通过编写计划书,我们可以更好地组织时间,合理安排各项工作和任务,提高工作效率和成果质量。在这里,我们分享了一些获得奖项的计划书范文,希望能够为大家提供模板和借鉴。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇一
为保证设备能够安全、可靠、快速的搬迁,我公司制订如下搬迁方案:
3)所有图纸整理成册,并按照用户意见,制订出详细的搬迁日程表:
日程表包括如下内容:
4)搬迁工作步骤:
绘制图纸:详细对比办公室搬迁前后的情况;。
系统备份:分系统的.数据备份,可使用光盘或外接磁盘存储柜进行备份;。
备份同时可以进行按图纸,在设备的显著位置贴编号(两个),保证在搬迁时不被刮落;(需用户配合)。
设备保洁处理、加固处理、外包装装箱处理;。
在用户的指导下,关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分;(需用户配合)。
设备上架安装;。
设备按关机的倒序进行开机调试;(需用户配合);。
分系统调试;(需用户配合);。
全系统联调;(需用户配合);。
系统机柜最终固定;。
技术指标的详细恢复。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇二
公司领导:
我公司机房,面积42平米,共有10个机柜,48台服务器,2台空调,近期因业务发展、相关设备的老化、配套设施的不完整等情况,现机房已经不能满足业务上的需求且存在了很多问题,机房的改造已迫在眉睫,如不进行改造,随着现有设备的持续老化与损耗,一旦发生故障,势必会给公司带来巨大的损失。现将存在问题汇总如下:
一、机房存在的问题。
1、现有kvm及pdu容量已满,无法再增加服务器。
2、需实时监控的交易进程较多,现在3个监控屏幕已无法满足需求。
3、目前只有一台网管机进行实时交易监控及远程管理,一旦发生故障则影响巨大。
4、十楼技术部没有与机房能够连接的电脑,导致很多工作都必须去监控室才能够完成,而监控室面积过少,多数操作只能在一台终端上进行,严重影响了工作效率。
5、按照监管部门的要求,机房需配有门禁,但现有门禁系统经过多次维修,已无法正常使用,形同虚设。
6、现有服务器多是购买,已经使用了将近6年,稳定性逐渐下降,性能也逐渐降低,。
7、交易所接口、周边网关没有备机,一旦同时发生故障,后果不堪设想。
二、根据以上问题,提出如下几点解决方案。
1、增加ip管理方式的kvm。
2、增加8个显示屏供监控使用。
3、增加一台多屏幕、高性能的网管机;一台资料服务器;6块1t容量硬盘(数据备份使用)。
4、增加2台高性能电脑,供日常监控、系统管理、系统维护等使用。
5、建议更换大品牌门禁系统。
6、新购几台服务器为生产系统后台程序使用,将原生产使用服务器降级为备份服务器。
7、购买vmware公司的虚拟机系统或新购置服务器做前台程序的备机。
三、费用预算。
以上为机房存在问题解决方案及改造费用申请,请领导批示!
技术部。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇三
为保证设备能够安全、可靠、快速的搬迁,我公司制订如下搬迁方案:
3)所有图纸整理成册,并按照用户意见,制订出详细的搬迁日程表:
日程表包括如下内容:
4)搬迁工作步骤:
绘制图纸:详细对比办公室搬迁前后的情况;。
系统备份:分系统的数据备份,可使用光盘或外接磁盘存储柜进行备份;。
备份同时可以进行按图纸,在设备的显著位置贴编号(两个),保证在搬迁时不被刮落;(需用户配合)。
设备保洁处理、加固处理、外包装装箱处理;。
在用户的指导下,关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分;(需用户配合)。
分系统顺序搬迁到新机房,按事先确定的位置进行初步放置,待最终调试结束后固化安置;。
设备上架安装;。
设备按关机的倒序进行开机调试;(需用户配合);。
分系统调试;(需用户配合);。
全系统联调;(需用户配合);。
系统机柜最终固定;。
技术指标的详细恢复。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇四
1、设备迁移前的准备工作(老机房)。
1)、原有网络设备拓扑结构确认(6月13日)。
了解原来所有的网络拓扑结构,备份网络设备的ios,保证搬迁后系统的正常工作,出具一份现有网络设备的设备列表和拓扑结构图。
2)、原有存储设备、服务器确认(6月14日)。
确定服务器的数量,服务器的型号,服务器的配置等,并且在搬动服务器之前必需有详细的表格记录。同时对san网络涉及的阵列、交换机也做一个详细的记录。
3)、检查设备的硬件系统(6月14日)。
检查各个设备连线,信号灯,液晶显示屏等,查看是否有错误,如有需提早解决。
4)、标记线缆和设备(6月14日)。
在设备的显著位置标记编号,在线缆的两头标记所连接的设备编号,并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。
5)、系统备份(6月14日晚)。
所有关键数据(包括程序,数据库,各服务器的配置参数、操作系统等)的全备份。
新机房内的准备工作主要是对于机房环境的确认,包括:
1、配电室电力系统环境确认,供电系统环境确认,供电系统线路情况确认,各种电压测量。
2、ups供电系统,电池供电性能检测,ups主机参数确认,ups供电输出参数测量。
3、业务专网线电信专网、电信外网、移动专网线路确认。
4、整体搬迁工作需要在新机房已经装修完成,弱点和强电(ups)施工完成后,ups供电系统得到保障的情况下才能进行搬迁。
机房的整体搬迁从进场准备到搬迁、测试完毕大概需要三天时间,考虑到金保工程系统经办的需要,搬迁工作需要提前一个星期发布系统停机2天的通告。
1、pc服务器停机和整理(6月14日晚)。
pc服务器停机,切断电源,并整理线缆和外设。
2、备份系统停机和拆离(6月14日晚)。
备份服务器和磁带库关闭系统,切断电源,并从机柜中拆离并整理线缆。
3、数据库服务器停机和拆离(6月14日晚)。
4台hp小型机停数据库,最后关闭系统,切断电源。最后将机器从机柜中拆离并整理线缆。
4、存储系统停机和拆离(6月14日晚)。
磁盘阵列关机,注意关机过程可能比较长,要等其风扇停止后再切断电源;san交换机关机,切断电源。将设备从机柜中拆离并整理光纤线。
5、网络及安全设备停机和拆离6月14日晚)。
在网络机架上按照交换机、中心交换机、路由器、入侵检测、防火墙的顺序。
将设备依次关闭,待系统完全停止后切断电源。将设备从机柜中拆离并整理线缆,注意记录各个设备在机架上的位置。
6、停止并整理ups系统(6月14日)。
待设备全部离电后,将ups停止并整理好。
整理机柜将七个空机柜解除固定,并整理线缆。
7、设备搬迁(6月14日)。
将整理好的各种设备装车搬迁,注意过程中尽量避免剧烈的碰撞。到达新机房后,将设备按照子系统放置并清点设备清单。
1、ups安装(6月15日)。
在新机房内安装上ups系统并测试其出入口电压、电流和稳定性。
2、机柜安装(6月15日)。
将机柜安装固定在规划好的新位置上。
3、网络及安全设备安装、连接及检测(6月15日)。
按照原先记录的位置将所有网络及安全设备上架并连接,交换机和路由器上电开机,检测其设置及连接是否正常,保证网络正常运行,防火墙等网络安全设备上电开机,检查其参数及规则设定,检测搬迁过程有没有损坏设备硬件,以及原有设备规则设定是否保存良好。
4、pc服务器安装及检测(6月15日)。
pc服务器统一安装在新机柜中,将其统一连接至kvm设备上,连接线缆,上电开机,检测kvm切换功能和机器工作正常与否。
5、备份系统安装及检测(6月15日)。
备份服务器和磁带库硬件系统安装入机柜,连接线缆,上电开机,检测机器是否正常启动,是否正常工作。
6、数据库服务器安装(6月15日)。
hp小型机硬件系统安装入机柜,连接线缆。
7、存储系统安装(6月15日)。
将磁盘阵列安装入机柜,根据搬迁前的标记和位置连接光纤线。
8、数据库服务器和存储系统上电开机检测(6月15日)。
将小型机及存储阵列上电,并按照磁盘阵列、小型机的顺序依次开机,注意的是,要待上一台系统启动完毕后再开下一台设备。启动后,检查磁盘阵列,小型机信号灯是否正常,在磁盘阵列和小型机上检查错误日志,看其是否正常启动。最后在小型机上检查阵列上的文件系统是否被正常识别。
9、数据库启动和测试(6月16日)。
正常情况下运行后,数据库都应正常启动。
10、数据库系统检测(6月16日)。
检测各个数据库数据是否完好,保证数据库安全。
11、应用系统检测(6月16日)。
检测各个应用系统是否能正常运行,保证搬迁后应用系统正常使用。
12、备份系统测试(6月16日)。
测试备份系统能否正常备份,确保数据安全。
13、设备整理和清洁(6月16日)。
对相关设备进行整理和卫生清洁,保持良好的运行状态。
整理本次迁移工作的相关文档,重新整理。待全部工作结束,整个系统运行正常后,验收该项目。
搬迁前的准备工作一定要细致,对各个设备的布局和线缆的位置要了解清楚,并做详细的标注,包括出具结构拓扑图,位置示意图,设备和线缆的标记,系统重要数据的备份等等。搬迁时,避免剧烈的碰撞,要做到轻拿轻放,在装车时,各个设备和设备与车厢之间要放置泡沫塑料或纸板来减轻运输途中的碰撞。搬迁前和搬迁后都要根据设备清单对设备进行清点,避免遗漏。如遇设备硬件问题,应及时维修。数据库和应用系统起不来时,拿出搬迁前的全备份及时恢复。整个搬迁过程中,和各个应用系统和设备负责人、服务商做好沟通协调工作。搬迁过程前期要与设备质保方商谈设备搬迁过程的质保情况。搬迁前要确认ups安装环境,希望建设单位能够提供支持,主要是确认电池摆放位置和电源供电情况。搬迁前通知网络运营商提供线路切割。确认办公地点由大楼综合布线公司能够提供线路接入。对搬迁过程实时记录,做好文档整理工作。
搬迁费用通过招标整体解决,大致会涉及下列三方面的费用:
设备搬迁劳务费:用户支付设备搬迁劳务费,直接支付给搬运公司。
设备搬迁技术服务费:在设备无故障的情况下,中标公司提供技术服务,使搬迁后系统正常运行,设备故障问题不属为本项服务范围。若在搬迁过程中有设备损坏,则在故障设备恢复正常后再度集成。
坏的配件。建议用户选择质保费。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇五
随着信息系统规模的扩大,数据中心机房无论从面积、配套基础设施等各个方面都逐渐不能满足需求。针对这种情况,大多数供电局选择重建机房。如何将服务器、存储、网络等设备迁移到新机房,则是一个较为棘手的问题。
通过分析,发现机房搬迁存在两个难点。一是搬迁风险大,许多设备早已过保修期且比较陈旧,因此设备安全性和数据安全性的保障显得尤为重要。二是对用户有较大的影响,机房迁移对业务工作的开展影响较大,甚至是整个单位的业务中断,导致严重后果。因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。
为了使搬迁对应用系统的影响降至最小,可采用在线搬迁的方式,即建立平滑的网络过渡环境,以数据存储为核心,保障网络和应用系统的稳定性、连续性,最大程度缩短系统运行的中断时间。搬迁方案包括以下几个方面:
(1)设备搬迁方案,主要内容为搬迁设备统计、搬迁配套工具、搬迁日程和人员安排、搬迁后设备位置平面图。
(2)网络割接方案,包括网络割接流程以及割接前后网络拓扑变化。
(3)系统及数据备份方案,包括备份方式以及时间。
(4)应急方案,包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应用系统故障、存储设备及数据故障应急方案。
在方案中,首先要确定需搬迁设备清单,并对设备进行分类;其次按照系统划分设备,安排合理的搬迁次序。核心系统可在周末或者工作日的晚上搬迁,非核心系统可在工作日搬迁。对于双机运行的设备可先对备用系统搬迁、调试、正常运行后,再将主机搬迁至新机房。
搬迁前准备(延伸idc网络)放大图片。
图1搬迁前准备(延伸idc网络)。
搬迁前制定通知,把搬迁过程的停机安排统一发布,然后提供一个热线电话和信息部联系,负责协调各个专业的搬迁事宜。
(1)信息发布:信息部门提前进行信息发布,告知具体搬迁时间计划。
(2)网络互连:确定新数据中心机房和旧机房的光纤线路连通。
(3)检查机房环境条件和可用性:检查新机房空调、供电、消防、综合布线等设备正常运行的条件具备,同时进行网络联通性测试,保证网络的可用性。
(4)应用管理员检查确认应用是否正常运行,主机管理员检查确认主机是否正常运行。
(5)数据备份:搬迁前,做好该系统的相关备份。
(6)确认搬迁工具到位。
(7)确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。
(8)应用管理员退出应用,主机管理员停运主机,再由各搬迁组进行主机的拆卸、清洁、搬迁、上架及网络/kvm接入等工作,设备搬迁过程中应做好设备的防碰撞、防灰尘、防水等,同时必须严格按照设备布局图、设备背面接线图完成设备的上架、接线等工作。
(9)主机管理员通电启动设备,并进行主机测试,应用管理员负责应用测试。
(10)设备正常运行后,各搬迁组及时更新设备及连接线的标识。
建议人员变迁和系统搬迁分期进行。即人员在新大楼办公,系统在旧大楼,人员办公稳定后,再逐步迁移系统。
为了减少出错、顺利迁移,需要在搬迁前完成以下工作。
(1)检查新大楼办公区环境(电源、家具、电话、网络)是否具备。检查数据中心机房环境是否具备(装修、电源、接地、防雷、综合布线、温湿度)等。
(2)新大楼和旧大楼之间的光纤网络保障连接顺畅,用至少2对光纤将新大楼联入旧大楼的idc数据中心网。
(3)完成设备按照局域网、城域网及idc内部网建设要求进行搬迁及更改相应配置,从而实现新大楼局域网的搭建,并实现与城域网的联网。实现新大楼数据中心网络的搭建,并实现和城域网的联网。
(4)制定新机房服务器布局表。在搬迁前要提供详细的设备搬迁后的机柜位置摆放图、设备连线图以及物理连接图,从而最大程度保证搬迁的科学有序性。
(5)各系统管理员需做好系统应急预案的准备,并根据系统情况落实是否需联系系统厂商到现场协助系统搬迁,以确保及时、妥善地处理设备搬迁可能引起的安全事件。
(6)服务器设备要进行备件准备。
(7)准备好搬迁需要的设备、工具以及辅材、耗材。
(8)在搬迁前24小时对应用系统进行备份工作。
(9)确定好搬运公司,完成机房及搬迁通道的检查及搬迁运输路线的确认。
(1)搬迁前新机房要进行光纤、双绞线的测试工作。旧机房的服务器导轨是否都与新机房机柜间柜相符合,需提前确认。
(2)应用及设备的停运、启动等操作必须严格按照现场操作规程执行;各类设备都有明确的测试方法;准备好应用软件,包括中间件、数据库、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。
(3)数据的备份在系统迁移前,如有条件一定要做好重要系统的操作系统备份(磁带机备份),确保数据的完整性和正确性。
(4)设备标签在搬迁过程中,注意对标签的保护,防止标签的脱落,尤其是服务器的小配件及螺丝,拆卸时作好标签,以免对后面的重组造成影响。
(5)设备关机并切断电源后,需等到设备内部原件充分放电后才可拆迁,以尽量减少系统搬迁过程中原件损坏的可能。
(6)责任到人,设备的运输时要登记、运输都要有专人负责。
(7)搬迁人员应戴上放静电手套,设备搬迁过程中尽量做到轻放,避免碰撞;在新旧机房外进行打包和搬迁。
(8)搬迁使用车辆应通过年检和具备相关安全合格证,驾驶员应拥有驾驶证,并有搬迁车辆驾驶经验,搬迁车辆运行前驾驶员精神状态良好。
(9)设备搬迁后必须按原接入情况进行网络及存储的接入,保证各系统设备的连接方式及运行环境保持不变。
(10)搬迁相关人员要有一个集中办公的地方,供搬迁期间办公使用。搬迁过程中出现问题时间长的情况下,需轮班作业,以保证充裕的精力和体力。
搬迁过程中易引发硬件损坏、人员伤害、应用故障等三方面的风险,针对他们,至少应采取以下措施。
(1)注意观察工作人员的身体状态、精神状态,若不符合工作要求应安排合适人员替换。
(2)搬迁、拆下、安装设备应轻卸轻放、过程中要有安全监护人负责全程引导、监护。
(3)运输前先用包装纸、海绵等物品加固设备,运输路线选择较平稳路段。
(4)用ups输出电源进行设备调试、运行等需加电操作。工作场所应安全用电,应使用安全合格的工器具,规范操作,防止误碰带电设备。
(5)编制系统重启作业指导书和系统故障应急操作票,并在搬迁前实际测试操作的可行性,以确保及时、妥善地处理设备搬迁可能引起的安全事件。
(6)搬迁设备前,检查新旧大楼间光纤通道能否正常通信;重启原大楼机房服务器,检查原大楼机房服务器节点状态、应用状态是否正常,实时数据、实时告警数据、数据库读写功能等是否正常,操作系统是否正常、磁盘空间及磁盘文件是否能正常读写;对重要的数据、网络配置等进行备份,便于及时恢复配置或数据。
(7)是系统无法启动时,逐步从应用软件、操作系统、网络配置、硬件设备等逐步排查故障。安排小型机操作系统、oracle数据库厂家现场值班,处理意外问题。
20xx年10月,惠州供电局新大楼数据中心机房搬迁工作顺利完成。在本次搬迁项目中,经过辅心策划和周密部署,利用3个周末假期,将承载惠州供电局信息化核心业务的40多套应用系统、近160台届服务器和网络设备安全无误迁入新机房并顺利运行。
本文结合惠州供电局数据中心机房搬迁项目的实施经验,给出了数据中心机房搬迁任务的解决思路,希望给各兄弟单位提供宝贵的参考资料。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇六
1.确定有多少台机器要做迁移。然后统计出来要迁移的机器的ip地址(公网,私网)并确定机器的业务。
2.保证要搬迁设备数据的完整性,在搬迁开始前所有数据备份完成,不影响正常搬迁.正确搬迁过程中的造成的数据丢失由被搬迁方负责.
3.通知总部用户主机停机时间,保证搬迁设备在搬迁过程无数据通信.与新机房的门禁系统,ups等工程师联系确认搬迁时间。.
4.要新的ip对应原来ip的对应表。
5.迁移之前新机房一定要布好线,跳线要到位并保证网络线路畅通。
6.详细的新网络拓扑图。
7.详细的ip地址分配表。
8.保证搬迁所需要设备在搬迁施工前到位。
9.对设备进行分类统计。
其中的设备包括ups、配线架、核心交换机、服务器、防火墙、存储设备等,我们对于机房目前涉及的设备统计,给出进一步详细的设备统计信息,包括设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档,确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。
1.装备好搬迁过程所需要的设备和工具。
2.人员到位,确定好人员及分配好各人的任务。
3.根据被搬迁方提供的需要搬迁的设备核对搬迁设备.
4.确认设备的布局。
新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。
1.全面预防静电虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多:各种电源设备可能产生静电,计算机crt显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。
尽量使服务器及其周边设备的接地良好。
如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。
对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为cpu已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。
2.服务器重启正确操作。
关机操作:。
关闭操作系统;。
关闭主机电源;。
关闭外设电源(如磁盘阵列,磁带库等);。
关闭其他设备电源和机柜电源;。
关闭总电源。
开机操作:。
打开总电源;。
打开计算机机柜电源;。
打开外部设备电源(如磁盘阵列,磁带库等);。
待外部设备自检完成后,最后打开主机电源。
加电启动机器,如果机器能够启动,说明系统完好;如果加电之后就有问题,说明系统在搬迁之前就有问题,不是在搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.
电源重启正确操作。
正确关闭ups电源的顺序应该是:先将连接到ups电源输出端的负载逐一关闭掉,之后再将电源控制柜上的电源开关关闭掉就可以了。
打开ups电源的正确顺序:搬迁的过程中注意不要接触磁性物质,正确的开关的步骤一般情况下,打开ups电源的正确顺序应该是:先检查ups电源的输入端电源极性与市电供电线路的电源极性连接是否一致,然后再检查ups电源输出端所接负载的总功率大小是否在ups电源的额定功率之内;满足了上面的条件后,打开ups电源控制柜上的电源开关,来让市电为ups内的电池组进行供电,过一段时间,再将负载的电源开关逐一打开,如此一来可以确保负载电流,不会对ups电源的内部供电线路造成过度冲击,从而可以有效保证ups电源不受内伤。
重新启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.
2.服务器的拆装清洗原则:先关掉所有的服务器工作站,关掉交换机路由器等用电设备,然后关掉总的电源,最后才进行服务器的拆卸。
硬盘:服务器硬盘是服务器的数据仓库,所有的软件和用户数据都存储在这里。对用户来说,储存在服务器上的硬盘数据是最宝贵的,因此硬盘的可靠性是非常重要的。服务器的拆装过程中要特别注意服务器磁盘阵列内的硬盘顺序。假如用10个硬盘做阵列,在初始化时,这10个硬盘应该是有顺序地放置在磁盘阵列中,分为第一、第二…到第十个硬盘。如果磁盘阵列有顺序的要求,硬盘取出后一定要按照原来的摆放顺序插回磁盘阵列中,否则数据可能因硬盘顺序与原来的不符,造成无法识别而丢失数据。
cpu的拆装需要注意如下几点:(1)cpu的底部(称为“桥”)是由密集的集成电路组成的核心部分,这些小针容易受到挤压变形,而且这些小针当中如果有一个弯了,cpu就无法正常工作,因此一定要小心。(2)主板的cpu插槽和cpu带有小针的那一面是完全吻合的,因此只要插入时方向正确,轻轻一按就可以把cpu插到主板上。千万不要用很大的力气,如果cpu插不进去,那就是插入的方向有问题。(3)安装cpu风扇时如果方向不正确,也无法安装。因此和插入cpu一样,千万不要用太大的力气,用力过度会导致主板和cpu之间压力过大而造成损害。
电缆在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有可能会对设备造成无法预料的损坏。
服务器板卡在增加服务器板卡(如内存或pci设备)时,插入槽位时一定要注意选准角度,力量均匀,以免损坏板卡或插槽。
主板对于主板的操作更要小心,对其安装一定要稳固,同时防止主板变形,以免对主板上的电子线路造成损伤。
打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。
3.主机拆装清洗原则:
关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分。
打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。
清洁内存条和适配卡内存条和各种适配卡的清洁包括除尘和清洁电路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰尘。也可用橡皮擦来擦除金手指表面的灰尘、油污或氧化层,切不可用砂纸类东西来擦拭金手指,否则会损伤极薄的镀层。
电源的清洗原则:。
我们在ups的清洗时需要注意:清洗的过程中注意不要接触磁性物质?
打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。
因为所有设备长时间使用会老化,所有设备在正确设备清洗工作完成后,重新装上设备.加电启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.
一.设备的搬迁顺序。
一般来讲,设备搬迁的顺序是:服务器系统、ups、通讯系统,然后网络设备,终端设备等。当然,也可以考虑先把不影响办理日常业务的设备先行搬到新大楼,例如:一些显示器、终端、主机、电源线等。
二.设备的搬迁。
待所有设备清洗,组装,检测完毕后.对所有设备装箱,加固,防碰撞保护。装车运到目的地。
三.设备的安装。
把所有设备按网络规划正确连接.
二.新机房放置服务器时需要注意:当我们把服务器放上机架并做好物理连接后,我们要做的事情便是打开服务器,查看数据是否出现了损坏,并进行相关的软件的设置。一般来说,要进行的工作大致包括如下的几项:
1.服务器状态的恢复,查看是否出现了数据的丢失或损坏。如果是出现了这种数据的损坏等,不要怕!我们应该把搬迁前的数据重新恢复过来。
2.进行相应的ip地址的调整。
3.进行相关dns设置的调整。
4.进行相关vlan设置的调整。
5.进行相关软件的调整。
6.进行全网服务器的测试。
7.所有的服务器重新启动,看服务器运行的速度和质量等指标是否达到标准。
8.验收并进行相关的日志纪录。
为了保证网络的正常运行,我公司会在两个工作日内优先搬迁中心机房的四台服务器.
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇七
政府、企业事业单位随着自身和城市规划与发展,会涉及办公、生产场所的新建、搬迁、改建等多种情况,这其中机房迁移是一项非常重要的工作,涉及多类不同设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,机房的迁移可以说是一项精密的系统工程。
在场所搬迁过程中,原场所机房空调环境、电源控制等一般会进行优化和调整,以满足日益增长的系统需求,这些调整的规范性、科学性将对运行在此机房中的关键业务系统构成了严重威胁。
机房搬迁服务解决方案即为保障机房搬迁工作顺利、有序、高效实施,为保证原机房网络设备的正常平稳搬迁、恢复和运行而提供的服务方案。
在系统搬迁过程中通常分为计划、测试、实施三个阶段进行,如下图所示。
系统搬迁实施流程包括:准备、拆卸、装运、安装、调试等五个流程,具体如下:
1.准备:包括相关人员和设备准备、新机房环境准备、网络环境、备份、现场所有设备打标签、模块、设备准备等准备工作。
2.拆卸:主要只核心设备下架装箱等。
3.装运:主要指设备由原机房到新机房的搬运过程。
4.安装:主要包括机柜就位、各机柜独立安装、网络连线、强电接线、地板孔调整等工作。
5.调试:主要包括强电调试、网络调试、设备检测、数据库主机系统安装调试、测试、应用服务器系统安装调试测试、系统联测等内容。
某省、市、区县政府单位。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇八
1、现有机房系统。
机房系统现有供配电系统、防雷与接地系统、综合布线、空调系统。
2、改造部分。
此次改造涉及的是机房综合布线系统、防雷与接地系统、以及服务器的重新优化。
二、设计方案。
(1)现有状况:现有网络虽然能满足当前的业务需求,但局域网综合布线年限比较长,网络线缆已经部分老化,经常会出现网络中断,丢包延时过大等多种网络问题。
备接地以及机柜接地。(5)机柜整理方案:由于公司业务的变动,使得部分服务器闲置或者业务减少。所以应对及机房服务器进行重新规划,优化服务器功能,需要各相关项目负责人相互协调处理。将闲置服务器与闲置设备做好统一集中处理。
三、故障处理。
1、外呼故障。
故障现象:常见故障现象主要有系统跑号、系统不来号、线路杂音、接通率低。
(2)故障原因以及解决办法:
1、系统跑号现象:首先检查外呼所用线路费用是否透支,检查对接线路连接是否正常,有无丢包以及延迟现象。检查设备运行情况是否正常,服务器数据库运行是否正常,逐个排除。
2、系统不来号:首先检查数据库添加业务是否正确,导号是否正确,其次检查线路以及设备运行情况。
3、线路杂音:本次故障原因比较复杂,主要从硬件、软件两大方面入手。硬件检查外呼所用设备运行情况包括外呼服务器、语音网关、语音交换机、内外网交换机,逐个排除。检查线路方面,包括对接线路以及本地线路,检查网络连接是否正常,最好安装网络监控程序监测网络使用情况。
4、接通率低:首先检查外呼平台,观察是否有跑号现象如果出现按跑号现象处理,如果系统平台正常,线路设备正常一般情(1)。
况是号码问题,可以从数据库提取几个未接通的号码手动外呼试试,如果还是打不通则可断定是这批号码问题。
2、服务器故障处理。
(1)故障现象:常见故障现象一般是服务器网路连接中断,服务器出现宕机。
(2)故障原因以及解决方案:出现服务器网络连接中断原因复杂,大多数情况重启服务器即可正常,但如果频频发生,则可以从硬件、软件两方面入手。硬件:设备硬件老化,网卡出现问题,服务器内部灰尘过多也有可能引起。软件:服务器操作环境问题,个别应用程序引起的网络中断,系统内部感染病毒或者木马,系统出现漏洞都有可能,可以按照原因逐个排查。
出现宕机现象,主要有可能服务器运行时间过长某些服务出现中断,(如供电、硬件质量、抗干扰能力、外界的灰尘、散热不良导致),主要通过重启即可解决。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇九
合同号:
甲方:
详细地址:
邮政编码:
联系人:联系电话:
住所:
乙方:
详细地址:
邮政编码:
法定代表人:联系电话:
住所:
甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条工程项目概况:
(一)项目名称:机房建设合同。
(二)施工地址:
(三)双方委派的工程代表:
甲方代表:联系电话:
乙方代表:联系电话:
第二条工程项目的运作方式:
(二)甲方制订材料和建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容。
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)的设计、选材、材料采购、装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)。
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算。
(一)工程施工总价款人民币(小写):(人民币大写:);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式:
1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2.建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的%。
3.剩余%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;。
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
收款人。
开户行:
帐户:
5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限。
(一)工程开工日期为:;
(二)施工最后期限:;。
(三)完工时间预计:
第六条双方的权利和义务。
(一)甲方的权利与义务。
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;。
(二)乙方的权利与义务。
1.乙方应在规定的时间内提交。
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(1)施工单位的营业执照及法人证明书;。
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;。
4.乙方按甲方要求负责基站材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;。
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第九条保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何行分包和转包;的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十
1.检查完善对火灾事故处理方法的正确性、有效性。
2.检验应急预案的实效性。
3.检验对消防器材、正压式呼吸器的使用、急救技术的掌握程度。
4.检验应急队伍组织协调能力。
二、演练时间
定于2015年12月08日下午2:30分。
三、演练地点
选矿厂蘑浮车间门前。
四、演练事件
2015年11月8日下午2:30分,选矿厂4楼机房发生火灾,门口、窗户有浓烟冒出。从楼下通过窗户看到室内火焰熊熊燃烧。室内有工作人员受伤,最后晕厥并进行及时抢救。
五、演练物资
对讲机n个、担架1个、简易呼吸器1个、正压式呼吸器2个、氧气瓶1个、应急急救箱1个、灭火器2个、卡车1辆、警示隔离带2盘。
六、演练步骤
大小,火灾蔓延速度,波及范围及听到呼救声。(于博描述:楼道里充满浓烟无法呼吸,从门缝能看到机房有火焰,并且听见有人大声喊救命。)
2.领导下达救援指令,指令应包含集合地点,火灾发生地点,集合时间,同时通知调度给机房断电。各小组到达集合地点后,各小组组长清点人员数量,检查劳动防护用品穿戴,领取应急物资,检查正压式呼吸器、灭火器压力。(要求:全体员工穿戴好劳动防护用品。后勤保障组准备好应急物资。各小组行动应迅速。应急救援组应分为救火和救人两部分。)
3.救火人员带灭火器、正压式呼吸器进入火灾现场。从前门进入,通过步梯到达四楼机房(火灾时使用电梯危险,故禁止使用,为避免灭火器喷射造成室内环境变化,演练结尾安排在楼下喷射),放下灭火器后,将消防栓连接、展开,但不进行喷水。此时发现一人受伤,呼叫后勤保障组前去救人(呼叫时应告知受伤人员所在地点、受伤情况),后勤保障组人员迅速带担架、急救箱前往事故发生地点人组将xx进行头部包扎(受伤人员可以是前来救援的救援组成员扮演),放上担架后到前门室外后发现受伤人员心跳、呼吸停止,立刻进行心肺复苏(此处要熟悉心肺复苏过程。)。
4.救援人员下楼将灭火器在室外进行喷射。
5.救援抢险组向领导报告火灾已经扑灭,清理现场,收拾工具后,全体人员前厅集合,领导宣布火灾救援结束。
七、演练结束
现场指挥进行讲评总结,对火灾应急预案的适宜性作出分析,对完善火灾应急预案提出修改意见。
中国化工数据中心场景
场景分类: 火警 场景id: 01
场景
数据机房办公区域火灾
场景描述
数据机房办公区域发生火灾,在岗员工立即对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓等)扑灭火源。
预期的结果
- 安排人员到路口接消防车,以便消-防-队员把握火灾情况和尽快抵达,采取相应的灭火措施,抓住救灾时机。
中国化工数据中心场景
场景分类:
火警 场景id: 01
简 述:大运城邦小区由高层楼宇组成,建筑面积大,财物集中、人员相对密集的生活小区。正值装修高峰期,一旦发生火灾将会造成严重的人员伤亡及财产损失、必将给小区和公司带来不良的负面影响。因此小区的消防工作是物业公司的一项重要工作。
目 的:为了进一步贯彻执行消防法中“预防为主, 防消结合”的八字方针,贯彻国家提出的“隐患险于明火,防患重于救灾,责任重于泰山”的指示,提高物业公司全体员工和小区业主的安全防范意识。检验义务消-防-队员对火灾事故时的应急处理能力和灭火技能,熟悉灭火程序和操作规程及组织配合,达到快速灭火的目的。特制定以下消防演习方案。
一、 演习时间:
二、 演习地点:
一期5栋/6栋之间凉亭处
三、 演习方法:
根据不同的火灾情况(种类),实地演习。
四、 演习范围:
本次演习以5栋6楼阳台处和疏散住户为主进行演练,并在5栋/6栋之间凉亭处外接消防水龙带出水演练,然后进行现场快速灭火(干粉灭火器、抛水龙带)演练。
五、参演部门:物业公司安全部、工程部、环境部、客服部等人员及小区热心业主。
六、 演习准备工作:
1、 提前对现场的消防设施设备进行检测,做好消防演练时的消防设施设备保障工作;
2、 提前对员工进行消防演习的培训、演练;
3、 提前准备好演习所需的各种必备器材;
4、 提前充分考虑演习场面环境的安全性,事先做好防范措施;
六、 演习内容:
1、 报警与验证。
2、
3、
4、
5、
6、
7、
演习要求:
1、义务消防员必须严格服从实战情况,按照操作规程严密实施,
2、从命令、听从指挥,严防各种事故的发生;
八、 消防演习概况:
1 消防设施设备:a、灭火器自动报警系统;b、自动喷淋系统;c、室内消火栓系统;
d、室外消火栓系统;e、消防专用电话系统;f、消防紧急广播系统;消防中心设在3栋2东侧,消防设备用电由市政电源和配电房提供的备用电源。
2、 消防水源由市政水源提供,平时补压由稳压泵补给,整套消防水泵与喷淋系统共用
九、 成立演习领导小组
现场组织指挥结构图:
2、组成义务消防组,下设灭火组、救护疏导组、保障及机电组、警戒引导组、 机动组等五个小组,二名摄影员、一名计时员。
灭火组:组长:x 副组长:x 组员:xxxx
现场救护及疏导组:组长:xx 副组长:xx
组员: xx
后勤保障及机电组:组长:x 副组长:x
组员:xx
现场警戒及引导组:组长:x 副组长:x 组员:xx
演习机动组: 组长:x 副组长x
组员徐莹、x
演习各(班)组的人员职责与任务: 1、各组的职责及分工 (1) 现场灭火组:
其任务是:消防中心在接到消防报警后,要沉着冷静,及时弄清火警地点、起火原因及火势情况,并迅速按火警警铃通知。同时坚守岗位,保障通信联络的畅通,迅速报告演习指挥小组,听取指挥小组的安排。灭火组成员当听到火警紧急集合铃声后,迅速携带灭火器材、穿好防火衣、戴好防毒面具赶往集合地点,简单听取任务后赶往火灾现场,按演习指挥小组的命令执行灭火任务。扑灭火灾时,必须注意防爆问题:一是防止易燃易爆物体受热而产生爆炸;二是防止产生轰炸。因此,在扑灭火灾时,要注意做到:
3、扑救火灾时,要注意正确的灭火方法,防止发生轰燃。如火请无法控制时,根据火灾情况,迅速请求公安消-防-队支援灭火。
(2)现场救护及疏导组:
其任务是:当听到火警警铃后,速到指定地点集合,带好救护药品、担架口
被困人员和贵重物品至安全地点,疏导火灾现场的人员撤退,采取喊、叫、摸、看等方法抢救火灾现场的伤员,将受伤人员交救护组处理或送医院(急救电话:120)救治。
( 3 )后勤保障及机电组:
其任务是:做好设备保障工作是能否将初期火灾及时扑灭的重要环节,当接
到火警信号后各就各位,坚守岗位,服从指挥和调度,确保配电房、发电机房、水泵房和各种设施、设备的正常运转。灭火用的各种器材及物品要及时保障到位。及时关闭煤气总阀,并根据需要切断电源,直至火警解除为止。
(4)现场警戒及引导组
其任务是:负责清扫火灾现场的路障及疏导一切无关的车辆离开现场,劝导
过路业主/住户撤离演习现场,维护小区的秩序。根据火情的需要,手举引导牌,迅速赶到路口或出入口,将公安消防车引入火灾现场,为公安消-防-队到场灭火创造有利条件。
(5)机动组 组长:x
随时听从指挥组的调遣,做好相关工作(主要负责灭火的增援工作) 摄影员:x
其任务是:拍摄演习过程的重要场景。(演习过程的重要场景:紧急集合、火灾
现场穿防火衣、水枪出水、抢救伤员、水龙带抛掷及灭火等。)
记时员: x
其任务是:记录火警验证、紧急集合、灭火等演习过程的时间。 九 做好演习的各项准备
为了使预演成功,做到组织有序,责任明确,各小组要严格按自己的任务反复
进行有针对性的演练,直至熟练到符合实战的要求,演习指挥小组随时对各小组演习情况、物资准备情况进行督促检查,发现问题及时指出,并予以纠正,并提出改进意见完善建议。
十一、总结
1、 2、
全体演习参战人员在消防中心前集合,由总指挥进行讲评。 机动组负责整理灭火现场器材。
3、 清洁工负责灭火现场的卫生工作。
十二、注意事项:
1、 2、
演习前五天书面公告小区住户演习的时间、地点等以免引起惊慌;
3、 4、 5、 6、 7、 8、
各小组人员要充分熟悉自己的岗位和任务; 全体人员要服从统一调遣,不得嬉笑打闹; 确保安全,不得出任何人为的事故; 当班人员要坚守岗位,防止坏人趁虚而入; 点火演习时,必须做好安全防护工作。
清洁班负责清理火灾现场,不得有余烬,防止死灰复燃。
信息中心机房是重要场所。一旦发生火灾,会造成严重后果 。为有序、高效的应对突发事件,妥善处置紧急情况,最大限度地减少意外事故带来的损失,保障中心机房设备正常运行,特制定处置突发事件应急预案。
由于机房内部用电设备多,供电线路复杂,电器设备连续运转,导致线路设备发热量大,甚至出现线路设备提前老化,极易发生供电线路和电气设备起火现象,任何人员一旦发现火情,要沉着冷静视火情情况进行操作:
1:“先断电,后灭火”是扑灭电气火灾的基本原则,在切断电源时要根据现场火势、着火设备进行判断,考虑重要负荷、消防电源的影响以及配电系统回路的分布,防止火灾未救,人员先被电击或灼伤。如果发现机柜内设备出现内部打火、冒烟但没有明火出现时,要立即拔掉该设备的电源插头,并把该设备拿离机柜,防止危害其他设备;发现局部轻微着火不危机其他设备的情况下,要立即断开该设备电源,并组织人员利用就近消防器材进行灭火,防止火势蔓延扩大,并向领导报告;发现设备火势大危机整个机柜但不危机人员生命还能控制时,立即对应机柜编号,断开整个机柜电源,并组织人员使用气体灭火器进行扑火,发现ups电池组着火时先断开电池组箱体上的控制开关,必要时再断开电源室控制ups的总断路器,用气体灭火器灭火,如果火势大不能控制应立即向负责人汇报、拨打119报警,根据情况切断机房总电源再进行组织灭火。
2:组织实施:在消防车来之前,先尽力使用现有消防设备将火势控制在最小范围。 消防车来之后,值班人员配合消防专业人员扑救或作好辅助工作。 迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”, 及时安全地疏散人员和财产转移。火势大时可用灭火器边喷边撤退,确保人员安全。
3:注意事项:发现火灾拨打火警电话119报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名电话、并派人到路口迎候消防车。火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。 发现火灾时应掌握的原则是边救火,边报警。人员在逃生时应掌握正确的逃离方法。救火时不要冒然开窗,以免空气对流,加速火势蔓延。
在火灾事故发生时能做到头脑清晰、有条不紊,提高火灾事故处理的效率。同时还要对已发生的火灾事故的原因进行认真分析,调查处理,做到四不放过:(1)事故原因不查清不放过;(2)事故责任者得不到处理不放过;(3)整改措施不落实不放过;(4)教训不吸取不放过,预防火灾事故再次发生。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十一
网络机房整改方案整理跳线(本部分由陈超、侯敏芝、侯思仁大力支持)。
固定设备:将机柜中的挡板调整到合适的位置,使管理员能够不开机柜门就可以看到所有设当备的运转情况,同时根据设备的多少和大小适当地添加挡板。注意要在挡板间留出一定的空隙。
将每一排配线架上的跳线分别贴上标签,并且用扎带或胶布进行整理。把配线架上整理好的跳线分别往两边向下分布,并且用扎带把整理好的跳线固定在挡板间留出的空隙。
这样就做到不交叉,不混乱,外观好看而且清晰,在对后续的维修工作及检查做好基础,并且能迅速找到想要找的电线。机柜与机柜间的布线(本部分由刘礼赞、郑润坤、马润城大力支持)。
先准备3米左右的铁线槽,带开口机顶过线槽3个,机顶进出线拐角盖板6个,横跨线槽支架,一字螺丝刀一把,十字螺丝刀一把,螺丝足量。第一步:将机柜顶部的后盖板拆掉。
第二步:用螺丝将机顶过线槽固定在机柜后部。
第三步:每台机柜后上方装入2个机顶进出线拐角盖板,用螺丝固定。
第四步:先将两个横跨线槽支架链接成一个支架组件。
第六步:将横跨线槽安装在支架组件上。
第七步:进行两个机柜间跳线的过线整理。第八步:安装横跨线槽的盖板。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十二
二、设备迁移前的准备工作(新机房)(6月14日)。
三、机房搬迁步骤(至新机房)。
四、系统再集成和测试(新机房)。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十三
活动介绍:
1.活动主题:粽子节,一起“包”奖啦!
2.活动目的:获取br资源、会员活动。
3.活动时间:6月x日-6月x日。
活动形式:
1.活动工具销售推“包粽子”营销活动插件。
运用“销售推”小程序上“包粽子”营销活动插件,让客户转发小程序给好友,帮忙集“粽子原料”,实现裂变。客户集齐不同“粽子原料”合成不同口味的粽子,可以获得不同奖品,并最终到店参与礼品兑换或者门店线下活动,趣味性与节日庆祝兼具。
2.活动内容。
a.会员点击会籍分享的活动小程序码,或在门店扫一扫展架上的小程序码,进入即参与活动。
b.会员可转发此活动至朋友微信处,即可以一定概率获得特殊食材蛋黄、鲜肉或红枣。
c.会员多次转发,有更大几率获得特殊食材蛋黄,竞争大奖。
d.在合成粽子时,需通过手机号验证。
奖项设置(建议):。
普通粽子:门店现场端午家庭运动会门票一套/到店即可领取“端午礼盒”一份。
红豆粽:__。
鲜肉粽:__。
蛋黄粽:__。
蛋黄鲜肉粽:__。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十四
32。
电力供应系统。
概述。
1、项目基本概况。
机房在大楼10层,基于业务的不断发展和需求决定对信息中心计算机机房进行改造。
现有机房空间用玻璃隔断划分为两个大的区域。设有缓冲间,其中监控室和主机房中间有一道玻璃隔断,用平开门隔开,配电间在主机房的区域中,另在机房内监控室一端设有值班室。
造,使改造后的机房成为高性能、高可靠、高安全、先进的idc。
系统切换次数和系统中断时间,确保施工期。
间设备安全运行。
2、设计理念及设计原则。
根据机房工程项目的状况,我们所做的。
设计必须满足各项业务应用需求,尤其是作。
为银行行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。
机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括:
高安全性。
要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。
高可靠性。
采取有效措施提高平均无故障时间(mtbf),降低平均修复时间(mttr),提高运维管理水平。
标准化和规范化。
在数据中心机房设计和建设过程中,应当基于有关国家标准和国际标准,坚持统一标准、规范的原则,从而为未来的业务发展、设备扩容奠定基础。
灵活性和可扩展性。
数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后信息化发展及技术进步的需要,提供设备扩容、技术升级、设备更新的'灵活性。
先进性在综合考虑成本、效益的前提下,尽可能采用先进、成熟的技术和设备,保证既能满足当前的需求,又能兼顾未来业务和技术发展的需要。
实用性要以充分满足技术、管理需求为前提。
可管理性。
采用的各类机房设备应具有智能化、可管理的能力,同时通过建立全面、完善的集中监控和管理系统,实时监控机房的运行状况,及时发现异常情况和故障,提高机房运行的安全性和可靠性。机房的各类设备、设施要便于维护。
经济性。
在进行工程设计和建设过程中,在充分满足需求的前提下,应努力节约成本,降低建设费用。同时,还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行,降低运行成本。
人机工程。
在数据中心机房设计和建设过程中应根据人机工程原理,考虑机房工作人员的便。
利、舒适。
环保、节能。
采用环保材料、加强环保措施、避免环境污染;采用节能设备、重视节约能源。
3、设计依据。
gb2887―89《计算站场地技术条件》。
gb/t2887-《电子计算机场地通用规范》。
sj/t10796-《防静电活动地板通用规范》。
gb50343-《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
yd/t926.1《大楼通信综合布线系统》。
gb50019-《采暖通风与空气调节设计规范》。
gb50243-《通风与空调工程施工及验收规范》。
《七氟丙烷(hf-227ea)洁净灭火系统设计规范》。
nfpa-2001《洁净灭火系统设计规范》。
电力供应系统。
1、依据执行的设计规范。
2、机房配电设计主要考虑。
1
2,3)配电柜内留有备用回路,进线断路器设置分励脱扣器,并与消防联动;
计算机设备的供配电系统提供的电源质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和。
机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备要进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。
设计采用先进ups不间断电源系统,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。
根据本次工程甲方要求和实际情况:
供给市电配电柜ap;
电源;
障;
4、照明系统。
主机房区按照规范要求,设计照度不小于400lx,辅助房间照度为200lx,备用照明按照正常照明的25%设计,钢瓶间为100%,灯具采用电感镇流器加电容补偿的方式,灯管采用t8管。
5、本机房开关及配电柜选型。
merlingerin(梅兰日兰)生产的低压开关在市场上具有很好的声誉及可靠、优良的品质。其compactns系列塑壳开关,标准配置有热磁及电子脱扣器,具有可调节lt(长延时)过负荷保护、st(短延时)短路电流保护、inst(瞬时)电流保护。小容量断路器为c65n系列。
以上产品均符合iec898,gb10963标准和ccc安全认证要求。
compactn塑壳断路器。
用途:
低压配电保护。
低压电动机保护。
线路控制(负荷开关)。
特点:
独特的双旋转分断结构。
能量跳闸系统,提高反应速度。
超强的分断能力,最高可达150ka。
快速切断故障电流,最短仅为2ms。
模块化结构,灵活适应不同应用场合。
机械与电气寿命长。
技术规格:
分断能力:n/h/l三种型式。
极数:3极/4极。
安装方式:固定式/插入式/抽出式。
联接方式:板前联接/板后联接。
multi9c65小型断路器-梅兰日兰0.5至63a断路器。
分断能力:。
5ka符合iec947-2标准。
10ka符合iec947-2标准。
h型:10ka符合nfc61-4标准。
因此方案中配电柜主开关均选用mgecompactns系列塑壳开关,分路开关选用c65n系列低压空气断路器,分别负责ups电力系统和机房各用电设备的分配。配电柜体选用国产柜体。
6、配线考虑。
所有供电线路采用阻燃或难燃铜芯电线(缆),线径容量均有余量。由于机房配电路由均设置金属线槽,电缆(线)不再选择屏蔽线缆,电气系统不线不存在任何飞线,保障安全。
机房设有五种接地形式,即:
配电系统交流工作地。
安全保护地。
防静电接地。
防雷保护地。
本次设计考虑直流逻辑地、交流工作地、防静电接地、安全保护地、防雷接地均利用建筑物本体综合接地体。采用联合等电位接地的方式。
从本楼层联合接地体引专用接地线至机房,机房内分别设局部等电位端子箱leb。在机房活动地板下采用50x0.5mm铜箔布成等电位基准接地网格,网格间距1200mm×1200mm,并用干线引至等电位箱接地端子。铜箔之间相互压接,计算机设备直流逻辑地用软铜线以最短的长度与铜箔压接,同时地板支腿也用软铜线以最短的长度与铜箔进行静电接地。沿机房四周设置均压等电位带即20*3mm铜带在活动地板下成环状,金属吊顶板、金属龙骨、金属壁板、不锈钢玻璃隔墙的金属框架等也用导线与其连接,接入等电位箱。并且每一连续金属框架的支线连接点不少于两处。
综合布线系统。
1设计依据,执行的设计规范及资料。
eia/tia568工业标准及国际商务建筑布线标准。
)
建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范修订本(cecs72:97)。
建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范修订本(cecs89:97)。
中华人民共和国通信行业标准iso/iec11801:1995大楼通信综合布线系统。
2设计的特点。
数据传输的瓶颈,主要集中在传输介质方面。对于任何一个网络系统,各工作终端或工作站的设备非常容易更新,但对于一旦形成的布线系统,若想更新,必然造成人力、物力、时间的巨大浪费。因此,一个具有前卫性的综合布线设计,必须立足于现在,但更应该着眼于未来五年以上。综合布线系统的设计,我们始终本着上述的原则。根据贵单位提供的平面图,我方将该综合布线系统的结构和实现方式作如下描述。
下面简述本设计的特点:
遵循的设计规范为国际现行的最高标准和招标文件要求,布线产品采用梅兰日兰。
infra+系列综合布线产品。
本系统采用六类产品,能达到250m及其以上的传输速率,现已被广泛使用。六类线缆在使用中有足够的传输带宽,在一百米距离的铜线电缆中,以1200m/2400mbps的速率传送各种信号。
最少的元器件种类配置,不仅简化了系统的构成,而且更方便业主的管理,大大地增加了系统的通用性和开放性。
信息点集中管理,使跳接更加方便,能够实现集中对工作区信息点的直接管理,便于维护和升级。
个24口配线架);
交换机跳线,主交换机异常时,手动换插备用交换机跳线;
架安装时间在机房施工期间,与强电工程同步进行;
为确保线路的安全,应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接,然后接地。由于机房装修施工与弱电线槽管路之间有着密切的关联,需要和机房装修施工同时进行相互协调,例如地板支腿放线要准确,保证线槽敷设位置不会妨碍地板安装。
4信息插座底盒。
信息插座底盒采用国标86型铁盒。辅助房间信息插座底盒全部安装在墙面与管路应连接良好,不能断接。信息插座距离强电插座应该大于20cm。
安防监控系统。
1门禁管理子系统。
监控对象:对机房实施门禁进出管理。
监控实现:门禁采用门禁控制器和非接触式感应卡读卡器。监控系统用rs-485总线与门禁控制器通讯,读取其资料,包括刷卡者id、时间、门编号和方向等。如有必要,还可以进行开门控制。当门打开时,门的图标是一个打开的门,反之是一个关闭的门。
相应持卡人的照片与管理资料一并弹出(按出门按钮出门时可不显示出门资料)。在进出门资料中,显示持卡者的进门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、出门的名称。并有门开超时报警。
监控内容:
实时对各门禁读卡器所读到的数据记录并显示在门禁管理资料中,并可实时监视各门的开关状态。
2图像监控子系统。
随时进行查询。
现根据具体需要,在机房内各重要区域内安装半球型彩。
色摄像机。构成一个新的、加强的、数字化的图像监控系统,
用以实时监视机房内的现场情况。(根据实际布局,设置4。
个摄像点)。
系统功能。
硬盘录像:可同时进行多路录像,录像参数可根据不同要求进行设置。数字硬盘录象机的报警时有告警联动功能和自动启动录像功能。录像具备回放功能,回放能够达到实时并且不影响录像;并可通过数据库,实现历史图像存储与查询。
告警查询功能:可实现实时和历史的告警记录查询并能以报表打印形式输出。具备完整的“拍照”存档、查询和打印功能。
第10页。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十五
一、地面装修说明。
活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。防静电地板是在整个机房占相当比重的一块,在设计时我们不仅考虑其外观而且考虑到它的承重比例及其是否符合b级机房的要求。
活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。该机房采用全刚型防静电活动地板。
此外,全刚型地板的阻燃性能和系统电阻率均满足国家的有关标准,并通过了权威检测部门的检测,有国家认可的检测报告。
地板下做防尘、防潮处理;
机房入口处采用抗静电防滑oa地板;机房入口踏步收边处理。
在安装防静电地板时,安装紧凑严密,走动时不产生回音,地板面拼接处保。
首先地板的铺设在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。
1)建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。
2)现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的.技术要求作相应处理。
3)活动地板铺设前按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度,平整、牢固。
4)活动地板铺设过程中随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。
5)在活动地板上搬运、安装设备时应对地板表面采取防护措施。铺设完成后,做好防静电接地。
6)防静电地板技术指标。
全钢防静电地板采用优质钢板拉伸成型、点焊、喷塑、内腔填充发泡水泥填料,表面粘贴耐高温非燃级装饰板,四周镶嵌导电嵌条、支架、柄梁、整体镀锌,支架高度可调并能自锁.
三聚氰氨贴面,玻化石贴面等。根据各种不同的使用场合及用户的要求,可以粘贴不同的贴面。
适用场所:计算机机房、程控机房、卫星及飞船反射指控中心、监控指挥中。
心、控制器、电化教室、电子阅览室、
有防尘、防静电及需要架空的场合.
注:1.地板铺设高度可以任意选择。
2.支架承载能力不低于20kn,并与各型号活动地板匹配。
二、防雷接地设计说明。
2.1防雷设计。
机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接.2.2接地要求。
接地系统必须满足以下要求:1)工作交流接地不大于1ω2)安全保护接地不大于1ω。
3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定。
4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2ω。
行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。
此外考虑机房的抗静电要求,根据机房小型弱电机房装修方案的设计规范,机房的静电电压应为1kv.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。
沿机房做一圈铜带接地网,具体做法是。
选用30x3铜带连接而成,选用绝缘架空安装,整个机房区形成一个环,用两根bvr10的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、ups、气体灭火设备等接地采用bvr6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用bvr4的塑铜线和机柜做接地连接.
选用30x3铜带连接而成,选用绝缘架空安装,整个机房区形成一个环,用两根bvr10的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、ups、气体灭火设备等接地采用bvr6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用bvr4的塑铜线和机柜做接地连接.
三、材料清单及预算。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十六
甲方:
乙方:
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:
1.1工程概况:
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称:
1.3承包范围。
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4施工地点。
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:
1.6质量合保证。
乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。
第二章甲乙双方的责任。
2.1甲方的责任:
1)负责协调施工现场各工种间的配合。
2)负责对工程施工进度及质量进行检查、监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.
3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。
2.2乙方的责任:
1)负责本系统工程施工图纸设计。
2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。
3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。
4)负责成品交验前的保护,保养。
5)做好施工记录、隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。
6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。
7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。
9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。
10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
第三章材料及设备。
3.1材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;。
3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
3.4材料、设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
第四章合同价款。
合同总价为:
计人民币:元整。
合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
第五章付款方式。
5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。
5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。
5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。
第六章工期。
6.1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。
6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。
6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。
第七章设计变更。
甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。
实用机房迁改方案(汇总17篇)篇十七
天河北路店首层为入口大堂,二、三层为卖场,经营面积约6700平方米,中央空调供冷面积约6000平方米。中央空调制冷机房设置于三层东南角,共安装了12台风冷冷水模块机组,每台制冷量102kw,总制冷量达到了1224kw,完全能满足适用要求。
系统建成投入适用后,发现机组散热严重不足,致使机组高温“跳停”,后采取机房送新风、水喷淋散热等措施,但仍然无效果,机房内仍然是温度高、机组高温“跳停”,经测算及对比其他店,该店的中央空调系统电费、水费明显高于其他店,也远远高于正常的中央空调运行费用。
二、原因分析。
通过对机组的运行观察和记录、分析,我们认为,在采取了机房送新风、水喷淋散热等措施后仍然无效果,具体原因如下:
1、“机房送新风”虽然是增加散热了散热效果,但风量远远不够,经查验,每台机组散热风扇的风量达到24000m3/h,12台则需288000m3/h的散热风量,而现场安装有一台风量仅为30000m3/h的送风机进行送风,由于无效果及噪声大原因,目前已停用,仅靠东面约20平方米的百叶窗自然进风,当然无法满足12台机组288000m/h的散热风量需求,再者,现有机组排风箱做法不合理以及出风面积严重不够,造成实际排风量严重低于机组的额定排风量。总之,现有的进风、出风的方式造成气流阻力较大,加之机组本身的散热风扇是无静压的,致使机组制冷效率极低、甚至机组高温“跳停”,电费剧增,而且严重影响机组寿命,现已初步发现有一台压缩机损坏。
2、“水喷淋散热”表面上看似乎是一种散热方式,但在本案中却不然,水蒸发后虽然吸收了机组的热量,但变成了高温的水蒸汽,又散发到机房内,一部分无法排出去,另一部分又经机组的散热翅片排放到室外,结果是水蒸汽带走的热量只是比空气带走的热量稍微多些而已,造成既未达到效果,又无端增加了水费开支。
3三、解决方案。
针对上述的原因分析,要彻底解决散热问题,必须采取以下的措施:
1、改变和增大机房的自然进风、出风面积和方式。由于噪声问题已不能采用大风量风机送风,只能靠自然进风,因此为保证进风、出风的气流阻力不能过大,在满足机组288000m3/h散热风量的情况下,经计算进风百叶窗面积必须达到35平方米以上、排风百叶窗面积25平方米以上,且排风管道不能过长(阻力不能过大),因此必须全部利用南面、东面的所有外墙开口装设百叶窗来进行进风和排风,同时保证进风和排风无气流短路现象。
2、噪声处理。解决散热问题后,随之二来的是噪声问题,由于机房百叶窗外侧是住宅区,机组的噪声通过大面积的外墙开口百叶干扰住宅区,故必须进行有效的消声处理,但有不能在进出风路上简单地加装消声器解决,必须避免消声器的阻力影响机组无静压风扇的排风量。所以采取进风由外墙百叶直通机房、出风经消声管道排出室外的方案,并在机房内作消声处理。
四、改造内容及费用估算。
1、拆除现有的排风箱、进风风管、喷淋管等,以及外运处理,2万元;
4、机房消声处理,8万元;
5、拆除和更换外墙百叶,3万元;
6、机房内冷冻水管拆除及重新保温,2万;
7、更换一台压缩机,2万元。
8、合计33万元。