范文的积累是一个长期的过程,我们需要坚持不懈地努力学习。小编为大家整理了一些优秀范文,希望能够给大家提供一些建议和灵感。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇一
为进一步完善安全技防设施,保障广大师生人身、财产安全,构建社会主义和谐校园,针对我校实际情况,制定本规定。
目前主要配备的技防设备:
1、视频安防监控系统:在学校大门、侧门等出入口,教学楼上、校园内学生活动区域内安装录像监控设备。
2、防盗报警系统:在档案室、专用教室、校长室、财务室等安装入侵探测器。
3、110紧急报警装置:门卫室、校长室安装与区域报警中心联网的报警按钮。
4、消防栓、灭火器等消防设施。
(一)已经建成安装的技防系统,应当保证系统正常运行,不得随意中断。
(二)技防系统所记录的图像信息资料及其他相关记录资料,留存时间不得少于15日;治安重点单位、要害部位的图像信息资料及其他相关记录资料,留存时间不得少于30日。
(三)不得擅自删除、修改技防产品、系统的运行程序和记录;
(四)不得擅自改变技防系统的用途和范围;
(五)不得泄露技防系统的秘密;
(六)不得干扰、妨碍技防系统的正常使用;
(七)不得利用技防产品或技防系统侵犯他人的'合法权益。
(三)不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其他单位和个人提供、传播图像信息;
(四)不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置;
(五)图像资料应当按照规定期限留存备查;
(六)发现可疑情况应当及时向公安机关报告。
(七)每日严格做好设备的设防、撤防工作,并及时记录情况。
(八)设备管理人员和操作人员应该自觉做好保密工作,技术防范设施的相关数据和图像资料,未经上级部门和公安部门批准不得提供给其他单位和个人。
(一)对管理人员、操作人员和维护人员进行岗位培训和操作培训;
(三)确保图像信息画面质量清晰;
(四)建立应急处理制度。
(五)做好日常的清洁保养工作,定期除尘除灰,避免设备受潮、受撞击、受雷击等影响。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇二
干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量,干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。
1.1干式变压器的运行。
干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。
干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上^***155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。
1.2干式变压器的维护。
因为运行温度直接关系到干式变压器的使用寿命,所以配电运行人员应重点检查维护风机自动控制系统、超温报警、跳闸系统以及温度显示系统。尽管干式变压器防潮较好,但空气中的尘埃会吸附在绝缘表面,使沿面闪络电压降低,尘埃在潮湿的天气里会出现污闪现象。因此,应定期进行除尘并检查有无放电迹象。干式变压器在运行中还要注意检查有无异声、母线连接电缆有无异常情况,发现异常现象及时处理避免发生事故。
电力电容器在配电系统中主要是用来补偿无功功率,提高功率因数。供电系统中的负荷大部分是感性的,通常电感电流落后于电压90°,如果将电力电容器连接在供电系统中,就会在回路中产生一个电容电流,该电流超前于电压90°,在相同的电压下,电感上的电流与电容上的电流方向正好相反,从而抵消了一部分感性电流或者说补偿了一部分无功电流。
2.1电力电容器的运行。
在电力电容器的使用中,我们必须要注意到其安全运行和经济运行状况。特别值得注意的是,电力电容器应在额定电压下运行,不得超过额定值的1.05倍,但允许在额定电压的1.1倍下运行4小时,如电容器使用电压超过额定值的1.1倍时应停止使用。当电压过高时会使电力电容器过载,造成内部元件过热或击穿事故。另一方面应避免过补偿或用电设备停止运行后的无功倒送所造成的电能损耗。
电力电容器运行的一般环境温度在-20~45℃之间,如果温度过高或过低,容易引起电力电容器发生鼓肚、渗油等现象,同时要保证室内湿度不得超过80%。
2.2电力电容器的维护。
为了保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命,在日常运行工作中,应注意对电力电容器的维护。
2.2.1外观检查。
对于运行中的电力电容器进行外观检查,看一看是否有喷油、渗漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象,接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用,避免发生事故。
2.2.2电压值检查。
电力电容器在运行中,由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自动投切装置,如自动出现故障时可使用手动,这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或无功倒送现象。
2.2.3电流值检查。
2.2.4保护装置的检查。
每组电容器的上方均设有熔断器来保护,应定期对熔断器进行检查,看接线端子是否松动,有无过热现象,发现异常情况及时处理,避免由于熔断器的塑壳座过热绝缘损坏导致的对地短路事故。
互感器是一种特殊的变压器,它是利用电磁感应原理进行工作的,其作用是将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压、小电流,使仪表和保护装置标准化并使二次设备与高电压隔离以保证人身和设备安全。
3.1电流互感器的运行。
电流互感器又称变流器,它的一次绕组串联在被测的一次电路中且匝数很少,二次绕组与测量仪表的电流线圈串联且匝数较多。电流互感器运行时二次阻抗很小,其作用是将大电流变成小电流,二次侧额定电流一般为5a。电流互感器必须在额定工况下运行,如果在超过额定容量情况下运行会造成误差增大,仪表指示不正确,其次二次绕组过热会加速绝缘老化,甚至烧坏绕组。
3.2电流互感器的维护。
配电运行人员应对电流互感器定期巡视,检查接头有无过热,是否有异常的声音,是否有异味,有无破损放电现象,瓷质部分是否清洁。一旦发现上述现象应及时处理,避免发生事故,电流互感器二次侧不允许开路且二次侧有一端必须做好保护接地。
3.3电压互感器的运行。
电压互感器又称作仪用变压器,习惯上称作“压变”,它是利用电磁感应原理工作的,其基本构造与普通变压器相同。电压互感器在额定容量下可以长期运行,也可在工作电压超过额定值10%的情况下长期运行,在运行过程中相当一个空载运行的降压变压器,其二次侧不允许有短路现象。
3.4电压互感器的维护。
为了确保电压互感器的正常运行,配电运行人员应定期进行巡视,注意检查电压互感器的绝缘是否清洁,有无裂纹,缺损及放电现象,有无严重的渗油和漏油现象,有无异声等,发现这些情况应迅速查明原因及时处理,避免发生任何事故。
直流系统是用来为高压断路器、继电保护、自动装置、信号母线等提供操作电源的,由充电柜和蓄电池柜组成。
4.1直流系统的运行。
直流系统的充电装置采用两个高频开关模块并联组成,通常情况下是一主一备,定期轮换使用。浮充电采用恒压方式供电,充电模块输出电压通过熔断器经逆止二极管接到合闸母线上,再经熔断器接到电池组上。合闸母线经降压装置接到控制母线。当交流电中断时,充电机无直流电压输出,此时蓄电池电压经过降压装置加到控制母线上,使控制母线供电连续。均充时,充电机直流系统提供较高的均充电压,该电压快速给蓄电池补充放电损失的能量,其电路原理及供电线路与浮充电时一致。
