限责任公司提出《20__年__县“美丽广西.生态乡村”村屯绿化专项活动区级示范屯建设工程竣工验收申请》,我局组织财政、乡镇政府及林业局财务、营林、监察等相关人员按文件要求对本项目进行竣工质量验收。
验收地点:__乡__村__屯项目点。
验收于20__年10月18日对项目地点进行实地检验,并与广西__园林工程有限责任公司主要负责人查询有关工程情况,经各验收人员充分交流意见后,验收得出结论如下:
2、苗木数量、质量的确定:根据竣工材料采用随机抽取10%的编号进行逐株检查,__乡__村__屯项目点种植的绿化苗木均的树高、径级等指标均符合符合自治区“村屯绿化”专项活动示范村屯验收标准和建设工程施工合同相关要求,数量均达到了330株。
3、肯定项目承建单位能按照合同要求进行施工,工程质量符合合同要求,施工过程中不出现安全事故和纠纷情况,目前苗木生长良好。
4、指出承建单位不足之处:一是田间管理质量有待提高;二是管护有不到位之处。
5、建议承建单位提高管理质量,加强管护,促使项目达到预期目标。
6、拟同意林业局按施工合同相关条款规定支付项目工程款壹拾肆万贰仟肆佰贰拾捌元(142428元)给项目承建单位广西__园林工程有限责任公司。
验收工作人员签名:
__乡政府:
县财政局:
县林业局:
县乡村办:
__县林业局。
20__年10月18日。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇八
大家好!今天各领导来我工地进行该工程的竣工验收,在此,我代表幕墙工程项目部对各位单位领导百忙中抽出时间光临指导,表示最诚挚的谢意。
首先介绍一下本工程幕墙的基本概况:
本工程为xxx商务广场幕墙工程。
工程位于:xxxxxx街道庆丰南路东侧。
本工程建筑幕墙形式为石材幕墙、玻璃幕墙,幕墙面积约12800㎡。由xxxxxxx有限公司建设,xxxxxxxx有限公司建筑幕墙设计研究院设计,xxxxxxx管理有限公司现场监督,xxxxx工程有限公司施工。
现在就本工程施工情况向大家作一下简单汇报:
1、为了科学安全合理尽快完成幕墙工程的.施工,我们根据实际情况编制了施工进度计划,并申报监理工程师获准认可后才予以实行施工。
2、幕墙施工时,我们接受了建设行政主管部门和有关单位的检查,在质量、安全、文明施工、环保等方面都获得了较好的评价。
3、及时对各施工班组进行技术交底,正确指导班组施工活动。
4、严格遵守施工程序,对施工中出现的问题及时向建设单位、监理单位和设计院反映并协商解决,必须变更时在得到设计单位的设计变更后按变更施工。
5、结合上诉,我单位快速、高效、安全的有质量的完成了本工程所有幕墙工程。
1、项目部配备了一名专职安全员,制订了安全生产责任制度和安全技术措施、应急救援预案、定期检查现场安全情况,查处违章作业。
2、做好安全生产教育交底工作,严格按照安全操作规程进行操作。
2
3、明确安全生产责任,层层落实,责任到人,由于措施得力,管理到位,未发生一起安全事故。
施工中,我们严格履行合同的各项约定,按建设工程程序,各道工序经自检合格,进行申请报验、现场验收签证认可后方进入下一道工序的施工作业程序,从而在工序上使质量得到了过程控制,最终保障了幕墙工程的整体质量。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇九
一、编制说明。
二、工程概况。
三、施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分。
四、施工现场平面布臵和临时设施、临时道路布臵。
五、施工进度计划和各阶段的保证措施。
六、各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施。
七、安全文明施工及环境保护措施。
八、项目经理班子的人员配备、素质及劳动力配备、难点和解决方案。
九、机械设备和材料投入计划。
十、关键施工技术、工艺及工程项目实施的专用点、难点和解决方案。
十一、季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。
十二、新技术、新产品、新工艺、新材料的应用。
一、编制说明。
(一)、编制依据。
1、南阳河下游综合治理工程工程招标文件。
2、潍坊青华设计的施工设计图。
(二)、编制原则。
1、遵循招标文件中的各项条款要求进行编制。
2、按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。
3、突出重点、兼顾统一、统筹安排,科学合理地安排进度计划。
4、安全生产,预防为主的原则。
5、坚持实事求是,节约增效的原则。
(三)、工程施工目标与承诺工程质量目标:争创市优工程。
工程安全目标:无一次重大安全责任事故。
工程工期目标:确保在正常开工后25日历天内完成。
施工单位承诺:如果我单位一旦中标,我们将立即成立项目经理负责制的项目经理部,组织有经验的管理、技术人员参加本工程的施工,做到按期、优质、高效的完成本工程。
二、工程概况。
(一)、概述。
根据工程招标文件及设计施工图,工程包含铺装、景墙、花坛、排水等。
本工程建设单位为青。
工程质量按国家现行的有关市政工程施工与质量验收规范验收,质量要求达到合格等级,力争创优。
工期:本工程工期开工后25个日历天内完成此工程,计划开工2012年9月5日至2012年9月30日。具体开工时间以开工令为准。
工程承包形式:施工总承包。
(二)、工程结构特点。
1、本工程要在短短的25日历天内,在保证质量、安全文明施工的前提下完成,必须对施工进行科学的合理安排,工作面全面展开,形成流水作业,方可实现。
2、前期调查工作走在前面。
3、根据现场具体情况及工程特点,本工程采用分工、分段,相互协作进行施工。
三、施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分。
(一)、施工组织总体设想。
十分感谢建设单位对我公司的信任,接受我们参加的投标活动。根据该工程具体特点和招标文件的要求,将本标段分段作业,实行平行同步流水作业。以便投入更多的人力物力,确保工期目标的实现。
员参加本工程的施工。
根据本工程的施工图纸及工程特性和工期要求,为了保证该工程在计划工期内保质保量完成,经过仔细分析讨论,我们拟定总体安排三支专业施工队先后进场施工。
4、施工段落划分。
将总工期分为三个阶段性工期目标来控制。第一施工阶段:施工准备阶段。
第二施工阶段:铺装、景墙、花坛、排水。第三施工阶段:竣工清理交验阶段。
四、施工现场平面布臵和临时设施、临时道路布臵。
(一)、施工现场平面布臵及说明。
临时工程主要项目有临时施工道路、生产设施、施工仓库、生活设施、施工排水、施工供水、供电、通讯及其它临时设施等。考虑到施工工期短,施工所用房屋全部采用自建的活动房。
(二)、施工现场平面布臵方案。
项目部用房集中布臵、统一管理,办公区与材料场地相对独立分隔,又不相互干扰、影响。在材料场设有砼拌和场,另在施工现场设臵施工机具设备停放场地。
项目基地考虑设办公室、会议室、食堂、厕所、仓库、标准养护室、宿舍等,全部用标准活动房搭建,围墙封闭围护。施工临时设施布臵原则是就近布臵,便于施工;不扰民、不破坏当地环境;不妨碍现有的交通;符合消防、安全和工地卫生规定进行布臵。
对拌和场以及堆料场场内地面进行硬化。现场材料分隔堆放,防止各种材料相互混淆。对水泥等材料设臵防雨设施和隔潮设施。
工地建筑材料一律堆放在围墙内,并分类堆放。散料砌池围挡、杆料立杆分栏、块料起堆叠放、易被风吹散和可能污染环境的材料进行特殊防护处理。保证施工现场道路畅通、场容整洁。
施工用水从河内取水,使用前进行水质分析化验,确认达标后方可使用。
(一)、工程施工进度计划。
为确保施工工期按时完成,项目部设臵一支专业施工队伍进场进行流水作业,施工时按由下而上的顺序依次进行,本工程计划开工2012年9月5日,竣工2012年9月30日,工程量较大,要在短短25日历天内完成,这就需要我们在施工中合理安排施工。
(二)、施工工期保证措施。
1、人员、材料、机械设备的保证。
2、施工技术方案的保证。
3、编制合理的施工计划。
4、严格执行进度计划。
5、安全、后勤的保证。
6、流水作业、科学管理和保证。
六、各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施。
(一)、青石板铺装施工技术方案。
本工程铺装结构层为20cm厚碎石垫层,20cm厚c15商品混凝。
土基础,具体施工如下:
1、施工准备。
组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、基底情况,以及有无兄弟施工单位的预埋管线等。应在垫层施工前办理隐检手续。施工前由测量小组根据设计要求的标高,每隔10m设臵一个标高控制桩。
2、碎石垫层施工。
本工程碎石垫层为20cm,采用人机配合施工,采用6-10t的压路机碾压。边、角及小面积采用人工敷填,基本就位后利用小型机械进行震动压实,以确保基层的密实性。
铺筑碎石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持碎石的最佳含水量,一般为8%-l2%,夯实或碾压的遍数,由现场试验确定。用水夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400-500mm,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密。
3、混凝土基础施工(1)、清理。
