民族团结是促进经济繁荣、社会进步的重要条件。如何加强民族团结已经成为我们面临的重大课题。以下是民族团结的媒体报道和宣传推广,为我们传递了正能量。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇一
为了预防火灾和降低火灾所带来的生命财产损失,结合污水处理厂的实际情况特制订本预案。
本预案适用于遂宁市城南第一、第二污水处理厂
4.1组长:
4.2成员:
4.3应急小分队
4.3.1一厂应急小分队:
4.3.2二厂应急小分队:
5.1各小组组长负责防汛工作领导小组的全面工作。
5.2各小组成员通讯必须保持24小时畅通,确保小组各成员在灾情第一时间及时向副组长反馈信息。
5.3各厂从各班组抽调人员组成各污水处理厂义务消防队,以确保在火情发生的第一时间内报警、抢险工作同时展开,并在第一时间向分管厂长汇报。
5.4一厂、二厂厂长负责各自厂区消防安全工作,并定期向分管组长汇报厂内消防安全情况。各厂区厂长负责对厂区内消防施设进行登记造册,以备消防部门查验。
5.5生技部协助设备部定期检查各厂区的消防设备设施的完好情况,对发现的问题及时向各厂分管组长进行汇报,并及时采取相应的措施进行补充、修复。
5.6生技部负责组织消防器材的采购工作,全力协助各厂做好抢险救灾工作。同时协助公司人力资源部开展对厂内员工的消防培训工作。
6.1各厂职工应熟知灭火器性质,着火时明确是何物体着火,应采用哪种灭火器。
6.2每月对全厂灭火器等消防器材和消防设施进行一次检查,确保消防器材和消防设施保持正常状态,并向副组长汇报有关情况。
6.3各厂区各岗位的危险易燃物品应隔离放置,应严格按照操作规程进行操作,对其性能情况每月检查一次。
6.4各厂各岗位当班人员要加强巡视,不仅要巡视设备的运行情况,而且要巡视火灾隐患,要及时做好记录。
6.5每年进行一次消防演练,使职工能熟练掌握消防器材的使用及怎样从火灾中逃离。
6.6设备部用油、各厂绿化机械用油、食堂用油设立专门存储间,专人保管。
6.7在需要使用燃油的情况下,严禁烟火,未使用完汽油严禁随意乱放,及时存放至专用仓储间。
7.1当发生火灾时,应首先拨打119,向消防队报警。
7.2在消防队未到达之前,由班长负责带队自救,并同时报告厂长,到达着火点以后,首先应查明起火点是何种性质的火灾,从而采取不同的灭火器材。
7.3灭火器的.使用。灭火器在使用之前要颠倒几次,使筒内干粉松动;使用干粉灭火器救固体火灾时,应将喷嘴对准燃烧最猛烈处左右喷射,尽量使干粉均匀地喷洒在燃烧物表面,直至把火全部扑灭。一般燃烧物着火,可采用消防栓、干粉等各类灭火器材灭火。
7.3.1如油类、电气类着火应迅速切断电源,起用应急灯,不得用水和泡沫灭火器,可采用消防砂二氧化碳灭火剂、干粉灭火器实施扑救。
7.3.2乙炔钢瓶内压力降至2.9×105―4.9×105 pa应及时停止使用。一旦燃烧发生火灾,严禁用水或泡沫灭火器,要使用干粉二氧化碳灭火器或干粉扑灭。
7.3.3压缩气体和液化气体发生火灾时,需采用大量水对钢瓶进行冷却。
7.4当人员不幸被火困住时,不要惊慌失措,要沉着冷静,可采用以下方法实施自救。
7.4.1当获知着火后,首先应试一试房门的温度,觉得不烫时,才可慢慢开门,当房屋、走道只有浓烟不见火的时候,应及时采取防烟入门措施,可采用湿毛巾蒙住口鼻,用手摸爬墙边向前通过另一应急通道脱险。
7.4.2沉着应变等待外救,当所在房四面着火,无法临时铺设逃生路线情况下,需沉着冷静,采取紧急保护措施:立即用被子、衣物等浸水后堵住门框、窗户,阻止烟气的侵入,赢取时间,等待救援人员到来,发求救信号等措施。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇二
为了做好停电状态下应急处理工作,保证学校教育教学工作正常运行,确保师生员工在校学习、工作和生活有序进行,结合本校实际,特制定本应急处理预案。
一、供电系统安排停电。
1、学校提前将停电时段通知全校师生。
2、教导处安排停电时段的作息信号。
3、总务处提前安排以下工作:
(1)食堂提前准备好停电时段饭菜,确保在停电状态下有饭菜供应给师生;
(2)水电工做好配电房的准备工作,待开始供电时及时送电;
4、各位教师调整教学方式,关好用电设备。
5、电工准备好发电器材,准备临时发电。晚间停电时段,领导组成员务必全部在校指挥并巡视校园。
二、供电系统安排之外的紧急停电状态。
(一)白天停电。
1、教导处安排停电时段作息信号。
2、总务处关掉。
3、教职工关掉用电的设备。
4、电工检查停电原因,到岗做好发电准备。
(1)过道、楼梯口的应急灯自动开启,电工和值班人员开启学校备用照明用具。
(2)上晚自习学生务必坐在教室的原先座位,不得喧哗、起哄或走动。上课教师负责组织、管理好本班学生。
(3)如正值下课、就寝前,学生在走廊、楼梯、厕所等,则要学生在原地站立,等自我的眼睛已适应黑暗时,再慢慢回教室或寝室,坚决阻止学生在此时抢跑,追逐,推搡。
(4)组织相关人员查明停电原因,并采取相应应对措施。电工做好供电设备的检修,及时发电。
(5)若停电20分钟后仍未能恢复正常供电,则晚自习暂停,值周组利用校园临时广播系统发出疏散信号,教职工分别控制楼道、楼梯口、主要通道,组织学生有序疏散。值周老师负责指挥学生按一楼、二楼、三楼、四楼的顺序进行疏散、离校。值班老师关好教室电源。
(6)晚自习学生没有离校之前,学校行政运转照常进行。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇三
1)认真执行巡检制,尤其是夜间巡回检查制,将防冻部位及防冻内容纳入交接班内容,确保水厂冬季安全运行。
2)凡是存留有水分的污水和污泥管线、设备均需考虑防冻,防冻的措施包括加保温、伴热、保持介质连续流动,使停用的管线、设备中不得存留含水介质。
3)入冬之前对水厂工艺管线阀门进行保温、或加装放空阀门。
4)入冬前,水厂应加强对综合办公楼、脱水机房、库房、加药间、配电间等门窗和玻璃的完好情况进行全面的检查,特别是防大风的能力是否具备,发现的问题应及时解决,消除不安全的因素。
5)入冬之前对水厂的消防管道及消防栓进行全面的检查,消防栓采取加盖毛毡或用土填埋隔离等有效的防冻措施。
1)及时发现、及时处理是确保设备、管线解冻的前提,采取正确的解冻方法是解冻的关键。
2)管线解冻,做好解冻后的防护措施,以免发生设备内部元件损坏及其它事故,应由两头向中间缓慢、均匀解冻。
3)阀门等开关费劲,不得强行开关,应用热水暖开后再开,以免损坏;螺旋输送机结冰后严禁开启电源,必须经人工解冻,并手动盘车运转自如后方可启动电源。
4)铸铁、铸钢设备冻凝解冻要缓慢、均匀,严禁用铁器敲打或直接用热水浇灌,宜先用麻袋或毛毡盖好,用热水缓慢暖开,防止因剧烈膨胀而破裂。
1)处理冻结的管线或阀门时,要先用少量热水加温,然后加大热水量,防止骤然升温而损坏设备。
2)室外构筑物楼梯、走廊、平台等及巡检通道要保持清洁,及时清除积雪,防止积水、结冰,人员巡检要带好劳动保护用品,巡检过程中不允许双手插进口袋中,上下梯子应双手抓住护栏。
