应急预案是在突发事件发生时,为保障人们的生命安全和财产安全而制定的一系列措施和方法,它可以帮助我们有效应对各种紧急情况,我想我们应该制定一份应急预案了吧。为了帮助大家更好地理解和掌握应急预案的制定方法,小编特意收集了一些实用的范文,欢迎大家参考。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇一
1.3内部应急保安系统保养良好,出现突然停电时能保持工作正常。
2.2国家电网因技术原因导致特大面积的停电。恢复供电的时间比较长;
2.3战争引起的电网破坏造成的大面积停电;
2.4因公司接受电网的变压器故障产生的局部停电;
2.5人为的原因造成局部停电。
3.1对公司变电设备作定期检修、保养,以减少引发停电事故的可能性;
3.5注意突然大面积停电给生产半成品和成品带来间接损失要有充分了解。(保险公司原则上对发生此类情况不负责理赔)。
4.1全封闭工作现场;
4.2光纤预制棒玻璃化工序;
4.3光纤拉丝及张力筛选工序;
4.4铜业公司的炉温控制;
4.5能源科技的涂布、配料工序;
4.6宾馆及对外服务性部门;
4.7特别部门对突然停电或较长时间停电带来的影响、损失、危害要有充分的估计。对飓风、雷雨有可能引发停电的多发时段的生产安排的安全保障要引起高度重视。
5.1遇到应外部原因突然全面停电,员工应保持镇静。对于不能自动关闭电源的设备应立即手动切断电源,以避免突然来电使设备自行启动造成损坏。
5.2动力设备管理人员应将本单位的受电设施与大电网脱离,立即启动自备发电机。
5.3指定专人与当地供电部门保持联系,了解有关停电的`原因,了解抢修进度。
5.4如查实是内部人为原因造成本区域停电的第一时间报告集团总裁或董事长。
5.4.1保护好现场并拍照取样。接集团公司领导明确指令后再确定是否报案;
5.4.2制定抢修方案并组织抢修人员;
5.4.3抢修。恢复生产。
5.5遇突然全面停电时要组织人员对:电磁门、电梯内等部位进行现场安全检查,确保无人员滞留。
5.6宾馆服务性部门要对客人作好说明工作。并注意水泵供水系统工作正常。
6.1停电所在公司、部门最高负责人是停电期间处理现场各种事宜的指挥者;
6.4各公司、部门停电或恢复供电后的第一时间要通报集团公司总裁办;
6.5停电期间出现因外部原因引发的突发性刑事事件,值班人员又无法控制现场时,值班最高负责人有权直接报警,要求当地公安警方援助。并同时向集团公司总裁、董事长报告。
7.1在确定停电需要一天以上时间时,所在公司、部门有必要决定下一步措施:
7.1.1临时关闭工作现场;
7.1.3评估自发电时间,以决定发电的油料准备。
7.2在电网恢复供电后,需做好预案结束工作。
7.2.2恢复正常生产经营秩序的准备;
7.2.3召开会议并向集团公司总裁办提供书面评估总结报告。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇二
1、电业局因故停电通知中心电力工段,电力工段第一时间要将停电日期、停电时间及有关情况报到综合部。
2、综合部将停电情况通报给中心主任,并按照主任安排通知运管部、技术部。
3、运管部要根据要求,作好停电前准备工作。并将准备情况及停电时采取的措施报综合部。
4、技术部要对停电可能造成的设备损坏的重点部位进行检查,同时将检查情况报综合部。
5、综合部将停电的具体情况及我们的应对措施形成报告,报送上级有关部门。
6、综合部在停电前一天,储备生活用水。食堂采取必要措施,保证职工用餐。
停电当天操作程序
1、由电力工段与电业局联系确认确切停电时间,并将准确停电时间通知综合部。避免因停电时间变动造成停产。
2、停电前1小时,关闭提升泵,关闭进水闸门。运管部负责。
3、停电前半小时,鼓风机停车,运管部负责。
4、停电期间,技术部负责对鼓风机等大型设备进行检查。
5、按惯例供电局停电有提前和延后的可能,因此,我们将根据停电的.具体时间进行调整。
工作日(周一至周五8:30—5:00)突然停电操作程序
1、技术部电力工段对突然停电要做出迅速反应,马上与电业局取得联系,了解突然停电原因及什么时间来电,向中心主任报告,并通知运管部、综合部。
2、技术部电力工段要在突然停电后,检查变电系统情况,为来电作好准备。
夜间突然停电(当天晚5.00—次日早8.30),双休日、节假日操作程序
1、技术部电力工段对突然停电要做出迅速反应,拨打8103通知值班人员。
2、电力工段马上与电业局取得联系,了解突然停电原因及什么时间来电。
3、运管部、保安、值班室应备应急冲电灯。
冬季停电需要采取的措施
1、技术部电力工段要随时与电业局联系,确定停电时间,及时报告。
2、运管部在停电期间,做好防寒防冻工作。
3、当室外温度达到零下10度,停电超过4小时,温度达到零下10-15度,停电超过3小时,温度达到零下15-20度,停电超过2小时,温度达到零下20度以上,停电超过1小时,由运管部负责将锅炉房管道水放掉,确保供暖系统安全。
4、温度超过零下20度,又长时间停电,运管部人员要用人工搅动生化池、二沉池内的水,防止结冻。
来电恢复生产操作程序
1、来电后半小时启动鼓风机,运管部负责,技术部配合。
2、鼓风机运行稳定后开启进水闸门,启动提升泵,运管部负责。
3、夜间停电后来电操作根据停电时间长短,由运管部部长电话指示是否开车。
4、双休日、节假日停电后来电操作由值班主任决定,运管部值班干部负责指挥开车。
5、来电后,由运管部负责检查自己使用的设备情况,由技术部对中心所有设备进行例行检查。
