专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇一
1)验收准备。
2)初步验收。
工程项目在正式召开验收会议之前,由项目部组织工程建设有关单位进行预验收,检查各项工作是否达到了验收的要求,对工程各项档案资料进行认真审查。经过初步验收,找出不足之处,进行整改。整改完毕,安排正式验收。
3)正式验收。
工程竣工验收由公司负责组织,公司接到施工单位提交的工程竣工验收报告后,经审查符合验收条件时,应及时组织工程勘察、设计、施工、监理以及市政设施管理、绿化、路灯、交警等市政道路相关的管理部门和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇二
__场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318.8万元,总建筑面积3009.552平方米,结构形式为混凝土框架结构地上6层,建筑总高度为17.15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
二、验收条件检查结果:
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均贴合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
三、验收组织准备情景:
我司已编制完成__场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。
四、提议验收时间和地点:
根据工程完成情景和省、市主管部门的相关要求,__场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作提议拟定于2__2年3月20日午时三点进行,验收地点:__场总厂区。
综上所述,__场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇三
xxxx二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由xxxx建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458、43㎡,共计3层,砖混结构。
施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量贴合设计及规范要求。
地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。
屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。
给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。
本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其中共发生控制资料21项;安全功能资料10项,观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测,给排水及采暖气密性通球实验,电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格贴合施工规范要求。
本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系,严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定,坚持过程控制,对施工中出现的问题能够及时整改,杜绝了重大质量事故的发生,确保了工程质量。
现经我公司技术质量部门联合检查,该工程已全部完工,经自检工程质量贴合设计要求及施工质量验收规范规定,工程质量合格,到达竣工要求,特申请报验。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇四
工程地点:xxx。
建设单位:xxxx。
监理单位:xxx。
施工单位:xxx。
工程质量标准:合格。
开工日期:xx年11月22日
竣工日期:xx年3月28日
2、地被1694.5m2);园林景观构筑物及其他造景为水池3个共728m。
2、沙坑3个共177.98m。
2、给水管1657m。
施工单位在工程量大、难度高、交叉作业频繁的情况下,充分发挥自身优势,各专业之间最大限度的配合、合理安排按照合同内质量标准完成各分部分项工作,工程质量达到合格标准。
种植时采取土壤改良措施,满足植物生长所必须的养分。苗木规格严格按设计要求进场,栽植过程中注意保证本标段节点景观效果,做到节点周围苗木不短截,只疏剪,保证施工后尽快达到设计效果。自然式片林在栽植过程中,没有成行成排栽植,体现自然、生态、田园风光,形式自然,高低错落。重要节点大规格苗木由甲方、监理看苗确认后进行栽植。
