我们经常需要撰写报告来向上级汇报工作进展或向同事分享研究成果。小编为大家精选了一些优秀的报告范文,以供大家参考和学习。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇一
中心站值班员在值班期间若系统出现突发故障或事故报警时,必须对产生故障和报警的具体原因认真分析排查,在故障期间按照以下制度工作:
一 、汇报及汇报程序,
1 .发生故障后应及时汇报矿调度室,值班领导,通风调服,监测队长,信息中心主任,当涉及到通风系统时,要汇报当日通风值班领导并通知通风调度。
2 . 汇报程序
矿调度-调度值班 -监测队长-通风调度-通风值班
二 、处理
要及时分析故障原因,了解具体情况,安排值班员去处理故障,并协调安监和通风等相关部门安排工作人员配合监控人员排查和处理故障,确实为瓦斯超限报警的由通风区负责组织隐患排查,查明原因后立即采取措施进行处理,每半小时应向矿调度室汇报一次。
三 、建档
中心站值班员要做好故障原因,事故报警的分析整理工作,认真填写工作记录及故障处理记录,填写完成后要呈报有关领导审阅后方可做存档等工作。
一、监控系统故障的界定
1、电源箱无电源输出;
2、传感器无信号传输;
3、传感器的测量误差超过规定或误报警;
4、瓦斯电闭锁断电不正常;
5、监控分站通讯不正常;
6、监控系统软件运行不正常;
7、监控系统上传不正常;
8、有关规定属于监控系统故障的范畴;
二、监控系统故障处理程序
1、当中心站值班人员发现了监控设备无信号时,根据地面监控系统显示,立即向通风调度和生产调度进行汇报,汇报时说明无信号的地点,并安排监测工及时到现场进行处理,迅速查找线路断点,进行连接。
2、通风调度接到汇报后立即用电话联系井下该区瓦斯检查员和跟班人员,详细了解该区域瓦斯浓度情况,先由瓦斯检查员就地代替传感器进行监测。
3、监测工在得知监控设备无信号情况后,立即到达现场对该区域的监控装置进行处理,在处理过程中,首先分析是线路故障、分站故障,还是传感器损坏或人为的作弊造成等原因。
4、监测工根据可能出现的问题逐一排查,若因分站不通导致无信号,在2小时内不能处理完毕时,4小时内必须更换完毕。
5、对于传感器的'损坏,若不能现场修复的,必须在4小时内更换(地面维修室必须留有足够数量经检验合格的传感器),在此期间,区域瓦检检查员进行加强人工检查代替监控职能,安全检查员现场进行安全监督。
6、井下处理监控设备故障时,相关人员严禁擅自去掉监控装置不用。如确认需要暂时停止监控设备运行时,必须制定措施并经矿总工程师批准,经集团公司批准后方可实施。
7、中心站值班人员在监控系统故障期间密切注视显示情况,若监控系统恢复正常后及时向通风调度和生产调度汇报。
8、监测工对监控设备无信号的情况处理完毕后,及时向通风调度汇报故障的原因,监控系统正常后中心站值班人员做好记录(包括故障发生的时间、地点、现象、原因以及处理办法和恢复正常的时间等),以备检查。
9、当发现甲烷传感器超限报警时,通风调度安排现场瓦斯检查员用瓦斯机进行气体检测,初步确定超限原因,并向通风调度汇报。当确定甲烷传感器误报警时,中心站值班人员及时安排监测工处理,并上报通风调度;当确定瓦斯超限时,通风调度及时安排有关人员处理,并上报生产调度,由生产调度向矿值班领导及相关部门汇报。
10、中心站发现地面主、备机故障时,及时上报通风调度、生产调度,并通知监控维护人员进行处理。
11、中心站值班人员平时要注意系统的运行状况,系统运行中的一切不正常状态都要一一记录在故障登记表、中心站运行日志等报表中,做到有记录可查,并及时报告相关领导。
三、监控系统重大问题的预防
1、定期检查和维护监控中心机房、必须按照要求安装电源避雷装置和信号避雷装置。
2、各种备用配件要逐一进行调试,确保备用配件的完好,一旦发生重大问题,可以立即进行更换使用。
3、定期对监控、联网上传服务器备用机及备用接口进行调试和维护,确保备用机和备用接口处于完好状态,监控主机及上传服务器出现故障时能够及时切换。
4、定期检查双回路供电及ups电源运行情况,保持双回路电源能正常使用,在线式不间断电源能达到2小时以上的持续供电能力。
5、入井使用的传感器、分站必须在地面进行稳定性试验,在线稳定时间不低于24小时。
6、定期对井下分站及传感器进行维护和调校,施工单位要爱护监控设施,严禁擅自切断监控设备电源及挪动监控设施。定期对通讯电缆的吊挂及接线盒接头进行维护,每两个月进行一次通讯电缆性能测试。
郑煤集团桧树亭煤炭有限责任公司
最热监控故障报告书(模板16篇)篇二
一、监控部人员做到一人一本统一化(查车记录本),桌面三本;(监控值班日志;车辆安装信息本;失物查找及黑屏车记录本)。
二、平台录入分级分类:
平台账号应分为操作员与管理员账户。操作员账户权限范围(查车、劫警、失物查找、平台演示等功能)管理员账户权限范围(拥有操作员账户功能以外,增加新车、新卡录入、车辆删除、数据下载等功能)。
操作员账户:白班:3个人夜班:4个人。
管理员账户:白班:1个人。
注:因夜班也可能会涉及新车录入等情况,所以每个夜班也指派一人为管理员账户方便录入。白班1个人最好为监控助理来操作管理员账户,同时兼顾审核夜班管理员录入情况。
做到平台统一管理、统一录入、统一信息。
三、表格制作:
由于监控部门信息量很大,表格繁多。所以表格制作方面应有一人统一进行操作。
1、夜班员工工作职责:
(1)夜班监控员从前台取回当天车辆维修单和安装单。
(2)根据单据添加车辆信息。