6、冬季因停电时间长,供暖管线已放水,来电后要先补水,后起炉。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇三
为了保证水厂正常运行供水,预防突发停电和电气设备突发故障,影响正常供水,结合我司实际情况,特制定本停电应急预案。
适用于本公司生产运行和办公室办公用电。
组长:主管生产副总
负责停电后应急工作总指挥。
副组长:生产部经理
负责执行、协调停电后应急工作。
成员:电气工程师维修工程师生产部当班人员
电气工程师:负责对停电原因的判断和提出相应解决电气问题的方案。
维修工程师:在组长和电气工程师的指导下,维修所需维修的'设备。
生产部当班人员:负责停电后和恢复供电后生产设备的操作和对停电过程所有事件的记录。
1厂区停电
(1)影响
取水泵房被迫停止运行取水、反应池、沉淀池和虹吸滤池停止运行。
(2)应急对策
本厂区属于低压电路,停电时应做好以下工作:
a生产部当班人员遇到停电时,先把当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态(位置),以防止线路突然来电,使设备非正常启动。
并上报直属上级领导,记录停电时间和事件。
b在生产部经理的安排协调下,电气工程师对停电原因进行检查,判断是市政供电线路故障还是本厂区设备故障的原因。
c电气工程师对停电原因判断后所提出应急方案,由生产部经理实施。若是市政线路故障,应先咨询供电公司停电原因和停电时间,再决定是否用发电机进行发电生产,运行发电机时应严格按操作规程进行。
d若是厂区内部设备问题,由电气工程师进行原因排查,再进行维修。待故障排除后,电气工程师允许恢复通电后再进行生产。
e恢复正常供电后,生产部当班人员记录过程所有事件。
f若是由火灾等重大事故引起的停电,必须第一时间上报总经理,由总经理组织一切应急工作。
2屯城厂区停电
(1)影响
二级泵站停止运行供水,化验室和办公室所有工作被迫停止。
(2)应急对策
本厂区属于低压电路,停电时应做好以下工作:
a生产部当班人员遇到停电时,先把二级泵站供水泵的出口阀门关闭,打开重力流阀门,防止清水池溢流。接着关闭二氧化氯发生器和连接二氧化氯出气管的小泵,关闭二氧化氯发生器出气阀门,防止二氧化氯气体泄露。再把正在运行的其它设备操作状态恢复到停止状态(位置),以防止线路突然来电,使设备非正常启动。两厂区的所有设备停止运行,无法进行加压供水。
(2)应急对策
a两个厂区同时停电可以判断为市政线路停电。生产部当班人员先把当前两个厂区正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态(位置),以防止线路突然来电,使设备非正常启动。并上报直属上级领导,记录停电时间和事件。
b生产部经理咨询供电公司停电原因和停电时间。如果停电时间过长不能供水,主管生产副总须与客服部人员沟通,客服部应向客户发出停水通告,以便得到客户理解,维护公司形象。
c若是由地震等重大灾害引起的停电,必须第一时间上报总经理,由总经理组织一切应急工作。必要时请相关政府职能部门协助。
停电事故处理完毕,生产部经理根据当班人员过程记录、电气工程师对停电原因判断和提出解决方案等方面进行总结,吸取经验,有利于提高下次发生同类停电事故的处理能力。
1本预案由生产部组织实施,由技术部、维修部和供应部等其它部门进行配合。
2维修部要配合生产部定期检查发电机,确保发电机需运行时处于正常状态。
3由电气工程师和维修部人员提供停电应急时所需工具名称、规格等,列出清单,交给生产部经理进行工具配备,工具由生产部长期保管。
4若是电气设备问题公司内部人员无法解决的,需供应部联系设备厂家,要求厂家派人第一时间赶往本司工作,确保生产运行。
1本预案由技术部制定,经公司相关部门审核通过后才能启动。
2本预案由技术部管理并根据实际情况定时进行更新,更新后须经公司相关部门审核通过后才能启动。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇四
为确保水厂安全正常运行,有效控制突发性停电事故,将停电时间和范围最小化,将失电时可能造成的危害及损失降到最低程度,特制定以下应急预案。
为切实做好系统失电时的各项协调和处理实施工作,确定成立失电应急处理领导小组,下设失电应急处理协调组和实施组。
2.1失电应急处理领导小组
组长:xxx
付组长:xxx
成员:xxx、xxx
2.2失电应急处理协调组:
组长:xxx
成员:xxx、xxx
职责:负责水厂内外失电处理过程中的各项协调工作,以及人员、设备调配工作。
2.3失电应急处理实施组:
组长:xxx
成员:xxx、xxx
职责:负责水厂内外失电处理过程中的各项具体工作,根据水厂失电应急处理工作要求和失电原因,及时确定故障类型,迅速启动相应预案并准确实施,同时将处理过程和结论及时汇报失电应急处理领导小组和现场保供电人员以及相应调度。
完善、确认内部突发停电时的应急通讯联络设备以及高配值班室与电力部门的通讯联络正常。
全面梳理、核对内部用电负荷及出线情况,并命名准确、明确标示。同时根据保供电期间重要负荷分布情况,在电力部门指导下对内部接线进行切换或改接,将内部运行方式调整到最佳状态,并报电力部门备案。活动前一周至活动结束期间不得变更内部接线或运行方式。
增强反恐防暴意识,严格执行门禁制度,禁止非运行值班人员进入配电值班室;
加强应急处置培训,组织开展应急演练和事故预想,详细记录各种事故的`处置(或电源切换)时间,积极开展应急演练评估,不断完善失电应急处置方案,确保相关人员熟练掌握应急处置程序和各类操作,提高应急处置能力。
