生产是一个复杂而多元的系统工程,需要各方面的协调和合作,才能实现优质、高效和可持续的发展。5.以下是一些成功企业的生产总结,值得我们学习和借鉴。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇一
隐患排查对象:成华东区医院。
编写时间:2021年4月1日。
2020.3.29。
姓名。
所属单位。
电话。
宋主任。
成华东区医院。
***。
陈重源。
成都同德时代安全科技有限公司。
***。
三、
现场隐患存在情况及整改建议。
经过对成华东区医院现场设备设施、作业环境等进行隐患排查,检查出以下安全隐患:
序号。
隐患分类。
隐患描述。
整改建议。
引用依据。
整改前照片。
整改后照片。
复查情况。
其他。
监控视频保存不足30天。
按照《四川省医疗卫生机构反恐怖防范标准(试行)》的规定,医院视频监控图像保存不少于30天。
《四川省医疗卫生机构反恐怖防范标准(试行)》(川卫发〔2017〕137号):第三十三条:
已整改。
其他。
建筑防雷设施未检测。
按照《防雷减灾管理办法》的规定,防雷装置应当每年检测一次。
《防雷减灾管理办法》中国气象局第24号令,第十九条。
已整改。
安全管理。
门卫安保人员防护用品配备不齐。
按照《四川省医疗卫生机构反恐怖防范标准(试行)》的规定,应备齐安保人员防护用品。
略
已整改。
消防。
医院内各楼层无应急疏散示意图。
按照《人员密集场所消防安全管理》的规定,应在医院各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。
《人员密集场所消防安全管理》(ga654—2006)7.5.2.h)消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效,发生损坏时应及时维修、更换。
已整改。
电气。
氧气房开关插座不防爆,空气瓶未做防倾倒措施。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(gb50058—2014)3.1.1在生产、加工、处理、转运或储存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计:(1)在大气条件下,可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物。
已整改。
消防。
抽查一楼灭火器已超出使用年限。
排查灭火器使用年限,定期检查并记录,更换过期灭火器。
《建筑灭火器配置验收及检查规范》(gb50444--2008)5.3.2灭火器的维修期限:水基型灭火器:出厂期满3年;首次维修以后每满一年。干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器:出厂期满5年;首次维修以后每满2年。
已整改。
电气。
总配电箱箱门使用木质易燃材料,缺少当心触电等警示标志。
更换标准配电箱门,增加警示标志。
第3.2.7条(3)外观检查:设备应有铭牌,表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材质、规格应符合设计要求,蓄电池柜内电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无泄漏。
已整改。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇二
根据省xx公司“xx高司安〔2009〕51号《转发省高指关于福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定的通知的通知”文件精神和要求,我办立即成立结构,安排部署,召开宣传会议,贯彻落实《暂行规定》方针、政策,并结合实际在我办范围内深入开展了安全生产隐患排查治理专项行动。现将有关情况报告如下:
一、隐患排查治理专项行动的工作部署和落实情况。
