整改报告是对过去一段时间工作的检视和反思,对于提高工作质量和效率具有重要意义。阅读这些整改报告范文,你会发现作者在总结问题时思路清晰,逻辑紧密。
消防整改报告范文(17篇)篇一
xx大酒店是一家集餐饮、客房、会务为一体的的综合性商务酒店,本着以人为本,安全第一的原则持续经营。自20xx年4月26日接手管理至今,在上级安全职能部门和消防直管部门的大力支持和指导下,安全管理工作不断提高。自接管酒店至今,消防大队多次对我店进行了全面、细致、深入的安全检查,并对我店存在的一些消防隐患提出了整改要求和指导建议。我店对相关隐患也进行了相应的整改,但由于前期酒店经营处于移交过渡期,经营状况欠佳,人员变动频繁等诸多因素影响,导致了消防安全工作滞后,酒店仍存在一些亟待解决的消防隐患。
针对这一现状,为了保障人员生命财产安全,更好的配合上级消防部门工作,酒店对消防安全进行了全面检查,并进行了全面整改,现将情况汇报如下:
1、牢固树立消防安全责任主体意识,落实全员现场消防安全责任,加强员工的现场消防安全管理,整改现场火灾隐患,落实现场消防安全措施。
2、我店成立了以总经理向总为首的消防安全预案小组,针对各项具体安全工作开展排查活动。同时经常召开预案小组会议,学习消防的相关文件。要求预案小组提高责任意识,增强消防安全常识,切实认识到消防安全工作的重要性,保证把公司全员培训好,管理好,保护好,且保障公司员工生命及财产的安全,让每一位大家庭的成员都熟练掌握消防安全知识。
3、从制度上完善。根据自查情况补定一些消防管理制度,如包厢区消防责任制度等。
1、我店组织培训室以观看消防片段、消防案例以及消防知识、及灭火器的使用并积,极开展消防演练,灭火跟应急疏散预案演练,进行的消防知识讲座,让全体人员有一定的消防安全知识,而演练则让在家撑握消防安全技巧。
2、思想上要引起全员对于消防安全工作的重视情况,利用周一大集会、班前会的机会对全员进行消防安全教育,加强消防安全意识。
3、新职工上岗前必须进行消防安全培训。并指派了专门的安全监督管理员,对其进行了严格的培训学习。酒店对全体员工培训了必要的消防安全知识,会报火警,会使用灭火器材,会组织人员疏散。
1、楼内走廊、楼梯及出口无任何杂物,确保消防通道畅通。酒店活动客休区、包厢、厕所、配电房、监控室、工程部等重点防火场所进行排查,对电源、电线进行盘查消除不安全的隐患。
2、购买一些安全标志放于存在安全隐患的地方,针对员工进行安全知识讲解等。如若发生消防事故,能把损失降低到最低程度。
1、在我店各个重要场所配备了灭火器,并将所有灭火器送至消防检测部门充气送检,确保所有灭火器合格。
2、着手对消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等消防设施设置、运行及灭火器材配置进行全面整改(具体消防设计方案另行报送)。
3、大型活动的开展是否考虑到消防安全。大型节假日和接待活动要求消防安全预案小组明确职责,精心组织,周密安排,制订活动应急预案,确保人员的人身安全。
1、出资请专业人员对我店的电线、电器、消防系统等设施进行定期专项检查,彻底消除一切安全隐患。
2、每年至少开展一次消防安全知识讲座和一次安全演练活动,提高全员的消防安全意识和灭火技能。本酒店已于7月24日派送人员至合肥,参加省消防总队组织的专业消防知识培训,以增强酒店的消防专业技能水平。
另外,今年四月份新法人刚刚接手本酒店,对酒店的消防设施设备的更新、整改工作也相当重视。现阶段酒店正在装修,我们将借此装修契机,分阶段彻底将消防工程整改到位。因经济原因,酒店将从20xx年四月份开始,对酒店进行分楼层改造。目前,我酒店已与多家消防厂家洽谈维修方案,并已达成了初步意向。目前已将酒店消防系统存在的问题基本确认,并有针对性的做出了整改方案(具体整改设计另行报送)。在施工进度和时间上,希望各级领导能够理解。我们将积极配合工作,将消防隐患消灭在萌芽之中。
消防整改报告范文(17篇)篇二
xxxx年#月#日下午,消防支队领导###、###、###莅临我单位视察指导工作,重点对餐厅、地下室进行了检查,检查中发现诸多消防安全隐患问题,并给予当面指正提出严厉批评。
针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议,总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。
一、检查、自查存在的问题:
x、 主楼办公区域:
x) 部分末端试水设置在办公区,并有办公桌椅遮挡。
x) 地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。
x) 及个别楼层防火门闭门器损坏,个别防火门敞开未关闭
x) 一、二层消防栓内消防带损坏。
x) 消防中控机排烟系统存在故障,测试排烟系统中控主机不打印。
x) 常闭式防火门开启,防火卷帘未与中控主机连接。
x) 首层电梯旁送风口标识张贴有误。
x) 地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。
x) 地下室楼梯处私加隔断做临时用房。
x、 附楼客房区:个别楼层防火门未关闭。
x、 餐厅区域:
x)楼层常闭防火门未关闭,多处闭门器损坏。
x)地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。
x)防火巡查、检查不到位,记录不完整。
x)部分消火栓水带损坏。
x)疏散通道、安全出口堆放杂物。
二、消防安全隐患问题主要为:
x、 消防设备、设施维保、维护不及时。
x、 对消防器材检查不及时、不到位。