3)要及时清除各构筑物、设备上的冰棱,防止在天气气温变化较大时砸坏设备或伤人。
4)阀门井、仪表井、电缆沟等,入冬前要完善好防冻措施。
序号。
措施方法。
操作步骤。
其它说明。
1
人工除冰。
人工利用除冰工具清除表面结冰。
仅适用于水面面积小的区域,而要经常性工作,寒冷时需要每天进行,工作量极大。
2
增加保温材料。
用草垫、泡沫材料等进行保温。
适用于管道、井室等。
3
增加供暖措施。
利用电暖气,小太阳等给某一区域供热。
适用于空间小,不直接接触水面的区域。
4
排空池体内的水。
将不是必须使用的单元内的水排空。
要注意单元排空后,与之相连的管道内的水,必要时拆除部分阀门或伸缩节。
5
常开水流推进装置。
打开推流器、搅拌器等设备。
增加污水流动性,不易结冻。
6
补充热源。
寻找周边水源,引入其它水源。
因地制宜,结合周边情况,清水污水均可,增加水量,补充热量。
7
增加风机数量。
多开风机,补充热源。
一般情况下,水量较小时一台风机即可满足生产要求,多开风机不经济。
8
临时泵提水。
可利用临时泵在几个相近单元内相互提水。
增加流动性,注意各接口处漏水,给冬季安生生产带来隐患。
9
调整提水时间。
在夜间最冷时提升污水。
因水量不足,不能常开泵。集中提升,可融化前置处理单元表面的冰。
10。
拆除二沉池挡渣板或锯齿溢流堰。
将二沉池挡渣板或锯齿溢流堰部分或全部拆除。
因二沉池设计功能为水流平缓区,特别是总水量较小时尤为明显,应适当调整使水的流速增大。
11。
加速水流循环。
12。
加大回流。
加大回流,最大限度利用回流泵进行循环。
加大回流量后,利用多台回流泵同时开启,集中向某一单元内回流,用以增加水的流动性。
13。
二沉池曝气。
利用除砂池下的小型风机,给二沉池增加曝气装置。
利用现有设备,适当进行改造后,给二沉池曝气,一是增加热量,二是起搅拌作用。
14。
减少自身污水外流。
在出口处设临时泵,将二沉池出水重新抽回至处理单元,参与循环。
实际操作中较难,因一般污水厂出口没有大容易的积水池,回抽泵的流量与二沉池出水的量不好匹配。
15。
调节阀门,增加局部污水流速。
改两线进水为单线进水,集中提升,增加流速。
一般城市污水处理厂至少分为二条线并列生产,可通过调节阀门,关闭一侧,仅使用一侧,但需要两侧交替进行。
16。
完全使用单线生产。
仅使用两条生产线一条进行生产,另一侧排空。
因各污水处理厂的特点不同,所采取的措施方法也不尽相同,应结自身特点采取适合自己的方式方法进行防冻。
设备运行与维护。
1、设备运行与维护。
1)格栅:连续运行。
2)斜网、旋转滤网等:减小滤网供料泵出口阀门的开度,使含有温度的污水连续通过斜网,避免在间歇期间网眼筛孔结冰,失去过滤能力。
3)间歇运行的泵阀和连接的管道:减小阀门的开度或调整泵的运行频率,使其连续运行,如自吸式刮泥机的排泥泵,气浮供料泵、加药泵等。
4)停运(或备用)的泵阀和连接的管道:须通过泵口的排气阀、压力表、放空阀等进行放空,如备用的供料泵、回用水泵、排污泵等。
5)鼓风机:具有水冷装置的鼓风机,应将回流水管与进水水管紧靠在一起,让回流水管的水温对进水水管进行保温,也可使用岩棉、泡沫板、聚氨酯、砂子等包裹或覆盖进水管,或者进行蒸汽、电伴热。
6)设备或管道的取样阀:使用岩棉、泡沫板、聚氨酯等包裹,或者进行蒸汽、电伴热;也可将取样阀维持小开度,让其长流水避免上冻,避免冻裂阀门和管道(同时须避免流水直接流在地面结冰)。
7)储药罐、溶药罐:这种罐体很难结冰,若出现结冰的趋势,可以连续运行搅拌器,或者通入压缩空气进行空气搅拌,当然也可从鼓风机的风管引风。
8)冷凝水箱:若在运行状态,冷凝水箱液面长期静止,容易导致结冰,可通过投加防冻液的措施避免结冰(防冻液可以使用车用防冻液)。
2、工艺运行与巡检。
1)环境温度降低至零度以下,厌氧、好氧系统的温度可能会相应降低,但对系统的处理能力影响有限。若确实有影响,对于厌氧系统,可以通过提高进水水温的方法来解决(但是,厌氧反应器的最高温度不宜超过38。5℃),对于好氧系统,可以通过稍稍提高污泥浓度,或者提高溶解氧的方式解决。
2)巡检时,要注意平流沉淀池刮泥机或周边传动刮泥机的轨道或平台是否结冰,以免行动轮打滑,无法刮泥。
3)巡检工作人员也要佩带劳动保护用品(含保暖用品),应该穿防滑鞋,避免不必要的伤害。
4)若遇降雪,应及时将池面、楼梯踏步、钢平台上的积雪与浮冰清理干净,将各个池口的盖板盖好;若是连续降雪,在雪停后,须先清理积雪,并检查上下楼梯与钢平台,看看是否完好,确认完好后,再进行清雪作业;取消高空巡检工作,如厌氧反应器顶部巡检等。
3、施工管理。
1)尽量避免雨雪天气户外施工作业,尤其是高空施工作业。
2)若无法避免,作业人员必须持证操作,登高2m以上须系安全带,严防摔伤事故。
3)减少或避免使用电取暖,尤其是禁止使用明火取暖。
4、污泥运输车辆。
有些污水站自备污泥运输车辆,对此应加强对驾驶人员的安全教育,降低车辆行驶速度。同时检查并及时补充防冻液并使用冬季燃油,若未添加防冻液的车辆,须及时放空水箱的水;第二天出车前,重新加水。
安全生产。
1、冬季安全生产特点。
冬季“十防”内容:防冻、防滑跌、防火和防大风、防盗、防中毒、防溺水、防触电、防高空坠落、防机械伤害和防交通事故。
冬季大气气压处于冷高压状态,有毒有害气体容易大量积聚,造成人员中毒、火灾和爆炸事故。
冬季天干物燥,容易发生火灾。
冬季处于岁末年初、节日多,容易引发不稳定、不安全因素。
2、人员冻伤的预防及急救。
冻伤是低温袭击所引起的全身性或局部性损伤。引起冻伤的原因主要是:低温、身体长时间暴露、潮湿、风水所造成的大量热量流失。而促进或加重因素有以下几点:营养不良、过度疲劳、睡眠不足、肢体静止不动、醉酒等。
1)最常见的冻伤部位:多发生在手指、足趾、手背、足跟、耳廓、鼻尖、面颊部等处。这些部位都在身体的末端或表面,血流缓慢,且又经常暴露在外,局部温度低,极易受寒冷的伤害。
2)最容易发生冻伤的时机:冬季夜间温度很低,经常在-8℃以下,若夜间行走也容易发生冻伤。
3)冻伤的预防。
在冬季寒冷的环境中活动时一定要做好自我保护工作,穿着一定要暖和,不要只要风度而忽视了温度。多参加体育锻炼,特别是冬季户外锻炼,这有助于提高机体的耐寒能力;养成用冷水洗漱的习惯,不要因为冬季寒冷而抛弃了冷水的作用;注意自己的膳食结构,增加蛋白质和脂肪摄入量,保证合理的营养供给。
对那些经常进行户外运动的朋友来说,在运动时要注意经常性的揉搓自己的`手、脸及耳廓等易冻部位,晨练出门前要简单的做一下肢体活动,以提高机体对寒冷的抵抗能力,运动后要及时更换自己的湿衣服。
在高寒地带,不要把易受冻的部位暴露在外面,如手、脸部、耳朵,这些部位习惯性的暴露在外面,但是在高寒地带,是极易受冻伤的部分,可适当的采取“武装”。带一双暖和的皮手套,要扎紧手套、衣服和裤子的袖口,防止风雪侵入到衣服内,脸上可带上专业的护脸套,耳朵也要带上耳罩,这样才能防止这些敏感的部分发生冻伤。