4.1信息报告和处理
水厂配电系统发生失电事故后,现场人员要立即将现场失电具体情况报告经理方贵鹏,由分管经理徐垚根据失电影响程度通知各值班岗位注意事项。
4.2外部失电处置
4.2.1备用电源(xxxx线)失电:
水厂单回路供电,高配值班员接到电力部门通知后,必须根据电力部门现场保供电负责人的指令做好配合操作,并及时做好电话接转时间、人员、内容的各项记录,以便分析备查。
4.2.2主供电源(xxxx线)失电:
接电力部门通知xxxx线停电,高配值班员确认xxxx线确已失电,同时确认xxxx线开关正常且在冷备用状态。将现场应急处置需求和允许停电时间汇报现场保供电负责人:xxx,以尽快恢复供电为原则,由其决定进行主备供切换。高配值班人员根据电力部门现场保供电负责人的指令做好配合操作,并及时做好电话接转时间、人员、内容的各项记录,以便分析备查。
由高配值班人员操作:
进行主备供切换:
xxxx线进线开关由运行改为冷备用;
xxxx线进线开关由冷备用改为运行,恢复送电;
汇报调度,人员加强值班。
4.2.3水厂xxxx、xxxx线同时失电:
高配值班员接电力部门通知(或经检查全所失电),两条线路均无法送电时。必须时刻注意设备运行情况以防再有设备损坏导致失电事故发生,并及时做好电话接转时间、人员、内容的各项记录,以便分析备查。
由高配值班人员操作:
检查xxxx线进线开关确在冷备用状态;
将xxxx线进线开关由运行改为冷备用;
1#变低压进线柜总开关由运行改为冷备用。并拉开1#变所有低压出线开关;
汇报调度,人员加强值班。
4.3内部失电处置
4.3.1配电房高压设备故障(含变压器故障)
高配值班电工检查高配,汇报电气负责人和调度,首先判断是否可以正常投入主供或进行主备供切换调电,其次判断通过低压母线联络是否可恢复送电。根据上述判断情况,及时完成相应操作,汇报调度和电气负责人。
4.3.2配电房低压设备故障
高配电工现场检查高配,汇报电气负责人,根据现场情况
(1)首先判断是否可以正常投入1#主变低压总开关;
(2)其次应判断单台主变或开关故障时是否需要进行限荷操作恢复供电;
(3)根据上述判断情况,及时完成相应操作,汇报现电气负责人。
实际过程中,出线开关故障时,应判断负荷重要性,接入重要负荷能切换的,切换至相应备供开关供电,不能切换的,将出线电缆改接到预留开关供电,故障恢复后不进行复原操作;非重要负荷低压出线开关故障,不进行出线改接。
4.3.3低压出线电缆故障
高配电工现场检查高配,汇报电气负责人。停电负荷属于重要负荷时,应及时联系现场保供电负责人,并做好抢修准备,等待抢修。
4.3.4配电箱及以下末端负荷故障
应做好日常的备品备件维护和检查,确保失电情况能及时切换、更换。现场检查高配。当末端负荷故障时,应及时安排内线维修人员进行故障排查工作和抢修工作,及时更换,迅速处理。
停送电联系电话:
电气负责人:
工程师:
高配电工:
高配电工:
高配电工:
序号
备品名称
数量
位置
备注
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇五
1.3内部应急保安系统保养良好,出现突然停电时能保持工作正常。
2.1自然现象(飓风、雷电)导致区域性较大面积停电。一般恢复供电的时间比较短;
4.7特别部门对突然停电或较长时间停电带来的影响、损失、危害要有充分的.估计。对飓风、雷雨有可能引发停电的多发时段的生产安排的安全保障要引起高度重视。
5.1遇到应外部原因突然全面停电,员工应保持镇静。对于不能自动关闭电源的设备应立即手动切断电源,以避免突然来电使设备自行启动造成损坏。
5.2动力设备管理人员应将本单位的受电设施与大电网脱离,立即启动自备发电机。
5.3指定专人与当地供电部门保持联系,了解有关停电的原因,了解抢修进度。
6.3各公司、部门的安全管理员和安全管理责任人对停电期间的设备与人员安全负责;
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇六
第一条 为了提高各级调度运行人员事故处理能力,正确、快速判断并处理对电网安全运行影响较大的电网事故,控制事故范围,减少事故损失,防止事故扩大,确保乌海电网安全稳定运行,根据乌海电网目前的接线方式以及发电容量、负荷水平,依据电力系统有关规程、规定,制定本预案。
第二条 由于电网事故错综复杂,本事故预案原则性规定了各种故障情况下的恢复方案,实际发生电网事故时要以当时的`具体情况和判断为依据。调度所应组织有关人员认真学习本预案,在事故处理中要密切配合,相互协调,确保不发生事故处理不当造成事故扩大。
第三条 当电网接线方式、运行方式发生重大变化后应下达新的事故处理预案。
第四条 事故类型按照500kv达布线停运(故障)的前提下,考虑三种事故类型
1、220kv临棋线、伊公线故障跳闸。
2、220kv临河东郊变220kv母线故障失电。
3、220kv乌棋双回线、伊公线故障跳闸。
1.伊公、临棋断面零潮流
(1)发生故障类型1
乌海地区发电出力与负荷基本平衡,指定海勃湾电厂为解列地区调频电厂,频率范围控制为50±0.5hz,如出现低周,在乌海地区实施拉路限电。正常情况下,同期并列点选择海勃湾电厂海伊ii回253开关;停海伊ii回热备用,伊和变电站空出一条220kv母钱,由临河东郊变向伊公线、伊和变电站空母线、海伊ii回充电,海勃湾电厂海伊ii回253开关同期并列。特殊情况下同期并列点选择乌拉山电厂乌临线252开关;停乌临线热备用,临河东郊变空出一条220kv母线,由伊和变向伊公线(或由棋盘井变向临棋线)、临河东郊变空母线、乌临线充电,乌拉山电厂乌临线252开关同期并列。同期并列成功后,送出乌海地区拉路限电负荷,系统恢复标准方式。
