提纲是写作的重要工具之一,它可以让我们清晰地了解文章的结构和内容。在编写提纲时,应该注意不要过于详细,以免限制后续写作的发展。以下是一些来自专家的建议,帮助你更好地编写一个有足够说服力的提纲。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇一
为了保证供热系统的安全运行,提高运行人员和检修人员对突发事件处理能力,本着预防为主的原则。根据我公司的实际情况,编制采暖期间,供热系统事故处理预案。
技术预案。
为了避免事故的.发生,供热站要严格按照以下程序执行:
3、运行期间严格按照公司内部各项生产管理制度运行,做好交接班、巡回检查、维修保养制度,对一次,二次网管线、补偿器井,阀井每周全面巡检一次,及时消灭各类隐患,确保供暖期的安全运行,并做好设备故障、管网泄漏的报告制度。
换热站、外网。
对于外网泄露、换热站设备故障、换热站供水系统、供电系统应采取以下措施。
1、管网发生泄漏,抢修人员二十分钟内到达现场,根据管网泄漏点的基本情况确定抢修方案,如一、二次网发生泄漏,可从换热站的各个环路控制阀及网路上控制阀井进行控制后组织抢修;如一次网主线发生泄漏情况,热源切断后,确保其它环路正常运行,如抢修时间较短,换热站二次网冷态循环,如抢修时间较长,应及时组织对用户、管线放水;如一次网支线发生泄漏,切断各支线的切断阀门进行抢修。并上报主管经理进行处理。
2、对于配电系统出现故障,及时分析故障来源,如果是自身电气设备故障应及时组织人员修理,如无法确认或确认短时间无法修复,则立即上报主管经理,如是大电网故障积极与电力部门联系,如短时间内无法恢复供电,则立即上报主管经理。
3、由于我公司的二次网补水多是采用一次网补充二次网,在二次网发生泄漏,或个别环路大量失水时,有时会严重影响热源运行,所以当上述情况发生时,换热站必须保证一次网压力保持在0.4mpa以上,否则应及时停止运行,上报主管经理。对于大水网出现故障,应及时与供水部门联系,短时间无法恢复的事故,应立即上报主管经理。
抢修过程注意事项。
1、注意抢修期间的人身安全,车辆安全,保持通讯畅通。
2、抢修过程中,所有工作人员应严格遵守各项安全操作规程。
3、非抢修人员应坚守岗位,随时听候调遣,保证正常的生产生活秩序。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇二
组长:
副组长:
成员:
领导小组职责:
1.负责公司防汛安全工作的领导.指导及应急处置工作。
2.负责对公司防汛组织和人员进行防汛知识.防汛技能的培训及定期或不定期地做好组织防汛应急演练等。
3.对防汛出现的事故进行调查,查明事故原因,分析认定事故的性质和责任,提出事故的处理意见和制定防止类似事故再发生的措施等。
4.对防汛安全工作中的部门和人员进行奖惩。
领导小组下设办公室,办公室主任由范春辉担任。具体工作有:负责传达上级防汛文件.指示;安排防汛期间的值班与各项工作的检查落实,严格汛期对值班人员的查岗制度;搞好防汛期间的车辆调配;搜集有关汛情信息并及时报告指挥和下传到各个有关部门;协助指挥搞好汛期抢险工作。
二.防汛纪律。
1.在防汛期间,要讲政治.讲纪律,确保政令畅通。切实做到一声令下,立即行动。
2.各部门.子公司的主要负责人为本单位防汛第一责任人,按照职责分工,提前做好防汛各项预案准备。
3.严格值班制度,坚持24小时值班,当班人员不得擅自离岗.脱岗,做好值班记录。
三.工作要求。
(一)领导要高度重视。要把防汛排涝工作纳入到公司领导班子的议事日程,与公司的其他工作同研究.同检查.同考核,确保防汛排涝工作取得实效。
(二)提高决策水平和应急能力。要把防汛排涝工作作为公司安全生产.安全发展的一个重要内容来抓,加大对防汛排涝的投入,增强对防汛事故的应急处置能力。
(三)加大对燃气管网的巡查力度。汛期要对燃气管网进行严密巡查,对输气站.调压器.分气室等重点要害部位进行安全检查,确保各类燃气设施能够经受住暴雨袭击,确保供气安全。
(四)定期做好防汛排涝应急演练。每年要至少演练二次,提高公司全体员工的应急处置能力。
(五)做好日常的宣传。要加大宣传的力度,利用各种方式.各种载体宣传.普及防汛排涝知识,提高和增强员工的防汛排涝意识。
