一个人的理想可以反映出他的人生态度和价值观,它是个人成长和发展的重要标志。如何实现自己的理想是每个人都需要思考的重要问题。在下面的范文中,我们可以找到一些有关理想总结的思路和写作技巧,供大家借鉴。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇一
1)认真执行巡检制,尤其是夜间巡回检查制,将防冻部位及防冻内容纳入交接班内容,确保水厂冬季安全运行。
2)凡是存留有水分的污水和污泥管线、设备均需考虑防冻,防冻的措施包括加保温、伴热、保持介质连续流动,使停用的管线、设备中不得存留含水介质。
3)入冬之前对水厂工艺管线阀门进行保温、或加装放空阀门。
4)入冬前,水厂应加强对综合办公楼、脱水机房、库房、加药间、配电间等门窗和玻璃的完好情况进行全面的检查,特别是防大风的能力是否具备,发现的问题应及时解决,消除不安全的因素。
5)入冬之前对水厂的消防管道及消防栓进行全面的检查,消防栓采取加盖毛毡或用土填埋隔离等有效的防冻措施。
1)及时发现、及时处理是确保设备、管线解冻的前提,采取正确的解冻方法是解冻的关键。
2)管线解冻,做好解冻后的防护措施,以免发生设备内部元件损坏及其它事故,应由两头向中间缓慢、均匀解冻。
3)阀门等开关费劲,不得强行开关,应用热水暖开后再开,以免损坏;螺旋输送机结冰后严禁开启电源,必须经人工解冻,并手动盘车运转自如后方可启动电源。
4)铸铁、铸钢设备冻凝解冻要缓慢、均匀,严禁用铁器敲打或直接用热水浇灌,宜先用麻袋或毛毡盖好,用热水缓慢暖开,防止因剧烈膨胀而破裂。
1)处理冻结的管线或阀门时,要先用少量热水加温,然后加大热水量,防止骤然升温而损坏设备。
2)室外构筑物楼梯、走廊、平台等及巡检通道要保持清洁,及时清除积雪,防止积水、结冰,人员巡检要带好劳动保护用品,巡检过程中不允许双手插进口袋中,上下梯子应双手抓住护栏。
3)要及时清除各构筑物、设备上的冰棱,防止在天气气温变化较大时砸坏设备或伤人。
4)阀门井、仪表井、电缆沟等,入冬前要完善好防冻措施。
序号。
措施方法。
操作步骤。
其它说明。
1
人工除冰。
人工利用除冰工具清除表面结冰。
仅适用于水面面积小的区域,而要经常性工作,寒冷时需要每天进行,工作量极大。
2
增加保温材料。
用草垫、泡沫材料等进行保温。
适用于管道、井室等。
3
增加供暖措施。
利用电暖气,小太阳等给某一区域供热。
适用于空间小,不直接接触水面的区域。
4
排空池体内的水。
将不是必须使用的单元内的水排空。
要注意单元排空后,与之相连的管道内的水,必要时拆除部分阀门或伸缩节。
5
常开水流推进装置。
打开推流器、搅拌器等设备。
增加污水流动性,不易结冻。
6
补充热源。
寻找周边水源,引入其它水源。
因地制宜,结合周边情况,清水污水均可,增加水量,补充热量。
7
增加风机数量。
多开风机,补充热源。
一般情况下,水量较小时一台风机即可满足生产要求,多开风机不经济。
8
临时泵提水。
可利用临时泵在几个相近单元内相互提水。
增加流动性,注意各接口处漏水,给冬季安生生产带来隐患。
9
调整提水时间。
在夜间最冷时提升污水。
因水量不足,不能常开泵。集中提升,可融化前置处理单元表面的冰。
10。
拆除二沉池挡渣板或锯齿溢流堰。
将二沉池挡渣板或锯齿溢流堰部分或全部拆除。
因二沉池设计功能为水流平缓区,特别是总水量较小时尤为明显,应适当调整使水的流速增大。
11。
加速水流循环。
12。
加大回流。
加大回流,最大限度利用回流泵进行循环。
加大回流量后,利用多台回流泵同时开启,集中向某一单元内回流,用以增加水的流动性。
13。
二沉池曝气。
利用除砂池下的小型风机,给二沉池增加曝气装置。
利用现有设备,适当进行改造后,给二沉池曝气,一是增加热量,二是起搅拌作用。
14。
减少自身污水外流。
在出口处设临时泵,将二沉池出水重新抽回至处理单元,参与循环。
实际操作中较难,因一般污水厂出口没有大容易的积水池,回抽泵的流量与二沉池出水的量不好匹配。
15。
调节阀门,增加局部污水流速。
改两线进水为单线进水,集中提升,增加流速。
一般城市污水处理厂至少分为二条线并列生产,可通过调节阀门,关闭一侧,仅使用一侧,但需要两侧交替进行。
16。
完全使用单线生产。
仅使用两条生产线一条进行生产,另一侧排空。
因各污水处理厂的特点不同,所采取的措施方法也不尽相同,应结自身特点采取适合自己的方式方法进行防冻。
设备运行与维护。
1、设备运行与维护。
1)格栅:连续运行。
2)斜网、旋转滤网等:减小滤网供料泵出口阀门的开度,使含有温度的污水连续通过斜网,避免在间歇期间网眼筛孔结冰,失去过滤能力。
3)间歇运行的泵阀和连接的管道:减小阀门的开度或调整泵的运行频率,使其连续运行,如自吸式刮泥机的排泥泵,气浮供料泵、加药泵等。
4)停运(或备用)的泵阀和连接的管道:须通过泵口的排气阀、压力表、放空阀等进行放空,如备用的供料泵、回用水泵、排污泵等。
5)鼓风机:具有水冷装置的鼓风机,应将回流水管与进水水管紧靠在一起,让回流水管的水温对进水水管进行保温,也可使用岩棉、泡沫板、聚氨酯、砂子等包裹或覆盖进水管,或者进行蒸汽、电伴热。
6)设备或管道的取样阀:使用岩棉、泡沫板、聚氨酯等包裹,或者进行蒸汽、电伴热;也可将取样阀维持小开度,让其长流水避免上冻,避免冻裂阀门和管道(同时须避免流水直接流在地面结冰)。
7)储药罐、溶药罐:这种罐体很难结冰,若出现结冰的趋势,可以连续运行搅拌器,或者通入压缩空气进行空气搅拌,当然也可从鼓风机的风管引风。
8)冷凝水箱:若在运行状态,冷凝水箱液面长期静止,容易导致结冰,可通过投加防冻液的措施避免结冰(防冻液可以使用车用防冻液)。
2、工艺运行与巡检。
1)环境温度降低至零度以下,厌氧、好氧系统的温度可能会相应降低,但对系统的处理能力影响有限。若确实有影响,对于厌氧系统,可以通过提高进水水温的方法来解决(但是,厌氧反应器的最高温度不宜超过38。5℃),对于好氧系统,可以通过稍稍提高污泥浓度,或者提高溶解氧的方式解决。
2)巡检时,要注意平流沉淀池刮泥机或周边传动刮泥机的轨道或平台是否结冰,以免行动轮打滑,无法刮泥。
3)巡检工作人员也要佩带劳动保护用品(含保暖用品),应该穿防滑鞋,避免不必要的伤害。
4)若遇降雪,应及时将池面、楼梯踏步、钢平台上的积雪与浮冰清理干净,将各个池口的盖板盖好;若是连续降雪,在雪停后,须先清理积雪,并检查上下楼梯与钢平台,看看是否完好,确认完好后,再进行清雪作业;取消高空巡检工作,如厌氧反应器顶部巡检等。
3、施工管理。
1)尽量避免雨雪天气户外施工作业,尤其是高空施工作业。
2)若无法避免,作业人员必须持证操作,登高2m以上须系安全带,严防摔伤事故。
3)减少或避免使用电取暖,尤其是禁止使用明火取暖。
4、污泥运输车辆。
