为有力保证事情或工作开展的水平质量,预先制定方案是必不可少的,方案是有很强可操作性的书面计划。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的方案范文,欢迎大家分享阅读。
施工资料管理方案篇一
论文关键词:高层建筑;深基坑;支护技术;设计管理;施工控制
论文摘要:设计方案的合理性是直接影响深基坑支护工程成败的关键因素,一个成功的深基坑支护设计方案应当经济合理、安全可靠、施工技术可行。在我国,深基坑的出现较晚,深基坑支护设计日趋成熟,但由于设计参数众多,地质不明因素的影响,使设计工作的难度加大。文章结合作者多年的工作经验,分析了高层建筑深基坑支护施工过程的控制要点。
近年来,随着大批的高层和超高层建筑的建设,开发商为提高建筑用地率,加之国家有关规范对基础埋置深度和人防工程的要求,多层、高层、超高层建筑地下室的设计必不可少,有的地下建筑甚至有三四层,深的达十多米,于是,地下建筑开挖时的深基坑支护成为一个必要的施工过程。但由于深基坑支护为临时建筑,不在建筑主体施工的范围内,为节省投资、降低成本及加快进度,业主、施工单位往往只强调基坑支护施工的临时性,而忽略了基坑支护施工的重要性、复杂性及风险性,认为只要基础工程完成时,基坑支护未垮掉便解决问题,有的施工单位甚至认为挖一个大坑、简单地处理一下坑壁即可,致使深基坑施工时安全质量事故时有发生,不仅延误了工期,还造成了巨大的经济损失。
一、施工准备阶段的控制要点
(一)设计管理
设计方案的合理性是直接影响深基坑支护工程成败的关键因素,一个成功的深基坑支护设计方案应当经济合理、安全可靠、施工技术可行。在我国,深基坑的出现较晚,深基坑支护设计日趋成熟,但设计参数众多,地质不明因素的影响,使设计工作的难度加大。据的资料统计,在基坑工程施工质量事故中,由于设计原因造成的事故占总数的43%。设计原因主要表现在:无证挂单设计、盲目设计、参数取值错误、地下水处理方法失误、支护方案选择不当等。要改变这种状况,首先,设计人员应具有较强力学知识(理论、材料、结构、流体、土力学)和地基与基础等多学科的知识,又要有丰富边坡支护设计经验,熟悉当地的水文地质状况和特点,在结合建筑及周围环境特点的基础上,设计出经济合理的深基坑支护方案。其次,工程人员在施工前应对方案进行认真审核,理解设计意图,及时与设计人员沟通以掌握方案,在施工组织时,使各个组成部分、各道工序协调有序。再次,业主方应了解深基坑支护的重要性,选择有经验的设计单位设计支护方案。
(二)分包单位的选择
由于深基坑支护的特殊性,其施工应由具有施工资质与能力的专业分包队伍进行。施工单位的技术力量、整体素质是影响工程质量的重要因素之一,监理工程师应协助业主审查总包单位选定的专业队伍,选择社会信誉好、技术力量强、施工经验丰富的分包单位,最好有类似工程的施工经历,同时应防止层层转包、“层层剥皮”,以致影响工程质量的现象发生。
(三)施工专项方案审定
施工专项方案是具体指导施工的重要文件。但在目前,有些施工单位往往是照搬他人的方案;有的虽说是按具体工程的实际情况编制的,但控制要点不具体,措施针对性不强,基本上无指导意义。因此,监理工程师应认真审核施工单位提交的专项方案,对不能满足施工要求的,坚决要求其修改完善后按程序申报,特别复杂的方案可组织专家汇审,待总监审批后方能实施。审核内容主要有:施工平面图、基坑的支护方式、基坑开挖方式、降水措施、施工工期、监测布置的合理性等。
二、施工阶段的控制要点
施工阶段是项目实施的关键阶段,监理工程师应根据地质勘探资料和当地水文气候条件,结合当地深基坑工程施工的经验和条件,确定工程的关键项目,要求施工单位制定专项施工方案报监理机构审核,并强调要制定突发事件的应急预案。
(一)深基坑工程的施工
