施工过程中需要合理安排各项工程任务,高效利用人力、物力和时间资源。施工是指根据设计和施工方案,在规定时间和预算内完成建筑或工程项目的实验过程。在施工中要注意合理使用施工机械和设备,提高施工效率。以下是小编为大家收集的施工范例,供大家参考和学习。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇一
福州江南水都项目是福州市融侨集团重点工程项目,建筑面积几十万平方米,其中由我司负责施工的地下室顶板防水工程面积15000平方米,4月底将交付使用,施工工期很紧。
为保证该防水项目的施工质量,防水等级按合同和设计要求达到国家二级防水标准,根据本工程的特点,防水设计采用刚性防水层的防水构造,顶板混凝土强度为c30,厚度为30公分。防水材料确定选用渗透结晶型防水涂料,涂层厚度约1mm。
二、方案编制依据。
1)、国家标准gb50108-《地下防水工程技术规范》。
2)、国家标准gb50208-《地下防水工程质量验收规范》。
4)、《现行防水材标准及施工规范汇编》中国建工出版社。
5)、项目设计要求和甲方的有关施工要求。
三、水泥基渗透结晶型防水涂料。
水泥基渗透结晶型防水涂料不含水量有任何容易老化的有机化合物,其防水涂层与基面有很好的粘结力,与结构基面融为一体。所以,防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长,并且渗透结晶物在多年以后还能被水激活,不断生长出新的渗透结晶物,来弥补由于其它原因而产生的结构不稳定开裂带来的渗漏,使之与混凝土结构同时存在,具有持久的防水和保护钢筋、增强混凝土结构强度的性能。
四、施工方法及要求。
渗透结晶型防水涂料的防水机理决定了施工只能在混凝土结构的基面上进行,针对本项目情况并为了保证施工质量,拟采用刷涂施工法。
1、施工前准备:
人员:根据施工面积和工期需要,准备充分的施工人员。
备料:根据施工面积预算,施工需用材料约22吨,施工工具、辅料等均须准备到位。
备考资料。
2、灰浆调配注意事项:
调配好灰浆是保证防水施工质量的关键,本产品对灰浆的调配要求很严格。首先,要求在拌料时边拌边用,拌好的浆料要求20分钟内用完;一般一次性拌料不能超过10kg,以免来不及用完造成浪费。已经发硬的灰浆不能再用。其次,要求严格掌握好水灰比,本产品用3份料加入1份水搅拌至粘糊状。拌料时应慢慢地加水,至料能拌开为止,拌料时应注意搅拌均匀,灰浆中不能有没拌开的干料球。
3、施工步骤:
1)基面清理:
该项目地下顶板防水施工面涂刷在迎水面,要求基面必须清洁,无油污、泥尘和其它残留物。由福建六建负责进行基面的全面清理工作。清理时必须用高压水枪冲刷,由福建六建负责清理蜂窝麻面等不合格的混凝土基面,这些是渗漏的隐患,待被清理的基面基本凝固后即可施工。
2)检查混凝土基面裂缝:
部分难以检查的部位,采用煤气喷灯烘干的检查方法。所有已检查出来的裂缝先行进行处理,细微裂纹只需适当加厚涂层即可;明显裂缝必须进行凿槽堵漏处理,可沿裂缝左右各凿开2cm宽、1cm深槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料刮平。
3)大面积涂刷施工:
首先是调配浆料。浆料调配不宜过多,每次调配一般不超过10公斤,按3份料加入1份水搅拌至粘糊状,根据施工现场实际情况可适当调整水料比,两遍涂刷每平方米用量约在1.5公斤。
涂刷时基面保持潮湿,才能够有效保证渗透结晶型防水材料的活性化学成分向混凝土内部的渗透,确保防水施工的质量。但不能有明水;涂刷走势保持一致整洁。
待第一遍涂刷完成后,涂层已经初凝(手干状态),即可进行第二遍涂刷施工。第二遍涂刷所用浆料的搅拌,可比第一遍涂刷时的浆料略稀,但必须增加涂刷的细密度。
待第二遍涂刷终凝后检查是否有漏涂、空鼓、起粉等不良施工处,若有需及时修补。
4)养护:
渗透结晶型防水材料施工后12小时,其表面已经终凝,应洒水进行养护2~3天;
更多建筑类经验免费阅读下载请访问:/。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇二
上海彩钢瓦屋面防水补漏施工方案由上海鸵立防水工程有限公司提供,公司24小时联系热线:=021-20xx=7038=,公司防水技术精湛,施工价格优惠,免费上门查漏,签订五年质保合同,欢迎您的来电咨询业务。专业承接:各类建筑屋面、钢结构屋面防水、彩钢板防水、各类瓦屋顶防水维修工程。外墙防水防潮、外墙裂缝防水维修工程、窗台漏水、卫生间漏水、厨房漏水、阳台漏水防水维修工程。地下室漏水、隧道漏水、停车库漏水防水维修工程。管道漏水、水箱漏水防水维修工程。
公司以专业堵漏维修为强项,以精湛的技术和全新服务的姿态加上国内一流的最新的高科技领先产品,解决上海居民、企事业单位因住房渗、漏水而引起的水害烦恼,恢复您正常的生活,解决你工程渗漏水的困惑。上海防水堵漏公司专业从事上海房屋补漏施工和房屋漏水维修。
1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。
2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈.然后就再磨损再生锈,越来越严重。
3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶.第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。
5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝.涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩,收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。
7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
a、金属屋面搭接处:
b、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):
c、金属屋面固件:
d、金属屋面天沟:
e、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料,(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,确保总涂覆率不变).