(六)保持联系和沟通。要经常与县防汛指挥部保持工作上的联系和沟通,经常请示汇报公司的防汛排涝工作,取得他们的支持.帮助和指正,为做好公司的防汛排涝工作奠定良好的基础。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇三
应急处置预案步骤:
一.疏散在场人员。
二.切断气源,迅速打开门窗通风换气。
三.同时切断室外总电源。
四.燃气火灾时,应迅速用灭火毯或者浸湿的毛巾.被褥.衣物扑压火灾点。火势较大时,立即拨打火灾报警电话xxx。同时拨打燃气抢修电话,并报告现场负责人和上级部门。
五.发现人员中毒或伤亡,立即拨打急救电话xxx,同时组织现场救治。将燃气中毒人员转移至通风处并注意保暖,对呼吸心跳停止的人员,应立即采取心肺复苏法的三项基本措施就地抢救:通畅气道.口对口人工呼吸.胸外心脏按压,并迅速送到医院。进行救治时,必须注意救治时的方法,防止由于救治不当造成的二次伤害。
六.煤气泄漏时,不要在室内停留,以防窒息.中毒,并切断室外总电源。
处置注意事项;燃气泄漏时,千万不要开启或关闭任何电器设备,不要打开抽油烟机或排气扇排风。
七.在打开门窗通风时,注意动作应轻缓,避免金属猛烈摩擦产生火花,引起爆炸。
八.应急联系电话:xxxxxxxx。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇四
根据xx县城市防汛指挥部的总体部署精神,为确保做好xx县xx燃气公司2016年防汛工作,根据公司实际情况,特制订本预案。
(一)成立防汛领导小组
组长:
副组长:
成员:
(二)建立防汛抢险队伍,负责燃气公司防汛抢险任务的具体推动和实施工作。
1、防汛抢险一队:
队长:
队员:技安部全体员工、维修班全体员工、防汛物资管理员。
2、防汛抢险二队:
队长:
队员:工程部全体员工、办公室全体员工、防汛物资管理员。
(三)抢险队在防汛领导小组统一指挥下工作,其中抢险一队主要负责燃气门站的抢险工作,抢险二队主要负责城区燃气管线及阀门井的抢险工作;如发生重大险情,其中一方情况比较危急,另一方听到命令后要立即在人员和物资上给予支援。
1、天然气供气站、停车场(运行工、维修工负责)。
2、天然气地下管线、阀门井(巡线工负责)。
1、如遇大到暴雨,供气站运行工必须增加设备现场巡查次数,关闭、锁止好各设备的检查门、孔,避免进水;巡线工及值班人员应在降水过程中对可能发生隐患部位进行现场检查,做好排水工作,避免因积水造成管线坍塌事故;当供气站因雷暴天气造成跳闸或断电时,值班维修工应严密监视配电柜,不能自动恢复时应根据情况适时启动手动模式,以保证供气运行。
2、因雨量过大,造成地下燃气管线周边大量积水,而导致土方坍塌,危及燃气管线时,抢险队应采取适当措施排水,防止危害发生;如发生管线坍塌威胁运行安全时,抢险队应关闭上游阀门,并通知下游用气单位。
3、当雨量过大或雷击频繁发生时,cng运输车辆应停止道路运输,待天气转好时再运行。
4、当连续大量降雨导致发河水时,应密切关注长输管道过河段直埋燃气管道。重点是莱河桥去莱河社区过河段de110pe管道,如因河水大量冲刷造成破坏,应及时关闭金司路与南环路东北角de160阀门。
5、如发生大面积汛情,导致门站大部分出现水淹情况,应根据具体情形及时关闭供气站所有设备。
6、当门站总排水管路发生堵塞威胁厂区安全,或发生本单位抢险队不能处理的问题时,应请求xx县城市防汛指挥部增援抢险。
防汛小组组长接到汛情信息后,根据汛情紧急程度、按照逐级的原则安排防汛指挥小组启动防汛应急预案。队长根据防汛小组的指令,迅速组织防汛抢险队携带抢险工具赶赴现场进行抢险。公司抢险队的队员接到通知后迅速进入预定防汛岗位履行职责。
1、汛期内(6月1日至9月30日)坚持领导带班制度,带班领导必须坚守岗位。当日带班人员应及时收听天气预报,如有大到暴雨,应提前通知防汛领导小组,并做好防汛安排。下雨就是命令,遇大到暴雨,防汛领导小组成员必须在岗,抢险队伍要提前进入岗位,准备好抢险物资、做好巡查监视和抢险准备。
2、值班人员必须坚守岗位,不得擅自离岗,坚持24小时昼夜值班。
3、所有防汛领导和抢险队员必须保持通讯畅通。值班电话保持畅通,及时准确接听电话,并做好记录。遇有紧急情况,要及时通知主管领导,并向金乡县城市防汛指挥部报告。
