“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
有关消防竣工验收报告汇总一
受重庆市涪陵新大兴集团嘉新房地产开发有限公司委托,我公司对酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋工程进行了施工阶段的监理。在酉阳县建筑工程质监站的有力监督下,经业主规范管理,建立严格把关,酉阳县建筑勘察设计有限公司精心设计,重庆天字实业集团有限公司的不懈努力,酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋工程已基本完工。通过业主、监理及施工单位对该工程实体质量和资料进行预验收,经施工单位对预验收意见整改完善,并征求各参建单位的意见,今天正式竣工验收,恳请各位领导对该工程提出宝贵的`验评意见,现将我们的监理工作简要总结如下:
酉阳县质量技术监督局办公楼、住宅楼a1栋、a2栋、bc栋楼总建筑面积为19750,办公楼地上七层,住宅楼a1栋、a2栋、bc栋地上九层,框混结构,建筑高度25m~32.5m。
工程建设监理委托合同,建筑工程施工合同,工程设计文件,施工组织设计,《建筑工程施工质量统一验收标准》,《建筑施工安全检查标准》,现行建筑安装工程质量验收规范、标准及重庆市建设工程管理有关规程、规定等。
1、地基与基础,主体分部工程质量验收情况。
该工程的地基与基础和主体分部工程在现场监理工程师严格地监理下,质量控制较好,结构检测综合评定符合要求,通过各参建单位以及质监站等单位验收没质量符合施工验收规范和设计要求,评定为合格。
2、装饰分部工程质量控制情况
在本工程的装饰分部工程施工监理过程中,监理人员通过对施工方案审查、材料验收、现场见证取样送检、隐蔽验收、质量检验批验收、分项工程验收等程序,采取旁站、平行检查、巡视、试验及跟踪实测等措施,发下问题及时通知施工单位整改,经过整改验收后,均符合验收规范和设计要求。
屋面、天沟、厕所蓄水试验无渗漏现象,墙体质量、门窗工程、室外装饰质量合格,符合设计要求,建筑给排水、建筑电气以及消防等分项安装工程质量也均符合施工验收规范和设计要求。
该工程的施工技术资料、施工管理资料、使用工程资料、特别是工程质量保证资料经施工单位自查后,报监理工程师核查基本齐全符合验收标准规定。
通过施工单位自检,监理和业主的复检与分户验收,进行综合评定,观感评价为一般。
建立了安全检查责任制,施工人员对安全生产比较重视,未出现任何安全事故。
该工程水、电安装、室内环境、消防、环保、规划、防雷等各项检测均合格,沉降偏差在施工验收规范允许范围内。根据该工程的地基与基础和主体分部的验收情况、使用工程质量验收情况、核查质量保证资料、观感质量评定,评定本工程质量为合格,同意进行竣工验收。
xxx工程监理公司
20xx年xx月xx日
有关消防竣工验收报告汇总二
金堆城汝阳有限公司东沟钼矿采选钼精矿脱水工程资料总目录
一、管理文件
二、图纸会审、设计变更、工程测量与定位放线记录
三、施工组织设计(方案)与技术交底
四、原材料出厂质量证明及检验报告
五、原材料质量及性能检验报告
六、检验批质量验收记录
七、隐蔽工程检查验收记录
八、施工日志及施工记录
九、分部分项工程质量验收记录
十、竣工图
工程前期文件*目录
1、招投标文件
2、中标通知书
3、建设工程施工合同
4、企业法人营业执照及主要管理人员身份信息
分部分项工程质量验收记录*目录
1、土方开挖工程质量验收记录
2、地基验槽记录
1、地基与基础工程质量验收记录
8、土方回填工程质量验收记录
6、主体结构分部工程质量验收记录
9、刚筋工程质量验收记录
10、模板工程质量验收记录
11、混凝土工程质量验收记录
12、现浇结构质量验收记录
13、砌体工程质量验收记录
14、建筑屋面分部工程质量验收记录
15、防水卷材屋面分项工程质量验收记录
16、建筑装饰装修分部工程质量验收记录
17、建筑装饰装修地面分项工程质量验收记录
18、建筑装饰装修抹灰分项工程质量验收记录
19、建筑装饰装修门窗分项工程质量验收记录 20、建筑装饰装修吊顶分项工程质量验收记录
21、建筑装饰装修饰面砖分项工程质量验收记录
22、建筑装饰装修涂饰分项工程质量验收记录
23、建筑装饰装扶手栏杆分项工程质量验收记录
24、建筑给水及采暖分部工程质量验收记录
25、室内给水分项工程质量验收记录
26、室内排水分项工程质量验收记录
27、卫生器具安装分项工程质量验收记录
28、室内采暖管道、配件及暖气片安装分项工程质量验收记录
29、建筑电气分部工程质量验收记录 30、电气照明分项工程质量验收记录
31、防雷集结地安装分项工程质量验收记录
32、接地安装及避雷一下线分部工程质量验收记录
33、建筑物等电位分项工程质量验收记录
34、电缆头制作、接线、线路绝缘测试分项工程质量验收记录
35、电缆导管、电缆敷设分项工程质量验收记录
36、配电柜、控制箱安装分项工程质量验收记录
37、开关插座安装分项工程质量验收记录
38、灯具安装分项工程质量验收记录
39、智能建筑分部工程质量验收记录 40、消防系统分项工程质量验收记录
41、通风系统分项工程质量验收记录 42、2#宿舍楼竣工自评报告
43、竣工验收申请表
44、单位工程竣工验收报告
图纸会审、设计变更、工程测量与定位放线记录*目录
一、图纸设计变更通知
二、图纸设计变更会议纪要
三、工程定位测量、放线记录
1、工程定位测量机复核记录
2、基槽平面放线机标高实测记录
3、基础a~d/1~14轴放线记录(附图)
4、一层a~d/1~8轴放线记录(附图)
5、一层a~d/9~14轴放线记录(附图)
6、二层a~d/1~8轴放线记录(附图)
7、二层a~d/9~14轴放线记录(附图)
8、三层a~d/1~8轴放线记录(附图)
9、三层a~d/9~14轴放线记录(附图)
10、四层a~d/1~8轴放线记录(附图)
11、四层a~d/9~14轴放线记录(附图)
12、五层a~d/1~8轴放线记录(附图)
13、五层a~d/9~14轴放线记录(附图)
14、六层a~d/1~14轴放线记录(附图)
15、女儿墙、楼梯间放线记录(附图)
施工组织设计(方案)与技术交底*目录
一、开工报审表
二、开工报告
三、分项施工方案
1、土方开挖施工方案
2、土方回填施工方案
3、基础施工方案
4、钢筋施工方案
5、模板施工方案施工方案
6、砌体施工方案
7、雨季施工方案
8、冬季施工方案
9、门窗安装施工方案
10、地面铺贴施工方案
11、卫生间、屋面防水施工方案
12、临时用电施工方案
13、安全施工方案
四、技术交底
1、梁板柱(钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑)技术交底
2、砌体施工技术交底
3、内墙抹灰技术交底
4、屋面(防水卷材)技术交底
5、屋面(保温)技术交底
6、屋面(找平层)技术交底
7、卫生间(地面垫层、防水层、隔离层、找平层)技术交底
8、卫生间(防水涂料)技术交底
9、卫生间墙面(陶瓷铺装)技术交底
10、门窗(安装)技术交底
11、内外墙抹灰技术交底
12、脚手架搭接技术交底
13、楼地面装饰技术交底
14、外墙镶贴技术交底技术交底
15、铝塑板吊顶技术交底
16、不锈钢扶手栏杆安装技术交底
17、给排水安装技术交底技术交底
18、采暖安装技术交底
19、消防安全技术交底 20、工程用电安全技术交底
检验批质量验收记录*目录
1、土方开挖检验批质量验收记录
2、土方回填检验批质量验收记录
3、±0.00以下圈梁构造柱钢筋原材料检验批质量验收记录
4、一层a~d/1~8轴钢筋原材料检验批质量验收记录
5、一层a~d/9~14轴钢筋原材料检验批质量验收记录
6、二层a~d/1~8轴钢筋原材料检验批质量验收记录
7、二层a~d/9~14钢筋原材料检验批质量验收记录
8、三层a~d/1~8钢筋原材料检验批质量验收记录
9、三层a~d/9~14钢筋原材料检验批质量验收记录
10、四层a~d/1~8钢筋原材料检验批质量验收记录
11、四层a~d/9~14钢筋原材料检验批质量验收记录
12、五层a~d/1~8钢筋原材料检验批质量验收记录
13、五层a~d/9~14钢筋原材料检验批质量验收记录
14、六层a~d/1~14钢筋原材料检验批质量验收记录
15、女儿墙、楼梯间钢筋原材料检验批质量验收记录
16、±0.00以下圈梁构造柱钢筋加工检验批质量验收记录
17、一层a~d/1~8轴钢筋加工检验批质量验收记录
18、一层a~d/9~14轴钢筋加工检验批质量验收记录
19、二层a~d/1~8轴钢筋加工检验批质量验收记录 20、二层a~d/9~14钢筋加工检验批质量验收记录
21、三层a~d/1~8钢筋加工检验批质量验收记录
22、三层a~d/9~14钢筋加工检验批质量验收记录
23、四层a~d/1~8钢筋加工检验批质量验收记录
24、四层a~d/9~14钢筋加工检验批质量验收记录
25、五层a~d/1~8钢筋加工检验批质量验收记录
26、五层a~d/9~14钢筋加工检验批质量验收记录
27、六层a~d/1~14钢筋加工检验批质量验收记录
28、女儿墙、楼梯间钢筋加工检验批质量验收记录
29、±0.00以下圈梁构造柱钢筋连接检验批质量验收记录 30、一层a~d/1~8轴钢筋连接检验批质量验收记录
31、一层a~d/9~14轴钢筋连接检验批质量验收记录
32、二层a~d/1~8轴钢筋连接检验批质量验收记录
33、二层a~d/9~14钢筋连接检验批质量验收记录
34、三层a~d/1~8钢筋连接检验批质量验收记录
35、三层a~d/9~14钢筋连接检验批质量验收记录
36、四层a~d/1~8钢筋连接检验批质量验收记录
37、四层a~d/9~14钢筋连接检验批质量验收记录
38、五层a~d/1~8钢筋连接检验批质量验收记录
39、五层a~d/9~14钢筋连接检验批质量验收记录 40、六层a~d/1~14钢筋连接检验批质量验收记录
41、女儿墙、楼梯间钢筋连接检验批质量验收记录
42、±0.00以下圈梁构造柱钢筋安装检验批质量验收记录
43、一层a~d/1~8轴钢筋安装检验批质量验收记录
44、一层a~d/9~14轴钢筋安装检验批质量验收记录
45、二层a~d/1~8轴钢筋安装检验批质量验收记录
46、二层a~d/9~14钢筋安装检验批质量验收记录
47、三层a~d/1~8钢筋安装检验批质量验收记录
