最优报警管理制度大全(18篇)篇一

一、熟悉有关消防法规和消防设计规范以及消防工作的规定与要求,严格执行各项消防制度。

二、积极参加上岗前的专门培训,上岗后经常参与有关培训、熟悉掌握本系统工作原理和操作规程,不断提高业务素质。

三、值班和维护人员要以高度责任感去完成各项管理规定和要求工作。

四、消防控制室值班人员要依照消防法规和主管部门规定进行规范化管理操作。

五、对本建筑各项消防设备进行管理和应用,做好日常的技术管理工作。

六、定期(按规定要求)进行现场加温,加烟试验,以确保火灾、自动报告系统可靠运行。

七、设备发生故障后,要及时进行维修,通知有关部进行维修,并协助有关维护人员工作,以保证消防控制系统室内设备安全运行。

八、给单位领导当好消防工作参谋,协助有关领导作好消防工作。

九、火灾时应及时对地方消防部门119火警台报告,同时启动有关消防设备进行有效抢救,消防队到场后,协助消防部门指挥灭火工作。

十、

在系统报告时,管理人员、值班人员应严肃、认真、冷静、进行检查。查看现场是否真有火情,以防止系统误报及时验证火灾发生后全面主动采取有效措施,进行补救工作,并及时向有关领导报告火情。

十一、认真填写系统记录和运行卡,保持消防控制室内外整洁卫生。

十二、未经上级部门批准,严禁非操作人员进入消防控制室。

最优报警管理制度大全(18篇)篇二

为规范和加强我省火灾自动报警系统的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行的有关消防法律法规及相关消防技术标准,制定本标准。

1、设置在建筑内部的火灾自动报警系统的日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑使用单位明确其日常管理责任。有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订《消防安全责任状》,明确系统的管理责任,统一制定系统的维护管理制度,并委托物业管理机构或共同设立机构统一管理。

2、设有火灾自动报警系统的管理单位应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立和完善维护管理制度,定期组织对系统进行维护保养。

3、设有火灾自动报警系统的单位每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保火灾自动报警系统正常运行。

1、火灾自动报警系统的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。

2、火灾自动报警系统正式启用时,应具有下列文件资料:系统竣工图及设备的技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责;值班记录和使用图表。

3、火灾自动报警系统的使用单位应建立技术档案,并应有电子备份档案,系统的原始技术资料应长期保存。技术档案应包含基本情况和动态管理情况。基本情况包括火灾自动报警系统的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。动态管理情况应包括火灾自动报警系统的值班记录、巡查记录、单项检查记录、联动检查记录、故障处理记录等。

4、《消防控制室值班记录》和《火灾自动报警系统巡查记录》的存档时间不应少于1年;《火灾自动报警系统检验报告》、《火灾自动报警系统联动检查记录》的存档时间不应少于3年。

1、消防控制室应制定消防控制室日常管理制度、值班员职责、接处警操作规程等工作制度。

2、消防控制室必须24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位、严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。

3、消防控制室值班人员应当经消防专业考试合格,具有岗位技能资格,持证上岗。

4、消防控制室工作人员应严格遵守各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

5、消防控制室值班人员应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能等,处理报警信号并在需要时启动有关消防设备,并认真填写各项纪录。

6、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。

7、值班人员应严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况应及时报告。

8、消防控制室应在显要位置悬挂操作规程和值班员职责,配备统一的值班记录表和使用图表。

9、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等。

10、消防控制室应保持清洁,严禁设置办公室,严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。

11、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

12、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

1、负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。

2、熟悉本系统所采用消防设施的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助技术人员进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用消防控制室设备和消防设施,保证设备正常运行。

3、发生火灾要尽快确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,并应直拨119向当地消防队报警。消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因。

4、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好各系统功能试验,以确保消防设施各系统运行状况良好。

5、做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表。

6、宣传贯彻消防法规,遵守防火安全管理制度,以高度的责任感完成各项技术工作和日常管理工作。

7、积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。

1、当消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号后,应按下“消音”键,确认火灾信号部位,并通过无线对讲或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看。

2、确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层电话或无线对讲向消防控制室反馈信息。

3、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后要同时做到:立即启动事故广播,发出火警处置指令;设有防烟、排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保人员安全疏散和有效地扑救初起火灾。

4、火情确认后,应立即向主管领导通报,并拨打“119”报警电话向消防部门报警。

5、接通相关部位的消防应急广播系统,通知火灾及相关区域人员疏散。

6、做好火警记录。

1、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。

2、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔措施设置在手动控制状态。其他联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

值班人员每日在交接班时应按下列要求检查火灾报警控制器的功能,并按要求填写相应的记录。

1、控制器报警自检功能:按下报警控制器自检键,控制器应完成系统自检。火灾报警控制器应有本机自检功能,自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应能发出声、光报警信号。

2、消音、复位功能:当报警控制器接到报警信号后,按下消音键,观察能否消除声信号;光报警信号能否保持;按下复位键后,看能否手动复位。火灾报警控制器处于报警状态时,声报警信号应能手动消除,光报警信号在控制器复位前不能手动消除;同时应具有手动复位功能。

3、故障报警功能:卸下系统回路中的任一探测器或将连接线路断线,观察报警控制器能否在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。用秒表记录故障报警时间。当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生故障时,报警控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。

4、火灾优先功能:在故障状态下,给感烟探测器加烟或按下手动火灾报警按钮,观察火灾报警信号能否优先输入报警控制器,发出声、光火灾报警信号。当火灾和故障同时发生时,火灾报警信号应优先输入火灾报警控制器,发出声、光火灾报警信号。

5、报警记忆功能:查看报警控制器报警计时装置情况,使用打印机记录火灾报警时间的,查看能否打印出月、日、时、分等信息,打印机能否正常工作。火灾报警控制器应具有显示或记录火灾报警时间的计时装置。

6、电源自动转换功能:接通电源,观察火灾报警控制器是否处于正常工作状态;关闭主电源开关,查看备用电源能否正常工作;恢复主电源,查看主电工作情况;观察主、备电源的。工作状态显示情况。火灾报警控制器应具有电源转换装置,当主电源断电时,能自动转换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源的工作状态应有指示。

7、屏蔽、隔离设备情况:查看报警控制器屏蔽或隔离部件的状况,询问屏蔽、隔离的时间和原因。系统中的火灾探测器、手动火灾报警按钮、水流指示器、压力开关、输出、输入控制模块等部件被屏蔽、隔离后,应尽快恢复。

每季度应检查和试验系统的下列功能,并按要求填写相应的记录。

1、探测器报警功能:用探测器试验器或其它方法对火灾探测器进行加烟、加温等试验,观察探测器确认灯是否显示,控制器能否接到报警信号。探测器实际安装数量在100只以下者抽验5只,100只以上者抽验8只。当探测器其烟(温、光)参数达到规定值时,火灾探测器应动作,输出火灾报警信号,并启动探测器的报警确认灯(亮),报警控制器接收到报警信号。

2、手动火灾报警按钮报警:手动试验2只以上火灾报警按钮,观察手动报警按钮确认灯指示情况及控制室消防控制设备信号显示情况。现场触发手动火灾报警按钮时,报警按钮应能输出火灾报警信号,同时报警按钮的确认灯应有可见指示,控制室消防控制设备应能收到火灾报警信号并显示其报警部位。

3、火灾显示盘、火灾警报装置的声光显示:查看火灾显示盘在火警、故障状态下能否正常工作。火灾显示盘应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号、主电源断电、短路及其它故障报警信号;发出声、光报警信号,指示火灾发生部位,并予保持。

4、火灾事故广播:在消防控制室进行选层或通层广播,观察选层状况及具体部位的广播声音状况。查看备用扩音机设置状况。选层广播的控制功能应正常,二层以上发生火灾,消防控制室应先接通着火层及相邻的上下层;首层发生火灾应先接通本层、二层及地下各层;地下层发生火灾,应先接通地下各层及首层;广播语音应清楚,备用扩音机配置应符合规范要求。

