热门工程通知单回复(案例14篇)篇一
xx省...建设有限公司施工项目部:
201x年x月x日在新区环路k0+200~k0+240段,工程施工现场发现存在回填材料含泥量过大、压实度不够质量缺陷,请你方立即停工进行整改,并将整改结果于201x年x月xx日报回我方,经复查合格后方可继续施工。
附件:质量缺陷具体情景(现场照片)。
监理项目部(章):
专业监理工程师:
总监理工程师:
日期:201x年x月xx日
热门工程通知单回复(案例14篇)篇二
编号:
项目经理:
东利脚手架。
负责人:
专职安全员:
日期:
检查部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患。
整改资料:
1、xx一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。
2、xx北立面剪刀支撑钢管搭接不贴合规范要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件不足等)。
3、xx临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。
4、xx北立面脚手架个别部位缺少扣件,个别部位扣件紧固不牢,墙支撑连接件数量不足。
5、xx院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按规范要求搭设双层防护顶棚。
6、xx酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线捆绑固定,存在安全隐患。
7、xx酒吧位置悬挑脚手架,应监理单位要求201x年x月x日之前拆除完成,否则无法恢复现场施工。
8、xx西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设间距不紧密,跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定,存在必须安全隐患。
9、xx西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后,出现松动,部分已开线,影响我司现场礼貌施工形象,责令2013年6月4日之前维护完成。附:现场相片(10张)。
负责人签字:
专职安全员签字:
项目经理签字:
201x年x月x日。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇三
6幢2单元5—2号房业主/装修单位:
no:—002。
违章事项:
屋顶搭建雨棚问题。
物业公司意见请该房业主接此通知后根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第六条第一、二款,《成都市市容市貌管理暂行规定》第十六条第八款以及《都市美丽洲房屋装修管理制度》第四条,《都市美丽洲业主临时公约》第五条第十八款之相关规定,于本日内停工整改。
物业公司签章:
经办人:xx。
日期:20xx年x月xx日
整改单位/业主签收。
签收人:xx。
日期:20xx年x月xx日
热门工程通知单回复(案例14篇)篇四
项目部巡视人员发现房建施工区存在如下问题:
1、南门及西门区防撞岛门区大板,a#a#地磅基础等单体有外表(缺棱掉角棱角不直翘曲不平飞边凸肋等)外形(构件表面麻面掉皮起砂沾污等)缺陷的混凝土构件至今仍未修补。对上述单体有缺陷的混凝土构件请抓紧组织人员进行修补。此项工作月号前完成。
2、污水处理用房顶板钢筋绑扎没有限位钢筋,多处被踩塌腰。增设限位钢筋,确保顶板底部和顶部钢筋距离,对塌腰处增设马镫支垫。此项工作月号前完。
3、理货楼污水处理用房脚手架搭设竖向支撑倾斜,存在安全隐患。对不贴合规范及施工方案的立杆进行拆除,按规范和施工方案要求重新搭设。此项工作月号前完成。
4、消防水池蓄水池西侧外壁卷材防水部分有破损。对破损的防水卷材按图纸及规范要求修复,并做好成品保护。此项工作月号前完成。
5、理货楼底层柱钢筋焊接焊渣未敲。按要求对焊渣经行敲除清理,此项工作月号前完成。
6、钢筋绑扎部分铅丝头长度超限。对铅丝头长度超限的钢筋绑扎区块派专人裁剪,确保铅丝头富裕长度小于px且严禁伸入保护层。此项工作月号前完。
望该区加强施工质量管理,对上述问题在要求时间内及时整改,现场技术人员验收合格后再进行下道工序。如再发生此种状况,项目部将根据规定给予重罚,不贴合图纸及规范要求的,不予以计量。
xx项目经理部。
2018年3月19日。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇五
江苏省国土资源厅、财政厅:。
盐城东台市土地整治示范项目是江苏省15个土地整治示范项目之一,项目建设规模为3721.7466公顷,项目实施后新增耕地122.6256公顷,苏财建[20__]105号、苏财建[20__]313号文件批复下达经费13617万元。
在项目实施过程中,项目承担单位通过优化工程设计,合理制定实施方案,按照批准的规划方案基本完成了主体工程建设任务。为进一步提升项目形象,满足项目区农业产业结构调整的需要,充分发挥项目效益,给项目区群众带来更多的实惠,根据省国土厅、财政厅《关于加强省以上投资土地整治项目规划设计变更管理的通知》要求,在项目建设规模不变化,新增耕地面积不减少,下达资金不突破的前提下,经广泛听取项目区干群意见,组织设计、施工、监理等各方相关人员到现场实地调查论证,拟对部分工程建设内容予以调整,具体调整事项详见项目初步设计变更方案。
以上请示,祈请批准。
东台市国土资源局东台市财政局。
20__年1月5日。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇六
市直各学校关工委:
经研究,定于元月29日(周四)召开市直学校关工委20xx年年终总结会议。现将有关事项通知如下:
一、出席人员:
市直各学校关工委常务副主任、秘书长各1人。
二、会议内容:
2、对市直各学校关工委20xx年工作目标完成情况进行互评打分。
3、传达全省教育系统关工委20xx年度工作会议精神。
三、时间地点:
出席会议人员于1月29日上午8:30前到市装备中心会议室报到、开会。
四、其它。
1、市直各学校向我委秘书处提供25份20__字以内的发言提纲材料。
2、市直各学校向我委秘书处提供25份《xx市20xx年度市直学校关心下一代工作目标考核评分表》(见教关委〔20xx〕7号文件的附件)。
专此通知。
xx市教育局关工委。
20xx年1月23日。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇七
热门工程通知单回复(案例14篇)篇八
编号:监督申报号:。
你单位的工程,经我站年月日监督检查,发现存在以下较严重质量问题:
2、
3、
4、
5、
6、
上述质量问题有可能对结构安全、耐久性、环境质量和主要使用功能产生不良影响,现责成你单位于年月日前整改完毕,单位检查合格并签署意见后,将整改结果书面报我站。
监督组长:。
签发人:兰州市建设工程质量监督站。
整改单位签收人:年月日。
备注:。
1、整改完成后,由责任单位向质监站报送《建设工程质量整改结果报告》。
2、本通知书一式四份,建设、监理、施工、质监站各一份。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇九
巡视工地,发现以下问题:
你单位在铺筑工业路k0+330—k0+430段水泥稳定碎石二层水稳时,车辆透过此段第一层水稳出现大面积车辙轮迹,最深处达10cm以上,且第一层水稳碾压后出现明显轮迹,根本原因是你单位水泥中含水量过大导致。在前期摊铺中我监理组多次向你单位要求严控含水量。现我监理组就此事向业主汇报,在征得业主同意且授权下,处理意见如下:
1.对你单位进行五万元人民币罚款;
2.对你单位在洋河新城内进行通报批评;
3.如下次在发生类似状况,你单位将做清场处理;
4.此段水稳碎石基层,在7d后进行现场取芯,如不成型,作返工处理。
望你单位在接到此通知单后立即整改,加强内部技术交底及现场控制。于20___年____月____日前将此罚款额交新城管委会财务专用账户,负责将加倍处罚。
项目监理机构(章):_______。
专业监理工程师:_______。
总监理工程师:_______。
日期:20___年____月____日
热门工程通知单回复(案例14篇)篇十
编号:
____________班组:____________同志:你队于_________年月日在施工现场违返下列规定:
根据项目部规章制度,现决定对你队进行元罚款。
开单人:___________年月日;。
被罚当事人:__________年月日。
安全总监:___________年月日;。
执行经理:__________年月日。
说明:本通知单一式四份,开单人(责任工程师或主管负责人)、安全部、财务部、班组长各存一份。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇十一
致:
你公司施工的工程,经我司检查发现在工程质量、进度或安全文明施工等方面存在以下问题:
根据《施工现场管理细则》,我司决定对你公司处以元的`罚款,人民币(大写):元。此费用将从你公司当月工程款中扣除。望你公司在以后的施工中吸取教训,加强管理,杜绝此类问题的发生。
特此通知!
深××地产有限公司。
注:对本通知如有疑义,请在12小时内以书面形式反馈我司设计工程部,否则按此通知执行。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇十二
质量:
1、已把钢筋原材移至硬化的钢筋场地,并对半成品钢筋丝扣进行彩条布覆盖。
2、已对地下防水搭接粘接不牢的地方重新施工、粘接。
3、已对筏板钢筋上筋保护层厚度不匀的地方进行重新调整,并针对马凳筋规格和间距与方案不符,方案与施组不符问题对方案进行了调整。安全:
1、已对现场土层地面进行全面检查,对未覆盖部分进行了覆盖。
2、已联系车辆冲洗设备厂商,对其进行维修。
3、要求未进行硬化区域不得存放钢筋及半成品。
4、已按规范要求对木材存放区合理安放灭火器材。
5、已对现场开关箱及用电设备进行全面排查,规范临电设备。
6、现场二级箱直接连接设备已加合格可用的三级箱进行了整改。
7、已对开关箱周围进行清理,对积水进行了排出。
8、已对现场全部电缆进行了套管绝缘处理,并清除了现场积水。
9、现场已对不足1.2m栏杆进行更换,并加了密目网。
10、已在现场宣教中心及人防槽底设立了安全通道。机械:
1、已联系塔吊分包对现场塔式起重机底脚螺栓缺失问题进行了整改。
2、已对塔机进行了重复接地。
3、已对塔机主电缆与塔身之间进行了穿套管绝缘处理。
4、已联系塔吊分包对标准节混用问题进行了整改,要求进行更换。
5、已对塔机电机进行了加防护罩处理。
6、已对塔机损坏的防脱绳进行了更换。
7、已针对塔机变幅限位不全,回转限位没有,落钩限位没有问题要求塔吊分包进行了整改和增加。
8、已对塔机主缆进行了重新安装。
9、已对塔机照明及主电缆进行了绝缘防护。
10、对现场挖掘机、混凝土汽车泵、塔吊等设备增设了保养记录。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇十三
致:
你公司施工的工程,经我司检查发现在工程质量、进度或安全文明施工等方面存在以下问题:
根据《施工现场管理细则》,我司决定对你公司处以元的罚款,人民币(大写):元。此费用将从你公司当月工程款中扣除。望你公司在以后的`施工中吸取教训,加强管理,杜绝此类问题的发生。
注:对本通知如有疑义,请在12小时内以书面形式反馈我司设计工程部,否则按此通知执行。
深××地产有限公司。
热门工程通知单回复(案例14篇)篇十四
编号:
项目经理:
东利脚手架。
负责人:
专职安全员:
日期:
检查部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患。
1、一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。
2、北立面剪刀支撑钢管搭接不符合规范要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件不足等)。
3、临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。
4、北立面脚手架个别部位缺少扣件,个别部位扣件紧固不牢,墙支撑连接件数量不足。
5、xx院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按规范要求搭设双层防护顶棚。
6、酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线捆绑固定,存在安全隐患。
7、酒吧位置悬挑脚手架,应监理单位要求201x年x月x日之前拆除完成,否则无法恢复现场施工。
8、西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设间距不紧密,跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定,存在一定安全隐患。
9、西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后,出现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令20__年6月4日之前维护完成。附:现场相片(10张)。
负责人签字:
专职安全员签字:
项目经理签字:
201x年x月x日。