深基坑工程包括挖土、挡土、围护、防水等环节,是一项复杂的系统工程,任何一个环节的失误都有可能导致施工失败,甚至造成事故。施工单位要严格按照施工规程、经批准的施工组织设计及相关的技术规范组织施工,对各施工要点要制定具体措施,并加强过程控制。例如,确定土方开挖方案时,应对周围建筑物、构筑物进行拍照和录像,对地质勘测报告、周围建筑物及地下设施情况等信息进行分析,对特殊土质需精心组织施工,膨胀土地区不宜在雨季开挖,软土地区分层开挖的深度不宜太大。若挖土高差太大或挖土进度过快,极易改变土体原来的平衡状态,降低土体的抗剪强度,可导致土体快速滑移,这样不利工程监控,易造成坍塌事故。
(二)深基坑周围土体止水效果的控制
在地下水位较高的地区,地下水对深基坑工程施工带来的危险程度是相当高的.。地下水的来源一般为上层滞水、潜水、承压水、雨水及基坑周围的渗漏管道水,由于水的来源复杂,枯水期和丰水期水位变化的影响,在制定止水方案时应从深基坑工程的防水、降水和排水3个方面考虑,根据地质勘察部门提供的地质资料,深入分析地下水的成因,了解深基坑周围环境,对周边有建筑基坑,宜采用以堵为主,抽水为辅,否则会导致基坑周围土体与水体的流失,使建筑物不均匀沉陷,甚至发生坑底流沙、管涌等现象,增大了处理难度,拖延了工期,反之,以降水为主。止水帷幕是高水位地区深基坑支护工程中常用的止水措施,其施工方法主要有高压喷射注浆法、浆喷深层搅拌法、粉喷深层搅拌法和压力注浆法等。采用浆喷深层搅拌法进行止水帷幕止水施工时,如果止水帷幕的搅拌桩成桩质量不好,深基坑开挖后会出现渗水较多的现象。若此时再采用灌浆的方法进行处理,则延误工期、增加造价。因此,在该类止水帷幕施工时要注意以下几点:
1.保证桩体质量。确定合理的水泥浆掺加量,保证桩体搅拌均匀、桩长达到设计深度,避免桩头出现搅而无浆的情况,特别是在土层情况变异较大的地区,因搅拌桩的桩径不易控制,容易导致止水失效。
2.保证桩的搭接长度和密实度,杜绝空洞、蜂窝及桩头开叉的现象。
3.不得随意在基坑支护结构上开口,否则会影响支护结构的安全,也破坏了止水帷幕,导致地下水的渗入。
(三)深基坑支护的信息化管理
深基坑施工的质量问题实质上是基坑的整体刚度和稳定性,即基坑支护结构是否会发生变形、是否会产生沉降及水平方向的位移或倾斜、支护结构是否有裂缝以及基坑底是否产生隆起和变形,若发生这些问题将导致基坑支护结构的失败。
基坑支护结构信息化管理的主要手段,是安排专业施工监测人员对基坑现场及周围建筑物进行监测,根据基坑开挖期间监测到的基坑支护结构或岩土变位等情况,比照勘察、设计的预期性状,动态分析监测资料,全面掌握位移变化的大小、方向、变化频率,对照报警标准,预测下一阶段工作的动态,及时对施工中可能出现的险情进行预报,超过位移设定的预警值时,应及时采取有效的应对措施,确保工程安全。
深基坑支护结构工程监测的主要内容有:支护结构顶部水平位移;支护结构沉降和裂缝;临近建筑物、道路的沉降、倾斜和裂缝;基坑底隆起的观测等。以上监测除每天进行目测之外,一般每8~10m设一个监测点,关键部位适当加密,开挖后每天监测3次,位移大时应适当加密。
观测结果要真实反映所测目标的动态趋势,并绘出变化曲线图,以传递险情前兆信息,找出险情发生的必要条件,如地质特性、支护结构、临近建筑物、地下设施等,结合相关的诱发条件,如气象条件、开挖施工、地下水变化等,根据基坑支护结构的稳定性计算结果进行科学决策,以排除险情。开挖较深的基坑时,还应测试支撑的内应力,当应力值达到设计值的90%(或支撑变形达10mm)时,要及时采取防范措施。另外,因现场施工情况复杂,监测点极易被破坏,要注意对监测点的保护。
(四)突发事件的处理
建筑施工是一个投资大、周期长、参与人员多的过程,施工过程中会发生许多不可预见的事件。对于基坑支护结构的施工,更要做好应对突发事件的技术准备。常见的突发事件有:基坑内管涌、流沙;基坑支护局部出现成因不明的裂缝、沉降;气象异常,出现持续多日的狂风暴雨;相邻工地施工的影响,如降水、打桩、开挖土方;地下障碍物妨碍基坑支护结构或止水帷幕的施工等等。事件发生后,及时启动应急预案,并会同相关单位研究解决办法。
