报告是一种常见的书面形式,用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用,包括学术研究、商业管理、政府机构等。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
竣工报告书篇一
由我公司承建的xx工程,由xx开发有限公司集资建设,xx设计院负责设计,xx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托xx消防工程监理有限公司承担现场监督,并由xx消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
1、xx与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上~二十二层,裙房二层组成。总建筑面积为4xx92㎡,地下部分5252.34㎡、总建筑高度分别为64..3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为机动车库5.60m;设备房4、80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m的消防水池及设计容量为18m的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m等设施。
2、建筑类别及耐火等级一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层技术层、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
1、本工程消防系统采用消防中心控制系统,由自动系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d1栋一层,消防中心采用集中控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有火灾后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。c、烟感、温感、水流指示器等时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量职责制,明确各自的质量职责,建立完善的工程自检制度,分工明确,职责到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在贴合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1。
1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。
2、由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。
3、由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。
xx县房建公司项目部
xxxx年xx月xx日
竣工报告书篇二
xx工程,位于xx市xx区xx路xx号,项目造价x万元,总建筑面积x平方米,结构形式为x结构/地上x层,建筑总高度为x米,室内外高差xmm。建筑结构类别为x类,抗震设防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等级为x级,建筑结构安全等级为x级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
我司已编制完成xx工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年x月x日下午x点进行,验收地点:xx区。
综上所述,xx工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。
竣工报告书篇三
简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。
(二)设计质量管理
主要反映项目设计管理组织及主要技术人员配备情况;质量管理体系;设计管理措施(包括采用的工程建设标准强制性条文、设计质量、工期保证措施等)。
(三)设计变更
反映主要设计变更的项目、原因、内容,对工程量、投资、工期的影响等。
(四)设计服务
简述设计交底、现场服务等方面的情况。
(五)设计评价、体会及建议
工程设计效果评价、创新效果、体会及建议等。
竣工报告书篇四
建设单位:沈阳xxx房地产开发有限公司
辽宁省建设厅_________制
建设单位:沈阳xxx房地产开发有限公司
项目法人:__________________
(公章)
_________年_________月_________日
结论意见
该工程已完成合同所约定的土建、水暖、电气、通讯、有线、消防等工程的全部资料,并且各分部分项工程均满足设计要求,贴合规范要求。其工程质量到达合格标准,与工程有关的技术档案资料齐全,工程到达了竣工验收标准。
参建各方能按《条例》的要求履行自我的职责,工程竣工验收程序贴合要求。
一、基本情景
工程名称
九xx谷1.3期
工程地址
沈北新区xx人和街
施工单位
葫芦岛xxxx建设有限公司
监理单位
辽宁xxx招标投标有限公司
勘察单位
东煤沈阳xx工程公司
设计单位
辽宁省建筑设计研究院
建设单位
沈阳xxx房地产开发有限公司
联系电话88***88
建筑面积409.9(m2)
地上总高7.812m
结构形式砖混
层数地上2层地下层
合同约定等级质评等级合格
建筑物安全等级二级
抗震设防烈度7度
预算造价25.82(万元)
竣工期支付工程款额度85(%)
报建日期合同工期实际开竣工日期
工程简要资料和合同约定完成情景:
本工程由葫芦岛东北金城建设有限公司承建,建筑面积409.9m2,砖混结构,基础为;地上2层,给水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地热;暖气片型号为国标tzy3-5-6型。电气照明、通讯、有线工程为pvc暗配管,管内穿线,进户门为白钢电子对讲门,窗为塑钢窗,外墙面采用文化石、外墙瓷砖、外墙涂料。防水层采用sbs卷材,本工程已按合同约定资料全部完成,贴合施工验收规范要求。
二、建设单位执行基建程序情景
建设单位已按照规定的基本建设程序认真执行具体承办程序事项,基本建设文件,手续齐全。开工前办理了工程用地批件,计划任务书批件,工程规划许可证,环保批件,勘察设计、监理、施工招标合同,设计文件审查,委托质量监督以及办理施工许可证,竣工后,组织各单位对工程进行总体验收,严格遵守基建程序。
三、对参建各方质量行为评价
1、勘察设计单位都具有相应的资质,勘察单位供给的地质、测量等勘察结果真实、准确。设计单位的设计文件,贴合国家规定的标准。
2、施工单位具有相应的资质等级,施工单位严格按照工程设计要求、技术标准和合同约定进行施工,对使用的建筑材料,建筑构配件、设备等严格把关,不合格的材料严禁进入现场,施工中未发现擅自更改设计,偷工减料现象。
3、监理单位具有相应的资质等级,工程监理中严格依照法律法规以及有关技术标准,设计文件和建设承包合同实施管理。
4、工程检测中心能一丝不苟执行检测标准,真实准确地给予评定,为工程把住了质量关。
5、分包单位具有相应的资质等级,能严格按分包合同施工。工程上使用的建筑材料均经检测合格,工程质量贴合国家白哦准。
四、单位工程质量综合评定文件
本工程综合评定为合格工程。
工程质量贴合《质量检验评定标准》,满足设计要求和使用功能要求。
五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署质量
合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件