4.2直流系统的维护为了保证直流设备的正常运行,配电运行人员应定期进行检查。
高频开关模块的输入和输出电压不得过高或过低,因长期过电压运行会损坏其内部元件,过低电压会造成直流母线电压过低时断路器不能跳闸和合闸。蓄电池应存放在干燥、通风、室温不超过25℃湿度不超过70%的环境中,长期保存的蓄电池,应半年进行一次充放电,在放电状态下,将其清理干净。
5结束语。
做好配电设备的运行维护工作将有效的提高设备健康水平,是保证配网安全可靠的重要环节。配电运行人员要熟悉各种设备,钻研业务知识,不断总结提高,全面的掌握各种配电设备运行维护要点,将设备隐患降低到最低限度,不断提高供电可靠性,为供电优质服务打下坚实的基础。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇三
摘要介绍了广州电力局500kv输电设备运行维护工作(1)的管理模式,总结了在加强管理,完善规章制度和技术档案,以及事故预防等方面的经验,并提出了维护工作中仍存在的问题。关键词500kv输电设备维护管理钢化玻璃绝缘子间隔棒至年10月为止,广州电力局(以下简称“我局”)已投运500kv输电线路3条,即沙增、蓄增、惠增线,共253km。自1992年前后投运以来,已经历五个春秋,设备运行正常,成为广东省500kv电网中枢的重要组成部分,对缓解全省电力供需矛盾、提高电网稳定性,作出较大贡献。现就我局输电设备运行维护工作,进行初步的总结回顾。
1投产前的准备工作为做好500kv输电工程施工验收和设备投运前的生产准备工作,按原水电部颁发的《电力设备全过程管理规定》(试行)的要求,我们做了如下几件具体工作:
1)认真调研,学习有关先进经验我局以对首建500kv输电设备工作非常重视。在确定项目后,组织运行单位有关领导和专业人员前往湖北、南京、镇江、沈阳、锦州等地兄弟单位了解500kv输电工程的建设施工验收、运行维护工作中出现的.问题和经验,结合我局电网实际情况,向有关部门提交学习书面报告,提出使用钢化玻璃绝缘子,调整拉v塔,争取多建自立塔,取消猫塔等建议,为少走弯路,确保验收工作顺利进行,以及为日后的电网安全运行创造条件。
2)主动配合施工单位,加强质监,严格验收整个工程可分为中间验收和总体验收。中间验收分为若干小组,每小组以工作经验丰富的老师傅带领缺乏工作经验具有中专以上文化的毕业生分赴各线路施工现场,进行质监检查工作,发现问题,及时汇报,及时处理。以质监管理,促培训新人,效果显著。
3)以科学态度,严格材质管理在即将进入安装阶段,源源不断运往现场的钢芯铝绞线表层散股、绞合松散、铝股表毛刺严重。在抽检中,还发现在盘捆中央缠绕钢芯铝绞线有结灯笼现象。钢芯铝绞线存在的质量问题得到广东省电力局及原电力部质检中心领导的重视,亲临现场参加分析会议,并明确该批产品质量有严重问题,退货厂家钢芯铝绞线千余吨。对不合格、有严重锈蚀塔材,同样要求更换合格产品。既做到严格质量管理工作,也保证线材、金具质量,为运行维护设备提供安全可靠性。
4)培训新人,接受新技术500kv输电线路比220kv线路电压级有所提高,对从未接触过500kv线路运行维护工作的管理人员和维护人员来说,是一个新技术,新课题。为迅速掌握此项超高压线路运行维护的新技术,抽调20多名生产骨干,委托沈阳全国带电作业中心进行技术培训,掌握新技术,接受新知识,并取得500kv输电线路带电作业资格证书。
2.1确定高效的管理模式500kv输电线路投运后的管理模式如何,是专门成立一个部门管理500kv输电线路,还是由一个班负责综合管理35~500kv输电线路是个讨论的热点。经综合比较,反复酝酿,分别由具有丰富工作经验、责任心强、能吃苦耐劳的以原水电部劳动模范为代表的三个班负责3条共235km的输电线路的运行维护管理工作。经实践证明,职工们初步掌握了500kv输电设备运行维护管理等方面的技术工作,取得一定的成绩。
2.2建立规章制度,完善技术档案对高一级电压的500kv输电线路设备,建立规章制度,进行资料收集,在积累数据的基础上,参照设计、上级要求有关技术资料,编写线路现场规程。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇四
机电部设备是山西新元煤炭有限责任公司主要物质条件,管好、用好设备是保证安全、经济供电的根本保证,为加强设备管理,不断提高设备健康水平,根据《煤炭工业企业设备管理规程》制定本部门设备管理制度。
2、开展设备的综合管理,有设备管理业务流程图;
3、主机设备完好率95%,全站设备完好率98%;
4、主要设备要建立单独台账;
5、建立健全设备管理台账、档案,有主副设备说明书、图纸、技术资料;
6、设备上装置的各种仪表和自动装置要齐全、准确、灵敏。主设备完好率要达到95%以上,其中一类设备占50%以上;辅助设备完好率占90%以上。
1、有健全的设备检修工艺规程、质量标准;
2、设备检修要严格按检修工艺进行作业;
1、消除运行中发生的缺陷;
2、重点清扫、检查和处理易损、易磨部件;按周期进行电气设备的预防试验;
4、定时对设备进行全面检查、清扫、修理、消缺、检测与诊断、试验和鉴定等工作;
5、按检修计划进行消除设备和系统存在缺陷工作。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇五
(一)为加强煤矿运输设备的运行、检修、检测管理工作,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》运输专业“制度保障”中对运输管理制度建设的要求,制定本制度。
(二)“行车不行人”管理办法。
1.提升运输设备运行时严格执行“行车不行人,行人不行车”的规定。
2.提升运输设备运行时运行范围内严禁一切人员作业。
3.提升运输设备运行范围内各巷道交叉口应安设设备运行时能够发出语音警报的报警信号和红绿灯显示。
4.提升运输设备运行范围内有临时作业时必须提前与当班调度室联系好后在指定的时间内作业。
5.作业前还须同提升运输设备司机、把钩工确定具体作业时间方可作业。提升运输设备司机和信号把钩工不得脱岗,并有防止误操作的醒目标志和能正常使用的挡车装置。
6.提升运输设备运行范围内大型施工必须报煤矿分管领导审批,有相应的安全措施。
7.提升运输设备运行范围内施工人员作业完毕后撤离到安全地点后,汇报调度室处理情况,由调度室通知设备司机、把钩工对作业点进行安全检查,确认安全后,才能提升。
1.运输设备实行每小班一小时维修检查、每日一次二小时检修、每周一次四小时检修制度,并建立相应的维修台帐。
2.司机接班后,要对设备进行详细检查、注油。发现问题立即处理,注油的油质要合格,油量要合适。
3.司机接班后,对设备的安全装置要进行试验,发现问题要及时处理,汇报当班调度。
4.需要停产检修的运输设备,应当及时停产,按经审批的安全技术检修措施进行检修,
严禁设备带病运行。正常运转的移动设备要按规定的检修周期进行轮换检修。
5.设备检修出厂和调入、调出,双方必须交接签字验收,设备达不到完好要求,不得投入使用。
6.司机和检修工按《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿矿井机电设备检修标准》及机电设备厂家说明书等要求进行检查维护保养。
1.运输设备各种技术测定和检测应按《煤矿安全规程》(2022)、国家标准、行业标准或安全标准进行定期检测。由煤矿机电管理部门负责人负责组织实施。测试报告测试项目完整、准确可靠,有结论意见。有检测记录和检验报告,有处理建议和处理结果。