f、防水涂料的单层的涂覆,缝织聚酯布的利用率为90%。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇三
本工程为xx公司开发的十二层民用建筑,位于xx路。总建筑面积为6075.46平方米,其中地下室建筑面积为616.66平方米。
本工程地下室防水附加层为非焦油聚氨酯,厚度要求不小于2.5毫米。底板大面积保护层为40厚c20混凝土,地梁处为7厚聚合物水泥砂浆。外侧墙保护层为30厚聚苯乙烯泡沫。
一、材料准备。
1、聚氨酯防水涂料。
聚氨酯防水涂料及构成防水涂膜的质量应贴合下列要求:
固体含量:不小于94%;
拉深强度:不小于1.65nmm2;
断裂延伸率:不小于300%;
柔性:-30°c弯折无裂纹;
不透水性:0.3nmm2,30min不渗漏。
2、聚酯纤维无纺布。
由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80gm2,拉力100n50mm,延伸率20%(横向)。
3、聚苯乙烯泡沫板。
由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应贴合下列要求:
拉深强度:不小于0.2nmm2;
断裂延伸率:不小于100%;
直角撕裂强度:不小于23n25mm;
吸水率:不大于0.6%。
4、辅助材料。
主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。
5、机具准备。
主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。
二、基层准备。
1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。
2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。
3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。
涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。
一、清扫基层。
把基层表面的尘土杂物认真清理干净。
二、涂刷基层处理剂。
将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0、3kgm2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。
三、涂膜防水层的施工。
1、涂膜材料的配制。
聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。
2、涂膜防水层的操作工艺。
用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kgm2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0、6kgm。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。
3、平面部位撒砂子隔离层。
在平面部位涂刷最终一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。
4、浇筑细石混凝土保护层。
在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的c20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。
5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层。
在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。
6、回填灰土。
完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。
四、防水接点施工图。
五、工程验收。
一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。
二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。
三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。
四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。
五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。
1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。
2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。
3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。
4、材料库房及施工现场应配备消防器材。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇四
1焊接工艺流程:
2焊接施工要点:
1)垫片的材质应与卷材材质相匹配并应热粘牢固。
2)搭接缝焊接面宜用溶剂清晰干净,干燥后立即施焊。
3)焊接时应根据气温严格控制焊接温度不得过热烧穿卷材。
4)卷材铺设应平展,不皱褶,但不得拉紧。
5)焊接工作面应有良好通风。
6)应先焊长搭接缝,后焊短边搭接缝。
1.5卷材空铺法,点粘罚,条粘法施工应符合系列要求:
空铺法是铺贴防水卷材时,卷材与基层仅在四周800mm宽度内粘贴,其余部分均不粘结的施工方法。