在碎石垫层上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥处应用水润湿,表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿模板,堵塞板缝和孔洞。
(2)、砼浇筑。
商品混凝土的组织供应应及时和连续,确保浇捣顺利进行,先用插入式振捣器振捣,应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。后用平板振捣器振捣,移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。
浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架、当发现有变形、位移时,应立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑,混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。
(3)、混凝土养护。
混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,方可拆除侧面模板。
在已浇筑的混凝土强度达到1.2mpa以后,方可在其上来往行人和进行上部施工。在施工中,不得碰撞。雨期、台风季节施工时,露天浇筑混凝土编制季节性施工方案,准备覆盖材料,采取有效措施,确保混凝土的质量。
4、面层铺装施工。
使用。
(2)、样板引路:石材铺装关键工序须执行样板引路,对关键点位、工序须提前预控,做出样板检查达标后,方能大面积进行施工,避免不必要的返工。
(3)、铺砂浆前基层应浇水湿润,铺设30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层。
(4)、面层铺设:铺贴时从中心向外开始,逐行拉线。铺贴前,石材背面满涂素水泥浆,按控制线位臵铺贴,将地面铺平,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,同时调整其表面平整度及缝宽,将缝内的干水泥砂和残留的水泥浆清理干净。
(5)、嵌缝:铺贴完毕24h后用1:1水泥浆灌缝,选择与地面颜色一致的颜料与白水泥拌合均匀后嵌缝。
(6)、清理养护:清理残留在石材表面的剩余砂浆,铺好塑料布,防止污染、磕碰。养护期不少于7天,养护期应封闭交通,杜绝上人、上车及堆放材料等。
(7)、施工质量措施:按有代表性的自然间抽查10%;石材饰面的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求;石材饰面表面平整、洁净、色泽协调,无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处;石材饰面接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致;突出物周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐。
应垫木方,木方与板块之间衬垫软橡胶皮。在施工现场内倒运时,也应按照上述要求;铺砌花岗岩过程中,操作人员应做到随铺砌随揩净。揩净花岗岩表面应该用软毛刷和干布;贴好的地面,要采取切实可靠的防止污染措施,及时清擦干净残留石材上的砂浆,铺好塑料布,上面盖多层板,防止污染、磕碰。
(三)、跌水景墙。
水池采用150或180厚碎石垫层以及100厚c20素砼垫层,池壁采用现浇c30抗渗钢筋砼,面层镶贴花岗岩。
花坛、挡墙以及景墙由于施工流程基本相同,在此不做详细介绍。
(四)、质量保证措施。
1、建立健全质量保证体系,强化现场技术管理和质量管理各方面的规章制度和措施。
2、强化“百年大计,质量第一”的质量意识,推行“全员、全方位、全过程”的全面质量管理。
3、认真做好图纸会审、设计交底、施工技术交底、技术资料档案和技术培训等方面技术管理工作,为工程质量提供技术保证。
4、严格把好原材料质量关,收集齐各类质保单。
5、现场施工每道工序结束后,按隐蔽工程验收及技术复核项目认真验收,若不符合质量标准,应及时整改,验收合格后方能进行下道工序施工。
6、积极参加工程例会,对前期施工中存在的质量问题及时通气,使后期施工中避免出现。
7、各部分分项的施工质量严格按规定指定的规范标准进行自验、验收、按监理细则指导施工。
七、安全文明施工及环境保护措施。
(一)、安全施工保证措施。
1、建立安全生产管理组织。
在施工过程中,成立强有力的领导班子,建立健全安全保证体系,领导挂帅,全员参加,项目经理具体负责,组织实施对该项目的安全管理,把对施工安全和人员健康作为承包人的重要职责,根据工程特点,建立安全岗位责任制,逐级签订安全生产承包责任状,明确分工,责任到人。确保施工安全贯穿施工全过程。
2、安全生产部署。
结合本工程特点、性质,制定相关的安全生产有关规定及实施细则:
工程施工安全防护措施。施工机械(具)安全操作规定。特殊工种安全操作规定。
3、安全保证的技术措施。
安全生产施工是顺利完成工程各项施工任务的重要保证,因此,在抓质量、促进度的同时,必须做好安全生产施工。
(1)、建立项目安全生产制度,所有管理人员和工人都必须认真执行和遵守安全制度的规定和要求。
(2)、树立“安全第一、预防为主”的指导思想。
(3)、建立健全生产责任制度,层层签订安全生产管理责任状,坚持执行“谁主管生产、谁负责安全”的安全生产管理原则,推广实行奖罚制度。
(4)、特种专业人员(电工、电焊工、挖机工)必须持证上岗,严禁无证违章操作。
(5)、编制实施性安全措施,制定各种工种和各种机械的安全操作规程,安排专职的安全员每天巡视现场。
(二)、文明施工保证措施。
为了响应执行昆山建设系统创文明城市工作实施细则,进一步加强工地的施工现场管理,我公司将在以下几方面搞好文明施工。
1、施工场地沿线主要的出入口用彩钢板围护封闭,高度不低于2m,在留出车辆行驶道口后,路口沿线均用彩钢板围护。
2、设臵施工平面布臵图、工程概况牌、文明施工宣传牌及项目管理人员名单、联系电话,自觉接受社会监督。
3、做好临时排水系统,应畅通不堵,施工期间保证场地内不得积水。
4、现场文明施工定期检查,并形成文明施工的自觉性,教育职工遵纪守法,施工时要给行人方便,协调好当地周围居民关系,施工期间不发生扰民事件。
5、所有管理人员必须持证上岗,明确各自职责。
理一段,保持场地整洁干净。
7、施工路口设臵警示灯,醒目施工部位夜间设红灯,以告诫行人和车辆注意。
8、拌和机四周经常清理,无废弃料。
(三)、环境保护措施。
项目部将在施工过程中认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》的要求,最大限度的减少施工对自然生态的破坏。
1、环境保护管理体系及组织机构。
项目经理部设专人负责环保工作。进场后及时与当地政府环保机构联系,了解地方环境保护法规对施工的具体要求,签订有关协议、制定报审具体办法及办理相关手续。施工中严格履行合同中对弃土、排污等施工环境保护方面的承诺。
2、环境保护措施(1)、防水、排水。
在施工期间始终保持工地的良好排水状态,修建一些有足够泄水断面的临时排水渠道,并与永久性排水设施相连接,防止引起淤积和冲刷。
(2)、废方的处理。
清理场地的废料和土方工程的废方处理,不得影响排灌系统及农田水利设施。按图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设臵弃土场,有条件时,力求少占地,并结合改地造田。
(3)、防止和减轻对水、大气的污染。
八、项目经理班子的人员配备、素质及劳动力配备、难点和解决方案。
(一)、项目经理班子的人员配备、素质。
项目经理班子作为项目的中枢,其人员配备和素质,是整个工程项目能否顺利进行的决定性的关键,各职能部门的有机协调、人员之间的密切配合、工作职责层层分解,是项目部组成的主要难点。现采取以下解决措施:
1、在组织管理上建立以公司领导、公司职能部门、项目部组成的三级管理网络,加强对工程管理工作组织领导。
2、从公司骨干中挑选业务能力强、工作主动性强、个人素质高的人员担任项目经理、总工程师、及各科室的主要力量。
3、施工过程中经常性的进行内部沟通和岗位教育。
4、制定详细的岗位责任制,做到分工明确,责任到人。
(二)、劳动力配备及其难点和解决方案。
劳动力组织工作包括:建立精干的施工班组;集结施工力量;组织劳动力进场;向施工队伍、工人进行施工组织技术交底、计划和技术交底;建立健全各项管理制度;各工种管理人员及技术工人经考核合格后方可进行上岗操作;对每个工种、每位人员所在的岗位必须明确对组织指挥系统形成网格图。经理部共配臵四个专业施工队,高峰时总用人数达90人。
人员的素质以及人员数量的保证是劳动力配臵的重点和难点,为加强施工队伍整体素质和作业能力,采取以下措施:
1、劳动力来源从公司下属专业施工队伍中,优选出技术过硬、管理严格、组织规范的施工队,投入到工程施工中。
2、保证施工队伍中的所有技术工人均接受过专业岗位培训,并持证上岗;所有普工均接受过公司三级安全教育。
3、根据行业定额和我单位内部定额推算,按业主的工期要求,结合我单位施工机械化水平及人员综合劳动能力,考虑了雨季等方面的因素影响,根据工程需求合理计划安排施工人员。
4、选用有足够作业能力的施工队伍,同时考虑有富余的力量,保证工程不受节假日等的影响。
九、机械设备和材料投入计划。
(一)、机械设备投入计划。
由于本工程属于景观铺装工程,含雨污水管道,因此需要的设备主要是挖掘机、土方运输车、压路机、切割机、发电机等。
我项目部根据工程进度情况,合理安排好各种机械设备的进场,以确保施工质量和工期。设备进场前,保养率都必须达到100%,在使用前并主动上报监理、业主进行验收,经验收不合格的机械设备我公司决不使用。