我司严格按施工合同规定的条款进行精心施工,在贵方的大力支持和共同努力下施工,完成施工合同约定的条款内容,达到工程竣工验收条件。
工程质量标准:符合《工程施工质量验收规范》标准,并达到合格。
本工程施工中严格按照施工及验收规范控制工程质量,遵照施工质量监理实施细则进行施工。为实现质量目标,我司在施工前,成立项目经理部,认真学习工程的各种设计技术文件及合同条款,将项目管理人员进行管理分工,将施工现场的各项质量职能进行合理分配,明确成员的质量管理职责,提高工作效率和工作质量。
在施工工作中,我司注意做好放样和复核记录。在每道工序施工时,都测量放样,认真复核测量数据后才进行下道工序施工。每道工序完成后,都报监理单位检查验收认可并及时做好各种内业资料签字手续。在进场材料质量方面严格把关,杜绝不合格材料、半成品进入现场。材料进场后及时验收,收集、整理、汇总各种材料合格证,并按施工进度要求堆放整齐,分门别类。
本工程施工中未发生任何质量事故。
综上所述,本绿化种植工程符合要求,施工过程中未发生任何质量安全事故,工程质量符合规范要求,本工程质量等级施工企业自评为合格。
技术负责人:
项目经理:
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇五
建设单位对民用建筑应当进行建筑节能专项竣工验收。对民用建筑是否符合建筑节能强制性标准进行查验;对不符合建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收报告。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇六
3、在施工过程中,执行强制标准和强制性条文的情况;
6、工程质量保证资料(包括检)测报告的功能试验资料)基本齐全且已按要求装订成册;
7、建筑物沉降观察成果和倾斜率情况;
8、其它需说明的情况。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇七
一、工程完成情况:
石泉县鑫隆家园1、2#楼工程由石泉县房建公司十一项目部于20__年1月15开工建设,20__年3月底全面竣工,历时2个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果:
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。综上所述,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇八
一、实习目的:
(1)理论联系实际。对所学的理论知识进行验证、巩固和深化,为以后的工作积累知识;。
(2)培养分析、处理和总结工程技术问题的独立工作能力;。
(3)了解路桥企业目前的组织机构和路桥企业的管理方法;。
(4)拓展技术视野,了解新结构、新技术、新材料和新工艺的采用。
二、实习单位。
__。
三,实习时间。
__。
20__年3月15日至20__年4月15日。
四.、实习内容:
1、路基路面特点及施工工艺;。
2.项目质量控制;。
3.工程检验标准。
短暂的毕业实习很快结束了。通过这次实习,我对我们路桥专业的知识有了更深入的了解,对以往研究中存在的问题和不足有了正确的认识。实习经历总结如下:
首先是对专业知识有更深入的了解。路基工程施工具有以下特点:
1、施工现场线长面窄;。
2、土方工程数量多,沿线分布不均匀;。
3、路基工程很多,相互制约。
4、受地域影响较大;。
5、施工中干扰因素较多。因此,在路基施工前,要进行详细的调查,合理的安排,统一的部署,选择合适的填筑材料,先进的施工工艺和机械设备,精心的施工组织和科学的管理,才能实现快速、高效、安全的施工,有效保证路基工程的施工质量。主要体现在以下几个方面:
(1)填石路基和土石混合路基的质量控制。
1、地基压实度控制指标——压实度。
所谓的地基压实度,就是现场实际压实土壤后测得的干密度与室内标准击实试验测得的最大干密度之比。密实度可通过以下方法检测:砂灌法、水袋灌法、环刀法、核子密度仪法等。
2.路基弯沉值的控制。
路基弯沉值是在标准轴向荷载作用下最不利季节测得的路基竖向回弹变形值,是反映路基整体强度和刚度的一个直观、最简单的指标。
(2)路面基层垫层的要求和类型。
1.路面基层。它主要承受来自其上层的垂直力,并将其扩散到垫层或地基土中,从而将传递到垫层或地基土的应力限制在其允许范围内。具有一定的强度、刚度和足够的水稳定性。
2.基层。它们与表层和基层一起承受车轮的反复载荷,起到二次承载作用。
3.坐垫。用于提高地基的湿度和温度,具有隔水、排水、保温、荷载传递和扩散功能。
其次,沥青路面施工可分为透水层、粘结层和密封层施工。
1)透层施工。
技术要点:
1.各种沥青路面基层必须喷洒透明沥青,沥青表面必须在透明沥青完全渗入基层并干燥后铺设。当下部密封层设置在基层上时,需要喷洒沥青。
2.面漆沥青喷洒时间。透层沥青应在基层施工完成且基层表面稍干后进行。
3.气候条件。喷洒透明沥青时,基层表面温度不得低于10℃。当风力对喷洒效果影响较大或即将降雨时,不得喷洒透明沥青,待重新检查喷洒条件后再进行喷洒。
