在合同协议中,我们需要避免使用含糊不清的措辞,而要用明确的语言阐述双方的权益和义务。以下是一些合同协议的实际应用案例,供大家学习和参考。
消防泵房合同(模板14篇)篇一
六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。
一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。
二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。
三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消。
防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于0.75mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55mpa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。
四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。
五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。
六、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在手动的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。
消防泵房合同(模板14篇)篇二
1、消防泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,由维修部负责使用管理,并制定专人负责,作好日常运行的巡查、并做记录。
2、消防泵房内机电设备由维修部值班人员操作,无关人员不得进入水泵房。
3、消防泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。
4、消防水泵每周轮换使用一次,接触器开关每月检查一次。
5、消防泵每月进行一次“自动、手动”切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘遥测。
6、消防泵每周打扫一次,泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整。
7、严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向水主管部门办理申请手续。
消防泵房合同(模板14篇)篇三
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防设施,各单位要加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房(站)改作它用或乱放杂物,保持室内整洁,四周道路畅通。泵房(站)的管理应纳入设备创完好管理活动中。
(二)在泵房(站)临近操作的明显位置应设有工艺操作流程图和操作程序说明,操作流程图醒目、直观,操作程序简洁、准确、实用。低压和临时高压消防系统消防水泵能在接到火灾报警后2分钟内投入运行,稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。
(三)消防泵房(站)机泵、备用泵、仪表、电器、罐等应保持完好,零部件齐全,机泵运行时振动符合规定,压力、流量满足设计要求。
(四)消防水泵房(站)及其配电室应设事故照明,连续供电时间不少于20分钟。消防泵房(站)应设报警电话。
(五)建立24小时值班制,有专人负责,对于消防泵房(站)出现的故障要立即处理,时刻保持战备状态。消防水泵、泡沫泵等按照公司《机动设备管理制度》规定定期润滑、维护和保养,每周试运行1次,内燃机每周试机一次,认真填写运行和润滑记录。内燃机的`优良储备量应能满足机组连续匀转6小时的要求。
(六)消防水源应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求,水池应设水位标志,确定警戒水位,应安装自动补水系统。
(七)使用后的泡沫灭火系统应立即清洗,吹扫干净,防止锈蚀,泡沫罐及时填加灭火剂。
(八)泡沫液贮存到期前,必须取样送到专业部门化验合格后,方能继续使用,鉴定书复印件送到质量安全环保处部门备案。化验不合格的,必须立即更换药剂,做好登记。
(九)更换泡沫液前,应对灭火系统进行一次模拟灭火试验,查看系统是否完好,有异常情况应检查修复。
(十)每年应利用消防演练等时机对消防水系统的功能进行全部测试,通过水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动等方式来启动消防水泵进行测试。
施工验收规范和产品手册均有,每月试一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁试验,工作30分钟以上,也便于水泵电机除潮和检验供水能力,若环境太潮的话应加大频度.
消防泵房合同(模板14篇)篇四
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为保障公司生产、办公、生活等的正常用水,明确职责,制订如下规章制度:
1.适用范围:适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。
2.管理权责:运行班人员负责管理。
3.管理职责:
3.1按有关规定建立健全消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。
3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司运行值班人员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录,解决不了的问题应及时上报整改。
4管理规定:
4.1消防泵房内机电设备由公司安全消防人员、物业保安负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。
4.2消防泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。
4.3消防泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。使用和操作必须按章进行,应先关闭室外进出管连通阀,并确定设备完好才能开启电源按钮,如发现水压控制表失灵,应立即停机,严禁违章操作,严禁开空泵。
4.4运行班人员对泵房内的设备要认真巡视,对泵房的附属设备,即贮水池注意流量,谨防闸阀失灵溢水造成浪费;对深井泵要每周启动一次,检查性能,以防失灵,维修工具妥善保管,未经允许不得随便借出,定期察看水质,有情况及时上报。
4.5每周对水泵进行巡视一次,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,检查水池液位,低于85%时,进行加水。
4.6消防泵、稳压泵每月进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。泵房控制回路电源也应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。
4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、及管道每月检查紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁,泵房及附属设备周围要保持整洁,及时清除杂草、虫类等。
4.8贮水箱顶层除管道工及检修人员,未经许可严禁攀爬玩耍,严禁向池内投掷杂物,水池每年夏季清扫一次,冬天要进行管网保暖工作。
其他:
4.8.1本制度未尽事项,按上级规定执行。
4.8.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。
消防泵房合同(模板14篇)篇五
规范消防泵房管理工作,确保各类系统设备安全、正常运行。
1、消防泵房、地下消防水池、控制系统、消防水系统、设备等,由工程部负责维护和管理,并指定专人负责。作好日常运行的巡查、点检、抄表及状态监控,并做记录。
2、消防泵房内机电设备由工程部专业电工人员负责维护操作,无关人员不得进入消防水泵房。
3、消防泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。
4、消防水泵每周至少轮换使用一次,接触器主开关每月检查一次。
5、消防泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。每季度对电动机进行一次绝缘摇测。
6、消防泵房每周打扫一次,泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整。
7、严禁非火灾情况使用消防用水。
消防泵房合同(模板14篇)篇六
营业执照号码:_______________。
受托方(物业管理服务企业以下简称乙方):_______________。
营业执照号码:_______________。
根据《^v^民法典》、《物业管理条例》等有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,甲方将(物业项目名称)委托乙方进行前期物业管理服务,订立本合同。
第一条委托物业的基本情况。
物业类型:_______________。
占地面积:_____________________万平方米。
建筑面积:_____________________万平方米。
第二条物业管理服务事项。
(四)共用绿地、水面、花木、建筑小品等的养护管理。
(六)车辆停放车位的服务与管理,特别是对未参加车辆保险的车辆有效制止停放;。
(七)维护公共秩序,包括门岗执勤、巡视等;。
(九)乙方应当公示特约服务的内容、标准及收费标准,当业主提出上述委托服务要求时,乙方应当提供服务,业主应当按规定付费。
第三条前期物业管理服务合同期限。
本合同自________年________月________日开始,至本物业首次业主会确定物业管理服务企业,并签订《物业管理服务合同》之日终止。
第四条甲方权利义务。
(一)维护全体业主的合法权益,拟定并遵守业主公约;。
(三)审定乙方提交的物业管理服务方案及管理制度;。
(四)审定乙方提出的物业管理服务年度计划和财务预算及财务报告;。