1、各种机械设备我公司保证在每道工序开工前一天运到施工现场。
2、大型机械设备(挖机等)采用平板拖车,尽量安排在夜间运到施工现场。
(二)、材料投入计划。
材料的供应是施工进度保证与质量保证的关键,为使本工程能顺。
利施工,建立材料采购、收样、订货、运输、验收和入库使用程序,保证材料质量达到优质目标,对各种材料要求如下:
如承蒙中标,即开始材料部门的各种材料采购及联系,材料采购实行多个渠道取样进行比较,并请业主及监理方认可,然后签订供货合同,同时做好材料的各种相关试验。
各种材料按工程进度提前进场或入库,材料按计划日程表进场,宜早不宜迟。
对所有材料进场组织检验和办理验收手续,整个材料采购计划严格按公司发布的采购控制制度严格执行。
十、关键施工技术、工艺及工程项目实施的专用点、难点和解决方案。
(一)、沟槽回填土方沉陷。
1、基本现象:回填土不密实,管道施工后出现回填土沉陷。
2、主要原因:土方回填,未分层夯实,或虽分层但超厚夯实,一经地面水浸入或经地面荷载作用,造成沉陷。
沟槽中的积水、淤泥、有机杂物没有清除和认真处理,虽经夯打,但在饱和土上不可能夯实;有机杂物一经腐烂,必造成回填土下沉。
部分槽段,尤其是小管径管沟槽,槽宽较窄,夯实不力,没有达到要求的密实度。
使用压路机碾压回填土的沟槽,在窨井周围和沟槽边角碾压不到的部位,又未用小型夯具夯实,造成局部漏夯,回填土的夯实质量达不到要求。
3、危害。
回填土的下沉,在建筑物旁,会危及建筑物的安全,在道路旁边,会使道路的结构层遭到破坏,有的几次修补几次下沉,造成恶劣的社会影响。
4、应对措施。
要分层铺土进行夯实,铺土厚度应根据夯实或压实机具性能而定。
沟槽回填土前,须将槽中积滞水、淤泥、杂物清理干净。回填土中不得含有碎砖及大于10cm的干硬土块,含水量大的粘土块及冻土块。
5、治理方法。
局部小量沉陷,应立即将土挖出,重新分层夯实。面积、深度较大的严重沉陷,除重新将土挖出分层夯实外,还应会同设计、建设、质量监督、监理部门共同检验管道结构有无损坏,如有损坏应挖出换管或其他补救措施。
(二)、已有管线对施工的影响。
1、难点概述:本工程施工现场原有管线较多,施工受到较大影响。
2、技术难点处理应对措施。
施工前应对原有管线认真排查、记录,并做好充分的加固、保护措施,开挖采用人工开挖样沟的方法进行。
十一、季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施。
工措施。
(一)、雨季土方施工措施。
土方施工时必须做好排水工作,确保施工质量。
1、沟槽开挖至回填前,除了采取防止边坡塌方的措施外,还必须加强排水工作,尤其是降雨期间极为重要。
2、挖出土方堆臵附近时,尽量堆高沥水。
3、管道施工时应加强沟槽排水,回填时应排干沟内积水,确保质量。
(二)、雨季施工其他注意事项。
1、管理人员必须密切注意天气预报,合理安排工序。
2、对各种电器、机具加强监护,作为一项重点工作来抓,消除安全隐患。
(三)、高温施工措施。
本标段劳力、机械投入较多,施工期间可能会出现高温的情况,为提高工作效率,避免发生中暑事件,项目部在施工上要合理安排,减少高温施工。
1、施工时应事先充分做好各种准备,保证水、电、材料的连续供应,特别要保证人员连续作业,安排好换班和替班的人员。
2、后勤人员备好防暑降温药物,宣传“预防中暑”和“中暑急救”的科学知识,防止中暑发生。
3、在气温较高的作业环境,应采取通风、降温及清凉饮料等措施。长时间露天作业,应搭设防晒棚,供休息的凉棚。
4、搞好饮食卫生和食堂卫生,防止食物中毒及传染病发生。
5、改善职工伙食,做好后勤保障工作。
(四)、对已有设备、管线的加固、保护措施。
为了有效地保证地下设备、管线不被损坏和不偏移、沉陷等,必须采取有效的加固、保护措施,施工中常用的方法有:
1、拖板绑吊法。
拖板绑吊法是一种简便易行、适应于各种电缆和小口径管道的加固。其方法是在沟槽上横放一根直径不小于200mm,直顺、木质较好的圆木等。横梁担在沟边的长度不小于500mm,并加垫木板分散对沟壁的压力,然后在电缆或管道底部垫上一块宽度不小于300mm,厚度不小于50mm,长度与外露加固物相近的木板。若属电缆,木板的宽度应于电缆的宽度一致,管身应用小方木垫平,以免绑吊受力时将管接口折裂。绑吊一般采用8号铁丝缠绕4-6圈,并捆至适合的紧度。
2、支撑法。
支撑法是一种加固槽壁一侧外露管道的方法,在施工时如遇槽外露管时,应留出不小于管径的宽度,然后按原槽边坡要求下挖,并采取逐挖加固,加撑前应采取牵拉法加固,一般可采用井字撑加固,土质较差的应采取密撑加固。支撑加拆时应采取加新折旧的倒撑法,严禁管下超挖和一次将支撑全部拆完重加。
3、牵拉法。
固,需在管外侧紧靠一块和电缆外侧高度一致的木板,然后采取上述方法进行加固。
牵拉时,应在槽边加垫一块小木板或砖等,以免受力造成铁丝拉入土中,而达不到加固的目的。同时,还避免分段牵拉时由于受力不均而造成管道或电缆管接口错位。土质较差时,可采取牵拉与支撑法同时加固。
十二、新技术、新产品、新工艺、新材料的应用。
(一)、企业的计算机应用和管理技术。
我公司拥有专业的电脑工程师,公司及项目部全面实现办公自动化。
我公司的电子计算机不仅停留在统计汇总、报表和文字处理上,而是还积极推广工程投标报价和工程造价、网络计划编制、财务和会计管理、计划统计、劳动力管理、工程质量管理和文档资料等单项应用软件。公司内部还在推广工程成本控制技术。
我公司在工程项目技术管理中努力采用计算机和信息技术,为实现信息化施工、工作流程标准化、技术管理规范化努力,推广建设工程项目管理技术,提高企业综合竞争能力。施工资料电脑化,竣工图数字化。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十
让胡路区建材城外立面改造工程1楼、4楼、12楼经参建单位的共同努力,顺利完工。在此,我代表本工程监理公司项目部,将本工程监理工作情况,总结如下:
一、工程概况:
让胡路区建材城外立面改造工程1楼、4楼、12楼,由黑龙江省广大建筑工程公司承包施工。该工程主要包括土建工程、装饰工程、亮化等工程。
二、监理组织机构:
我公司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师王立国,土建监理工程师,电气监理工程师组成的项目监理机构于20xx年6月1日进场,对本工程进行监理服务。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,完成了监理任务。
1、抓好事前控制,严格开工关。
在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制定了具体的监理工程程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。
本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计方案进行有效审查。
2、严把原材料、半成品进场关。
凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送到检测中心复测,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于该工程相应部位。本工程建筑材料合格证、质保单齐全、对钢材、水泥、砂、涂料等主要材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。
3、严格工序检查、强化过程控制。
在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对于隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督工作,如屋面防水、构建安装等。
在监理工作过程中,共发出监理工程师通知单12份,安全隐患整改通知单1份,在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、安全、合同管理等事宜,每周召开工地例会,并跟进工程实际情况召开专题工地例会共1次。
4、加强事后控制,确保施工质量符合合同要求。
(1)、本工程在施工全过程中没有发生质量事故,作为一步性质量问题,施工单位通过自检、自检后内部整改;另一方面,通过监理检查发现后通知施工单位整改。
(2)、及时督促施工单位收集整理好各种工程资料,并认真做好自己监理资料。
(3)、要求施工单位做好已完工程的成品保护工作。
5、工程进度控制。
工程进度的快慢直接关系到工程建设项目能否按期竣工和投入使用问题。监理工程师先审查施工单位总进度计划,并报建设单位审核同意后,督促施工单位严格按照总进度计划施工。并根据总进度计划编制月进度计划,一旦发现偏差,及时要求施工单位适当调整劳动力、材料、设备、资金,确保工程按计划进度完成。
6、投资控制。
项目监理部按照施工合同、工程施工实际进度、工程质量对所监理工程进行工程款支付控制。
7、安全生产及文明施工。
“安全第一、以人为本”,在监理过程中,项目监理部始终把安全监理作为工作重点,贯穿于监理工作的全过程。结合工程实际情况,督促施工单位建立安全生产责任制,做好安全生产、文明施工教育,定时组织施工单位进行安全生产检查,对存在安全隐患,及时发文要求施工单位限期整改。本工程施工中未发生安全事故。
通过建设单位、设计单位、勘察单位、承包单位、监理单位的共同努力,在政府相关部门的指导和监督下,该工程已按照合同完成。工程技术资料已按要求整理,工程资料满足设计、规范及使用功能要求。
在此,对参建单位对我们工作的大力支持和配合,表示衷心感谢!