5、消防通讯设备:在消防水泵房、风机房等设备间所设的对讲电话、塞孔电话与消防控制室进行2次以上通话试验;查看消防控制室是否设置了外线电话。消防电话通话功能应正常,语音清晰。

6、消防电梯:现场手动试验,观察消防电梯动作情况及消防控制设备信号反馈情况;

7、在消防控制设备上手动启动消防电梯控制装置,观察消防电梯动作情况及信号反馈情况;模拟火灾信号(按下电梯前的手动报警按钮或给探测器加烟),观察消防电梯和常用电梯动作情况及消防控制设备信号反馈情况;当电梯升至顶层(或其它层)时在首层操作下降按钮,消防电梯应直接降至首层,并向控制室控制设备反馈其动作信号;消防控制室确认火灾后,应能控制消防电梯和常用电梯自动停于首层,并接收其反馈信号;消防控制设备处于自动状态时,接收到报警信号后应能输出控制消防电梯和常用电梯降至首层的信号,显示其动作状态。

8、对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验。

9、用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能:室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备;抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的25%;选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%。

每年应检查和测试火灾自动报警系统下列功能,并按要求填写相应的记录。

1、应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次。

2、自动和手动打开防火门,关闭电动防火阀和空调系统。

3、对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次。

4、强制切断非消防电源功能试验。

5、对其它有关的消防控制装置进行功能试验。

点型感烟火灾探测器投入运行2年后,应每隔3年至少清洗一遍。通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器应定期对采样管道进行清洗,最长的时间间隔不应超过一年。探测器的清洗应由有相关资质的企业根据产品生产企业的要求进行。

不同类型的探测器应有10%但不少于20只的备品。

最优报警管理制度大全(18篇)篇三

1.1为了加强消防火灾自动报警装置的管理工作,确保人身和设备安全,特制定本管理办法。

1.2公司火灾自动报警装置管理部门为保卫部。生产现场火灾自动报警装置由设备部具体负责设备和检修管理,非生产现场由保卫部和使用部门负责管理。

1.3公司所属生产现场的火灾自动报警装置按公司设备分界由电气分公司、热工分公司负责检修,发电一部、发电二部负责使用维护、日常检查,分场主任为火灾自动报警装置检修使用专责人。

1.4该制度适用于本公司内火灾自动报警装置的日常管理。

2.1发电一部:厂用6kv主沟道、主控室电缆夹层、厂用380v主沟道、锅炉电缆沟道、#5-#8汽机电缆沟道、110kv、35kv电缆沟道、主变电缆沟道等内的火灾报警装置线路、光电烟感探测器、手动报警按钮、省光报警器。

2.2发电二部:厂用6kv主沟道、集控室电缆夹层、电除尘电缆沟道。汽机通往网。

控主沟道、锅炉电缆沟道、1lokv电缆沟道。主变电缆沟道等内的火灾报警装置线路、光电烟感探测器、手动报警按钮、声光报警器。

3.1电缆沟道内照明电源是否为安全电压,沟内是否保持清洁。

3.2电缆沟道内应无积水或漏水现象。

3.3电缆沟道内电缆及电缆中间接头、终端头应为重点检查部位,接头是否有漏油、溢胶、放电、过热等现象。

3.4电缆沟道内火灾报警装置是否正常使用。

3.5电缆沟道内消防设施是否齐全完善。

3.6每月对火灾报警装置进行两次感温、感烟试验。

4.1火灾自动报警装置的巡视检查必须有两人进行。

4.2检查完毕后要在值班日志上签字。

4.3检查中发现的缺陷应及时记入缺陷记录本中。

4.4检查时间应每月不少于2次。

5.1检查与考核部门;设备部和安全监察部。

5.2负责监督各部门、分场对本管理制度的执行情况。

5.3对全公司范围内的火灾报警装置安全、维护、检查记录,依照本管理规定实施监督检查。

5.4对火灾报警装置维护不及时,造成火灾报警装置使用不合格的部门、分场有权提。

出考核意见。

5.5对因火灾报警装置性能不合格或使用维护不当所造成的不安全事件,依据公司相关规定提出对有关部门、人员的处理意见。

6.1本制度由设备部负责起草。

6.2本制度由设备部负责解释。

6.3本制度自发布之日起执行。

最优报警管理制度大全(18篇)篇四

1、消防控制室应制定消防控制室日常管理制度、值班员职责、接处警操作规等工作制度。

2、消防控制室必须24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位、严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。

3、消防控制室工作人员应严格遵守各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

4、消防控制室值班人员应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能等,处理报警信号并在需要时启动有关消防设备,并认真填写各项纪录。

5、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。

6、值班人员应严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况应及时报告。

7、消防控制室应在显要位置悬挂操作规程和值班员职责,配备统一的值班记录表和使用图表。

8、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等。

9、消防控制室应保持清洁,严禁设置办公室,严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。

10、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

11、未经保卫科消防队同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

1、负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。

2、熟悉本系统所采用消防设施的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助技术人员进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用消防控制室设备和消防设施,保证设备正常运行。

3、发生火灾要尽快确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,并应直拨0913-5129521向消防队报警。3、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后要同时做到:立即启动事故广播,发出火警处置指令;设有防烟、排烟系统以及消防水泵和消防泡沫站等设施的,要立即启动,确保人员安全疏散和有效地扑救初起火灾。

(5)系统的每日检查和试验值班人员每日在交接班时应按下列要求检查火灾报警控制器的功能,并按要求填写相应的记录。

6、电源自动转换功能:接通电源,观察火灾报警控制器是否处于正常工作状态;关闭主电源开关,查看备用电源能否正常工作;恢复主电源,查看主电工作情况;观察主、备电源的工作状态显示情况。最优报警管理制度大全(18篇)篇五

1.凡新建、扩建工程项目,如有可燃、有毒气体意外泄漏可能的,必须按照“三同时”原则配备可燃、毒性气体检测报警仪。

2.可燃、有毒气体检测报警仪的配置、选型应严格执行《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(sh3063-)的规定。报警仪的选型应符合下列规定:

2.1根据使用场所爆炸危险区域的划分,选择检测器的防爆类型;根据使用场所被检测的可燃性气体的类别、级别、组别,选择检测器的防爆等级、组别。

2.2当使用场所存在能使检测元件中毒的硫、卤素化合物等介质时,应选择抗毒性检测器。

2.3多点式指示报警器应具有相对独立、互不影响的报警功能,并能区分和识别报警场所的位号。

3.可燃、毒性气体报警器的安装必须符合有关规范规定的要求。

3.1根据可燃、毒性气体的密度和主导风向,确定检测器的安装高度和位置。

3.2检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所。

3.3指示报警器或报警器的安装安置,应考虑便于操作和监测的原则。报警器应有其对应检测器所在位置的指示标牌或检测器的`分布图。

4.1、检测器为隔爆型时,不得在超出规定的条件范围下使用;在仪表通电情况下,严禁拆卸检测器。

4.2、每日巡回检查时,应按动试验按钮,检查指示、报警系统是否工作正常;经常检查检测器是否显示正常,防止检测元件失效影响其工作性能,造成误报。

4.3报警器每年至少应进行“三校一检定”,即每3个月应校验一次,每年进行一次检定,填写《可燃、有毒气体检测报警器检定记录》,校验工作可根据各单位的情况自己做,校验和检定人员须持证上岗,气体报警器标定时应采用经计量行政部门批准、颁布并具有相应标准物质《制造计量器具许可证》的单位提供的标准气体。

