方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。优秀的方案都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是小编精心整理的方案策划范文,仅供参考,欢迎大家阅读。
宣城灾后检测方案版篇一
为应对可能发生的疫情,落实好“四早”措施,明确工作任务,乡政府根据县肺炎疫情防控工作小组办公室抚防函文件的总体要求,制定乡辖区内全员核酸检测实施方案。
按照属地管理的原则,精准施策、分区分级开展肺炎疫情防控工作总要求,研判疫情可能来源、散播程度,科学划定高、中、低风险等级区域,实施差异化核酸检测,以村为单位,实现3天内完成全员核酸检测。
为做好应急状态下肺炎病毒核酸检测工作,成立肺炎疫情全员核酸检测工作领导小组,组长由乡党委、政府主要领导担任,副组长由主管疫情领导和卫生院领导担任,成员由各村委会书记主任担任。如本乡发生散发疫情或局部聚集性疫情时,在领导小组统一领导下,组织协调做好肺炎病毒核酸检测工作。
乡卫生院采样组要按照《病毒肺炎实验室检测技术指南》加强本单位核酸检测相关人员的技术培训和指导,覆盖标本的采集、保存、运输等各环节确保采样标准规范。
乡政府划定14个行政村的党群服务中心为临时采样点,根据场地条件划分为等候区、采集区,并设置人行通道、一米线,尽可能保证人员单向流动,逐一进行采样,严控人员密集。对失能、半失能等残疾人采取集中入户采样,采样点应在显著位置悬挂相关标识。
采样点配备采样组和现场发动组有9人组成。采样组由采样员、登记员与辅助人员3人组成(卫生院);现场发动组由组长、维持秩序人员、维持秩序民警、登记员、消杀员、志愿者6人组成。联络员、召集员(乡政府配备)、环境消杀员(乡政府配备),辖区内派出所维持秩序人员、入户排查登记人员、志愿者根据现场采样情况适当增加相关人员。
各村委会根据全员核酸检测实施方案,周密安排本村村民有序进行核酸采样,明确调查登记、宣传动员、人员通知、秩序维持等发动工作职责和工作流程。为每一个临时采样点配齐各相关人员。如以上相关人员不足,乡政府可派机关干部志愿者支援采样点。预计每日每个采样点组采集600人,2日内可完成全员核酸检测任务。
根据采样对象类别确定具体采样流程,制定采样点流程制度,流程制度内容包括预约,信息核对、采样、送检、报告发放等。可利用条码扫描等信息化手段采集受检者信息。标本信息采集前,采集人员应当对受检者身份信息进行核对,每个标本应当至少记录以下信息:
1、受检者(患者)姓名、身份证号码、居住地址、联系方式;
2、采样单位名称、标本编号、标本采集日期、时间,采集部位、类型、数量等。
宣城灾后检测方案版篇二
由于新冠状病毒的侵袭,我们每一个人都遭遇到了前所未有的挑战,所有学校不得不全面停课,所有学生只能在家中采取线上教学,为了及时了解前期的学习效果,起到督促每一个学生的作用,学校决定对全体学生进行线上测试,现将有关事宜通知如下:
略
采取“钉钉视频会议”的形式。
1.此次线上检测,班主任老师全程参与,协助科任教师负责组织管理线上考场工作。
2.班主任是语、数教师的,检测时另外一名语、数教师协同监考。
3.班主任是英语教师的,可任选一名语数教师协助监考(提前选定人选)
1.教师不得提前泄露考试试题,严格遵守考规。
2.根据考试时间,监考教师提前15分钟发起视频会议,提醒学生调试好相关设备、准备好考试用具、讲清考试规则,并确保全员参与。
3.一二年级要求监考教师给孩子读题,三年级通读一遍题,读题时语速适中,吐字清晰,时间掌握得当。
4.教师在考试前提前发布家校本,内容为“*年级*学科网络授课阶段性在线检测”。(便于孩子上传试卷)
1.家长要求确保每位学生穿校服,佩戴红领巾,考试前端坐在设备前。
2.要求每位学生必须由一位家长陪同监考,考完试后,五分钟内帮助孩子拍照上传试卷。
3.本次检测要求全体学生诚信考试,切忌作弊,这不仅是对孩子知识层面的检测,更是对孩子意志品质的'一次考验,望亲临现场的家长严格把好关,考出真实成绩。
1.4月25日评卷完毕,科任教师及时录入成绩,班主任老师将汇总成绩单发到工作群,同时科任教师填好学科质量分析。(成绩单及学科质量分析表教务处将会统一发到工作群里)
各班班主任上传一张下发考试通知及相关附加要求的截图。
各科任上传两张学生考试时的照片、家长陪考照片、自身监考照片及评改后的学生试卷照片,并将学科质量分析表上传。
教研组长上传几张召开质量分析会的截图。
宣城灾后检测方案版篇三
随着疫情情况的持续好转,复课即将到来,根据上级文件精神,结合学校疫情防控和线上教学的实际情况,为了做好线上线下教学有效衔接,特制订本实施方案:
组长:
副组长:
成员:
(一)、分年级了解各学科线上教学进度,多渠道了解班级教师教的情况、学生学的情况。
七年级:
八年级:
九年级:
(二)、提前两天召开教师视频业务例会,布置相关教学工作。
(三)、提前下发复学通知,要求学生提前做好以下准备。
1.按照正常复学后的作息时间管理自己的居家生活,整理线上学习情。
2.复学后,家长要严格控制学生手机或其它电子产品,防止孩子对手机或其它电子产品形成依赖。
3.家长要积极与班主任、任课教师取得联系,反馈孩子居家学习生活状况,合力做好孩子开学后学习与生活的适应。
(四)、各教研组、备课组利用钉钉,分年级分学科进行集体备课,提前制订线上教学查漏补缺和新课教学进度计划预案。
(一)、复学后,要加强班级管理,各学科任课教师形成合力,充分结合疫情的课程资源,上好开学第一课,做好学生收心教育。
(二)、要精心准备开学第一课。