四、工作中的不足:
1、施工技术力量薄弱,有待加强;
2、施工单位管理人员责任心还需要加强。
五、本工程的经验总结:
1、选择施工队伍必须优中选优;
2、严格审图,现施工队伍技术力量薄弱,不能提前发现问题,影响工程进度;
3、设计单位力量不足,尤其结构设计技术力量薄弱。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十一
在作风上艰苦朴素、求真务实,为首都机场t3b工程建设尽心尽力、努力工作。
一、施工进度管理与生产计划运用:
工程部是生产进度的主责部门,工程进展的快慢直接牵动着工程部每名员工的神经,每时每秒都在给工程部的工作做出客观的评判。为此,工程部竭尽全力为t3b工程建设的快速推进做好每一项工作。而工程部对施工进度的管理职能主要体现在生产计划的编制、调整、执行、纠偏和保证措施上。
t3b工程的建设施工过程是项十分复杂的生产活动。不但包括组织成千上万的各种专业建筑工人和数量众多的各类建筑机械、设备有条不紊地投入工程施工中,而且还包括组织种类繁多的,数以几十甚至几百万吨计的建筑材料、制品和构配件的生产、运输、储存和供应工作,组织施工机具的供应、维修和保养工作,以及安排施工现场的生产和生活所需要的各种临时建筑物等工作。这些工作的组织与协调,对于多快好省地进行工程建设具有十分重要的意义。
首都机场扩建工程定额工期为1610天,业主要求工期为1210天,集团公司在投标时,考虑到增加竞争力,经反复讨论协商,将总工期定为1085天。由此可见,该工程的工期压力是非常巨大的。为此,我们在确保总体工期目标并兼顾经济成本的前提下,制定了“大平行,小流水”的施工组织原则,即将该工程分为七个施工区,9四个流水段,各个施工区平行施工,以期达到最短施工周期,而各施工区内又划分为若干个小流水段,各流水段进行流水施工,以期将劳动力投入和周转材料调配到最合理状态。结合该工程体量大,工期紧,工序繁杂,协作单位多等特点,为确保工程目标的完成,我们会同各分部建立了三级计划管理体系,形成了完整的报表格式和信息传递渠道。为确定关键工作,首先由总部采用网络图方法编制了整体工程施工进度控制计划,并将工程划分为“底板砼施工阶段,钢网架施工阶段(结构封顶),外装修施工阶段(结构封围),室内精装修及设备管线安装阶段,设备联动调试及试运行阶段”5个阶段性里程碑,从而确定了关键工作。然后根据现场情况,将该工程划分为abc区、d区、e区、f区和g区5大分区,分别由5个公司组建的5个分部进行施工。各分部根据总部下达的总控计划,采用横道图的方法,进1步将计划细化到各个施工工序,上报总部批准后组织实施。最后,各分部将横道图计划下发到各作业班组,由作业班组制定流水施工作业计划。
一份完整的生产计划不单单是一张网络图或横道图,还应包括计划编制依据,逻辑关系说明,上月完成形象部位及工作量,下月计划达到部位及工作量,人员、材料、设备进场计划,计划实施条件,计划保证措施,急需解决的问题,计划完成情况对比分析,如有拖期现象,还应有赶工措施,以及工程进度照片等。为提高工作效率,生产计划全部使用project软件编制,统一软件,统一版本,统一格式,统一要求,上下一致,便于修改,从而大大提高了工作效率。我们实行三级计划管理体系,不但要编制总体进度计划,同时还要编制年、季、月计划,以及每周编制双周滚动计划,以周计划保月计划,以月计划保年计划,从而确保总工期目标的如期实现。
关键线路法在施工生产中发挥着重要的作用。应用最早的网络计划技术是关键线路法(cpm)和计划评审法(pert)。我们在abc施工区深基础施工时,经认真研究,决定在地下一层顶板上立设mc480型行走式塔吊,一方面是得到了施工方案的技术支持,另一方面,也是总体进度计划中关键线路所决定的。因为浅基础砼结构必须在钢管柱吊装完成,并将与砼结构相连接的箱形钢梁焊接固定后,才能进行施工。通过详细编制的网络计划不难看出,钢管柱不安装,就无法焊接箱形钢梁,箱形钢梁不安装,浅基础砼结构就无法继续施工。因此,位于关键线路上的钢管柱能否按时完成吊装工作,直接制约到了整体砼结构浇筑时间,所以,我们在进行整体施工部署时,决定先确保关键线路上的工序,将深基础地下一层顶板上的apm轨道梁和零售桥结构等次要工作安排在钢结构吊装完成后再行施工,从而确保了整体工程的施工进度。通过科学编制网络计划所确定的关键线路,便于管理者集中力量抓主要矛盾,确保工期,避免盲目施工,同时可以更好地调配人力、物力,以达到降低成本的目的。
生产计划提供的是管理者的施工部署和决策思路,如何能够确保计划和整体部署按期进行,提高计划的严肃性,减少网络计划破网的风险,加强生产计划的动态管理,加大检查和监控力度是非常必要的。监控的内容是全方位的,从宏观的施工部署到微观的工序穿插,每1个环节都不容错过。我们主要从以下四方面进行控制:
1、以关键线路为线索,以网络计划起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,指定施工细则,保证控制节点的实现。
2、以总进度为依据,明确各个单位的目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。
3、在不同专业和不同工种的任务之间,进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制,达到保证各分部工程进度的实现。4)按总进度计划的时间要求,将施工总进度计划分解为季度、月度和旬度、周进度计划加大监控力度和深度。
生产计划的对比分析及纠偏控制(]是1个循序渐进的动态控制过程。施工现场的条件和情况千变万化,我们要及时掌握与施工进度有关的各种信息,不断将实际进度与计划进度比较,一旦发现进度拖后,要分析原因,并系统分析对后续工作会产生的影响,在此基础上指定调整措施,以保证项目最终按预定目标实现。施工计划的对比,主要是将计划期内实际完成情况与计划指标进行比较,找出差异。本工程计划对比的主要内容是:计划期实际完成及累计完成的工程量、工作量占计划指标的百分率,计划期实际参施人员、机械设备数量及生产效率等内容,以及计划期发生的对施工进度有重要影响的特殊事项及原因。本工程施工进度控制计划是采用网络技术,利用目前国内较先进的专用工程施工网络计划程序进行编制的,因此,采取在网络计划图上画前锋线的方法进行计划对比是最实用、最快捷的方法。
二、施工生产协调与工程分包管理:
工程部在狠抓生产进度管理的同时,积极为各分部和各分包开展协调服务工作,用高昂的战斗激情和饱满的工作态度去推动各项工作的顺利开展,以高效优质的服务换得各分部和各分包的理解和支持,从而更好地进行生产进度的动态管理。可以说从年初的地下结构施工到第二战役的胜利完成,乃至年底各项生产目标的全面实现,工程部的足迹遍布每一阶段,每一环节,每一部位。
二是现场安装条件,包括起重设备和现场条件。对于钢构件的加工,我们到加工厂去追踪构件加工情况,根据现场土建的施工进度情况,和厂家调整加工计划,对加工进度不能满足现场安装的厂家,采取了合同分割、外委加工,并对外委加工厂的加工情况进行追踪,同时督促五分部加快进场构件的安装,为土建提供作业面。五分部钢管柱的安装部分采用土法吊装,有的钢管柱采用土法加土法的安装方法,塔吊使用时间和频率都很高,而土建结构的.施工同样离不开塔吊的使用,虹吸雨水管的焊接也影响钢管柱的安装,结构面机电预埋的电管,影响钢管柱的现场滑移,这些问题都需要去协调解决,解决不好,直接影响结构工期。钢结构的安装高峰,在5、6、73个月,是最热的时节。为便于各工序紧密衔接,大家牺牲午休时间,每天中午1点在五分部召开钢结构协调会。会后带着问题,去各区域内检查和落实,最终确保砼结构和钢结构安装按期完成。