6.气体报警器的停运、拆除应报安全主管部门审批后方能进行。

最优报警管理制度大全(18篇)篇六

第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。

第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。

第三条选择报警器应满足以下条件:。

1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求;。

2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;。

3.取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级;。

4.技术先进,质量稳定,反应灵敏,便于维修,保证备品备件的供应;。

5.受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小;。

6.符合国家或行业标准规范要求。

第四条凡新建、扩建、改建的石油石化生产装置及贮运系统,存在可燃气体和有毒气体意外泄漏可能的,必须按照“三同时”原则和设计规范的要求配备报警器。

引进项目和国内配套项目也应按照这一原则配备报警器。

第五条报警器设置的地点、数量、方式,应严格执行石化集团公司《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(sh3063-)有关规定。

第六条报警器安装场所应注意的主要问题:。

1.可能泄漏的可燃气体和有毒气体的密度;。

2.室外安装时主导风向等环境因素;。

3.雨水及有毒气体对检测元件的影响。

第七条报警器校验用标准气体,校验仪器、校验方法及校验人员应取得所在地市级计量部门的书面许可。

第八条报警器专业管理以机动部门为主,技术、计量、仪表等职能部门共同负责,安全部门负责监督有关制度的`落实工作。

第九条各管理部门都要认真制订以下有关制度:。

1.报警器管理、检查、报废、更新、拆除、停用、临时停用和验收制度;。

2.强制定期检验和标定制度;。

3.维护保养和检修制度;。

4.有关人员的培训制度。

第十条各管理部门的工作任务。

1.机动(计量)部门负责组织现有生产装置新增报警器的施工及投用前的验收检查;负责报警器年(季)度检修、技措计划的制定和审核;负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查;负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比;负责正常业务范围内的其它工作。

2.安全部门参加增设报警器的审查和投用前验收检查;负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案;负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督。

3.设计、技术、供应部门负责报警器的选型、设置方案、采购等工作,并征求安全部门的意见。

4.仪表车间应指定班组、指定专人负责报警器的维护、校验工作,健全档案资料。

5.生产车间的操作人员必须懂得报警器的性能、原理,并会操作使用。

第十一条各企业要加强报警器有关工作的组织领导,充实技术力量和维修人员,完善必要的标定手段。

第十三条在报警器使用和管理中,由于玩忽职守造成事故或损失的单位和个人,视其情节给予严肃处理。

最优报警管理制度大全(18篇)篇七

4、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

1、消防控制室应当按照《消防控制室通用技术要求》,存放单位基本情况和动态管理档案资料。

基本情况包括:。

(1)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。

(2)建筑消防设施设备登记表。

(3)消防安全管理规章制度、灭火应急疏散预案等。

(4)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容。

(5)员工消防安全培训记录、灭火应急疏散预案的演练记录。

(6)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。

(7)定期保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、定期检查记录、年度检测报告、故障维修记录以及维护保养计划、维护保养记录等。

对下列资料统一规格制作并悬挂于消防控制室:。

1、消防行政许可文书。

2、控制室值班、操作人员上岗证。

3、消防控制室管理及应急程序。

4、自动消防设施操作流程图。

5、灭火和应急疏散预案流程图。

6、建筑消防设施平面布置图。

7、建筑总平面布局图。

8、消防安全重点部位示意图。

9、消防安全组织结构图。

10、消防设施设备管理表。

最优报警管理制度大全(18篇)篇八

火灾自动报警系统是一门先进的消防技术设施,不但价格高昂,且使用性能强,因此用户在安装后,就要加强管理和维护,使之在防火灭火中充分发挥作用。对于火灾自动报警系统的管理和维护现提出以下几点意见。

目前有些使用单位忽视对火灾自动报警系统的有关档案的整理和保存。孰不知“系统”档案的整理和保存有着很重要的作用,不仅能够提供消防工作方面的资料,对于“系统”本身的管理和维修也有重要的参考价值。因此必须注意:。

在火灾自动报警系统安装调试完毕后,用户应将设计、施工、安装单位移交的有关系统的施工图纸和技术资料,安装中的技术记录、系统各部分的测试记录、调试开通报告、竣工验收情况报告等加以整理,建立技术档案,妥善保管,以备查询。同时,在“系统”开通运行前还应建立相应的操作规程、值班人员职责、值班记录、显示系统在所保护建筑物内位置的平面图或模拟图、系统运行登记表、设备维修记录等,以使管理人员在工作中有章可循。

对于探测装置因环境条件的改变,而不能适用时,应通过设计、施工部门及时更换。如原客房改为厨房、锅炉房、开水房、发电机房时就应将感烟式探测器改为感温式探测器。因为据测定感烟式探测器的环境使用温度一般在50℃左右,否则有可能出现故障;而定温探测器动作的额定温度应要高出环境温度10℃-35℃。

要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而产生的误报,而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

对于进行二次装修的场所,要注意检查原探测器和手动报警按钮等是否完好、可用,线路是否畅通。如有上述问题必须重修或更换,否则报警器就会发生故障报警。

注意对探测器的清洗和备件的保管。为了使之保持性能良好,正常运行,应在探测器开启运行二年后,每隔三年全部清洗一遍。

在进行检查时可对某一火灾探测器用专用加烟工具进行实际操作检查。当火灾探测器在接收到烟雾后,报警确认灯亮,表明该探测器工作正常,与此同时向报警控制器发出火灾信号。还要检查时钟是否走动,有无发生火警的时间记录。检查后,值班人员应及时对设备进行消音、复位,以防时间过长而使设备元件被破坏。

可检查火灾自动报警系统的交流电源是否因与大型设备电源在一起而引起波动。当发现火灾自动报警系统的供电线路与其他用途的照明、动力线路合用同一回路时,应采取措施分开设置,保证火灾自动报警系统单独回路供电。检查火灾自动报警系统的电压偏移是否在允许范围内,否则应采取调压措施。检查主电源和备用电源间的自动切换是否正常时,可切断电源,查其能否转换到备用电源供电,如发现有故障,则应采取措施。电源检查一般在每季度要对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

联动控制系统对保护建筑物内安全有着很重要的作用,因此对室内消火栓系统、自动喷水系统、电动防火门、防火卷帘、通风空调、防烟排烟设备及电动防火阀等的控制设备动作要保证运行正常,在检查时如果联动系统动作正常,信号就会反馈至消防控制室,若是无有信息反馈,说明设备发生故障,应及时采取措施加以排除。

对卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统,则可通过模拟试验进行检查。

还应检查控制中心能否强制消防电梯停于首层。

在试验火灾事故广播时,不论扬声器处于何种工作状态,都应能将其切换到火灾事故广播通道上。

对所有的火灾事故照明灯和疏散指示灯要试验消防控制设备能否将其接通,并能否正常动作。

检查所有切换开关如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否动作。

对于在检查中发现的故障,工作人员应及时进行处理,以保证整个系统处于完好的状态。

最优报警管理制度大全(18篇)篇九

为了保障生产正常运行,对生产过程使用煤气及粗苯生产区域进行监测,特制定本制度。

2、适用范围。

本制度适应于公司危险爆炸场所的监测管理。

3、职责。

供应部负责气体报警器的购置,生产技术部部负责气体报警器的监督管理。

4、内容。

4.1凡新建、扩建、改建的生产装置及贮运设施,如有可燃、有毒气体意外泄漏可能的,无论是引进项目还是国内配套项目,必须按照“三同时”原则配备可燃、毒性气体检测报警仪。