卷材条粘法点粘法是铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状(每幅两条宽不小于150mm)点状(每平方米5点,每点100mm*100mm)粘结的施工方法,合成高分子卷材和高聚物改性沥青卷材由于工程需要均可采用上述方法施工,施工时应符合下列要求:
1空铺法点粘法条粘法工艺流程。
2空铺法、点粘法、条粘法工艺施工要点:
1)应弹线、试铺、使铺贴位置正确。
2)应排气充分,压粘牢固。
3)搭接缝粘结后,需经检查合格后再行密封。
一卷材。
1、卷材施工工艺。
1.1卷材冷粘贴施工工艺是采用胶粘剂或玛蹄脂实现卷材与基层,卷材与卷材的粘结。不需要加热施工的方法。合成高分子卷材和玛碲脂粘贴的沥青卷材施工属此工艺。施工时应符合下列要求:
1.冷粘贴工艺流程:
基层处理――基层干燥程度检验――喷涂基层处理剂――节点附加增强,空铺层――定位,弹线,试铺――胶粘剂搅拌――基层,卷材涂料粘剂――滚铺或抬铺贴卷材――滚压,排气,贴实――涂刷接缝口胶粘剂――滚压,排气,粘合――接缝口,卷材末端收头,节点密封――检查,整理――保护层施工。
2、冷粘贴施工要点:
1)多组分胶粘剂必须每次称量,误差不应该超过1%。应采用机械搅拌,拌合均匀,掌握(固化)时间。凝胶的胶粘剂不应该混入使用。
2)卷材搭接缝涂胶应均匀不得在同一处反复涂刷,并准备掌握粘合时间(多数材料应待溶剂挥发,指触不粘)粘合应充分排气,压实,经检验合格后再用密封材料封边。
3)应弹线,试铺,使卷材贴平直,位置准确。
4)合成高分子材料铺贴时,不得拉伸过紧,高聚物改性沥青卷材不应松弛。
5)卷材接缝口末端收节点部位应用密封材料封严。
6)平面铺贴后在铺贴立面,从下而上,转角处应松弛,不得拉紧。
1.2卷材热熔粘贴施工共工艺是采用加热器熔化热熔型防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层,卷材粘结的施工方法,高聚物改性沥青热熔卷材施工属此工艺,施工时应符合下列要求:
1热熔粘贴工艺流程:
2热熔粘贴施工要点:
1)应适当掌握加热器的火焰温度不得过火或欠火,火焰与卷材面的距离烘烤时间,烘烤面均匀程度,并避免烧穿或焦化卷材。
2)应弹线,试铺,使卷材铺贴位置准确。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇五
4.1卷材在运输及保管时平放不高于四层,不得横放、斜放,应避免雨淋、日晒、受潮,以防粘结变质。
4.2已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。
4.3穿墙管道根部等,不得碰坏或造成变位。
4.4卷材铺贴完成后,要及时做好保护层。留槎的卷材要妥加保护,防止断裂和损伤;卷材铺完后,其顶端应给予临时固定,并加以保护。保护层做好后及时进行回填土。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇六
本工程为深圳市茂隆兴实业发展有限公司开发的十二层民用建筑,位于深圳市洪湖西路。总建筑面积为6075.46平方米,其中地下室建筑面积为616.66平方米。
本工程地下室防水附加层为非焦油聚氨酯,厚度要求不小于2.5毫米。底板大面积保护层为40厚c20混凝土,地梁处为7厚聚合物水泥砂浆。外侧墙保护层为30厚聚苯乙烯泡沫。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇七
本工程为xx公司开发的12层民用建筑,位于xx路。总建筑面积分别为6075和46平方米,其中地下室建筑面积分别为616和66平方米。
本工程地下室防水附加层为非焦油聚氨酯,要求厚度不小于2.5mm。底板大面积保护层为40厚c20混凝土,地梁为7厚聚合物水泥砂浆。外墙保护层为30厚聚苯乙烯泡沫塑料。
i.材料准备。
1聚氨酯防水涂料。
聚氨酯防水涂料和防水膜的质量应满足以下要求:
固含量:不低于94%。
拉伸强度:不低于1.65nmm2。
断裂伸长率:不小于300%。
柔韧性:-30度弯曲无裂纹。
抗渗性:0,3mm2,30min无渗漏。
2.聚酯纤维无纺布。
是由聚酯纤维加工而成。主要用作涂层钢筋,规格60~80gm2,拉力100n50mm,伸长率20%(横向)。
3、聚苯乙烯泡沫板。
采用聚苯乙烯泡沫制成,用于制作混凝土外墙防水保护层。其主要技术性能应满足以下要求:
抗拉强度:不小于0.2mm2。
断裂伸长率:不小于100%。
直角撕裂强度:不小于23n25mm。
吸水率:不大于0和6%。
4、辅助材料。
主要包括二甲苯(稀释剂和机器清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促进剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。
5.机械准备。
主要施工机具有电动搅拌机、搅拌桶、油漆刷、弹簧秤、消防器材等。
ii.碱制剂。
1.基层表面必须平整光滑,无松动、砂眼、孔洞。如有上述现象,应将水泥砂浆找平,可将填充15%108水泥或聚醋酸乙烯乳液的水泥腻子填平刮平。
2.有穿墙套管时,套管安装牢固,端部光滑。
3.涂防水膜的基层表面必须清洁干燥。
第三节:施工工艺。
薄膜防水施工分为混凝土地面防水和侧墙防水两部分。
i.清理基层。
仔细清理基层表面的灰尘和杂物。
ii.刷制聚氨酯a组分b的基层处理剂,二甲苯按1:1和5:2(重量比)的比例混合均匀,然后用长柄滚筒刷蘸匀,均匀涂在基层表面。涂刷时不得露底,涂刷量约为0或3kgm2。涂漆后,应在下道工序施工前进行5小时以上的干浴。
1.涂料制备。
聚氨酯涂料防水材料应随用随配,配制好的混合料应在2h内用完。制备方法是将聚氨酯a和b的组分按1:1和5的比例混合,注入混合桶中,用电动搅拌机搅拌均匀备用。
2.涂刷防水层操作工艺。