有些污水站自备污泥运输车辆,对此应加强对驾驶人员的安全教育,降低车辆行驶速度。同时检查并及时补充防冻液并使用冬季燃油,若未添加防冻液的车辆,须及时放空水箱的水;第二天出车前,重新加水。
安全生产。
1、冬季安全生产特点。
冬季“十防”内容:防冻、防滑跌、防火和防大风、防盗、防中毒、防溺水、防触电、防高空坠落、防机械伤害和防交通事故。
冬季大气气压处于冷高压状态,有毒有害气体容易大量积聚,造成人员中毒、火灾和爆炸事故。
冬季天干物燥,容易发生火灾。
冬季处于岁末年初、节日多,容易引发不稳定、不安全因素。
2、人员冻伤的预防及急救。
冻伤是低温袭击所引起的全身性或局部性损伤。引起冻伤的原因主要是:低温、身体长时间暴露、潮湿、风水所造成的大量热量流失。而促进或加重因素有以下几点:营养不良、过度疲劳、睡眠不足、肢体静止不动、醉酒等。
1)最常见的冻伤部位:多发生在手指、足趾、手背、足跟、耳廓、鼻尖、面颊部等处。这些部位都在身体的末端或表面,血流缓慢,且又经常暴露在外,局部温度低,极易受寒冷的伤害。
2)最容易发生冻伤的时机:冬季夜间温度很低,经常在-8℃以下,若夜间行走也容易发生冻伤。
3)冻伤的预防。
在冬季寒冷的环境中活动时一定要做好自我保护工作,穿着一定要暖和,不要只要风度而忽视了温度。多参加体育锻炼,特别是冬季户外锻炼,这有助于提高机体的耐寒能力;养成用冷水洗漱的习惯,不要因为冬季寒冷而抛弃了冷水的作用;注意自己的膳食结构,增加蛋白质和脂肪摄入量,保证合理的营养供给。
对那些经常进行户外运动的朋友来说,在运动时要注意经常性的揉搓自己的`手、脸及耳廓等易冻部位,晨练出门前要简单的做一下肢体活动,以提高机体对寒冷的抵抗能力,运动后要及时更换自己的湿衣服。
在高寒地带,不要把易受冻的部位暴露在外面,如手、脸部、耳朵,这些部位习惯性的暴露在外面,但是在高寒地带,是极易受冻伤的部分,可适当的采取“武装”。带一双暖和的皮手套,要扎紧手套、衣服和裤子的袖口,防止风雪侵入到衣服内,脸上可带上专业的护脸套,耳朵也要带上耳罩,这样才能防止这些敏感的部分发生冻伤。
不要站在风比较大的风口处,切记不要在疲劳或是饥饿的时候坐卧在雪地上,这样就有可能对雪地产生疲劳的感觉,时间久了是很危险的。
被冻伤的局部,在初期可能没有明显刺痛感或是某种现象,因此要随时的注意观察自己易被冻伤的部位,也可以叫自己的同伴观察自己的脸上是否有第二点所叙述的冻伤症状现象。
4)冻伤程度的判断:简单地说,冻伤的程度与烧伤一样分为四种,即:红、肿、热、疱。
一度冻伤:皮肤苍白、麻木,进而皮肤充血、水肿、发痒和疼痛。二度冻伤:除皮肤红肿外,出现大小不等的水疱,水疱破溃后流出黄水,自觉皮肤发热,疼痛较重。三度冻伤:局部皮肤或肢体坏死,出现血性水疱,皮肤呈紫褐色,局部感觉消失。四度冻伤:身体某部位坏死脱落,如肢端,肢体。解冻复温后皮肤逐渐变成褐色、黑色,出现明显坏死。有时皮肤也会变白然后坏死。
5)冻伤的救护措施。
原则:尽快脱离低温环境,保暖,尽可能的将冻伤人员送往专业医院进行救护。
一度冻伤,可让自己主动活动,并按摩受冻部位,促进血液循环。可用辣椒、艾蒿、茄杆煮水熏洗、热水(不能太烫)浸泡,再涂以冻疮膏即可。
二度冻伤的水疱可在消毒后刺透,使黄水流出再包扎,伤口已破溃者按感染伤口处理。
三度冻伤,应尽快脱离低温环境,保暖,促进肢体复温,不可用雪擦、火烤或温水浸泡,否则会加重冻伤。
多喝热饮料(姜糖水、感冒冲剂),如疼痛可服2片去痛片治疗。
除去湿的衣服,进入羽绒睡袋保暖。
用温水轻轻地清洁伤处,由于解冻的伤处很疼并且皮肤及肌肉有可能失去知觉,所以要格外小心。
确使伤处完全干燥(包括趾间)。有创面的用消毒棉花,无创面的用干净、松软的棉垫子包裹保护伤处并保温。
6)冻伤急救注意事项。
冻伤急救时,若一时无法获得温热水,可将冻伤部位或冻伤患儿置于救护者怀中或腋下复温。注意冻伤后不可直接用火烤,也不能把浸泡的热水加热,所有冻伤部位应尽可能缓慢地使之温暖而恢复正常体温。切忌直接用雪团按摩患部及用毛巾用力按摩,否则会使伤口糜烂,患处不易愈合。对已复温的患处,不能再用温热水浸泡,否则会加重组织损伤和坏死。
7)常用药品。
外用:冻疮膏(1支)、消毒棉垫(1包)、纱布(1袋)、绷带(1个)。
内服:感冒冲剂、姜糖水、去痛片、安定。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇二
当水量不足时,工艺控制如下:
1.提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。
2.水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(do、ph、mlss等),及时调整工艺。
4.二沉池投入一半。
当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
1.提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2.粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3.水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运行参数(do、ph、mlss等),及时调整工艺。
4.加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5.二沉池全部投入使用。
6.随着生化系统逐渐稳定,do上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。
当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样bod、cod、mlss、do、ph、sv进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施。污泥膨胀最突出的表现是污泥沉降性能指标svi大于150%。污水中如碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或ph值较低情况下,均易引起污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。
针对引起膨胀的原因工艺调整如下:
3.缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
值过低,可投加石灰等调节ph(6-8);
5.污泥大量流失,可投加5-10mg/l氯化铁,促进凝聚,刺激菌胶团生长,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制丝状繁殖,特别能控制结合水污泥膨胀。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物质也有一定效果。