首先要上好“三堂课”:一要上好立德树人思政课,把全党全国战“疫”的伟大实践和涌现出的先进典型、英雄人物、感人事迹,作为爱国主义教育和制度自信教育的宝贵资源,引导学生深刻感受中国共产党领导的政治优势和中国特色社会主义的制度优势。二要上好疫情防控科普课,引导学生正确认识疫情、理性看待疫情,做到不信谣、不传谣、不造谣;严格遵守校园管理制度,依法履行疫情防控责任和义务,做到“游必有方,行必遵章”。三要上好学生成才励志课,加强信心教育,引导学生切实增强打赢疫情防控阻击战的必胜信心,克服“怕感染”的恐惧心理、克服“怕掉队”的焦虑心理、克服“怕束缚”的逆反心理,在抗击疫情的严峻考验中成才成熟。
(三)、各年级针对学情做好集体补学和个体补学计划。摸清未参与线上学习的学生对象与人数,制订切实可行的补学方案。
(四)、“线上教学”期间已经完成的教学任务不能要在简单重教一遍,复学第一周,不准进行新课教学,各学科要精心备课,梳理线上教学内容,结合班级实际线上学习情况,精准分析学情,对学生在线学习质量通过2至3次摸底检测、进行诊断性评估。根据检测情况,合理安排新课教学时间,做到线上教学和线下教学有效、科学衔接。
(五)、各年级、各教研组、备课组利用集体备课时间,研讨制定新课教学计划,可对复学前前面上交的预案进行适当调整,并以电子稿的形式上交戴金鑫处。
(六)、各年级备课组调整好线下教学计划,做好线下计划与线上计划进行有效对接的同时,要确保线下计划的科学性与有效性,适当放缓教学进度,并利用延时服务时间对线上学习进行针对性的查漏补缺。科学把握新课教学节奏,复学后不可因学习周期短、学习任务重就急于进行新课教学。要加强学生日常行为规范养成,让学生尽快从居家学习转换到正常的校园学习状态,以最佳状态进入线下学习。
(七)、做好九年级学生的.心理辅导工作,消除对中考复习的焦虑。加强对九年级学生学习方法的指导,在不过度增加学生学习负担的前提下,提升教学效果。
(八)、九年级的教师,更要结合线上教学实际和中考实际,精心设计好复习计划。做好九年级学生的心理辅导工作,消除对中考复习的焦虑。加强对九年级学生学习方法的指导,在不过度增加学生学习负担的前提下,提升教学效果。
宣城灾后检测方案版篇四
为了更好地指导安排我校师生的假期生活,保障师生的身心健康,根据《xxx小学xxxx期间线上教育教学工作方案》,结合本校实际落情况,制定线上教学方案,丰富了学生居家学习生活,确保了假期及延迟开学期间“停课不停教、停课不停学”。
成立线上教学工作领导小组,明确工作职责,实行网格化管理,确保各项任务有布置、有落实、有检查、有收效。
组长:
副组长:
成员:
1、线上教学采取电视频道直播、网络教学互动互补相结合的形式进行。各校根据学生课程开设情况,借助当地广播电视台频道资源开通教学栏目或结合第三方平台开通网络教学平台,周一至周五每天定时进行课程教学。
2、线上教学采取“双师课堂”的形式,即采用录播教师统一授课与本校任课教师网上辅导相结合方式实施教学。在播放教学视频的同时,班级任课教师要同步听课,课后做好线上答疑、作业布置批改和反馈以及个别辅导等工作。
3、对确因特殊原因无法通过电视或网络参与在线学习的学生,学校要制定“一人一案”,精准施策,确保教育教学全覆盖。要特别关注防疫阻击战一线人员子女、农村留守儿童、随迁子女、困难家庭子女及学习有困难的学生学习帮扶落实工作。
2、学习方式:线上教学采取电视频道直播、网络教学互动互补相结合的形式进行。课程资源采取先录后播,在线学习以电视、网络两种方式同步进行,教学互动以网络为主。借助亳州广播电视台、安广网络数字电视等开通教学栏目,周一至周五每天定时播放相关课程教学视频。
3、线上教学采取“双师课堂”形式,即采用录播教师统一授课与本校任课教师网上辅导相结合方式实施教学。在播放教学视频的同时,班级任课教师要同步听课,课后做好线上答疑、作业布置批改和反馈以及个别辅导等工作。
4、教师也可以充分利用“安徽省基础教育资源应用平台”等丰富的学习资源,学生可以登录使用,进入个人学习空间,利用平台提供的学习资源进行自主学习。此外,学校组织教师采用多种在线方式辅导答疑。通过教师个人空间、钉钉群、微信群和qq在线等多种方式,为本校、本班级学生开通任务布置、作业批改和线上答疑等多种渠道的学习辅导途径。
启动假期教师线上备课工作,为学生推送新学期电子教材。分管校长、教务主任、教研组长带领学科教师明确任务分工开展网络教研,研制自学任务单、设计作业练习等,提高备课教学资源的质量,确保线上教学资源能有效使用。
1、宣传动员阶段:利用学校工作群、班级群向师生进行宣传,使全体师生知道学习方式和内容。教师制定线上教学计划。
2、组织实施阶段:以学科为单位组织骨干教师承担在线教学工作,统筹安排在线集体备课、在线教学、作业答疑和个性化辅导工作。落实学生有效自主学习,教师高效辅导答疑。
1、各校要因地制宜,制定学校在线教育教学计划,为学科教师线上教学工作提供必要支持。要加强对教师、学生及家长的平台使用指导,注重线上教学的效果跟进和分类指导,切实提高网络环境下的.教育教学实效。
2、严格控制线上教学时间。小学一、二年级每天线上学习时间不超过60分钟,每次连续学习时间不超过20分钟;小学三年级至六年级每天线上学习时间不超过80分钟,每次连续学习时间不超过20分钟;要增加课间休息次数、延长课间休息时间,注意用眼健康。要严格教学进度,严禁超标准、超进度、超难度、超负荷教学。
4、严格控制作业量。学校要根据线上学习的实际,科学设计作业的形式和内容,布置弹性作业和分层作业。要统筹学生作业量,不得安排过多、过难和学生无法独立完成的作业。
1、加强组织领导。各校要同步建立相应的协调工作机制,在当地指挥部的领导下,切实研究解决期间中小学教育教学工作中面临的突出问题。要规范舆论宣传,营造良好社会氛围。
2、推进家校协同。各校要加强家校沟通,指导学生、家长提前熟悉掌握线上学习方法,点对点解决技术操作问题,帮助学生顺利进入课程学习。
3、统筹线上线下。各校要做好线上线下教学管理工作,做好线上教学与学校课堂教学有效衔接。各校要及时精准分析学情,对学生居家线上学习情况进行全面摸底,对学习质量进行诊断评估,根据学情调整新学期教育教学计划,及时查缺补漏。对学习困难的学生以及因故没有参加线上学习的学生,要有针对性地加强学习帮扶工作、在返校后实施个别辅导。