(3)每日根据监控部长划分的车辆范围进行设备故障查询工作。
(4)每天早上7点半以后通知故障车辆回来维修,填写叫车记录。
(5)每日处理警情和超速情况,记录在监控值班日志里。
(6)每日审核oa系统里派工维修及新车安装信息。
(7)负责协助运管处统计车辆数据(一个季度一次)。
(8)负责电召工作。
2、白班员工工作职责:
(1)每日白班、夜班监控员工作交接时重启坐席电脑,交接工作日志。
(2)每日根据监控部长划分的车辆范围进行设备故障查询工作。
(3)每日处理警情和超速情况,记录在监控值班日志里。
(4)每日叫回故障车辆工作,填写叫车记录。
(5)每日审核oa系统里派工维修及新车安装信息。
(6)负责客户失物查找工作。
(7)配合安装部进行设备测试工作。
(8)负责客户平台安装工作。
(9)负责平台演示工作。
(10)负责协助运管处统计车辆数据(一个季度一次)。
(11)负责电召工作。
3、监控部长助理工作职责:
(1)每日审核白班和夜班新车录入、卡号录入等信息。
(2)每日检查交班的监控值班日志填写是否标准。
(3)制作监控部所有表格,做到信息完整,填写标准。
(4)整理好每月的安装、维修、拆除等单据。做到按月按类规范保存。
(5)每周检查一次白班与夜班的平台演示。
(6)每个月协助监控部长做好下个月排班工作。
(7)协助监控部长的各项工作安排。
目前监控存在的问题基本就是没有带头人,影响工作气氛。上周王部长搬至监控部以后,发现员工们的工作态度跟工作积极性得到了提升。内部上没有问题,具体的问题就是工作职责如何分配到每个员工身上,让大家知道怎么干!如何干!
五、岗位责任制实行岗位责任制,有助于整个公司工作的科学化、制度化。建立和健全岗位责任制,必须明确任务和人员编制,然后才有可能以任务定岗位,以岗位定人员,责任落实到人,各尽其职,达到事事有人负责的目标,改变以往有人没事干,有事又没人干的局面,避免苦乐不均现象的发生。所以目前整个公司存在的问题就是岗位责任制不健全。
目前我们公司的岗位职责中存在的问题是没有把岗位的职、权、责、利有效的统一起来。职:就是工作内容,权:就是为完成工作而应享有的权力,责:就是职务中应该承担的责任,利:是完成工作应该得到的收益。职、权、责、利的统一,就是将岗位的工作内容与岗位的权利、责任和员工的收益统一起来。有工作就有相应的权力和责任,工作的好坏和奖惩挂起钩来。这样整个公司的运营就会到达一个快速发展的轨迹上。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇三
监控系统操作人员必须实行24小时不间断监测,当监测监控系统发生故障时,应按以下规定执行:
1、当监测监控系统发生故障时,必须立即向矿调度室值班员、单位负责人、分管领导报告,并通知有关部门立即处理。
2、在故障期间必须有安全措施,并将实施情况记录在册。
3、在故障发生后,应积极组织抢修,尽快恢复正常。并将发生故障时间、现象、原因、处理办法、恢复时间等做好记录。
4、坚持监测监控系统故障上报制度,否则视为系统无故障停止运行,要按规定对值班人员进行处罚。
5、当安全监控系统发出甲烷传感器异常报警时,监控中心值班人员启动报警应急预案,判断清楚报警地点、性质、并立即向矿调度、通防部长和通防副总汇报,并通知现场施工单位人员,若为传感器故障,则按安全监控系统故障分析报告制度执行。
6、若核实情况为瓦斯超限报警,公司调度接到汇报后要命令超限地点立即停止工作,切断电源,将人员撤到安全地点,并向公司总工程师和值班领导汇报。
7、公司值班领导接到通知后,要立即组织当天公司值班人员分析原因,制定并采取措施进行处理,经现场确认消除隐患后,方可恢复生产。
8、公司调度室将异常报警情况向能化公司调度室汇报。
一、网络出现故障要立即报告,积极组织抢修,在尽可能短的时间内恢复正常,并将发生故障的'时间、现象、原因及处理办法、恢复时间等作好记录。
二、通信线路出现故障要立即与线路运营商取得联系,积极配合检修人员进行修复工作。
三、系统出现故障应立即汇报主管领导,并打电话向县煤炭局监控中心汇报。
四、监测员必须24小时在岗,系统发生故障时应及时处理,在井下处理故障时,必须严格执行有关规定,并填写故障登记表。
五、井下装置发生故障,必须立即进行处理,在井下无法处理时,应在24小时内更换完毕。
六、井下处理故障时,必须严格执行规程规定,严禁擅自甩掉装置不用,如确需暂时停止装置运行时,制定安全技术措施报矿长审批。
七、所有维修操作都要留有记录,详细说明故障类型,现象,以及处理方式,并制定故障期间采取的安全措施。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇四
为了执行《煤矿安全规程》,充分发挥监控系统对通风安全的作用。针对监控系统经常出现各种故障情况,特制定如下故障的处理措施:
第一条当监控室值班人员发现了无信号时,立即向通风科和调度室进行汇报,汇报时说明无信号的地点。
第二条通风科接到汇报后立即用电话联系井下该区瓦斯员和区域跟班巡检员。详细了解该区域瓦斯浓度情况,先由瓦斯员就地代替传感器进行监测。
第三条跟班巡检员得知无信号情况后,立即对该区域的监控装置进行处理。在处理过程中,首先分析原因是线路故障还是分站故障,、传感器损坏、人为的把传感器甩开不用等原因,并立即进行处理。
第四条巡检员根据可能出现的问题逐一排除,若因分站不通导致无信号,在8小时内不能处理完毕时,24小时内必须更换。
第五条对线路故障,维护工负责检查并及时进行处理。
