最优机房施工方案大全(20篇)

时间:2024-12-25 作者:文轩

9.施工中需要进行工程监理和验收,确保工程符合相关标准和要求。施工是指在建筑工程或其他工程中进行实际操作和建造的过程。在施工过程中需要准备好所需要的材料和设备,确保施工的顺利进行。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?以下是小编为大家收集的施工范例,供大家参考,希望对大家有所帮助。

最优机房施工方案大全(20篇)篇一

为了保障审计厅信息系统的稳定运行,保证网络系统的安全,特制定本机房巡检制度。

一、定期巡检。

1.机房实行定期巡检制度。

2.维护人员必须保证每天对机房巡检两次,确保上班时和下班之后机房设备运行正常。

3.按要求认真填写《机房巡检记录表》,并进行妥善保存。

4.上班时间要集中精力,坚守岗位,不得借故离岗。

1.认真履行岗位职责,按照《日常巡检内容》进行巡检。

2.实时监测网络运行状态,发现异常情况,应及时处理,并及时上报相关领导或者负责人。

3.上班时间内发现故障,应及时快速地予以处理,并填报故障记录;情况比较严重的,应及时上报相关领导或领导人。

4.未经相关领导批准,不得任意改变系统设备工作状态或关闭设备,不得随意切断用户网络线路。

5.如遇电源变化,气候恶劣等情况时,应加强巡检,发现异常情况及时与相关人员联系。

查。

7.维护人员必须及时、准确、完整地填写巡检记录和故障处理记录。

8.严格遵守机房巡检制度和安全保密的相关制度。

最优机房施工方案大全(20篇)篇二

整个机房的验收分为隐蔽工程、分项工程与竣工工程三个步骤进行。

1)布线安装中的线管预埋、直埋电缆、接地及线缆的敷设等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真办好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

2)分项工程验收。

在分项工程完工后,由业主同设计单位进行分项验收;有些工程需申报当地相应的主管部门进行验收。

3)竣工验收。

竣工验收是对整个机房工程的综合性验收。

工程的验收应以各行业相关的验收的标准及规范进行验收,其质量所达到的等级标准也应以各行业相关标准及规范来衡量。

最优机房施工方案大全(20篇)篇三

金属面油漆的操作方法和一般油漆操作方法基本相同。操作程序不外乎底层除锈.刷防锈漆和面漆等。根据规范其主要工序见表7~3。现将金属面油漆的有关要点分述如下:。

底层除锈的有关知识可参阅第五章第二节金属基层涂漆前的处理部分。金属底层除锈一般采用手工方法,但采用机械喷砂除锈。喷砂法是指把以石英砂为主体的砂用高压空气向金属面喷射,靠它们的冲击和摩擦而去锈。而且在除锈的同时也除去了油的成分,所以也具有脱脂作用。这种方法除锈效果好,还能用于复杂形状的物件。

金属构件在工厂制成后应预先刷一遍防锈漆。运至工地后,如放置时间较长已有部分出现剥落生锈,则需再刷一遍防锈漆,如剥落生锈的情况不多时局部修补即可。

对于镀锌铁板或铝合金,虽难以生锈,但因表面有光泽时附着力差,因此除去脏物和附着物后,应涂刷底衬涂料,或置于室外1~2个月使锌面风化。

刷防锈漆时金属表面必须干燥,如有水汽凝聚必须擦干后再涂刷。门窗及细小结构零件可用1.5英寸或2英寸油刷涂刷,面积较大的可用0.5英寸的油刷涂刷。防锈漆一定要刷满刷匀。小件金属制品花样复杂的可采取两人合作的办法操作,一人用棉纱蘸漆揩擦,一人用油刷理通。但要注意保持棉纱清洁。零碎的棉纱头不能沾在油漆过的物面上。

钢门窗高度超过4米以上的部分,要在脚手架未拆除时在架上进行油漆。高空作业时要系上安全带。

对于钢结构中不易刷到的缝隙处(如角钢相背拼合的屋架等),应在装配前将拼合的缝隙处除锈和涂漆,但铆钉孔内不可涂入油漆,以免铆接后钉眼中夹有渣滓。

防锈漆干后(约24钟头)用石膏油腻子嵌补拼接不平处。嵌补面积较大时,可在腻子中加入适量厚漆或红丹粉,以增加腻子的干硬性。干后需再打磨清扫。

为使金属面的油漆能有较好的附着力,延长油漆的使用期和避免金属生锈腐蚀,在防锈漆上再涂一层磷化底漆。

磷化底漆由两部分组成,一部分是底漆,另一部分是磷化液。使用前将两部分混合均匀,其比例为每4份底漆加1份磷化液。磷化液不是溶剂,用量不能随意增减。

调配时首先要将底漆彻底搅和均匀,再将其倒入非金属容器内,一面搅拌,一面逐渐加入磷化液,加完搅匀后放置30分后使用,必须在12钟头内用完,不宜放置时间过长,以免胶凝成冻造成浪费。

涂刷时以薄为宜,不能涂刷太厚。漆稠可以加稀,稀料可用3份乙醇(96%以上)与1份丁醇混合的稀释剂。乙醇、丁醇的含水量不能太大,否则漆膜易泛白,影响效果。

施工场所要求干燥,如湿度太高,漆膜易发白。

磷化底漆涂刷两钟头后,就可以涂刷其它底漆和面漆。

磷化液的配比:工业磷酸70份,一般氧化锌5份,丁醇5份,乙醇10份,清水10份。

如金属物面上不涂刷磷化底漆,也可单涂一层磷化液来处理,即在配好的磷化液中加入50%的清水搅拌均匀后,就可涂刷。

一般情况下,涂刷后24钟头就可用清水冲洗和用毛板刷除去表面的磷化剩余物。待其干燥后进行外观检查,如金属表面生成一种灰褐色的均匀磷化膜,就达到了磷化要求。

刷铅油的方法与要求和刷防锈漆相同。黑白铁皮制品、各种管子、暖气片等。可在工厂进行到刷好铅油这道工序,安装后再涂刷后面层油漆。

一般金属构件只要在面上打磨平整,清扫干净即可刷油。但要注意操作次序,先从上部难刷之处开始,构件的周面都要刷满、刷匀。金属构件刷面较多,常有漏刷现象发生,因此,一个构件刷后要反复观察是否有漏刷现象。

刷好防锈漆和底漆的钢门窗在刷后一遍漆前应将玻璃安装完毕,并抹好油灰,窗子里面的底灰也应修补平整,整个门窗经打磨清扫后才能刷调合漆。钢门窗上的小五金件不需油漆,沾上的要及时揩掉。抹好的油灰面也要刷油,但不能把油灰面刷毛。

注:。

1.薄钢板屋面、檐沟、水落管、泛水等施涂涂料,可不刮腻子。施涂防锈涂料不得少于两遍。

2.高级涂料做磨退时,应用醇酸树脂施涂,并根据涂膜厚度增加1~3遍涂料和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。

3.金属构件和半成品安装前,应检查防锈涂料有无损坏,损坏处应补刷。

4.钢结构施涂涂料,应符合《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。

金属面油漆,按平方米(m2)或吨(t)计算,采用系数工程量,按油漆种类套用定额项目.

(1)按单层钢门窗项目,计算工程量系数(多面涂刷按单面计算工程量):。

(2)按其他油漆面项目,计算工程量的系数:。

(3)按平板屋面镀锌皮面(涂刷磷化、锌黄底漆)项目,计算工程量的系数(单面涂刷按单面计算工程量):。

(4)按过氯乙烯防腐漆项目,计算工程量不考虑系数,直接套用相应项目.

上面就是给大家介绍的有关金属面油漆施工方案以及金属面油漆工程量如何计算的全部知识,金属油漆在市场上有很多种不一样的品牌,在选购的时候,可以先去市场上做一个了解,然后在选购适合和质量好的金属油漆。

最优机房施工方案大全(20篇)篇四

1、在刷油漆前对需涂刷部分进行清理浮尘处理。

2、刷调和漆两遍,分蓝、白二色,25米分6节,每节刷4.16米。

1、安装包箍。

包箍用材50×5的扁铁;在地面应按照烟囱25段的周长和高度制作包箍和竖筋,安装到烟囱上应看起来等称、美观。

安装时采用高空悬挂式作业,包箍的两端用16ф的螺丝紧固;螺丝必须拧的牢固。

2、安装避雷系统。

安装避雷针2支、避雷线并接地。

3、爬梯;包箍;避雷针、线防腐。

刷防锈漆两遍;每个结构死角涂刷到位。

1、拆除包箍。

采用高空悬挂式作业,抛弃时应注意,应扔在无人无物的空地上。

2、安装包箍。

包箍用材50×5的扁铁;在地面应按照原烟囱10道包箍的位置周长和高度制作,并安装到原位。

安装时采用高空悬挂式作业,包箍的两端用16ф的螺丝紧固;螺丝必须拧的牢固。

3、安装避雷系统。

安装避雷针2支、避雷线并接地。

4、爬梯;包箍;避雷针、线防腐。

刷防锈漆两遍;每个结构死角涂刷到位。

一、施工人员进场施工要服从甲方各项目规章制度。

二、高空作业严格执行高空作业操作规程。

三、悬吊作业必须附加双保险。

四、作业前对棕绳、滑轮做荷载测试。

五、高空使用工具、材料在吊装使用中应严格按规定固定,绝对保证不发生坠落。

六、施工区域禁止行人通过;禁止行留并派专人监护。

最优机房施工方案大全(20篇)篇五

为了公司信息化工作有序、正常的开展,保障机房设备与软件系统的安全、稳定、高效运行,就公司机房管理制订以下管理办法。

二、机房人员与出入管理。

1)机房必须设置专人管理,并建立机房出入登记制度。未经批准,严禁非机房工作人员随意无故地进入机房作业。

2)非机房人员如因工作需要进入机房作业的,应该经所在单位责任人批准并认真填写登记表后方可进入机房开展相关工作。机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

3)工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

4)任何人不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品进入机房。

5)未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、保安密码等物品和信息外借或透露给其它人员,同时有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。

6)绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

7)出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时,机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关的事件。

三、机房设备与环境管理。

1)机房管理员应统一管理机房设备,并完整保存计算机及其相关设备的驱动程。

序、保修卡及重要随机文件。

2)路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机1。

房内,非机房专职人员不得自行配置或更换,更不能挪作它用。

3)机房设备的报废应经相关专职人员鉴定和公司领导批准后方可申请报废。机。

房设备的添置应由机房管理员申请并经公司领导批准后方可办理。

4)计算机房应保持清洁、卫生,并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)。

5)机房管理员应对网络安全及其所涉及的服务器各种帐号严格保密。同时应对。

网络数据流量情况进行监控,从中检测出攻击行为并给予应对处理。

6)机房管理员应对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生。

成、变更、泄露、丢失及破坏。网络管理人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁程序方面进行实时修正。

7)机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动,机房工作人员应保。

持机房安静。

8)每日对机房环境进行清洁,以保持机房整洁;每周进行一次大清扫,对机器。

设备吸尘清洁。

四、数据保密与备份管理。

1)根据数据的保密规定和用途,机房管理员应确定使用人员的存取权限、存取。

方式和审批手续。

2)任何人员未经批准严禁泄露、外借和转移专业数据信息。

3)机房管理员应做好数据的备份并异地存放,确保系统一旦发生故障时能够快。

速恢复,备份数据不得更改。

4)业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求。

集中和异地保存,保存期限至少2年。

5)备份的数据必须指定专人负责保管,由管理人员按规定的方法同数据保管员。

进行数据的交接。备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

6)备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

五、计算机病毒防范与安全管理。

1)机房管理员应具备坚强的病毒防范意识,定期进行病毒检测,发现病毒立即。

处理并通知管理部门或专职人员。

2)采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

3)未经许可,机房管理员不得在服务器上安装新软件。如果确为需要安装相关。

软件,安装前应进行病毒例行检测,并告知上级管理人员。

4)经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。

5)机房管理员应随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照预案规。

程进行操作,并及时上报和详细记录。

6)严格执行密码管理规定,对操作密码定期更改,超级用户密码由机房管理员。

掌握。

7)机房管理人员应恪守保密制度,不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

六、机房设备运行维护管理。

1)未经所在单位责任人批准,任何人不得在机房设备上编写、修改、更换各类。

软件系统及更改设备参数配置。

2)各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必需。

经所在单位责任人批准后方可进行;同时,必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。

3)严格按照每日预制操作流程进行作业,对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报相关单位责任人批准签字后方可执行。

4)机房管理人员应密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况,确保安。

全、高效运行。

5)严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要。

定期进行双备份,并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订,专人保管,以备后查。

最优机房施工方案大全(20篇)篇六

三、线缆布局。

四、端口限速与流量监控。

五、网络安全。

一、机房物理安全管理。

1、人员安全管理。

2、代维人员安全管理。

3、第三方人员管理。

4、机房环境安全管理。

5、门禁安全管理。

6、机房设备安全管理。

自有设备管理、客户设备管理。

7、机房电源、空调安全管理。

机房电源安全管理、机房空调安全管理。

9、安全检查。

二、信息安全管理。

1、信息资产安全。

2、网络安全管理。

3、账号、口令及权限管理。

帐号管理、口令管理、权限管理。

4、配置变更管理。

5、生产终端管理。

6、病毒防护管理。

7、办公终端管理。

8、数据安全管理。

最优机房施工方案大全(20篇)篇七

经历了isp/icp飞速发展。com公司的风靡后,一种新的服务模式――互联网数据中心(internetdatacenter,缩写为idc)正悄然兴起。idc是传统数据中心与internet的结合.它除了具有传统的数据中心所具有的特点之外,还具有访问方式的变化、7×24小时服务、反映速度快等特点。形象地说,ldc是一个高品质的机房,在其建设上对各个方面也有很高的要求。

作为今天的电信运营商而言,idc业务模式是其利润的主要来源。也是其能否成功的重要特征之一,因此目前几乎所有的电信运营商都在积极地进行idc的建设,除此之外还有一些基于房地产背景及系统集成背景的公司也同样在筹划建设idc,因此idc间的竞争相当激烈。idc的建设包括网络建设及机房场地建设两部分内容。

机房场地的建设是ldc前期建设投入最大的部分。由于idc的用户可能把重要的数据和应用都存放在idc机房中,所以对idc机房场地环境的要求是非常高的。idc的机房场地建设主要在机房空间、配套系统等如下几个方面:

-机房装修。机房装修主要考虑吊顶、隔断墙、门窗、墙壁和地板等。

一供电系统。供电系统是idc的场地建设重点之一。由于idc的大量设备需要极大的电力功率,所以供电系统的可靠性、可扩展性建设是极其重要的。

一空调系统。机房的温度、通风方式和机房空气环境等。

一安全系统。包括门禁系统、消防系统和监控系统。

一通信系统。包括数据线带宽、语音线路数目等。

idc网络建设是为idc用户提供包括internet连接层、核心层、分布层、服务接入层以及后台管理平台在内的整个数据网路,并保证其网络连接的速度及可靠性,从而为用户提供高质量的服务。idc提供的业务主要包括网站托管(webhosting)及主机托管(co-location)等模式。在进行idc网络建设时,由于ldc提供业务模式的不同,使得其在对网络设计时的要求也不相同。

本文仅从idc机房的机房场地建设以及运维角度,对影响其成功建设所面临的问题进行分析。

首先。idc配套系统及ldc机房空间的扩充性、运维成本、机房管理等问题,是所有机房在建设前以及运行维护期间必须着重考虑的问题。由于通信运营部门对机房进行规划及工艺设计时考虑的角度也是不一样的,因此导致该机房正式投入使用并进行运行维护时的使用灵活性、运行成本、运维管理方式以及所面临的问题均有较大出入。

对于ldc机房的设计规划是以标准量为依据来计算,机房营业的空间则是以业务所需要达成的目标为基准来进行规划。那么机房及配套系统规划设计的结果是该系统所能达成的计算最大值。相应的投资成本与运行费用也是系统的最大值。但为了尽可能减少建设成本,部分idc建设者在工程最初的规划设计中根据现有系统的规模以及可能的投产使用量为标准来进行机房规模的估算,而这种情况对机房及配套系统的扩容性带来一定的影响。因此idc建设者在不能准确预期系统增设规模与需求量的情形下,经常会遭遇到扩容困难的状况,使用者也经常陷入机房改建或忍受风险的两难之境。

根据上述问题,在规划设计idc机房时,idc建设者对于机房空间利用率的问题应该最优先考虑。通常机房空间的扩充会导致其他配套系统容量的有可能不足,因此配套系统的增容问题也会因此伴随而来。这对ldc机房配套系统的整体架构造成很大影响。所以,在新兴的ldc机房设计中,往往将空间利用率列为最优先的考虑因素,而在进行系统的设计时应以此为计算依据。当系统整体的规划设计完成以后,再根据不同的项目建设周期和建设项目投资预算情况对整体项目进行分阶段实施。这样既可以使工程建设保持比较好的扩展性,又不至于造成一次建设投资过大的问题。