(1)可燃气体报警器的功能、结构、性能和质量应符合国家法定要求,并取得国家计量行政部门颁发的计量器具生产许可证、国家指定防爆检验部门发放的防爆合格证。

(2)保证备品备件的供应。

(3)根据使用场所爆炸危险区域的划分,选择检测器的防爆类型;根据使用场所被检测的可燃性气体的`类别、级别、组别,选择检测器的防爆等级、组别。

(4)多点式指示报警器应具有相对独立、互不影响的报警功能,并能区分和识别报警场所的位号。

4.3可燃、毒性气体报警器的安装必须符合有关规范规定的要求。

(1)根据可燃、毒性气体的密度和主导风向,确定检测器的安装高度和位置。

(2)检测器安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所。

(3)尽可能减少雨水对检测元件的影响。

(4)指示报警器或报警器的安装安置,应考虑便于操作和监测的原则。报警器应有其对应检测器所在位置的指示标牌或检测器的分布图。

(5)检测器的安装和接线应按厂家规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的规定。

(1)检测器为隔爆型时,不得在超出规定的条件范围下使用;在仪表通电情况下,严禁拆卸检测器。

(2)每日巡回检查时,应按动试验按钮,检查指示、报警系统是否工作正常;经常检查检测器是否意外进水。

(3)可燃气体报警器每年应全面检修一次,维护和检修执行维护检修规程。

(4)可燃气体报警器需停运、拆除、增加,由动力车间设备管理员安排施工。

最优报警管理制度大全(18篇)篇十

1、凡装有自动火灾报警控制柜的岗位,不得无人值班,值班人员不得擅自停止火灾报警控制柜的.运行。

2、有自动火灾报警控制柜的值班岗位工作人员必须能够依照“操作提示”指令,进行操作、运行火灾报警设备。

3、值班人员必须认真监视火灾报警系统。接到报警信号,应保持冷静,看清报警区域后,能根据“区域对照表”直接找到事故地点。核实无误,立即汇报值长并报警(厂消防队:2119),同时采取紧急扑救措施。

4、接到误报警和鼓掌信号后,应及时通知“亚能”公司维修消缺。

最优报警管理制度大全(18篇)篇十一

十、在系统报告时,管理人员、值班人员应严肃、认真、冷静、进行检查。查看现场是否真有火情,以防止系统误报及时验证火灾发生后全面主动采取有效措施,进行补救工作,并及时向有关领导报告火情。

十一、认真填写系统记录和运行卡,保持消防控制室内外整洁卫生。

十二、未经上级部门批准,严禁非操作人员进入消防控制室。

最优报警管理制度大全(18篇)篇十二

对下列资料统一规格制作并悬挂于消防控制室:

1、消防行政许可文书。

2、控制室值班、操作人员上岗证。

3、消防控制室管理及应急程序。

4、自动消防设施操作流程图。

5、灭火和应急疏散预案流程图。

6、建筑消防设施平面布置图。

7、建筑总平面布局图。

8、消防安全重点部位示意图。

9、消防安全组织结构图。

10、消防设施设备管理表。

最优报警管理制度大全(18篇)篇十三

火灾自动报警系统是一门先进的消防技术设施,不但价格高昂,且使用性能强,因此用户在安装后,就要加强管理和维护,使之在防火灭火中充分发挥作用。对于火灾自动报警系统的管理和维护现提出以下要求:

因为据测定感烟式探测器的.环境使用温度一般在50℃左右,否则有可能出现故障;而定温探测器动作的额定温度应要高出环境温度10℃-35℃。

最优报警管理制度大全(18篇)篇十四

规范报警中心的日常工作管理,确保报警中心设施设备的有效运行和业主生命财产的安全。

适用于各报警中心。

3.1保安部分管经理助理负责对报警中心工作进行指导、监督和抽查。

3.2保安队长(安保部经理)负责对报警中心工作进行监督、检查。

3.3报警中心班长具体负责报警中心的管理。

4.1报警员的岗位要求

4.1.1未经保安部经理、管理处主任、保安队长(安保部经理)的同意或陪同,应谢绝任何无关人员进入报警中心参观、闲聊,并做好相关记录。

4.1.2当班人员不可因私占用通信电话,不做与本职无关的事情。

4.1.3报警员上岗前必须经过专业知识的培训;应熟悉设施设备的工作原理、性能及在辖区的分布情况,掌握独立操作的技能。

4.1.4未经保安部授权或同意,不可擅自修改、替换、设置各报警系统内原有的数据和程序,不可向外泄漏相关情况,不准擅自开关运行正常的报警设备。

4.1.5当班人员在当班时,应始终保持警惕性,密切关注操作台的动态画面、静态(声光)信号,严格按程序处理警情。

4.1.6当班人员应保持室内空气清洁、设施设备无尘、物品摆放整洁、温(湿)度符合要求、入室需换拖鞋;不准带入与工作无关的任何物品。

4.1.7当班人员应及时做好当日值班记录,记录内容包括交接班、处警方式、设备运行、故障及维修情况等方面。

4.1.8报警中心的监控录像应保存7天以上,以便备查。

4.2设备的操作与检查

4.2.1报警员要熟练掌握消、监控设备的工作性能及分布位置。

4.2.2备好、管好、维护好报警中心的备用电源,确保辖区停电期间报警设施设备能正常运行。

4.2.3报警员应严格按程序对报警设备进行操作,并密切关注报警设备的运行情况

a)电压是否符合工作要求,电源插头是否接触不良;

b)监视屏画面是否清晰,摄像探头的角度是否准确,录制的画面是否清晰;

c)红外报警装置能否正常运行;

d)户内报警器能否正常工作;

e)消控设备能否正常运行;

f)对讲机是否收发正常。

4.2.4在设备运行期间发现不正常现象或故障,报警员应立即向班长报告,经检查、判断后做出处理决定。

4.3报警的处理

4.3.1户内报警

a)当主机发出报警信号时,报警员应立即查看报警位置,确认报警类型;

c)保安员接警后应立即赶赴报警区域进行处理,并把情况反馈到报警中心。事后,报警员和保安员应做好相关的记录。

4.3.2周界报警

a)当主机发出报警信号时,报警员应仔细查看报警区域图像;

b)辨别警情内容,如系行人误入防区的可及时复位;如发现行迹可疑之

c)对无电视监控系统的周界报警,应参照本规程4.3.1内容执行;

d)若同一防区出现多次误报警,保安队长(安保部经理)、报警员应及时

向保安部汇报,并及时将信息反馈到维修中心或安装单位进行报修;

f)报警员应作详细的警情处置记录。

4.3.3电视监控

有不正常情况发生应做到:

b)通过监视屏进行跟踪监视,及时给保安员提供准确的信息;

c)作好相关的记录。

4.3.4火灾报警

b)如确认是火警:

检查是否有电梯困人现象;

坚守岗位,做好一切应急准备工作,等待指令。

c)对火警的处置过程进行记录。

4.4设施设备的维护保养。

4.4.1报警员负责做好报警设施设备的日常清洁保养工作。

4.4.2维修中心负责每周对住户和报警中心之间的联网情况进行一次检查,并对检查(结果)进行记录。

4.4.3维修中心负责每周对周界报警系统的探测器、摄像机、红外灯、支架的牢固度进行检查与除尘,同时测试系统能否正常运行,并做好相关记录。

4.4.4保安队根据实际情况,(配合)做好报警监视区域障碍物的清除工作,并做好记录。

4.4.5维修中心负责每季度对户内报警系统进行检查,测试探测器、门磁等的工作状态;对备用电源(ups)的充放电情况进行一次测试。检查与测试,应做好记录。

4.4.6如遇台风、暴雨、冰雹,维修中心应在恶劣天气过后,对周界报警系统进行一次全面检查与测试,保证报警设施设备始终处于正常的工作状态。

4.4.7报警员应按报警设备的要求,做好防尘、防潮、防高温的工作,正确使用空调机,保证设备的运行有良好的工作环境条件。

4.4.8报警中心应禁止的行为

a)禁止吸烟,以防烟雾侵蚀电子元件;

b)禁止把监控电脑、备用电源、录像机、电话机挪作它用;

c)禁止带入、存放易燃易爆物品;

d)操作台上禁止摆放与工作无关的物品。

5.1《报警中心值班记录表》

5.2《报警中心报警情况记录表》

5.3《报警中心来访人员登记表》

5.4《报警中心监控录像带使用情况登记表》

6.1《保安员培训实施作业规程》

6.2《保安员交接班管理作业规程》

6.3《保安员行为规范管理作业规程》

最优报警管理制度大全(18篇)篇十五

10.消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

11.未经保卫科消防队同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

1.负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。

2.熟悉本系统所采用消防设施的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助技术人员进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用消防控制室设备和消防设施,保证设备正常运行。

