报告范文是对某一事件、问题或研究成果等进行详细描述和分析的一种书面材料。如果你想了解更多关于报告范文的例子和技巧,欢迎阅读以下范文,相信会对你的写作有所裨益。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇一
・由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰,目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、ppr管。
・这些管子有良好的.塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
・(2)电器管线工程。
・一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线...
・为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。
・此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10a,15a,...,品牌也有多种,假冒的也多。
・劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
・(3)地板基层。
・实木地板基层有两种做法:
资料。
・复合地板安装方便,基层也有两种作法:
・一种先作找平层,然后铺设pvc垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
・(4)护墙基层。
・护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。
・为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。
・(5)门窗套基层。
・先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
・(6)吊顶基层。
・吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇二
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、涉密载体销毁中心项目建设背景。
(一)国家产业政策鼓励涉密载体销毁中心行业发展。
(二)涉密载体销毁中心市场前景广阔。
二、涉密载体销毁中心项目建设必要性。
(一)进一步推进我国涉密载体销毁中心行业发展。
(二)……。
(三)……。
三、涉密载体销毁中心项目建设可行性。
(一)经济可行性。
(二)政策可行性。
(三)技术可行性。
(四)模式可行性。
(五)组织和人力资源可行性。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇三
隐蔽工程是项目施工管理的关键环节,也是工程质量控制的重点和难点。推行和实施隐蔽工程旁站检查制度,是强化施工过程质量控制,防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生,确保工程质量始终处于受控状态和一次达标的需要。
1、认真做好隐蔽工程旁站检查的组织,明确隐蔽工程项目和检查规定,落实值班制度及旁站检查人员,项目部领导及管理、技术、质检、试验人员、工地代表要明确责任,加强沟通,相互支持配合,共同把好旁站检查关、质量关。
2、隐蔽工程检查应及时。先由该项目主管技术人员自检合格后,填写检查证,备齐有关附件资料,提前约请有权签证的质量检查人员和检查工程师复检签认后,方可进行下道工序施工。隐蔽工程检查证必须按规定的表格和要求填写,字体工整,数据准确,填报份数满足要求,签证手续齐全有效。影响安全的基础工程,签证后应立即封闭,以免地质变化危及结构安全。
3、隐蔽工程旁站检查应严格。凡施工过程中的隐蔽工程,如路基基底处理、特殊路基处理、挡(护)墙基坑及砌筑;桥涵基础施工、基底换填加固;隧道初期支护、衬砌、回填和塌方处理;各类工程钢筋布置和防水层;混凝土圬工及预埋件等等,现场除进行认真的隐蔽工程检查签证外,还必须实行严格的旁站检查,整个实施过程必须记录在案,在施工日志中详细描述,主要内容包括:检查项目、时间、地点、施工队负责人、技术负责人、旁站检查人、施工方法及工艺标准,质量控制情况等,以实现产品质量的可追溯性。
4、隐蔽工程未经技术、质检人员和现场检查工程师检查签证而1。
自行覆盖的,应揭盖补验,由此造成的经济损失由施工责任人承担。专职质检工程师或现场检查工程师因工缺席,可由委托的同级技术人员或现场检查工程师代检签证,并做好记录。
5、旁站检查人员必须认真履行职责,严格按照验收规范、设计文件、工艺要求进行监控和管理。对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的,旁站检查人员有权停工并实施经济处罚。问题严重的,可以建议撤换队伍。对现场发生的突发事件或处理不了的问题,应及时报告有关领导和上级进行处理。
6、强化监督检查职能,严格岗位责任追究制度。旁站检查人员对隐蔽工程质量负终身责任。项目经理和总工程师要加强现场旁站检查人员的监督检查,防止擅自离岗和脱岗。对因失职、渎职造成质量通病、质量缺陷、质量隐患和事故及经济损失的责任人要按有关规定进行责任追究和处罚。