x、 安全标识标牌损坏未及时更换。
x、 私自遮挡消防设施。
x、 遮挡、堵塞安全出口。
三、原因分析:
x、检查中所存在的隐患问题,直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。
x、消防安全意识不强,餐饮部管理人员思想认识上不够重视,日常巡视检查工作还不到位,有待进一步强化管理。
x、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建,部分安全隐患属于历史遗留问题,先天不足,如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制,末端试水设置在租赁屋内等。
四、整改措施:
x、加强对消防设备、设施器材的检查,对已损坏的设施器材限期进行更换;对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。
x、做好消防设备日常维护保养工作,有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决,并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养,及时提供相关的保养记录;对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。
x、加强全员消防安全培训工作,并定期组织开展消防应急疏散预案演练,努力提高全员消防安全防范意识。
x、确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全疏散出口上锁、阻塞,并安排专人对安全出口和通道强化管理,以确保人员财产安全。
五、整改期限:
x、对于损坏的消防器材更换(消防水带、安全出口、应急照明等),需要申购,计划x月底前整改完成。
x、消防系统整改需要联系维保单位,现场查看并制定解决方案,计划x月x日前整改完成。
x、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。
综合上述情况,通过此次消防安全检查和自查自纠,可以反应出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时,维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹,安全意识淡薄,防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题,要认真逐项研究对策,采取切实可行的措施,努力提升宾馆的安全管理工作,将安全隐患及时消灭在萌芽状态,确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。
消防整改报告范文(17篇)篇三
尊敬的xx领导:
南虹大酒店是一家集餐饮、客房、会务为一体的的综合性商务酒店,本着以人为本,安全第一的原则持续经营。1、我店组织培训室以观看消防片段、消防案例以及消防知识、及灭火器的使用,并积极开展消防演练,灭火跟应急疏散预案演练,进行的消防知识讲座,让全体人员有一定的消防安全知识,而演练则让在家撑握消防安全技巧。
xxxx年xx月xx日。
消防整改报告范文(17篇)篇四
南虹大酒店是一家集餐饮、客房、会务为一体的的综合性商务酒店,本着以人为本,安全第一的原则持续经营。自2015年4月26日接手管理至今,在上级安全职能部门和消防直管部门的大力支持和指导下,安全管理工作不断提高。一、强化消防安全主体责任
防安全知识,而演练则让在家撑握消防安全技巧。
2、思想上要引起全员对于消防安全工作的重视情况,利用周一大集会、班前会的机会对全员进行消防安全教育,加强消防安全意识。
3、新职工上岗前必须进行消防安全培训。并指派了专门的安全监督管-理-员,对其进行了严格的培训学习。酒店对全体员工培训了必要的消防安全知识,会报火警,会使用灭火器材,会组织人员疏散。
三、检查并保障配电房、监控室和所有安全通道畅通,指示明确
1、楼内走廊、 楼梯及出口无任何杂物,确保消防通道畅通。酒店活动客休区、包厢、厕所、配电房、监控室、工程部等重点防火场所进行排查,对电源、电线进行盘查消除不安全的隐患。
2、购买一些安全标志放于存在安全隐患的地方,针对员工进行安全知识讲解等。如若发生消防事故,能把损失降低到最低程度。
四、检查消防设施设备,保证消防器材合格可用
五、专业指导,专业培训,全面提升酒店处理消防安全的专业技能水平
因经济原因,酒店将从2015年四月份开始,对酒店进行分楼层改造。目前,我酒店已与多家消防厂家洽谈维修方案,并已达成了初步意向。目前已将酒店消防系统存在的问题基本确认,并有针对性的做出了整改方案(具体整改设计另行报送)。在施工进度和时间上,希望各级领导能够理解。我们将积极配合工作,将消防隐患消灭在萌芽之中。
泗县南虹大酒店
2015年7月1日
附:南虹大酒店2015年7月份消防演练培训照
大兴公安消防支队:
我司北京新帆满亭酒店管理有限公司,自分店开业以来,得到了大兴区各政府职能部门的帮助与扶持。在经营过程中,酒店负责人也高度重视消防安全工作,定期组织消防安全培训,制定完善各项消防安全制度,对消防安全工作常抓不懈。就在本月初,酒店还组织了一次消防器材(灭火器&消防栓)的专学题习培训和消防演习。
《消防整改报告博客》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
消防整改报告范文(17篇)篇五
大兴公安消防支队:
我司北京新帆满亭酒店管理有限公司,自分店开业以来,得到了大兴区各政府职能部门的帮助与扶持。在经营过程中,酒店负责人也高度重视消防安全工作,定期组织消防安全培训,制定完善各项消防安全制度,对消防安全工作常抓不懈。就在本月初,酒店还组织了一次消防器材(灭火器&消防栓)的专学题习培训和消防演习。
尽管如此,我单位在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年2月22日,在消防支队来我酒店例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患5处。
针对存在的消防隐患,酒店负责人高度重视,即时组织了消防安全检查与整改工作。消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和酒店财产安全,责任重于泰山,酒店会严格落实好消防安全制度,不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:
1.地下一层餐厅安全出口处搁置垃圾箱;
2.中控室值班人员脱岗;
3.自动消防设备故障点移位;
4.消防联动控制设施运行不正常;
5.常闭式消防门闭门器损坏。
1.垃圾箱已移开安全出口,确保通畅;
2.做好人员调整,确保中控室24小时有人值班;
3和4已经联系消防联动控制设备厂家过来维修,正在处理中;
5.消防门闭门器已经联系厂家安装,正在处理中。
另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,酒店主要负责人要求各部门必须在第一时间上报有关问题,相关责任人每周巡查酒店固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。
1.在本次消防检查发现隐患之前,酒店负责人就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划,但由于对某些消防理论知识的学习还不够扎实,导致计划没有及时付诸实施。这次隐患整改工作,不仅排除了火险,更为我们酒店全体员工加强了消防意识、认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。
2.消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强,酒店负责人决定定期对所有消防器材认真检查,并进一步完善消防预案及季度消防演练,提高全体员工的消防安全意识,确保消防安全意识贯彻到人,提高酒店综合消防防范能力。
3.隐患整改为酒店的长效管理也打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改,酒店全体员工都意识到消防安全人人有责。今后,我们将进一步健全完善各项消防安全制度,全面落实消防安全责任制,确保“硬件过硬,软件不软”,两者互为推动、互为促进,形成良性循环。
在这次对消防隐患的整改中,我们发现了自己在管理中存在的问题,但也明确了我们今后的消防安全管理工的方向,我们会认真落实消防要求,持久、深入地开展消防安全工作。 特此说明。
再次对大兴公安消防支队的长期支持和扶助表示衷心的感谢!
北京新帆满亭酒店管理有限公司
20xx年02月28日
消防整改报告范文(17篇)篇六
南虹大酒店是一家集餐饮、客房、会务为一体的的综合性商务酒店,本着以人为本,安全第一的原则持续经营。自2013年4月26日接手管理至今,在上级安全职能部门和消防直管部门的大力支持和指导下,安全管理工作不断提高。因经济原因,酒店将从2014年四月份开始,对酒店进行分楼层改造。目前,我酒店已与多家消防厂家洽谈维修方案,并已达成了初步意向。目前已将酒店消防系统存在的问题基本确认,并有针对性的做出了整改方案(具体整改设计另行报送)。在施工进度和时间上,希望各级领导能够理解。我们将积极配合工作,将消防隐患消灭在萌芽之中。
我公司自成立以来,得到了开发区领导和许多单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的'过程中,公司领导高度重视消,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。
尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方,20xx年4月,消防大队来我公司石博园例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患4处。
确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:
1.未设置火灾自动报警系统;
2.未设置消防水源;
3.防火分区超面积;
4.疏散指示标志配置不符合标准;
1.投入几十万资金对火灾自动报警系统进行安装;
2.购买洒水车一辆,作为备用义务消防水车,同时逐步落实对泵房、消防池等进行改造;
3.对石博园安装抽排烟,防火分区面积减小;
4.在消防部门的指导下合理的配置疏散指示标志;
另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,“消防安全专项整治领导小组”要求各部门必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。