三、结语
深基坑工程的施工是一个循序渐进的过程,施工单位应按先设计、后施工的程序施工,并尽量做到边施工、边监测,还要遵循“分层开挖,先撑后挖,随挖随撑,对称均衡,限时限量”的原则,杜绝盲目施工和野蛮施工的现象,加强对整个深基坑施工过程的控制,保证工程顺利、安全地完成。
施工资料管理方案篇二
###########工程有限公司在尊敬的$$$董事长的领导下成为一个在%%数一数二的建筑企业,公司的发展与壮大是有目共睹的,公司之所以能在短短的几年里就能发展起来,并能做大做强,这不仅仅取决于公司拥有着特别能吃苦、特别能攻艰、非常优秀的管理及施工团队更主要的是因为公司有一个完整的、健全的管理系统。但是,再健全的管理系统也不可能没有其弊端和漏洞,为了和公司共同发展共同进步,作为公司中一员的我向公司汇报一下我们项目部管理人员、后勤人员及工人的管理方法,和我对公司管理方面的一些合理化建议。
作为宝泰项目部的项目的管理人员,我对自己定义并不是宝泰项目部的土皇帝而是公司派到宝泰项目部的管理组织协调人员,我就是公司连接项目的纽带,利用公司的管理理念协调好整个项目上各种事宜,协调不了的`及时汇告公司领导。
11083、认真履行公司的各种规章制度,补充自己的各种不足,认真纠正自己的错误。必须每天按照公司规定的上下班时间到现场检查工人的工作遗漏和安全问题,并与甲方协调工作,保障施工进度、质量和安全。
边反应上来的问题,并及时作出处理。
3、真正的管理就是合理的配合,发现自己有不对的地方主动地去修正才是真正的全力以赴。
4619793、作为项目上的管理者,我的主要工作还是协调各个单位之间的关系,使项目能够顺利竣工,增产增效。
4.1协调我们与业主的关系,要求自己与业主方面多沟通多联系,工程中遇到这样那样的问题及时与业主商讨,尽快拿出解决办法,以免影响工程进度或造成不必要的损失。与业主的联系也不仅局限于工作上,在生活上也应有必要的联系,中国毕竟是一个感情、关系比较复杂的社会,我们也要适应时代的潮流,利用一切可以利用的条件,创造出更多的价值。
4.2协调与设计单位的关系,与设计人员建立必要的联系,提早接触设计文件,以便能尽早掌握工程中的重点与难点,并提早作出预案来保证工程的进度与质量。在工程中遇到漏洞或错误的时候第一时间能联系设计单位,第一时间拿出解决方案,不能因此而产生窝工的状况发生。
4.3协调与监理单位的关系,监理单位也是关系到我们效益的重要环节,在不影响使用条件与安全条件的前提下,他们可以亮绿灯,但他们更可以亮红灯,这就需要我们去协调了,协调好了与监理单位的关系就是打开了为公司增产增效的大门,坚决避免“针锋相对,矛盾重重”的现象发生。
4.4协调与兄弟单位的关系,“竞争是对手,合作是朋友”面
对与我们相同专业不同专业的兄弟单位,“睦邻友好”也是不可缺少的。必须与兄弟单位协调好关系,共同协作,取长补短这样才能达到“共赢”的目的,而不是与他们恶意竞争,这样往往收到让人后悔的结果。
5、知人善用,强化组织管理,确定施工项目部的组织结构;选配人员时,坚持才职相称、能力互补、气质相容原则,不求全才,而求专才,用人所长,避人所短。在工作中善于与人求同存异,最大限度地带领班子成员,充分发挥大胆决策科学管理的职能;自觉地团结全体职工,同心同德,与大家同甘苦,共命运;使自己的指挥、应变和管理才能得到充分发挥,从而进一步激发大家的施工积极性。
6、进度控制管理,制定进度计划,掌握工程中的重点难点,对重点难点工程提早制定施工方案,保证工程进度不受影响。
7、质量控制管理,坚持以“质量第一,用户至上”做为质量控制的基本原则。提高工人的素质,避免人为的失误,保证工作质量,保证工序质量,保证工程质量。
