鉴于目前情况的紧迫性,特向全体师生员工发出本次通知。给大家推荐一些范文,希望能够提升大家的通知写作能力。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇一
建设工程施工安全隐患整改完成报告书监督备案号:编号:苏州建筑业安全监督站(安监机构):
接你单位2011年9月29日330008号《建设工程安全隐患整改通知书》,我单位立即组织整改,已将南环新村危旧房解危改造三号地块工程存在问题整改完毕,特此报告。
整改情况简述:
1、已明确安全监理岗位责任制。
2、已明确本工程危险源并制定安全监理控制点。
3、在接下来的监理工作中严格按照监理监检查制度进行现场安全检查。
4、对未闭合的通知已单进行了闭合。
总监理工程师(签字):监理单位(公章)。
建设单位意见:
项目负责人(签字):建设单位(公章)年月日。
苏州新区新世纪建设监理有限公司。
2011年9月30日。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇二
致:四川二滩建设咨询有限公司锦屏二级水电站拦河闸坝和进水口项目监理根据二滩建设监理《现场施工安全隐患整改通知单》(二滩建设锦监安全[2009]第001号)的文件要求,我部组织整改,现将整改内容汇报如下:
2、对进水口集渣平台的出渣,我部组织自卸车辆正在出渣,并要求石渣不得直接入江。
3、进水口防渗墙目前正在按照施工组织设计施工,修建沉浆池和冲浆沟,修建完成后将改进作业现场积水泥泞和造孔护壁泥浆直接下江的情况。
良好祝愿!
二oo九年二月一日。
主题词:现场。
安全隐患。
整改。
回复主。
送:二滩建设锦屏二级项目监理部。
打印:柯静。
校对:陈胜利。
签发:
印数:5份。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇三
xxx高速公路养护职责有限公司:
xx站以南、...以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxx带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:
一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。
二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。
三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、loom处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。
四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。所以要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。
五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行职责,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。
六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情景和恶劣天气情景下的保通工作。
望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。
特此通知。
签收人:xxx。
签收时间:20xx年x月xx日。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇四
经检查了解,你单位存在以下问题:
以上问题须采取相应措施,于月日前整改完成。
发出单位责任人(签字):
年月日接收单位责任人(签字):
年月日复查情况:
复查人(签字):
年月日第一联:存根重庆市建设工程施工安全管理总站监制。
经检查了解,你单位存在以下问题:
以上问题须采取相应措施,于月日前整改完成。
发出单位责任人(签字):
年月日接收单位责任人(签字):
你单位签发的隐患整改通知书安字第号,指出条隐患,现将整改结果报告如下:
责任人(签字):
年月日第三联:被通知单位或个人,必须按规定限期内整改,填好整改结果,送回发出单位。
重庆市建设工程施工安全管理总站监制。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇五
质量:
1、已把钢筋原材移至硬化的钢筋场地,并对半成品钢筋丝扣进行彩条布覆盖。
2、已对地下防水搭接粘接不牢的地方重新施工、粘接。
3、已对筏板钢筋上筋保护层厚度不匀的地方进行重新调整,并针对马凳筋规格和间距与方案不符,方案与施组不符问题对方案进行了调整。安全:
1、已对现场土层地面进行全面检查,对未覆盖部分进行了覆盖。
2、已联系车辆冲洗设备厂商,对其进行维修。
3、要求未进行硬化区域不得存放钢筋及半成品。
4、已按规范要求对木材存放区合理安放灭火器材。
5、已对现场开关箱及用电设备进行全面排查,规范临电设备。
6、现场二级箱直接连接设备已加合格可用的三级箱进行了整改。
7、已对开关箱周围进行清理,对积水进行了排出。
8、已对现场全部电缆进行了套管绝缘处理,并清除了现场积水。