2.机车制动距离试验。新投入机车应当测定1次,之后每年测定1次。
3.斜巷提升连接装置。每年由具有检验资质的单位进行定期试验。
4.架空乘人装置。每年进行1次检验,由具备检测检验能力的煤矿企业自行组织检测或委托具备专业能力的安全生产检测检验机构检测。
5.单轨吊。每年进行1次检测、检验。
6.无轨胶轮车。每年宜对司机进行年审;按有关规定进行大修,大修后进行检验,并出具检验报告。
7.齿轮机车。按有关规定进行检测、检验。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇六
笔者结合实践经验,对电力系统的高压配电设备的运行与维护技术进行了总结分析,以供参考。
1、引言。
电力系统中高压配电设备很多,在整个电力系统中占有非常重要的地位,一旦发生故障,将对系统造成非常严重的影响,甚至会造成人身伤亡。
因此,必须足够重视高压配电设备的运行与维护,不断总结与分析其运行与维护技术要点与经验。
在发电厂电气系统中,各级电压配电装置的母线,在运行中可能发生某种故障。
为保证其安全运行,值班人员应按现场巡回检查制度的规定,认真巡视检查。
巡视检查时,主要查看母线有无明显松动或振动,母线各接头有无发热现象。
对于铜铝搭接的母线,要特别注意观察,因为铜铝搭接后,在空气中易受氧化使铝金属锈蚀,接触电阻增大,造成温度过高,甚至发生损坏事故。
目前判断母线及其接头发热的主要方法有:观察变色漆及母线涂漆有无变色现象;对较大负荷流过的母线接头,用红外线测温仪或半导体点温计等进行测试;在气候发生较大变化时,还应对母线进行特殊检查。
高压电路中的隔离开关,主要用途是在设备停电以后,形成可以看得见的空气绝缘间隙,即与带电高压设备形成明显的断开点,以便在检修设备时隔离电路,保证工作人员的安全。
值班人员应按规定的时间,对运行中的隔离开关进行巡视检查,特别是当隔离开关通过较大的电流时,应检查合闸状态的隔离开关接触严紧、无发热变色等异常现象。
若发现有异常现象时,应汇报值班长采取有效措施。
如隔离开关接触不良发热时,可用绝缘棒向合闸方向轻轻推敲,使其接触良好。
如非上述原因,应在必要情况下采取倒换母线或减少负荷,或加强通风冷却等临时方法,然后申请停电处理。
4、高压断路器的运行维护。
高压断路器的作用是切断或投入发电机、变压器、电动机和线路等电气设备。
在非正常情况下,能迅速和自动切断故障电流。
它的工作好坏直接影响到电力系统的安全运行。
值班人员应按巡回检查制度的规定,认真地对断路器进行巡视检查。
巡视时应在操作走廊或通道上进行,不得越过遮栏进入断路器间隔,以免发生触电事故。
油断路器在运行中,应检查其表面清洁,各部件完好,导体无发热变色现象;检查断路器油筒及套管的油位、油色应正常,油筒无漏油、渗油现象;断路器的瓦斯排气管应完好、严密、无喷油现象;检查断路器传动装置中销子、连杆应完好、无断裂现象;检查断路器的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象;分、合闸位置指示器应指示正确;小车式断路器还应检查闭锁装置良好、位置正确、活动端子排接触良好及连锁杆正直等。
对使用液压机构的断路器,要特别重视检查液压回路应不漏油,且油液压力在规定范围以内。
空气断路器在运行中,值班人员应着重检查压缩空气压力指示在规定范围内,压缩空气系统的阀门、法兰、管道等应无漏气现象;检查充入断路器内的压缩空气的质量应合格,其最大相对湿度应不大于70%;检查断路器周围的环境温度应不低于5℃,否则应投入控制箱内电加热器。
对于检修后仅作冷备用的断路器,应充以0.4~0.5mpa干燥清洁的压缩空气,以避免潮气及水分浸入断路器内部,降低断路器的绝缘。
值班人员还应定期对空气压缩机及其管路系统进行巡视检查。
检查和维护的项目有:(1)空压机及其管道系统的`运行符合正常运行方式。
(2)空压机运转应正常,气缸活塞无金属撞击及异常响声和激烈振动现象,空压机气缸外壳温度不得超过规定值。
(3)空压机的原动机(即电动机)运转正常。
(4)空压机及其管路系统无漏气现象,各级压力指示正常。
如发现压力低于规定值而自动装置未起动时,应迅速起动空压机或开启有关阀门补气至规定值,然后检查压力降低的原因并处理之;如发现压力高于规定值而自动装置未动作时,值班人员应开启有关阀门,适当排气至规定值。
(5)值班人员应定期开启各储气罐的气水分离疏水门进行排污,检查是否有水排出。
在排污时,应注意各级压力不得低于规定值,以免影响断路器分合闸,否则应关闭疏水门,开启有关阀门补气至正常值后再排污,直到水排完为止。
sf6气体具有优良的灭弧和绝缘性能,广泛地应用于各级电压等级的高压断路器之中。
sf6断路器在运行中维护工作量很少,巡视检查的主要项目有:监视sf6气体压力变化,特别注意监视因温度变化而引起的压力异常;检查断路器液压机构回路无渗油现象,断路器油压正常;检查断路器瓷套无破损及严重脏污现象;检查断路器并联电容器无漏油现象,与灭弧室的连接螺钉紧固。
在大中容量发电厂和电力系统中,短路电流可能达到很大数值,使选择电气设备时投资增大或发生困难,为限制短路电流,以便选择轻型断路器、节省投资,应使用电抗器。
另外在330kv及以上超高压配电装置中的某些线路侧,常需装设同一电压等级的并联电抗器,以削弱空载或轻负荷线路中的电容效应,降低工频暂态过电压,进而限制操作过电压的幅值。
值班人员正常巡视检查电抗器的项目有:电抗器接头应接触良好无发热现象;电抗器周围应清洁无杂物;垂直布置的电抗器应无倾斜;电抗器支持磁瓶应清洁并安装牢固;室内电抗器门窗应严密,以防小动物进入。
为改善电网的电压质量,减少线路能量损耗,提高电网的稳定性和供电能力,电网中应经常配备一定数量的电力电容器作为无功补偿装置。
值班人员应加强电力电容器的检查维护。
在巡视中应注意电容器箱体有无鼓肚、喷油、漏渗油等现象;电容器是否过热;套管的瓷质有无破损;接地线是否牢固等。
参考文献。
[1]张新春.隔离开关的常见故障与维护技术[j].精密制造与自动化.(2)。
[2]刘宁.高压断路器的运行与维护[j].甘肃科技,2011(12)。
[3]吕俊霞.电抗器的电磁结构及运行维护综述[j].广东输电与变电技术,(4)。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇七
签发人:
责任人:
签发日期:
执行阶段:
1、工程部设备主管人员编制设备检查保养半年计划,填制“半年设备检修计划表”,报部门经理审核批复。
2、工程部经理审核计划,呈报总经理后,批准执行工程部半年设备检修保养计划。
3、设备管理人员编制检修保养单“月设备检修保养计划表”,并按月计划表的内容,逐项填写“保养申请单”,检修保养时需某部位停电、水、气时,还要填写“停_通知单”。
4、当值人员填写的“月设备检修保养计划表”、“保养申请单”、“停_通知单”,一并报部门经理。工程部经理与总经理和各部门沟通后,签注意见,下达执行。
5、当值人员根据批准的月检修保养计划,签发“设备级保养任务单”,填清任务单中“内容及要求”栏目,安排具体人员负责实施。
6、在“检修保养工作记录簿”中登记派工项目及时间。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇八
1.1目的:为了保证设备的正常运转,维护良好的设备能力,特制定本标准。
1.2范围:适用于本厂所有从事操作、维修与管理的人员。
2.1生产部负责设备的维修与管理。
2.2各车间负责设备的使用与保养。
3.1设备建档工作。
1)按设备的类型建立台帐,做好公司生产设备编号。
2)设备使用、保养定人定机。生产部编写相应设备的操作规程。
3.2设备使用要求。
1)三好。
用好:认真遵守安全操作规程,不超负荷使用。