4、制定期间详细的线上教学考评方案。
宣城灾后检测方案版篇五
为了确保师生的身心健康,各校延迟开学,同时全面推出线上教学的服务,随着疫情得到有效的.控制,开学的春天临近了,为了做好线上教学和返校开学教学的无缝衔接,保障学校的教育质量稳步提升,现制定以下工作方案:
及时了解疫情期间,学生居家线上学习的情况,掌握学情,做好学习习惯的培养,调整学习情绪,为重新适应返校后尽快投入学习做好充足的准备。开学后,教师根据学生的学习情况,及时调整教学计划和授课进度,有针对性的对学生进行分层教学、辅导补习,完成教学任务,提高教学质量,做好线上教学和返校开学的教学衔接工作。
(一)领导小组
组长:刘铁岩
副组长:孙丽娟
成员:教务处各位学科组主任
(二)工作小组
1.教学工作
组长:孙丽娟
成员:
2.电教工作
组长:孙静波
成员:
3.服务保障工作
组长:马晶
成员:
4.卫生类服务保障:
组长:马晶
成员:
1.由领导小组开会培训让大家做好思想准备
针对开学临近,师生即将返校,线上教学即将转换为课堂教学的情况,师生要做好思想的转换工作。
对学生:散漫的居家学习要转变为紧张的课堂教学,学生要做好心理准备,逐步恢复学校学习的状态,有规律地作息,避免疲劳,调整心态,避免紧张焦虑,必要时教师要针对学生的心理问题给予正确疏导和有效调节。
对老师:老师从线上教学状态回归课堂,面对学生参差不齐的学习水平,表现各异的学习情况,不免让老师产生迷茫无措的心理,教师要及时调整好心态,根据学生的学情调整教学计划,采取有效的方法应对不同层次的学生。
2.由服务保障工作组做好物资准备
(1)防护装备:做好口罩、温度计、消毒湿巾、洗手液等防护设备的准备,避免开学时的手忙脚乱。
(2)业务准备:学生需要准备学具、教材、做好的笔记和作业,打包整理好,避免开学后的忙乱。老师要对线上教学做好总结,分析学生出现的问题,在新课堂教学有针对性的讲解和训练,做好备学生、备教材等相关准备工作。
3.由卫生服务保障小组做好防护演习准备
根据学校开学演习的方案,教师要明确自身的岗位与责任,熟悉仪器的使用操作方法,了解突发状况的处理流程,切实做好疫情预防。学生要知道学校的预防措施,配合学校和老师的检查,有问题及时找老师。
4.由教学工作小组组织做好学业检测工作
开学后学校要分批次、错时地组织学生进行线上教学期间的学习检测,摸清学生的学习状况,为教师制定下一步教学计划和措施提供参考依据。学校要提前让教师做好出题准备,打印室做好打印准备,教务处安排好检测的相关事宜。在线上教学的学习成果检测后,做好学生学习情况的相关记录,总结问题和不足,针对问题学生及时进行关注和辅导,针对特殊情况的学生个别对待,采用不同的方法进行转化。确保每个学生都能得到满足和发展。
5.由大队部做好学生行为习惯的培训工作
学校要在大队部的组织安排下,针对学生开学后的行为习惯和学习习惯开展德育周活动,以调动学生学习积极性,养成良好学习习惯为核心开展主题班会等形式进行。通过假期学习情况的调查问卷,针对好的学习习惯,班级选择优秀的学生做报告,通过教师的指导和学生的引导,养成良好的学习习惯。
6.学校做好教师的教学培训
针对开学后会面临学情各异的情况,学校倡导教师分层教学和课下个别辅导,要必要对教师的教学方法进行相关的`培训,提高课堂教学,促进学生整体全面发展。通过开展经验交流会等形式加深教师之间的交流,集思广益,寻求高效的教学方法。
7.教务处做好教学进度的衔接工作
为及时了解各学科的教学进度,便于宏观协调和统筹管理,教务处要每周统计一次教学进度,进行备档分析,对教学进度提供建议。在开学前做好教学进度的统计和制定工作,保障开学后教学进度的衔接。
1.摸清底细,找到差距:教师要提前梳理线上学习期间每节课的学习重点,找出教师线上讲课疏漏的地方,了解每堂课的学习重难点是否掌握,查查学生是否有缺课漏学情况。对学生进行一次综合性摸底检测,通过学情抽查,运用听、说、读、写等分组互动办法,帮助学生找出自己学习的.薄弱或疏漏环节。
2.发现问题,努力解决:摸清了底细后,要对全班学生学习情况进行综合分析,找出学生线上学习中存在的共性问题、个性化问题。要鼓励学生通过复习、检测等手段,找出个人线上学习的失误,分析产生问题的原因,在老师与同学的帮助下找到解决问题的办法。
3.查缺补漏,促进提升:我们不主张复课后,老师对线上教学的内容从头重讲。一来本学期课时不允许,二来炒现饭式的重复,也没有必要,势必事倍功半。查缺补漏的两个途径如下:
对学生个性化问题,鼓励学生通过回看线上教学视频,自主复习、反复练习、个别指导等办法进行逐步解决。
二是平时课前补充对与前面内容连贯性强的新课内容,可在新课之前,课上安排一定时间进行前后知识点复习梳理,让学生在知识学习链接上实行无缝对接。
宣城灾后检测方案版篇六
为全面做好xx县新冠肺炎疫情防控工作,有效应对秋冬季可能发生的新冠肺炎疫情,落实好“四早”要求,充分发挥实验室核酸检测在疫情应对与处置中的技术支撑作用,结合我县实际,制定本预案。
根据区、市关于做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的要求,积极应对可能发生的新冠肺炎疫情,在出现确诊病例和风险区域划定后,按照及时、有效、科学、精准的原则,对疫情可能波及的人群开展全员核酸检测,实现4-5天内完成县域内全员核酸检测工作的目标任务。
依据《中华人民共和国传染病防治法》《国家突发公共卫生事件应急预案》《自治区应对新冠肺炎疫情工作指挥部办公室关于印发全员新冠病毒核酸应急检测预案的通知》《国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组关于进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力的通知》(联防联控机制综发〔2020〕x号)、《新型冠状病毒肺炎防控方案(第七版)》、《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》等。