(五)监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行;。
(七)当本物业项目的商品房出售建筑面积达百分之五十以上时,应当及时告知乙方;。
(八)负责处理本合同生效前发生的遗留问题;。
(九)其他;。
1、承担相关的前期物业管理服务费用;。
2、向乙方提供全部工程技术档案资料;。
第五条乙方权利义务。
(二)依照本合同约定向甲方、业主收取物业管理服务费。
(三)建立物业项目的管理档案;。
(七)负责编制物业的年度维修养护计划,并组织实施;。
(九)负责编制物业管理服务年度计划、财务预算及财务报告;。
(十)每____个月向全体业主公布一次物业管理服务费收支账目;。
1、出售建筑面积达百分之____以上;。
2、业主入住率达百分之______以上;。
3、首位业主实际入住达_____年以上。
1、物业管理服务费、场地占用费、利用物业共用设施所得收益等余额和账务账册;。
2、物业及业主档案和有关资料;。
3、物业管理服务用房、场地和属于业主共同所有的其他财务。
(十四)协助^v^门维护本物业管理区域内治安秩序、制止违法行为。在本物业管理区域内发生治安事件或各类灾害事故时,应当及时向公安和有关部门报告,并协助做好调查和救助工作。
(十五)接受全体业主的监督;。
(十六)接受物业管理行政主管部门的监督指导。
第六条物业管理服务标准。
(一)房屋外观:_______________。
1、房屋外观完好、整洁,无脏损和有碍市容观瞻现象;。
2、房屋行政街号、幢号、单元号有明显标志,设有平面引导图;。
3、封闭阳台、空调外安装、抽油烟机排气孔等统一有序,房屋立面无吊栏等悬挂物;。
4、一楼护栏无探出墙面现象,二楼以上无护栏;。
5、房屋完好率98%以上;。
7、房屋档案资料管理完善,按幢、户立档。
(二)设备运行:_______________保持良好;。
(三)房屋共用部位及共用设备的维修、养护;。
1、设备图纸、档案资料齐全,设备台账记录清晰,管理完善,随时查阅;。
2、专业技术人员、维修操作人员严格执行操作规程,按要求经过专业培训,持证上岗;。
3、设备良好,运行正常,有设备运行记录。有专门的保养检修制度,无事故隐患;。
4、小区内生活用水(高压水泵、水池、水箱)有严格的管理制度,有二次供水卫生许可证和操作人员健康许可证,水质检验合格。
5、电梯有专业队伍维修保养,安全运行和维修养护规章制度健全,运行养护有记录;。
6、电梯按规定时间运行,电梯厢清洁卫生,__、照明良好;。
7、负责锅炉供暖的,严格遵守锅炉供暖的各项规章制度,运行正常,并有运行记录。供暖期间,居室内温度按照有关标准执行。
(四)物业管理区域内共用设施、场地的维修、养护:_______________。
1、小区内公共配套服务设施完好,并按原设计用途使用;。
2、公共照明设施设备齐全,运行正常;。
3、道路畅通,路面平坦无损坏;。
4、污水排放畅通,沟道无积水;。
5、危险部位标志明显,有防范措施。
(五)环境卫生:_______________。
1、小区内环卫设施完善,设有果皮箱、垃圾房等保洁设施;。
2、小区内实行垃圾袋装化,日产日清;。
4、道路、庭院、绿地、公用场地无杂物,保持清洁;。
5、雪后及时扫净小区内道路和楼间积雪,雨后及时清理污水;。
消防泵房合同(模板14篇)篇七
6因故障、应当及时组织修复,发生故障,建立故障报告和故障消除登记档案。
维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统应当报当地公在单位消防安全责任人批准的同时,小时的,24停用时间超过安机关消防机构备案,并采取有效措施,确保安全。
消防泵房合同(模板14篇)篇八
消防泵房是全公司消防系统的心脏,为保障公司生产、办公、生活等的正常用水,制订如下规章制度:。
(一)泵房设备由保安队长负责使用和保养,未经保安队长同意,任何人不准随意启动或关闭。
(二)使用和操作必须按章进行,应先关闭室外进出管连通阀,并确定设备完好才能开启电源按钮,如发现水压控制表失灵,应立即停机,严禁违章操作,严禁开空泵。
(三)对泵房内的'设备要定期巡视,对事故苗头及时上报。对泵房的附属设备,即贮水池注意流量,谨防闸阀失灵溢水造成浪费;对深井泵要每周启动一次,检查性能,以防失灵,维修工具妥善保管,未经允许不得随便借出。
(四)管道工离开泵房要及时关闭门窗,严禁闲杂人员入内。
(五)应保持泵房清洁卫生,及时抽尽积水,严禁在机房内大小便,违者将视情节轻重给予教育、批评、罚款。
(六)半地下贮水箱顶层除管道工及检修人员,未经许可严禁攀爬玩耍,严禁向池内投掷杂物,管道工负责箱盖上锁及水源清洁的监护。管道工应定期察看水质,有情况及时上报,水池每年夏季清扫一次,冬天要进行管网保暖工作。
(七)泵房及附属设备周围要保持整洁,及时清除杂草、虫类等。
消防泵房合同(模板14篇)篇九
适用于生产现场所有管理、操作人员。
1.2生产现场卫生要求执行《卫生控制程序》。
2.1生产负责制订本管理规定,责成各生产现场严格贯彻执行本规定;。
2.2生产工程每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核;。
3.1.1严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产加工。