4、值班电工,负责高低压配电室、电设备的巡查、保养工作,保障供电设备及设施处于完好状态。
5、防汛物资存放在库房,非汛情严禁任何人动用。如因汛情使用防汛物资,待汛情过后使用人立即上报防汛领导小组,防汛小组应立即安排采购,补充齐备防汛物资。
6、发现险情立即处置,解决不了的立即汇报带班领导妥善解决。带班领导应根据具体险情,做出必要处理决策,必要时向金乡县城市防汛指挥部报告,请求增援。
7、防汛期间配足手电和防雨用具,车辆加足燃油等,“以人为本”确保人身安全。
8、听从防汛指挥部的指挥,以强烈的政治责任感和使命感,以对人民生命财产高度负责精神,全力以赴做好汛期防汛工作。
1、xx县城市防汛指挥部电话:
2、燃气公司防汛值班电话:
3、防汛物资管理员电话:
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇五
1.燃气锅炉房燃气泄漏的的危险性。
天然气的主要成分是:甲烷含量98%;丙烷含量0.3%;丁烷含量0.3%;氮气含量1%及其他物质。高发量9650千卡/标方;低发量8740千卡/标方。爆炸极限5%-15%。我们所说的天然气可能泄露的区域是指调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线和阀表.配件等。
如果天然气遇到明火.静电.闪电或操作不当等会发生爆炸.火灾,在密闭的空间会使人缺氧.窒息.甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。
2.燃气锅炉.天然气泄漏的分类。
按照泄漏部位分为:室内燃气管道泄漏.燃烧器漏气.控制调节.测量等部件及其连接部位泄漏。
2.2泄漏分析。
燃气锅炉泄漏除了因员工违章操作引起和自然外力引起外,主要由以下几个原因:
2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。
2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按照有关技术要求烘炉.火锅炉升温过快炉墙砖开裂密封不严,燃气锅炉振动大焊缝脱焊或造成炉墙保温曾开裂,观火孔.防爆门.人孔等关闭不严,锅炉运行自动熄火。
2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。
2.2.4控制调节.测量等零部件及其连接部位漏气:由于这些部件经常动作可能造成开关不灵活.关闭不严.或由于锅炉运行过程中震动大造成连接部件松动天然气泄漏;或由于法兰密封胶老化造成泄漏。
3燃气锅炉天然气泄漏的辨别。
锅炉房内天然气发生泄漏事时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排气扇。
4燃气锅炉天然气泄漏的防范措施。
4.1在燃气锅炉设计施工时严格按照gb500h-q92《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计施工,由有资质的专业设计单位和由施工资质的单位进行施工,施工房在设计施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气泄漏。
4.2建立健全锅炉房的各项管理规章制度,逐渐建立《燃气锅炉安全规则》.《燃气蒸汽锅炉事故处理规程》.《安全生产责任制》.《防止中毒窒息十条规定》.《消防安全检查制度》.《防爆十条禁令》.《安全规程》.《运行规程》.《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。
4.3加强职工教育培训,提高职工安全防范应急能力。
4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患提前采取预防措施。
4.4.1人工检测手段。
(1)根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断,天然气发生泄漏后,由于同比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气主要成分比空气轻的甲烷,在供气时放入四氯噻吩以便于用户识别,泄漏达到1%时有货会问到臭鸡蛋味。