主体砼结构按时保质的完成,我们并没有获得丝毫喘息的机会,紧接着又开始了钢网架的施工与结构周围的站坪回填施工。为给钢网架分包单位创造更好的施工作业条件,减少钢网架边桁架支撑脚手架搭设工作量,降低成本,缩短工期。工程经理部决定先进行回填,后搭设脚手架。工程部负责结构周边40米内回填和40米以外空八回填的施工安排与协调工作。此时土建材料还没有退场,到处都是模板、脚手管等材料,而钢网架又急需拼装场地,网架材料进场,配合网架施工脚手管、木板的进场,都对回填造成了极大的影响,同时现场电缆又需要挖出改移,否则会造成极大的浪费。很多工作交叉施工,都不能延误,协调工作十分重要且十分的困难。工程部周转于各土建分部、机电分部、市政水务以及空八之间。一分部的管廊还没有施工完、二分部的防水急需施工、三分部管廊的防水保护层还没有做,四分部的脚手管需要清理,精工的边桁架材料需要挪移等等,事情繁琐,但每个环节都不容耽误。现场24小时施工,虎头铲、推土机、挖掘机、级配运输车辆、退料车辆遍布结构周边。空八回填与我单位回填同时进行,使协调工作变的更为繁重。为了回填的顺利进行,工程部与各分部的管理人员日夜奋战在现场。经过三个多月的密切配合,回填工作在不影响其他工序的同时,顺利完成,周边场地的平整为今后的施工创造了有利的条件。
在站坪回填的同时,业主下达的钢网架施工工期也是迫在眉睫。工程部深刻认识到该项工程的艰巨性和紧迫性,一定不能让我们所负责的第1个分包工程在施工进度上拖整体工期的后腿。因此,工程部在完成主体结构后马上调整心态,以最短的时间进入角色,与浙江精工参战员工夜以继日的加班加点施工,不分白天黑夜监守在钢网架施工现场,并及时督促四分部加紧抢搭边桁架承重脚手架,经过10天10夜的艰苦奋战,于7月11日按期吊装第一榀17吨钢桁架,保证了钢网架开工仪式顺利召开,并得到了业主的好评,维护了集团的荣誉。紧接着进入了钢网架的全面施工,但有很多问题制约了钢网架的正常施工。如拼接场地的使用,吊装边桁架的运输道路和浙江精工自身材料的进场等等一系列问题需要马上解决。在工程经理部各级领导直接关心和指导下,工程部与精工生产负责人一起安排落实每周的生产计划和进度部位。在现场协调问题上,只要1个电话马上赶到问题现场,有困难大家一起来解决,按照有利因素认真落实布置,拼装场地没有时就马上召集各分部生产经理依据工程需要挪移现场其它材料以保证工程顺利进行。吊装所用150t履带吊所需时间一经确定,就排除一切困难让出运输道路,保证履带吊在所需时间内顺利通过。在网架施工中所需覆盖整个t3b工程的承重脚手架体,面积之大数量之多是前所未有的。但就是在这样的大架体施工中没有被困难所吓倒,还是与各个分部生产负责人按照网架施工计划1个段1个段的抓落实、抓脚手架搭设进度,硬是在进度、安全和搭设质量合格的前提下完满交与了浙江精工网架公司使用,使浙江精工集团老总非常感谢我们的合作精神和态度。在这样的施工保障下,浙江精工全体参战人员在不分昼夜科学的施工下,于10月30日胜利完成所有钢网架施工任务,使参战t3工程的各兄弟单位刮目相看,为建工集团荣誉又增加了新的篇章。
网架施工刚结束,又一分包深圳三鑫幕墙施工就迫不及待的开始了施工准备。网架还没有退场,幕墙开始了材料的进场。为幕墙提供材料场地及钢桁架拼装场地成了首要任务。可此时正逢网架脚手架的拆除,大量的脚手管和木板堆满了结构边,二次结构正在抢工,材料堆放到处都是,使得幕墙吊车无法靠近结构边,钢桁架无法吊装。协调作业面工作又摆在了工程部面前,首先从两翼开始,1个个单元协调,然后南指廊,最后核心区。1个个工作面与土建分部协调清理,如此大量的脚手管和木板在较短的时间内清理完成相当的困难,虽然困难重重,在工程部的协调下以及各分部的大力配合下,现场的面貌一天天的在改变。经过1个多月的时间,我们基本完成了花费3个多月搭设的脚手架的拆除工作,并完成材料的清理与退场工作。同时在我们整体的部署下,各土建分部在主体结构完成后,迅速转入二次结构的施工。正是我部合理的安排,在气候转冷的时候,首层二次结构基本移交幕墙公司,为2、3系统的全面安装提供了作业面。至今已经完成近90%的龙骨,并开始了铝板、玻璃、百叶的安装,而t3a至今未开始此部位工程的施工。
三、劳务管理工作:
根据集团领导的要求,结合北京市建委的相关文件精神,工程部组织各分部认真开展好各项劳务管理工作。严格要求各分部强化与各外施队合同制的管理,加强合同履约的落实检查。认真落实农民工工资发放工作,严格执行实名制管理,确保工资发放到每一民工手中。特别是在春节前保兑付、保稳定工作上,工程部从05年11月初开始,协助项目经理和书记召开了多次劳务结算、兑付情况专题研讨会,仔细摸底排查,详细掌握整个工程的劳务费结算和兑付情况以及民工动态。同时,积极与集团和各二级公司进行沟通,得到了集团和各二级公司的理解和支持,对于不稳定的施工队先行兑付,先行退场,消除隐患。此外,与各施工队驻京办事处取得联系,并经常保持沟通,通过企业之间的协作关系缓解施工队消极情绪,协商解决劳务纠纷。为了保兑付、保稳定,成立了劳务管理领导小组并制定了劳务纠纷应急预案,在发生问题时,领导小组第一时间到场,积极解决问题,防止事态扩大。20xx年春节以后的工作,在总结20xx年工作经验的基础上,进1步落实和完善农民工工资支付的长效机制,从年初开始,从规范市场行为和劳务用工等工作入手,狠抓长效机制的落实。
四、现场文施管理:
虽然安保部是现场文施管理的主责部门,但是工程部依然全力以赴配合安保部做好现场文施管理工作。工程部具体分管环境保护管理、现场管理、大型机械管理等几个控制要素。
环境保护管理工作主要包括:
1、防治扬尘。施工现场的主要道路(环场路)采取硬化处理,现场周围的土堆用绿网覆盖,水泥全部要求放入封闭式水泥库,砂石料集中堆放,进行覆盖。每天进行撒水(水是现场用水经沉淀后,二次利用),做到路面不扬尘,不泥泞。现场钢筋加工场地和模板加工场地全部硬化,并划分责任区,定期清扫,硬化路面破坏的,利用结构浇筑剩余砼,及时修复。在办公区和生活区,有条件的进行绿化、美化。
2、处理垃圾,生活垃圾和施工垃圾分开存放。生活垃圾采用带盖垃圾桶,定时清运。施工垃圾存放在封闭式垃圾站内,垃圾站边设有分拣池。垃圾站采用轻钢结构制成,设有推拉式大门,可以移动和周转使用。土方、渣土和施工垃圾的运输,采用封闭式运输车辆。
3、防治水污染。各分部的砼输送泵及运输车辆的清洗处设置沉淀池,经二次沉淀后用于道路洒水降尘。现场存放油料,对库房进行防渗漏处理。施工现场的食堂设有隔油池,有专人负责定期掏油。
4、内业管理,利用多媒体工具,形象生动的体现我们的环境保护管理工作,为以后的环境保护工作,提供生动的管理教材。
在大型机械管理上工程部不敢有任何松懈,每月组织2次以上的产权单位的联合大检查,着重检查机械在生产过程中的安全使用和平时的保养工作,以保证大型机械在安全生产下的合理使用,确保了生产的正常进行。通过一年的使用,使大型机械在t3b工程上充分得到了发挥,无重大事故发生,顺利的完成了大型机械在t3b工程所肩负的使命。
五、内业管理工作:
1、工程日报:根据各分包单位和各分部的工程实际完成部位及工程实物量、每天用文字说明和统计表格形式进行整理汇总后及时把现场的施工进度和工程信息报送到业主、监理及相关部门和领导手中。
2、工程周报:与计划一起、结合各分部及各分包单位的工程周报以及现场实际完成情况及所完成的工程实物量,用文字叙述和统计表格形式进行整理并汇总,通过3种不同的报表形式将工程进展情况及时反馈到业主和现场监理等有关部门。
3、工程月报:每月与计划一起、根据现场实际完成部位及所完成的工程实物量、工程经理部每月大事迹等,用文字叙述、工程照片和统计表格形式进行整理并汇总,通过3种不同的报表形式将工程进展情况及时反馈到业主和现场监理等有关部门。