用刮刀或滚筒刷将配制好的混合料刮干净,依次均匀地涂在基层处理剂干燥的基层表面。要求其薄、均匀、一致。平面基层宜涂刷3~4遍,每次涂刷量为0.8~1.0kgm2,对面立面基层宜涂刷3~4遍,每次涂刷量为0.5~0.6kgm2,防水膜总厚度不小于2mm。第一道涂层后,一般需要固化5小时以上。当手指接触基本不粘时,应按上述方法进行下一道涂层。刷涂方向应相互垂直。底板与立墙连接的所有阴角均应铺设聚酯纤维无纺布进行附加处理。具体方法是在第二道涂层后立即铺设聚酯纤维无纺布,并使无纺布均匀地粘附在涂层上,将混合物刮在无纺布上,卷起并压实,不允许有褶皱或空鼓。固化超过5小时后,可涂覆第三层涂层。
3.平面部分撒砂隔离层。
平面部分涂完最后一道涂料后,在其上均匀撒一层细砂。使用的砂应为细砂,使用前应进行筛选,以防止石块或过大的砂损坏防水涂层。
4.浇筑细石混凝土保护层。
在细砂保护隔离层上直接浇筑40厚c20细石混凝土作为刚性保护层。施工过程中,必须防止机具或材料损坏油和涂层防水层。细石混凝土如有损坏,必须用聚氯乙烯混合料修补后方可浇筑,避免漏水隐患。刚性保护层施工完成后,即可绑扎钢筋,并按设计或规范施工结构混凝土。
5、立面刮涂层上垂直填充聚乙烯泡沫塑料保护层。
”粘贴时,要求泡沫塑料板接缝严密,防止回填灰土时损坏防水涂层。
6.回填灰土。
软保护层施工完成后,按设计要求或规范要求分步骤回填第37或第28层灰土,并逐步压实。
第四节:质量保证措施。
一、保证接缝质量的关键多氯酯防水涂料为:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件一搅拌即涂薄涂料,以保证厚度、涂刷均匀、养护充分。
ii.严格材料控制,防水材料资料(包括产品合格证、防水材料许可证、防伪标志)齐全,材料进场后现场取样复查。
三、严格按照施工规范进行施工,施工前对所有作业人员进行技术交底。
iv.基层应满足防水施工要求,经相关人员验收合格后方可进行防水涂料施工。
v.在浇筑混凝土保护层的过程中,应及时修复无意损坏的防水层。
第五节:安全注意事项。
1.施工材料必须用密封容器包装,存放材料的仓库和施工现场应通风良好。
2.严禁在材料储存、配料和施工现场燃放烟花爆竹。
3.每次施工中使用的机具应及时用有机溶剂清洗干净。
4.材料仓库和施工现场应配备消防设备。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇八
一。聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。
二。严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证。防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。
三。严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。
四。基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。
五。在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇九
1、根据规划测绘定点,定出基坑位置,基坑包括外墙以外工作面及排水沟位置,以及护坡位置,基坑边坡放坡,放坡宽度为3m,基坑上部挖截水沟,以防止自然雨水流入基坑及渗透边坡造成滑坡。
2、桩基定位。
沿基坑周边搭设龙门架,做轴线标志,并于周边建筑物上做标志,待基坑开挖后,在基坑内搭设龙门架,然后把轴线标记引到基坑龙门架上。
3、土方开挖。
首先基坑整体开挖至-4、7m标高,然后局部开挖至-5、0m、-5、3m以上采用机械开挖,集水坑、电梯井基坑及所有超深基础底板的局部地方采用人工开挖。
4、基坑护壁。
土方整体开挖后,沿基坑四周砌筑排水沟,在排水沟外用编织袋填河砂按开挖的坡度堆砌一米宽的护壁。
1、根据轴线标记定好每个桩的位置,先开挖桩台,砌筑好桩台模,砌桩台模时根据轴线和梁位置及其标高留好基础梁的梁口,然后再开挖桩身,这样就控制好了桩头的高度,避免了浇注桩身时桩头超高凿除而延误工期。
2、桩基开挖之前,首先在拟建建筑物外挖一个降水井,此降水井待基础施工完后,作为以后施工备用水源。在挖降水井的同时,在把一个桩或是选一个最深的桩,先挖这个桩作为降水井使用,待所有桩施工完后再施工。
3、桩台模、梁模砌好后,根据其高度,利用挖孔土方回填基础底板至垫层高度,剩余土方吊运。
1、砌筑梁模时无论梁底模或侧模,都应当研究防水层及其保护层的厚度。
2、注意每个集水坑的位置及深度标高。
3、注意a-a、b-b、c-c、d-d位置、标高及做法。
4、注意营业大厅、地下管道沟位置、标高及做法。
5、注意后浇带位置及底部防水的做法。
6、注意电梯井、楼梯等局部地方的做法及深度标高。
以上均应研究防水层的厚度及做法。
1、桩台开挖砌模时应充分研究防水层的做法及厚度。
2、梁模的砌筑亦应研究防水层的做法及厚度。
3、基础的深度也应研究防水层的做法及厚度。
4、防水做法:
1〉桩台、梁底部基础底模20mm厚水泥砂浆找平、清光;
2〉基层处理;
3〉粘贴防水材料(sbs或app);
4〉40mm厚素砼保护层。
1、基坑整体机械开挖至垫层顶面标高位置后,再用人工挖垫层土方,然后在基坑内四周砌筑排水沟和排水井,用3台2、5kw~3kw潜水泵在3个位置抽排。
2、基坑内积水的抽排,集水坑内模砌筑后,在模外侧挖一个比集水坑深的临时排水井,待做防水以后再取消。
3、集水坑的深度应当比设计标高适当加深100—200mm,作为增加防水保护层的厚度,以防止地下水的浮力在施工过程破坏防水层。
1、先绑扎集水坑及超深部位。
2、基础梁先主梁后次梁、先最低标高后较高标高。
3、基础底板。
4、柱插筋。
5、剪力墙。
6、剪力墙迎水面钢筋网片。
7、止水带的安装。
基础底板先扎最低部位;剪力墙绑扎应先搭设外架(搭架之前先把边模至基坑排水沟部位用砼硬化),再扎好剪力墙外排钢筋及钢筋网片,内排钢筋、水平筋先只扎到安装止水带位置,待止水带安装完后再扎上头水平筋。同时注意地下室窗洞口,基础梁绑扎制作之前,应充分研究避免钢筋超高而影响地面高度。为了严格有效的控制好楼地面的有效高度,梁箍筋的保护层适当多扣除一些。
