申请书需要清晰、简洁地陈述申请人的目标和原因,以引起读者的兴趣和认同。这些范文不仅在内容上给人以启发,还在语言表达和逻辑关系上展示了一定的水平和技巧。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇一
冬季采暖期马上就要来到,一旦暖气漏水,事情可不小,别担心,牛牛好管家来帮您解决!
牛牛提示一:暖气片漏水,不同部位不同堵法。
暖气片管砂眼:把毛巾或抹布缠在管上,并留出一段放进水盆,把水引到盆里。家里有自行车内胎,可将其剪成宽约1cm,长约50cm的一段,在距砂眼3cm处将内胎条用力拉开,然后一扣压一扣地缠过砂眼3cm即可,3~5天以后,砂眼会自动锈死。
暖气片温馨提示:供热期间,家里的保温也很重要,通常的保温措施是,关严门窗、加装密封条,室内已装修的用户应将暖气片罩摘下。使用以上措施,可提高室温2~3℃。
牛牛提示二:暖气片不热,给暖气片排气放风。
(1)需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开;
(2)如果排气阀的排气孔堵塞,用针或细铁丝将其堵塞物清除即可;
暖气片温馨提示:如果用以上窍门还不能解决问题,可以拨打供热单位电话维修,让其上门维修。
水暖暖气片安装注意事项及安装规范:牛牛提示三:水暖暖气片安装方式分为明装和暗装。最好在装修刷完墙面之后与安装水电路线同时安装,可以更好的结合装修效果,达到美观高效的双重目的。
牛牛提示四:水暖暖气片和地热要每年定期清洗、疏通。
管道在使用一段后,管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生,附着在管道内壁,形成管道堵塞,导致水流循环不畅、散热不够,严重影响供暖温度及效果。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇二
第一条为了加强本市压力管道安全管理工作,预防压力管道事故,保障人身和财产安全,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《城镇燃气管理条例》、《广东省特种设备安全条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本规定。
第二条本规定所称压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。
压力管道的范围依照国务院批准的特种设备目录确定。
第三条本市行政区域内压力管道的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和安全监督管理,适用本规定。
第四条质量技术监督部门负责工业管道、热力管道的监督管理,以及压力管道元件的生产、经营的监督管理。
燃气行政主管部门负责市政燃气管道的工程设计、建设(含安装、改造、修理)、验收、使用、检验、检测、应急救援的监督管理。
安全生产监管、公安消防等部门按照各自职责,协助做好压力管道安全监督管理的相关工作。
第五条市质量技术监督部门、市燃气行政主管部门应当组织成立压力管道安全技术委员会。安全技术委员会由行业专家组成,可以邀请有关方面的代表和社会人士列席有关专题会议。
安全技术委员会负责对压力管道安全隐患、事故原因进行分析,提出整改和预防措施,以及提出解决现有安全技术规范和国家标准不足的建议措施。
市质量技术监督部门、市燃气行政主管部门可以根据安全技术委员会的意见和建议,组织起草压力管道安全技术规范,经评审、发布后推荐使用。
第六条压力管道相关的行业协会应当加强行业自律,推进行业诚信体系建设,协助相关政府部门提高压力管道安全管理水平。
第七条从事压力管道生产、经营、使用的单位和个人,应当遵守压力管道有关法律、法规、规章以及安全技术规范和标准的规定,履行压力管道安全、节能责任,对压力管道相关的安全性能和能效指标负责。
第八条各级人民政府应当鼓励压力管道的生产、经营、使用和检验、检测单位投保特种设备安全责任保险。
第二章生产和经营。
第九条压力管道生产单位应当按照《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条的规定,经许可方可从事相应的生产活动。
禁止出租、出借、倒卖或者以其他形式转让许可证件。
第十条压力管道生产单位首次在本市从事压力管道许可范围内业务的,应当将单位名称、行政许可范围、单位地址、主要负责人等主要信息以书面形式或者数据电文形式告知市质量技术监督部门;主要信息发生变更的,应当自变更之日起15个工作日内以书面形式或者数据电文形式告知市质量技术监督部门。
市质量技术监督部门应当及时与市燃气行政主管部门共享前款所接收的生产单位信息。
第十一条压力管道设计文件的内容应当符合相关安全技术规范及标准的要求,图纸目录和管道平面布置图应当加盖设计单位设计许可印章。
第十二条压力管道元件的制造过程和压力管道的安装、改造、重大修理过程,应当经特种设备检验检测机构按照安全技术规范和标准的要求进行监督检验;未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用。
第十三条压力管道元件制造单位应当对其制造的压力管道元件出具产品质量证明文件;对依法需要进行监督检验的压力管道元件,还应当出具监督检验证书。
第十四条施工单位应当在施工前将拟进行的压力管道安装、改造以及按照安全技术规范要求需进行监督检验的重大修理情况,按照压力管道类别书面告知市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门。在厂区外施工的,应当采取施工公告、现场安全防护等措施。
第十五条锅炉和用热设备之间相连接的压力管道总长度不超过1000米的,可以由取得锅炉安装许可的安装单位将锅炉和压力管道一并安装,并接受监督检验,纳入锅炉使用登记。
第十六条压力管道安装、改造、修理的施工单位应当按照经批准的设计文件和相关技术标准的要求施工。施工过程中设计文件的修改应当由原设计单位或者其他取得相应资质的设计单位负责,施工单位或者其他单位不得擅自修改设计文件。
第十七条压力管道生产中的无损检测工作委托第三方进行的,应当委托具备资质的无损检测单位承担。
压力管道安装、改造、修理的施工单位不得以第三方出具的无损检测结果替代自行根据工程总体质量控制要求进行的检验、检测结果。
第十八条压力管道安装、改造和修理工程,应当经竣工验收合格后,方可交付使用。
施工单位应当在工程验收合格后30日内将相关工程竣工技术资料移交压力管道使用单位。移交的工程竣工技术资料包括:压力管道元件产品质量证明书、压力管道设计文件、安装质量证明、隐蔽工程资料及施工过程记录、重大技术问题处理文件、监督检验证书、使用维护说明等。压力管道使用单位应当将其存入该压力管道的安全技术档案。
学校、幼儿园、医疗机构、车站、客运码头、商场、公园、体育场馆、展览馆、游乐场等公众聚集场所的压力管道工程竣工技术资料还应当报送压力管道使用单位的行业行政主管部门备案。行业行政主管部门应当对压力管道工程竣工技术资料妥善管理,将有关信息纳入综合数据管理系统。
第十九条压力管道元件销售单位应当遵守以下规定:
(三)建立压力管道元件进货验收和销售记录制度,记录保存期限不得少于;。
(四)配合质量技术监督部门进行压力管道元件质量监督抽查。
第二十条压力管道出租单位不得出租未取得许可生产、已经报废的压力管道或者含有国家和省明令淘汰、禁止制造、强制报废的压力管道元件的压力管道,不得出租未经监督检验、定期检验或者检验不合格的压力管道。
第三章使用。
第二十一条压力管道使用单位对压力管道使用过程中的安全承担第一责任。
压力管道使用单位应当使用取得许可生产并经监督检验、定期检验合格的压力管道。
禁止使用国家或者省明令淘汰、禁止制造、强制报废的压力管道元件和已经报废的压力管道。
第二十二条压力管道使用单位应当建立岗位责任、隐患治理等压力管道安全管理制度和操作规程。
第二十三条压力管道使用单位应当在压力管道投入使用前或者投入使用后30日内,按照压力管道的类别向市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门办理使用登记,并取得使用登记证书。
除市政燃气管道外,在《中华人民共和国特种设备安全法》实施前已经安装的压力管道,使用单位在办理使用登记时无法提供安装监督检验证书的,可以向特种设备检验机构申请安全评估,经评估合格后方可办理使用登记。安全评估的实施细则由市质量技术监督部门另行制定。
本规定实施前已经建成的市政燃气管道,使用单位在办理使用登记时无法提供安装监督检验证书的,应当进行安全评估,经评估合格后方可办理使用登记。市燃气行政主管部门应当参照本规定以及相关城镇燃气技术规范制订适合本市实际的市政燃气管道安全评估标准和实施细则。
第二十四条压力管道经过改造、修理导致管道运行参数、安全状况等级发生变化的,或者经过定期检验后安全状况等级由一、二级改变为三级的,或者压力管道使用单位发生变更的,应当在发生变更后30日内办理使用登记变更,方可继续使用。
第二十五条压力管道使用单位应当建立压力管道安全技术档案。压力管道安全技术档案应当包括以下内容:
(三)压力管道改造、修理的相关资料、日常检查、使用状况记录;。
(五)压力管道运行故障和事故记录。
第二十六条压力管道使用单位应当制定压力管道应急专项预案,并每年至少组织1次演练。
对于输送危险性介质的压力管道以及公众聚集场所等发生事故有可能造成严重后果或者产生重大社会影响的压力管道,使用单位应当将制定的应急专项预案、建立相应的应急救援组织机构、配置相应的应急救援装备、本年度组织演练的情况,按照压力管道类别于每年12月份书面告知所在地的区质量技术监督部门或者区燃气行政主管部门。
第二十七条压力管道出现故障或者发生异常情况,使用单位应当消除事故隐患后方可重新投入使用。
压力管道发生事故时,使用单位应当立即启动事故应急预案,防止事故扩大,并按照压力管道类别立即向所在地的区质量技术监督部门或者区燃气行政主管部门报告。
发生事故的相关单位和人员不得迟报、谎报或者瞒报事故情况,不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。
第二十八条压力管道使用单位应当根据压力管道的实际情况制定并实施年度、季度和月度的维护保养和自行检查计划,并作出记录。
压力管道使用单位应当对其使用的压力管道的安全保护装置、测量调控装置以及相关计量仪器仪表每月进行至少1次检修,按要求进行定期校验、检定,并作出记录。
压力管道的维护保养、自行检查以及安全保护装置校验、检定记录应当至少保存6年。
第二十九条压力管道定期检验结论为停用的,压力管道使用单位应当停用并在显著位置设置停用标志;确定报废的应当办理压力管道使用登记注销手续。
对已经停用或者确定报废的压力管道,压力管道使用单位应当采取卸压等必要的安全处置措施消除其使用功能和事故隐患。其中对于输送危险性介质的压力管道,必须清除管道内的介质后方可办理注销手续。
第三十条压力管道因故停用半年以上,应当按照压力管道类别向市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门备案;启用已停用的压力管道,应当到市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门办理启用手续;启用已停用1年以上压力管道,还应当向特种设备检验检测机构申请检验。
第三十一条压力管道在出租期间的使用管理和维护保养义务由出租单位承担,法律、法规另有规定或者当事人另有约定的除外。
第四章检验、检测。
第三十二条压力管道定期检验分为年度检查和全面检验。
年度检查是指在运行条件下对在用压力管道进行的检验。检验周期每年至少1次,压力管道使用单位可以根据生产情况安排具体的检查时间。
全面检验是指按照一定的检验周期在压力管道停止运行期间进行的较为全面的检验。检验周期由检验单位按照压力管道安全技术规范的要求确定。
定期检验可以采用基于风险检验的方法。
第三十三条年度检查可以由压力管道使用单位自行组织进行或者委托具有压力管道检验资质的特种设备检验机构进行。但对于输送危险性介质压力管道的年度检查,应当委托具有压力管道检验资质的特种设备检验机构进行。
第三十四条压力管道使用单位自行组织年度检查的,应当确保人员资格、检验检测用仪器设备以及年度检查的项目、内容符合本规定和相关安全技术规范、标准的要求。检查人员应当由取得项目为压力管道巡检维护的持证作业人员担任,年度检查报告应当经压力管道使用单位安全管理负责人批准。
