报告的撰写需要注意事实的真实性和客观性,不得夸大或篡改数据,以保证报告的可信度和可信赖度。小编鼓励大家多多阅读和分析这些报告范文,并结合自己的实际情况进行创作和改进。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇一
工程竣工验收工作由建设单位(就是所在的单位)组织;《工程竣工验收报告》由承包单位编写并报送监理单位对工程质量进行竣工预验收,发现问题后监理单位会要求承包单位及时整改,整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报告单,在此基础上提出工程质量评估报告,总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后方可生效。
作用:
1、投产准备工作情况,运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。
2、收尾工程的处理意见。
3、对工程投产的初步意见。
4、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。
致xxx工程项目监理部:
我单位承建的xxx工程已于20xx年xx月xx日已按合同要求全部施工完毕,我单位并按规定进行了三级自检并合格,现申请监理部进行预验收。
工程竣工三级自检记录。
项目部(章):xx。
项目经理:xx。
20xx年xx月xx日。
以下就是监理单位的审核意见和签字盖章栏。
如果监理看了你的三级自检记录和工程竣工报告后,认为符合要求,就会到现场进行实体的预验收,实体预验收合格后才会给你签意见(比如说:经审核,该工程确已按合同要求施工完毕,并且工程资料齐全,同意进行验收。)。监理签字后,会根据工程情况出一份工程质量评估报告,报建设单位申请建设单位主持对该工程进行正式的竣工验收。
1、工程建设概况:
包括建设项目工程概况、建设依据、工程自然条件、建设规模、建设管理情况等。
2、设计:
包括设计概况(设计单位及其分工、设计指导思想等)、设计进度、设计特点、采用的新工艺、新技术、设计效益分析、对设计的评价。
3、劳动生产安全卫生:
包括劳动生产安全卫生的概况、劳动生产安全卫生组织及其规章制度的建立等。
4、消防:
包括消防设施的概况、消防组织及其规章制度的建立等。
5、节能降耗:
包括节能降耗设施及采取的措施的概况、节能降耗规章制度的建立等。
6、投资执行情况:
包括概预算执行情况、竣工决算、经济效益分析和评价。
未完工程、遗留问题及其处理和安排意见。
引进建设项目还应包括合同执行情况及外事工作方面的内容。
7、施工:
包括施工单位及其分工、施工工期及主要实务工程量、采用的主要施工方案和施工技术、施工质量和工程质量评定、中间交接验收情况和竣工资料汇编、对施工的评价。
8、试运行和生产考核:
包括试运行组织、方案和试运行情况。
9、生产准备:
包括生产准备概况、生产组织机构及人员配备、生产培训制度及规章制度的建立、生产物资准备等。
10、环境保护:
主要包括污染源及其治理措施、环境保护组织及其规章制度的建立等。
11、工程总评语。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇二
[网友投稿]
一、工程概况:
xxxx二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由xxxx建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458、43㎡,共计3层,砖混结构。
二、施工过程的质量控制:
施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量贴合设计及规范要求。
地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。
屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。
给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。
三、工程施工控制资料:
本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其中共发生控制资料21项;安全功能资料10项,观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测,给排水及采暖气密性通球实验,电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格贴合施工规范要求。