8、安全管理,安全工作的好坏直接影响着工程建设项目的进度、人的生命和国家财产的安危,直接影响着企业的经济效益和信誉。象对待工程质量一样,也将得到高度重视并采取一系列措施,使安全始终处于可控状态。
用;由技术人员抓技术措施落实,由各施工队长控制各施工队的工具,各种材料及消耗材料的使用情况,减低费用。
对待各队长及工人也要严格管理,无规矩不成方圆,一个好的团队的背后必定有铁一样的纪律。
1、后勤人员及工人必须按点上下班,杜绝迟到早退的现象出现。
2、考勤员必须认真负责,只有见到人才能记工。
3、技术员必须在现场监督工人操作,严把工程质量关。
4、保管员必须做到进出有账,定期对物品进行盘点,保证仓库安全洁净,物品分类存放以免发生不必要的危险。
5、队长必须管理好工人,分配好工作任务,保证最大限度的提高施工进度、质量及安全。
6、工人必须严格服从队长及管理人员的调配,对拒不服从的从严处理。
7、管理人员在失误和有错误的时候,不要找任何借口,勇于承认,赶快想办法解决,给公司减少到最小程度的损失。
请公司领导及公司所有管理人员、施工人员监督我、在我做错的时候及时给予批评纠正,使我能够更快的提高自身的协调及管理能力,为公司贡献自己的微薄之力。
建议
1、公司应明确规定对管理人员及施工人员工作中出现问题的奖惩办法,做到有功必奖,有过必罚。
2、预算员每周或不定期的到施工现场核实施工量,现场施工员
及管理人员必须认真配合,避免给公司造成损失。
3、考勤员每天应与工人同时上下班,避免工人晚来早退的情况,给公司减少损失。
合
理
化
建
议
书
####################工程有限公司
员工:$&峰
二一三年三月一日
施工资料管理方案篇三
在岩土工程施工深基坑支护当中,存在超挖问题和欠挖问题,主要是施工人员施工不规范和管理人员管理不到位导致边坡平整度以及顺直度大大降低。另外在实际的人工修理过程中,在受到相关因素的影响后,导致深度挖掘施工无法进行,从根本上降低工程施工质量,阻碍工程施工的继续进行。
3.2不严格按照施工设计进行操作
在实际的深基坑支护施工当中,还存在搅拌桩水泥掺量不合理的问题,会导致水泥土支护强度不足,无法满足原本的施工设计标准要求,最终导致水泥土裂缝问题出现。在具体的.施工过程中,还存在施工偷工减料的问题。施工人员不严格按照标准要求进行施工,也未遵循原设计中的标准原则,一味追求施工进度,而忽略了施工质量和安全性。
3.3土层开挖和边坡支护不统一问题
针对土层开挖工程来说,其技术操作难度较低,组织管理难度也较低,但针对挡土支护来说,技术管理难度是比较高的。所以在具体的施工过程中,施工单位,一味注重施工进度和工期,导致挡土支护稳定性大大降低,增加了工程施工风险。另外还存在地下施工资质限制较松的问题,承包单位技术标准不合格,甚至存在随意修改工程设计图的问题,大大降低了工程施工安全性。
4岩土工程深基坑支护的应用要点
4.1土钉墙施工技术
土钉墙施工技术在深基坑支护技术之中较为常用,土钉墙的支护结构组成较为简单,一般采用加固土体、混凝土、土钉群等,这种支护结构具有造价低、施工简单方便、柔性高的特点,在抵制地层压力方面的作用也比较好,在土钉墙支护技术施工的过程中,一定要建立相应的排水网络,保障地下岩土工程的排水性能。且要关注水泥浆的注入程序,保障水泥浆顺利注入到支护体中,这样才可以保障土钉墙支护施工的质量,进而保障整体的地下岩土工程的安全性与稳定性。
4.2护坡桩施工技术
护坡桩支护施工技术具有成桩率高、施工简单快捷的特点,因而被地下岩土工程施工所广泛应用,尤其是一些环境比较复杂的深基坑支护工程,这种技术的应用更为广泛。护坡桩施工技术主要采用的是钻孔技术。在进行护坡桩支护施工的过程中施工人员一定要严格遵守工程设计方设计的施工标准来进行,确定好工程的各项要求,这样有利于保障成桩的质量。护坡桩施工技术需要对钻孔内进行多次注浆,直到成桩为止,因此,对注浆工序的质量要求非常高,相关的施工人员一定要掌控好施工方法,这样才能有效保障成桩率,提升支护工程的稳定性与安全性。