当出现污泥解体现象时,表现现象为:处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等。
工艺应如下调整:
1.对进水水质进行化验分析,确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,应减少进水水量加大曝气量,尽快使生化系统恢复活性。
2.调整进水量。
3.调整回流污泥量控制mlss。
4.调整曝气量,控制溶解氧在2.0mg/l左右。
5.调整排泥量。
污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,整块上浮。所谓反硝化是指硝酸盐被反硝化菌还原成氨或氮的作用。反硝化作用一般溶解氧低于0.5mg/l时发生。
试验表明,如果让硝酸盐含量高的混合液静止沉淀,在开始的30-90mm左右污泥可以沉淀得很好,但不久就可以看到,由于反硝化作用所产生的氮气,在泥中形成小气泡,使污泥整块地浮至水面。在做污泥沉降比试验,只检查污泥30mm的沉降性能。
因此,往往会忽视污泥的反硝化作用。这是在活性污泥法的运行中应当注意的现象,为防止这一异常现象的发生,应采取增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施,使之不进行到硝化阶段。
6.1出水带有大量悬浮颗粒。
1.原因。
水力负荷冲击或长期超负荷,因短流而减少了停留时间,以至絮体在沉降前即流出出水堰。
2.解决办法。
均匀分配水力负荷;调整进水、出水设施不均匀,减轻冲击负荷影响,有利于克服短流;投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮物的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝;调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。
6.2出水堰脏且出水不均。
1.原因。
污泥粘附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰脏,甚至某些堰口堵塞导致出水不均。
2.解决办法。
经常清除出水堰口卡住的污物;适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。
6.3污泥上浮。
1.原因。
污泥停留时间过长,有机质腐败。
2.解决办法。
一是保持及时排泥,不使污泥在二沉池内停留时间太长;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,保持污泥不处理于反硝化状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放,降低srt,控制硝化,以达到控制反硝化的目的。
6.4浮渣溢流。
1.原因。
浮渣去除装置位置不当或去除频次过低,浮渣停留时间长。
2.解决办法。
维修浮渣刮除装置;调整浮渣刮除频率;严格控制浮渣的产生量。
6.5污泥管道或设备堵塞。
1.原因。
二沉池污泥中易沉淀物含量高,而管道或设备口径太小,又不经常工作造成的。
2.解决办法。
设置清通措施;增加污泥设备操作频率;改进污泥管道或设备。
6.6刮泥机故障。
1.原因。
刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。
2.解决办法。
缩短贮泥时间,降低存泥量;检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住;及时更换损坏的连环、刮泥板等部件;防止沉淀池表面积冰;调慢刮泥机的转速。
在污水处理厂的运行管理中,当发现生化池中产生大量泡沫时。立刻向生产主管汇报,根据现场情况决定采取何种措施消除泡沫。一般可以采取以下三种措施:第一,用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面。第二,投加消泡剂,如柴油,煤油。第三,加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度。
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/l,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/l以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,当出水出现总磷不达标时(1mg/l),则视具体情况可通过调整鼓风机的充氧量和调节回流污泥量使得溶解氧在厌氧区控制低于0.2mg/l,好氧区控制在2mg/l以上。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇三
二、组织。
本项目部成立应急救援指挥小组,负责指挥及协调工作。
组长:
成员:、、、、、
三、职责。
1.负责现场指挥,了解塔吊起重高度、臂架位置情况,组织现场抢救工作。
2.负责现场保护,设立警戒线,维护秩序,疏散人员。
3.负责通知设备单位组织抢救,召集抢救人员,及时安全排除险情。
四、应急救援程序。
当塔吊起重机在正常作业中突遇停电(长时间)故障,使起吊物悬挂在空中。且时间长,应采取以下紧急措施:
1.应将所有控制器拨至“0”位,断开总电源。
2.由专业维修人员间断地用手打开起升卷扬机制动器或打开拉闸把手,让起吊物下降,每次下降较短距离,下降速度不得超过额定速度,最后使吊物降至地面。
3.如吊物下面有障碍物及房屋时,应采取如下措施:
(2)在吊物下方设置警戒区域,并有专人监护,不让人员在吊物下走动或作业;
(5)电源恢复接通后,要进行全面检查,然后将吊物转至指定地点下降。
4.立即组织安全自查自纠、消除隐患,确保施工安全;立即组织对全体施工作业人员的举一反三安全再教育,提高安全防范意识,做到遵章守纪,防止同类事故发生。
五、各相关通讯地址。
1.公司电话:
2.工程管理部电话:
3.设备单位电话:
4.项目经理:手机或电话:
项目副经理:
项目工程师:
施工员:
安全员:
材料设备员:
附附近医院地址:
工伤事故是指特色医院目录(请根据项目实际情况选择)。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇四
对那些经常进行户外运动的朋友来说,在运动时要注意经常性的揉搓自己的手、脸及耳廓等易冻部位,晨练出门前要简单的做一下肢体活动,以提高机体对寒冷的抵抗能力,运动后要及时更换自己的湿衣服。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇五
