报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告的格式和要求是什么样的呢?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧
精选消防竣工验收报告通用一
工程名称:····核电·····项目
工程地点:··················
建设单位:····中核·····公司
设计单位:······科学研究院
监理单位:··············
总包施工单位:中国核工业·········有限公司
消防施工单位:················有限公司
1、本工程位于······················。
2、工程竣工范围:··#楼至··#楼住宅
3、建筑类别及耐火等级:··#楼至··#楼、··#楼至··#楼为18层二类高层建筑,··#、··#、··#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。
4、火灾自动报警系统(采用·····厂):本工程消防控制室位于··#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在···楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在···楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。
5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及cd播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在····#楼1层入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3w),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。
6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在······楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。
7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵
xbd11/40-150x20x6/1(q=40l/s,h=110m,p=75kw),一用一备,室内消火栓用水量:40l/s,火灾延续时间2h,共计288 m³。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应·········楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。····楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为sn65消火栓,25m衬胶,水带和ф19水枪。·····楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。 ····楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于 0.49mpa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。··住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外··楼东面、··楼西北面2处设dn150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室内消防水泵。
8、自动喷水灭火系统:地下室水泵房设置有喷淋泵
xbd9.1/40-150x20x4/1(q=40l/s,h=91m,p=55kw),一用一备,不分区。··楼1层、2层和··设自动喷淋消防系统保护。按中危险级i级设计,喷水强度为6l/s,保护面积为160平米,火灾延续时间1小时。自动喷水设计流量为40l/s,火灾延续时间1h,共计144m³。···住宅屋顶消防水箱与湿式报警阀前的自动喷水环管相连。在室外··楼西面和··楼东面2处设dn150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区喷淋环管相接。火灾时,喷淋系统根据管道压力自动启动湿式报警阀,压力开关,启动喷淋泵。且消防控制室设置有手动、自动控制喷淋泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀的工作状态。地下室水泵房也可就地启动喷淋泵。
9、室外消火栓用水量:地下室水泵房设置有室外消火栓泵