第六条对于传感器的损坏,若不能现场修复的,必须在24小时内更换,在此期间,区域瓦斯员进行人工代替监控职能。安监站派安监员现场进行安全监督。
第七条在处理故障时,必须要有监测人员在场监护。
第八条井下处理监测故障时,严禁擅自甩掉装置不用。如确认暂时停止装置停运时,必须经技术矿长批准。
第九条监控室值班人员在监控系统故障期间密切注视显示情况,若监控系统恢复正常后及时汇报通风科。
第十条跟班巡检员对无信号情况处理完毕后,及时向通风科汇报故障的原因。系统情况正常后值班人员做好记录,以备检查。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇五
离校实习几个月已经结束了,回顾这这几个月,我得到了许多有益的东西。从一个刚走出校门的学生逐步的融入社会,在激烈的社会竞争中,磨砺自己,提升自己。下面,我将实习报告总结如下:
在校招时我找到了自己的工作,在年前与光为绿色新能源股份有限公司签订了三方协议,但是由于公司问题我在4月份才得以到公司实习,所以在4月之前我想在找工作充实一下自己,使自己的时间不要耗费在等待方面。
我实习的第一份工作是在石家庄的河北雨露食品有限公司做化验员。公司是在iso9001申请认证时间,通过一个月的试用期,我不但快掌握公司产品各系列香肠的生产工艺流程以及容易出现问题的各项细节,而且了解到iso9001认证的各个细节问题,得以转正。但由于是在一个私营小企业,iso9001体系和生产许可证通过不久,遗憾的是在送往质监局的样品存在各种问题,公司的发展很不好,而且整个质检部就几个人,质检,品控,化验均由一人负责,对我不是一个可以学习和发展的选择。厂里员工的素质很差,许多操作规范都不合要求。生产设备也存在许多操作隐患得不到处理。更加烦人的是盘根错节的人际关系,使许多工作难以很好开展。厂里招聘的人才流动性特别大。由于种.种原因,在两个月后,自己也递交了辞职报告。
第二份工作是在光为公司做质检员。主要从事包装质检。
通过实习,使自己看清了许多社会现象,看问题分析问题更加全面更加透彻。医疗,薪资,就业,学校,等等,有好有坏,都让自己深思冥想。有许多现象都是繁杂荒乱的,根本不像学生时代想象的美好单纯,因此,我们都要多留个心眼。这一年,被骗过,被盗过,成功过,失败过,可谓风风雨雨。酸甜苦辣,只为一点,使自己更加成熟。
以上是我的实习工作总结。我们不可以改变环境,但可以改变我们自己,来适应环境。相信和自己一样,刚毕业在不停迷茫,失落而又辛苦奋斗的同学们,都能够找到自己的路,取得成功。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇六
解决方法:如果是显示器故障的话,可能凭我们的能力去修好是有一定困难的,因为我们毕竟不是专业的人士,如果有条件的话,建议大家换个显示器试试。
3.u盘质量的问题。很多u盘本身存在质量问题,会导致出现读取速度过慢等现象,致使装系统的时候出现故障。
解决方法:换u盘进行操作。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇七
下面我们来看一看硬件故障的基本测试方法,显示器没有任何图像出现时可以使用下面的方法测试出故障的部件。
一、首先准备一个工作台。
二、将主板从机箱拔出,再把主板上的所有部件拔出,只留下cpu和ram.然后把主板放到工作台上。
三、将稳压电源连接在主板上。
四、将显卡插入agp插槽。当然如果是pci显卡则插入pci插槽中。插入时要注意将显卡镀金的部分完全地插入插槽中。
五、连接显示器电源插口后将显卡与显示器连接起来。
六、打开显示器电源,再接通机箱电源开关。然后用金属棒接触主板的电源开关。
主板的电源开关是与机箱电源开关连接的部分,一般标记为pwrsw或powerse。
七、如果画面上出现bios的版本信息,画面没有异常的话,说明cpu,主板,ram,显卡,电源都正常.通常,经常易出现故障的部件是显卡,主板,硬盘这个顺序。
八、然后连接硬盘和软区进行检测。接着连接cd-rom检测,然后是声卡。modem等一个一个的连接进行检测。如果不出现画面就说明后连接的那个部件有故障或是有兼容性问题。只须处理那个出故障的部件即可。
九、机箱的问题。
有时将主板安装到机箱时发生问题,导致启动失败。因此如果在上面的部件检查中没有任何问题的话,可以将主板安装到机箱上测试。如果在测试中没有任何的错误,则说明是cmossetup错误,驱动程序等的软件问题。
五.检测电脑故障的简单方法。
如果排除了假故障,那么就是真的有故障存在了!若再检测一下各配件的外观,包括打开机箱看到主机内部的各部件表面都没有被高电压击毁的迹象,或者明显的伤痕,若有的话,故障部件就清楚了。若都没有,可先试下面的处理方法。
1.清除尘埃。
飘浮在空气中的尘埃是计算机一大杀手,使用一段后就可能因主板等关键部件积尘太多而出现故障,即便是在专用机房中也会如此。所以,对于使用了较长时间的计算机,应首先进行清洁,用毛刷轻轻刷去主板、外设上的灰尘。如果灰尘已清扫掉,或无灰尘,故障仍然存在,就表明硬件存在别的问题。
另外,由于板卡上一些插卡或芯片采用插脚形式,震动、灰尘等原因常会造成引脚氧化,接触不良。可用橡皮擦擦去表面氧化层,重新插接好后开机检查故障是否排除。
随便说一句,键盘使用日久往往会出现漏电、按键卡死等故障,此故障应及时处理,否则在输入文件时将会键入一些错误的字符。处理时应把键盘用一个托架托起来,按键向下,打开键盘的后盖,用酒精清洗线路板及按键的触点,并把卡死的按键下面的弹片适当撬起,使之恢复原有的弹性。