3.发生火灾要尽快确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,并应直拨0913-5129521向消防队报警。消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因。

4.对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好各系统功能试验,以确保消防设施各系统运行状况良好。

5、做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表。

6.宣传贯彻消防法规,遵守防火安全管理制度,以高度的责任感完成各项技术工作和日常管理工作。

7.积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。

严禁将自动灭火系统和联动控制的'防火卷帘等防火分隔措施设置在手动控制状态。最优报警管理制度大全(18篇)篇十六

为充分发挥报警联锁系统在工艺生产过程、大型机组及关键设备运行中的监控、保护作用,提高管理水平,确保安全生产,特制定本制度:

(一)公司仪表部是联锁系统的归口管理部门。仪表部负责管理制度制定、及运行管理工作。

(二)使仪表部要定期研究本单位联锁系统的运行情况,检查、督促主管工程师抓好联锁系统的日常管理工作,确保联锁系统投用率为100%,且处于良好的技术状态。

(三)仪表部负责联锁系统的日常管理及摘除、恢复的执行。

(二)凡涉及联锁系统正常运行的维护、检修、操作及联锁系统的任何变更(包括接线改变;仪表设备、器件改型或增删、联锁原理、功能变更和设定值变更等)都必须按照联锁管理制度办理联锁工作票,各生产经营单位在处理联锁系统时,要严格按操作规程操作。仪表人员事先必须研究联锁系统图纸,确定工作方案,采取可靠措施,经单位负责人同意后执行,操作过程中有监护人员,以防误操作,处理后要在《联锁工作票》上详细记载并签字。动作实施后及时做好变更记录,要在相应的资料、图纸上标注。

(三)联锁系统必须做到资料图纸齐全、准确,并建立相应的设备档案。

(四)对新增的联锁系统,生产经营单位主管部门应向仪表部下达正式任务书和全套图纸资料。

(五)在正常生产过程中,联锁系统必须投入使用(自动),不得随意解除或改为手动操作。

(六)在生产装置正常运行,联锁系统投入使用的情况下,原则上不准调整联锁系统的动作设定值。

(七)联锁系统的盘前开关、按钮均由操作工操作;盘后开关、按钮均由仪表人员操作。仪表工处理联锁系统中的问题时,如果涉及到盘前开关、按钮等,必须事先和工艺负责人联系,由操作工进行操作。仪表工处理完毕后,必须及时通知操作工,由操作工确认工艺状况,将开关、按钮等复位。

(八)现场关键联锁仪表应配有联锁警示标识。

(九)工艺操作工必须接受联锁系统操作的相关培训,不得随意操作联锁按钮、开关等。

(十)长期停用的仪表联锁系统,在落实防范措施,办理联锁工作票后,各生产单位由主管领导组织相关专业于每年一月份召开确认会议,提出整改计划和责任人,经主管领导批准并留挡后,报设备管理部。

(一)应加强联锁系统维护、检修工作的管理,在岗位责任制和巡回检查制等有关制度中,要落实联锁系统方面的内容、时间、方法和专职维护人员。

(二)对有专业交叉的联锁系统,使用单位应明确划分专业界面,避免在管理和维护检修方面出现死角。

(三)与联锁系统有关的仪表、设备、附件和电源开关的合/断位置,一定要有清晰明显标记;进口设备应有中英文对照标记;紧急停车按钮和重要的开关要配有护罩,并保持完好。

(四)要重视对联锁系统所用电源、气源和其他滤尘、排热等辅助设施的检查和维护,并制定相应的规定,认真执行。

(五)联锁系统的备品配件要有足够的保证,并应定期检查其备用状态是否符合规定和要求。

(六)使用单位应根据本单位的实际情况,参照有关技术文件,明确规定联锁系统中所用器件、仪表、设备的使用周期或年限,并定期更换。

(七)联锁系统的检修,应编制详细的检修计划并经主管领导批准后实施。检修必须严格按照检修计划和检修规程进行,不得随意甩项和漏项。

(八)联锁系统中所有器件(包括一次检测元件)、仪表、执行器都应在停车大修时进行全面检查、清洗、校验或标定。对于达不到装置运行周期要求而又必须进行检修的仪表和元器件,应在采取可靠安全措施的条件下,使之脱离联锁系统后进行。

(九)联锁系统经过检修或长期停用后重新投用之前,必须进行系统联校,重要的联锁系统在联校时还应由有关的机械、电气、工艺专业人员共同检查和确认,并经动作试验至少两次合格后填写《联锁系统开车联校确认单》,方可投入使用。

(十)对备用设备及辅助油泵等自启动联锁系统,凡工艺条件许可的,应定期进行试验:如工艺不容许进行试验的,应由仪表专业人员作模拟实验,并由工艺人员参加确认。

(十一)对有安全措施的联锁系统,在系统联校动作正常的情况下,还应检查系统在突然中断供电、供风时,执行器能否最终趋向或保持在确保工艺过程安全所要求的位置上。

(十二)联锁系统所有的检修和试验结果,生产部门及仪表部均应详细记入档案。

(十三)正在运行中的报警联锁系统因故需要进行检修时,必须由仪表部班组向仪表部主管以上领导报告,填写报警联锁条件临时摘除申请表,并通知生产部门经理,经生产部门经理同意签字后方可进行。检修时必须在本班人员的监督下摘除该报警联锁系统。检修完毕,经有关负责人员检查验收合格后,通知生产部门重新投入报警联锁系统,运行检修情况要有记录。并有检修人和监督人签名。

(十四)装置安装或者检修完成后要进行联锁系统交接,生产部门、仪表部根据报警联锁单逐项进行检查验收,验收合格后,双方在验收单上签字,转交给生产部门。

1、联锁按其对生产、设备及运转安全性重要程度分成三级:

(1)一级联锁:能造成反应器停车、重要设备停车、全装置(包括公用工程)停仪表风或停电的'联锁,对生产或者设备造成严重影响,损失严重或能引起重大安全事故的联锁,定为一级联锁。(主装置/机组及esd联锁属于一级联锁)。

(3)三级联锁:除一、二级联锁外的联锁,属于三级联锁。

2、对报警联锁系统进行变更必须执行报警联锁审批程序,各级联锁审批权限如下:

(1)三级联锁:生产部门运行班组提出书面申请,车间主任批准,由仪表部负责实施;如车间主任特殊原因不在现场,则由值班长代替其行使职责。

(3)一级联锁:由运行班组提出书面申请,经车间主任批准,再由公司生产副总核准并经公司总裁同意,由仪表部负责实施。

(4)设备本身的报警和联锁:由设备部提出书面申请,经设备部经理批准,并抄送生产部门经理。由仪表部负责实施。

(6)例行维护:仪表部必须经常例行维护的带联锁的仪表,仪表维护人员通知当班操作人员出具作业票,工艺值班长核准,维护完成后恢复。

注:对于公司领导不能及时到达现场的紧急情况,公司领导可以通过电话授权当班值班长,由授权人代表公司或者部门领导批准实施;事后需由提出方在申请单上补办相关手续,以便仪表联锁的规范管理。

4、生产部门应建立仪表联锁保护系统管理台帐,工作票原始单据保存期3年。

5、各报警联锁系统的报警值、报警联锁动作值的认定,应以当前最新版为依据。

6、各报警联锁系统的报警值、报警联锁动作值需经批准后,仪表部方可更改和设定。仪表部安排专人负责更改。之后,要把更改日期、有关数据、更改人等内容及时记入仪表部和班组设备台帐内。