7、定期进行旁站检查工作评估。根据施工进度适时进行检查,加强相互沟通,对检查结果奖惩兑现,并及时通报,以实现可持续改进。
中铁十五局集团有限公司。
岢临高速lj2合同段项目部。
二〇一一年三月三日。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇四
8888年8月8日08时26分,*变:**开关限时电流速断保护动作跳闸,重合未成,故障电流ic=70.66a(变比:600/5;折算后故障电流为8479a);**变:***开关保护动作跳闸,重合成功,故障电流ia=51.88a(变比:600/5;折算后故障电流为6226a),10kv**线、10kv**福线同时故障。
经现场巡视,08时55分发现10kv*福线3号分支箱本体烧损,09时04分发现10kv*珠线6号环网柜本体烧损。
09时16分,客户反应*苑线由*珠线转供部分发生低电压现象。
09时22分,确认运*部仓库有一台一进四出的电缆分支箱,运*部与**公司协调是否有同型号电缆分支箱,答复有一台一进三出的电缆分支箱,随后联系**公司顾*增派两组人手,并出动2辆随车吊同时运送电缆分支箱。
10时05分,城区抢修班黄*发现*苑线#88杆开关鼻子烧损,进行故障抢修。
10时11分,顾*到达二基地,但吊车未到达。经查看,备品电缆分支箱与实际现场电缆分支箱型号、尺寸均不符合。
10时45分,运*部朱*提醒有备品寄存在三*公司场地,为以前自动化环网柜更换遗留的备品备件。通知一*公司吊车到三*公司仓库吊取备品电缆分支箱。
12时30分,一*公司顾*将2个备品电缆分支箱运至10kv*珠线6号环网柜,清理树障并进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。
13时20分,另一个备品电缆分支箱运至10kv*福线3号分支箱,进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。
17时30分,10kv*福线3号分支箱安装完成并送电成功。
19时30分,10kv*珠线6号环网柜安装完成并送电成功。
二、原因分析。
经调控分中心、运*部及配电运检一班综合分析,判断为10kv*珠线转供10kv*苑线时,合环时产生了冲击电流。由于*珠线6号环网柜设备老旧,电缆头存在薄弱环节,经转供运行20分钟之后,电缆头发生相间短路(短路故障电流达到8479a)。导致*苑线#88杆分段开关接线端子烧损,同时导致*珠*苑联络开关*珠线侧中相联络刀闸刀头烧损。且故障电流通过民乐变ii段母线传递至10kv*福线,又导致10kv*福线3号分支箱故障。此为一起非常典型的火烧连营配网大面积停电故障。
三、损失情况和造成影响。
这次故障共造成10kv*福线停运2小时30分,10kv*珠线#002+01杆分段开关后段线路停运11小时,停电时户数为88时户,对*东配网精益化管理指数的中压配电线路故障停运率造成一定影响,以上故障引起用户投诉1起,意见工单1起,12345工单1起,还造成了一定的舆论影响。
四、暴露问题。
经综合分析,此次故障暴露出我们在组织管理、安全措施、优质服务、备品备件等方面均存在很多不完善的地方,具体如下:
1.面对大面积故障,组织措施混乱。故障发生后,运*部没有高度重视现场情况,仅以一般的故障处理对待,没有及时协调故障抢修人员。现场协调人员对备品备件的熟悉程度不足,没有第一时间进行协调,导致抢修人员到了现场却无事可做(被围观群众看到,导致产生了一起12345工单、一起955598意见工单)。抢修过程中,对需要的备品备件没有提前协调寻找,导致发现问题后才组织人员到仓库查找相应设备。城区高压抢修人员严重缺乏,多起故障同时发生时,仅靠城区运维班上的3-4人根本无法完成巡视、查找、锁定隔离故障点的任务。大班支援存在时间差,未能第一时间到达事故现场。
2.安全措施不完备。发生故障后,故障现场无安全围栏,也未对周围围观人员进行疏散,抢修人员着装不统一,部分人员安全帽佩戴不规范。电缆检修前经提醒后才及时放电,现场电缆头制作过程中未能始终保持可靠接地。
3.备品备件管理不到位。面对大面积电缆设备类故障,运*部准备备品抢修物资效率较低。对抢修中常用的备品配备不全,出现抢修时无备品可用的情况,只能通过其他渠道获取。(配电设备种类繁多,根本无法备齐所有备品备件,且电缆头等备品备件的有效期一般为2年,大面积电缆故障有时候连续2-3年也碰不到,有时候一年要碰到几次,预估难度非常大。)。
4.现场人员优质服务意识差。现场指挥及抢修人员缺乏优质服务的意识,没有及时与故障现场围观群众沟通,安抚客户情绪,导致群众产生误会,引起不必要的投诉、意见工单。抢修人员着装不规范、行为散漫、抽烟、聊天等不规范行为影响了公司形象。
5.应急预案纸上谈兵,缺乏实战性。同时发生多起故障时缺乏有效可行的应急预案,现场协调人员也没有及时有效的应对方式。需从运*部层面制定故障应急预案,该预案需简单易行,并可以有效实施。
6.抢修紧急,缺失完备的电缆试验。按照江苏省最新的交接试验规程,电缆耐压试验必须达到2.5u0并进行5分钟以上。因此次抢修的电缆为一根运行20余年的老电缆,为了防止耐压试验导致其它电缆部件损坏,故在投运前只进行了绝缘测试,未进行耐压试验。
五、整改措施。
1.提高人员技能水平。遇到故障时可以在第一时间通过专业依据判断故障范围,并给出能在最短的时间内恢复供电的可行方案。