4.基层喷洒沥青后,应禁止车辆通过,直至沥青干燥,以防止行人和车辆损坏沥青。
2)粘合层结构。
技术要点:粘接层施工前,清洁施工下表面并保持清洁。当施工现场温度低于10℃或底面潮湿时,不得喷洒粘性沥青。粘结层沥青应由沥青洒布车和合适的喷嘴喷洒,喷洒速度和喷洒量应选择合适。对于无法喷涂的地方,应由熟练工人操作并均匀喷涂布料,以确保粘合表面有沥青。喷完胶层后,禁止运输车辆、其他车辆和行人通行,待胶层沥青稍干后,尽快铺好上层沥青。如果粘结层采用乳化沥青,则应破乳、初凝、固化,或稀释沥青中的稀释剂基本挥发。
可以铺沥青面层,保证粘结层不被污染。
3)密封结构。
上密封层应在下列条件下铺设:
1.表层沥青空隙率大,透水性严重;。
2.旧沥青路面裂缝或修补;。
3.旧沥青路面需要铺耐磨层以提高抗滑性能;。
4.新建附加磨耗层沥青路面。
在下列情况下,应铺设下密封层:
1.位于多雨地区,沥青表面空隙大,渗水严重;。
2.铺完基层后,沥青路面不能及时铺筑,必须通车。
封层施工技术要点:封层可以是搅拌法或铺层法的单一沥青表面处理层,也可以用乳化沥青稀浆封层。密封施工前,应清洁基层表面,确保基层表面无灰尘,以免扭曲密封油膜。乳化沥青稀浆层施工时,应遵循以下程序:
1.当基层表面稍干时,乳化沥青铺开,由于亲水性,沥青颗粒随着水分渗入基层;。
2.在乳化沥青被适当渗透和破乳之前进行的集料撒布;。
3.骨料摊铺一段时间后,用6~8t压路机碾压,碾压速度开始时不得超过2km/h。
4)沥青表面处理施工。
沥青表面处理通常采用分层摊铺法,所谓分层摊铺法是指将集料和粘结剂分层摊铺、摊铺、压实的路面施工方法。根据沥青和摊铺矿料的等级,沥青表面处理可分为单层、双层和三层三种。所谓“先油后料”法,一般是采用分层摊铺法进行沥青表面处理施工,即先铺一层沥青,再铺一层矿料。详细介绍三层式的各种工序和施工要点。
1.清洁底座。
表面处理层施工前,应清理路面基层,使基层的大部分矿物材料暴露出来并保持干燥。有坑洼不平的路段应进行修补,使其平整。如果底座整体强度不足,应先加固。
2.浇注沥青。
第一层沥青应在透水性沥青的基层表面清理完成或透水层或密封层已做好、交通已开通后,按要求的数量浇筑。摊铺沥青应符合以下要求:
1.沥青的浇筑温度应根据施工温度和沥青标号来选择。石油沥青的摊铺温度应为130℃~170℃,煤沥青应为80℃~120℃,乳化沥青可常温摊铺。
2.沥青浇注的长度应与集料撒布机的能力相协调,避免沥青浇注后过久才撒布集料;。
4.喷油时,应保护道路人工结构、各种井盖、侧平石、路缘石和路面的外露部分不受污染。
3.滚动。
碾压应符合下列要求:
1、铺完一段骨料后(不必等整段铺完),立即用6~8t钢桶双轮压路机碾压。碾压时轮迹每次重叠300mm,压路机从道路两侧向道路中心逐渐碾压,碾压3~4遍。碾压速度一开始不要超过2km/h,以后可以适当提高。
2、二、三层的施工方法和要求应与一层相同,但可采用8~10t压路机。当使用乳化沥青时,在s12(5~10mm)规格的第二层碎石上加一层s14(3~5mm)规格的密封材料,骨料用量为(3.5~5.5)m3/1000m2。
3、交通控制。
沥青表面处理碾压合格后,方可通车。但在通车初期,应设置专门人员指挥交通或设置路障控制车辆行驶路线。
4、初始维护。
5、沥青路面质量检验:
表1.1公路沥青表面处理路面施工过程中的工程质量检验标准。
一个月的实习,刚开始经历新鲜的刺激,中间放弃,最后坚持下来。寒冷的工地不仅考验了我的身体素质,也考验了我的精神思想,锻炼了我努力的毅力和毅力。我在这里学到的不仅仅是建筑技术的科学知识,还有更有价值的人际交往的人文社会知识。
实习一个月后,我学会了人生哲学。一是要有强大的意志力。第二,一定要有强烈的成功欲望。第三,要有坚定的自信。低调的人和高调的事,只要你充分相信自己,勤奋、有思想、善解人意,不断提升自己、完善自己,成功之路总会为你加油;第四,要有良好的团队氛围。环境塑造人,时代培养人。只要你牢固树立时代精神,为事业、荣誉和实现自己的人的价值而不懈追求和探索,灿烂的明天永远等着你。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇九
(一)验收组织。
1.建设单位主持验收会议。
2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3.审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。
4.验收组实地查验工程质量。
5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。
三、工程质量评定。
四、工程验收结论。
说明。
2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十
尊敬的各位领导、各位来宾:
受重庆市涪陵新大兴集团嘉新房地产开发有限公司委托,我公司对酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋工程进行了施工阶段的监理。在酉阳县建筑工程质监站的有力监督下,经业主规范管理,建立严格把关,酉阳县建筑勘察设计有限公司精心设计,重庆天字实业集团有限公司的不懈努力,酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋工程已基本完工。通过业主、监理及施工单位对该工程实体质量和资料进行预验收,经施工单位对预验收意见整改完善,并征求各参建单位的意见,今天正式竣工验收,恳请各位领导对该工程提出宝贵的验评意见,现将我们的监理工作简要总结如下:
一、工程概况。
酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋楼总建筑面积为19750,办公楼地上七层,住宅楼a1栋、a2栋、bc栋地上九层,框混结构,建筑高度25m~32。5m。
二、监理依据。
工程建设监理委托合同,建筑工程施工合同,工程设计文件,施工组织设计,《建筑工程施工质量统一验收标准》,《建筑施工安全检查标准》,现行建筑安装工程质量验收规范、标准及重庆市建设工程管理有关规程、规定等。
三、分部工程质量控制情况。
1、地基与基础,主体分部工程质量验收情况。
该工程的地基与基础和主体分部工程在现场监理工程师严格地监理下,质量控制较好,结构检测综合评定符合要求,通过各参建单位以及质监站等单位验收没质量符合施工验收规范和设计要求,评定为合格。
2、装饰分部工程质量控制情况。
在本工程的装饰分部工程施工监理过程中,监理人员通过对施工方案审查、材料验收、现场见证取样送检、隐蔽验收、质量检验批验收、分项工程验收等程序,采取旁站、平行检查、巡视、试验及跟踪实测等措施,发下问题及时通知施工单位整改,经过整改验收后,均符合验收规范和设计要求。
四、使用工程部分质量验收情况。
该工程的施工技术资料、施工管理资料、使用工程资料、特别是工程质量保证资料经施工单位自查后,报监理工程师核查基本齐全符合验收标准规定。
六、单位工程观感质量评估。
通过施工单位自检,监理和业主的复检与分户验收,进行综合评定,观感评价为一般。
七、施工安全评估。
建立了安全检查责任制,施工人员对安全生产比较重视,未出现任何安全事故。
八、单位工程综合评估结论。
该工程水、电安装、室内环境、消防、环保、规划、防雷等各项检测均合格,沉降偏差在施工验收规范允许范围内。根据该工程的地基与基础和主体分部的验收情况、使用工程质量验收情况、核查质量保证资料、观感质量评定,评定本工程质量为合格,同意进行竣工验收。
__x工程监理公司。
20__年__月__日。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十一
xxx场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
依据建筑工程施工质量验收统一标准的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。竣工验收申请报告。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
三、验收组织准情况:。
我司已编制完成xxx场归难侨职工集资楼工程施工单位工程质量评价报告(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xxxx场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年3月20日下午三点进行,验收地点:xxxx场总厂区。
综上所述,xxxx场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十二
xx工程,位于xx市xx区xx路xx号,项目造价x万元,总建筑面积x平方米,结构形式为x结构/地上x层,建筑总高度为x米,室内外高差xmm。建筑结构类别为x类,抗震设防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等级为x级,建筑结构安全等级为x级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
我司已编制完成xx工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年x月x日下午x点进行,验收地点:xx区。
综上所述,xx工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十三
广州市公安消防局:
我单位集资建设的.工程,由工程公司承建,设计院负责设计,x市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
1、与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。
一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