4.3土层锚杆施工
土层锚杆施工主要是利用锚杆钻机钻孔直接到预计深度,并注入水泥浆以实现对孔壁的保护,并且还要穿钢丝绞线,反复进行补浆作业,最后严格按照设计要求强度,完成张拉的锁定。关于土层锚杆施工,具体流程如下:测量人员基于设计要求在施工现场对锚杆进行准确定位,然后锚杆机就位并对锚杆进行详细检查,在确认没有问题之后进行钻孔作业,在钻孔作业中,必须严格遵循设计要求,确保钻孔深度达到标准。对于锚杆的使用,应特别检查一些隐蔽工程,并进行相关记录。同时,在作业中如果出现异常或者遇到障碍物就必须马上停止钻孔,然后对问题进行细致的分析,并据此采取科学有效的解决办法,待问题解决后才能够继续进行钻孔。在钻孔作业中,应严格按照施工规定,控制好锚杆的水平方向,具体误差值不得超过50mm,并将垂直方向上孔距的误差控制在100mm之内。此外,对于钻孔底部的偏斜尺寸也要进行严格控制,具体不得超过锚杆长度的3%.在注浆作业中,应合理选择材料与配合比,并按照设计要求保障浆液的清洁度,并在搅拌中严格按照施工工艺进行。最后,在锚杆张拉过程中,应对张拉设备进行提前标定,应基于锚固体与台座混凝土强度超过15mpa的前提下才能够进行张拉作业。
4.4深层搅拌桩技术
目前,国内深基坑搅拌技术中采用的形式多为格栅形式,尤其是在深度不大于7m而且红线与坑边有一定距离的三级或者二级基坑采取这种形式,会取得更加有效的效果。深基坑深层搅拌桩技术的具体施工方法是:将由石灰、水泥等原材料按照一定比例混合而成的固化剂与软土进行高强度机械搅拌,混合后软土因与固化剂发生化学以及物理反应硬度变大,从而保证桩体、块体的稳固性。深层搅拌桩技术形成的支护形式由于水泥不透水性质而具有挡水、防浸透的良好功能。深层搅拌桩对于岩土体的支护原理是岩土体侧向力受到深层搅拌桩重力的抵抗,从而变得稳固。而且深层搅拌桩技术中可以采取机械挖土,操作简单,费用较低。
5结论
综上所述,深基坑支护工程是一种对施工人员要求比较高的工程,相关的工作人员进行这项工作的时候必须要严格的按照相应的规定进行施工,并且在施工的过程中还应该不断的提升自己,对深基坑支护的相关问题有一个更深的理解,一旦在施工的过程中出现问题,施工人员就能够及时的进行解决。除此之外,通过使用深基坑支护技术进行施工,还能够在一定程度上提高基础工程的质量。
参考文献
施工资料管理方案篇四
_行业标准jgj104、20xx《建筑工程冬期施工规范》
2、_国家标准gb50210、20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》
3、_国家标准gb50327《住宅装饰装修工程施工规范》
根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均温度连续5天高于5℃即接触冬季施工,进入正常施工阶段。
2、本装修工程为室内装修,因装修现场无集中供暖设备,所以采用施工期间临时供暖设备。
3、室内装饰工程。冬施勤俭的施工项目包括防潮施工、涂料施工、墙地砖及石材施工、木制品及不锈钢施工及壁纸软包施工等。
人员安排
为确保冬季施工正常进行,组织成立冬施管理小组。小组成员包括:项目经理、质量技术经理、生产经理、各专业工长及其他管理人员。
2、冬施施工项目工程
3、冬施计划
1、根据当地多年气象资料统计,本施工工期后段才会进入冬施范围,又因为本工程多数施工项目为前期的基础工程。所以尽量把冬施影响工序安排在施工前期完成。
2、预备好临时取暖设备及临时电路预留,以保证必须冬施期间完成的和冬施前未完成的项目在施工期间的取暖,确保现场施工期间整体温度不低于10℃。
组织措施
1、进入冬施前与甲方协调是否可使用现场已具备的供暖设施。如无法使用则准备好“水暖式电暖气”,在确保无明火、无隐患、节能环保的基础上确保施工现场的温度不低于10℃,并确保每40平米范围内不少于1平10l灭火器,以此确保现场防火和施工质量。