在重点施工环节、领域开展安全生产隐患排查治理专项行动,是省政府、省高指、xx公司为加强安全生产工作而作出的重要决策和防范的要求。为认真贯彻文件精神和要求,抓好安全生产工作,有效防范遏制重特大事故,为我们的施工创造一个安全、有效的生产环境。为此,我办不仅开展内部学习,宣传之外,还针对现场即将开工的分项工程项目进行了一次摸底、清查,对项目部进行严格督促与过程监督。坚持将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针贯彻落实在每个人的心里,每个工程项目的施工前、施工中、施工后,施工现场的每个角落等等。
在落实安全生产责任方面,我办突出抓好“两个责任”:即监理的安全监管和督促施工单位的安全生产自查两个主体责任。
(一)安全监管主体责任的落实情况。
1、是逐级分解控制考核指标,层层签订责任书。实行“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”、“谁管生产必须管安全”的原则。
2、是跟踪督查,及时预警。对各驻地办、各级监理人员加强教育与指导,要求现场巡视工地时,加强安全监督管理工作力度,对现场隐藏隐瞒,不提出,不作为,严格惩罚,真正做到及时预警的作用。
为推动这项工作落到实处,我办积极研究制定重点施工项目安全监管规范性意见,逐步推进安全监理的自我约束、自我完善、持续改进安全生产工作长效机制。按照《安全生产法》等法律、法规规定,设置安全管理机构,配备安全管理人员,开展全员安全教育培训,保证安全生产投入,不断改善安全生产条件。
(一)认真组织企业开展自查自改。
企业是安全生产责任的主体,在重点项目和领域安全生产隐患排查治理专项行动中,充分调动施工人员自身的积极性,落实安全生产主体责任,组织开展自查自改。认真开展自查自改,全面治理事故隐患。对于一时难以治理的,将其列入治理计划,落实资金和责任,限期整改,并制定应急预案,加强监控。各级监理人员加强对施工现场自查自改工作的指导,下发有关文件,印发工作方案,派人下现场指导帮助。
(二)突出重点,分工负责,加强现场检查指导与督促工作。
在自查自改和督促检查的基础上,按照职责分工,组织各专业监理工程师,组成多个检查人员对现场进行检查。
(一)完善安全生产控制指标体系。建立健全了控制指标体系,对安全生产情况实行定量控制。并将安全生产控制指标考核纳入项目部考核体系,作为重要内容,根据目标完成情况进行奖惩。
(二)建立健全安全生产投入保障机制。
(三)完善安全监管体制,建立应急救援体系。
(四)严格落实事故报告和责任追究制度。严格落实事故报告制度,对发生的各类重特大安全事故,在调查处理的基础上,严格按照“四不放过”原则,依法追究有关责任人员的责任。建立强有力的监督、帮助、协管机制,严厉查处安全生产领域的非法违法行为和事故背后的腐败问题。
(五)加大安全生产宣传教育和培训力度,提高人员素质。
七、下一步工作措施:
(二)继续抓好已排查的重大隐患的整改。
(三)继续抓好重点安全隐患的检查和整治。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇三
桐梓县安全生产监督管理局、松坎分局、羊磴中心安监站、水坝塘安委会:
根据桐梓县安全生产监督管理局和各级安全管理部门领导的指示精神,我矿严格按照上级各级安监部门的要求,认真切实抓好安全管理,落实各项安全生产管理制度和各种操作规定,同时以“春季安全生产百安活动”和“第二季度安全生产大检查”为契机,认认真真开展安全生产隐患排查治理工作,落实各级安全管理人员的安全生产主体责任制,强化各职人员的岗位责任制,重抓安全生产问责制和责任制。抓好现场安全生产管理的各个细小环节,从而确保我矿全年的安全生产工作顺利开展。经矿委会研究决定,成立矿安全生产事故隐患治理专项行动工作领导小组:
组长:梁龙渊(矿长)。
副组长:杨显忠(总工程师)。
成员:梁正光(安全矿长)梁正元(生产矿长)。
向开平(总经理助理)王廷纲(生技科长)梁正龙(通风科长)殷正友(机电科长)梁龙会(地面矿长)。
娄进娄必波徐忠全(安全员)。
梁林梁大汶吴古强(瓦检员)。
梁大坤曾祥勇梁波(瓦检员)。
梁治德梁福曾德兵陈克华梁正海。
梁大发娄义强梁中梁正伟(班组长)。
在领导小组的`统一部署下,每月分上、中、下旬定期开展安全生事故排查治理,结合安监部门每月检查的安全生产隐患采取了排查、治理、复查、验收、销号的原则;5月份共排查治理安全隐患50条。
特此报告!
