2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇一
层数:6+1;11+1层。
建设单位:xx县城市发展有限公司。
施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司。
设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。
监理单位:xxxx监理公司。
工程地点:xx县xx大道西段。
地下一层面积:xx平方米。
地上十一层面积:xx平方米。
建筑高度:xx米。
1.室内消火栓系统。
2.消火栓及消防水泵接合系统。
3.自动喷水灭火栓系统。
4.火灾自动报警及联动系统。
5.防排烟系统。
6.消防应急照明系统和应急广播系统。
7.前室防火门。
8.消防电梯。
9.灭火器。
10.消防电源。
11.防雷接地。
1.建设项目有关合同。
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50100—xx。
3.消防设计施工图及变更、技术核定单。
4.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303—xx。
5.《建筑智能工程施工质量验收规范》gb50339—xx。
6.《建筑空调与通风工程施工质量验收规范》gb50243—xx。
7.《建筑给排水工程施工质量验收规范》gb503242—xx。
8.《建筑工程强制条文》消防部分。
省消防工程质量验收有关规定。
本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收。苻合设计。规范及主要部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书)。消防产品的生产厂家确定报告齐全。
安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定。排烟阀丶防火阀、送风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)水流指示器、温度喷头、烟感、溫感和手动报警箱按钮(消防栓内的直接起泵按钮)都经过严格质量检验。施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。
施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项方安,在施工中,基本能够按专组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查:工地现场配有专职安全员。安全员具有省建设厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能接受监理人员的管理和督促:
本工程在施工期间的安全管理符合(建设工程安全生产管理条例)的规定。本项目建设安装工程已于xx年3月2日开工。本项目监理部于xx年月?日牵头组织了由建设、物业公司、设计、施工单位及施工单位公司消防部门组织的验收小组。对该工程进行了竣工予验收。
施工单位能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师们监督下进行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工质量验收统一标准)和相关专业验收规范的规定:各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合耍求;监理单位的验收方法符合规范要求。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇二
工程名称:
项目总监:
考核承诺:
式样日期:
1、工程表面。
本工程为承德市德厦建材公司构筑的办公楼工程,工程构筑地点德厦建材砌块出产厂院内。该项目为构筑面积1229m2。主体为砌块混凝土布局,根本是混凝土条形根本,构筑式样为地上三层,层高3.3米。
2、布局简述。
·根本为砼条形根本,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,
·主体为砌块混凝土布局,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
·屋面工程为混凝土布局平屋顶,防水采取sbs改性沥青防水卷材。
·装潢、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为稠浊沙浆打底,面层刮墙壁膏,大地为水磨石、花岗岩大地,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
(一)紧张构筑材料。
该工程根本与主体的钢筋,利用的是承德市钢铁公司和都城钢铁公司的钢材;根本与主体的水泥为国投牌水泥,布局砼用砂为承德市五烈河河砂。
钢材、水泥、砌块等构筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格表明。
(二)地基验槽。
基槽挖完后,构筑、勘察、计划、施工的有关技巧当真人进行了地基验槽,验槽结论为:
1、基槽岩土与《地基勘察报告》基真符合,土质均匀,无不良地基土不必要二次处理。
2、探布点公道,钎探深度符合要求,钎探利用的东西符合法则。
3、现有地基土层能够满足计划的持力层的必要。能包管在计划文件法则的年限内,地基不会产生不均匀变形,构筑物不会是以产生缝隙。
(三)根本工程。
1、钢筋工程。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方法等均符合计划要乞降施工典范的要求。
2、砼工程;