1、停电后,运行人员分成两组,一组查看配电房,并按2或3条处理,另一组应立即前往停电区域,与秩序维护部共同查看电梯,发现或接报电梯困人,即按(电梯困人救援规程)条处理。同时通知工程维护部维修主任和客户服务中心。若为外线停电,工程维护部维修主任或客服中心立刻通过电话和供电局联系,询问停电原因和来电时间。
2、外线停电主供停电,备供(发电机)自动投入使用。当外线故障导致主供的电源停电时,值班人员工要检查高低压断路器断开,检查电压和指示灯,当断电失压后,将主供电源进断路器退出,挂“禁止合闸”警示牌。合上发电机联系开关,并每隔15分钟检查一次发电机运行状况(燃油,水温等)。
3、检查低压配电柜,备供送电是否正常。
4、监视市电进线电压,向供电局报告并了解外线停电情况。一旦市电恢复,立刻退出发电电源,恢复市电供电。
5、做好记录,及时向各部门通报情况。
1、将故障柜的负荷开关退出(若引起火警立刻向消防中心报警,并用手提式灭火器灭火)。
2、如低压配电柜生活用电断路器故障1台,将低压母联合闸,由另一台变压器带两段负荷运行,保证小区设施用电。
3、向工程维护部维修主任和领班报告处理过程和故障情况。
4、作好记录,及时向各部门通报情况。
5、工程维护部召开事故分析会,邀请供电局,施工方及有关方面参加分析事故发生原因和处理措施,并书面总结报告有关部门。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇六
目的:对污水处理站可能发生的异常情况,积极采取相应的措施,保证公司内产生的废水在任何情况下都能经处理后达标排放,不会对周围的水体环境造成污染。
1、应急领导小组及电话
组长:刘勇副组长:刘光启
组员:刘建伟、唐业兵、杨顺国
2、设备维修应急组
组长:王立宁
组员:梁吉辉、刘冬才
3.污水处理应急组
组长:翟守斌组员:钟祥录
1、污水处理站的主要设备均必须配备备用设备。
3、对员工进行培训,便其能正确便用及简单缍护设备。
4、保持操作环境清洁卫生,操作人员在工作之后应注意个人卫生,勤用肥皂洗手。
5、公司安装有cod自动在线监控设施,保证处理后的污水达标后才能排放。
1、发现事故后当班人员应立即向领导小组组长汇报,并随时保持联系。排查事故主要原因。
2、设备发生故障后,应立即使用备用设备,没有备用设备的,生产应组织设备维修人员,根据污水处理站设备的实际运行情况,即使做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复,并恢复正常运行,同时损坏期间的污水进入循环水池或者备用水池,不得对外排放。
4、由于暴雨造成水量过大的异常情况时首先将废水放入生产车间的循不水池,当水量过大时,应放入备用池,时候应加班或者延长时间即使处理达标排放。
5、当出水口污水中的污染物(oder)浓度超过国家污水综合排放标准时,污水处理站操作人员,应将污水处理站出水口的污水再次放入生产车间的循环水池,进进行二次处理。直至污水处理站出水口污水中的的污染(codcr)浓度达到国家污水综合排放标准时,才可以对外排放。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇七
一、临时停电:
1、突然停电后,工程科应立即联系供电公司,查明停电原因和时间,并逐一告知业主;。
2、检查所有公共部分的设施设备,及时断掉电源,以防突然来电产生危险;。
3、若晚上停电,保卫科加强小区巡逻。由于监控中心有ups备用电源,值班人员需特别注意小区周界和监控系统,有情况及时通知巡逻人员前去查看。
二、预先已获停电通知:
3、若长时间停电,业主需订购餐饮或搬运物品,我公司将及时安排人员联系或帮助搬运;。
4、若晚上停电,工程科加强小区巡逻。由于监控中心有ups备用电源,值班人员需特别注意小区周界和监控系统,有情况及时通知巡逻人员前去查看。
三、处理措施:
1、供电公司原因的.应及时督催供电公司进行抢修。
2、小区内部原因的应立即组织工程科人员详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失,做好抢修及事后处理工作。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇八
1、单路停电:
单路停电时,高配房按操作规范进行线路切换,保证安全用电。
2、双路停电:
1、停电后,隧道内ups正常情况下可供隧道监控设备90分钟的电力,隧道自充电应急灯开启。
2、中控人员通过监视器发现隧道停电后:
3、立即通知巡逻车前往隧道预警,并切换可变情报板(隧道停电注意安全);。
4、通知交警、路政、施救车、急救单位前往隧道口预警,通知监控中心、分中心;。
5、及时联系供电部门,了解停电原因和大致来电时间。
6、隧道电工接到双路停电的信息后确认是否双路停电;。
7、注意ups是否正常运行和隧道内ups供电设备是否正常;。
8、立即进行自发电供电:
9、配合巡逻人员做好预警工作后,在配电房内监视供电系统,随时准备来电切换。
3、巡逻人员:
3、停电期间加大巡查力度,严防隧道内各类突发事故,保证执勤时期的人身安全。
4、恢复供电后:
1、监控室通知上级监控部门和领导;。
2、配电房人员立即恢复隧道正常供电;。
4、监控室和巡逻人员做好相应的台帐记录工作。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇九
为应对厂突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电和生产,确保人生安全和减少设备财产损失,依据国家相关法律法规,结合厂实际情况,制定本预案。
全厂生产单位。
做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。
4.1.1调度值班人员在接到总调通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导及各车间负责人汇报。
4.1.2、各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。
4.1.3、电停电后,在最短时间内,按发电机安全操作规程和停、送电倒闸操作规程进行停电、送电操作。
4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。
4.2.4、查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。