本预案适用于我县境内发生新冠肺炎疫情后,根据国家和自治区疫情防控指挥部的要求,开展全员新冠病毒核酸检测的应对准备及检测工作。检测对象为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者波及的县域内全部常驻居民和暂住居民。
(一)成立新冠肺炎疫情应急核酸检测工作领导小组
组长:xx
副组长:xx
成员:xx
(二)职责分工
1.县卫生健康局:负责制定全员核酸应急检测工作预案;督促指导县医院、疾控中心、银北医学实验室加强新冠病毒核酸检测能力建设和核酸检测仪器试剂储备;我县发生新冠肺炎病例时,迅速调集核酸检测医疗资源和采样医务人员,合理确定核酸检测机构及采样点,迅速提高全县核酸检测能力;必要时协调上级机构或第三方检测机构参与核酸检测工作,确保在指挥部规定时间内完成全员核酸检测任务。
2.县公安局:负责县域及各乡镇、村、社区设置核酸采样点的现场秩序维护,配合各村、社区做好群众组织维稳工作。
3.各乡镇人民政府:按照属地管理原则,开展新冠肺炎疫情防控工作,负责辖区内检测的组织发动及核酸检测采样场地选择、准备、现场维护和消毒消杀等有关保障工作。
4.县人民医院、疾控中心、银北医学实验室:结合实际,做好本单位核酸检测所需的各类设备、防护用品、检测试剂的储备工作;加强核酸检测技术培训,建立本单位核酸采样、检测人员后备梯队,提高检测技术水平,保障全员核酸检测需求;疫情发生时,在县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室的统一领导下,如期高质量完成新冠肺炎核酸全员检测的采样、送检和实验室检测等工作任务。
5.各乡镇卫生院、社区卫生服务站加强本单位核酸采样人员全员技术培训和医务人员自我防护知识培训,根据本辖区采样点设置情况制定采样人员分配工作方案,并根据工作需要做好各类防护用品、消毒剂的储备,疫情发生时在县疫情防控指挥部办公室的统一领导下,积极协同各乡镇、社区按时完成本辖区全员核酸检测采样及送检任务。
为确保新冠肺炎疫情核酸应急检测工作顺利开展,高效有序如期完成任务,成立xx县全员新冠病毒核酸应急检测采样领导小组,人员如下:
组长:xx
副组长:xx
成员:xx
领导小组下设三个工作小组,成员如下:
第一组
组长:xx
成员:xx
联系单位:xx
联络人:xx
第二组
组长:xx
成员:xx
联系单位:xx
联络人:xx
第三组
组长:xx
成员:xx
联系单位:xx
联络人:xx
各工作小组职责:日常情况下负责本单位核酸采样工作;应急情况下接受县疫情防控指挥部办公室统一调度,配合做好全县核酸应急采样工作。
我县下辖x个乡镇x个村x个社区,全县常驻总人口x人,按照疫情发生时,4-5天内完成县域内全员核酸检测的目标要求测算,采用稀释混样检测技术1:10,日核酸检测份额不少于x份。县人民医院、疾控中心、银北医学实验室在做好核酸检测所需的各类设备、防护用品、检测试剂等储备工作的基础上,安排专人负责各基层医疗单位核酸采样人员的技术指导培训和实验室质控工作。检测试剂按全员核酸检测测算需求储备,各类耗材、防护用品均需满足检测需求。
(一)全员新冠病毒检测以县为单位,我县发生1例及以上确诊病例或无症状感染者,立即启动县全员核酸检测应急响应。县卫生健康局将统筹辖区采样和检测资源开展全员核酸检测工作,并请求区、市协调全区核酸检测资源给予支援,在4-5天内完成核酸检测任务。
(二)全员新冠病毒核酸检测优先梯次为:新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者、发热门诊病例,以及上述重点人群的密切接触者和一般接触者;依据流行病学调查,新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者曾经生活、工作、学习、活动的小区、单位、学校、场所等的全体人员;新冠肺炎确诊病例、无症状感染者波及区域的其他社区常驻居民和暂住居民。各检测机构对各辖区核酸检测的重点人群3-6小时内要报告结果、常规检测人群12小时内要报告结果,确保牢牢把握控制疫情主动权。
当发生疫情需进行全员核酸检测时,各乡镇、各部门、工业园区在全力落实各项防控措施基础上,根据以下要求做好全员核酸检测实施工作。
(一)标本的采集组织工作。
各乡镇、村(社区)负责辖区内被检测人员的组织工作,需制定工作方案,主要负责被检测人员的通知、登记、宣传和现场保障等工作。按照每个临时采样点3-5名人员的原则配备工作人员,包括负责人、登记人员和联络员等,抽调成立的核酸检测采样工作组人员全体上岗工作,由县疫情防控指挥部统筹调度。
(二)临时采样点的设置。
以划定居民小区、自然村组等为单位设置临时采样点,由所在的乡镇、村(社区)负责选择室外空旷阴凉通风场地,搭建临时帐篷,配备充足的桌椅,悬挂醒目标识,现场分登记区和采样区,配备足量的采样设备,个人防护用品和健康宣教材料,每半天对现场相关物品消杀一次,如为室内临时采样点,配备充足的桌椅,室外悬挂醒目标识,入口处设置登记区,采样区内备有足量的采样设备、个人防护用品和健康宣教材料,室内环境和物品4小时消杀一次,同时协调主要部门在每个临时采样点配备1-2名警务人员,负责维持现场秩序和安全保障工作,确保核酸检测全员覆盖。
(三)核酸样本的检测。