我监理部在平常查抄工作中,严厉把握砼的施工互助比、塌落度、及砼浇筑终了后的.养护,从而包管了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无紧张超差点。根本项目标查抄,砼蜂窝、麻面现象差别程度的存在,经修补后对布局受力无感化。
(四)主体布局部分。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方法等均符合计划要乞降施工典范的要求。
1、钢筋工程。
监理部在钢筋潜藏验收进程中严厉履行监理工作程序,对付不符合计划施工图纸和施工典范要求的部位尽管进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收进程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为把握重点。对付砼板的钢筋,监理部要求采取墨线把握方法,获得了较好的结果。
2、混凝土工程。
因为模板工程质量的好坏直接感化砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来把握,为后期砼质量打下了根本。在砼浇筑进程中,施工人员严厉按操纵规程功课,根据布局特点,易产生质量题目的部位,进行严厉办理,包管了梁、板、柱的多少尺寸,该楼砼异国呈现较大范畴的蜂窝、麻面,对付平常性的缺点经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来讲砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块实验报告看,强度到达计划要求,抽样回弹检测砼强度结果均到达计划强度要求。
3、砌体工程。
在砌体施工进程中为包管施工质量,监理部对易呈现题目的工序进行了严厉的监督、查抄,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、好坏等,同时为包管砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,包管了灰缝厚度的均匀。监理人员在平常查抄中觉得砌体的粘灰率、笔直度、平整度符合典范法则。从沙浆试块实行报告看,强度均到达计划要求,抽样沙浆强度检测结果均到达计划强度要求。
4、工程技巧资料核对环境。
工程质量把握资料:构筑与布局应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;构筑电气应项,实际项。工程安定和效用查验资料及紧张效用抽查记录:构筑与布局应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;构筑电气应项,实际项。
5、观感和利用效用质量评价。
(一)观感质量。
1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较公道,包管了程度缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠思虑,窗口部位上下不通畅,在必定程度上感化观感。
2、内装为墙壁膏面层,色彩同等,涂刷高雅,平整度、光洁度好。
3、大地为花岗岩、水磨石大地,平整度、强度符合要求,观感质量较好。
(二)利用效用。
1、门、窗多少尺寸和表面查抄根本符合要求。
2、厨、卫大地砖、坡向地漏、泼水实验,大地不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内配置、管道、电气开关位置安置公道,利用便利,符合计划要求。
6、工程质量题目的处理环境。
1、屋面防水工程个别部位呈现空鼓。
2、泻水口超过屋面,有存水现象。
3、塑钢窗封闭胶施工同等格。
以上题目施工单位已根据监理关照进行了整改,经复检觉得到达了合格等级标准。
该工程在施工的各关键中,履行法律、标准和逼迫性标准的法则。地基与根本、主体布局、等其他部位到达了计划要求。工程质量把握资料,工程安定和效用查验资料及紧张效用抽查资料真正、完好。
该工程质量等级到达了合格标准。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇三
晋中市正元建设监理有限公司。
2015年11月30日。
一、工程概况。
1、工程概况。
灵石县农产品质量安全检验检测楼,原有建筑物结构形式为三层砖混结构,本项目在该大楼的三层作为灵石县农产品质量安全检验检测站检测和办公场所,建筑面积约1581.3㎡,原有建筑物为内走廊式单面布置。走廊宽度2m.主要房间的开间为3.6米,进深为6.9m,层高3.3米。建筑物总长度为33.7米,总高度10.2米。
2、工程做法。
屋面保温做法为矿渣保温,屋面防水为三毡四油防水,地面、楼面为水磨石,内墙面和顶棚为水泥石灰砂浆抹面,外墙面无保温,门为夹板门,窗为实腹钢窗。室为内重新装修、门窗需要更换,水暖电等安装。
3、参建单位概况。
建设单位为灵石县农业委员会,项目负责人李贵仙;
二、本工程施工过程质量情况。
本工程共涉及:
1.拆除原卫生间防水板隔断,拆除蹲便器、座便器、蹲台、地砖地面,墙面壁纸涂料,拆除上、下管道,新开门洞,垃圾外运等。
2.新做轻钢烤漆龙骨矿棉板吊顶,烤漆龙骨铝方板吊顶,轻钢水泥板隔墙,铺贴墙地砖,木龙骨基层面层铝塑板包暖气罩,中国黑过门石窗台板,顶墙面刮腻子刷乳胶漆,新做给排水管道、污水检查井,强弱电路改造,新安装成品套装门、防盗门,新做中空玻璃断桥铝窗,安装灯具、洁具、电热水器等。
按照相关规定,对用于工程的原材料、成品等进行了抽检和见证取样检测,全部合格。按照规定,对重点、关键部位进行了旁站监理,并按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、对工程所属检验批、分项和分部工程进行了验收和签认。