桐梓县复兴煤矿。
20xx年5月16日。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇四
为了进一步加强核与辐射的安全监管,确保辐射环境安全,针对2020年医用射线的安全和防护状况进行了年度评估,具体评估如下:
医院现有医用诊断x射线设备一台,ct机一台,dr机一台,放射科工作人员4人(技师1人,市中心医院派驻1人)。
放射科x射线机房配置有辐射防护门、辐射警告标志等辐射防护设施。机房及其附属防护设施,经检测符合国家放射防护标准,环保部门同意在医院使用。
20xx年,辐射安全和防护情况指定专人负责检查和记录,检查每月一次。辐射防护情况自查后,在《辐射防护工作定期检查记录》上记录。每月自查的内容包括:x射线装置的使用、运行、故障、停用、检修和完好情况;机房防护门、防护窗完好情况;工作指示灯和电离辐射警示标志完好情况;防护用品的使用和完好情况;辐射防护安全操作规程和防护制度执行情况等。每月辐射防护工作自查结果良好,射线装置未发生故障,使用正常;辐射防护用品完好,能正常使用。未发现射线装置故障现象。
医院的辐射管理制度包括:放射科工作制度,放射防护安全保卫制度,放射工作岗位职责,x光、dr、ct的操作流程,放射诊疗设备维护维修制度。放射防护人员培训计划,放射性监测方案,射线装置辐射事故应急预案等。对制度的执行情况,有科室兼职辐射防护人员进行自查,每月一次,同时接受卫生监督所等相关部门以及医院职能部门的日常检查。医务人员自身防护方面,日常工作时,要求检查病人时隔室操作,禁止直接暴露在照射范围内,辐射工作人员规范佩戴个人剂量计,对个人年接受外照射的剂量进行准确监控。在辐射对健康潜在影响的告知方面,在放射科机房门前张贴关于x线辐射相关方面的警示及安装红色警示灯。
我院暂无工作人员变动,对工作人员均采取持证上岗,加强了从事射线工作人员的教育培训。
我院使用的x光机、dr机、ct机,严格按照要求进行个人防护,配有个人防护辐射监测仪,一年二次委托汕头本科辐射安全科技有限公司进行检测及汕头职业防治放射科检测,对我院机房及机器进行了环境辐射剂量监测,并发放了检测报告书。
医院制定了对各种辐射事故及应急响应的应急预案,并成立以院长为组长的预防辐射事故的应急小组。
医院的x光室严格按照上级主管部门意见及国家的各项法律,法规要求,经上级部门及我工作人员的自查,未发现不安全隐患。
医院工作人员严格按照国家的各项法律、法规操作,任何工作人员都不得违反规定,对工作人员定期组织学习和培训。
20xx年在医院放射防护委员会的领导下,在县环保局及卫生监督所有关部门的指导下,医院相关辐射管理制度健全并严格遵守法律法规,按规章制度进行操作,未发现任何不安全隐患和违规操作情况,未受到任何违纪处罚。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇五
关于建办安全检查通知要求,我公司对安全员、质量员及各施工组长自检自查符合要求,欢迎各级领导莅临工地指导工作。鉴于施工项目的质量与安全问题,质量与安全涉及面广,实践性大,影响因素多,技术要求高。工程质量安全是工程建设的核心,是决定工程建设成败的关键。抓住质量安全这两个环节,工程施工就能顺利进行,就能获得良好的社会效益、经济效益和环境效益。
为确保建筑工程质量及施工安全,我公司坚持“质量第一”、“安全第一”的原则,以“预防为主”的方针,进行动态管理,强调质量安全控制以“人为核心”,保工程质量,保施工安全,坚持质量标准、操作规范,严格检查及验收,使最终产品达到社会佳晶。我公司进入施工阶段采取以下方法保证质量安全控制措施:
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇六
高陵县规划建设和住房保障局园区办事处:
经过园区办事处排查及建设、监理单位排查隐患,我们奔着文件精神和检查存在的隐患,认真地进行整改,并逐一进行整改落实,定人定责任,限时间在临电上按排查要求整改后:
1、二级箱按三项五线执行。
2、二级箱内到插座已拆除。
3、施工机具已采取接地处理。
4、配电箱箱门已加锁。
外架主要是:
1、一层悬挑架悬挑二层连墙件原来在木工支模架上连结,木工架拆除后未及时补拉,现已和结构进行了拉结。
2、洞口防护栏杆有两处松动到已加固处理,外架上的垃圾已清理。
3、落地架排水现已挖排水沟采取集中抽水,局部无脚手板密目网到已补上。
4、基础四周已用土方拦挡形成水沟流至排水井内,坡道部分已用沙袋挡水,防止水流入槽内,坡道上已搭护栏。
5、地下室板墙作业,已搭设护栏,施工时要求作业人员戴安全带,安全网已补安。
塔吊:两台塔吊由租赁公司来人进行了全面检查,由大臂到标准节,所有螺栓进行拧紧,并对其基础排水作防洪。
场区排水:采取了封盖检查井,让广场排水流至场区草地内,减轻下水管道压力,并准备4台排水泵,应付中大雨或暴雨。
根据目前隐患整改情况,请园区办高处复查。
礼
建设单位:
监理单位:
施工单位:
致
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇七
我局按照20xx年第一次安全生产县长督办会议要求,对全县20xx年春节期间安全生产大检查查出大村高山300m2水池安全责任制落实不明确、xx镇xx水库施工现场工人未带安全帽等安全隐患进行了跟踪整改,现将整改验收情况报告如下:
大村高山300m2水池材料搅拌机器无专人使用,安全责任制落实不明确;xx镇xx水库施工现场无安全管理人员,工人进场未带安全帽,现场施工组织混乱。
上述安全隐患施工单位已按照检查组的要求于2月13日前全面整改完善,符合现场施工要求,并形成了安全隐患整改验收材料。我局于20xx年2月13日组织了相关人员对大村高山300m2水池、xx镇xx水库施工现场存在的安全隐患进行了整改验收。经实地检查,上述所存在的安全隐患已排除,大村高山300m2水池材料搅拌机器已督促施工单位落实专人负责操作,其他工人不得随意使用机械,并要求施工单位制定完善安全管理责任制度;已督促xx镇xx水库安全管理人员到现场开展施工安全管理,并严格要求工人进场必须戴安全帽,对未带安全帽的工人进行了教育处罚。以上隐患已整改,符合安全施工管理要求。
(一)我局按照“五级五覆盖”、“谁主管谁负责”要求,全面梳理水利安全生产监管职责,层层落实好各项安全生产职责到每一个施工现场安全员,切实督促企业做好“五落实五到位”工作,真正将安全生产责任落实到实处。
(三)继续深入开展安全生产大检查。按照分片分线检查方案,切实抓好在建水利工程施工、已成水利管理、机关和施工工棚消防等安全大检查工作,全力排查治理隐患,确保安全生产。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇八
商城县公安局网监大队:
我院在接到贵单位发来的《信息系统安全等保限期整改通知书》后,院领导高度重视,责成信息科按照要求进行整改,现在整改情况报告如下。
根据上级主管部门和行业主管部门要求,我院高度重视并开展了网络安全等级保护相关工作,工作内容主要包含信息系统梳理、定级、备案、等级保护测评、安全建设整改等。我院目前运行的主要信息系统有:综合业务信息系统。综合业务信息系统是商城县人民医院核心医疗业务信息系统的集合,系统功能模块主要包括医院信息系统(his)、检验信息系统(lis)、电子病历系统(emrs)、医学影像信息系统(pacs),其中医院信息系统(his)、检验信息系统(lis)、电子病历系统(emrs)由福建弘扬软件股份有限公司开发建设并提供技术支持,医学影像信息系统(pacs)由深圳中航信息科技产业股份有限公司开发建设并提供技术支持。