新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者、发热门诊病例,以及上述人员的密切接触者,实行“单人检测”。鼻咽拭子/咽拭子采取一人一拭子一管的方法,每个拭子采集后单独放入采样管,编号、登记、冷藏保存,及时送至实验室。新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者波及全县全部常驻居民和暂住居民时,由县疫情防控指挥部统筹安排,第一时间调动县人民医院、疾控中心和银北医学实验室的检测能力,按照国务院联防联控机制印发的《新冠病毒核酸筛查稀释混样检测技术指引》要求,采用混样检测方法(10份样本混合)开展检测。若检测样本出现阳性结果,则对混检前的每份样本进行复测,确定核酸阳性的单个标本。
(一)加强组织领导。
各部门、各乡镇、各医疗卫生单位要加强组织领导,统一思想,将全员新冠病毒核酸应急检测工作作为当前常态化疫情防控工作的重要内容,明确工作任务,落实部门责任,做好全员核酸检测工作。各检测机构每天定时调度,随时掌握每天检测试剂、防护用品使用消耗量、库存量,保证储备不少于10天的使用量,必要时调动各方资源全力保障核酸检测的物资供应。及时将检测报告反馈至检测对象,发现核酸检测阳性者,立即报告县卫生健康局及县疫情防控指挥部,同时按照规定进行网络直报、流行病学调查、疫情处置等。
(二)强化人员培训。
各乡镇和各医疗卫生单位要加强对相关工作人员的培训和指导,确保工作人员熟练掌握样本采集、运送、处理、检测、安全防护等环节理论及操作技能,为我县全员新冠病毒核酸应急检测工作提供人才队伍支撑,各单位要及时组织开展全员检测应急预案的演练,确保各环节无缝衔接。
(三)保障检测费用。
全员核酸应急检测对象检测费用按照分级负担的原则由县财政承担,全员核酸检测对象以外的人员费用由个人和单位承担。各核酸检测机构要通过宁夏医药采购平台进行试剂采购,对违规线下采购行为,按照相关规定处理。
宣城灾后检测方案版篇七
按xx县应对新冠肺炎疫情工作领导小组(指挥部)教育工作专班《全县中小学幼儿园核酸检测工作方案》方案要求,现就我校师生全员核酸检测工作安排如下:
xx月xx日早8:00—8:50
xx镇文体中心广场
xxx
负责教师:各班主任
1、家长带领学生按时去指定地点进行核酸检测,注意往返安全。因检测人数较多,请各位家长务必在指定时段内带领学生准时进行核酸检测。
2、家长提前在”健康xx公众服务”为学生注册,获取学生本人二维码,扫码进行检测(打开微信—搜索“健康xx公众服务”—关注公众号—点击绑定人员码—点我添加人员—输入学生本人信息—获取学生本人二维码)。无智能手机的学生,联系班主任进行核酸检测,否则不能进行核酸检测。
3、到达现场后,遵守管理,听从班主任安排,佩戴口罩,保持一米线距离,依次有序进行核酸检测。
4、本次检测对象为我校现居住xx地区学生,若不能按时或因其他原因到达检测地点,请自行在自己所居住的区域按时到达指定地点进行核酸检测。若不能按时按点检测,责任自负。
5、全体教职员工,于xx月xx日早上7:30准时到达xx镇文体中心广场进行核酸检测。核酸检测结束后返校。
6、现场突发事件及时报王校长处理。
7、核酸检测结束后,各班班主任务必于一小时内将本班核酸检测人数情况(已检人数、未减人数及原因)上报王校长。
8、若有疑问请与王校长(134xxxxxxxxx)联系。
宣城灾后检测方案版篇八
检测主要内容:变压器、高、低压配电柜、电容柜内设备、动力、照明配电柜(盘)、开关、插座、照明灯具以及其配电线路、闷顶(吊顶)内敷设线路及临时用电线路等电气设备。
,运用现代检测技术手段进行温度、火花、电弧和电路技术参数的综合性检测。另外,还结合直观检查方法进行检测。
甲方配合人员:电工及相关技术人员共2名。
检测人员:检测队长1名;检测员3名。
为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议,从而限度地预防和减少电气火灾的发生。
1、电力变压器
1.1 直观检查
1.1.1 电压、电流指示值应正常;
1.1.2 套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹;
1.1.3 引线接头、电缆、母线应无过热迹象;
1.1.4 测温装置应齐全、完好;
1.1.5 变压器声响应正常;
1.1.6 风冷装置运行应正常;
1.1.8 各部位的接地应完好无损。
1.2 仪器检测
1.2.1 测量各部连接点(含端子)、引线接头、电缆终端头的温度;
1.2.2 测量分接切换开关接点、电缆终端头的温度;
1.2.3 探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头的放电现象。
1.2.4 检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。
2、低压配电装置
2.1 直观检查
2.1.1电压、电流指示值应正常;
2.1.2各种设备(含母线)的各部位连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等异常现象;
2.1.3各种设备的套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹;
2.1.5连接到发热元件(如管形电阻)上的绝缘导线,应采取隔热措施;
2.1.6绝缘导线穿越金属构件时,应有绝缘导线不被损伤的保护措施;
2.1.7隔离用的挡板或隔板应无破损和无放电痕迹;
2.1.8电缆终端头应无过热和无放电痕迹;
2.1.9接地应完好;
2.2 仪器检测
2.2.1测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度;
2.2.2测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度;
2.2.3测量柜内火花放电声音和位置;
2.2.4从进线柜上仪表读取各相线电流,测量中性线(n线)和保护地线(pe)的异常电流。测量各分支回路的相线电流。