特种设备检验机构发现压力管道使用单位没有按照要求对压力管道进行年度检查的,或者进行年度检查的人员、检验检测用仪器设备和项目、内容不符合要求的,应当按照压力管道类别向所在地的区质量技术监督部门或者区燃气行政主管部门报告。
第三十五条压力管道使用单位应当在全面检验合格有效期届满30日前向特种设备检验机构提出检验申请。
本规定实施前已经建成的市政燃气管道的全面检验由市燃气行政主管部门另行制定实施细则。市燃气行政主管部门应当参照本规定以及相关城镇燃气技术规范制订适合本市实际的市政燃气管道全面检验标准。
第三十六条因情况特殊不能按期进行全面检验的压力管道,经使用单位安全管理负责人批准,使用单位应当至少提前30日向上次承担全面检验的特种设备检验机构提出书面申请报告,征得同意后,可以延期检验,但延长期限不得超过1年。对于不能按期进行全面检验的压力管道,使用单位应当采取安全保障措施和制定应急处置预案。
特种设备检验机构应当在同意延期检验后的3个工作日内按照压力管道类别向市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门提交检验周期变更的相关数据。
第三十七条实施基于风险检验应当遵守以下规定:
(三)压力管道使用单位和基于风险检验实施机构应当在检验完成后的10个工作日内共同将检验数据提交至本市的特种设备检验机构,并由本市的特种设备检验机构在10个工作日内按照压力管道类别将数据提交市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门。
第三十八条压力管道生产、经营、使用单位应当按照安全技术规范的要求向承担压力管道检验、检测的机构提供压力管道相关资料和必要的检验、检测条件,并对资料的真实性负责。
第三十九条压力管道使用单位在接受压力管道全面检验时无法提供安装监督检验证书,符合本规定第二十三条第二款情形的,可以向特种设备检验机构申请安全评估。安全评估不合格的,不得继续使用。
第四十条特种设备检验机构应当按照安全技术规范和标准规定的内容、要求、方法和程序进行检验、检测。
特种设备检验机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告,并对检验、检测结果和鉴定结论负责。
第四十一条特种设备检验机构及其检验、检测人员应当保守在检验、检测过程中知悉的商业秘密。
特种设备检验机构及其检验、检测人员不得从事有关压力管道的生产、经营活动,不得推荐或者监制、监销压力管道元件。
第四十二条特种设备检验机构应当自受理压力管道年度检查或者全面检验申请之日起10个工作日内安排检验;现场检验工作应当在30日内完成,逾期不能完成的,应当按照压力管道类别书面向市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门申明原因及完成时限;在全部检验项目结束后10日内出具检验报告,并自检验报告出具之日起5个工作日内以电子数据形式向市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门提交检验结果。
第四十三条特种设备检验机构发现正在使用的压力管道存在下列情形之一的,应当即时告知压力管道使用单位,并按照压力管道类别向所在地的区质量技术监督部门或者区燃气行政主管部门报告,区质量技术监督部门或者区燃气行政主管部门接到报告后,应当责令压力管道使用单位改正,并予以处理:
(一)未办理使用登记的;。
(二)未经检验或者检验不合格的;。
(三)已经报停、报废的;。
(四)违规进行安装、改造和修理的;。
(五)超过压力管道的参数范围使用的;。
(六)其他危及压力管道安全使用的情形。
第四十四条特种设备检验机构通过全面检验发现压力管道存在严重缺陷的,应当告知压力管道使用单位制定修复方案。可以修复的,特种设备检验机构应当对修复部位进行检查确认;难以修复的,压力管道使用单位可以采用合于使用评价的方法,由特种设备检验机构确认缺陷是否影响管道安全运行到下一个全面检验周期。
合于使用评价应当由国家质检总局核准的特种设备检验机构根据与压力管道使用单位签订的合于使用评价合同、检验报告以及相关的技术规范进行。
第四十五条市质量技术监督部门、市燃气行政主管部门应当按照法律法规和国家、行业标准要求,建设基于数据交换、信息共享的压力管道数据管理系统。
在本市范围内从事检验、检测工作的特种设备检验、检测机构,或者压力管道使用单位设置的经质量技术监督部门核准的压力管道自检机构应当按照市质量技术监督部门、市燃气行政主管部门的要求建立完善的压力管道数据交换系统,确保压力管道检验、检测数据及时提交至市质量技术监督部门、市燃气行政主管部门。
第五章从业人员管理。
第四十六条压力管道生产、经营、使用单位和检验、检测机构应当按照规定配备或者聘用具有相应资格的压力管道安全管理人员、作业人员和检验、检测人员。
第四十七条压力管道焊接作业应当由取得相应资格的压力管道焊接作业人员实施。
安装、改造、修理的施工单位聘用压力管道焊接作业人员时,应当在其资格证书上登记聘用记录、加盖聘用单位公章并由聘用单位负责人签名。
第四十八条压力管道生产、经营、使用单位应当制定年度教育培训计划,对所聘用的压力管道安全管理人员、作业人员和检验、检测人员进行压力管道安全教育和技能培训,并建立人员培训档案。
第四十九条压力管道安全管理人员应当对压力管道使用状况进行经常性检查,发现问题应当及时处理;情况紧急时,可以决定停止使用压力管道并报告本单位有关负责人。
压力管道作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向压力管道安全管理人员和单位有关负责人报告;压力管道运行不正常时,压力管道作业人员应当按照操作规程采取安全措施。
第六章监督管理。
第五十条质量技术监督部门、燃气行政主管部门应当对压力管道生产、经营、使用和检验、检测单位实施安全监督检查。其中对生产、检验、检测单位的安全监督检查在一个许可周期内不得少于1次。
质量技术监督部门、燃气行政主管部门应当对学校、幼儿园、医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的压力管道实施重点安全监督检查。
第五十一条质量技术监督部门、燃气行政主管部门和安全生产监督管理部门应当建立联合监督检查工作机制,对输送危险性介质的压力管道使用单位的安全管理情况进行联合监督检查。
第五十二条质量技术监督部门、燃气行政主管部门在履行监督检查职责时,可以行使下列职权:
(四)对违反本规定的行为作出行政处罚决定。
第五十三条质量技术监督部门、燃气行政主管部门在依法履行职责过程中,发现违反本规定和安全技术规范要求的行为或者压力管道存在事故隐患时,应当在现场以书面形式发出特种设备安全监察指令,责令有关单位限期采取措施予以改正或者消除事故隐患。紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,应当在1个工作日内补发特种设备安全监察指令书。
接受安全监察指令的单位应当及时改正违法行为或者消除事故隐患;违法行为或者事故隐患严重的,在行为未改正或者隐患未消除前,应当停止从事相应压力管道活动。
第五十四条质量技术监督部门应当每年对生产和销售的压力管道元件进行产品质量抽查,并向社会公开抽查结果。
质量技术监督部门在抽查中发现产品质量存在问题的,依照《中华人民共和国产品质量法》的相关规定处理。
第五十五条市质量技术监督部门、市燃气行政主管部门应当每年对压力管道安装、改造、修理单位的资质条件、质量保证体系等情况进行监督抽查,同时对新建压力管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督抽查。
监督抽查中的检验检测工作可以委托检验、检测机构进行。
第五十六条市质量技术监督部门应当会同市燃气行政主管部门对检验、检测机构的质量保证体系运作情况、检验检测报告质量、检验检测任务完成情况等进行监督检查,并将监督检查情况每年向社会公布。
第五十七条质量技术监督部门、燃气行政主管部门应当指导从事压力管道活动的单位建立、健全压力管道事故应急救援机制,提高压力管道的风险防范能力。
第五十八条质量技术监督部门、燃气行政主管部门应当建立压力管道安全监察举报制度,公布举报电话、信箱地址,受理有关压力管道生产、经营、使用以及检验、检测单位的违法行为和压力管道事故隐患的举报,在受理举报后5个工作日内作出处理,并反馈处理情况。
第五十九条质量技术监督部门、燃气行政主管部门及其工作人员不得从事压力管道的生产、经营等活动;不得要求申请许可、登记备案的当事人购买其指定品牌或者指定生产、经营单位的压力管道、材料或相关产品;不得泄露被检查单位的商业秘密。
第七章法律责任。
第六十条违反本规定第九条的规定,压力管道生产单位不再具备许可条件继续从事压力管道生产活动的,按照《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条的规定责令限期改正,已经实施安装、改造、修理的,限期恢复原状或者由取得许可的单位重新安装、改造、修理,逾期未改正的,处10万元以上50万元以下罚款;情节严重的,吊销生产许可证。
第六十一条违反本规定第十条规定,首次在本市开展压力管道许可范围内业务的压力管道生产单位未将主要信息告知市质量技术监督部门,或者主要信息发生变更没有按规定告知市质量技术监督部门的,责令限期改正;逾期未改正的,处1000元以上5000元以下罚款。
第六十二条违反本规定第十一条规定,压力管道设计单位的压力管道设计文件内容不符合相关安全技术规范及标准的要求、未在图纸目录和管道平面布置图加盖设计许可印章的,责令限期改正,并处3万元以上5万元以下罚款。
第六十三条压力管道安装、改造、修理的施工单位违反本规定的,依照以下规定处理:
(三)违反本规定第四十七条第二款规定,未在资格证书上登记聘用记录、加盖单位公章并由安装单位负责人签名的,责令限期改正,并处1万元以上3万元以下罚款。
第六十四条压力管道生产单位违反本规定第十七条第一款规定,委托无相应资质的单位进行无损检测工作的,责令限期改正,并处3万元以上5万元以下罚款。
第六十五条压力管道元件销售单位违反本规定第十九条第四项,拒不配合质量技术监督部门进行的.压力管道元件质量监督抽查的,给予警告,责令改正;拒不改正的,责令停业整顿;情节特别严重的,提请原登记注册工商行政管理部门吊销营业执照。
第六十六条输送危险性介质的压力管道的使用单位有下列行为之一的,依照以下规定处理:
(一)违反本规定第二十六条规定,未制定应急专项预案、未建立应急救援组织机构和配备相应的应急救援装备、未定期组织演练并且记录、未向所在地的区质量技术监督部门或者区燃气行政主管部门书面报告应急专项预案有关情况的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止使用,并处3万元以上5万元以下罚款。
(二)违反本规定第二十九条第二款规定,已经办理注销手续的输送危险性介质的压力管道,未采取安全处置措施清除管道内介质的,责令限期改正,并处3万元以上5万元以下罚款。
(三)违反本规定第三十三条规定,输送危险性介质的压力管道的年度检查由不具备压力管道检验资格的单位进行的,责令停止使用,并处3万元以上10万元以下罚款。
第六十七条压力管道使用单位违反本规定第三十四条第一款,有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止使用,并处3万元以上5万元以下罚款:。
(一)不按规定组织取得相应资格的人员进行年度检查的;。
(二)不按规定配备检验检测用仪器设备进行年度检查的;。
(三)年度检查的检查项目和内容不符合相关安全技术规范、标准要求的;。
(四)年度检查报告未经本单位安全管理负责人审批的。
第六十八条压力管道使用单位有下列行为之一的,依照以下规定处理:
(一)违反本规定第二十五条的规定,没有按要求建立压力管道安全技术档案的,依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条规定,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止使用有关压力管道,处1万元以上10万元以下罚款。
(二)违反本规定第二十一条规定,使用未取得许可生产、未经监督检验、定期检验合格的压力管道,国家或者省明令淘汰、禁止制造、强制报废的压力管道元件,或者已经报废的压力管道的,责令停止使用,并处3万元以上15万元以下罚款;情节严重的,处15万元以上30万元以下罚款。