管好:设备专人使用,非经主管允许,非操作人不能使用和改动设备。
修好:操作工配合维修人员及时排除设备故障。
2)四会。
会使用:操作者要学习设备操作规程,培训合格后,方能独立操作。
会维护:学习和执行维护润滑规定,保持设备清洁完好。
会检查:了解设备结构、性能和易损零部件,懂得设备正常、异常的基本知识,协同维修工进行检查并找出问题。
会排除故障:熟悉设备特点,懂得折装注意事项,会做一般的调整,协助维修工人排除故障。
3)四项要求。
整齐:工具、工件、附件放置整齐,安全防护装置齐全,线路、管道完整。
清洁:设备内外清洁,无油垢,无碰伤,各部位不漏油、水,垃圾清扫干净。
润滑:按时加油,油质符合要求,保持油路畅通。
安全:定人、定机,遵守操作规程,合理使用,监测异常,不出事故。
4)五项纪律。
(1)凭操作证(上岗证)使用设备,遵守安全操作规程。
(2)经常保持设备清洁,并按规定加油。
(3)遵守设备交接班制度。
(4)管理好工具附件,不得遗失。
(5)发现异常,立即停车,自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。
3.3设备保养。
3.3.1设备的日常保养由操作者负责(由操作工负责完成,每天进行一次)。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇九
(一)管理部门:
1、设备帐册的建立并予以分类作业规范。
2、协同保养维护部门订立各项设备的保养作业规范。
3、督促各使用部门依规范执行保养维护工作。
4、定期合同使用部门盘点使用设备,其作业方式依本公司”设备盘点管理作业”办理。
5、随时查核设备登记卡所载的名称、规格、和数量是否与实际相符。
6、制作标签于设备上利保管员和盘点。
(二)保养维护部门。
1、协助新购置设备的安装、试车和验收。
2、故障修护的执行。
3、定期检修计划的拟定和执行。
4、设备使用异常反应和故障原因分析。
5、委托外部修理的申请、督导与验收。
6、能源节约计划的执行与跟催。
7、对使用部门的润滑保养、润滑实施情形的检核。
8、各项设备档案建立与。
9、闲置设备的整修或报废建议。
10、工作改善、设备改善方案的实施情形追踪。
11、备品使用控制与审核。
12、其他上级交办的事项。
(二)设备使用部门。
1、协助新添置设备装机、试车、验收等作业。
2、设备清洁、整理及周围环境整洁的维护。
3、依保养润滑基准执行设备维修作业。
4、协助设备定期保养、故障维修作业。
5、设备改善提案的提报。
6、其他上级交办事项。
第五条设备基本资料的建立。
一、设备基本资料的建立。
(一)新添置设备安装、试车完后、维修单位主客应主管应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表(附表一),并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。
(二)设备如发生改善、更换等异动情形时,工务单位主管应依实际异动情形修正资料。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十
(一)管理部门:财会部为本公司设备的管理部门。
(二)保养维护部门。
1、生产部维修单位(因工作需要区分为机械组及电机组),负责与生产业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪表设备及杂项设备等维修。
2、行政部总务单位:负责非生产部工务单位的其他设备维修。
3、使用部门:负责使用设备的保养及维修,使用部门难以划分者以管理部门为使用部门,管理办法《设备保养维护管理办法》。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十一
为加强学校设施设备的安全管理,确保设施设备的安全运行,延长设施设备的使用寿命,特制定学校设施设备安全管理制度。
一、设施设备包括的内容。
1、学校房屋建筑设施;
2、水、电、气设施;
3、实验仪器、教具设备;
4、计算机、多媒体教学及图书等设备。;
二、检查机构。
建立学校设施设备安全检查机构,由校长、分管后勤工作的副校长组成。
三、确定常规检查时间。
1、学期开学前和结束后定时检查;
2、每月中旬例行检查;
3、大风、大雨后及时检查;
4、大型活动前全面检查。
四、设施设备安全检查内容。
1、房屋是否有损坏、开裂、倾斜、变形;
2、地基是否有沉降;
3、供水、排水系统是否通畅;
4、门窗是否腐朽,玻璃是否牢固、完好;
5、避雷设施是否完好;
6、用电线路、开关、插座是否损坏;
7、防火设施是否符合规范,灭火设备可否正常使用;
8、供气设备是否有隐患;
9、沟、梯、栏、盖、路是否有安全隐患;
10、防盗措施是否落实。
五、检查记录。
每次安全检查必须做好记录,建立检查情况汇总档案。
六、整改落实。
对检查中发现的问题各校区总务处必须及时整改,确因某种原因不能及时整改的要及时报告上级主管领导和主管部门。
七、平时管理。
1、帐物清楚。各种设施设备要分类、编号、入帐、定期盘点,做到帐物相符。执行专人负责管理。
2、科学管理。各类教学仪器要按顺序依次进行定位存放、一目了然。
3、维修保养。对各种设施设备要进行常规保养,及时维修,做好防尘、防潮、防热、防蚀等工作。
4、安全管理。易燃、易爆、有毒放射性物品要专柜存放。贵重设备要有必要的防盗措施。重点部位“三防”到位。
5、按章借还。设备的领用、借还要严格办理借还手续,借出设备到期后应及时归还,任何人不得以任何理由长期占用,不准将学校设施设备私自外借。
6、损坏赔偿。对违反操作规程造成的损失,或因管理不善造成的损坏、丢失,责任人要按价赔偿。
7、鉴定报废。设备设施报废必须经过严格鉴定,履行审批手续,批准后在有关帐目上注销。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十二
为进一步提高电气改造及检修的质量,严格各级验收,明确各级职责,保证电气设备改造和检修后安、稳、长、满、优运行,特制定本规定。
2、适用范围。
本规定适用于公司重要电气设备、设施及材料的改造和检修(至少应包括:动力变压器、100kw及以上的电机和变频器、ups、直流电源、1kv及以上系统动力电缆、低压进线母联柜、6kv及以上开关或开关柜、母线、自动保护装置等设备设施的安装、试验、继电保护效验及清扫检修等)。本规定主要包括电气设备改造检修验收的各级职责、分类、内容、要求。
3、引用标准依据。
电气设备改造及验收应依据:《制造标准》、《石油化工设备维护检修规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、《电力设备交接和预防性试验规程》、《引进电气设备预防性试验规程》、集团公司及分公司设备管理制度等。
4、验收职责。
4.1各单位设备管理部是此规定执行的主管部门,根据本单位的实际情况,确定须启动验收规定的电气检修改造项目,负责各级验收的管理和监督,负责各验收记录的保存。
4.2各单位的运行维护部门严格执行本规定,严格验收,确保检修改造后电气设备设施投运后安全稳定运行,并在验收记录上签名备查。
5、验收要求。
5.1为了确保电气设备及设施的改造和检修质量,各级验收应严格执行本规定,严格按照国家相关规范进行验收,采用查资料、查现场等各种手段进行检查验收。检修改造单位应确保改造、试验、校验及检修清扫后的电气设备一二次连接和端子紧固完好,验收时应在安全措施落实的情况下,对一二次接线和端子抽检是否紧固完好。
5.2各级验收人必须在验收记录上签字,各验收记录必须妥善保存在各单位的设备主管部门,保存期为下一次检修完。
5.3每项电气设备及设施的改造和检修,必须经过各级三阶段验收合格后,方能交接给运行部门。