注意:软盘使用中,脏污或被划伤的软盘插入软驱时会划伤读写头,损坏软驱。清洗磁头时一定要十分谨慎,长时间不用的软驱,可能在磁头上会有锈蚀,此时不可使用清洗盘,具体做法是打开机箱将清洗剂滴在磁头上,浸泡半小时后,用脂棉小心地擦拭干净。如果盲目地使用清洗盘势必导致软驱读写头的损伤,使软驱报废。
2.看、听、闻、摸。
“看”即观察系统板卡的插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否有烧焦痕迹,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。当然了,不用说您也知道还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间(这将造成短路),也可以看看板上是否有烧焦变色的地方,印刷电路板上的走线(铜箔)是否断裂等等。
“听”即监听电源风扇、软/硬盘电机或寻道机构、显示器变压器等设备的工作声音是否正常。另外,系统发生短路故障时常常伴随着异常声响,监听可以及时发现一些事故隐患和在事故发生前即时采取措施。
“闻”即辨闻主机、板卡中是否有烧焦的气味,便于发现故障和确定短路所在地。
“摸”即用手按压管座的活动芯片,看芯片是否松动或接触不良。另外,在系统运行时用手触摸或靠近cpu、显示器、硬盘等设备的外壳根据其温度可以判断设备运行是否正常;用手触摸一些芯片的表面,如果发烫,则为该芯片损坏。
3.拔插检测。
前面说过,计算机产生故障的原因很多,主板自身故障、i/o总线故障、各种插卡故障均可导致系统运行不正常。采用拔插维修法是确定故障发生在主板或i/o设备的简捷方法。该方法就是关机后,将插件板逐块拔出,每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后主板运行正常,那么故障原因就是该插件板故障或相应i/o总线插槽及负载电路故障。若拔出所有插件板后系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。
拔插检测时,还能从另一个方面排除计算机故障:一些芯片、板卡与插槽接触不良,将这些芯片、板卡拔出后在重新正确插入可以解决因安装接触不当引起的微机部件故障。
4.交换检测。
将同型号插件板,总线方式一致、功能相同的插件板或同型号芯片相互交换,根据故障现象的变化情况也可判断故障所在。此法多用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来判断故障部位,无故障芯片之间进行交换,故障现象依旧,若交换后故障现象变化,则说明交换的芯片中有一块是坏的,可进一步通过逐块交换而确定部位。如果能找到相同型号的微机部件或外设,使用交换法可以快速判定是否是元件本身的质量问题。
5.比较检测。
运行两台或多台相同或类型相差不大的计算机,根据正常计算机与故障微机在执行相同操作时的不同表现可以初步判断故障产生的部位。
6.振动敲击检测。
用手指轻轻敲击机箱外壳,若故障排除了,说明故障是由接触不良或虚焊造成的。然后,可进一步检查故障点的位置并排除之,只是此类故障难以检测到确切的部位。
7.升温降温检测。
降低运行环境的温度后,如果故障出现率大为减少,说明故障出在高温或不能耐高温的部件中,此举可以帮助缩小故障诊断范围。
事实上,升温降温法是采用的是故障促发原理,以制造故障出现的条件来促使故障频繁出现以观察和判断故障所在的位置,只是具体实施时要注意控制好加热方法,温度也不可超过摄氏40度。
8.运行检测程序。
随着各种集成电路的广泛应用,焊接工艺越来越复杂,仅靠一般的维修手段往往很难找出故障所在,而通过随机诊断程序、专用维修诊断卡及根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助检测,往往可以收到事半功倍的效果。程序测试的原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态来识别故障部位。此法往往用于检查各种接口电路故障及具有地址参数的各种电路,但应用的前提是cpu及总线基本运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于i/o总线插槽上的诊断卡等。
选择时诊断程序时要严格、全面、有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试,并能显示出错记录。
六.如何诊断电脑故障。
很多初学者刚接触电脑时都有一种恐惧感,认为电脑的故障一定是难以逾越的大问题。其实,多数电脑故障都有一定的规律可循,这方面的问题就好像是一层窗户纸,一捅就破,并不需要你具备太多电脑方面的知识。下面就让我们一起来学几招诊断电脑故障的快捷方法。
环境检查法。
对于一些突如其来的硬件故障,如开机无显示等。我们先不要进行深入的考虑,因为往往我们会忽略一些细节问题。首先我们应该看看那些显而易见的东西:如有没有接通电源?开关是否已打开?电源插座有没有通电?是不是所有的接线都连接上了?或许问题的根源就在其中。
cmos还原法。
有些用户往往会因为好奇而改动主板cmos里的一些设置,而这恰恰是导致故障发生的一个主要原因。如果电脑故障因此而起,那么我们可以通过还原cmos的设置来解决问题。方法非常的简单,开机后按下键盘上的“delete”键进入主板的cmos,选择其中的“loadoptimizeddefaults”(载入缺省设置),按“y”键确认,保存退出cmos即可。