48、三层a~d/9~14钢筋安装检验批质量验收记录
49、四层a~d/1~8钢筋安装检验批质量验收记录 50、四层a~d/9~14钢筋安装检验批质量验收记录
51、五层a~d/1~8钢筋安装检验批质量验收记录
52、五层a~d/9~14钢筋安装检验批质量验收记录
53、六层a~d/1~14钢筋安装检验批质量验收记录
54、女儿墙、楼梯间钢筋安装检验批质量验收记录
55、基础圈梁构造柱模板安装检验批质量验收记录
56、一层a~d/1~8轴模板安装检验批质量验收记录
57、一层a~d/9~14轴模板安装检验批质量验收记录
58、二层a~d/1~8轴模板安装检验批质量验收记录
59、二层a~d/9~14模板安装检验批质量验收记录 60、三层a~d/1~8模板安装检验批质量验收记录 61、三层a~d/9~14模板安装检验批质量验收记录 62、四层a~d/1~8模板安装检验批质量验收记录 63、四层a~d/9~14模板安装检验批质量验收记录 64、五层a~d/1~8模板安装检验批质量验收记录 65、五层a~d/9~14模板安装检验批质量验收记录 66、六层a~d/1~14模板安装检验批质量验收记录 67、女儿墙、楼梯间模板安装检验批质量验收记录 68、基础圈梁构造柱模板拆除检验批质量验收记录 69、一层a~d/1~8轴模板拆除检验批质量验收记录 70、一层a~d/9~14轴模板拆除检验批质量验收记录 71、二层a~d/1~8轴模板拆除检验批质量验收记录 72、二层a~d/9~14模板拆除检验批质量验收记录 73、三层a~d/1~8模板拆除检验批质量验收记录 74、三层a~d/9~14模板拆除检验批质量验收记录 75、四层a~d/1~8模板拆除检验批质量验收记录 76、四层a~d/9~14模板拆除检验批质量验收记录 77、五层a~d/1~8模板拆除检验批质量验收记录 78、五层a~d/9~14模板拆除检验批质量验收记录 79、六层a~d/1~14模板拆除检验批质量验收记录 80、女儿墙、楼梯间模板拆除检验批质量验收记录 81、基础现浇结构外观尺寸偏差除检验批质量验收记录 82、一层a~d/1~8轴现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
83、一层a~d/9~14轴现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
84、二层a~d/1~8轴现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录 85、二层a~d/9~14现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
86、三层a~d/1~8现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录 87、三层a~d/9~14现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
88、四层a~d/1~8现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录 89、四层a~d/9~14现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
90、五层a~d/1~8现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录 91、五层a~d/9~14现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
92、六层a~d/1~14现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
93、女儿墙、楼梯间现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录
94、±0.00以下砌体检验批质量验收记录
95、一层a~d/1~8轴砖砌体工程检验批质量验收记录 96、一层a~d/9~14轴砖砌体工程检验批质量验收记录 97、二层a~d/1~8轴砖砌体工程检验批质量验收记录 98、二层a~d/9~14砖砌体工程检验批质量验收记录 99、三层a~d/1~8砖砌体工程检验批质量验收记录 100、三层a~d/9~14砖砌体工程检验批质量验收记录 101、四层a~d/1~8砖砌体工程检验批质量验收记录 102、四层a~d/9~14砖砌体工程检验批质量验收记录 103、五层a~d/1~8砖砌体工程检验批质量验收记录 104、五层a~d/9~14砖砌体工程检验批质量验收记录 105、六层a~d/1~14砖砌体工程检验批质量验收记录 106、女儿墙、楼梯间砖砌体工程检验批质量验收记录 107、屋面蓄水工程工程检验批质量验收记录
108、屋面a~d/1~14轴找平层工程检验批质量验收记录 109、屋面a~d/1~14轴防水层工程检验批质量验收记录
110、屋面a~d/1~14轴保温层工程检验批质量验收记录 111、一至六层塑料门窗安装工程检验批质量验收记录 112、内墙一般抹灰工程检验批质量验收记录
113、一至六层卫生间地面隔离层工程检验批质量验收记录 114、一至六层卫生间地面找平层层工程检验批质量验收记录 115、一至六层卫生间地面防水层工程检验批质量验收记录 116、暗龙骨、明龙骨工程检验批质量验收记录 117、一至六层砖地面面层工程检验批质量验收记录
118、一至六层卫生间地面饰面砖铺贴工程检验批质量验收记录 119、东西南北四立面抹灰工程检验批质量验收记录 120、一至六层内墙水性涂料工程检验批质量验收记录 121、一至六层金属门窗安装工程检验批质量验收记录 122、一至六层门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录 123、一至六层扶手栏杆制作安装工程检验批质量验收记录 124、±0.00以下接地安装工程检验批质量验收记录
125、±0.00以下避雷引下线和变电室接地干线检验批质量验收记录
126、±0.00以下建筑物等电位连接工程检验批质量验收记录 127、一至六层电线导管、电缆导管和线槽铺设检验批质量验收记录
128、一至六层电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录
129、一至六层工程成套电柜、控制柜、动力、照明配电箱安装批质量验收记录
130、一至六层开关、插座风扇安装检验批质量验收记录 131、一至六层灯具安装检验批质量验收记录
132、一至六层室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
133、一至六层室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录 134、一至六层卫生间室内给排水管道及配件安装检验批质量验收记录
135、a~d/1~14室外雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
136、一至六层风管系统安装检验批质量验收记录
137、一至六层室内采暖管道及配件安装检验批质量验收记录 138、一至六层采暖辅助设备及散热器安装检验批质量验收记录 139、一至六层室内消火栓系统安装检验批质量验收记录
原材料出厂质量证明及检验报告*目录
1、主要使用机械、仪器合格证明材料
2、基础主体钢筋出厂质量证明及检验报告
3、基础、主体普通烧结砖出厂质量证明及检验报告
4、基础、主体复合硅酸盐水泥、沙子保温砂浆出厂质量证明及检验报告
5、屋面膨胀珍珠岩出厂质量证明及检验报告
6、屋面改性沥青防水卷材出厂质量证明及检验报告
7、室内钢木门出厂质量证明及检验报告
8、室内铝合金门连窗出厂质量证明及检验报告
9、塑钢窗出厂质量证明及检验报告
10、窗(可钢low-e镀膜玻璃)出厂质量证明及检验报告
11、pvc共挤门窗型材料出厂质量证明及检验报告
12、卫生间是内地及墙面釉面瓷砖抛光砖出厂质量证明及检验报告
13、一至六层室内地面陶瓷砖(文化石)出厂质量证明及检验报告
14、内外墙腻子出厂质量证明及检验报告
15、一至六层卫生间室内铝制天花板出厂质量证明及检验报告
16、一层室外天棚吊顶出厂质量证明及检验报告
17、外墙纤维网外墙保温砂浆出厂质量证明及检验报告
18、一至六层扶手栏杆出厂质量证明及检验报告
19、pvc-u排水管材出厂质量证明及检验报告 20、pp-r给水管材出厂质量证明及检验报告
21、一至六层卫生间卫生器具出厂质量证明及检验报告
(1)吸顶灯
(2)9012板式洗面器排水(3)1272-1台上盆(4)s221-050连接管
(5)s321-085波纹下水管(6)7411-156快开单冷八门阀
(7)11129-1连体座便器
22、室内消防器具出厂质量证明及检验报告(2)消火栓箱(3)室内消火栓(4)内扣式接口
(5)qz3.5/7.5型直流水枪(6)防水带
23、排气道出厂质量证明及检验报告
24、一至六层采暖镀锌钢管出厂质量证明及检验报告
25、一至六层采暖散热器(铸铁450/750型散热器)出厂质量证明及检验报告
26、一至六层暖气片安装出厂质量证明及检验报告
27、主体pvc-u阻燃电工套管及配件、pvc阻燃接线盒出厂质量证明及检验报告
28、一至六层室内吸顶灯主体聚氯乙烯绝缘电线出厂质量证明及检验报告
29、一至六层入网监测通用性四分支器出厂质量证明及检验报告 30、tvvp2*1.0室内室外通信电缆出厂质量证明及检验报告
隐蔽工程检查验收记录*目录
1、±0.00以下圈梁构造柱钢筋隐蔽工程检查验收记录
2、一层a~d/1~8轴钢筋隐蔽工程检查验收记录
3、一层a~d/9~14轴钢筋隐蔽工程检查验收记录
4、二层a~d/1~8轴钢筋隐蔽工程检查验收记录
5、二层a~d/9~14钢筋隐蔽工程检查验收记录
6、三层a~d/1~8钢筋隐蔽工程检查验收记录
7、三层a~d/9~14钢筋隐蔽工程检查验收记录
8、四层a~d/1~8钢筋隐蔽工程检查验收记录
9、四层a~d/9~14钢筋隐蔽工程检查验收记录
10、五层a~d/1~8钢筋隐蔽工程检查验收记录
11、五层a~d/9~14钢筋隐蔽工程检查验收记录
12、六层a~d/1~14钢筋隐蔽工程检查验收记录
13、女儿墙、楼梯间钢筋隐蔽工程检查验收记录
