工程竣工监理评估报告篇一
盈安・馨悦国际
电
梯
工
程
施
工
质
量
评
估
报
告
编制:审核:审批:
湖北天惠工程建设监理有限公司
二零一二年十一月
一、工程概况
本单位工程为盈安・馨悦国际电梯安装工程,建筑主体为框架结构;该电梯工程为商业和住宅部分,建筑结构为钢结构,共计配置电梯10台,开工日期为3月,竣工日期为月。
建设单位:武汉长港房地产开发有限公司
设计单位:武汉卓尔建筑设计有限公司
生产单位:日立电梯(中国)有限公司
施工单位:日立电梯(中国)有限公司武汉分公司
监理单位:湖北天慧工程建设监理有限公司
二、工程特点
1、乘客电梯,型号为mca-825-co105。载重量825k,控制方式
为微机控制变频变压变速乘客电梯,速度为2m/s。
2、乘客电梯,型号为mca-900-co105。载重量900k,控制方式
为微机控制变频变压变速乘客电梯,速度为1.75m/s。
3、乘客电梯,型号为mca-630-co60。载重量630k,控制方式为
微机控制变频变压变速乘客电梯,速度为1m/s
三、评估依据
1、盈安・馨悦国际电梯设计说明,施工说明。
3、《施工承包合同》有关质量方面的条款。
四、分项质量评定
1、开工前编制了施工单位质量安全保证体系和施工组织设计、施工工艺文件。
2、工程施工过程中严格按照设计文件、国家有关验收规范和强制性条文等要求进行施。
3、严格执行工程材料设备进场报验,所有材料设备均有合格证和检验报告。用于工程的各项材料和设备均为合格品。
4、对隐蔽工程各和各分项检验均按施工序规范进行。
经核查,电梯子分部(分项)工程质量评述如下:
1、乘客电梯安装:
对电梯井道、机房、底坑测量并验收合格,对电梯驱主机安装,导轨安装,门系统安装,厢及对重安装,安全部件安装,悬挂装置,随行电缆、补偿装置安装,电气装置安装,整机安装的.质量验收均为合格。
本分部工程各项施工检验批主控项目合格,一般项目抽检的结果符合规范,观感质量优秀。质量控制资料和安全及使用功能控制资料基本完整。
综合评估本分部工程质量合格。
湖北天慧工程建设监理
有限公司二零一二年十一月
工程竣工监理评估报告篇二
一,工程概况:
建设单位:xx县城市发展有限公司
施工单位:xx电梯安装公司
设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院
监理单位:xxxx项目管理有限公司
工程地点:xx县xx大道西段
地下一层面积:平方米地上十一层面积:平方米建筑高度米
二,监理工作依据
1.建设项目有关施工、监理委托合同施工图变更单
2.((建筑工程施工质量验收统一标准))gb50100-xx
3.((建筑电气工程施工质量验收规范))gb50303-xx
4.((建筑智能工程施工质量验收规范))gb50339-xx
5.((建设工程监理规范))gb50319-xx
6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范))gb50243-xx
7.((建筑给排水工程施工质量验收规范))gb503242-xx
8.((建筑工程强制条文))消防部分
9.((电梯工程质量验收统一标准))
三、监理工作情况
1.进场设备及取样检测情况
1).本工程所有材料、构配件及设备进场时均按建设程序及时进行了报验,首先我监理部对施工单位所提供的厂家资质、质量保证书、合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要时,组织业主、施工单位技术负责人及材料员进行现场验收。
经专业监理工程师检查验收生产规格、生产日期、批号、品牌、数量等与报验资料相一致,进场设备及配件外观质量,经现场验收苻合设计规范、生产厂家资质报告齐全、施工人员齐全、同意进场安装。
(1).电梯采用的`是xx电梯有限公司生产的型微机控制调频调速乘客电梯,进场后,经各单位共同开箱验收箱设计及规范要求。
1.技术复核情况:
在每道工序施工完成后,经施工单位自检、自检后报验,由监理组织施工技术人员对电梯轨道、预埋件及机座的标高、设计位置等进行了技术复核,经复检合格后才进入下道工序.
2.隐蔽验收情况:
所有电线、电缆及各种预埋件在预埋隐蔽之前,经施工单位自检合格后,将各项隐蔽验收资料报监理部.经监理工程师核查资料齐全、完整,再甴监理工程师组织业主、施工单位技术负责人、施工员及相关技术人员进行现场验收,依椐施工图及工程变更联系单,对现场预埋件、线及埋设器材进行验收,经验合格,同意隐蔽;如验收不合格,则书面通知施工单位,并现场监督整改,经整改后复验合格,同意隐蔽,签署相关资料。
3.现场见证测试情况
名称
(1)实体检测情况
1,现场实体情况:
xx年6月2日---xx年7月20日在电梯施工完成后.对各部位如:电梯层门安全装制、轿厢、平层准确庋、电梯噪音、照明、电梯验收整体进行了现场测试及试运行验收其结果均满足安全使用要求.