(2)发生故障类型2
乌海地区处理原则同故障类型1。临河东郊变220kv母线失电,负荷全停,考虑优先将乌海地区与主系统同期并列。同期并列选择乌拉山电厂乌临线252开关; 由伊和变(棋盘井)向伊公线(临棋线)、临河东郊变无故障母线(或故障点隔离母线)、乌临线充电,乌拉山电厂乌临线252开关同期并列。同期并列成功后,送出临河变负荷。
(3)发生故障类型3
乌海地区出现高周,指定海勃湾电厂为解列地区调频电厂,频率范围控制至50±0.5hz。同期并列点选择海勃湾电厂海伊ii回253开关。同期并列成功后,系统恢复标准方式。
2.伊公、临棋断面西电东送
发生以上3种类型故障后,乌海地区出力有缺额,指定海勃湾电厂为解列地区调频电厂,在乌海地区实施拉路限电,将乌海地区频率控制在50±0.5hz范围,以下处理原则同上。
3.注意事项:
(1)发生以上类型事故后,应先判断故障前临棋线、伊公线潮流,零潮流对蒙西电网及乌海地区影响不大。如故障前潮流东电西送,故障后乌海地区有功、无功有缺额。乌海地区低频减载、低压减载装置必须可靠投入。发电厂应制定严格的保厂用电措施,调度员做好拉大路准备,保持乌海地区系统稳定。
(2)由于开关分合三相不完全同期,wxb-1 5型方向高频保护在单侧充电和同期并列时,容易发生保护误动,事故处理过程中退出wxb—15型方向高频保护,保留其零序、距离保护。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇七
(1)工程值班人员应及时联系高压线路的供电部门,在未查明故障原因之前严禁任何操作。
(2)如果故障点不在辖区,估计排除故障时间较长时,可由供电部门高压操作人员转至另一高压供电线路(如有),并对严禁合用的开关悬挂"禁止合闸"标识牌。
(3)故障排除后,由供电部门操作人员恢复原供电线路。
(1)工程值班人员接到停电通知后,立即赶到停电现场,将该断路器下各分支负荷开关断开,对跳闸的断路器悬挂"线路检修、严禁合闸"标识牌。
(2)用摇表进行检测分支线路。
(3)故障线路查明后,合闸其他线路恢复供电。
(4)对存在问题支路开关处悬挂"线路检修、严禁合闸"标识牌,对该线路进一步检修、排除故障、恢复供电。
(1)值班工程人员接到停电通知后,立即赶到停电现场,检查维修前,应了解业户电表跳闸前是否使用其它电器,以便迅速找到故障点。
(2)如故障为户内总开关,立即将总开关及其他分路空气开关关闭,再开总开关。
(3)如总开关不跳,再送分开关,如有一分开关送不上时,即对该线路进行分段检测,直到排除故障、恢复供电。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇八
(一)依据。根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国电力法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)、《电网调度管理条例》、《云南省突发事件应对条例》等法律法规及有关规定以及20xx年3月云南省人民政府办公厅印发的《云南省大面积极停电事件应急预案》(云政办发〔20xx〕24号),20xx年10月12日《文山州人民政府办公室关于印发文山州大面积停电事件应急预案的通知》(文政发〔20xx〕99号)和《文山州人民政府办公室关于印发文山州大面积停电事件应急预案的通知》(文政办发〔20xx〕259号)。
(二)背景。20xx年政府机构改革后,政府有关职能部门职能职责调整变化较大,需根据改革后的职能职责对原《预案》中的相关部门职责进行调整和明确。同时,随着文山州绿色铝项目相继落地投产,文山电网单点大用户用电设备故障对电网运行风险增高,原《预案》已不适应新形势发展的需要。为进一步健全和完善全州大面积停电事件应对工作机制,提高应对能力和水平,维护公共安全和社会稳定,经请示省能源局,在省尚未对20xx版《云南省大面积极停电事件应急预案》修编的情况下,我们先行开展了《预案》修编工作。
该《预案》充分参照了20xx版《云南省大面积停电事件应急预案》和20xx版《文山州大面积停电事件应急预案》编制。同时结合了新增单点大工业负荷的用电特性,对原《预案》相关内容进行了调整完善。一是对事件分级管理、事件划分等级、启动条件作了大的调整,增加了“分级管理”章节;二是在组织体系建设中,增加建立“电力恢复、新闻宣传、综合保障、社会治安”四个工作组,并明确了工作职责,对组织体系进行了增强;三是“风险分析”部分结合我州实际及电网架构情况进行风险源分析,增加了分析内容;四是“应急响应”部分作了强化,主要是针对大面积停电事件响应程序进一步明确;五是新增加了应急处置章节,强化了应急处置响应和处置流程;六是应急保障,在原《预案》的基础上,对应急队伍建设、技术、装备、资金、通信等其他方面提出了更为具体的要求;七是保留了原《预案》框架与流程图,直观体现应急响应的程序和流程。整个《预案》较原来的预案篇幅增加,内容更趋完善。
应急预案是面对突发事件,政府及其各职能部门、相关单位迅速、科学、有序应对,最大程度减少损失而预先制定的工作方案。随着电网自动化技术的发展,电网大面积停电事件不会经常地发生,但小概率事件一但出现,引发的后果将非常严重。文山电网是云南电网的一部份,主网与省电网、广西电网、广东电网联接,电网通道网架特征明显,而且文山电网交、直流运行,电网运行风险大,自然灾害、外力破坏、输变电设备和线路故障、单点大用户负荷失稳等,将可能造成文山电网稳定,甚至引发大面停积停事件发生。