我院已于20xx年11月完成了综合业务信息系统的定级、备案、等级保护测评、专家评审等工作,系统安全保护等级为第二级(s2a2g2),等级保护测评机构为河南天祺信息安全技术有限公司,等级保护测评结论为基本符合,综合得分为76.02分。在测评过程中,信息科已根据测评人员建议对能够立即整改的安全问题进行了整改,如:服务器安全加固、访问控制策略调整、安装防病毒软件、增加安全产品等。目前我院正在进行门户网站的网络安全等级保护测评工作。
此次整改报告中涉及到的信息系统安全问题是我院于20xx年11月委托河南天祺公司对医院信息系统进行测评反馈的内容,主要包括应用服务器、数据库服务器操作系统漏洞和oracle漏洞等。针对应用服务器系统漏洞,我院及时与安全公司进行沟通,沟通后通过关闭部分系统服务和端口,更新必要的系统升级包等措施进行了及时的处理。针对oracle数据库存在的安全漏洞问题,我们与安全公司和软件厂商进行了沟通,我院his系统于20xx年底投入使用,数据库版本为oracle 11g,投入运行时间较早,且部署于内网环境中未及时进行漏洞修复。
经过软件开发厂商测试发现修复oracle数据库漏洞会影响his系统正常运行,并存在未知风险,为了既保证信息系统安全稳定运行又降低信息系统面临的安全隐患,我们主要采取控制数据库访问权限,切断与服务器不必要的连接、限制数据库管理人员权限等措施来降低数据库安全漏洞造成的风险。具体措施为:第一由不同技术人员分别掌握数据库服务器和数据库的管理权限;第二数据库服务器仅允许有业务需求的应用服务器连接,日常管理数据库采用本地管理方式,数据库不对外提供远程访问;第三对数据库进行了安全加固,设置了强密码、开启了日志审计功能、禁用了数据库默认用户等。
我院高度重视网络安全工作,医院网络中先后配备了防火墙、防毒墙、入侵防御、网络版杀毒软件、桌面终端管理等安全产品,并正在采购网闸、堡垒机、日志审计等安全产品,同时组建了医院网络安全小组,由三名技术人员负责网络安全管理工作,使我院网络安全管理水平大幅提升。
“没有网络安全,就没有国家安全”。作为全县医疗救治中心,医院始终把信息网络安全和医疗安全放在首位,不断紧跟医院发展和形势需要,科学有效的推进网络安全建设工作,并接受各级主管部门的监督和管理。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇九
为进一步加强我院信息系统的安全管理,强化信息安全和保密意识,提高信息安全保障水平,按照省卫计委《关于xx省卫生系统网络与信息安全督导检查工作的通知》文件要求,我院领导高度重视,成立专项管理组织机构,召开相关科室负责人会议,深入学习和认真贯彻落实文件精神,充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性,对自查工作做了详细部署,由主管院长负责安排、协调相关检查部门、监督检查项目,建立健全医院网络安全保密责任制和有关规章制度,严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定,并针对全院各科室的网络信息安全情况进行了专项检查,现将自查情况汇报如下:
我院信息管理系统于xx年xx月由xxxx科技有限公司对医院信息管理系统(his系统)进行升级。升级后的前台维护由本院技术人员负责,后台维护及以外事故处理由xxxx科技有限责任公司技术人员负责。
1、机房安全检查。机房安全主要包括:消防安全、用电安全、硬件安全、软件维护安全、门窗安全和防雷安全等方面安全。医院信息系统服务器机房严格按照机房标准建设,工作人员坚持每天定点巡查。系统服务器、多口交换机、路由器都有ups电源保护,可以保证在断电3个小时情况下,设备可以运行正常,不至于因突然断电致设备损坏。