止水带的安装由专业电焊工施工。
严格有效的控制好钢筋保护层,按要求垫塞垫块。
钢筋的锚固、搭接、绑扎严格按设计施工图及有关规范要求。
1、锚剪力墙时,先搭设好地下室外架。
2、搭设外架之前先把边模至水沟间地面硬化。
3、搭设外架应充分研究装模以及以后外做防水层的施工间距。
1、地下室桩台及梁模等用砖砌胎模。
2、剪刀墙用模板支撑到止水带中心线。
3、待基础底板浇灌以后再支撑剪力墙模板。为减少模板占用率,剪力墙外侧装到楼面,内侧支到梁底口。
4、材料:用14mm厚竹模板、钢管、5×175px木方、止水对拉螺杆、蝴蝶扣。
5、楼面用钢管满堂红支模架,先梁后板。
6、楼梯先预留插筋,(地下室有剪力墙部位)。
1、模板安装检验、钢筋安装验收。
2、清洗模板。
3、浇捣砼。
4、抄平前在楼面测好平水有效控制。
5、成品养护。
水电预留预埋和钢筋工程同步施工。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十
建设单位:
施工单位:淮安市博隆防水材料有限公司。
一:工程概况。
该工程为----地下室防水施工,施工工艺为聚氨酯防水涂料,涂刷一布三涂遍。
二、主要特点:
1、可在干燥的多种材质的基面上直接施工;
2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异;
3、无毒,无污染,施工简便,工期短。
4、聚氨酯防水涂料应储存于阴凉、干燥处。
不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。
四、施工准备:
1、防水涂料进入现场,必须有国家标准进行检测的检验报告和合格证及质量保证书。
2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、壁纸刀等。
3、戴手套,穿软底鞋。
五、施工工具:
1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷,麻布;
2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀;
3、涂料涂覆工具:滚子用于涂覆较稀的料;刮刀用于较稠的料及嵌缝处理。刷子用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。
六:施工:
1.配料。
配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。
配料时,首先加甲组分,随之加入乙组分,并不断的搅拌均匀,搅拌是否均匀,可以从反映变化中加以确定,料由稠变稀,色泽由深蓝深绿变成黑色,此时说明料已经充分搅拌均匀,应在清洁,干燥的圆形容器中进行搅拌,因为方形容器容易造成边角处不得不到充分拌和,从而使局部不能固化,应及时清除容器和搅拌器上的涂料,最好上下午要调换桶,否则会产生类似疙瘩的不均匀涂膜存在,容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品,防止料落在基面上,造成将来防水层的气鼓和剥离现象。
2.施工。
将面处理后,就可以进入大面积防水涂布,在施工前必须检查屋面是否干燥,含水量应控制8%左右。
在地面大面积涂布,应由内向外进行,在超作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,等第一度料未固化前铺布,布搭接宽度3-5cm,(玻纤布的标准为04mm,玻纤布主要起到加强层和保护层的作用)在固化成熟后,检查是否有空鼓,固化不良之处,如有上述情况,应进行技术处理。待修补后方可涂第二度,第二度的方法应与第一度涂层垂直,厚度在0.6mm左右。涂刷时间应以能上人为标准,第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.7mm左右。涂层总厚度为1.8mm(涂层表干时间为,夏季约8h,秋季12h,冬季24h。)。
3.当配料粘度太大不易流淌,施工困难时,可掺入一定数量有机溶剂(如:120号溶机油)或磷酸稀释,其比例控制在10%以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。
七、内墙涂膜防水层质量要求:
1、涂膜防水层要求涂布均匀,不得过厚、过薄,更不允许出现露底现象,涂膜厚度均匀一致。
2、涂膜防水层与基层之间必须粘接牢固。不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象的存在。
八、清洗:
在施工间歇或结束时,应及时用清水清洗所有粘有涂料的工具及工作装,以便下次使用。
九、工程检验:
防水施工完毕后,应认真检查工程各部分,涂膜防水层不应有裂纹,脱皮,鼓泡,皱皮,流淌现象。
十、安全消防。
1、对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解,并在操作中严格劳动保护制度。
2、施工人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。
3、防水施工每天下班前,清理杂物,确保工完场清。
4、施工现场严禁吸烟。
1、施工现场整洁有序,工完料净场地清。
2、施工现场制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。
3、将各项措施切实落实到班组和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象。
十二、工程回访:
公司主要致力于高压灌浆防水堵漏材料与设备系列产品的生产、制造,产品有:水溶性聚氨酯化学灌浆材料(wpu)、油溶性聚氨酯化学灌浆材料(opu)、高压灌浆机(bl-512、bl-500、bl-600、bl-712、fs-800、bl-912)、手动化学注浆泵(bl-100)、止水针头(a8、a10、a15)、高压灌浆配件(高压管、高压开关、牛油头、泵浦)等。