结论。
本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系,严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定,坚持过程控制,对施工中出现的问题能够及时整改,杜绝了重大质量事故的发生,确保了工程质量。
现经我公司技术质量部门联合检查,该工程已全部完工,经自检工程质量贴合设计要求及施工质量验收规范规定,工程质量合格,到达竣工要求,特申请报验。
xxxx建设工程有限公司。
xxxx二期项目部。
项目经理:xxx。
xxxx年xx月xx日。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇三
xxx场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
依据建筑工程施工质量验收统一标准的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。竣工验收申请报告。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
三、验收组织准情况:。
我司已编制完成xxx场归难侨职工集资楼工程施工单位工程质量评价报告(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xxxx场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年3月20日下午三点进行,验收地点:xxxx场总厂区。
综上所述,xxxx场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇四
工程名称:
工程地点:
建设单位:
监理单位:。
设计单位:
施工单位:
工程质量标准:合格。
开工日期:20xx年6月1日
竣工日期:20xx年6月30日
本项目工程内容有:绿化种植、园林景观构筑物及其他造景、园林铺地、园林给排水和园林用电工程。
施工单位在工程量大、难度高、交叉作业频繁的情况下,充分发挥自身优势,各专业之间最大限度的配合、合理安排按照合同内质量标准完成各分部分项工作,工程质量达到合格标准。
绿化种植部分因本标段以地下车库顶层回填土为主,种植时采取土壤改良措施,满足植物生长所必须的养分。苗木规格严格按设计要求进场,栽植过程中注意保证本标段节点景观效果,做到节点周围苗木不短截,只疏剪,保证施工后尽快达到设计效果。自然式片林在栽植过程中,没有成行成排栽植,体现自然、生态、田园风光,形式自然,高低错落。重要节点大规格苗木由设计、监理看苗确认后进行栽植。
在材料进场之前,请设计、监理单位进行选样,并严格按照选定样品进场。
园林铺地部分:本标段铺地在道路、广场等硬质景观除设计认样外,做样板段,甲方、设计、监理现场确认后,进行全面施工。所有铺装工程按照园林及市政道路施工规范进行施工。基础部分本标段土壤沙化严重,采用24t振动碾进行素土夯实,并适当加厚级配砂石保证道路、广场压实系数。
园林给排水部分:本标段内给水部分采取快速取水器,质量控制方面在upvc管材质量和粘接质量。所有管材经设计认样为国标管材,施工为专业给水技术工程施工,经试验检测,保证给水施工质量达到施工规范和验收标准。
园林用电部分:本标段园林用电为景观照明。灯具经比选选用专业生产庭院灯厂家加工制作,电缆铺设后经避雷接地阻值测试、线路、开关接地检验、系统电源及接地检测全部符合验收规范。灯具安装后经照明全负荷实验、灯具牢固性实验、夜景灯管效果检验符合验收规范。
综上所述,本公司认为本工程符合验收标准,质量合格。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇五
3、在施工过程中,执行强制标准和强制性条文的情况;
6、工程质量保证资料(包括检)测报告的功能试验资料)基本齐全且已按要求装订成册;
7、建筑物沉降观察成果和倾斜率情况;
8、其它需说明的情况。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇六
建设单位xx集团房地产开发公司。
勘察单位矿业大学岩土新技术发展公司。
设计单位xx市第三设计研究院;人防设计院。
施工单位xx集团建安公司。
监理单位xx市科苑监理公司。
建筑面积约30000m。
该工程为高层商住楼,地下2层,地上二层带塔楼建筑总高度为87.3m,其中负二层为人防工程,防护等级为六级,防火等级一级,负一层为普通地下室用作自行车库,地上31层塔楼为住宅。