6、验收的分类。
所有电气设备及设施的改造、检修、试验、校验,必须经过验收,并有验收记录(见附表),验收分前期验收、中间验收和竣工验收。每次验收均应经过三级验收,三级验收包括:检修改造单位负责人验收、车间或保运负责人验收、设备管理部负责人验收,各级验收必须在验收记录上签字。
7、验收的内容。
7.1前期验收。
施工或检修内容计划是否符合相关规程规范;
施工检修方案是否制定,内容是否全面,施工前的安全措施是否准确全面;
施工检修资质是否合格,施工班组成员技术力量是否满足检修施工的要求。
7.2中间验收。
施工检修是否按原计划进行;
施工检修是否按原方案进行,安全等措施是否落实有效;
施工检修班组成员技术能力是否能满足施工检修质量合格的要求;
已检修或改造的质量是否合格;
隐蔽工程施工是否按相关规程执行,是否和施工图纸相符;
新改造继电保护定值是否经过各级审核,上下级定值配合是否合理;试验方法是否正确,继电保护校验调试大纲是否编制,编制内容是否全面符合相关规范规程,二次工作安全措施票填写是否齐全准确。
7.3竣工验收。
检修改造是否按原计划全部完成;
检修施工质量是否符合相关规范及规程的要求;
各种图纸、记录及资料是否齐全,图实是否相符,签字是否完整。
8、本规定的解释权属公司设备管理部,未尽事宜按照国家、集团公司有关规定执行。
9、本规定自下发之日起施行。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十三
第一条为使公司设备经常保持完好的技术状态,充分发挥现有设备的潜力,满足经营需求,确保生产安全,结合实际,制定本制度。
第二条搞好设备维护保养工作是公司设备管理相关领导、相关部门、相关人员的共同责任,必须做到各司其职,各负其责,紧密配合,狠抓落实,以良好的设备技术状态为生产经营的持续发展提供适宜的基础设施。
第三条设备维护保养必须贯彻“计划修理、质量第一”、“养修并重、预防为主”的原则,不许只用不修、以修代养或降低修理标准。
第四条设备管理部门对设备从购入到报废的管、用、修、养等过程进行归口管理,指导督促设备管理人员、操作人员学习、掌握相关设备的专业知识和技能,组织制定设备修理、保养计划、操作规程,并予实施。
第五条本制度所称设备,是指容易发生伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的机械设备,包括起重设备,企业内运输车辆等。
第六条设备使用实行“定人、定设备、定岗位责任”的三定制度,确保职责、权限和责任的统一。
第七条设备操作人员必须符合相关规定要求的上岗资格,取得上岗资格证书方可上岗作业。
第八条操作人员使用设备时不准超越规定性能,不准任意超负荷运行,不得违反操作规程,禁止—切违反安全的操作。
第九条设备使用的燃油、水须符合设备使用说明书的规定要求,使用电压等级应与设备铭牌所注电压相一致。磨合期内机械一律不准拆除限速器,负荷应减少20~30%,汽车行使速度不得超过最高时速的50%。
第十条设备使用前后及交接班时,操作人员均须按规定途径(路线)对设备的各个部位进行一次全面、认真的巡回检查,作业中须加强监视,并利用停机休息间隙检查,发现问题应立即排除或报告,并记录于运行记录中。
第十一条设备修理指对各类机械设备正常磨损或事故损坏的修理,包括大修、零修和特修。
第十二条设备保障部必须针对设备的实际情况编制修理计划,安排修理力量,进行修理前技术鉴定,明确工艺质量、验收要求,充分考虑修理成本、修理费用,及时组织零配件供应。
第十三条零修:设备—般零星修理,通常无预定计划,依据机况监测的结果及临时发生的故障,确定某一部分更换或修理,也可结合定期保养进行。由操作者或保管者提出要求,经车间负责人会同设备管理人员审核后,经批准后予以实施。
第十四条大修:指设备运转到大修间隔后,为全面恢复机况进行的修理。设备大修由设备管理人员编制计划,批准、实施与验收。委外大修时,必须与具有《特种设备安装改造维修保养资格证》的承修单位签订书面合同/协议,受委托单位必须对修理的`质量和安全技术性能负责,并出具自检报告,设备管理部门据以向有关监督检验机构申请检验,检验合格取得《安全检验合格证》标志后,方可投入使用。企业内部自行修理时,必须建立主修责任制,主修人员应具有相应资格,并对其主修设备的质量及安全技术性能负责。无论内部或委外大修,车间机修人员必须随机进行监修。设备大修后的性能参数、技术指标、使用功能应与原设备规定要求相符。
第十五条特修:正常大修范围以外的事故修理,修理内容根据实际机况确定,由公司主管领导审批后施行。
第十六条所有设备不论机况如何,都必须按保养规程和间隔周期的规定进行保养。设备保养计划由车间机修人员提出,经设备管理部门负责人批准,并做好《修理保养记录》。
第十七条设备保养具体内容。
设备保养包括一保、二保、三保,其中:一保指以设备操作员为主进行的设备保养。二保指以机修人员为主、设备操作者为辅进行的设备保养、检修。三保指设备的大修。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十四
有效预防、及时控制和消除突发性特种设备事故及其危害,指导和规范全市特种设备事故的应急处置工作,确保应急救援行动安全、有序、科学、高效实施,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,维护社会稳定。
编制依据。
依据《_突发事件应对法》、《_安全生产法》、《_特种设备安全监察条例》、《_关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《_关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家质检总局《特种设备事故报告和调查处理规定》、《特种设备事故处理导则》和《四川省突发公共事件总体应急预案》、《绵阳市人民政府突发公共事件总体应急预案》等规定,结合我市实际,制定本预案。
适用范围。
本预案适用于全市行政区域内发生的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等设备、设施的一般、较大、重大和特别重大事故的应急救援工作。
工作原则。
特种设备事故应急救援工作坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的方针;贯彻统一领导、分类管理,分级负责、属地为主,单位自救和社会救援相结合的原则。应急救援体系力求职责明确、规范有序,结构完整、功能全面,反应灵敏、运转高效。
事故的分级。
特别重大事故。
有下列情形之一的,为特别重大事故:
(2)600兆瓦以上锅炉爆炸的;
(3)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成15万人以上转移的;
(4)客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在48小时以上的。
重大事故。
有下列情形之一的,为重大事故:
(2)600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的;
(3)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成5万人以上15万人以下转移的;
(4)客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24小时以上48小时以下的。
较大事故。
有下列情形之一的,为较大事故:
(2)锅炉、压力容器、压力管道爆炸的;