(一)《预案》是应对突发事件的工作方案和程序。应急预案确定了应急救援的范围和体系,尤其是通过培训和演练,可以使应急人员熟悉自己的任务,具备完成指定任务所需的相应能力,并检验预案和行动程序,评估应急人员的'整体协调性。《预案》的编制和发布,为政府提高应对突发公共危机事件的能力作出保障,让政府处置突发事件有据可依,有章可循。
(二)应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应急行动对时间要求十分敏感,不允许有任何拖延。应急预案预先明确了应急各方职责和响应程序,在应急资源等方面进行先期准备,可以将事故造成的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。
(三)《预案》是应对突发事故的应急基础。通过编制《预案》,可以对那些事先无法预料到的突发事故起到基本的应急指导作用,成为开展应急救援的“底线”。
(四)应急预案建立了与上级单位和部门应急救援体系的衔接。通过编制应急预案可以确保当发生本级应急能力的重大事故时与有关应急机构的联系和协调。
(五)应急预案有利于提高风险防范意识。应急预案的编制、评审、发布、宣传、演练、教育和培训,有利于各方了解面临的重大事故及其相应的应急措施,有利于促进各方提高风险防范意识和能力。
本行政区域内大面积停电事件应急响应和处置的责任主体是本级政府,负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作。《预案》规定的工作原则包括“统一领导,综合协调,属地为主,分工负责,保障民生,维护安全,全社会共同参与”。在总的应急处置工作原则下,一是建立健全大面积停电事件处置机制,明确相应组织指挥机构、牵头单位和成员单位,以及相应的职责,建立健全应急联动机制。《预案》中,电网企业的处置是尽快恢复供电,政府及各职能部门的处置重点在于防止发生衍生、次生灾害,并为电力抢险抢修提供必要的帮助。二是强化我州《预案》与省级《预案》的衔接,重点明确大面积停电事件的组织指挥机制、信息报告、响应措施、人员物资保障及动用程序,明确电力企业、重要电力用户职责等,确保发生大面积停电事件时反应迅速、指挥顺畅、处置得当。三是建立长效机制,定期组织、广泛开展演练活动,切实提高《预案》的实效性、适用性和可操作性,不断提高我州大面积停电事件应对能力和水平。
《预案》共分为10个部分。
第一部分总则。明确了编制目的、编制依据、适用范围和工作原则。在“事件分级、分级管理”中,按规定严格对大面积停电事件进行分级,明确应急响应的启动条件。
第二部分组织体系。加强大面积停电事件应急处置的组织体系建设,建立健全组织体系,明确了州应急指挥部、州应急指挥部办公室、专家组的组成及主要职责;明确了州应急指挥部成员单位及单位职责;在州应急指挥部下设了电力恢复组、新闻宣传组、综合保障组和社会治安维护组,强化组织保障,明确了主要职责。
第三部分风险分析。对可能引发大面积停电的风险源和大面积停电事件的社会影响进行了详细分析。
第四部分预防预警。对监测、预警提出了明确要求,对预警行动、预警解除作出规定。
第五部分应急响应。对信息报告、事件报告和信息发布作出明确要求和规定。
第六部分应急处置。对启动预案和响应级别的条件作出明确规定,明确了处置响应程序和要求,提出了电力系统、次生灾害、社会民生系统和公众应对的措施,对加强舆情、信息、舆论,稳定公众情绪提出要求,对应急结束的条件和标准作出明确。
第七部分后期处理。对处置评估、事件调查、补偿理赔、恢复重建等明确了要求。
第八部分应急保障。对应急队伍建设、装备物资保障、技术保障、装备保障、人员保障、通信保障、资金保障、其他保障等提出明确要求。
第九部分监督管理。提出加强宣传和培训、演练提高多部门协同处置能力,对应急处置工作作出贡献的先进集体、个人给予表彰,对玩忽职守、失职、渎职的有关人员追责。
第十部分附则。对名词术语作出解释,明确了《预案》解释部门,明确了《预案》的实施时间和预案流程图。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇九
当外部供电突然中断时,工程部(或称动力部)应紧急启动(全自动)事先已处于准备状态的应急柴油发电机组,于15秒钟内将电力送入低压配电系统。
首先,应满足保证电源(或称事故电源)段的使用需求。供电范围包括:
客房内廊照明灯;客房区域各通道照明;
各安全出口、疏散楼梯照明;公共区域通道的部分照明;
重要营业场所(前厅接待、商务中心、餐饮预订等)的照明;
重要的会议厅堂各演出场所用电;
各重要机电设备的用电(如发电、配电系统的充电设备,保安监控设备,消防自动报警设备,电话程控交换机,电脑主机,广播主机,消防电梯,地下层潜水排污泵等)。
当应急发电机负荷余度较大时(预留消防水泵电力),可酌情恢复部分客用电梯的供电。逐步放开各区域送排风系统设备的使用。当发电机的负荷到额定值的.80%时,即不可再加负荷。留出一定的余度,缓解用电负荷波动(如电梯启动)。
当自发电状况平稳后,了解外部供电中断的原因及时能够恢复。有第二市政电源的酒店,可考虑转由第二电源供电,但事先应与供电调度部门取得联系,征得同意后,方可转换供电。仅有一路市政电源的酒店,则应自发电,坚持至市政电源恢复,方可转换至正常用电。