2.编制行之有效的事故应急预案。通过对最近几年发生的各类疑难故障案例进行分类汇总,总结以前的故障处理经验,编制成事故抢修应急预案,可以在一定程度上弥补新进员工事故处理经验不足的问题,同时提高故障抢修效率。
3.“五年轮检,十年更换”。对配电线路及设备进行“五年轮检,十年更换”的维护改造策略。通过安排检修计划,五年内对所有配电线路进行一次全面的停电检修,对运行十年以上且设备状况较差的设备直接列入配网项目进行更新改造。
六、考核意见。
考核运*部1000元;考核外协运维单位**有限公司2000元。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇五
2)利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的情况等。
3)等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。
5)金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。
6)不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
7)不进入吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及其他管线的位置关系等。
8)直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。
9)不进入电缆沟敷设的电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇六
一、隐蔽工程质量责任考核领导小组:
组 长:高克军
副组长:徐华
二、隐蔽工程质量责任考核目的:为了贯彻执行通洋建指﹝2012﹞32号文的各种质量管理文件、规程、规范、和标准,保证工程质量创优方案的实施,明确各级人员、各职能部门在质量管理中的责任,根据《工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,结合本项目工程特点,制定本制度。
三、隐蔽工程质量责任考核制定:凡在项目工程中从事施工生产等有关活动及实施监督管理的所有部门和人员,必须遵守本制度。在项目工程实施期间,项目工程要推行iso9001:2017标准质量管理,建立质量管理体系,完善技术责任制。全面实施iso9001:2017质量体系标准,认真贯彻公司的质量方针和的质量目标。
四、隐蔽工程质量考核标准:考核以旬为考核周期。每旬考核一次,满分为100分,按隐蔽工程工序质量责任人登记表中工作标准要求,检查发现一项,不合格扣5分,总监办、建指表扬加10分,对考核分数不足60分者将给予通报批评并上报公司技术质量部备案,考核为60~80分者,将给予警告教育。考核为80~90分者给予通报表扬,考核为90分以上者给予一定的经济奖励。项目管理人员考核结果将作为半年绩效考核的依据。
总结,就存在问题进行分析、讨论,制定具体施工方案,做到及时发现,及时解决问题。3、进行经常性的工程质量知识教育,提高工人的操作技术水平,在施工到关键部位时,由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。4、将工程质量抓到实、落到位,定期对质量教育的内容进行考核、再教育,彻底消灭理论上的错误,正确指导施工。
六、隐蔽工程质量考核内容:项目质量部日常监督巡查、项目质量部下发质量罚款通知单、项目质量部下发质量罚款通知单、质量管理不到位,严重失职的、质量整改未按要求督促落实,屡教不改、业主施工质量问题通报、监理单位下发质量整改通知单、项目主管部门质量通报表扬、上级(业主、监理、管理总包等)质量通报表扬等。
七、隐蔽工程质量考核说明:1、本制度未明之处,执行国家、地方政府及有关部门法律、法规关于建设工程质量安全生产的规定。2、本制度解释权归项目部经理室。3、本制度自公布之日起执行。
南京东部路桥工程有限公司
ty-rd1标项目经理部
2012年7月23日
本着对工程质量负责的态度,本处特制定了甲方在隐蔽工程验收中的制度,主要有以下几点:
1、隐蔽工程完成后,先由施工单位自检,合格后将资料报送监理部通知监理工程师检验,监理工程师检查合格后及时通知甲方现场代表,甲方现场代表在接到通知后上报科长及分管副处长并对隐蔽工程进行抽检。
2、监理工程师应按照设计要求和有关规范的要求,对隐蔽工程进行细致认真的检查,合格后在检查记录上签字,签字后方可进行下一道工序的施工。检查发现隐蔽工程条件不合格的,要求承包人在一定期限内整改并复检直至合格。隐蔽工程未经验收或验收不合格施工单位自行进行下道工序施工的,监理工程师会同甲方现场代表要求施工单位返工甚至停工,并按合同约定予以相关处罚。
3、甲方现场代表、科长及分管副处长在各自抽查的隐蔽工程的检查记录上签字留底,工程竣工验收后将留底记录保存备查,同时签字留底的隐蔽工程的检查记录作为工作考核依据。
4、特殊设计的或者与原设计变更较大的`隐蔽工程,甲方现场代表应及时通知设计人员、勘探人员、质检人员等相关人员共同检查签证。隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新组织检查签证。