(3)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成1万人以上5万人以下转移的;
(4)起重机械整体倾覆的;
(5)客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的。
一般事故。
有下列情形之一的,为一般事故:
(2)压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成500人以上1万人以下转移的;
(3)电梯轿厢滞留人员2小时以上的;
(4)起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的;
(5)客运索道高空滞留人员小时以上12小时以下的;
(6)大型游乐设施高空滞留人员1小时以上12小时以下的。
二、组织领导体系及职责。
救援组织体系。
市特种设备事故应急救援组织体系由市特种设备事故应急救援指挥协调领导小组、现场指导协调组、事故调查处理小组、应急救援队伍和其他社会力量组成。
市特种设备事故应急救援指挥协调领导小组(以下简称市救援领导小组)是绵阳市特种设备事故应急救援指挥协调机构,负责在特种设备出现一般以上事故时,按照本预案的规定和绵阳市人民政府突发公共事件总体应急预案的要求,参与指挥协调应急救援工作,并提供相关的技术支持。事故现场指导协调组由救援领导小组派出,事故调查处理小组由绵阳质监局牵头成立,应急救援队伍及社会力量包括:特种设备安全监察、特种设备相关技术机构、公安消防、医疗救护、环境保护、专业抢险救援队伍和其他社会力量。特种设备事故应急救援组织指挥体系(略):
应急救援领导小组及职责。
救援领导小组组成。
市政府成立应急救援领导小组。领导小组组成如下:
组长:市政府分管质监工作的副市长。
副组长:市政府联系质监工作的副秘书长。
绵阳质监局局长。
成员:绵阳质监局、市政府应急办、市安监局、市公安局、市消防支队、市发改委、市财政局、市监察局、市卫生局、市交通局、市环保局、市总工会、绵阳电业局、市民政局等单位负责人。
救援领导小组办公室设在绵阳质监局,由分管特种设备的副局长任办公室主任,
救援领导小组职责。
负责指挥协调全市特种设备一般以上事故应急救援工作。
救援领导小组成员单位职责。
(1)绵阳质监局:负责接受事故报告,提出应急救援处置建议,按照救援领导小组的决定实施应急救援组织协调工作,负责事故调查处理,提供技术支持。
(2)市政府应急办:负责信息收集汇总上报和应急救援综合协调工作。
(3)市安监局:负责参与危险化学品有关的特种设备事故应急救援工作。
(4)市公安局:负责事故现场人员疏散及警戒,加强事故区域内的治安管理,维护现场秩序,保护事故现场。
(5)市消防支队:负责事故现场灭火抢险救援工作。
(6)市发改委:负责应急救援物资供应保障工作,负责组织抢险器材和物资的调配。
(7)市财政局:负责特种设备应急救援经费的保障工作。
(8)市监察局:负责对相关单位及主要领导在事故应急救援工作中的到位情况、工作情况、履行职责情况进行监督检查,参与事故调查处理工作。
(9)市卫生局:负责组织对受伤人员进行医疗救护应急工作,确定受伤人员专业治疗与救护定点医疗;指定定点医院储备相应的医疗器材和急救药品,负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品,组织现场救护和伤员鉴定转移。
(10)市交通局:负责组织事故现场抢险物资和抢险人员的运送。
(11)市环保局:负责与危险化学品有关的特种设备事故的现场监测与环境危害监测控制和治理工作。
(12)市总工会:配合做好事故善后处理工作。
(13)绵阳电业局:负责事故现场电力的供、断控制工作。
(14)市民政局:负责协调做好死伤人员家属的安抚救济工作和善后处理工作。
救援领导小组办公室职责。
(1)组织建立市政府有关部门和单位之间的联络协调机制;提出启动本预案的建议;组建特种设备应急救援专家库。
(2)指导和督促企业制定、完善特种设备事故应急救援预案和开展演练,掌握特种设备重大危险源的隐患,及时通报预警信息,提出预警建议;建立并完善各种应急信息资源系统;指导和督促相关应急救援人员的培训。
(3)负责协调落实救援领导小组的重大决定;迅速了解、收集和汇总事故信息、损害情况;组织事故调查和快速评估,了解、汇总应急救援工作情况;办理救援领导小组交办的其他事项。
现场指导协调组及职责。
一般以上事故发生时启动本预案,救援领导小组派出现场指导协调组赴事故现场协调事故应急救援工作。指导协调组组长和成员由救援领导小组确定。发生特种设备一般以上事故,特种设备应急救援工作应当在事发地政府统一领导下进行。
负责协调市政府有关部门参与现场应急救援工作,在应急救援过程中发挥技术支持作用,提供发生事故设备的基础数据;组织特种设备应急救援专家提出抢险救援方案的建议;提供专业救援机构和抢险器材物资资源信息,供现场救援领导小组调动。
事故调查处理小组及职责。
事故发生后,绵阳质监局成立绵阳市特种设备事故调查处理小组,负责特种设备事故的调查、处理及分析等工作。
三、预警和预防机制。
预警范围。
特种设备使用单位应当对以下特种设备重大危险源实行重点安全监控:
(1)发生事故易造成群死群伤的特种设备;
(2)存在重大事故隐患的特种设备;
(3)重要地区使用的特种设备;
(4)关系重大经济安全的特种设备;
(5)发生事故可能造成严重社会影响的特种设备。
各县市区质监部门应当分级建立特种设备重大危险源数据库,并监督相关使用单位落实安全监控措施。
预防措施。
特种设备使用单位对特种设备安全全面负责,属重大危险源的特种设备使用单位必须严格遵守以下规定:
(1)建立完善特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度,并认真实施;
(2)设立专门机构或配备专人负责特种设备安全管理工作;
(4)及时办理使用登记,保证特种设备登记率达到100%;
(5)按期申报特种设备定期检验,保证定期检验率达到100%;
(6)特种设备作业人员持证上岗率达到100%;
(7)特种设备隐患整治率达到100%。
各县市区质监部门应当按照《_特种设备安全监察条例》的规定,严格履行特种设备安全监察职责,定期向社会公众公布特种设备安全状况,对重大违法行为或者严重事故隐患应当报告当地人民政府并通知其他有关部门,当地人民政府和有关部门应当及时采取必要措施,及时予以处置。
信息监测与报告。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十五
随着光伏发电技术的飞速发展,其也给我国企业带来了巨大的经济效益,截至到目前,我国潘集区之内总共引进落地光伏电站12个,占地面积达0.98万亩,总装机容量356mw,总投资约36亿元。目前已有11个光伏电站项目建成并网,年发电量约3.5亿度,年创税收5000万余元。在这样的时代背景之下,企业为了有效保障光伏电站的经济效益,就必须要加强光伏电站电气设备的运行维护工作,而要想做好机枪光伏电站电气设备的运行维护工作,工作人员就必须要深入掌握大型光伏电站电气设备运行维护工作的要点。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十六
电气设备的运行维护是运行值班人员的主要任务之一。在运行维护工作中(巡视检查、缺陷处理、设备维护保养等),为保证值班人员人身及设备安全,运行值班人员应遵守运行设备运行维护的有关规定和注意事项。下面小编为大家整理的电气设备运行维护安全技术措施,欢迎大家阅读浏览。
(1)巡视高压设备时,不论设备停电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表2-7安全距离的规定。