注册表恢复法。
有些用户喜欢通过修改注册表来达到对系统的优化设置或进行个性化设置,也有的用户在上网浏览时被恶意程序改动了注册表,一些故障就是因为对注册表不正常的更改而造成的。这时我们可以重新启动计算机,并切换到ms-dos方式下,在c盘根目录下输入并执行“scanreg/restore”进入注册表恢复界面,然后选择一个电脑完好时的注册表文件,进行“restore(还原)”,即可实现对注册表的恢复。
精简启动法。
部分计算机故障是在我们安装一些软件后出现的,如果此时计算机还可以进入操作系统,那么我们可以在开始菜单中,运行“msconfig”程序,关闭启动菜单里除“、scanregistry、systemtray”之外的所有程序。重新启动计算机后如果故障不再出现,那么问题多半是由某个自启动的软件造成的。
logged跟踪法。
如果计算机已无法进入到windows中或进入后不正常,那么我们可以采用logged()的方式启动计算机,这样所生成的文件能够记录下故障出现的位置。使用logged方式启动的方法是,在系统启动时按下键盘上的f8键,会出现启动菜单,选择以logged方式启动,故障出现后,用windows启动盘重新启动计算机,然后将c盘根目录下的文件复制到软盘上,在其他计算机上打开该文件,你会发现上面记录了windows启动的整个过程,从中可以找到问题的根源。
设备替换法。
所谓设备替换,就是当你怀疑哪个设备有问题时,用同样功能(最好是同一型号)的设备替换它,如果替换后问题消失了,那么多半就是这个设备出现了问题。
最小系统法。
如果你不能确定是哪个硬件出现了问题,可以使用最小系统法来判断。最小系统法就是去掉系统中的其他硬件设备,只保留主板、内存、显卡三个最基本的部件,然后开机观察是否还有故障。如果有,则可排除其他硬件的问题,故障应来自于现有的三个硬件中。如果没有,则将其他硬件一一添加,查看在添加哪个硬件后出现故障,发现故障所在后,再针对这个硬件进行处理即可。
程序升级法。
很多人对驱动程序重视不够,认为随便装一个就可以了。但是,我们在购买硬件时已经有了驱动程序,为什么硬件厂商还要不停地发布新版本的驱动程序呢?其实,这样做的目的就是为了让厂商自己的产品更加的完善。
由于现在的硬件更新速度很快,而且大多数硬件厂商的硬件研发先于软件研发,因此与硬件配套的驱动程序在刚发布时可能会存在一些小bug,需要通过不断更新驱动程序来弥补这些缺陷。因此,升级驱动程序也是解决硬件故障的一项有效方法。
软件测试法。
诊断硬件故障通常需要了解一些硬件方面的信息,但很多人没有记录硬件信息的习惯或不知该怎样记录。计算机出现故障后,可能会无法进入系统,这时候我们就需要一个在dos下测试硬件的工具,如hwinfofordos,它的大小只有582kb,放在软盘里可以随身携带,借助于它就可以随时诊断硬件故障了。
更改资源法。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇八
一、传感器断线不能上传数据,并造成故障闭锁。
故障处置程序:
1、监控值班员发现传感器断线,或接到现场施工人员汇报传感器断线后,要立即向值班领导汇报。
2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围内电源切断。
3、联系施工现场班组长或电工,检查传感器航空插头线,并重接。如恢复故障处置完毕。
4、上述过程不能恢复,监控维修值班员要带好备件及抢修工具及时赶赴现场,到达现场后,监控维修值班员由施工队组电工配合,从分站到传感器各接点一一排查,直至更换传感器或更换分站接口。
4、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。
二、分站断线不能上传数据。
故障处置程序:
1、监控值班员发现一分站所有传感器断线不能上传数据时,要立即向值班领导汇报。
通讯正常,立即下井检查,分站电源供电是否正常、环网交换机与分站的连接线是否短路或断路,直至故障处置完毕。
3、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。
四、监控主机故障,不能实时监控。
故障处置程序:
1、监控值班员发现监控主机不能运行时,要立即向值班领导汇报。
2、根据领导指示立即将监测监控系统切换到备机运行。
郑兴义兴(新密)煤业有限公司 监测监控故障处理期间安全措施
编制:
审核:
监测监控是有效预防瓦斯积聚的重要措施,爱护监测监控设备;不能因为监测监控系统报警,断电影响生产而擅自调高监测探头的报警值及断电值,破坏瓦斯监测探头或擅自甩开装置不用,监测系统应急措施如下:
1、明确职责,确保监测装置发生故障时人人有责任,事事有人抓,件件有落实,及时进行组织维修和修复工作。
2、井下监控系统发生故障时,先由瓦检员就地代替传感器进行检查确认瓦斯浓度,巡检人员要及时进行修复,尽快恢复监测系统的正常运行。
3、井下监测系统装置失灵,此时,计算机对信息进行两次比较,确认发出报警声音,由值机室人工从地面发布命令,利用后备保障断电装置从采区配电室直接切断工作面的高压生产电源,只有当工作面瓦斯降到《煤矿安全规程》规定浓度以下时,发出复电指令,采区配电室才能恢复送电,从而确保了工作面的安全。