9、现场已对不足1.2m栏杆进行更换,并加了密目网。
10、已在现场宣教中心及人防槽底设立了安全通道。机械:
1、已联系塔吊分包对现场塔式起重机底脚螺栓缺失问题进行了整改。
2、已对塔机进行了重复接地。
3、已对塔机主电缆与塔身之间进行了穿套管绝缘处理。
4、已联系塔吊分包对标准节混用问题进行了整改,要求进行更换。
5、已对塔机电机进行了加防护罩处理。
6、已对塔机损坏的防脱绳进行了更换。
7、已针对塔机变幅限位不全,回转限位没有,落钩限位没有问题要求塔吊分包进行了整改和增加。
8、已对塔机主缆进行了重新安装。
9、已对塔机照明及主电缆进行了绝缘防护。
10、对现场挖掘机、混凝土汽车泵、塔吊等设备增设了保养记录。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇六
,经查你公司存在以下问题:
1、特种设备(压力容器、起重机械设备等)安装施工过程资料不齐全,无特检报告。
2、进行的检查整改项目未落实整改,经几次检查发现的钢结构工程质量问题及要求整改完善的部位,目前仍未进行整改或整改未经过验收,且质监通报未回复。
3、工程观感质量差,异常是大部分钢结构防腐不合格或返锈现象极其严重,并污染建(构)筑物,建筑外观等施工质量差。
4、整个工程未进行或经过结构验收,重要的分部工程、隐蔽工程未进行验收。
5、联合储库钢梁系统,支撑系统和屋架系统连接方式不贴合图纸要求,吊车梁整改不贴合图纸和规范要求,存在安全隐患。粉库钢牛腿存在结构隐患,电动葫芦单轨梁制安未按图纸要求施工。
施工单位对以上问题,7日内拿来源理意见,填写处理意见上报本站备查,本站监督工程师依据处理意见随时进行监督抽查。
监督工程师:
监督站(公章):
日期
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇七
6幢2单元5—2号房业主/装修单位:
no:2016—002。
违章事项:
屋顶搭建雨棚问题。
物业公司意见请该房业主接此通知后根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第六条第一、二款,《成都市市容市貌管理暂行规定》第十六条第八款以及《都市美丽洲房屋装修管理制度》第四条,《都市美丽洲业主临时公约》第五条第十八款之相关规定,于本日内停工整改。
物业公司签章:
经办人:xx。
日期:20xx年x月xx日
签收人:xx。
日期:20xx年x月xx日
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇八
十房高速公路建设指挥部:
2012年4月18日,省质监局对我标段进行了质量安全综合督查,指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后,我部针对质监局检查中提出的问题,我项目部进行了认真的分析和总结,并于4月19日召开专项整改工作例会,传达了工程质量安全检查情况,提出整改要求,拟定了逐条整改措施和方法;同时,着力完善质量安全管理办法,强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下:
一、管理措施的完善。
1、加强质量安全意识和管理责任心:经过对本次检查存在的问题的分析总结,我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系,工作粗枝大叶,敷衍了事的现象很多;对此,我部同时,梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责,调整了部分管理人员,定岗定责,明确要求,举一反三,同时要求管理人员提高责任意识,加强技术学习,避免以后再出现类似的问题。
2、重点落实三级自检体系,加大对施工现场的自检频率,自检时发现施工现场存在质量安全问题或隐患的,加大整改力度,告知并指导现场施工人员,由现场质检工程师或安全员督促整改,质量安全负责人监督。同时严格奖惩,对违反规定,玩忽职守,严格追究。
3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力,提高管理的工作水平,我标将加大培训学习的力度,主要培训内容有:质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。
展情况,制定防治措施,提前要求施工现场积极做好事前控制,严格贯彻要求,控制好每道工序,确保工程分项的质量控制;同时,排查施工现场安全隐患,完善桥梁上部施工专项方案。
二、质量管理内业存在的问题整改:
1、自检体系内缺少一名质检工程师的问题。
整改情况:已重新上报增加一名具有专业资质的质检工程师。(附件)。
2、资料签字与质保体系内人员不符。
整改情况:对现场质检人员更新情况及时反映在质保体系内,对人员职责分工明确,纠正签认错误。
3、资料管理不完善。
整改情况:健全项目档案管理制度,规范资料收集整理,提高档案管理人员责任心,确保内业资料收集规整的及时性、准确性和完整性。
4、三级技术交底技术指导不到位。
整改情况:对技术交底的编写进行细化,使话语简单明了,技术指导规范详细。突出工人施工中所需要控制的技术要点,进行现场详细讲解。(如具体尺寸、形状、间距和数量等)。
三、质量管理外业存在的问题整改:
1、部分梁场混凝土养生资源不足,养生覆盖不全。
整改情况:调整梁端堵头模板,根据1#筋与1’筋之间根据钢筋间距尺寸,模内加装1cm厚齿型弹性橡胶皮垫,外侧用齿型钢板及齿型橡胶皮垫用小螺丝固定进行封堵,齿模再用木楔子卡死。在端模两侧和侧模相接处加装固定1cm厚橡胶皮垫,对模板预留钢筋位置接缝不严密处再采用泡沫胶密封,对拉螺栓进行检查,杜绝梁板接缝不严实。(附照片)。
3、孤山2#桥梁板安装中的问题。
整改情况:对孤山2#桥已安装的梁板及时进行横向钢筋的连接固定,保证梁板的整体安全稳定;纠正梁板错误梁板编号,同时规范安装顺序,要求准确标识梁板编号,严格按照梁板安装时的计划编号进行有序安装,记录现场安装情况;对横向连接钢筋按设计已进行补焊,确保焊缝饱满符合要求。
4、钢筋加工棚内的标示标牌缺失的问题。
5、集料标示牌与实验记录误差的问题。
整改情况:已核对改正,同时要求加强现场试验员对材料标示更新的及时性,对集料仓内的标示牌数据与实验台账数据确保一致。
三、试验室管理存在的问题整改。
2、缺少桥梁专业试验检测的问题。
整改情况:现有一名桥梁专业的试验员,另外已向母体试验室申请增加桥梁专业试验检测工程师。
3、外委台账登记未与实际相对应,不满足频率的问题整改情况:在今后的工作中对外委材料的送检频率及批次的对应,仔细核对,满足规范要求。
4、试验报告签字人与资料填写人字迹不一致的问题整改情况:在今后的工作中做到分工明确,杜绝代签现象。
四、安全管理内业存在的问题整改。
做到全面细致,对其拥有的证件换证等信息做到清楚明晰,及时督促其培训和换证等,有效地减少了劳动风险;并深入协作队伍加强安全教育培训工作,包括施工作业区、生活区,涵盖其亲属工友等,使其了解安全知识,了解到安全的责任与全民参与的重要性。重点针对高空作业、用电管理等特种作业工种具体的安全要求和措施,发现问题,以问题为例认真细致地讲解。
3、安全施工日志记录不完整,隐患整改通知过于简单的问题整改情况:安全日志记录增加了每日检查的隐患内容和需要整改的隐患内容,做到有查必有整改,有整改必有回复的闭合系统。整改隐患通知书对于经常性发生的违章违规生产行为,尽量在现场予以口头整改,即现场立即整改,如安全帽安全带之类,应现场立即纠正这种危险行为。
4、特种设备设备试吊记录和操作人员签字不全的问题整改情况:特种设备试吊时,现场必须有特种人员操作者在场,施工队必须实行“逐级管理、逐级负责、逐级考核”的管理模式。相关人员按照各自职责和权限,调动各级管理(操作)人员的积极性,及时和正确的履行其职责,确保特种设备处于良好的状态。另外,特种设备操作人员在使用此设备前,必须经使用单位进行安全教育和培训后,具备必要的特种设备安全作业知识后方可操作。
五、安全管理外业存在的问题整改。
1、龙门吊钩无保险装置的问题。
整改情况:已对全部龙门吊进行检查,对吊钩无保险装置的中天路桥有限公司。
吊钩已按要求装上保险装置。(附照片)。
2、氧气、乙炔瓶未按规定存放的问题。
整改情况:对仓库内存放的氧气、乙炔瓶按照安全距离要求进行分开存放。(附照片)。
4、对1#梁厂水泵使用花线的问题。
整改情况:对此处不符合要求的线缆已进行拆除更换合格线缆。
5、张拉挡板不符合防护要求的问题。
整改情况:已重新加工张拉挡板,采用5mm厚钢板加厚木板双层防护。(附照片)。
7、孤山2#桥左幅右侧防护的问题。
整改情况:已对孤2桥全面加装防护网。并且排查其他桥梁对缺失的安全防护网进行补装。(附照片)。
中天路桥十房高速三标项经部。
2012年4月28日。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇九
xx镇人民****:
根据有关资料及检查情况分析,你镇存在以下主要问题:
主汛前必须加固好不达标圩堤,计长1。5公里。同时,加固好河沿线9处及其它圩区圩堤险工险段16处。
2、16座病闸和部分站需尽快加固维修到位,重点加固好15座病险闸站。
3、未完工的在建工程需迅速筹集资金,尽快完成,并落实好安全度汛措施。
上述存在问题,是你镇今年安全度汛的重大隐患,希你们接本通知后,对涉防工程认真组织回头看,采取切实有效措施,迅速整改到位,确保安全度汛。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇十
经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:
事由:于20xx年4月6日你同已进行xx厂房层二层模板支撑搭设工作;
该支撑高度为5。5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。
我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,心得体会范文加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。
由于考虑到问题的重要性,我司向你司郑重要求;
你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。
如你司坚持在没有整改的情况下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。
希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的责任心!
限于20xx年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。
x局。
20xx年x月x日。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇十一
6幢2单元5—2号房业主/装修单位:
no:—002。
违章事项:
屋顶搭建雨棚问题。
物业公司意见请该房业主接此通知后根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第六条第一、二款,《成都市市容市貌管理暂行规定》第十六条第八款以及《都市美丽洲房屋装修管理制度》第四条,《都市美丽洲业主临时公约》第五条第十八款之相关规定,于本日内停工整改。
物业公司签章:
经办人:xx。
日期:20xx年x月xx日
整改单位/业主签收。
签收人:xx。
日期:20xx年x月xx日
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇十二
1、施工单位将7月6日事件过程原因及时上报。做到事故未调查清楚不放过。
2、拆模方需改进,制定针对性强、符合现场切实可行方案,现场严格按方案施工。
3、做好高风险作业防护工作:1)、外架作业生命线必须拉设牢固,工人作业一步一挂。2)、外架内侧搭设拦腰横杆,3)、钢构吊装安全防护。4)、临边洞口、机械触电等做好防护。
4、针对7月6日事件,对工人进行不少于两次现场教育。做到工人没受到教育不放过。
5、施工单位需回复2017年业主下发的整改内容。
6、高风险作业视频,应实事求是,不得只片面上报,应全面汇报。
7、要求施工单位管理人员与工人上下班时间同步。
8、施工现场封闭式施工:1)、大门无车辆出入时应关闭,虹膜系统必须采用起来,考勤必须真实。3)、施工现场监控视频要连接至个负责人手机上。
9、监理已下达停工令,现场未按要求及时停止作业,问责相关人员并按合同要求处罚责任人。
10、明确规则:1)、违规处罚到个人,2)、隐患未按规定时间整改完成进行处罚。3)、未及时按合同要求进行处罚的,对责任人进行处罚。
12、今后例会及相关重要管理会议,劳务分包单位负责人必须参会。
13、今后各项技术交底,除了广东省建筑施工安全管理资料标准版内容外,必须增加业主方对针对现场针对性内容,包括工序、安全风险、防范措施等。
以上问题1到9作为业主要求的复工条件,要求你方三天内整改完成并通过业主单位复查,复查合格后申请复工。
*****项目管理有限公司。
2018.7.7.
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇十三
巡视工地,发现以下问题:
你单位在铺筑工业路k0+330—k0+430段水泥稳定碎石二层水稳时,车辆透过此段第一层水稳出现大面积车辙轮迹,最深处达10cm以上,且第一层水稳碾压后出现明显轮迹,根本原因是你单位水泥中含水量过大导致。在前期摊铺中我监理组多次向你单位要求严控含水量。现我监理组就此事向业主汇报,在征得业主同意且授权下,处理意见如下:
1.对你单位进行五万元人民币罚款;
2.对你单位在洋河新城内进行通报批评;
3.如下次在发生类似状况,你单位将做清场处理;
4.此段水稳碎石基层,在7d后进行现场取芯,如不成型,作返工处理。
望你单位在接到此通知单后立即整改,加强内部技术交底及现场控制。于20___年____月____日前将此罚款额交新城管委会财务专用账户,负责将加倍处罚。
项目监理机构(章):_______。
专业监理工程师:_______。
总监理工程师:_______。
日期:20___年____月____日
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇十四
xx省...建设有限公司施工项目部:
201x年x月x日在新区环路k0+200~k0+240段,工程施工现场发现存在回填材料含泥量过大、压实度不够质量缺陷,请你方立即停工进行整改,并将整改结果于201x年x月xx日报回我方,经复查合格后方可继续施工。
附件:质量缺陷具体情景(现场照片)。
监理项目部(章):
专业监理工程师:
总监理工程师:
日期:201x年x月xx日
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇十五
________有限公司:
由贵公司开发,北京国科天创设计院设计,江西中辉建筑工程有限公司承建,九江石化工程建设监理有限责任公司监理的鄱湖国际御水湾人防工程(面积:3000㎡,质监编号:20xxg051)。____年____月____日我站质监人员对该工程的.竣工验收进行了监督核查。发现项目建设存在以下问题:
一、质量行为与质量控制资料问题:
1、项目人防专业监理“人证不合一”,项目总监注册为孙军,但日常质监核查及验收从未到场;现场监理人员为曹银西、吴集文,二人无人防工程监理资格。
2、项目日常质量验收评定资料未按《人防工程质量检验评定标准》(rfj01—20xx)实施,现使用的质量控制表格不规范不标准。
3、项目施工检验评定隐蔽资料未见,项目监理资料未提供。
4、项目使用防水材料进场检测未按规定比例抽检。
5、项目过程建设中九江质监组下发的质量问题整改单未整改落实,且项目施工及监理单位虚假整改虚假回复。
二、工程实体质量问题:
1、1—2、1—3口部密闭墙体、相连防护单元封堵框端密闭墙体对拉螺杆采用pvc套管,违反人防工程施工及验收规范强规6.2.1规定。
2、防爆呼唤按钮埋设在人防清洁区内侧,未按图施工。
3、1—23/1—24轴防护密闭门被楼梯平台挡住无法正常安装开启,影响平时使用。
4、平时通风井水平封堵牛腿未按图施工。
5、后浇带穿越防护单元之间封堵,且未按设计要求提前拆除底撑导致顶板梁板结构形成悬臂不稳定状态,存在安全隐患违反人防工程施工及验收规范强规6.2.6规定。
6、平时水电管线进出未按图施工预埋套管,违反人防工程施工及验收规范强规10.1.1规定。
上述问题要求项目施工、设计单位出具整改方案报我站审核,按整改方案实施。
以上问题要求建设单位督促参建各方对工程进行全面检查,对发现的问题抓紧落实整改,经监理单位检查合格后拍照并形成书面整改回复单报我站进行复查。
针对项目建设未按有关人防工程建设规定及技术规范标准实施,存在上述严重质量行为、质控资料及实体质量问题,我站按照有关规定对项目施工单位、监理单位及孙军总监理工程师各进行不良行为处罚一次。
____年____月____日。
文档为doc格式。
最新整改通知单的回复单(模板16篇)篇十六
致:曹县建筑工程管理局市场办:
工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。
整改情况简述:
1:施工许可证及相关手续正在办理;2:施工现场临时用电已整改完毕;3:现场试块按照标准留置。
附:有关整改资料。
份。
建设单位(盖章):监理单位(盖章):年月日年月日。
施工单位(盖章)年月。
日
建设工程质量整改报告。
监督机构名称曹县建设工程质量监督站:
根据你单位2014年12月11日发出的编号。
《建设工程质量整改(隐患)通知书》的要求,对绿洲国际花园1#楼工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。
整改情况简述:
1、外墙砖缝已处理;
2、窗户按照规范要求进行整改和更换;
4、空调板栏杆已按要求加固安装;5、110排水管安装阻火圈;
6、排烟道已安装止闸阀;
7、进户门、防火门周边打胶已整改,燃气管套管消防套管已重新安装。
现已按该方案处理完成了整改工作并自检合格。附:有关整改资料。
份。
建设单位项目负责人:总监理工程师:施工单位项目负责人:
建设单位(盖章):监理单位(盖章):施工单位(盖章)。
年月日年月日年月。
日
注:本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。
填写说明:
2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕的监理确认意见,并作为附件;
3、涉及到实体质量内容的需经总监理工程师(建设单位项目负责人)签字认可;
4、涉及行为质量内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖单位公章。
建设工程质量整改报告。
监督机构名称曹县建设工程质量监督站:
根据你单位2014年02月25日发出的编号。
《建设工程质量整改(隐患)通知书》的要求,对绿洲国际花园1#楼、2#楼工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。
整改情况简述:
份。
建设单位项目负责人:总监理工程师:施工单位项目负责人:
建设单位(盖章):监理单位(盖章):施工单位(盖章)。
年月日年月日年月。
日
注:本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。
填写说明:
2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕的监理确认意见,并作为附件;
3、涉及到实体质量内容的需经总监理工程师(建设单位项目负责人)签字认可;
4、涉及行为质量内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖单位公章。