不要站在风比较大的风口处,切记不要在疲劳或是饥饿的时候坐卧在雪地上,这样就有可能对雪地产生疲劳的感觉,时间久了是很危险的。
被冻伤的局部,在初期可能没有明显刺痛感或是某种现象,因此要随时的注意观察自己易被冻伤的部位,也可以叫自己的同伴观察自己的脸上是否有第二点所叙述的冻伤症状现象。
4)冻伤程度的判断:简单地说,冻伤的程度与烧伤一样分为四种,即:红、肿、热、疱。
一度冻伤:皮肤苍白、麻木,进而皮肤充血、水肿、发痒和疼痛。二度冻伤:除皮肤红肿外,出现大小不等的水疱,水疱破溃后流出黄水,自觉皮肤发热,疼痛较重。三度冻伤:局部皮肤或肢体坏死,出现血性水疱,皮肤呈紫褐色,局部感觉消失。四度冻伤:身体某部位坏死脱落,如肢端,肢体。解冻复温后皮肤逐渐变成褐色、黑色,出现明显坏死。有时皮肤也会变白然后坏死。
5)冻伤的救护措施。
原则:尽快脱离低温环境,保暖,尽可能的将冻伤人员送往专业医院进行救护。
一度冻伤,可让自己主动活动,并按摩受冻部位,促进血液循环。可用辣椒、艾蒿、茄杆煮水熏洗、热水(不能太烫)浸泡,再涂以冻疮膏即可。
二度冻伤的水疱可在消毒后刺透,使黄水流出再包扎,伤口已破溃者按感染伤口处理。
三度冻伤,应尽快脱离低温环境,保暖,促进肢体复温,不可用雪擦、火烤或温水浸泡,否则会加重冻伤。
多喝热饮料(姜糖水、感冒冲剂),如疼痛可服2片去痛片治疗。
除去湿的衣服,进入羽绒睡袋保暖。
用温水轻轻地清洁伤处,由于解冻的伤处很疼并且皮肤及肌肉有可能失去知觉,所以要格外小心。
确使伤处完全干燥(包括趾间)。有创面的用消毒棉花,无创面的用干净、松软的棉垫子包裹保护伤处并保温。
6)冻伤急救注意事项。
冻伤急救时,若一时无法获得温热水,可将冻伤部位或冻伤患儿置于救护者怀中或腋下复温。注意冻伤后不可直接用火烤,也不能把浸泡的热水加热,所有冻伤部位应尽可能缓慢地使之温暖而恢复正常体温。切忌直接用雪团按摩患部及用毛巾用力按摩,否则会使伤口糜烂,患处不易愈合。对已复温的患处,不能再用温热水浸泡,否则会加重组织损伤和坏死。
7)常用药品。
外用:冻疮膏(1支)、消毒棉垫(1包)、纱布(1袋)、绷带(1个)。
内服:感冒冲剂、姜糖水、去痛片、安定。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇四
二、组织。
本项目部成立应急救援指挥小组,负责指挥及协调工作。
组长:
成员:、、、、、
三、职责。
1.负责现场指挥,了解塔吊起重高度、臂架位置情况,组织现场抢救工作。
2.负责现场保护,设立警戒线,维护秩序,疏散人员。
3.负责通知设备单位组织抢救,召集抢救人员,及时安全排除险情。
四、应急救援程序。
当塔吊起重机在正常作业中突遇停电(长时间)故障,使起吊物悬挂在空中。且时间长,应采取以下紧急措施:
1.应将所有控制器拨至“0”位,断开总电源。
2.由专业维修人员间断地用手打开起升卷扬机制动器或打开拉闸把手,让起吊物下降,每次下降较短距离,下降速度不得超过额定速度,最后使吊物降至地面。
3.如吊物下面有障碍物及房屋时,应采取如下措施:
(2)在吊物下方设置警戒区域,并有专人监护,不让人员在吊物下走动或作业;
(5)电源恢复接通后,要进行全面检查,然后将吊物转至指定地点下降。
4.立即组织安全自查自纠、消除隐患,确保施工安全;立即组织对全体施工作业人员的举一反三安全再教育,提高安全防范意识,做到遵章守纪,防止同类事故发生。
五、各相关通讯地址。
1.公司电话:
2.工程管理部电话:
3.设备单位电话:
4.项目经理:手机或电话:
项目副经理:
项目工程师:
施工员:
安全员:
材料设备员:
附附近医院地址:
工伤事故是指特色医院目录(请根据项目实际情况选择)。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇五
1、停电后,运行人员分成两组,一组查看配电房,并按2或3条处理,另一组应立即前往停电区域,与秩序维护部共同查看电梯,发现或接报电梯困人,即按(电梯困人救援规程)条处理。同时通知工程维护部维修主任和客户服务中心。若为外线停电,工程维护部维修主任或客服中心立刻通过电话和供电局联系,询问停电原因和来电时间。
2、外线停电主供停电,备供(发电机)自动投入使用。当外线故障导致主供的电源停电时,值班人员工要检查高低压断路器断开,检查电压和指示灯,当断电失压后,将主供电源进断路器退出,挂“禁止合闸”警示牌。合上发电机联系开关,并每隔15分钟检查一次发电机运行状况(燃油,水温等)。
3、检查低压配电柜,备供送电是否正常。
4、监视市电进线电压,向供电局报告并了解外线停电情况。一旦市电恢复,立刻退出发电电源,恢复市电供电。
5、做好记录,及时向各部门通报情况。
1、将故障柜的负荷开关退出(若引起火警立刻向消防中心报警,并用手提式灭火器灭火)。
2、如低压配电柜生活用电断路器故障1台,将低压母联合闸,由另一台变压器带两段负荷运行,保证小区设施用电。
3、向工程维护部维修主任和领班报告处理过程和故障情况。
4、作好记录,及时向各部门通报情况。
5、工程维护部召开事故分析会,邀请供电局,施工方及有关方面参加分析事故发生原因和处理措施,并书面总结报告有关部门。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇六
当水量不足时,工艺控制如下:
1.提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。
2.水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(do、ph、mlss等),及时调整工艺。
4.二沉池投入一半。
当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
1.提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2.粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3.水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运行参数(do、ph、mlss等),及时调整工艺。
4.加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5.二沉池全部投入使用。
6.随着生化系统逐渐稳定,do上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。
当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样bod、cod、mlss、do、ph、sv进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施。污泥膨胀最突出的表现是污泥沉降性能指标svi大于150%。污水中如碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或ph值较低情况下,均易引起污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。