4.2.4.1、严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划停电应急预案处。
4.2.4.2、瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。
4.2.4.3送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十
第一条为了提高各级调度运行人员事故处理能力,正确、快速判断并处理对电网安全运行影响较大的电网事故,控制事故范围,减少事故损失,防止事故扩大,确保乌海电网安全稳定运行,根据乌海电网目前的接线方式以及发电容量、负荷水平,依据电力系统有关规程、规定,制定本预案。
第二条由于电网事故错综复杂,本事故预案原则性规定了各种故障情况下的恢复方案,实际发生电网事故时要以当时的具体情况和判断为依据。调度所应组织有关人员认真学习本预案,在事故处理中要密切配合,相互协调,确保不发生事故处理不当造成事故扩大。
第三条当电网接线方式、运行方式发生重大变化后应下达新的事故处理预案。
第四条事故类型按照500kv达布线停运(故障)的前提下,考虑三种事故类型。
1、220kv临棋线、伊公线故障跳闸。
2、220kv临河东郊变220kv母线故障失电。
3、220kv乌棋双回线、伊公线故障跳闸。
第五条事故处理原则。
1.伊公、临棋断面零潮流。
(1)发生故障类型1。
乌海地区发电出力与负荷基本平衡,指定海勃湾电厂为解列地区调频电厂,频率范围控制为50±0.5hz,如出现低周,在乌海地区实施拉路限电。正常情况下,同期并列点选择海勃湾电厂海伊ii回253开关;停海伊ii回热备用,伊和变电站空出一条220kv母钱,由临河东郊变向伊公线、伊和变电站空母线、海伊ii回充电,海勃湾电厂海伊ii回253开关同期并列。特殊情况下同期并列点选择乌拉山电厂乌临线252开关;停乌临线热备用,临河东郊变空出一条220kv母线,由伊和变向伊公线(或由棋盘井变向临棋线)、临河东郊变空母线、乌临线充电,乌拉山电厂乌临线252开关同期并列。同期并列成功后,送出乌海地区拉路限电负荷,系统恢复标准方式。
(2)发生故障类型2。
乌海地区处理原则同故障类型1。临河东郊变220kv母线失电,负荷全停,考虑优先将乌海地区与主系统同期并列。同期并列选择乌拉山电厂乌临线252开关;由伊和变(棋盘井)向伊公线(临棋线)、临河东郊变无故障母线(或故障点隔离母线)、乌临线充电,乌拉山电厂乌临线252开关同期并列。同期并列成功后,送出临河变负荷。
(3)发生故障类型3。
乌海地区出现高周,指定海勃湾电厂为解列地区调频电厂,频率范围控制至50±0.5hz。同期并列点选择海勃湾电厂海伊ii回253开关。同期并列成功后,系统恢复标准方式。
2.伊公、临棋断面西电东送。
发生以上3种类型故障后,乌海地区出力有缺额,指定海勃湾电厂为解列地区调频电厂,在乌海地区实施拉路限电,将乌海地区频率控制在50±0.5hz范围,以下处理原则同上。
3.注意事项:
(1)发生以上类型事故后,应先判断故障前临棋线、伊公线潮流,零潮流对蒙西电网及乌海地区影响不大。如故障前潮流东电西送,故障后乌海地区有功、无功有缺额。乌海地区低频减载、低压减载装置必须可靠投入。发电厂应制定严格的保厂用电措施,调度员做好拉大路准备,保持乌海地区系统稳定。
(2)由于开关分合三相不完全同期,wxb-15型方向高频保护在单侧充电和同期并列时,容易发生保护误动,事故处理过程中退出wxb—15型方向高频保护,保留其零序、距离保护。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十一
为了做好停电状态下应急处理工作,保证学校教育教学工作正常运行,确保师生员工校学习、工作与生活有序进行,结合本校实际,特制定本应急处理预案。
一、供电系统安排停电
1、学校提前将停电时段通知全校师生。
2、教导处安排停电时段作息信号。
3、总务处提前安排以下工作:
(1)食堂提前准备好停电时段饭菜,确保停电状态下有饭菜供应给师生;
(2)水电工做好配电房准备工作,待开始供电时及时送电;
4、各位教师调整教学方式,关好用电设备。
5、电工准备好发电器材,准备临时发电。晚间停电时段,领导组成员务必全部校指挥并巡视校园。
二、供电系统安排之外紧急停电状态
(一)白天停电
1、教导处安排停电时段作息信号。
2、总务处关掉
3、教职工关掉用电设备。
4、电工检查停电原因,到岗做好发电准备。
(二)晚上突遇停电应急预案
(1)过道、楼梯口应急灯自动开启,电工与值班人员开启学校备用照明用具。
(2)上晚自习学生务必坐教室原先座位,不得喧哗、起哄或走动。上课教师负责组织、管理好本班学生。
(3)如正值下课、就寝前,学生走廊、楼梯、厕所等,则要学生原地站立,等自我眼睛已适应黑暗时,再慢慢回教室或寝室,坚决阻止学生此时抢跑,追逐,推搡。
(4)组织相关人员查明停电原因,并采取相应应对措施。电工做好供电设备检修,及时发电。
(5)若停电20分钟后仍未能恢复正常供电,则晚自习暂停,值周组利用校园临时广播系统发出疏散信号,教职工分别控制楼道、楼梯口、主要通道,组织学生有序疏散。值周老师负责指挥学生按一楼、二楼、三楼、四楼顺序进行疏散、离校。值班老师关好教室电源。
(6)晚自习学生没有离校之前,学校行政运转照常进行。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十二
从“安全第一,秩序正常,管理一流”的'高度出发,统一思想,高度重视停电状态下管理和服务工作的重要性,把停电状态下应急措施落到实处。
学校成立以校长为组长,由副校长、总务主任、政教主任、教务主任、水电管理员参与的领导小组,布置并检查督促学校停电状态下的应急处理工作,对重要情况快速反应,及时处置。
1、碰到停电情况,总务处组织学校电工发电供电,与供电所联系通电信息,并报告校长。
2、水电管理员负责日常的发电机保养及相关线路(包括应急灯)的检查工作,确保遇到停电情况能及时发电,以确保学校各项工作的正常开展。同时备足一天发电所需的燃油,如不足及时向总务处汇报。
3、学校各有关科室在各自职责范围内,对本部门组织或负责的教育教学活动,活动前必须考虑停电状态下的变更应急办法。
4、通信联络:停电期间,领导小组联络员在其办公室负责联络工作,领导小组各成员必须保证通信联络畅通。校内各科室应当根据停电状态下应急处理领导小组的统一部署,做好本部门的突发事件应急处理工作,配合、服从应急处理工作进行的督察和指导。
5、如果在停电期间学校发电机出现故障导致无法正常工作时应做好以下预备工作:
(1)教务处:安排并通知有关人员做好停电时段的作息信号的发出办法;晚间放学时间的调整情况;停电时段的课务变更情况。
(2)政教处:落实班主任做好相应的班级管理工作,组织值日教师维护学生的学习、生活纪律,并能根据实际情况增加管理的力量,确保学校秩序的稳定。