4、计量申报:这项工作是比较麻烦和复杂的;
每月要根据各分部与机场扩建指挥部的预算部门及现场监理核对的月度完成的实际工程计量单、进行整理、汇总一式六份按期报送到业主和监理。
5、日常工作联系单:把施工现场存在的问题以工作联系单的形式提交给业主和下发给各相关分部,今年工程部共发监理工作联系单56份,发各个分部工作联系单共109份。
六、政治思想学习与交流:
工程部积极参加了工程经理部党委组织的“保持共产党员先进性活动”。经历了动员、个人分析评议、整改提高等各个阶段。经过这次保持共产党员先进性教育活动的开展,使我们学到了其他党员优秀的地方,用党员先进性来对照检查自己,从中找出自己在工作中的不足。通过学习,更加深刻认识到保持共产党员先进性是全党的一件大事,也是每一位党员的大事,这次活动使自己的人生观和价值观又得到了一次升华。只要我们在学习中认真去体会,去对照,去改进,我们的思想境界会得到更大提高。今后我们要切实提高自身综合素质,树立自觉的学习意识,循序渐进,温故知新,持之以恒,坚持不懈,扎扎实实地学习,才能学到真才实学,才能把学到的知识融会贯通到我们的具体工作中去。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十二
各位专家、各位领导您们好:
龙汇钢厂综合办公楼工程,由首秦龙汇设计公司,北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,由秦皇岛精英装饰工程有限公司承建。现将施工情况汇报如下:
本工程于20xx年x月x日开工,其中地上四层工程于20xx年x月x日完成,a层工程于20xx年x月x日完成,20xx年x月x日竣工预验收,至20xx年x月x日竣工验收。
1、为确保工程质量,在工程项目的施工过程中,上至公司,下至项目部各班组均高度重视,首先确定该工程项目的质量控制目标,从公司到项目部,从项目部到各施工班组,质量保证始终有计划、有组织、有步骤的进行开展。
2、实施目标管理,建立与之相应的目标责任制,项目部将质量目标进行分解,细化为分项工程质量目标,最终落实到班组与每一个操作人员。使工程具有具体的质量目标,并进行严格的管理,促使施工人员朝目标努力实施。
3、规范施工行为。实施质量目标,必须规范施工作业人员的施工行为,项目部主要通过下列措施予以实施。
1)贯彻执行国家规范及企业质量体糸程序文件,使施工活动程序化、规范化。
2)编制施工组织设计和专顶施工方案,做好每个分项工程的书面技术交底。来指导施工作业。
3)组织进行图纸交底、规范与质量验评标准交底以及安全技术交底,使从事施工作业的人员知道做什么,怎样做,要达到标准与要求。
4)认真搞好“三检”,通过自检、互检、交接检,及时发现与消除施工过程中出现的质量问题,确保每道工序的施工质量,通过“三检”不断改进自已的施工行为,使之符合规范与设计要求。
5)加强检查监督力度,强化专职质量检查评定,实施质酬挂钩,奖优罚劣,努力促使施工人员朝技术进步,质量优胜的方向努力,不断提高施工队伍的整体素质与质量意识。
4、突击重点,抓好分项工程(工序)的质量管理工作,在施工全过程中,项目部加强对强对原材料的进货检验与试验。
每一批原材料进场都由质量员、监理员进行现场验收,对需测试的材料由监理员指定,按规范要求取样送检,杜绝不合格材料的使用。
5、成品保护,在抓好工程质量同时,重点抓好内、外墙涂料、门窗等工程部位的成品保护,使工程的人为原因造成的质量缺陷减少到最低程度。
加强对工地全体职工的三级安全教育,使他们自觉遵守各项安全生产。
规章制度。
消除事故隐患使本工程顺利地完成打好良好的基础。本工程未出现任何质量事故以及安全事故。
(一)隐蔽工程。
1、分部质量自评:一层电路部分,暗龙骨部分,二层电部分,暗龙骨部分等共36个检验批。均为合格,相关质量资料齐全,企业自评为合格。
(二)观感部分。
1、分部质量自评:分项工程分别有6项,地砖1项、石材1项、乳胶漆1项、共88个检验批。均为合格,相关质量资料齐全,企业自评为合格。
在安装工程施工过程中,严格执行相关施工规范,所有材料进场,并报送监理验收,每一道工序在验收合格后方进入下一道工序,竣工资料整理齐全,工程质量自评为合格。
1、水泥出厂合格证10份,各规格型号的试验报告均齐全合格;
2、砂浆配合比试验报告17份,合格17份。
3、砂浆试压块试验报告12份,合格12份。
4、细木工板出厂合格证3份,试验报告3份,合格3份;
5、石膏板出厂合格证4份,试验报告4份,合格4份;
6、工程资料与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全。
单位工程欢感质量检查自评为良好,单位工程质量自评为合格。以上是我施工单位对该工程竣工汇报,但因我们的技术水平与认识上存在一些欠缺,工程施工中也必然存在一些不足,并敬请各位专家领导给以批评指导,使我们能予以改正,并将以后的工作做的更好。谢射!
各位专家、各位领导您们好:
农机培训与推广中心大楼工程,由怀化市建筑设计院设计,怀化市建设工程监理有限公司会同分公司监理,会同县建设工程质量监督站进行工程监督,由湖南省直建筑安装工程有限公司承建。现将工程施工情况汇报如下:
本工程建筑面积3600m2,六层,框架结构,总高23.30m,第一层层高2.7m,其余各层3.6m,屋架高2.6米。基础采用柱下独立基础,柱砼强度等级基础顶至标高为3.6米处为c30,标高为3.6米至屋顶柱砼强度等级为c25,基础及各层梁板砼强度等级为c25。
本工程于20xx年x月x日开工,其中基础混凝土工程于20xx年x月x日完成,主体结构工程于20xx年x月x日完成。
1、为确保工程质量,在工程项目的施工过程中,上至公司,下至项目部各班组均高度重视,首先确定该工程项目的质量控制目标,从公司到项目部,从项目部到各施工班组,质量保证始终有计划、有组织、有步骤的进行开展。
2、实施目标管理,建立相应的目标责任制,项目部将质量目标进行分解,细化为分项工程质量目标,最终落实到班组与每一个操作人员。4、突击重点,抓好分项工程(工序)的质量管理工作,在施工全过程中,项目部加强对强对原材料的进货检验与试验,每一批原材料进场都由质量员、监理员进行现场验收,对需测试的材料由监理员指定,按规范要求取样送检,杜绝不合格材料的使用。每层钢筋绑扎安放好后,均根据图纸进行仔细的查对,经过班组自查,专职质量员、项目施工员复查后报请监理员复查,确保钢筋的品种、规格、数量与搭接位置符合设计要求与规范的规定。
加强对工地全体职工的安全教育,使他们自觉遵守各项安全生产规章制度,消除事故隐患,使本工程顺利地完成打好良好的基础。本工程未出现任何质量事故以及安全事故。
主体结构。
1、分部质量自评:分项工程分别有6项,钢筋工程2项、模板工程2项、混凝土工程1项、砌体工程1项,水电预埋3项,共54个检验批。均为合格,相关质量资料齐全,企业自评为合格。
本工程沉降观测从20xx年x月x日至20xx年x月x日共观测6次,沉降稳定。
1、钢筋出厂合格证35份,各规格型号的试验报告均齐全合格;
2、混凝土试压块试验报告21份,合格19份,经质监回弹合格报告2份。
3、砂浆试压块试验报告6份,合格6份。
4、水泥出厂合格证2份,试验报告2份,合格2份;
5、砖块出厂合格证3份,试验报告3份,合格3份;
6、工程资料与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全。
单位工程观感质量检查自评为良好,单位工程质量自评为合格。以上是我施工单位对该工程竣工汇报,但因我们的技术水平与认识上存在一些欠缺,工程施工中也必然存在一些不足,并敬请各位专家领导给予批评指导,使我们能予以改正,并将以后的工作做的更好。谢射!