在对本工程监理过程中,我们采取了旁站、巡视、平行检验相结合的方法,按有关规定对工程必检项目进行了全数检查,一般项目进行了抽检。按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、设计施工图、工程承包合同等对工程所属检验批、分项工程和分部工程进行了验收和签认。检查中发现的问题已及时口头或书面通知施工单位整改,整改后验收合格。
三、工程资料:
监理部组织对施工单位各分部、子分部工程质量控制资料进行了检查,相关进场材料出厂证明文件、产品合格证齐全,原材料品种、规格等符合设计要求和技术质量标准。隐蔽工程验收记录内容均真实完整,各分项工程验收记录齐全,分部工程质量控制资料基本完整。
四、工程预验收情况:
2015年5月31日总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位送报的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收,对预验收过程中发现的问题以会议纪要形式通知施工单位,要求逐项进行整改。2015年6月20日承包单位对预验收提出的问题整改完毕。
五、结论:综上所述,该工程所有质量保证资料基本齐全,无影响结构安全和使用功能的质量问题,观感质量一般,工程实体质量符合有关规范和工程建设标准强制性条文的规定,工程质量等级达到合格标准。
·
晋中市正元建设监理有限公司灵石监理部。
2015年11月30日。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇四
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3。3米。
基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,
主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
屋面工程为混凝土结构平屋顶,防水采用sbs改性沥青防水卷材。
装饰、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为混合砂浆打底,面层刮墙壁膏,地面为水磨石、花岗岩地面,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
该工程基础与主体的钢筋,使用的是承德市钢铁公司和首都钢铁公司的钢材;基础与主体的水泥为国投牌水泥,结构砼用砂为承德市五烈河河砂。
钢材、水泥、砌块等建筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格证明。
(二)地基验槽。
基槽挖完后,建设、勘察、设计、施工的有关技术负责人进行了地基验槽,验槽结论为:
1、基槽岩土与《地基勘察报告》基本相符,土质均匀,无不良地基土不需要二次处理。
2、探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。
3、现有地基土层能够满足设计的持力层的需要。能保证在设计文件规定的年限内,地基不会产生不均匀变形,建筑物不会因此产生裂缝。
(三)基础工程。
1、钢筋工程。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
2、砼工程;
我监理部在日常检查工作中,严格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼浇筑完毕后的养护,从而保证了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无严重超差点。基本项目的检查,砼蜂窝、麻面现象不同程度的存在,经修补后对结构受力无影响。
(四)主体结构部分。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
1、钢筋工程。
监理部在钢筋隐蔽验收过程中严格执行监理工作程序,对于不符合设计施工图纸和施工规范要求的部位即使进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收过程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为控制重点。对于砼板的钢筋,监理部要求采用墨线控制方法,取得了较好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程质量的优劣直接影响砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来控制,为后期砼质量打下了基础。在砼浇筑过程中,施工人员严格按操作规程作业,根据结构特点,易发生质量问题的部位,进行严格管理,保证了梁、板、柱的几何尺寸,该楼砼没有出现较大范围的蜂窝、麻面,对于一般性的缺陷经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来说砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块试验报告看,强度达到设计要求,抽样回弹检测砼强度结果均达到设计强度要求。
3、砌体工程。
在砌体施工过程中为保证施工质量,监理部对易出现问题的工序进行了严格的监督、检查,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、长短等,同时为保证砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。监理人员在日常检查中认为砌体的粘灰率、垂直度、平整度符合规范规定。从砂浆试块实验报告看,强度均达到设计要求,抽样砂浆强度检测结果均达到设计强度要求。
工程质量控制资料:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。
(一)观感质量。