5、未委托监理的项目,甲方现场代表需要参加全部的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。委托监理的项目,甲方现场代表需要参加不少于5%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。
6、甲方土建现场代表需要参加地基处理与桩基工程、屋面工程、防水工程、建筑装饰装修工程、建筑节能与保温隔热工程、室外附属工程等重要部位不少于20%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。甲方安装现场代表需要参加建筑电气安装工程、智能建筑工程、通风与空调工程、室外附属工程等重要部位不少于10%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。
7、现场代表需参加所有涉及造价认定的隐蔽工程验收,验收记录按《校园建设管理处工程联系及变更制度》办理。
8、科长、分管处长总共需要参加重要部位不少于5%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。
9、以上现场代表、科长、分管处长的检查部位不得重复。抽检要求在每层的每个工作面上按百分比进行检查。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇七
第一条隐蔽工程及关键部位的检查签证除满足国家、铁道部的相关规定外,还要满足监理单位的有关要求。
第二条工程在隐蔽前必须进行质量检查,经各作业队质检工程师自检合格后,并按规定时间报监理工程师和设计人员(需要设计单位参加时,如桥梁的地基与基础、路基地基处理等工程)检查签证,未经检查签证不得进行隐蔽作业。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的,揭盖补验,由此产生的全部损失由具体的作业队负责。
第三条地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程要尽快报检,监理签证后尽快封闭,以免破坏。
第四条隐蔽工程检查合格后,如长期未进行隐藏,在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。
第五条对于路基、桥梁的施工关键部位,重点通过试验检测、观感检查、尺寸控制等手段加强验收,对主控项目和允许偏差项目严格把关,施工过程中严格按照有关规定进行自检、专检、互检、交接检,并经监理工程师检查签证后,方可进行下道工序施工,确保施工中每道工序的质量。
第六条隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写,签认齐全,作为竣工文件保存;隐蔽工程和关键部位检查手续要及时办理,不得后补。
第七条关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目,在通知监理工程师的同时,还应通知建设单位、设计单位驻工地代表参加检查与签证。
第八条作业队在隐蔽工程完工且自检合格后,应填写相应的隐蔽工程检查表及《工程报验申请表》,按监理要求的提前时间报项目监理机构,由专业监理工程师检查签认。
第九条进行隐蔽工程检查验收的主要工作项目执行《施工技术管理办法》。
第十条《隐蔽工程检查证》统一按监理下发的表格填写。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇八
1、工程名称:xxxxx工程。
2、工程地点:xxxxxx。
3、结构类型:xxxx。
4、建筑面积:xxxxx、m2。
5、分析人:xx。
(一)、人工费。
人工费分析表:
(二)、材料费。
主要材料费分析表:
从表中反映人工费超支332.73万元(人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等)。主要超支原因:广州地区人工单价较高,而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价,故造成人工费亏损。
注:人工费内含钢筋加工机械费(37367.78元),在人工费内扣除,直接进入机械费。
从表中反映:收入2720.17万元,实际支出3095.76万元,亏损375.59万元。主要超支原因:1、周转材料摊销费:
定额周转材料摊销费158.57万元,而实际发生427.31万元,亏损268.74万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。
2、水泥:收入357.26万元,实际支出455.04万元,亏损97.78万元;砂:收入47.67万元,实际支出62.12万元,亏损14.45万元;碎石:收入113.21万元,实际支出126.38万元,亏损13.17万元;水泥、砂、石子亏损主要原因:
1)、原材料供应时有一定的量差亏损;2)、项目管理造成材料浪费亏损;3、砌体:
收入170.45万元,实际支出123.16万元,盈利49.29万元;。
盈利原因:主要是预算材料单价比实际采购单价高,故盈利47.23万元。4、钢筋:
收入1472.50万元,实际支出1479.16万元,亏损6.66万元;。