(2)肥皂水检测,用喷壶将肥皂沫喷到需要检测的部位或用户刷在肥皂水到检测部位。观察肥皂水是否起泡判断是否漏气,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小。
(3)仪器检测.利用比较先进的手持检测仪进行检测。
4.4.2天然气泄漏报警检测系统。
(1)当任意一台锅炉泄漏报警器规定值时达到测试值时,监控系统声音报警的同时,启动锅炉房内通风系统。工作人员应根据报警显示数值在最短时间内找到些漏点并及时与燃气公司取得联系进行维修。
4.3严格安全操作。
4.3.1严格加强防火安全管理。
杜绝明火.凡进入锅炉房人员一律禁止携带任何火种。在锅炉房需要用电焊.气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时间专职安全员和主要领导在现场监护。
4.3.2采取防静电措施。
每年对天然气管道静电和防雷接地装置以及电气设备的接地进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能及时得到释放,采用防爆型照明灯,防爆仪表及其他防爆用电设备。
4.4锅炉燃烧器调节及监护运行。
对锅炉燃烧器进行调节时不能太快,防止锅炉熄火,在炉膛和烟道内泄漏天然气,司炉人员在锅炉运行时重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。
5.燃气锅炉房天然气泄漏的应急处理。
对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本程序,立即切断天然气主管道阀门,并且通知燃气公司的同时也通知公司的安全生产管理部门,根据天燃气锅炉泄露应急预案进行处理。严格按照规定进行处理。
针对各种可能泄漏爆炸事故,组织好相关处理方案,应急预案,并做好各项应急预案的演习。保证不发生任何安全事故。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇六
应急处置预案步骤:
一、疏散在场人员。
二、切断气源,迅速打开门窗通风换气。
三、同时切断室外总电源。
四、燃气火灾时,应迅速用灭火毯或者浸湿的毛巾、被褥、衣物扑压火灾点。火势较大时,立即拨打火灾报警电话__x。同时拨打燃气抢修电话,并报告现场负责人和上级部门。
五、发现人员中毒或伤亡,立即拨打急救电话__,同时组织现场救治。将燃气中毒人员转移至通风处并注意保暖,对呼吸心跳停止的人员,应立即采取心肺复苏法的三项基本措施就地抢救:通畅气道、口对口人工呼吸、胸外心脏按压,并迅速送到医院。进行救治时,必须注意救治时的方法,防止由于救治不当造成的二次伤害。
六、煤气泄漏时,不要在室内停留,以防窒息、中毒,并切断室外总电源。
处置注意事项;
燃气泄漏时,千万不要开启或关闭任何电器设备,不要打开抽油烟机或排气扇排风。
七、在打开门窗通风时,注意动作应轻缓,避免金属猛烈摩擦产生火花,引起爆炸。
八、应急联系电话:__。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇七
天然气的主要成分是:甲烷含量98%;丙烷含量0.3%;丁烷含量0.3%;氮气含量1%及其他物质。高发量9650千卡/标方;低发量8740千卡/标方。爆炸极限5%-15%。我们所说的天然气可能泄露的区域是指调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线和阀表、配件等。
如果天然气遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭的空间会使人缺氧、窒息、甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。
按照泄漏部位分为:室内燃气管道泄漏、燃烧器漏气、控制调节、测量等部件及其连接部位泄漏。
2、2泄漏分析。
燃气锅炉泄漏除了因员工违章操作引起和自然外力引起外,主要由以下几个原因:
2、2、1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。