专业化的生产、高品质的产品、完善的质量管理与服务保证体系,在建筑防水堵漏行业享有很高声誉。博隆防水愿与广大客户真诚合作、共同发展、互创双赢,共同打造建筑防水堵漏领域第一品牌。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十一
本工程为xx公司开发的十二层民用建筑,位于xx路。总建筑面积为6075、46平方米,其中地下室建筑面积为616、66平方米。
本工程地下室防水附加层为非焦油聚氨酯,厚度要求不小于2、5毫米。底板大面积保护层为40厚c20混凝土,地梁处为7厚聚合物水泥砂浆。外侧墙保护层为30厚聚苯乙烯泡沫。
第二节:施工准备。
一、材料准备。
1、聚氨酯防水涂料。
聚氨酯防水涂料及构成防水涂膜的质量应贴合下列要求:
固体含量:不小于94%;
拉深强度:不小于1、65nmm2;
断裂延伸率:不小于300%;
柔性:-30°c弯折无裂纹;
不透水性:0、3nmm2,30min不渗漏。
2、聚酯纤维无纺布。
由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80gm2,拉力100n50mm,延伸率20%(横向)。
3、聚苯乙烯泡沫板。
由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应贴合下列要求:
拉深强度:不小于0、2nmm2;
断裂延伸率:不小于100%;
直角撕裂强度:不小于23n25mm;
吸水率:不大于0、6%。
4、辅助材料。
将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1、5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0、3kgm2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。
三、
涂膜防水层的施工。
1、涂膜材料的配制。
聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1、5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。
2、涂膜防水层的操作工艺。
用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0、8~1、0kgm2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0、5~0、6kgm2、防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十二
1、基层表面必须平整光滑,无松动、砂眼、孔洞。如有上述现象,应将水泥砂浆找平,可将填充15%108水泥或聚醋酸乙烯乳液的水泥腻子填平刮平。
2、有穿墙套管时,套管安装牢固,端部光滑。
3、涂防水膜的基层表面必须清洁干燥。
第三节:施工工艺。
2、涂刷防水层操作工艺。
3、平面部分撒砂隔离层。
1、施工材料必须用密封容器包装,存放材料的仓库和施工现场应通风良好。
2、严禁在材料储存、配料和施工现场燃放烟花爆竹。
3、每次施工中使用的机具应及时用有机溶剂清洗干净。
4、材料仓库和施工现场应配备消防设备。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十三
地下室由于长期处于地下水和潮湿土壤的包围中,若防水措施效果不好,地下水就会渗入室内,故在地下室施工过程中,将地下室防水作为重中之重。为确保地下室的防水效果,首先保证砼结构自身的防水效果。根据设计图纸,本工程地下室底板及地下室剪力墙的砼为c35s8,我项目部采用牛力商品砼公司生产的商品砼以保证结构自身的防水功能。同时,在地下室底板,外剪力墙的助外防水方面,建议采用如下中的一种进行防水施工。
一:
根据地下室整板面积大,侧面多等特点,在地下室防水材料选型上建议采用sbs改性沥青柔性卷材。这种卷材不仅具有较高的弹性及延伸率,还具有较理想的低温柔性、耐高、低温性与抗疲劳性。柔韧性好,可任意折叠、弯曲、施工方便且不易起泡。同时与之配套使用的材料有sbs改性沥青防渗堵漏胶粘剂进行防水施工。
二:
采用聚氨酯防水涂料进行防水工程施工,聚氨酯防水涂料具有耐油、耐碱、耐臭氧、耐海水性及耐碱性。且弹性大,强度高,对基层变形适应能力强,是一种优质可靠的防水涂膜材料。由于该涂料是借双组分间发生化学反应而直接由液态变为固态,几乎不产生体积收缩,范文参考网因而易于形成较厚的涂膜,防水效果好,质量可靠。
二、屋面防水:
屋面是建筑物中受雨水最直接,受水面积最大的部位。屋面渗漏是最常见,最突出,而具直接影响人们生产生活质量的缺陷。而所采用的屋面防水做法有卷材防水,刚性屋面防水和新型涂料屋面防水三种。如设计图纸中对屋面防水工程有要求,将按图纸施工。如无要求时,建议采用sbs改性沥青柔性卷材防水,并在防水卷材面层浇捣5cm厚细石砼进行保护。
三、外墙防水。
造成外墙漏水的原因有很多,但主要原因有如下几点:
1.墙体粉饰层开裂;。
2.饰面砖内有空洞,空鼓:
3.楼面与墙体施工缝处渗水;。
4.穿墙孔(如空调孔、落水孔等);。
5.施工过程中所产生的孔(螺杆孔、架孔等);。
综合以上情况,针对外墙渗水易出现的部位,决定采用如下施工进行防水施工:
1.墙面开裂主要是外墙的粉饰层与墙体的材质不同,故其在温度应力等影响下所产生的应变不同,形成墙面粉饰层外裂,在施工墙面粉饰层时,先将原墙面打毛,清理干净,浇水湿润之后再进行粉饰层施工。
2.楼面与墙体施工缝处的防水处理:在楼面砼浇捣完毕,进行墙模板封闭前,先对所有外墙接口处打毛,冲洗干净。在浇捣砼前,将高强度的砂浆浇筑至接口处,在浇筑砼时,振动棒应轻插慢拔,保证根部密实。