14、±0.00以下圈梁构造柱砌体隐蔽工程检查验收记录
15、一层a~d/1~8轴砌体隐蔽工程检查验收记录
16、一层a~d/9~14轴砌体隐蔽工程检查验收记录
17、二层a~d/1~8轴砌体隐蔽工程检查验收记录
18、二层a~d/9~14砌体隐蔽工程检查验收记录
19、三层a~d/1~8砌体隐蔽工程检查验收记录 20、三层a~d/9~14砌体隐蔽工程检查验收记录
21、四层a~d/1~8砌体隐蔽工程检查验收记录
22、四层a~d/9~14砌体隐蔽工程检查验收记录
23、五层a~d/1~8砌体隐蔽工程检查验收记录
24、五层a~d/9~14砌体隐蔽工程检查验收记录
25、六层a~d/1~14砌体隐蔽工程检查验收记录
26、女儿墙、楼梯间砌体隐蔽工程检查验收记录
27、一至六层内墙抹灰隐蔽工程检查验收记录
28、东西南北四立面外墙抹灰隐蔽工程检查验收记录
29、屋面a~d/1~14轴防水层隐蔽工程检查验收记录 30、屋面a~d/1~14轴保温层隐蔽工程检查验收记录
31、屋面a~d/1~14轴找平层隐蔽工程检查验收记录
32、屋面蓄水隐蔽工程检查验收记录
33、一至六层走廊及门厅吊顶隐蔽工程检查验收记录
34、一至六层塑钢窗、铝合金门窗隐蔽工程检查验收记录
35、一至六层卫生间吊顶隐蔽工程检查验收记录
36、一至六层卫生间垫层隐蔽工程检查验收记录
37、一至六层卫生间找平层隐蔽工程检查验收记录、38、一至六层卫生间隔离层隐蔽工程检查验收记录
39、一至六层卫生间防水层隐蔽工程检查验收记录 40、一至六层室内给水管道隐蔽工程检查验收记录
41、一至六层室内排水管道隐蔽工程检查验收记录
42、室外雨水管道隐蔽工程检查验收记录
42、±0.00以下接地安装隐蔽工程检查验收记录
44、一层a~d/1~8轴接地安装隐蔽工程检查验收记录
45、一层a~d/9~14轴接地安装隐蔽工程检查验收记录
46、二层a~d/1~8轴接地安装隐蔽工程检查验收记录
47、二层a~d/9~14接地安装隐蔽工程检查验收记录
48、三层a~d/1~8接地安装隐蔽工程检查验收记录
49、三层a~d/9~14接地安装隐蔽工程检查验收记录 50、四层a~d/1~8接地安装隐蔽工程检查验收记录
51、四层a~d/9~14接地安装隐蔽工程检查验收记录
52、五层a~d/1~8接地安装隐蔽工程检查验收记录
53、五层a~d/9~14接地安装隐蔽工程检查验收记录
54、六层a~d/1~14接地安装隐蔽工程检查验收记录
55、女儿墙、接地安装隐蔽工程检查验收记录
56、±0.00以下避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
57、一层a~d/1~8轴避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
58、一层a~d/9~14轴避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
59、二层a~d/1~8轴避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
60、二层a~d/9~14避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
61、三层a~d/1~8避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
62、三层a~d/9~14避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
63、四层a~d/1~8避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
64、四层a~d/9~14避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
65、五层a~d/1~8避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
66、五层a~d/9~14避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
67、六层a~d/1~14避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录
68、女儿墙、避雷引下线和变电室接地干线隐蔽工程检查验收记录 69、±0.00以下等电位联结隐蔽工程检查验收记录 70、一层a~d/1~8轴等电位联结隐蔽工程检查验收记录 71、一层a~d/9~14轴等电位联结隐蔽工程检查验收记录 72、二层a~d/1~8轴等电位联结隐蔽工程检查验收记录 73、二层a~d/9~14等电位联结隐蔽工程检查验收记录 74、三层a~d/1~8等电位联结隐蔽工程检查验收记录 75、三层a~d/9~14等电位联结隐蔽工程检查验收记录 76、四层a~d/1~8等电位联结隐蔽工程检查验收记录 77、四层a~d/9~14等电位联结隐蔽工程检查验收记录 78、五层a~d/1~8等电位联结隐蔽工程检查验收记录 79、五层a~d/9~14等电位联结隐蔽工程检查验收记录 80、六层a~d/1~14等电位联结隐蔽工程检查验收记录 81、女儿墙、等电位联结隐蔽工程检查验收记录
82、一层a~d/1~8轴电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 83、一层a~d/9~14轴电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 84、二层a~d/1~8轴电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 85、二层a~d/9~14电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 86、三层a~d/1~8电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 87、三层a~d/9~14电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 88、四层a~d/1~8电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 89、四层a~d/9~14电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 90、五层a~d/1~8电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 91、五层a~d/9~14电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 92、六层a~d/1~14电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录 93、女儿墙、电线导管敷设隐蔽工程检查验收记录
94、一至六层电线电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程检查验收记录 95、一至六层风管隐蔽工程检查验收记录
96、一至六层采暖管道配件安装隐蔽工程检查验收记录 97、一至六层室内消火栓隐蔽工程检查验收记录
原材料质量及性能检验报告*目录
1、土工密实度(环刀法)检验报告
2、建筑用砂质量检验报告
3、钢筋原材质量检验报告
4、钢筋焊接检验报告
5、混凝土抗压强度检验报告
6、普通烧结砖质量检验报告
7、砂浆抗压强度检验报告
8、弹性体改性沥青防水卷材止质量检验报告
9、水泥质量检验报告
施工日志及施工记录*目录
2.a轴基础超挖部混凝土施工记录 3.a轴和1轴基础超挖部混凝土施工记录 4.1轴基础超挖部混凝土施工记录
5.±0.00以下圈梁、构造柱混凝土施工记录 6.一层a~d/1~8轴混凝土施工记录 7.一层a~d/9~14轴混凝土施工记录 8.二层a~d/1~8轴混凝土施工记录 9.二层a~d/9~14轴混凝土施工记录 10.三层a~d/1~8轴条形基础混凝土施工记录 11.三层a~d/9~14轴混凝土施工记录 12.四层a~d/1~8轴混凝土施工记录 13.四层a~d/9~14轴混凝土施工记录 14.五层a~d/1~8轴混凝土施工记录 15.五层a~d/9~14轴混凝土施工记录 16.六层a~d/1~8轴混凝土施工记录 17.六层a~d/1~14轴混凝土施工记录 18.女儿墙、楼梯间混凝土施工记录
19.±0.00以下圈梁、构造柱砌体施工记录 20.一层a~d/1~8轴砌体施工记录 21.一层a~d/9~14轴砌体施工记录 22.二层a~d/1~8轴砌体施工记录 23.二层a~d/9~14轴砌体施工记录 24.三层a~d/1~8轴条形基础砌体施工记录 25.三层a~d/9~14轴砌体施工记录 26.四层a~d/1~8轴砌体施工记录 27.四层a~d/9~14轴砌体施工记录 28.五层a~d/1~8轴砌体施工记录 29.五层a~d/9~14轴砌体施工记录 30.六层a~d/1~8轴砌体施工记录 31.六层a~d/1~14轴砌体施工记录 32.女儿墙、楼梯间砌体施工记录
33.有防水要求的地面蓄水试验记录 34.室内塑料给水管道水压试验记录 35.排水(雨水)塑料管道伸缩节安装记录 36.屋面淋水(蓄水)实验记录 37.沉降观测记录
有关消防竣工验收报告汇总三
消防资料目录(注:以下所有资料均需提供2份原件,除材料出场证明及
分项/检验批工程质量验收记录)
一、建筑工程消防验收申报表
二、竣工说明
三、消防图纸专项会审纪要
四、建筑设计消防审核意见书五、四方意见书
六、建筑工程选用消防产品登记表
七、合格证、检验报告
(一)镀锌钢管、kbg管材料报审、合格证及检验报告
(二)镀锌钢管材料报审、合格证及检验报告
(三)消防栓、喷淋材料报审、合格证及检验报告
(四)阀门材料报审、合格证及检验报告
(五)消防水泵、气压罐、消防设备材料报审、合格证及检验报告
(六)电线、电缆材料报审、合格证及检验报告
八、设备开箱检查记录
九、施工记录
(一)消防系统工程技术交底
(二)阀门强度及严密性试验
(三)管道设备强度及严密性试验