本工程主体部分为钢筋砼剪力墙结构,室内隔墙采用3.5mp加气砼块m5混合沙浆砌筑填充墙。主体工程抗震等级二级抗震,7度设防。一至十二层层高均为2.8米,一至八层墙厚为250mm,九至十二层墙厚为200mm。一至四层墙体砼等级为c35,五至十二层为c30,梁板砼等级均为c25、。
本工程主体部分开工日期为xx年xx月xx日,十二层主体部分于xx年xx月xx日结束。
该分部工程资料共9项。
水泥出厂合格及复试报告15份。
碎石检测报告18份。
砼外加剂2份。
钢筋出厂合格及复试报告12份。
焊接试验报告,焊条,焊剂合格39份。
砖砌块出厂合格及试验报告4份。
该分部工程涉及质保资料共162份。
质保资料实有160份,其中二组砂浆试块报告待28d强度。质保资料除二组砂浆试块待报外,其余均贴合要求。
控制依据。
1xx市第三建筑设计研究院设计的xx家园2#楼施工图、设计变更、图纸会审记录及xx集团建安公司编制的该工程施工组织设计。
296g1xx混凝土结构施工图平面整体表示法图集,混凝土结构工程施工验收规范gb5xx04——92。
3砌体工程施工质量验收规范gb5xx03——20xx,填充墙图集xg961。
4国家建设标准强制性条文。
5国家及苏省有关的施工作规范和验收标准。
措施。
施工前,首先组织项目部及各施工班组认真学习《建筑法》,贯彻执行,学习施工规范及新的验收评定标准;熟悉图纸领会其设计意图,做好各分部分项工程的技术交底工作。在施工中坚持跟踪检查现场指导尽可能避免返工现象影响工程质量,建立建全各项管理体制,坚持班前布置班后检查,严格执行自检,互检,交接检的“三检”制度,加强质量管理,确保工程质量到达优良标准。
1、材料质量控制。
我们对材料的质量控制从材料的进场开始,严把进场材料的质量关,并在监理的见下取样送检,待试验合格后方才使用,对试验不合格的材料坚决清除退场,杜绝不合格的材料在工程中出现。
2、各分项工程的质量控制。
在施工中,我们始终坚持每道工序必经监理验收合格,方才进行下道工序的施工,严把工序质量关,保各分项、分部的质量关。
2、1工程的测量放线。
该工程测量放线所用仪器采用国家二级标准测量仪器,对仪器有专人使用,并经常校验以确保测量的精度,对测量用基准点严格保护并在施工期间定期复核确保测量正确。每次测量结束后立即请监理复核验收,保测量的准确性。
2、2钢筋工程。
钢筋工程分钢筋的制作和绑扎,钢筋由钢筋车间统一制作。首先对进入加工车间的钢筋在监理见下分类按量进行取样送检,待复试合格后再加工制作,对于加工好的钢筋根据图纸设计及施工规范检查,并在需要焊接的部位在监理见下随机取样送检,合格后再绑扎成品钢筋。对于钢筋的质量如油渍及老锈,则必须先清除干净。进入施工现场的钢筋按部位,型号分类堆放整齐,经监理复验后才进行绑扎。在绑扎过程中跟踪检查以避免出现返工现象影响工程质量和进度,钢筋绑扎完毕后我们针对钢筋的直径,规格型号,位置,数量及其锚固长度,搭接长度,几何尺寸,保护层厚度等进行自检,互检,交接检,检查合格后报监理验收,待监理验收合格后才进行下道工序施工,为保在砼浇筑时钢筋不变形,不移位,我们安排有职责心的钢筋工值班,随时调整暗柱,剪力墙等钢筋的位置。
2、3模板工程。
为保工程质量,首先对模板的材料进行选择。外墙面采用竹胶板组合大模板施工,内墙面采用组合钢模板施工。在模板组合前对模板设计作了设计计算并有具体设计计算书。模板安装前,首先对施工缝的清理进行检查验收,待清理干净后方才进行安装,模板安装时对模板的清理及离模剂的刷涂进行检查,对施工工人进行构件的几尺寸、形状、轴线位置标高进行技术交底。在施工中如出现不贴合图纸设计及施工规范的工序立即制止。模板安装完毕后为保其强度、刚度及稳定性,再对模板及其支架进行支撑的检查,重点控制支杆,水平杆的间距及其固定的稳定性;检查斜撑的位置及数量,检查梁柱墙接点处的墙洞是否贴合要求,对于大跨度板检查模板起供处的高度是否贴合设计要求,待模板全部安装完毕后再进行复查重点检查模板的轴线标高、断面尺寸、墙体模板的垂直度及平整度。各项检查合格后报监理验收,经监理验收合格后才进行下道工序施工,砼浇注时为防止在浇注砼模板出现意外胀模,发生意外,特安排专人值班负责检查,随时处理问题。模板的拆除在拆模前对同条件养护的试块进行试压,待强度到达规范要求后报监理验收合格后方才拆模。
2、4砼工程。
砼工程在施工之前首先对上道工序进行验收复查,并上报砼开盘报告,请监理对各上道工序进行复核,同时制定砼浇注方案及对工人进行技术交底,且检查砼浇注前的一切准备工作是否完毕,待监理同意后方才进行砼浇注。
本工程的砼是有xx集团搅拌站集中搅拌,然后再用搅拌车送到施工现场,再由泵车泵送至浇注部位,为保砼的入模时间,选择最短运距运送,同时严格控制砼在现场的停滞时间,在施工现场随时检查砼的塌落度,严格控制砼的水灰比,从而保砼的质量,在监理的旁站下选其代表性留置试块送检。