1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较合理,保证了水平缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠考虑,窗口部位上下不通顺,在一定程度上影响观感。
2、内装为墙壁膏面层,颜色一致,涂刷精细,平整度、光洁度好。
3、地面为花岗岩、水磨石地面,平整度、强度符合要求,观感质量较好。
(二)使用功能。
1、门、窗几何尺寸和外观检查基本符合要求。
2、厨、卫地面砖、坡向地漏、泼水试验,地面不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内设备、管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。
1、屋面防水工程个别部位出现空鼓。
2、泻水口高出屋面,有存水现象。
3、塑钢窗封闭胶施工不合格。
以上问题施工单位已依据监理通知进行了整改,经复检认为达到了合格等级标准。
该工程在施工的各环节中,执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础、主体结构、等其他部位达到了设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料真实、完整。
该工程质量等级达到了合格标准。
总监理工程师:
监理公司法人代表:
xxx工程项目管理有限公司。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇五
一、工程概况。
工程名称::
工程地点;该工程位于清水河西侧。
内容包括:绿化景观。
占地面积:
设计单位:
建设单位:固原市城管局。
监理单位:银川夯实工程咨询有限公司。
施工单位:西安景林景观园林绿化有限公司。
合同造价:合同工期:30天。
1、本工程建设工程委托监理合同。
2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。
三、监理工作中的目标控制:
根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。
1、质量控制:
以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。
首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。
园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(cjj/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,种植土回填,土壤改良,苗木品种,规格等,我们都进行了跟踪监理。
2、进度控制:
况,解决施工是中遇到的问题,发现偏差及时采取纠偏措施。
3、投资控制:
以合同、招投标文件和国家有关规定为依据,及时审核工程量报表,及时拔付工程进度款,如实反映工程的实际投资情况。并认真审查技术联系单、设计变更和施工方案。
4、工程资料:
督促施工单位上报有关工程资料,确保资料及时、真实、完整。
5、安全文明施工:
文明施工进行检查、确保工程无安全隐患和现场文明施工。
6、合同管理:
依据监理合同、施工合同及国家有关法律、法规,充分发挥监理的管理职能,为确保合同中的质量、进度、投资目标提供了可靠保证。
四、工程质量控制资料。
质量保证资料符合设计及规范要求,完整齐全,植物检疫证书及综合资料齐全。
六、评估结论。
本景观绿化观感质量评定为:一般。绿化工程质量评定为合格。
银川夯实工程咨询有限公司。
2011年11月。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇六
1.工程地点:
2.建设单位:
3.设计单位:上海**电梯有限公司。
4.施工单位:上海**电梯工程有限公司。
5.本工程为11+1层框剪结构,分为两个单元,每个单元各设tkj-800*11/11-co60壹台,额定速度均为1.0m/s,属上海富士电梯有限公司产品。
1.工程建设监理合同;
2.工程施工合同;
3.土建布置图、电梯电气图、敷线图、安装图;
4.电梯工程施工质量验收规范。
1.电梯出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验证书齐全。
2.安装调试说明书、使用维护说明书、电梯电气图、敷线图、装箱明细表、土建布置图等随机资料齐全。
3.施工单位资质证书和安装人员资格证书齐全。
1.电梯运行平稳,无异杂音,设备外观及零部件不存在受损坏的痕迹。
2.机房、井道的土建结构符合电梯土建图布置要求。
3.曳引机和承重梁安装正确,制动器动作灵活、间隙均匀。
4.井道内导轨支架安装牢固,导轨位置正确,导轨顶面间距偏差和接头台阶偏差在允许范围内。
5.轿厢垂直度、轿底盘水平度和轿顶防护栏符合要求。
6.对重块固定牢固,绳头组合安全可靠。
7.限速器安装正确,安全钳与导轨间隙符合产品要求,平层感应器、感应板安装垂直,缓冲器安装符合规定。
8.随行电缆无波浪形扭曲;钢绳干净无死弯、无松丝、断丝。
9.层门强迫关闭装置动作正常,层门地坎和轿厢地坎水平距及偏差符合规定要求,层门锁钩动作灵活,中分门缝上下一致,启闭正常。
10.电气设备及电线金属套管均已接地,绝缘电阻、接地电阻符合规范,电梯主电源开关不切断机房、轿厢、井道照明和通风电源,配线符合要求。
以上各项详见分项工程质量验收记录表,检测数据符合验收规范要求,我公司监理机构对**一期工程7#房贰台电梯的'安装质量评为合格。
安装监理:
总监代表:
总监理工程师:
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇七
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3.3米。