针对引起膨胀的原因工艺调整如下:
3.缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
值过低,可投加石灰等调节ph(6-8);
5.污泥大量流失,可投加5-10mg/l氯化铁,促进凝聚,刺激菌胶团生长,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制丝状繁殖,特别能控制结合水污泥膨胀。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物质也有一定效果。
当出现污泥解体现象时,表现现象为:处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等。
工艺应如下调整:
1.对进水水质进行化验分析,确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,应减少进水水量加大曝气量,尽快使生化系统恢复活性。
2.调整进水量。
3.调整回流污泥量控制mlss。
4.调整曝气量,控制溶解氧在2.0mg/l左右。
5.调整排泥量。
污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,整块上浮。所谓反硝化是指硝酸盐被反硝化菌还原成氨或氮的作用。反硝化作用一般溶解氧低于0.5mg/l时发生。
试验表明,如果让硝酸盐含量高的混合液静止沉淀,在开始的30-90mm左右污泥可以沉淀得很好,但不久就可以看到,由于反硝化作用所产生的氮气,在泥中形成小气泡,使污泥整块地浮至水面。在做污泥沉降比试验,只检查污泥30mm的沉降性能。
因此,往往会忽视污泥的反硝化作用。这是在活性污泥法的运行中应当注意的现象,为防止这一异常现象的发生,应采取增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施,使之不进行到硝化阶段。
6.1出水带有大量悬浮颗粒。
1.原因。
水力负荷冲击或长期超负荷,因短流而减少了停留时间,以至絮体在沉降前即流出出水堰。
2.解决办法。
均匀分配水力负荷;调整进水、出水设施不均匀,减轻冲击负荷影响,有利于克服短流;投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮物的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝;调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。
6.2出水堰脏且出水不均。
1.原因。
污泥粘附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰脏,甚至某些堰口堵塞导致出水不均。
2.解决办法。
经常清除出水堰口卡住的污物;适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。
6.3污泥上浮。
1.原因。
污泥停留时间过长,有机质腐败。
2.解决办法。
一是保持及时排泥,不使污泥在二沉池内停留时间太长;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,保持污泥不处理于反硝化状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放,降低srt,控制硝化,以达到控制反硝化的目的。
6.4浮渣溢流。
1.原因。
浮渣去除装置位置不当或去除频次过低,浮渣停留时间长。
2.解决办法。
维修浮渣刮除装置;调整浮渣刮除频率;严格控制浮渣的产生量。
6.5污泥管道或设备堵塞。
1.原因。
二沉池污泥中易沉淀物含量高,而管道或设备口径太小,又不经常工作造成的。
2.解决办法。
设置清通措施;增加污泥设备操作频率;改进污泥管道或设备。
6.6刮泥机故障。
1.原因。
刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。
2.解决办法。
缩短贮泥时间,降低存泥量;检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住;及时更换损坏的连环、刮泥板等部件;防止沉淀池表面积冰;调慢刮泥机的转速。
在污水处理厂的运行管理中,当发现生化池中产生大量泡沫时。立刻向生产主管汇报,根据现场情况决定采取何种措施消除泡沫。一般可以采取以下三种措施:第一,用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面。第二,投加消泡剂,如柴油,煤油。第三,加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度。
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/l,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/l以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,当出水出现总磷不达标时(1mg/l),则视具体情况可通过调整鼓风机的充氧量和调节回流污泥量使得溶解氧在厌氧区控制低于0.2mg/l,好氧区控制在2mg/l以上。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇七
一、临时停电:
1、突然停电后,工程科应立即联系供电公司,查明停电原因和时间,并逐一告知业主;。
2、检查所有公共部分的设施设备,及时断掉电源,以防突然来电产生危险;。
3、若晚上停电,保卫科加强小区巡逻。由于监控中心有ups备用电源,值班人员需特别注意小区周界和监控系统,有情况及时通知巡逻人员前去查看。
二、预先已获停电通知:
3、若长时间停电,业主需订购餐饮或搬运物品,我公司将及时安排人员联系或帮助搬运;。
4、若晚上停电,工程科加强小区巡逻。由于监控中心有ups备用电源,值班人员需特别注意小区周界和监控系统,有情况及时通知巡逻人员前去查看。
三、处理措施:
1、供电公司原因的.应及时督催供电公司进行抢修。
2、小区内部原因的应立即组织工程科人员详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失,做好抢修及事后处理工作。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇八