砼浇注时,现场管理人员指挥施工人员按照必须的施工顺序进行浇注,并有专人负责振捣,严禁出现漏振现象,对于门窗洞口两侧及其他钢筋较密集地方,重点检查其振捣质量以确保砼不出现空洞,现浇砼板除振动棒点震外再用平板振动器振平振实以防止出现漏震。砼在浇筑完毕后,检查其表面找平情景,重点检查其标高是否贴合要求,表面的密实度和施工缝的处理,尤其是楼梯施工缝的处理。砼在找平时为避免出现裂缝采取二次抹压并用薄膜覆盖控制了裂缝的出现,同时二次抹压对橱卫间的渗漏也增加了必须的防水效果。
每次砼浇筑完毕后均安排专人负责养护,且养护时间都未少于7天。
2、5砌体工程。
本工程砌体为加气砼填充墙,材料进场后在监理见下取样送检,待复试合格后才进行砌筑,砌筑前对工人进行技术交底。对砌体的检查重点检查墙体的垂直度与平整度,轴线,水平灰缝,竖直灰缝,门窗洞口的偏差,自检合格后报监理验收。
总之对于每个分项工程我们都始终坚持“百年大计,质量第一”的原则,严把工程的质量关,杜绝了一切不合格的工序在工程中出现。
五、验收结论。
本工程一至十二层主体部分已完成合同约定资料,质保资料基本齐全,分项工程共计93项,其中经监理认定为60项优良,优良率为64.5%,本工程自施工以来未出现任何质量安全事故,自评等级优良。
项目经理:。
技术负责人:
20xx年xx月xx日。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇七
由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由xxx有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年4月24日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下:
1、喷淋系统由原来湿式报警系统该为干式预作用报警系统。
2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。按20xx年国家消防规范规定,原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范,所有管线重新铺设,改为手、电两用系统。
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后接通警报装置,启动消防水泵、喷淋泵。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格。
建设单位(公章):
施工单位(公章):
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇八
xx工程,位于xx市xx区xx路xx号,项目造价x万元,总建筑面积x平方米,结构形式为x结构/地上x层,建筑总高度为x米,室内外高差xmm。建筑结构类别为x类,抗震设防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等级为x级,建筑结构安全等级为x级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
我司已编制完成xx工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年x月x日下午x点进行,验收地点:xx区。
综上所述,xx工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇九
辽宁省建设厅_________制。
项目法人:__________________。
(公章)。
_________年_________月_________日。
结论意见。
该工程已完成合同所约定的土建、水暖、电气、通讯、有线、消防等工程的全部资料,并且各分部分项工程均满足设计要求,贴合规范要求。其工程质量到达合格标准,与工程有关的技术档案资料齐全,工程到达了竣工验收标准。
参建各方能按《条例》的要求履行自我的职责,工程竣工验收程序贴合要求。
一、基本情景。
工程名称。
九xx谷1.3期。
工程地址。
沈北新区xx人和街。
施工单位。
葫芦岛xxxx建设有限公司。
监理单位。
辽宁xxx招标投标有限公司。
勘察单位。
东煤沈阳xx工程公司。
设计单位。
辽宁省建筑设计研究院。
建设单位。
沈阳xxx房地产开发有限公司。
联系电话88***88。
建筑面积409.9(m2)。
地上总高7.812m。
结构形式砖混。
层数地上2层地下层。
合同约定等级质评等级合格。