1.通过这次对消防隐患的及时整改,坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难,只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前,公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划,但由于涉及面广,对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实,导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后,公司全体员工迅速统一思想,树立信心,痛下决心,保障投入,确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作,不仅排除火险,更为我们公司加强消防意识,认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。
2.消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强,公司决定定期对所有消防栓和灭火器材认真检查,缺损的及时配置和更换,每周五由安全员检查、每月由“消防安全专项整治领导小组”检查,互签责任状,并建有检查台帐,层层落实,做到道口通畅,警示牌醒目,消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划,提高全体员工的消防安全意识和灭火技能,确保消防安全意识贯彻到人,提高公司综合消防防范能力。
3.隐患整改给长效管理打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改,公司全体员工抓好消防安全的责任感和成就感也随之高涨,有信心、有决心将我公司的安全管理工作推上新台阶,开创新局面。今后,我们将进一步健全完善各项消防安全制度,全面落实消防安全责任制,整改各类“习惯性”消防违章,确保长效管理,确保“硬件过硬,软件不软”,两者互为推动、互为促进,形成良性循环。
总之,通过这次对消防隐患的整改,暴露了我们管理中存在的问题,也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向,我们决定加快进度,早日完成消防水地下管路改造,并从各个具体方面深入、持久地开展消防安全工作。
消防整改报告范文(17篇)篇七
2014年底县局到我医院进行消防安全检查,在检查过程中,发现我院存在如下问题:
1、对重点部位、重大危险源等安全隐患未建立台账。
2、未配备足够数量的灭火器,有些灭火器已过期。
3、缺乏“119”火灾报警登记工作记录和交换班记录。
4、锅炉房未设置醒目的警示牌。
5、消防通道不畅通,受医院大门高度限制,消防车进不去。
6、未设置室内消防栓。
针对以上发现问题我院高度重视并迅速作出以下整改措施:
1、对重点部位、重大危险源建立台账,并设专人负责。
2、组织相关人员对院内所有灭火设施进行全面检查,对过期、报废以及损坏等造成无法正常使用的,及时更换及购买足够数量的灭火器。
3、在锅炉房设置醒目标识。
4、对全院进行消防安全培训,提高院内职工对消防知识的知晓率。要求相关科室制定火灾报警登记及交接班记录。
5、关于消防通道问题,我院已努力在明年新建门诊楼时解决此问题,包括消防栓问题。
此次消防检查让我们看到了自身很多不足的地方,我医院一定会在今后的工作中认真执行贯彻消防安全管理制度,并积极配合有关部门的各项工作,望各级领导能多多指教,并随时欢迎各级领导前来我医院督促检查!
×××医院
xxxx年xx月xx日
消防整改报告范文(17篇)篇八
我校十分重视消防工作,校领导把它放到学校工作的首要位置来抓。为做好这项工作,我校认真开展自查整改工作,取得较好的成绩。具体情况如下:。
我校是个老校,老化的东西不少。总务处和政治处通过认真检查,发现不少隐患。主要有:旧教学楼两旁有下陷的迹象;宿舍与食堂间的一段阶梯很窄;宿舍内有学生点蜡烛;老师有用电炒锅;学校不少地方的线路老化;食堂厨房内的柴火堆放不规范。
根据自查情况,我校立即采取措施,认真开展整改工作。
(1)对于旧教学楼两旁下陷问题,校领导向镇领导汇报,请来专家现场检查,根据专家意见进行加固改造。
(2)对于窄小的阶梯,总务处马上安排人加宽。
(3)对于学生食堂厨房内的柴火堆放,总务处责令承包人按要求堆放,并设防火道。
(4)总务处为用电炒锅的老师重新安装电路。
(5)生管组加强寄宿生的管理,杜绝在宿舍点蜡烛。
(6)实验室配置专门管理员,并安装灭火器。
(7)关闭校内小卖部,定期检查学生食堂的卫生情况。
(8)对于学生食堂的电线老化,乱拉现象,马上进行了整改。
对于消防工作,我校一定会常抓不懈,加强管理,加强巡逻。对于各种隐患,一经发现,我们就会及时消除。目前正积极争取得到社会各界的支持,尽量地使消防设施配套到位。
我校重视安全工作,定期对师生进行防火、灭火、避火教育,提高师生防火自救的能力。在这方面,我们做了如下工作:。
1、利用劳技课等时间,请专业人员讲授灭火的方法和注意事项,为师生演示灭火器的使用方法。
2、利用周末时间,组织师生观看录相,扩大视野,增长知识,提高应变和自救能力。
3、安排时间,进行灭火练习,提高灭火能力。
4、扫清各座建筑出口的障碍,在旧学生宿舍二楼处增设出口。
5、定期在教学楼、宿舍楼开展疏散演习。
消防整改报告范文(17篇)篇九
隐患,或其他不安全因素,经确定后,应根据本制度进行相应的处理,相关部门根据各自职责,作好火灾隐患的整改工作,不得推诿、拖延。
发现的消防安全隐患及公安消防机构检查确定的火灾隐患。
1、购物中心防火巡查、检查人员发现下列违反消防安全规定的行为,按照消防安全工作考评和奖惩制度的规定对有关人员进行处理,责令当场改正(下发消防安全违章通知书)并督促落实:
(1)违章使用明火作业或者在营业场违反禁令,吸烟、使用明火的;
(2)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道的;
(3)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;
(4)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品,影响使用的;
(5)违章关闭消防设施、切断消防电源的';
(6)其他可以当场改正的行为。
2、保安部消防主管通过每日核对巡检系统数据(通过对比两个相邻巡查班次的巡查数据)检查上述问题的当场改正情况,并存档备查。
3、巡查、检查中发现或经部门上报的不能当场改正的消防安全隐患,通过巡检系统所设功能打印《火灾隐患整改通知书》,明确整改的期限和要求,由保安部消防安全责任人签发,责令相关部门予以整改。
(1)涉及消防设施及重点部位的消防安全隐患,责令物业工程部负责限期整改;
(2)涉及其他部门的消防安全隐患,责令责任部门消防安全责任人在限期内负责改正。
4、火灾隐患整改完毕,保安部消防安全责任人在整改情况记录上签字并报购物中心消防安全管理人确认签字后,存档备查。
5、对一时确有较大困难(时间、技术、资金等方面),确无能力及时整改的消防安全隐患或重大火灾隐患,保安部负责提出解决方案并及时上报,由购物中心向上级主管部门报告。
1、对公安消防机构下发的相关法律文书所确定的消防安全隐患,应在规定期限内改正并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。
(1)涉及自动消防设施及重点部位的消防安全隐患,责令物业工程部负责限期整改;
(2)涉及其他部门的消防安全隐患,责令相关部门消防安全责任人在限期内负责改正。
2、需动用较大数额资金整改、整改起来确有较大困难的消防安全隐患,保安部制定具体整改计划,内容包括隐患情况、整改方案、整改时限、落实部门等,并经购物中心消防安全责任人批示后由保安部负责落实。
不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,由保安部主任将情况上报,经消防安全责任人确认后,将危险部位停业整改。
消防整改报告范文(17篇)篇十
,您好!首先,感谢各位领导长期以来对酒店工作的支持与帮助。 2012年10月消防支队领导来酒店检查消防设施设备系统及酒店安全出口指示灯、应急灯、灭火器、消防栓等设备的消防检查情况;在检查过程中发现大堂2个安全出口指示灯不亮。在日常工作中酒店出现这种错误,是不应该的,在此我们深表歉意,同时我们及酒店所有员工向各位领导做出深刻、认真的检讨。通过此次事件的发生,酒店已全面检查所有消防设备是否存在完好,正常运转,保障酒店每日消防安全工作顺利进行。 针对此事进行整改:
马上培训工程维护员、岗位经理每日对酒店内所有消防设备的检查,如发现有不能正常使用设备,及时的更换。保安人员每月月初和中旬仔细核查所有安全出口指示牌、应急灯、灭火器、消防栓等,查看是否为正常运转状态。 在此,酒店全体工作人员再次向消防支队各位领导做出深刻的检讨,并在日常的工作中,认真落实各项消防工作!
***公安消防局:
我公司对各单位的消防检查出的消防隐患很重视;现把火灾隐患整改具体方案做以下陈诉:
一、检查中发现的安全隐患处理如下:
1.生产车间整改成封闭楼梯间和加装钢制防火门;
2.在仓库和生产车间中间加装消防安全疏散楼梯一个;
3.仓库所有门改成钢制防火门及所有窗户都封闭;
二、安全隐患的整改情况
1.我公司已于当地消防公司签订相关安装合同;
2.立即派专人清理仓库过道堆放的杂物,确保过道畅通;
3.立即派电工对空滤车间设备接线整理梳顺;
4.立即派电工更换冲压车间失效的应急灯;
5.立即派专人清理成品仓库东出口堆放的杂物,确保通道畅通;
6.立即请专人检修现有的消防系统。
另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,消防安全专项整治领导小组要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。
三、对消防隐患整改后的思考。
通过这次隐患整改工作,不仅排除火险,更为我公司加强消防意识,认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。
馨华苑机动车库总面积5060平方米,总设计车位158只,目前已运作近6年。根据原设计消防设施配置,库内有中央消防设置控制室,各专有部位分别安置火警报警、电控烟雾报警及喷淋等设备。由于时间已久,维修养护无法正常进行,各类电器元件已老化严重而损坏。小区管理处虽然在人员的监管上作了相应调整,但这一消防设施硬件上的缺陷在短期内无法得以弥补,如这一隐患在若干时间内未有一个积极的防范措施加以改进,后果不堪设想。有鉴于此,我管理处将小区机动车库目前存在的消防安全问题如实反映,希望反映之问题能够在短期内有一个切实可行的解决方案,尽快予以改进。具体问题反映如下:
一、 消防电器控制箱已无法正常启用;
二、 火警报警装置已无效;
三、 喷淋系统控制箱已失效;
四、 地下车库进水管道标识油漆已严重脱皮;
五、 各类“紧急通道”、“安全出口”标识灯大部分已破损;
六、 火警按钮全部失效。
上述问题如实反映,敬请人防办相关领导现场指导与整改,我管理处将积极配合与协助, 防患于未然。
馨华苑管理处
二零零八年四月二十五日