(四)消防系统管道清洗工作
(五)消防栓系统试射试验
(六)绝缘电阻测试工作
(七)消防水泵试运转工作
(八)风管严密性(漏光法检测)检测记录
(九)通风设备单机试运转
十、工程检验批质量验收记录
(一)室内消防给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
(二)室内消防栓系统安装工程检验批质量验收记录
(三)室外水泵接合器验批质量验收记录
(四)给水设备安装工程检验批质量验收记录
(五)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录
(六)套接扣压式kbg钢导管敷设工程检验批质量验收记录
(七)电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录
(八)电缆头制作、接线和线路绝缘测试
(九)火灾自动报警及联动系统分项工程质量验收记录
(十)风管与配件制作工程检验批质量验收记录
(十一)通风机安装检验批质量验收记录表
(十二)风管系统安装工程检验批质量验收记录
(十三)通风与空调工程系统调试验收记录
十一、消防设施调试报告
(一)火灾自动报警调试报告
(二)自动喷淋灭火系统调试报告
(三)室内消火栓系统调试检验报告
(四)消防防排烟系统调试记录
十二、消防工程试运行情况报告
十三、消防工程验收报告
十四、竣工图
第一部分:网上备案凭证
第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书
第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验
第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)
第八部分:工程竣工报告
第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案
第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件
第十三部分:消防施工竣工图
第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告
各地区可能表格不一;,供参考.消防系统工程竣工验收资料
第一部分
网上备案凭证
第二部分
建设工程消防验收申报表
第三部分 建设工程消防验收 自检报告汇总表
第四部分
工程开工报告
第五部分 建筑防火审核意见书
(注:未被抽中)
第六部分 有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验
第七部分 工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录 工程情况介绍)
第八部分
工程竣工报告
第九部分
建筑消防设施维修保养
合同
第十部分 安全防火管理制度
措施文件
第十一部分
防火疏散预案
第十二部分
施工、工程监理、检测单位
资质证等证明文件
第十三部分 消防施工竣工图
(注:另行装订)
第十四部分 消防设施工程施工验证
清单
第十五部分 消防工程安全检查评估
报告
(注:另行装订)
有关消防竣工验收报告汇总四
根据《建筑工程施工质量验收同意标准》及现行相关法律、法规的要求,我单位特制定工程竣工验收方案,请甘南州建设工程安全质量监督总站监督。
1.已完成设计文件和合同约定的内容;
2.经建设、监理、设计、勘察、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位;
3.涉及设计文件的变更,已由设计部门签署认可文件,其中重大变更经由图纸审查机构审查通过;
4.施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准、已提出工程竣工报告;
5.监理单位对工程进行了评估,具有完整的监理资料,并已提出工程质量评估报告;
6.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查,并已提出质量检查报告;
7.工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)已经建设、监理单位核查并符合要求;
8.工程安全和功能检验资料已经建设、(监理)单位核查并符合要求;
9.专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)已按要求办完相关专项验收手续;
10.报建面积xxx㎡,实际竣工面积为xxx㎡,超出面积已按要求办完相应批准手续;
11.已具备文件:
(1)单位工程施工许可证;
(2)重大设计变更补充审查意见书;
(3)规划部门的认可文件;
(4)消防部门的认可文件;
(5)环境部门的认可文件;
(6)气象部门的认可文件;
(7)档案专项验收意见书;
(8)室内环境检测报告;
(9)门窗三性检测报告;
(10)单位工程质量保修书;
(11)工程合同付款不拖欠证明;
(12)商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。
12.本项目配套工程已办完相应批准手续。
建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作,甘南州建设工程安全质量监督总站监督。竣工验收时间为x年x月x日x时,地点xxx。
(一)验收人员
根据规定,我单位组建了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人、施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人以及相关单位技术、质量负责人、验收组成员中土建、水电及其他安装专业方面的人配齐,验收组组长由xxx担任,具体名单另附。
(二)竣工验收标准
竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。
1.竣工验收程序及内容:
(1)由竣工验收组组长主持竣工验收;
(2)建设、施工、勘察、设计、监理等单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
2.验收组分为三部分分别进行检查验收:
(1)检查工程实体质量;
(2)检查工程建设参见各方提供的竣工资料;
(3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验、包括:□水压、□通电、□排污主要通球、□绝缘电阻、□接地电阻、□漏电跳闸测验、□层高、□方正度等。
3.对竣工给验收情况进行汇总讨论,形成单位工程竣工验收综合验收结论,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字、单位盖章;
4.当在验收过程中法相严重问题,达不到竣工验收标准时,验收组将责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织单位工程竣工验收;
5.当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题,验收组可形成初步验收意见,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字,但各单位不加盖公章。验收组责成有关责任单位整改,并委托□建设单位、□监理单位项目负责人组织复查,真该完毕符合要求后,加盖各单位公章;
6.当竣工验收组个方不能形成一致竣工验收意见,协商不成时,报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。
该工程竣工验收合格之日起x天内向备案部门办理竣工验收备案,否则,将承担由此引起的一切法律后果。
建设单位:xx(盖章)
x年x月x日
有关消防竣工验收报告汇总五
工程竣工验收
工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。
验收备案表(封面)
由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。备案目录(表一)由备案部门填写。工程概况(表二)
1.其中备案日期:由备案部门填写。
2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证)建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证)建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三)
由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。
单位工程竣工验收证明书(表四)
1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。
2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。
整改通知书(表五)
上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。
整改完成报告书(表六)
要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。
工程质量监理评估报告(表七)
1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。2.质量评估意见一栏:
(a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。
(b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;
(c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求;(d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。3.明确评定工程质量等级。
质量站出具的工程竣工验收内部函件 房屋建筑工程质量保修书(表八)