4、矿值机室与井下监控分站失去通讯联系时,监控分站的应用软件可以独立工作,完成预先设定的功能,井下监测分站在井下可自动工作,要求必须在规定时间之内抓紧抢修故障。
5、监测装置发生故障时运用相应的检测设备,对其故障进行必要的性能,指标,安全性能检测,合理配置必要的检测仪器,仪表,维修工具和备件,以确保设备及时修复。重视日常巡检,维修和检查工作,及时发现问题,及时解决问题,把故障隐患消灭在萌芽状态。
6、当矿微机室交流电源停电时,后备电源保证监控系统在交流停电时能正常工作2小时以上。
7、中心站值机室必须由2人值班,并时刻将井下情况与相关领导、局监测中心汇报,做到不漏报、瞒报。
8、当井下电网断电时,井下所用监测分站必须拥有至少2小时的直流供电能力,保证断电时监测探头正常工作。
9、井下所有使用传感器必须有20%的备用量,保证传感器损坏后,能得到及时更换。
10、电气设备要台台完好,杜绝失爆,坚持使用检漏继电器。
11、巡检员必须每天检查监测分站及接线盒,探头发生故障时要及时的更换探头,线路故障时及时的查找原因,并进行维护更换。
12、在中断期间,巡检员与瓦检员同时在工作区域,持便携式(或理研)瓦斯检测报警仪进行时刻检查瓦斯浓度,在瓦斯达到0.8%时,及时向值机室和相关采区、通风区、矿调度室、通风副总进行汇报。
新强煤矿监测科监控系统应急措施
新强煤矿监测科
最热监控故障报告书(模板16篇)篇九
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,以及一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。
1.1 电源不正确引发的设备故障
电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够、降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不能掉以轻心。
在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才会产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意在这种情况下的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。
1.3 设备或部件本身的质量问题
从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量方面可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。除此之外,最常见的是由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。另外,摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。
1.4 设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:
1.4.1 阻抗不匹配
1.4.2 通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。
1.4.3 驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机,又要驱动画面分割器的`情况。在这种情况下,往往会出现驱动能力不足的问题。表现出的现象是,画面分割器虽然能报警,但出于输入的报警信号弱而工作不稳定,从而导致对应发生报警信号的那一路摄像机的图像画面在监视器上虽然瞬间转换为全屏幕画面却又丢掉(保持不住),而使监视器上的图像仍为没报警之前的多画面。
2.1 视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下慢慢滚动 在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。
2.2 监视器上出现木纹状的干扰。
这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原因:
《监控系统常见故障及解决方法》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇十
a.检查电源是否接好,电源电压是否足够。
接头或视频电缆是否接触不良。
c.镜头光圈有否打开。
d.视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。
2.图像质量不好。
a.镜头是否有指纹或太脏。
b.光圈有否调好。
c.视频电缆接触不良。
d.电子快门或白平衡设置有无问题。
e.传输距离是否太远。
f.电压是否正常。
g.附近是否存在干扰源。
h.在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。
接口有否接对。监控系统的维护、保养。
※使用前注意事项。
b、从主机后面检查各插卡是否有歪斜而接触不良的现象;c、电压选择开关是否设置在230的位置,并与供电电压匹配;有不正常现象,请不要通电。立即通知供货商,听取处理意见。
2、后面板很多接口是插针式的,连接前检查插针是否歪斜,避免损伤接口。
3、接口匹配不好的,如音频和视频接头匹配较紧等,请先更换接头。