建筑物安全等级二级。
抗震设防烈度7度。
预算造价25.82(万元)。
竣工期支付工程款额度85(%)。
报建日期合同工期实际开竣工日期
工程简要资料和合同约定完成情景:
本工程由葫芦岛东北金城建设有限公司承建,建筑面积409.9m2,砖混结构,基础为;地上2层,给水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地热;暖气片型号为国标tzy3-5-6型。电气照明、通讯、有线工程为pvc暗配管,管内穿线,进户门为白钢电子对讲门,窗为塑钢窗,外墙面采用文化石、外墙瓷砖、外墙涂料。防水层采用sbs卷材,本工程已按合同约定资料全部完成,贴合施工验收规范要求。
二、建设单位执行基建程序情景。
建设单位已按照规定的基本建设程序认真执行具体承办程序事项,基本建设文件,手续齐全。开工前办理了工程用地批件,计划任务书批件,工程规划许可证,环保批件,勘察设计、监理、施工招标合同,设计文件审查,委托质量监督以及办理施工许可证,竣工后,组织各单位对工程进行总体验收,严格遵守基建程序。
三、对参建各方质量行为评价。
1、勘察设计单位都具有相应的资质,勘察单位供给的地质、测量等勘察结果真实、准确。设计单位的设计文件,贴合国家规定的标准。
2、施工单位具有相应的资质等级,施工单位严格按照工程设计要求、技术标准和合同约定进行施工,对使用的建筑材料,建筑构配件、设备等严格把关,不合格的材料严禁进入现场,施工中未发现擅自更改设计,偷工减料现象。
3、监理单位具有相应的资质等级,工程监理中严格依照法律法规以及有关技术标准,设计文件和建设承包合同实施管理。
4、工程检测中心能一丝不苟执行检测标准,真实准确地给予评定,为工程把住了质量关。
5、分包单位具有相应的资质等级,能严格按分包合同施工。工程上使用的建筑材料均经检测合格,工程质量贴合国家白哦准。
四、单位工程质量综合评定文件。
本工程综合评定为合格工程。
工程质量贴合《质量检验评定标准》,满足设计要求和使用功能要求。
五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署质量。
合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
建设、监理、勘察设计、施工单位分别按要求对工程进行检查验收和评估,一致认定该工程为合格工程,满足了设计要求和使用功能。
建设工程前期资料齐全。
施工技术档案资料齐全。
监理档案资料齐全。
工程竣工验收当天,以上单位分别签署了竣工验收原始材料。
六、工程验收备案管理部门认为需要供给的有关资料。
本工程无需向备案部门供给的特殊资料。
本工程拟定于20xx年月日进行竣工验收,由建设单位和施工单位组织邀请沈阳市建设工程质量监督站蒲河新城分站、辽宁经纬工程招标投标有限公司、辽宁省建筑设计研究院、东煤沈阳岩土工程公司对工程进行验收。首先由各家对工程在建过程中出现的质量问题、整改情景和工程竣工前的质量评价做一介绍,然后共同对工程实体进行现场检查,最终根据现场检查和施工单位供给的工程主体资料及各分项工程质量评定对工程进行总的质量评定。
八、需要补充说明的问题。
无
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇十
辽宁省建设厅_________制。
项目法人:__________________。
(公章)。
_________年_________月_________日。
结论意见。
该工程已完成合同所约定的土建、水暖、电气、通讯、有线、消防等工程的全部内容,而且各分部分项工程均满足设计要求,符合规范要求。其工程质量达到合格标准,与工程有关的技术档案资料齐全,工程达到了竣工验收标准。
参建各方能按《条例》的要求履行自己的职责,工程竣工验收程序符合要求。
工程名称。
九xx谷1.3期。
工程地址。
沈北新区xx人和街。
施工单位。
葫芦岛xxxx建设有限公司。
监理单位。
辽宁xxx招标投标有限公司。
勘察单位。
东煤沈阳xx工程公司。
设计单位。
辽宁省建筑设计研究院。
建设单位。
沈阳xxx房地产开发有限公司。
联系电话88***88。
建筑面积409.9(m2)。
地上总高7.812m。
结构形式砖混。
层数地上2层地下层。
合同约定等级质评等级合格。
建筑物安全等级二级。
抗震设防烈度7度。
预算造价25.82(万元)。
竣工期支付工程款额度85(%)。
报建日期合同工期实际开竣工日期
工程简要内容和合同约定完成情况:
本工程由葫芦岛东北金城建设有限公司承建,建筑面积409.9m2,砖混结构,基础为;地上2层,给水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地热;暖气片型号为国标tzy3-5-6型。电气照明、通讯、有线工程为pvc暗配管,管内穿线,进户门为白钢电子对讲门,窗为塑钢窗,外墙面采用文化石、外墙瓷砖、外墙涂料。防水层采用sbs卷材,本工程已按合同约定内容全部完成,符合施工验收规范要求。
建设单位已按照规定的基本建设程序认真执行具体承办程序事项,基本建设文件,手续齐全。开工前办理了工程用地批件,计划任务书批件,工程规划许可证,环保批件,勘察设计、监理、施工招标合同,设计文件审查,委托质量监督以及办理施工许可证,竣工后,组织各单位对工程进行总体验收,严格遵守基建程序。
1、勘察设计单位都具有相应的资质,勘察单位提供的地质、测量等勘察结果真实、准确。设计单位的设计文件,符合国家规定的标准。
2、施工单位具有相应的资质等级,施工单位严格按照工程设计要求、技术标准和合同约定进行施工,对使用的建筑材料,建筑构配件、设备等严格把关,不合格的材料严禁进入现场,施工中未发现擅自更改设计,偷工减料现象。
3、监理单位具有相应的资质等级,工程监理中严格依照法律法规以及有关技术标准,设计文件和建设承包合同实施管理。
4、工程检测中心能一丝不苟执行检测标准,真实准确地给予评定,为工程把住了质量关。
5、分包单位具有相应的资质等级,能严格按分包合同施工。工程上使用的建筑材料均经检测合格,工程质量符合国家白哦准。
本工程综合评定为合格工程。
工程质量符合《质量检验评定标准》,满足设计要求和使用功能要求。
五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署质量。
合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
建设、监理、勘察设计、施工单位分别按要求对工程进行检查验收和评估,一致认定该工程为合格工程,满足了设计要求和使用功能。
建设工程前期资料齐全。
施工技术档案资料齐全。
监理档案资料齐全。
工程竣工验收当天,以上单位分别签署了竣工验收原始材料。
本工程无需向备案部门提供的特殊资料。
本工程拟定于20xx年月日进行竣工验收,由建设单位和施工单位组织邀请沈阳市建设工程质量监督站蒲河新城分站、辽宁经纬工程招标投标有限公司、辽宁省建筑设计研究院、东煤沈阳岩土工程公司对工程进行验收。首先由各家对工程在建过程中出现的质量问题、整改情况和工程竣工前的质量评价做一介绍,然后共同对工程实体进行现场检查,最后根据现场检查和施工单位提供的工程主体资料及各分项工程质量评定对工程进行总的质量评定。
无
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇十一
酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋楼总建筑面积为19750,办公楼地上七层,住宅楼a1栋、a2栋、bc栋地上九层,框混结构,建筑高度25m~32.5m。
工程建设监理委托合同,建筑工程施工合同,工程设计文件,施工组织设计,《建筑工程施工质量统一验收标准》,《建筑施工安全检查标准》,现行建筑安装工程质量验收规范、标准及重庆市建设工程管理有关规程、规定等。
1、地基与基础,主体分部工程质量验收情况。
该工程的地基与基础和主体分部工程在现场监理工程师严格地监理下,质量控制较好,结构检测综合评定符合要求,通过各参建单位以及质监站等单位验收没质量符合施工验收规范和设计要求,评定为合格。
2、装饰分部工程质量控制情况。
在本工程的装饰分部工程施工监理过程中,监理人员通过对施工方案审查、材料验收、现场见证取样送检、隐蔽验收、质量检验批验收、分项工程验收等程序,采取旁站、平行检查、巡视、试验及跟踪实测等措施,发下问题及时通知施工单位整改,经过整改验收后,均符合验收规范和设计要求。
屋面、天沟、厕所蓄水试验无渗漏现象,墙体质量、门窗工程、室外装饰质量合格,符合设计要求,建筑给排水、建筑电气以及消防等分项安装工程质量也均符合施工验收规范和设计要求。
该工程的施工技术资料、施工管理资料、使用工程资料、特别是工程质量保证资料经施工单位自查后,报监理工程师核查基本齐全符合验收标准规定。
通过施工单位自检,监理和业主的复检与分户验收,进行综合评定,观感评价为一般。
建立了安全检查责任制,施工人员对安全生产比较重视,未出现任何安全事故。
该工程水、电安装、室内环境、消防、环保、规划、防雷等各项检测均合格,沉降偏差在施工验收规范允许范围内。根据该工程的地基与基础和主体分部的验收情况、使用工程质量验收情况、核查质量保证资料、观感质量评定,评定本工程质量为合格,同意进行竣工验收。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇十二