(3)总务处:及时组织电工及相关维修人员抢修发电机,争取在最短时间内使发电机能正常工作;及时供应各科室及相关部门停电时段的必备的照明手电筒、干电池、电瓶灯等物品。食堂提前准备好停电时段饭菜的烹制或调整工作,确保在停电状态下有饭菜供应给师生,如有困难情况及时请示校长,以便采取相应措施。
(4)如在晚自习中途停电,校长视具体情况通知领导小组成员立即回校,学校各领导能做好指挥巡视工作。门卫严密控制校门,提高警觉,不得随意让学生出校,在班上辅导的任课教师必须坚守岗位,维护所在班的秩序,不能离开教室。班主任立即到教室,提供照明用具,与任课教师一道组织学生,管理学生。要求学生严格遵守纪律;不走出教室;不拍打桌子;不高声怪叫;在教室里不拿着照明用具四处走动。未得到明确指令,不得下课或放学。放学时在班主任的带领下有序、慢步地走出教室回到寝室,在楼梯中严禁奔跑推搡。到寝室后关程序及时班主任与值日教师、学校领导一起维护洗刷、就寝纪律。走读生一律由班主任通知家长或监护人到校门口接回。
6、意外事故的处理。
停电状态下发生意外事故时,应急领导小组成员或知情人员立即向校长汇报情况,请示应急办法,根据需要对师生员工进行紧急疏散、援助。并能根据相关程序及时做好向上级部门的汇报工作。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十三
从xx安全第一,秩序正常,管理一流;的高度出发,统一思想,高度重视停电状态下管理和服务工作的重要性,把停电状态下应急措施落到实处。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十四
针对油田生产设备电气自动化的特点,结合采油四队歧二站、歧六站、歧十三站和歧十五站的生产实际,为了能迅速、准确和积极有效的处理生产中大面积停电事件,能在最大程度上减少停电造成的原油产量影响和损失,维护我队的经济利益,咱们特意制定出了此应急预案。
1、预防为主
坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强用电安全管理,积极落实事故预防和隐患排查措施,有效防止电力生产事故的发生;加强日常应急知识的学习和演练,提高停电对原油损失的思想认识水平,进而提高职工对大面积停电事件的处理能力。
2、统一指挥
在采油四队班子的指挥和协调下,通过应急指小组、生产调度和电力办等单位,组织开展事故处理和恢复生产的各项应急工作。
3、分工负责
按照分部门分站分人、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。应急小组组长或者值班干部根据各站停电的特点,积极与各部门或者班站协调、沟通、了解停电原因,并迅速做出停电处理指示,事故处理效果要跟踪和监督,有必要时做出适当的调整方案,最后总结事故处理效果的得失,并组织职工对不足之处加以学习和演练,以进一步巩固应急职能水平。职工在发现现场停电时,应立刻针对现场的实际情况采取相应的应急措施,并及时向组长或者其他成员汇报情况,了解停电原因,并根据指示积极主动的正确处理停电事件。
4、突出重点
在电网事故处理和控制中,应想法设法保证管线不冻不堵,设备不被损坏,为来电做好充分准备。在电网恢复中,优先保证原油混输泵、重点油井和注水泵的生产、运行恢复,提高整个系统恢复速度,在最大程度上减少损失。
采油四队根据原油生产特点及班组成员分配情况成立突发事件应急小组,组长崔清海统一领导指挥大面积停电事件应急处置工作,班站长结合本站的实际生产情况制定本站应急预案,并负责本站日常操作安全监督与指导,控制事件的蔓延和二次事件的发生。应急小组成员除了队干部外还包括各站站长及大班所有成员,应急小组成员手机24小时开机,以保证通讯的畅通,应急小组成员接到通知后迅速集合,坚决执行统一指挥的任务。
值班职工发现大面积停电事件时,各站应参照以下操作规程进行操作:
1、歧二站立即开泵直通阀门,关泵进出口阀门,歧十五站关掺水炉,调小外输炉炉火,正在施工作业且受用电安全影响的项目,各站立即通知并停止施工。
2、立即通知站长或者其他应急小组成员,说明停电时间及其影响,并要求了解停电原因,告知相关班站,并迅速进入应急状态。
3、站长接到大面积停电通知后,根据最新生产变化,综合考虑整体安全生产影响,立刻做出恰当的反映,指派值班员工进行相关的安全操作,明示在操作过程中应注意哪几方面的安全内容,以及监督值班员工是否已做出相应的应急措施,如歧二站的泵直通阀门是否已经打开。
4、站长通知应急小组组长或者其他应急小组干部,并要求组长协调生产调度或者电力办了解停电原因和停电的时间长短,根据本站安全生产特点向应急小组组长明示需要什么样的应急工具设备或者人员协助。根据组长所了解到的信息和要求,结合本站生产工艺的使用特点,安排值班员工进行相应的安全操作,并嘱咐值班员工在操作中所需要注意的安全细节,随时跟踪监督。
5、应急小组接到通知后,应如实向生产调度反映实际情况,有必要时请求其帮助协调各部门,如歧二站的外输终端南一站。此外,根据全队生产实际出发,协调电力办帮助值班职工解决实际问题,并及时向各站长反馈上级的意图以及需要解决的问题。
6、在需要更进一步了解现场或者现场人手不够时,应急小组及时调用本队车辆或者大班人员协助处理大面积停电事件,为恢复生产争取有利的主动权。
7、处理完停电事件后,应及时通知值班员工,值班员工检查电路后,立即启井。在启井过程中,为了减少因停电时间过长或者管线冻堵所造成的产量损失,我们应该遵守以下三大启井原则:
a)高产量高液量油井优先启;
b)含水低粘度大油井优先启;
c)特殊护理油井优先启。
8、冬天停电时间较长时,水井要放空,油井扫线,防止管线冻堵,给生产带来不必要的麻烦,来电时应关好放空阀门及时开启注水泵,并关注压力变化,等压力稳定后方可离开。
1、装备保障
各班站和干部在积极学习、掌握应急技能的基础上,还要根据应急工作需要,配备必要的应急救援装备。如:手电筒、绝缘手套、雨鞋、试电笔、值班车等设备,并定期校检,保证应急装备始终处在随时可正常使用的状态。
2、人员保障
加强与生产调度、电力调度、班站长和值班职工的协调,保证通讯的畅通无阻,为组织事故救援队伍、抢修维护迅速恢复生产做好积极的准备,通过日常技能培训和模拟演练等手段提高职员的业务素质、技术水平和应急处置能力。
1、培训
各班站应认真组织员工对应急预案进行学习,并通过站员之间及请教专业技术人员,从交流与研讨中学习与提高,达到应急抢险的基本素质水平。
2、演习
应急领导小组至少每年协调组织一次应急联合演习,加强和完善采油站之间的协调配合工作。各采油站应根据自身生产特点,定期组织本站职工进行应急救援演习,通过培训和演习,培养职工的应急处理能力,使其在突发事件中杜绝惊慌失措的现象。