对污水处理站可能发生的异常情况,积极采取相应的措施,保证公司内产生的废水在任何情况下都能经处理后达标排放,不会对周围的水体环境造成污染。
公司成立应急领导小组,负责解决污水处理站发生的各种事故。
1、应急领导小组及电话:
组长:张天放。
副组长:李维一。
组员:田优,古天。
骆驼。
2、设备维修应急组:杨帆。
组长:杨帆。
组员:张思,伍凯,罗伟明。
组长:李航。
组员:杨明涛。
1、污水处理站的主要设备均必须配备备用设备。
2、污水处理站配制有贮存污水的调节池,调节池的容积能贮存公司正常生产时4小时所排废水的总量,容积达2500立方米。
3、对员工进行培训,使其能正确使用净水剂等化学药品,并能进行正确的防护。
呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩带防毒面具或供气式头盔。
防护服:戴橡皮手套。
4、保持操作环境清洁卫生,每天及时将砂渣和污泥清运出厂,操作人员在工作之后应注意个人卫生,勤用肥皂洗手。
5、公司安装有cod自动在线监控设施,保证处理后的污水达标后才能排放。
1、发现事故后当班人员应立即向领导小组组长汇报,并随时保持联系。排查事故主要原因。
2、设备发生故障后,应立即使用备用设备,没有备用设备的,生产应组织设备维修人员,根据污水处理站设备的实际运行情况,即使做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复,并恢复正常运行,同时损坏期间的污水进入循环水池或者备用水池,不得对外排放。
3、当污水处理站因电力突然中断、设备管件更换或其他原因,造成污水处理站暂时不能正常运行时,把格栅池、调节池、酸化池作为储存池;当储存量达到90%时,通知生产部门停止生产;紧急情况切断进水水源、关闭调节池出口等。
4、由于暴雨造成水量过大的异常情况时首先将废水放入生产车间的循环水池,当水量过大时,应放入备用池,时候应加班或者延长时间即使处理达标排放。
5、当出水口污水中的污染物(codcr)浓度超过国家污水综合排放标准时,污水处理站操作人员,应将污水处理站出水口的污水再次放入生产车间的循环水池,进行二次处理。直至污水处理站出水口污水中的污染物(codcr)浓度达到国家污水综合排放标准时,才可以对外排放。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇九
目的:对污水处理站可能发生的异常情况,积极采取相应的措施,保证公司内产生的废水在任何情况下都能经处理后达标排放,不会对周围的水体环境造成污染。
1、应急领导小组及电话
组长:刘勇副组长:刘光启
组员:刘建伟、唐业兵、杨顺国
2、设备维修应急组
组长:王立宁
组员:梁吉辉、刘冬才
3.污水处理应急组
组长:翟守斌组员:钟祥录
1、污水处理站的主要设备均必须配备备用设备。
3、对员工进行培训,便其能正确便用及简单缍护设备。
4、保持操作环境清洁卫生,操作人员在工作之后应注意个人卫生,勤用肥皂洗手。
5、公司安装有cod自动在线监控设施,保证处理后的污水达标后才能排放。
1、发现事故后当班人员应立即向领导小组组长汇报,并随时保持联系。排查事故主要原因。
2、设备发生故障后,应立即使用备用设备,没有备用设备的,生产应组织设备维修人员,根据污水处理站设备的实际运行情况,即使做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复,并恢复正常运行,同时损坏期间的污水进入循环水池或者备用水池,不得对外排放。
4、由于暴雨造成水量过大的异常情况时首先将废水放入生产车间的循不水池,当水量过大时,应放入备用池,时候应加班或者延长时间即使处理达标排放。
5、当出水口污水中的污染物(oder)浓度超过国家污水综合排放标准时,污水处理站操作人员,应将污水处理站出水口的污水再次放入生产车间的循环水池,进进行二次处理。直至污水处理站出水口污水中的的污染(codcr)浓度达到国家污水综合排放标准时,才可以对外排放。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十
遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。
2概况。
2.1全厂对外停电事故是指发电厂向电网输送的有功功率为零。
2.2发电厂地处豫北,共有5台机组,装机容量850mw,220kv出线6回,110kv出线6回。
3.1应急指挥机构及其职责。
3.1.1机构。
组长:
副组长:
常务副组长:
成员:、、、、、、、、、、、、
3.1.2成立各专业应急小组。
网控运行应急组:
单元运行应急组:
化学车间应急组:
燃料车间应急组:
物资保障组:
后勤、医疗保障组:
保安、消防救援组:
安全保障组:
通讯保障组:
3.1.3职责。
3.1.3.1全厂停电发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全厂力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复机组稳定运行。同时要根据网络及运行方式的变化及时修改预案,修改后的方案仍需上报批准。
3.1.3.2负责向上级报告我厂的事故情况和事故处理进展情况。
3.1.3.3各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故;其次,要立即与调度联系恢复上候双合环,尽快恢复系统稳定运行,防止事故扩大。
3.1.3.4事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。
3.1.3.5全厂所有生产单位,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查。
3.1.3.6事故应急处理的终止:机组全部恢复正常运行。
3.1.3.7组织和提供事故恢复所需要的备品备件。组织事故恢复所必需的生产车辆。组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。
3.1.3.8完成对外停电事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。
3.1.3.9对所定预案进行定期演习。
3.1.4各组成员受上一级主管领导的指挥,负责各预案的审核和运作。
3.1.5组织定期演练:每年组织进行一次演练。
3.2危急事件的预防。
3.2.1设备掉闸的原因就是设备故障、保护误动、人员误操作、自然灾害的影响。
3.2.2防止同时掉闸事故的措施:
3.2.2.1认真执行巡回检查制度,发现缺陷及时处理,异常天气要增加检查次数。
3.2.2.2运行人员要按照检查卡认真逐项检查。
3.2.2.3检修人员在处理缺陷时要认真分析危险点,做到安全可靠。
3.2.2.4运行人员保证不误走间隔,不误操作应是引起高度警惕,加强对运行线路检查维护工作.