(2)分部分项工程评定
(3)资料核查情况
电梯工程完成后,在监理督促下,施工单位将电梯资料进行了全面整理及汇总,经核查各项施工技术资料齐全、完整.
工程竣工监理评估报告篇三
工程名称:________________________ 建设单位:_________________________施工单位:_________________________设计单位:________________________ 监理单位:________________________ 总监理工程师: 企业技术负责人:
一、工程概况:
工程名称:____________幼儿园
1、工程地点:_________号
2、工程特点:本工程建筑面积4122.10㎡,层高3层。建筑总高度为12.45m. 外墙节能设计措施1(由外至内):面砖10mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm. 外墙节能设计措施2(由外至内):水泥砂浆8mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm. 外窗使用塑钢普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮阳系数0.84,传热系数3.0w/m2k。
屋面类型1(由上至下):细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板35mm +水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm. 屋面类型2(由上至下):地砖10mm+水泥砂浆20mm+细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板40mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.
3、工程参建单位名称:
二、监理工作过程和成效的汇报:
1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:
2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性 标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。
3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。
4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。
5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。
三、工程质量评估依据、范围、监理对象:
6.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。 7.建设工程相关的法律、法规及规范性文件:国家和上海市现行的相关文件。
四、施工过程质量评述:
1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。
2、对预埋在外墙外保温和外墙内保温网格布过程质量控制,监理对网格施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,必要时并发出工作联系单,使施工部位达到合格要求后,再进行砂浆隐蔽。
3、同时对节能墙体的锚栓施工监理也认真的进行了检查和验收,要求施工单位在锚固过程中,锚栓间距分布要均匀,锚栓牢固,符合设计要求。按照要求并对锚栓现场进行拉拨试验,全部合格。 4.使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。
5.屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的esp板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料esp板、陶粒砼、防水卷材等传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。
五 质量控制资料
质量控制资料
施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。
本工程共5分项,质量控制资料共核查9项,经核查符合要求9项。安全和主要功能共核查 2项,符合要求2项,共抽查2项,符合要求2项。观感质量共抽查 6项,符合要求6项,不符合要求0项。 质量控制资料完整并符合要求,见附表。
六、对本工程质量的评估结论:
根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。 综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:
____________项目部
工程竣工监理评估报告篇四
单位工程质量评估报告
(甲级)
2013年9月10日
临沂冠亚星城
三期罗马御苑8、9、14、15#楼竣工质量评估报告
临沂市建筑工程监理公司受冠亚(临沂)置业有限公司委托,承担冠亚星城三期8#、9#、14#、15#楼及地下车库工程的施工阶段监理工作。经建设单位、施工单位、设计单位、地质勘查单位及工程监理单位的共同努力,该工程已基本完成,施工单位自检合格,经建设单位组织初验达到竣工验收的条件。
一、工程概况
本工程为公共建筑,总建筑面积53829.4平方米,地上17+1层。本工程为结构体系:框架剪力墙结构。本工程结构安全等级为二级,设计使用年限50年。抗震设防为丙级。建筑耐火等级一级,砼强度等级有c15、c20、c30、c35、c25三个等级。