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十三
1、工程名称:
2、建设单位:
3、监理单位:
4、施工单位:
5、施工面积:
本工程综合楼5楼机房装修工程,装饰改造总面积为平方米,该工程位主要施工内容为:
1、5楼机房装修、二层卫生间装修工程。
工程包括室内隔墙、天地墙装修、所属楼层的强弱电井防火门、线井防火门、电梯间防火门的制安及装修,招标范围内强电(开关、插座、分支电源、灯具及照明)、疏散指示、应急照明制安、综合布线(含配线架箱和模块)和tv分支线(含放大器等配件、不含引入),防水、给排水及洁具(含皂、纸盒、搁物架、挂钩等小配件)制安。
施工范围。
装修施工图的所有工作内容,包括土建改造、装修、给排水、电气照明、综合布线(含桥架及地槽)、空调电源等;不含空调安装、消防安装、家具、窗帘。
施工依据施工组织设计和设计图纸,根据工期,质量要求。项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系,从施工图会审,到原材料、成品、半成品保护及验收评定,都正常有序地进行施工,内部管理工作基本正常,工程施工内容如下:本工程自20xx年月日开工,于20xx年月日竣工。
做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。(1)给水管道及消防管道试压:在相应的压力及测试时间下,无渗漏,结果符合要求。
(2)排水管通水及通球试验:测试结果符合要求。
(3)卫生器具盛水试验:测试结果符合要求。
工程从开工到竣工共核查相关资料,有技术复核记录,施工日记,隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等,其技术资料基本齐全。
本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态。
1、本工程共3分部,装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程,施工单位自评为“合格”。我施工项目部经竣工资料的审查及现场抽查,基本满足施工验收要求。
2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。经检查其保证资料基本齐全,保证项目满足要求,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。
4、工程观感质量综合评定为“一般”。
在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主、监理、质监站各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。
5.售后服务。
在竣工验收后,我公司将定期回访相应派出精悍的.维修小组,为业主解决各类工程维修问题。保修期满后,我公司依然定期回访作业,提供各类维修、保养服务,充分体现出“创一流质量、树一流品牌”的企业宗旨。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十四
本工程位于广元市三堆中学校园内。由四川蜀通岩土公司勘察;四川蜀通岩土公司设计;成都建设城建工程咨询管理有限公司监理监督单位为,广元市工程质量监督站。
二、工程施工情况。
本工程从20xx年x月x日开工,我单位进行施工组织安排,先进行三级教育以及签订安全责任书。本工程分为挡土墙分部、护坡分部、排水沟工程、锚杆分部工程四个部分,该工程自开工以来项目部全部以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行公司颁布的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。
本工程从20xx年x月x日开工,工程进展顺利,在20xx年x月x日遭遇特大暴雨的袭击,造成原边坡地形发生巨大变化,造成增加工程量以及重新进行设计,并造成本工程工期延长。
三、项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、检、环”等三大质量因素进行全方位的质量管理及时控制。
1、严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证。进场后会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。
2、严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽,发现不合格的分项工程坚决返工重做。
3、坚持计量制度及见证取样制度。在砼、砂浆搅拌前按设计配合比及现场测定的砂、石含水率等及时进行调整,并挂出配合比牌。坚持对原材料车车过磅,做好记录。砼试块、砂浆试块由监理进行现场取样。
四、竣工验收情况。
本工程主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求,工程控制资料完整,质量观感评定为好。
根据资料和实体综合评定,我们自评质量等级为合格。
以上的总结只能是施工单位的自我评价,我们还将接受各位领导、专家的严格审查和检验。
谢谢大家!
工程竣工证明书范文工程竣工验收证明书模板。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十五
本公司在充分研究业主招标文件和认真考察现场的基础上,对xxx工程认真地进行了研究和分析,在综合考虑各种自然因素的影响以及道路、料源、xx乡民俗等施工条件的情况下,结合本投标人的实际施工情况,编制了本合同段竣工报告。在编制过程中,本公司立足于专业化、机械化、标准化、施工管理规范化和平行流水一条龙的施工作业特点。集中力量突击重点、难点工程,并采取内部分项包干的施工原则。
1、业主提供的xxx工程相关竣工资料;
2、国家、xxx和当地政府相关规范、定额、文件等;
4、xxx及工程所在地各级政府的相关法令、法规;
5、通过现场踏勘、调查、采集、咨询所获取的。有关资料;
1、采用先进的施工技术和施工工艺,争取多种施工方案进行招标,优化施工方案;
3、坚持环境保护与工程施工同时兼顾的原则;
4、运用网络计划技术,优化人力、设备和资金的投入,尽量均衡地组织施工生产;
5、我公司现具备的配套设备,施工能力,施工管理的先进性、科学性、有效性、技术力量和经济实力以及多年来施工类似工程所获得的丰富经验。
本投标人本着“保质量、保工期、保安全”的原则,抽调一支专业化程度较高的施工队伍,通过调集先进的机械设备,配备先进的测量、试验仪器,组建一个技术力量雄厚、施工经验丰富、施工设备先进的项目经理部。
在施工中,本投标人将严格执行国家现行规范标准及地方行政法规,严格按照iso9001:20xx质量标准,建立健全自身的质量体系,对工程项目的施工全过程进行质量管理和质量监控,深刻领会设计意图,按图施工,服从上级单位和监理工程师的指令,认真贯彻我公司“持续改进建现代企业,科技创新树精品工程,以人为本促绿色生产,遵章守纪拓长远未来”的管理方针,确保实现三大目标:
a、1.单位工程验收合格率100%;
2、工程合同履约率100%。
b、实现认真贯彻执行国家颁布的各项施工安全规程和规则,杜绝因公死亡事故,杜绝重大交通、火灾、机损等事故的安全目标。
c、根据国家有关政策,保护沿线生态环境,防止水土流失,防止灰尘、噪音等污染,文明施工,树立良好的企业形象的环保目标。严格按照投标书中的承诺,不折不扣地投入施工力量,保质保量按期完成施工任务。
1、项目名称:xxx工程。
2、建设地点:xxx。
3、建设规模:实施坡改梯以及蓄水池、机耕道、截排水沟、生产便道、等配套措施。
1、牢固树立“百年大计,质量第一”的指导思想,强化职工的质量意识,内部进行创优质量评比,创工程一次验收合格率达100%,优良率85%以上,实现优良工程,争创精品工程。
2、提出明确的创优目标,成立创优领导小组,由项目经理任组长,
项目总工程师任副组长。
3、建立创优责任制,加强工程管理、监督、检查和奖惩机制,按照横向到边、纵向到底、责任到人的原则层层落实,建立逐级检查、考核、评比制度,奖优惩劣,强化管理。
4、加强技术管理的基础工作,施工中认真执行“三检”,严格把好“五关”。“三检”即施工前、施工中、竣工后检查;“五关”为技术图纸资料复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。
5、成立重点、难点工程的技术攻关和群众性的qc小组活动,通过工序控制和工艺控制,推行标准化作业,杜绝各类质量通病,消除操作中的薄弱环节,使创优目标按计划实现。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十六
施工单位:(盖章)项目经理:(签字)技术负责人:(签字)。
*****************有限公司。
目录。
一、工程概况。
二、各方责任主体情况。
三、施工组织实施概况。
四、施工过程质量控制情况。
五、安全生产文明施工情况。
六、工程质量验收情况。
七、工程自评意见。
一、工程概况。
本工程主要包括广场铺装、侧石等工作。工程于2016年8月16日开工,至2016年8月23日完成了合同及工程量清单中相关施工内容。
工程预算造价:************万元。
二、各方责任主体情况。
本工程建设单位为:****************;设计单位:*************;施工单位:**********************;监理单位:******************。
三、施工组织实施概况。
为有效管理和控制施工各环节顺利进展,我公司组建精良施工项目班组,组建以项目经理为主的项目班组。工程项目部对工程施工情况进行了详细的分析,从基层—铺装面层—侧石安装,施工组织上可能出现的各种情况及解决问题的措施进行反复研究,在思想上取得一致后,组织上积极落实、资金上切实保证,合理安排施工队伍,搞好各工序配合,为顺利完成施工提供了保障。
四、施工过程质量控制情况。
1、工程质量评定依据。
2、施工过程质量控制。
工程铺装主要为花岗岩铺装。面层施工是工程的形象,要抓好工程外观质量,必须抓好面层工程施工。在面层施工中,项目部采用了各项检查方法以保证面层施工质量。面层铺装坡度、厚度、标高、平整度符合设计要求;面层无空鼓、裂纹等现象。
五、安全生产文明施工情况。
项目部加强施工管理,建立安全生产文明施工组织管理机构,加强项目班组安全交底检查和学习讨论,做好隐患排查和班前安全检查,并对各环节存在的问题进行汇报检查。做到人人注重安全,处处排查隐患的良好氛围。
六、工程质量验收情况。
本工程共分为园路与广场一个分部,园路与广场分部包括基层、面层分项,各分部、分项、检验批工程均评定合格。
七、工程自评意见。
经过各参建单位的通力合作下,已完成施工图、合同内的所有工程内容,工程技术资料齐全完整,工程总体质量符合相关质量验收规范,经初步验收评为合格。故我单位对工程质量评价为“合格”。
*******************有限公司。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十七
二、施工概况
我施工项目部经竣工资料的'审查及现场抽查,基本满足施工验收要求。
本工程是“盛世天城”二期综合用房二区、三区43#、46#别墅室内精装修工程,装饰总面积为2179平方米,该工程位于宁波市鄞州区南部商务区“盛世天城”二期。
主要施工内容为:
装修施工图的所有工作内容,包括装修、给排水、电气照明、综合布线、空调安装、卫生洁具(含拖把池、陶瓷面盆)等;不含消防安装、家具、窗帘。
施工依据施工组织设计和设计图纸,根据工期,质量要求。
项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系,从施工图会审,到原材料、成品、半成品保护及验收评定,都正常有序地进行施工,内部管理工作基本正常,工程施工内容如下:本工程自20 11 年 9 月 10日开工,于2012 年 7 月 11 日竣工。
三、施工依据
工程从开工到竣工,施工操作依据及质量检查记录完整、齐全、有效,验
收合格,原材料质量证明文件完整、齐全、有效,验收合格
五、工程质量评定
本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。
现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态。
1、本工程共4分部,装饰工程、电气工程、给排水工程,空调工程,施工单位自评为“合格”。
我施工项目部经竣工资料的审查及现场抽查,基本满足施工验收要求。
2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。
经检查其保证资料基本齐全,保证项目满足要求,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。
4、工程观感质量综合评定为“好”。
在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主、监理等各位领导、专家审核。
希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。
弱电工程竣工总结报告范文(18篇)篇十八
xx扩建工程自xx年xx月开工,历经近1年多的建设,在xx开发公司及各级主管部门的领导下,经过各个参建单位精诚配合、团结协助共同使本工程得以顺利竣工。在此,请允许我代表公司及监理部向莅临xx扩建工程竣工验收的各位领导、专家表示衷心的感谢!