亏损原因:主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成,由于钢材补差减少亏损,但仍承担了市场风险的3%。5、装饰墙砖及地转:
收入95.40万元,实际支出88.21万元,盈利7.19万元;6、商品砼:
收入165.57万元,实际支出163.07万元,盈利2.50万元;。
(三)、机械费。
从表中反映:预算收入164.70万元,实际支出133.91万元,节约30.79万元。注:钢筋加工机械费(37367.78元),直接机械费。
(四)、它费用:
造成盈亏原因。
1、人工费上涨。
2、材料费上涨。
3、管理组织不当,造成材料浪费。
4、施工机械老化,维修费用大。
5、材料被盗,造成材料损失。
补救措施。
加强施工管理,提高施工组织水平;加强技术管理,提高工程质量;加强劳动者工资管理,提高劳动生产率;加强机械设备管理,提高机械使用率;加强材料管理,节约材料费用;加强费用管理,节约施工管理费。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇九
1、在隐蔽工程验收前,承建商必须进行自检,并提前8小时书面通知监理单位。监理工程师应在规定时间内进行复验,合格者予以及时验收签证,不合格者由承建商组织返工,并按上述程序重新进行检查验收。
2、认真核查施工单位(按照当地建设行政主管部门规定)填写的隐蔽工程验收记录,并及时会同有关人员签署意见。
3、隐蔽工程验收前,施工单位根据检查情况要向监理填报申请隐蔽施工,经监理工程师和业主代表审核签字后方可进入下道工序。
4、监理方在签发隐蔽验收单前,应考虑各个专业的隐蔽检查工作情况,如预留孔,预埋管线等是否经过有关专业检查签证;待这些情况都确认后,才可签置隐蔽验收单。
5、重要分部分项工程和关键节点工程部位,如基础验槽、基础钢筋、首层梁板钢筋、结构封顶梁板钢筋等必须经质检部门检查验收,还须经设计院有关人员进行验收和签字认可。
深圳市﹡﹡建设监理有限公司。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十
2)幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充、构造缝、结构缝、隔汽层、热桥部位、断热节点、单元式幕墙板块间的接缝构造、冷凝水收集和排放构造、幕墙的通风换气装置等。
3)建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。
5)地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、被封闭的保温材料厚度、保温材料粘结、隔断热桥部位等。
6)采暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容(被封闭的采暖保温管道及附件等)进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。
7)通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道、配件安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
8)空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统,应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要的隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十一
3)不能进入吊顶内的线槽:检查其品种、规格、位置、连接接地、防腐、固定方法、固定间距等。
4)直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况。
5)不进入电缆沟敷设的电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十二
水电改造属于隐蔽工程,在装修中非常重要,下面一起看看,业主亲历记录的水电改造,具体是怎么改造的及一些注意事项。
管线平铺于地面上,验收后,泥工用水泥沙浆将管线覆盖并找平,一般采用此种施工方式。
在地板上开槽,将管线埋于其中并用水泥沙浆覆盖。
备注:此方式看起来感觉更规范,也能节约层高,但切记预制板结构的楼层千万不能采用此方式,因为会有使楼层板变薄会埋下漏水的隐患,此方式只适用于现浇板的楼层。
水电施工,必须做到规范严谨,分色布管,强弱电要有明显区分,做到一目了然,弯管固定操作要做到规范,并易于检修更换。验收后,要拍摄管路图留存备查。
清包的朋友建议一定要找专业的电工施工,保证安全。
(1)管道铺设有没有必要横平竖直?
横平竖直,便于以后在墙上安装挂件,横平竖直也是为了后期安装改造开关面板时美观平整。一个暗线盒四周有8个预留开孔处,有的暗盒背板还有两个。布线地时候将这些预留空打开戴上螺接,再将暗线盒预埋在墙上。斜线肯定不能做到平整结合,横平竖直走线对后期木地板安装要方便很多。
值得注意的是:横向的线路应该尽量走吊顶或者走地下靠墙,如果一定要墙体上开横槽,承重墙应该不超过30公分,非承重墙不超过50公分,否则容易引起墙面开裂。
清包的话一定要请专业的电工师傅。
(2)线路是走顶好,还是走地好?