1、工程部:当值管理人员(职位最高者),应尽快到达配电房,协助用电调度。总调度权在当值电工,根据发电机运行状况,在确保发电设备安全的前提下进行配送电。其他各机房管理人员应讯速返回机房,监视、配合机房设备进行电力转换。
2、保安部:当值保安主任(或许主管),应尽快到达保安监控中心,观察各监控设备的运行情况。设备是否受转换电的影响,酒店各主要出入口(安全出口)情况如何,消防自动报警系统运行状况如何,是否需要工程部技术支援,或调派保安员加强某些区域的安保工作。至电力恢复正常后,方回归正常运作。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十
(1)电工在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。
(2)通知应急领导小组组长(夜半通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好备用第二电源的准备工作。
(3)如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由总务处以书面形式向各部门发出通知。
(4)如时间紧急,应在接到供电公司的通知后,立即通知应急领导小组组长(夜间通知总值班人员),说明情况,由总务处向各部门发出通知,重要科室要跟科主任护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。
(5)在停电前30分钟到配电室,做好切换备用第二电源的前期检查。停电时要在15分钟中保证备用第二电源的正常启动和输送。
(6)在停电前10分钟,将全部客用电梯停置1楼位置。
(7)当外网停电后,启动发电机电源,保证手术室急诊科等重点部门的供电。
(8)做好备用第二电源运行记录及恢复市电供电后的记录。
(1)出现临时性停电时,应立即电话询问供电公司,问明停电原因及停电时间的长短。
(2)通知应急小组组长或总值班,说明情况。
(3)如停电时间较短(10分钟之内)应等待市电来后送高低压电。
(4)如停电时间较长,应立即准备切换备用第二电源。
(5)因各种原因双电源均启动不成,应尽快启动备用发电机,保证重点科室的供电。
(6)做好备用第二电源的运行记录。
(7)医院内部原因停电时,要查明停电原因,是高压电路还是低压电路。如果高压电路出现故障,医院电工立即导入备用电源,应及时与供电部门抢修班联系,尽快恢复,保证用电;如果医院抵押电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。
(二)部门科室应急程序。
1各科室接到停电通知后,应该在允许情况下将所有设备的电源切断,待电路恢复正常后再投入使用。
2接到停电通知后,立即做好停电准备。如有抢救患者使用备用电源。
3突然停电后,立即寻找抢救患者及其运转的动力方法,维持抢救工作,并开启应急灯照明等。并应及时通知电工或总值班。
4危重患者手术中使用呼吸机的患者平时应在机旁备有简易呼吸器,遇突然停电,医护人员立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸。使用电动吸氮的患者,用50ml注射器接吸氮管吸氮。
5如双线均突然出现供电故障,院内发电机供电前,医护人员则应首先保证病人抢救;护士应沉着镇静,上呼吸机者采用手抱球法,上监护仪者采用人工测血压脉搏,电动吸氮者则采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,严密观察并请变化,其余工作人员则立即电话通知电工、总务处,并采用应急灯供照明。
6加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火防盗。
7电梯遇到突然停电后,后勤人员要做好乘客思想工作,向外面打电话,用人工方法把所有乘客放出去。
二、保障措施。
1电工日常应做好发电机的维护保养工作,保证发电机随时投入使用。
2电工平时要掌握供电知识和操作规范,注意操作安全。
3临床科室常规备有应急灯电筒等照明用物,定期检查,保持完好状态。
4后勤部门要组织进行应急停电演练,每年1-2次,通过演练,使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序,确保病人安全。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十一
副总指挥:
组员:
职责。
1、总指挥:负责组织指挥全厂的应急救援;
2、副总指挥:负责协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作;
3、组员:在指挥部统一指挥下进行工作,各工段长在事故应急救援中的职责是:
1.炼钢工长:负责炼钢工段现场指挥工作;
3.连铸工长:负责连铸工段现场指挥工作;
4.机修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;
5.电修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;
6外围工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;
7.工程师:负责抢险抢修现场的技术指导;
在处理事故时,所有参与抢险抢修工作人员需保持通讯畅通,若发现信号不稳定或中断时,应立即运用厂内固定电话或手机及时与总指挥取得联系,并明确说明所处位置。