·基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,
·主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
·屋面工程为混凝土结构平屋顶,防水采用sbs改性沥青防水卷材。
·装饰、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为混合砂浆打底,面层刮墙壁膏,地面为水磨石、花岗岩地面,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇八
淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼)。
编制(总监理工程师):
审核(企业技术负责人):
浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日。
1、工程概述:
淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。
主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。
2、结构形式。
本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层c15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为c40,板为c35;抗渗等级:为p6。
3、参建单位:
质量监督站:淳安县建筑工程质量安全监督站。
二、施工情况简述。
本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查符合设计及施工规范要求,施工原材料(钢筋、水泥、砼等)在监理见证下取样送检试验室,试验结果均合格。
三、评估依据。
1、工程建设监理合同、施工合同及相关合同文件。
2、批准的设计文件和施工图纸、图纸会审纪要,有关的工程技术联系单和设计变更单。
8、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分);
9、国家现行及浙江省现行的有关建筑管理办法和规定。
四、监理单位的质量行为。
监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了相应的质量保证体系。根据工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。对隐蔽工程、分项工程和工序等按要求进行验收。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。
五、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况。
在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施工方案报审、分包单位资质报审、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并督促施工单位按要求、按时落实整改,整改后组织复查。
六、分项和分部工程质量控制情况。
1、地下室钢筋砼结构1)钢筋工程。
地下室结构所采用的钢筋,在正式用于工程前,对所用钢筋的质保书都进行了审核,并要求施工单位按规范进行原材料复试,结果均合格。钢筋的连接:梁主要采用单面搭接焊、闪光对焊和绑扎连接,柱子主要采用电渣压力焊和绑扎连接,按规范进行了有关试验,符合质量要求。在钢筋安装施工过程中,监理进行巡视检查,发现问题及时向施工单位指出,施工单位及时进行了整改。在砼浇筑前的隐蔽验收中,对钢筋的规格、数量、尺寸、锚固长度及预留孔洞等再一次检查,对不符合要求的及时通知施工整改,整改后进行复查直至合格。隐蔽工程验收合格后,签发砼浇捣令同意浇注砼。
2)模板工程。
模板安装过程中,均按要求复核构件模板的截面尺寸、标高等,模板拆除后,对砼构件的尺寸偏差实测和外观质量的检查,基本符合要求。
3)混凝土工程。
地下室结构砼采用商品砼,在每一次砼浇筑前,对砼配比单都进行了审核,在浇筑过程中进行全过程旁站检查,整个浇筑过程基本处于正常状态。该结构部位砼强度均能满足设计和规范要求,无重大质量缺陷。
2、防水工程。
在防水混凝土施工过程中,监理对砼的浇筑全过程旁站,控制浇筑质量;审查进场的各类防水材料的质量证明资料并进行见证取样,经复试全部合格,施工前均进行基层的隐蔽验收。
3、孔口防护工程。
所采用的防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门等各项性能均符合设计要求,其品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置符合设计要求。在安装过程中,预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式均按设计要求组织施工,门安装牢固、启闭灵活,符合相关要求。
4、涂料工程。
内墙面涂刷白色防霉涂料,涂料品种、性能及质量符合设计要求,涂饰过程中基层平整,涂刷均匀,粘贴牢固,其涂刷质量符合要求。
5、通风工程。
风管等主要设备及配件、材料品种、规格、性能和厚度等符合设计和现行国家产品标准的规定;风管的制作和安装符合相关规范规定。
6、给水排水工程。
给水管道及配件等原材料及安装质量符合规范和设计要求,安装完毕后进行了水压试验,试验结果均符合要求。
7、建筑电气安装工程。
配管及管内穿线及配件等原材料及其安装质量均符合设计要求及施工规范规定;隐蔽工程施工前均进行隐蔽工程的验收。
8、防火设备安装工程。
防火门的耐火等级及其附件质量符合设计要求,安装质量符合要求;防排烟部件制作均采用不燃材料,安装符合要求。自动喷淋系统的产品经国家消防产品质量监督检验中心检测合格,安装质量均符合设计要求和验收规范规定。