地上走管路
管路安装最容易,用料也不多,但如有发生漏水,不易发现,维修最麻烦且可能造成重大损失(如浸泡地板,把楼下邻居的橱柜、吊顶破坏),安装会破坏地面防水,工人一般喜欢走地就因为施工简单。
墙上走管路
管路安装较难,用料最少,如发生漏水维修容易,且漏水容易发现一般不容易造成重大损失,但开槽较难且会破坏墙体较多,不会破坏地面防水。
管路顶上安装
管路安装最难,用料较多,如发生漏水维修容易,且漏水容易发现,不容易造成重大损失,不会破坏地面防水,如果过厅,要有吊顶或者石膏线遮挡。
由此可见,水管走顶当然是比较稳妥的`选择。但具体情况还是具体分析,比如过厅走顶不方便时就只能走地。
水管主体完成后,封闭所有出水口,采用专业压力测试机对布设水管进行正常压力1.5倍加压,测试水管管壁和接头处的完好性,测试合格才能进行封槽和下一道工序。如果你购买使用的是伟星管,经过预约星管家服务后公司会安排专人来进行上门提供星管家服务并出具质保。
(1)如果找的是装饰公司,基本上工艺方面你不用操心,但要注意以下几点:
1、多和设计师沟通,确定并要求提供全套水电施工图
2、确定时要充分考虑实用性和方便性
比如:尽量多安装修插座,考虑插座位置会不会家具挡住,大客厅和卧室一定要用双控,厨房确定插座之前一定先确定橱柜方案和厨房电器布局,以免造成插座浪费。
3、大多公司把水电改造列为单独收费项目,猫腻很多
前期签单时为提高成功率,一般不会具体告诉你要多少钱,只会承诺按实收费,不会很多,让你放心。此时你一定要坚持要求公司根椐施工图把费用算清楚,做到心中有数。要不然后期算出来你会很吃惊。
4、以100平米的房子为例,无论你安装多少个插座(正常情况,不含脑残行为)半改的话成本一般不会超过6000元,全改的话成本不会超过8000元,各地会有差异,但可以此为参照判断利润情况。
天下没有免费午餐,合理利润是正常的,要不然没人愿意为你服务。
(2)如果你是清包,施工工艺和验收把关很重要,你要注意以下几点:
1、布线强弱电的间距,要在30---50公分,更不能同穿一根管内
3、长距离的线管尽量用整管,如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好
4、空调插座安装应离地2米以上,电线线路要和煤气管道相距40公分以上
5、开关、插座面对面板,应该左零右火
6、如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混
7、必须做到分组布线
9、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,防止杂物掉进去。水施工中如果有滲水现象,哪怕很微弱,也一定要坚持返工,绝对不能含糊。
10、水管安装一定要进行打压测试。
11、找专业电工施工,能省心很多,不要贪小便宜。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十三
1.1工程定位测量:建筑物位置线、现场标准点、坐标点(包括标准轴线桩、平面示意图)。
1.2基槽验线:轴线、放坡边线、断面尺寸、标高、坡度等。
1.3回填:虚铺厚度、干密度、配合比。
1.5楼层放线:各层墙柱轴线、边线、门窗洞口位置线和皮数杆。
1.6楼层控制线:50厘米(或100厘米)水平控制线、轴线竖向投测控制线。
1.7预制构件吊装:构件型号、外观检查、楼板堵孔、清理、锚固、构件支点的搁置长度、标高、垂直偏差等。
1.8设备基础:设备基础的位置、标高、几何尺寸、预埋件、预留孔等。
1.9混凝土施工缝:留置的方法、位置、形式和接茬处理等。
1.10铝合金玻璃幕墙、门窗框:牢固性、型号、规格、位置、标高、平直、尺寸、密封处理等。
1.11样板间检查。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十四
2)有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十五
工程名称。
郑州恒大绿洲三期14#楼室内精装修工。
程
地面砖面层工程。
项目经理左超华。
分项工程名称。
及代号。
专业工长。
施工单位。
叶左干。
深圳市建艺装饰集团股份有限。
公司。
地面砖。
装饰装修工程质量验收规范。
质量要求。
施工图纸名称及编号。
监理(建设)单位。
面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。
符合设计要求。
面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓。
砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽。
一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。
板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。
踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。
楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;防滑条顺直。
面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
施工单位。
自查结论。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
施工单位项目技术负责人:年月日。
监理(建设)单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
****年**月**日。
工程名称。
项目经理。
分项工程名称。
饰面板工程。
专业工长。
墙面木骨架、施工单位。
基层板制作安装。
施工标准名称。
及代号。
装饰装修工程质量验收规范。
施工图纸名称及编号。
监理(建设)单位。