/ 20
1.由施工单位和建设单位在工程竣工验收合格后签定。
2.工程保修项目一栏:除六项保修项目外,其他应根据设计文件和合同约定增加,如国家有关法规需增加新项目的,应补充齐全。
3.最低保修期限一栏:一律用中文大写,最低保修期不得低于国家规定的期限。商品住宅的《住宅质量保证书》
由建设单位根据销售实际情况,物业管理情况登记并加盖公章。建设工程档案资料接收联系单
市政工程基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 《**市房屋建筑(市政基础设施)通过竣工备案意见书》 《**市房屋建筑(市政基础设施示通过竣工备案意思书)》 有关质量检测和功能性试验资料
提供由国家认证的检测部门出具的功能性试验检测报告。
1.规划部门认可文件,通常要求提供工程规划许可证(复印件),但须提供原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。
2.工程项目施工许可证,提供复印件,提交原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。3.公安消防部门认可文件,设计有消防要求的提供原件,即“建设工程消防验收意见书”。
4.环保部门认可文件,设计有环保要求的提供原件,即我市环保局出具的“苏州市建设项目环境影响报告表”。5.施工图设计文件审查报告,根据有关规定提供原件。
6.建设工程档案专项验收意见书,即由城建档案馆提供的“建设工程档案资料接收联系单”(原件)。法规、规章规定必须提供的其他文件。
1.规划部门认可文件,通常要求提供工程规划许可证(复印件),但须提供原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。
2.工程项目施工许可证,提供复印件,提交原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。3.公安消防部门认可文件,设计有消防要求的提供原件,即“建设工程消防验收意见书”。
4.环保部门认可文件,设计有环保要求的提供原件,即我市环保局出具的“苏州市建设项目环境影响报告表”。5.施工图设计文件审查报告,根据有关规定提供原件。
6.建设工程档案专项验收意见书,即由城建档案馆提供的“建设工程档案资料接收联系单”(原件)。法规、规章规定必须提供的其他文件。
建筑工程竣工验收准备工作
1、工程竣工预验收(由监理公司组织,建设单位、承包商参加):工程竣工后,监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》,审查资料并进行现场检查;项目监理部就存在的问题提出书面意见,并签发《监理工程师通知书》(注:需要时填写),要求承包商限期整改;承包商整改完毕后,按有关文件要求,编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查,由项目总监签署意见后,提交建设单位。
/ 20
2、工程竣工验收(由建设单位负责组织实施,工程勘察、设计、施工、监理等单位参加):(1)、承包商:a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》 监理公司 建设单位。b、工程技术资料(验收前20个工作日);监理公司(5个工作日内)(2)、监理公司:编制《工程质量评估报告》(3)、勘察单位:编制质量检查报告
(4)、设计单位:编制质量检查报告
(5)、建设单位:a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件。b、监督站出具的电梯验收准用证。
c、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交 监督站(监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。
d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。房屋建筑工程竣工验收应当具备哪些条件
(1)完成房屋建筑工程设计文件和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建筑工程竣工验收监督(由监督站操作)
1、监督站在审查工程技术资料后,对该工程进行评价,并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查,监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。
2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站,另附《工程质量验收计划书》),对照《建设工程竣工验收条件审
/ 20
核表》进行审核,并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,并出具《建设工程质量验收意见书》。
建筑工程竣工验收备案准备的资料 工程竣工验收备案(由建设单位操作)备案准备的资料:
1、《建设工程竣工验收报告》
2、下列文件:(1)、施工许可证;(2)、施工图设计文件审查意见;(3)、工程质量评估报告;
(4)、工程勘察、设计质量检查报告;
(5)、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;(6)、规划验收认可文件;
(7)、消防验收文件或准许使用文件;(8)、环保验收文件或准许使用文件;
(9)、有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件;(10)、燃气工程验收文件;
(11)、《广州市建设工程质量保修书》;(12)、法规、规章、规定必提供的其他文件。建筑工程竣工验收备案程序
1、建设单位向备案机关领取《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。
2、建设单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》一式四份及上述规定的材料,向备案机关备案。
/ 20
3、备案机关在收齐、验证备案材料后15个工作日内在《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》上签署备案意见(盖章),建设单位、施工单位、监督站和备案机关各持一份。组织现场验收 主要内容
(1)整个建设项目已按设计要求全部建设完成,符合规定的建设项目竣工验收标准,并经监理单位认可签署意见后,向业主(总包方)提交“工程验收报告”,然后由业主(总包方)组织设计、施工、监理等单位进行建设项目竣工验收,中间竣工已办理移交手续的单项工程,不再重复进行竣工验收。
(2)业主(总包方)组织勘察、设计、施工、监理等单位按照竣工验收程序,对工程进行核查后,应做出验收结论,并形成“工程竣工验收报告”,参与竣工验收的各方负责人应在竣工验收报告上签字并盖单位公章。建筑工程竣工验收程序
1、公安消防机构受理建筑工程消防验收申报时,应查验下列资料:(1)《建筑工程消防验收申报表》;(2)建筑消防设施技术测试合格的报告;
(3)《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件;(4)竣工图;
(5)消防工程施工安装单位资格证书及施工安装、调试记录,消防产品相关证书、出厂合格证,隐蔽工程记录,设计、施工变更内容记录等资料;
(6)各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构以及消防系统操作管理人员 名单
2、工程验收的人员不应少于2人。重点工程和设有自动消防设施的工程验收,应成立有验收、建审、监督、战训等人员参加的验收组织,并制定验收工作方案。
3、公安消防机构受理验收申报后,应在10日内组织验收,并在验收后7日内签 发《建筑工程消防验收意见书》。
/ 20
4、参加建设主管部门组织的选址、方案可行性论证或初步设计审查会的人员应 将所提意见填入《建筑工程前期审查意见记录表》。
5、审核人员完成审核后应及时提出审核意见,并由专人进行技术总复核。
6、公安消防机构对送审的建筑工程消防设计应当在规定的期限内完成审核。从收到全套设计图纸资料之日起,一般工程应在10日内、重点工程和设有自动消防设施的工程应当在20日内发出《建筑工程消防设计审核意见书》;需要组织专
家论证的,可以延长至30日。在规定的期限内不予答复,即为同意。
7、重点工程和设有自动消防设施的工程《建筑工程消防设计审核意见书》发出 后,建审人员要督促建设单位、设计单位落实审核意见并及时反馈。
8、建审人员应定期对在建工程进行施工监督检查,并作检查记录。一般工程竣工前检查不少于1次,重点工程和设有自动消防设施的工程检查不少于3次。
9、建审过程中遇有下列情况,应当进行会审并作记录:(1)属于重大工程项目(由支队界定)的;点击☞工程资料免费下载(2)执行国家现行消防技术规范有困难需进行相应调整、变通的;
(3)建设单位选用的自动消防设施产品以及施工安装单位的合法性需要审查的;(4)有其它重大问题的。
10、工程项目竣工验收前,将工程项目的有关文件资料移交验收部门。单位工程竣工质量初验(专家验收组核查)
一、组建专家验收组(针对商品住宅工程的分户验收)
1、竣工验收组织机构必须包括下列人员: ① 建设单位:项目负责人及相关管理人员; ② 监理单位:项目总监及相关专业监理人员; ③ 设计单位:项目设计负责人及相关专业设计人员; ④ 施工(含分包)单位:项目经理及相关专业施工技术人员;
/ 20
⑤ 其它有关单位(如检测鉴定单位):项目负责人及相关技术人员。
2、参加竣工验收人员必须具备相应资格并备齐委托手续: ①项目经理及项目总监应与施工许可信息相符;
②设计单位项目技术负责人应与设计文件信息相符(负责人变更时按③项执行);
③建设单位及其它有关单位法定代表人或主要负责人证明书、法人授权委托书及项目负责人任命书。
二、单位工程竣工初验程序
1、单位工程质量经施工单位预验自检合格后,填写(a11《工程竣工报验单》)上报项目监理部,申请工程竣工初验收。