工作应正常。
4、室内低压配电线路
4.1直观检查
4.1.1金属管配线
1)闷顶内有可燃物时,其配电线路应穿金属管保护。
2)导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后,应将管口密封。
3)在严重腐蚀性的场所(如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体),不宜采用金属管配线。
4)敷设在潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管。干燥场所的管路可采用电线管。
5)金属管在入接线盒、灯头盒、开关盒等处应符合下列规定:
a)明装金属管应加锁母和护口,多尘、潮湿场所外侧并加橡皮垫圈。
b)有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路,入盒时应加锁。
c)敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔,除对实装管孔敲落外其它备用的不应敲掉。
4.1.2护套线配线
1)护套线严禁直接敷设在抹灰层、闷顶、护墙板、灰幔角落和墙壁内。
2)护套线与接地导体或不发热管道等紧贴交叉处,应加绝缘保护管,敷设在易受机械损伤场所的护套线,应加设钢管保护。
3)护套线进入接线盒(箱)或与设备、器具连接时,护套层应引入接线盒(箱)内或设备器具内。
4)柜台、货架和展柜等应用护套线明敷,当电气线路易受机械损伤时,应采用阻燃塑料管、塑料槽板或金属管保护。
4.1.3线槽配线
1)金属线槽应经防腐处理,具有槽盖的封闭式金属线槽,可在闷顶内敷设。
2)塑料线槽必须具有阻燃性能。
3)线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。
4)线槽内的导线不应有接头,接头应设在接线盒内。
5)金属线槽应可靠接地,但不应作为设备的接地线。
4.1.4可挠性金属管配线
1)敷设在多尘或潮湿场所的可挠金属保护管,管口及其各连接处均应密封严实。
2)在可挠金属保护管有可能受重物压力或明显机械冲击处,应采用保护措施。
3)可挠金属管与管、盒(箱)连接处,应采用其专用接地夹进行地线连接,其地线截面应不小于4mm2的多股铜线。
4)当可挠金属管与盒(箱)连接时,无电气连接部分的两端应跨接地线,其接地线截面不应小于4mm2的多股铜线。
5)在闷顶内从接线盒引向器具的绝缘导线应采用可挠金属管或金属软管等保护,导线不应有裸露部分。
4.1.5装饰工程配线
1)装饰工程如有可燃性装饰材料时,配电线路应采用铜芯导线,导线的接头应焊接。
2)通过有装饰场所或部位的配电线路,每条支路均应单独设置断路器进行短路和过载保护。
3)动力设备和照明装置的配电线路,穿越可燃、难燃装饰材料时,除配电线路应穿保护管外,尚应采用玻璃棉、岩棉等非燃材料做隔热阻燃保护。
4)配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿金属管保护,若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时,必须采用金属软管。其长度不宜大于2m,导线不得裸露。
5)装饰工程内不应设临时配电线路,电源插座不应直接安装在可燃结构上,照明灯饰材料必须采用难燃性材料。
5、导线连接、导线与设备或器具连接
5.1直观检查
5.1.1导线连接
1)导线接头应设在盒(箱)或器具内,在多尘和潮湿场所应采用密封式盒(箱);
盒(箱)的配件应齐全,并固定可靠。
2)铜铝导线连接处,应采用铜铝过渡措施。
3)在配线的分支连接处,干线不应受到支线的横向拉力。
4)绝缘导线连接处,应包扎绝缘,其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘等级。
5.1.2导线与设备或器具连接
1)截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备或器具的端子连接。
2)截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备或器具的端子连接。
3)截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备或器具的端子连接。
4)接线端子压接导线不得多于两根。
5.2仪器检测
5.2.1导线接头、导线与设备或器具的接线端子测温,其允许温度应符合规定。
5.2.2探测导线接头,导线与设备或器具的接线端子打火放电现象。
5.2.3测量相线电流、中性线电流和pe线异常电流。
6、绝缘导体的绝缘强度
6.1直观检查
6.1.1绝缘体老化、腐蚀和机械损伤情况
1)绝缘导线芯线连接后,绝缘带应均匀紧密包缠。
2)在接线端子的根部与绝缘层间和空隙处,应采用绝缘带严密包缠。
3)导体绝缘体不应有严重老化、腐蚀和机械损伤现象。
7、插座与开关
7.1插座
7.1.1直观检查
1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
2)落地插座应采用专用产品并具有牢固可靠的保护盖板。
3)在潮湿场所,应采用密封良好的防水、防溅插座。
4)插座靠近可燃物或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热等保护措施。暗装插座应采用专用盒。
5)导线与插座连接处应牢固可靠,螺丝应压紧无松动,插座应完好无损。
6)在使用“i”类家用电器的场所,必须设置带有保护线触头的电源插座并将该触头与pe线连成电气通路。