(2)巡视中发现高压带电设备发生接地时,室内值班人员不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
(3)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针。以防雷击泄放的雷电流产生危险的跨步电压对人体的伤害,防止避雷针上产生的高电压对人的反击,防止有缺陷的避雷器雷击时爆炸对人体的伤害。
(一)发电机(调相机)
对运行中的发电机(调相机),运行维护应注意下列事项:
(1)巡视检查及维护时,应穿工作服、绝缘鞋、戴安全帽。
(2)调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的人员担任,并遵守下列规定:
1)工作人员必须特别小心,以防衣服及擦拭材料被设备挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽内,防止衣服、发辫被绞住。
2)工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。当励磁系统发生一点接地时,尤应特别注意。
3)更换电刷时,要防止电刷掉到励磁机的整流子上造成短路。
4)在发电机氢气区域巡视检查、维护时,严禁穿有铁钉、铁掌的皮鞋,防止铁器打火引起氢爆。
5)测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300mm以上的绝缘柄。
(二)高压电动机
(1)巡视高压电动机时,不得轻易将电动机的防护罩取下,不得用手触摸电动机定子绕组、引出线、电缆头及转子、电阻回路。
(2)运转中的电动机,为防止水和灰尘进入内部,不能用帆布和塑料布等软织物遮盖,以免绞人。
(3)禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。维护炭刷注意事项与发电机相同,研磨滑环或整流子时,应戴护目镜,袖口应扎紧。
(4)高压电动机的起动装置装在潮湿的工作场所时,手动起动或停止,应戴绝缘手套或站在绝缘台上进行。
(5)电动机及起动装置的外壳均应接地,巡视时应检查接地良好。禁止在转动中的电动机的接地线上进行工作。
(6)异步电动机起动时应注意下列事项:
1)起动大、中容量的电动机应事先通知值长和值班长,采取必要措施,以保证顺利起动。如几台电动机公用一台变压器,应按容量由大到小,按顺序一台一台地起动。
2)电动机起动应严格执行规定的起动次数和起动间隔时间,避免频繁起动,尽量减少起动次数。以免影响电动机使用寿命、烧坏电动机或多次起动影响其他电动机的运行。所以,正常情况下,鼠笼电动机在冷态下允许起动2次,每次间隔时间不小于5min,热态下允许起动1次。大容量电动机起动间隔时间不小于0.5~1h;事故情况下及起动时间不超过2~3s的鼠笼电动机,允许比正常情况多起动1次;电动机作动平衡试验时,起动间隔时间为:200kw以下电动机,不小于0.5h;200~500kw电动机,不小于1h;500kw以上的电动机,不小于2h。
3)电动机起动时,应按电流表监视起动全过程。起动过程结束后,应检查电动机的电流是否超过额定值,必要时应根据情况对电动机本体及所带的机械负载进行检查及调整。
4)电动机接通电源后,转子不转或转速很慢,声音不正常,传动机械不正常,起动升速过程中在一定时间内电流表指示迟迟不返回至正常值,应立即切断电源进行检查,待查明原因并排除故障后,方可重新起动。
5)起动后电动机冒烟,强烈振动或着火,应切断电源,停止运行。
6)新装或检修后的电动机初次起动时,应注意转向与设备上标定的方向一致,否则应停电纠正。
(三)高压断路器
1.油断路器运行维护注意事项
(1)检查油位应在允许范围内。油位过高、过低均影响断路器正常运行,甚至引起断路器喷油或爆炸,危及设备和人身安全。
(2)检查油色应透明不发黑,否则将影响断路器的开断能力,影响系统安全运行。
(3)检查渗、漏油及绝缘子情况。渗、漏油使断路器表面形成油污,一方面有浸蚀作用,另一方面降低绝缘子表面绝缘强度。绝缘子应清洁、完好、无破损、无裂纹、无放电痕迹。
(4)当气温变冷时,要及时投入加热器。油温降低到其凝固点时,粘度增加,断路器开合速度减慢,遮断能力下降,开断负荷电流或短路电流时,可能引起断路器爆炸。
(5)检查断路器辅助开关触点状况,发现触头在轴上扭转、松动或固定触片脱落等现象时,应紧急抢修。
(6)巡视室内高压开关柜时,不要随意打开开关柜的门,如若向人介绍,注意保持安全距离,防止高压电击。
6断路器及gis组合电器运行维护注意事项
(1)设备投入运行之前,应检验设备气室内sf6气体水分和空气含量。sf6气体中的水分会给sf6断路器带来两方面的危害,其一,水分对sf6气体绝缘强度影响不大,但在绝缘件(如绝缘拉杆)表面凝露,大大降低绝缘件沿面闪络电压;其二,在电弧作用下,水分参与sf6气体的分解反应,生成腐蚀性很强的氟化氢等分解物,这些分解物对sf6断路器内的零部件有腐蚀作用,降低绝缘件的绝缘电阻和破坏金属件表面镀层,使设备严重损伤。在sf6断路器中,sf6气体含水分越多,生成的有害分解物越多。故应严格控制sf6气体中水分的含量,从而提高sf6断路器运行可靠性。
(2)sf6设备运行后,每三个月检查一次sf6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。sf6气体有明显变化时,应请上级复核。
(3)运行人员进入sf6配电装置室巡视时,应先通风15min,并用检漏仪测量室内sf6气体含量。考虑sf6气体有害分解物的泄漏逸出,尽量避免一人进入sf6配电装置室进行巡视(长时间吸入高浓度sf6气态分解物,会引起肺组织的急剧水肿而导致窒息)。
(4)工作人员不准在sf6设备防爆膜附近停留,若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。
3.真空断路器运行维护注意事项
真空断路器在巡视检查应特别注意检查灭弧室漏气情况。正常情况下,真空玻璃泡清晰,屏蔽罩内颜色无变化,开断电路时,分闸弧光呈微蓝色。当运行中屏蔽罩出现橙红色或乳白色辉光,则表明真空失常,应停止使用,并更换灭弧室,否则将引起不能开断的事故。
(四)变压器
1.巡视检查重点检查项目
变压器运行时,应按变压器巡视检查项目进行检查,其中,应重点检查下列项目:
(1)变压器的油位及油色。油对变压器起绝缘和散热作用,油位、油色影响变压器的安全运行。
(2)上层油温。变压器的绝缘受其内部温度的控制,当上层油温超过额定值,则绕组的绝缘加速老化,使用寿命缩短。为此,只要上层油超过允许值,一定要查找原因,并即时处理。
(3)运行声音。正常运行发出连续均匀的“嗡嗡……”声。若听到不正常的异常响声,如不连续较大的“嗡嗡……”声;油箱内啪啪放电声或特殊翻滚声;油箱内发出“叮叮口当口当”声等,则说明变压器运行不正常(存在故障或缺陷)。
(4)套管状况。套管应完好,无破损,无裂纹,无放电痕迹。
(5)冷却系统。风扇、潜油泵声音应正常,风向和油的流向应正确。冷却装置故障,不仅观察油温,还应注意变压器运行的其他变化,综合判断变压器运行状态。
(5)矽胶颜色。呼吸器中的矽胶若变红,应更换矽胶,否则变压器进潮,影响变压器绝缘。
(6)防爆门隔膜状况。防爆门隔膜应完好无破裂,否则变压器进潮进水影响绝缘。
(7)接地线。外壳接地线完好无锈蚀,铁芯接地线经小套管引出接地完好。
(8)异常气味。变压器故障及各附件异常,如高压导电连接部位松动、风扇电机过热等发出焦臭味。
2.变压器过负荷运行特别注意事项
(1)密切监视变压器绕组温度和上层油温。
(2)起动变压器的`全部冷却装置,在冷却装置存在缺陷或效率达不到要求时,应禁止变压器过负荷运行。
(3)对有载调压的变压器,在过负荷程度较大时,应尽量避免用有载调压装置调节分接头。