南虹大酒店是一家集餐饮、客房、会务为一体的的综合性商务酒店,本着以人为本,安全第一的原则持续经营。自2015年4月26日接手管理至今,在上级安全职能部门和消防直管部门的大力支持和指导下,安全管理工作不断提高。自接管酒店至今,消防大队多次对我店进行了全面、细致、深入的.安全检查,并对我店存在的一些消防隐患提出了整改要求和指导建议。我店对相关隐患也进行了相应的整改,但由于前期酒店经营处于移交过渡期,经营状况欠佳,人员变动频繁等诸多因素影响,导致了消防安全工作滞后,酒店仍存在一些亟待解决的消防隐患。
《关于消防系统整改报告》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
消防整改报告范文(17篇)篇十一
海淀区公安消防支队:
我司净雅食品股份有限公司北京海淀学院路管理分公司,自我店开业以来,得到了海淀区各政府职能部门的帮助与扶持。在经营过程中,酒店负责人也高度重视消防安全工作,定期组织消防安全培训,制定完善各项消防安全制度,对消防安全工作常抓不懈。就在本月初,酒店还组织了一次消防器材(灭火器&消防栓)的专学题习培训和消防演习。
尽管如此,我单位在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2015年12月9日,在消防支队来我酒店例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患2处。
针对存在的消防隐患,酒店负责人高度重视,即时组织了消防安全检查与整改工作。消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和酒店财产安全,责任重于泰山,酒店会严格落实好消防安全制度,不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:
一、检查中发现的安全隐患
1. 安全出口警示灯未安装
2.常闭式消防门闭门器损坏。
二、安全隐患的整改情况
1.在安全出口已经安装了安全出口警示灯
2.将所有消防门的闭门器进行全面检查并全部维修完毕
另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,酒店主要负责人要求各部门必须在第一时间上报有关问题,相关责任人每周巡查酒店固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。
三、对消防隐患整改后的思考
再次对海淀区公安消防支队的长期支持和扶助表示衷心的感谢!
净雅食品股份有限公司北京海淀学院路管理分公司
2015年12月11日
我公司自成立以来,得到了开发区领导和许多单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管-理-员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。
尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方,2012年4月,消防大队来我公司石博园例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患4处。
确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:
一、检查中发现的安全隐患
1.未设置火灾自动报警系统;
《村消防整改报告范文》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
消防整改报告范文(17篇)篇十二
根据上级指示,现就我校消防安全问题进行整改,具体的整改措施是:
一、对办公楼一层和女生宿舍消防栓设施进行重新设置,明确疏散指示标志和安全出口指示标志,对不符合安全要求的方面进行整改;自2015年9月1日逐步进行整改,计划月底完成。
二、加强对各种消防设施的管理;禁止擅自停用消防设施,对消防栓没有水枪水带的进行配齐,并派专人进行管理和定期维护,保证设备能够正常使用。
三、
对消防车通道上方的暖气管道进行整改;对架空的管道进行升高加固,保证不影响消防车的正常进入;计划自2015年10月1日至15日完成。
四、对于小学。
教学。
楼与宿舍公用一楼的窗户安装的铁栅栏进行拆除,换装成能够在屋内打开的安全铁栅栏,以保证正常的灭火和疏散;自2015年9月1日至12月30日完成。
五、对操场简易房进行停用,年底拆除。
深州长江中学2015年7月15日。
消防整改报告范文(17篇)篇十三
消防整改报告范文(17篇)篇十四
黄岩区永宁小学位于黄岩区西城街道半洋洪村,创建于1991年,为公办学校,原为黄岩区西城中心小学,20xx年西城中心小学迁至锦江小学,学校更名为黄岩区永宁小学。
学校占地面积10578平方米,总建筑面积2748平方米,校舍占地面积1098平方米,体育场地6000平方米,绿化面积1460平方米。学校现有教学班级18个,学生935人,教职工42人。学校先后被评为台州市普通中小学农村示范学校、浙江省导读先进集体、台州市爱国主义教育读书活动先进集体、台州市文明达标学校、台州市花园式学校、台州市卫生先进单位、黄岩区文明单位、黄岩区日常行为规范达标学校、黄岩区绿化美化合格学校、黄岩区“百校创示范”示范学校等。
学校高度重视创建工作,遵循“以创建促进发展”的工作思想,根据《社会单位消防安全四个能力建设达标验收细则》的要求,从制度制订完善、消防安全教育、管理能力建设、管理体系的构建、设施设备的购置、各类消防标识的规范张贴等几个方面认真组织开展“消防安全教育示范学校”创建工作,经过制订创建方案、宣传动员、落实创建要求、检查整改等几个阶段,较好完成了创建工作,使学校安全工作跨上了一个新台阶,现将基本情况汇报如下:
1.为了从组织、制度上保证学校消防安全管理工作的顺利进行,设立学校消防安全管理组织机构,明确消防安全管理责任人和消防设施管理人;确定落实学校各幢建筑物、各主要功能处室的消防负责人,并制订了《逐级消防责任制》、《消防管理人工作职责》,定期开展消防检查。
2.成立学校消防安全监督员队伍,总务主任担任学校消防监督员,各班由生活委员担任班级消防监督员,从而建立起及时快捷的安全信息反馈渠道。
3.制定年度消防安全工作计划,把消防安全工作列入学校年度总体工作目标,定期召开安全工作会议,专题研究布置安全工作,并对前面安全工作进行总结。
5.确定办公室主任和大队辅导员负责消防工作档案资料的收集、整理、保管和备查工作。
1.制订火灾隐患整改责任制,并成立了防火检查组和防火巡逻组。防火检查组和防火巡逻级开展日、周、月三级消防安全检查,发现问题及时整改。
2.不断完善消防火灾隐患检查的流程管理,规范各个检查环节的工作,形成了布置、检查、反馈、整改、复查、总结一整套较完善的流程,要求每个环节都有纸质材料的记录与反映,通过过程的规范化建设来提高火灾隐患检查的效果。
3.重点突出,关注细节,及时消除火灾隐患。
(1)确定了重点防火部位,明确重点防火部位负责人。
(2)经常性地检查疏散通道,以便应急情况下有保障。
(3)加强对实验室和仪器保管室的管理,尤其是对化学药品、易燃易爆药品加强管理。
(4)加强对保管室、计算机室的管理,定期检查安全情况。在对有关人员加强消防安全教育的同时加大检查力度,有隐患及时有效整改,确保万无一失。
(5)加强对消防器具的管理和保养,保证随时可以应急使用。
(6)落实教职工岗位防火安全职责,开展班前、班后防火检查。
1.学校制订详细具体、可操性较强、反应及时的灭火和应急疏散预案,预案主要包括如下内容:火灾事故应急程序(包括应急疏散的路线、方法);应急组织系统(包括应急指挥部、各应急救援小组及职责、安全工作通讯联络电话等)。
2.根据预案定期开展演练。每次演练活动之前,我们认真拟定详细的方案,召开动员会,部署演练计划。在演练过程中,我们要求每个环节都有教师把关做好防护,防止伤害事故发生。通过演练,使全体师生掌握快速补救初起火灾技能,了解消防器材的正确使用方法和灭火技巧,懂得如何正确报警。
3.成立了第一、二灭火应急力量。第一灭火应急力量由现场教职工、值周领导、值日老师和校护卫队员组成,强调火场第一发现人对灾情处置反应的.快速、准确。要点有三:第一,迅速组织现场及周边人员投入初始火灾的扑灭;第二,2充分利用周围灭火资源;第三,及时通知学校领导。第二灭火应急力量由应急组织系统中各小组成员组成。接到火警命令后,以最快速度赶到现场,根据应急方案的分工,紧张有序地开展灭火、抢救工作。
4.定期对消防设施设备进行检查并做好记录工作,以使设施设备能发挥其应有作用。
1.制定疏散逃生预案,通过安全教育、疏散演练使全体师生清楚逃生的线路。以教学楼消防逃生疏散为例,我们对紧急疏散路线、方法和疏散人员的站位都做了比较明确的规定:一号教学楼:(负责人)王素君;三楼:(东)王素君(西)张菊飞;二楼:(东)朱伟萍(西)朱辉;一楼:(东)王雪莲(西)陈瑜;二号教工楼:(负责人)何贤满;三楼:辛美珍;二楼:章春斐;一楼:何贤满。演练安全撤离顺序:(教学楼)一楼、二楼同时撤出,二楼分东西两个班级从楼梯下,三楼接着二楼学生撤离;(教工楼)按照出操顺序撤离。
2.加强对师生进行消防疏散逃生知识的教育,使师生掌握相关的疏散逃生知识,会使用疏散逃生器材,熟知疏散逃生标志和路线。3.按照要求规定设置消防安全疏散指示标志。
1.构建多渠道、立体式的消防安全教育课程体系。第一,充分发挥课堂主渠道作用,挖掘各学科安全教育因子对学生渗透教育。第二,与地方课程、德育课进行整合,使消防安全专题教育进课堂,做到时间、地点、教师、教材四落实。第三,利用每学期的安全教育月进行集中式、专题式的消防安全教育并举行消防演练活动。第四,与学校其它工作和活动进行整合,开展丰富多彩的消防安全教育活动。如通过会议、讲座、演讲竞赛、晨会等对师生进行消防安全教育。第五,充分发挥宣传阵地,如黑板报、橱窗、广播、校刊等,开展宣传教育活动。
2.加强家校联系,共同做好学生的消防安全教育与管理。学校利用家长会、告家长通知书等途径,向家长及监护人宣传消防安全注意事项。
3.加强安全培训,提高教职工消防安全意识。目前,学校已经构建起了季、月、周安全培训会议体系。食堂员工、门卫等人员学校层面每季培训一次;每月利用教职工大会、班主任会议对全体教职工和班主任进行消防安全培训;每周利用班会课对学生进行消防安全培训。
4.各类消防设施设备和消防标识按有关要求进行规范设置。
通过创建,我们的消防安全意识进一步增强,制度建设得以进一步的完善,“四个能力”建设得以进一步推进。但在取得一些成绩的同时,我们也清醒地认识到,学校消防安全工作任重而道远,不可能一蹴而就。目前我校消防工作主要还存在以下几个问题:
1.学校门口两侧社会车辆乱停放现象严重,直接影响消防通道的畅通无阻。
2.学校历史悠久,一些用电设施设备老化现象比较明显,需要投入大笔经费逐步予以更新。
3.制度建设比较完善,但贯彻落实上还需进一步加强力度。
消防整改报告范文(17篇)篇十五
海淀区公安消防支队:
我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管-理-员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。
尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2015年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。
针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:
《消防器材整改报告》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
消防整改报告范文(17篇)篇十六
20xx年4月11日由于我店消防通道堆放杂物引发火灾,然后贵大队对我店进行了全面、细致、深入的安全检查。根据检查结果我店对相关隐患进行了整改。现将整改情况汇总上报。
店对全体员工培训了必要的消防安全知识,会报火警,会使用灭火器材,会组织人员疏散。新职工上岗前必须进行消防安全培训。并指派了专门的安全监督管理员,并对其进行了严格的培训与讲解。
一、在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、阻塞。并指派专人管理安全通道和出口,以确保安全。
二、设置安全器材存放专用位置,明显部位设置火警电话,并对灭火器进行了一次全面的检查,把失效的灭火器材进行了检修和配备。并对员工培训了灭火器材的使用常识,以确保万无一失。
组织有关人员对消防安全进行了检查和消防演习来增强全体员工的消防安全意识,明确消防安全责任,希望公司员工都能熟练掌握消防器材的正确使用及消防知识。现将情况汇报如下:
落实加强思想上的消防安全主体责任:
1、牢固树立消防安全责任主体意识,落实全员现场消防安全责任,加强员工的现场消防安全管理,整改现场火灾隐患,落实现场消防安全措施。
2、我店成立了以总经理向总为首的消防安全预案小组,针对各项具体安全工作开展排查活动。同时经常召开预案小组会议,学习消防的.相关文件。要求预案小组提高责任意识,增强消防安全常识,切实认识到消防安全工作的重要性,保证把公司全员培训好,管理好,保护好,且保障公司员工生命及财产的安全,让每一位大家庭的成员都熟练掌握消防安全知识。
消防常识:
我店组织培训室以观看消防片段、消防案例以及消防知识、及灭火器的使用,并积极开展消防演练,灭火跟应急疏散预案演练,进行的消防知识讲座,让全体人员有一定的消防安全知识,而演练则让在家撑握消防安全技巧。
检查通道是否畅通:
楼内走廊、楼梯及出口无任何杂物,确保消防通道畅通。在我店活动客休区、包厢、厕所、超市、工程部等重点防火场所进行排查,对电源、电线进行盘查消除不安全的隐患。
检查消防器材:
1、在我店各个重要场所配备了灭火器,此次经过检查,全部都在有效使用期内。
2、消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等消防设施设置、运行及灭火器材配置是否符合规定。
3、大型活动的开展是否考虑到消防安全。大型节假日活动要求消防安全预案小组明确职责,精心组织,周密安排,制订活动应急预案,确保人员的人身安全。
整改措施:
1、从制度上完善。根据自查情况补定一些消防管理制度,如包厢区消防责任制度等。
2、思想上要引起全员对于消防安全工作的重视情况,利用周一大集会、班前会的机会对全员进行消防安全教育,加强消防安全意识。
3、出资请专业人员对我店的电线等设施进行专项检查,彻底消除一切安全隐患。
4、购买一些安全标志放于存在安全隐患的地方,针对员工进行安全知识讲解等。如若发生消防事故,能把损失降低到最低程度。
5、每年至少开展一次消防安全知识讲座和一次安全演练活动,提高全员的消防安全意识和灭火技能。
三、另外对其他自检发现的问题一并进行了整改:服务生统一着装,佩戴工作牌,每日如实填写消防日志。
消防整改报告范文(17篇)篇十七
(1)是否有消防给水设施,并持续保证有效各个主通道处都设有消防水井,并都处于正常工作状态。
(2)消防器材在种类和数量上是否满足要求消防设施齐全,消防桶消防锹水枪水井等。
(3)消防器材是否放于明显和便于取用的地方,并有相应标识都存放于通道两侧最明显的位置,并且各个消防器材的清洁度良好,以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识。
(4)库区是否严禁烟火
库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款。
(5)电源及电线
电源设有总闸和分闸,没有乱接电的现象,电源周围没有其他的杂物。
(6)仓库作业设备
对叉车地牛,推车等设备进行检查,叉车未安装防火帽,其他设备保持清洁良好。
(1)设立消防知识宣传栏
(2)对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
(3)定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查,检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。
(4)检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。
(5)单位应保持疏散通道安全出口畅通,严禁占用疏散通道。
(6)应保持防火门消防安全疏散指示标志应急照明等设施处于正常状态
(7)定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。
(8)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。
(9)对消防器材应经常检查,发现丢失损坏应立即补充并上报领导。
(10)应在各个水井所在处加上明显的标识。叉车尾气管安装防火帽。