注:“i”类电器,系接该类电器的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还需要一个附加的安全预防措施,其方法是将电器外露导电部分与已安装在固定线路中的保护接地导体连接起来。
7)民用插座的保护接地线应选用与相线截面,绝缘等级相同的铜芯导线。
8)移动式插座应采用合格产品,使用时应符合下列规定:
a)电源线采用铜芯电缆或护套线,其长度不宜超过2m;
b)具有保护地线(pe线);
c)严禁放置在可燃物上;
d)严禁串接使用;
e)严禁超载使用。
7.1.2仪器检测
1)插座接线应符合下列规定:
a)单相两孔插座,面对插座的右孔(或上孔)与相线相接,左孔(或下孔)与中性线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与中性线相接。
b)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(pe线)均应接在上孔,插座的保护接地端子不应与中性线端子直接连接。
2)有插头的工作插座,其触头处应无过热和打火放电现象。
7.2 开关
7.2.1开关靠近或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热措施。
7.2.2开关使用时不应有过热和打火放电现象。
8、低压电器
8.1直观检查
8.1.1低压断路器
1)低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安在电源测。
2)低压断路器的接线,应符合下列规定:
a)裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应有绝缘保护。
b)低压断路器脱扣装置的动作应可靠,过载脱扣整定值应与导线载流量相匹配。
8.1.2低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器
1)隔离开关与刀开关的安装,应符合下列规定:
a)刀开关应垂直安装,当在不切断电流智慧消防产品智慧消防,有灭弧装置或用于小电流等情况,可水平安装,分闸或可动触头不得自动滑落,其灭弧装置应固定可靠。
b)可动触头和固定触头的接触应良好,大电流的触头或刀片宜涂电力复合脂。
2)带熔断器或灭弧装置的负荷开关熔断器应无损伤,灭弧栅应完好,且固定可靠。
8.1.3防火用漏电保护器
1)防火用漏电保护器应安装在电源进线端采用低灵敏度延时型警报式或自动切断式的漏电保护装置,其额定漏电动作电流,一般选用300ma或500ma。
2)漏电保护器的接线应符合下列规定:
a)漏电保护器的接线应与低压配电系统保护接地型式相对应(见附录a)
b)漏电保护器负载侧的中性线不得与其他回路共用。
c)漏电保护器标有负载侧和电源测的接线端子,应按规定接线,不应接反。
d)严禁pen线穿过漏电保护器的零序电流互感器。漏电保护器及其与之配套使用的短路保护电器,在任何情况下,不应单独切断n线。
e)漏电保护器所保护的线路及设备外露导电部分应接地。
3)漏电保护器的运行应符合下列规定:
a)检查受检单位漏电保护器的运行记录,包括试验情况和动作情况。按照规定,每月需在通电的情况下,按动按纽一次,检查漏电保护器动作是否可靠。雷雨季节应增加试验次数。
b)漏电保护器失灵时,应及时修理或更换,严禁在电源测与负载侧的接线端子上跨接导线。
8.1.4配电箱(盘)和开关箱
1)配电箱(盘)和开关箱的近旁,不应堆放可燃物。
2)配电箱(盘)和开关箱内的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应用螺栓压接,并应有防松装置。
8.2仪器检测
8.2.1检测低压断路器,低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器,防火用漏智慧消防产品智慧消防电保护器等的各接线端子的允许温度应符合表4的规定。
8.2.2检测低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器、防火用漏电保护器等各接线端子,不应有打火放电现象。
8.2.3测量各接线端子连接线上的相线电流、中性线电流和pe线异常电流。
9、电力电缆线路
9.1直观检查
9.1.1三相四线制系统应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护层作中性线。如另设pe线应靠近电缆敷设。
9.1.2电缆与热力管道,热力设备之间的净距,平行时不应小于1.0m,交叉时不应小于0.5m。当受条件限制时应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力管道的上部。9.1.3在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:
1)电缆进出电缆隧道,穿过楼板或墙壁处。
2)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,在地面高度2.0m以下的一段。
3)其他可能受到机械损伤的地方。
9.1.4电缆沟内应无杂物,盖板齐全,沟内应无积水、渗水现象,电缆沟的盖板应采用不燃材料制成。电缆隧道内应无杂物,照明通风,排水消防等设施应符合设计要求,完好无缺。
9.1.5当管子穿入电沟、隧道、竖井、建筑物和盘(柜时),出入口应封闭,管口应封闭。
9.1.6电缆防火涂料无脱落,裸铅包电缆的铅皮无龟裂、腐蚀现象。
9.1.7全塑电缆应无被鼠咬伤的'痕迹。
9.1.8电缆穿越防火分区、楼板、墙体的洞口和进入重要机房活动地板下的电缆夹层时应进行防火封堵。
9.1.9电缆沟进入建筑物时应设防火墙,电缆隧道进入建筑物处应设带门的防火墙。
9.1.10电缆桥架在通过防火墙及楼板时,应采用防火堵料封堵。