(五)互感器
互感器的运行维护应注意下列几点:
(1)注意运行的声音。正常运行应无声音,若发现内部有严重放电声和异常响声,互感器应退出运行。
(2)发现本体过热、向外喷油或爆炸起火,应立即退出运行。
(3)运行维护时,要防止电流互感器二次开路,二次开路危及二次设备和人身安全。
(4)运行中,应防止工作人员将电压互感器二次短路,如在电压端子上测量时,不要引起电压端子短路,电压互感器二次短路会烧坏其二次绕组。
(六)并联电抗器
在超高压输电线路上装有并联电抗器,用于补偿超高压线路的电容和吸收其电容功率,防止电网轻负荷时因容性功率过多引起电压升高。并联电抗器运行中应注意下列几点:
(1)投入和退出,应严格按调度命令执行。
(2)只经隔离开关投入线路的并联电抗器,在拉、合其隔离开关之前,必须检查线路确无电压,防误操作回路应有效闭锁,拉、合操作应在线路电压互感器二次小开关合上情况下进行。
(3)电抗器运行中的油位及油的温升,应与其无功负荷相对应。在正常运行中,上层油温不宜长期超过85℃。
(4)定期测量油箱表面、附件的温度分布,油箱及附件温升不超过80℃,发现异常,应分析原因并处理。
(5)当电抗器运行告警,或出现系统异常、气候恶劣或其他不利的运行条件时,应进行特殊巡视检查。
(七)避雷针和避雷线
避雷针和避雷线是将雷电引入自身,然后将雷电流经良导体人地,利用接地装置使雷击电压幅值降到最低。这就要求在运行维护中,应注意检查雷电流导通回路和集中接地装置的接地电阻值,即:
(1)严密观察和检查避雷针和避雷线的外表和机械状况。因避雷针和避雷线处于高空,长年受风力作用,产生高频摆动或振动,容易疲劳拆断坠落,故应检查其外表和机械状况。
(2)定期开挖检查地中接地扁钢的腐蚀情况。雷电流导通回路(构架)与接地装置之间用扁钢连接,扁钢埋在地中,容易腐蚀,影响雷电流安全人地和避雷效果,故应检查地中扁钢腐蚀情况。
(3)测量接地装置接地电阻。独立避雷针集中接地装置的接地电阻,要求小于10ω。变电站设备区内的构架避雷针或避雷线的集中接地体一般与接地网接死。其接地电阻与主接地网一同测量,主网接地电阻值应满足要求。
(八)避雷器
不论避雷器内部受潮,还是避雷器电阻片老化,都反应在运行中避雷器泄漏电流增加。所以需在运行中进行仔细检查和试验发现早期故障。避雷器运行维护应注意下列几点:
(1)新投运和运行中的避雷器按规程规定项目定期作试验。
(2)检查运行中避雷器接地引下扁钢连接是否良好。
(3)定期清扫避雷器的电瓷外绝缘的污秽。
(4)雷雨季节,注意巡视放电计数器的动作情况并记录动作次数。
(九)接地装置
接地装置的运行维护应注意下列事项:
(1)检查设备接地引下线与设备接地构架连接是否良好。用螺栓连接时,应有防松帽或防松垫片,焊接搭接长度为扁钢宽度的2倍。接地引下线在地面上的部分到地面下几厘米处,应有完善的防腐措施。
(2)用导通法检查接地线的通断。电气设备与接地装置的电气连接应良好,定期检查接地引下线靠近地表层部分的腐蚀情况。必要时应更换接地引下线。
(3)当系统短路容量增大或发现接地网导体已严重腐蚀时,需进行接地网接地电阻测量和导体截面热稳定校核。必要时适当增加接地网导体的截面积。
(4)运行中定期测量接地装置的接地由阻。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十七
各科室、稽查队、检验检测中心、协会:
为贯彻落实市局《关于印发《市电梯使用安全专项整治方案》的通知》要求,进一步加强我县电梯、取暖锅炉的安全监管工作,落实电梯、取暖锅炉使用单位和电梯维保单位的安全主体责任,有效预防电梯、取暖锅炉事故的发生,保障人民群众安全乘梯和冬季安全取暖,特制定本方案。
一、整治目标。
二、整治内容。
(一)电梯安全专项整治内容。
1、使用单位主体落实情况:是否按照《电梯使用管理与维护保养规则》(以下简称《规则》)的要求建立完善安全管理制度,并认真落实;是否认真履行各项安全职责,并认真做好记录、存档;电梯安全管理人员是否持证上岗、履行工作职责是否到位;安全警示标志和乘客注意事项是否明示到位。
(二)取暖锅炉安全专项整治内容。
使用单位主体落实情况:否按要求建立完善安全管理制度,并认真落实;是否认真履行各项安全职责,并认真做好记录、存档;取暖锅炉是否注册登记、定期检验,锅炉主体及安全附件的检测和完好状况;操作人员和安全管理人员是否持证上岗、履行工作职责是否到位;安全警示标志和注意事项是否明示到位。
三、时间安排。
(一)10月中旬至10月底,结合我县电梯和全暖锅炉安全状况成立专项整治领导小组,制定专项整治方案,明确整治工作重点。
(二)11月上旬至11月中旬,电梯使用单位、维保单位和取暖锅炉使用单位落实整治工作要求,进行自查自纠。
各电梯使用单位对在用电梯安全状况进行逐台检查,完善相关安全管理制度,安全职责履行情况,做好记录以备查,发现问题及时消除;各电梯维保单位对维保电梯的制动器、超载保护装置、各安全保护装置要逐台进行检查,并做好记录以备查,发现问题及时消除。自查自纠工作结束时,要向县质量技术监督局提交自查报告,并承诺已按要求开展相关工作,且落实到位。特监科、食品科、稽查队对上述单位提交的报告存档备查。
各取暖锅炉使用单位对在用取暖锅炉安全状况进行检查,完善相关安全管理制度,安全职责履行情况,做好记录以备查,发现问题及时消除。
(三)11月中旬至12月中旬,特监科、食品科、稽查队组织开展电梯和取暖锅炉使用安全检查工作。主要对各电梯使用单位、维保单位和取暖锅炉使用单位自查自纠情况进行检查,对发现的问题要及时下达《特种设备安全监察指令书》,并填写《特种设备现场安全监督检查记录》和《电梯使用安全专项整治检查记录表》,于12月13日前将专项整治工作总结及检查记录表报特监科汇总。
四、整治要求。
(一)各科室、队要根据职责分工,制订切实可行的具体检查计划,成立检查小组,做到全面系统不留死角的进行检查,确保此次安全专项整治活动达到预期的效果。
(二)检查人员要按照方案的要求,切实履行好工作职责,开展认真细致的检查,要认真填写监督检查记录,对检查中发现的隐患和问题,要下达特种设备安全监察指令书,责令企业立即整改;明确整改期限和责任人,对于整改后仍达不到要求的,要坚决予以关停。对于重大问题要按照有关规定及时报告当地政府。
(三)在活动开展期间,各科室、队要确定专人将《特种设备现场安全监督检查记录》及下达的《特种设备安全监察指令书》录入金质特种设备管理系统,并且于12月13日前将专项整治工作总结及检查记录表报送特监科。
热门设备运行维护承诺书(通用18篇)篇十八
使用单位或维修单位应对下列事项确实检查后,才能准予以施工。
(一)消防措施:施工场地应准备适当的灭火器和水,并使作业人员了解消防器材的位置及使用方法。
(二)安全措施:防护面具、手套。高处工作应戴安全帽,系安全腰带。
(三)场地安全措施:使用的机械是否已停止,管路或贮槽的压力、液体是否已全部排除,钢瓶压力阀、管线接头是否漏电漏气等。
二、施工中注意事项。
电焊、气焊作业至少有一位维修单位人员在场监工并注意下列事项:
(一)厂区内或易燃易爆地点附近工作时,应严禁烟火。
(二)严禁电焊、气焊棒尚为火红状态下放置。
(三)应防止电焊、气焊所产生的火花四处飞溅。
(四)钢瓶是否安置稳当、压力阀是否正常。
(五)应移开可燃性和可爆性物品,钢瓶出口阀不得沾有油物。
(六)作业现场应将粉尘清除。
(七)使用机械应予以确认停止。
(八)不得擅自接用电源,应由监工向电机组申请配接。
(九)电器设备的使用、修理等工作应有电工在场监视。
三、施工后应做好下列各点方可离去:
(一)清理现场残留物、火星、铁及焊棒等。
(二)使用的工具及器材应搬离现场。
(三)焊接及地割现场,其上下地板应留人员看守,确认安全后方可离去。