七、质量控制资料核查情况。
经核查材料、设备及构配件等合格证和试验报告齐全,质量控制资料完整。
本人防工程共个分部,各分部工程施工质量均符合设计和规范要求,质量控制资料完整,观感质量一般。按《人民防空工程质量检验评定标准》(rfj01-2002)中单位工程的质量等级评定标准规定,本人防工程质量等级为合格。敬请人防办领导及专家检验,并提出宝贵意见。
浙江求是工程咨询监理有限公司。
2018年3月1日。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇九
xxxxx食品药品监督管理局:
药品安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全,关系药品产业健康发展和社会和谐。根据我公司xxx年xx-xx月份生产具体情况,针对组织机构、生产管理、质量管理、设施设备、物料管理等方面进行风险评估自查,并根据xxxx年主要变更项目进行风险识别与风险评估并采取了风险控制措施,具体情况如下:
一:xxxx年自查情况。
(1)组织机构方面。
(2)生产管理方面:1.厂房设施2:生产管理3:清洁卫生4:生产品种。
(5)物料管理方面:1.供应商审计2.物料使用。3.物料储存。
二:xxxx年风险评估:举例。
(1)风险识别。
确定风险问题:供应商的变更。
药品内包装材料及外包装材料供应商的.变更。
(2)风险分析。
选择风险评估工具:采用失败模式效果分析(fmea),对风险发生的频率、严重性和可测量性进行确认。
可能性×严重性×可预知性=风险系数。
供应商的变更。
(3)风险评估。
根据风险分析的结果,以上风险识别的项目均属于风险等级中低风险的范围。我公司已经根据风险发生的可能性制定了相应的控制措施。之后根据风险回顾审核整个风险事件。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇十
工程概况:高邮市2013/2014覆盖拉网式农村环境整治工程。工程地点:高邮市送桥镇郭集片区(德华社区、盘塘村、槽坊村)、天山片区(桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村)、送桥片区(官路村、张公渡村)。
工程规模:污水处理工程铺设35894米;新建小垃圾房567座;垃圾收集站21座。
工程建设单位为:送桥镇人民政府监理单位为:江苏苏维工程管理有限公司。
施工单位为:江苏福星建设有限公司(建设管网:天山片区桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村(俞庄小区),新建垃圾池、中转房。)江苏润扬集团有限公司(建设管网,郭集德华社区、盘塘村、槽坊村,垃圾池)、扬州阳晔安装工程有限公司(建设管网,送桥片区官路村、张公渡村,新建垃圾池)。
江苏苏维工程项目管理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2015年4月20日开工,于2015年6月30日全部完工,并于2015年6月30日进行竣工预验收。
专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。
一、监理人员严把原材料使用关。
本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥试验2次、黄砂试验1次、碎石试验1次、砖试验2次、钢筋分不同直径各试验1次、dn300pe管材原材、焊接各试验了1次,检查井的砂浆试块、混凝土基础等所用的混凝土试块等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。
二、严把工序质量控制关。
我们监理组督促施工单位建立完善的组织体系、质保体系,经保。
证对所有工程的控制和管理。并对施工单位申报的每道工序,监理人员全部进行严格的验收和见证送检,验收不合格、检测不合格的工序不允许进入下道工序施工。
排水工程,监理人员主要对管道流水面标高、沟槽的开挖、平基的浇注、安管的平直、管道的接口的施工进行了控制,对回填进行了现场旁站,污水管道闭水试验、回填土压实度、含水量等项目都进行了试验和检测。
监理人员在监理工作中能及时发现施工单位所存在问题,并及时以书面方式要求施工单位整改。对违反了施工规范要求,随即要求施工单位进行返工处理,对严重不符合施工规范要求的,立即签发监理通知单,并监督施工单位进行整改;整改到位后再报我监理组进行验收,直至合格。污水管道工程在甲方领导的关心和支持下,以及各部门和施工单位全力配合下,我监理组圆满完成了本工程的监理任务。污水管道工程施工单位自评的基础上,我监理组对污水收集管网工程进行了抽检和初验并进行了工程质量评定。评定情况如下:排水单位工程评为合格。
以下是分部分项工程质量评估:
我监理组在排水管道工程施工中的质量控制。
1.槽底土壤不得扰动、超挖,超挖时严禁用土回填,而用碎石或。
低标号的砼回填,槽底不得浸泡,沟槽控制好几何尺寸、高程允许偏差。
2.严把原材料关,不合格的材料决不允许进场,己进场的不合格材料坚决退出施工现场。
3.严格按配合比施工,现场挂牌标明配合比及有关要求。4.平基管座施工,中线位置准确,砼施工时模板牢固,砼强度达到设计要求,且取试压块试件,标养后送检合格。
5.管道铺设安装,高程坡度准确,没有反坡。6.接口安装平直、均匀、密实、饱满。7.窨井砌筑井壁竖直、预埋件安装牢固。
8.所有拖拉管与其他管道连接规范排水流畅不渗水。9.垃圾房:外观几何尺寸、质量、位置符合设计要求。10.中转站:外观几何尺寸、质量、位置符合设计要求。综上所述,我们监理以“严格监理、热情服务”的理念,“公正、公平、公开”的原则,以监理特有的“四性”即—服务性、科学性、独立性、公正性进行监理,使污水管道工程得以顺利竣工。
本覆盖拉网式环境整治工程我监理组综合评定为合格。
江苏苏维工程管理有限公司。