第六十九条违反本规定第三十七条规定,实施基于风险检验,有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止检验、检测,并处1万元以上5万元以下罚款:
(一)压力管道使用单位委托未经核准的特种设备检验机构进行基于风险检验的;。
(二)验证性检验工作未由第三方特种设备检验机构实施的;。
(三)检验数据未在检验完成后的10个工作日内提交至本市的特种设备检验机构的。
第七十条检验、检测机构有下列情形之一的,责令限期改正,并处1万元以上5万元以下罚款:
(二)违反本规定第四十二条规定,未在规定时限内安排检验,或者未在规定时限内完成现场检验工作且未以书面形式向市质量技术监督部门或者市燃气行政主管部门申明原因及完成时限,或者未在规定时限内出具检验报告的。
第七十一条负有压力管道安全监督管理职责的行政管理部门及其工作人员违反本规定,滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,由其任免机关或者监察机关对有关责任人依法给予行政处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
第七十二条其他违反本规定的行为的相关法律责任按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《广东省特种设备安全条例》的规定处理。
第八章附则。
第七十三条危险性介质是指具有可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、高温等性质,对人体、设施、环境具有危害的气体、液体和液化气体。
基于风险检验是指基于对系统中固有的或潜在的风险进行科学分析基础上的优化检验。
第七十四条长输(油气)管道由政府主管石油天然气管道保护工作的部门依照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等法律规定进行监督管理,不适用本规定。
军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶、矿山井下使用的压力管道安全的监督管理不适用本规定。
第七十五条本规定自12月1日起施行。公开方式:主动公开。
分送:省府办公厅。
市委常委,市人大常委会主任,市政协主席,副市长。
市政府秘书长、副秘书长。
各区人民政府,市政府各部门、各直属机构。
市委各部委办局,市人大常委会办公厅,市政协办公厅,市纪委办公厅,广州警备区,市法院,市检察院,各民主党派,市工商联,各人民团体,各新闻单位。
广州市人民政府办公厅秘书处月29日印发。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇三
为了确保压力管道的安全使用,做好压力管道的安全管理工作,根据国家有关法律法规,我们编制了在用压力管道的安全管理制度,供大家在编制本单位的压力管道的安全管理制度参考,各单位应根据不同的使用情况加以完善,以确保安全。压力管道的安全监察和管理是一项新开展的工作,希望各单位积极探索,创造经验,广泛交流。在制度制订后,应由法人或单位负责人签发执行。
使用单位应对其管辖范围内的属于压力管道监察范围的压力管道,按照《压力管道使用登记规则》的要求办理使用登记和注册。
1、新建、改建、扩建工程的压力管道在投入使用前,使用单位应携带下列资料向安全监察机构申请使用登记:
(3)压力管道安装竣工图(单线图);。
(5)监督检验单位出具的《压力管道安装安全质量监督检验报告》;。
(6)压力管道使用单位的安全管理制度、预防事故方案(包括应急措施和救援方案)、管理和操作人员名单。
2、在用的压力管道在规定期限内,使用单位应携带下列资料向安全监察机构申请使用登记:
(5)《在用压力管道检验报告》;。
(6)安全附件(安全阀、压力表等)校验报告。
二、压力管道的技术档案管理制度。
压力管道的技术档案是安全地管理、使用、检验、维修压力管道的重要依据。凡符合《压力管道安全管理与监察规定》管辖范围内的所有压力管道,都必须建立技术档案。管道的技术档案包括:
4.管道制造安装资料(包括压力管道竣工图、竣工验收资料、管道材质证明书、管道元件明细表和出厂合格证和质量证明、管道安装工艺文件、压力管道安装质量证明书及监督检验报告等)。
5.使用资料。
(2)管道的定期检验报告;。
(3)管道变更记录(包括修理和改造记录);。
(4)安全附件校验、修理和更换记录;。
(5)管道事故记录和事故分析报告;。
(6)其它技术资料和记录。
压力管道必须由专人管理,并履行下列职责:
1.贯彻执行国家有关压力管道的标准、法规、制度;。
2.建立、健全压力管道的技术档案,办理压力管道的使用证;。
4.参与压力管道的安装验收及试车工作;。
5.制定压力管道的检验、检修、改造和报废等工作计划并负责实施;。
6.参与压力管道工艺参数变更的审批工作;。
7.组织有关操作人员的安全技术教育和培训工作;。
四、操作人员岗位责任制。
1.操作人员必须经过安全监察机构进行安全技术和岗位操作法学习培训,经考核合格后才能持证上岗。
2.操作人员必须熟悉本岗位压力管道的技术特性、系统结构、工艺流程、工艺指标、可能发生的事故和应采取的措施。做到“四懂三会”,即懂原理、懂性能、懂结构、懂用途;会使用、会维护、会排除故障。
3.操作人员必须严格按照操作规程进行操作,严禁超压、超温运行。
五、巡线检查制度。
操作人员应严格执行巡回检查制度作好巡回检查记录,发现异常情况应及时汇报和处理。巡回检查的项目应包括:
1.各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况;。
2.管道接头、阀门及管件密封情况,是否存在泄漏;。
3.保温层、防腐层和保护层是否完好;。
4.管道振动情况;。
5.管道支吊架是否完好;。
6.管道之间、管道和相邻构件的摩擦情况;。
7.阀门等操作机构润滑是否良好;。
8.安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好状态;。
9.静电跨接、静电接地、抗腐蚀阴极保护装置是否完好;。
10.是否存在其它缺陷。
六、压力管道安全操作规程。
压力管道的使用单位应根据压力管道的生产工艺和技术性能,分别制定压力管道的'安全操作规程,安全操作规程至少应包括:
1.操作工艺控制指标,包括最高工作压力、最高或最低操作温度;。
2.压力及温度波动控制范围,介质成分,尤其是腐蚀性或爆炸极限等介质成分的控制值;。
3.岗位操作法,开停车的操作程序和有关注意事项;。
4.运行中重点检查的部位和项目;。
5.运行中可能出现的异常现象的判断和处理办法、报告程序和防范措施;。
6.停用时的封存和保养方法;。
七、压力管道的日常维护保养制度。
压力管道的日常维护保养是保证和延长使用寿命的重要基础。压力管道的操作人员必须认真做好压力管道的日常维护保养工作。
1.经常检查压力管道的防护措施,保证其完好无损,减少管道表面腐蚀;。
2.阀门的操作机构要经常除锈上油,定期进行操作,保证其操纵灵活;。
3.安全阀和压力表要经常擦拭,确保其灵敏准确,并按时进行校验;。
4.定期检查紧固螺栓的完好状况,做到齐全、不锈蚀、丝扣完整、联结可靠;。
6.静电跨接、接地装置要保持良好完整,发现损坏及时修复;。
8.检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位,发现问题及时采取措施。
9.及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象;。
11.禁止将管道及支架做为电焊零线和其它工具的锚点、撬抬重物的支撑点;。
12.配合压力管道检验人员对管道进行定期检验。
13.对生产流程的重要部位的压力管道、穿越公路、桥梁、铁路、河流、居民点的压力管道、输送易然、易爆、有毒和腐蚀性介质的压力管道、工作条件苛刻的管道、存在交变载荷的管道应重点进行维护和检查。
14.当操作中遇到下列情况时,应立即采取紧急措施并及时报告有关管理部门和管理人员:
(1)介质压力、温度超过允许的范围且采取措施后仍不见效;。
(2)管道及组成件发生裂纹、鼓瘪变形、泄漏;。
(4)压力管道发生异常振动、响声,危及安全运行;。
(5)安全保护装置失效;。
(6)发生火灾事故且直接威胁正常安全运行;。
(7)压力管道的阀门及监控装置失灵,危及安全运行。
压力管道的使用单位,必须按照压力管道监察部门和主管部门的要求,定期对压力管道进行统计上报。上报的内容包括:
(1)压力管道基础数字统计;。
(2)压力管道定期检验情况;。
(3)压力管道存在的问题;。
九、压力管道的新建、扩建、改建管理制度。
1.必须按照《压力管道安装安全质量监督检验规则》的规定及时向压力管道监察部门申报监检。
2.项目报建审批及备案手续必须齐全;。
3.按规定组织设计交底和施工图审查;。
6.采购的材料、元件、附属设施和设备必须符合设计文件及质量要求;。
7.压力管道的修理与技术改造的基本要求:
(1)压力管道的修理与技术改造单位必须具备一定的能力和资格;。
(2)必须具有完整的质量保证体系;。
(3)具有与之相应的技术力量、设备和检测手段。
(4)对压力管道进行重大的技术改造时,其技术和管理要求应与新建的压力管道要求一致。
注:压力管道的技术改造一般指:
(1)较大数量的更换原有管线(国外有规定更换599米以上);。
(3)提高工作压力;。
(4)提高工作温度;。
(5)改变输送介质。
(6)管道控制系统的变更等。
8、压力管道的修理和技术改造必须做到:
(1)结构合理,保证管系的强度能满足最高工作压力的要求。
(2)管道的补焊、更换管段、管及热处理等技术要求,应按现行的技术规范,制定施工方案和工艺要求、必要时进行强度校核。
(3)修理改造的焊接必须作焊接工艺评定,焊接材料必须符合规范要求。
9、管道的检修前的安全要求:
(1)管道系统的降温、卸压、放料和置换:管道系统停车后,应按操作规程把管道温度降至45℃以下,卸压至大气压,放料应彻底。介质为易然、易爆和有害气体的管道,应采用惰性气体进行置换。
(2)用盲板将待修管道与不修的管道隔离。
(3)清洗和吹扫:清洗一般采用蒸汽、水或惰性气体。酸性液体可用弱碱洗涤、清水冲洗,强碱性介质用大量水冲洗。系统不宜夹带水分的一般用空气或惰性气体(通常用氮气)吹扫。
(4)气体取样分析,确认合格后方能交付检修。
十、压力管道的定期检验制度。
压力管道的定期检验,分为在线检验与全面检验。
1.在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验,使用单位根据具体情况制定检验计划和方案,在线检验每年至少检验一次。
2.在线检验工作由使用单位进行,使用单位也可将检验工作委托给具有管道检验资格的单位。在线检验的检验人员资格须经质量技术监督部门考核或认可。使用单位根据具体情况制定检验计划,安排检验工作。
3.在线检验一般以宏观检查和安全附件检验为主,必要时进行测厚检查和电阻值测量。管道的下述部位一般为重点检查部位:
a.压缩机、泵的出口部位;。
b.三通,弯头、大小头、支管连接等部位;。
c.支撑损坏部位附近的管道组成件以及主要受力焊缝;。
d.处于生产流程要害部位的管段和与重要装置或设备相连接的管段;。
e.工作条件苛刻及承受交变载荷的管段。
4.以上规定的在线检验项目是在线检验的基本要求,检验员可根据实际情况确定实际检验项目和内容,并进行检验工作。
5.在在线检验开始前,使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图、管道工艺流程图、单线图、历次在线检验和全面检验报街、运行参数等技术资料,检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管通改造施工记录、检修报告、管道泄漏等事故处理记录等进行检查,并根据实际情况制定检验方案。
6.宏观检查的主要检查项目和内容如下:
1.)泄漏检查。
主要检查管子及其附件泄漏情况。
2.)绝热层、防腐层检查。
主要检查管道绝热层有无破损、脱落、跑冷等情况;防腐层是否完好。
3.)振动检查。
主要检查管道有无异常振动情况。
4.)位置与变形检查。
主要检查管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况;管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形等。
5.)支吊架检查。
(1)支吊架是否脱落、变形或腐蚀损坏;。
(2)支架与管道接触处有无积水现象;。
(3)恒力弹簧艾吊架转体位移指示是否越限;。
(4)变力弹簧支吊架是否异常变形、偏斜或失载;。
(5)刚性支吊架状态是否异常;。
(6)吊杆及连接配件是否损坏或异常;。
(7)转导向支架间隙是否合适,有无卡涩现象;。
(8)阻尼器、减振器位移是否异常,液压阻尼器液位是否正常;。
(9)承载结构与支撑辅助钢结构是否有明显变形,主要受力焊缝是否有宏观裂纹。
6.)阀门检查。
(1)阀门表面是否存在腐蚀现象;。
(2)阀体表面是否有裂纹、严重缩孔等缺陷;。
(3)阀门连接螺栓是否松动:
(4)阀门操作是否灵活。
7.)法兰检查。
(1)法兰是否偏口,紧固件是否齐全,有无松动和腐蚀现象;。
(2)法兰面是否发生异翘曲、变形。
8.)膨胀节检查。
(1)波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂等现象;。
(2)波纹管波间距是否正常、何无失稳现象;。
(3)铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落等损坏现象;。
(4)拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座有无异常现象。
9.)阴极保护装置检查。
对有阴极保护装置的管道应检查其保护装置是否完好。
10.)管道标识检查。
检查管道标识是否符合因家现行标准的规定。
7.对重要管道或有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位及相邻直管部位应采取抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定宜做到定点测厚。
8.对输送易燃、易爆介质的管道采取抽查的方式进行防静电接地电阻和法兰间的接触电阻值的测定。管道对地电阻不得大于100ω,法兰间的接触电阻值应小于0.03ω。
9.安全附件检验按规程相关要求进行。
10.检验报告及问题处理。
在线检验的现场检验工作结束后,检验人员应根据检验情况,按照附件二《在用工业管道在线检验报告书》,认真、准确填写在线检验报告。
11.在线检验发现管道存在异常情况和问题时,使用单位应认真分析原因,及时采取整改措施。重大安全隐患应报质量技术监督部门备案。
12.全面检验是按一定的检验周期在在用工业管道停车期间进行的较为全面的检验。安全状况等级为l级和2级的在用工业管道检验周期一般不超过6年;安全状况等级3级的,检验周期-般不超过3年,管道检验周期可根据下述情况适当延长或缩短:
l)经使用经验和检验证明可以长期安全运行的管道,使用单位提出申请,经检验确认,检验周期可适当延长,但最长不得超过9年。
2)属于下列情况的管道,应适当缩短检验周期:
(1)新管道投用后的首次检验。
(2)发现应力腐蚀开裂或严重局部腐蚀,且经检验确认可能发生失效的管道;。
(3)长期承受明显交变载荷的管道;。
(4)材料产生劣化的管道;。
(5)对有设计寿命要求且服役期超过设计寿命的管道;。
(6)焊缝申存在严重超标缺陷的管道;。
(7)在线检验中发现存在严重问题的管道;。
(8)检验员和使用单位认为应该缩短检验周期的管道。
13.在用工业管道全面检验工作由获得质量技术监督部门的资格认可的检验单位(取得在用压力管道自检资格的使用单位可以检验本单位自有的在用压力管道,下同)进行。从事在用压力管道全面检验的检验人员应按《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》的要求考核合格,取得相应的检验资格证书(具备全面检验人员资格即具备在线检验人员资格)。
14.检验单位和检验人员应做好检验的安全防护工作,严格遵守使用单位的安全生产制度。
15.使用单位负责制定在用工业管道全面检验计划,安排全面检验工作,按时申报全面检验。使用单位进行全面检验工作的现场准备工作,确保所提供检验的压力管道处于适宜的待检验状态;提供安全的检验环境,负责检验所必需的辅助工作(如搭脚手架、配起重设置、提供检验用电、水、气等),并协助检验单位进行全面检验工作。
16.规定的全面检验项目是全面检验的基本要求,检验员可根据实际情况确定实际检验项日和内容,并进行检验工作。
十一、安全附件检验制度。
2.安全阀一般每年至少校验l次;。
3.从事安全阀校验的检验单位和检验人员要具备相应的检验资格;。
4.属于下列情况之一的,不得使用:
1)无产品合格证和铭牌的;。
2)性能不符合要求的;。
3)逾期不检查、不校验的;。
4)爆破片已超过使用期限的。
5.安全附件的检验分为两种:
1)运行检查:指在运行状态下对安全附件的检查。
2)停机检查,指在停止运行状态下对安全附件的检查。
运行检查可与在线检验同时进行,停机检查可与全面检验同步进行,也可单独进行。
6.安全附件的运行检查。
1)压力表。
检验人员应注意同一系统上的压力表读数是否一致。如发现压力表指示失灵、刻度不清、表盘玻璃破裂、泄压后指针不回零位、表内弹簧管泄漏或压力表指针松动、指针断裂或外壳腐蚀严重、三通旋塞或针形阀开启标记不清或锁紧状置损坏、铅封损坏等情况,应立即更换。
2)安全阀。
(a)检验人员应注意安全阀锈蚀情况,铅封有无损坏,是否在合格的校验期内。对杠杆式安全阀,检查防止重锤自由移动和杠杆越出的装置是否完好,对弹簧式安全阀,检查调整螺钉的铅封装置是否完好;对静重式安全阀,检查防止重片飞脱的装置是否完好。
(b)安全阀与排放口之间装设截止阀的,运行期间必须处于全开位置并加铅封。
(c)检查中发现安全阀失灵或有故障时,应立即处置或停止运行。
(d)当安全阀须进行在线校验和压力调整时,使用单位压力管道的管理人员和具有相应资格的检验人员应到场确认。调整合格的安全阀应加铅封。调整及校验装置用压力表的精度应不低于1级。检验和调整时,应有可靠的安全防护措施。
3)爆破片。
(a)检查爆破片的安装方向是否正确;并核实铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求。
(b)爆破片单独作泄压装置的,检查爆破片和管道间的截止阀是否处于全开状态,铅封是否完好。还应检查爆破片有无泄漏及其它异常现象。
(c)爆破片和安全阀串联使用:
爆破片装在安全阀出口侧时,应注意检查爆破片和安全阀之间所装的压力表和截止阀,二者之间不积存压力,能疏水或排气。
爆破片装在安全阀进口侧时,应注意检查爆破片和安全阀之间所装的压力表有无压力指示,截止阀打开后有无气体漏出,以判定爆破片的完好情况。
(d)爆破片和安全阀并联使用时,应参照款2进行检查。
7.安全附件的停机检查。
1)压力表。
检查压力表的精度等级、表盘直径、刻度范围、安装位置等,应符合有关规程、标准的要求。
校验压力表必须由有资格的计量单位进行,校验合格后,重新铅封并出具合格证,注明下次校验日期。
2)安全阀。
对拆换下来的安全阀,应解体检查,修理和调整,进行耐压试验和密封试验,然后校验开启压力,并应符合有关规程、标准的要求。
新安全阀应校验合格后才准安装使用。
安全阀校验合格后,打上铅封并出具校验报告。
3)爆破片。
应按有关规定,定期更换。
4)紧急切断装置。
对拆下来的紧急切断装置,应解体、检验、修理和调整,进行耐压、密封、紧急切断、耐振动等性能试验。具体要求应分别符合相关规程、标准的规定。检验合格后,重新铅封并出具合格报告。
十二、压力管道事故处理制度。
1.对输送可燃、易爆或有毒介质的压力管道应建立巡线检查制度,制定应急措施和救援方案,根据需要建立抢险队伍,并定期演练。
2.对事故隐患应及时采取措施进行整改,重大事故隐患应以书面形式报告主管部门和安全监察部门。
3.发生特别重大事故、特大事故、重大事故和严重事故后必须立即报告主管部门和质量技术监督行政部门。发生特别重大事故或特大事故后还必须直接报告国家质量监督检验捡检疫总局。
4.事故报告应当包括以下内容:
(1)事故发生单位(或者业主)名称、联系人、联系电话;。
(2)事故发生地点、时间(年、月、日、时、分);。
(3)事故设备名称;。
(4)事故类别以及事故概况;。
(5)人员伤亡、经济损失。
5.事故发生部门及有关人员,必须实事求是地向事故调查组提供有关设备及事故的情况,如实回答事故调查组的询问,并对所提供情况的真实性负责。
7.认真总结经验教训,做到事故发生原因不查清不放过、有关人员没有接受教育不放过、没有采取措施不放过,以防止事故的再次发生。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇四
一、基本情况:
压缩空气虽然经电脑编算设计,其排气压力不会超过储气罐及管道的设计压力,但由于强大的内部气体对气罐及管道造成的压强以及外界因素的影响,可能导致贮气罐及供气管道的炸裂等现象。
二、危险目标:
四、救援机构:
应急救援机构由配电主任、安全员、设备运行工、生产调度、当班班长、组长。
五、事故的处理:
1、发生贮气罐及供气管道炸裂,当班班长应立即疏通附近人群,并通知做好附近因炸裂造成连带事故的有关车间,防止发生群发事故。
2、当班班长应迅速组织保护现场,并就地安全迅速切断气源。
3、保护好贮气罐安全阀等有关安全保护装置的参考数据。
六、注意事项:
1、发生炸裂事故,进入现象前,一定要注意现场的电源是否已切断。
2、当强大的排气压力排放时,一定要躲开,并从最近旁迅速切断气源开关。
3、防止裂片伤人皮肤。
4、防止因炸裂引起的高空裂片下落伤人。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇五
xxx天然气开发有限公司(简称xx天然气)位于xx市xx区xx中路,成立于20xx年12月,是xxx石油集团下属企业。是集城市管道天然气、压缩天然气(cng)生产、运输、利用一体化,跨地区经营的天然气公司,是xx石油集团最具成长性的核心业务之一,加快发展天然气业务,符合国家能源消费结构调整方向,也是推进绿色发展的现实途径。公司充分发挥资源优势和管网调运优势,强化产运销储衔接,天然气销量持续保持较快增长,市场供应保障能力明显增强。公司发挥集中调控管理优势,优化产运销资源配置,确保管网安全平稳高效运行,建立了全方位的抢维修和应急支援体系。
20xx年经xx市政府、市发改委批准,与xx市建设局签订了民用天然气准入书,获得xx市xx区南部区域的特许经营权。目前供应范围内的天然气城市中压管网等基础设施已建成投产,可满足区域内居民、商业及压缩天然气用户的用气,是天津市最大钢铁民营企业——天津达亿钢铁有限公司投资控股企业。
和cng压缩天然气领域,主要致力于天然气分销、储运销售、输配站、加气站工程建设、天然气管网建设、运营管理。投资范围包括中压长输管线、天然气门站、城镇市政管网、居民用户、公福及工业用户,供气能力达1亿标准立方每年。
xxx天然气公司经过多年的运营,赢得了当地政府和居民的一致好评。截止目前,公司拥有3万余居民用户及配套的公服用户、商业用户。公司拥有天然气门站1座,汽车加气母站一座,汽车加气站4座,加油站4座,日供应压缩天然气的能力可达到30万方,管线铺设120公里。现已门站为辐射中心,形成高效的市场网络和巨大的.潜在用户市场。
xxx天然气开发有限公司气在未来的发展中将配合国家“西气东输”和发展西部油气田的大战略,加大投资力度,抓住机遇不断发展壮大。公司还致力于转变为以城市输气管网建设投资为主的投资管理运营商,成为更具市场竞争力的城镇天然气运营公司。
自查项目及检查结果。
(一)管理机构。
公司下设工程技术部,负责公司各压力管道工程的监管和验收工作;管网运行部负责公司辖区内各压力管道的日常检查和维护工作,安全监察部负责组织公司的安全大检查,并协助和督促公司有关部门和各基层单位对事故隐患及时整改并制定防范措施。
(二)管理制度。
的学习,由安全监察部负责监督各项安全管理制度的执行情况。
(三)操作规程。
公司现有现实可行的操作规程共计35项,每年会对各管理制度进行评审和修订。由综合管理部组织员工对各项操作规程的学习,由安全监察部负责监督各项操作规程的执行情况。
(四)安全检查。
管网运行部设专业管网巡线人员,每天对辖区内压力管道进行安全巡检,对于发现的安全隐患及时上报整改。安全监察部除了对巡线人员的巡检工作,隐患整改工作进行监督检查外,每年会例行组织各项专项检查,节前安全检查,综合性安全检查,确保各项安全工作做到实处。
(五)应急救援。
公司的应急救援预案中专设压力管线事故的救援预案,每年由安全监察部牵头,对应急救援预案进行演练并总结评审。公司既定于20xx年6月25日左右进行中压管线抢修作业的演练,届时会进一步提高公司对中压管线的应急救援能力。
(六)存在的问题及解决方案。
公司现有的4580米钢制次高压管线因工艺陈旧,使用年限过高,存在安全隐患,我公司已将相关情况上报有关部门,届时会对此段管线进行改造。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇六
摘要:随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,冬季供暖始终牵动着民生问题。我国地缘以温带气候为主冬季漫长,特别北方城市采暖供热是必须的生活条件,因此对供热管道的施工质量更加关注。
关键词:室外直埋热力管道;施工质量;研究。
热力管道是采暖供热的主要载体,其施工质量一方面关系着管道本身的质量安全,另一方面关系着正常的供暖供热,保障着人们的生产生活。特别是在严寒的北方,一天没有暖气就无法生活。采取直埋式热力管道进行供热有许多优越性:一是直埋式管道受力均衡,不管是来自内部的热力压力还是来自外部的重力受压,都是均衡的,因此有利于保护管道质量,防止受压不均衡而产生的爆管现象。二是直埋式管道可以避免与下水道、自来水管道、天然气管道的交叉冲突,因为供热管道往往与这些管道交织在一起,若是采取直埋式就可以避免与这些管道交叉敷埋,一旦哪一种管道发生破裂就会影响其他管道正常运转,从而发生更大的安全隐患,处理起来也很麻烦。三是直埋式管道可以减少管道链接,缩减施工时间和施工费用,从而降低了管道安装的成本,有利于施工企业的生存和发展。而且维修方便容易查找热力管道的裂缝,降低了供热管道的危害保障了人们的生产安全。
做好热力管道的施工质量首先应分析直埋供热管道的受力情况,只有准确把握管道受力情况,才能找到影响管道质量的因素,从而才能提高施工质量。供热管道受力来自两方面的因素:一是管道内部的受力,供热管道内部不管是汽暖还是水暖,都要承受汽暖和水暖的冲击力,温度的压力,这就需要供热管道质量过关,能承受起这两种力的影响,管道质量过关才能保障施工质量。二是管道外部的受力,主要是管道重力和覆土的压力影响,这两种力也是对管道质量的考量,也是反应施工质量的因素,如管道铺设不平在重力的影响下直埋管道就会发生断裂现象,所以受力平衡才能保障供热管道的安全,同时也反映出了施工质量好坏。
2.1滑动导向支架形式。
滑动导向支架一般都是“钢套钢”形式的,通常情况下从里到外的顺序分别为工作芯管、滑动导向支架、玻璃棉层、空气隔热层及钢外护管。在工作状态下,芯管温度会受热气温度的影响变高,但是钢外护管的整体温度大都处于40℃左右,若内芯与外管是一体的化会产生极大的内应力对管道造成破坏。使用滑动导向支架形式后,使芯管能在外管内有一定幅度的滑动空间,将由于温差而产生的内应力基本抵消。
2.2.1内固定。即内外管道间的固定,内管因为管道的自身结构固定在了外围保护管上,在工作过程中可以利用外围保护管道的高硬度、高强度及其与外部土壤产生的摩擦力来完成对内管的固定工作,节省了建筑材料。只有在使用的保护管为钢质管的情况下才能使用内固定方法。
2.2.2外固定。即工作芯管与外保护管同时被固定,想要以这种方式完成固定,需要在每一段管道和补偿器的两边设立两个大型的钢筋混泥土搭建成的墩架。“塑套钢”及“玻璃钢套钢”的保温结构必须采用此种方式来完成固定。
以某市的热力工程为例,该市预备利用市区化肥厂生产过程中产生的过热蒸汽作为热源,将蒸汽通过dn500的螺旋焊接式的钢管输送至换热站,通过换热站内部的热交换器来实现将热蒸汽转化为热水为市区居民提供供暖。用以输送蒸汽的螺旋焊管为该工程的施工方所购买,在购买后由保温厂家实施保温,然后运输至施工地点由施工单位实施管道安装。该热力管道补偿器采用的是只具有单一的轴向补偿功能的波纹管补偿器,并以25米为间隔设置固定支架。中间两个补偿器之间的距离为20米,在固定支架的中间还设置了一些混凝土滑动支架。固定支架是在临时浇筑的钢筋混凝土基础之上搭建而成,在供气主管道上还有一些阀门井,阀门井内设有疏水阀,在管道正常工作时热力公司负责及时使用潜水泵抽出其中的凝结水。
3.1施工过程中出现的相关质量问题。
该工程施工在4-10月,为当地的雨季,且该项施工在市区内进行,对市区的交通及居民的日常生活带来很大的不便,所以施工方实施的是边挖边装,边装边填的施工方式将影响控制在最小范围内。该单位在施工过程中发生了这些质量问题:
(1)施工期间实施管道试压的过程中,波纹补偿器产生了轻微的变形,管道整体出现了横移。
(2)由于天气即将下雨所以在实施回填时,施工人员在安装补偿器后未安装好固定支架便匆忙开始了试压工作,导致补偿器过度拉伸损害了波纹补偿器。
(3)在管道的预热过程中,管道内部的水产生了强烈的波动,管道也随之产生了跳动。
(4)在清洗过管道并通过检验得知其中无杂质之后,仍然在管网发现了若干固体杂质。
3.2上述质量问题出现的原因及解决方案。
3.2.1安装方式错误。该施工单位在管道和补偿器安装过程中采用的是边挖边装,边装边填的方式,把管道一根一根的往前接,补偿器也是如此,这样就造成对用户管道支架的.位置调整不能做到最佳,管道安装时弯曲度偏差大。在实施试压过程中由于产生了一定的膨胀,管道横向位移。正确的做法是,将补偿器的安装工作放在后面,将管道整体安装完成后,保证管道整体的同心度符合相关规定及固定支架的安装足够坚固。等到上述步骤完成后在管道上标明补偿器安装的定位中线,根据所使用的补偿器具体长度画出补偿器的安装边线,在对管道实施切割并在处理过切口之后安装补偿器。补偿器在安装过程中要使用临时支架予以支撑。
3.2.2施工人员专业知识不足。对于补偿器的伸缩性没有一个清晰的概念。补偿器安装的作用就是利用其伸缩性实现对管道产生热胀冷缩时予以补偿。所以在需要试压时若该管道系统已安装了补偿器,就要先按照管道图纸的设计方案,完成固定支架的安装工作,对补偿器的伸缩度给予一定的限制,再实施试压。
3.2.3工作人员操作失当。在进行暖管工作时阀门打开太大,导致管道中瞬间涌入了大量蒸汽,并产生了过多的凝结水无法及时排除,在管道内回荡产生水击并引起了管道的剧烈跳动。这种情况极易造成管道或阀门破裂,影响整个管道系统的安装进度。正确的做法是在启动管道暖管工作时缓慢开启蒸汽阀门,使蒸汽逐步进入管道并产生一定量的凝结水,凝结水在水蒸气的推动下管道深处流去达到暖管的目的。在开始暖管之前要对疏水阀的状态予以确认,保障疏水阀在暖管结束后能做到排出凝结水。
4结语。
总而言之,室外直埋热力管道施工是一项综合技术强、质量要求高的工作。施工单位的工作人员必须在施工之前对整个工程的特点、技术要求、难点重点以及施工规范标准牢牢掌握,并且要制定真实可行的施工方案、应急方案等,这样才能全面管控好施工质量,保证工程顺利完工。
参考文献。
[1]任应华,徐庆伟.室外直埋热力管道施工质量问题分析[j].安装,.
[2]杨宁.室外直埋热力管道施工质量问题分析[j].城市建设理论研究(电子版),.
[3]刘雄飞,余健.室外直埋热力管道施工质量问题措施[j].城市建设,2013.
实用热力管道申请书(模板22篇)篇七
甲方:
法定代表(负责)人:
注册地:
工商营业注册号:
乙方:
法定代表(负责)人:
注册地:
工商营业注册号:
根据《中华人民共和国合同法》《城市燃气管理条例》等法律法规的规定,甲乙双方经充分协商,就甲方向乙方报装燃气管道事宜,达成如下协议。
一、报站事项。
甲方将其房屋燃气设施安装工程委托给乙方组织实施。
二、报装工程。
1、工程内容:(1)报装工程的设计及文件的编制;(2)工程所需设备,材料的购置;(3)安装施工。
2、施工地点:
3、入户管网安装的分界范围:表尾阀(包括该点)逆向方向的管道及设施设备由乙方负责安装。表尾阀顺流方向向前的管道和用户终端燃气用具,由甲方自备。
4、工程执行标准:(1)《城镇燃气设计规范》;(2)《城镇燃气验收工程施工及验收规范》;(3)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》;(4)其他:。
三、工期。
2、甲方支付报装费后,乙方立即组织设计,落实施工队伍,准备施工材料;。
3、甲、乙双方共同商定,在具备燃气管道的条件(水通、电通、路通、场地平整)下日内进场施工,经乙方组织验收后具备置换通气条件,方可置换通气。
四、工程设计及施工条件。
1、合同生效后,乙方委托具有设计资质的燃气设计单位进行设计,设计图纸完成后,甲乙双方给予确认。
2、乙方应具备施工作业空间;施工时应尽量避免其他交叉工程干扰;周边居民、社会环境应不出现干扰施工的行为。
3、为了更好的与其他管网配合施工,甲方应指定专门的技术工程人员负责小区燃气管网,入户安装的现场协调和定位工作,甲方免费提供施工安装工程中用水用电。
4、乙方完成户内及小区外网调压站等全部供气系统的施工图设计后,设计图纸人员与甲方指定人员、乙方工程技术人员、工程施工方人员、工程监理方人员进行设计交底,甲乙双方技术人员5日内现场定位。
五、施工设计的变更。
1、甲乙双方对确认的施工方案,不得随意再进行变更,如有变更应事前通知另一方,并征求另一方同意方能实施。
2、如因甲方的设计方案变更,造成工期延误或工程费用提高,则由甲方承担。
六、工程验收及保修。
1、工程完毕,乙方应向甲方提交“竣工验收通知单”;甲方收到竣工验收通知后应及时进行验收。
2、本报装工程保修期为年,自竣工验收合格之日起计算,因甲方及或第三方使用不当、认为破坏的,不在保修范围内。
七、报装费及其支付。
1、本项工程共有用户户,其中居民用户户,配套费标准户/元,合同配套费总额合计人民币元(大写:元整)。配套费标准按照政府物价部门批准执行。
2、本合同签订之日起日内,甲方应支付乙方管道建设配套费总额的%,及人民币元(大写:元整)。乙方收到上述款项后,开始对此项目配套燃气工程的委托设计、及组织材料、人员开始进场施工等前期准备工作。
3、在本项工程庭院管道或者入户管道入场之前三日内,家当再付给乙方管道天然气配套费总额的%,及人民币元(大写:元整)。
4、燃气配套工程通过双方竣工验收后,甲方必须付清全部工程配套人民币元(大写:元整)。甲方付清上述款项后,乙方在具备条件的情况下进行庭院管网置换通气。
八、双方责任。
(一)甲方。
1、根据乙方要求提供相关资料和便利条件,如果甲方无法提供前述资料,可委托乙方收集相关资料,并安装国家有关标准另行支付相关费用。
2、甲方提供给乙方的图纸及相关资料(小区平面布置图、小区规划图、庭院地下室管网图等)必须详细准确,前后一致。若因图纸及相关资料错误造成乙方施工的失误或工程返工、停工、延期的,责任由甲方承担。
3、符合同规定的期限的额度支付给乙方报装费。
4、负责自有设施及财产的安全保卫,否则须自行承担不利后果。
5、负责工程验收工作。
(二)乙方。
1、按照合同约定负责组织实施燃气管道工程设计、施工安装及相关事项,如有变更,必须经双方协商一致。
2、落实安全措施,遵守安全施工规范。
3、按合同约定组织完成报装工程内容。
九、产权界定。
报装的燃气管道建成后,以调压箱(柜)出口法兰片为界,含该点逆燃气气流方向的本燃气设施报装项目区域范围内所有燃气管道及相关设施、设备归乙方所用,并负责维护管理;顺燃气气流方向的本燃气设施报装项目区域范围内所有燃气管道及相关设施、设备归甲方所有,并负责维护管理。
十、增项及结算。
1、安装增项:超出第2条第3款规定范围的工程安装,属于安装增项,根据乙方的要求,本合同的安装增项包括:
2、增项费用结算:甲方按照当地现行预算定额或当地物价部门制定标准收取增项费用。本合同项的增项部分预算见附表。开工前,应按照预算交付增项费用。增项施工完成,开阀通气前,用气方按照增项预算价格和双方现场核定的实际完成工作量进行结算,对增项的工程款多退少补。结算完成,方可开盘阀通气。
十一、违约责任。
1、由于乙方原因造成工程质量不符合验收要求,乙方负责无偿返工。
2、由于甲方、第三方以及不可抗力的合理原因造成的不能按合同约定完工,乙方不承担责任。
十二、争议的解决。
1、在本合同履行过程中发生争议时,甲乙双方及时协调解决;。
2、如协商不成,可选择下列第种方案解决:
(1)提交(仲裁机构名称)申请仲裁,适合该种的仲裁的仲裁规则,仲裁地点在;。
(2)依法向人民法院提起诉讼。
十三、其他。
1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。
2、本合同一式四份,双方各执两份,各份合同具有同等效力。
3、合同附件及补充协议是合同的组成部分,具有与本合同同等的法律效力。附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致,以补充协议为准。
4、其他:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇八
尊敬的xx:
大家好!
我于xx年xx月xx日成为公司的试用员工,到今天3个月试用期已满,在公司融洽的氛围下,经过经理和各位同事悉心的帮助指导,很快的完成了对公司产品和业务的认识,在较短时间内适应了公司的环境,也熟悉了各部门的工作流程,尤为重要的是接触和学习了销售相关业务和行业知识,较顺利地完成公司给予的任务,尽力完成自己的本职工作。根据公司的规章制度,现申请转为公司正式员工。
现对实习期间工作进行总结汇报,以作参考:
1.公司标准化流程的建设、推动与执行的总结。
正确执行蓝岛标准化流程,服务本职工作,提高工作效率;尝试制定销售模块报表体系,拟建船厂名录、客户拜访清单、客户拜访记录表、客户拜访路线图等销售报表,使销售业务朝标准化、透明化方向执行。
2.业务学习的总结。
a.了解目标客户:制作船厂名录,统计全国范围内437家船厂基本信息,并对长三角地区目标客户进行电话拜访;制作船舶设计单位名录,统计长三角区范围内88家设计院基本信息,并作筛选分类。
b.了解竞争对手:搜集对手信息,对竞品做横向比较,为后期售卖工作提供有力支持。
c.了解产品市场行情:在丛经理与各位同事的分析讲解下,在搜集信息的过程里,在客户实地拜访的信息反馈中逐渐了解产品市场,在未来的业务中做到有的放矢。
d.学习产品知识:通过对公司产品手册的学习与向同事请教的过程中,逐步增加对产品设计、功能等方面的'了解,为产品销售找到优劣所在,寻找突破点。(目前而言,对产品的学习还在深入过程中,尽力弥补专业性不强的缺陷)。
e.增强销售技能:在前期的储备工作、中期的拜访工作与后续的总结工作中,通过多种方式提升自身专业素质,包括对客户心理、产品专业知识、社会常识、表达能力、沟通能力的掌控运用,潜移默化中有了一定的进步,但是经验尚浅,希望在学习实践中不断充实丰富。
3.出差总结。
在xx年1月5号—xx年1月12号期间,根据工作需要,对浙江台州市范围内的中小型船厂进行了为期8天的市场考察。根据前期的预定目标进行客户的实地拜访。目标完成情况如下:初步了解长三角地区船舶设备供应市场状况;搜集到当地船厂项目信息,为年后的后续针对性营销做铺垫;宣传公司产品;了解船厂设备供应情况以及供货商情况(竞品情况);与船厂项目采购负责人有效沟通。并及时作出市场信息反馈,向经理与各位同事进行汇报总结。
现正式申请加入蓝岛团队,愿我们的团队越走越远,希望组织考虑。
此致
敬礼
申请人:
20xx年7月27日。
文档为doc格式。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇九
燃气经营许可证申请。
孟州市住房和城乡建设局:
班室和控制室等,共计建筑面积400多平方米,设备已安装完成,拥有质量保证、货源充足的供货渠道。特向贵局申请办理燃气经营许可证。
以上申请,敬请批准。
孟州绿能经贸有限公司。
一、燃气企业进本情况。
二、企业燃气专业技术人员名单。
三、经培训持证上岗职工名册。
四、企业经理情况。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十
(1)在设计安装之前没有及时申报开工手续:有些单位即使安全监察部门再三督促,也将这种督促置之脑后而不顾,继续实施无手续施工的现象。
(2)设计安装资料不合符要求:一些压力管道的平面布置图与图纸目录上缺少设计资格的印章,设计单位也没有按照要求在资料上标注管道的级别与类型,还有一些设计资料上缺少压力、设计温度、检测标准及合格级别标注等。
(3)缺乏完善的施工组织设计或者施工方案:一些施工方案中缺少焊接工艺内容或者内容不全,在现场施工中难起到指导作用,也没有办法满足施工的实际要求;一些单位缺少合格的质保人员以及现场责任人员;无损检测内容漏项或者不全,和相关标准存在极大差距;压力管道的吹扫方案与试压比较笼统且不切实际,甚至有一些方案缺少吹扫措施与补充试压。
2材料问题。
设计安装中的管件、管材、阀门以及焊材等都要按照设计文件中的材质、规格等严格选用,各种材料都要有出厂合格证及质量证明书。但是在实际安装中却存在种种问题:阀门厂所提供的阀门质量证明书根本就没有配套的法兰质量证明书,而且一些质量证明书的内容和要求不相符,甚至出现缺项、无批号等。这就需要质检人员对管件与无缝钢管做壁厚测定进行抽检、对阀门实施试压抽检、对比较特殊的合金管件做材料确认抽检,尤其是质量证明书存在问题的更要严格检查;相比之下,垫片、法兰、弯头及三通等各种管配件质量极易出现问题,因此安装前就要仔细检查各类管件。
3作业条件。
在压力管道设计安装前,和管道有联系的土建施工必须完毕,而且要安装单位与土建单位相关人员一起检查合格后,再办理交接手续。在管道设计安装前,和管道连接的设备要事先安装合格且固定完毕,二次灌浆都要达到要求。安装中,主要阀门以及氧气管道的安装前要先做脱脂与清洗,管道的内部要做好防腐,严格检查衬里,以保证合格。
结语。
总之,设计安装在压力管道施工中至关重要,而且所涉及的面比较广。如果设计安装不到位或存在漏洞,必然导致施工完成后压力管道不能够正常使用。这就必须要分析安装中所存在的各种问题,有针对性地制定出相应的改进与完善措施,以确保压力管道设计安装完成后顺利投入使用。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十一
设计安装普遍存在的问题有:固定焊口组对及焊接质量差;垫片的安装不正确;螺栓紧固受力不均匀;各种材质混合使用,如将一些普通的螺栓用在高温高压管道上;滑动管托与固定管托不按照图纸进行施工;在安装支吊架前,有些工人没有认真阅读安装说明书,而是凭借自身的施工经验操作等。无损检测是检查管道焊缝质量极为重要的环节,如果焊道没达到质量要求,压力管道极易出现各种问题,如裂纹、气孔及根部未融合、夹渣等各种不易察觉的现象。现在很多无损检测方法欠妥,并没有依据相关规定进行检测而是随意抽检,在检测中若出现不合格片,也就对一些模拟检查件实施补片,如果时间不够甚至不进行无损检测。监理工程师的专业水平也不能满足要求,缺乏责任心,对于无损检测中存在的问题不够重视。当管道试验完之后,有一部分安装依然没有完成,比如支吊、托管未焊接,一些仪表的管嘴没有安装,设计安装中的变更要修改管线没有采用相应的管道试验进行补救,对管道未进行吹扫导致其不够清洁等。在管道试验中,操作人员应该仔细检查,通过查看压力表的读数进行判断,但是实际使用中一部分试压包系统的容积较大,如果泄流量较小就极难被发现,因此压力表的读数并不能够反映真实情况。在安装压力管道时还要做好防腐工作,从而延长管道的使用寿命。但是在设计安装中极易忽视防腐工作,许多施工单位并没有专业的防腐工程师,多是由其他专业的工程师兼任,导致经常出现不按要求配比、油漆的质量不合格,除锈达不到要求,漆膜厚度不均匀、气泡、流挂及分层脱落等问题,这都会影响到管道的防腐作用。
以上各种问题严重影响着压力管道的设计安装,因此必须要找出问题的原因所在,进而做出有针对性的改进策略。依据实况,施工单位要建立压力管道质量管理体系,明确质量目标、质量方针,将质量目标进行量化,合理按照从上到下进行分解,从而编制出质量计划与相应的施工文件。依据工程需要,组织员工进行压力管道相关安装知识的.培训,突出安装中的关键点。严格控制特殊工种的资格证,对焊工进行现场考核,技术不过关者不能够上岗,必须要经过岗前培训,培训后满足要求者方能上岗。科学投入资金,营造良好的施工环境,并购买先进的安装机具、设备,以确保施工质量。比如为工厂的管道提供自动焊接技术、增加管道的预制深度等,并采用有效措施提高工作效率,降低工作人员的劳动强度,确保压力管道设计安装的质量。
压力管道元件的质量控制问题及策略。
相关制度中明确了压力管道元件的许可项目以及各种级别表,指明了哪种管道元件需要何种许可证以及相应的审批机关级别。在实际操作中,许多设计安装单位对许可证制度并不了解,依然使用没有资质的单位生产的产品,对于供方所提供的评审,常常忽略供方的制造资质,这样必然不能够保障管道元件的质量。对于压力管道来说,其元件制造质量的好坏直接关系着压力管道的安装质量,从许多设计安装问题来看,一些安全事故主要根源就在于元件质量较差所造成。因此要全面了解生产元件厂商的许可证制度,采购时一定要选用具有制造许可证的供方。管道元件采购入场时,一定要按照检验程序,严格验收,绝对不能够让不合格产品进入。在设计安装中有一些项目所使用的材料是甲方所提供,就是甲供材料。但因多种原因甲供材料大都存在以次充好的现象,为压力管道的设计安全埋下了极大隐患。一旦出现严重后果,压力管道设计安装单位自然也难逃责任,因此设计安装单位就要采取相应措施严格控制甲供材料的质量。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十二
1、乙方如未按合同规定的质量交付构件,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责修理或更换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。
2、擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应陪偿甲方因。
3、乙方交付构件的数量少于合同规定的,甲方仍然需要的,乙方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;甲方不再需要,有权解除合同,因此造成的损失由乙方赔偿。
4、因乙方保管运输不善造成构件损坏或灭失的,乙方应当负责修理或重作,达到合同规定的质量要求;否则甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失;并承担逾期交付的责任。
5、乙方逾期交付构件,应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的1‰偿付违约金。
6、乙方不能交付构件,应向甲方偿付不能交付构件部分价款总值10%的违约金。
三、乙方在加工制作、运输过程中必须严格遵守安全操作规程,注意防止安全事故发生,如有安全事故发生,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何责任。
四、在合同规定的履行期内,由于不可抗力致使构件毁损、灭失的,乙方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。但乙方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的,不得免除乙方责任。
五、本合同发生纠纷时,双方应及时协商解决;协商不成时,任何一方均可向经济合同仲裁机构申请调解、仲裁,或者直接向人民法院起诉。
第七条附则。
一、本合同未尽事宜,双方根据实际情况签订补充合同(或规定)作为本合同之附件。该附件与本合同具有同等效力。
二、本合同正本二份,双方各执一份;副本二份,甲方执一份,乙方执一份。
三、本合同经双方代理人鉴字、单位盖章后即生效,至全部构件交付验收合格、结清款项,保修期满后自动失效。
定作单位:
承揽单位:
签订日期:
发包方:
承包方:
发包方开发的盛世豪庭二期场外热力工程施工拟发包与承包方施工,依据国家《合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规,为保证合同工程顺利进行,为维护合同双方权益,经双方协商一致,特制定如下。
施工合同。
一.工程名称:盛世豪庭二期热力管道安装工程。
二.工程地点:位于沂水县城长安路东,正阳路以北,盛世豪庭小区内。
三.工程承包内容:发包方提供的热力工程设计施工图(土方、安装、砌井、安装井盖、回填、打压试验等)所有工程内容。
四.承包方式:包工、包料(主材直管由发包方提供,管道接头、弯头保温由发包方负责)、包管理。
五、质量要求:承包方所使用材料必须安装国家标准和合同要求选用合格产品,必须具备产品生产许可证和出厂合格证、符合合同要求,并经发包方现场抽样检查的合格产品,未经发包方认可的材料不许使用。隐蔽工程须经发包方检查验收合格,并签署验收意见后方可进行下步施工,否则对其质量不予认可。竣工验收以前,承包方必须进行管道打压试验,向发包方提报工程质量自检报告,经发包方代表检查技术资料合格后,方可进行竣工验收。
六、工程价款计取及支付:承包方向发包方采用合同单价(详见单价明细表)和总价方式,经发包方认可后,作为合同款额(已包括税金和各项费用),合同总款额(约计)为壹拾伍万贰仟元(1520xx.00元)。结算时承包方向发包方提供税务相应专用发票。
工程包括的土方为坚土,如遇开挖石方,按照山东省相关工程定额计算石方开挖工程款。工程竣工验收计量工程量与合同签订时不符,按照实际发生所增减的工程量参照工程预算相应分项结算。
七、合同工期:自发包方通知具备施工条件之日起30日内完成合同工程内容。
八、发包方责任:
1、为承包方提供施工图纸三份以及技术要求。
2、提供施工场地条件以及地下管线情况。
3、提供水电条件。
4、对承包方提报的验收、计量报告给予及时回应。
5、按照合同约定支付工程款。
九、承包方责任:
1、向发包方提报施工组织设计,经发包方批准后,按照批准后的施工方案组织施工。
2、施工重要技术和安全管理岗位,必须具备相应岗位资格证书。
3、服从发包方管理,按照要求向发包方及时提交工程质量和进度报告。
4、遵守国家有关工程质量和施工安全方面的各项法律法规,杜绝质量和安全事故隐患。
5、做好相邻专业工程协同,不得借故妨碍其他单位施工。
6、如果因承包方责任原因损坏其他施工单位工程产品,承包方应及时予以修复或赔偿。
十、其他约定事项:
1、对发包方供货材料,承包方负责送检、领取并保存试验报告,检测试验费由发包方支付。对于发包方提供的管道材料由双方协商卸货地点,由承包方卸货,双方签署验收文件,承包方负责保管。如果发生丢失损坏,承包方承担赔偿责任。
2、如果发包方需要增加工程量,需书面提前通知承包方,双方按照(不高于)工程市场价格和所发生增加的工程量据实计量结算。
3、施工中发包方予以协调水电使用,其水电费用由承包方向供给单位支付。
4、承包方应遵守当地政府或城管部门管理规定,与政府相关部门协调关系,如果因承包方原因造成相关部门处罚,由承包方负责。
5、承包方应做好施工安全管理,严格遵守安全施工相关法规制度,因承包方原因造成的安全事故,发包方不承担责任。
6、如在合同工期内因承包方原因未能完成施工内容,发包方将按拖延时间实施处罚,每拖延一天按照合同款额千分之三处罚。处罚款从工程款中扣除。因发包方原因未能提供施工条件,由承包方向发包方提报工期顺延报告,由发包方代表签字认可后,作为允许工期顺延凭据。
7、签订合同以前,承包方向发包方缴纳10000.0元合同保证金。当承包方完成合同工程50%时,经验收合格,发包方返还50%,完成合同工程后,5日内返还剩余工程保证金。
8、设计图纸内11#、12#、13#楼范围的热力管道工程安装作为盛世豪庭一期工程合同内容,本合同不再包括。
十二、争议的解决方式:如果发生合同外事项,出现争议问题,双方应本着友好合作的态度协商解决,如协商不成,提交合同履约地有管辖权的法院诉讼解决。
十三、合同生效与解除:本合同自双方签字盖章之日生效,双方合同责任履行完毕后,该合同自然解除、失效。
本合同一式四份,发包方、承包方各执二份。
发包方:承包方:
(盖章)(盖章)。
代表人:代表人:
联系电话:联系电话:
合同签订日期:
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十三
甲方:
乙方:
本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《民法典》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:
一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工。
二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部。
三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。
六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。
七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。
十、工期:天。
十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。
十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十四