7、报警联锁条件临时摘除手续(一周内):提出方出具书面申请,按分级管理原则进行审批,由仪表部安排专人负责执行。恢复仍需要书面申请,仪表部见单执行。

8、报警联锁变更申请单一式四份。一份由申请方保留;两份留仪表部;一份留生产技术部。

9、本规程适用于公司范围内的所有报警联锁系统,包括esd(紧急停车系统)、plc(可编程控制器)、dcs(集散控制系统)实现的报警联锁系统。

10、严禁各部门在没有办理联锁工作票的情况下进行联锁的操作。

最优报警管理制度大全(18篇)篇十七

1、凡装有自动火灾报警控制柜的岗位,不得无人值班,值班人员不得擅自停止火灾报警控制柜的'运行。

最优报警管理制度大全(18篇)篇十八

第一条应用可燃性气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃性气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸事故的重要手段,必须纳入制度管理。

第二条必须加强报警器的使用和管理,报警器的安装率、使用率、完好率达到100%。

第三条选择报警器应具备条件。

1、功能、结构、性能和质量应符合国家法令的要求。

2、取得国家法定计量单位颁发和计量器具生产许可证。

3、取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。

4、技术先进、质量稳定、反应灵敏、便于维修、保证备品备件的供应。

5、受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。

6、在国家标准颁布后,严格执行国家标准。

第四条凡新建、扩建、改建的生产装置及贮运系统等有可燃性气体意外泄漏可能的,必须按着同时设计、同时施工、同时验收的“三同时”原则配备报警器。引进项目和国内配套项目也要按照这一原则配备报警器。

第五条报警器设置的地点、数量、方式应参照国内外同类装置,设备的配备情况,依据生产经验和装置实际情况执行。

第六条报警器安装场所应注意的几个问题:。

1、可能泄漏的可燃性气体的密度。

2、室外安装应考虑主导风向等环境因素。

3、雨水及有毒气体对检测原件的影响。

第七条报警器校验用标准气体,校验仪器、校验方法及校验人员应征得所在地市级计量部门的书面许可。

第八条报警器实行厂、车间、班组三级管理,专业管理以机动处为主,安全、技术、计量、仪表等职能部门共同负责。

第九条各管理部门都要认真制订以下有关制度:。

1、报警器管理、检查、报废、更新、拆除、停用、临时停用和验收制度。

2、强制定期检验和标定制度。

3、维护保养和检修制度。

4、有关人员的培训制度。

第十条各管理部门的工作任务:。

1、机动(计量)部门负责组织现有生产装置新增报警器的施工及投用前的验收检查,负责报警器年(季)度检修,技措计划的制订和审核,负责报警器运行状况和维护,检修质量的检查,负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比,负责正常业务范围内的其它工作。

2、质量安全环保处参加增设报警器的审查和投用前验收检查,负责排除、停用、临时停用的审查和备案,负责对报警器的投用、管理、维修工作的监督。并且负责新装置报警器的选型、设置方案工作。