二〇一五年六月。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇十一
工程总监:
编制人:
**项目管理有限公司。
一、工程概况。
1、工程项目名称:
2、工程建设单位:
3、工程设计单位:
4、施工。
单位:
5、工程项目地点:
6、建筑。
面积:
二、工程监理情况。
本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和工程建设承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理。为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作:
1、认真审阅了施工单位编制的施工组织设计,要求施工单位按已审定的施工组织设计中确定的质量保证体系、质量目标和质量措施,施工单位已认真贯彻执行。
2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、砌块、砂、石料、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,并有材料及试验台帐记录备查,防止了不合格材料用到工程上。
对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,按见证取样的要求在监理工程师监督下现场取样、封样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。
3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在施工过程中,监理工程师对发现的质量问题和质量缺陷及时下发监理工程师通知单,出现的问题施工单位均进行了及时的整改,同时附监理工程师通知回复单,并经监理工程师重新核验。施工中的技术档案和施工管理资料基本齐全。
4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑。
工程施工质量验收统一标准》(gb50300—2001)进行,地基验槽、基础结构工程、主体结构工程组织了有建设、勘察、设计、施工、监理单位参加的验收,验收结论符合勘察设计和施工技术标准要求。
5、施工单位按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—2001),对分项、分部和单位工程的质量验收程序和组织符合要求。
本工程依据设计文件,工程质量标准,施工验收规范和国家、自治区有关质量标准、规定进行检验评定。
1、地基与基础工程(1)、地基处理及验槽。
经建设、勘察、设计、施工、监理单位共同验槽,地基土的承载力标准值及基底标高符合设计要求无不良情况。
(2)基础工程。
地基与基础分部分项工程全部合格。经监理工程师审核同意。
经建设、设计、施工、监理、单位共同验收,认为地基与基础分部工程符合设计和施工技术标准要求。
2、主体结构工程。
主体工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量评定及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,在施工过程中,未发现超标或其它异常现象。
主体分部分项工程全部合格。经监理工程师审核同意。经建设、设计、施工、监理单位共同验收,认为主体分部工程符合设计和施工技术标准要求。
3、建筑装饰装修工程。
建筑装饰装修分部分项工程全部合格。经监理工程师审核同意。
4、建筑屋面工程。
屋面找平层材料符合设计要求,表面无起砂、脱皮现象,转角处均做圆弧形,经抽样检验,质量符合设计要经现场作注水、泼水试验,未发现渗漏现象。
建筑屋面分部分项工程全部合格。经监理工程师审核同意。
5、建筑排水工程。
对施工过程中所用的设备材料报验,监理工程师均参与质量把关,对不合格的管材,坚持退货,使产品的型号、规格均符合设计要求。排水系统的支管连接,连接紧密,保证运行检修方便,严格按程序施工,坚持先试验后隐蔽。卫生系统通过强度、严密性试验,检验结果符合要求。
建筑排水部分项工程全部合格。经监理工程师审核同意。
6、建筑电气安装工程。
主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经过测试,绝缘电阻测试值均符合设计要求。导线分支连接与设备的连接均作搪锡处理,低压电气设备安装材料、钢管的敷设、管内穿线、灯具、开关的安装等均符合设计和施工技术标准要求。建筑电气安装分部分项工程全部合格。经监理工程师审核同意。
建设单位按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—2001)要求的程序,依据设计文件、工程质量标准、施工验收规范和国家的规定组织建设、设计、施工、监理等部门,在质监站的监督下进行了单位工程质量综合验收。
1、单位工程共分六个分部工程,经查全部符合标准及设。
计要求。质量验收的划分、验收程序、验收结果符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。
2、施工单位对工程质量控制资料进行了收集、整理,监理单位项目总监理工程师对工程质量控制资料经过核查,符合设计要求;经核定符合规范要求;质量控制资料完整,符合施工验收规范规定。
3、工程有关安全和主要使用功能的核查和抽查结果符合要求,安全和功能检测资料完整,抽查和检查结果符合施工验收规范规定。
4、单位工程观感质量符合要求,观感质量符合施工验收规范规定。
综合验收结论:经资料和实地查验工程质量。
1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格;
2、质量控制资料完整;
3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整;