2、总监理工程师组织对工程资料及现场进行检查验收,并就存在的问题提出书面意见,签发《监理工程师通知书》(注:需要时填写),要求承包商限期整改;
3、承包商整改完毕后合格后,总监理工程师签署单位工程竣工预验收报验表及《建设工程竣工验收报告》,提交建设单位;
4、勘察、设计单位检查并符合勘察、设计文件的要求后,勘察单位填写《勘察文件质量检查报告》,设计单位填写《设计文件质量检查报告》;
三、单位工程初验要求
1、单位工程初验由监理单位组织,施工、设计和业主等单位参加。
2、对于商品住宅的,由建设单位组织专家验收组成员进行商品住宅分户竣工质量验收核查;
3、参加初验的人员应当按照各自的专业分工对工程实体进行认真检查,尤其是对一些常见的质量问题要重点检查。针对检查中发现的问题提出整改要求,明确整改方案和整改期限,并形成初验会议纪要。初验后,施工单位应组织力量对初验发现的问题逐条进行整改,整改完毕后,写出整改报告。监理单位应对整改过程认真进行监督,并确认每个问题都已整改落实后,方能在整改报告上签署意见同意竣工验收。力争使工程实体质量问题在初验阶段得以全部解决。
四、单位工程竣工质量初验应具备的条件
1、单位工程完工经施工企业预验合格,工程基本达到竣工验收条件;
/ 20
2、所含(子)分部工程的质量均验收合格。
3、工程质量控制资料完整。
4、主要功能项目的抽查结果均符合要求。
5、有关安全和功能的检测资料应完整。
五、填写相关资料
1、单位工程质量经检查后,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》,《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》,《单位(子单位)工程观感质量检查记录》,《分部(子分部)工程验收记录》初验质量核查情况;
2、对于商品住宅的,并由监理单位在《住宅工程分户质量验收表》中签署验收意见;
3、施工单位编制《建设工程竣工验收报告》报送监理单位、建设单位签署意见。
3、监理单位编制《工程质量评估报告》提交建设单位;
4、勘察单位编制《勘察文件质量检查报告》提交建设单位;
5、设计单位编制《设计文件质量检查报告》提交建设单位; 商品住宅逐套竣工质量验收
商品住宅逐套竣工质量验收,建设单位应在专家验收组验收核查合格的基础上,报请质量监督站对商品住宅进行分户竣工质量监督核查;商品住宅分户质量验收合格后,方可进行工程质量竣工质量验收;
一、确定逐套检验核查时间
1、建设单位应按《江苏省住宅工程质量分户验收规则》(以下简称《规则》)及《宣城市建委关于加强建筑工程施工质量验收管理的通知》(以下简称《通知》)完成逐套检验程序,填写《检验结果表》、《检验记录表》和《商品住宅建筑质量合格证明》后方可提请质监机构进行逐套检验核查;
2、逐套检验核查可在竣工验收前进行,也可与竣工验收一起进行;为简化验收手续,正常情况下要求与竣工验收一起进行;
/ 20
3、建设单位申请逐套检验核查应提前5个工作日告知。申请竣工验收前组织逐套检验核查的,应提交竣工验收资料;申请与竣工验收同时组织逐套检验核查的,尚应提交竣工验收其它相关资料;
4、收文窗口核对逐套检验资料完整性后,确定逐套检验核查时间
二、逐套检验核查
根据《通知》,工程质量监督机构的核查内容应包括:逐套检验小组成员是否按规定组成;逐套检验小组成员是否按规定填写逐套检验记录;逐套检验的内容是否存在明显缺漏、是否按规定整改;实物抽查的结果与逐套检验记录是否存在明显差异等。1.检验组织机构检查
逐套检验小组应当由下列人员组成: ①建设单位项目负责人
②施工单位项目经理、项目技术负责人 ③监理单位项目总监及各专业监理工程师
④依照合同约定应当参加逐套检验的设计单位和物业管理公司应当委派专业的人士
2、逐套检验内容检查
逐套检验项目应包括下列工程: ①建筑、结构工程 ②门窗安装工程
③地面、墙面和顶棚面层 ④防水工程
⑤空调、制冷系统安装工程 ⑥给水、排水系统安装工程 ⑦室内电气安装工程 ⑧燃气工程
/ 20
⑨其他可能产生质量缺陷或需要逐套检查的内容
逐套检验具体项目必须符合《规则》的规定及《逐套检验方案》的要求。
3、逐套检验方案的检查
逐套检验方案应包括下列内容:确定具体检验项目、检验数量,并制定相应的《检验记录表》;确定实测实量项目的检查部位和数量,并绘制抽查点分布图;安排检查工具;安排逐套检验日程等;
4、逐套检验记录检查
逐套检验记录检查应包括以下内容: ①签证的完整性及签证人员资质;
②记录的完整性、真实性及实测数量是否符合要求; ③检验结论的正确性及整改和复查情况。
5、逐套检验结果核查
质监机构对逐套检验结果核查的主要采取实物抽查的方式,逐套检验监督实物抽查必须满足下列要求:
①实物抽查的重点应是涉及住宅建筑工程建设强制性条文、常见质量缺陷、安全及使用功能的项目; ②实物抽查套数应不少于竣工总套数的3%且不少于5套,总数少于5套的按实际数量检查。③现场监督抽查位置应包含顶层、标准层、住宅首层及公共部分,抽查部位应包含:
1、套内卧室、厅、厨房、卫生间、阳台;
2、公共部位的主要入口、走道、屋面、公共平台、地下室、电气/管道井、设备用房等;具体抽查位置和部位由监督员按相关原则随机抽取。
④ 实物抽查应按照《逐套检验监督抽检记录表》
(一)、(二)、(三)
(四)规定的项目和要求进行检查并如实填写《逐套检验监督抽检记录》。
三、逐套检验核查通过
1、质监机构对未经核查或核查结果不符合要求的应当责令建设单位整改;
/ 20
2、在逐套检验核查发现的问题处理完毕并接到各方责任主体共同确认的整改回复后,竣工验收监督小组应针对发现的问题抽取不少于5套(总数少于5套的按实际数量检查)进行复查,并将整改和复查情况记入《逐套检验质量监督抽检记录》;
3、符合下列要求,逐套检验核查通过 ①逐套检验组织机构有效; ②逐套检验的内容符合要求; ③逐套检验记录完整、有效; ④逐套检验与实物抽查情况相符。
4、逐套检验通过时间应当以发现的问题处理完毕并经复查合格之日为准。建设项目专项验收阶段
1、由建设单位负责向政府有关行政主管部门或授权检测机构申请各项专业、系统验收: 专业、系统验收内容:
1)人防验收;2)公安消防验收;3)规划验收;4)环保检测;5)电梯验收;6)锅炉系统验收;7)智能建筑验收;8)燃气验收;9)电力验收;10)防雷验收;11)供水验收;12)市政排水;13)电信验收;14)城建档案预验收。
2、各部门进行现场踏勘及资料审核并提出需整改的相关问题后,建设单位组织实施整改,得到各部门认可后,由各部门分别出具认可文件或准许使用文件(在时间紧张的情况下,可与上一步同步进行)
3、房屋建筑工程经竣工验收合格,并取得燃气、消防、电梯专项验收合格证明文件或者准许使用文件后,方可投入使用;
单位工程竣工质量验收(质量监督组进行)
一、验收程序
(一)单位工程竣工验收申请
/ 20
1、单位工程经监理单位初验、商品住宅分套竣工验收以及通过专项验收后,由施工单位向建设单位提交《竣工验收申请表》及《竣工验收报告》;提交工程技术资料(验收前20个工作日)→监理公司(5个工作日内)→建设单位。
2、建设单位收到工程竣工报告后,对竣工验收条件、初验情况及竣工验收资料进行核查,经核查符合竣工验收要求后,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案进行组织竣工验收;
并邀请如下单位一起参加工程竣工验收:
环保局、技术监督局、建设局规划处、供电局、消防大队、市政工程管理局、卫生防疫站、城建档案馆、燃气办、防雷办、建委、质监站、排水办、供水集团、电信公司
3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
4、竣工验收申请需向质量监督站提供如下竣工验收资料: 1)已完成工程设计和合同约定的各项内容; 2)工程竣工验收申请表; 3)工程质量评估报告;
4)勘察、设计文件质量检查报告;
5)完整的技术档案和施工管理资料(包括设备资料);
6)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 7)地基与基础、主体砼结构及重要部位检验报告; 8)施工单位签署的《工程质量保修书》;
5、建设工程竣工验收前,施工单位要向建委提供安监站出具的工程施工安全评价书。
6、监督站在审查工程技术资料后,对该工程进行评价,并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查,监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。
/ 20
7、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站,另附《工程质量验收计划书》),对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核,并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,并出具《建设工程质量验收意见书》。
8、单位工程竣工质量竣工验收应具备的条件: 1)完成工程设计和合同约定的各项内容; 2)有完整的技术档案和施工管理资料;
3)有工程使用的主要建材、构配件和设备的进场试验报告; 4)有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件; 5)有施工单位签署的工程保修书; 6)有重要分部(子分部)中间验收证书; 7)有结构安全和使用功能的检查和检测报告;
8)初验时建设各方责任主体提出的责令整改内容已全部整改完毕。9)、各专项验收及有关专业系统验收全部通过。①规划部门出具的规划验收合格证;
②公安、消防、环保、防雷、燃气、电梯等部门出具的验收意见书或验收合格证; 10)、建设单位已按合同约定支付工程款; 11)、有施工单位签署的工程质量保修书;
12)、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 13)、有规划部门出具的规划验收合格证; 14)、有公安消防出具的消防验收意见书; 15)、有环保部门出具的环保验收合格证; 16)、有监督站出具的电梯验收准用证; 17)、有燃气工程验收证明;
/ 20