质量要求。
采用的优质烘干木材作木龙。
木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要求。
计要求。
木骨架基层以18厚杉木细木。
饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。
木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、洁净,无缺损。
面平整、顺直、无翘曲及损坏,符合设计及国家行业施工及工艺规范要求。
施工单位自查结论。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)。
单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):年月日。
项目经理工程名称。
分项工程名称。
大理石面层分项专业工长。
大理石面层施工单位。
施工标准名称。
及代号。
装饰装修工程质量验收规范。
质量要求。
施工图纸名称及编号。
监理(建设)单位。
大理石、花岗石面层所用板块的品种、品种、质量符合设计要求。
质量应符合设计要求。
面层与下一层应结合牢固,无空鼓。
面层与下一层结合牢固,无空鼓。
大理石、花岗石面层的表面应洁净、平。
整、无磨痕,且应图案清晰,色泽一致,符合要求。
接缝均匀,周边顺直,镶嵌正确、板块。
无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合。
符合要求。
设计要求,边角整齐、光滑。
楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一。
符合要求。
泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
符合要求。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
施工单位自查结论。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
****年**月**日。
窗帘盒制作与安装。
工程名称。
项目经理。
分项工程名称。
细部工程分项。
专业工长。
窗帘盒制作与安装。
施工单位。
施工标准名称。
及代号。
装饰装修工程质量验收规范。
施工图纸名称及编号。
质量要求。
监理(建设)单位。
吊杆龙骨的材质、规格、安装连接方式。
应符合设计要求。边龙骨应经表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、防火处理。
涂料3遍细木工板基层板面。
施涂防火涂料3遍。
窗帘盒标高、尺寸和造型应符合设计要。
求。
窗帘盒的固定方法应符合设计要求,装应牢固。
窗帘盒标高、尺寸和造型符合。
设计要求。
安
窗帘盒固定方法符合设计要。
求,安装牢固。
施工单位。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
自查结论。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
工程名称。
项目经理。
分项工程名称。
卷材防水层分项专业工长。
卷材防水层施工单位。
施工标准名称。
及代号。
质量要求。
施工图纸名称及编号。
监理(建设)单位。
隔离层的材料,其材质必须符合设计要求和国家产品标准的规定。
隔离层材质符合设计和国家规定要求。
作为防水隔离层时其掺量和强度等级(配合比)应符合设计要求。
等级(配合比)符合设计要求。
在靠近墙面处铺设隔离层。
高出面层500mm,安装浴房。
铺设防水隔离层时,在靠近墙面处应高出面层200-300mm。阴阳角应增加铺涂附加防水隔离层。的墙面高出面层2000mm,阴阳角处增加铺涂附加铺涂防水隔离层两遍。
防水材料铺设后已进行24h蓄水试验。蓄水深度为。
30mm。试验合格无渗漏,且已做记录。
隔离层与基层水泥找平层粘结牢固无空鼓,防水涂层应平整均匀无脱皮起壳裂缝鼓泡等缺陷。
隔离层与下一层粘结牢固,不得有空鼓;防水涂层应平整均匀无脱皮起壳裂缝鼓泡等缺陷。
施工单位自查结论。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
工程名称。
项目经理。
分项工程名称。
楼梯护栏专业工长。
连接接点施工单位。
施工标准名称及代号。
质
施工图名称及编号。
量要求施工单位自查记录监理(建设)单位验收记录。
施工单位。
自查结论。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)。
单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
工程名称。
项目经理。
分项工程名称。
细部工程。
专业工长。
门套制作与安装隐蔽。
施工单位。
施工标准名称。
及代号。
装饰装修工程质量验收规范。
质量要求。
施工图纸名称及编号。
监理(建设)单位。
规
门套制作与安装所使用材料的材质、格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、花钢石的放射形及人造木板甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准隐蔽工程部位:
门套基层使用优质28厚双层杉木细木工板、22厚多层夹板木基层,材料使用均符合设计要求及国家现行标准有关规定。的有关规定。
板材的安装连接方式符合设。
门套的造型尺寸的固定方法应符合设计要求,安装应牢固。
计要求。200*60木龙骨及其。
他木层面均满刷防火涂料。
遍,触墙板施防腐油度。
门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
门套的造型、尺寸和固定方。
法符合设计要求,安装牢固。