2、进入冬施前,专门组织技术人员进行业务培训,学习本施工范围内的相关知识和规定,明确职责,经考核后上岗工作。
3、进入冬施前确定专人负责关注当地气象情况,防止寒流突袭,根据气象预报提前做好相关措施。
4、凡进入冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如又不能在冷状态下安全施工的问题,提前做好保暖防冻方案。
2、施工措施
1、进入冬施前在施工现场就近规划出保暖区域,用于存放板材、涂料等不耐低温的施工材料及设备,并确保存放的材料及设备距热源距离不低于800mm的安全距离。需要二次搬运的材料确保码放整齐,做好覆盖保护,远离潮湿及风寒侵袭的保护工作。
2、现场施工过程中在确保施工温度的情况下,利用风机对现场进行定时排湿、通风处理。以保证现场空气流动,避免有害气体和粉尘堆积造成的安全隐患。并准备好对施工现场进行封堵的材料,检查施工现场,对于需要封闭指出做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。
3、对于易燃易爆的材料设专库存放,并防止足量灭火器。
4、施工过程中安排专人对现场进行每天早、晚两次测温巡查,并做好记录,反馈给相关负责人。
墙面及地面找平工程:
热做法施工
3、使用临时热源加热时,应当随时检查找平层的温度,如干燥过快发生裂纹时,应当进行洒水湿润,使其与各层(底层、面层)能韩浩的粘结,防止脱落。
6、施工完成后7天内室内温度需持续保持不低于5℃,并定期拍专人进行通风处理;
饰面工程:
在采暖条件下施工,环境应恒温、恒湿。特别在供暖环境下施工,应特别注意适度的变化,并设专人定时监督和开窗通风。
涂料工程:
1、利用取暖设备、碘钨灯及通风来保持室温及湿度均衡,不得突然变化,室内相对湿度不大于80%,以防凝结水。
2、冬季室内涂料施工,材料不应受冻。基层最低温度不低于5℃,同一施工段温差不超过6℃,一昼夜内环境温度不得低于3℃.
3、在采暖条件下施工,环境应恒温、恒湿。
裱糊施工
1、最低环境温度不低于5℃,并特别注意湿度变化;
2、裱糊工程施工时,混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%;
3、相对湿度大于8%时,应利用通风设备进行换气,防止裱糊面褶皱气泡;
质量保证措施
1、严格按照施工图纸及技术规范的要求进行施工;
4、在分项工程施工过程中,质检员根据施工与验收规范要求随时检查质量;
6、在本工程组织施工时,施工人员必须在技术人员交底后做好交底记录,在明确工艺要求、质量要求和操作要求的基础上进行。施工过程中发现问题应及时向技术人员反馈,经项目技术负责人同意后,方可继续施工。现场管理人员必须加强技术复核及三检制等质量管理制度的执行力度,以使本工程的质量提高到一个较高的水平。
安全措施
1、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、
2、施工现场严禁吸烟;
消防措施
1、现场需配备消防安全监督人员(可班组长兼)为消防安全直接负责人,负责本班组的防火安全日常管理工作,制定措施,接受总包的监督检查。
3、施工现场所属人员必须遵守施工现场用火管理制度,施工现场严禁吸烟;
5、施工现场以配备足够的灭火器,并设专人定期检查、维护;
6、施工现场水源及消火栓应有明显指引和标记;
成品保护措施
1、正式施工前用5mm以上厚度人造板把施工现场应甲方要求需要留存的不可移动设施及装饰防护好,可移动设施集中存放到妥善位置。现场不保留且不需要封闭的门扇进行无损拆卸后集中存放,完工后恢复。
2、施工完成的涂料未干前,应做降尘处理,禁止打扫室内地面,严防灰尘等沾染漆面;
5、地面面层施工时应注意不得破坏房间内的防水层;