18)、建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成; 19)、已按政府有关规定缴交工程质量安全监督费; 20)、有单位工程施工安全评价书; 21)、有造价站出具的工程竣工结算书。
(二)验收组组织单位工程竣工验收
验收会议上,工程施工、监理、设计、勘察察等各方的工程档案资料摆好备查,并设置验收人员登记表,做好登记手续。
1、由建设单位组织四方(业主、监理、设计、施工)进行单位工程竣工验收,并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言)。
2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4、验收组和专业组(由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成)人员实地查验工程质量。
5、专业组、验收组发表意见,分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价;
6、验收组形成工程竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收报告》并签名(盖公章)。(注:参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。)
7、竣工验收中重点检查如下资料的完整性 1)单位工程预检记录
2)单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录
/ 20
3)单位(子单位)工程质量竣工验收记录 4)涉及安全和功能的试验、检测资料 5)建设工程竣工档案预验收意见 6)单位工程室内环境检测报告 7)规划验收认可文件 8)建筑工程消防验收意见书
9)勘察、设计、监理、建设单位出具的对工程的评价或验收文件 10)法规、规章规定必须提供的其他文件 11)工程其它必备资料:
①单位工程质量综合评(核)定表
②质量保证资料核查表(施工单位、监理单位各一份)③单位工程质量分部汇总表 ④地基与基础质量评(核)定表 ⑤主体工程质量评(核)定表 ⑤屋面工程质量评(核)定表 ⑥工程结构质量抽样检测报告
⑦公共建筑使用、维护说明书、建筑工程保修书
⑧无使用功能质量通病住宅工程评定表,住宅质量保证书,住宅使用说明书。⑨十八项使用功能检测表 ⑩工程竣工报告
工程主体结构质量自评报告(施工单位、监理单位各一份)
(三)核查验收组分为三部分分别进行核查验收。
1、监督核查工程实体质量。
/ 20
①执行强制性标准检查:
重点核查与安全和使用功能相关强制性条文,如公共和居住建筑的无障碍实施情况、儿童活动场所的栏杆构造、宿舍建筑的楼梯及走道总宽度,上方有阳台的住宅公共出入口防护、住宅窗台防护措施、门窗工程安全玻璃的使用、铝合金窗的限位及防脱落装置等; ②相关法律(法规、规范性文件)及设计文件执行情况检查:
重点抽查与社会投诉热点、安全和使用功能、建筑节能相关法律(法规、规范性文件)及设计文件执行情况检查,如《住宅工程质量通病防治技术措施二十条》、《商品住宅建筑质量逐套检验管理规定》、《关于加强建筑门窗质量管理的通知》、《民用建筑室内环境污染检测暂行规定》、《关于加强无障碍设施建设和管理工作的通知》、《建筑安全玻璃管理规定》等。③主要功能抽查:
重点抽查涉及安全和使用功能项目,如防水工程的淋(蓄)水试验、给水管道的压力试验、建筑电气的漏电测试检测或接地电阻测试、通风空调的漏风量测试或温湿度测试等; ④观感质量抽查
2、检查工程建设参与各方提供的竣工资料。
3、对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。
例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。
(四)竣工验收通过
1、对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况;
2、形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章;
3、当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收;
/ 20
4、当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章;
5、当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时,应当协商提出解决办法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。当协商不成时,应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决;
6、竣工验收中发现的问题经整改合格后,建设单位应当组织施工、设计、监理等单位检查确认,提交《工程竣工验收整改意见处理报告》 符合下列要求时,竣工验收通过: ① 竣工验收资料齐全; ② 竣工验收组织机构有效; ③ 竣工验收程序合法;
④ 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001)及其配套的各专业工程施工质量验收规范、工程建设强制性标准、相关法律(法规、规范性文件)及设计文件相关要求,符合单位(子单位)工程质量验收合格的规定,工程实体质量经监督抽查合格或发现的问题经整改合格。
7、竣工验收通过时间应当以竣工验收发现的问题整改合格或重新验收符合要求之日为准。
8、建设单位应当在竣工验收通过之日起1个工作日内将竣工验收的相关记录及文书等资料提交质监机构备查:
① 《工程竣工验收报告》 ② 监理单位发出的“整改通知书”;
经有关各方签章的《工程竣工验收整改意见处理报告》
二、填写相关资料
1、单位工程质量经竣工质量验收后,建设单位填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》,《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》,《单位(子单位)工程观感质量检查记录》,《分部(子分部)工程验收记录》。
/ 20
建设项目资料备案阶段
收集齐全以上步骤中相关资料(备案要求规划、公安消防、环保、城建档案四个部门提供的认可文件或准许使用文件)及工程施工承包合同、施工单位签署的工程质量保修书、施工许可证复印件和竣工验收备案表三份递交给建设局窗口进行备案
一、建设工程竣工验收备案办理需提交的材料
建设单位应当在竣工验收和消防、电梯、燃气等工程验收合格后15日内,向质监站提供如下资料办理竣工验收备案手续。
1、工程竣工验收报告;
2、《施工许可证》;
3、施工图设计文件审查意见;
4、竣工验收备案表;
5、工程质量监督报告;
6、工程竣工验收申请表;
7、工程质量评估报告;
8、工程勘察、设计质量检查报告;
9、工程施工安全评价书;
10、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;
11、规划验收认可文件;
12、消防验收文件或准许使用文件;
13、环保验收文件或准许使用文件;
14、有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件;
15、燃气工程验收文件;
16、工程质量保修书;
17、工程竣工结算书;
/ 20
18、商品住宅要提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;
19、法律、法规规定的其他资料。
二、建设工程竣工结算审核,要提供如下资料到造价站办理手续。
1、工程按实际结算的,要提供如下资料:(1)建设单位和施工单位的委托书;(2)工程类别核定书;
(3)工程施工中标通知书或工程施工发包审批表;(4)工程施工承发包合同;(5)施工组织设计方案;(6)图纸会审记录;(7)工程施工开工报告;(8)隐蔽工程验收记录;(9)工程施工进度表;
(10)工程子目换算和抽料(筋)表;(11)工程设计变更资料;(12)施工现场签证资料;(13)竣工图。
2、工程按甲乙双方约定的固定价格(或总造价)结算的,要提供如下资料:(1)建设单位和施工单位的委托书;(2)工程承包合同原件;(3)竣工图。
三、备案的程序:
1、建设单位向备案机关领取《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。
/ 20
2、建设单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》一式四份及上述规定的材料,向备案机关备案。
3、备案机关在收齐、验证备案材料后15个工作日内在《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》上签署备案意见(盖章),建设单位、施工单位、监督站和备案机关各持一份。建设项目竣工验收移交交房阶段资料
一、交房程序
1、建设项目城建档案资料经备案后,并取得各项证件后,开发(建设)单位通知用户接收房屋;
2、开发(建设)单位向购房(分房)人交付住宅产品,在正式办理移交手续时,应提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》,并提供《工程竣工验收报告》供用户查阅和复制。
二、住宅工程交付使用时,应具备的条件:
1、每套住宅经分户验收合格,并张贴《分户验收合格证》;
2、住宅单位工程竣工验收合格,并完成《工程竣工验收报告》。
三、住宅小区工程正式交付使用时,应具备的条件:
1、小区内的道路、排水工程竣工并验收合格;
2、小区内的绿化工程竣工并验收合格;
3、小区内的照明工程竣工并验收合格;
4、小区内的技防工程竣工并验收合格;
5、小区内配建的生活垃圾处理设施竣工并验收合格;
6、小区内配建的公共厕所竣工并验收合格;
7、小区内的水、电、气、电话、网络、有线电视管线进户,已开通供应服务或有协议限期开通供应服务;
8、小区内的物业管理企业已经入住并开始正常服务;
9、开发项目合同约定的配套公共用房已落实(分期开发、分期交付的有分期落实方案)。
/ 20
有关消防竣工验收报告汇总六
以下是为大家整理的关于建筑工程竣工监理工作总结报告的文章,希望大家能够喜欢!