9.1.11电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道,可燃气管道,热力管道,敷设在同一沟内。
10、电缆终端头和中间接头
10.1 直观检查
1)电缆终端头和中间接头应绝缘良好,密封防潮和有机械损伤的保护措施。
2)电缆终端头的绝缘套管应完整清洁;绝缘胶应无塌陷无软化现象;电缆终端头应无漏油;铅包及封铅应无龟裂现象。
3)引线及接线端子的接触应良好,无过热现象。
4)接地线应无松动断股现象。
10.2仪器检测
1)检测电缆及电缆头的外表允许温升应符合规定。
2)检测电缆终端头和中间接头,不应有火花放电现象。
11、照明装置
11.1 直观检查
11.1.1照明灯具上所装的灯泡,不应超过灯具的额定功率。
11.1.2灯具各部件应无松动、脱落和损坏。
11.1.3照明灯具与可燃物之间的距离应符合下列规定:
1)普通灯具不应小于0.3m;
2)高温灯具不应小于0.5m;
3)当容量为100~500w的灯具不应小于0.5m;
4) 当容量为500~2000w的灯具不应小于0.7m;
5) 当容量为2000w以上的灯具不应小于1.2m。
当距离不够时,应采取隔热、散热措施。
11.2仪器检测
11.2.1日光灯镇流器线圈的允许温度不应超过给定tw值,如没有标注tw值时,其允许温度不应超过(内有衬纸)95℃和(内无衬纸)85℃。电容器外壳的允许温度不应超tc值,如没有标注tc值时,其允许温度不应超过50℃。
11.2.2检测带电体对地(外壳)火花放电现象。
11.2.3空调器的使用应符合下列规定:
1)空调器应单独供电;空调电源线应设置短路、过载保护。
2)空调器不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.1m。
3)分体式空调穿墙管路应有套管保护,出口周边修饰规矩;室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确。
11.2.4电铃不应直接设置在可燃装饰材料或可燃构件上,电铃下方不应堆放可燃物品,控制开关应装设在相线上,采用延时开关控制,并应按设计规定整定延时值。
11.2.5 电铃的供电回路,应有保护措施。
11.2.6测量各连接点(含端子)温度。
11.2.7检测各种电气设备的火花放电现象。
(一)配电装置:
检测项目:干式变压器绕组热点温度和瓷套管外引线连接处温度未超过允许值,瓷套管无积污、无破损、无裂纹、无放电痕迹,瓷套管端子与外引线连接处无烧伤、熔接现象。风冷装置运行正常,绕组浇注体未发现裂纹,变压器接地良好。
高、低压配电柜、电容柜内设备(电缆头、母线、刀闸、开关、电容器、电流互感器、交流接触器、熔断器、断路器)各部位连接点无铜铝直接连接、无过热、锈蚀、烧熔等异常现象;套管、绝缘子无积污、无破损、无裂纹、无放电痕迹;充油设备无渗漏油现象;各级开关所带负荷均在额定值内运行,未见过负荷现象,配电柜接地良好。
(二)线路敷设:配电线路(包括临时供电线路)及电力、电缆:
检测项目导线及电缆的敷设、线路是否老化、损伤;与电器设备的连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。配电间全部检测。其它区域根据环境状况抽检,装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。
(三)照明灯具、开关、插座的安装:开关、插座、照明装置、装饰灯具:
检测项目开关、插座(包括移动式插座)、照明装置、装饰灯具、霓虹灯等的安装、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。根据环境状况抽检,装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。
1、电气防火安全检测为在带负荷下进行的检测。正确的操作不会造成停电等不良影响,但检测过程中会对正常工作和生活造成一定的影响,哪些工作区域不能受影响,须向检测负责人说明,同时希望甲方在检测前通知各部门做好相应的准备工作。
2、哪些属于安全重点防范或重大火灾隐患的区域(如易散发可燃气体、防爆场所、防盗场所),须向检测人员说明,并配备一定数量的安保人员,以利于检测工作的安全进行。
3、如有条件,检测前甲方应尽可能多的使电气带负荷运行,甲方技术人员应了解电气设备的安装位置、掌握操作方法,防止检测过程中造成断电等不良影响,避免不必要的损失。
4、有故障的电气设备,不能正常运行,须向检测人员说明。
5、甲方应能打开房间和区域门(不检测区域除外),尤其是安装电器设备的区域(如强电井、空调通风机房等)以节省检测时间。
6、检测时如发生特殊情况,由双方负责人协商解决。
7、为保证检测工作的顺利进行,希望甲方技术人员准备电工常用工具。
8、提供给乙方各建筑物内配电设施相关数据(如:变、配电室,强电竖井或各层配电间;重要的机房及甲方指定检测的房间;易燃易爆场所等)。
(1)严格执行我公司的质量管理方针:
公正、科学、准确、规范、满意
(2)确保我公司质量管理目标的实现:
杜绝重大工程事故,确保质量验收合格率。
(3)我公司在检测各区域时,要求员工尽可能在不影响正常工作情况下进行,并尽量缩短检测时间。两组人员尽量保证在一个小范围内同时检测,工作前先由随检人员对可能发生断电区域的工作人员进行通知,避免因操作不当影响正常工作。
(4)由于我方员工检测工作中操作不当造成的自身人员伤害,由我方自行负责。
(5)对检测运行中的电气设备存在的火灾隐患和问题做到及时发现,由于某种原因不能现场整改的电气火险隐患,我们会耐心、细致地向贵方讲清隐患部位,在检测报告中对受检单位的电气防火状况做出正确评价,提出防止电气火灾发生的整改方案,确保贵单位电气设备安全可靠的运行。