工程质量监督站、备案机关:
由我单位建设、施工、监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的`分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在x年x月x日前组织竣工验收;监理单位也于x年x月x日出具了工程质量评价报告;你站于x年x月x日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以xx为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于x年x月x日在x(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。
1、该工程全套施工技术资料;
2、监理单位对该工程的质量评价报告;
4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。
甩项的分部分项工程及其原因:
建设单位负责签字:
建设单位(章)。
x年x月x日。
优秀设备竣工验收报告(案例13篇)篇十三
质监站各位领导、各参建单位领导、专家:
首先欢迎各位领导、专家参加竣工验收。
施工单位感谢市质监站、建设单位、勘察单位、设计单位、及监理公司,在这个油库的施工过程中,给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。
现在这个油库,已按施工合同要求、设计文件内容及相关规范施工完毕,具备竣工验收条件。
现将公司自检情况作如下汇报:
一、工程概况:
工程名称:
勘察单位:
设计单位:
施工单位:
工程开工日期为竣工日期为
库区用地建筑面积。
环墙内砂垫层采用砂卵换填,分层铺实,砼环墙材料混凝土25,钢筋为235,335级,环向手里钢筋混凝土保护层35。
沥青砂的材料,采用中砂忽然60号甲或乙道路石油沥青。
1:2水泥砂浆抹面30厚。
二、施工准备。
1、确定目标。
根据施工合同要求,确定质量等级为优良工程。
我公司实施了科学、严格的目标管理及过程控制,确保目标的实现。
2、建立组织机构及质保体系。
我公司自承接此工程后,针对工程施工合同和工程特点,特安排了有经验人员组建项目部,并建立了严格的质保体系。
从施工准备阶段开始就实施全方位的质量控制,做到每一环节有人负责,每一道工序有人监督,为确保工程质量奠定了基础。
3、现场准备。
合理布置现场围挡、临设、施工道路、施工用水、施工用电。
根据工程特点及需要科学有序地组织施工机械、物资及施工队伍进场。
三、施工过程的质量控制:
1、加强施工准备阶段的技术工作,详细编制《施工组织设计》和《施工方案》。
采取合理的技术措施,强化控制机制,对各施工班组进行每道工序的技术交底,严格验收每道工序。
严格执行自检、专检和交接检制度;分部分项检查制度;进场材料验收检验制度;专人计量制度。
特别对隐蔽工程验收,主动积极邀请建设单位代表、监理工程师旁站监督验收,并办理签证后才进行下道工序施工。
总之,使质量问题能追溯到人,有效的控制了每道工序的质量。
2、严把材料关。
严格实施入场材料进场验收检验,凡入场材料均。
由质检员、材料员进行验收,并做好记录台帐,再报监理验收,做见证取样复检,检验合格后方可用于工程,杜绝不合格材料在工程中出现。
3、严把施工质量关。
每一分项工程均由项目技术人员,向涉及的班组进行技术交底。
各班组向操作工人进行交底后方可进行施工。
每道工序都经自检评定合格后报监理验收,验收合格并签证同意下道工序施工,再进行下道工序。
在建设单位代表、监理与质监站严格的监督下,使工程实物质量和资料得到控制及提高。
四、施工过程的安全生产情况。
1、安全目标。
杜绝死亡及重伤事故,月轻伤事故频率控制在15‰以下。
本着“安全生产,预防为主”的指导方针,通过科学合理的组织管理,安全措施、检查制度,完成了制定的安全目标。
2、安全生产管理体系及责任制。
我公司选派了有丰富安全管理经验人员建立了行之有效的安全管理体系。
制订了以项目经理为主,安全负责人为辅,各级工长及班组为主要执行者,安全员为主要监督者的安全生产责任制。
使安全问题追溯到人。
3、施工过程的安全管理。
在施工过程中,严格执行安全教育制度、安全技术交底制度、安全检查制度,切实落实安全生产责任制。
工用电安全措施、文明施工措施,确保安全、优质、高效地完成了施工任务。
以上是本工程的施工汇报。
通过公司自检:工程资料齐全、完整,分部分项工程质量优良,建筑外观质量优良,综合评定为优良,达到验收要求。
请各位领导和专家对工程施工质量进行验收、评价,对不足之处提出宝贵意见。