施工单位。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
自查结论。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)。
单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
工程名称。
项目经理。
分项工程名称门窗专业工长。
门窗预埋件和锚固件施工单位。
质量要求。
施工图名称及编号。
铝合金门窗框安装牢固,与墙。
采用220*22*2.2厚镀锌。
铁片固定。
体,拼樘料连接紧密牢固,符。
安装牢固,连接紧密。
合设计要求。
连接件螺栓、螺钉的规格、数。
量正确,安装牢固、连接紧密。
经自检合格,符合施工规。
范要求。
装牢固。
施工单位。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
自查结论。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)。
单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
工程名称。
项目经理。
分项工程名称。
轻钢吊顶分项专业工长。
轻钢龙骨吊顶施工单位。
施工标准名称及代号。
施工图纸名称及编号。
质量要求施工单位自查记录监理(建设)单位验收记录。
吊顶所用龙骨配件材料的品种、规格、性能应符合设计要求。
吊顶边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置。
正确。
吊顶中龙骨间距和构迁连接方法应符合设计要求。门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确。
骨架内填充材料的设置应符合设计要求。
饰面材料材质、品种、规格、等应符合设计要求。饰面材料接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。
q75系列热镀锌吊顶轻钢龙骨,u50系列穿心龙骨,符合设计要求。
符合设计要求。
竖龙骨@400,横龙骨@2200间距,符合设计要求。
填充材料为优质隔音棉,符合设计要求。
施工单位自查结论。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)。
单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):
工程名称。
项目经理。
分项工程名称。
骨架隔墙分项专业工长。
轻钢龙骨隔墙施工单位。
施工标准名称及代号。
施工图纸名称及编号。
质量要求施工单位自查记录监理(建设)单位验收记录。
隔墙所用龙骨配件材料的品种、规格、性能应符合设计要求。
隔墙边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置。
正确。
隔墙中龙骨间距和构迁连接方法应符合设计要求。门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确。
骨架内填充材料的设置应符合设计要求。
饰面材料材质、品种、规格、等应符合设计要求。饰面材料接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。
q75系列热镀锌隔墙轻钢龙骨,38系列穿心龙骨,符合设计要求。
符合设计要求。
竖龙骨@400,横龙骨@2200间距,符合设计要求。
填充材料为优质隔音棉,符合设计要求。
施工单位自查结论。
经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。
施工单位项目技术负责人:
监理(建设)。
单位验收结论。
监理工程师(建设单位项目负责人):年月日。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十六
5.检查频次:
1)管理人员安全检查表。
a.生产现场:每天一次;b.检修作业现场:每天一次。
2)班组安全检查表。
a)生产现场:每个班组长每天填写一份安全检查表;
b)检修作业现场:每个班组长每天填写一份安全检查表。
3)岗位人员安全检查表:每个岗位每班填写一份安全检查表。
6.从2011年月日开始补起。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十七
3、填方路基须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好,边线直顺,曲线圆滑。
4、施工临时排水系统应与设计排水系统结合,避免冲刷边坡,勿使路基附近积水。
5、路基边坡坡面平顺,稳定,不得污坡,曲线圆滑。
6、取土坑、弃土堆、护坡道飞碎落台的位置适当,外形整齐、美观,防止水土流失。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十八
1.石料质量、规格应符合有关规定,砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。
2.锥、护坡基础埋置深度及地基承载力应符合设计要求。
3.砌体应咬扣紧密,嵌缝饱满密实,
4.锥、护坡填土密实度达到设计要求,对坡面刷坡整平后方可铺砌。
5.锥、护坡应表面平整,无垂直通缝。勾缝平顺,无脱落现象。
6.砌块应错缝砌筑、相互咬紧;浆砌时砌块应坐浆挤紧,嵌缝后砂浆饱满,无空洞现象;干砌时不松动、无叠砌和浮塞。
7.砌体边缘直顺,外露表面平整。勾缝平顺,缝宽均匀,无脱落现象。
最优隐蔽工程分析报告(模板19篇)篇十九
由于隐蔽工程在隐蔽后,发生问题,还要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,《合同法》规定承包人在隐蔽以前应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽施工。