3.1.2操作人员上岗前应进行培训,使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。
3.1.3各种工装设备及工具应经常检查、保养,确保遵守使用规定。
3.2工作现场之整理整顿。
3.2.1定置管理。
a)人员定置:规定每个操作人作位置和活动范围,严禁串岗;。
b)设备定置:根据生产要求,合理安排设备位置;。
c)工件定置:根据生产流程,确定零部件存放区域,状态标识和流程图;。
d)工位器具定置:确定工位器具存放位置和物流要求;。
e)工具箱定置:工具箱内各种物品要摆放整齐。
3.2.2定置管理实施要求。
b)分类必标识:状态标识齐全、醒目、美观、规范;。
c)按区越定置:认真分析绘制生产现场定置区越,生产现场所有物品按区越标明位置,分类存放;不能越区、不能混放、不能占用通道。
3.2.3整理整顿要求。
b)整顿:在整理的.基础上,把生产现场需要的进行定置管理;。
c)清扫:生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外,工作台附近不得有杂物。
d)清洁:每个员工持证上岗,仪容整洁大方。
e)素养:上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁抽烟;每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律,不断提高全体员工自身的素质。
3.3生产现场安全管理。
3.3.1操作人员上岗前必须进行安全,操作规程教育,使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。
3.3.2生产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位,必须有醒目的警示标志、标牌;对易燃品(如包装)存放区,必须按照过国家有关消防安全法规的规定,配备安全防范设施。
3.3.3操作人员要正确使用劳保用品,确保起到安全防护作用,严禁违章作业。
3.3.4生产现场一旦发生安全事故,要采取应急措施,尽可能的确保人员安全,减少经济损失。
消防泵房合同(模板14篇)篇十
1、本制度自制订之日起实行。
2、车辆,由负责办理油本,油本安排专人进行管理,对每辆车加油情况进行登记,司机每次加油完毕,及时将油本交回。
3、车辆维修由确定修车点,修车由司机向办公室请示同意后进行维修,无特殊情况,车辆不得在指定维修点以外地方进行修理。
4、无特殊情况车辆应严格实行专人驾驶,车辆管理软件晚上及节假日车辆应于单位院内停放,特殊情况需要出车的'应报主管领导同意。
5、站各科室及养护周末及节假日需出车的,由用车科室主管领导向办公室主管领导提出,办公室主管领导根据情况进行安排。
6、司机作为特殊,应服从单位节假日出车安排,车辆管理软件有外出须向领导请假并保持通讯联络畅通。
7、司机对自己持有的车辆资料应妥善保管。
8、司机应加强意识,经常保持车辆干净、整洁,不断提高驾驶,保持良好车况,遵守交通规则,不违章驾驶。
9、违反本制度给单位造成损失的,司机承担全部责任。
10、遇有重大及特殊情况所有车辆由办公室进行统一调配。
消防泵房合同(模板14篇)篇十一
消防泵房是全公司消防系统的'心脏,为保障公司生产、办公、生活等的正常用水,制订如下规章制度:。
(一)泵房设备由保安队长负责使用和保养,未经保安队长同意,任何人不准随意启动或。
(二)使用和操作必须按章进行,应先室外进出管连通阀,并确定设备完好才能开启电源按钮,如发现水压控制表失灵,应立即停机,严禁违章操作,严禁开空泵。
(三)对泵房内的设备要定期巡视,对事故苗头及时上报。
对泵房的附属设备,即贮水池注意流量,谨防闸阀失灵溢水造成浪费;。
对深井泵要每周启动一次,检查性能,以防失灵,维修工具妥善保管,未经允许不得随便借出。
(四)管道工离开泵房要及时门窗,严禁闲杂人员入内。
消防泵房合同(模板14篇)篇十二
(六)半地下贮水箱顶层除管道工及检修人员,未经许可严禁攀爬玩耍,严禁向池内投掷杂物,管道工负责箱盖上锁及水源清洁的.监护。管道工应定期察看水质,有情况及时上报,水池每年夏季清扫一次,冬天要进行管网保暖工作。
(七)泵房及附属设备周围要保持整洁,及时清除杂草、虫类等。
消防泵房合同(模板14篇)篇十三
消防泵房是全公司消防系统的心脏,为保障公司生产、办公、生活等的.正常用水,制订如下规章制度:。
消防泵房合同(模板14篇)篇十四
消防泵房属于学校防止火灾的重要特殊设施,应随时处于完好的'准备启动状态,为保证其良好的工作性能,做到万无一失,特制定以下管理制度。
一、签于消防泵房的特殊重要性,无关人员不得随意进入,凡因工作需要进入泵房人员,应与后勤服务处联系,待批准后方可进入。并做好登记记录。
二、维修人员定期巡视检查,所有电机、水泵、仪表、管道都应在完好状态,控制程序应处在设定的位置。发现泵体、管道法兰等连接处出现渗漏应及时处理。
三、对系统至各楼层的消防,喷淋主要阀门定期查看,加油,发现跑冒滴漏应及时组织维修。
四、经常检查室外补水池的自动止水浮球阀,使其在正常的补水标位,并加盖防护。
五、对消防泵房电器主回路,定期进行清扫、紧固;安全阀、压力表定期校验,确保可靠。
六、系统的维修、调试、运行及故障的排除应备有专项记录,并建立年度台帐。