1、 项目背景
2、 项目建设历程
受××的委托,××公司承接了××工程的监理项目,对××工程的所有建设内容进行全过程的监理。
项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。
工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。
硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。
软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。
××卡系统建设方面,审查××卡结构的设计是否符合××。根据需求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。实现了××卡和××卡的复合及联动支付;实现了××。实现了××的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。
机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检,自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。对于隐蔽工程更是要检查合格收才能封闭。经过多种有效的措施和严格的管理,机房场地建设通过了综合性的评审。
要求从工程一开始就制定《项目总进度计划》;各分项工程开始时制定《分项工程进度计划》;在项目建设过程中,各分项工程按工程的不同阶段制定《阶段工作计划》;各分项工程互相制约和关联的,还组织各方一起制定《协调工作计划》。对于每个工作计划,监理方都会进行严格的审查,并提出合理化的建议,在保证工程质量的前提下,加快工作进度。在项目建设过程中,监理方严格督促计划的落实情况,当发现有严重偏差时,立即组织相关各方分析原因、研究措施,实时纠正。对于在保证质量的前提下实在不能按时完成的,协调各方重新调整工作计划。在进度控制的过程中,确保“质量优先”的原则。在监理方有力的措施下,工程的进度得到了有效的控制,社会保险系统和卡系统建设××启动,××全部成功上线,历经近一年半时间;××成功上线,历经近一年半年时间。项目的进度较预期目标有延后,但是这有其客观的原因:整个工程包涵的内容比较多,涉及到的承建商及有关单位比较多,制定项目总体计划时对工程建设的难度和复杂都考虑不够,对其相互间的制约等影响等项目实施进度的不确定因素估计不足。虽然,项目的总体进度有所延迟,但这都是在项目建设过程中及时预见并经各方客观分析,为了保证工程的质量而一致认可的。较国内同同行业其它城市的建设情况来看,该项目建设的进度还是得到有效控制的。
严格按照项目款支付程序进行项目款的支付,对承建单位提交的《项目款支付申请》进行严格的审查,严格对照合同相关的付款条款,对于符合合同规定的,再提交用户审批。经常检查项目款支付情况,对实际支付情况和计划支付情况进行分析比较,确保建设方的投资计划目标。
协助建设单位拟定各合同的条款,参与合同的讨论和制定工作。项目开始时,监理人员认证学习,研究合同条款。在项目建设过程中,对合同确定的项目的`质量、工期、成本等执行情况进行及时分析和跟踪管理,合同执行有偏差的,及时向建设单位报告,并向承建单位提出意见,要求改进,督促各方严格履行合同。
在整个项目建设的过程中,产生多种文件或文档,主要包括:(1)合同文件;(2)设计方案、实施方案;(3)产品文档;(4)过程中产生的各类文档;(5)监理方产出的周报、月报、阶段总结报告、会议纪要、监理通知、监理建议等。信息及文档管理贯穿整个工程实施的各个阶段。监理方对合同、设计方案等工程依据性文档及时归档并便查;对各方的产出的过程文档进行接收、审查并转发给相关各方,保证了各方的沟通和信息共享;及时要求承建单位提交工程的阶段性成果文档,进行归档并及时提交用户;验收时要求整理提交最终的产品性文档;及时编制周报、总结报告、会议纪要等监理文档,提交用户并进行归档。总之,监理平时注意各类信息的收集、整理、归档并及时提交用户。保证信息的完整性,确保了系统建设各项活动的可追溯性。
××工程建设内容多,涉及到的承建单位及相关部门比较多,但是整个工程没有总体的设计单位(总包单位),没有一方对各分项工程之间的衔接(特别是技术上的衔接)进行总体的把握和负责,各方之间很容易发生扯皮现象。在项目建设过程中,监理方不但担负着建设方和承建方之间的协调工作,还担负着各承建单位之间的协调工作,使工程各方充分协作,有力地促进了工程的质量和进度的保证。协调的内容不仅仅体现在与业主单位和承建单位技术层面的交流与沟通,更多是在项目实施全过程中对各种管理组织层面的协调。监理方主要通过如下手段进行协调:(1)周例会制度:每周定期组织召开工作例会,要求各承建方按时参加,向建设方和监理方汇报上一周项目实施的情况和问题解决情况,汇报下一周的工作计划,并说明工作过程中遇到的困难和存在的问题。监理方协调解决项目存在的问题;(2)专题会议:对于工程中遇到的一些技术或业务的重点或难点时,监理方组织召开专题讨论会,进行研究分析和讨论;(3)协调会:对于某项工作各方处理意见不一致时,组织召开协调会,对问题进行客观的分析和讨论,公平公正地做出科学客观的协调。整个工程监理方组织召开了91次工程监理例会,主持或参加了353次其它专题或协调会,发出监理通知113篇。监理的协调工作,为项目的成功实施扫清了一个又一个障碍,在关键时刻一次又一次推动了项目的进展,有效地促进了项目的成功。
各分项工程完工后分别组织了验收,各分项工程都实现了合同约定的建设内容,符合相关技术标准和要求,系统使用情况良好,满足用户的实际需求。当然,应用软件部分还存在一些需要优化和完善的内容,希望承建单位在系统的维护阶段能尽快给予解决和落实。
监理方在监理工作过程中,得到了××局领导的大力支持,各承建单位的相互协作和配合。在此,本人谨代表××项目监理组的所有成员对你们的支持和配合表示衷心的感谢!
有关消防竣工验收报告汇总七
广州市公安消防局:
我单位集资建设的xxx工程,由xxx工程公司承建,xxx设计院负责设计,xxxxxx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托xxxxxxxxxx消防工程监理有限公司承担现场监督,并由xxx消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
1、x与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
二、建筑内部装修情况:
三、安全疏散与消防电梯情况:
四、消防水源、消防电源情况:
五、消防工程设施情况:
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
c、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。
d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。
e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。
f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。
g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
六、工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
七、工程存在问题:无
有关消防竣工验收报告汇总八
由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由 有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年4月24日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下:
1、喷淋系统由原来湿式报警系统该为干式预作用报警系统。
2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。 按20xx年国家消防规范规定,原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范,所有管线重新铺设,改为手、电两用系统。
1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后接通警报装置,启动消防水泵、喷淋泵。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格。
建设单位(公章):
施工单位(公章):
年 月 日
年 月 日