3.2.2.5运行人员严格执行两票三制,操作票做到四审无误。
3.3.1两个条件其中一个条件具备时值班值长马上汇报厂长和发电部部长,由厂长汇报上级主管部门,同时值长汇报调度。
3.3.3运行人员按照事件的预案进行处理。
3.3.4各应急小组在接到应急预案启动命令后按照自己的管辖区域进入生产现场进行应急。
3.3.5当全厂机组恢复正常运行方式后由厂长宣布危机行动结束。
3.4危急事件的应对。
3.4.1全厂必须知道该事件启动条件的岗位。
3.4.1.1运行值班岗位:值长、副值长、网控班长和值班员、单元长、机组长、主值。
3.4.1.2管理岗位:生产厂长、总工、生产部门部长、副部长、车间主任、物资供应部部长、副部长。
3.4.1.3检修公司:电气专业、继电保护、热工。
3.4.2危机预案的处理及要点。
3.4.2.1值长应急处理要点:
立即向中调汇报,根据故障现象与继保和网控运行人员及时将故障设备隔离,向调度要令迅速恢复母线送电。然后恢复各启动变带厂用电运行,确保机组安全停机。督促各机将工业水池补水及工业泵和射水泵的注水门倒由循环水供。各机循环泵倒用循环水供机架冷却水。如果联变属人员误碰和保护误动掉闸时,是否用联变给220kv母线先送电,应按调度命令执行。
3.4.2.2网控应急处理要点。
a)当发现220kv系统全停,站用电失去,根据故障现象,及时准确判断出失电原因,并立即汇报值长,为值长作出6kv厂用段可以向6kv公用段供电决定提供依据。
b)检查380v网控段电源进线开关合好。
c)断开220kv所有开关。
d)当6kv公用段由厂用段反带成功后,检查网控变充电正常,380v网控段及所带负荷恢复供电。
e)检查网控室地面插座已恢复供电,通知维护恢复网控计算机监控系统。
f)上述操作完成后,检查220kv所有开关确断,恢复直流系统i、ii段浮充电装置。
g)做好220kv系统恢复供电的准备工作。
3.4.2.3集控室处理要点(打闸停机后)。
集控各机组采用一切可能办法保证机组安全稳定运行,作好由于两台循环泵全停造成机组跳闸,引起机组失去厂用电的事故预想。检查炉前燃油压力及主油阀状态,及时关闭燃油调门。加强监视自动补氢系统,当来氢压力低于机组氢压时退出自动补氢。关闭机炉侧各种疏放水,停止锅炉吹灰,以减少机组水损失,监视凝补水箱水位、各煤仓煤量及给煤机运行情况。
新厂集控应立即检查仪用空压机联启正常,否则立即派人就地检查并及时启动,以满足机组控制用气。
3.4.2.4燃贮、除灰事故处理:
当正在运行的所有设备突然停电后,应立即将其开关断开。设备来电后,必须请示值长同意才能启动设备运行。设备启动时发生掉闸,应查明原因并消除后,方可进行第二次启动。油泵房油泵失电时,应立即把有电的供油泵投入运行。
3.4.2.5化学运行事故处理:
首先保证炉内加药系统和除盐水供水系统的正常运行。当上述系统失电时,立即与相应单元长联系恢复送电。设备启动中发生故障,应查明原因并消除后,方可进行第二次启动。化学石灰水预处理根据值长命令,立即将水源地来水门全部关闭,保持补水泵继续运行。
3.4.3通讯、车辆的保证:
通信联系电话按本厂下发的电话号码表及手机号码表执行。在事故发生后,通讯保障组应全力确保调度电话的畅通,确保值长岗位全国直拨电话的畅通。确保值长与上级调度通信畅通,保证值长与各岗位间通信联系畅通。
3.5生产、生活维持或恢复方案。
3.5.1各单位生产人员在全厂停电事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行。
3.5.2根据实际情况保证生活区的供水供电,物业公司、建安公司要及时与值长联系,做好各项工作。
居委会要及时做好宣传工作,采取必要的措施保障商品供应和食品供应。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十一
为了做好停电状态下应急处理工作,保证学校教育教学工作正常运行,确保师生员工校学习、工作与生活有序进行,结合本校实际,特制定本应急处理预案。
一、供电系统安排停电
1、学校提前将停电时段通知全校师生。
2、教导处安排停电时段作息信号。
3、总务处提前安排以下工作:
(1)食堂提前准备好停电时段饭菜,确保停电状态下有饭菜供应给师生;
(2)水电工做好配电房准备工作,待开始供电时及时送电;
4、各位教师调整教学方式,关好用电设备。
5、电工准备好发电器材,准备临时发电。晚间停电时段,领导组成员务必全部校指挥并巡视校园。
二、供电系统安排之外紧急停电状态
(一)白天停电
1、教导处安排停电时段作息信号。
2、总务处关掉
3、教职工关掉用电设备。
4、电工检查停电原因,到岗做好发电准备。
(二)晚上突遇停电应急预案
(1)过道、楼梯口应急灯自动开启,电工与值班人员开启学校备用照明用具。
(2)上晚自习学生务必坐教室原先座位,不得喧哗、起哄或走动。上课教师负责组织、管理好本班学生。
(3)如正值下课、就寝前,学生走廊、楼梯、厕所等,则要学生原地站立,等自我眼睛已适应黑暗时,再慢慢回教室或寝室,坚决阻止学生此时抢跑,追逐,推搡。
(4)组织相关人员查明停电原因,并采取相应应对措施。电工做好供电设备检修,及时发电。
(5)若停电20分钟后仍未能恢复正常供电,则晚自习暂停,值周组利用校园临时广播系统发出疏散信号,教职工分别控制楼道、楼梯口、主要通道,组织学生有序疏散。值周老师负责指挥学生按一楼、二楼、三楼、四楼顺序进行疏散、离校。值班老师关好教室电源。
(6)晚自习学生没有离校之前,学校行政运转照常进行。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十二
为了做好停电状态下的应急处理工作,保证学校教育教学工作正常运行,确保师生员工在校学习、工作与生活有序进行,结合本校实际,特制定本应急处理预案。
一、供电系统安排停电。
1、学校提前将停电的时段通知全校师生。
2、教导处安排停电时段作息信号。
3、总务处提前安排下面工作:
(1)食堂提前准备好停电时段饭菜,确保在停电状态下有饭菜供应给师生;
(2)水电工做好配电房的'准备工作,待开始供电时及时送电;
4、各位教师调整教学方式,关好用电设备。
5、电工准备好发电器材,准备临时发电。晚间停电时段,领导组成员务必全部在校指挥并巡视校园。
二、供电系统安排之外的紧急停电状态。
(一)白天停电。
1、教导处安排停电时段的作息信号。
2、总务处关掉。
3、教职工关掉用电设备。
4、电工检查停电原因,到岗做好发电准备。
(1)过道、楼梯口的应急灯自动开启,电工与值班人员开启学校备用照明用具。
(2)上晚自习的学生务必坐在教室的原先座位,不得喧哗、起哄或走动。上课教师负责组织、管理好本班学生。