3.所有予留的穿墙孔洞按设计图纸予留,最全面的范文参考写作网站保证位置正确的同时,一定保证予留洞口内侧向外侧有5%的坡度。
4.外墙的所有予留的穿墙螺杆孔洞,应将螺杆孔向内凿除3cm深,5cmx5cm大小的洞,再用膨胀水泥砂浆将洞堵塞。
5.外墙窗防水:保证窗洞处的滴水线一次成型,并用1:2.5水泥砂浆加5%毛巾灰对窗四周灌缝。窗安装防水见大样图。
四、厨房,卫生间防水。
对于安装蹲便器的卫生间,由于其底板比楼层面低350—400,用户在清洗地面时向下溢水,造成蹲便器下部集水,容易形成渗水,故建议在底板下部增加一个地漏排水,控制渗水现象的产生。
对于安放坐便器的卫生间及厨房,其防水措施主要依靠砼结构自身防水,故在浇捣以上部位砼时,现场施工人员必须严格控制砼的振捣情况,保证砼的密实度,同时要求防水反边必须随同楼面砼一同浇捣,严禁在楼面浇捣完毕后再进行泛水边施工。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十四
发包单位:北京国佳德宇科技建筑有限公司(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址:财政部驻陕西省监察专员办(中财大厦)。
二、工程范围与内容:屋面4mmsbs防水,原保护层拆除,新做保护层。
三、承包方式:包工包料。
四、材料:品名规格等级。
五、工程造价:每平方米元,(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。施工面积为m2,总工程款为元整。
六、工程期限:开工20xx年xx月xx日。
竣工20xx年xx月xx日(遇雨顺延)。
七、结算方式:材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的,完工经验收合格后付,余作为质保金一年后一次付清。
八、甲、乙双方责权:
甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
5、工程保修期三年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏,乙方不负其责。
九、其他约定:
施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
3、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。
4、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由甲方承担。
5、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
6、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方:北京国佳德宇科技建筑有限公司。
乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
地址:北京大丰台区成寿寺路5号鑫源国际大厦。
地址:
文档为doc格式。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十五
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十六
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十七
1、工人施工前首先把安全绳固定在彩钢瓦两端,把安全绳固定在主绳上,并检查安全绳接头是否牢固,检查彩钢瓦承受情况。
2、工人在施工前首先戴上安全帽,系上安全绳,安全措施到位后方可施工。
彩钢瓦屋面以下区域需做重点防水处理;水平搭接、垂直搭接,屋脊、水槽、彩钢瓦与女儿墙交接处、螺钉固件,彩钢瓦连接缝隙等为彩钢屋面防水薄弱环节。
1、在适当位置增加固件;
2、用除锈砂纸将生锈区域打磨,然后涂一层防水材料。
3、清除冰冻物、灰尘及其他赃物。
4、检查彩钢瓦是否有翘缝,翘缝部位用螺丝固定牢固。
5、检查彩钢瓦整个屋面微小缝隙,然后用防水材料涂刷堵漏。
1、整体防水共分五遍,用四涂一布的方法。
2、第一遍首先用滚刷均匀的把高弹彩钢瓦防水材料涂刷在彩钢瓦上,涂刷一定要均匀,不规则处用刷子涂刷。
3、第二遍涂刷时间在第一遍完全干燥后进行,涂刷完后立即贴上高弹防水布,第二遍涂刷时一定要均匀,特殊部位特殊处理。
4、第三遍涂刷时,在第二遍完全干燥后进行,涂刷方法与二相同。
5、第四遍涂刷时,方法与2、3遍相同。
6、水槽的防水需六遍,用四涂两布的方法,施工方法与三涂一布的方法相同,第二层防水布需在第三遍涂刷完时贴上。
7、女儿墙的防水处理,需三涂一布的方法,施工方法与(1)相同,高度0.5米。
1、雨天禁止施工。
2、潮湿时禁止施工。
3、适合施工天气为晴朗。
六、备注;
1、根据你厂彩钢瓦的实际情况,必须增加一遍防水层,方可达到最佳效果。
2、我厂对所施工工程质保五年,五年内出现漏水问题,无偿维修。
20xx年x月xx日。
建筑施工中防水防渗施工技术探微论文。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十八
经我公司技术人员现场勘察,因原屋面防水层老化、防水层破损,致使屋面渗漏水,我公司将对此屋面防水层进行全面维修,屋面防水材料采用sbs3+3mm厚聚酯胎-20℃改性沥青防水卷材。
屋面防水层:采用sbs3+3mm厚聚酯胎-20℃改性沥青防水卷材。屋面工程用卷材长、短边搭接宽度均不小于80mm。相邻两幅卷材的接缝应错开,长边错开1/2~1/3幅宽卷材,短边错开1.5m。阴阳角、转角处及细部节点部位加设300-500mm宽sbs卷材做附加增强层。
卷材铺贴平面示意图。
热熔搭接缝。
不大于5㎜,且每米不多于1处;
7、穿出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工;