3、仪表车间应指定班组,指定专人负责报警器的维护、校验工作,健全档案资料。

4、生产车间的操作人员必须懂得报警器的性能、原理、并会操作使用。

第十一条厂要加强报警器有关工作的组织领导,充实技术力量和维修人员,完善必要的标定手段。

第十二条厂根据本制度制订实施细则,并纳入经济责任制考核范围。

第十三条在报警器使用和管理中,由于玩忽职守造成损失的单位和个人,视其情节给予严肃处理。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
通过写心得体会,我们能够反思自己的不足,找到提升的方法和途径。以下是一些值得一读的心得体会范文,欢迎大家一起来分享和交流。第一段:介绍航模班的背景和目的(200
教案模板可以起到教学设计和备课的框架作用,让教学更加有条不紊。不同学科和不同年级的教案模板会有一些差异,可以根据具体需求进行调整。《蒲公英》一文是九年义务教育六
通过工作总结,可以及时发现和解决工作中的问题,为下个月的工作做好准备。接下来是一些关于月工作总结的范文,希望能够给大家在写作时提供一些思路和参考。20xx年是贯
在撰写申请书时,我们应该突出自己的个人背景和经历,以便能够吸引相关机构的关注。如何撰写一份出色的申请书成为了许多人关注的问题,以下是一些相关范文的分享。
心得体会是在工作、学习或生活中,通过深入思考和总结,得出的一种有价值的经验和体会。它可以帮助我们更好地认识自己,发现问题并找到解决方案。以下是小编为大家整理的一
每一个心得体会都是一份宝贵的财富,它可以让我们更好地总结和提炼自己的经验和教训。我们为大家准备了一些优秀的心得体会样本,希望能够成为大家写作的参考。
写一份精彩的申请书需要时间和精力,但它可以为自己争取到更多机会。这些申请书范文涵盖了不同领域和目标的写作方式和表达技巧,是我们学习的宝贵资源。申请人:,男,年月
通过参与社会实践,我对社会问题的认识和理解有了更深入的思考。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考和借鉴。连队生活是整个大学生活中最为人难忘的一部分之一
在写心得体会时,我们可以结合具体的事例和实际情况,以生动的方式表达自己的观点和感悟。这些心得体会范文选自各个领域,各具特色,值得大家参考学习。在当今数字化时代,
月工作总结是在一个月的时间内对自己的工作表现进行评估和总结的一份材料。下面是一些关于月工作总结的经典范文,希望能够给大家提供一些写作参考和借鉴。xxxx年在校园
通过总结自己的心得体会,我们可以更好地认识自己的成长和不足。下面是小王在创业过程中的心得体会,希望对有创业意向的朋友们有所帮助。随着电视剧、电影等影视资源的丰富
应急预案的实施需要经过演练和检验,以检验其可行性和完整性。请大家仔细阅读以下应急预案范文,并思考如何在实际情况下进行改进和应用。为有效控制新型冠状病毒肺炎疫情扩
在写心得体会时,我们可以结合具体的事例和实际情况,以生动的方式表达自己的观点和感悟。接下来,我们一起来看看一些优秀的心得体会范文,从中学习和借鉴一些写作的技巧和
通过写心得体会,我们可以进一步加深对所学知识或所做事物的理解与把握。在这里,我整理了一些值得分享的心得体会范文,希望能给大家带来启示。这段时间以来,我最大的收获
教师心得体会的撰写过程也是一次审视教育教学理念和方法的良好机会,有助于教师的专业成长。小编搜集了一些教师的心得体会,希望可以给教育工作者提供一些启示和思考。
每个月的工作总结都是对自己工作经验的积累,也是对职业生涯的一个总结。在写月工作总结时可以参考以下范文,了解如何组织语言和结构。xxxx年,是一个喜庆的年份,在这
一个好的策划方案应该包括目标、步骤、资源、时间等方面的详细内容。感谢大家阅读这些策划方案范文,希望对你有所帮助,祝你在策划工作中取得好成绩。9:00到达女
活动方案的制定需要充分协商和沟通,确保各方的利益和期望能够得到充分的考虑和满足。在这里,我们为您准备了一些精选的活动方案样本,希望能够引起您的兴趣。
教研可以让教师们更好地了解教材内容和教学要求,从而更好地进行教学。教研是提高教学质量的有效途径之一,我们应该加强教研活动的开展。在进行教研时,我们应该充分了解研
通过演讲稿,我们可以向听众阐述某个问题、分享经验、传达观点、呼吁行动等。演讲是一项需要练习和准备的技巧,下面是一些演讲稿范文,希望对你的演讲有所帮助。
通过制定策划方案,我们可以更好地组织和管理自己的工作和生活。以下是小编为大家整理的策划方案范文,供大家参考学习。每年的农历五月初五,是我国富有民俗传统文化的节日
在工作汇报中,我们可以总结和分享成功经验,为团队成员提供借鉴和学习的机会。在这里,小编为大家整理了一些实用的工作汇报范文,供大家参考。经济普查工作五年一次。建国
月工作总结是对过去一个月的工作情况进行概括和评估的一种重要方式。如果你对月工作总结的写作感到困惑,不妨参考以下几篇范文,相信会对你有所启发。年度安全生产工作总结
心得体会可以帮助我们总结过去的经验,为未来的发展提供指导。接下来,小编为大家整理了一些关于心得体会的精选范文,希望能够给大家写作提供一些参考。我认为,每一次经历
心得体会是个人在工作、学习和生活中的一种概括性总结。为了帮助大家更好地写心得体会,小编特地整理了一些模板和写作指导,希望能够对大家的写作有所帮助。第一段:引言和
银行经营和监管需要遵守法律法规,保障客户权益和金融市场的稳定。银行是一种金融机构,专门从事货币储蓄、信贷和结算等业务。银行作为金融体系中的核心机构,发挥着金融中
通过撰写一份精彩的述职报告,我将向上级展示我在工作中的进步和成就。下面是一些优秀述职报告范文,从中我们可以学到一些写作技巧和表达方法。一个学期的工作已经结束,下
军训心得体会是对自己在军训期间所经历、所学到的进行总结的一种方法。以下是小编为大家准备的一些优秀军训心得体会,供大家分享和学习。手机在当今社会已经成为人们日常生
通过写读后感,我们可以与其他读者交流和分享我们的阅读体验。以下是一些优秀读后感范文的摘录,每篇都有独特的见解和感悟,值得一读。正值端午,一家人团圆的日子,我们这
社区工作计划的实施需要注重团队合作,激发居民的积极性和创造性,形成共同推动社区发展的合力。社区工作计划范文的阅读可以帮助我们更好地理解和把握社区工作的重要性和特
在当今社会,公益事业对于社会的发展和进步起到了不可忽视的作用。某公益组织在贫困地区建立了"爱心图书馆",让孩子们有更多的阅读机会。尊敬的领导:我叫xx,女,汉族
申请书需要真实反映个人的经历和成就,同时展示对所申请的项目的热情和兴趣。以下是小编为大家收集的申请书范文,仅供参考,大家一起来看看吧。尊敬的党组织:我志愿加入中
转让通常需要签订转让合同,明确双方的权利义务和交易条件。请大家留意下面的转让流程图,它可以帮助您更好地理解转让行为的各个环节。第一条本合同双方当事人:出让方:中
通过写心得体会,可以将自己的经验分享给他人,起到互相学习的作用。下面是一些心得体会的范文,供大家参考。这些范文涉及到学习、工作、生活等各个领域,通过不同的经验和
教师心得体会是教师个人的教育教学思考和感悟的写照,对自身的发展和成长有着重要作用。每一位教师都有自己独特的教学经验和理念,以下是一些教师们通过心得体会向我们分享
在制定活动方案时,需要充分考虑活动的目的、时间、地点、参与者等各个方面的因素。为了帮助大家更好地理解和应用活动方案,小编汇总了一些经典范文,希望能给大家提供一些
通过写心得体会,我们可以更好地回顾自己的成长历程,发现自己的不足,同时也可以反思和总结经验。心得体会范文展示了不同人对同一个事件或者经历的不同理解和感受,相信你
行政人员应具备一定的口头表达能力和书面表达能力,以便与上级和同事进行良好的沟通。看看下面这些行政管理的案例,有没有类似的情况可以借鉴。1.加强政治学习。学_的重
在这个美好的时刻,我非常荣幸能够担任大家的主持人,希望今天的活动能够圆满成功。接下来,我们将展示一些优秀的总结范文,希望能够给大家提供一些启示和指导。
心得体会是一个人在经历某个事件或完成某项任务后所获得的感悟和思考,它可以帮助我们总结经验,提高自己。接下来的范文是一些写得十分出色的心得体会,相信能给您提供一些
通过写心得体会,我们可以更好地回顾自己的成长历程,发现自己的不足,同时也可以反思和总结经验。以下是小编为大家收集的心得体会范文,仅供参考,希望能够帮助大家更好地
会计是一门研究和实践财务信息处理和财务决策的学科,它对企业的经济活动进行记录、分类、总结和分析。会计可以帮助企业了解自身的财务状况,评估经营绩效,做出合理的决策
写心得体会是我们对某一特定主题或事件的深入思考和总结,有助于我们提高专业能力和素养。以下是一些经典的心得体会例句,将会为大家展示一个思维的世界。随着经济社会不断
年度总结是对一年来的学习和工作进行总结归纳的一种方式,通过总结,我们可以发现自己在学习和工作上的不足,从而更好地改进和提升自己的能力。这份年度总结通过详实的案例
经验和教训都蕴含在我们的日常行动之中,总结是将这些经验和教训提炼成有价值的智慧。请大家认真阅读以下这些心得体会,或许能够给你一些新的触动和思考。第一段:引言(2
写心得体会可以让我们更深入地思考和剖析自己的思维逻辑和观点,从而不断完善自己的思考能力。下面是小编为大家准备的心得体会范文,供大家参考学习。。如何读书才能乐?必
银行可以帮助个人和企业管理资金,并提供风险管理和投资咨询等服务。在下面的段落中,我们将阐述一些银行业务总结的实用技巧和案例,希望能够为大家的总结工作提供一些帮助
通过更多申请书,我们可以向招生委员会或招聘方展示自己的才华和优势。通过学习申请书范文,可以学习到一些优秀的写作技巧和方法。3。尊敬的党组织:今天我怀着十分激动的
心得体会是我们把理论知识与实际结合的过程,可以提高我们的综合素质和应对能力。我们可以参考以下心得体会范文,通过比较和分析,不断提升自己的写作技巧和水平。