4、主机为插卡结构,外接接头时不得硬推和硬拉,避免造成接触不良。
5、主机工作时,请固定安放位置,不要拖动。
6、按主机接口属性,将相关外设全部连接完毕,并检查接触是否良好。
7、用在线式不间断电源(ups)为本主机供电,避免停电造成硬盘损坏。
8、按正确程序关机,不得用关电源方式关机,避免造成系统损坏。※硬盘录像机的保养。
计算机系统如果保养不当,即使在正常使用情况下,也可能出现故障。关于硬盘录像主机的保养,请用户注意以下几点:
1、指定专人操作主机,定时对系统及数据进行备份和维护,将故障可能造成的损失降到最低。
2、按照正常程序关机,不要用断电方式完成关机。
3、长期不间断运行主机时,建议每周关机几分钟,然后重新启动运行。
4、建议为主机配备不间断电源设备(在线式ups),避免掉电或电压不稳造成系统破坏。
5、硬盘录像主机为监控专用,不要作为普通计算机使用。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇十一
**管理部:
为完善我行重要部位的安全保卫及监察工作,在检查中发现我行**档案室未安装监控摄像设备,现申请为信贷档案室加装一路监控摄像设备,相关费用详见附件一。
特此申请,妥否,请批复。
附件。
一、***公司档案室加装摄像设备费用表。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇十二
2、在故障期间必须有安全措施,并将实施情况记录在册。
3、在故障发生后,应积极组织抢修,尽快恢复正常,并将发生故障的时间、原因、现象、处理结果,恢复时间等做好记录。
4、当煤矿的瓦斯监控系统发生故障时,立即单位负责人报告
5、监测瓦斯系统故障上报制度,否则视为系统无故障停止运行,按规定对值班人员及处罚。
6、为了保证我矿瓦斯监控系统的正常运行,及时处理系统故障,特制度本方法:1.如遇到网路故障,不能上传数据,应立即通知网路维护人员进行处理。2.如遇到电脑主机故障,或数据接口故障则应在5分钟内启动备用主机和接口,保证数据正常上传。同时通知网路维护人员进行处理。4.如发现井下某传感器数据中断,应立即通知值班监测工下井查明原因,井下处理。同时通知现场瓦斯检查员加强对故障地点的瓦斯检查,并如实填写故障记录。6.所有维修操作都要留有记录,详细说明故障类型、现象及处理方式。
1、监控系统的故障,包括地面主机无显示、显示断线、报警及地面机房停电、监控主机损坏等,还应包括井下监控设备损坏、传输信号中断、分站及传感器无显示等。
2、本矿各级领导应对故障情况高度重视,保证对故障情况及时有效的进行处理。
3、本矿各部门应对监控故障的汇报及处理等方面协调配合,严禁无故推诿、扯皮等现象出现。
4、如在地面机房发现故障,应立即报调度室及矿领导,由调度室与有关部门及人员联系解决,监控室值班人员在3分钟内填写详实的故障情况汇报传真,经领导审签后,发至县局监控中心,监控室值班人员还应询问追查调度室等单位对故障情况的处理情况。
5、如井下发现故障,应立即汇报调度室及矿领导和跟班领导,由调度室通知监控值班人员及有关部门进行商议,并由监控室值班人员填写详实的传真,经领导审签后发至县局监控中心。
6、如监控故障情况超过半小时,应有调度室与有关部门联系,每半小时向监控室汇报一次故障的.处理情况、采取的措施等,由监控室值班人员填写传真,经领导审签后发至县局监控中心。
7、如故障时间超过12小时,应有矿总工牵头,制定专门的安全措施,现场监督进行处理,并汇报有关部门。
8、如需改变监控设备的接线、移动监控设备等须停止监控设备运行的,应事先汇报调度室,制定专门的安全措施后方可进行,并由监控值班人员填写详实的传真,经领导审签后报县局监控中心。
最热监控故障报告书(模板16篇)篇十三
最热监控故障报告书(模板16篇)篇十四
为了执行《煤矿安全规程》,充分发挥监控系统对通风安全的作用,针对监控系统经常出现各种故障情况,特制定如下故障的.处理措施:
最热监控故障报告书(模板16篇)篇十五
1 、安全监测监控系统一旦发生故障,监控值班员应立即向值班领导报告,积极组织监控电工进行抢修,监控电工不能处理的,必须通知广达公司到现场进行检修,广达公司不能处理,必须立即联系厂家到现场解决,尽可能在短时间内恢复正常,发生故障超过1小时后得不到处理,应向上一级区监控中心报告;并做好故障发生的时间、地点、现象、原因以及处理办法和恢复正常的记录,留档备查。
2、网络出现故障要立即报告,积极组织维修,在尽可能短的时间内恢复正常,并将发生故障的时间、现象、原因等及处理办法、恢复时间等做好记录。
3、通信线路出现故障要立即与线路运营商取得联系,积极配合检修人员进行修复工作。
4、安全监控值班员平时要注意系统的运行状况,系统运行中的一切不正常状态都要一一记录在《监控设备故障报告登记表》中,做到有备可查,并及时报告值班领导。
一 、瓦斯监测监控系统一旦发生故障,瓦斯值班人员应立即向值班领导报告,积极组织厂家和系统维修人员进行抢修,尽可能在短时间内恢复正常,发生故障超过1小时后得不到处理,应向上一级调度机构报告;并做好故障发生的时间、地点、现象、原因以及处理办法和恢复正常的`记录,留档备查。
二、网络出现故障要立即报告,积极组织维修,在尽可能短的时间内恢复正常,并将发生故障的时间、现象、原因等及处理办法、恢复时间等做好记录。
三、通信线路出现故障要立即与线路运营商取得联系,积极配合检修人员进行修复工作。