二、建筑内部装修情况:
三、安全疏散与消防电梯情况:
四、消防水源、消防电源情况:
五、消防工程设施情况:
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系。
统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中。
心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。c、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
六、工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
七、工程存在问题。
建设单位名称(盖章)。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十四
工程名称:
工程地点:
建设单位:
监理单位:。
设计单位:
施工单位:
工程质量标准:合格。
开工日期:20xx年6月1日
竣工日期:20xx年6月30日
本项目工程内容有:绿化种植、园林景观构筑物及其他造景、园林铺地、园林给排水和园林用电工程。
施工单位在工程量大、难度高、交叉作业频繁的情况下,充分发挥自身优势,各专业之间最大限度的配合、合理安排按照合同内质量标准完成各分部分项工作,工程质量达到合格标准。
绿化种植部分因本标段以地下车库顶层回填土为主,种植时采取土壤改良措施,满足植物生长所必须的养分。苗木规格严格按设计要求进场,栽植过程中注意保证本标段节点景观效果,做到节点周围苗木不短截,只疏剪,保证施工后尽快达到设计效果。自然式片林在栽植过程中,没有成行成排栽植,体现自然、生态、田园风光,形式自然,高低错落。重要节点大规格苗木由设计、监理看苗确认后进行栽植。
在材料进场之前,请设计、监理单位进行选样,并严格按照选定样品进场。
园林铺地部分:本标段铺地在道路、广场等硬质景观除设计认样外,做样板段,甲方、设计、监理现场确认后,进行全面施工。所有铺装工程按照园林及市政道路施工规范进行施工。基础部分本标段土壤沙化严重,采用24t振动碾进行素土夯实,并适当加厚级配砂石保证道路、广场压实系数。
园林给排水部分:本标段内给水部分采取快速取水器,质量控制方面在upvc管材质量和粘接质量。所有管材经设计认样为国标管材,施工为专业给水技术工程施工,经试验检测,保证给水施工质量达到施工规范和验收标准。
园林用电部分:本标段园林用电为景观照明。灯具经比选选用专业生产庭院灯厂家加工制作,电缆铺设后经避雷接地阻值测试、线路、开关接地检验、系统电源及接地检测全部符合验收规范。灯具安装后经照明全负荷实验、灯具牢固性实验、夜景灯管效果检验符合验收规范。
综上所述,本公司认为本工程符合验收标准,质量合格。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十五
云龙县岔河三级水电站位于大理州云龙县西南部,属v等小(2)型工程,为径流式发电站,电站设计引用流量2.14m/s,设计水头471m,选用冲击式卧轴水轮发电机组,总装机容量8200kw,保证出力2573kw,年利用小时数5321小时,多年平均发电量4289kw.h,项目估算总投资4763.38万元,于20xx年12月28日开工建设,20xx年9月9日完工提交验收。
项目划分引水工程、发电工程两大部分组成,引水工程包括引水坝及明渠,1#引水隧洞开挖衬砌,2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌,压力前池及溢流冲砂道,压力管道土建,压力管道安。发电工程包括主副厂房及升压站土建工程,1#、2#、3#水轮发电机组安装,发电厂及升压站电气设备安装,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省大理州有关规定。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、购配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
1.完成设计项目情况:引水工程经审查合格(引水坝及明渠,1#引水隧洞开挖衬砌,2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌,压力前池及溢流冲砂道,压力管道土建,压力管道制安工程);发电工程经审查合格(主副厂房及升压站土建工程,1#、2#、3#水轮发电机组安装,发电厂及升压站电气设备安装,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。
4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气设备等)。
5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订.