(3)如正值下课、就寝前,学生在走廊、楼梯、厕所等,则要学生在原地站立,等自我的眼睛已适应黑暗时,再慢慢回教室或寝室,坚决阻止学生在此时抢跑,追逐,推搡。
(4)组织相关人员查明停电原因,并采取相应的应对措施。电工做好供电设备的检修,及时发电。
(5)若停电20分钟后仍未能恢复正常供电,则晚自习暂停,值周组利用校园临时广播系统发出疏散信号,教职工分别控制楼道、楼梯口、主要通道,组织学生有序疏散。值周老师负责指挥学生按一楼、二楼、三楼、四楼的顺序进行疏散、离校。值班老师关好教室电源。
(6)晚自习学生没有离校之前,学校的行政运转照常进行。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十三
一、接到停电通知后,应立即上报总经理、副总经理,报工程部、前厅部、客房部经理。
二、工程部将停电内容及时通知餐厅、ktv、客房、等部门。
三:各办公部门及宿舍在停电20分钟前关闭所有电器设备及相关电源。
四、各部门提前检查停电时所必需使用的'物品,如:客用品、清洁用品、维修用品、对讲机、应急照明用品等是否准备齐全,保证可正常使用。
五、工程部将油料准备充足,配合客房部提前将热水烧好,已备房间使用。
六、工程部提前进行电路、设施设备检查。在停电20分钟前关闭所有非照明用电电源,并做好记录。
七、前厅部根据实际情况将停电内容公示客人,提示客人做好停电准备。
八、前厅部提前1小时关闭房间外线电话,并将话费查询清楚,进行登记。关闭电话电脑系统。根据客人住店情况准备并打印好一定数额的发票,以备客人退房所需。
九、前厅部提前20分钟将登记系统电脑内容进行保存,并进行扫描、登记系统关闭。改手工登记,以备公安机关查询。夜间应安排人员将登记送派出所传输。
十、前厅部提前20分钟关闭监控系统,网络系统及所有非照明用电电源。
十一、客房部应在保障安全的前提下进行各项清洁和服务工作。并提前20分钟关闭所有非照明用电电源。
十二、如客人急需照明设施,应婉言拒绝,并做好解释工作。防止客人房间出现明火。
十三、各部门停电期间使用的任何照明设施必须保证安全,尽量不要使用明火,防止产生火灾隐患。
十四、停电时,工程部应根据实际情况对自来水系统进行转换,并做好记录。
十五、如遇突发性停电,应立即上报工程部进行线路和原因调查。各部门应立即对本部门设施设备及环境进行自查。各部门员工应根据工程部要求统一口径向客人做好解释工作。
十六:副总经理、前厅部经理有权在停电期间根据实际情况对客人进行房价折扣、延长住店时间、免费退房、免费住房等相关处理。
十七、恢复供电时,工程部应立即检查自来水加压系统及锅炉系统是否供电、是否正常工作。同时将热水水阀关闭,启动锅炉烧水至达到标准温度后开启。
十八、恢复供电时,工程部应立即检查主电源箱及各楼层电源箱是否工作正常。同时根据实际情况和记录开启停电时关闭的应使用电源系统。对自来水进行系统转换。
十九、恢复供电时,前厅部应立即将电话计费、扫描登记及监控。
系统开启,将灯光系统开启,并检查工作是否正常,根据情况进行关闭。将客人登记未传输部分进行传输。将停电公示牌收回。
二十:恢复供电时,客房部应立即将灯光系统开启检查工作是否正常,并根据情况进行关闭。检查工作环境有无异常。
二十一、各部门发现异常情况必须第一时间通知主管领导,通知工程部。工程部应立即组织检查抢修。坚决杜绝任何安全隐患发生。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十四
电梯停电应急预案为确保医患人员安全乘坐电梯,为其提供优质的服务和应对突发意外事件有序进行,制定如下安排:
1、熟记电梯维修电话;
2、在发生意外时应首先上报及报修电梯维修工及工程部;
3、导乘人员在发生意外时要及时查勘没有人操作的电梯的运行及电梯内人员情况;
5、工程部配合电梯维修人员及时解救被困人员及抢修电梯;
6、导乘人员除部分配合维修之外,其他人立即疏导乘客,避免大批人员拥挤在电梯大厅;
7、如有电梯运行,尽最大努力让给维修人员,尽力不让乘客乘坐;
8、侍卫部在此时应准备好有电梯机房楼层的钥匙,以备随时使用,如有可能最好提前打开这些楼层门,让维修人员随时均可进入,维修完毕之后再锁楼门;9、导乘组在电梯停电、故障修好后,不能确定再次发生故障的情况下,可开两至四部电梯(电梯内必须有导乘人员操作),并监视电梯运行情况,如再次困人直接到该楼层将人解救。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十五
停电情况发生后采取的紧急措施:
1、配电房值班员发现停电情况故障,应及时通知管理处工程主管。
2、工程主管立即到现场,组织当值电工检查电力系统状况,并及时汇报管理处主任;
3、当外线故障导致主供电源停电情况时;
2、值班室电工向供电局调度室报告并了解外线停电情况状况;
4、工程主管要求值班电工做好操作准备。按《电业规定》送上备用电源;
5、检查设备运行是否正常,停电情况区域是否已恢复正常;
6、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
8、当内线故障导致主供电源停电情况时;
9、工程主管组织机电检查电力系统故障原因并及时抢修;
10、加强电区域的安全巡逻;
12、工程主管要求值班电工做好操作准备,按《电业规定》进行送电操作;
13、检查设备运行是否正常,停电情况区域是否已恢复正常;
14、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
15、详细记录事故全过程(停电情况时光、报告时光、受话人姓名、报告资料、离开时光、事故原因等)。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十六
1.在接到停电通知的情况下,工程员应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知项目部负责人,由项目部在主要出入处发布停电通告;同时,工程员应做好停电前的应变工作并做好记录。
2.在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程员应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系统内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系统外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知项目部负责人,由项目部负责人通知甲方。