优秀作文是在语言表达、内容结构和观点阐述等方面都非常出色的一篇文章,它能引起读者的共鸣,令人留下深刻的印象,我觉得我们应该努力写一篇优秀作文出来呢。接下来,让我
自查报告是对自己进行内心深层反思的机会,它可以让我们反思自己的优点和不足,进而更好地提升自我。接下来,我们将分享一些成功撰写自查报告的案例和经验,以期激发大家的
心得体会是对个人成长和进步的一种梳理和记录,可以帮助我们更好地规划未来的发展方向。心得体会范文中的论点和观点可以为我们撰写自己的心得提供借鉴。偏瘫是一种常见的运
社会实践不仅可以帮助学生们加深对所学知识的理解和掌握,还可以培养他们的实际操作能力和解决实际问题的能力。以下是小编为大家收集的社会实践推荐活动,希望能够给大家提
工作心得体会的写作可以是自由表达,也可以是按照特定的格式和要求进行创作。以下是一些来自不同行业和岗位的工作心得体会,每一个都有各自的价值和启示。我认为安全责任是
学校是一个知识的海洋,每个学生都可以在其中探索和发现自己的潜力。接下来是一些学校教师的教学总结,希望能给其他教师提供借鉴。尊敬的家长:您好!是农历二十四节气之一
写心得体会可以让我们更好地发现自己的不足和优点,进而有针对性地改进自己。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考、借鉴。第一段:导言(150字)。竞争法是
合同协议应包含必要的条款,包括但不限于双方身份信息、合同目的、权益分配、违约责任、争议解决等内容,以确保合同的有效性和可执行性。以下合同协议示例为您提供了一种合
范文范本可以帮助我们积累各类作文的范文,丰富我们的写作素材,提高我们的写作表达能力。以下是小编为大家整理收集的一些总结佳作,希望能够给大家提供一些参考和借鉴。
策划方案能够帮助我们有条不紊地完成各项工作,并提高工作效率。以下是小编整理的一些有关策划方案的精选范文,供大家参考和学习。为迎合黄金周消费高潮,以及消费小高峰,
班级工作计划需要考虑到学期进度、学科特点、学生特长等因素,确保实施的可行性和有效性。下面是一些班级工作计划的成功经验和教训总结,希望对大家的工作有所启示和提高。
个人简历是求职过程中的“敲门砖”,它能够吸引面试官对我们的关注和兴趣。以下是小编为大家精心整理的个人简历范文,供大家借鉴和参考,希望能够对你们有所帮助。
总结是对过去经验的一个思考和总结,对我而言,它是一个很重要的反思过程。下面是一些写心得体会的好例子,希望对大家在写作过程中有所帮助。消防改革进行到底,针对消防事
通过发言稿的撰写,我们可以思考和整理自己的观点,提高自己的演讲能力和沟通能力。下面是一些教育领域的演讲稿,其中包含了一些对教育改革和创新的思考和建议,我们可以从
通过写心得体会,我们可以进一步加深对所学知识或所做事物的理解与把握。接下来是一些优秀的心得体会范文,希望可以给大家提供一些写作的灵感和思路。兴趣学科对于每个人来
个人简历不仅是一个求职工具,更是一种个人品牌的展示和宣传。经过精心整理,小编为大家搜集了一些实用的个人简历样本,希望能够帮助到大家。沉稳,细心,耐心,责任心强,
在商业领域,合同协议是确立交易关系和规范商业行为的重要文件,有利于减少风险和保护双方权益。在起草合同协议之前,可以参考一些相关的合同模板和范文。立协议单位:__
合同协议一般包括合同目的、合同标的、合同履行方式等内容,需要仔细明确。这些合同协议范文展示了合同撰写的一些常用模板和表达方式。《全国普通高等学校毕业生就业协议书
写心得体会是一种对自己经历的整理和总结,能够帮助我们更好地反思和改进。以下是小编整理的一些优秀心得体会范文,供大家互相学习和借鉴。心得体会杂谈,是一种通过分享个
自我介绍是向别人展示自己的一种方式,我觉得在某些场合下是必不可少的。以下是一些常用的自我介绍模板,你可以根据自己的情况进行适当的修改。各位考官好!我是来自xx学
通过这次实地考察,我对所学知识的实际应用有了更深入的认识。小编为大家整理了一些关于学业、工作和生活的心得体会范文,供大家参考和学习。引言:质量评估是一项重要的工
写心得体会可以帮助我们在以后的工作或学习中更好地运用所学所思。来看看下面这些经典的心得体会范文,或许能帮助你更好地写出一篇完美的心得体会。随着我国社会主义建设的
通过总结心得体会,我们可以发现自己的优势和不足,以便在未来的学习和工作中更好地发挥自己的优势,改善不足之处。以下是小编精心编辑整理的几篇心得体会范文,希望对大家
通过总结心得体会,我们可以将瑕疵变为优点,将失败变为成功。下面是一些与大家共勉的心得体会范文,希望能够给大家带来一些积极的思考和行动的动力。第一段:介绍参加团员
心得体会是对我们所经历的事情、所学到的知识进行反思和总结的一种方式。以下是一些获奖的心得体会作品,它们是对自己成长过程的深入反思和总结。整体单元教学是指将相关主
在机关单位的工作中,总结是一项必备的技能,可以帮助我们提高工作质量和效率。以下是小编为机关单位整理的总结范文,特别针对工作中常见的问题和解决方法进行了总结。
面对失败,我学会了从中总结经验教训,并不断调整自己的思维方式。以下是一些老师的心得体会,他们在教育教学中总结出了一些行之有效的方法。在大学期间参加实习是一种常见
在商务领域,合同协议是不可或缺的,它确保了交易双方的权益。随着社会发展,合同协议在各个领域都有广泛运用,下面是一些常见的合同协议样本。根据《中华人民共和国土地承
通过心得体会的写作,可以促使我们在未来的学习和工作中有更好的规划和提升。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考、借鉴。参加“学部模拟面试大赛”,通过简历
撰写心得体会有助于我们不断提高自己的学习和工作能力。"通过反思和总结,我意识到自己在沟通上的不足之处,因此我下决心要加强沟通能力的培养,与他人建立更好的合作关系
通过借鉴范文范本中的写作思路和表达方式,我们可以更加自信地面对写作任务,提高写作的效果和质量。以下是小编为大家搜集整理的一些范文范本,希望能够为大家的写作提供一
合同协议还可以保护交易双方的商业利益,并提供法律保障。小编为大家收集了一些常见的合同协议案例,供大家参考,希望能帮助到您。代管方(乙方):__________。
心得体会是对于某一特定经历或事件的感悟和思考,有助于我们对自身的观察和思考能力的提升。这个经历让我明白了坚持不懈和毅力的重要性,只有持之以恒才能取得好的成果。
幼儿园工作总结是一个反思和思考的过程,通过总结可以发现我们的优点和不足,为今后的工作提供指导。下面是小编整理的一些幼儿园工作总结范文,供大家参考借鉴。
在发言稿中,需要包含自我介绍、演讲目的、个人观点、结论等要素。阅读一些精彩的发言稿范文,可以帮助我们更好地理解和掌握发言的技巧和方法。充分的课前准备是教师课堂教
总结心得体会不仅能够提高自身的认知水平,还可以帮助他人从中受益。小编为大家整理了一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家带来一些启迪和思考。有人说青春是一座金字塔
心得体会是对自己所经历的事情进行回顾和总结,反映出自己的感悟和成长。9.这次比赛让我充分发挥了自己的才华和潜能,也明白了持续努力和坚持的重要性。去云南旅游已经成
心得体会是一种对知识和经验的提炼和概括,可以帮助我们更好地掌握和运用相关知识。下面是一些精选的心得体会范文,希望对大家写作有所帮助。随着中国经济的快速发展和社会
通过写总结范文,可以全面回顾自己在某一时间段内的成长和进步。通过阅读以下总结范文,我们可以了解到一些写作上的技巧和注意事项。实习真的是一种经历,一种磨练,只有亲
月工作总结不仅是对过去工作的总结,也是对未来工作的规划和指导。范文三:在本月的工作中,我与团队成员紧密合作,充分发挥了协作的优势,取得了不错的成绩。
心得体会可以帮助我们理清思路,总结经验,形成有条理的观点和见解,提高自己的表达和写作能力。这些心得体会范文涉及到的内容广泛,既有个人成长的思考,也有人际交往和情
心得体会是一种对自己在学习和工作生活中的经历、感悟和收获进行总结和概括的文字材料,通过写心得体会可以帮助我们更好地反思和总结自己的成长和经验。为了帮助大家写出优
写心得体会是对自己进行反思和总结的一种主动行为,有助于个人的成长和进步。小编为大家搜集了一些独特而富有启发性的心得体会,希望可以为大家的写作提供一些新的思路。
每个月的工作总结都是一个里程碑,记录了我们每个月的努力和付出。这份月工作总结范文以目标达成和成果展示为主线,激发了读者的兴趣和注意力。服装店长对于一个服装店来说
发言稿是一种正式场合下用于传达信息、表达观点的书面材料。在撰写发言稿时,可以参考一些经典的范文,以下是一些精选的发言稿范文,一起来欣赏一下吧。各位叔叔阿姨:大家
范文范本可以作为学习的参考和借鉴,有助于提升写作能力。以下是小编为大家收集的一些范文范本,希望能对大家的写作提供一些参考和指导。我在国外读书的第一个假日,我决定
在法律上,转让需要通过合同或其他法律文件来确保转移的合法性和有效性。在阅读这些范例时,我们可以结合自己的实际情况进行思考和适应。转让方(以下简称为甲方):住所地
更多申请书可以帮助申请者突出自身优势和特长,使招聘方对申请者留下深刻的印象。如果你正在写更多申请书,不妨参考一下以下的范文,或许能够帮助你更好地理清自己的申请思
在总结中,我发现了自己的弱点,为以后的提升和改进提供了方向。小编为大家准备了一些心得体会的范文,希望能给大家提供一些写作思路和参考。近日发生的油管爆炸事故,给人
应急预案是一种在突发事件发生前预先制定的措施和步骤,以便在危急时刻能够有条不紊地应对和处理。应急预案是组织或个人应对突发事件的指南和依据。它包括了各种紧急情况的
写心得体会可以促使我们对过去的经历进行回顾和反思,帮助我们更好地面对未来的挑战。以下是一些写心得体会的精选范文,希望能够给大家提供一些写作的灵感和思路。