在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。
在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
按照建设部《建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-20xx》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准gbj300-88》的要求,建设单位于20xx年7月3日组织了初验。20xx年9月9日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的成员由建设、监理、施工单位及监督站等人员组成。
组长:
成员:
经过建设、监理、施工、监督等单位共同密切配合,云龙县岔河三级水电站工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。
建设单位项目负责人:
20xx年9月9日。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十六
由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由xxx有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年4月24日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下:
1、喷淋系统由原来湿式报警系统该为干式预作用报警系统。
2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。按20xx年国家消防规范规定,原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范,所有管线重新铺设,改为手、电两用系统。
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后接通警报装置,启动消防水泵、喷淋泵。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格。
建设单位(公章):
施工单位(公章):
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十七
工程质量监督站、备案机关:
由我单位建设、施工、监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的`分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在x年x月x日前组织竣工验收;监理单位也于x年x月x日出具了工程质量评价报告;你站于x年x月x日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以xx为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于x年x月x日在x(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。
1、该工程全套施工技术资料;
2、监理单位对该工程的质量评价报告;
4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。
甩项的分部分项工程及其原因:
建设单位负责签字:
建设单位(章)。
x年x月x日。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十八
xxx:
我单位建设的______________________________工程现已全部完工,我单位已会同设计、施工及产品供货单位完成了对以上建筑工程消防验收申报表内填写的'消防设施的自检自验工作。
本工程有关消防设计文件符合现行国家消防技术标准,且现场已按消防审核部门已审核通过的消防设计文件施工完毕,所用消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检自验,结论为合格。
故我单位认为该工程已具备消防验收条件,特向贵局申请消防验收。
现委托我单位xxx全权负责该工程的消防验收工作,此委托权不得转让,委托时间截止到此工程验收结束。
建设单位法人签字:________________
建设单位负责人(受委托人)签字:________________
建设单位盖章:________________
日期:________年________月________日
设计单位此工程负责人签字:________________
设计单位盖章:________________
日期:________________
监理单位此工程负责人签字:________________
监理单位盖章:________________
日期:________年________月________日
土建单位此工程负责人签字:________________
土建单位盖章:________________
日期:________年________月________日
消防施工单位此工程负责人签字:________________
消防施工单位盖章:________________
日期:________年________月________日
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇十九
尊敬的`各位领导、各位来宾:
20xx年xx月xx日。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇二十
酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋楼总建筑面积为19750,办公楼地上七层,住宅楼a1栋、a2栋、bc栋地上九层,框混结构,建筑高度25m~32.5m。
屋面、天沟、厕所蓄水试验无渗漏现象,墙体质量、门窗工程、室外装饰质量合格,符合设计要求,建筑给排水、建筑电气以及消防等分项安装工程质量也均符合施工验收规范和设计要求。
专业竣工验收报告的内容(案例21篇)篇二十一
__________:
我单位建设的______________________________工程现已全部完工,我单位已会同设计、施工及产品供货单位完成了对以上建筑工程消防验收申报表内填写的消防设施的自检自验工作。
本工程有关消防设计文件符合现行国家消防技术标准,且现场已按消防审核部门已审核通过的消防设计文件施工完毕,所用消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检自验,结论为合格。
故我单位认为该工程已具备消防验收条件,特向贵局申请消防验收。
现委托我单位__________同志全权负责该工程的消防验收工作,此委托权不得转让,委托时间截止到此工程验收结束。
建设单位法人签字:________________。
建设单位负责人(受委托人)签字:________________。
建设单位盖章:________________。
日期:________年________月________日
设计单位此工程负责人签字:________________。
设计单位盖章:________________。
日期:________________
监理单位此工程负责人签字:________________。
监理单位盖章:________________。
日期:________年________月________日
土建单位此工程负责人签字:________________。
土建单位盖章:________________。
日期:________年________月________日
消防施工单位此工程负责人签字:________________。
消防施工单位盖章:________________。
日期:________年________月________日