xbd3.6/30-100x20x2(q=30l/s,h=36m,p=18.5kw),一用一备,室外消火栓用水量:30l/s,火灾延续时间2h,共计216 m³。从市政给水管网上引出dn150管道接至地下室消防水池,经设在地下室的室外消防水泵加压后供给室外消防管网。在室外消防环状管网上,设置··套室外地上消火栓(ss100/65-1.0),间距不大于120米。火灾时,按动任一室外消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制室外消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态,显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室外消防水泵。
10、消防水源:地下室水泵房内设有一座容积为648立方米的消防水池。6#住宅楼屋顶水箱间设有一座18立方米消防水箱。室外设置有16套地上式消火栓。
11、灭火器:····楼住宅灭火器按轻危险级配置,办公、会所按严重危险级配置,地下车库按中危险级配置。地上普通住宅每层均设有手提式磷酸铵盐干粉(mf/abc5)灭火器。
二、施工依据
1、建设工程施工合同
2、工程设计施工图及变更(修改)通知单
3、《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx
4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-20xx
5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》gb 50261-20xx
6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb 50242-20xx
7、《通风与空调工程施工质量验收规范》gb 50243-20xx
8、《气体灭火系统施工及验收规范》gb50263-20xx
9、相关专业的施工工艺及国标图集
10、福建省建筑工程质量验收有关规程、规定的相关文件等。
三、工程施工情况 (一)施工准备阶段的质量控制
1.认真研究合同等文件,确定质量控制目标和服务质量要求。
2.做好图纸自审工作,找出图纸设计中存在的,影响今后施工、验收和使用的隐患。并与建设单位、监理单位和设计院沟通。
(二)施工过程质量控制
主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制, 通过完善的质量管理体系对消防工程进行施工管理。
1、首先要求工程项目部全体参与人员熟悉和胜任各自本职工作,工作认真负责,有较高的思想素质和业务素质。其次选择具有消防工程施工经验的施工班组及施工人员, 对其进行消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。最好,在各分项工程开始前对施工班组进行技术交底, 使其领会设计意图, 执行相关的施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准。
2、保证施工机械和检测仪器包括施工机械、测量仪器、检测仪器的正常使用。常用施工机械如切割机、无齿锯、套丝机等应定期进行维护保养,使其保持完好状态。配用经检验合格的仪器,对所敷设的线路的电阻、火灾探测器的性能等进行测试。
3、消防工程中使用的所有材料和设备必须符合设计和合同文件要求,从具备良好的信用和品质的厂家中选取,并应具备材料证明书、检测报告和合格证,消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品,并严格按物资进场验收程序进行验收,严防不合格物资进入施工现场。施工过程中应对材料进行严格的保管,防止损坏变质的材料应用于工程之中。
4、建立完善的施工质量管理制度和施工质量检验制度,隐蔽工程检查验收制度,施工技术复核制度,质量责任制,并在实施中得到有效落实。工程施工中发生了质量问题(事故)要按程序及时进行处理,不留隐患,且质量责任明确,现场质量管理应处于受控状态。做好消防工程项目有关文件和过程施工记录的管理工作,确保施工中所使用的图纸与规范的有效性,并收集保管好消防工程整个施工过程中的相关资料。 5、创造良好的施工环境,在施工组织设计中编制可操作性强的确保安全生产和文明施工的技术保证措施,并严加落实。且与建设单位、监理单位、总承包单位、其它交叉单位共同缔造一个整洁有序、安全有序、相互协调的施工环境。
四、消防分部工程质量验收记录:
(一)智能建筑:
1、子分部工程:共 14个子分部,经查 14 个子分部,符合规范及设计要求14个子分部。
2、质量控制资料:共 84 项,经核查符合要求 84 项。
3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查 28 项,符合要求 28 项。
4、观感质量:共抽查 14 项,符合要求 14 项。
火灾自动报警及消防联动系统分部工程评定为合格。
(二)给排水与采暖工程:
1、子分部工程:共 14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求 14 个子分部
2、质量控制资料:共 70 项,经核查符合要求 70 项,
3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查 87 项,符合要求 87 项,
4、观感质量:共抽查 28 项,符合要求 28 项,
室内给水消火栓、喷淋分部工程评定为合格
(三)通风工程:
1、子分部工程:共 14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求 14 个子分部
