为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。通过制定方案,我们可以有条不紊地进行问题的分析和解决,避免盲目行动和无效努力。下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
塔吊安装拆卸方案监理意见篇一
预验收时间:
__年12月21日,14:30
预验收地点:
__售楼部前亮相区园林景观
预验收人员:
陈__、陶__、罗__、代__、李__、何__、周__、崔__
预验收内容:
应__项目公司要求,为保证亮相区景观品质,促进销售,由__项目公司组织,集团工程管理部、设计管理部及监理单位对亮相区园林景观进行工程预验收。
预验收工程范围包含:
__亮相区广场铺装、景观桥、树池、水池喷泉及园林植物等。
现将预验收情况记录如下:
一、硬质部分:
2、地面花岗石存在局部破损,花岗石几何尺寸不统一,观感差;
3、树池平面定位有偏差,未达到设计规范要求;
4、路沿石有沉降,切割不规范,排版不统一,接缝大于规范的3mm;
6、花池压顶铺装排版不统一,转角砖铺贴方式错误;
7、广场地面花岗石与花池立面花岗石接口处理错误,不符合设计要求;
8、广场、梯步侧面未做铺贴处理,不满足设计要求;
9、木平台处梯步踏面与立面花岗石铺贴错误,同时排版不统一;
10、水景花池左侧、右侧面层铺装排版不一致,转角砖铺贴方式不统一;
11、售楼部外花池侧面花岗石铺贴排版方式未按设计施工;
12、景观桥铁花栏杆生锈,未按设计要求做防腐处理;
13、景观桥面平整度差,有明显积水现象;
14、景观桥侧面有部分压顶花岗石未完成铺贴;
15、景观桥旁的窨井和绿地衔接不顺畅,窨井高度过高;
16、亮相区入口桥头的叠水水池花岗石有泛碱现象,水池压顶花岗石铺贴不规范;
17、叠水水池的泵坑未按要求做盖板;
18、景观石材均未作防腐处理;
19、亮相区入口桥头的叠水水池背面景墙花岗石铺贴工艺不规范,用材不统一;
二、植物部分:
1、场地未按规范要求做精平处理,草坪的平整度达不到设计要求;
3、红花继木球是用红花继木拼栽的,不符合设计要求;
4、茶花树形不符合设计要求。
本次预验收结论:
经现场检查,__公司所施工的.__亮相区园林景观工程,施工质量不满足设计要求,没有达到《城市绿化工程施工及验收规范》及相关技术规范要求,并未按规范要求提供相应的工程过程验收、隐蔽及检验批等资料。不具备工程交付使用条件,此次验收评定为不合格。
施工单位应按项目公司要求,对上述预验收不合格项目进行整改,不合格项目整改工作必须在20__年元月18日前完成,相关工程资料需同步补充齐备。若未按时按质完成整改内容,将按照《__集团工程管理手册》的相关规定对施工单位进行处罚,并停止办理相关结算手续,直至整改完成。经项目公司、监理公司共同检查合格后,报集团工程管理部备案审定,再另行组织相关验收。
本次参加预验收人员签认:
施工单位:
项目公司:
集团工程管理部:
集团设计管理部:
监理单位:
塔吊安装拆卸方案监理意见篇二
会议地点:__x
主持人:__x
参会人员:__x
根据济宁市、邹城市扬尘治理相关要求,20__年12月17日8:30,安全环保部组织煤管小组、营销中心、综合部、运洗车间、气化车间召开扬尘治理专题会,对我公司现有堆场、产生扬尘场地及道路扬尘等进行排查,确定整治措施。
纪要如下:
1、煤管小组加强煤炭管理,对进厂煤炭运输车辆和厂内煤炭转运车辆进行监督管理,严格控制车速、禁止超载、沿途洒落。
2、综合部对厂内各类车辆加强管理,厂区内各道路进行限速,对出厂灰渣运输车辆要求其必须密闭运输,严禁运输过程中沿途丢弃、遗撒。
3、运洗车间应加强现场清洁文明管理,特别是704a的运行管理。锅炉灰渣、气化炉渣应及时清运,避免在厂内长期存放;对渣场周围采取措施,防止滤液溢流进入路面及河道;厂区运输道路安排专人进行保洁,及时清理散落地面的煤炭、灰渣等物料,保持路面整洁,避免二次扬尘。对厂区内煤炭、灰渣等运输车辆进行告知,要求对出厂车辆底盘、车轮等进行清理,确保不带尘上路。对临时煤场固定式喷洒设备根部进行保温处理,防止冻裂。
4、气化车间对滤液回气化管线进行排查,确保704a滤液不溢流;加强现场清洁文明管理,及时714渣池、703周围的.灰渣清理,防止进入雨水沟或污染路面。
5、营销中心加强石灰石运输车辆管理,防止石灰石卸料过程中出现溢仓现象。
6、公司安全环保部将加大现场扬尘治理的检查与考核力度,严格管理、考核,将扬尘治理工作与车间考核进行责任联挂。
塔吊安装拆卸方案监理意见篇三
会议地点:
大会议室
会议时间:
8月13日下午17时整
会议主持人:
张__
参会人员:
进出口代表、项目部领导班子、干部员工及各参建单位参加了本次会议。
8月13日下午17时整,吉国项目部在现场大会议室召开了周工作例会,进出口代表、项目部领导班子、干部员工及各参建单位参加了本次会议。项目部各部门、各施工单位汇报上周重点工作完成情况以及下周工作计划,领导班子就安全、质量、进度方面进行安排部署,现形成纪要如下:
一、重点工作安排:
各施工单位须加强施工人员整体技术力量,加强现场质量、安全的把控。各施工单位须列清工作点,按8月31为拆除完成时间节点,各施工单位须展开施工工作面,需平行、垂直作业同时进行拆除,以保证总节点不变。
(一)锅炉方面:
1、要求河南火二采取措施将滞后的工作赶回来,须增加24小时施工拆除作业人员。
(二)汽机方面:
1、4#机地面以上基础已拆除60%,要求黄金公司8月16日拆除完成并加快全面清理垃圾速度。
2、1#机-3.5米以下基础须由西向东快速推进拆除。
3、8月18日开始对固定端屋顶及屋架采取分割、吊装的`方式开始拆除。
(三)土建方面:
1、现土建施工人员还不能满足现场施工需要,各施工单位须根据工作面增加施工人员。
(四)电气方面:
1、工程部8月17日前须完成锅炉侧7根电源线拆除更换工作。
二、各类安全隐患的防控
项目安全保卫部、监理部门联合各施工单位安全负责人,对施工现场以及项目临建生活区进行了安全检查,针对施工现场动火防火措施、施工现场安全用电、及各项安全内业资料、项目临建生活区的防盗、防火、防破坏、环境卫生等安全措施落实情况进行了重点检查。
从检查的总体情况来看,各施工单位安全内业资料均不完整,检查中发现各单位现场安全管理、检查力度不到位,现场临时用电、气瓶、防火措施管理不到位,存在较多问题,现场、临建生活区垃圾较多未及时进行清理,有违章用电现象,存在相对安全隐患。各单位隐患整改情况于8月15日18时前,纸质、电子版回复安全保卫部冯永康处备案。
要求各施工单位尽快完善各项安全内业资料,我方项目部将不定期进行抽查各单位资料及落实情况,抽查中存在的问题不及时落实整改将反馈至监理部门按照相应的处罚制度进行考核。
三、重点工作:锅炉、汽机厂房的封闭工作
应业主要求,给我方一周时间进行锅炉、汽机的封闭工作。
1、要求黄金公司8月17日对汽机厂房开始封闭工作。
2、要求河南火二3天内上报正式的锅炉封堵方案进行封堵,若河南火二因拆除未完成影响正式封堵,要求上报临时封堵方案并进行封堵工作。
四、地质详勘工作
8月25日地勘人员到达吉国现场进行详勘工作,要求各施工单位为地勘测量人员的勘测创造条件,避免有过多的障碍物在需要勘测的地点处,请各施工单位积极配合勘测工作。
五、关于华研监理
监理须对现场安全、质量跟踪落实。为带动监理公司的积极性,要求工程部、综合部根据合同制定奖励、惩罚制度。
塔吊安装拆卸方案监理意见篇四
__年x月__日,业主、设计、监理、施工单位四方代表,对__桩号段高边坡第一阶边坡地质进行现场实地察看,通过对照设计图纸和现场地质情况,各方代表经过认真的分析和讨论,一致同意该高边坡变更方案,现纪要如下:
一、变更原因
该边坡目前已开挖到底,根据现场地质出露情况,第一阶__桩号段为砂土状强风化变粒岩,且第一、二阶边坡有多处坡体出现渗水,第一阶坡体有局部溜塌迹象,因此进行设计变更。
二、变更方案
1、取消第一阶边坡原设计__桩号段非预应力锚杆框架,改为c15片砼x型半挡墙;
2、第一阶边坡__桩号段、__桩号段非预应力锚杆框架取消,变更为客土喷播植草灌;
3、第二阶边坡__桩号段增加一排平孔排水,间距5m,孔深15m,上仰8~15°。
参加会议人员
业主:__
设计:__
施工:__
监理:__
纪要整理:__年x月x日
主题词:__公路高边坡变更会议纪要
抄送:__,__,设计单位,__项目部,存档
__公路__总监办__年__月__日印发
塔吊安装拆卸方案监理意见篇五
地点:工地现场
参加人员:详见签到单
本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。
会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。
施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的.汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为"合格"。
设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为"合格"。
监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为"合格"。
验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:
1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。
2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。
3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。
4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。
5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。
6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。
7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。
8、11xe轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。
最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。