1、拆除防水层:彻底铲除原屋面防水层。施工过程中注意保护屋面其他构件及其他结构层,以免其受到损坏。
2、渣土外运:将垃圾全部装袋搬运至地面,然后再集中清运出场。3、基层处理:清理基层表面突起物、异物等,如有油污铁锈等用钢丝刷或有机溶剂彻底清洗。如有凹凸不平处采用1:3水泥砂浆找平层。
4、涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。
5、细部附加增强处理:
在大面积铺贴防水层前,先做好天沟、檐沟、泛水、阴阳角、女儿墙、突出。
建筑施工中防水防渗施工技术探微论文。
屋面维修合同范本。
优质地下室防水施工方案(案例19篇)篇十九
1.铲除屋面原有旧防水层,基层大面应平整,原有找平如有松散应铲除,局部凹凸不平时应铲平或刨去重新补做,低凹处用聚合物水泥砂浆修补抹平,较薄时可用掺胶的素浆涂刷。垃圾应清理掉,保持基层平整、干固、无明水。
(1)开启后应立即密封,以防吸潮固化而报废,建议开启后一次性用完;
(2)当产品贮存期较长时,涂料表面会形成一层薄胶,使用时剔除,不影响使用;
(4)施工温度宜在0℃以上,施工环境应保持空气流通。
2.节点增强处理:
(1)基层做防水涂料之前,在突出屋面的管根、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应增强涂刷多次聚氨酯涂料作附加层,附加层宽度应大于200mm。
(2)水落口周边作密封处理,涂膜伸入水落口的深度不小于50mm。
3.涂料配制及涂刷:按液料:粉料:水=10:13:0~10进行配料,操作时要先将粉料加水湿润后徐徐加入液料,之后用电动搅拌器再搅拌5分钟左右。
4.重复涂刷至设计厚度:用毛刷将配好的聚合物水泥基防水涂料均匀涂覆于基面上,不可有沉积,每遍涂刷要按规定用量取料,每遍厚度控制在0.5mm左右。第一遍涂膜干固不粘手后即可涂刷第二遍,直至设计要求的1.5厚。
5.检查验收:
(1)施工后要认真检查整个工程的各个部位,管件、阴阳角、管口等薄弱环节是否已做了重点处理。防水层是否保持完好,发现问题应查明原因并及时修补。涂膜防水层做完后不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、皱皮等现象。
(2)根据防水涂膜施工工艺流程,按检验批、分项工程对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷,并且表面光滑。
6.铺贴自粘橡胶沥青复合防水卷材:待聚合物水泥基涂料未完全干固前,揭除卷材底层隔离纸,直接铺贴在涂料面层上,可按下面方法铺贴:
a、展铺法:将待铺卷材剪好,立即反铺于已涂刮聚合物水泥基涂料的基面上,并剥去卷材全部隔离纸,把卷材一端粘贴在预定部位,沿着基准线向前粘贴,随后用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢。
b、滚铺法:掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行,把卷材抬至待铺的预定部位,掀起卷材底面隔离纸,把卷材一端固定,展开卷材约500mm左右,然后一边推铺卷材一边用压辊向两边及前方滚压排气粘牢。
7.接缝粘贴:待粘卷材表面应清除干净,掀去搭接卷材底面粘结隔离纸,立即粘合排气辊压粘牢;并将缝中挤出的外溢胶刮压密实。卷材搭接宽度为50mm。卷材与卷材之间也可以用平行对接,接缝上附加自粘胶带宽度150mm。
8.卷材收头处理:a、立面收头部位:先剥去卷材底面隔离纸,然后由下而上将卷材粘贴于立面基层,辊压排气。b、端头钉压:在端头处可用聚合物水泥砂浆密封。
9.检查验收:检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡、修理时应在缺陷部位切开,排除气泡然后恢复,并在上面延长150mm,附加层应压紧压实,用密封膏封边处理。
10.上层工序施工:待防水层施工完毕并经验收合格,应在防水层上进行保护层施工。
“青龙牌”pcm高分子自粘改性沥青防水卷材。
1、材料介绍:“青龙牌”pcm高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材采用了共聚物树脂类高分子(hdpe、ldpe、eva、pvc、ecb、tpo)等均片材为主体防水层,在其上表面或下表面涂一层具有蠕变功能橡胶沥青自粘材料再覆以硅油防粘隔离膜制成的高分子自粘防水卷材,可根据需要在高分子片材上复合组织物加强组成增强型高分子防水卷材。
2、材料特点:
(1)单层卷材,双道防线:“青龙牌”pcm卷材是高分子片材和自粘卷材复合而成,兼有两种防水材料的优势,大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高、低温等性能,物理性能更优异,化学性能更稳定。
(2)搭接可靠,解决隧道和冬季施工难题:“青龙牌”pcm卷材纵横向搭接不但可以自粘搭接,也可以全焊接。虽然在冬季环境温度很低时材料粘性不好,但可以采用全焊接的方式搭接,因而并不影响卷材防水层的完整性和质量。
(3)施工方法多样:可根据现场条件选择:湿铺、干铺、吊挂、机械固定等施工工法;施工灵活,效果优。
(4)阻根自愈能力:“青龙牌”pcm卷材具有橡胶的回弹性和超强的自粘性,对钉子等尖锐物体具有良好的裹覆作用,施工时卷材被砂子钉子等硬物戳穿后能自行愈合。具有阻根功能特别适合种植屋面。
(5)超强的“锁水”功能:“青龙牌”pcm卷材与基面的粘结力强,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,避免导致防水层整体失效。
(7)安全环保:“青龙牌”pcm卷材以及配套产品,不含有机溶剂,施工现场也不存在使用明火作业现象,整个施工过程消除了对环境的潜在危害,也节约了能源。
(8)卷材宽幅大该卷材宽幅可达2.2m,减少搭接施工时间加快施工进度。
建筑施工中防水防渗施工技术探微论文。