2、局域网络安全检查。主要包括网络结构、密码管理、ip管理、存储介质管理等;his系统的操作员,每人有自己的登录名和密码,并分配相应的操作员权限,不得使用其他人的操作账户,账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。院内局域网均施行固定ip地址,由医院统一分配、管理,无法私自添加新ip,未经分配的ip无法连接到院内局域网。我院局域网内所有计算机usb接口施行完全封闭,有效地避免了因外接介质(如u盘、移动硬盘)而引起中毒或泄密的发生。
3、数据库安全管理。我院对数据安全性采取以下措施:
(1)将数据库中需要保护的'部分与其他部分相隔。
(2)采用授权规则,如账户、口令和权限控制等访问控制方法。
(3)数据库账户密码专人管理、专人维护。
(4)数据库用户每6个月必须修改一次密码。
(5)服务器采取虚拟化进行安全管理,当当前服务器出现问题时,及时切换到另一台服务器,确保客户端业务正常运行。
我院his系统服务器运行安全、稳定,并配备了大型ups电源,可以保证在大面积断电情况下,服务器可运行六小时左右。我院的his系统刚刚升级上线不久,服务器未发生过长宕机时间,但医院仍然制定了应急处臵预案,并对收费操作员和护士进行了培训,如果医院出现大面积、长时间停电情况,his系统无法正常运行,将临时开始手工收费、记账、发药,以确保诊疗活动能够正常、有序地进行,待到his系统恢复正常工作时,再补打发票、补记收费项目。
我院的网络与信息安全工作做的比较认真、仔细,从未发生过重大的安全事故,各系统运转稳定,各项业务能够正常运行。但自查中也发现了不足之处,如目前医院信息技术人员少,信息安全力量有限,信息安全培训不全面,信息安全意识还够,个别科室缺乏维护信息安全的主动性和自觉性;应急演练开展不足;机房条件差;个别科室的计算机设备配臵偏低,服务期限偏长。
今后要加强信息技术人员的培养,提升信息安全技术水平,加强全院职工的信息安全教育,提高维护信息安全的主动性和自觉性,加大对医院信息化建设投入,提升计算机设备配臵,进一步提高工作效率和系统运行的安全性。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇十
为了做好2012年安全生产隐患排查整治工作,供应处严格按公司隐患治理相关规定要求认真开展隐患排查,将事故隐患消除在萌芽状态,防患未然。确保2012年隐患排查治理到位。
一是周密部署,广泛发动。供应处精心安排部署,严格落实领导责任,明确时间步骤,细化内容要求,严格治理标准,确保职责明晰、任务明确、责任到人、工作到位,供应处依据专项排查方案内容制定对照检查表,督促各科室、车间认真按表检查,严格落实隐患排查治理主体责任,通过及时部署、全面动员、广泛宣传,将全处安全生产责任分解落实到了每一名员工身上,提高各车间科室开展隐患排查治理的主动性和积极性,形成安全生产人人负责的良好氛围。二是全面排查,突出重点。在隐患排查工作中,紧紧抓住安全监管工作中存在的薄弱环节和突出问题,从“人、物资、环境、管理”四个方面全方位系统性开展隐患排查治理活动,提高事故防范能力。同时有针对性开展隐患排查治理,突出加强了危险化学品库的安全管理,严格其储存和发放;强化老山洞库区的防火管理,供应处物配中心个基层班组运用自查、互查、抽查等方式,查找身边隐患。全处员工认真学习hse管理制度,对转岗和调入的员工进行hse体系、风险识别、危险化学品安全管理等知识培训,加强了门禁管理,做到监管到位,除对入库车辆、人员检查、登记外,还要进行hse提示。库区24小时值班,不定时巡逻,对重点部位实施24小时视频监控。开展隐患排查和“三违”查处先后查出各类安全隐患和问题17项,最大限度消除了物的不安全状态和人的不安全行为,实行有落实有整改有回声的闭锁式管理。在全面排查的基础上突出重点,落实重点人员安全隐患排查责任制,有效保障了安全不放心人的排查,同时将危险化学品库区安全管理、车辆装卸、消防设施、库内物资摆放安全作为隐患排查的重点。提高安全监督排查的针对性、动态性和时效性。一月下旬,供应处组织了对库区32个库房及四个料场逐个进行了拉网式“全方位解剖”检查,查出各类隐患17个,全部落实了整改措施。