4、当成功启动柴油泵以后,水泵房主控工应立即将情况汇报当班调度长,并通知转炉主控室及连铸主控室。
5、转炉主控室接到水泵房的报警电话后,应立即提枪停止冶炼,,并立即将该情况通知当班调度,由当班调度长向上级进行汇报。
6、连铸主控室接到水泵房报警电话后,应密切关注二冷水量,在条件允许的情况下尽量将在浇钢包内的钢水拉完。
7、水泵房主控工在柴油机启动完毕后,可适当调节入口处的手动阀门来增加或减少水的压力,以达到设备所需的安全用水。
2、安全水塔的出水管的手动阀门要随时观察、以防有人误动;
3、每班工作人员要巡视柴油机的操作箱面板的各开关、指示灯的指示情况。如:选择开关要打在自动位置;电源的钥匙开关要打开;浮充电指示灯是否亮,报警灯是否亮,如亮应及时复位。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十二
为应对厂突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电和生产,确保人生安全和减少设备财产损失,依据国家相关法律法规,结合厂实际情况,制定本预案。
全厂生产单位。
做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。
4.1.1调度值班人员在接到总调通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导及各车间负责人汇报。
4.1.2、各部门接到停电通知后,根据部门制定的`停电预案,做好停电、切电工作。
4.1.3、电停电后,在最短时间内,按发电机安全操作规程和停、送电倒闸操作规程进行停电、送电操作。
4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。
4.2.4、查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。
4.2.4.1、严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划停电应急预案处。
4.2.4.2、瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。
4.2.4.3、送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十三
成员:人事行政部经理。
后勤主管。
电维修工。
职责:
(1)做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范大面积停电事故发生。
(2)发生大面积停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。
(4)及时向上级报告事故情况并向社会公布。
(5)必要时请求外力支援。
(6)领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人,成员单位应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好大面积停电事故时的社会综合应急工作。
2应急抢修队。
队长:后勤主管。
成员:电维修工。
职责:发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应急救援工作经验教训。
五应急程序。
(一)后勤部门电工班应急程序。
(1)电工在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。
(2)通知应急领导小组组长(夜半通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好备用第二电源的准备工作。
(3)如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由人事行政部以书面形式向各部门发出通知。
(4)如时间紧急,应在接到供电公司的通知后,立即通知应急领导小组组长(夜间通知总值班人员),说明情况,由人事行政部向各部门发出通知,重要科室要跟科主任护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。
(5)在停电前30分钟到配电室,做好切换备用第二电源的前期检查,停电时要在15分钟中保证备用第二电源的正常启动和输送。
(5)因各种原因双电源均启动不成,应尽快启动备用发电机,保证重点科室的.供电。
(6)做好备用第二电源的运行记录。
(7)医院内部原因停电时,要查明停电原因,是高压电路还是低压电路。如果高压电路出现故障,医院电工立即导入备用电源,应及时与供电部门抢修班联系,尽快恢复,保证用电;如果医院抵押电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。
(二)部门科室应急程序。
1各科室接到停电通知后,应该在允许情况下吧所有的及其电源切断,待电路恢复正常后再投入使用。
5如双线均突然出现供电故障,院内发电机供电前,医护人员则应首先保证病人抢救。护士应沉着镇静,上呼吸机者采用手抱球法,上监护仪者采用人工测血压脉搏,电动吸氮者则采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,严密观察并请变化,其余工作人员则立即电话通知电工,人事行政部,并采用应急灯供照明。