最后,还应在执行的过程中,总结处理事件的败笔之处,并告知全体职工加以学习,有必要时还可以针对性的重新组织培训或者联合演练,以不断改进该预案的不足之处,进而达到巩固应急能力的目的。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十五
防止停电造成商品丢失,顾客惊慌、哄抢事件的管理和控制。
适用于一期2f—5f全体员工及地下2f办公区人员。
3.1护管队负责制定并监督执行情况。
3.2行政部负责检查线路及机械故障修复。
3.3各部门各个员工执行本预案。
4.1总要求
停电期间,立即停止一切营业活动,收回发出的商品,锁好存放商品柜门、库房门,请顾客协助稍等。各部门导购要尽全力保护好各自管辖区域内的商品及公司财产,各部门主管、领班、护管队员等安排好安全保卫工作。
4.2停电应急办法
4.2.1导购的停电应急办法。
4.2.1.1导购应立即停止销售商品,请顾客暂时停止选购商品,等待来电。
4.2.1.2导购应注意所负责区域的商品安全,锁好存放商品柜门、库房门,请顾客协助稍等。
4.2.1.3若短时间内仍未来电,应请顾客放下手中的商品,向顾客说对不起,并协助护管队疏导顾客离开商场。
4.2.2收银员停电应急办法
收银pos机由于有ups电源会自动供电(约维持30分钟左右)。
4.2.2.1收银员可用收银机完成正在进行的及随后的几笔交易。
4.2.2.2当ups供电停止后,收银员应用手工收款的方式,让已挑选好商品的顾客交款。待来电后再将记录的资料输入pos机。
4.2.2.3收款结束后,将所有单据、现金锁进收银台,坚守岗位,听从指挥。
4.2.3护管队停电应急办法
各楼层均有应急电源供应。
4.2.3.1所有护管队员工应服从当班主任(若无主任则由当班领班负责)安排,在指定区域进行安全巡视。
4.2.3.2护管队各个固定岗护管队员应坚守岗位,商场出入口岗位保安员即刻将大门口封住,人员要求只出不进。
4.2.3.3护管队巡逻岗,领班,主任分别巡视各楼层,应急电源供应光线不足区域、收银台、一层贵重物品区域重点巡视,必要时到护管队值班室领电筒,携带电筒巡视。
4.2.4行政部停电应急办法
4.2.4.1局部区域停电处理办法
行政部电工至管辖局部区域配电室检查,检查楼层空开、线路故障、有无短路现象,及时修复。尽可能以最快速度恢复供电。
4.2.4.2商场全部停电处理方法
与立丰工程部联系,尽快恢复电源,行政部至每层配电室及时送电。
4.2.5超市部员工停电应急处理办法
超市部分商品储存需低温,切停电期间冷冻、冷藏设施。
4.2.5.1超市当班主任安排员工将冷冻柜商品加盖保持温度,冷库不得出入商品。
停电60分钟以内,冷藏设施中的奶制品及肉制品将挡风帘拉下即可。
停电60分钟以上24小时以下,冷藏设施中的奶制品、肉制品应移至冷藏库,并封闭冷藏库。
停电时间24小时以内,应将冷冻柜商品移至冷冻、冷藏库,并及时与供应商联系,将商品暂存供应商处,待来电后再将商品调回。
停电时间超过24小时,所在需低温储存商品应及时与供应商联系,将商品暂存供应商处,待来电后将商品调回。
4.2.5.2遇设备故障,主任或领班应通知行政部,由行政部维修或通知设备维修厂家维修,同时主任或领班安排员工将发生故障设备加盖或封闭,以保持温度.如短时间内无法修复,应执行本预案。
4.2.6办公区工作人员停电应急处理办法
4.2.6.1在办公区的一线业务部门人员(除核算员外)应立即至各部门,配合各部门主管、领班、护管队员做安全保卫工作。
4.2.6.2二线职能部门(除电脑部外)人员应立即关闭计算机设备,等待来电。各部门主任级以上人员在安排本部门工作后,立即至卖场,配合一线业务部门主管、领班、护管队员做保卫工作。
4.3恢复照明后,行政部对商场服务设施、线路进行检查;电脑部对电脑设施及pos系统进行检查,各部门员工对商品及所管辖区域设施进行检查,排除隐患。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十六
为迅速、正确地对停电事故进行应急响应和应急处置,防止事故扩大或恶化,最大限度地降低事故造成的损失或危害,特制定本专项应急预案。
1.2适用范围。
适用于石横焦化公司突然停电引发意外事故的紧急处置。
1.3事故类型和危害程度分析。
本预案针对可能引发公司停电事故的情况制定,导致公司停电事故的可能性因素有外部供电突然停电或焦化公司主变发生故障,不管哪种情况,一旦发生此类事故,其后果非常严重,不仅焦化公司的正常生产不能进行,人身安全和生命财产受到威胁,还会对后续生产环节造成重大影响。
1.4应急处置基本原则。
一旦发生全公司停电事故,遵循:恢复生产,统一指挥,分级负责,协同应对的原则进行应急救援。
1.5组织机构及职责。
1.5.1应急组织体系。
为加强对抗灾抢险的组织领导,成立焦化公司停电应急指挥机构。
1.5.2指挥机构职责。
1.5.2.1应急预案的制订、修订、完善及组织培训和演练;
1.5.2.2事故状态下的应急抢险和恢复供电后的生产恢复工作;
1.5.2.3事故原因的分析、处理、报告及预防措施的制定;
1.5.2.4事故损失的统计、赔付等工作;。
1.5.2.5预案执行情况的评价、考核等工作。
2.1危险源监控。
各工段建立必要的预警和快速反应机制,各生产工段配合对各生产区域及生产作业过程加强事前检查,演练应急救援预案,磨合、协调运行机制,使救援力量随时处于待命状态。
2.2预警行动。
不管由于何种原因,一旦出现引发焦化公司停电事故的征兆,即进入预警状态,立刻向应急指挥领导小组汇报,同时变电所和维修人员马上处于应救援急状态,生产工段全力配合。
3.1信息报告程序。
3.1.1一旦发生焦化公司停电事故,变电所值班人员应立即通知生产调度室、电话联系生产部调度室,同时向领导小组汇报。
3.1.2变电所值班人员查看微机综保,了解事故的简单原因。
3.1.3因停电事故易于确认,报警形式非常直接,值班人员即可电话求援。
3.1.4事故报警、通讯联络方式应急电话。
调度室:
机动处动力科:
保卫科:。
3.2应急状态下的人员分配及处置。
3.2.1备煤工段作业区:
(c)若本区域无应急事件或应急事件处理完毕后,维修人员要迅速赶到其它区域协助抢险工作。
3.2.2炼焦工段作业区:
(c)若本区域无应急事件或应急事件处理完毕后,维修人员要迅速赶到其它区域协助抢险工作。
3.2.3运焦作业区。
(c)若本区域无应急事件或应急事件处理完毕后,维修人员要迅速赶到其它区域协助抢险工作。
3.2.4化产工段作业区。
(c)岗位人员:按照生产工段预案,工作程序执行附录a,进行救援抢险工作;
(d)维修人员:若本区域无应急事件或应急事件处理完毕后,要迅速赶到其它区域协助抢险工作。
3.2.5变电所作业区:
3.2.5.1公司技术人员和维修电工迅速赶往201、202变电所,配合变电所人员完成应急操作,作业程序执行附录b。
3.2.5.2值班长带领值班员迅速进入故障区域进行必要检查和判断故障点。
3.2.5.3请示机动处动力科,按程序迅速恢复供电。
3.2.5.4恢复供电正常后,填写各项记录,向生产部调度室汇报处理情况。恢复供电后,变电所值班人员要及时电话通知各相关岗位,在恢复供电过程中,各岗位不要向变电所打电话,以免影响工作。
3.2.5.5要求:
(a)人员必须要有高度责任心、自觉性;
(b)正常工作时间遇停电,人员必须迅速奔赴所分配的生产岗位(其他人员待命);
(c)非正常工作时间遇停电,所有人员不管是耳闻还是接到通知,必须迅速到岗,带好所用工具,进入各自所分配的生产岗位(其他人员待命)。
3.2.6.1干熄焦系统全面停电后,应迅速组织人员处理,尽快恢复送电并采取一系列相关的处理措施。全面停电的处理应遵循以下原则:
(a)岗位人员立即向管理人员汇报,管理技术人员确认停电原因和停电范围。停电时间较长或不确定,应向集团公司生产部确认氮气供给充足与否,若氮气供应充足,执行3.2.6.2规定;若氮气供应无保障,执行3.2.6.3规定。
(b)尽快查明停电原因,及时恢复送电。
(c)防止循环气体中h2、co等可燃成分浓度达到爆炸极限。
(d)防止干熄焦系统设备及仪器、仪表等被烧坏。
(e)防止锅炉因超压或缺水等原因而损坏。
3.2.6.2停电后必须进行以下工作:
(b)炉顶放散阀进行适当放散;
(c)导入空气流量调节及时关闭;
(e)关闭锅炉连续排污阀,关闭取样阀,微开二次过热器疏水阀;
(f)确认焦罐内红焦已装入干熄焦炉,手摇方式将装入装置全关;
(g)迅速通知焦炉进行湿法熄焦,通知发电站停止供汽。
3.2.6.3停电且氮气供应无保障情况下,必须做停炉处理。在最短时间内手动摇开装入装置打开炉盖,使焦炭自燃,防止出现爆炸事故。
3.2.6.4电源恢复操作。
(a)重新启动中控室计算机;
(b)启动循环风机,关闭炉顶放散阀;
(c)待锅炉锅筒液位恢复正常后通知焦炉开始装焦;
(d)启动除尘风机,排焦装置,开始锅炉升温升压操作;
(e)待锅炉运转正常后通知干熄焦发电机准备发电;
(f)对现场设备进行全面检查;
(g)恢复各阀门的正常工作状态。
电力送达,经确认具备恢复生产的条件后,按照先启动循环氨水泵、循环水泵和清水泵,待水压和荒煤气降温达到要求后,再启动鼓风机的顺序恢复生产,其他各项工作的恢复各工段要按照各自的方案组织,同时将恢复情况汇报生产部调度室。
3.3.1后期工作。
3.3.1.1各工段及时排查停电事故所造成的损失,并统计上报到设备科;
3.3.1.4生产技术科要对预案的执行情况及预案的实用性、可操作性等进行评价,对不符合的及时调整,对未严格执行预案造成事态扩大的单位进行考核。
3.4应急物资与装备保障。
3.4.4高低压配电室、调度室、各中控室、配备应急照明装置;
3.4.6各生产工段和变电所紧密配合,加强电力调度、运行值班、抢修维护、生产管理、事故救援队伍建设,通过日常技能培训和模拟演练等手段,提高各类人员的业务素质、技术水平和应急处置能力。
4.1化产工段预案工作程序执行附录a,
附a:化产工段预案工作程序。
鼓冷岗位:。
a)立即切断鼓风机电源,切断油泵电源,将变频器关到零位;。
b)及时向工段、调度汇报;。
c)切断循环氨水泵电源,关闭循环氨水泵的出口阀门;。
d)关闭横管回油管阀门,注意循环氨水、冷凝液不要流入现场,做好来电开工准备;。
e)切断电捕电源;。
f)若短时间不能来电,应放空清扫各油泵进出口管道,并清扫风机泄油管;。
d)来电具备开工条件后,按操作规程开工。
硫铵岗位。
a)切断电源,关闭各泵的出口阀门及加热器蒸汽阀门,关闭加酸阀门;。
b)为防止堵塞,向满流槽通入蒸汽或水,放空小母液泵泵和结晶泵管道;。
c)离心机停止下料,并铲除积料,清洗离心机;。
d)停电一小时以内保持原状,停电一小时以上按停工处理。
粗苯岗位。
a)立即关闭管式炉煤气阀门,停止加热;。
b)关闭两道进脱苯塔的蒸汽阀门;。
c)切断各泵电源;。
d)关闭各泵出口阀门;。
e)来电后按规程开工。
蒸氨岗位。
a)蒸氨部分。
b)关闭蒸氨塔蒸汽阀门;。
c)切断各泵电源,并关闭各泵出口阀门;。
d)通知调度、中控、鼓风、生化,停电停工;。
e)若冬季长时间停电,管道应放空并用蒸汽清扫。
中控岗位。
应密切关注粗苯、蒸氨、硫铵、洗苯、洗氨等岗位的液位、压力、温度等指标的变化,及时向生产调度、工段汇报,并协调指挥各岗位的停工和开工。
应急抢险人员分配:
a)工段技术人员:事故发生后,立即赶赴201、202变电所,恢复送电后或无应急事件,分赴其他区域。
b)各配电室配电工务必坚守岗位,迅速解决突发故障。
工作程序:
a)事故发生后,立即电话通知厂调及工段负责人。
b)根据微机显示内容,判定事故范围,采取相应措施。
c)电源恢复后,根据生产各岗位联系的所运行设备,迅速将设备送电。
d)属于上级停电,原则上迅速恢复原来开动的设备;属于本系统故障停电,应查明原因判定故障范围后,根据判明的情况汇报生产调度后,再采取送电步骤。
e)属于过负荷跳闸可以联系鼓风机值班员,汇报生产部调度,建议紧急将停下机组再次开动。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十七
4.2.4.1局部区域停电处理办法。
行政部电工至管辖局部区域配电室检查,检查楼层空开、线路故障、有无短路现象,及时修复。尽可能以最快速度恢复供电。
4.2.4.2商场全部停电处理方法。
4.2.6办公区工作人员停电应急处理办法。
实用停电应急处理预案大全(18篇)篇十八
停电情况发生后采取的紧急措施:
1、配电房值班员发现停电情况故障,应及时通知管理处工程主管。
2、工程主管立即到现场,组织当值电工检查电力系统状况,并及时汇报管理处主任;
3、当外线故障导致主供电源停电情况时;
2、值班室电工向供电局调度室报告并了解外线停电情况状况;
4、工程主管要求值班电工做好操作准备。按《电业规定》送上备用电源;
5、检查设备运行是否正常,停电情况区域是否已恢复正常;
6、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
8、当内线故障导致主供电源停电情况时;
9、工程主管组织机电检查电力系统故障原因并及时抢修;
10、加强电区域的安全巡逻;
12、工程主管要求值班电工做好操作准备,按《电业规定》进行送电操作;
13、检查设备运行是否正常,停电情况区域是否已恢复正常;
14、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
15、详细记录事故全过程(停电情况时光、报告时光、受话人姓名、报告资料、离开时光、事故原因等)。