6、冬施期间应定时进行通风,但不得出现过堂风,如遇到大风天应尽量封闭室内施工面,同时做好户外存放的材料及渣土的遮挡防护,避免扬尘。
施工资料管理方案篇五
所谓的深基坑支护施工技术,主要在具体的施工过程中,为了保证施工的基坑环境,以及施工的地下结构安全,而采用的一种支护施工技术。但在具体的深基坑施工中,极容易出现安全事故,从而带来严重的危害。因此,在土木工程的施工过程中,必须要采取现金的深基坑支护施工技术,并根据施工现场的实际情况,进行支护施工,避免在具体施工中出现偏移、坍塌等问题,从而有效地保证施基边坡的稳定性,保证施工的质量[1]。
2深基坑支护施工技术在土木工程的具体应用
深基坑支护施工技术在具体应用的过程中,主要从以下两方面进行:
2.1深基坑支护施工前期准备工作
在土木工程深基坑支护施工中,前期准备工作是整个施工的必要环节,是保证工程施工质量的基础。通常,在深基坑支护施工中,其准备工作主要分为三方面:一是对施工现场的周边环境进行详细的勘察。勘察是深基坑支护施工的基础和前提,通常勘察内容主要包括周边建筑的相关信息,以及现场地下设施等,并根据施工现场的周边和环境,对深基坑支护施工进行科学的设计,以免给施工周边的环境造成严重影响。二是对施工现场的水文岩土结构进行勘察。在深基坑支护施工中,水文和岩土结构非常最终,必须要对其进行详细的勘察,如:对施工现场的地下水位、含水层、岩层结构等,给以详细的勘察、作出科学的评价,并有针对性地制定出深基坑支护施工的措施。需要说明的是,在进行岩土勘察的过程中,通常都是采用现场设置勘察点的`方式进行,一定要保证勘察点的间隔保持在15m-30m之间[2],一旦基坑地层岩土结构变化较大,可适当增加一些勘察点。三是做好施工监测与检查工作。在土木工程深基坑支护施工的过程中,极容易受到多种因素的影响,一旦在施工中出现了支护尺寸、支护结构与设计要求不相符合的现象,就会给施工带来严重的影响。因此,施工人员必须要在前期与设计师相互协调,对其进行检查,使得支护尺寸与结构与要求相符合.
2.2深基坑支护施工技术的具体应用
深基坑支护施工技术在应用的过程中,施工现场的具体情况不同,所采用的施工方案也有所差异。土钉墙支护与其施工技术应用:在采用土钉墙支护施工方案的时候,要注意四个支护施工技术的应用。一是土钉的制作技术应用。在制作土钉的过程中,可在土墙上设置对中支架,以有效减少土墙对土钉的阻力,使得土钉能够顺利地进入到土墙内,并且使其一直保留在中间位置;二是第土钉成孔技术应用。在成孔过程中,要严格控制其直径、倾角。并且在成孔过程中,一旦遇到障碍,必须要对倾角、位置进行调整,使得孔径保持在100毫米以内的范围之内;三是送入土钉技术应用。通常,土钉进入土墙的最佳深度应保持在整个土钉长度的95%以上,并且在送入土钉之后,应及时进行加压灌注,使得浆液充分深入其中;四是喷射混凝土技术。喷射混凝土施工比较复杂,喷射混凝土的配比、喷射方式、厚度等要严格按照施工规范进行,并及时做好喷射混凝土的养护工作。护坡桩支护与其施工技术应用:在采用护坡桩支护施工方案的时候,要注意三个支护施工技术的应用。一是在预定的位置进行钻孔。在钻孔过程中,要使用泥浆或水泥护臂的方式,确保钻孔的质量。当钻孔达到设计的位置时,进行注浆。二是当浆液灌注到预定的为之后,要及时停止,并拔除钻杆,并将骨料和钢筋笼陈放到钻孔之中。三是使用高压设备,进行浆液灌注,使其注入到孔底,待护坡桩成型之后要停止。并且在这一过程中,要将压强保持在一定的范围内,并且采用匀速的方式、连续灌注,以免中间出现停顿的现象。
3结语
综上所述,在土木工程施工中,深基坑支护施工是整个工程施工的重要组成部分,直接关系着整个工程的施工水平。因此,在具体的施工过程中,必须要结合施工现场的具体情况,制定科学、合理的施工方案,并加强深基坑支护施工技术的应用,以有效保证整个工程施工的质量。
【参考文献】
[1]黄乔彬.浅述讨土木工程深基坑支护施工技术及应用建议[j].低碳地产,,2(11).