(三)登记建档,有序推进。对本单位事故隐患排查治理情况进行统计,要进行登记归类建档,建立和完善隐患排查治理的分级监管网络,通过建立隐患排查制度、隐患治理制度、治理验收制度,建立完善的监督管理台帐、日常检查记录台帐和隐患整改治理台帐。
(四)强化监管,跟踪督促,及时总结。建立隐患排查治理情况报送制度,对排查出的安全隐患,认真进行梳理分析,随时跟踪检查,能整改的必须立即整改,对一时难以解决的必须拟定整改计划,保证人、财、物的投入。同时,对存在的问题,全面认真总结,客观分析,并提出针对性的解决措施,专项行动总结一是要检查化工原辅材料的'储存情况,二是要检查安全防护设施、安全消防装备的完好情况,重点检查人身防护设施,如防护栏、行车、平台格子板、地沟盖板是否完好,同时根据季节检查巡检通道是否防滑。三是检查装置现场检维修作业情况,逐一排查施工作业现场存在的隐患。四是查员工的安全意识和安全行为,检查现场是否有违章操作行为。
四、建立制度,建立患排查治理长效机制。
供应处通过今年以来开展安全生产隐患排查治理专项行动,建立健全隐患排查治理制度,努力实现隐患排查治理工作规范化、制度化和重大危险源监控科学化,逐步形成长效机制。对于现场查处的安全薄弱环节和隐患,立即通知相关单位采取相应措施进行治理;对不能及时处理的问题,认真分析各种不良因素产生和存在的原因,做到从源头上杜绝隐患,并责令限期整改。
三是进一步创新完善安全保卫、消防演练、环境保护、紧急发料等应急预案,做到人人熟练掌握。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇十一
一、宣传教育。按照文件精神和校长批示,进一步抓好落实整改、完善制度,明确责任。我们首先进行了宣传教育,学校政教处、安全保卫科利用升旗仪式、校园广播、宣传栏、班级黑板报、主题班会等形式,让广大师生掌握安全防范知识,自觉做好“防火、防滑、防拥挤踩踏、防触电、防盗、防溺水、防煤气中毒”等工作。
张贴了市局下发的“安全简报”,并且在升旗仪式上,要求各班安全委员协调班级安全员(寝室室长)做好安全防范工作,严禁学生“恶作剧”行为的发生。
二、安全检查小组集中对校园各处学生集中的地方进行了彻底检查,看有无老化用电线路,学校内的各种用电设施,消防安全和疏散通道,疏散指示标志是否清晰,楼梯间照明灯是否齐全有效等,整改报告。
制订了10多种安全应急预案及活动方案,选择其中的2项进行了演练,进一步提高了师生的安全意识和应急、自救、自护的能力。
三、强化了交通安全措施。我校近期在校门口划了斑马线,设置了明显的警告标志,提醒司机和同学增强安全意识,遵守交通规则,了解和掌握交通安全常识,严防各种交通事故的发生。每次周六下午放学时学校政教处、安全办总是提醒同学注意交通安全和乘车安全。
四、检查了特种设备的使用情况,加强了司炉工的培训、管理,学校用锅炉符合国家的规定,操作人员持证上岗,严格规程操作。
五、强化了实验室危险化学药品的管理。健全了规章制度,加强了危险药品的管理,有严格的采购、入库、建帐、保管、借领、归还等制度,对易燃、易爆、放射、剧毒物品按照公安、消防、卫生等部门要求规定严格保存和管理,防止发生意外事故,从不让学生参与危险性活动。
六、进一步做好了学校安全保卫值班工作。校园安全,校门口是第一关,非常关键。我们认真落实门卫巡逻制度,坚持24小时值班巡逻。特别对微机室、财务室、实验室、学生宿舍等重点部位重点防范,领导干部带班,严格了岗位责任制,值班人员能坚守岗位,尽职尽责,遇到问题能及时处理,每天都有一名教师值和保安夜班,并不间断的巡查校园每个角落。
七、学校政教处人员,轮流到学生宿舍值夜班,并把夜间掌握的情况,在第二天早晨公布,这样有利于班主任掌握学生在夜间的情况。