一、工程概况。
从xx年xx月,施工单位逐步进场施工至xx年xx月份竣工验收,根据设计及相关规范要求对分部分项工程进行结构验收,符合要求。
我公司对该项目十分重视,项目总监理工程师由我公司xx担任,并抽调公司精干的专业技术人员组建项目监理部,编制了监理规划,组织各专业监理工程师在详细了解规范、强制行条文、招投标文件,认真熟悉施工图纸,在领悟设计意图的前提下,编制了具有可指导性和可操作性的各专业实施细则,并在监理过程中严格执行。监理项目部为保障项目实施过程中高标准进行各项质量安全控制,实行了对施工单位的技术交底制度、安全交底制度、见证取样制度、工程验收等一系列监理措施,确保了工程监理工作的顺利开展。
三、工程质量控制。
1、业主、监理共同组织第一次工地例会,会议上明确了质量目标,并提出了达到该目标在质量控制方面应注意的问题。
2、工程施工前,要求施工单位完善和健全质量保证体系,包括项目经理、技术负责人在内的质检、资料、施工等“五员”必须到位,要求施工单位对每一道工序加强自检职能,经自检合格才能通知监理工程师确认,确保了工程各工序的质量。
3、根据实际情况,编制监理旁站计划,对应该旁站的重点和关键部位如:打桩、混凝土浇筑等进行全过程旁站,并做好相应的记录。
4、编制见证取样计划,严格按照计划执行,本工程检测送xx建设工程检测有限公司的钢筋原材、钢筋焊接、混凝土、砂浆等试件均合格。
5、严格把好材料进场质量关,作为工程质量控制的切入口,对其认真核对产品合格证、质保单、检测报告,并对外观进行检查,按规范抽取适当数量送检,对不符合的立即要求施工单位退场,不得在工程中使用。
6、加强对工程现场的平行检查、现场巡视力度等相关监理工作,发现问题立即以口头及书面形式通知施工单位进行整改,对相关问题跟踪调查,直到整改完毕,复查合格方同意进入下道工序施工。施工过程中,我监理部针对施工单位下发了多分监理工程师通知单,关于现场的质量问题和施工安全问题占主要部分,施工单位基本上能按设计及规范要求及时整改到位。
7、各工序施工过程中,加强现场实测实量工作,对施工单位报送的检验批等评定资料到现场对照检查,得出实际数据,对超出规范的部位进行整改。
8、对工程材料及构配件安装,我监理部做了如下工作:。
(1)按照各项施工验收规范,对安装材料及每道安装工序进行严格监理;
(2)对完成的工序,我们均按照设计及规范要求进行检测,对相关部位进行现场检测或试验,如避雷引下线接地电阻测试、等电位联结的绝缘电阻测试等,发现问题及时要求施工单位整改。
四、工程进度控制。
本工程在建设单位的.正确领导下,我监理部做了大量的督促、协调工作,急业主之所急,在确保安全、质量的前提下把施工进度放在关键位置,经过各单位的不懈努力终于在xx年xx月份竣工。
对施工进度,监理在控制工程进度方面做工作总结如下:
1、根据现场实际出现的进度问题,多次以书面或组织专题会议讨论的方式施工单位合理安排,调整人力、物力、资金,使施工单位更能引起高度重视。
2、监理负责牵头,协调解决对施工进度产生影响的各种因素,并根据进度计划确定每周应该完成的工程量。
3、在计划工期产生偏离,关键工序、节点无法按计划完成时,征得业主同意,要求各参建单位及时调整施工计划,报监理部审批后实施。在装饰阶段,限定施工单位完成相应工序所需天数,确定各工序的施工人数,进度控制取得较明显的效果。
4、根据各施工单位上报的进度计划,监理按照现场实际情况,与业主共同商定,确定项目达到竣工预验收调节的最终截止日期。
5、对施工单位进度及时掌握情况,以书面形式总结上报业主。
五、工程投资控制。
1、工程款计量。
监理根据业主与各施工单位签订的施工合同,工程进度款严格按照合同约定节点进行签证,对涉及变更的工程量严格按现场实际情况进行实测实量。
2、设计变更。
会同建设单位、设计单位、施工单位对变更设计进行会审后,提出审查意见。对施工和设计等提出的联系单和变更,我们及时提出合理化建议,征得建设单位和设计单位最终确认后通知施工单位照此执行,并及时进行验收。
六、合同管理。
本工程涉及安装工种较多,监理部对分包单位等单位的资质进行了严格审查,对施工过程中总、分提出的问题积极协调,使工程能够顺利进行。
七、安全文明施工。
在监理过程中,监理项目部一直把安全文明施工工作放在首要位置,时刻牢记其重要性,并严格督促施工单位按照安全生产法、安全条例做好安全文明施工工作,对重要部位、环节存在安全生产隐患的,立即要求施工单位整改,直到消除隐患为止。
在监理过程中主要做了以下工作:
1、根据本工程特点,结合现场实际情况,工地开工前编制《安全文明施工监理细则》,指导日常监理过程中对照检查、实施。
2、坚持每天对工地安全生产、文明施工进行检查,特别是对支模架、外脚手架、井架、安全用电、“三宝四口、五临边”防护等重要部位的安全检查,并记录好监理台帐,对出现的安全隐患,不符合要求的立即指出,要求施工单位整改彻底。
3、定期检查施工单位的安全台帐,特别对职工安全教育、安全交底方面进行认真检查,对存在不足之处及时提出。
4、通过监理例会、月报的形式对安全生产文明施工提出监理意见,针对安全生产文明施工存在的问题进行总结、分析,提出下阶段的工作重点,要求施工单位引起重视。
在建设单位的领导下,经过我监理人员的严格督促及施工单位的配合,本工程未发生重大安全事故。
八、质量保证资料、分部分项评定。
原材质保、试块统计、地基验槽、沉降观测、结构实体检测、隐蔽验收及分部、分项评定资料均符合验收规定。
九、外观评价。
本工程外观质量、截面尺寸、砖砌体截面尺寸经监理现场实测实量符合规范要求,但装修观感质量一般。
十、工程评价。
xx扩建工程符合验收评定标准,评定合格。
十一、结束语。
xx扩建工程历经2年多时间,经过参建单位的不懈努力下,用辛劳的汗水迎来了今天的竣工验收,回顾整个工程建设的每一幕,大家都有深切的感受。本工程遇到的情况较多,处理难度较大,经历了各方配合解决。但也为各参建单位提供了大显身手的舞台,积累了宝贵经验,我们全体监理工作人员也学到了很多工程管理经验,在此向xx开发公司的领导表示衷心的感谢!对质监站、设计院、勘察院等相关单位给予我们工作上的热情指导和帮助表示感谢!在今后的工作中,我们将认真总结工作经验,在今后的工作中更加完善。