4后勤部门要组织进行应急停电演练,每年1—2次,通过演练,使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序,确保病人安全。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十四
第一条 为了提高各级调度运行人员事故处理能力,正确、快速判断并处理对电网安全运行影响较大的电网事故,控制事故范围,减少事故损失,防止事故扩大,确保乌海电网安全稳定运行,根据乌海电网目前的接线方式以及发电容量、负荷水平,依据电力系统有关规程、规定,制定本预案。
第二条 由于电网事故错综复杂,本事故预案原则性规定了各种故障情况下的恢复方案,实际发生电网事故时要以当时的具体情况和判断为依据。(2)由于开关分合三相不完全同期,wxb-1 5型方向高频保护在单侧充电和同期并列时,容易发生保护误动,事故处理过程中退出wxb―15型方向高频保护,保留其零序、距离保护。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十五
为应对医院突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化。依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。
二适用范围。
本预案所称突发性大面积通电事故(下称大面积停电事故)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。
三应急原则。
大面积停电事故处理工作贯彻预防为主,常备不懈的方针,遵循统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断的原则。
四组织机构。
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十六
实用大面积停电应急预案脚本大全(17篇)篇十七
金沙湾水厂10kv供电系统采用双回路供电,琅琊线为水厂的主供电源,沙畈线为备供电源。为保证正常供水,减少因停电造成对生产的影响,避免停水事故,特制定本预案。
xxxx
总指挥:
副总指挥:
成员:
2、职责
指挥部:
(1)负责全厂应急救援工作的组织和指挥。
(2)负责应急处理预案的制订和修改。
(3)组建应急救援专业队伍,并组织实施演练。
(4)检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的准备工作。
(5)发生事故时发布和解除应急救援命令、信号。
(6)组织指挥救援队伍实施救援行动。
(7)向上级汇报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求。
(8)组织事故调查,总结应急救援工作的经验教训。
3、指挥部人员分工:
总指挥:组织指挥全厂的应急救援工作。
副总指挥:协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。总指挥不在时,副总指挥为临时总指挥全权负责应急救援工作。
厂长助理:协助总指挥负责,负责应急启动生产、运行和人员调度以及对外调度联系工作。
技术管理:协助总指挥负责应急救援的具体工作。
供水值班长:负责事故处置运行调度工作。
综合管理:负责救援物资的供应和运输工作。
化验班长:负责把关水质质量。
1、生产调度组:由厂长助理负责(名单见附表)。担负本厂恢复生产、运行和人员调度工作。
2、设备检修组:由技术管理负责(名单见附表)。负责生产设备的抢险工作。
3、水质化验组:由化验班长负责(名单见附表)。负责恢复生产后水质质量控制。
1、单回路电源停电。
1、1原因:运行中的线路突然停电、水厂高配间开关柜跳闸、运行中变压器发生故障、低压总柜跳闸。
2、双回路电源同时停电
2、1原因:供电部门设备检修、供电线路发生故障。
1、当发生停电情况时值班电工首先应查明停电原因并报告值班长。
2、值班长及时向总指挥及公司领导报告停电情况,启动应急预案并根据不同情况进行应急处理。
3、当发生单回路电源停电。
3、1当运行中的线路停电或高压开关柜跳闸时,值班电工和值班长按照《倒闸操作规程》将停电线路切换到备供电源,恢复生产并做好停电记录。
3、2当运行中变压器发生故障时值班电工和值班长按照操作规程将故障变压器切换到备用变压器,恢复生产并做好停电记录。
3、3当低压总柜跳闸时,值班电工查明原因并排除故障,方可重新合闸或切换备用低压总柜,恢复生产并做好停电记录。
3、4抢修小组根据不同情况对故障设备及时维修,尽快恢复设备正常。
4、当发生双回路电源同时停电。
4、1值班长应马上报告总指挥和公司相关部门领导并和供电部门取得联系查明停电原因,尽快要求供电部门恢复供电。
4、2值班电工应坚守岗位,密切观察来电指示灯,随时准备恢复供电。
4、3各岗位人员做好本职工作,随时准备恢复正常生产。
4、4机修班组协助供水班组做好工作。
4、化验班组加强水质监测并报告总指挥。
1、按规定对电器设备进行巡查、检修,特别是对ups电源进行检查,使其在停电时能投入正常运行。
2、科学配置防护用具和抢修用具,并定期对电气类作业工具进行试验,检查。
3、提高职工业务水平,加强安全技术知识的学习。
1、公司总经理:
2、公司副总经理:
3、公司生产设备处:
4、公司调度中心:
5、公司服务热线:
6、金华市电业局调度室:
7、琅琊供电所: