报告范文应该具备客观、全面、有说服力的特点,以使读者对所呈现的内容产生信服和兴趣。在阅读以下报告范文时,请注意观察作者在论述问题和发表观点时所采取的策略和方法。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇一
质
量
评
估
报
告
编制:审核:审批:
二零一二年十一月。
一、工程概况。
本单位工程为盈安・馨悦国际电梯安装工程,建筑主体为框架结构;该电梯工程为商业和住宅部分,建筑结构为钢结构,共计配置电梯10台,开工日期为3月,竣工日期为月。
建设单位:武汉长港房地产开发有限公司。
设计单位:武汉卓尔建筑设计有限公司。
生产单位:日立电梯(中国)有限公司。
施工单位:日立电梯(中国)有限公司武汉分公司。
监理单位:湖北天慧工程建设监理有限公司。
二、工程特点。
1、乘客电梯,型号为mca-825-co105。载重量825k,控制方式。
为微机控制变频变压变速乘客电梯,速度为2m/s。
2、乘客电梯,型号为mca-900-co105。载重量900k,控制方式。
为微机控制变频变压变速乘客电梯,速度为1.75m/s。
3、乘客电梯,型号为mca-630-co60。载重量630k,控制方式为。
微机控制变频变压变速乘客电梯,速度为1m/s。
三、评估依据。
1、盈安・馨悦国际电梯设计说明,施工说明。
3、《施工承包合同》有关质量方面的条款。
四、分项质量评定。
1、开工前编制了施工单位质量安全保证体系和施工组织设计、施工工艺文件。
2、工程施工过程中严格按照设计文件、国家有关验收规范和强制性条文等要求进行施。
3、严格执行工程材料设备进场报验,所有材料设备均有合格证和检验报告。用于工程的各项材料和设备均为合格品。
4、对隐蔽工程各和各分项检验均按施工序规范进行。
经核查,电梯子分部(分项)工程质量评述如下:
1、乘客电梯安装:
对电梯井道、机房、底坑测量并验收合格,对电梯驱主机安装,导轨安装,门系统安装,厢及对重安装,安全部件安装,悬挂装置,随行电缆、补偿装置安装,电气装置安装,整机安装的.质量验收均为合格。
本分部工程各项施工检验批主控项目合格,一般项目抽检的结果符合规范,观感质量优秀。质量控制资料和安全及使用功能控制资料基本完整。
综合评估本分部工程质量合格。
有限公司二零一二年十一月。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇二
长春市昕宇包装有限责任公司:
长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,20__年1月14号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务器迁移等工作。
长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告:
二、工程竣工验收基本依据。
其他重要标准建筑部分参照标准。
国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)。
三、工程遗留问题及整改意见。
1、工程遗留问题:
2、工程整改意见:
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇三
一,工程概况:。
建设单位:xx县城市发展有限公司。
施工单位:xx电梯安装公司。
设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。
监理单位:xxxx项目管理有限公司。
工程地点:xx县xx大道西段。
地下一层面积:平方米地上十一层面积:平方米建筑高度米。
二,监理工作依据。
1.建设项目有关施工、监理委托合同施工图变更单。
2.((建筑工程施工质量验收统一标准))gb50100-xx。
3.((建筑电气工程施工质量验收规范))gb50303-xx。
4.((建筑智能工程施工质量验收规范))gb50339-xx。
5.((建设工程监理规范))gb50319-xx。
6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范))gb50243-xx。
7.((建筑给排水工程施工质量验收规范))gb503242-xx。
8.((建筑工程强制条文))消防部分。
三、监理工作情况。
1.进场设备及取样检测情况。
1).本工程所有材料、构配件及设备进场时均按建设程序及时进行了报验,首先我监理部对施工单位所提供的厂家资质、质量保证书、合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要时,组织业主、施工单位技术负责人及材料员进行现场验收。
经专业监理工程师检查验收生产规格、生产日期、批号、品牌、数量等与报验资料相一致,进场设备及配件外观质量,经现场验收苻合设计规范、生产厂家资质报告齐全、施工人员齐全、同意进场安装。
(1).电梯采用的`是xx电梯有限公司生产的型微机控制调频调速乘客电梯,进场后,经各单位共同开箱验收箱设计及规范要求。
1.技术复核情况:。
在每道工序施工完成后,经施工单位自检、自检后报验,由监理组织施工技术人员对电梯轨道、预埋件及机座的标高、设计位置等进行了技术复核,经复检合格后才进入下道工序.
2.隐蔽验收情况:。
所有电线、电缆及各种预埋件在预埋隐蔽之前,经施工单位自检合格后,将各项隐蔽验收资料报监理部.经监理工程师核查资料齐全、完整,再甴监理工程师组织业主、施工单位技术负责人、施工员及相关技术人员进行现场验收,依椐施工图及工程变更联系单,对现场预埋件、线及埋设器材进行验收,经验合格,同意隐蔽;如验收不合格,则书面通知施工单位,并现场监督整改,经整改后复验合格,同意隐蔽,签署相关资料。
3.现场见证测试情况。
名称。
(1)实体检测情况。
1,现场实体情况:。
xx年6月2日---xx年7月20日在电梯施工完成后.对各部位如:电梯层门安全装制、轿厢、平层准确庋、电梯噪音、照明、电梯验收整体进行了现场测试及试运行验收其结果均满足安全使用要求.
(2)分部分项工程评定。
(3)资料核查情况。
电梯工程完成后,在监理督促下,施工单位将电梯资料进行了全面整理及汇总,经核查各项施工技术资料齐全、完整.
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇四
(甲级)。
2013年9月10日。
临沂冠亚星城。
临沂市建筑工程监理公司受冠亚(临沂)置业有限公司委托,承担冠亚星城三期8#、9#、14#、15#楼及地下车库工程的施工阶段监理工作。经建设单位、施工单位、设计单位、地质勘查单位及工程监理单位的共同努力,该工程已基本完成,施工单位自检合格,经建设单位组织初验达到竣工验收的条件。
一、工程概况。
本工程为公共建筑,总建筑面积53829.4平方米,地上17+1层。本工程为结构体系:框架剪力墙结构。本工程结构安全等级为二级,设计使用年限50年。抗震设防为丙级。建筑耐火等级一级,砼强度等级有c15、c20、c30、c35、c25三个等级。
1、本工程地质勘探报告、工程设计图纸、施工图审查报告。图纸会审记录,设计变更及工程业务联系单等。
2、本工程施工合同及工程监理合同。
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)、《建筑工程监理规范》等。
4、国家及省、市关于钢材、水泥、砂、石、墙体材料、防水材料,钢筋焊接等的质量验收、检测、实验方面的标准、规范、规程及办法。
三、施工企业执行法律、法规,工程建设强制性标准条文及企业工艺标准情况。
1、施工单位——天元建设集团有限公司,按施工合同要求组建了本工程项目部,配备了具有相应资格的项目经理、施工员、技术员、质检员及安全员,建立了从公司各科室到各班组的质量责任制和各种质量管理制度。在整个中质量管理体系运行基本正常。工程施工过程中,项目部组成人员能坚持跟班组作业,组织施工人员按工艺标准及有关要求作业,对监理人员发现的工程质量问题,能认真落实,组织整改。
2、编制了符合本工程特点的施工组织设计及安全施工措施(包括个专项安全施工方案)。能按工程设计图纸及有关工艺标准组织施工。所有建筑材料的选用及砼、砂浆强度等级符合设计图纸要求,在施工过程中未发现有违反国家法律、法规的情况。
四、勘察、设计单位配合情况。
勘察与设计单位等主动与建设单位、施工单位配合,在施工过程中多次到现场指导施工,解答勘察、设计中的有关问题,及时办理变更,确保工程正常进行。
五、监理合同履行情况,工程质量监理情况。
1、临沂市建设监理公司按照监理合同,组建了现场监理部,按监理规范及监理规划要求开展工程监理工作。
2、对国家规范应在开工前办理的各种手续及文件逐项进行了审核、检查,在具备了开工条件,由监理下达开工令。
3、审查了施工单位的现场质量管理制度及质量管理体系,审查了施工单位项目部组成人员及特殊工种的上岗证书,审查了施工单位编制的施工组织设计,安全施工方案及有关专项施工方案等。
4、施工单位对所有进场的建筑材料、构配件均进行了报验,由监理部专业监理工程师对其规格、等级、型号、产地及产品合格证内容进行审核,并对材料外观质量进行了抽查。规定需要办理现场见证取样的,由监理人员和施工单位有关人员共同抽查取样后,送检测单位,试验合格方准用于工程实体中。
5、在本工程施工中,对砼浇筑、防水施工时,均实行监理人员于施工作业同步旁站监理,严格按建设部(2002)189号文件精神及本工程旁站监理方案要求进行旁站监理,并做好旁站记录,对旁站中发现的质量问题或不规范的操作,监理人员要求施工单位立即予以纠正。
6、在施工过程中,监理人员通过巡视检查、抽查、测量、复验等形式对工程质量进行控制,对工序间或需隐蔽验收的,均要求施工单位先按检验批进行自检,合格后再向监理部报验,监理部专业工程师按验收规范,设计图纸的要求进行复查复检,质量符合规范及设计图纸要求的予以签认,不符合的,由施工单位进行整改,重新报验。
六、检验批、分项、分部(子分部)及单位工程质量验收情况:
本工程共分基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯及建筑节能等十个分部、各分部及所含的子分部、分项、检验批工程施工质量均符合验收规范及设计图纸要求,验收记录填写符合要求,数量符合要求完整。
七、工程质量控制质量核查情况。
经监理部核查各分部及单位工程的质量控制资料数量完整,内容基本符合要求,详见下表:
八、有关安全及功能方面的检验和核查结果。
关于涉及安全及功能方面的检测和试验共做了以下八项,凡由施工单位进行的均有监理人员在现场进行抽查或见证。安全和功能检验资料核查记录下表:
九、工程质量事故处理情况。
本工程施工过程中,未发现任何工程质量事故。
十、评估结论。
1、工程所含分部工程均经验收合格,工序无影响结构安全质量问题;
2、工程保证资料基本齐全,安全和功能项目检测合格;
3、工程无违反强制性条文的有关条款规定;
4、施工单位按照规范和标准施工,工程符合设计和规范要求;
5、工程质量合格。
临沂市建设工程监理公司。
冠亚星城项目部总监理工程师:高大松。
2013年9月10日。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇五
xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积7xx平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。
工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是市勘察设计研究院,设计单位是xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限职责公司。
该人防工程于20xx年8月16日经国家机关防空办公室审批,20xx年8月24日经过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可号为20xx规建字05xx号,建设工程施工许可号为[200x]建施字0xxx号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字20xx第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年12月15日。
按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由xx有限职责公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。
本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,到达了人防工程建设要求。
设计工作按照市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,贴合国家设计规范,满足了施工需要。
施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施料等方面到达了工程竣工验收标准。
工程监理比较严格地执行了市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量到达了人防工程竣工验收标准。
人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年12月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年12月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。
参加验收单位及人员。
1、建设投资单位王xx武xx杨xx。
2、管理单位xxxxxxxxx。
3、勘察单位xxxxxxxxx。
4、设计单位王xxxxxxx。
5、监理单位金xx程xx李xx李xx。
6、施工单位徐xx景xx邢xx杨xx马xx。
二审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
1、完防工程设计和合同约定的各项资料;
2、施工单位的人防工程竣工报告;
4、设计单位人防工程质量检查报告;
5、人防工程技术档案和施工管理资料;
三实地查验人防工程质量;
对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,构成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。
国家xx委员会业务评审楼扩建人防工程质量贴合有关法律、法规和工程设计强制标准,贴合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查贴合要求,观感质量贴合要求,综合质量到达验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇六
监理号:工程名称:
冠亚星城三期8#9#14#15#楼及。
地下车库工程子项名称:监理单位(章):
临沂市建设工程监理公司(甲级)2013年9月10。
日
临沂冠亚星城三期罗马御苑8、9、14、15#楼竣工质量评估报告临沂市建筑工程监理公司受冠亚(临沂)置业有限公司委托,承担冠亚星城三期8#、9#、14#、15#楼及地下车库工程的施工阶段监理工作。经建设单位、施工单位、设计单位、地质勘查单位及工程监理单位的共同努力,该工程已基本完成,施工单位自检合格,经建设单位组织初验达到竣工验收的条件。
一、工程概况工程名称:临沂冠亚星城三期罗马御苑8#、9#、14#、15#楼及地下车库工程工程地址:临沂经济开发区滨河东路18号冠亚星城建设单位:冠亚(临沂)置业有限公司设计单位:临沂市规划建筑设计研究院监理单位:临沂市建设工程监理公司勘察单位:临沂市冠宇岩土工程有限公司施工单位:天元建设集团有限公司本工程为公共建筑,总建筑面积53829.4平方米,地上17+1层。四、勘察、设计单位配合情况勘察与设计单位等主动与建设单位、施工单位配合,在施工过程中多次到现场指导施工,解答勘察、设计中的有关问题,及时办理变更,确保工程正常进行。
六、检验批、分项、分部(子分部)及单位工程质量验收情况:本工程共分基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯及建筑节能等十个分部、各分部及所含的子分部、分项、检验批工程施工质量均符合验收规范及设计图纸要求,验收记录填写符合要求,数量符合要求完整。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇七
一、工程概况:
工程名程:xx小区一期住宅楼工程1—2—3—4—5—7—8。
层数:6+1;11+1层。
建设单位:xx县城市发展有限公司。
施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司。
设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。
监理单位:xxxx监理公司。
工程地点:xx县xx大道西段。
地下一层面积:xx平方米。
地上十一层面积:xx平方米。
建筑高度:xx米。
二、评价的主要内容及范围。
1.室内消火栓系统。
2.消火栓及消防水泵接合系统。
3.自动喷水灭火栓系统。
4.火灾自动报警及联动系统。
5.防排烟系统。
6.消防应急照明系统和应急广播系统。
7.前室防火门。
8.消防电梯。
9.灭火器。
10.消防电源。
11.防雷接地。
三、评估依据。
1.建设项目有关合同。
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50100—xx。
3.消防设计施工图及变更、技术核定单。
4.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303—xx。
5.《建筑智能工程施工质量验收规范》gb50339—xx。
6.《建筑空调与通风工程施工质量验收规范》gb50243—xx。
7.《建筑给排水工程施工质量验收规范》gb503242—xx。
8.《建筑工程强制条文》消防部分。
四、施工单位的质量行为。
五、材料、构配件及设备质量的控制情况:
本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收。苻合设计。规范及主要部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的.(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书)。消防产品的生产厂家确定报告齐全。
安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定。排烟阀丶防火阀、送风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)水流指示器、温度喷头、烟感、溫感和手动报警箱按钮(消防栓内的直接起泵按钮)都经过严格质量检验。施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。
六、安全生产和文明施工。
施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项方安,在施工中,基本能够按专组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查:工地现场配有专职安全员。安全员具有省建设厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能接受监理人员的管理和督促:
本工程在施工期间的安全管理符合(建设工程安全生产管理条例)的规定。本项目建设安装工程已于xx年3月2日开工。本项目监理部于xx年月?日牵头组织了由建设、物业公司、设计、施工单位及施工单位公司消防部门组织的验收小组。对该工程进行了竣工予验收。
七、工程综合评价。
施工单位能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师们监督下进行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工质量验收统一标准)和相关专业验收规范的规定:各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合耍求;监理单位的验收方法符合规范要求。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇八
设计单位:浙江省工业研究设计院。
勘察单位:化工部马鞍山地质工程勘察院。
监理单位:天长市建设监理有限责任公司。
施工单位:浙江三荣建设工程有限公司。
二、工程概况。
本工程结构类型为框剪结构,建筑层数为十五层、十八层及1#地下车库,抗震设防裂度六度,耐火等级二级。本工程采用筏板基础,垫层采用c15砼,基础梁及承台采用c30商品砼。
三、质量评估依据。
1)图纸及有关变更联系单;。
2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202–20xx);。
4)工程质量验收有关规范规定;。
5)工程建设强制性标准要求;。
6)有关法律、法规规定。
四、检验批、分项工程的质量验收情况。
该工程的地基与基础分部共分边坡支护土方、砼基础分部(含土建及人防基础);砼基础有模板、钢筋、砼分项,所有资料均齐全、完整,验收合格。
五、工程观感验收情况。
现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。
六、隐蔽工程验收情况。
钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。
七、现场质量实测情况。
1.基础部分分别共制作标准养护、同条件养护、抗渗试块93组,其中除了15#楼以外,其他4#、8#、12#、16#均有砼试块龄期均未达到,待测。配合比报告五组:c35、c35p6、c30、c15、c25。砂、石复试报告共:5组。轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等基本符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。
2.基础部分共进行钢筋复试:35组;。
3.钢筋螺丝套杆对接共:10组。
八、资料检查情况。
经对施工方提供的有关技术文件和记录进行审查,施工记录及质保资料基本齐全,隐蔽记录已签证。原材料进场有出厂合格证,钢筋、水泥经见证取样符合要求。
九、质量验收综合评价。
本工程基础分部工程有关分项工程、检验批质量经验收达到设计及质量验收规范要求,质量检测资料基本齐全,但由于部分砼试块龄期未到,混凝土质量暂时无法评定,基础分部工程暂定为“合格”。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇九
赖总:
从10月初起应黄工要求,给我公司的9-9工区编写监理报告,以下为全文。本报告编写过程匆忙且不专业,存在着不全面、不规范,甚至错误的地方,所以本报告可采纳也可不采纳。但本着节约公司成本考虑,建议将本报告交给一位矿山专业的监理工程师,请他过目改正,再根据工程师的意见修改补充或不采纳。
本报告本来在后页还要附上每个分部工程的质量评定标准表和验收表,因有70多个分项工程,达140多页纸,故不再列上。
燕子冲锰矿9-9工区。
××××工程。
总监理工程师:
一、工程概况。
工程项目名称:燕子冲锰矿9-9工区(改扩建/技改扩能/井巷基建,根据需要选一)。
工程项目地址:珠山镇夏阳村。
建设单位:零陵区锰资源综合开发有限公司。
勘探单位:地矿局409队。
设计单位:衡阳蓝天设计有限公司。
施工承包单位:福建军鼎辉建筑有限公司驻永州项目部监理单位:
工程组成:工程组成主要有土建、矿建、安装三个部分。其细分为:主斜井、运输巷道、回风上山、总回风井、车场、水泵房与水仓、地面生产、机电安装等。
工程建设时间:(开工日期)(竣工日期)
国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;建设单位委托监理合同及施工合同;
工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变更及联系单;
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十
员会川计农经[20xx]1482号文和四川省水利厅川水建[20xx]611号文批准,该工程上报基建投资10951.09万元,审批基建投资9923.08万元(不含水土保持费636.96万元)。其中:枢纽工程4534.70万元,烂坝引水工程1669.36万元,渠道3719.02万元。
工程的主要内容为:高堰沟水库复(扩)建工程包括借水工程、大坝枢纽、灌区工程三大部份。借水工程包括烂坝隧洞引水及取水坝;大坝枢纽工程包括加高后最大坝高50.6m,坝顶宽7m,坝顶防浪墙高1m,溢洪道宽40m,增加高度为9.2m的实用堰;灌区工程包括干渠全长21805m,放水流量2.60m/s,其中隧洞14条长10670m,渡槽16座长465m,陡坡5段长900m,暗渠长5230m,其余明渠段长6520m。设计坡降i=1/500。红格干渠控制灌溉面积又分为七个灌区,设七条支渠,全长52.35km,其中:昔格达支渠长8.3km,冷水箐支渠长14km,兴龙支渠长5.9km,大面山支渠长5.0km,金河支渠长5.9km,红星支渠长3.65km。
工程实际开工日期为20xx年12月25日,实际完工日期为20xx年06月30日,实际总工期为66月。高堰沟水库复(扩)建工程按照设计批准的方案已完成了全部工程。
该工程共实际完成投资额11877.60万元,完成主要工程量为:土方开挖45.7893万m,土石方回填38.6940万m,浆砌石2.4421万m,砼xxx4.1188万m,洞挖石方7.0399万m,干砌石1.3061万m,抹面砂浆4.1852万m,钢筋制安482.487吨,钻孔灌浆5248.2米。
依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了全部工程施工任务,工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了高堰沟水库复建工程项目质量监督站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。
攀枝花市高堰沟水库复(扩)工程项目法人目前已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责攀枝花43233333市高堰沟水库复(扩)工程的竣工验收工作。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,攀枝花市高堰沟水库复(扩)工程竣工验收工作建议拟定于20xx年xx月xx日进行,验收地点在盐边县,参加单位有省水利厅、攀枝花市水务局、财政局、发改局、及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。
综上所述攀枝花市高堰沟水库复(扩)工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十一
一、工程概况。
五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程位于深圳市龙岗区横岗街道荷坳社区,总用地面积80786平方米,被一条排污河分成南北两个地块,南区为b地块31968平方米,北区为a地块48818,两块用地的直线距离203余米,通过规划一路、规划二路、规划三路连接,道路路程500余米。总建筑面积为46104平方米。
包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通空调工程、制冷工程等。a块用地在规划一路的北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧。规划有生猪、牛、羊待宰、屠宰、冷却、分割、冷藏配送等建筑。各个车间根据建设用地状况,从东北向至西南向布置,根据各个建筑物的不同使用功能和卫生标准,利用建筑物本身并结合厂区绿化,有机的分隔成为卫生要求较低的原料区(脏区)和卫生要求较高的成品区(净区)。工程监理情况:
本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工安全、质量、进度、合同等实施了监理,为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作:
1、认真审阅了施工单位编制的施工组织设计。
2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、沙、石料、防水材料、门窗等重要原材料、构配件均做到质量保证资料齐全,防止不合格材料用到工程上。对涉及结构安全的试块、试样以及有关材料,在监理工程师督促下现场取样制作,养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。
3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视,对发现的质量问题和缺陷要求及时整改,施工单位均进行了处理,并经监理工程师检查验收。施工中技术档案和施工管理资料基本完整。
4、在施工过程中,工程各阶段的施工验收工作均按照相关规范进行。对地基验槽、基础结构工程、主体结构工程组织了有建设、勘察、设计、施工和监理单位参加的验收,验收结论符合勘察、设计和施工技术标准的要求。
5、施工单位按照《建筑工程统一验收标准》,对分项、分部和单位工程的质量验收程序。经检查验收,单位工程质量合格,总监理工程师审核同意。
6、对屋面防水、深基坑支护、电气配线、水暖试压、电气穿管防水、冷库保温、高支模、护坡等重点分项工程,监理工程师在分项施工时做了重点检查,在施工单位自检合格后,由监理全数检查合格,经项目部抽检合格后,方进入下道工序的施工。
本工程依据国家和地方法律法规、设计文件、建筑工程各专业工程施工质量验收规范进行验收。本工程分为八个分部工程:基础、主体、建筑装饰装修、屋面、给排水、建筑电气安装、通风与空调、智能(通讯网络)建筑工程。
经检查,施工中钢筋的绑扎、模板支设,结构标高轴线偏差的控制,均符合设计及规范要求,施工单位的自查、自检、隐蔽验收工作均能按照要求实施。施工单位按照施工方案施工。
验收检查合格后,方进行下道工序。混凝土试块取样制作、养护符合规范要求,以上混凝土经试压检验,强度均达到设计要求。
外墙防水作为重点分项,由施工单位自检合格后,报监理验收,由监理全数检查合格。
1、主体工程。
(1)主要原材料检验情况:
主体工程所用原材料如钢筋、水泥、砖、砌块、沙石材料等产品质量保证资料齐全、检验报告、钢筋接头实验报告齐全,保温材料合格证齐全,进场批次抽检合格。
(2)混凝土试块取样制作、养护符合要求。强度达到设计要求。
(3)砂浆的品种、试块取样和制作符合要求,强度均达到设计要求。
(4)主题工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量验收及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,未发现超标其他异常情况。
(5)砌体施工过程中对拉墙筋施工单位自检合格后,报监理单位验收,认为主体工程符合设计和施工质量验收规范要求。
2、装饰装修工程。
(1)内外墙抹灰总体质量较好,内墙表面光滑、洁净、阴阳角方正、线角顺直清晰,外墙分隔缝、滴水线通顺、宽深一致。
(2)刷浆及玻璃工程:刷浆无起皮、掉粉、漏刷现象,玻璃安装平整、牢固、无松动、玻璃打胶均匀,橡胶条紧密。
(3)塑钢门窗安装位置,开启方向正确,关闭严密,大面基本无刮伤和碰痕,部分窗的调角现象,经整改后验收合格。
(4)室内木门框安装位置准确,开启方向符合设计要求,木门框油漆涂刷均匀,无脱皮斑痕和漏刷,各类门表面较为光滑洁净。
(5)地面工程经检查,基本无空鼓现象,厨卫间防水坡度准确,地漏处处理符合规范及用户装修时贴砖的要求,蓄水试验全部无渗漏。
装修装饰分部工程经验收合格。
3、屋面工程。
屋面找平层材料符合设计要求,表面无起砂,脱皮现象。
屋面工程验收合格。
4、给排水及采暖工程。
材料的报验监理工程师都严把质量关,对不合格的钢管、法兰、阀门坚持退货,产品的型号、规格均符合设计要求,采暖系统经试压由监理验收合格。严格按照程序施工,坚持试验合格后隐蔽,采暖卫生系统通过严密性、灌水、通水试验,检验结果符合要求。建筑给排水及采暖工程验收合格。
5、建筑电气安装工程。
主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经测试,接地电阻其数值为4ω,小于设计4ω的要求,绝缘电阻测试值符合要求。导线分支连接做搪锡处理,电气照明系统全负荷运行24小时试验无障碍。
6、通信、有线电视、宽带系统属智能建筑范畴,本工程只预埋该部分线管,经监理工。
程师检查,预埋管材质符合设计要求,埋设位置准确、通顺。智能建筑分部监理工程师审核同意验收。
在监理过程中,我们严格遵守国家和地方有关法律、法规,并按照国家和地方的有关文件及规定,对本工程的质量、安全、进度、投资进行控制;严格管理好本工程的合同及各项工程建设信息,做好有关方面的协调工作,确保本工程总承包合同目标的实现;我们对施工单位的施工组织设计方案进行审查及批复;对进场的原材料、构配件、设备按照有关规定认真进行检查、审批和见证取样;对各分部、分项工程及隐蔽工程进行了验收及签认。我们遵循科学规范、严格守法、诚信公正的原则对本工程的施工实施监理,经监理单位该项目总监理工程师组织监理工程师对工程进行验收和对工程质量控制资料审核,并进行观感检查。我们认为施工单位工程质量控制资料及工程安全和功能检验资料基本齐全。该工程符合《建筑工程质量验收统一标准》有关单位工程质量验收合格的规定,同意验收。
北京华商建设监理有限责任公司。
五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程项目监理部。
2012年4月27日。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十二
晋中市正元建设监理有限公司。
2015年11月30日。
一、工程概况。
1、工程概况。
灵石县农产品质量安全检验检测楼,原有建筑物结构形式为三层砖混结构,本项目在该大楼的三层作为灵石县农产品质量安全检验检测站检测和办公场所,建筑面积约1581.3㎡,原有建筑物为内走廊式单面布置。走廊宽度2m.主要房间的开间为3.6米,进深为6.9m,层高3.3米。建筑物总长度为33.7米,总高度10.2米。
2、工程做法。
屋面保温做法为矿渣保温,屋面防水为三毡四油防水,地面、楼面为水磨石,内墙面和顶棚为水泥石灰砂浆抹面,外墙面无保温,门为夹板门,窗为实腹钢窗。室为内重新装修、门窗需要更换,水暖电等安装。
3、参建单位概况。
建设单位为灵石县农业委员会,项目负责人李贵仙;
二、本工程施工过程质量情况。
本工程共涉及:
1.拆除原卫生间防水板隔断,拆除蹲便器、座便器、蹲台、地砖地面,墙面壁纸涂料,拆除上、下管道,新开门洞,垃圾外运等。
2.新做轻钢烤漆龙骨矿棉板吊顶,烤漆龙骨铝方板吊顶,轻钢水泥板隔墙,铺贴墙地砖,木龙骨基层面层铝塑板包暖气罩,中国黑过门石窗台板,顶墙面刮腻子刷乳胶漆,新做给排水管道、污水检查井,强弱电路改造,新安装成品套装门、防盗门,新做中空玻璃断桥铝窗,安装灯具、洁具、电热水器等。
按照相关规定,对用于工程的原材料、成品等进行了抽检和见证取样检测,全部合格。按照规定,对重点、关键部位进行了旁站监理,并按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、对工程所属检验批、分项和分部工程进行了验收和签认。
在对本工程监理过程中,我们采取了旁站、巡视、平行检验相结合的方法,按有关规定对工程必检项目进行了全数检查,一般项目进行了抽检。按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、设计施工图、工程承包合同等对工程所属检验批、分项工程和分部工程进行了验收和签认。检查中发现的问题已及时口头或书面通知施工单位整改,整改后验收合格。
三、工程资料:
监理部组织对施工单位各分部、子分部工程质量控制资料进行了检查,相关进场材料出厂证明文件、产品合格证齐全,原材料品种、规格等符合设计要求和技术质量标准。隐蔽工程验收记录内容均真实完整,各分项工程验收记录齐全,分部工程质量控制资料基本完整。
四、工程预验收情况:
2015年5月31日总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位送报的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收,对预验收过程中发现的问题以会议纪要形式通知施工单位,要求逐项进行整改。2015年6月20日承包单位对预验收提出的问题整改完毕。
五、结论:综上所述,该工程所有质量保证资料基本齐全,无影响结构安全和使用功能的质量问题,观感质量一般,工程实体质量符合有关规范和工程建设标准强制性条文的规定,工程质量等级达到合格标准。
·
晋中市正元建设监理有限公司灵石监理部。
2015年11月30日。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十三
这次考试的试卷从总体上来看难简程度是比较适中的,而且从试卷上表现出来的最大特点是和教材联系非常紧密。既考了三个单元课内的东西,又有由此而生发的能力测试。语文这一科是历来为学生忽略的一种,这次考试的试卷就起了一个警示的作用,它无形地告戒学生:上课不好好听课,考试就考不好。它对促进学生听课这方面的确起到了很好的作用,我觉得对高一学生很适用。
第二方面,考察的知识点很全面,既有课内的也有课外的,而且难简程度也很适中。既考了字音,字形,词语填空|,成语运用,病句修改。又考了对课文内容的`理解(如果不好好听课的话,肯定答不对)。文言文这一块除了有正常的一道文言翻译题以外,还有许多课内学过的。通假字,词语解释,文言句式,重点实、虚词用法,文言翻译,这些不仅需要认真听课,还需要较扎实的基本功。而文言阅读题可以说是以上方面的综合运用,一种能力检测。常说的“得法于课内,得备于课外。”这道题就可以看出来,学生是否能学以致用了。
二、学情分析。
这届高一学生从总体上来看还是不错的,但由于学生来源不一样,听课能力也肯定有所区别。重点班及格以上人数53人,普通班也能达到近30人。百分以上人数重点35人,普通班10人左右,平均分都能及格,所以还是有潜力可挖的。
但是,学生还主要把精力放在课外而极少关注课内。可以说错置了主次,这次他们也吸取了教训,知道不能忽视课本了。
另外,他们的学习方式没有转变,还停留在初中阶段死记硬背的层面上。而高中更注重跟上老师讲课的思路,更多的需要去理解,去进行信息筛选,知识整合,提高学以致用的能力。比如说,这次考试的现代文阅读是《人在风中》,文章并不难,学生也基本上能读懂。但十八分的现代文得一半的学生都很少(普通班),原因是能意会而不能有效的言传。
总之,通过本次考试,学生体现出来的问题有:
1、对语文的重视不够。
2、读书太少,主要表现在作文方面没有素材。
3、不会答题。
4、学习方式不对。
5、基础薄弱。
6、不会写作文。
三、对策。
1、对语文的重视不够。老师就要提高讲课的趣味性,吸引学生。对学生也要多鼓励,尽量让学生感受到语文学科不是没什么可学的。并不像他们想象的那么简单,从而重视语文。
2、读书太少,主要表现在作文方面没有素材。所以老师利用课前5分钟进行优秀文章推荐,好书大家读,帮助学生积累素材。
3、不会答题,学习方式不对。老师就要多练习,在练习中更多的是进行方法的指导,让学生知道如何去答题,怎样形成语言。
4、基础薄弱。对待基础薄弱的问题,就要利用早自习的时间进行基础的夯实。例如多背课文,多默写,多看名句,诗词等等。
5、不会写作文。老师就要利用周六进行作文方面的专题讲座。
另外,从入学开始我们高一语文组老师就一直让学生写小楷和周记,写小楷的目的是三年后学生能达出漂亮、干净、清晰的试卷。而写周记的原因是“没有量的积累就不会有质的飞跃”,量到了才会有质的变化。
以上是我们高一语文组共同的策略,不足之处还请领导批评指正。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十四
为切实把安全监理工作落实到实处,明确安全监理过程的责权关系,确保各项工程的生产安全。根据《根据建设工程安全生产管理条例》和《安全监理标准》的要求,特与项目部总监鉴定安全生产责任书,作为全年安全工作考核的依据。
1、项目总监是项目安全监理的第一责任人,对本项目的安全监理及管理负全责,并且在本管理范围内向公司第一责任人负责。
2、根据国家相关的安全法规和安全标准,负责制定本项目的安全监理规划、细则和相关制度并组织监理部进行实施。
3、负责审批施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案。
4、定期对现场的安全生产情况进行专项检查,并对突出问题提出相应的治理措施。
5、定期向公司汇报项目安全生产情况,提出搞好阶段性的安全监理工作的建议。
6、负责组织现场监理人员安全学习,督促施工单位现场的各级安全生产教育。
7、确保项目监理部监理无过失安全死亡率为零,重伤率为零的目标。
8、奖惩办法:
(1)奖励;对年底经考核达到合格后奖励现金1000元,达到优秀的奖励现金20xx元。
(2)处罚;对年底经考核达不到合格处罚2000元现金,并记录在案。
9、考核工作在当年12月底结束。
公司法定代表人:
20xx年x月x日。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十五
备2002-3。
衡阳市建设工程竣工验收组(委员会):。
2、施2002-。
3、施2002-4表,请予主持办理该工程的竣工验收手续。
注:甩项分部分项工程如下:。
本评价报告一式四份,建设、施工、监督站、监理各一份监理单位(章)年月日。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十六
报告人:审核人:批准人:
温州天工建设监理有限公司。
二oo九年元月四日。
一、工程概况。
平阳县纸塑彩印厂综合楼、车间。
一、车间二工程,总建筑面积7029.5m2,综合楼结构形式为框架结构,建筑层数5层;车间一为一层轻钢结构,标高1.2m以下及基础由土建公司施工;车间二为二层轻钢结构,标高1.2m以下及基础由土建公司施工。
本工程建设单位为平阳县纸塑彩印厂,设计单位为西北综合勘察设计研究院、温州市求新勘察设计研究院,勘察单位为温州勘察测绘研究院,承建单位为温州神光建设工程有限公司、温州建泰钢结构有限公司、,平阳县质监站质量监督。
二、监理组织机构、监理设施设置情况。
根据该工程项目的规模、特点、难易程度等组建项目监理部,采用直线制监理机构形式对本工程实施施工阶段的监理,该工程设总监理工程师一名,土建监理人员一名,水电安装监理人员一名,并投入了能满足监理工作需要的常用检测设备和仪器等检测工具。
三、监理合同履行情况。
根据本工程委托监理合同的内容,我们对本工程进行了施工阶段的监理。
(1)按合同约定,派出了本工程监理工作需要的监理机构及监理人员,认真熟悉,分析合同的内容,了解业主对工程的总体要求,针对该工程特点相继编制了监理规划和监理实施细则,明确3名监理人员的岗位职责,制定了监理工作程序、工作方法和工作制度,按照《建筑工程监理规范》的要求,有效地开展监理工作。
(2)监理实施中,围绕投资、进度、质量三大目标,合同管理和组织协调等内容重点开展监理工作,坚持“守法、诚信、公正、科学”的准则,做到认真、勤奋地工作,为委托人提供了与其水平相适应的技术服务,公正地维护了各方面的合法权益。
(3)认真履行了本工程监理人员应尽的义务,严格监理、热情服务、实事求是,在各方建设主体和县质监站等主管部门的大力支持和配合下,完成了工程委托监理合同所规定的全部工作内容。
四、监理工作成效。
(一)工程进度控制情况。
本工程开工日期为2006年8月16日,于2007年元月23日通过主体分部工程验收,2007年5月14日通过竣工预验收。工程进度基本满足合同及业主要求。
(二)工程质量控制情况。
本工程合同质量目标为合格。项目监理部根据设计文件、国家法律、法规、验收规范、合同,通过建立健全监理组织,完善职责分工及有关质量监督制度,对工程进行事前、事中、事后质量控制,重点部位、关键工序设置质量控制点,通过预控、平行检验、旁站监督、测量、试验、指令文件等控制手段来达到质量控制目标。
1、结构部分。
(1)地基与基础分布:本工程采用钢筋砼独立基础,施工单位按照施工图的要求组织了施工,监理人员做到跟班检查,主要内容包括基础轴线校核,模板安装情况、钢筋加工、焊接及安装情况、砼的配合比和坍落度,并在浇筑基础砼的全过程实行旁站监理,对所拌制的砼坍落度进行抽查,发现有实测值不符合配合比设计规范要求的要求立即进行调整后才准予浇筑,对振捣棒的施振情况进行严格控制。
基础承台、基础梁留取试块6组,检测结果强度等级满足设计要求;基础砌体留置砂浆试块1组,检测结果符合设计要求。
(2)主体部分:主体施工前,监理校核了轴线偏差等内容,施工时,主要从控制模板、钢筋、砼和砌体各分项的内容进行监理。主体分部工程留置砼试块22组,检测结果强度等级满足设计要求;砂浆试块11组,检测结果强度等级满足设计要求。
主体工程中间验收时,经质监站对结构构件的砼强度进行回弹测试,强度均满足设计要求;另外对楼板厚度、钢筋保护层等项目进行随机检测,测试结果均符合要求。
2、建筑部分。
此部分重点是明确施工工艺和质量要求。粉刷前对基层进行清理,浇水湿润、贴灰饼标筋,阳角用1:2水泥砂浆护角,严格控制墙面的垂直度、平整度及阴阳角方正、顺直,外墙涂料要求涂饰均匀,粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈;对屋面防水材料性能进行复验;塑钢窗对“三性”性能进行检测,要求安装必须牢固、顺直、开启灵活;楼面面砖要求平整、无开裂、空鼓等缺陷。并正确留设挡水线、踢脚板、滴水线。从各分项工程最终效果来看,基本符合要求。
3、室内给排水工程。
本工程管道安装按照施工图纸设计及工程变更联系单要求施工。管道安装质量良好,管道坡度符合施工规范要求,消火栓位置准确,箱体、栓口高度、卫生器具安装符合规范要求,承压管道已通过试压试验,排水管道已通过闭水、灌水、通球试验,试验结果符合要求。
4、室内电气安装工程。
本工程室内电气安装更改部分均具备联系单。进场材料都先报验,后施工,杜绝不合格产品进场。接地电阻、电气绝缘电阻测试均满足设计及施工规范要求,配电箱高度及位置合理、准确,照明器具安装质量符合要求。通电试验运行正常,防雷检测合格。
五、工程质量评估。
平阳县昆阳一小教学楼工程验收标准采用《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001)及与之相配套的施工质量验收规范,对工程各分部质量验收评定如下:
工程共划分6个分部,评定如下(见附表):
1、地基与基础:评定合格。共有12个分项工程,均评定合格。
2、主体结构:评定合格。共有5个分项工程,均评定合格。
3、建筑装饰装修:评定合格。共有11个分项工程,均评定合格。
4、建筑屋面:评定合格。共有5个分项工程,均评定合格。
5、建筑给水、排水:共有8个分项工程,均评定合格。
6、建筑电气:共有11个分项工程,均评定合格。
(一)工程观感质量检查结论:一般,见表1。
(二)工程资料核查。
1、工程质量控制资料核查完整并符合要求,见表2。
2、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查符合要求,见表3。
(三)评估结论。
本工程沉降观测设置10点,共6次观测,最大沉降量11mm,最小沉降量9mm。现浇砼强度,砂浆试块根据整理统计方法计算强度,等级达到设计要求。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十七
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、投资总额:450万元。
4、建设单位:
5、监理单位:
6、设计单位:
7、施工单位:
8、工程质量要求:合格。
9、合同工期2009年8月8日~20年。
二、建筑设计概况。
1、建筑面积:1987.21平方米。
2、建筑层数:地下一层、地上五层。
3、建筑结构:框架4建筑做法:(1)屋面:sbs防水卷材二层做法(2)外墙:(3)内墙:(4)地面:(5)顶棚:
月
日。
(6)采暖:钢铝散热器(7)给水:管材为ppr给水管。
(8)排水:管材为pvc内螺旋消音排水管。
(9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设。
三、工程监理情况。
1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。
2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。
3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。
4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定标准》进行,对地基验槽、基础结构工程、主体结构工程、工程竣工组织了有建设、勘察、设计和监理、施工单位参加的验收,验收结论符合勘察设计和施工技术标准要求。
5、施工单位按照建筑安装工程质量评定标准,对分项、分部和单位工程的质量评定程序和组织符合要求,经检验评定,单位工程质量等级为合格,总监理工程师审核同意。
本工程依据设计文件,工程质量标准,施工验收规范和国家、自治区有关质量标准、规定进行了检验评定。本工程分为7个分部工程:地基基础、主体、装饰、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气安装、建筑节能。具体的分部分项检验批的划分及评价情况如下:。
1、地基与基础工程。
(1)地基验槽。
2009年。
月
日,经建设、勘察、施工、监理单位共同验槽通过,同意进行基础施工。
(2)基础钢筋混凝土工程。
经检查,施工单位在0.000以下的工程施工中,钢筋绑扎、模板、结构标高、轴线位置、门窗洞尺寸、均符合设计和规范要求,施工单位的自检、自评、隐蔽验收工作均能按要求做到。该工程全部采用商品混凝土,监理工程师对混凝土浇筑进行旁站监理,并对配合比进行抽查。基础工程所使用原材料的三证齐全。钢筋检验,接头检验报告,水泥试验报告全部合格。混凝土试块取样制作、养护符合要求,强度达到设计要求。
地基与基础工程包括土方、钢筋绑扎、模板、混凝土等分项工程,经建设、设计、施工、监理单位共同验收,认为基础结构工程符合设计和规范技术标准要求。地基与基础工程分1个分部,无支护土方又分为土方开挖和土方回填两个分项工程,检验批的划分各2个,评定结果合格.混凝土工程分为模板、钢筋、混凝土三个分项工程,其中模板分为8个检验批,安装4个,拆除4个;钢筋分为6个检验批10;混凝土分为14个检验批,评定结果合格.砌体工程分为砖气体和配筋砌体两个分项工程,分别划分为2个检验批,评定结果合格。
地基与基础工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
2、主体工程:
(1)、主要原材料检验情况:主体工程所用的原材料如钢筋、水泥、混凝土、砌块等产品“三证”及砂石材料检验报告,钢筋接头试验报告基本齐全。
(2)、混凝土试块取样制作、养护符合要求。
(3)、砂浆品种、试块却样制作符合要求,根据标准,强度达到设计要求。
(4)、主体工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量评定及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,未出现超标或其它异常情况。
主体工程包括钢筋绑扎、模板、混凝土及砌砖等分项工程,全部合格,经监理审核符合设计和施工技术标准要求。主体结构工程分为1个分部,混凝土结构工程又分为模板、钢筋、混凝土、现浇结构四个分项工程,模板划分为36个检验批,钢筋划分为40个检验批,混凝土划分为46个检验批,现浇结构划分为28个检验批,评定结果合格。砌体结构分为砖砌体、配筋砌体及加气块砌块砌体三个分项工程,砖砌体、配筋砌体分别划分为14个检验批,加气块工程砌块砌体划分为6个检验批,评定结果合格。
主体各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
3、装饰工程。
(1)地面与楼面工程:
按设计要求,施工单位注意管理、精心操作、养护较好,地面平整、光洁,未发现空鼓、裂缝现象。楼地面基层混凝土强度达到设计要求。
(2)内外墙贴砖:总体质量较好、表面光滑、洁净、无空鼓、阴阳角顺直,滴水线通顺、宽窄一致。
(3)涂料工程:内外墙涂料无起皮、掉粉、漏刷和透底现象,整体质量交好。(4)油漆工程:无脱皮、斑迹和漏刷,盯眼刮平,木纹清晰,表面光滑,手感平滑、柔和,颜色一致,五金件洁净.(5)屋面吊顶:(6)大理石地面:
(7)门窗工程:门窗工程包括钢门、木门及铝塑窗等分项工程,经检查产品三证齐全,塑钢窗经取样送检符合标准,。建筑装饰装修工程分为1个分部,a地面工程,b抹灰工程,c门窗工程,d饰面砖工程,e涂饰工程,f细部工程,地面工程又分为细石混凝土找平层、水泥砂浆面层、隔离层、找平层、基土、水泥混凝土面层、护栏和扶手制作与安装等七个分项工程,其中细石混凝土找平层划分为4个检验批;水泥砂浆面层划分为3个检验批;隔离层划分3个检验批;找平层划分为3个检验批;基土层划分为3个检验批;水泥混凝土面层划分3个检验批,护栏和扶手制作与安装划分为3个检验批,评定结果合格.抹灰工程分一般抹灰一个分项工程,一般抹灰划分为6个检验批;评定结果合格。门窗工程分金属钢门窗、塑料门窗安装、特种门、玻璃安装四个分项工程,其中塑料门窗安装和玻璃安装各划分为7个检验批,金属钢门窗划分为1个检验批,特种门安装划分为3个检验批,评定结果合格.饰面砖工程分饰面砖粘贴一个分项工程,饰面砖粘贴划分为1个检验批,评定结果合格.涂饰工程分为水性涂料和溶剂型涂料两个分项工程,水性涂料划分为1个检验批,溶剂型涂料划分为3个检验批,评定结果合格.细部工程为护拦和扶手制定安装一个分项工程,护拦和扶手制定安装划分为3个检验批,评定结果合格.建筑装饰装修工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
4、屋面工程:
屋面找平层材料、符合设计要求,表面无起砂、脱皮现象,转角处均做圆弧形,保温材料为加气快保温,防水材料为sbs防水卷材,经抽样检查,质量符合设计要求。卷材铺贴方法为满贴法,搭接宽度符合规范要求,粘贴牢固。无滑移、翘边、起泡等缺陷,未发现渗漏现象。
建筑屋面工程分为1个分部卷材防水屋面工程,其中卷材防水屋面工程又分为保温层、找平层、卷材防水层和细部构造四个分项工程,分别各划分为1个检验批,评定结果合格.建筑屋面工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
建筑给排水与采暖工程划分为1个分部,a给水系统,b排水系统,c卫生器具安装,d室内采暖系统,其中给水系统分为室内给水管道及配件安装一个分项工程,划分为7个检验批,评定结果合格;排水系统分为室内排水管道及配件安装和雨水管道及配件安装两个分项工程,室内排水管道及配件安装划分为14个检验批,雨水管道及配件安装划分为3个检验批,评定结果合格.卫生器具安装分为卫生器具给水配件安装和卫生器具排水管道安装两个分项工程,分别各划分为6个检验批,评定结果合格室内采暖系统分为采暖管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、系统水压试验三个分项工程,其中采暖管道及配件安装和系统水压试验各划分为7个检验批,辅助设备及散热器安装划分为6个检验批,评定结果合格.建筑采暖与给排水卫生工程,各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
6、建筑电气安装工程:
主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经测试,接地电阻,绝缘电阻测试值均符合要求,导线分支连接与设备的连接均作搪锡处理,灯具开关安装、管路敷设、管内穿线等,均符合设计和施工技术标准要求。建筑电气工程划分为2个子分部,a照明系统,b接地系统,其中照明系统工程又分配电箱安装、电线电缆导管敷设、电线电缆穿管、电缆头制作、接线和线路绝缘测试、灯具安装、开关插座安装、照明通电试运行七个分项工程,其中照明系统工程又分配电箱安装、电线电缆穿管、电缆头制作、接线和线路绝缘测试、灯具安装、开关插座安装、照明通电试运行分别各划分为3个检验批;电线电缆导管敷设划分为14个检验批,评定结果合格.接地系统工程分为接地装置安装和等电位安装两个分项工程,分别各划分为2个和13个检验批,评定结果合格.建筑电气工程各个分项工程,全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
施工单位按照《建筑安装工程质量检验评定标准》要求的程序评定,20年。
月由技术负责人组织企业有关部门进行了单位工程质量评定:
1、单位工程共分7个分部工程,分部、分项工程及检验批的划分合理符合标准要求,无不合格分项与“定为”合格分项的分部工程,分部工程全部合格。
2、施工单位对工程质量保证资料进行了收集,整理和检查,经鉴定核查,认为资料完整齐全,符合要求。施工单位申报工程质量为合格工程,经该项目总监理工程师和监理单位技术负责人对工程实物和工程技术资料审核,认为施工单位在工程质量评定中,符合《建筑安装工程质量检验评定标准》,认为该工程已完成了合同的约定的内容,施工符合设计及施工验收规范的要求,工程质量已达到合格标准,同意竣工。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十八
六安科信建设监理有限责任公司监理单位(盖章)。
年月日安徽铂悦厨业有限公司厂区工程1#车间。
安徽铂悦厨业有限公司厂区工程1#车间的钢结构工程于2005年10月10日正式开工。现在钢结构子分部工程已施工完毕,各检验批、各分项工程均验收合格,资料已经汇总、归档。汇报如下:
一、工程概况:
该工程是由安徽铂锐厨业有限公司开发的厂房项目,位于六安市金安区。总建筑面积11731m2,建筑高度12.150m,抗震设防烈度为7度,使用年限均为50年,地上一层部分二层。结构类型:轻钢结构,耐火等级为二级,钢结构部位按二级耐火等级刷防火涂料。
二、评估依据:
3、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》gb8923。
4、《建筑钢结构焊接技术规程》jcj81。
5、《钢结构施工图》。
6、批准的施工组织设计、各类专项方案。
8、钢结构子分部各分项、各检验批的质量控制资料、检测资料已核查,基本齐全完善。
三、施工企业工艺标准执行情况,质量管理体系的运行情况,施工合同履约情况。
开工前,审核了施工单位现场质量管理机构的管理体系、技术管理体系、质保体系资料。施工技术标准基本齐全,施工质量控制措施和质量检查制度、焊接工艺评定标准、管理标准基本健全。实施中对进场材料、焊缝的检测、组装、拼装的质量能够进行自检验收,监理进行了质量跟踪检查。第三方检测与实施进度同步完成。质量目标基本实现。从开工至今,本工程没有发生质量、安全事故。
四、法律、法规、工程建设强制性条文的执行情况:
钢构工程建设程序符合《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工图设计文件审查暂行规定》工程建设强制性条文执行贯穿于施工的全过程。实施中执行情况如下:
1、对进场的钢材、铸钢件的品种、规格以及焊接材料均及时按照设计与规范进行见证取样、复试报告均符合设计要求。并且与实物对照进行质报资料核查,均符合设计要求。
2、在施的现场焊工的上岗证,基本做到了持证上岗。
3、对一、二级焊缝检查,均由施工单位采用超声波探伤仪进行内部缺陷的检测率为100%,验收一次性通过。对磁粉检测的焊缝率高出设计要求,检查100%。对磁粉检测中发现有缺陷的,也及时返工,直至符合要求。
4、对钢结构防腐涂料的检查及涂层厚度进行抽测。符合设计规范要求。
5、吊装、卸载过程中的观测数据,完成后进行了复测。符合设计、专项方案中的允许值内。
五、勘测、设计单位配合情况、设计功能指标实现情况。
1、钢构深化图,经深圳市广泰建筑设计有限公司审核批准后实施。
2、实施中涉及的构件、支座节点、支撑件的变更调整,业主积极组织设计、相关专家进行论证并且经北京建筑设计院核准。安装质量和效果达到了设计功能的指标。
六、监理合同履行情况、工程质量监理情况(旁站监理、原材料进场检验)。
1、在施工监理过程中,以钢构监理实施细则、旁站方案、见证取样计划为指导,以批准的施工组织设计、各类专项方案为依据。
2、监理跟踪现场实施质量,及时进行焊缝的见证检测。通过工程例会5份、通知单5份、联系单4份以及口头等监控措施和严格的签认手段,对实现合同的质量目标起到了积极有效的作用。
七、施工质量问题及处理情况(发生主要问题和整改具体情况)。
冬季施工,由于温差大引起焊缝表面出现微裂缝,经超声波和磁粉检测发现后,及时进行返工处理。采取延长预热时间和保温措施,同时采用小锤敲打焊缝起到扩散应力集中的效果。
八、检验批、分项工程、子分部工程质量验收情况。
本钢结构子分部工程,检验批验收437项,分项工程验收6项,子分部工程验收1项,验收资料基本完整,人员签字齐全,符合验收要求。
1、钢管、钢板、铸钢件、油漆、焊条质保资料28份。
2、见证取样、复试报告20份。
3、一、二级焊缝无损探伤检测:46份。
4、监理旁站记录28份。
5、测量记录3份。
十、有关安全及功能检验和见证检测项目。
1、各类钢材及焊接材料复试符合要求。
2、焊缝质量检查:
一、二级焊缝全数检测、超声波探伤和磁粉全数检测,发现内外缺陷的均进行了返工,复检合格。焊缝表面及尺寸符合规范5.26条要求。
钢结构的观感质量主要体现在涂膜方面,对涂膜有色差的位置进行补涂基本均匀。根据整体质量检查、监理评估结论,建议观感质量评价;好。请各位领导给予核定。
十二、对工程质量是否达到验收规范合格要求和合同规定质量条款提出明确结论。
根据质保资料、复试报告、焊缝检测报告,以及质控资料的验收结论。监理部评估结论如下:符合图纸要求,质保资料基本齐全,质量控制资料基本完整,涉及安全、功能的项目经抽检、复测符合设计要求,未发生质量安全事故。同意验收。