2、2、2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按照有关技术要求烘炉、火锅炉升温过快炉墙砖开裂密封不严,燃气锅炉振动大焊缝脱焊或造成炉墙保温曾开裂,观火孔、防爆门、人孔等关闭不严,锅炉运行自动熄火。
2、2、3燃烧器泄漏:燃烧器长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。
2、2、4控制调节、测量等零部件及其连接部位漏气:由于这些部件经常动作可能造成开关不灵活、关闭不严、或由于锅炉运行过程中震动大造成连接部件松动天然气泄漏;或由于法兰密封胶老化造成泄漏。
锅炉房内天然气发生泄漏事时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排气扇。
4、1在燃气锅炉设计施工时严格按照gb500h-q92《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计施工,由有资质的专业设计单位和由施工资质的单位进行施工,施工房在设计施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气泄漏。
4、2建立健全锅炉房的各项管理规章制度,逐渐建立《燃气锅炉安全规则》、《燃气蒸汽锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防爆十条禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。
4、3加强职工教育培训,提高职工安全防范应急能力。
4、4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患提前采取预防措施。
4、4、1人工检测手段。
(1)根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断,天然气发生泄漏后,由于同比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气主要成分比空气轻的甲烷,在供气时放入四氯噻吩以便于用户识别,泄漏达到1%时有货会问到臭鸡蛋味。
(2)肥皂水检测,用喷壶将肥皂沫喷到需要检测的部位或用户刷在肥皂水到检测部位。观察肥皂水是否起泡判断是否漏气,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小。
(3)仪器检测、利用比较先进的手持检测仪进行检测。
4、4、2天然气泄漏报警检测系统。
(1)当任意一台锅炉泄漏报警器规定值时达到测试值时,监控系统声音报警的同时,启动锅炉房内通风系统。工作人员应根据报警显示数值在最短时间内找到些漏点并及时与燃气公司取得联系进行维修。
4、3严格安全操作。
4、3、1严格加强防火安全管理。
杜绝明火、凡进入锅炉房人员一律禁止携带任何火种。在锅炉房需要用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时间专职安全员和主要领导在现场监护。
4、3、2采取防静电措施。
每年对天然气管道静电和防雷接地装置以及电气设备的接地进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能及时得到释放,采用防爆型照明灯,防爆仪表及其他防爆用电设备。
4、4锅炉燃烧器调节及监护运行。
对锅炉燃烧器进行调节时不能太快,防止锅炉熄火,在炉膛和烟道内泄漏天然气,司炉人员在锅炉运行时重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。
对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本程序,立即切断天然气主管道阀门,并且通知燃气公司的同时也通知公司的安全生产管理部门,根据天燃气锅炉泄露应急预案进行处理。严格按照规定进行处理。
针对各种可能泄漏爆炸事故,组织好相关处理方案,应急预案,并做好各项应急预案的演习。保证不发生任何安全事故。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇八
1.1高炉本体炉基、炉缸、炉腹等部位跑煤气。
1.2煤气管道、煤气压力容器、除尘箱体、洗涤塔、重力除尘器等煤气设备跑、漏煤气。
1.3检修、维修煤气设备时,设备管道、容器内需要放散吹扫煤气,而未放散吹扫或放散吹扫未达到安全作业要求。
1.4带煤气作业发生工作失误。
2.1高炉本体炉基、炉缸、炉腹等部位跑煤气,突然着火,作业人员未防备烧伤。
2.2煤气管道、煤气压力容器、除尘箱体、洗涤塔、重力除尘器等煤气设备跑漏煤气,遇明火后着火。
2.3在煤气管道、煤气压力容器、洗涤塔、重力除尘器等煤气设备带煤气补焊,发生着火,作业人员被烧伤。
3.1高炉本体跑煤气着火会影响部分设备的使用寿命或烧损送风系统设备、冷却设备、电气设备及线路。电气设备线路烧损后,作业人员在不备的情况下触电,同时电路短路引起电气火灾。
3.2煤气管道、煤气压力容器、除尘箱体、洗涤塔、重力除尘器等煤气设备着火后会发生设备爆炸、人员伤亡、设备损坏、高炉休风。
3.3煤气管网发生着火应急处理不当,一旦管网形成负压,会影响到整个管网系统发生连环爆炸,用气单位人员伤亡,设备损坏,生产停产。
4.1高炉本体跑煤气着火,应果断进行补漏处理。
4.2煤气管道和设备应严密无漏,并有严格的检查制度,发现问题及时处理。在使用电焊时,严禁利用管道做接地线。
4.3在抽堵盲板作业期间,管道内应保持正压,使用铜质工具,以防因工具碰撞产生火花引起着火事故。
4.4雷雨天应避免抽堵盲板作业。
6.1最早发现者应立即向高炉值班室、厂调度室报告,并采取一切办法迅速控制煤气源;
6.2高炉值班室接到报警后,立即向车间主任、厂调度室报告;
6.6通讯联络中心设在厂调度室,负责信息传递、指挥、联络及对外信息发布;
6.11当事故得到控制,立即成立两个专门工作小组:
6.12煤气着火引燃其它物品时,发现人员应采用现场的消防设施灭火,并向生产调度室汇报。如果仅仅是煤气着火,绝对不可灭火,避免co中毒。如火情难以控制,立即拔打火警电话(5089119)通知消防队,并向安全生产技术科、生产副厂长汇报,应急小组成员赶赴事故现场,尽快通知消防队,并派专人接应消防车。
6.13煤气设施着火时,立即降低煤气压力。直径大于100mm的管道,将煤气来源总阀关闭2/3,同时尽量通入大量氮气或蒸汽降低煤气浓度并保持正压,不可形成负压。设施内煤气压力最低不能小于200pa,但压力也不能过高,否则火势不易控制。严禁突然关闭煤气闸阀,以防回火爆炸。
6.14对于直径小于100mm的管道,着火时可以直接关闭煤气阀门。
6.15煤气管道内部着火,或者煤气设备内的沉积物(荼、焦油等)着火时,可以将设备的入孔、放散阀等一切与煤气相通的附属孔关闭,使其隔绝空气,自然熄灭,或通入大量蒸汽、氮气灭火,灭火后切断煤气来源,并按有关规定处理。
6.16煤气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道和设备急剧收缩造成变形和断裂。
6.17在应急指挥小组统一指挥下,有关煤气闸阀、压力表、蒸汽和氮气接头等,指派专人操作和看管,负责开关阀门,监视煤气压力,通入蒸汽、氮气等操作。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇九
为了规范学校食堂安全应急管理工作,提高处理液化气泄漏安全事故的应急救援反应速度和协调水平,及时有效地预防.控制和消除食堂液化气安全事故的危害,保障教职员工的生命安全.最大限度地减少财产损失,特制定了本预案:
1.液化气属于易燃易爆危险化学品,在使用过程中,液化气可能有以下几种安全隐患:
(1)液化气瓶嘴与减压阀连接处漏气或密封胶圈失效漏气而引起失;
(2)连接气瓶和灶具的软管老化漏气或连接处不严漏气失火;
(3)液化气灶具漏气失火;
(4)液化气瓶上的阀门漏气失火。
2.事故发生的区域地点:学校食堂灶间液化气瓶存放间
3.事故可能发生的季节和造成的危害程度:液化气泄漏着火一年四季均可发生;事故可能造成火灾爆炸人员中毒和伤亡等情况。
4.事故前可能出现的征兆:现场有强烈化学气味。
1.食堂应急指挥领导小组总指挥:学校副校长周剑飞
现场指挥:总务处副主任高勤
成员:食堂工作人员。
2.应急组织机构和人员的具体职责
总指挥职责:
a)发布和解除应急处理命令;
b)组织应急救援队伍进行救援行动;
c)向上级汇报事故情况,必要时向相关单位发出救援请求;
d)组织事故调查,总结应急处置经验教训等。
现场指挥职责:
a)协助总指挥做好事故处置工作;
b)负责现场灭火警戒疏散等工作;
c)组织现场处置方案的演练,负责组织协调应急救援队伍医疗救护等救援力量。
小组成员职责:
a)孟小明详细了解现场处置情况,及时向指挥部汇报请示并落实指令;
b)小组各成员要协助完成现场指挥交办的应急处理工作。
1.佩戴个人防护器具方面的注意事项:
进入液化气泄漏着火区域可能发生人员中毒,需要戴空气呼吸器或过滤式防毒面具;灭火人员须穿防护服。
2.采取救援对策或措施方面的注意事项:
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,事故现场严格限制人员出入,抢救人员佩带空气呼吸器,穿防护服,不要直接接触泄漏物,尽快切断泄漏源,防止污染物进入下水道,排洪沟等。
3.现场自救和互救注意事项;
人员疏散应根据总指挥指示,迅速撤离至学校操场紧急集合点,并清点人数。
4.现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项:
现场配备灭火器2个;食堂员工接受安全培训,具备现场初期火灾应急处置能力。
5.应急救援结束后的注意事项:
应急救援结束后,对现场残留废弃物要尽可能收集,避免乱排乱放,防止污染环境。
6.其他需要特别警示的事项
液化气泄漏着火现场处置,要求应急人员做好个体防护,防止吸入有毒气体,造成人生伤害。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇十
为了保护职工生命安全,预防和减少冬季煤烟中毒事故的发生,为我项目部施工生产保驾护航,特制定应急预案。
一、应急组织和相应职责:
1、防煤烟中毒工作领导组:组长:石满刚
副组长:吴万勤齐秉柱刘保亭
成员:罗德立李强牟英娟张培军袁雪初沈成朱启明林叶明谭宏桥宋茂才刘秀超朱家训
领导组下设办公室,主任由牟英娟兼任。
2、各队队长为该段内的应急小组负责人,办公室负责协调各方面的工作。
急救医院:(120)报警:(110)
3、职责
为确保本项目部无煤烟中毒事故,要组织人员随时检查,掌握潜在情况,督促落实隐患整改,及时处理用煤火安全方面的问题,故建立义务防煤烟中毒急救工作人员名单。
二、义务防煤烟中毒急救工作人员名单各项目部根据情况确定人员。
三、应急措施的具体内容及方法
1、若发现有人中煤烟后应尽快将其室内门窗打开,便于空气流通。
2、急救工作人员迅速将中煤烟者抬到空气流通的场所平卧休息,并给其饮用适量的纯净水。有条件者,可尽快给其吸氧,或进行人工呼吸和胸外心脏按摩,并及时服用对症药物。
3、组织医护人员将中煤烟者送到医院进行救治。
四、本预案自发布之日起实施。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇十一
本预案适用于本市发生的重特大燃气泄漏事故。
建立由市政府分管领导任组长,市规划建设局、环保局、公安局、卫生局、质监局、民政局、供电局、消防大队以及事故发生地镇政府(街道办事处)负责人为成员的市重特大燃气泄漏事故处理领导小组,统一组织、协调、指挥事故现场的抢险救护工作。领导小组下设抢修排险组、治安保卫组、救护安置组、事故调查组、善后处理组等应急处理小组。
各应急处理小组职责如下:
(一)抢修排险组:制定抢修、排险方案,实施抢修排险,制止燃气泄漏,开展现场防火、灭火、防爆工作。
(二)治安保卫组:负责现场治安保卫、危险区域警戒,指挥疏散、转移群众,维护现场秩序。
(三)救护安置组:组织医疗救护队伍,及时抢救受伤、中毒人员。
(四)事故调查组:负责对事故发生原因、人员伤亡、财产损失等情况进行调查。
(五)善后处理组:负责事故伤亡人员的医疗鉴定、理赔工作,以及死亡人员的善后处理等工作。
出现下列情况之一的,事故单位应在采取抢修排险措施和抢救伤员的同时,立即报告市消防大队、市规划建设局、市政府值班室。
(一)燃气企业主要储存设施发生严重泄漏的;
(二)燃气设备、设施故障导致燃气大面积进入用户家庭,造成人员伤亡的;