八、全面检查,不留死角,学校安全检查小组在此之前进行了两次对安全隐患的排查,杜绝了各种事故的.发生。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇十二
根据各级教育主管部门关于做好学校安全隐患排查的精神要求,我校积极做好校内和周边安全隐患的`排查工作。现将情况作出汇报。
一、成立安全领导检查小组:
组长:xx。
组员:xxx。
二、检查时间:
每周星期一小查,每月最后一星期五大查。
我校组织校委会和安全领导小组成员对校内的安全隐患进行大范围的排查,发现问题及时处理。对教室、教师宿舍、主要功能室及校园内进行了检查。要求各班级发现问题及时上报,学校及时处理。对于班级内存在的隐患,进行处理。
四、加强安全教育,强化安全意识、落实安全措施学校全体教师会上学习安全文件和要求,利用班会,红领巾广播站和升旗仪式讲话对全体师生进行安全教育,要求各班队会安全教育有记录。全体教师要有安全意识和保护学生安全的责任。
1、学校门卫要求24小时值班,来访人员进校需登记,禁止家长车辆进入校园。
2、教室、教师宿舍和食堂消防设施,并由专人负责。
3、在课间值周教师组织,防止拥挤和踩踏。
4、对学生进行交通安全教育,做文明学生,并致家长一封信,希望家长做好孩子表率,遵守交通规则。
5、在班级进行各种紧急情况的的紧急疏散和自救逃生的知识学习。
6、加强校内用电安全,严禁各班级和办公室私接电源。五、经过全校性的安全排查,不存在安全隐患。
优秀医院安全生产隐患排查报告(通用13篇)篇十三
为认真贯彻落实上级部门安全文件精神,学校高度重视,始终把安全问题放在学校工作的重要位置,近日,我校又进行了一次全面排查、整治活动。现将自查情况汇报如下:
一、思想上高度重视。
学校制定了隐患排查工作方案,及时成立了学校及周边建筑安全检查工作领导小组,根据隐患排查要求,有关人员明确工作目标,落实排查责任,立即对校园及周边安全隐患开展拉网式全面检查,并认真做好相关检查的记录。
二、重点排查了校园内各种设施有否存在着隐患。
通过检查,全校校舍、楼道栏杆、旗杆、室内吊扇、日光灯等悬挂物,供水、供电等设施,基本上未见安全隐患,但室外以下几处存在着隐患:
1、教学楼内东楼道口上边的安全出口标牌两根拉链断了一根。
2、学校院内因施工而留下的小石头、小砖块随处可见,存在着安全隐患。
3、校门口高,一到下雨天门口积水;学校校院西南角,有2平方米的塌陷区。
三、校外也重点进行了检查。
学校附近无正在施工的建设工程,无生产、经营和储存有毒、有害危险化学品的企业场所。同时对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面评估,对学校所处的自然地理环境也进行风险勘察。发现有以下几处安全隐患:
1、学校大门前坡陡且长,路面又不平,下去便是孝双公路,过往汽车、摩托车多,学生上学、放学行路存在着安全隐患。
2、接送学生的车辆虽各证俱全,车况较好,但有时存在超载现象。
三、为消除安全隐患,确保学校及周边环境安全稳定。我校针对以上所发现的安全隐患,采取切实可行的整治措施。
1、对学生进行安全教育,与班主任、学生家长签订安全责任书。
2、校门口积水、西南角塌陷问题,经学校领导研究于20xx年5月10日有学校男教师牺牲星期天的时间修复完毕。
3、教学楼内东楼道口上边的安全出口标牌进行了加固。学校院内的小石头、小砖块,教务处分班分片在课外活动时间进行了清理。
4、学校大门前坡陡,学生行路不安全,我校进行了整治,现已实行路队责任制,每天放学时有领导、学生在公路上拉线值班。
5、接送学生车辆问题,系学生家长自愿接送学生车辆问题,系学生家长自愿与车主协调问题,与学校没有责任,学校要求家长按时接送,一切问题与学校无关,车主接送学生,已经交警部门同意,现存在超载问题,学校也已警告车主,望上级领导明确责任。