3.会服立即协同工程员派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯困人后,立即按照电梯困人应急预案进行施救。
4.工程人员立即将停电情况通知项目部负责人,及时在主要出入口发布停电通告,必要时联系监控室启用紧急广播系统通知所有人员,要求大家保持冷静,做好防范。
5.若突发停电时,正值夜班人员,安防员应正确维持秩序,通知保卫科启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散人员,并要注意防火,防止发生火灾。
6.安防员到主要出入口维持秩序,加强安全管理措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。
7.工程部人员详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。
8.突发停电的预防措施:
1)工程人员及消防巡查员应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。
2)物业应提醒各部门备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。
3)安防、工程除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。
最新停电应急处理预案(模板17篇)篇十七
针对油田生产设备电气自动化的特点,结合采油四队歧二站、歧六站、歧十三站和歧十五站的生产实际,为了能迅速、准确和积极有效的处理生产中大面积停电事件,能在最大程度上减少停电造成的原油产量影响和损失,维护我队的经济利益,咱们特意制定出了此应急预案。
1、预防为主
坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强用电安全管理,积极落实事故预防和隐患排查措施,有效防止电力生产事故的发生;加强日常应急知识的学习和演练,提高停电对原油损失的思想认识水平,进而提高职工对大面积停电事件的处理能力。
2、统一指挥
在采油四队班子的指挥和协调下,通过应急指小组、生产调度和电力办等单位,组织开展事故处理和恢复生产的各项应急工作。
3、分工负责
按照分部门分站分人、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。应急小组组长或者值班干部根据各站停电的特点,积极与各部门或者班站协调、沟通、了解停电原因,并迅速做出停电处理指示,事故处理效果要跟踪和监督,有必要时做出适当的调整方案,最后总结事故处理效果的得失,并组织职工对不足之处加以学习和演练,以进一步巩固应急职能水平。职工在发现现场停电时,应立刻针对现场的实际情况采取相应的应急措施,并及时向组长或者其他成员汇报情况,了解停电原因,并根据指示积极主动的正确处理停电事件。
4、突出重点
在电网事故处理和控制中,应想法设法保证管线不冻不堵,设备不被损坏,为来电做好充分准备。在电网恢复中,优先保证原油混输泵、重点油井和注水泵的生产、运行恢复,提高整个系统恢复速度,在最大程度上减少损失。
采油四队根据原油生产特点及班组成员分配情况成立突发事件应急小组,组长崔清海统一领导指挥大面积停电事件应急处置工作,班站长结合本站的实际生产情况制定本站应急预案,并负责本站日常操作安全监督与指导,控制事件的蔓延和二次事件的发生。应急小组成员除了队干部外还包括各站站长及大班所有成员,应急小组成员手机24小时开机,以保证通讯的畅通,应急小组成员接到通知后迅速集合,坚决执行统一指挥的任务。
值班职工发现大面积停电事件时,各站应参照以下操作规程进行操作:
1、歧二站立即开泵直通阀门,关泵进出口阀门,歧十五站关掺水炉,调小外输炉炉火,正在施工作业且受用电安全影响的项目,各站立即通知并停止施工。
2、立即通知站长或者其他应急小组成员,说明停电时间及其影响,并要求了解停电原因,告知相关班站,并迅速进入应急状态。
3、站长接到大面积停电通知后,根据最新生产变化,综合考虑整体安全生产影响,立刻做出恰当的反映,指派值班员工进行相关的安全操作,明示在操作过程中应注意哪几方面的安全内容,以及监督值班员工是否已做出相应的应急措施,如歧二站的泵直通阀门是否已经打开。
4、站长通知应急小组组长或者其他应急小组干部,并要求组长协调生产调度或者电力办了解停电原因和停电的时间长短,根据本站安全生产特点向应急小组组长明示需要什么样的应急工具设备或者人员协助。根据组长所了解到的信息和要求,结合本站生产工艺的使用特点,安排值班员工进行相应的安全操作,并嘱咐值班员工在操作中所需要注意的安全细节,随时跟踪监督。
5、应急小组接到通知后,应如实向生产调度反映实际情况,有必要时请求其帮助协调各部门,如歧二站的外输终端南一站。此外,根据全队生产实际出发,协调电力办帮助值班职工解决实际问题,并及时向各站长反馈上级的意图以及需要解决的问题。
6、在需要更进一步了解现场或者现场人手不够时,应急小组及时调用本队车辆或者大班人员协助处理大面积停电事件,为恢复生产争取有利的主动权。
7、处理完停电事件后,应及时通知值班员工,值班员工检查电路后,立即启井。在启井过程中,为了减少因停电时间过长或者管线冻堵所造成的产量损失,我们应该遵守以下三大启井原则:
a)高产量高液量油井优先启;
b)含水低粘度大油井优先启;
c)特殊护理油井优先启。
8、冬天停电时间较长时,水井要放空,油井扫线,防止管线冻堵,给生产带来不必要的麻烦,来电时应关好放空阀门及时开启注水泵,并关注压力变化,等压力稳定后方可离开。
1、装备保障
各班站和干部在积极学习、掌握应急技能的基础上,还要根据应急工作需要,配备必要的应急救援装备。如:手电筒、绝缘手套、雨鞋、试电笔、值班车等设备,并定期校检,保证应急装备始终处在随时可正常使用的状态。
2、人员保障
加强与生产调度、电力调度、班站长和值班职工的协调,保证通讯的畅通无阻,为组织事故救援队伍、抢修维护迅速恢复生产做好积极的准备,通过日常技能培训和模拟演练等手段提高职员的业务素质、技术水平和应急处置能力。
1、培训
各班站应认真组织员工对应急预案进行学习,并通过站员之间及请教专业技术人员,从交流与研讨中学习与提高,达到应急抢险的基本素质水平。
2、演习
应急领导小组至少每年协调组织一次应急联合演习,加强和完善采油站之间的协调配合工作。各采油站应根据自身生产特点,定期组织本站职工进行应急救援演习,通过培训和演习,培养职工的应急处理能力,使其在突发事件中杜绝惊慌失措的现象。
最后,还应在执行的过程中,总结处理事件的败笔之处,并告知全体职工加以学习,有必要时还可以针对性的重新组织培训或者联合演练,以不断改进该预案的不足之处,进而达到巩固应急能力的目的。