(三)商业街区、居民住宅密集区燃气管道泄漏,严重危及安全的;
(四)由于燃气泄漏造成火灾、爆炸事故,导致人员伤亡和重大财产损失的。
重特大燃气泄漏事故发生后,各应急处理小组应迅速赶赴现场进行抢险救护,各有关部门要相互支持,密切配合。
(一)公安部门应组织警力在现场设立警戒线,做好现场治安保卫和警戒工作,并协助有关部门抢救伤员。
(二)规划建设、消防等部门应迅速到达事故现场,积极开展防火、灭火、防爆和抢险阻漏工作。
(三)医疗卫生部门要及时对事故受伤人员进行紧急抢救、治疗。
(四)供电部门对事故现场要采取断电、灯火管制措施,在夜间要确保事故现场抢修照明。
由市规划建设局牵头,市公安局、安全生产委员会办公室、质监局、消防大队配合,负责对事故进行调查,写出事故调查报告。
本预案由市规划建设局负责解释。
本预案自发文之日起实施。
热门燃气公司气应急预案(汇总12篇)篇十二
为应对突发性天然气泄漏迅速有序地组织和恢复供气,保证用气畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合学院实际情况,制定本预案。
天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。
1.天然气泄漏的原因:
(1)阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。
(2)压力表损坏。
(3)管道破裂。
2.天然气泄漏的特点:
天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。
如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。
组长:xxx。
副组长:分管院领导。
在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,灵活运用关阀断气,堵塞漏点,善后测试的处理措施。
(1)天然气的性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸,将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆重于排险的思想。
由于现场人员走动,铁器摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气燃烧爆炸,不仅排险人员的生命安全受到威胁,而且周围的建筑物将遭到毁坏。
(2)设置警戒区,禁止无关人员进入;严禁车辆通行和禁止一切火源,如禁止开关泄漏区电源。
(1)天然气一旦发生泄漏,排险人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源,如果是阀门损坏,可用麻袋片缠住漏气处,或用大卡箍堵漏,更换阀门。若是管道破裂,可用木楔子堵漏。
积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。
(2)及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。
(3)用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。
(4)对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。
1.立即将泄漏区周围至少隔离50米。
2.撤离非指派人员。
3.停留在上风向。
4.不要进入地势低洼地区。
1.小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。
2.大火用喷水或喷水雾。
3.在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器运离火灾现场。
1.将患者移到新鲜空气处。
2.迅速送往急救中心。
3.如果患者停止呼吸,应进行人工呼吸。
4.如果出现呼吸困难应进行吸氧。
5.脱去并隔离受污染的衣服和鞋子。
6.保持患者温暖和安静。
7.应让医务人员知道事故中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。