建设、监理、勘察设计、施工单位分别按要求对工程进行检查验收和评估,一致认定该工程为合格工程,满足了设计要求和使用功能。
建设工程前期资料齐全。
施工技术档案资料齐全。
监理档案资料齐全。
工程竣工验收当天,以上单位分别签署了竣工验收原始材料。
六、工程验收备案管理部门认为需要供给的有关资料
本工程无需向备案部门供给的特殊资料。
七、竣工验收时间、资料和组织形式
本工程拟定于20xx年月日进行竣工验收,由建设单位和施工单位组织邀请沈阳市建设工程质量监督站蒲河新城分站、辽宁经纬工程招标投标有限公司、辽宁省建筑设计研究院、东煤沈阳岩土工程公司对工程进行验收。首先由各家对工程在建过程中出现的质量问题、整改情景和工程竣工前的质量评价做一介绍,然后共同对工程实体进行现场检查,最终根据现场检查和施工单位供给的工程主体资料及各分项工程质量评定对工程进行总的质量评定。
八、需要补充说明的问题
无
竣工报告书篇五
云龙县岔河三级水电站位于大理州云龙县西南部,属v等小(2)型工程,为径流式发电站,电站设计引用流量2.14m/s,设计水头471m,选用冲击式卧轴水轮发电机组,总装机容量8200kw,保证出力2573kw,年利用小时数5321小时,多年平均发电量4289kw.h,项目估算总投资4763.38万元,于20xx年12月28日开工建设,20xx年9月9日完工提交验收。
项目划分引水工程、发电工程两大部分组成,引水工程包括引水坝及明渠,1#引水隧洞开挖衬砌,2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌,压力前池及溢流冲砂道,压力管道土建,压力管道安。发电工程包括主副厂房及升压站土建工程,1#、2#、3#水轮发电机组安装,发电厂及升压站电气设备安装,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省大理州有关规定。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、购配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
1.完成设计项目情况:引水工程经审查合格(引水坝及明渠,1#引水隧洞开挖衬砌,2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌,压力前池及溢流冲砂道,压力管道土建,压力管道制安工程);发电工程经审查合格(主副厂房及升压站土建工程,1#、2#、3#水轮发电机组安装,发电厂及升压站电气设备安装,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。
4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气设备等)
5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订.
在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。
在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
按照建设部《建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-20xx》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准gbj300-88》的要求,建设单位于20xx年7月3日组织了初验。20xx年9月9日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的成员由建设、监理、施工单位及监督站等人员组成。
组长:
成员:
经过建设、监理、施工、监督等单位共同密切配合,云龙县岔河三级水电站工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。
建设单位项目负责人:
20xx年9月9日
竣工报告书篇六
建设单位:竣工报告徽商银行铜陵分行
工程竣工验收报告
一、工程概况
工程名称:徽商银行铜陵大市场网点室内装饰装修工程
工程地点:铜陵大市场内
建设单位:徽商银行铜陵分行
施工单位:铜陵市华林装饰工程有限责任公司
建筑规模:网点
建筑层数及高度:一层;高4米
结构类型:混凝土框架结构
工期:20日历天
二、施工依据
1.施工合同
2.施工图纸
3.国家或行业规范、标准
(8)《钢结构防火涂料应用技术规程》cecs24:90
三、自检依据
1、设计图纸及业主要求
2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。
四、施工概况
1、工程质量的控制情况
我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。
在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。
2、工程材料的控制情况
工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经建设单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。
3、工程的工序及实体质量资料:
3.1吊顶工程质量:吊顶工程中吊顶标高、尺寸、起拱、造型、吊杆及龙骨安装间距、石膏板安装接缝直线度及接缝高低差、灯具安装位置等均符合设计要求和有关规范的规定。
3.2饰面砖工程质量:砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。
3.3门窗工程质量:门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。
3.4模板工程质量:模板工程主要控制轴线、楼层标高、墙、柱、板的断面尺寸。验收批保证项目中模板的几何尺寸、垂直度、平整度、刚度和稳定性均符合设计要求和有关规范的规定。
3.5钢筋工程质量:钢筋的规格、形状、尺寸、绑扎、数量、间距、锚固长度和接头位置符合设计要求和规范规定。
3.6砼工程质量:混凝土配合比、原材料计量、浇筑养护和施工缝的处理均符合设计要求和规范规定;蜂窝麻面、孔洞、主筋露筋等质量通病现象少。
3.7砌体工程质量:砌体材质、砌筑方法、砂浆密实饱满度、墙体尺寸、平整度、垂直度、灰缝、砌体错缝、接槎、拉结筋设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。
3.8工程工序的实测施工质量:
3.8.1门窗槽口对角线长度差共测20点,平均偏差2.2mm,最大偏差6mm,结论:合格。
3.8.2轴线位移共测30点,平均偏差5.4mm,最大偏差12mm,结论:合格。
3.8.3墙面垂直度共测20点,平均偏差1.4mm,最大偏差2mm,结论:合格。
3.8.4板底标高共测15点,平均偏差3.1mm,最大偏差6mm,结论:合格。
3.8.5砂浆饱满度共测20处,平均86.9%,最小80%,结论:合格。
3.8.6墙面平整度度共测20点,平均偏差0.6mm,最大偏差2mm,结论:合格。
3.8.7实测实量的部位及构件其数据不满足规范要求,是如何进行验收:其数据不满足规范要求的,立即通知施工单位按有关规范要求进行整改,整改合格后方可给予验收。
4、施工质量存在问题及处理结果:
(1)、无
五、工程质量自检结论
本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完
成施工合同所需要的内容,经验,认为本工程基本进入竣工状态。
1、本工程共2分部,装饰工程、电气工程,经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。
2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。