2、质量控制资料:共 42 项,经核查符合要求 42 项,
3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查 42 项,符合要求 42 项,
4、观感质量:共抽查 14 项,符合要求 14 项,
通风防排烟分部评定为合格
五、工程质量验收结论 在·········有限公司、·······监理单位、·····设计院及相关单位的支持下,我公司均已按合同约定的施工内容,完成了消防工程······楼的各项工作,经我司检查评定本消防工程质量符合设计要求和施工及验收规范要求,质量控制资料齐全。各设备、各系统经调试运行正常。故本工程竣工质量评定为合格。
···························
项目经理:保川
技术负责人:
编制日期:
精选消防竣工验收报告通用二
竣工验收会议纪要
时 间:××××-××-××
地 点:×××
主 持 人:×××
参加单位及人员:
×××房地产有限公司:×××
×××监理公司:×××
×××建筑公司:×××
×××质量监督站:×××
×××设计院:×××
会议主持人:×××
会议安排:
首先对验收小组人员进行介绍,然后对工程法律法规执行情况进行介绍,再由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
1.工程验收之前已经我方会同监理、施工方进行了预验收,目前发现的楼梯、钢门窗的问题已经进行了整改和落实。
2.对工程的概况进行介绍:
本工程为×××项目,6层,车库层一层,砖混结构,总建筑面积2122o,建筑长27.6m,宽8.7m,层高2.8m,房屋总建筑高度19.3m。基础采用加固方法使新老基础共同使用,基础加固混凝土强度等级为c25,上部结构混凝土强度等级为c25,砌体采用mu10标准粉煤灰砖,砖基采用m10水泥砂浆,主体砌筑砂浆等级为m7.5混合砂浆。外墙装饰为沙壁壮合成树脂涂料,楼地面水泥砂浆面层;车库层门窗为钢门窗;主体门窗为pvc塑钢门窗;屋面为水泥砂浆面层,sbs防水卷材,架空隔热板。
3.法律法规执行情况,包括规划许可证、招标、监理合同、施工合同的签定情况、施工许可证等。
4. 本工程未发生质量、安全事故。
5. 工程归档资料资料已经在竣工验收前进行了验收,验收合格。
6. 环保、消防等各部门,竣工验收前已经进行了验收,验收合格。
1、由于本工程为老基础,原定计划沉降量定为10cm,根据反映的资料,目前比较理想。
2、本工程图纸根据×××结构设计,与现行规范存在着一定问题。
详见竣工质量验收报告。
详见监理工作工作总结和竣工质量监理评估报告。
1、设计单位意见:由于本工程根据原房结构,车棚层走廊净高不足,并比较狭小,需要下部其他工程吸取教训。
2、建设单位:
1)质量基本达到要求,但是细部需要处理。
2)个别粉刷面需要处理。
3)水电观感质量比较理想。
4)施工单位对预验收的问题整改的比较理想。
5)评估报告砌体子分部介绍的不够全面,混凝土试块报告无最低强度,且数据不全。
6)塑钢门窗窗台玻璃胶需要进行处理。
7)栏杆油漆粗糙,需要进行处理。
8)钢窗玻璃油膏质量不好,重新要求换掉。
3、施工方、监理方评定该工程为合格,并虚心接受各方专家的验收意见。
4、质量监督站:
1)安装工程根据现场验收的情况比较理想。
2)屋面上人孔风钩的设置位置不好,踢脚线观感不是很理想。
3)出入口雨棚波纹瓦设计不好,容易掉落伤人。
4)局部楼地面有起砂现象,要检查处理。
5)金属门窗油漆较差,透底等现象存在,需要处理。
6)建议卫生间大便管进行封口,防止垃圾掉落和异味出来。
最后由业主进行竣工验收总结,本工程施工质量比较好,基本未发现45。裂缝现象,工程评定为合格。针对质量监督站专家提出的问题要求施工方落实处理。
精选消防竣工验收报告通用三
××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。
本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04××号和(20xx)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx年××月××日开工,200x年××月××日提交验收。
根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的`质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。
2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同(约定内容完成。
3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。
4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。
5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。
在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。