经甲、乙双方协商一致,甲方将草坪铺设委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1.草坪面积:_________________大约以实地为准。
2.草坪每平方米单价:_________________7元(大写:_________________柒元整)。
3、开工日期:_________________本项目工程从年月日起至年月日止。
4、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨等特殊情况或甲方书面确认工期可顺延。
5、因甲方原因不能及时移交施工场地或甲方提供施工地段不具备施工条件而造成工期延误,由甲方承担所造成损失,工期相应顺延。
6.结算方式:_________________1乙方收到.甲方预先支付的30%工程款后进场。
2.草坪铺设完毕后再支付的30%工程款。
3.草坪验收合格后再支付的30%工程款。
4.剩余10%工程款款项等草坪养护半年完毕后一次付清。
5.如有拖欠每愈一日愿按工程总金额的3%赔付给对方。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十五
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
根据有关法律法规,经招标,现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程,签订本合同,条款如下,以供双方遵照执行。
一、工程名称:扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。
二、施工区域:西岗镇辖区,东起新港路香舍里社区步行街正门,向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂,总长度约为4500米。
三、施工标准:根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。
四、工程工期:工期六个月,自20xx年12月6日起,至20xx年5月31日止。
五、工程价款:单价每米约为1151元,合同总价款约为518.00万元(伍佰壹拾捌万元整),具体价款待验收合格后,结合工程结算审计的方式确定。
六、付款方式:分段施工,分段付款,每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%,审计完成后付总工程款的40%,剩余10%为质保金,两年后(自验收合格次日起计算),如无质量问题,付清余款。
七、权利、义务:
1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时,按合同约定执行;合同附件之间关于施工标准不一致时,由甲方决定施工执行标准。
2、乙方书面向甲方申请开工,申派工程监理人员,经甲方下达开工令后,正式进行施工。
3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量,对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行,其职责权限为:
(1)定期接受乙方对工程进展情况的通报;随时了解乙方施工概况或细节,监督乙方的采购、施工情况,并根据工程具体情况,分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。
(2)合理调整工期及进度,决定开工、停工,变更施工方案和施工标准。
(3)对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正,必要时中止合同的履行,并提出违约处罚方案。
(4)协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件,所需费用由乙方承担并签证解决。
5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害,独立承担全部责任。
6、乙方不得将该工程整体或部分转包,并独立承担所发生的各项税、费。
7、乙方持工程监理及履约监管出具的检验报告及相关材料,书面申请甲方验收。验收合格后,乙方持验收合格报告、西岗地税分局出具的完税发票及本合同方可办理结算事宜。
8、工程协调及其他非人为因素影响工程进度,不再增加工期。
9、隐蔽工程根据实际发生量由双方协商后签证解决。
10、施工过程中占用辖区居民、单位的土地、房屋及损害青苗,需要赔付的,由双方协商后签证解决。
八、违约责任:
双方应严格履行本合同的各项约定,如有违反,对方有权终止合同,并要求赔偿经济损失,支付违约金。
九、本合同一式六份,甲、乙双方各持两份,西岗法律服务所存档两份,自见证之日起生效。
甲方:
代表人:
乙方:
代表人:
签合同日期:
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十六
发包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,以便双方遵守执行。
第一条:工程概况。
1.1工程名称:瑞明蓝湾城市污水管道改道工程。
1.2工程地点:瑞明蓝湾小区内。
1.3工程内容:管道土方,管道垫层,雨污管道连接安装工程,土方回。
1.4承包范围:全部。
1.5开工日期:20xx年11月日1.6竣工日期:20xx年12月日
1.7工程质量及工程标准:
工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成,工程长度约计260米,管径1500㎜。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。
1.8合同价款:检查井;(元∕个)。
管道安装;(元∕米)。
支护;(元∕米)。
约计()万元人民币。
第二条:图纸及附件。
2.1提供日期:开工前;提供套数:两套。2.2图纸特殊保密要求和费用:无。
第三条:甲乙方驻地代表。
3.1甲方驻工地代表:陈忠赢3.2乙方驻工地代表:
第四条:甲方工作。
4.1负责工程占地迁占、协调料场占地。4.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。
4.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。
4.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,
制定施工监理程序和施工管理办法。4.6组织定期检验和工程验收。4.7按合同规定拨付工程款。
4.8组织有关单位进行工程的竣工验收。
第五条:乙方工作。
5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5.2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。5.3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。5.4保护地下管线。
5.5负责施工现场交通和噪音控制。5.6负责成品路面和施工管线的保护。5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。5.8保持施工场地文明、卫生。
5.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
5.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通。
第六条质量与验收6.1质量等级:合格。
6.2质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工。
6.3验收标准:
执行《污水管道工程施工及验收规范》。
6.4验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。6.5质量监督:本工程接受禹城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第七条工程款支付。
7.1土方开槽完毕支付工程总造价的15%。7.2竣工验收支付工程总造价的35%.7,3本小区开盘后15日内付清余款。
第八条:工程量核实。
8.1乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。8.2甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。并履行完付款程序。
第九条:材料和设备供应。
9.1钢筋混凝土管由甲方供应。9.2其余材料和设备由乙方自备。
9.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。
第十条:设计变更。
10.1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设。
第十一条:竣工结算。
11.1结算方式:乙方负责竣工结算并提报结算报告。工程量按双方核。
第十二条:违约责任。
12.1乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意。
12.2甲方要按合同规定按时付款,延时付款要加倍承担欠款利息。
第十三条:缺陷责任和保修。
13.1保修内容、范围:全部承包工程。并承担保修费用。13.2保修期限:按国家规定执行。13.3缺陷责任期:一年。
第十四条:争议解决方式。
14.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十五条:合同份数。
16.1本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
第十七条:合同生效终止时间。
17.1本合同双方签字生效。
17.2本合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(章)承包方(章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十七
根据《中华人民共和国经济合同法》和《国家有关安全条例》的原则,结合本工程具体情况,双方友好协商达成协议,希共同遵守。
第一条工程名称、地点、范围及合同期限。
1.1工程名称:通讯工程。
1.2工程地点:市内。
1.3工程范围:安装通讯的配套设备等项目。
1.4合同期限:根据施工段另行议定。
第二条工程施工要求。
2.1按国家通讯施工的有关验收规范要求及甲方的相关要求,产品均为:合格产品,(须提供产品检验证书、合格证已及相关资料)。
2.2乙方在施工中发生质量问题,未经甲方现场技术负责人研究做出处理方案前,乙方不得擅自处理,如因乙方原因出现的工程质量问题,一切整改全部由乙方承担。
2.3乙方施工质量达不到甲方的要求,质量低劣,且在整改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,另选施工队伍,乙方立即退场,并无权要求支付任何附加费用。
2.4工程在验收前乙方必须提供详细的竣工图纸及相关资料以便甲方制作竣工验收文件,验收后甲方必须1个月内进行工程送审计;如甲方资料不完整造成无法审计,乙方有权要求甲方按设计工日支付所有工程款。
第三条现场材料的提供、保管及施工后的成品保护。
3.1现场材料由甲方提供领料单给乙方,乙方自行在电信部门指定点领取施工材料。如甲方的材料造成乙方延期及超期及自购材料,均于甲方负责。
3.2乙方领到材料后必需清点数量、保管好现场材料、防止材料的损坏、被盗、浪费。施工时,在保证质量的前提下,认真计算材料的配比及用量。不得浪费,做到成品清洁卫生,直止交工为止,剩余的一切材料,由乙方负责人清点后交给甲方材料(库管)员核实后入库统一保管并开收料清单给乙方。
第四条甲方责任。
4.1工程在验收时主业提出竣工资料不完整,所有事项由甲方负责。
4.2负责整个工程施工生产技术、质量、安全进度,管理施工过程中的质量检查及。
4.3甲方必须保证乙方在施工材料调配供应,不得无故拖延。
4.4负责办理工程结算,支付工程款。
第五条乙方责任。
5.1按照电信施工规范进行施工,施工完毕后提供的图纸准确明了。
5.2对施工器具自行准备。如施工车辆、光缆熔接设备及其它相关测试设备。
5.3在工期内做到保质保量施工完毕。如无特殊原因不得耽误工期。
5.4在验收时必须有具体施工人员参与验收。
第六条付款方式。
6.1施工费按审计后综合工日元/个工日计算;。
6.2生活费按乙方施工量的%计算支借;。
6.3在过春节时为结清乙方工程款,甲方需保证工人工资回家过年;。
6.4质保金待工程质量缺陷责任期满后,支付给乙方。
第七条施工安全条例。
7.1乙方应配穿安全背心,配戴安全帽、上岗工作证及安高空作业时的安全带。
7.2乙方必须按照“国家安全法”之规定安全文明施工,不得违反安全规定,如(酒。
第八条违约条例。
8.1甲方必须遵守本合同协议的有关条款,如违返条例之规定,按合同金额的3%。
8.2乙方必须遵守本合同协议的有关条款,违返条例规定,按合同金额的3%违约金付给甲方作赔偿费,同时甲方可谁时终止合同。
8.3若其中一方违约另一方可向人民法院申诉调解决。
第九条其他事项。
9.1在施工中,如遇自然灾害,人力不可抗拒下等,甲、乙双方及有关部门应共同。
9.2乙方如提出与甲方终止施工,乙方需在三个月前提出,以便甲方安排后期工作。
9.3乙方在签合同期一周后向甲方提供人员清单及身份证复印件。
9.4以上合同协议希望双方共同遵守,甲、乙方不得无故终止合同。
9.5未尽事宜,经双方共同协商,协商条文、作本合同补充协议具有同等法律效力。
9.6本合同责任期满后,结清工程价款后自行失效。
9.7本合同自双方签字盖章后生效,合同协议共壹式___份,甲方份,乙方___份,各执为凭。
9.8合同订立时间:年月日。
发包方(盖章):承包方(盖章):
地址:地址:
法定人或代表人:法定人或代表人:
电话:电话:
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十八
甲方:
乙方:
本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:
实用热力管道申请书(模板22篇)篇十九
发包单位:(简称发包方)(以下简称甲方)。
承包单位:(简称承包方)(以下简称乙方)。
发包方经过批准进行的安装工程,经同意由承包方承担施工,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,双方共同遵守。
第一条:工程名称:厂区内旧管道,道路拆除及新管道安装和道路恢复工程。
第二条:台(套)数:1套。
第三条:工程地点:大兴区榆垡镇。
第四条:承包的范围和内容。
1:拆除旧有管道及阀门等,安装新管道及阀门。
2:拆除部分道路及沟槽,阀门井等,恢复道路及沟槽,阀门井等。
第五条:工程造价。
工程造价为:
第六条:承包方式。
本工程按以下第1项方式进行承包施工。
1、包工包料。
2、预算定额。
3、包清工辅材。
第七条:施工工期。
有效施工期75天,施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。
第八条:工程价款的结算与支付。
第九条:双方的主要责任。
一、发包方:
3、按时办理拨款和结算;。
5、为承包方提供生活方便;。
二、承包方:
4、施工期间加强安全管理,防止伤亡事故发生;。
5、按规定参加竣工验收,办理竣工结算;。
6、在合同规定的保修期内,对属于承包方负责的工程质量问题,负责修理;。
第十条:工程质量和验收标准。
1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工,确保工程质量,在施工过程中如发生施工质量事故,由乙方负责。
2、隐蔽工程完成后,承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场,承包方自行检查隐蔽。
3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后,有承包方通知发包方,发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后,办理有关验收证明手续,工程移交发包方管理使用。
第十一条:施工期间临时停水、停电每次在一天以上的,凭签证顺延工期;。
第十二条:工程保修期自验收合格之日起一年。
第十三条:违约责任。
一、发包方:
3、不按合同规定支付工程款,承包方有权提出停工报告,发包方不能及时解决,承担一切停工损失。
二、承包方:
1、逾期未完工,由此造成逾期交付使用的,每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济,由此造成的损失由承包方全部承担。
2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题,由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题,承包方应进行维修,费用由发包方承担。
第十四条:本合同在双方签字盖章后生效,工程交工、工程价款结清后,除有关保修条款仍然有效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
第十五条:争议解决方式。
如双方就本合同发生争议,经协商不成,经济合同仲裁机构仲裁。
第十六条:其他条款按约定执行。
第十七条:本合同正本四份,双方各执2份。
第十八条:未尽事宜,双方协商解决。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇二十
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为明确甲乙双方在热力管网工程建设中的权力义务,双方在平等互利的前提下,依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》通用条款等有关法律、法规的规定,双方就永阳路热力管网工程有关事宜,经协商一致,订立本合同。
一:承包范围。
工程内容:热力管网的基础开挖,管网的连接、保温,检查井和固定支墩的施工,回填及路面、绿化的恢复等。
工程地点:永阳路(东段、西段)。
工程量:定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20_)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20_)及其勘误表(20_)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20_)及其勘误表(20_)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20_)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20_),劳保统筹按规定计取,由甲方代缴。人工单价执行陕西省相关文件规定。
如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的,双方则结合现行市场价协商确定。
二:承包方式。
包工包料:按图施工,材料调度实做实结,乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家,按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买,并按国家热力工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品,经甲方认可后,方能采购使用,并作为竣工验收依据,未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。
材料单价中有暂定价的执行暂定价,无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》(材料信息价),合同签订当期信息价与施工当期信息价不符时,经甲方审核确认后计算差价,差价部分按价差调整,只计取规费、税金。
三:开竣工时间。
开工日期:以甲方开工通知书为准,暂订20_年3月20日,如有特殊情况,甲、乙双方协商解决。
竣工日期:以甲方下达开工通知书开始计算,具体工期双方另行协商,以补充协议为准。
四:工程规范。
按下列标准执行,乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工,并按各地区[热力管理条例]和最新规定执行。
8、埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准sy/t0420-。
五:双方的责任与义务。
甲方责任与义务。
1、合同签订当日,甲方提供给乙方满足施工的工程施工图资料及其它基础资料,资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。因甲方原因造成工程拖延,时间顺延。
2、按合同规定及时向乙方支付费用。
3、及时组织工程竣工验收。
乙方责任与义务。
1、按合同规定,保质保量完成工程进度,对工程质量负责,凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后,按照预定的工程节点制定施工计划,按施工计划完成工程。
3、做好采购、保管材料工作,并按照国家法律法规报验,及办理相关手续。
六:工程返工。
1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时,须以书面形式向甲方提出,甲方须在四十八小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。
2、工程验收前,由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担,由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。
3、甲方安排乙方施工后,如果中途造成乙方停工,甲方应在四十八小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因、乙方中途停工,乙方应在四十八小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工,造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。
4、有全新技术(pe管、管件)使用按设计达标,乙方服从甲方,如国家没有标准,按当时pe管材企业施工标准进行计取,甲方按pe管材企业厂家能提供的技术资料和机械设备给乙方使用,其费用按国家标准计取。
七、工程量确认。
1、乙方提出变更设计,必须征得甲方同意,否则因此所增加的费用由乙方承担。
2、单位工程设计变更金额在8000元以上的,施工完成后,报业主验收、签证后,在当年12月份一并汇总结算;单位工程变更金额在八千元以下的,不予签证。3、乙方向甲方提交已完工程量报告的时间:当月25日。
八、工程进度款结算与支付。
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例:
(1)月工程进度款的支付办法:乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表,经发包方确认后,按确认量的60%支付。
(2)月工程进度款累计支付至合同价款(合同价款=合同总价-预留金+工程变更)的85%时停付。
(3)工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后,剩余的10%的工程款不计利息支付,剩余5%的工程款作为质量保证金,质保期为两个采暖期,如无质量问题,质保期满后不计利息一次性支付给乙方。
4、本工程无预付款。
九、材料设备供应。
乙方采购材料设备:乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书,均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货,材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用,否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失,由乙方负全部责任。
十、竣工验收。
十一:违约责任:
1、乙方不能按照合同竣工,质量不合格,因其它原因并无正当理由造成停工,四十八小时还不能复工,应承担违约责任(违约金原则上执行国家相关规定)合同终止。
2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。
3、违约方承担了违约责任后,甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。
4、任何一方书面提出违约,被指出违约方需在七天内予以答复,不予答复视同认可。
十二:其它事项。
1、甲方向乙方下达进场通知时,甲方应向乙方提供相应的施工图,甲方组织有关部门向乙方进行技术交底,乙方应编制施工组织计划方案及单项工程预算进度表,经甲方审定后方能实施。
2、乙方管理人员和涉及压力管网施工人员,必须持证上岗,随时接受当地职能部门及甲方人员的检查。
3、在施工中无论发生任何事故时,不管何种原因,现场当事人均应先积极组织抢救,待施救完毕后再划定责任实行追究。
4、施工协议的文字如有不足,或定义标准不全时,应按建设部颁布的[建设工程施工合同]印发的[47条规定]精神,双方协商补充执行。补充协议与合同有同样法律效力。
5、如有未尽事宜,双方协商解决,协商未果,提交施工所在地仲裁。
6、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
发包方:(章)承包方:(章)。
地址:地址:
发包方代表人:承包方代表人:
发包方业务联系人:承包方业务联系人:
电话:电话:
实用热力管道申请书(模板22篇)篇二十一
发包方(甲方):
承包方(乙方):
工程量:定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20xx)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20xx)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20xx),劳保统筹按规定计取,由甲方代缴。开工日期:以甲方开工通知书为准,暂订20xx年3月20日,如有特殊情况,甲、乙双方协商解决。
实用热力管道申请书(模板22篇)篇二十二
随着法律观念的日渐普及,合同出现的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编帮大家整理的高压热力管道安装工程合同通用版,希望对大家有所帮助。
发包方(甲方):
代表人:
承包方(乙方):
负责人:
风险提示:
发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。为明确甲乙双方在高压热力管道安装工程中的权利义务,双方在平等互利的前提下,依照《中华人民共和国建筑法》和《民法典》等有关法律、法规的规定,双方就本工程有关事宜达成一致意见,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程内容:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
二、工期风险提示:
关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的`,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。开工日期:以甲方开工通知书为准,暂订________年____月____日,如有特殊情况,甲、乙双方协商解决。计划完工时间:________年____月____日。
三、工程规范乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准,规范施工。
四、双方的责任与义务
甲方责任与义务
1、合同签订时,甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资料,并完成技术交底,资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。
2、甲方有权随时检查乙方的施工情况,质量、安全一把抓。
3、按合同规定及时向乙方支付费用。
4、甲方在接到乙方竣工验收的通知时,及时组织人员验收。
乙方责任与义务
1、按合同规定,保质保量完成工程进度,对工程质量负责,凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后,按照预定的工程节点制定施工计划,按施工计划完成工程。
3、乙方应保证安全文明施工,不得酒后作业。
4、工程完工当日,向甲方发竣工验收通知书。
五、工程返工
1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时,须以书面形式向甲方提出,甲方须在______小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。
2、工程验收前,由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担,由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。
3、甲方安排乙方施工后,如果中途造成乙方停工,甲方应在______小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因乙方中途停工,乙方应在______小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工,造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。
六、工程量确认
1、乙方提出变更设计,必须征得甲方同意,否则因此所增加的费用由乙方承担。
2、本工程的工程量据实结算。
七、工程款结算与支付
1、乙方每月____日前向甲方提交当月工程进度表,经发包方确认后,按确认量的60%支付。
2、月工程进度款累计支付至合同价款的85%时停付。
3、工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后,剩余5%的工程款作为质量保证金,质保期为______个采暖期,如无质量问题,质保期满后不计利息一次性支付给乙方。
4、本工程无预付款。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
八、材料设备供应乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书,均应达到国家规定要求合格标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货,材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用,否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失,由乙方负全部责任。
九、违约责任
1、乙方不能按照合同竣工,质量不合格,因其它原因并无正当理由造成停工,四十八小时还不能复工,应承担违约责任,合同终止。
2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。
3、违约方承担了违约责任后,甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。
4、任何一方书面提出解除合同,对方需在七天内予以答复,不予答复视同认可。
十、其它
1、本合同自双方签字后生效,自双方义务履行完毕后失效。
2、合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,均可向工程所在地人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
地址:
联系人:
联系方式:
签订时间:________年____月____日
乙方:
地址:
联系人:
联系方式:
签订时间:________年____月____日