四、瓦斯值班人员平时要注意系统的运行状况,系统运行中的一切不正常状态都要一一记录在《故障报告登记表》中,做到有备可查,并及时报告值班领导。
恒源煤炭有限责任公司大沟煤矿
2017年1月
最热监控故障报告书(模板16篇)篇十六
监控系统在完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,比较常见的有:系统不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想等等,特别是对于复杂和大型的监控工程项目来说,这些问题是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,以保证系统的正常运行。
1、电源不正确引发的设备故障。
电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线 路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。
2、由于某些设备的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、 性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种 情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。
3、设备或部件本身的质量问题
各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、 电动云 台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指 标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。
4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:
1)阻抗不匹配。
2)通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主 机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。 所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。
3)驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带 有报 警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、 长延时录像机等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分 割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主 机,又要驱动画面分割器的情况。
解决类似上述问题的方法之一是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分割器或视频切 换主机相对应连接,二是在没有报警接口箱的情况时,可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。
5、视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的 画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。
有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。
6、监视器上出现木纹状的干扰
这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原 因:
1)视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的 线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。由于产生上述 的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,因此这种故障原因在判断时要准确和慎重。只有当排除了其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。若真是电缆质 量问题,最好的办法当然是把所有的这种电缆全部换掉,换成符合要求的电缆,这是彻底解决问题的.最好办法。
2)由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干 扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。比如本电网 中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变 换装置等等,都会对电源产生污染。这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线ups供 电就基本上可以得到解决。
《监控系统中常见故障解决方法》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。