在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx年××月××日组织了初验,20xx年××月××~××日进行了分户验收。20xx年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。
该工程按照云南省建设厅云建建【20xx】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。
精选消防竣工验收报告通用四
一、根据《建设工程验收办法》的规定:竣工报告是建筑工程单位在工程完成以后,向工程建设单位提交的材料;工程竣工验收报告是工程建设单位向建设工程的行政主管部门提交的材料。
二者的区别在于:
1、报送的主体不同;
2、报送的目的不同;
3、报送的要求不同;
4、报送结果不同;
5、报送的条件不同
二、工程竣工如何验收
工程竣工验收一般分为阶段验收、初验收和正式验收。
1、阶段验收:
(1)、阶段验收是指对按合同规定的进度款支付条件的符合性的验收。
(2)、阶段验收由公司项目建设主管部门与监理单位(如有)共同审查后,提交验收办批准,并作为进度款支付的依据。
(3)、阶段验收不代表对任何质量方面的最终认可。
2、 初验收:
(1)、建设项目完工后,为了顺利通过工程正式验收,项目建设主管部门与监理单位(如有)负责组织施工单位作工程竣工初验收,并审查由施工单位编写的《工程竣工验收总说明》和《工程竣工验收申请报告书》。
(2)、工程初验收的程序如下:
a、检查拟验收工程是 否按合同要求完成了全部施工内容,检查施工单位是否做到工完场清。
对于经公司同意的因特殊原因未按设计规定的内容完成但不影响投产使用的工程内容,填写《工程未完内容明细表》。
b、检验拟验收工程是否达到设计要求及施工合同规定的质量标准,设备、水、暖、电及消防设施运行是否正常。
设备安装工程单体无负荷试车和联动负荷试车是否达到规定的质量标准,并有完整的运行记录。
对没有达到规定质量要求的工程,填写《整改通知单》,提交施工单位整改。
c、检查主要工程部位的隐蔽工程验收记录,必要时,可抽查已隐蔽的工程部位。
d、检查施工单位编制的竣工档案是否符合合同要求或相关行业标准要求。
e、检查监理单位(如有)的监理档案及监理工作总结。
(3)、经过初验收和对竣工档案的检查,项目建设主管部门填写《工程初验收情况报告表》和《工程决(结)算意见》,并附三套完整的竣工档案资料(包括电子光盘一份)向验收3、正式验收:
(1)、验收办接到正式验收申请后,根据工程特性和初验收情况,确定项目验收组成员名单和正式验收时间,并于工程正式验收前 3 日,向参加正式验收的相关单位和人员发出《正式验收通知》。
(2)、工程正式验收程序如下:
a、施工单位代表介绍工程施工情况、自检情况及合同执行情况,出示竣工资料(竣工图及各项原始资料和记录)。
b、监理工程师介绍工程实施过程中的监理情况,作监理工作总结,发表竣工验收意见。
c、项目建设主管部门做工程管理总结,提出竣工验收意见。
(3)、项目验收组成员对已竣工的工程进行现场检查,同时检查竣工资料内容是否完整、准确。
(4)、项目验收组成员提出工程现场检查中发现的问题。
(5)、项目验收组针对工程现场检查中发现的问题,对施工单位提出限期整改意见,并填写《工程竣工验收意见备忘录》。
(6)、审查由项目建设主管部门提供的工程决(结)算意见。
(7)、暂时休会,由项目验收组讨论工程项目正式验收是否合格。
(8)、复会,由验收组组长宣布验收意见。
(9)、有关部门会签《工程竣工档案交接证书》和《工程竣工验收签证书》。
(10)、验收组提出工程决(结)算最终意见。
(11)、项目建设主管部门负责汇总施工单位和监理单位的竣工档案和监理档案,并按规定的份数上交档案管理部门。
(12)、验收办组织项目建设主管部门、项目使用(需求)部门与施工单位确定工程交接时间,办理《工程交接证书》。
三、
网友提问:
律师您好,我有一个同学上大学的时候学的是土木工程,现在他每天都要在工地上干活,因为她们公司接到了项目,现在时间过去了,很久了,她们的项目已经快要竣工,他想要咨询一下,竣工报告和竣工验收报告的区别在哪里呢?
律师回复:
你好,工程竣工报告是工程完工后,施工单位申请竣工验收时,提出竣工验收申请里面应附的文件,是对工程施工过程的一个总结性报告。只需施工单位单独盖个公章的表格。而工程竣工验收报告则是工程竣工验收合格后,由建设单位出具的,作为竣工验收合格的依据。是在工程竣工后写得,里面是需要五方单位盖章签字的。
网友提问:
我的老公现在他是在一个工地上做包工头,他每天的工作也比较繁忙,并且特别的辛苦,我也特别的理解他,现在他们的一个项目终于马上就要完工了,他们马上就要进行工程竣工验收了,请问工程竣工验收报告和工程竣工验收备案表有什么区别?
律师回复:
你好,工程竣工验收报告是,由施工单位填写,每个地方不同,有的地方是有建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四家联合盖章为准,有的地方就是由施工单位编写,建设单位盖章为准。而竣工验收备案表这是由每个省建设厅通一制表的,先由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四家联合盖章为准后,施工各种资料整理清楚报档案馆后,由建设厅政务中心盖章后,才算合格。