4、主要功能项目的抽查结果符合项关专业质量验收规范规定;
5、观感质量验收符合要求。规范规定。单位工程质量验收合格。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇十二
湖南长沙金阳建设监理有限公司。
三景·华御五星酒店工程项目监理部。
一、工程概况。
本工程为长沙三景置业公司投资兴建的三景华御五星酒店,结建式人防工程,由湖南省建筑设计院设计,由湖南鑫湘物探工程有限公司勘探,由湖南螺丝建筑有限公司施工,由湖南长沙金阳建设工程监理有限公司监理。
该防空地下室位于三景华御五星酒店地下室负二层,顶板相对标高为-5.65m。
该防空地下室平时功能为汽车库,战时功能为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所和核6级常6级甲类物质库,共分为三个防护单元,其中二个二等人员掩蔽所,一个物资库,一个移动柴油电站。工程防化等级为丙级,耐火等级为一级。
人防工程总建筑面积为7780m,甲类二等人员掩蔽所建筑面积为3890m(其中移动柴油电站建筑面积166m,甲类物资库3890m)。
1、由湖南省建筑设计院设计的本工程施工图及设计变更。
3、国家《质量管理条例》《安全管理条例》。
4、《委托监理合同》及施工单位《施工组织设计(方案)》与《专项施工方案》等;
222。
三、监理工作简述。
1、对用于本工程的钢筋、水泥、混凝土、水泥、钢筋焊接接头及构配件和设备严格按设计要求进行检查、验收,严格审查“三证”和现场抽样送复检,检测合格者才允许施工使用。
2、严格按设计施工图施工。
3、对隐蔽工程施工进行旁站监督,检查验收合格予以签认后准许进入下道工序施工。
4、对施工质量存在超差和缺陷,检查后及时下发《监理工程师通知单》或《工地例会纪要》、或口头等形式通知施工单位整改,复查不合格者不准许进入下道工序施工。
5、对检验批、分项工程、分部工程施工资料进行审核和全面检查,符合要求予以签认。
本工程由下列分部工程组成:基础与主体结构工程、防水工程、孔口防护与防护门窗安装工程,建筑装修工程,给排水工程、通气工程、建筑电气安装工程、消防设备安装工程等。
1、基础与主体结构工程:基础为人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,主体结构共分为三个防护单元,分10个口部,分别由密闭通道、滤毒室、除尘室、扩散室、洗消间等组成。
根据设计要求及结合人防工程等特点,本工程钢筋主筋采用hrb400级钢筋制作,焊接、安装均按设计要求施工,人防工程顶板、底板与墙体钢筋按设计要求施工,其附加补强钢筋符合设计要求,底板与顶板按设计要求保证双层钢筋间设置间距为400-450的梅花型拉结筋,间距符合要求;墙体上门框四角均按设计要求设置2φ16/角的斜向钢筋,门框墙面两侧均按规定配置了水平和竖向受力钢筋及梅花型布置拉结筋。
根据设计要求,本工程基桩和地下室人防工程底板、顶板为商品砼,基础砼等级为c50,梁与底板砼等级为c40,顶板砼等级为c40,剪力墙、端柱为c40;工程口部、防护密闭通道、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位砼施工都按要求一次浇筑完毕。
结构工程砼试块检测评定合格,钢筋保护层和砼强度回弹的现场检测合格,构件观感质量合格。
2、本工程地下室防水等级为p6,抗渗砼试块经检测其强度、抗渗性能合格。
3、孔口、连通口防护工程:本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均由人防工程防护设备定点厂家按人防工程设计标准图集制作和安装施工,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,全部防护门、活门安装开启灵活、密闭良好。
4、给排水管道安装:全部安装材料、阀门符合设计要求,走向合理,穿越临空墙部位均设置了密闭套管,在防护区内设置阀门,离墙间距、支架间距均满足规范要求,管路系统耐压试压检测合格,管道冲洗、通球试验合格。
5、通风工程:通风系统按平战结合人防工程要求设计施工,通风管道的材质、制作安装质量符合设计要求,经运行与检测符合设计参数要求。
6、建筑电气安装工程:电源配线符合人防负荷要求,穿过人防围护结构的管线均进行密闭处理,电气设备的金属外壳及金属管道构架、线缆桥架均用编织软铜线连接,与总接地体可靠连接,接地电阻值经检测,符合设计和规范要求。
7、消防设备安装:共分五个防火分区,全部消防设备设施,管道喷淋、消火栓及消防监控等安装施工符合设计和规范要求,设备设施到位,消防监控到位,反应灵敏及时,防火卷帘门安装质量符合要求。
1、资料核查:经核查,施工质量控制资料齐全完整,现场观感质量良好。
2023年钢结构质量评估报告大全(13篇)篇十三
中国石油化工集团公司石油分公司**第十六加油加气站(加气部分)。
工程总监:
编制人:
山东**项目管理有限公司。
一、工程概况。
1、工程项目名称:山东省**市第六站。
2、工程建设单位:中国石油化工集团公司山东**石油分。
公司。
3、工程设计单位:
4、施工。
单位:聊城市**工程有限公司。
5、工程项目地点:山东省**市东二环以东南环路以北。
6、建筑。
面积:**平方米。
二、工程监理情况。
时的整改,同时附监理工程师通知回复单,并经监理工程师重新核验。施工中的技术档案和施工管理资料基本齐全。
4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—2001)进行,地基验槽、基础结构工程、主体结构工程组织了有建设、勘察、设计、施工、监理单位参加的验收,验收结论符合勘察设计和施工技术标准要求。
准、施工验收规范和国家的规定组织建设、设计、施工、监理等部门,在质监站的监督下进行了单位工程质量综合验收。
1、单位工程共分六个分部工程,经查全部符合标准及设计要求。