以上是监理部的评估意见,请各位领导予以核定,多提宝贵意见。有利进一步提高我们的监理工作水平。
六安科信建设监理有限责任公司。
2016年4月11日。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇十九
(一)工程名称:
(二)建设单位:
(三)设计单位:
(四)监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司。
(五)施工单位:
(六)工程内容:工程为原路面上加铺水泥混凝土路面。总长1503米。1#路长325米,2#路长261米,3#路长295米,4#路长376.5米,5#路长246.17米。路面宽4米,厚18cm。
(七)计划工期:20天。
(八)质量目标:合格。
(九)工程投资:约20万元。
根据本工程特点,为了便于更好地完成监理工作,特自备电脑一套,手机三部,电瓶车两部及其他检测工具等,从开展监理工作中已证实可以满足需要。
监理项目部在合同和信息管理方面主要注重以下几方面工作:
首先,进行与项目有关的各类合同的跟踪管理,包括对合同各方执行情况进行检查;负责项目实施过程中各类信息的收集、分类存档和整理。其次,随时向业主提供工程投资、质量、进度、安全及合同等方面的信息情况,并定期提供月报和报告;建立工地会议制度,整理各类会议纪录;督促承包商及时整理工程技术资料档案等,这些工作的开展为工程的顺利进行起到了积极作用。
本工程是道排工程,道路为水泥砼路面。施工方对工程质量较为重视,建立了完备的质量保障体系和质检制度,内业资料及时跟进,对监理工程师指出的问题能及时采取措施进行整改,有力地保障了工程质量。
(一)施工准备阶段的质量控制。
首先,监理方认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对承包商提交的施工组织设计及施工计划、施工方案进行了审查,参加了设计交底及有关技术会审。参加了对工程基准线、控制桩和水准点的现场交底,并对水准点、控制点进行了复核。检查了开工条件,如承包商工、料、机落实、进场情况;水泥、钢筋、砂、石料及预制管构件、主要外购件的质量及有关复试资料,对部分供应厂家进行了考察,见证了复试试验。召开首次工地会议,明确了施工过程中业主、承包商、监理方三方各自的职责和监理工作管理办法。编制了详细的《监理规划》、《监理细则》,为我们开展监理工作打下了基础。
(二)施工阶段质量控制。
在施工中要求承包商必须在自检合格的基础上通知监理验收,经监理签认后,才能进入下道工序施工。
督促承包商做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核管道中心定位、复核工作,并检查其有关记录,在承包商上报复测资料的基础上,对临时水准点等进行了复核,其结果均在误差范围内。
检查原路面清理情况,有坑槽部位有碎石找平,并用小型挖掘机碾压。抽查放线情况,认真核对图纸。督促施工人员振捣情况,防止漏振和过振。从模板拆除后混凝土成型质量来看,混凝土外观质量较好。模板拆除后马上进行浇水保湿保养工作。督促施工方严格按照图纸施工。保证工程质量。严格执行隐蔽工程验收程序,督促施工方完善和落实质量保障体系,严格按照图纸,从规格、数量、尺寸、间距等方面进行检查,发现问题后坚决要求施工方整改,施工方整改后监理人员进行检查验收,符合要求后方可进行下道工序施工,并在施工方施工资料上签字确认。
进度控制的总任务就是在满足工程建设总进度计划要求的基础上,编制或审核施工进度计划,并对其执行情况加以动态控制,跟踪检查施工项目按期竣工并交付使用。我方工作重点是审核承包商提交的施工进度计划。要求施工总进度计划应确定分期分批完成的项目组成,各工程项目的开工、竣工顺序及时间安排,全场性准备工作,特别是首批准备工作的内容与进度安排等。随时了解进度计划执行过程中所存在的问题,并帮助承包商给予解决,特别是承包商无力解决的内外关系协调问题。及时检查承包商报送的施工进度计划报表和分析资料,同时进行现场实地考察,核实所报送的已完项目的时间及工程量,在对工程实际进度资料进行整理的基础上,我方将其与计划进度对比,以判定实际进度是否出现偏差。如果出现偏差,我方进一步分析此偏差对进度控制目标的影响程度及产生的原因,以便研究对策,提出纠偏措施,对承包商申请的已完工程分项工程量进行核实,在监理工程师通过检查验收后签发工程进度款支付凭证。
首先,我方熟悉图纸、设计要求、标底标书,分析合同价构成因素,明确工程费用最易突破的部分和环节,从而明确投资控制的重点。并审查承包商提交的工程预算,定期、不定期进行工程费用超支分析,并提出控制工程费用突破的方案和措施。认真、慎重对待工程变更、设计修改,及时对完工工程量进行计量,及时签证支付进度款。
安全、文明施工是保证工程能否顺利地在额定工期内按时、保质完成的重要条件。我方对此常抓不懈,督促承包商在施工中认真贯彻“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则。我方督促参加施工的人员必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并要求定期进行安全技术考核,对特殊工种操作人员,我方检查其特殊工种合格证后,才能上岗作业。操作人员上岗前,要求必须按照规定穿戴防护用品,督促施工负责人和安全检查员随时检查劳动防护用品的穿戴情况,并组织人员定期检查和验收施工所用的各种机具设备、劳动保护用品和电器设备等,保证其处于完好状态。
该工程已按设计文件及合同约定的内容完成,根据以上情况,能够满足结构安全和使用功能,工程质量符合《《市政工程质量检验评定标准》(cjj3-90)的规定。工程有关的质量文件经审查符合要求,结构无安全隐患,该工程评定为合格工程。
口上村道路修建工程现已完工,在此工程的监理过程中,监理项目部成员增长了不少经验,几点体会如下:
1、业主的支持是保证工程顺利完成的基础:在整个施工过程中业主领导对监理方在各方面都给予了大力的支持和协助,积极支持监理方的各项管理措施和监理手段,为工程的顺利完成提供了保证。
2、协调、沟通的重要性:在项目实施过程中,有很多的协调沟通工作要做,一个成功的监理项目部既要严格监理工程,也要同承包商建立良好的监理和被监理的合作关系,站在不同的角度为了一个共同目的,做好各自工作,只有这样才能出色地控制好质量、进度、投资等各项指标。
3、监理项目部自身建设:监理工作需要丰富的现场管理经验和扎实的理论水平,综合素质要求很高,要做一个优秀的监理工作者,只有取彼之长,补己之短,在工作中不断提高自身素质,更好地把监理工作做好。
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇二十
致大连普湾工程项目管理有限公司:
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成《普湾新区三十里堡临港工业区热力管网及换热站工程》施工任务。
本工程的外网水、电未完善,换热站系统无法调试,应建设单位要求对换热站内的进出水管加连通管,供暖水不经过换热站加热直接供暖(详见技术联系单),已完成该项变更,截止目前此供热方式已运行两年,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,已具备工程竣工验收初验条件。综上所述,《普湾新区三十里堡临港工业区热力管网及换热站工程》已具备竣工验收初验条件,恳请大连普湾工程项目管理有限公司安排验收。
此致
敬礼!
最优监理工程验收评估报告范文(21篇)篇二十一
施工单位:电梯安装公司。
设计单位:建筑科技大学建筑设计研究院。
监理单位:x项目管理有限公司。
工程地点:xx县xx大道西段。
地下一层面积:平方米地上十一层面积:平方米建筑高度米。
1.建设项目有关施工、监理委托。
合同。
施工图变更单。
1).本工程所有材料、构配件及设备进场时均按建设程序及时进行了报验,首先我监理部对施工单位所提供的厂家资质、质量。
保证书。
合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要时,组织业主施工单位技术负责人及材料员进行现场验收。
经专业监理工程师检查验收生产规格、生产日期、批号、品牌、数量等与报验资料相一致,进场设备及配件外观质量,经现场验收苻合设计规范、生产厂家资质报告齐全、施工人员齐全、同意进场安装。
(1).电梯采用的是电梯有限公司生产的型微机控制调频调速乘客电梯,进场后,经各单位共同开箱验收箱设计及规范要求。
1.技术复核情况:。
(2)分部分项工程评定:
(3)资料核查情况。
电梯工程完成后,在监理督促下,施工单位将电梯资料进行了全面整理及汇总,经核查各项施工技术资料齐全、完整.
六.综合评定。
综上所述该电梯工程的各项质量控制情况、实体检测情况以及施工技术资料核查查情况,我x项目管理有限公司xx小区一期监理部对xx小区一期电梯工程评为结论:同意验收。
x项目管理公司。
总监理工程师:。