配套系统的扩容性与机房空间的扩容性比较起来,其影响面较为单纯。但造成配套系统扩容的原因与机会,要比造成机房空间扩充的原因来得多,尤其是目前信息与网络应用设备更新的速度加快,设备体积的不断缩小以及功能的不断增强是设备供货商研发的共同目标,这就导致机房设备的用电需求与机房散热量增加的问题出现.使idc机房原设计的电力与空调计算量已无法配合现有的使用状况。举个例子来说。以一个容量为41u的机柜而言,传统的机架式计算机若密集放置可以放置约8台,而新型的1u机架式计算机则可以放置近30台,数量上两者差异约3倍余,在电力需求上至少相差2倍以上,同时设备制造的热能也相对增加。因此机房配套系统的需求量在机房空间没有扩容的情况下,也可能有扩充的需求。

idc机房配套系统扩展性的解决方案是在首期工程建设时,在基础建设上进行完整投资。而在主系统设备的建设上进行分期建设。同时有一个非常重要的因素必须在设计规划阶段特别注意,那就是在后期系统扩容时,必须保证在原系统持续运行的情况下进行。否则在每次系统扩容时,机房内的应用系统也要随着停止服务,这将是营运者与使用者的最大梦魇。所以在完整的基础设施建设与分期建设的主系统的接续位置,如水路骨干上预留开关阀,以及电力系统一至二次侧增设回路开关等,虽然这种解决方案在基础建设成本上有一定的增加,但在考虑未来系统扩容的情况下。则可以获得极佳的扩容便利性。

idc的成功建设除了需要充分考虑idc配套系统及idc机房空间建设方案,idc的维护人员也是机房正常运行的核心。由于不同建设模式衍生出不同机房及系统的构成,后续的维护运转成本与机房管理模式也随之不同,而这两者之间,其实是息息相关的。真正的机房管理应该包含机电维运部门与网络管理中心两部分,前者是基础保障,后者是营运管理,只有两个部门密切协作,ldc机房才能正常有序地运行。

以机电维运部门来说,机房内的五大系统,电力、空调、消防、安全及环控相互赖以为生,任何一个机电的问题都会导致上述系统的溃决,进而引发更大的灾害。所以机电维护是机房的基础保障。然而在现有的idc机房中,很少做到7天24小时的机电维护待命编组,多数是以定期保养、紧急报修的委外维护合作取代。可想而知的是,有情况发生时其实是没有多大解决能力的。例如台风来袭、风疾雨劲,电力公司输电系统受损,机房电力中断,发电系统又偏偏出现异常而无法提供电力,这时候需要提供紧急维修。可就算联络得到维护公司,但又受阻于天然灾害无法抵达现场,也就只能眼睁睁地看着ups系统电力耗尽而中断机房的服务。事实上,因市电电力中断造成空调系统停机的一小时内,机房早就因过热而跳机了,就算是ups系统也英雄无用武之地。所以,配置随时待命的机电维运人力其实是idc机房建设不可或缺的一环,他不仅可在平时确保所有系统正常操作,延续系统功能使用年限,确保系统于紧急状况时发挥其应有的效能。更可在不预期的突发状况发生时。实时有效地排除障碍,保持不间断提供机房服务,从而实现对客户承诺的服务保证。

就网络管理中心而言,他是机房五大系统的应用管理者,从人员管制、系统监控到数据分析等。都是为了预防任何不必要的人为疏忽而造成灾害;除此之外,他还兼具了应用网络与电信系统的维护、客户服务与24小时之联系窗口功能。因此,网络管理中心的人力编制是否得当,会影响机房是否能正常地运作。一般而言。两个作业人力是基本的编组,计算基准是以一个待命监控人力,加上一个可执行服务作业的人力,这样的编制才能执行有效且安全的管制作业。

因此,透过网络管理中心与机电维运部门的相互配合及有效的管理,才能达到真正全年无休的机房服务。而这样的编组会造成机房维运成本的增加。机房维运成本不外乎水电费、空间成本、设备使用年限及人事费用等,其中除了人事费用外,几乎都是无法减少的,所以大多数idc经营者就只能想办法降低人事费用支出,以降低成本,增加市场竞争力。但却不知,人才是机房运作的真正核心所在,因为所有的风险与意外损失,它的代价比起人力成本更是庞大,而没有完整编组的机房营运,在实质上。是不能提供给客户与系统良好的服务与保障的。

最优机房施工方案大全(20篇)篇八

设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:

电话系统。

电视系统。

电子周界防越报警子系统。

cctv闭路电视监控子系统。

楼宇可视对讲子系统。

背景音乐系统。

三表远传系统。

综合布线子系统。

计算机网络子系统。

停车场管理子系统。

门禁一卡通系统。

1)本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。

2)实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。

3)采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。

4)建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。

5)实现安全生产和文明施工。

1)项目分类计划和进度控制。

为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。

3)工程修改控制。

项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。

4)质量监督管理控制为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照。

iso9000质量管。

理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。

二、弱电总分包项目组织及人员介绍。

2.1。

施工组织总体部署。

1)施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保。

合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。

为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。

2)施工作业人员配置。

本弱电总分包工程专业人员预计高峰人数:

20名。

其中,管理人员:5名工程技术人员:15名。

由于弱电工程对于人员素质要求较高,故工程技术人员所占比重较大。

2.2项目执行经理。

项目执行经理职责如下:。

执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和结算。

负责项目人员组织调配,向办事处提出人员增减计划。领导制订施工计划,审定各种施工方案。对外重要文件的审定和签发。

考核,评定项目管理人员的业绩。

2.3系统设计工程师。

系统设计工程师直接向项目经理汇报,负责如下系统的设计:

2.3.4。

安装指导工程师。

直接向项目经理汇报,负责完成项目安装计划,其职责如下:

领导和监督管理有关队伍实现安装计划,保证在时间计划内完成合同要求的安装。

2.3.5。

调试工程师。

直接向项目经理报告测试和检验结果,主要职责如下:建立调试计划。

与客户及质保人员一起保证工厂/现场验收测试符合计划。

2.3.6。

文档/合同工程师。

直接向项目经理汇报,负责以下方面的工作:在指定时间内完成设备/原材料发货。

确保设备/原材料符合说明书、期限和条件保证手册、说明和有关文档的归档管理。

2.3.7。

质量监督工程师。

解释和维护项目质量保证计划,保证高质量的维护项目建立项目的质量标准文档。

联系客户、制造商、子承包者和标准、需求的审批人。

2.3.8。

系统集成软件工程师集成方案整体规划。

数据库及人机界面开发。

2.3.9。

接口软件工程师。

联络子系统厂商,提供系统开放协议编写对各子系统协议驱动程序。

编写对各子系统协议驱动程序。

待甲方确定时间等因素后(因总包合同签定的时间和施工具体项目为不确定因素),我公司会考虑到大楼土建、机电设备安装、装修工程的总体进度安排,结合弱电系统自身的特点,定出弱电总分包系统进度安排表。进度安排中主要把握以下三个关键环节:

供货:弱电各子系统的供货周期为半个月,结合大楼总体施工进度要求,对各系统设备供货时间作出具体安排。针对不同子系统制定出详细的交货时间表。

安装:弱电系统安装,要紧密配合暖通风水管道及设备安装,根据不同阶段劳动力需求,投入不同数量的工程人员,满足施工进度需求。

调试:具备调试条件的系统,先完成调试。

3.2。

工程进度控制。

3.2.1项目进度复核。

项目复核按照项目经理的要求,进行项目执行进度的审核.设计变更控制:设计变更是弱电系统实施过程中,难以避免的问题,如何快速简捷的处理现场设计变更问题,关系到预定工程进度的实现。如图为设计变更处理流程图,简明表达了变更处理的程序。

月工程报告。

月进度报告按以下格式提交给客户:

重点。

——报告显著成绩。

进度和状态。

——报告相关项目执行的进度和状态。

要预先处理的问题。

预报。

——报告下月将要进行的事项。

每月需维护和更新未完成的工作项目。

4.1质量保证管理。

4.1.1质量控制标准。

智能化小区工程承包合同中有关的技术标准和技术要求。

设计院的施工设计图纸。

深化设计的施工图纸。技术规范和技术标准。

监视电视系统设计规范。

综合布线系统施工标准。

建筑电气安装工程质量检验评定标准gbj303-88经业主,总包顾问和设计院审批认可的材料,设备。

4.1.2工地质量管理实行岗位责任制项目总经理。

——整个弱电工程质量的领导责任人。

代表公司履行对业主合约的责任。

代表公司执行对分包工程合约的责任。

领导制订施工计划,审定各种施工方案和质量标准,并负责督促实施。

领导控制工程质量。

项目执行经理--工程质量的第一责任人。

执行和推进工程总进度计划,统管用料,统管质量,统管安全。

编制每段工作计划,并及时调整施工方法,调整施工力量。

组织预审图纸,提出图纸上不明确或与标书、规范有差异的地方。

主持各分包工程的每周碰头例会,及时解决施工上存在的问题。

主持施工方案的制定及审定施工过程中的各项技术措施。质量监督工程师。

——工程质量的具体责任人。

在项目执行经理的指导下,处理工程质量问题。

参与编制施工保证措施。

检查质量措施执行情况,收集整理技术资料,制定下步工序的质保措施。

——工程质量直接负责人。

在项目经理的指导下,编制施工方案。

在质量员的指导下,处理施工质量问题。

熟悉图纸,了解工作章程,按图施工,按章工作,抓好进度,质量,安全。

协调各系统的交叉施工、陪同总包,监理,质量人员进行检查,及时矫正错漏问题。

负责回答项目经理,主管对图纸章程的询问。文档/合同管理员。

协助整理施工工程质量档案,资料的整理、管理档案资料。

4.1.3。

质量控制措施:

保证工程施工的质量,就是要按照设计要求,选择合格的材料,经过优化的工序或工作,按照一定的投资额,在预定的工期内,完成弱电系统工程建设。

工程质量必须全方位来保证,(1)加强进场材料和设备的检查验收工作:

工程上所用的一切材料和设备必须先送审样本或样品,经业主、总包和设计审批认可后才能订货。进场时必须随附合格证,产地证书及验收文件。

(2)加强技术方案和施工工艺的交底工作:

由工地主管,专业管理人员向施工部门技术负责人交底,明确关键性的施工技术问题和主要项目的施工工艺。

施工队伍由施工队伍技术负责人向施工员,技术员,质检员,安全员进行图纸,施工方法、技术措施及操作要求等方面的交底。

班组由施工员向班组工人交底。

(3)建立质量控制,检查和验收制度。

建立施工班组自检互检制度。

严格质量检查验收,施工班组完成分项工程后,必须进行自检,自检合格后,报请项目部质量检查,下道工序施工前必须对上道工序的分项工程再次进行质量检查验收。

建立隐蔽工程验收制度。

预留,预埋工作完工后在浇捣混凝土前施工班组请质量员检查验收并且拍照存档。

建立工程质量检查验收档案管理制度。

工程质量检查验收工作一定要有文字记录,填写相关的表格资料并经有关责任人签字认可,存档备案。

建立工程质量例会制度。

每周五召开一次质量例会,由项目质量管理员主持,各弱电分包技术管理人员参加,分析一周来施工中有关质量问题,主要研究管线工程和设备安装工程。

加强半成品,成品的保护工作。

(4)加强隐蔽工程预埋电管的保护工作。

混凝土工程结束拆去模板后即清除线盒,束节内的杂物,在接线盒内涂刷防锈漆,防锈漆干燥后再塞上泡沫塑料物保护。

管线,设备安装分项工程结束,清扫电管,线槽,设备箱内的杂物和垃圾,外露电线,电缆和金属软管盘整后置放在线槽或电管上方,避免装修工作时损坏已经完成的管线,同时派员每天巡视已完成安装工作的施工区域。

本项目组中设质量监督工程师,负责检查监督该项目的质量情况,发。

现质量问题及时解决,把影响项目质量的因素减少到最低限度,并依据有关规定将项目实施各阶段的质量情况向项目经理报告备案。

本项目组中设质量监督工程师,负责检查监督该项目的质量情况,发。

现质量问题及时解决,把影响项目质量的因素减少到最低限度,并依据有关规定将项目实施各阶段的质量情况向项目经理报告备案。

(1)需求了解:

从实际出发,全面了解客户的需求,作出切合实际的正确的分析,以此来保证方案设计的质量。

(2)方案设计/最终确认:

根据对用户需求的分析研究,依据弱电系统的特点,结合本公司专家的理论和实践经验,面向当今楼宇技术的发展,为用户设计出充分满足需求的、高质量的系统解决方案,并由用户/设计方最终确认。

(3)提供产品:

前面已经提到,本公司在产品选择上十分注重质量要求,将为用户推荐国内及世界知名厂商所生产的产品,其性能质量均满足国际标准。

(4)测试检验:

本公司向客户提供产品前,首先由工程师进行严格的测试检验,以确保所提供的产品质量可靠,性能稳定,符合产品说明书的各项要求。

(5)安装实施:

在安装实施方面,本公司强调严格的作业管理及一流的专业技能,严。

格把握产品设备的验货、安装、调试以及试运行等各项环节,在每个环节中都将做到原始记录清楚,测试数据准确,安装操作规范,把可能发生的质量问题消灭在萌芽状态,从而保证整个系统的安装质量。

(6)技术支持:

良好的技术支持与售后服务是楼宇弱电系统正常运行的可靠保证,也。

是本公司质量保证体系中的重要一环。本公司将依据严格的规章制度开展此项工作,有始有终地抓好质量管理,为用户提供长期的、高质量的技术支持和售后服务。

4.2。

文档管理。

为了完整、准确地调用、查验和保管与本项目有关的文件、档案、资。

料、会议记录及往来传真等,按照项目管理制度的有关规定,本项目组必须妥为归类保管各类资料,查验和调阅均应履行相应的手续,待合同全部执行完毕后移交或归档。在项目执行中或完成后,应向用户提交下列文档:

项目方案建议书。

项目最终设计方案(用户/设计方已确认的)工程进度计划表/月报表。

相关专业设计变更通知单。

设备装箱单。

设备到货及验货清单。

系统配置文档。

系统管理制度。

系统试运行报告。

工程验收报告。

项目总结。

重要会议记录。

重要的往来传真。

其它。

4.3技术管理。

4.3.1保证工程进度措施。

项目施工前,必须作好施工组织总设计,对劳动力、施工机具、材料。

需要量等作好充分的准备,才能保证工程进度。如下图所示,为施工组织总体设计的程序框图。直观表明了施工组织设计的各个环节。

项目施工前,必须作好施工组织总设计,对劳动力、施工机具、材料。

公司的施工队伍由工程负责人主抓,各管理人员分工负责,形成强有力的领导机构。

公司要组织好各种所需劳动力,提高劳动生产率,保证工程质量,组织好现场各项管理工作。

(8)施工机具与材料准备-----适应工程的特点,按机具计划提前购制施工机械和专用工具。为配合超高部位安装,需加工一部分特制工具箱,以便于班组使用和管理。

工长应做好材料计划,提前做好材料的领用和储备工作,保证及时供应合格的材料。

为配合超高部位安装,需加工一部分特制工具箱,以便于班组使用和管理。

工长应做好材料计划,提前做好材料的领用和储备工作,保证及时供应合格的材料。.施工人员首先要认真阅读施工图纸及有关技术资料,理解设计意图,制定施工具体方法。

为保证工程安装质量,所有施工人员要认真学习有关施工验收规范及质量检验评定标准和其它一些规章制度。

在施工中,技术员要对施工班组进行详细的技术交底,公司可结合本工程特点,组织进行参观学习。(10)保证工程质量措施-----施工方面认真贯彻工程质量手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关。在竣工验收时达到一次交验合格,质量达到优良加强现场施工质量检查,配合专业检查人员做好检查,对检查结果不合格的要认真讨论分析,制定纠正及预防措施。

要严格按图纸施工,特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料,要掌握设备的有关规范和技术要求,各系统安装工程要编写施工方案或施工技术措施。

加强原材料和设备的进场检验工作,做好记录,坚持不合格品不施工的原则。

保证施工安全措施。

安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。

(1)参加该工程施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针。层层建立岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

(2)编制安全技术措施,书面向施工人员交底。

(3)进入现场必须严格遵守现场各项规章制度,工长对施工人员要做好现场安全教育,进入现场必须戴好安全帽。

(4)安装使用的脚手架,使用前必须认真检查架子有无糟朽现象,有无探头板,施工周围应及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。

(5)施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井其预留钢筋按需要孔径切割开洞,防止人员高空坠落和物体坠落伤人等事故的发生。

36v低电压,潮湿地点作业要穿绝缘胶靴。

(7)生产班组每周要进行一次班组安全活动,并有记录,查隐患、查漏洞、查麻痹思想,要经常不断地进行安全教育。

4.3.3。

消防保卫措施。

该大楼施工场地小,料场及生活区地方狭窄,分包队伍多,人员复杂,底数不清,管理不便,针对上述情况,要做好消防保卫工作。

(8)保卫工作:

选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全,工料离库要上锁,库房要建立严格的管理制度。

管理人员要加强责任心,办事认真,收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。

库房电源控制必须设在外面,下班后断电,安装库门要一律往外开。

贵重器材和设备应指定专人保管,严格履行领用、借用、交接等手续。

空调机房、各前端设备安装就位前,应安装好门窗,加强安全防范工作以免造成损坏、丢失。

班组工具、量具要有专人负责,下班后要锁入工具箱内,不得随便乱放,工具房门窗要牢固,防止工具丢失。

自觉遵守现场出入制度,出入现场主动出示证件。(9)消防方面:

建立健全消防组织,负责消防的人员要时常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。严格执行现场用火制度,主动接受总包消防员的检查,电、气焊用火前应先办理用火手续,并设专人看火。同时电、气焊工要经常检查电、气焊工具是否漏气、漏电,以防易燃易爆等不安全因素的产生,遇到五级以上大风天气时,禁止使用明火作业。

施工中如消防管道、设备等设施和其它工程发生冲突时,施工人员不得擅自处理更改,应及时报请甲方和设计单位,经批准后方可更改。

仓库、料场应配备足够的消防器材,对易燃材料要集中管理,并设有明显标志,严禁在消火栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。

冬季严禁用电炉取暖。

施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。

4.3.4成品及设备部件的保护措施。

施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修成品设备等设施。

设备安装前要由有关人员检查进入现场的重要设备,进行拆箱点件并做好。

记录,发现缺损及丢失情况,及时反映有关部门.在参加人员不全时,不得随意拆箱。

设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。

设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。

加强成品保护意识,对有意破坏成品的要给予处罚。

各专业遇有交叉“打架”现象发生时,不得擅自拆改,需经设计、甲方等有关部门协商解决后方可施工。

对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装,必须提前安装的要采取妥善的保护措施,以防丢失损坏。

4.3.5环境保护措施。

施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定,各施。

工队要有一名管理人员主抓,施工员分区负责,各施工班组均有一人负责文明施工。

施工队对现场文明施工管理要统一布置,统一安排,每个班组要建立岗位责任制。

工长施工交底时必须对文明施工提出具体要求,重要部位要有切实可行的具体施工及书面交底。

操作地点周围必须做到整洁,干活脚下清,活完料尽,剔凿、保温完成后要随时清理干静,将废料倒在指定地点。

上道工序必须为下道工序积极创造优良的条件,及时做到预留、预埋和暗配工作。

施工现场堆放的成品、材料要整齐,以免影响地区景观。

4.3.6冬、雨季施工措施。

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处,要将设备垫高,设备露天存放时应加雨布盖好,以防雨淋日晒,料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内,电气设备的电源线要悬挂固定,不得拖拉在地,下班后要拉闸断电。地下设备层机房内应作好防排水措施,防止雨季设备被水淹泡。

冬季施工,应做好五防“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。管道和。

各类容器中的水要泄净,防止冻裂设备和管道;冬季放电缆要采取相应的加温措。

各类容器中的水要泄净,防止冻裂设备和管道;冬季放电缆要采取相应的加温措。

4.4施工界面协调管理。

为了确保智能弱电系统工程的顺利竣工,并能如期交付使用,我们对配合土。

建总承包方和与机电安装总承包方工作界面及对分包的管理方案作出以下初步。

考虑:

4.4.1对弱电总包方在工程管理中角色的理解。

我们对土建总承包方和机电安装总承包方与弱电总分承包之间的隶属。

关系理解是:弱电总包在组织机构上既从属于土建总承包方和机电安装总承包方,又应该有相对的独立性。弱电总分包在工程进度、设备安装和其他与土建、安装有关联的问题上,应主动与土建总承包方和机电安装总承包方取得联系,并按时提供本工程范围内的各系统有关管道施工图及其他技术资料。同样我们也希望在类似问题上土建总承包方和机电安装总承包方能与弱电总分包能及时沟通,以便双方协调,共同保证大楼的工程进度和质量。

我们认为弱电总分包在配合土建和安装总包在预埋管、线、箱、盒、支架、基础等等的施工方面问题上,应结合消化建施、电施、水施等有关图纸与在做弱电深化设计的过程中,发现与土建和安装在结构、预埋件和基础等方面有不一致的地方,应主动积极配合土建和安装总包方进行协调。力争在最短的时间内加以解决,以确保工程的进度和质量。

我们要组建一个现场工作班子,以协调解决土建、安装和弱电等方面的施工问题。安排固定的专门时间来保证工程例会,参加方由业主、土建、安装和弱电总分包方等组成。

对于施工中出现问题的解决程序和时间是:各分包系统的问题应由书。

面形式向总包方提出,总包方将在两个工作日内以书面形式作出答复。总包方出现的问题也应由书面形式向业主、土建和安装总包方提出,同样我们也要求业主、土建和安装总包方在两个工作日内以书面形式作出答复。

安全和文明施工是项目管理的重要组成部分,对作业者的安全和文明。

施工的意识、素质的培训与提高,强化作业者的行为控制,既是安全和文明施工的重要内容,也是做好和完成弱电工程承包的主要条件,总包方将全力予以配合。

安全和文明施工是项目管理的重要组成部分,对作业者的安全和文明。

施工的意识、素质的培训与提高,强化作业者的行为控制,既是安全和文明施工的重要内容,也是做好和完成弱电工程承包的主要条件,总包方将全力予以配合。

安装过程中需相互配合,确保保质、保量、按时完成。各自承包的工程项目。

在工程进度、施工工序、工程质量、成品保护、安装预(决)算、隐蔽验收。

等方面乙方应接收甲方的统一管理。土建总包和相关设备安装单位在我方进。

场前,为我方提供临时水、电及相应施工辅助设施,并对我方进行安全交底。

并对其已完成的混凝土内预埋管盒及桥架向我方提供相关图纸并在现场向。

我方交接,我方发现有问题的部分应以书面形式提交,以便双方及时作出处。

理。管线及隐蔽工程完工后,按国家有关规定由甲方统一报验收。

4.4.2土建总包和相关设备安装单位与弱电总分包方工程界面。

我方负责弱电桥架及管线预埋的设计及施工指导,土建总包负责施工。

弱电总分包方负责对弱电预埋管盒的验收。

弱电总分包方负责弱电系统的明配管、配线、穿线、理线、打线、线缆端接等工作。

86盒安装后的缝隙填充、空。

隙填充、补墙工作由土建总包方负责解决。

五、工程实施。

5.1工程实施阶段。

lan组网的建筑技术;地板。

配线技术;墙板配线技术;顶棚配线技术;空调方式可变技术;照明线路可变方式技术;等等。

根据我们近年来参与建筑弱电工程的经验,我们将弱电系统的建设全过程,大致分为以下5个阶段构成:

5.1.1初步设计阶段。

(14)系统维护优化阶段。

我公司作为该项目的深化设计方,其首要任务是与甲方一道准确界定设计需求。

初设文档必须对用户需求、技术方案及各子系统作出概略的功能描述;对系统总体设计与设备选型以及工程施工要求作出建议;对建设总经费作出框算,以便甲方决策。

5.1.2深化系统设计阶段。

初步方案通过评审(或会审)后,即可转入深化系统设计阶段,最后产生出深化系统设计文档。

深化系统最终文档包括以下内容:用户需求详细说明。

系统验收标准与方式工程保障措施。

工程施工进度计划(网络图、横道图)。

5.1.3工程实施阶段。

工程施工原则上按照深化设计方案进行,如有个别需要修改之处,必须会同设计方与甲方审定,以设计变更通知单的形式由甲方通知乙方。弱电实施阶段项目实施分为7个阶段,步骤如下:第1阶段说明(提交施工图纸阶段):

任务:该施工图以建筑平面图为基础,依照深化的最终设计方案将。

各专业走线、管径、线径/数量、设备安装位置/高度等标识清楚。

相关人员:乙方相关专业设计人员;甲方相关部门工程师。目的:完成施工图,提交甲方/设计院。第2阶段说明(设计最终确认阶段):

任务:确认施工图中所反映的内容(穿管、设备安装位置/高度等)是否与水电、暖通空调等其它非弱电专业发生冲突。尤其要对碰结构梁、涉及在吊顶内碰撞打架情况严格控制,将问题在现场施工前将到最少。

相关人员:甲方相关部门工程师;设计院。

目的:对施工图纸进行最终修改/确认,作为今后施工/阶段验。

收的依据。

第3阶段说明(进场施工阶段):

任务:完成所有穿管、放线、预埋的工作,所有线缆须做好文档(线缆颜色、大致长度、走向、隶属专业),线缆两头须做好标识,且标识要牢固。所用金属/非金属管均须符合消防要求,管径与所穿线缆的数量均须符合相关要求。所有预埋底盒、预留孔洞,其尺寸、安装高度均须符合相关器材/设备的要求。

相关人员:各专业施工人员、技术督导人员,监理人员。目的:保证施工质量,保证工程进度,确保施工阶段性验收。预留孔洞,其尺寸、安装高度均须符合相关器材/设备的要求。

相关人员:各专业施工人员、技术督导人员,监理人员。目的:保证施工质量,保证工程进度,确保施工阶段性验收。任务:待所有穿管、放线、预埋的工作完成/签字验收后,进行吊顶、粉刷、油漆等工作。相关人员:装修队相关人员。

注意事项:必须避免将弱电各专业所预留的预埋底盒、预留孔洞覆盖掉。第5阶段说明(设备安装调试阶段):

在此阶段之前,需同时完成另外2项工作:设备验货,用户培训。任务:依据各子系统设备安装图、接线图表以及相应的设备安装手册,同时对照线缆标识记录表进行接线和设备安装。相关人员:乙方各专业技术人员,甲方已培训人员。

目的:完成各子系统设备安装调试;甲方培训人员实地操作,熟悉各子系统,为今后系统维护做好准备。第6阶段说明(系统试运行阶段):

任务:各子系统进入试运行阶段,适当调整相关参数,使各子系统进一步达到最佳运行效果。修改、进一步完善各专业文档。相关人员:甲乙双方技术人员。

目的:及时发现系统中存在的问题;进一步完善各子系统。第7阶段说明(系统维护/优化阶段):

任务:依据最终文档,由甲方相关人员对各子系统进行定期维护。同时提出需进一步完善、增加之功能。

5.2.1安全监控子系统。

施工要点。

按照施工技术图的要求,明确监控系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置配置的设备型号和安装尺寸,根据供货商提供的产品样本确定安装要求。

根据监控系统设备供货商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。

根据监控系统设备供货商提供的技术参数和施工设计图纸的要求,配置供电线路和接地装置。

摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不能影响现场设备和工作人员的正常活动。

摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机的安装应符合《工业电视系统工程设计规范》(gbj115-87)和建筑电气设计技术规程(jg16–83)“应用电视”中有关规定。线路敷设应符合《工业企业通信设计规范》(gbj42–81)和《建筑电气设计技术规程》的有关规定。

5.2.2停车场收费管理子系统。

(16)施工技术要点。

根据施工技术图纸的要求,明确停车场收费管理系统中各种设备的安装位置,明确各位置所应配置设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本,正式确定安装要求。

a.根据停车场收费系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好设备安装所需的预埋和预留位置,配置供电线路和接地装置。

b.入口站、出口站之间连线可采用双绞屏蔽线。

5.2.3对讲及家庭安保管理系统。

(18)施工技术要点。

按照施工技术图的要求,明确本系统各设备的安装位置,明确保位置所应配置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。

根据本系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安。

装所需的预埋和预留位置,以及配置供电线路和接地位置。设备安装前应作外观仔细检查,在整个安装过程中要防止机械损坏或外表擦伤,按照供应商提供的技术文件对设备机械部分进行组装,接通设备、电气部分的各回路,使其符合技术要求。

对外敷的供电和控制线路,均须校对线路、编号,并作绝缘测试,合格后,再按技术图纸接线应正确、牢固。

六、弱电总包工程调试验收。

6.1工程验收阶段。

工程调试验收共分为四个阶段:

(19)定型测试:所有子系统设备除已经测试并具合格证书外,都将按相关标准进行定型测试。

6.2验收方法。

测试时先用仪器检查接线是否正确,是否有短路或断路等现象发生,在确。

认无误情况下,开始系统内的通电调试。在各子系统联机调试完成后,进行。

相关子系统的联网集成调试,达到系统设计功能后交付业主。

调试验收严格遵照合同和国家的有关规定,对各分系统的全部指标进行检。

验,并出具验收测试内容清单。如系统的任何部分在测试中不合格,总包方。

都将进行矫正,并按业主及有关方面要求测试直至没有问题为止。所有测试。

所需的仪器工具均由总包方负责协调解决,在现场测试前的规定时间内,总。

分包方将提供给业主、设计方一份用于检测的仪器的详细资料。整理移交竣。

工文件,编制竣工报告,标准化各分包商的文件格式,并对照实际工程进行。

工程项目的验收,并承担相应责任。

6.3验收文件。

系统验收文件包括:

在施工图的基础上,将系统的最终设备,终端器件的型号名称、安装位置、线路连线正确的标注在楼层监控及信息点分布图上,同时要向业主提供完整的“监控点参数设定表”、“系统框图”、“系统试运行日登记表”等技术资料,以便业主今后系统的提升和扩展,系统的维护提供一个有据可查的文字档案,以下是将向业主提供的系统验收文件的目录:

系统竣工报告书。

系统监控点数设定表。

系统框图。

各楼层监控及信息点分布平面图。

配线管理与网络连接。

系统测试报告。

用户培训文件。

质量保证文件。

系统维护文件。

关键系统主要竣工图。

七、弱电总分包系统维护、售后服务及培训。

7.1保修期内维修保养。

在保修期内,我公司将免费提供所需的技术服务和定期维修保养,同时提。

供十二小时的紧急维修服务。

维修保养事项包括但不限于以下的内容:

为保持系统的正常运行,定期的检查保养或易损件更换,包括:提供材料、清理物料及劳务等。

提供维修保养记录书,以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日志等记录。按照以下要求安排定期维修及检查:

对所有系统设备进行例行检查;

设备的清理;

设备的调试;

替换所有不正常的弱电及机电设备的监控设备;

其它。

及时升级软件版本。

积极配合进一步集成的工作。

7.2售后服务。

巡访服务:保修期满以后,我公司将每年进行定期进行2次的客户巡访,帮助客户解决系统运行中遇到的问题。

热线服务:我公司设有系统维护部门,随时为客户提供技术帮助。备品备件:公司将以优惠价格提供备品备件,满足客户需求。

保修期满以后,对客户提供的服务,我公司将按成本收取一定的合理服务费用。

7.3技术培训。

我公司将为弱电智能化管理人员提供必要的培训及全面的有关操作、管理及简单的故障处理的资料。

(21)操作维护人员培训。

从现场调试开始,安排业主的有关技术人员与系统集成商工程师一起进行调试工作,进行现场培训,使有关的技术人员全面了解各子系统技术情况。

(22)工程师培训。

对业主方的工程师进行控制器编程,中央站软件编程,系统故障诊断等内容的培训。

最优机房施工方案大全(20篇)篇九

idc机房的装修主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板等室内作业,在施工时应保证现场、材料和设备的清洁,隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,然后对缝隙必须用密封材料填堵,在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定,装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料,否则应尽可能涂防火涂料。

(一)吊顶。

(1)idc机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀,其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶,填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。

(2)按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。,(3)吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。

(4)吊顶内:空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。(5)固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装,双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。(6)用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面,当设计未作明确规定时应符合五类要求。(7)螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。

(9)保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。

(10)活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。

(11)安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

(二)隔断墙。

(1)无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。

(2)石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。(3)竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。

(4)有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。

(5)安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。

(6)当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均匀布置,其他要求同2。

(7)有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。(8)隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。

(9)安装在隔断墙上的设备和电气装置固定在龙骨上。墙板不得受力。

(10)隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,并按设计要求对其缝隙进行密封。

(三)门窗和隔断。

(1)铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm。(2)门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。(3)施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施。

(4)安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。

(四)活动地板。

(2)活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。

(3)建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。

(4)现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。

(5)活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度,平整、牢固。

(6)活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。

(7)在活动地板上搬运、安装设备时应对地板表面采取防护措施。铺设完成后,做好防静电接地。

(五)电气系统。

(2)ups总功率:一般采用n+1备份方案,亦即并联ups台数多加壹台,以防止某一台机组出现故障。目前ups效率均在90%以上,故按照服务器总功率可以计算出ups的总kva数。

(3)工作区恒温恒湿精密空调负荷:工作区面积×200~250kcal/hr/m2=总的空调所需制冷量按上述数据即可确定精密空调的数量,同时亦可确定空调所耗费电功率。(4)电源分类:

a、一类电源为ups供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。

b、二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明支路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。c、三类电源为柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源,应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态,当两路市电均终断时,机组应立即启动,并具备带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动退出运行并延时停机,恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,因为有的负荷需要很大的启动功率,如空调电动机,这就需要合理选择发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

(5)配电柜。

a、配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。

b、配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。c、配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。

(5)插座机房内用电插座分为两大类,即ups插座和市电插座。机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。

(6)电缆(电线)。

a、电缆(电线)在铺设时应该平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。b、不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离间隔。

a、机房照明按“电子计算机机房设计规范”规定。

b、照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱,市电与ups电源自动切换。

c、灯具内部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线,必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。

d、在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。

e、在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。

(8)接地系统。

计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用t50x0.35铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻1ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。

(9)防雷。

为防止机房设备的损坏和数据的丢失,机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10ω。

(七)空调系统。

气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。

(八)门禁系统。

门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全,便于人员的合理流动,对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理,以便限制人员随意进出。(1)卡片最好采用现在流行的感应式卡片。

(2)卡出入系统首先应具有权限设置的功能,即每张卡可进出的时间、可进出哪道门,不同的卡片持有者应有不同的权限。

(3)每次有效的进入都应存档或统计。

(4)应有完善的密码系统,即对系统的更改,不同的操作者应有不同的权限。(5)电锁应采用安全可靠的产品,有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调。(6)紧急情况下或电锁出现故障的情况下应有应急钥匙可将门打开。(7)门禁系统最好采用计算机控制系统。(8)全套系统最好有备用电源。

(九)监控系统。

1、机房中有大量的服务器及机柜、机架。由于这些机柜及机架一般比较高,所以监控的死角比较多,因此在电视监控布点时主要考虑各个出入口,每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出入口的空间比较大,可考虑采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,根据监视距离,配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间的话,可考虑在ups房和控制机房内安装摄象机。

2、产品选型及技术要求:

(1)电视监控系统图像信号应满足图像信号技术指标表中的要求复合视频信号幅度:(1±0.3)v(峰-峰)。

黑白电视水平清晰度:=350tvl。

彩色电视水平清晰度:=270tvl。

黑白电视灰度等级:=8。

信噪比:=38(2)一般情况下,定焦摄象机在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充足的地方,用固定光圈镜头可降低成本。

(3)图像信号应保持24小时录像,录像方式可采用硬盘录像,也可采用传统的录像系统。闭路电视控制系统最好有视频动态报警功能。同时如果具有视频远程传输功能,即通过internet、isdn、局域网或电话线将监视信号传输到远程客户指定的地方,在使用时将会更加方便。

(4)在安装闭路电视的同时,也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以加强防范手段。

(十)消防系统。

(1)方案依据。

a、消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。b、消防控制中心外围报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等。上述设备位于各楼层现场和端子箱内。

(十一)综合布线系统。

现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。

结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。

在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。

(十二)计算机网络系统。

目前计算机管理、控制系统已从初期的单机、单网的小规模单一应用向大型化、集成化和综合化的方向发展,其体系结构也经历了集中式、集散式和分布式等不同的发展阶段。从总体上看,随着管理、业务系统的大型化和覆盖范围的扩大,人们不可能只是不断地更换性能更强的主机,分布式处理已是网络发展的必然趋势。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十

为持续深入落实好省政府《关于印发工业稳增长促投资21条措施的通知》(陕政发〔20xx〕36号)和市政府《关于促进工业稳增长扩投资增效益的意见》(汉政发〔20xx〕22号)、《关于工业促投资稳增长的实施意见》(汉政发〔20xx〕36号),谋划和推进20xx年全市工业稳增长促投资各项工作,加快我市工业经济追赶超越步伐,现制定如下工作方案:

坚持以“五大发展理念”为引领,紧紧围绕市委、市政府确定的“六大战略”和“六大产业”,按照“强装备、转材料、兴食药、促新兴、优传统”的总体思路,认真贯彻落实省政府关于稳增长促投资21条措施和市政府关于工业促投资稳增长的实施意见,推动我市工业健康快速发展,为我市工业实现追赶超越发展奠定坚实基础。

(一)20xx年实现规上工业总产值增长10%以上;实现规上增加值增长9%以上。

(二)非公占比不低于51.5%。

(三)全部工业固定资产投资150亿元以上,工业重点项目不少于50个,完成投资45亿元以上。

(一)加大政策落实力度。结合年度考核目标完成情况,及时将省、市出台的奖补、优惠政策兑现到位,保持稳增长政策的连续性和稳定性。各县区、各有关部门要根据省政府工业稳增长促投资21条措施和市政府实施意见,进一步细化工作方案,研究制定具体措施,扎实推进稳增长促投资各项工作。

(二)强化领导包抓帮扶机制。继续坚持和完善领导包抓重点工业企业和重点工业项目责任制,重点对全市50户重点监测企业和50个工业重点项目逐一落实包抓领导,落实责任,一季度通报一次情况,定期召开座谈分析会,研究解决企业生产和项目建设中存在的问题和困难。

(三)加快工业经济追赶超越步伐。根据市委《关于进一步落实追赶超越要求的通知》(汉字〔20xx〕60号)精神,抓紧制定出台《汉中工业追赶超越的实施方案》,牢牢把握“追赶超越、绿色循环、转型升级”主基调,坚持把工业作为推进经济稳增长的突破口,一企一策、精准发力,狠抓政策落实、园区提升、项目建设、国企改革、转型升级等重点工作,不断夯实工业稳增长的基础。

(四)实施1+x结构调整计划。围绕“六大战略”和“六大产业”,以《中国制造20xx汉中实施方案》为总揽,制定和实施12个子行业发展规划。在装备制造上,重点抓好运x飞机生产及总装扩能配套、航空零组件制造、燕航精工年产10万台汽车配件生产线、心网新能源充电桩、诺伯特智能机器人等一批高端装备制造项目。在现代材料上,依托冶金研究院,联合全市钢铁、锌业等冶金行业合作发展,抓好洋县有色工业园、南郑黄玉产业园、汉中锌业废渣回收利用、石墨烯资源开发等项目建设。在绿色食药上,围绕自然资源优势精深加工和循环产业链条,策划包装一批重点项目,打造汉茶、汉米、汉药品牌。在新兴产业上,深入实施“互联网+”行动计划和“智慧汉中”项目建设,推动生产性服务业发展。在优化传统产业上,通过实施技术改造,不断提升冶金、建材、食品、纺织、轻工等产业的竞争力。

(五)实施233511成长工程。加快中小企业、规模以上企业及骨干企业的培育力度,按照梯队培育的原则,计划20xx年全市培育中小微企业20xx户、瞪羚企业30户、规模企业30户、科技型企业50户、中小梯队企业100户、过亿元企业10户。

(六)加快园区晋档升级。坚持“集中布局、优势互补、突出特色”的原则,制定园区晋档升级计划,优化工业区域布局,提升承载能力。20xx年县域工业园区完成总投资30亿元,新入园企业30户。

(七)积极开展产销对接。继续把促销作为稳增长的重要手段,坚持“走出去”战略,积极组织企业参加各类展会和产销对接活动,全年组织市内企业参加各类展会不少于20次,组织市内企业参加产销对接活动不少于4次。

(八)加大金融支持工业稳增长。积极组织开展各类银企对接会,畅通融资渠道,转变融资方式,为企业搭建沟通桥梁。整合中小企业信用担保体系,放大担保功能,组建一支10亿元信用担保基金为企业提供资金支持。积极推进企业上市工作,20xx年力争1-2户企业上市挂牌,为工业稳增长起到引领作用。

(九)加快组建产业发展基金。筹资1.1亿元参与省级五大产业基金的组建,力争20xx年组建市级工业产业基金1-2支,支持我市工业重点项目建设和产业发展。

(十)积极稳妥深化企业改革。抓好略钢改制收尾工作,加快推进收获机械厂、药材总公司、粮油总公司改制步伐,争取尽早完成。20xx年启动汉江铸锻件厂、汉川公司改制工作。按照中、省有关政策,加快推进“三供一业”分离移交工作。按照《市属国有企业分类管理实施意见》,加快推进我市国有企业改革脱困步伐。

(一)加强组织领导。成立汉中市工业稳增长促投资工作领导小组,由市政府分管副市长任组长,市发改委、工信委、科技局、财政局等单位主要负责同志为成员。领导小组办公室设在市工信委,负责协调推进全市工业稳增长促投资日常工作。各县区也要成立相应的领导机构,切实担负起工业发展的主体责任,把工业稳增长促投资放到重要的战略地位,定期研究制定推进措施,解决突出困难和问题。

(二)加强资金保障。加大市级财政投入力度,足额预算支持工业稳增长专项资金。积极争取省上加大对工业企业的补贴资金,同时落实市级配套资金。各县区要根据实际情况,安排一定的财政资金用于工业稳增长,积极引导金融机构、企业和社会资金加大对工业的投入。

(三)加强督查考核。坚持实行“月督查、季考核”制度,充分发挥鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”作用,激发工业稳增长、促赶超的动力。对市级有关部门、各县区工业投资情况进行单独考核,在年度目标责任考核中对排名靠前的县区政府、相关部门和工业园区予以表彰奖励,对排名靠后的进行通报批评。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十一

本次工程施工,各施工队以提高质量,保证工期,降低成本,提高效益为原则,选派有经验的施工技术人员,合理组织,精心安排,各施工队应根据现场条件,按计划,分阶段进入工地,杜绝有闲散人员现象的发生;施工机具在确保满足工程需要的前提下合理配臵,避免闲臵浪费。物资供应要有计划、有步骤进行,严格管理,严格控制材料消耗降低材料成本。

(一)土工膜施工。

1、土工膜施工前的准备工作。

(1)检查场内的`杂物清除,按设计要求清理好,这是确保防渗效果的关键,特别是对尖石、树根等杂物要彻底清理干净,基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧,使之密实平整。对所有杂物要清理干净,防止土工膜被杂物刺破。

(2)检查场内基层的密实度,对基层需要铺设土工膜的地方一定要强夯处理,达到基层密实度一致,防止在以后人工湖使用过程中因密实度不均匀,造成渗漏。

(3)铺设工人应穿软底鞋,以免损伤土工膜。

(4)土工膜铺好后,应避免受日光直接照射,随铺随填。

(5)回填时,不得破坏土工膜,土工膜上至少有50cm的松土垫层方允许轻碾压缩,不得使用重型机械或振动碾压实。

(6)回填料的压实度应符合设计要求。

2、土工膜铺设。

铺膜时,一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧,但不宜将膜拉得过紧,一般要略松一点,但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻,铺好以后,在未铺好保护层以前,极易被风吹动,所以一次铺膜面积不宜太多,最好边铺膜边盖保护层土料。

3、土工膜的施工。

(1)施工员施工时须先用带三插接地保护的插座(10a容量插座、电源线),确认外线已接好,将本机压杆手柄压下,使上、下胶轮处于分离状态。然后,插上电源插头。

选择温度时可先选一参考速度(约2m/min),再从低到高(约250℃—350℃)慢慢调节。

(3)焊接温度的判断,对透明的eva材料,可直接观察,焊痕平整并带有透明玻璃状,表明速度与温度合适,焊痕出现严重破折,表明温度过高或速度偏慢,如焊痕不透明并带有白色状,表明温度偏低或速度偏快,对于不透明材料观察其有无明显的焊接痕迹,也可等其全部冷却后进行抗拉测试。

(4)将需焊接的材料边缘修整平直,面朝前方,左下、右上重叠,搭接宽度5—7cm。

(5)在确定好温度和速度后,将需焊接的材料插入两胶轮间,使机身与母材边缘平行,将压杆手柄合上即可自行焊接。一般情况下,操作人员只需观察其焊痕与母材边缘有无偏差,并及时作小范围内纠正。

(6)在材料焊到尽头,及时将压杆手柄压下,使上、下胶轮处于分离状态,以免时间过长、烧坏胶轮。

(7)由于热惰性的原因,在焊接过程中,如出现温度过高或过低,可在小范围内调整速度来弥补温度的偏差。

4、保护层及护面。

靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛,不允许有粒径大于6mm以上颗粒,否则易刺破土工膜。保护层土料一定要用夯打密实,保证干容重在1.5以上,并随时取样检验。

(二)驳岸施工。

其施工工序为:测量放样——土方开挖———基础施工———驳岸施工——回填滤料土方。

1.测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。

2.对驳岸沿线的土方采用挖掘机开挖,并留出30cm的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。基坑边坡一般采用1:0.67,并在管道基础外放出每边50cm以上的工作面,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土板进行支撑,以策安全。

由于部分驳岸位于河道中,故需在驳岸外侧筑围堰,拟采用圆木桩围堰,即采用挖机开挖土方时,尽时将土向河中甩,在离驳岸外边线0.5米外开始进行筑堰,堰边坡采用1:1.5,顶高高出现河水位80cm,顶宽150cm以上,在机械开挖基坑土方结束后,再用人工对堰边坡及堰顶进行修正,以保证其坡度及不漏水。

还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用五台2.8kw的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。

3.施工基础前,进行人工突击开挖保护土方,然后进行复测基面高程,由于本工程都是块石或碎石基础的,因此直接进行基础填筑施工。

(1)在砼基础上放出砌浆石的边线,并在两端架设木制浆砌石断面的样架。

(2)按事先试验确定的配合比拌制砌筑砂浆,并运至现场备用。

(3)前后边线,再填墙腹的顺序施工。砌筑时,采用座浆法进行施工,先将石块对在样线处,修去不平之处,再座浆,砌块石,在缝处用浆及石块填塞紧,对两块石间进行灌浆填实。

(4)在施工时要求基本一层一层地砌,但不能产生通缝平缝。要保持缝口宽度基本一致,并保证外露面基本平整,砌浆后要进行洒水养护。每天砌筑的高度不能超过1.5米,以防沉降过大。

(5)在墙体砌筑至顶后,在墙前搭设1.5米宽的双排脚手,对压顶进行立模浇筑砼及安装栏杆,并对外露面勾凸缝。

4.回填土根据设计要求采用好土回填,并在排水孔下填筑一层粘土,再做好孔的反滤层。填土前还需对隐蔽工程进行验收,排除尽积水、杂物、淤泥等,再进行填土作业。

对构造物的回填土进行分层填筑,每层虚厚不大于25cm,并在填筑时不得碰伤构筑物。填土面必须使雨水及时排出。每层碾压时采取“先轻后重”、“先边后中”的碾压方法,并观测每层的压实度和高程数据,以利测算本标段工程的松铺经验系数,达到设计压实度后方可进行下一层填土施工。顶面最上一层的填土碾压厚度取定为25cm。

1、劳动力组织。

根据现场实际,人工湖中的土工膜和驳岸工程施工时采取交叉作业,平行流水施工,人员初进施工场地时不宜采用一哄而上,而应采用根据施工量、进度、增减施工人员,避免劳动力浪费,各施工队确保按质按量按时完成任务。

各施工队施工进度保证按绝对工期进行按排,做好各项准备工作,采取倒排计划,卡住退路,严格操作规程进行施工,交工资料应齐全、规范,按期交付甲方。

3、保证工期措施。

(1)组织措施:各施工队必须将人工湖土工膜和驳岸工程施工工程作为一号重点工程,项目经理蹲点现场办公,建立例会制度,强化公司的协调控制职能,及时解决施工中出现的各种问题,选派有经验的施工管理人员,确保按期保质完成该项防水工程。

(2)物资供应措施:所有施工机具配臵,前10天准备齐全,易损工具应备有足够的库。

存,并进行现场保管,随时更换,施工材料严格按物资采购合同控制到货时间,并运至施工现场。

(3)施工措施:项目部按照倒排工期的方法详细按排日作业计划,做到当日计划当日完成,同时积极组织交叉作业,平行流水施工,掌握好每天的气象信息,做好必要的防护工作,并在时间上留有余地。保证施工计划的按期完成。

四、工程技术管理。

1、本工程施工除编制详细施工方案外,单项工程开工前,应组织施工人员进行设计,施工技术交底,施工过程中实行工序交接制度,上道工序不合格,下道工序不得施工。

2、工程施工前应对土建方完成的防水基层工程是否达到防水层施工要求予以确认,并取得监理工程师确认合格的工序交接记录。

五、实现优良工程目标的措施。

1、建立工程质量保证体系根据公司规定,建立项目质量保证体系,项目经理为工程质量第一责任人,明确各部门及施工人员的质量职责,制定质量控制点,并采取有效的质量控制手段,运用行之有效的施工方法,使施工过程的工程质量处于受控状态。

2、根据公司规定,建立项目部质量保证体系,项目部经理为工程质量第一责任人。

3、施工前做好对全体施工人员质量计划,施工方案及技术措施的交流工作。

4、质检员要按质量控制点及质量检查工序对施工全过程严格控制,上道工序不合格决不交下道工序施工。

5、执行一票否决权,对不符合质量要求工程,质检员有权对当事人或施工班组执行。

六、文明施工与安全管理。

现场文明施工是体现一个施工队伍素质的窗口,充分反映一个企业的形象,也是我们站稳市场的必要条件,因此在本次施工过程中,我们一定要下大力气抓好文明施工。

(1)现场材料,机具应按甲方指定地点规范摆放,保证安全通道畅通。

(2)现场施工人员按规定佩戴好防护用品。

(3)搞好宣传教育工作,树立为甲方服务的思想,尊重甲方人员,争创文明职工,文明队伍的新形象。

(4)维护现场清洁,对厂内的各种设施不得随意乱动。

(5)施工完毕要对现场进行清理,做到“工完料净场地清”。

2、安全管理。

安全管理在施工中必须执行《建筑安全操作规程》以及甲方安全操作规定,建立健全以项目经理为第一安全责任人的安全保证体系,落实人员明确职责。

(1)建立安全保证体系。

(2)做好日常安全管理工作,施工班组每天坚持召开班前安全会,安全员坚持每天巡检,项目部要实行周检。

(3)材料在运输、贮存、保管过程中,需严禁烟火,应存放在远离火种,通风干燥处,并设专人保管。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十二

喷绘门头招牌的.特点是价格便宜,制作简单快捷,在早期的广告招牌中,占垄断地位,单有其显著的劣势,喷绘褪色快,几乎一两年年半左右,就需要更换门头,因此在现代的的广告招牌市场中,程快速下降趋势。

最常见也是市场占有率最高的招牌制作形式,主要特点节能环保,经久耐用,性价比高。

霓虹灯招牌在4-5年前,还是很有“地位”的,随着led的发展与应用,霓虹灯已经退役,现在很少有做霓虹灯招牌的公司。霓虹灯招牌最大的劣势就是,太脆弱,不耐用,白天不够美观,光衰大等。

led炫彩屏招牌是最近两年比较火的招牌制作形式,主要特点就是白天就像普通招牌一样,但是到了夜间,他就是一块显示屏,可以显示屏图片,文字,视频等内容。而价格却远远低于led显示屏。这种招牌一般用在餐饮,ktv,娱-乐会所,酒吧等场所较多。

其特点是,价格适中,制作相对简单,颜色经久耐用,如果配上合适的字,加上精细施工,门头招牌会成为漂亮的感官图片,在现代的招牌制作种,站60%的市场。但是这类招牌最关键的地方是:材料和施工。好的材料加上好的施工师傅才可以,其二者最关键,要不就像大街上很多门头一样,有那么一两快铝塑板因各种因素脱落。整个门头不得不更换重做,浪费人力物力。

制作简单快捷,单效果一般,因材料材质因素,褪色较快,如果好的扣板,配上合适的字也可以达到好效果的,这类招牌很较为常见。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十三

(1)该段位于苏南运河左岸,运河大约70m左右。

(2)岸边有原有的石块的挡土墙。

(3)拟建场地平整,无拆迁物。

(4)施工用水、电接近建设用地现场。

(5)有关勘察资料齐全。

2、本工程采用的主要的施工技术。

(1)、本工程基槽采用放坡开挖,坡比为1:1.5。

(3)、本工程砼采用泵送商品混凝土施工。

(4)、在现场管理上根据信息化施工的要求,采用落实到施工的每一个人,实施计划管理,现场的质量人员对整个施工过程进行质量控制,且做到安全施工。

3、本工程的施工难点及重点分析。

(1)、围堰的合理布置:根据现场条件采用以老挡土墙为依托,砼挡土墙前墙面离石块挡土墙的距离l4m的段在石块挡土墙与砼挡土墙之间斜插入双排前后交错工字桩插入地面深度为5m,前后水平间距25cm,单排水平间距50cm。以确保围堰的安全施工。等砼档墙浇筑完成后,立即回填前墙的土方和拔出工字桩以确保围堰和用来施工道路。当砼档墙前墙面离石挡墙距离l4m的段,由于围堰无法支撑,所以采用加宽围堰的方法,在保证河道畅通的前提下用打桩船在离该段两米的地方打入钢管桩打入深度为水位下5m。间距为1m。并在钢管桩上绑上竹排。并在石块挡墙和砼挡墙之间打上单排工字桩,以确保围堰的安全,保证安全施工。在砼挡墙浇筑完成后,拔出钢管桩和工字桩回填石块挡墙和砼挡墙之间的土方确保围堰和安全施工。

(2)、砼挡墙后背的回填:对砼墙标高以下的回填进行分层压实回填。在确保墙不移动的前提下用挖掘机50cm一层压实。

1、施工现场临时排水。

施工场地移交以后,即对场地进行平整夯实,平整后的场地向排水沟做0.5%的排水坡,地面水经排水沟再由沉淀池沉淀后排入市政下水。

2、施工现场临时供电。

缆。电线、电缆必须架空架设。

(2)现场线路的设置。

动力线路一级送电采用三相五线制;二级送电和现场照明采用三相四线制送电;在现场设分电箱施工用电均从各分电箱就近引接。

4、劳动力配备计划。

为了确保本项目能“优质高速”按时乃至提前完成,劳动力配备必须考虑如下因素:

(1)根据工期要求及进度计划,各施工阶段的作业量和工种状况,劳动力的配备要充足,以利于平行流水,立体交叉施工有足够的劳动力调配。

(2)根据工艺要求配备专业施工人员,专业工种要齐全,技术资质满足要求,特别要优先选择干劲足,技术水平高的操作能手,以利于保证质量、进度。

(3)加强机械管理和劳动力的科学调配,充分提高劳动效率。

1、基坑开挖。

确保基坑没有积水。

钢筋绑扎:钢筋按图纸下料,摆放绑扎,下垫垫块。

混凝土浇筑:本工程基础为c20,砼拌制应根据试验室的要求,确保砼的质量,制作石块。振捣时,在流淌处必须振捣密实,振动棒插入墙根部慢慢往上移,不宜快,防止混凝土内出现孔洞现象。即用“快插慢拔”的方法进行振捣,振捣时间也不宜过长,防止砼产生离析而影响砼质量。

混凝土浇筑:墙身采用c20夹石混凝土,根据实验室的要求,对墙身进行边分层放石块(粒径5cm~10cm)边混凝土浇筑且边振捣,浇筑完成后待混凝土初凝前插入20cm的预埋钢筋。振捣时,在流淌处必须振捣密实,振动棒插入墙根部慢慢往上移,不宜快,防止混凝土内出现孔洞现象。即用“快插慢拔”的方法进行振捣,振捣时间也不宜过长,防止砼产生离析而影响砼质量。

4、盖顶立模和浇筑混凝土。

6、墙背回填。

根据现场条件,对台背进行回填。用小挖机对台背分层以50cm一层回填压实至顶帽,然后用大挖机把前墙土翻过来按坡比修坡至设计标高。

7、挡土坝修筑。

待回填完成后,对挡土坝测量放样,用振动式压实机压实至设计标高,然后铺筑碎石垫层,即立模浇筑挡土坝地板。然后人工按要求摆放自锁是挡土块和边回填30cm宽的级配碎石。挡土坝完成后再立模浇筑挡土坝盖帽,且在30cm款级配碎石后张贴土工布回填。

1、要求工人进驻工地必须佩带安全帽。

2、安全用电,禁止电线接头进水、沁水。配电柜和配电箱定期检查保证用电安全。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十四

目前主要有钻眼爆破法和综掘机施工两种方法,以钻眼爆破法较为广泛。

巷道施工基本程序包括工作面钻眼爆破(综掘切割)、出渣钉道、巷道支护、水沟掘砌、管线安设及通风和安全检查等工作。

有二种配套方式:一是气腿式凿岩机加耙斗式装载机,二是凿岩台车加挖斗式装岩机。第二方案是发展趋势。

1.钻眼爆破。

(1)钻眼工作。

1)气腿式凿岩机打眼,采用7665、26、28型风动凿岩机。实现钻眼与装岩工作的平行作业。

2)凿岩台车打眼:不能实现钻眼与装岩工作的平行作业,凿岩台车进出工作面比较困难,周边眼定位难度较大。

(2)爆破作业。

1)掏槽方式:有斜眼、直眼掏槽方式。

2)气腿式凿岩机炮眼深度为1.6~2.5m,凿岩台车为1.8~3.0m。

3)炮眼直径通常为?27~?42mm,推广“三小”即小直径钎杆、小直径炸药药卷和小钎花。

4)炮眼数目应综合考虑岩石性质、炸药性能和爆破效果来进行实际布置。

5)炸药消耗量应结合岩石条件、爆破断面大小、爆破深度及炸药性能进行确定。

6)装药结构分为正向装药和反向装药。

7)连线方式有串联、并联和串并联(混联)三种上方式,在数量较多时采用串并联可以降低电阻,减少瞎炮,提高爆破效果。

8)有瓦斯或煤尘爆炸危险的区域爆破时,总延期时间不超过130ms。

2.出渣钉道。

(1)装渣设备。

装渣设备有铲斗后卸式、铲斗侧卸式、耙斗式、蟹爪式、立爪式、扒渣式等。

(2)调车工作。

当铺设单轨且用耙斗机出渣时,铺设一个临时循环车场;或铺临时轨道采用调车器调车。当铺双轨出渣时,用浮动道岔调车。

2.出渣钉道。

(3)实际皮带运输是长距离巷道实现快速掘进的有效途径。

(4)在施工多次变坡的巷道,使用无极绳绞车牵引矿车运输。

3.巷道支护。

巷道掘进在爆破安全检查后,包括临时支护和永久支护两个方面。

(1)临时支护。

1)临时支护一般紧跟工作面,同时临时支护又是永久支护的一部分。

2)锚喷支护巷道,打护顶锚杆只允许使用锚杆钻机,严禁使用风动凿岩机。

3)金属支架支护巷道的临时支护,一般使用前探梁,长度4米左右的11#矿用工字钢并悬吊在顶梁上。

(2)永久支护。

目前永久支护多采用锚喷支护或金属支架支护,砌碹支护已很少采用。

1)锚喷支护:可选择用单一锚杆支护、喷射混凝土支护、锚杆与喷射混凝土支护、锚杆加工喷射混凝土加金属网联合支护。

2)金属支架支护时,倾斜巷道架设要有3°~5°的迎山角。

3)整体式支护主要是砌碹支护和现浇混凝土支护。

4)在岩石较为破碎及地压较大时,采用双层锚网喷或锚网喷金属支架复合支护。大断面硐室一般采锚喷支护,然后现浇混凝土复合支护方式。

(二)岩巷综掘机施工。

岩巷综掘机械化作业线是岩巷施工发展的方向,实现了破岩、矸石装运一体化;胶带转载机能实现长距离连续运输,其能力大于掘进机的生产能力,可最大限度地发挥掘进机的潜力,提高开机率,实现连续掘进。适用于距离较长,岩石硬度适中,后配套运输能够实现连续化的岩石巷道。在巷道长度大于600m时,其优越性更为明显。

巷道施工一般有两种方法:一次成巷、分次成巷。

1.一次成巷是把巷道施工中的掘进、永久支护、水沟掘砌三个部分工程视为一个整体,在一定距离内,最大限度地同时施工,一次成巷,不留收尾工程。

2.分次成巷是把巷道掘进和永久支护两个部分工程分两次完成。

3.《矿山井巷工程施工及验收规范》规定,巷道的施工应一次成巷。

分三类,即全断面施工法、分层施工法和导硐施工法。

硐室高度不超过4~5m,稳定及整体性好的岩层。

(1)分正台阶施工法、倒台阶施工法。

(2)正台阶施工法(下行分层),每分层高度以1.8~3.0m为宜,上分层超前距离一般为2~3m。注意合理确定上下分层的错距,距离大了出矸困难,距离太小,上分层钻眼困难。

(3)倒台阶施工法用挑顶矸石作脚手架砌顶部碹。

对地质条件复杂或断面特大的硐室,可先掘进1~2个小断面巷道(导硐),一般反向施工交叉点时宜采用导硐施工法。

长距离平巷施工一般采用一次成巷技术进行施工,地质条件适宜时优先采用掘进机综合机械化作业线进行施工。对于长距离平巷施工关键是解决好后运配套系统,为了加快运输速度,一般采用皮带运输机作业主要运输设备,同时配套的要有较大容量的矸石仓,在无法实现矸石仓储矸的情况下,可人工形成水平矸石仓,以提高运输能力,实现快速掘进。

1.快速掘进技术基本原则---生产系统、装备方案和施工管理三者的统一协调、效能匹配。

(1)生产系统。

从矿井设计、采区设计、巷道设计入手,进行系统优化,保证主井和副井提升运输通过的连续性和缓冲能力。掘进矸石尽量直接进入主运输系统,当无法满足排矸直接进入主运输系统时,应建立大容量的移动水平矸石仓。

破岩、排矸、支护、辅助四大主要工序,能力匹配和有效衔接。

(3)施工管理:加强设备维修人员和操作人员培训。

2.目前国内长距离平巷施工仍然以采用钻爆法和综掘法施工为主,后配套运输以皮带运输及矸石仓储矸作业缓冲为主。长距离平巷施工的关键就是矸石的快速转运,其中以通过皮带机将矸石直接运到主井提矸系统为最快。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十五

素地要求:

2.混凝土地面施工中水泥砂浆应按正确比例(设计标准)施工;

4.表面含水率在8%以下,方可进行环氧地坪施工。

1.基层处理:

1-1、技术人员在进入现场前进行含水率测试,确定地面含水率达到施工标准(8%以下)后方可以进行以下工序。

1-2、施工人员使用钢质刮片、铲刀、专用清理工具将原有素地浮沙、浮浆除去。

1-3、确定局部落差较大处,使用打磨机打磨凸起部分。

1-4、使用打磨机打磨全部地面。

1-5、使用手提式研磨机打磨局部落差较大处。

1-6、使用集尘器和吸尘器将地面及边角的灰尘吸净。

1-7、检查混凝土质量情况,如果有裂缝并超过1.0㎜的,使用地缝切割机或手提研磨机切割地缝,切割后地缝的宽度及深度要不小于6.0㎜,使用吸尘器清理被切割地缝内的灰尘。

1-8、使用基层修补材料修补地面较大的凹窝和被切割的地缝。

2-1.材料:环氧树脂底涂材料。

2-3-2.其固化后用环氧树脂腻子材料批刮于裂缝开槽及需修补处,要求平整;

2-3-3.用配比好的环氧底涂材料及宽度为20.0㎜的玻璃纤维布粘贴在裂缝表面。

2-4.注意事项:要求材料反应时间5分钟后使用,环氧底涂要滚涂均匀,个别发白的地方要重新涂刷一遍,确保底涂材料能够充分渗入混凝土表面。批刮环氧树脂腻子时要均匀,局部较差点要施工两遍以上。

3-1.材料:环氧树脂中涂材料。

3-3.施工方法:将环氧树脂中涂材料按配比加入填充料充分搅拌,使用专用工具抹刀均匀地铺设在处理后的底涂表面,固化后方可下一道工序。

4-1.材料:环氧树脂彩色面涂材料。

4-3.施工方法:将环氧树脂彩色面涂材料按配比充分搅拌,使用专用工具镘刀均匀铺设在固化后的中涂表面。

4-4.注意事项:施工区域内地面要清扫干净,门窗封闭完好,确定需施工的环境空间灰尘及毛絮的含量应较少,施工人员需穿著干净的服装及鞋子,以便保证人员在作业时不能产生较多的灰尘,减少对面涂表面光泽的影响。施工完成24—48小时内人员不得进入,七天后方可重压。

5.结构图:

面涂。

中涂。

底涂。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十六

随着清明节的临近,新一轮野外用火高峰就要到来,加上近几年山区植被丰富,累积的枯草树枝较多,极易引起森林火灾。各乡镇、街道和相关部门要采取非常手段和非常措施,突出“预防为主、积极扑灭”的方针,制定清明节期间森林防火工作方案,切实抓好森林防火工作。

1、区森林防火指挥部、区教育局联合印发“致全体学生家长的一封信”,宣传教育对象为全体学生和家长。

2、市、区森林防火指挥部联合致全体市、区机关干部的一封信,宣传教育对象为全体市、区机关干部及其家属。

3、从3月8日起,组织宣传车不间断地到各乡镇、街道宣传森林防火工作。

4、3月21日下午召开全区森林防火工作专题会议,对森林防火工作进行再动员、再部署。

5、组织乡镇、街道分管领导、林业站长、森林消防队长、森林消防队伍骨干举办森林防火知识培训。

6、通过电视、报刊、广播等新闻媒体,加强宣传。

1、清明节期间,区森林防火指挥部组织二十三个巡查组深入到乡镇、街道巡查,制止野外违章用火行为。

2、清明节前后,区几大班子领导到所联系的乡镇、街道督查森林防火工作。

3、视天气情况,区政府颁发森林防火戒严令。

1、区森林警察大队加大火灾案件查办力度,对肇事者给予刑事、行政、经济的处罚。

2、区法院、检察院要加强对森林火灾案件的起诉及审判工作,从重从快处理。

1、抓好全区森林消防队伍的组建和培训工作。

2、重点抓好区属五支森林消防队伍的装备更新、保险等工作。

1、做好上级有关森林防火文件、会议精神的传达、贯彻和落实。

2、配合区里宣传车的巡回宣传,做好两封“公开信”的发放工作,有条件的乡镇、街道也可自己组织宣传车巡回宣传。

3、组织全体干部走村串户宣传森林防火工作。

4、在主要路口设卡,劝导、收缴火种,杜绝火源。

5、组织人员做好森林防火重点地段、重点监控的人群(老、弱、痴、残)的排摸和监管工作,落实专人对重点地段和重点人群的监控。

6、建立巡查员制度,要求每个村都要配好防火巡查劝导人员。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十七

轻钢构造修建系统每年以8%的速度增加,施工面积20xx年到达约20xx多万平方米,其修建构造已逐步深化到大型厂房、库房、超市、楼堂馆所及体育场馆等各个领域,而且轻钢构造修建的区域开展由点、线到面;由沿海经济发达区域、中部到西部;由大城市、中等城市到城镇悉数开花,开展势头十分迅猛。一起,与国外发达国家对比,欧美日钢构造修建占房子修建总量的40%(面积),而中国仅占0.5%(面积),可见,中国修建钢构造尚处于起步期间,尤其是在寓居型低层轻钢修建尚处于萌发状况的今日,开展空间十分宽广。

通过市场调研,当前中国大多数钢构造彩板屋面漏水表象铰为严峻,在南边区域该表象更为杰出,甚至有的钢构造厂家本身厂房、单位发作漏水的表象也层出不穷,漏水首要集中在压型板搭接、屋面采光带、檐沟钢板与水泥墙面衔接等部位。

1、因为资料特性引发的漏水危险:

(1)、金属板本身导热系数大,当外界温度发作较大改变时,因为环境温差改变大,因温度改变形成彩钢板缩短变形而在接口处发作较大位移,因而在金属板接口部位很简单发作漏水危险。

(2)、钢构造系统中,因为构造本身在温度改变、受风载、雪载等外力的作用下,简单发作弹性变形,在衔接部位发作位移而发作漏水危险。

(3)、格外部位,因为运用不一样资料衔接,比方女儿墙与钢板伟制的循沟衔接处、屋面采光带等部位,因为应力改变不一样步,发作漏水危险。

2、房子构造规划或板型缺点而引发的漏水危险:

(1)、在剧烈的市场竞争中,施工方为接受任务,而-味下降造价,为了节约原料,在构造规划时,减小房子坡度,甚至有的低于1/20,很简单发作积水,形成房子漏水。

(2)、因为造价要素,当前轻钢房子所选用的压型扳,大多数为波高较低的板型(有用面积大),而且搭接宽度少,当房子积水时,简单漫过板型搭接部位,发作漏水。

3、地域特征在构造规划中未得到充分思考而形成防水缺点:

当前在中国轻钢构造规划时,并未思考区域气候差异而选用不一样的防水办法,比方在南边梅雨环境下的防水办法、沿海区域季台风环境下的防水办法以及东北积雪融化时的防水办法,有其各自的构造特色,选用合适本区域的防水资料。

1、少量技术先进的公司。选用丁基橡胶密封粘结带,作用极佳。漏水表象很少发作。

2、部分公司选用密封胶条(俗称胶泥)或丁苯橡胶密封粘结带。该资料运用寿数短,易老化。运用周期约为‘年’,很简单老化漏水。

3、当前国内绝大多数公司,选用丙烯酸防水涂料。该涂料凝固后粘接强度低。跟随性差,易老化,施工进程人为危险多,防水质量不可靠,很简单漏水。

五、处理金属板屋面漏水疑问的讨论:

1、合理的进行构造规划,应归纳思考造价、屋面坡度、板型等多种要素,求得最好方案。

2、充分思考修建物地点区域气候特征,选用合适该区域的防水办法及资料。

3、因为金属屋面板的资料特性,一起借鉴国外先进经验,应选用合适于金属板屋面的防水资料;如具有较高的粘结强度、好的跟随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带,作为金属板屋面的配套防水资料。

1、资料特性:丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯共混而成,依照格外的出产配方,通过格外的技术流程出产出来的无溶剂环保型密封粘结资料,具有如下特性:

(1)、优良的机械功能:粘接强度、抗拉强度和延伸率、弹性极佳,关于界面形变和开裂适应性强。

(2)、化学功能十分安稳:具有优良的耐化学特性,耐候性、耐老化性和耐腐蚀性极佳,耐老化性时刻长达20年。

(3)、可靠的运用功能:优良的永久粘接力,尤其是防水性、密封性、耐低温和跟随功能极佳,是一般密封条无法比拟的。2、技术特色:运用丁基橡胶密封粘结带,运用其优良的资料特性,极好的处理了当接口处发作位移,或因应力不一样步而发作漏水危险的疑问。其技术特色首要表现为:

(1)施工方便快捷。运用密封粘结施工简洁,无需等待,粘结一次到位,而且粘结外表洁净,施工十分方便。

(3)修正可靠,技术简单。防水修正只需在漏水部位选用单面密封粘结带掩盖既可,施工简单,安全可靠。

1、新建钢构造彩板屋面施工技术;

(1)依据彩板板型或接合部位的间隙、接缝宽度,选用不一样标准的双面粘结带;

(2)将彩板接合部位擦洗洁净;

(4)撕掉密封胶带上面的阻隔纸,将接口上层的彩板压入联系处,粘合后用手次序揉捏接缝处,使接缝粘接结实。

(5)将固定螺钉拧紧,使粘结带上下粘结面粘结密实。

2、钢构造屋面防水修正工程施工技术:依据当前对漏水钢构造屋面漏水部位、漏水缘由的查询、剖析及修正后咱们发现首要部位及缘由如下:

(2)、屋面板与水泥墙面联系处漏水,首要缘由应力不一样步而导致硅酮胶与粘接面开裂而漏水。针对不一样的漏水部位及缘由,咱们选用不一样的技术来进行修正:

a、在第(1)种状况下,咱们选用如下修正技术:

a、将屋面板搭接处的硅酮胶悉数铲除掉:

b、将屋面板修正部位彩钢板擦洗洁净;

c、依据漏水处接缝状况选用不一样标准的单面粘接带;

d、用单面粘结带在接缝处直接掩盖。

e、粘合后次序用手碾压修正处,使单面粘结在接缝处粘接结实。

b、在第(2)种状况下,以屋面檐沟与水泥墙面联系为例,选用如下修正技术:

a、铲除彩板与水泥墙面接缝处的硅酮胶;

b、将彩板与水泥墙面接合处擦洗洁净,需求水泥墙面不得起砂,必要时徐刷底层处理剂(聚氨酯:苯=1:2(容积):

c、在彩板与水泥墙面接缝处张贴单面粘结带,并用手次序碾压,使粘结带粘接结实。

1、运用前必须将基面外表的水、油、污垢等铲除洁净。

2、金属屋面防水涂料属冷施工液体性涂料,应一次粘接到位,不能反复涂刷。

丙烯酸金属屋面防水系统涂料极好地处理了在钢构造压型板屋面中,因配套防水材料本身缺点而漏水的一大难题,其优良的防水作用及简单的施工技术,使钢构造压型板屋面的防水不再是困惑业主及施工单位的难题。以其20年的耐老化期限,真正做到了防水作用与构造同寿数,从根本上消除了压型板屋面的漏水危险,是优异钢构造压型板屋面不可短少的配套防水材料。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十八

本工程为xx县环城西路公路(拓宽),起讫里程k0+000——k3+624,全长3426km。起点位于xx县便江大桥(三大桥),由北往南依次与在建的龙山北路、已建永康路相连,呈近南北走向,xx县环城西路k0+000+426(拓宽)具体尺寸布置为:6.50m人行道+8.0m辅助车道+3.0m机非隔离带+15.0m主车道+3.0m机非隔离带+8.0m辅助车道+6.50m人行道环城西路为城市次干道,设计车速40km/n设计路宽为15.0m,主车道已修好。

1、做好开工前的测量交底。

工程开工前,应在全面熟悉设计文件的基础上,由勘测设计单位进行现场测量交底,按设计图认清现场水准基点、导线桩、交点桩等,做好桩位交接记录,对位于施工范围内的测量标志,必须采取妥善保护措施。关于测量交底方面,需要强调的是桩位的保护,即在设计单位交桩以后,应及时采用砌砖墩或浇筑水泥墩等方法予以保护,以免丢失。

2、中线复测和边线放样。

中线测量是在定线测量的基础上,将道路中线的平面位置在地面上详细地标示出来。它与定线测量的区别在于:定线测量中,只是将道路交点和直线段的必要转点标示出来,而在中线测量中,要根据交点和转点用一系列的木桩将道路的直线段和曲线段在地面上详细标定出来。

定线测量一般由勘测设计单位实施,然后把有关桩位和测量成果交与施工方,由施工单位进行中线及施工测量。

一是应注意各交点之间的距离、方向是否与图纸相符;如一个工程项目有几个标段,应注意与相邻标段的中心是否闭合,中线测量应深入相邻标段50——100米;如果发现问题及时联系设计单位查明原因。

二是护桩的设置。道路中线桩护桩的设置,是路基施工的重要依据,但是在施工中这些桩又容易被破坏,所以在路基施工过程中经常要进行中线桩的恢复和测设工作。为了能迅速而又准确地把中线桩恢复在原来的位置上,必须在施工前对道路上起控制作用的主要桩点如交点、转点、曲线控制点等设置护桩。所谓护桩,就是在施工范围以外不易被破坏的地方钉设的一些木桩。根据这些护桩,用简单的方法(如交点、量距等),即可迅速地恢复原来的桩点。

设置护桩应注意以下几个方面:在道路的每一直线段上,至少应有三个控制桩要设置护桩,这样即使有一个控制桩不能恢复时,仍可用其他两点,把该直线段恢复到原来的位置上;两方向线的交角尽可能接近90°,不应采用小于30°的交角;护桩应选在施工范围之外,但不宜太远;护桩之间距离不能太远;所设护桩必须牢固可靠,桩位要便于架设测量仪器和观测。

曲线段边桩的护桩设置。对于曲线段,由于边桩的确定较麻烦,重新测设耗费时间较多,因此在一次精确放线以后,对曲线段的边桩中有代表性的桩位也应设置护桩,这样可减少重复测量工作,减少测量工作量。

三是里程桩的布设。中线桩定出以后,可以在此基础上做好里程桩的控制布设。里程桩的布设原则是:在直线段,一般布设在每隔100米的整桩号的横断面上;在曲线段桩位要适当加密,在曲线段起讫点、中点的里程桩位必须布设;里程桩可采用大木桩,上面用油漆或墨汁标上里程桩号,打入道路两侧施工范围以外的地上,最好是每侧各打一个。在保证施工中不易被破坏的情况下,离路基边线应尽量近一些,以方便使用,一般为1——2米。

3、校对及增设水准点。

其一,使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核,闭合差不得超限,如超出允许偏差应查明原因并及时报有关部门。设计单位交付的水准点一般是几个月前设置。这些点位处于野外很容易被人为撞动或因地面自然沉陷而发生变化,所以使用之前一定要认真复核;其二,水准点的增设原则:相隔距离一般为150——200米,以测高不加转站为原则。增设水准点应与设计单位交的水准点闭合,如一个工程项目分几个标段,还要与相邻标段的水准点闭合,闭合差不得超限。

水准点位置,应设于坚实、不下沉、不碰动的地物上或永久性建筑物的牢固处。亦可设置于外加保护的深埋木桩或混凝土桩上,并做出明显标志。水准点应每月复核一次,对怀疑被移动的水准点应在复测校核后方可使用。

4、纵横断面测量。

通过中线复测、边桩放线和水准点的布设,就可进行纵横断面的测量。纵横断面测量的主要目的是进行土方量的计算,所以纵横断面测量结束以后,测量结果应与设计图纸核对。凡是与原来的成果在允许偏差之内时,一律以原有成果为准,只有当与原有成果有较大差异时,才能报监理工程师验证后改动。需要说明的是:该项工作,必须在施工前进行。如果实测土方量与设计不符报请监理核准时也应在施工前进行。

做好以上工作以后,就为施工中的测量打下了良好的基础。关于施工测量的具体方法,以下几点注意事项:

第一,应根据施工工序和施工工艺的要求及时将中线、边线撒灰线放出,如果被破坏掉时要及时恢复,应使施工始终能有“线”可依。道路的结构层均为大放脚式,每层结构层的宽度、边线与中线的距离不同,放出线以后又很容易被施工的材料覆盖或被施工机械碾压破坏掉,所以每道工序施工前应放出,如果被破坏应及时恢复。

第二,每层结构层的标高在施工前应根据设计图纸推算出来,实践证明:这样做会大大提高工作效率,可有效避免测量出现错误。看图纸一定要细致,推算的结果要注意复核。我在某些工地上见到,有些技术人员一边推算高程一边进行测量,工地上很多机械、人员、材料都在等着,在这种比较急的情况下,很容易忙中出错。所以标高应提前推算。要尽量把能够做的工作在施工前就做好。要勤测、勤量、勤校核,使施工质量得到保证。

测量负责人:

测量人员:

全站仪:拓普康测角2秒单棱镜测程4.5千米。

测距精度2mm+2ppm。

水准仪:北光nas228±2.5mm。

苏光dsz2±0.7mm。

配备钢尺、铝合金塔尺、铟钢尺、棱镜等测量工具。

1.测量人员应负责并检查仪器的使用及保管和维护。

2.测量人员必须熟悉、掌握并严格遵守测量操规程。

3.测量人员在使用仪器施测过程中必须坚守岗位,避免仪器受震、碰撞及倾倒,雨天或强阳光下测量应打伞。

4.测量仪器必须由专人负责保管。仪器应存放在通风、干燥、常温的室内,并要放入防潮、防盗的箱柜中。

5.测量人员必须掌握、检查、了解测量仪器的使用保管情况,发现问题及时提出。

6.测量仪器必须由熟悉仪器性能及有实践经验的人员经常定期维护、按期检定与检校。

7.测量人员应随时清点仪器的附件、工具、以防丢失。

8.测量仪器及工具,应经常保持清洁,及时擦试。

9.仪器使用过程中,如发现误差过大或受损坏时,应及时。

送有关部门处理,不得擅自拆换。

1.测量人员应持证上岗,遵守职业道德,养成一丝不苟的工作精神,坚持三级复合制度。

2.测量人员认真学习图纸文件,领会设计意图,发现图纸之中有问题应及时通知施工技术人员,配合技术人员解决图纸中的问题。认真学习有关施工技术质量标准和施工测量规范,严格按图施测。在施工中,如遇施工设计变更,立即调整线位、坐标及高程,并互相提醒。

3.重要部位施工放线完毕后,向施工员进行书面交底、填写测量记录,并作好保存工作。

4.协助解决施工过程中出现的技术问题,对重大工程的重点部位的施工,测量人员将对控制点、控制线、构筑物的平面位置进、几何尺寸等,行有效的监控。

5.严格执行施工技术规范和质量标准,认真按有关监理程序办事,积极配合测量监理工程师工作,认真完成测量资料的报监工作。

6.注意与现况或新建道路和管线的衔接。

7.对导线进行保护,由施工班组对导线控制点进行砌筑保护。

8.加强内部自检验收和基础管理工作,共同搞好工程质量。

9.严格执行监理管理工作程序中的有关测量管理程序。

项目部在工程完工后,严格按照郴州市xx县测绘管理处的要求施测、调查和整理竣工资料。做好工程收尾修整及内部检查验收工作,以保证及时竣工交验。

1.日常施工时,注意及时收集保存工程测量资料,以备完善竣工资料。

2.在工程完工后在规定期限内,将整理完毕的竣工测量资料报公司有关部门进行审核。

1.坚持班前会制度,认真贯彻“三不允许作业”的内容。施工作业中互相提醒。

2.认真保管测量仪器,经常检查仪器状态,确保在施工中正常使用。

3.进入施工现场时配备安全帽,沟槽作业时,上下沟槽必须走工作爬梯。

4.调查旧管线时,要经强制通风,下井前必须戴好安全保护措施,严禁冒险蛮干。

5.在施工中对放线的桩位,点位要加强保护。并对临时导线常复核。

6.严格遵守项目部的各项规章制度。

最优机房施工方案大全(20篇)篇十九

1、劳动力准备:为确保工程质量、工期,我项目部将在长期在册的专业施工队伍中,优选出技术过硬、管理严格、组织规范的市政工程施工专业队,投入到本工程施工中。保证所有队伍中的所有技术工人均接受过岗位培训,并考核合格。

2、材料准备:工程开工前根据施工预算的材料分析和施工进度的要求编制材料使用计划,选择讲质讲信的供应商,做好各种材料的采购与供应工作。进场材料加强质量检查验收,不合格的不能进场,进场后按要求存放,保证材料的完好。

3、机械准备:工程开工前编制机械使用计划,机械做到提前进场,确保工程需要。

4、技术准备:编制施工阶段施工组织设计。施工前组织技术人员及施工人员进行现场勘察,组织学习招标文件及施工技术规范,编制测量实施大纲。根据本工程工期紧的特点,项目部技术人员随时针对现场实际情况及时编制相对应的施工方案。

5、其他准备:根据现场勘察:(1)调查施工范围内的地理环境,水文与地质情况;(2)临时道路;(3),积极主动与各有关方面的高位协调,使得工程尽早进入实质性施工阶段。

项目经理部设专人负责:(a)地方矛盾协调;(b)加强与地方政府及各有关部门的高位协调,为工程顺利施工创造良好的施工外部环境。

调查周围单位、居民区的情况,协同指挥部调解沿线的地方矛盾,并与当地政府、主要交通、电力、供水、通讯、公安、市容、环卫等部门搞好协调。

1、临时用水:施工前与有关部门召开现场配合会,充分利用周边的给水设施,并局部埋设临时上水管线,以满足施工临时用水。

2、临时用电:架设临时线路提供施工用电。

3、办公、生活区设置:建立办公、生活设施点。根据现场调研需现场搭设现场办公室、职工宿舍。

三、主要施工技术措施。

3、技术准备:

在各项工序施工前进行技术方案编制和交底,提交监理工程师确认。

(1)了解河塘清淤的长度、宽度、深度及工程量,弃方堆放场地,掌握淤泥的界定标准。清淤前应设法探明淤泥厚度,估算淤泥量。对于施工图中未标明的河塘(含暗塘),应在处理前先探明,上报监理组,由监理组通知项目工程师,会同设计代表现场确认。

(2)清淤可采用挖掘机清淤,对于采用挖机清淤的应辅以人工清淤。

(3)河、塘、沟清淤必须界定土质,应将腐殖质土彻底清除干净。

(4)项目部人员应在清淤前详细测绘平、纵、横断面图,以确定淤前高程。

1、进行各河塘抽水工作,由于水域范围内抽水工程量大,需要合理组织,避免出现河水倒流泡坏换填河塘的情况。

2、河塘在抽水后按照施工组织顺序对河塘进行清淤,淤泥放到指定地方,防止污染环境。清淤时根据淤泥厚度用挖掘机清除淤泥和边清淤边换填的挤於施工。清淤时采用两台挖掘机对位站立进行挖除淤泥,两台挖掘机同时作业时,互相应保持一定的安全距离,防止臂架相互碰撞。

3、每处河塘均需由项目部测量人员测量其清淤前、后标高,并绘制相对应的平面图和断面图,由监理复核,必要时由业主指定的测量中心派专人进行复测。其中,河塘平面图需标明几何尺寸及其与路基的相对位置;河塘断面图要测出各测点清淤前后的高程,绘制出河塘清淤断面图,并利用河塘清淤数量计算表计算出该塘的清淤量,由监理签认后作为质保资料及设计变更的依据。

4、清淤时,原则上不得超过设计深度,如果清至设计深度后存在不良土质,必须由现场监理、设计代表会同业主代表通过现场观察及试验作出判别,确属淤泥的再往下清。

5、清淤前后的现场影像资料,内业资料应及时整理,完善,上报监理组。

1、建立质量保证检体系,细化工作到人,保证各个工序的责任人一一对应。

2、明确质量目标,严格执行质检程序。

积极响应业主号召,创优良工程,认真组织施工人员和质检人员学习业主提供的技术规范,明确全优工程的各项要求。按行之有效的质检程序监控施工过程中每道工序的质量,上一道工序不验收,下一道工序不准施工。

3、提高、强化全体施工人员的质量思想意识。使职工牢固树立“质量第一,用户至上,信誉第一”的思想。

4、加强人员组织和机械投入,配备足够的管理和施工人员,以利于工程质量的管理和控制。

5、具体保证措施如下。

5.1测量工作。

(1)对所有测量仪器,先标定再使用,施工过程超过标定时间的需重新标定。测量仪器使用过程中如发现有误差,效验纠正至满足要求后再使用。对设计单位交付的测量资料先复核再使用,如果发现问题及时向监理工程师汇报,并会同设计单位补测。

(2)定期对水准、导线控制点复核,复核结果报监理工程师认可。各工序开工前,应校核所有的测量点。加密的控制点需经监理工程师批准后再使用。

5.2试验工作。

(1)所有用于该项目的试验仪器均先标定再使用。

(2)对原材料按规范要求做好检测工作,保证项目施工使用合格材料,不合格的材料坚决清退出场。

(3)加强施工过程试验检测工作,每道施工工序均按规范要求的频率自检,合格后报监理工程师抽检,监理工程师批准后再进入下一道工序施工。

(4)做好试验资料并分类归档保存,为工程的质量控制提供可靠的依据。

1、安全目标。

安全目标:零伤亡事故。

2、安全保证措施。

2.1建立安全领导小组。

在项目经理、总工的直接领导下,成立以项目经理为组长,总工程师及安全部负责人为副组长,现场施工员为组员的安全领导小组,各施工队配备专职安全员,狠抓安全管理。

2.2建立安全生产责任制。

建立安全生产管理网络,落实安全生产责任制。项目经理部设专职安全员,作业班组设兼职安全员,做到分工明确,责任到人。

2.3加强安全生产教育。

工程开工前,对所有参加本工程施工人员进行安全生产教育,提高全体施工人员的安全思想意识,组织学习《安全技术操作规程》,并结合本工程,制定详细安全生产措施。

2.4加强施工现场的安全管理。

安全科专职安全员应坚持工地的巡回检查。各施工班组的专职安全员应跟班作业做好安全检查。整个施工现场应配备规范的安全标志、标牌,并做到随时维修和补充。

2.5搞好交通行车安全管理。

2.6施工路段指定专人进行交通管制和疏导,作业区域设立各种安全警示标志,在保证安全施工的前提下,尽量满足通车要求。

2.7机械、施工运输车辆的安全措施。

机械、施工运输车辆的操作人员需经过正规培训,持证上岗。坚持定期检验、维修保养工作,保证其在运行中处于良好的状态。加强驾驶人员的安全教育和规范管理,固定运输行车路线,杜绝交通事故的发生,设定行车标志。车辆在公路上行驶,要遵守交通规则。

2.8临时用电。

2.8.1现场用电必须采用tn-s系统,中性点接地应规范。

2.8.2保护零线(pen)与工作零线(n)分开单独敷设,不作它用,并采用黄/绿双色线。保护零线必须在总配电箱处作重复接地,线路较长时在线路的中间和末端作重复接地。保护零线截面不得小于工作零线,且应具有必要的机械强度。

2.8.3保护零线应由第一级漏电保护器电源测的零线引出。

2.8.4电气设备正常情况下不带电的金属外壳、零部件、管道、轨道及靠近带电部分与金属围栏、门等应作保护接零。

2.8.5同一系统供电系统中不得一部分用电设备作保护接零,另一部分用电设备作保护接地。

2.8.6使用漏电保护器:施工用电总配电箱和现场三级配电箱设两级电流动作型漏电保护器。

2.8.7现场用电实行一机一闸一箱一漏电保护。

2.8.9配电系统线路选用绝缘导线或电缆敷设,埋地敷设应有地面标志牌,应选择无地下建筑,无重型机械移动的线路敷设。局部路段过路无法埋地敷设时,应穿钢管保护。

2.8.10系统应由检修电工进行定期检修。

2.8.11根据需要设置警卫和红色信号照明的和事故照明,其电源由现场电源开关电源侧引出。

八、文明施工与环境保护。

1、文明施工的主要措施:

1.1组织管理措施。

(1)建立健全管理组织机构。施工现场成立经理项目负责人为组长,生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、行政卫生等管理人员为成员的文明施工管理组织。

(2)健全管理制度,包括:个人岗位责任制、经济责任制、奖惩制度、会议制度和各项专业管理制度等。

(3)健全管理资料。

(4)开展竞赛。

(5)加强教育培训工作。

(6)积极推广应用新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法,提高机械化作业程度。

2.2现场管理措施。

(1)施工现场的布置,生产、生活房修建整齐有序,机具、材料堆码整齐、场地整洁,无脏乱差现象。

(2)合理堆放材料,料场整洁,料具堆码整齐、稳定、各类物资分类堆放,并有明显标牌。储备数量适宜,做到工完料净。

(3)施工要做到规范化、标准化、制度化,杜绝野蛮施工和违章作业。

(4)文明施工,做到着装整齐,挂牌上岗,防止野蛮作业。

(5)加强施工现场的保卫工作,禁止闲杂人员进入。

(6)在工程施工前,要事先向业主和有关部门详细咨询,拟施工影响范围内的公用设施和民用设施的设置、拆迁情况。在其未拆迁前,对其采取一切必要措施,加以妥善保护,以免这些设施在工程施工时遭受损坏。

(7)临时工程或永久工程施工,可能对靠近道路用地的公共设施和民用设施产生影响,则事先必须通知这些设施的代表,并在他们在场的情况下才能施工作业。

(8)积极联系当地政府和群众,了解当地民风民俗,尊重民族的宗教信仰和生活习惯,处理好当地政府和群众的关系,不与百姓发生冲突。教育职工严格遵守法律、法规和当地的规章制度。杜绝侠偷盗、斗殴等违法现象发生。

2、环境保护。

(1)建立文明施工环保、水土保持和文明施工管理体系,完善管理制度。

(2)项目部成立施工环保、水土保持领导小组,指定一名副经理主抓施工环保、水土和文明施工工作,结合现场实际情况制定施工环保、水土保持和文明施工管理细则,上报业主及监理工程师同意后实施。

(3)制定施工环保、水土保持、文明施工、施工现场管理、施工秩序管理、施工安全管理细则,并认真落实,将施工环保、水土保持和文明施工与各作业班组和管理人员资金分别挂钩。项目经理部每十日执行一次施工环保、水土保持和文明施工检查,发现问题及时整改。

(4)施工期间保护环境,保护绿化,保护好已成建筑物、路面、不损坏、不污染,完成时彻底清场,恢复原有道路、设施并将工地及周围环境清理整洁,做到工完、料清、场地洁净,达到一次顺利交付。

2.2污染防止措施。

(1)弃土堆、施工弃碴按业主或监理员和工程师指定位置放弃,严禁倒入水库、河道,农田,防止造成污染。

(2)路基排水系统要尽早完成,边坡尽早防护,减轻水土流失。

(3)桥涵基坑弃碴要及时运走,尽快恢复河道原貌。

(4)临时工程的土石方运输通过正式公路时,汽车要加高车厢挡板,在公路上和居民区周围不掉碴、无扬尘。规划区弃土也要平整,加设防护设施。

(5)各种施工、生活污水、污油、化工废料不得随意排放,必须按经处理后再排放。

(6)各住地、工点、设垃圾贮运站,生活垃圾集中收集后,与当地环保部门协商处理。

(7)所有因施工需要而修建的临时设施,必须在签发交工证书后,要及时清除,运出设备和剩余材料,并保持现场和施工场地整洁,达到监理工程师满意的状况。

2.3噪音控制措施。

(1)合理分布动力机械工作场所,尽量避免同处运行转多的运力机械设备。

(2)对空压机、发电机等噪音超标的机械设备,采用装**器来降低噪音。施工期间尽量避免夜间作业,影响当地群众休息。

2.4减少粉尘措施。

作业场地及运输车辆应及时清扫、冲洗,保证场地及车辆的清洁。严禁在场地内燃烧各种垃圾废弃物。

2.5水土保持措施。

(1)永久用地按设计要求,及时进行绿化、浆砌片石等防护工程,防止冲刷和水土流失。所有借、弃土场做好排水和绿化,修建挡土墙,避免土冲入农田、河道等。

(2)其它永久用地范围内的裸露地表都用植被覆盖进行绿化。

(3)施工垃圾严禁倾泻于河床,挤占河道中其它排灌、排水设施,以防止洪水、泥石流等灾害发生。

最优机房施工方案大全(20篇)篇二十

1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。

2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。

3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。

4、家用配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。

6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

1、首先家用配电箱接线的时候,要看清楚家用配电箱接线图的设计,不要把零线和火线搞混淆了,如果两者一旦接错了的话,就会短路,造成不必要的麻烦。

2、配电箱应用的范围不同,那么接线的方法就是不同的,如果安装家用的配电箱,则需要购买进户线,选用六到十平方左右。

通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸,在通过火线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个房间就行了。

3、在安装家用的配电箱之前,一定要把所涉及的设备买齐全,测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱。

1)、质量通病:高低压成排柜垂直度超差,表面不平齐,接缝间隙超差。

防治措施:安装前检验柜(盘)的几何尺寸并进行适当调整,认真拼装,使垂直度偏差不超过1.5mm/m,柜(盘)面平整度成盘排面不超过5mm,柜(盘)面接缝不超过2mm。

2)、质量通病:对柜(盘)不标记柜号、简图,导线号牌不标或标识不清,开关功能标注不清。

防治措施:对柜(盘)的编号、功能、简图、柜内导线、电缆的标牌、线号均应永久性地标记清楚;开关标注功能或控制项目。

3)、质量通病:配电箱/柜内接地线不能多跟接在一个端子上;软线未塘锡加线鼻。

防治措施:应单独分开压接;软线要烫锡并且要加相应规格的开口鼻压接。

4)、质量通病:

a、箱内配线零乱不堪;

b、箱内接地端子卡太低;

c、bv线压接不标准。

防治措施:

a、箱内配线横平竖直、整体美观;

b、按图集安装高度执行;

c、bv线压接按图集执行。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
通过制定顾问工作计划,我们可以明确工作重点,提前预估问题,做好应对策略。如何编写一份出色的顾问工作计划?下面是小编为大家整理的一些优秀范文,一起来学习吧。
心得体会是我们在学习或者工作中总结经验和感悟的重要方式之一。以下是一些精选的心得体会范文,供大家参考和学习心得体会的写作技巧和方法。保险、对于我们xx银行来说一
通过写心得体会,我们可以发现自己的优点和不足,为今后的发展制定更明确的目标。小编为大家准备了一些关于团队协作和人际关系的心得体会范文,希望能够给大家一些帮助和启
一份精心编写的计划书可以提高我们的工作或学习质量,使我们更加富有成效。这些计划书范文旨在为大家提供一个参考和借鉴的基础,希望能够对大家的计划书编写有所帮助。
学期总结是自我认知和自我管理的过程,通过总结了解自己的学习习惯和方法是否科学有效。接下来,小编为大家整理了一些学期总结范文,希望能够给大家一些写作上的借鉴和参考
优秀作文起承转合,内容连贯,让读者愉悦地领略到思想与艺术的结合。借鉴一些优秀作文的写作经验,对我自己的写作有了新的认识和体验。今天,我和春姑娘玩了一个游戏:捉迷
大班教案是指为大班幼儿设计的一份教学计划,是教师进行教学活动的重要依据。以下是一些实用的大班教案案例,希望对教师们的教学工作有所启发。:此刻越发多的新闻上报道某
教师心得体会是教师们对教育观念和教育目标的反思和调整的总结。以下是一些教师心得体会的案例和经验分享,供大家学习和参考。第一段:引言(200字)思政大课堂是一门重
演讲稿是一种在特定场合向观众传递信息、表达观点和倡导思想的口头表达形式,它可以激发听众的兴趣,增强演讲者的说服力。我想我们需要准备一篇演讲稿了吧。请大家浏览以下
辞职信是表达辞职意愿的一种书面形式,它可以清晰地向用人单位说明离职原因与决定。通过学习这些辞职信范文,你可以提升自己的写作水平和表达能力,使辞职信更加出色。
在医院工作总结中,我们应该客观真实地反映自己的工作情况,积极总结经验,勇于面对问题和挑战。以下是小编为大家收集的医院工作总结范文,供大家参考和借鉴。
讲话稿的结构可以根据不同的目的和场合进行灵活调整,但基本包括开头、主体和结尾三个部分。在阅读这些讲话稿范文时,可以思考其中的亮点和特色,借鉴到自己的演讲中。
只有通过学期工作总结,我们才能真正清楚自己在学习和工作方面的成就,并为之后的努力设定目标。以下是小编为大家搜集整理的学期工作总结范文,希望对大家的写作有所帮助。
在工程承包中,合同是确保各方权益的重要保障,也是工程顺利进行的基础。如果您对承包合同的写作有所困惑,不妨参考以下范文,或许能够为您提供灵感。本工程为中国联通内蒙
写更多申请书需要充分展示自己的优势和特点,让读者相信自己是最合适的候选人。请大家认真阅读以下的优秀更多申请书范文,相信它们能为你的写作提供一些启示和帮助。
心得体会是对自己经历过的事情进行回顾和思考,并从中得到新的启示和体会的过程。这些心得体会范文深入浅出,字字珠玑,值得大家细细品味和参考。工科产学研是一种将产业界
写心得体会是一个思考和反思的过程,可以加深对所学知识的理解。在这里,我为大家准备了一些关于心得体会的经典范文,希望能够对大家的写作提供一些帮助。老师们好!家长们
心得体会是在工作、学习或生活中,通过深入思考和总结,得出的一种有价值的经验和体会。它可以帮助我们更好地认识自己,发现问题并找到解决方案。小编为大家精心挑选了一些
通知的形式多样,可分为口头通知和书面通知,具体根据情况选择合适的方式。各位同事,根据最新的法律法规要求,公司将加强安全隐患排查工作,请大家积极配合,并及时上报自
心得体会是我们在学习和工作中得到的宝贵财富,通过写心得体会,我们可以记录下来,方便日后回顾和分享。小编精选了一些优秀的心得体会范文,供大家参考和借鉴,希望能对大
工作计划范文应该具备可操作性和可评估性,我们可以根据实际情况不断调整和优化工作计划。下面是一些成功的工作计划范文,希望能给大家提供一些思路和方向。导语;精神文
培训心得体会是通过反思和总结,将自己在培训中所学到的知识和技能进行归纳和整理的过程。接下来,让我们一起来看看一些优秀的培训心得体会,或许能给大家一些灵感和启发。
策划方案是在实施前对整个项目进行系统性设计和规划的过程。为了让大家更好地理解策划方案的要点和重点,下面是一些精选的实际案例,可供参考学习。随着社会老年化发展趋势
调查报告的有效性取决于调查的广度和深度,数据的真实性和可靠性。希望以下调查报告范文能够为您的工作和学习提供有益的启示和参考。为了详细了解家长对本学期幼儿园工作的
新闻报道可以帮助人们了解社会的动态、政治的变革、经济的发展等重要信息。温馨提示:以下报道仅代表记者个人观点,如有不同意见请多多指教。新闻稿是对新鲜事物的报道,
在写心得体会时,可以结合具体的例子,让读者更容易理解和接受。在这里,我为大家准备了一些关于心得体会的经典范文,希望能够对大家的写作提供一些帮助。修身是一种修养自
在编写活动方案时,我们应尽量避免冗长和复杂,保持简洁和易懂。下面是一些精选的活动方案范文,供大家参考和借鉴,希望能帮助大家制定出更好的活动方案。大三班教室xxx
在这个过程中,我不断总结经验,发现了很多有用的心得。以下是一些成功企业家的心得体会,值得我们借鉴和思考。项目名称:专业:班级:学生姓名:学号:指导教师:当今我国
策划方案的编写要求表达清晰、逻辑严密、条理分明,便于理解和执行。在这里,我们为大家整理了一些策划方案的实例和范文,供大家学习和参考。为丰富学生的课外生活,着眼学
写心得体会可以帮助我们总结经验,发现问题,及时调整自己的行动。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考。无论是关于学习的心得,工作的心得,还是生活的心得,
考试总结是每次考试后必不可少的一项工作,对于我们的学习很重要。如果你对考试总结写作产生困惑,不妨阅读以下小编整理的范文,或许会有所启发。星期四,我们学校举行了期
活动方案的设计应该考虑到活动的目标、参与者的需求以及可行性等因素。下面是小编整理的一些活动方案案例,希望对你们有所帮助。为纪念中国共产党建党101周年,深入学习
合同协议是双方之间自愿达成的一种协议,具有法律约束力。大家可以从以下的合同协议示范中找到适合自己的解决方案。男方:____,____年____月____日出生,
心得体会是对自己在学习、工作、生活等方面的感悟和领悟的总结与归纳,它可以帮助我们深化对某一事物的理解,提升自己的思考能力。接下来,请您关注一些来自名人和专家的心
心得体会是我们在各种经历中获得的宝贵财富,值得我们珍惜和分享。以下是一些真实的心得体会范文,希望能给大家提供一些写作思路和技巧。作为建设银行的监控岗位人员,我深
范文范本是古代文人学习写作的重要途径,通过模仿和学习范本的优点,可以提高自己的写作水平。在下面的范文范本中,我们可以看到一些优秀作品的亮点和特色,希望对大家的写
心得体会是对自己经历的一种总结和收获,可以帮助我们更好地理解自己的成长轨迹。下面是一些可以让人产生共鸣的心得体会范文,希望能够引起大家的共鸣和思考。
心得体会是一种对过去经历和经验的回顾和总结,它对我们的成长具有巨大的促进作用。在这里,小编为大家找到了一些优秀的心得体会范文,供大家阅读和学习。南阳市位于中国中
学期计划可以帮助我们更好地分配时间和资源,合理安排学习和生活的各项任务。接下来是小编为大家整理的学期计划范文,希望对大家有所启发。六年级的儿童在心理和生理方面开
在很多场合,我们需要和陌生人做自我介绍,这是一个展示自己的机会。在这里收集了一些成功的自我介绍范文,供大家参考和学习。大家好,我叫xxxx,今年九岁了,来自xx
发言稿还可以包括一些举例说明,以引起听众的共鸣和思考。范文九:让我们合力用这次演讲,建设一个和谐、积极和进步的社会。大家好!首先,我谨代表我们xx幼儿园欢迎各位
写一份总结范文是为了更好地利用已有的资源和优势,向自己的目标和梦想迈出更大的步伐。以下是小编为大家盘点的一些优秀总结范文,希望能给大家带来些许启发。
学期总结是一个重要的学习方法,它可以培养我们的思考和分析能力。在下面的学期总结范文中,我们可以看到学生们对自己在学习中的不足和提升有了明确的认识和计划。
自我评价是对自己在某个领域内表现的评估和总结,它有助于我们发现自身的优势和不足。在这里,我们为大家推荐了一些优秀的自我评价模板,供大家参考和使用。本人能够自觉遵
合同协议是法律赋予双方权益和义务的重要文件,具有约束力。希望以下的合同协议范本能够为你提供一些创作灵感,让你的合同协议更加完善和专业。房屋赔偿协议书怎么写呢?
租房是一个常见的生活问题,我们需要在租房过程中积累一些经验和技巧。最后,祝大家在租房过程中顺利、愉快,找到理想的居住地。永平县建设局:我系北斗乡栗树坪村瓦窑组农
通过写心得体会,我们可以更好地记录自己的成长和进步。接下来是一些实践中总结的心得体会,供大家参考和借鉴。中国成立新中国,是中国历史上一个重要的里程碑,这也是世界
编写工作计划范文可以帮助我们及时发现问题和风险,采取措施进行预防和解决,提高工作的稳定性和安全性。以下是小编为大家整理的工作计划范文,供大家参考和借鉴。
在授权委托中,委托人必须清楚明确地表达自己的意愿和要求。授权委托范文的分享旨在为大家提供实用的参考和借鉴,帮助大家更好地应用授权委托的原则。委托人:______
心得体会是一个自我反思和评估的机会,可以帮助我们更好地总结和挖掘自己的潜能。以下是一些关于心得体会的写作经验和技巧,希望对大家的写作有所帮助。志愿者非常平凡,平
心得体会既是对过去的总结,也是对未来的规划,可以帮助我们不断进步和提高。阅读这些心得体会范文可以激发我们对未来的热情和渴望,让我们更加努力地追求自己的目标和梦想
培训心得体会是对参加培训课程后的收获和感悟进行总结和归纳。以下是小编为大家收集的培训心得体会范文,供大家参考借鉴。读完这些范文,相信你会对如何写一篇出色的培训心
总结应该是一个积极向上的过程,通过总结我们可以发现自身的成长和进步。接下来,小编为大家分享一些成功人士的个人总结范文,或许能为我们提供一些借鉴和启示。
读后感是对书籍的思想和观点的分析和阐述,它可以帮助我们更好地理解书中的理念和主旨。这是一些知名作家对于一些经典著作的读后感,让我们一起来欣赏他们的思考和感受。
作文是一个训练思维和观察力的过程,可以培养我们的创造力和逻辑思维能力。接下来是一些经典的精选范文,希望能够给大家带来一些帮助。甲方:乙方:为了确保业主的窗户安装
读书并写读后感是一种有效的知识获取和思考提升的方法。以下是一些网友撰写的读后感范文,希望能够与大家分享读书的喜悦和感悟。《走向海洋》从整个历史的、文化的、世界的
通过读后感的写作,可以促进交流和分享,让别人了解自己对作品的观点和体验。阅读过程中,我整理了一些优秀的读后感范文,希望可以给大家提供一些思路和参考。
发言稿可以是一篇精心构思的演讲稿,也可以是一个简短而有力的口述稿,它的目的是在短时间内传达出有价值的信息。下面是一些著名演讲家的发言片段,他们的讲话方式和技巧值
心得体会是表达个人主观体验和观点的一种方式,可以让他人更加了解我们的思考和想法。以下是小编为大家收集的心得体会范文,希望能够为大家提供一些参考和启示。
合同协议是法律规定下必须遵守的合同形式,具备法律效力。以下是一些经验丰富的商业律师撰写的合同协议范文,供大家学习和参考。乙方:_____________为明确实
优秀作文是在语言表达和内容思考上都达到了高水平的作品,它给人以启示和共鸣。下面是一些流传已久的优秀作文样本,相信对大家的写作能力有所帮助。我很喜欢王籍的诗《入若
心得体会是一种对自我成长和进步的总结和回顾,有助于我们更好地规划未来的学习和工作。若是对于心得体会写作感到迷茫的话,不妨参考一下下面的范文,相信一定能帮到你。
它可以记录和展示人们在工作、学习和生活中所经历、所见、所得到的重要经验和教训。以下是小编为大家收集的事迹材料范文,供大家参考和借鉴。小王,实验小学五(八)班学生
这次比赛的经历让我深刻认识到努力和坚持的重要性,也增加了我的自信心。下面是一些优秀的心得体会范文,希望能激发大家写作的灵感和创造力。数学教学需要朝更精、更细、更
演讲稿是演讲者展示个人魅力和影响力的重要方式,它可以帮助我们赢得听众的认同和支持。请大家仔细阅读这些演讲稿范文,并思考如何根据自己的需要进行修改和创作。
通过总结心得体会,我们可以更好地规划未来的学习和发展方向,实现自我提升。小编为大家整理了一些经典的心得体会范文,欢迎大家共同欣赏和学习。第一段:引言(150字)
人生如戏,你是自己的导演和主角。励志总结是对自己努力和付出的回顾和总结。下面是一些脍炙人口的励志名言,它们会激励你不断追求梦想。青春是珍贵的礼物,也是我们生命中
月工作总结是对自己工作表现的一种反思和评估,可以帮助我们更好地提高自身能力。在下面的范文中,我们可以看到不同领域和行业的人们如何通过月工作总结来激发自己的工作动
读后感是读者在阅读完一本书或者一篇文章后对其内容、主题以及个人感受的整理和总结。小编为大家整理了一些读者对青春文学的读后感,希望能够引起大家对生活和未来的思考。
在制定活动方案之前,我们需要充分了解活动的目的、参与者以及时间、地点等基本信息。在这里,我们为大家提供了一些优秀的活动方案范文,希望能对大家的活动策划提供一些启
发言稿需要注意语言简洁明了,逻辑连贯有条理,让听众容易理解和接受。哪些发言稿被誉为经典之作呢?下面是一些备受好评的发言稿范文,希望能够给大家带来一些启示和灵感。
国旗下讲话稿的重要意义不仅在于表达对祖国的热爱,更在于激励我们心怀民族自豪感和责任感。下面是一些精心收集的国旗下讲话稿范例,希望能给大家提供一些参考和借鉴。
优秀范文能够丰富人们的文化知识和审美能力,提高他们的语文素养和表达能力。以下是一些优秀范文的精选,希望能够给大家带来一些写作的启示。在一封封家书里,让我看到一
一个好的致辞应该具备清晰的思路、恰当的语言、生动的表达和具体的细节。通过学习这些致辞范文,我们可以更好地理解演讲的艺术和技巧,提高自己的表达能力。同志们:今天,
在辞职信中,我们可以留下对工作中的珍贵回忆以及对公司的感谢之情。辞职信的语言要求得体、明确,这些范文可以帮助我们更好地掌握写作技巧,以便更好地与雇主交流。
心得体会是一种对自己成长和发展的梳理和总结,对个人提升有着重要意义。以下是一些具有独特角度和深入思考的心得体会范文,希望对大家有所启示。第一段:引言(150字)
发言稿的内容应该简洁明了,结构合理,同时要注意语言的准确性和流畅性。以下是小编搜集到的一些成功发言者的精彩演讲摘录,给大家提供一些学习和参考。根据这几年担任毕业
教学计划包括授课内容、教学方法、教学资源和评价方法等要素。教学计划是一项重要的教育工作,能够合理安排课程内容和教学方法。在制定教学计划之前,教师应该充分了解学生
工作心得体会的写作可以使我们更加深入地思考自己在工作中遇到的问题和解决方法,从而能够在类似情况下更具有应变能力。下面是一些优秀的工作心得体会,希望能够给大家提供
军训心得体会是对军训期间所经历的各种训练和困难进行总结与归纳的一种方式,通过总结心得,我们可以更好地应对和克服类似情况。以下是一些同学写的军训心得体会,希望可以
在写心得体会时,可以结合具体的例子,让读者更容易理解和接受。心得体会范文4:在工作中,我发现与他人良好的沟通和合作是取得成功的关键。只有我们能够有效地与他人合作
创业计划能够让创业者更加清楚地了解自己的创业方向和目标。通过阅读这些创业计划范文,你可以了解不同项目创业计划的结构和要点,为自己的计划提供借鉴和启示。
在各个组织和机构中,规章制度被视为一种基本管理工具,能够提高工作效率和减少冲突。规章制度的范文可以作为参考,但具体制定时需要结合组织实际情况进行调整。
在与他人的交流和互动过程中,我学会了倾听、沟通和合作,这对我的人际关系和职业发展都有着积极的影响。阅读以下培训心得体会,你会发现其中的智慧和启示,对于自己的成长
读后感可以帮助我们将阅读过程中的思考和感受转化为文字,从而加深对所读内容的理解和记忆。小编为大家搜集了一些经典的读后感范文,供大家参考和学习。陈老师刚刚把这本书
演讲稿的结尾应该有一个引人深思或鼓舞人心的总结,以增强演讲的影响力。演讲稿范文的精彩演绎可以给我们带来启示和共鸣,引发对问题的更深层次的思考。今天,我们召开市政
心得体会是对思考和经验的总结,可以帮助我们更好地认识自我、反思问题和改进方法。8.以下是一些经典的心得体会范文,希望能够给大家在写作中带来一些新的思路和触发。
通过月工作总结,我们可以及时发现并解决工作中的问题,提高工作效率和质量。月工作总结是我们职业发展中必不可少的一部分,希望大家能够认真对待。时光飞逝,不知不觉又迎
写心得体会可以帮助我们更好地记录下自己的成长和进步过程,对自己的发展起到积极的促进作用。接下来,小编为大家整理了一些关于心得体会的精选范文,希望能够给大家写作提
教案包括教学目标、教学内容、教学方法、教学步骤等内容,是教师教授课程的重要依据。接下来是一份经过精心编写和改进的一年级教案,供大家参考和借鉴。1.学会11个生字
实习报告是对实习过程进行梳理和总结的工具,有助于巩固所学知识和经验。接下来将给大家分享一些写实习报告的经验和技巧,希望能够引发大家的思考和启发。1、实习概况:2
申请书是一种向外界展示自己的方式,通过合理的陈述和论证,我们可以让读者相信我们的实力和价值。在阅读申请书范文时,我们可以注意其中的表达方式、句式结构和内容组织方
在写心得体会时,我们可以回顾过去的经历,总结成功和失败的原因,以及自己的成长和进步。让我们一起阅读一些优秀的心得体会范文,看看别人是如何总结和概括自己的经验和思
心得体会是在学习和工作中,我们积累经验和成长的一个非常重要的环节。下面是一些经典的心得体会示例,让我们一起来领略一下吧。第一段:引言(150字)着装是一种外在的
8.心得体会是对自己经验和感悟的深刻总结,可以帮助我们更好地认识自己和触发改进机制。小编为大家准备了一些心得体会的参考材料,希望可以帮助到大家。这次我又怀着极大
心得体会是一种对学习和生活中遇到的问题进行总结和归纳的方式,有利于我们更好地掌握知识和技能。小编为大家搜集了一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家在写作时提供一
自我鉴定范文是一种积极向上的行为,可以帮助我们在学习和工作中不断成长,实现个人的自我价值。在此为大家整理了一些成功的自我鉴定范文,希望能对大家的写作有所帮助。
在个人总结中,我们不仅要总结过去的经验,还要规划未来的发展,制定明确的目标和计划。个人总结对于个人的成长和发展具有重要意义,以下是小编为大家整理的一些个人总结范
通过写读后感,我们可以更加深入地理解和体验作品中所蕴含的意义和价值。以下是小编为大家整理的一些优秀的读后感篇章,希望对大家的写作能有所启发。今年寒假,读了《塑造
通过总结心得体会,我们可以更好地认识自己的优点和不足,为个人的发展提供有益的借鉴。接下来是一些关于生活的心得体会范文,希望能给大家一些启发和帮助。“不吃拿卡要”