二、评估报告
1、本工程地质勘探报告、工程设计图纸、施工图审查报告。图纸会审记录,设计变更及工程业务联系单等。
2、本工程施工合同及工程监理合同。
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)、《建筑工程监理规范》等。
4、国家及省、市关于钢材、水泥、砂、石、墙体材料、防水材料,钢筋焊接等的质量验收、检测、实验方面的标准、规范、规程及办法。
三、施工企业执行法律、法规,工程建设强制性标准条文及企业工艺标准情况。
1、施工单位——天元建设集团有限公司,按施工合同要求组建了本工程项目部,配备了具有相应资格的项目经理、施工员、技术员、质检员及安全员,建立了从公司各科室到各班组的质量责任制和各种质量管理制度。在整个中质量管理体系运行基本正常。工程施工过程中,项目部组成人员能坚持跟班组作业,组织施工人员按工艺标准及有关要求作业,对监理人员发现的工程质量问题,能认真落实,组织整改。
2、编制了符合本工程特点的施工组织设计及安全施工措施(包括个专项安全施工方案)。能按工程设计图纸及有关工艺标准组织施工。所有建筑材料的选用及砼、砂浆强度等级符合设计图纸要求,在施工过程中未发现有违反国家法律、法规的情况。
四、勘察、设计单位配合情况
勘察与设计单位等主动与建设单位、施工单位配合,在施工过程中多次到现场指导施工,解答勘察、设计中的有关问题,及时办理变更,确保工程正常进行。
五、监理合同履行情况,工程质量监理情况
1、临沂市建设监理公司按照监理合同,组建了现场监理部,按监理规范及监理规划要求开展工程监理工作。
2、对国家规范应在开工前办理的各种手续及文件逐项进行了审核、检查,在具备了开工条件,由监理下达开工令。
3、审查了施工单位的现场质量管理制度及质量管理体系,审查了施工单位项目部组成人员及特殊工种的上岗证书,审查了施工单位编制的施工组织设计,安全施工方案及有关专项施工方案等。
4、施工单位对所有进场的建筑材料、构配件均进行了报验,由监理部专业监理工程师对其规格、等级、型号、产地及产品合格证内容进行审核,并对材料外观质量进行了抽查。规定需要办理现场见证取样的,由监理人员和施工单位有关人员共同抽查取样后,送检测单位,试验合格方准用于工程实体中。
5、在本工程施工中,对砼浇筑、防水施工时,均实行监理人员于施工作业同步旁站监理,严格按建设部(2002)189号文件精神及本工程旁站监理方案要求进行旁站监理,并做好旁站记录,对旁站中发现的质量问题或不规范的操作,监理人员要求施工单位立即予以纠正。
6、在施工过程中,监理人员通过巡视检查、抽查、测量、复验等形式对工程质量进行控制,对工序间或需隐蔽验收的,均要求施工单位先按检验批进行自检,合格后再向监理部报验,监理部专业工程师按验收规范,设计图纸的要求进行复查复检,质量符合规范及设计图纸要求的予以签认,不符合的,由施工单位进行整改,重新报验。
六、检验批、分项、分部(子分部)及单位工程质量验收情况:
本工程共分基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯及建筑节能等十个分部、各分部及所含的子分部、分项、检验批工程施工质量均符合验收规范及设计图纸要求,验收记录填写符合要求,数量符合要求完整。
七、工程质量控制质量核查情况
经监理部核查各分部及单位工程的质量控制资料数量完整,内容基本符合要求,详见下表:
八、有关安全及功能方面的检验和核查结果
关于涉及安全及功能方面的检测和试验共做了以下八项,凡由施工单位进行的均有监理人员在现场进行抽查或见证。安全和功能检验资料核查记录下表:
九、工程质量事故处理情况
本工程施工过程中,未发现任何工程质量事故。
十、评估结论
1、工程所含分部工程均经验收合格,工序无影响结构安全质量问题;
2、工程保证资料基本齐全,安全和功能项目检测合格;
3、工程无违反强制性条文的有关条款规定;
4、施工单位按照规范和标准施工,工程符合设计和规范要求;
5、工程质量合格。
临沂市建设工程监理公司
冠亚星城项目部 总监理工程师:高大松
2013年9月10日
工程竣工监理评估报告篇五
单位工程质量评估报告
监 理 号: 工程名称:
冠亚星城三期8#9#14#15#楼及
地下车库工程子项名称: 监理单位(章):
临沂市建设工程监理公司(甲级)2013年9月10
日
临沂冠亚星城 三期罗马御苑8、9、14、15#楼竣工质量评估报告 临沂市建筑工程监理公司受冠亚(临沂)置业有限公司委托,承担冠亚星城三期8#、9#、14#、15#楼及地下车库工程的施工阶段监理工作。经建设单位、施工单位、设计单位、地质勘查单位及工程监理单位的共同努力,该工程已基本完成,施工单位自检合格,经建设单位组织初验达到竣工验收的条件。
一、工程概况 工程名称:临沂冠亚星城三期罗马御苑8#、9#、14#、15#楼及地下车库工程 工程地址:临沂经济开发区滨河东路18号冠亚星城 建设单位:冠亚(临沂)置业有限公司 设计单位:临沂市规划建筑设计研究院 监理单位:临沂市建设工程监理公司 勘察单位:临沂市冠宇岩土工程有限公司 施工单位:天元建设集团有限公司 本工程为公共建筑,总建筑面积53829.4平方米,地上17+1层。四、勘察、设计单位配合情况 勘察与设计单位等主动与建设单位、施工单位配合,在施工过程中多次到现场指导施工,解答勘察、设计中的有关问题,及时办理变更,确保工程正常进行。
六、检验批、分项、分部(子分部)及单位工程质量验收情况: 本工程共分基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯及建筑节能等十个分部、各分部及所含的子分部、分项、检验批工程施工质量均符合验收规范及设计图纸要求,验收记录填写符合要求,数量符合要求完整。
